文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数
母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数

随着我国经济及现代化建设的飞速发展,用电负荷越来越大。近几年来发集电器达国家用母线槽代替电缆已是普遍现象,我国也已形成定向发展趋势。但由于有些设计人员,用户及质量监督人员对母线槽最关健的安全技术参数?极限温升值,认识和了解不深,致使工程上存在安全隐患及投资浪费现象,下面谈一下有关母线槽极限温升值的若干问题。

在我国火灾事故中,属电气引起的火灾事故占比例超出60%,而由电气引起火灾事故的肇事者包括:电缆、电线、高低压成套设备、变压器、母线槽、电器元件等。大部分是由于长期温升高发热,导致绝缘材料老化发生短路而引起火灾事故,发热检测的标准术语就是极限温升。

所以要确保供电系统安全运行及节能减排,母线槽的极限温升则是对母线槽产品考核的一项必不可少的技术参数,足以引起集电器设计、监理、甲方施工单位、验收单位重视。

一、温升为何确定了母线槽的载流能力:

低压电力输送干线有电线、电缆、分支电缆、母线槽、裸导电排,穿刺电缆等。由于各种产品散热不同,每平方毫米的载流能力也是有所不同的:同样的产品,同样的导体规格,当通过相同的电流时,其温升不同;同样的导体截面积,因设计结构不同,温升也不同。当然,温升高,电阻值增大,电压降也加大,电能的损耗也随着加大。例如:35mm2的电线通过80A电流时温升较低,通过100A电流时符合标准,如果通过120A电流或150A电流,温升就超标准,绝缘材料随之快速老化,最终产生短路事故。如果35mm2电线通过100A电流,每mm2相当于通过2.85A电流,另外6mm2电线通过38A电流,每mm2相当于通过6.3A电流,如果6mm2电线同样每mm2通过2.85A电流,那么6mm2电线此时通过的电流是18A,它的电压降及电损比35mm2小很多,就因为导体的温升下降了,电能的损耗也随着下降。母线槽也是一样的,所以母线槽导体的导电能力按照每mm2导流能力(电流密度)来计算是错误的,而是不同的设计结构和散热、集肤效应,以及阻抗、感抗等因素都与载流能力密切相关。所以国标GB7251-2006(等同于国际电工标准IEC60439.2-2000)规定,以极限温升值下通过的额定电流来集电器确定母线槽的载流能力。

二、母线槽标准对温升要求:

国际电工标准IEC60439.2?2000与国家标准GB7251.2--2006标准规定是一样的:

母线槽温升是根据绝缘材料耐热等级来确定允许温升值。如果母线槽绝缘材料为F级,其耐热≥155℃,在周围环境允许的条件下,它的允许温升值是115K(155℃减去环境温度40℃)。所以母线槽是满负荷试验后才能确定母线槽的载流能力,极限温升是母线槽最关键的一项技术参数。国家强制性3C认证的试验标准,母线槽的极限温升≤70K,属于安全合理的标准。

三、温升高涉及到母线槽问题:

母线槽如同电线电缆,故同样是作为电力输送的干线设备使用。同样一条电线35mm2它可以用来承载80A额定电流也可以承载125A额定电流,不同的是额定电流80A和125A的温升是完全不同的。母线槽也是一样的,当极限温升分别为70K和90K时,同样的母线槽,其载流能力相差15%以上。目前市场上母线槽温升值有55K、70K、90K、100K,甚至以上,但温升值高涉及以下问题,建议用户选用母线槽其极限温升最好≤70K或≤55K。

3.1温升高,直接反映到电能的损耗加大。

3.2温升越高,绝缘材料老化越快,母线槽的使用寿命急骤缩短。

3.3温升高,致使周围的绝缘材料设备老化加快,(如与母线槽在相邻搭或转接的电线电缆;或电气绝缘支撑件等)甚至容易引起火灾事故。

3.4母线槽内部温升高,电压降加大。

3.5温升高,使母线槽的机械强度也有所下降。金属导体受热后应力开始松弛从而降低了机械强度;

3.6降低了安全系数,外壳高温容易烫伤人。

3.7温升高,使得周围的环境温度受到明显的影响。

四、温升的起源:

4.1铜排的含铜量低,电阻率大。

人们常提到铜排的含铜量以及电阻率等,它们确实与母线槽的载流能力有关。含铜量达到99.95%或≥99.93%,电阻率ρ≤0.01777(欧姆?平方毫米/米)的铜排是母线铜排中比较优质的铜排。如果含铜量低,电阻率就大,只能加大导体规格,才能确保载流能力及温升值。否则,温升就会过高。

4.2绝缘材料及外壳结构散热差。

结构工艺处理较好,绝缘材料散热较好的母线槽其导体按设计手册或电工手册打折扣后能满足载流要求。但有些产品绝缘材料是树脂浇注,或采用其他散热较差的绝缘材料,及空气型母线结构,和散热较差的密集型母线结构要下降的折扣更多。有些产品结构及绝缘材料散热很差,导体按照电工手册上30℃环境温度选择,误导了用户,据了解该类产品有些只能达到60%~70%的截流能力,给我国电力供电造成了严重的安全隐患和巨大的电能损耗,值得人们重视。

4.3超负荷运行。

有些项目,随着设备的增加,负荷增大,或原设计的母线不能满足现场需要,有些项目施工订货时采用变容节变容,也没有采取有效的保护措施,超负荷运行时温升高,而且变容后始端的开关无法确保变容后小电流的过载,因此存在安全隐患。

4.4连接头连接不稳,接头电阻率加大。

连接头连接不稳定、接头接触不良、电阻率加大,都能造成母线槽的温升升高。

4.5温升与集肤效应不无关系。

在导体的内部,电阻产生的热量不易散发,温度较高,价和电子运转的速率高,线路不是很扁平,这样就导致了电子通路相对窄小,电阻就高。在导体的表面,散热快、温度低,价和电子运转的速率低,线路扁平,这样就导致了电子通路相对宽大,而故导体表面电阻小,电子运行较快,这也是电流集肤的原因之一。

