文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压开关机械特性测试仪(新)

高压开关机械特性测试仪(新)

目录

前言 (2)

一、概述 (3)

二、技术参数 (3)

三、面板示意图 (4)

四、接线方法 (5)

五、仪器操作方法 (8)

六、术语定义 (14)

七、日常保养 (15)

八、仪器配置清单 (15)

前言

使用本产品前,请认真参阅使用说明,以减少不必要的人身及设备意外损害!

您可以随时向本公司技术服务部电话咨询,也可以联系本公司技术服务部工程师培训及现场试验指导。

在使用仪器前,确定仪器接地。

输出电源严禁短路。

任何个人或单位未经本公司允许,请不要打开机壳,否则本公司将不负责维修。

GKC-F高压开关机械特性测试仪

一、概述

GKC-F高压开关机械特性测试仪可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,接线方便,操作简单,是高压开关检修试验最方便的工具。

1.仪器可自动识别断口分、合闸状态,并根据参考断口状态自动进行合、分闸测试。

2.可检测并提示6断口的连接状态,方便用户检查接线。

3.机内可存储100组测试结果。

4.大屏幕液晶(320×240)LCD显示, 高级灰屏,阳光下不反光不黑屏,图文及汉字菜单操作提示,人性化菜单式界面,操作简便。

5.仪器具有强大的图形分析功能,实现波形和测量处理数据同屏显示,使测试过程更直观。

6.机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断线圈电压,很好的保护了断路器设备和高压开关测试仪。

7. 本仪器可进行电动分合测试和手动分合测试。

8. 可进行高、低电压实验。

二、技术参数

1.时间测量:6路

固有分闸(合闸)时间

分闸(合闸)相内不同期

分闸(合闸)相间不同期

合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)

测试范围:0.1ms~999.99ms

准确度:0.5%±(1%读数+2个字)

2.速度测量:刚分(刚合)速度

指定时间段(行程段或角度段)平均速度

测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,

0.1mm传感器 0.001~2.50m/s

0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°

3.行程测量:动触头行程(行程)

接触行程(开距)

过冲行程或反程(超程)

传感器:50mm,分辨率:0.1mm

传感器:600mm(选配),分辨率:1mm

360线传感器:360о,分辨率:0.5о

4. 电流测量:电流为合分闸线圈的平均电流值

5.显示屏:320×240液晶屏,对比度可调

6.数据存储:可存储100组测量数据

7.打印机:高速热敏打印机

8.交流电源:AC 220V ± 10%;50Hz ± 2%

9.直流电源:输出电压:35~252V连续可调,输出电流:≤ 15A(短时) 10.主机体积:380×280×140mm

11.使用环境: -10℃~+50℃

12.相对湿度:≤90%

三、面板示意图

合闸辅助点,黑线(负)接分合控制回路的公共端。

,绿线接分闸辅助点、红线接合闸辅助点、黑色公共线接电源正,此时使用断路器电源进行操作。

〃电源线请使用本公司提供之250V,10A电源线。

〃现场交流电源应符合220V±10%,50Hz要求,一般不应单线共

地供电。

〃插座内保险丝盒内置10A保险丝(盒内另装有1颗保险丝备品)

, 标准型宽幅58mm热敏打印,换纸时需按开打印机盖板。

四、接线方法

4.1断口接线方法

该仪器共设二个断口测试输入接口,每个断口共四线,分别为A1(黄线)、B1(绿线)、C1(红线)接三相动触头端,GND(黑线)静触头(三相短接),总共可对六断口的断路器(开关)的测试取样。

下图中以三断口和六断口断路器连接为例,断口测试输入接口都用上,连接方式为:A1、A2、接断口输入的黄线,B1、B2接断口输入绿线,C1、C2接断口输入红线,对于三相三断路器连接就只需用前一个断口测试信号输入接口,其中A1断口为主断口。(注:三断口,六断口断路器共一个公共地GND)

4.2分合闸控制接线方法

现场试验时,如果采用仪器内部电源,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“内触发”端口(航空插头), 仪器分+、合+、负输出时,一般须接在辅助开关接点前(可有效保护线圈和仪器)。接线时注意切断高压开关装置自有的操作电源(断开刀铡或者拔掉保险),以免两种电源冲突,损坏仪器.

