文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统继电保护复习题..

电力系统继电保护复习题..

电力系统继电保护复习题..
电力系统继电保护复习题..

一、单项选择题(选考15题,共30分)

1.反应故障时电流增大而动作的保护为( B )

A.低电压保护B.过电流保护C.过负荷保护D.过电压保护

2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护( B )的要求。

A.速动性B.选择性C.可靠性D.灵敏性

3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧(B )

A.屏蔽B.接地C.设围栏D.加防护罩

4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为( B )A.100%B.2/3 C.1/D.0

5.功率方向继电器的潜动是指( B )

A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。

C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。D.与加入继电器的电流电压无关。

6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( C )

A.U AB、I C B.U BC、I A C.U AC、I B D.U CA、I B

7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为(C )

A.保护安装处B.变压器接地中性点处C.接地故障点处D.发电机接地中性点处

8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是( C )A.完全补偿B.欠补偿C.过补偿D.不补偿

9.反应相间短路的阻抗继电器接线方式是(A )A.0°接线B.90°接线C.3U o,3I o D.27°接线

10.阻抗继电器的精确工作电流是指,当φK=φsen,对应于( B )

A.Z act=0.8Z set时加入阻抗继电器的电流B.Z act=0.9Z set时加入阻抗继电器的电流

C.Z act=Z set时加入阻抗继电器的电流D.Z act=1.1Z set时加入阻抗继电器的电流

11.在具有分支电源的电路中,由于助增电流的影响,一般有(B )

A.测量阻抗增大,保护范围也增加。B.测量阻抗增大,保护范围缩小。

C.测量阻抗减小,保护范围缩小。D.测量阻抗减小,保护范围增加。

12.电力系统振荡时,阻抗继电器误动作,原因是(C )

A.振荡中心在保护范围以外B.振荡中心在保护的反方向C.振荡中心在保护范围内D.振荡中心在相临线路上

13.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是( C )A.差动电流B.励磁涌流C.不平衡电流D.冲击电流

14.在比率制动差动继电器中,制动线圈的作用是抑制(B )A.励磁涌流B.稳态不平衡电流C.暂态不平衡电流D.短路电流15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是(C )

A.低电压起动的过电流保护B.复合电压起动的过电流保护C.负序电流保护D.阻抗保护

16.“四性”是对动作于跳闸的继电保护提出的基本要求,以下不属于“四性”要求的是(C)A.可靠性B.灵敏性C.灵活性D.速动性

17.过电流继电器的返回系数(B)A.小于0 B.小于1 C.大于l D.等于l

18.在中性点非直接接地系统中,线路上某点发生单相接地故障时,接在母线上的电压互感器二次开口三角侧的电压大小( C ) A.当故障点距母线越近,电压越高 B.当故障点距母线越近,电压越低 C.不管距离远近,电压基本相同

D.与故障前电压相同

19.中性点不接地电网的接地保护中,无选择性的是( A )A.绝缘监视装置B.零序电流保护C.零序功率方向保护D.阻抗保护 20.反应相间短路的阻抗继电器采用0°接线方式,正确的是( C )

A.CB A U ,I B .A o A U ,I 3K I ·+ C.AB

B A U ,I I - D .CA B U ,I 21.对于相同整定阻抗的全阻抗继电器和方向阻抗继电器,以下说法正确的是(D ) A.全阻抗继电器受过渡电阻的影响大B.全阻抗继电器受振荡的影响小 C.方向阻抗继电器受过渡电阻的影响小D.方向阻抗继电器受振荡的影响小

22.以下不属于构成输电线路高频通道的元件是( B )A.阻波器B.电流互感器C.结合滤波器D.耦合电容器 23.高频闭锁方向保护有两个电流起动元件,灵敏度高的起动元件的作用是(A ) A.用于起动发信B.用于起动跳闸C.用于判断短路方向D.用于延时动作

24.变压器瓦斯保护的主要元件是( A )A.气体继电器B.电流继电器C.电压继电器D.阻抗继电器

25.在Y ,d11接线变压器纵差保护中,由于两侧TA 型号不同,在差动回路中引起较大的不平衡电流,为此电流互感器的同型系数Kst 取值为(C )A.0 B.0.5 C.1 D.1.5

26.在发电机纵差保护原理接线中,中线上装一个断线监视继电器,它是为了防止( B )

A.电压互感器二次侧断线

B.TA 二次侧断线后,外部发生故障时纵差保护误动作

C.内部故障电流过小

D.过电压 27.在发电机纵差保护不平衡电流表述式中,可靠系数K rel 取(B )A.0.13 B.1.3 C.13 D.130

28.应装设失磁保护的发电机容量为( C )A.1MW 及以上B.50MW 及以上C.100MW 及以上D.300MW 及以上 29.逆功率保护是为了防止以下哪种设备遭到损坏( )A.发电机B.汽轮机C.励磁机D.水轮机 30.大型同步发电机的定子绕组每相都由两个或两个以上的并联支路组成,其原因是( A ) A .定子电流大B .定子电流小C .转子电流大D .转子电流小

