文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拆模时间的要求

拆模时间的要求

拆模时间的要求

根据相关教材的规定:普通硅酸盐及硅酸盐水泥混凝土在标准养护条件下(就是温度20度、湿度大于80%)混凝土的强度7天可达到设计强度的50%,14天达到设计强度的75%,28天达到设计强度的100%。

也可以用温度*天来估计;600度*天混凝土强度可以达到设计强度的100%,300度*天混凝土强度可以达到设计强度的75%,150度*天混凝土强度可以达到设计强度的50%。

为了确保结构安全,具体操作时最好再推迟几天。

拆除模板应压拆模试块。如果不压拆模试块时,也可根据日平均气温来确定拆模时间。具体拆模时间如下:1、跨度小于等于8米的梁板底模及小于等于2米跨的悬梁拆模时间为:日平均温度为5度时,拆模时间为20天;日平均温度为10度时,拆模时间为14天;日平均温度为15度时,拆模时间为11天;日平均温度为20度时,拆模时间为8天;日平均温度为25度时,拆模时间为7天;日平均温度为30度时,拆模时间为6天;2、跨度大于2M的悬梁及跨度大于8米的梁板底模拆模时间为:日平均温度为5度时,拆模时间为50天;日平均温度为10度时,拆模时间为40天;日平均温度为15度时,拆模时间为30天;日平均温度为20度时,拆模时间为28天;日平均温度为25度时,拆模时间为20天;日平均温度为30度时,拆模时间为18天.

日平均温度为5度时日平均温度

为10度时

日平均温度

为15度时

日平均温度

为20度时

日平均温度

为25度时

日平均温度

为30度时

跨度小于等

于8米的梁板底模及小于等于2米跨的悬梁拆模时间为

20天

拆模时间为

14天

拆模时间为

11天

拆模时间为

8天

拆模时间为

7天

拆模时间为

6天

跨度大于

2M的悬梁及跨度大于8米的梁板

底拆模时间为

50天

拆模时间为

40天

拆模时间为

30天

拆模时间为

28天

拆模时间为

20天

拆模时间为

18天

混凝土多长时间才能拆除模板

混凝土多长时间才能拆除模板? 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m)75% 承重结构(跨度大于8m)100% 悬臂梁和悬臂板100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。 根据构件强度决定, (比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除, 但底模一般都需要构件强度达到75%以上才可以, 特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要100%) 请参相关规范, 注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损伤. 墙体,一般要12小时左右。 顶板,一般要28天,或者强度要达到75%。 悬挑构件,比如阳台,强度要达到100% 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。 梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。 悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。规范规定,跨度小于2m的悬臂梁及板,混凝土拆模强度应大于等于70%;跨度大于2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%。 模板的拆除注意事项 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求,模板的拆除

混凝土强度拆模时间要求

建筑工程现浇混凝土拆模时间强度要求 1、.三天在平均气温20度/使用早强水泥/养护良好,可达50%~70%,七天可达80%~90%. 钢筋、混凝土底模板拆除时间参考表,混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 2、不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 3、承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 4、钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 5、已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材

料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。钢筋混凝土底模板拆除时间参考表 现浇砼底模拆模所需砼强度 (摘自《混凝土结构工程施工质量验收规范》) 结构跨度达到设计强度标准值的百分率 梁 L≤8m 75% L>8m 100% 板 L≤2m 50% 2m<L≤8m 75% L>8m 100% 悬臂梁、板 L≤2m 75% L>2m 100% 达到拆除砼底模板所需强度的参考时间: 使用425#普通水泥所需天数 砼达到设计强度标准值的百分率硬化时昼夜平均温度(摄氏度) 5度 10度 15度 20度 25度 30度50% 10 7 6 5 4 3 75% 22 15 12 9 8 7 100% 50 40 30 28 20