例如:母线槽铜排导体6×100与10×60截面积同样是600mm2,但前者比后者大19%的载流能力,这就是电流集肤效应造成的效果,通过同样的电流,前者比后者运行的温升低,电损也少,电压降同样比后者小,也就是说在相同的温升下,后者比前者小19%的载流能力。由此可见单方面以截面积来定论导体的载流能力及电能的损耗是完全错误的。

4.6导体计算误导:

有些技术人员不论是什么结构的母线槽,其采用导体的规格均按照《电工手册》(或《电气设计手册》)列表去计算,并且按每mm2的载流能力去推断母线槽的使用年限,这样是错误的。导体是铜或铝,母线槽的使用寿命长短关键看它运行温度。运行温度越高它的老化速度也就越快(包括铜、铝排及绝缘材料。导体用的电工铜、电工铝,其蠕变强度、抗拉强度和氧化速度均与温度有密切的关系)。因为母线的设计结构不同、散热不同,所以内部的温度也就不同。按设计手册的导体表格环境温度35℃选择,散热较好的密集型母线槽再下降5%~15%的载流能力,才能符合≤70K的温升值,散热不好的密集型母线要下降20%左右,空气型母线载流能力下降要更大些,按照以上几个方面总结:母线槽的导体载流能力不

分产品结构、不计算集肤效应,按照导体截面积和每平方毫米载流能力来确定选择导体规格是错误的。

五、有关单位对导体的温升要求

5.1设计院的设计与温升

目前大部分设计院在设计时是没有温升约定的,只有额定电流,及三相四线或三相五线,这是比较笼统的设计。如果电流规格为1000A温升值≤55K的母线槽采用F级的绝缘材料在115K的项目中使用,则可以贴上标识为1600A以上的额定电流标牌,所以设计时约定母线槽的温升是很重要的。建议母线槽极限温升≤70K 或≤55K为工程质量依据,如果我国电力设备全部控制运行温升在≤55K以下(1000V),不但电能的线损大大下降;同时也减少电气引起的火灾事故,既节能减排,又能惠及人民生命财产与安全。

5.2工程监理、质检站及电力验收单位对温升要求。

目前大部分项目对母线槽的载流能力无法直接验证。因按国家标准GB7251.2和国际标准IEC60439.2,如环境允许的情况下母线槽的极限温升是以绝缘材料耐热等级来确定允许温升值的。设计院的设计图纸和甲方都没有明确指明温升值,所以无法对母线槽的载流能力进行确认。况且用户与商家没有既定约成的极限温升值,所以也无法确定母线槽温升多少K才算是工程上使用合格的产品。建议工程监理及质检站和电力验收人员,查询3C证书及核对3C试验报告内各种电流的导体规格极限温升是否与产品一致,同时采用导体测试仪检测导体的导电率,推算含铜及电阻率,在认证中心或试验所网站查询3C证书及技术参数是否与试验报告一致。确保母线槽的载流能力和低温运行。

5.3国家强制性3C认证对母线槽的极限温升验证。

我国实施的强制性3C认证对于母线槽的极限温升验证,除耐火母线槽为特殊产品外,其他母线槽统一按≤70K温升值试验标准来进行,但母线槽的电流规格繁多3C认证每个产品的试验费及认证费又需要好几万元,所以认证中心为减轻企业负担,按短路耐受强度划分每个单元,每个单元可以覆盖好几个额定电流规格。现统一规定每个单元中拿最大的电流规格做试验,其他规格由企业自行推算,由试验所审核。在认证所覆盖的电流范围内推算电流的导体规格要按照试验样品每mm2载流多少A的标准来推算确定。如果小于试验样品必须有做过温升委托试验,或其他单元内有这种规格的导体,才能允许,否则不准通过,确保了认证的风险。但现在有个别试验所审核通过了含有企业自行填写的不按试样电流及其载流能力比例的所覆盖范围电流的导体规格的试验报告。例如,在CCC型式试验报告中,2500A单元所覆盖的电流是2000A、1600A、1250A,生产商家是拿2500A的母线做该单元的试验,试样2500A的导体规格是6×205,极限温升≤70K,按该样品推算导体规格,应该是每mm2载流2.0325A,2000A导体推荐应该是6×165,但

产品描述内却被生产商家写成6×125,显然只有提高温升才能达到2000A载流能力,所以认证中心难以控制所覆盖的电流导体规格。有些认证所覆盖电流的每mm2载流能力与认证试验样品的每mm2差距较大时,则要值得深虑了。

六、如何确保母线槽的载流能力及使用安全。

中国质量认证中心及3C试验单位建议严格把好认证试验关,把安全可靠的准确数据公布在网上,如所认证产品的极限温升及各电流导体规格和导体材质,方便用户查询,确保人民生命财产的安全和用户的利益,动员全民为工程把好质量关。

6.1设计。在设计母线槽时,图纸上要标注极限温升值,同时在图纸技术要求内或设计图上标注每个电流等级设置一个母线保护仪(或温控仪)进行运行温度的监测,建议设置在每个电流的第一个连接头处。

注:保护仪有两个信号输出点,超温报警和极限温度切断电流,这样可以确保母线槽在运行过程中的内部温升。

6.2甲方及监理可在3C试验报告中查询导体规格及温升值,或登陆中国质量认证中心网站查询其它相关技术参数。3C证书及网站上都有部分技术参数公告,如:IP防护等级、ICW=___KA(短路耐受电流强度)、额定电流规格等,要确保所购买的母线槽与认证一致。

6.3极限温升试验。

6.3.1要想确保所购买的母线槽质量完全能达到满负荷条件下低温安全低损耗

运行有一个最好的方法,即做极限温升试验。

6.3.2极限温升检测位置也很关键。检测母线槽的进线节、导体、插接口导体、连接头、外壳等温升。通过满负荷电流运行后,稳定下来的最高温度,减去环境温度得到温升值,单位用K表示。其他电流规格按试验样品合格通过的每mm2