31.变压器的励磁涌流会使纵差保护回路中的不平衡电流( A )A .变大B .变小C .不变D .变为零

32.变压器的异常工作情况之一是( D )A .绕组的相间短路B .绕组的匝间短路C .中性点接地系统侧的接地短路D .系统频率降低引起的过励磁

33.输电线路高频保护中高频通道的工作方式不.包括( D )A .故障时发信方式B .长期发信方式C .移频方式D .移相方式 34.高频阻波器的作用是( C )A .限制短路电流B .防止工频电流穿越C .防止高频电流穿越D .补偿接地电流 35.在距离保护的I 段、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护的( A ) A .选择性B .可靠性C .灵敏性D .速动性

36.单侧电源线路上,过渡电阻的存在,使测量阻抗( A )A .增大,保护范围减小B .增大,保护范围增大C .减小,保护范围减小D .减小,保护范围增大

37.对于圆特性的阻抗继电器,处于临界动作状态的测量阻抗称作继电器的( B )A .整定阻抗B .动作阻抗C .短路阻抗D .负荷阻抗

38.按90°接线的功率方向继电器,若K

CA U U =-,则K I 应为( D )A .A I B .B I C .A -I D .B -I

39.阶段式电流保护广泛应用于( D )A .220kV 线路B .110kV 及以上线路C .多电源环网D .35kV 及以下单电源线路 40.电流速断保护的动作时限取( D )A .0.5SB .1.0SC .0.5~1.0SD .0S

41.电流I 段保护的灵敏系数常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( C )A .可靠B .不可靠C .灵敏D .不灵敏 42.低电压继电器的返回系数为( A )A .大于1B .小于1C .等于1D .等于0

42.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B )A .大于2B .大于1.3~1.5C .大于1.2D .大于0.85 43.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D )A .方向性B .可靠性C .灵敏性D .选择性 44.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D )

A .90°接线

B .3U 0、3I 0C.-30

U 、-30I D .-3U 0、3I 0 45.方向阻抗继电器的灵敏角为( B )A .-α(内角)B .k ?(线路阻抗角)C .loa ?(负荷阻抗角)D .一loa ? 46.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )

A .0°接线

B .90°接线

C .3U 0、3I 0

D .U A 、I A +K 3I 0零序补偿电流的接线方式

47.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的( C )A .选择性B .速动性C .灵敏性D .可

靠性

48.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器(A )A .灵敏度高B .灵敏度低C .灵敏度一样D .保护范围小 49.对于Y ,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y 侧电流互感器变比( B ) A .等于变压器变比n T B .增大

3倍C .减少3倍D .增大3倍

50.发电机横差保护的作用是( A )

A .保护定子绕组匝间短路

B .保护定子绕组相间短路

C .保护定子绕组接地短路

D .保护转子绕组一点接地故障 51.在相间电流保护的整定计算公式中考虑继电器返回系数的保护是( C ) A .电流速断保护

B .限时电流速断保护

C .定时限过电流保护

D .电流电压联锁速断保护

52.电流保护采用不完全星形接线方式,当遇有Y ,d11接线变压器时,应在保护的中线上再接一个继电器,其作用是为了提高保护的( C )A .选择性B .速动性C .灵敏性D .可靠性

53.消除三相短路时功率方向继电器死区的方法是( A )A .采用记忆回路B .引入非故障相电压C .采用电流电压联锁D .加入延时

54.高频闭锁方向保护有两个电流起动元件,灵敏度低的起动元件的作用是(B ) A .用以起动发信B .用作起动停信C .用于判断短路方向 D .用于延时动作 55.采用?0接线的阻抗继电器,当发生金属性相间短路时,其测量阻抗为( B )

A .Z 1L k +R g

B .Z 1L k

C .Z loa

D .R g

56.不同动作特性阻抗继电器受过渡电阻的影响是不同的,一般来说,阻抗继电器的动作特性在+R 轴方向所占面积愈大,则受过渡电阻的影响( B )A .愈大 B .愈小C .一样

D .不受影响

57.系统发生振荡时,距离保护可能会误动作。一般来讲,越靠近振荡中心受振荡的影响( B ) A .越小

B .越大

C .一样

D .不受影响

58.和纵差动保护一起作为变压器的主保护的是( A )A .瓦斯保护B .过电流保护C .零序电流保护D .过负荷保护 59.下列保护中,( C )较适合用于母线保护。A .零序方向保护B .高频相差保护C .电流比相式保护D .瓦斯保护

