文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KBK系统安装方案

KBK系统安装方案

KBK系统安装方案
KBK系统安装方案

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工准备 (2)

四、主要施工工艺 (3)

五、柔性组合式悬挂起重机的安装 (7)

六供电系统安装 (9)

七、柔性组合式悬挂起重机的调试及试运转 (11)

八、柔性组合式悬挂起重机的验收 (11)

一、编制依据

(1)国家或行业颁发的施工验收规范,工程质量检验评定标准。

(2)主要施工规范

(3)现场施工条件和我单位起重设备的配备情况。

二、工程概况

1、主要工作材料数量:

4米20#工字钢共10根、8米20#工字钢共4根,3米φ79*4.5无缝钢管共10根,8.8级螺栓M20*100共180套(螺栓180颗,螺帽360颗,平垫、弹垫各180颗),压板200*80共80块,KBKⅡ柔性轨道(4米4根、7米2根、4.5米2根),DC—Pro电动葫芦1台(2t)。

2、工程特点:

(1)工期紧,施工任务量大。

(2)高空作业,吊装作业多。

三、施工准备

熟悉设计图纸和施工规范,了解施工现场,编制施工方案和技术交底,落实施工人员、施工机具和材料。

1、主要施工机具和材料:

2、主要人员安排:

四、主要施工工艺.

(一)安装流程:

(二)钢结构安装方法

1、首先取两根长4.5米的20#工字钢和两根长3米的φ79*4.5无缝钢管按下图1连接,连接时应注意水平和垂直度。

图一

2、在厂房钢结构主梁上挂设两个2t手拉葫芦,利用所挂设好的手拉葫

芦把以上所组装好的钢结构提升至主梁边,并用螺栓固定牢固。按照上述方法把剩余的4件相同钢结构组装并安装固定到主梁上。如图2所示。

图3

3、在地上铺设好4根枕木高度要一致,然后把两根长为8米的工字钢

放在上面组对,组对时要注意接口平整,然后对其焊接。用同样的方法把剩余的两根工字钢组队好。然后调整手拉葫芦的位置,利用手拉葫芦把组对好的两根工字钢提升至刚才挂好的钢结构上,利用压板和螺栓固定牢固。如图4所示。

图4

4、检查所有螺栓连接件,并再次紧固,保证其预紧力。

五、柔性组合式悬挂起重机的安装

1)轨道的吊挂(带弹簧卡箍的垂直吊挂装臵安装)

安装承轨梁上的上悬架及轨道上的悬挂夹,两只球绞长螺母分别臵于上悬架、悬挂夹的球窝内。所有连接螺栓都必须按规定力矩拧紧。将螺纹吊杆分别拧入上悬架、轨道悬挂夹的两球绞长螺母内,直至弹簧卡箍能穿过球绞长螺母的长孔和螺纹吊杆的横向孔,按照规定的力矩拧紧悬挂夹上的螺栓,吊挂起轻型KBK 轨道。(轨道吊架结构见图5)

图6 图5

2)轨道的连接

带有万向接头的六角套筒扳手特别适用于这个螺栓连接,轨道接口处车轮踏面应没有台阶,当小车推过接头时应无阻力。利用轨道校正器使轨道连接垂直方向偏差应小于0.3mm,应确保螺栓按照规定力矩可靠而均匀地拧紧。如果接头螺栓在一端比另一端拧得紧,轨道会发生弯曲;当悬挂KBK轨道时,他们必须在同一水平面内成一直线。(见图6),用吊挂螺杆拧入上下球绞螺母的深度调整轨道至同一水平高度,各相邻吊点轨道水平高度差小于10mm。

3)带缓冲器的端盖的安装

将小车组、电缆滑架或电缆小车装入轨道,用带缓冲器的端盖封闭轨道端头。按照规定的力矩拧紧端盖三只连接螺栓,以保证小车运行安全。(见图7)

图7

4、柔性双梁悬挂起重机的安装

1)柔性双梁悬挂起重机的安装(参见图8、9、10、11、12)

根据起重机跨度要求将4套主梁吊环分别安装在2根主梁上,据小车架的宽度确定三角支撑板的安装方向。用2只三角支撑板紧靠近吊环内侧连接组合双主梁。将4台手动小车用弹性圆柱销固定在双梁小车架车轴上,小车架拱形朝上装入到双主梁内。将电缆滑块或电缆小车装入起重机主梁,并将带缓冲器的端盖和轨端电缆夹安装在主梁上。连接摩擦运行驱动装臵和集电器小车或者电缆滑块,及手动小车装入起重机轨道,安装带有缓冲器的轨道端盖以及软缆用端盖电缆夹等。