载流量计算时,最好是从最大电流推算到小电流的各种规格,大电流每平方毫米能通过的电流密度,同样的产品结构同样铜排厚度的小电流母线槽导体是没有问题的。

密集型母线槽性能参数和要求

母线槽参数及技术要求 1、密集型母线槽性能参数和要求 1.1母线结构型式 密集母线 电压等级 380V 耐压等级 690V 1.2母线系统 交流TN-C系统 1.3防护等级 IP55 额定频率 50HZ 额定绝缘电压 660AC 绝缘电阻 ≥20MΩ1.4母线槽至少采用100%相线容量的N线 PE线要求不少于50%相线容量 允许采用铝导体外壳作为接地 但必须是可 靠的 截面 50%相线的外壳方式。 1.5母线槽必须保证110%额定电流下长期稳定运行。 1.6电流密度必须不大于2A/MM 2 1.7地线系统采用先进的整体接地地线 地线将相线和中性线全部包裹在内 从而把直接带电部分完全隔离 同时阻断母 线周围的磁路 以保证母线槽具有了可靠的接地性能 较小的电抗值 较强的抗谐波能力 。 1.8导体材料 1.8.1母线槽A、B、C、N四相导体采用T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排 符合国标 铜排纯度要求≥99.99% 导电率≥98.6% 电抗率≤0.00032Ωmm 2 /m 硬度HB≥65。 1.8.2铜排表面全长必须镀锡。 1.8.3中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同 中性线等效截面应等于100%的相线等效截面。 1.8.4接地导体等效 截面应不小于50%的相线等效截面母线接地。 1.9绝缘材料: 1.9.1母线绝缘介质选用阻燃材料 绝缘等级及耐热等级达到A级或A级以上 能耐受150℃高温和-60℃的低温 在火 灾时不释放有毒气体。 1.9.2绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺 绝缘老化寿命达到30年以上。 1.9.3在长期处于-5℃ 40℃的环境温度下 能保持其柔韧性和介电强度 不会老化。介电强度≥80KV/mm 抗拉强度 12Mpa。1.9.4 投标人应提供绝缘材料的所有相关的检测报告。 1.10外壳材料: 1.10.1为保证母线槽的强度和刚度及散热效果 母线槽系统外壳侧板采用带散热装置外壳 必须提供相应报告。 1.10.2采用全封闭形式 结构紧凑 配置灵活 动热稳定性好 有较强的抗内外力冲击能力。 1.10.3线槽外表面应作阳极氧化处理 以达到良好的防腐蚀效果。 1.11其它性能要求 1.11.1密集母线与变压器的连接要求采用的铜导体软连接 低压盘和母线连接采用硬连接。 1.11.2密集母线接头部分为了保证良好的电气接触性能 应作镀锡或镀银处理。接头导体之

管型母线技术规范及要求

管母线产品知识培训材料 (内部资料、不得外传) 2015、01、05 各位老总大家好! 首先简单自我介绍一下(口头介绍),就是xxxxxxx WG管型导体中心负责人。我们主要开展10到35kV电容式复合屏蔽绝缘管母线、铝镁硅合金管状母线(行业所称管状母线即为该产品)、低压管型导体母线、风电专用管母线等产品得开发、生产与技术服务。本人及所属团队专业从事管母线相关设计、生产、现场安装以及市场跟踪服务等工作多年,经历了管型母线从开始艰难开发市场到目前被电力电气行业所广泛认同,历经大小数百个项目得洗礼,在产品开发创新、市场开拓维护、行业动态把控、同行区别性竞标、产品生产设计安装、特定使用环境技术方案优选、原材料采购途径优化等方面积累了丰富得经验。 目前管母线产品线已扩大到使用范围更加广阔得低压输配电领域以及风电、铁路牵引站、隧道等特定行业。 一、管母线得发展历史及行业现状 首先介绍电容式复合屏蔽绝缘管母线,该产品就是管母线系列产品中得核心产品,在国内市场处于成长期并因其优良得产品特性受到电力电气行业得逐步重视,目前保持了较高得利润附加值与明显得技术特征识别度,市场销售前景非常好。 该产品在国外被称为管型电缆,欧洲得德国与瑞士在该产品开发领域就是先驱国家,特别就是瑞士得MGC公司生产得管母线在我国得市场开拓也小有成就。2000年左右,北京、合肥得部分高校得电气研究人员通过电力行业得专业期刊了

解到了这个产品,并在一些专业得行业会议上进行了相关得技术交流,引起了一些市场嗅觉灵敏得企业与个人得注意。 将该产品努力推向市场并取得初步成效得就是广州日昭电力新技术应用有限公司得罗志昭,她们当时主要得做法就是包装企业与罗志昭个人,同时迅速取得很多产品专利;建立销售队伍与网络,重点做了电力设计院与各地电力公司得工作,为绝缘管母线进入我国得电力输配电行业打下了基础,同时该企业也取得了一些发展得先机与优势,到目前其市场占有率还就是保持一定得优势。目前活跃在各地各企业得管母线专业人员大多直接或间接来源于该企业。她们取得得专利为图谋管母线产品复制或开发得其她企业设置了一定得门槛,被广州日昭诉讼侵权得企业有很多,只要就是市场做得有点名堂得,她们就会告上一告,我们本地得有些企业也被该公司告了。然而时至今日,这一块已经不存在问题了,她们得专利权已经到期开放了,绝缘管母线行业进入百家争鸣时代。 近两年全国涌现出来得管母企业很多,从刚开始得十几家到了现在得几十家,我们市就达到了4、5家,还有很多企业准备好了资质,也在摩拳擦掌准备在管母线行业小试牛刀。大家有没有发现,虽然涉足管母线行业得企业很多,但就是真正做得有点名气得却屈指可数,我们本地得很多企业也都做过该产品,却一直做不起来,半死不活。其中得原因,可能也只有极少数得专业人士能够想明白,这个有机会有兴趣得老总可以单独与我聊得玩。从这一点来瞧,绝缘管母线貌似简单,实质还就是很有些道道在里面得。 我再来介绍一下管母线产品线当中另外一个核心产品——铝镁硅合金管状母线得基本情况。这个产品被大多数号称管母线专业厂家所忽视或者故意无视,原因在于该产品入门得门槛比较高,一般得企业没有实力涉足。这样得产品每年

全封闭式密集绝缘铜母线槽技术规范书..