60.单继电器式横差保护的原理是 ( D )A .比较不同相的两个支路电流之和;B .比较两个支路三次谐波电流之C .比较一相中两个支路电流之和; D .比较两个支路三相电流之和

61.下列哪个不是电力系统常见的不正常工作情况?( B )A .过负荷B .两相短路C .过电压D .电力系统振荡 62.变压器励磁涌流产生的原因是( C )A .u=u m 时合闸B .外加电压太高C .铁芯饱和D .不计非周期分量的衰减 63.定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证( A )A .选择性B .速动性C .灵敏性D .可靠性 64.220~500kV 超高压输电线路全线速动的主保护是( D )A .零序电流保护B .纵差动保护C .距离保护D .高频保护 65.系统发生不正常运行状态时,继电保护装置的基本任务是( D ) A .切除所有元件B .切电源C .切负荷D .给出信号

66.按90o 接线的功率方向继电器,当线路正方向发生相间短路时,若d ?=60o ,为使继电器动作最灵敏,其内角α应选取( B ) A .-30o B .30o C .60o

D .90o

67.在校验距离Ⅲ段远后备灵敏系数时,分支系数K b 应取( A )A .最大值 B .最小值 C .1

D .0

68.利用动作时间来躲过振荡影响的保护是( C )A .距离I 段保护B .距离Ⅱ段保护C .距离Ⅲ段保护D .距离Ⅱ、Ⅲ段保护 69.一般,国产高频保护装置大多采用( A )

A .故障时发闭锁信号的工作方式

B .长期发允许信号的工作方式

C .故障时发跳闸信号的工作方式

D .长期发闭锁信号的工作方式 70.电抗变换器是将一个大电流量变为成正比的( B )。A.小电流量 B.小电压量 C.大电压量 D.大电流 71. 系统短路时电流、电压是突变的,而系统振荡时电流、电压的变化是(D )。 A.缓慢的 B.不变 C.与短路一样快速变化 D.缓慢的且与振荡周期有关

72. 电力系统振荡时,振荡中心电压的波动情况是(A )A.幅度最大 B.幅度最小 C.幅度不变 D.与其它点处的电压变化一样 73. 电力系统发生振荡时(C )不会发生误动。A.距离保护 B.电流保护 C.分相电流差动保护 D.没有保护不误动

74.当小电流接地系统发生单相金属性接地时,中性点对地电压为( )A.X

U B.X -U C.X -U /3 D.0 ( X U 是

线电压)

75. 当小电流接地系统中发生单相接地短路时,为使电压互感器开口三角形电压03U 为100V ,电压互感器的变比应选用(C ) A.(U /3)/(100/3)/100N

B.(U /3)/(100/3)/(100/3)N

C.(U/3)/(100/3)/(100/3)

N D.B.(U/3)/(100/3)/(1003)

N

76.中性点经消弧线圈接地后,若单相接地故障的电流呈感性,此时的补偿方式为(B )。

A.全补偿

B.过补偿

C.欠补偿

D. 无法确定

77.接地故障时,零序电压与零序电流的相位关系取决于(C )

A.故障点过渡电阻大小

B.系统综合阻抗的大小

C.相关元件的零序阻抗

D.相关元件的各序阻抗

78.方向闭锁保护中(A )

A.本侧启动元件(或反向元件)的灵敏度一定要高于对侧正向测量元件;

B.本侧正向测量元件的灵敏度一定要高于对侧启动元件(或反向元件);

C.两侧启动元件的灵敏度必须一致,且与正向测量元件无关;

D.两侧启动元件与正向测量元件的灵敏度没有配合要求

79.对于双母线接线方式的变电站,当某一连接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护应首先跳开(B )

A.拒动断路器所在母线上的所有断路器;

B.母联断路器;

C.故障元件其它断路器;

D.两条母线上的所有断路器

80.Yd1联结组别变压器配置微机型差动保护,两侧TA回路均采用星型接线,Y、Δ侧二次电流分别为I A、I B、I C及I a、I b、I c,软件

中A相差动元件采用(C)经接线系数、变比折算后计算差流。 A.I A-I B与I a; B.I a-I b与I A; C.I A-I C与I a; D.I B-I C与I a

二、简答题与分析题(选考9题,其中简答6题,分析3题,共54分)

1.定时限过电流保护的整定值为什么要考虑返回系数?2.零序电流速断保护的整定原则是什么?

3.反应接地短路的阻抗继电器接线方式是什么?它能否正确地反应相间短路?为什么?