图8 图9

图10 图11

图12

5、悬挂电动葫芦

葫芦吊环的安装位臵必须保证葫芦电源接线进口对着供电方向,将环链电动葫芦的吊环与小车承载销轴连接后用弹性圆柱销固定。确保弹性销的销口向外,否则会导致磨损。在重新拆装葫芦时,需更换新的弹性销,其它有关装配、安装、投入使用、操作和维护保养,请参见环链电动葫芦的使用手册。

六供电系统安装

1)供电系统(电源与起重设备之间)的组成

①电源通断开关/隔离开关,及熔断器和插头插座

②扁电缆和电缆滑架/电缆小车

③轨端电缆夹,分布在起重机主梁端部、轨道端部、小车架和电动小车上。

④起重机桥架上线路用圆电缆

⑤接线盒及附件

⑥滑触线接线插销、电源接入电缆

2)安装电缆

①应确保安装时扁电缆沿其全长不扭转,牢固地拧紧电缆固定点处所有螺母和螺栓。

②选择合适电缆长度,使得无附加张力作用在电缆上。

③沿电缆长度等距离分布电缆滑架。电缆滑架间距约为所需电缆下垂长度的 2 倍,一般间距为2m;电缆滑架在弯轨段会产生堵塞,在这种情况下,电缆小车最大间距应小于弯轨半径。

④拧紧电缆滑架、电缆小车上的螺栓、螺母,使得扁电缆不会从电缆滑架中滑动。3)接线

①按照电器控制接线图(如下图13所示)连接所有电缆,安装合适的熔断器接入电源。

②安全滑触线轨道接线端用专用接线插销,按照规定的项序接入电源。注意:必须以滑触线正中央导体为接地线。

七、柔性组合式悬挂起重机的调试及试运转

柔性组合式悬挂起重机的调试按照起重机产品标准要求进行,并填写起重机调试记录。柔性组合式悬挂起重机调试后,进行试运转并填写起重机试运转记录。

八、柔性组合式悬挂起重机的验收

1、柔性组合式悬挂起重机首先应按照起重机自检报告的规定进行自检,并填写自检记录和自检报告。

2、柔性组合式悬挂起重机的验收应由供需双方共同完成。验收时应履行以下程序:

?柔性组合式悬挂起重机的空载试验;

?柔性组合式悬挂起重机的静载试验;

?柔性组合式悬挂起重机的动载试验;

?填写柔性组合式悬挂起重机的验收报告,供需双方签字。

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

自控系统安装工程施工方案

8.1. 工程概况 本工程自动化控制要求较高,整个工程仪表设备及控制系统包括:生产过程的自动监测与控制、计算机管理网络系统、闭路电视监控系统等。 全厂中央控制室设在厂区综合楼,设备监控自动化系统由中央监控计算机、服务器、工业以太网、PLC控制站及远程I/O子站ECU组成。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。 中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定,监测设备及仪表的运行工况和运行参数。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、温度变送器、电磁流量计等。 8.1.2 施工程序 施工准备→复检预留、预埋→盘柜基础、支架制安→保护管敷设→PLC柜安装→仪表单校→现场仪表安装→电缆、光缆敷设→校接线→系统调试。 8.1.3 主要施工方法 8.1.3.1 施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 8.1.3.2 仪表设备的开箱检验 仪表设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。对开箱随机带来的产品资料可先交付业主和监理,在安装需要时再由我方技术人员向业主和监理申请。 8.1.3.3 配管及桥架安装 (1)电缆桥架安装 ①桥架的订货,为便于尽量减少现场制作,施工人员详细阅读图纸,根据产品说明书,提出详细的桥架的配件、吊架、固定件的具体型号和数量。 ②桥架到货后,为防止因堆放造成桥架变形和配件混乱,应把各种型号的桥架堆放整齐,配件分类堆放,做上标志。 ③桥架支架的安装与制作符合下列要求: a.制作支架时材料矫正、平直,切口不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确,防腐齐全完好。 b.支架安装按设计要求,一般间距少于2m,支架固定牢固,间距均匀,整齐美观。 c.安装支架时,在金属结构上(征得业主同意)和砼的预埋件上,应采用焊接固定,在砼上,宜采用膨胀螺栓固定。 ④桥架安装横平竖直,整齐美观,距离一致,固定牢固。 ⑤桥架的所有断口、开孔实行冷加工,不得采用气焊。 ⑥桥架连接