全封闭式密集绝缘铜母线槽 技术规范书 【2015】年【09】月

1 范围 本技术规范规定了全封闭式密集绝缘铜母线槽的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用宁波供电公司所需的全封闭式密集绝缘铜母线槽。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 60529) GB 5585.1 电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线 GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC 60439—1) GB 7251.2 低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求(idt IEC 60439—2) JB/T 3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 JB/T 3752.1 低压成套开关设备和控制设备产品型号编制办法第1部分:低压成套开关设备 JB/T 9662 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) 国际电工委员会IEC439

钢丝绳技术参数

钢丝绳技术参数1 技术参数1

钢丝绳6×37 [用途]各种起重、提升和牵引设备。?绳6×37股(1+6+12+18)绳纤维芯

起重用具——钢丝绳(一) 一、钢丝绳的用途及构造 钢丝绳是起重机械的重要零件之一。它具有强度高、挠性好、自重轻、运行平稳、极少突然断裂等优点,因而广泛用于起重机的起升机构、变幅机构、索引机构,也可用于回转机构。它还用作捆绑物件的司索绳、桅杆起重机的张紧绳、缆索起重机和架重空道的承载索等。 钢丝绳要求很高的强度和韧性,常采用含碳量0.5%~0.8%的优质碳素钢制造。根据钢丝韧性(即允许弯折的次数),将钢丝分为三级:特级,用于载客电梯;Ⅰ级,用于一般起重机;Ⅱ级,用作司索绳、张紧绳等次要场合。为了防止腐蚀,也将钢丝表面镀锌。 钢丝绳由一定数量的钢丝和绳芯经过捻制而成。首先将钢丝捻成股,然后将若干股围绕着绳芯制成绳。钢丝是钢丝绳的基本强度单元。起重机用钢丝的强度一般为1470~1770 MPa之间。绳芯是被绳股所缠绕的挠性芯棒,起到支撑和固定绳股的作用,并可以储存润滑油,增加钢丝绳的挠度。 根据适用的场合不同,绳芯分为以下几种: ①金属芯——用软钢丝制成,可耐高温并能承受较大的挤压应力,绕性较差,适用于高温或多层缠绕的场合。 ②有机芯——通常用浸透润滑油的麻绳制成,亦有采用棉芯的。有机芯易燃,不能用于高温场合。 ③石棉芯——用石棉绳制成,可耐高温。 二、钢丝绳的分类 1. 根据钢丝绳捻绕的次数分类 (1)单绕绳 截面(图1)由若干断面相同或不同的钢丝一次捻制而成。由圆形断面的钢丝捻绕成的钢丝绳僵性大,绕性差,易松散,不宜用作起重绳。可用作张紧绳和承载绳,其他场合也采用。

母线槽技术规范

母线槽技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准( GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型 式试验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

浅谈母线槽的几点安全技术

浅谈母线槽的几点安全技术随着我国经济及现代化建设的快速发展,人们对用电的安全意识越来越强,母线槽代替电线电缆在发达国家已比较普及,在我国变压器至配电柜以及配电柜出线的大电流干线也普遍使用母线槽,因为母线槽在安全、环保、使用寿命及实用方面都优越于电缆,所以在设计时,母线槽已是电力干线输电设备之首选产品。但如果母线设计选型时不注意母线槽的有关安全技术问题,就会造成母线槽短路等事故常有出现。本人已从事母线槽安装工作多年经验,现淺谈母线槽的几点安全技术供大家参考: 1,母线槽防护等级及使用环境表; 外壳防护等级安装使用环境 IP20、IP 30、IP 40 配电房内 IP54 1配电柜馈出线及水平安装、井道母线 IP65 有消防水管、生活水管经过的地方,户外使用的场所IP68 埋地安装、电缆沟安装、或浸水安装 母线槽外壳防护等级主要是指母线的外壳加工精度,密封措施是防止人或动物直接触及带电设备,防止异物和水进入再母线槽内对设备安全造成影响的一项重要指标。 综合许多由母线槽引发的电气事故,其绝大部分都是由于连接头的安装及防护等级保护不符合要求而引起的。母线槽的防护等级不单是指母线本体的防护等级,它也包含安装连接头的防护等级。目前市场上诸多母线槽,标注的防护等级有IP54。IP65、IP66,其母线本体防护等级均能达到其要求,但连接头的防护等级则仅能达到IP30或IP40。因此连接头的设计加工是一项很关

键的因素,如果连接头密封不好,母线本体有再高的防护等级都无法真正有效地保护母 线槽安全运行。引起疏忽的原因是在国际电工IEC60439. 2及国标GB7251.2母线槽防护等级试验标准只要求送检本体不需送检连接头,为确保母线槽安全、稳定运行,建议在选择母线槽时,按不同的环境(表1)选择防护等级。在选择母线槽时,一定要求厂家送样,其样品必须是带有插接口本体及两单元以上连接好连接头的母线槽。通过对母线本体、插接口、连接头防护性能的考察,才能确定母线槽的防护等级是否符合设计要求。单一母线样品或加一连接头的母线样品,是无法确定连接头的防水防尘性能指示是否符合防护等级的要求,在选择母线槽时,连接头防护等级的重要性值得用户重视。 很多项目在工程设计时没有注明母线槽的外壳防护等级,业主又没提出具体要求,致使众多项目因过多考虑工程造价成本,选用了IP30或IP40的母线槽。在使用过程中,由于灰尘的日积月累,加上气候潮湿、昼夜温差的变化在表面产生的凝露或因设备进水而引发电气短路,这种事故在上海地区出现特别多。在选用母线槽时为保障母线槽安全法行.一定要根据使用环境要求,选择合适的防护等级。 母线槽防护等级的选择(见表1)建议:配电房内,防护措施较好, 压器至配电柜段母线槽其防护等级可选用IP30或IP40;配电柜的出线母线槽宜选用IP54;地下室或水平安装的母线槽,因有消防喷淋及车辆进出,环境潮湿、灰尘颗粒较多,加上消防用水或定期消防试验,母线槽受潮或进水的机会较多,严重影响母线槽的安全运行和使用寿命,因此水平安装及户外安装宜采用防护等级≥IP65的母线槽;埋地安装或在电缆沟内安装时应选用