4.过渡电阻对距短路点不同距离的阻抗继电器影响一样吗?试简单说明。5.变压器纵差动保护的整定原则。

6.发电机单继电器式横差动保护的基本原理。在什么情况下带延时跳闸?为什么?7.何谓功率方向继电器90°接线方式?它有什么优点?

8.试述阶段式零序电流保护的整定原则。9.试述高频闭锁方向保护的基本工作原理。

10.减小变压器励磁涌流对保护影响的方法有哪些?

11.发电机单继电器式横差保护的作用是什么?在什么情况下带时限跳闸?为什么?12.如何判别断路器失灵?

13.变压器应装设的继电保护装置主要有哪些?

14.试分析在整定阻抗set

Z相同时,三种圆特性阻抗继电器(全阻抗、方向阻抗、偏移特性)中,哪一种受过渡电阻影响最小?哪一种受系统振荡影响最小?为什么?15.中性点非直接接地系统绝缘监视装置的作用是什么?是如何实现的?

16.方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除?17.为什么可以采用负序分量来区分振荡和短路?

18.变压器零序电流保护为什么在各段中均设两个时限?19三绕组变压器相间后备保护的配置原则是什么?

20.关于变压器纵差保护中的不平衡电流与差动电流在概念上有何区别与联系?21.什么是重合闸前加速保护?

22.什么是重合闸后加速保护?23.何为瞬时性故障,何谓永久性故障?

24.输电线路纵联电流差动保护在系统振荡、非全相运行期间,是否会误动,为什么?

25.纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么?26.什么是电力系统的振荡?振荡时电压、电流有什么特点?

27.什么是距离继电器的参考电压?选择参考电压的原则是什么?

28.解释什么是阻抗继电器的最大灵敏角,为什么通常选定线路阻抗角为最大灵敏角?

29.解释方向圆特性阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗和动作阻抗的含义。30.为什么阻抗继电器的动作特性必须是一个区域? 31.继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么?

32.如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器?

线路

TA1

TA2

母线

33.后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。

34.说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏度性和速动性? 35.在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量的什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的问题? 36.何谓保护的最大和最小运行方式?37.试说明电流保护整定计算时,所用各种系数K rel 、K re 、K con 、K ss 的意义和作用? 38.过流保护和电流速断保护在什么情况下需要装设方向元件?

39.功率方向继电器内角α角有两个定值,一个是30,另一个是45。试分别画出最大灵敏角30

m ?=-和45

m

?=-时,功率

方向继电器的动作区和r ?的变化范围的相量图。40.何谓绝缘监视,其作用如何,如何实现? 41.什么叫距离保护?它与电流保护主要区别是什么? 42.有一方向阻抗继电器,其整定阻抗860

set

Z =∠,若测量阻抗7.230

m

Z =∠,问该继电器能否动作?

解:作出方向阻抗继电器特性圆,根据几何关系得知

'228448 6.92r Z =-==

因为Z r >Z ’r ,Z r 落在保护范围外(圆内为保护范围,圆外为非动作区)所以该阻抗继电器不能动作。

43.何谓闭锁信号、允许信号和跳闸信号?44.相差高频保护和高频闭锁方向保护为何采用两个灵敏系数不同的启动元件? 45.自动重合闸动作时间如何整定?46.差动保护平衡电流是怎样产生的? 47.试述变压器瓦斯保护的基本工作原理,为什么差动保护不能代替瓦斯保护?

48.变压器后备保护可采取哪些方案,各有什么特点?49.利用发电机定子绕组三次谐波电压和零序电压构成的100%定子接地保护的原理是什么?

三、计算题(考1题计算,但与下面的题目不会完全相同,概念和知识点相同,16分)

1.图示网络中,MN 线路装有不完全星形接线的三段式电流保护,线路末端三相短路时的最大短路电流为1500A ,该点三相短路时的最小短路电流为1000A ,限时电流速断保护的灵敏度为1.5, 1.25I

rel

k =,试计算保护1的瞬时电流速断和限时电流速断的定值。

M N

1

2.如图所示,各线路均装设距离保护,试对保护1的三段式距离进行整定计算,保护采用方向阻抗继电器,已知.min 0.9loa N U U =,

线路单位长度阻抗Z 1=0.4Ω/km ,阻抗角70o L ?=;cos 3/2?=;0.8III

rel K =; 1.15re K =, 1.5ss K =。(具体参考教材

上的例题)

M N

.min .max 1015SM SM Z Z =Ω=Ω

P

1

23

4

.min .max 30SP SP Z Z =Ω=∞

6

60.5t s

=41t s

=.max 30km I 200loa A

=40km

110kV

31.5MVA %10.5

N S S V ==

3.如图所示网络,在位置1、2和3处装有电流保护,系统参数为:

115/3E kV ?=,115G X =Ω 、210G X =Ω,310G X =Ω,1260L L km ==,340L km =,50B C L km -=,30C D L km -=,