照明灯具安装施工方案

楼道照明灯具安装施工方案 一、施工准备与部署 1、施工准备 技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员与水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号与技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 二、材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2、4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于

6mm。 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹与缺损现象。 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 作业条件: 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 盒子口修好,木台、木板油漆完。 对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

照明系统安装施工方案及方法

照明系统安装施工方案及方法 1、工艺流程 2、安装程序 第一步:首先应全面检查埋线管的位置、数量、规格、通路等情况,同时将拉线用铁丝穿入,将管口封牢; 第二步:线管与暗管敷设应与土建施工密切配合,砌墙时应做好接线盒、配电箱的配置或预留工作; 第三步:验线、穿线、校线; 第四步:装箱、开关、插座、灯头座、接线板、并接线;第五步:土建装修结束后,照明部分上灯具; 第六步:照明部分送电调试 3、施工方法 (1)根据墙面排列允许情况,或直接固定于墙,或用角钢支架托起固定。暗配管连接可用套管,长度需是管外径的1.5倍、焊接必须牢固严密;明配管连接套丝长度不小于管接头长度的一半,管套接好后,在管接头两端焊跨接接地线,

钢管进入配电箱,交接箱被锁紧螺母固定后,丝扣露出2~4扣;暗管进入开关盒,拉线盒、灯头盒、接线盒焊接固定后,管口露出盒壁5mm,在吊顶里配管要等轻钢龙骨上去以后,利用其吊架焊放管支架,线管用管卡子固定。 (2)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,减少摩擦阻力,进入配电箱或交接箱的导线或电缆按顺序以同样的弧度上端子,并用尼龙线将出线依次绑扎整齐、严实、美观,插座、开关这两部分全为暗装式,在土建最后抹面后安装,要注意面板平整地卡在墙面上。 (3)灯具必须注意吊点的牢固情况,上灯泡时,逐个检查并调整灯头舌簧的伸出位置,保证接点导通可靠。装灯罩时,注意手法,千万不能硬上,以防玻璃挤碎。 (4)钢管如不能进入设备,在室内的可于管出口加保护软管引入设备,管口扎严;在室外或潮湿处可在管出口加防水弯头。引出导线加绝缘保护软管,并将软管弯或防水弧度引入设备; (5)吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线与链应编叉在一起;灯线所有的分支接头必须留在接线盒内; (6)灯具自重超过3kg时,应用预埋吊钩或螺拴固定,软线吊灯限于1kg以下,超过者加吊链; (7)面对插座,右极接相线,左极接零线,开关、插座的盖板应端正地紧贴墙面;

电气系统安装施工方案

第1节电气系统安装 开工前各指定分包单位均以确定;施工中各分包单位服从总包管理;总包单位负责配合、协调管理工作; 3.1施工工艺流程: 3.1.1 钢管敷设 3.1.2 管内穿线: 3.1.3 桥架,线槽: 3.1.4 灯具安装: 3.1.5 开关,插座的安装 3.1.6 配电箱柜安装 3.1.7 防雷接地:

3.2 主要施工工艺: 3.2.1 封闭插接母线的安装: 1)根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2)分段标志应清晰齐全,外观无损伤变形,母线绝缘电阻负荷设计要求。 3)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字形、“L”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 4)支架的加工制作断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 5)封闭插接母线组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。 6)母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2 m。 7)母线与设备连接直接采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。8)应有跨接地线,两端应可靠焊接。 9)封闭式母线敷设长度超过40 m 时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适当的措施。 10)封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,插接箱底口宜为1.4 米。 11)封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。 12)试运行验收: 13)试运行条件:变配电室已达到送电条件。插接式母线连接设备及连线安装完毕,绝缘良好。 14)封闭式母线接头连接紧密,相序正确,外壳接地良好。绝缘摇测负荷设计要求,并做好记录。 15)送电空载运行24 小时无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用时,同时提交验收资料。 16)验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。 3.3 电缆桥架、线槽安装要求 3.3.1 本工程采用热镀锌金属电缆桥架、线槽。 3.3.2 安装前检查产品包装箱内的装箱清单、产品合格证、出厂检验报告;桥架及附件外观、外护层表面是否完整、无毛刺、色泽是否均匀。

