标志

⑴标志立柱竖直度

标志立柱竖直度用垂线和直尺测量。检测流程图见下图:

图立柱竖直度检测流程图

⑵标志板净空高度

量测标志板下缘至路面净空高度,取最小值作为净空高度。依据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)和设计文件进行评定,评定标准为设计值(+100,0)mm。

标志板下缘至路面净空高度主要针对的是悬臂式和门架式标志。使用塔尺、钢卷尺等测量工具。分别从每块标志板下缘端部、中部三个基点测量其到路面的竖向距离,取最小值(即最不利点的值)作为标志板下缘至路面净空高度。标志板下缘至路面净空高度不能低于 GB/T5768、JTG F80/1 及设计文件的要求。检测流程见下图:

选择标志板

选择基点(标志板下缘两端部及中部)

用塔尺、钢卷尺测量至路面的竖向距离,并取

最小值作为标志板下缘至路面净空高度

依据相关要求,判定是否合格

图标志板净空高度检测流程图

⑶标志板底板厚度

未贴反光膜的标志底板厚度使用分辨力不低于 0.01mm 的板厚千分尺测量。贴反光膜后的标志底板厚度结合超声波测厚仪(或者板厚千分尺)和电涡流测厚仪来进行测试。检测流程图见下图:

图标志板底厚度板检测流程图

⑷标志板逆反射系数

目测检查标志面反光膜等级,与反光膜厂家提供的反光膜等级说明书相核对,应与设计文件规定的等级相符。

采用标志逆反射系数测试仪 Retrosign GR3 检测标志板逆反射系数,测试角度为观测角0.2°,入射角-4°,检测流程图如下图所示。

选择标志板

确定反光膜等级,是否与设计文件规定一致

对仪器进行现场校准

图标志板逆反射系数检测流程图

道路交通标志施工方案及要求

道路交通标志施工方案及要求 (一)标志定位与设置 所有交通标志都应按图纸的要求定位和设置,安装的标志应与交通流方向几乎成直角,在曲线路段,标志的设置角度应由交通流的行近方向来确定。为了消除路侧标志表面产生眩光,标志应向后旋转约5°,以避开车前灯光束的直射;门架标志的垂直轴应向后倾成一角度;对于路侧标志,标志板内缘距土路肩边缘不得小于250mm,或根据监理工程师的指示确定。 (二)基础 标志基础可根据混泥土工程就地浇筑或预制后再埋置。基础位置的确定、开挖以及浇筑混凝土立模和锚固螺栓的设置等,都应经监理工程师批准后方可施工。 (三)标志支承结构 1、路侧式标志的装设,应按《道路交通标志和标线》(GB 5768--1999)第13.6节进行。 2、钢支承结构应根据《道路交通标志和标线》(GB

5768--1999)的规定制作和安装。 3、管状或空心截面的支承结构,应设有经监理工程师同意的防雨帽。 4、钻孔、冲孔和车间焊接,应在钢材电镀之前完成。提供的连接件和附件应适合标志安装系统并符合《道路交通标志和标线》(GB 5768--1999)附录E的要求。 5、承包人应把其推荐的安装系统,包括多标志组合装置的详情报送监理工程师审批。安装期间,标志板应适当支撑和加固,其表面应采取防止损坏的保护措施。 6、标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求,并得到监理工程师的批准后才能进行。门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具,不允许施工人员在门架的横梁上作业。在横梁安装之前,应先预拱,横梁中间处的预拱度一般为50mm。悬臂标志的预拱度为40mm。 门架和悬臂式标志支撑结构安装完毕后,应按图纸要求,用高强级反光膜贴在立柱的迎交通流面,作为立面标记。 7、标志中与铝合金或其他金属接触的所有钢材都应加

交通道路标志牌检测与识别综述.

交通道路标志牌检测与识别综述 一、背景综述 随着社会科技不断发展和进步,车辆已经普及到国内大部分家庭。汽车的普及极大方便了人们的出行、生活和工作,同时也不可避免的产生了很多的交通问题。据公安部交通管理局统计,2014年1月至10月,全国共发生道路交通事故426378起,造成87218人死亡、391752人受伤,直接财产损失20.2亿元。交通安全问题成为人们日常生活中最常见的问题之一,受到了政府、科研机构以及汽车生产厂家的高度重视。 解决交通安全问题的途径之一是准确、有效地设立道路交通标志,为驾驶员提供丰富的禁令、警告、指示等信息,从而起到减少交通事故的作用。为了确保交通标志的信息能够及时、准确地传达,交通标志自动识别系统(Traffic Sign Recognition,TSR)受到了各国学者的关注,其主要功能表现在以下几个方面: (1)用于驾驶辅助。交通标志识别的概念最早就是作为驾驶辅助工具被提出的。TSR系统在识别出交通标志后,可对驾驶员进行语音或视频等方式的提醒,甚至可以在必要的时候对车辆驾驶系统直接做出控制,从而确保驾驶安全。 (2)用于交通标志维护。由于交通标志通常放置于室外环境中,受自然环境(如风吹雨淋)及人为因素(如涂抹)影响,难免出现褪色、变形甚至坠落失踪现象,需要进行定期检查维护。通常,这一工作需安排专人专岗,工作量巨大且很难保证实时性和准确性。显然,一个有效的TSR系统是完成这一工作的理想方案。 (3)用于无人驾驶技术。无人驾驶汽车在近年来受到了越来越多的关注。从上世纪90年代起,国内外相继研发出了一系列无人驾驶汽车,其智能化逐渐提高,能够自动规划路线,避让障碍物等。使无人驾驶汽车具备辨认交通标志的能力显然是使其实用化的一个重要步骤。 TSR在计算机领域中是一个非常重要的分支研究领域,而图像检测以及处理是其主要手段,这是一个难度比较大的实景图形识别问题。在车载视觉系统中,如何有效地识别道路交通标志是一个非常重要的研究课题。 TSR包括三个重要模块:图像复原、标志检测、标志分类。交通标志的外观