高压开关控制屏内触发控制接线图

4.3外触发接线

使用外部电源,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“外触发”端口(航空插头)。“合闸控制线点”、“分闸控制点”分别是两组继电器的常开接点,当开关仪开始测量时,“合闸控制”、“分闸控制”相对应的继电器常开接点变化成闭合状态,使被测开关发生动作。

用户在接线前,应根据各种高压开关控制屏的接线图,仔细分析后接线。

高压开关控制屏外触发控制接线图

4.4速度传感器安装方法

在测试开关速度时,先将直线传感器安装在高压开关的动触头上。根据所测开关的类型油、真空、SF6,选择相应的传感器安装。

0.1mm直线传感器(真空开关类)

传感器的直线拉杆用磁铁吸附在开关的垂直导电杆(动触头)上,传感器用万向支架固定,在分闸状态上时行安装。安装时电子尺必须和动触头垂直,先拉出10mm左右的长度,确保合分闸时传感器不要应开关上下运动而拉坏。

0.1mm电子尺和万向节

此类安装适用于大部份真空开关

0.5°角位移传感器(SF6、真空开关类)

角位移传感器可吸附在开关的拐臂轴,用连接件联接角位移传感器在操动机构转轴上,再用

万向节再固定角位移传感器。这类开关,其操动机构转轴转动角度一般对应于动触头直线运动位移.

此类开关有LW3、LW8、LW11、LW16、LW25、ZW7、ZW8、ZN□-27.5、VS1等,适用于真空开关、SF6开关。

1mm直线传感器(油开关)

五、仪器操作方法

接好线安装完毕后,然后打开测试仪电源。此时,液晶显示屏上显示主菜单如下:

仪器主界面

此时按“←”或“→”移动到参数设置图标,此时该图标不停闪烁,按确认键进入:

参数设置图形

此时首先设置开关类型,按设置键进入,按“↑”或“→”移动光标,再按确认键确定,如下图:

开关类型设置图形

在确认开关类型后,再按“→”光标移到“设置行程”,按设置键进行参数设置,360线传感器必须行程,“↑”、“→”进行数值大小调整(细调),“←”或“→”键粗调,达到所需数值后按确认键保存。如使用50mm传感器,可设置行程,也可再按一下设置键,会出现默认行程的字样,进行实际测量。如下图:

预置行程图形

再移动“→”光标来设置开关触发方式,按设置键进入,根据接线方式选择触发方式,按确认键保存,如下图:

触发方式设置图形

然后再按“→”光标进行传感器的设置,按设置键进入,按“↑”或“→”键来选择传感器,真空能装直线传感器的选择50mm的传感器,如不能装直线传感器选择360线旋转传感器,按确认键保存,如下图:

传感器类型设置图形

最后进行速度定义设置,先设置键进入,按“↑”或“→”键来选择所需速度定义,定义中的分前合后的数值按设置键进入,出现阴影光标,再“↑”、“→”进行大小调整,达到所需数值后按确认键保存,参数设置完成后,按确认键进行保存并返回主界面。如下图:

速度定义设置图形

本机测试电源默认为直流220V,如要设置电压,当移动光标指向电压实验图标,这时按确认键进入,显示有低电压实验和储能以及电压调节三个菜单,设置好后按返回键退出,如下图:

如做低电压实验,里面的试验电压100%为220V,按上下键可选择标准电压的百分比。最大为110%(244V),最小可调至30%(66V)。选择好电压后再直接按确认键进行低电压试验。如下图:

如选择储能,按确认键进入,本功能是专门为开关储能机构储能用,在电压调节里面设置所需电压后,再进入本界面操作,储能机构储好能后按返回键停止电压输出并退出。接线方式:从分合闸控制信号中接内触发,端子中的红线(负极)和黑线(正极)接储能控制点。

如选择电压调节时,里面电压默认为220V,可通过按上下键调节电压,可设置35~251V 中的任意电压,设置好电压后,按保存键退到主界面。如下图:

从特性测试菜单进入,按确认键进入断口状态,如下图:

断口状态图形

此时再按确认键,仪器根据开关状态自动进行分合测试,测试数据如下图:

断口波形和速度图

按确认键进行翻页或按打印键打印当前页

测试结果图形

按打印键打印当前页,再按确认提示是否保存,按保存键保存,按返回键不保存。

其他功能:

1.测试时间:测试时间指的单分、合闸时间,一般为0.5秒,如需延长测试时间,按

按“↑”或“→”进行调整,最大可延长10秒。按设置键进入系统时间调整。

2.系统时间:系统时间指的是仪器的时间,按设置键进入,按“↑”或“→”进行数

字的大小调整,按“→”或“←”移动到所调位置。最后按保存键保存,如下图:

2.数据查询:

按确认键进入查询数据,按“↑”或“→”查看每一组数据,按“设置”键删除当前数据,按打印键打印当前数据,如下图:

查询数据图形

重合闸测量

重合闸测量由测量仪根据设定的合闸延时或分闸延时来控制开关分、合,获得开关重合闸时动、静触头的分、合时间,以供用户分析开关特点。

在首页光标指着重合闸试验进按确认键进入测试页

分闸时有一种:合—分;

合闸时有两种:分—合或分—合—分。

如下图:

六、术语定义

a)三相不同期:指开关三相分(合)闸时间之间的最大及最小值差值。

b)同相不同期:指六断口以上的开关,同相断口的分(合)闸时间差。

c)弹跳时间:指开关的动、静触头在合闸过程中发生的所有接触、分离(即弹跳)的

累计时间值(即第一次接触到完全接触间的时间)。

d)分闸时间:处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极弧触头分离时

刻的时间间隔。

e)合闸时间:处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时

刻的时间间隔。

f)重合闸时间:重合闸循环过程中,分闸时间的起始时刻到所有各极触头都接触时刻

的时间间隔。

g)刚分(合)速度:指开关动触头与静触头接触时的某一指定时间内,或某一指定距

离内的平均速度,以10ms为例,对分闸而言是指分闸后10ms内的平均速度,对合

闸而言是合闸前10ms内的平均速度。

h)开距:指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。

i)分(合)闸最大速度:指分(合)闸瞬时速度中的最大值,一般来说,该值应出现

在开关刚分开或合上的这一段这一点可从速度、行程曲线中判断。

j)分(合)闸平均速度:指开关动触头在整个动作过程中的行程与时间之比。

七、日常保养

1.本仪器是一台精密贵重设备,使用时请妥善保管,要防止重摔、撞击。在室外使用时尽可能在遮荫下操作,以避免液晶光屏长时期在太阳下直晒

2.仪器平时不用时,应储存在温度-10~40。C,相对湿度不超过80%,通风、无腐蚀性气体的室内。潮湿季节,如长时期不用,最好每月通电一次,每次约1小时。

八、仪器配件清单

1.断口线及短接线 1套

2.合分闸线 1根

3.10A电源线 1根

4.10A保险 2个

5.打印纸 1卷

6.50mm直线传感器及接头 1套

7.360度旋转传感器及接头 1套

8.磁性表座 1个

9. 产品说明书 1份

10、合格证 1张

注:如客户需配置300mm或500mm的传感器(可根据客户所需配置传感器的长度)以及别的配件,则另计价收取适当费用。

相关文档
相关文档 最新文档