密集母线槽技术要求

密集母线槽技术要求 一、设备符合及遵循(不仅限于)以下标准: 1、CECS 170:2004 《低压母线槽选用、安装及验收规程》 2、7251.2-2006 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线 槽)的特殊要求》 3、GB156-93 《标准电压》 4、GB1408-89 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》 5、GB/T4942-2 《低压电器外壳防护等级》 6、IEC112-1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》 7、GB7949-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 8、设备通过3C国家认证,并提交3C型式试验报告,铜纯度检测报告、外壳盐雾试验、 防护等级报告、防火报告、绝缘材料报告、各电流的温升报告、短时耐受电流报告。二:基本技术要求 10.1表)、

五、产品结构: 1、母线槽整体连接工艺宜采用铆接的形式。 2、母线槽内的连续空间应采用隔板封闭,防止浓烟及气体通过母线槽传播。 3、母线槽需通过防火测试,并提供防火测试报告复印件。 4、插接式母线在接口处需设置自动安全门结构。以保证系统的安全性。 5、结构应尽量紧凑,外形尺寸小。 六、产品性能要求: 1、接地系统:三相五线TN-S系统,中性线与相线材质相同、截面积相等;PE线与相 线材质相同、截面积不少于相线截面积的一半。 2、设备外壳宜采用优质铝合金外壳,采用优质钢板应具有低的磁滞涡流损耗特性,须 经防腐处理,环氧树脂喷涂。 4、导体为高导电率的铜板,铜的纯度必须99.95%,铜导体表面应全长电镀银或镀锡; 连接头须双面搭接(银-银接触面),连接头螺栓应为自动力矩控制螺栓。 5、温升:母线槽内各点的温升应当均匀,任何导电体包括连接头的温升应当不超过55K。 6、连接头要求采用带力矩控制螺栓,无需专用力矩扳手或人工掌握力矩大小(,螺栓 紧固力矩必须大于80牛.米); 7、插接口设计:母线在插接口部位的导体本体应直接与插接箱的插接爪进行电气连接, 以保证接触的可靠性和安全性能,不可通过母线导体上附加的端子或突起进行连接; 七、插接箱: 1、插接箱的外壳采用防腐钢板,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂,防护等级IP54。 2、所有母线插接箱内统一配备断路器,并要求配备内部安全连锁机构。箱内应安装防 护板,以防打开箱门时意外触电。 3、插接箱活门应具有联锁装置,以防止带电状态下打开活门。 4、插接箱锁脚应具有联锁功能,以保证插接箱完全插入后方可合闸。 5、插接箱插口处内置专用PE排,保证接地短路能力。

母线槽技术规范书

密集型低压母线槽技术规格 1.1 供货方提供的资质或认证文件的内容。 中国国家强制性产品认证CCC:本次各个规格型号的母线槽产品必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型式试验报告; 质量保证体系:本次采用产品的生产厂家必须通过ISO9001质量保证体系认证; 环境管理体系:供货方应通过环境管理体系ISO14001 认证; 负责本项目的督导、调试的专业工程师的名单及资质证明文件; 提供主要原材料的产地及厂家名称; 其他重要的检测报告或技术证书; 1.2 如果本规范书中有某些没有提及的功能而供货方已经考虑到的,或者供货方有新的和更合理的建议,供货方应将其作为副件提供。 2. 主要技术要求 2.1 要求采用三相五线TN-S系统的封闭式密集型铜母线槽。 2.2 设备必须满足以下的标准与要求。 (1)国家标准(GB7251.1)《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部发型式试验成套设备》 (2)国家标准(GB7251.2)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 (3)国家标准(GB 4208)《外壳防护等级(IP代码)》 (4)国家标准(GB5585.1)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 (5)机械行业标准(JB/T 9662)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 (6)ZBK36002《母线槽(母线干线系统)》 (7)ZBK36003《密集绝缘母线槽》 (8)国际电工委员会IEC439 母线槽的电气技术规格要求 (1)额定工作电压:三相五线TN-S系统,AC380V/AC660V 额定绝缘电压:AC600V/AC1000V及以上 (6)相数:3(三相五线制,3L+N+PE) (7)额定频率:50-60Hz (8)额定电流:2500A ,800A。 (9)母线槽电气参数: a.)绝缘电阻:相间绝缘电阻≥500MΩ b.)相与地间绝缘电阻≥500MΩ c.)铜排与外壳之间电阻≥500MΩ d)短时耐受电流 规格(A) 400-800A 1000-1250A 1600-2500A

下载-密集母线技术要求

低压密集型母线设备技术规范 1.一般技术条件 适用标准 GB7251.2-1997 GB/T9662-1999 IEC439-152 GB2900.19《电工名词术语:高电压试验技术和绝缘配合》 GB5465.2《电气设备用图形符号》 GB191《包装储运图示标志》 GB4205《控制电气设备的操作件标准运动方向》 GB156《额定电压》 GB762《电气设备额定电流》 GB1980《电气设备额定频率》 GB5582《高压电力设备外绝缘的污秽等级》 GB4797.2《电工电子产品自然环境条件、海拔和气压、水深和水压》GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-6《高电压试验技术》 GB4585.2《流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》 GB7354《局部放电测量》 GB11604《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB4728.1-13《电气图用图形符号》 GB4025《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB4884《绝缘导线的标记》 GB7159《电气技术中的文字符号制订通则》 GB1/T8349《金属封闭母线》 GB1207《电压互感器》 GB11021《电气绝缘的耐热性评定和分级》 GB12193《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》 GB3910《铝及铝合金加工产品的化学成分》 ZBK11001《封闭母线》 JB1580《铝制焊接容器技术条件》 JB2420《户外防腐电工产品的条件》7.2.2.2环境条件 安装使用地点高程: 海拔高程<2000m 年平均湿度: 90%