20D E L m -=,线路阻抗0.4/km Ω,rel K Ⅰ

=1.2 、rel K Ⅱ

=rel K Ⅲ

=1.15 ,.max

300B C I A -=,.max 200C D I A -=, .m a x 150D E I A -=,

ss K =1.5、re K =0.85。试求:

(1)发电机元件最多三台运行,最少一台运行,线路最多三条运行,最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。 (2)整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范围。 (3)整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度要求(sen

K ≥1.2)

(4)整定保护1、2、3的过电流定值,假定流过母线E 的过电流保护动作时限为0.5s ,校验保护1作后备用,保护2和3作远备用的灵敏度。

G1

G2

G3

A

B

C

D

E

9

8

7

6

5

4

3

2

1

L1

L2

L3

解:由已知可得

1L X =2L X =0.4×60=24Ω,3L X =0.4×40=16Ω,BC X =0.4×50=20Ω,CD X =0.4×30Ω, DE X =0.4×20=8Ω

(1)经分析可知,最大运行方式及阻抗最小时,则有三台发电机运行,线路L1~L3全部运行,由题意G1,G2连接在同一母线上,则

.min s X =(1G X ||2G X +1L X ||2L X )||(3G X +3L X )=(6+12)||(10+16)=10.6

同理,最小运行方式下即阻抗最大,分析可知只有在G1和L1运行,相应地有.max s X =1G X +1L X =39

B

C

D

E

3

2

1

E ?

.min

s X 10.6

20

12

8

图 等值电路

(2)对于保护1,其等值电路图如上图所示,母线E 最大运行方式下发生三相短路流过保护1 的最大短路电流为

..max .min 115/3

1.31210.620128

k E s BC CD DE

E

I kA X X X X =

=

=+++++

相应的速断定值为.1set I Ⅰ

=rel K Ⅰ

×..max k E I =1.2×1.312=1.57kA 最小保护范围计算公式为set I Ⅰ

=

32.max 1min

s E

Z Z L +

min L =.max 3120.4s set E Z I ??

? ?-? ?

???

Ⅰ= -85.9km

即1处的电流速断保护在最小运行方式下没有保护区。

对于保护2:母线D 在最大运行方式下发生三相短路流过保护2 的最大电流

..max k D I =

.min

s BC CD

E

X X X ++=1.558kA

相应的速断定值为

.2set I Ⅰ=rel K Ⅰ

×..max k D I =1.2×

1.558=1.87kA 最小保护范围为

min L =.max .23120.4s set E Z I ??

? ?-? ?

???

Ⅱ= -70.6km

即2处的电流速断保护在最小运行方式下也没有保护区。

对于保护3:母线C 在最大运行方式下发生三相短路流过保护3 的最大电流

..max k C I =

.min s BC

E

X X +=2.17kA

相应的速断定值为

.3set I Ⅰ=rel K Ⅰ

×..max k C I =1.2×

2.17=2.603kA 最小保护范围为

min L =.max .33120.4s set E Z I ?? ? ?-? ? ???

Ⅱ= - 42.3km 即3处的电流速断保护在最小运行方式下也没有保护区。

上述计算表明,在运行方式变化很大的情况下,电流速断保护在较小运行发生下可能没有保护区。 (3)整定保护2的限时电流速断定值为

s e t

I Ⅱ=set K Ⅱ.1set I Ⅰ

=1.15×1.57=1.806kA 线路末段(即D 处)最小运行发生下发生两相短路时的电流为

..max k D I =

.max 32s BC CD

E

X X X ++=0.8098kA

所以保护2处的灵敏系数

set

K Ⅱ=..min

k D set

I I Ⅱ=0.4484 即不满足sen

K ≥1.2的要求。

同理,保护3的限时电流速断定值为

.3set I Ⅱ=rel K Ⅱ.2set I Ⅰ

=1.15×

1.87=

2.151kA 线路末段(即C 处)最小运行发生下发生两相短路时的电流为

..max k C I =

.max 32s BC

E

X X +=0.9764kA

所以保护3处的灵敏系数

.3set K Ⅱ=

..min

.3

k C set I I Ⅱ=0.4531 即不满足sen

K ≥1.2的要求。

可见,由于运行方式变化太大,2、3处的限时电流速断保护的灵敏度都远不能满足要求。 (4)过电流整定值计算公式为

set I

Ⅲ=

're re

I K =

.max rel ss L re

K K I K Ⅲ

所以有

.1set I

Ⅲ=

.max

rel ss D E re

K K I K -Ⅲ=304.5A

同理得

.2set I Ⅲ=406A .3set I Ⅲ=609A

在最小运行方式下流过保护元件的最小短路电流的计算公式为

.min k I =

.max 32s L

E

Z Z +

所以有

.min E I =727.8A .min D I =809.8A .min C I =974.51A

所以由灵敏度公式

sen K =

.min

k set

I I Ⅲ可知,保护1作为近后备的灵敏度为

.1set K Ⅲ=

.min .1

E set I I Ⅲ=2.39≥1.5 满足近后备保护灵敏度的要求;