公共广播施工方案

舟山中学 校园公共广播项目实施方案2011-6-7

第一章工程概况及施工组织机构3 1.1 编制依据 3 1.2 工程概况 3 1.2.1 工程位置及规模3 1.3 施工组织机构 3 第二章施工总体部署及布置3 2.1 施工总体部署 3 2.2 施工准备工作 3 2.2.1 施工前的准备工作3 2.2.2 进场的准备工作3 2.3 施工布置及说明 4 2.3.1 施工布置编制4 2.3.2 施工用电4 2.3.3 施工用水4 2.4 工程的主要特点 4 2.5 施工重难点及关键工序说明 4 2.5.1 工程的重点与难点4 2.5.2 工程的关键工序说明4 2.6施工文档管理5 2.7施工物料管理5 第三章主要工具设备计划5 3.1 PVC 管材安装施工主要工具设备5 3.2 施工测量仪器配备情况 5 3.3 设备安装调试设备配备情况 6 第四章施工进度计划6 第五章工程质量保证措施6 第六章全施工保证措施6 第七章施工工期保证措施6 第八章文明施工保证措施7 8.1 场容场貌 7 8. 2 临时设施7 8.3 现场施工守则 8 第九章对专业施工单位的配合8

工程概况及施工组织机构 1.1 编制依据 本实施组织计划根据杭州电信设计院给出的设计图纸,结合以往我公司相似类型工程的施工经验及有关的施工规范进行编制。 1.2 工程概况 1.2.1 工程位置及规模 该工程主要包括该校教学楼、行政楼、科技馆、人文馆、学生宿舍、食堂、体育馆、校园等公共广播系统的安装和调试等。 1.3 施工组织机构 我司针对该项目成立专门项目组,并实行项目经理负责制,确定项目负责人1人,全面协调该项目一切事宜,对该项目范围内发生的一切事宜有决定权和否决权。 其组织架构如下: 施工总体部署及布置 2.1 施工总体部署 本工程的施工要做到不影响校方的正常上班及相关工作人员工作。本工程的施工可以分为四大部分: 第一部分:所有线缆的测试; 第二部分:广播机房的建设; 第三部分:所有系统设备(包含室内/室外扬声器)的安装调试; 第四部分:各类软件的安装设置; 第五部分:系统使用培训。 2.2 施工准备工作 2.2.1 施工前的准备工作 在工程前期阶段,已对工程的性质、内容、周边环境等作了认真、充分的研究,并为进场施工作准备。准备工作包括: 落实该项目组的人选,筹备组建强有力的项目工程部,并落实准备参与施工的人员。 针对工程的具体情况和特点,组织准备投入到施工的员工进行岗前培训和教育,以便工程开工后,这些员工能招之即来,来之能战。 对准备投入到本工程施工的所有工具设备进行检修和保养。 本工程使用到的有关材料及时与供应商联系,落实货源。 准备办公设备及有关的标牌等。 规划好施工现场的仓库布置。 2.2.2 进场的准备工作 由项目组负责人出具工程开工报告,校方批准后方可进场施工。

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

广播系统方案

六、公共广播系统 6.1设计依据 (109) 6.1.1需求分析 (109) 6.1.2系统概况 (111) 6.2系统组成 (112) 6.2.1机房设备 (112) 6.2.2前端设备 (113) 6.2.3基本工作原理 (113) 6.3系统功能 (119) 6.3.1背景音源 (119) 6.3.2智能遥控话筒 (119) 6.3.3通信接口数据信号处理器 (120) 6.3.4检测控制信号输入/输出端子箱 (120) 6.3.5消防广播控制系统 (120) 6.3.6功率放大器(WU-P53H/G、WU-P52/G) (121) 6.3.7音频前置输入放大器(WU-M60/G) (122) 6.3.8扬声器 (122) 6.4广播系统的声场分析 (122) 6.5广播系统与其它系统接口 (122) 6.5.1与集成系统的接口 (122) 6.5.2消防报警系统的接口 (123)

6.5.3与内部通信系统的接口 (124) 六、公共广播系统 6.1设计依据 1、松下电器在公共广播和专业音像领域的领先技术和在该领域44年设计和制造经验,以及在广播系统设计的丰富经验。 2、遵循的标准和规范。 JBJ/T16-92 民用建筑电气设计规范 GBJ/232-92 中国电气装置安装工程施工及验收规范 GB4959——厅堂扩声特性测量方法 GB/T15485—语言清晰度指数的计算方法 GB9001-88 声频放大器测量方法 GB9401-88 传声器测量方法 GB2018-87 磁带录音机测量方法 GB4878-85 收录机相关参数和测量方法 GB9396-88 传声器的主要性能测量方法 GB4943-95 信息技术设备包括电气设备的安全 GB7450-87 电子设备雷击保护导则 GB10292-88 整流器的技术要求与试验方法 SS2112-82 厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法 6.1.1需求分析 广播系统是必备的公共信息发布手段之一。利用该广播系统可以播各类公共信息,也可以播放背景音乐,营造一种幽雅的环境和轻松和谐的气氛。 广播系统把基本广播、自动广播和消防紧急广播的功能集合在一起,共用一套