拆模时间对混凝土结构的影响及确定方法

拆模时间对混凝土结构的影响及确定方法 引言 模板工程是混凝土结构工程中的一个重要分项工程,拆模是模板工程中的一个重要工序。拆模时间的确定不仅影响到模板的周转效率,而且关系到混凝土结构质量,甚至关系到人员的生命安全。本文通过相关的概念分析及案例阐述,为拆模时间的确定方法提供另一种选择,供广大工程技术人员探讨及参考。 1.聚焦点说明 所谓拆模,包括侧模和底模的拆除。侧模拆模时间的把握是以尽早且能保证混凝土结构的外观质量为准,一般时间都不长,所以基本不会引起各方争议;底模的拆除由于关系到结构质量安全和施工进度,故其拆模时间为各方争议所在。因此以下的探讨聚焦点为底模的拆除。 2.拆模时间对混凝土结构的影响 提前拆模:由于混凝土程度(包括抗压强度和抗拉强度)未足于支撑其本身自重及外部荷载的要求,轻者导致结构裂缝的产生,影响结构耐久性及后期使用安全,重者甚至直接发生结构坍塌,对施工人员的生命安全造成直接的威胁。 推迟拆模:一方面影响模板周转,导致增加成本或施工延迟;另一方面,当前的施工现状往往是底层混凝土浇筑一两天后便进行上一层的模板安装,本身已经难以保障混凝土的早期养护,若维持拆模,由于未拆除的支架的阻碍,养护工作更无从进行。混凝土处于全龄期无养护状态,严重影响其强度的增长,结构安全难以保证,这一点往往为广大工程技术人员所忽视。 3.各部位拆模时间的把握 GB 50666-2011《混凝土结构工程施工规范》里对各部位底模的拆除时间作了明确的规定,其中已经考虑了各种因素,各方对此应该不容置疑。关键是施工方要能守住规范的底线,监管方也不要所谓地提高对拆模强度的要求。各方应换位思考,平衡好结构质量和施工进度的矛盾。 4.拆模时间的确定方法 大家知道,规范规定的拆模时间的确定方法,是以混凝土同条件养护试件的抗压强度是否已经达到相应的拆模强度为准。如果一切都满足理想条件,此法当

混凝土拆模时间-规范专业讲解

混凝土拆模时间规范专业讲解 1.拆模时间依据 1、梁、板模板的拆模时间依据:同条件混凝土试块试压强度 2、柱、墙模板的拆模时间为混凝土达到终凝后、拆模不影响混凝土质量为宜。 2.底模拆除时的混凝土强度要求 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4.3.1 规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求: 1、板A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100% 2、梁、拱、壳A:跨度不大于8米的构件要求达到75%以上的百分率;B:跨度大于8米的构件,要求强度达到100% 3、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。 侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤 3.拆模时间一般是多少天? (1)混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下混凝土浇筑完一天后就可以拆了,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较好。 (2)底模就根据GB50204-2002中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求

后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。 (3)拆模时间 柱、墙、梁不做支撑的侧模:12小时 单向版(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 单向版(净跨距里3-6M,活载重大于静载重):4D 单向版(净跨距里6M,活载重不大于静载重):10D 单向版(净跨距里6M,活载重大于静载重):7D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):14D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 梁底模(净跨距里6M,活载重不大于静载重):21D 梁底模(净跨距里6M,活载重大于静载重):14D 混凝土拆模强度的时间控制 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1条规定:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定: 构件类型构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值(f cu , k ) 的百分率(%) 板≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构 件≥100 如何科学地确定达到上述拆模强度所需的时间, 是日常施工中经常遇到的难题, 长期以来一直未得到很好解决, 这使生产进度安排、质量控制造成极大盲目性; 尽管《规范》要求制作同条件养护试块强度作为拆模的依据, 但目前试块的养护很不规范, 虚假因素较

混凝土梁板拆模时间的控制及常用的拆模经验时间

混凝土梁板拆模时间的控制及常用的拆模经验时间 混凝土拆模强度的时间控制 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1条规定:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定: 如何科学地确定达到上述拆模强度所需的时间, 是日常施工中经常遇到的难题, 长期以来一直未得到很好解决, 这使生产进度安排、质量控制造成极大盲目性; 尽管《规范》要求制作同条件养护试块强度作为拆模的依据, 但目前试块的养护很不规范, 虚假因素较多。同时, 具体操作上也还存在一定的难度, 即无法具体确定送检时间。另一方面, 施工单位为了追求利润, 降低成本, 减少投入, 模板与支架数量配置往往不足, 随意拆模的现象十分普遍, 对工程质量、施工安全造成隐患。 影响混凝土强度 1)、增长的主要因素 一是混凝土成熟度M。大家知道混凝土强度的增长是随着时间的增加而增长的,温