结构吊装用钢丝绳 技术参数表

一、钢丝绳的种类 钢丝绳是把很多根直径为0.3~3mm的高强度碳素钢钢丝先拧成股,再把若干股围绕着绳芯拧成绳的。钢丝绳种类很多,按绕捻方法不同可分为左同向捻、右同向捻、左交互捻、右交互捻四种,起重作业中常用右交互捻钢丝绳。 按钢丝绳芯材料不同可分为麻芯、石棉芯和金属绳芯三种,起重作业中常采用麻芯钢丝绳,麻芯中浸有润滑油,起减小绳股及钢丝之间的摩擦和防腐蚀的作用。 按钢丝绳绳股及丝数不同可分为6×19、6×37和6×61三种,起重作业中最常用的是6×19和6×37钢丝绳。 按钢丝表面处理不同又可分为光面和镀钵两种,起重作业中常用光面钢丝绳。 按钢丝绳股结构分类,又可分为点接触绳、线接触绳和面接触绳。 点接触绳的各层钢丝直径相同,但各层螺距不等,所以钢丝互相交叉形成点接触,在工作中接触应力很高,钢丝易磨损折断,但其制造工艺简单。 线接触绳的股内钢丝粗细不同,将细钢丝置于粗钢丝的沟槽内,粗细钢丝间成线接触状态。由于线接触钢丝绳接触应力较小,钢???绳寿命长,同时挠性增加。由于线接触钢丝绳较为密实,所以相同直径的钢丝绳,线接触绳破断拉力大些。绳股内钢丝直径相同的同向捻钢丝绳也属线接触绳。 面接触绳的股内钢丝形状特殊,采用异形断面钢丝,钢丝间呈面状接触。其优点是外表光滑,抗腐蚀和耐磨性好,能承受较大的横向力;但价格昂贵,故只能在特殊场合下使用。 二、钢丝绳的规格参数 一般起重作业可采用GB/T8918-1996《钢丝绳》中6×19和6×37钢丝绳,其规格参数见表 1和表2。

三、钢丝绳的标记 目前在起重机上所采用的钢丝绳主要是普通型结构钢丝绳,绳6×19和绳6×37。按照国家标准《圆股钢丝绳》(GB1102一74)的规定,钢丝绳的标记方法如下:

密集型铜母线槽技术条件

密集型母线槽技术规范 1:对母线槽的基本要求: 1)导体材料:采用国标T2电解铜拉拔而成的高纯度电工用铜,其纯度大于99.9%,全长镀锡铜导体。 2)外壳:采用足够强度的优质铝镁合金型材,带散热筋,表面要做防氧化处理。要求型材厚度不低于4mm ,散热能力强,防腐蚀能力强,无磁性等优点。外壳保护电路连续性电阻≤0.007Ω 3)2:采用标准 绝缘材料:铜排采用杜邦聚脂薄膜整体包覆,要求绝缘材料无卤,阻燃等级B 级以上,耐热温度130℃以上。 必须通过中国强制性认证3C ,且制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 60439.2-2005《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GA/T537-2005《(母线干线系统)阻燃、防火、耐火母线槽性能的试验方法》(国标) JB/T 9662-2011《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) GBJ 149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208-2008《外壳防护等级 (IP 代码) 》 GB5585.1~3-2005《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式试验成套设备》 GB7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 耐火母线槽符合GB7251.1-2005/ GB7251.2.-2006标准外另需增加着火时线路完整性试验。耐火母线槽线路完整性试验需要按GA/T537-2005.4.3耐火性能试验最高温度为950℃,涉及着火30分钟后喷淋试验,另接GB19216-2003供火950℃,180分钟+15分钟的线路完整性试验,并提供公安消防指定的检验报告及3C 认证。 3:母线主要技术参数 母线主要技术参数表

钢丝绳规格参数表

钢丝绳的规格与参数 一、谈一下钢丝绳生产所用的钢丝原材料 钢丝就是钢丝绳最根本的原材料,钢丝性能的好坏从根本上影响着钢丝绳质量的好坏,所以,不管你的钢丝绳技术和钢丝绳生产工艺如何,原材料过不了关,那后续工作做得再好也不能弥补这道坎! 钢丝绳原材料一般都是选用优硬线,有时也叫盘条或者盘元,而不是一般的普线或者高线什么的。有的普高线是用来生产铁丝的,这和钢丝的性质不一样。铁丝较软,钢丝较硬,生产铁丝原材料一般是Q195或者Q235之类的,而生产钢丝一般都要用到高碳钢,钢号多数集中在45#-85#之间。 钢丝绳生产中的钢丝直径一般从0.2mm-5mm,使用最多的是0.2mm-3mm,制绳钢丝抗拉强度从1470MPa-1960MPa,使用最多的是1570-1770MPa,制绳钢丝表面分镀锌、光面和不锈钢这几类,无非就是光面钢丝绳,镀锌钢丝绳,不锈钢钢丝绳。 二、钢丝绳的种类 钢丝绳是把很多根直径为0.3~3mm的高强度碳素钢钢丝先拧成股,再把若干股围绕着绳芯拧成绳的。 线接触绳的股钢丝粗细不同,将细钢丝置于粗钢丝的沟槽,粗细钢丝间成线接触状态。由于线接触钢丝绳接触应力较小,钢丝绳寿命长,同时挠性增加。由于线接触钢丝绳较为密实,所以相同直径的钢丝绳,线接触绳破断拉力大些。绳股钢丝直径相同的同向捻钢丝绳也属线接触绳。 面接触绳的股钢丝形状特殊,采用异形断面钢丝,钢丝间呈面状接触。 l)国家标准(GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型式试 验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

第五节 封闭式密集型铜母线槽

第五节封闭式密集型铜母线槽 5.1.总则 1.封闭式密集型铜母线槽以下简称母线槽,母线槽须有可靠的密封,完整 的母线槽系统应包括:母线槽本体、电缆进线节、分线箱、各类接头、 变容节、膨胀节、软性节、端封、固定座、支架及各种安装附件等。 2.所有装置、材料和工艺须符合相应的国家规范和批准的相等国际标准及 当地有关部门的要求。制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验, 通过ISO9001(或等同)认证,产品须通过3C认证。 3.本分包商应根据工地及建筑物的实际情况及要求,并和其它工程专业协 调而落实母线槽走向,提供安装图,说明母线槽的走向及每根母线槽的 截面积和长度,母线槽的数量、编号、安装方法和所有附件及零件,供 業主及工程師审阅。 4.本节技术说明书规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的使用功 能。 5.任何设备如未于本规范书内或招标图上提到, 但该设备是系统的必须运 作所需的设备, 该设备也须包括在本合约工程上, 而不能构成本合同额 外费用增加。 5.2.规范及标准 所有设备、安装、材料和工艺须符合下列及以下各项所注明的规则及标准(如下述内容中不为最新版本,应按最新版本采用)。 GB5585.2 《电工用铜、铝及其合金母线第2部分:铜母线》 GB4208 《外壳防护等级(IP代码)》 IEC60529 GB14048.7 《低压开关设备和控制设备辅助电器第1部份: 铜导体的接线 端子排》 GB14048.8 《低压开关设备和控制设备辅助电器第2部份: 铜导体的保护 导体接线端子排》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式 试验成套设备》 GB7251.2 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母 线槽)的特珠要求》