保护2作为远后备的灵敏度为

.2set K Ⅲ

=

.min

.2

E set I I Ⅲ=1.79≥1.2满足最为远后备保护灵敏度的要求; 保护3作为远后备的灵敏度为

.3set K Ⅲ

=

.min

.3

E set I I Ⅲ=1.33≥1.2满足最为远后备保护灵敏度的要求。

保护的动作时间为

1t Ⅲ=0.5+0.5=1s 2

t Ⅲ=1t Ⅲ+0.5=1.5s 3t Ⅲ=2t Ⅲ

+0.5=2s 4.如图所示为无限大容量系统供电的35kV 辐射式线路,线路WL1上最大负荷电流I L.max =220A ,电流互感器变比选为300/5,且采用两相星形接线,线路WL2上动作时限t p2=1.8s ,k1、k2、k3各点的三相短路电流分别为在最大运行方式下(3)

1.max 4kA k I =,(3)

2.max 1400k I A =,(3)

3.max 540k I A =,

在最小运行方式下(3)

1.min

3.5kA k I =,(3)2.min 1250k I A =,(3)

3.min 500k I A =。

拟在线路WL1上装设三段式电流保护,试完成: (1)计算出定时限过流保护的动作电流与动作时限( 1.2rel K =Ⅲ

,0.85re K =,0.5t s ?=,2SS K =)并进行灵敏系数校

验;

(2)计算出瞬时与限时电流速断保护的动作电流,并作灵敏系数校验( 1.3rel K =Ⅰ

, 1.15re K =Ⅱ)

; 解:(1)线路WL1电流Ⅰ段保护整定计算。

1) 保护装置的一次侧动作电流为

(3)

.1 2.max 1.314001820()rel op k I K I A ==?=Ⅰ

2) 保护装置的二次侧(继电器中)动作电流为

..1.111820

30.5()300/5

con op r op TA K I I A K ?=

==ⅠⅠ 3) 动作时限t 1I =0s 。 4) 灵敏系数校验。

(2).min .1

3

35002 1.67 1.51820

k sm op I K I

?=

==>ⅠⅠ 合格 或

'

1.min .min

2.min

.1'1.min 2.min .1

100%100%350018201250

100%

35001250182051.3%15%k p k op k k op I I l I l I I I -?=?--=

??-=>

(2)线路WL1第Ⅱ段电流保护整定。

1)保护1的第Ⅱ段动作电流要和保护2的第Ⅰ段动作电流相配合,故先求保护2的第一段动作电流,即

(3)

.2.max .1

.2

1.3540702()

1.15702807.3()

op rel k op rel op I K I A I

K I

A ==?===?=ⅠⅠⅡⅡⅠ

2)继电器动作电流为

.1..1

1807.3

13.46()60

con op op r TA

K I I

A K ?=

=

=ⅡⅡ

3)动作时限为

2120,00.50.5t s t t t s ==+?=+=ⅠⅡⅠ

4)灵敏系数校验。

(2)2.min ..1

3

1250

1082.52 1.34 1.3(807.3807.3

k s m op I

K I

?=

===>ⅡⅠ合格)

(3)线路WL1第Ⅲ段过电流保护整定计算。 1)保护装置一次侧动作电流为

.max .1 1.22

220621.2()0.85

rel SS L op re K K I I A K ?=

=?=Ⅲ

2)继电器动作电流为

.1..1

621.21

10.35()60

con

op op r TA

I K I

A K ?=

=

=ⅢⅢ

3)保护动作时限为

12 1.80.5 2.3t t t s =+?=+=ⅢⅢ

4)灵敏系数校验。

近后备保护:(2)

2.min ..1

3

12502 1.74 1.5()621.2

k s m

op I

K I

?=

==>Ⅲ

Ⅲ合格 远后备保护:(2)3.min ..1

0.8665000.69 1.2()621.2k s m

op I K

I ?===<ⅢⅢ

不合格 5.如图所示,已知电源相电动势ph

.max E 115/3kV,15S X ==Ω,

.min 14S X =Ω,线路单位长度正序电抗120.4/,1X km t s =Ω=Ⅲ

,取 1.25rel K =Ⅰ,

1.2rel K =Ⅱ。

试对电流保护1的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算,即求Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段动作电流.1.1.1op op op I I I ⅠⅡⅢ

、、,动作时间111t t t ⅠⅡⅢ、、,并校验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的灵敏系数,若灵敏系数不满足要求,怎么办?