广播系统安装工艺方案

广播系统安装工艺 1 范围 本工艺标准适用于建筑物内的广播系统安装工程。 2 施工准备 2.1 材料设备要求: 2.1.1 喇叭(扬声器):有电动式、静电式、电磁式和离子式等多种。其中电动式扬声器应用最广,它又分纸盒扬声器和号筒扬声器两种。选用时应根据设计要求的规格型号,注意标称功率和阻抗等参数,并有产品合格证。 2.1.2 声箱:它包括喇叭(扬声器)、箱体、护罩等附件,是定型产品,选用时应符合设计要求的规格型号,并有产品合格证。 2.1.3 线间变压器(输送变压器)。它用于扩音机与扬声器之间进行阻抗变换,扩音机输出端为高阻抗输出,扬声器端为低阻抗匹配。选用时应符合设计要求的规格型号,并有产品合格证。 2.1.4 分线箱、端子箱:干路与支路分线路之用,箱体采用定型产品。并附有产品合格证。 2.1.5 控制器:控制音量大小的装置,应选用定型产品,并有产品合格证。 2.1.6 外接插座:为广播专用插座,采用定型产品并附有产品合格证。 2.1.7 扩音机:它是扩声系统主机,应根据扩声系统的音质标准和所需容量选择相应等级和规格的产品。根据设计要求进行选择,并有产品合格证。 2.1.8 增音机:前级增音机又称调音盘,应根据设计要求选用定型产品,并有产品合格证。 2.1.9 声频处理设备:它包括频率均衡器、人工混响器、延时器、压缩器、限幅器以及噪声增益自动控制器等。应根据设计要求选用定型产品,并有产品合格证。 2.1.10 常用连线规格见表3-47。 连线规格表3-47 应根据设计要求选择相应规格的绝缘塑料铜芯多股导线,并有产品合格证。 2.1.11 单芯、双芯、四芯屏蔽线或屏蔽电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 2.1.12 其它音响设备如唱机、收录机、话筒、控制电源、稳压电源等设备都必须符合设计要求的规格型号。 2.1.13 镀锌材料:有机螺丝、平垫、弹簧垫圈、金属膨胀螺栓。 2.1.14 其它材料:塑料胀管、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、各类插头等。 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、克丝钳子、剥线钳、电工刀、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 2.2.2 万用表、工具袋、水平尺、拉线、线坠

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

通讯系统施工方案

上海梅山钢铁股份有限公司 1号、2号烧结机易地大修技术改造工程 通讯系统安装调试方案 总包方:中冶长天国际工程有限责任公司梅钢烧结工程分公司 施工经理:一 项目经理:-------- 宝冶电装建设有限公司分包方:梅钢项目经理部

编制: 审核: 批准: 月22009年6日专业资料. 目录 第1卷本项目工程概况 (3) 对关键工序的施工安排 (3) 前期准备与现场施工的配合 (1) 施工高峰期的工作章 ......................................... 第2 施工依据 .................................................... :B3卷 施工规范 (3) 施工用图及参考文件 ..................................... 第4章4 施工准备 .................................................... 第.4卷4 主要技术方案与措施 (5) 线路敷设5章 ................................................. 第5

设备布局 ................................................ 章第65 电缆桥架安装第7 ........................................... 章6 搬运第1 .............................................. 节.6 储存第2 ............................................... 节.6 配线第 ..................................................... 章.89 系统调试第章9 (9) 质量安全措施卷7第 ......................................... 10 质量措施 安全措施章 第11 专业资料 专业资料 本项目工程概况 工程名称:1#、2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程 工程地点:南京市中华门外新建梅山钢铁股份有限公司内 工程范围:梅钢1#2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程包括精矿、燃料及熔剂系统通讯安装,配料混合系统通讯安装,烧结冷却抽风系统通讯安装,成品筛分系统通讯安装,除尘系统通讯安装,