母线槽技术规范

母线槽技术规范 母线槽技术规范、图纸及 其它需要说明的事项 1、技术要求 1.1 环境条件 密集型母线使用环境要求见下表: 序号项目内容 1 环境温度 -5?,+40?,且24小时平均值不超过35? 日平均值不大于95% 月平均值不大于90%(25?) 2 相对湿度 (供应商应采取措施防止地铁环境对母线槽的正常使用 及寿命所构成的危害) 日平均值不大于2.2×10-3Mpa 3 饱和蒸汽压 月平均值不大于1.8×10-3Mpa 4 海拔高度 ?1000m 5 地震烈度 ?7度 (水平方向0.5g 垂直方向0.3g) 6 振动 F〈10HZ时,振幅为0.3mm 1.2 使用环境的对产品的基本要求序号项目内容 1 额定电压 380V 2 额定绝缘电压 690V 2 额定频率 50HZ 3 电流范围 100A~5000A

4 防护等级 IP55.IP65 5 耐热等级 ?B级 1 6 绝缘等级 ?B级 7 绝缘电阻?20MΩ 干试3750V(湿试1000V)ac或7500Vdc/1min, 8 工频耐压 无击穿,无闪络 9 母线型式密集型母线 母线槽系统最大 10 安装跨距 3m 11 维护条件正常使用条件下,可实现免维护 1.3 采用标准 制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 439-2.1987 《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GB7251.2-1997 《母线干线系统-对母线槽的特殊要求》(国标) JB/T 9662-1999 《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) JB 8511 《空气绝缘母线干线系统》 GBJ 149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208 《外壳防护等级 (IP代码) 》 GB5585.1~3 《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892 《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1 《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》

母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数 母线槽的安全技术参数 随着我国经济及现代化建设的飞速发展,用电负荷越来越大。 一、温升为何确定了母线槽的载流能力: 低压电力输送干线有电线、电缆、分支电缆、母线槽、裸导电排,穿刺电缆等。 二、母线槽标准对温升要求: 国际电工标准IEC60439.2?2000与国家标准GB7251.2--2006标准规定是一样的:

铜导体母线槽技术要求

密集型铜导体母线槽技术要求 基本要求: A、投标厂家必须持有国家相关行业管理部门颁发的生产资质证明文件的母线 槽专业生产企业,投标母线槽产品应全部通过国家质量认证中心强制性“CCC”认证等。 B、投标厂家必须提供符合招标文件内的各个电流的极限温升报告,该温升报 告内要有外型照片、导体规格、通过试验电流及各检测点的温升。 C、投标厂家必须通过ISO9001—2000质量管理体系认证证书。 D、投标厂家应是质量好,售后服务好、守信用诚信企业的专业母线槽生产企 业,并提供诚信证明文件。 E、投标厂家必须有独立的法人营业执照,并是专业的母线槽生产企业。 F、投标厂家的注册资金不少于2000万。 G、投标厂家必须提供银行资信证明。 一、采用标准: 1、国家标准(GB7251.1-2005)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2、国家标准(GB7251.2-2006)《低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3、国家标准(GB4208-2008)《外壳防护等级(IP代码)》 4、国家标准(GB/T5585.1-2005)《电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线》 二、母线槽电气技术基本参数 2.1额定绝缘电压AC1000V 额定工作电压AC400V±10% 2.2额定工作频率50HZ 2.3海拔高度2000米以下 2.4电气间隙≥10mm 2.5爬电距离≥12mm 2.6介电性能50HZ 3.75KV/1min无击穿无闪络 2.7母线槽内部导体极限温升≤70K

2.8电压降:母线槽100米长功率因素为0.95时满负荷母线槽:电压降不大于5%。 2.9短路耐受强度Icw(KA) 三、材料要求 3.1母线槽内导体及搭接导体采用T2电解铜作为导体材料,轧制成TMY电工硬铜排,导电率97%以上,电阻率≤0.017777Ω·mm2 /m。 3.2所有绝缘材料采用优质聚脂薄膜,全长成型包扎,中间无接口无空气泡,绝缘耐压≥3.75KV/1min,耐热等级为B级(≥130℃)。 3.3母线槽系统外壳及侧板采用优质铝镁合金材料,表面要做防氧化处理,外壳保护电路连续性电阻≤0.007Ω。 3.1~3.3提供第三方检验报告及有关证明资料。 四、母线槽本体要求 4.1母线槽的本体连接头,弯头,分接单元防护等级:防护等级为IP54以上。4.2极限温升:母线槽本体内导体、插接口,及连接头≤70K,外壳≤55K。4.3母线槽为三相五线制(TN-S系统),N线与相线导体截面等同,外壳兼做PE线时,两单元母线的跨接PE导体必须要符合GB7251.2-2006第7.4.3.1.7表3的保护导体截面积(PE、PEN)等效截面。 4.4母线槽及插接口处全长采用密集型,不允许本体密集型,插接口空气型,以防插接口温升过高。 4.5母线槽保护系统 4.5.1每回路母线槽每个电流等级设置一个母线保护仪,设置在第一个干线单元的连接头处。 4.5.2母线保护仪有双路输送信号:一路超温报警信号,一路超极限温度信号切断母线始端开关。以防母线在运行中过载或安装时连接不紧引起发热,输