解:(1)各短路点最大运行方式及最小运行方式下三相短路电流值。 k1点:(3)

1.max

.min 115/366.4

1.23()140.410054ph k s AB E I kA X X =

===++?

(3)1.min .max 115/366.4

1.21()150.410055ph k s AB E I kA X X =

===++?

k2点:(3)

2.max

.min 115/366.4

0.772()140.418086ph k s AC E I kA X X =

===++?

(3)2.min .max 115/366.4

0.7632()150.418087ph k s AC E I kA X X =

===++?

k3点: 3.max 115/366.4

0.5627()8632118

k I kA =

==+

3.min 115/366.4

0.55798()8732119

k I kA =

==+

(2)线路WL1电流保护第Ⅰ段保护整定计算。

1)计算保护装置一次侧动作电流.1op I Ⅰ

和继电器的动作电流..1op r I Ⅰ

(3)

.1 1.max 1.25 1.23 1.538()op rel k I K I kA ==?=ⅠⅠ

2.max ..11

153825.63()60

con k op r TA K I I A K =

=?=Ⅰ

2)最小灵敏系数校验,用校验最小保护范围来检查。

.max .min 1.1

13()213115/3(15)55.98()0.42 1.538

ph

s p op E l X X I m =?-=

??-=ⅠⅠ

100AB l km =

.min 55.98

(%)10055.98%15%100

p AB

l l =

?=>Ⅰ 3)电流Ⅰ段保护时限取t 1I =0s 。

(3)线路WL1电流保护第Ⅱ段保护整定计算。

1)1QF 处电流保护第Ⅱ段动作电流要和相邻线路WL2的电流保护第Ⅰ段相配合,故首先计算线路WL2电流保护第Ⅰ段动作电流值

(3).2 2.max 1.250.7720.965()op rel k I K I kA ==?=ⅠⅠ

2)线路WL1电流Ⅱ段保护动作电流值为

.2.2 1.20.965 1.158()op rel op I K I kA ==?=ⅡⅡⅠ

3)继电器动作电流为

.1..1

11158

19.3()300/5

con op op r TA

K I I

A K ?=

=

=ⅡⅡ

4)线路WL1的电流保护Ⅱ段动作时限应与WL2电流保护第Ⅰ段相配合

I 1200.50.5t t t s =+?=+=Ⅱ

5)校验电流保护第Ⅱ段灵敏系数,按本级线路WL1末端k1点最小运行方式下两相短路电流校验最小灵敏系数

(3)(2)

1.min

1.min ..1

.130.866 1.21

20.9 1.5(1.158

k k s m op op I I

K I

I ?=

===<ⅡⅡⅡ不满足要求)

因为灵敏系数不满足要求,改为电流保护1的Ⅱ段与电流保护2的Ⅱ段相配合。

(3)

.3 3.max .2.3.1.2 1.250.56270.7034()1.20.70340.8441()1.20.8441 1.013()

op rel k op rel op op rel op I K I kA I K I kA I K I kA ==?===?===?=ⅠⅠⅡⅡⅠⅡⅡⅡ

灵敏系数

(2)1.max .1

0.866 1.21 1.03 1.31.013k sm

op I K

I ?===<Ⅱ

灵敏系数仍不合格,可以改为采用延时电流电压联锁速断保护。

(4)线路WL1电流保护第Ⅲ段整定计算 1)保护装置一次侧动作电流为

.max .1

1.22200564.7()0.85

SS rel L op re K K I

I A K ??===ⅢⅢ

继电器动作电流为

..1.11564.7

9.412()300/5

con op r op TA K I I A K ?=

==Ⅲ

Ⅲ 2)保护时限确定。

1210.5 1.5t t t s =+?=+=ⅢⅢ

3)过流保护灵敏系数校验。

近后备保护:(3)(2)

1.min

1.min ..1

.130.866 1.21

2 1.85 1.3()0.5647

k k s m

op op I I

K I

I ?=

===>Ⅲ

ⅢⅢ合格

远后备保护:(3)

2.min

..1

30.8660.76322 1.17 1.2()0.5647k s m

op I K I ?===≈Ⅲ

满足要求 掌握求解此类题的过程和应用到的基本概念。

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

电力系统继电保护基础学习知识原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案:C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案:A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的

C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案:B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性 D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案:B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案:A

在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案:A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案:C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况? A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路;

C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案:A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案:C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案:A