度越高增长越快,反之,温度越低增长也就越慢。混凝土成熟度就是时间与温度对于混 凝土强度增长的综合影响值, 可按下式确定: M=t (T+10) 式中: M-- 混凝土成熟度(℃.d); T-- 混凝土平均养护温度(℃) t-- 混凝土养护时间(d)(从终凝开始起算) 2)、是混凝土强度增长特征值A。 大家知道同样的养护温度条件混凝土强度的增长也各有不同这种特性我们用强度增长特征值A表示A值大早期强度高A值小, 早期强度低其大小与水泥、外加剂品种以及水灰比大小有关。 3.2 混凝土强度增长与成熟度的关系式 f t / f28 = M / (A .M + B) 式中: f t --某一龄期混凝土强度值; f28 --混凝土28天强度值; B—与A值大小有关的常数B=840(1-A) 3.3 混凝土达到拆模强度所需的时间 1. 混凝土达到拆模强度所需成熟度 M =C.B / (1- C.A) 式中: C--规范规定的混凝土拆模强度与混凝土配制强度的比值, 例如C30混凝土达到抗压强度标准值的75%时应为22.5N/mm2, 如果混凝土配制强度按设计强度标准值的1.15%考虑,则C=22.5/

混凝土拆模标准

混凝土拆模标准 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):板及拱:跨度为2m及小于2m 50%跨度为大于2m至8m 75%梁(跨度为8m及小于8m) 75%承重结构(跨度大于8m) 100%悬臂梁和悬臂板 100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。强度要达到100% 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。模板的拆除注意事项 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求,模板的拆除混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板????混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强

混凝土拆模强度的时间控制

混凝土拆模强度的时间控制 混凝土拆模强度的时间控制 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1条规定:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定: 构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值 (f cu , k ) 的百分率(%) 板 ≤2 ≥50

>2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100

悬臂构件 ≥100 如何科学地确定达到上述拆模强度所需的时间, 是日常施工中经常遇到的难题, 长期以来一直未得到很好解决, 这使生产进度安排、质量控制造成极大盲目性; 尽管《规范》要求制作同条件养护试块强度作为拆模的依据, 但目前试块的养护很不规范, 虚假因素较多。同时, 具体操作上也还存在一定的难度, 即无法具体确定送检时间。另一方面, 施工单位为了追求利润, 降低成本, 减少投入, 模板与支架数量配置往往不足, 随意拆模的现象十分普遍, 对工程质量、施工安全造成隐患。t=t= 3.1 影响混凝土强度增长的主要因素 一是混凝土成熟度M。大家知道,混凝土强度的增长是随着时间的增加而增长的,温度越高增长越快,反之,温度越低增长也就越慢。混凝土成熟度就是时间与温度对于混凝土强度增长的综合影响值, 可按下式确定:

M=t (T+10) (1) 式中: M-- 混凝土成熟度(℃.d); T-- 混凝土平均养护温度(℃) t-- 混凝土养护时间(d)(从终凝开始起算) 二是混凝土强度增长特征值A。大家知道,同样的养护温度条件,混凝土强度的增长也各有不同,这种特性,我们用强度增长特征值A表示,A值大,早期强度高;A值小, 早期强度低,其大小与水泥、外加剂品种以及水灰比大小有关。 3.2 混凝土强度增长与成熟度的关系式 f t / f28 = M / (A .M + B) (2) 式中: f t --某一龄期混凝土强度值; f28 --混凝土28天强度值; B—与A值大小有关的常数,B=840(1-A) 3.3 混凝土达到拆模强度所需的时间 1. 混凝土达到拆模强度所需成熟度 M =C.B / (1- C.A) (3)