密集母线槽的技术要求

1 密集型母线槽技术要求 一总则 投标人应仔细阅读本招标及合同文件中阐述的全部条款;投标者提供产品的技术规格应符合招标文件提出的要求。本技术条件书要求的工作范围包括:招标文件所包含的密集型母线槽的设计、制造、工厂检验、包装、运输、现场安装、售后等。 1、本招标文件所包含的产品可分为:密集型母线槽及配件。 2、投标人应提供全新、高质量、完整的产品及其附属配件,以满足本技术文件的要求及工程设计、制造标准。 3、投标人需提供产品直线段和连接头一段样品(提供的样品与实际供货的产品一致)。 4、投标人需提供密集型低压母线槽的资质证书、生产许可证、ISO9000系列质量认证书、ISO14000系列证书、由国内权威检测机构出具的中国国家强制性产品认证(CCC),该型式试验包括以下项目: ①温升极限的验证介电性能的验证②短路耐受强度的验证③保护电路有效性的验证④电气间隙和爬电距离的验证⑤防护等级的验证⑥电阻、电抗与阻抗的验证⑦结构强度验证 5、标明技术指标响应偏离表。 6、提供主要原材料生产厂家名称及检测报告等。 7、投标人必须提供投标产品在国内3家以上大型企业的相关业绩证明(合同原件,合同执行情况调查联系人,产品运行情况调查联系人等)。 8、投标人必须保证提供的证书及相关技术资料的真实性,招标人保留要求厂家提供原件复核的权利。 二、技术标准 除本技术要求提及的技术参数和要求及所列标准外,均应符合母线槽有关国家标准及部颁标准(包括各标准的引用标准)。如果卖方采用自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用。若标准之间出现矛盾时,以高标准为准。 GB7251.l— 2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.2—2006 低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)》 GB5585.1-1985 电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定 JB/T 9662-1999 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) IEC439 国际电工委员会

通用密集型铜母线槽技术条件

密集型母线槽技术规范 1:对母线槽的基本要求:母线槽应具有结构轻巧、安装灵活、载流量大,适合大面积供电的特点。基本要求如下: 1)导体材料:采用国标T2电解铜拉拔而成的高纯度电工用铜,其纯度大于99.9%,电阻率小于0.01777Ωm㎡/m,铜排为R排全圆边,全长镀锡铜导体。 2)外壳:采用足够强度的优质铝镁合金型材,带散热筋。要求型材厚度不低于4mm,散热能力强,防腐蚀能力强,无磁性等优点。 3)绝缘材料:铜排采用C型聚脂薄膜整体包覆,要求绝缘材料无卤,阻燃等级B级以上,耐热温度130℃以上。 对母线槽安装要求: (1)两直身段可简单对接安装。 (2)系统:三相四线+PE。 (3)直线段长度:根据现场实际情况而定,最长不超过3米每节。 (4)有可靠的电气和机械连接装置。 (5)应有的主要部件:直身段、直身空段、馈电单元及端封、支吊架等。 (6)产品应具有3C检验报告及型式试验报告。 2:采用标准 必须通过中国强制性认证3C,且制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 439-2.1987《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GB7251.2-1997《母线干线系统-对母线槽的特殊要求》(国标) JB/T 9662-1999 《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) JB 8511《空气绝缘母线干线系统》 GBJ 149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 GB5585.1~3《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式试验成套设备》GB7251.2《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 IEC439《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式试验成套设备》IEC439.2《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》

铜导体母线槽招标技术要求

铜导体母线槽招标技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

铜导体母线槽招标技术要求 一、母线槽电气技术基本参数 1.1额定绝缘电压AC1000V 额定工作电压AC380V 1.2额定工作频率50HZ 1.3海拔高度2000米以下 1.4电气间隙≥10mm 1.5爬电距离≥12mm 1.6介电性能50HZ 3.75KV/1min无击穿无闪络 1.7母线槽内部导体极限温升≤70K 1.8电压降:功率因素为0.9时满负荷母线槽: 1.9短路耐受强度Icw(KA) 2.1母线槽内导体及搭接导体采用T2电解铜作为导体材料,轧制成TMY电工硬铜排,且铜的纯度达到99.9%以上,导电率≥98.6%,电抗率≤0.00032Ωmm2 /m。 2.2所有绝缘材料采用阻燃型、耐高温的绝缘材料,绝缘耐压≥ 3.75KV/1min,耐热等级为A级(≥150℃),在火灾时不释放有毒气体。绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺,绝缘老化寿命达到30年以上。在长期处于-5℃~40℃的环境温度下,能保持其柔韧性和介电强度,不会老化。介电强度≥80KV/mm,抗拉强度>12Mpa。 2.3母线槽系统外壳及侧板采用优质铝合金材料,为保证母线槽的强度和刚度及散热效果,母线槽系统外壳侧板采用带散热装置外壳。采用全封闭形式,结构

紧凑,配置灵活,动热稳定性好,有较强的抗内外力冲击能力。表面要做防氧化处理,外壳保护电路连续性电阻≤0.007Ω。必须提供相应报告。 三、母线槽本体要求 3.1母线槽的本体连接头,弯头,分接单元防护等级:地下室水平安装母线槽要求达到IP65,井道垂直安装母线防护等级为IP54以上。 3.2极限温升:母线槽本体内导体、插接口,及连接头≤70K,外壳≤55K。 3.3母线槽为三相五线制(TN-S系统),N线与相线导体截面等同,外壳兼做PE线时,两单元母线的跨接PE导体必须要符合GB7251.2-2006第7. 4.3.1.7表3的保护导体截面积(PE、PEN)等效截面。 3.4母线槽及插接口处全长采用密集型,不允许本体密集型,插接口空气型,以防插接口温升过高。 3.5母线槽保护系统 3.5.1每回路母线槽每个电流等级设置一个母线保护仪,设置在第一个干线单元的连接头处。 3.5.2母线保护仪有双路输送信号:一路超温报警信号,一路超极限温度信号切断母线始端开关。以防母线在运行中过载或安装时连接不紧引起发热,输出超温预报警信号及超极限温度时切断总开关以确保母线系统安全。 3.5.3为保证母线槽在正常温升下运行,各电流等级及容量变化较大的参数变化点,和母线槽变容节部位采用母线槽智能监测保护控制仪,监测保护母线槽线路安全运行。控制仪输送超温报警信号,及超极限温度时自动切断总开关电源。 3.5.4为了防止假冒伪劣产品,供货的产品必须是正品的合格产品,每节母线槽及插接箱上要求贴有国家认监委3C防伪标志,便于来货检验真假产品,不贴防伪标志一律拒收。 四、插接箱及插接口的技术要求 4.1插接口处铜导体密集型结构。 4.2插接口导体电气间隙≥15mm 4.3爬电距离≥18mm 4.4极限温升≤70K 4.5插接口要有防反插功能