公共广播系统施工方案

公共广播系统施工方案 1. 系统施工重点、难点及处理措施 背景音乐及紧急广播系统兼顾背景音乐功能和紧急广播功能,因此,系统的可靠性、安全性成为系统施工追求的目标,也是系统施工的重点、难点所在,下面就系统施工重点、难点及处理方法分别进行详细描述。 1..1 施工重点、难点 1.线路敷设过程中,确保线路不出现短路、断路及接地的情况。 2.扬声器布点的均匀性、美观性。 3.系统的调试。 1..2 处理方法 所有接头采用焊接方法,任何裸露线头采用热缩管保护,所有音频线、检测线及控制线只在扬声器、LSB及音量控制器端进行端接,其它任何地方不进行端接。 根据现场实际长度、装修情况,灵活布点。 现场安排经验丰富工程师进行安装、调试。 4.2 系统设备安装前的检查 4.2.1 安装环境的检查 消防控制室设备的安装要求土建及装修完毕; 控制室的温湿度、光照度、通风等条件要满足设备安装要求; 扬声器、音量控制器的安装要求天花吊顶、房间装修完成。

4.2.2 设备的检查 备外形完整,内外表面漆层完好; 设备单个通电检查,无异常情况; 小范围内控制系统通电联合检查,各个设备无异常情况。 4.2.3 线缆的检查 线缆的布放是否符合设计要求; 线缆的通断检查; 线缆的短路检查; 线缆接地检查; 线缆的标识应正确; 4.2.4 所有勘察内容均应作详细记录。 4.2.5 设备安装区域要求土建及装修完毕,并具备必要的保安措施。 4.3 设备的安装要求 4.3.1 扬声器 所选扬声器的技术性能宜满足下列要求: 能满足系统最终指标要求。 扬声器自带变压器,具有100V或70V可选抽头。 扬声器具有6W、3W、1.5W可选抽头。 根据现场环境情况,必要时增加防尘罩。 天花扬声器开孔孔径为182mm,采用压扣吸顶安装方式。 15W号角扬声器采用壁挂安装方式,安装高度为2800mm,角度根据现场实际空间及建筑结构进行调整。

IP校园广播施工方案

3.3校园广播施工方案 1、系统总体要求 校园广播系统采用基于TCP/IP的微机控制全自动多分区系统。全自动多分区系统可以独立控制播放的各个多区,(如体育馆、操场、教学楼、教师办公室、学生宿舍等,)对不同区域在不同时间播放不同节目。 在室内有吊顶的地方设置吸顶喇叭,在没有天花的地方设置壁挂音箱,操场设置室外音柱,室外绿化区设置草坪音箱,并在每间教室、实验室设置一台壁挂式 IP 终端。 IP 网络广播,可以基于学校的局域网来建设,安装时无需单独布线数据线。基于 IP 网络的节目传送,每个广播点都可以有各自独立的广播节目,为广播引入日常广播提供了可行性。它可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或 Internet 网上使用。稳定可靠的网络广播直取决于网络服务器及网络适配器软硬件结合的完好性能。IP 网络广播系统是由 IP 网络广播控制中心、IP 网络适配器、音频工作站等组成。系统采用高速的双 CPU 处理、数字功放、延时短、音质好,支持各种音频格式的数据网络传送,完善的网络适应能力,同时支持外接音频的实时编码。 系统具体功能: (1)定时节目播放 (2)领导网上讲话 (3)网上电台转播 (4)音频实时采播 (5)自动音乐打铃

(6)自由点播 (7)音频触发启动设备 (8)音频素材制作 1 (9)数字音源库 (10)无线遥控广播 (11)广播监听 (12)节目播放方式及音量调节 2、校园广播系统施工工艺 1)公共广播与紧急广播系统设备、材料进场验收要求: 扬声器(音箱)、功放、音源设备、控制设备、IP终端、广播机柜、电源的各项技术参数应符合设计和产品技术要求,均应提供生产厂的合格证及相关测试证明,资料齐全,各类线缆具有出厂合格证等质保资料。 2)施工工艺流程 技术资料复核→机房设备安装→线路敷设→IP终端安装→现场功放安装→扬声器安装→系统测试,以上流程可同时进行,如机房设备和现场设备安装以及线缆敷设可同时进行。 3)机房设备安装 ◆机房内布局按设计要求进行。

照明灯具安装施工方案

项目施工方案1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。针对工程的特点,进行方案研论,在各分项开工前完善施工方案