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

电力系统继电保护课后部分习题答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系统的稳定性? 答:由电力系统分析知识可知,故障发生时发电机输出的电磁功率减小二机械功率基本不变,从而使发电机产生加速的不平衡功率。继电保护的动作时间越快,发电机加速时间越短,功率角摆开幅度就越小,月有利于系统的稳定。 由分析暂态稳定性的等面积理论可知,继电保护的动作速度越快,故障持续的时间就越短,发电机的加速面积就约小,减速面积就越大,发电机失去稳定性的可能性就越小,即稳定性得到了提高。 1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。 远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求。近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。 近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。 - 1 -

电力系统继电保护课程设计报告材料书

实用文档 继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 1001 姓名: XXXXXX 学号: 201009028 指导教师: XXXXXX 交通大学自动化与电气工程学院 2013 年7月19日

1设计原始资料 1.1具体题目 如图1所示网络,系统参数为: φE =、G115X =Ω、G210X =Ω、G310X =Ω、 160km L =、340km L =、B-C 50km L =、C-D 30km L =、D-E 20km L =,线路阻抗0.4Ωkm ,rel 0.85 K =Ⅰ,rel rel 0.85 K K ==ⅡⅢ ,B-C.max 300A I =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =、SS 1.5K =、re 1.2K =。 图1 系统网络图 1.2完成的容 实现对线路保护3以及保护4的三段距离保护设计。 2设计的课题容 2.1设计规程 在距离保护中应满足四个基本要求,可靠性、选择性、速动性和灵敏性。它们紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体系统运行矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护,充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。 本课题要完成3、4的距离保护,距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护围稳定。常用于线路保护。具体是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现。 2.2本设计的保护配置 (1)主保护配置:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备或线路故障的保护,距离保护的主保护主要是距离保护Ⅰ段和距离保

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

电力系统继电保护-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

历年电力系统继电保护考试题及答案

试题一 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 ①100%②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) ①U AB ②-U AB ③U B ④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 ①U B ②U B -U A ③U A -U B ④U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 ①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号

华北电力大学电力系统继电保护课程教案

电力系统继电保护原理 课程教案 目录 第一章绪论 第二章电网的电流保护和方向性电流保护 第三章电网的距离保护 第四章输电线纵联保护 第五章自动重合闸 第六章电力变压器的继电保护 第七章发电机的继电保护 第八章母线的继电保护 第一章绪论 一、电力系统继电保护的作用 1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡继电保护技术是一个完整的体系,它主要包括电力系统故障分析、各种继电保护原理及实现方法、继电保护的设计、继电保护运行及维护等技术。 ﹡继电保护装置是完成继电保护功能的核心。P1 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统) * 故障:各种短路(d(3)、d(2)、d(1)、d(1-1)))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1.电流I增加危害故障设备和非故障设备; 2.电压U降低或增加影响用户的正常工作; 3.破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,电压崩溃) 4.发生不对称故障时,出现I2,使旋转电机产生附加发热;发生接地故障时出现I0,—对相邻通讯系统造成干扰 * 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频率降低、系统振荡等。 3.继电保护的作用: (1)当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行; (2)反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员)而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

电力系统继电保护期末复习知识点张保会

第一章 I. 电力系统的正常工作状态、不正常工作状态和故障状态(填空) 2 .一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 3. 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,称为电力系统的二次设备。 4. 所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的电力系统工作 状态,称为不正常运行状态。 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺 陷等原因会发生如短路、断线等故障。(选择) 5. 电力系统继电保护的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切 除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 6. 保护类型:过电流保护、低电压保护、距离保护、电流差动保护、瓦斯保护、过热保护 7. 继电保护装置组成由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件。 8. 电流互感器TA将一次额定电流变换为二次额定电流5A或1A,测量电流二次侧绝不开路 电压互感器TV二次测绝不短路,输出100KV以下电流。 9. 电力元件配备两套保护:主保护、后备保护。 安装位置不同,选近后备/远后备 10. 继电保护基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性 II. 四个基本要求关系:四个特性即相互统一,又相互矛盾,要根据实际情况考虑。继电保 护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系 进行的。相同原理的保护装置在电力系统的不同位置的元件上如何配置和配合,相同的电力 元件再电力系统不同位置安装时如何配置相应的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力 系统的运行效能,充分体现着继电保护工作的科学性和继电保护工程实际的技术性。 第二章 1. 无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间为位置,这种 特性称为"继电特性” 2. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre=Ire/Iop过电流继电器的返回系数恒小于1 3. 在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式。 4. 对于反应于短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。 5. 电流速断保护的优点是简单可靠、动作迅速,因而获得广泛的应用。缺点是不可能保护线路的全长,而且保护范围直接受运行方式的影响。 6. 灵敏度最高III段,最低1段。 7. 使用1段、II段或III段组成的阶段式电流保护,其主要优点是简单、可靠 8. 电流保护的

相关文档
相关文档 最新文档