混凝土最全拆模标准

混凝土最全拆模标准 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。挑构件,比如阳台,强度要达到100% 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。1.拆模时间依据 1、梁、板模板的拆模时间依据:同条件混凝土试块试压强度 2、柱、墙模板的拆模时间为混凝土达到终凝后、拆模不影响混凝土质量为宜。 2.底模拆除时的混凝土强度要求 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4.3.1规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求: 1、板A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100% 2、梁、拱、壳A:跨度不大于8米的构件要求达到75%以上的百分率;B:跨度大于8米的构件,要求强度达到100% 3、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。 侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤 3.拆模时间一般是多少天? (1)混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下混凝土浇筑完一天后就可以拆了,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较好。(2)底模就根据GB50204-2002中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。(3)拆模时间 柱、墙、梁不做支撑的侧模:12小时 单向版(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 单向版(净跨距里3-6M,活载重大于静载重):4D 单向版(净跨距里6M,活载重不大于静载重):10D 单向版(净跨距里6M,活载重大于静载重):7D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):14D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 梁底模(净跨距里6M,活载重不大于静载重):21D 梁底模(净跨距里6M,活载重大于静载重):14D 混凝土拆模强度的时间控制 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1条规定:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定: 构件类型构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值(f cu , k ) 的百分率(%) 板≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构件≥100 如何科学地确定达到上述拆模强度所需的时间, 是日常施工中经常遇到的难题, 长期以来一直未得到很好解决, 这使生产进度安排、质量控制造成极大盲目性; 尽管《规范》要求制作同条件养护试块强度作为拆模的依据, 但目前试块的养护很不规范, 虚假因素较多。同时, 具体操作上也还存在一定的难度, 即无法具体确定送检时间。另一方面, 施工单位为了追求利润, 降低成本, 减少投入, 模板与支架数量配置往往不足, 随意拆模的现象十分普遍, 对工程质量、施工安全造成隐患。 3.1 影响混凝土强度增长的主要因素 一是混凝土成熟度M。大家知道,混凝土强度的增长是随着时间的增加而增长的,温度越高增长越快,反之,温度越低增长也就越慢。混凝土成熟度就是时间与温度对于混凝土强度增长的综合影响值, 可按下式确定: M=t (T+10) (1) 式中: M-- 混凝土成熟度(℃.d); T-- 混凝土平均养护温度(℃) t-- 混凝土养护时间(d)(从终凝开始起算)

建筑工程模板拆模时间顺序依据

建筑工程模板拆模时间顺序依据 1.拆模时间依据1、梁、板模板的拆模时间依据:同条件混凝土试块试压强度2、柱、墙模板的拆模时间为混凝土达到终凝后、拆模不影响混凝土质量为宜。 2.底模拆除时的混凝土强度要求《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4. 3.1规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求: 1、板A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100%2、梁、拱、壳A:跨度不大于8米的构件要求达到75%以上的百分率;B:跨度大于8米的构件,要求强度达到100% 3、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。 侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤 3.拆模时间一般是多少天?(1)混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下混凝土浇筑完一天后就可以拆了,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较好。(2)底模就根据GB50204-2002中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。(3)拆模时间柱、墙、梁不做支撑的侧模: 12小时单向版(净跨距里3-6M,活载重不大于

静载重):7D 单向版(净跨距里3-6M,活载重大于静载重):4D 单向版(净跨距里6M,活载重不大于静载重):10D 单向版(净跨距里6M,活载重大于静载重):7D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):14D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 梁底模(净跨距里6M,活载重不大于静载重):21D 梁底模(净跨距里6M,活载重大于静载重):14D 混凝土拆模强度的时间控制《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1条规定:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定: 构件类型构件跨度(m) 达到设 计的混凝土立方体抗压强度标准值 (f cu , k ) 的百分率(%) 板≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构件≥100 如何科学地确定达到上述拆模强度所需的时间, 是日常施工中经常遇到的难题, 长期以来一直未得到很好解决, 这使生 产进度安排、质量控制造成极大盲目性; 尽管《规范》要求制作同条件养护试块强度作为拆模的依据, 但目前试块的养护很不规范, 虚 假因素较多。同时, 具体操作上也还存在一定的难度, 即无法具体确定送检时间。另一方面, 施工单位为了追求利润, 降低成本, 减少投入, 模板与支架数量配置往往不足, 随意拆模的现象十分普遍, 对 工程质量、施工安全造成隐患。 3.1 影响混凝土强度增长的主要因素一是混凝土成熟度M。大家知道,混凝土强度的增长是随着时间的增加而增长的,温度越高增长越快,反之,温度越低增长也就越慢。混凝土成熟度就是时间与温