系统集成安装及施工方案

系统集成安装及施工方案 1.电话户线系统施工方案 2.宽带网络系统施工方案 3.光纤电视系统施工方案 4.楼宇对讲系统施工方案 5.电视监控系统施工方案 6.防盗报警系统施工方案 7.停车场管理系统施工方案 8.门禁管理系统施工方案 9.背景音乐及会议系统施工方案 10.楼宇设备自控BA施工方案

1.电话户线系统施工方案 1.1系统配线施工要求 1.1.1配线工程施工前,土建工程应具备下列条件 -----对施工有影响的模板、脚手架应拆除,杂物清除干净; ----会使线路发生损坏或严重污染的装饰工作,应全部结束; ----预埋线管和线槽架均安装完毕,位置和尺寸应符合施工图设计要求。 1.1.2配线工程的一般规定 ----敷设的导线应便于检查、更换、配线工程使用的导线,其最小线芯截面积应大于或等于0.5平方毫米(5类双绞线除外); ----导线连接时应注意,剖开导线的绝缘层时,不损伤线芯。多股铜芯绒线芯应先拧紧,烫锡后再连接; ----接线盒内绝缘导线接头处,应采用绝缘胶带包缠均匀、严密,并不低于原有的绝缘强度; ----从室外引入到室内的导线,在进入墙内的一段应采用绝缘导线,穿墙保护管的外侧应有防水措施。 1.1.3管线槽架内配线施工 ----管线槽架内穿线宜在抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,应将线槽内的积水和杂物清除干净; ----系统的配线原则上可以采用同槽分隔方式敷设,但电压大于55V以上的辅助供电回路应另管另槽敷设,特别是电视信号线、广播线和动力线相互之间应有良好的屏蔽和相互隔离度,以防止信号串扰和电磁干扰; ----管线槽内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管槽截面积60%。敷设于垂直或水平管线槽中的导线每超过5m长度时,应在管线槽内或接线盒中加以固定,导线穿入管线槽后,在导线穿出口处直至电气设备接线端应装软护线套以保护导线防止外力的损坏。

广播系统安装工艺方法

广播系统安装 1 范围 本工艺标准适用于建筑物内地广播系统安装工程。 2 施工准备 b1 材料设备要求: ba1 喇叭扬声器):有电动式、静电式、电磁式和离子式等多种。其中电动式扬声器应用最广,它又分纸盒扬声器和号筒扬声器两种。选用时应根据设计要求地规格型号,注意标称功率和阻抗等参数,并有产品合格证。 ba2 声箱:它包括喇叭扬声器)、箱体、护罩等附件,是定型产品,选用时应符合设计要求地规格型号,并有产品合格证。 ba3 线间变压器输送变压器)。它用于扩音机与扬声器之间进行阻抗变换,扩音机输出端为高阻抗输出,扬声器端为低阻抗匹配。选用时应符合设计要求地规格型号,并有产品合格证。 ba4 分线箱、端子箱:干路与支路分线路之用,箱体采用定型产品。并附有产品合格证。 ba5 控制器:控制音量大小地装置,应选用定型产品,并有产品合格证。 ba6 外接插座:为广播专用插座,采用定型产品并附有产品合格证。 ba7 扩音机:它是扩声系统主机,应根据扩声系统地音质标准和所需容量选择相应等级和规格地产品。根据设计要求进行选择,并有产品合格证。 ba8 增音机:前级增音机又称调音盘,应根据设计要求选用定型产品,并有产品合格证。 ba9 声频处理设备:它包括频率均衡器、人工混响器、延时器、压缩器、限幅器以及噪声增益自动控制器等。应根据设计要求选用定型产品,并有产品合格证。 ba10 常用连线规格见表3-47。 连线规格表3-47 应根据设计要求选择相应规格地绝缘塑料铜芯多股导线,并有产品合格证。 ba11 单芯、双芯、四芯屏蔽线或屏蔽电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ba12 其它音响设备如唱机、收录机、话筒、控制电源、稳压电源等设备都必须符合设计要求地规格型号。 ba13 镀锌材料:有机螺丝、平垫、弹簧垫圈、金属膨胀螺栓。 ba14 其它材料:塑料胀管、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、各类插头等。 b2 主要机具: bb1 手电钻、冲击钻、克丝钳子、剥线钳、电工刀、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 bb2 万用表、工具袋、水平尺、拉线、线坠 b3 作业条件:

广播系统安装工艺[详细]

施工单位:年月日编号:

施工单位:年月日编号: 共页工程名称交底部位 第页 交底内容: 2.1.11 单芯、双芯、四芯屏蔽线或屏蔽电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证. 2.1.12 其它音响设备如唱机、收录机、话筒、控制电源、稳压电源等设备都必须符合设计要求的规格型号. 2.1.13 镀锌材料:有机螺丝、平垫、弹簧垫圈、金属膨胀螺栓. 2.1.14 其它材料:塑料胀管、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、各类插头等. 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、克丝钳子、剥线钳、电工刀、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳. 2.2.2 万用表、工具袋、水平尺、拉线、线坠 2.3 作业条件: 2.3.1 广播系统的管线、盒、箱均已敷设完毕. 2.3.2 土建装修及浆活全部完成. 2.3.3 大型机柜的基础槽钢设置完成. 2.3.4 吊顶的喇叭预留孔按实际尺寸已经留好. 3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 广播喇叭安装: 3.2.1 如需现场组装的喇叭,线间变压器、喇叭箱应按设计图要求预制组装好. 3.2.2 明装声柱:根据设计要求的高度和角度位置预先设置胀管螺栓或预埋吊挂件. 3.2.3 具有不同功率和阻抗比的成套喇叭,事先按设计要求将所需接用的线间变压器的端头焊出引线,剥去10~15米米绝缘外皮待用. 3.2.4 明装壁挂式分线箱、端子箱或声柱箱时,先将引线与盒内导线用端子作过渡压接,然后将端子放回接线盒.找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定.要求箱底与墙面平齐. 3.2.5 设置在吊顶内嵌入式喇叭,将引线用端子与盒内导线在接好,用手托着喇叭使其与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架板上.当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再拉伸弹簧,将喇叭罩勾住并使其紧贴在顶棚上,并找正位置. 3.2.6 紧急广播系统,按设计说明(产品说明书)正确连接三根广播线. 3.2.7 会场、多功能厅、大型组合声柱箱安装时,应按图挂装并有一定的倾斜角度.

智能照明系统工程施工组织设计方案

(一)工程概况 1.1、工程简介 汉中卷烟厂易地技改项目位于汉中市南郑县大河坎镇,是集生产、办公、居住于一体的多功能园区。 1.2、智能照明系统工程海况 汉中卷烟厂易地技改项目将采用科学化、智能化、网络化和信息化等方面的应用技术,满足实用性、高效性、先进性、安全性、集成性和经济性的要求,真正满足现代工程的生产、办公、管理需要。 本工程智能照明系统的深化设计应满足系统先进性(技术上有一定的超前性)、成熟性和实用性(达到现在业务与未来需求完美结合的目标)、集成性和可扩展性、标准化和模块化、安全性和可靠性、服务性和便利性、经济性等,从而达到超前性、高效性、实用性和可实施性等工程目标。 1.3、智能照明工程特点 1)智能照明系统是最近一、二十年从国外新兴起来的高新技术产业,是建筑电气的重要组成部分。建筑智能化工程融合了当今电子技术、通讯技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技术等一系列先进科学技术,知识集成度高、科技含量打、专业分工细、施工人员素质要求高、施工精细,关键工序、关键质量控制点多。施工器具、设备及技术措施要求严格。 2)施工周期较长,作业空间大,工种配合多。 a.施工工期:受土建、设备安装、内装饰制约,很难控制。 b.作业空间从地面墙壁到天棚顶,从室内到室外,从地下到地上,从楼内到屋顶均有作业点,室内作业多,分散作业多。特别是楼层高,施工难度更大。 c.工种配合多:与土建、电气、设备安装、室内装饰等均需要

工种配合。 3)施工中依托多:智能照明系统工程施工是步土建、设备安装、室内装饰之后进行或并行交叉施工,要借助土建和设备安装的脚手架、梯子、吊车等设备;要使用设备安装的水电临时线路。有些施工作业要与装饰和设备安装施工并行。故应统筹安排,见缝插针,紧密配合,不能坐失良机。 4)工程复杂性强 a.不少实施单位缺乏专业智能化建筑施工队伍,仅有几名不懂管理的技术人员,转包较多,工程存在不少隐患。 b.智能化系统配套产品多,协调管理工作复杂。 (二)、项目经理部组成 为了加强对工程的组织领导, 按照市场机制 , 组建本工程项目经理部, 推行项目法施工 , 任命魏宪锋同志为项目经理 , 并调配具有丰富电气工程施工经验的优秀工程技术人员组成,贵、权、利相统一的项目班子。做为项目管理层对工程施工进行全面的直接指挥,并对工程的经济技术成果承担责任,同时接受业主指令进行总包管理和协调。 1.1、管理组织机构

相关文档