输变电工程安全施工作业票A
工程名称:鹤壁浚县王庄110千伏输变电工程
表号:SAQB-TZH-008编号:001
施工班组(队)土建班组工程阶段主控楼基础开挖
作业内容(可多项)土方开挖
作业部位
(可多地点)
现场
执行方案名称主控楼施工方案动态风险等级 1 施工人数7 计划开始时间2015年10月10日实际开始时间2015年10月24日实际结束时间2015年10月25日主要风险高处坠落、坍塌
工作负责人李广亮
安全监护人
(多地点作业应分
别设监护人)
何志亮
具体分工(含特殊工种作业人员):
挖掘机负责开挖土方,人工进行配合
其他施工人员:
现场管理、监护人员
作业必备条件及班前会检查
是否
1.作业人员着装是否规范、精神状态是否良好,是否经安全培训√□
2.特种作业人员是否持证上岗√□
3.作业人员是否有防碍工作的职业禁忌□√
4.是否有超年龄或年龄不足参与作业□√
5.施工机械、设备是否有合格证并经检测合格√□
6.工器具是否经准入检查,是否完好,是否经检查合格有效√□
7.是否配备个人安全防护用品,并经检验合格,是否齐全、完好√□
8.结构性材料是否有合格证√□
9.按规定需送检的材料是否送检并符合要求√□
10.安全文明施工设施是否符合要求,是否齐全、完好√□
11.是否编制安全技术措施,安全技术方案是否制定并经审批或专家论证√□
12.作业票是否已办理并进行交底√□
13.施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底√□
14.施工人员对工作分工是否清楚√□
15.各工作岗位人员对施工中可能存在的风险及预控措施否明白√□
作业过程预控措施及落实
是否
1.一般土质条件下弃土堆底至基坑顶边距离≥1.2 m,弃土堆高≤1.5 m。垂直坑壁边坡条件下弃土堆底至基坑顶边距离≥3 m。软土场地的基坑边则不应在基坑边堆土。
√□
2.坑边如需堆放材料机械,必须经计算确定放坡系数,必要时采取支护措施。
√□
3.挖土区域设警戒线,各种机械、车辆严禁在开挖的基础边缘2m内行驶、停放。
√□
4.基坑边缘按规范要求设置安全护栏。
√□
现场变化情况及补充安全措施
专人进行监督,观察基础周围的土质变化。发现异常,立即疏散相关人员。
全员签名
编制人(工作负责人)
审核人(安全、技术)
安全监护人
签发人(施工队长)
签发日期
注:风险等级升级为三级及以上时,需办理安全施工作业票B。