混凝土浇筑后多久才能拆除模板

混凝土浇筑后多久才能拆除模板? 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板???? 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):板及拱:跨度为2m及小于2m 50%跨度为大于2m至8m 75%梁(跨度为8m及小于8m)75%承重结构(跨度大于8m)100%悬臂梁和悬臂板100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m 的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。

拆模时间的要求

具体拆模时间如下:1、跨度小于等于8米的梁板底模及小于等于2米跨的悬梁拆模时间为:日平均温度为5度时,拆模时间为20天;日平均温度为10度时,拆模时间为14天;日平均温度为15度时,拆模时间为11天;日平均温度为20度时,拆模时间为8天;日平均温度为25度时,拆模时间为7天;日平均温度为30度时,拆模时间为6天;2、跨度大于2M的悬梁及跨度大于8米的梁板底模拆模时间为:日平均温度为5度时,拆模时间为50天;日平均温度为10度时,拆模时间为40天;日平均温度为15度时,拆模时间为30天;日平均温度为20度时,拆模时间为28天;日平均温度为25度时,拆模时间为20天;日平均温度为30度时,拆模时间为18天. 日平均温度为5度时日平均温度 为10度时 日平均温度 为15度时 日平均温度 为20度时 日平均温度 为25度时 日平均温度 为30度时 跨度小于等 于8米的梁板底模及小于等于2米跨的悬梁拆模时间为 20天 拆模时间为 14天 拆模时间为 11天 拆模时间为 8天 拆模时间为 7天 拆模时间为 6天 跨度大于 2M的悬梁及跨度大于8米的梁板 底拆模时间为 50天 拆模时间为 40天 拆模时间为 30天 拆模时间为 28天 拆模时间为 20天 拆模时间为 18天

混凝土浇筑后拆模

混凝土浇筑后拆模

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

混凝土浇筑后能拆除模板 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m) 100% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。 根据构件强度决定, (比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除, 但底模一般都需要构件强度达到75%以上才可以, 特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要100%)

请参相关规范, 注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损伤. 墙体,一般要12小时左右。 模板的拆除注意事项 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求,模板的拆除应满足以下条件:在混凝土强度保证其表面及棱角不因拆除模板机时受损后方可拆除,通常情况下柱混凝土浇筑之后至少1天方可拆除其模板,主要承重的构件,按设计要求应在其混凝土强度达到设计强度等级的70%时方可拆模,悬挑构件混凝土强度达到100%时方可拆模。或参考下表: 结构类型结构跨度(m)按设计混凝土强度标准值的百分率计(%) >2≤875% 板 >8 100% 梁≤875 %

混凝土结构拆模时间及早拆模

现浇钢筋混凝土结构拆模时间及早拆模问题的讨论【提要】针对现浇钢筋混凝土结构的拆模时间问题根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》做了进一步明确并对常见的两种早拆模方案的优缺点进行了分析,提出了应根据工程具体情况尽量利用施工流水段之间的时间差来解决模板周转使用的问题。 【关键词】拆模时间早拆模体系的优缺点施工流水段模板周转 模板工程是现浇钢筋混凝土结构的一项重要的分项工程,模板是现浇混凝土成型用的模型,要求它必须保证结构和构件的形状、尺寸的准确;所以它必须要有足够的强度、刚度和稳定性;能够拆装方便,以便多次周转使用;还要保证接缝严密不漏浆。 模板系统包括模板,支撑和紧固件。如果要施工一栋大楼,模板的用量是相当大的。为了节约材料和资金,施工企业往往希望模板能够尽快地多次周转使用,这就带来了拆模时间这个问题。我们去工地进行质量验收时能够经常看到因为拆模时间过早带来的种种质量问题,监理单位和施工企业技术人员对拆模时间的把握上还存在一些误区,下面笔者依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和大家一起讨论一下混凝土结构的拆模时间问题。 现浇混凝土结构的模板有底模和侧模。因为侧模在混凝土成形后不受力,拆除侧模时的混凝土强度能够保证其表面及棱角不受损伤即可,所以我们现在所讨论的拆模时间是指底模的拆模时间。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(以下简称验收规范)指出底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。

验收规范给我们提供了依据,我们应该严格遵守,但是在实际情况中存在模板周转与混凝土强度达不到拆模规定的要求这一矛盾,于是就有了下面两种早拆模的解决方案。 方案一:举例说明,有一座建筑每层大部分梁板跨度都小于8米,只有少数几跨是大于8米的,根据业主要求及施工进度需要早拆模,那么要求试块立方体抗压强度要≥75%,跨度大于8米的梁立方体抗压强度要达到100%,也就是自然养护条件下要28天才可以拆,这样就影响了整个工程的进度。本层混凝土强度标号设计为C30,强度达到75%,一般自然养护条件下大约需要15天。为了解决这个时间差,把跨度大于8米的大梁混凝土强度等级设计为C40,C40的75%就是C30,这样就可以在15天时间提前拆模了。 方案二:上述例子如果不采用提高混凝土标号的办法,也可以采用早拆模支撑体系。其工艺原理是在原有模板基础上采用了一种专门设计制作的托顶装置代替传统的钢管支撑顶托。在混凝土浇筑完成48小时之后,即可在不松动支撑体系的前提下拆除模板。本施工方案的原理是通过专门制作的托顶装置相当于降低了原有结构的跨度,使其跨度满足≤2米的要求,从而可以在强度达到设计强度的50%即可拆模,从而减少了拆模时间。

混凝土拆除模板时间及要求

混凝土拆除模板时间及要求 模板的拆除及注意事项根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆模。 现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,方能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱:跨度为2m及小于2m 50%跨度为大于2m至8m 75%梁(跨度为8m及小于8m)75%承重结构(跨度大于8m)100%悬臂梁和悬臂板100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。 注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损伤. 墙体,一般要12小时左右。 规范规定,跨度小于2m的悬臂梁及板,混凝土拆模强度应

大于等于75%;跨度大于2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%。 模板的拆除顺序: 模板的拆除顺序一般是先非承重模板,然承重模板;先侧板,后底板。后拆承重部位以及自上而下的原则,拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。 拆模时,工作人员应站在安全处,以免发生事故,待该段模板全部拆除后,方准将模板、配件、支架等运出码堆。 拆下的模板、配件等,严禁抛扔,要有人接应传递,按指定地点堆放,并做到及时清理、修理和涂刷好隔离剂,以备使用。拆除竖直面模板,应自上而下进行;拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,分别拆向两端。 信誉民工程监理公司景家庄项目部 2012-10-30

混凝土结构拆模时间及早拆模

现浇钢筋混凝土结构拆模时间及早拆模问题的讨论 【提要】针对现浇钢筋混凝土结构的拆模时间问题根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》做了进一步明确并对常见的两种早拆模方案的优缺点进行了分析,提出了应根据工程具体情况尽量利用施工流水段之间的时间差来解决模板周转使用的问题。本施工方案的原理是通过专门制作的托顶装置相当于降低了原有结构的

混凝土拆模标准

建筑 混凝土拆模标准 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件 养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期, 现浇混凝土结构的拆应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆 模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强 度等级的百分率计):板及拱:跨度为 2m及小于 2m 50 %跨度为大于 2m至 8m 75%梁(跨度为 8m及小于 8m) 75%承重结构(跨 度大于 8m) 100%悬臂梁和悬臂板 100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模 及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强 度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。根据构件强度决定 , (比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除 ,但底模一般都需要构件强度达到 75%以上才可以 ,特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要 100%)请参相关规范 ,注意 :提早拆除会对构件造成无法修复的损伤 .墙体,一般要 12小时左右。顶板,一般要 28天,或者强度要达到 75% 。悬挑构件,比如阳台,

建筑 强度要达到 100% 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除 模板而受损,一般强度达到 1.0Mpa左右方可拆除。拆模时间应根据 混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控 制。梁、板底模拆除:梁、板跨度在 2m以内时,混凝土强度达 到设计强度的 50%; 2-8米范围内时,其强度达到设计强度的 75%;大于 8m的混凝土必须达到设计强度的 100%时方可拆除。 悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其 设计强度的 100%时方可拆除。 规范规定,跨度小于 2m的悬臂梁及板,混凝土拆模强度应大于等于70%;跨度大于 2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为 100% 。模板的拆除注意事项 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204— 92)的要求,模板的拆除混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除 模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板????混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是 通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆 模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强

相关文档
相关文档 最新文档