交通标志标线工程施工组织设计【新版】

交通标志标线工程施工组织设计 一、总体施工组织布臵及规划 1参加本工程施工的人员、设备分批进驻施工现场。首批人员和设备在合同协议书签署后,根据合同要求于开工前几天进驻工地,主要从事项目经理部的组建和前期准备工作。 2前期的准备工作,其主要内容包括:技术准备和施工现场准备两大方面。技术方面有:熟悉、核对设计文件、图纸及有关资料,补充现场调查,编制实施性施工组织设计和施工预算,组织队伍及机具进场。施工现场准备内容有: 2.1平整场地,做好施工放样。 2.2修筑便道、便桥等临时工程,修建临时房屋,预制厂、工地仓库等现场设施。 2.3布臵料场,安排供水、供电设备等。 2.4组织材料、物资采购,加工运输、供应与储备。

2.5建立工地试验室,进行各种建筑材料和土质的试验。 2.6施工机构设臵并组织进场职工思想和安全技术教育。 3第二批人员和设备将在正式开工之日进驻工地,并做好各项目开工准备工作。 4施工组织机构及其主要职责范围 4.1结合本合同段工程,我公司拟在施工现场设立项目经理部。经理部下设总工程师室、工程技术部、行政办公室、计划合同科、各施工班组、后勤组等职能部门,专业技术人员配备充足(中高等学历的专业技术人员占总施工人员的40%以上)能为工程的质量、进度提供有力的保障。 4.2针对本合同段交通安全设施的施工特点及具体情况。为了便于管理,方便生产和交通,将项目经理部臵于本合同段工程合理位臵。 项目经理:贯彻实施公司质量方针和质量目标,组织开展质量体系活动,确立项目质量目标,受公司法定代表委托向

顾客作出质量承诺。 项目总工:对工程项目质量、施工技术、计量测试等负全面技术责任,指导技术人员开展有效的技术管理工作。负责工程项目施工方案、施工组织设计、质量计划的组织编写及批准实施。解决工程质量技术难题。负责新技术、新工艺、新材料及先进科技成果的推广和应用。 工程科:负责工程项目施工过程控制,制定施工技术管理办法。制定质量创优规划,行使质量监察职能。负责工程项目施工组织设计编制、测量管理、技术交底、验工计价、编制竣工资料。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,努力开发新成果。安全科:负责物资、设备的采购和管理工作,负责产品的标识和可追溯性。负责顾客提供产品的控制工作。 财务科:负责对工程项目制定施工计划,并实施管理。负责组织合同评审、验工计价工作,编制统计报表。负责工程项目的财务管理、成本核算工作。 试验室:负责工程项目检验和试验工作,按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。负责工程项目的检

交通标志杆基础预埋施工方 案

临江大道(罗家港~建设十一路)拓宽改造工 程 (K0+000~K7+500) 交通标志杆基础预埋施工方案 建设单位: 武汉水资源发展投资集团有限公司 设计单位: 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 监理单位: 北京东方华太建设监理有限公司

宜昌三大工程 建设监理公司 施工单位: 中国一冶集团有限公司 编 号: 编制时间:

目 录 第一章 编制依据 1.1 国家现行有关规范和标准; 1.2 单位工程设计文件; 1.3 工程简价; 第二章 工程管理目标 2.1质量目标 2.2安全目标 2.3环境目标 第三章 施工部署及准备 3.1 组织机构 3.2、机械准备 第四章 主要施工方法 4.1 施工工艺 4.2 施工方法

临江大道(罗家港~建设十一路)拓宽改造工程 交通工程过路保护管预埋施工方案 第一章 编制依据 1.1 国家现行有关规范和标准; 国家现行道路工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准: 1、《道路交通标志标线》 GB5768-2009 2、《城市道路交通设施设计规范》 GB 50688-236-2011 3、《道路交通信息监测记录设备设置规范》 GA/T 1047-2013 4、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 GA/T496-2009 5、《视频安防监控系统技术要求》 GA/T367-2001 6、《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007 7、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-2011 8、《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》 GA/T652-2006 9、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 10、《公路交通标志板技术条件》 JT/T 279-2004 11、《钢结构设计规范》

道路交通安全设施的检测标准

道路交通安全设施的检测标准 一、交通标志的检测 1.交通标志的制作应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768)、《公路交通标志板技术条件》(JT/T 279)、《公路交通标志反光膜》(GB /T l8833)以及设计图纸的要求。 2.对于交通标志各构件的检测项目主要包括标志板外形尺寸、标志字符尺寸、标志面反光膜等级及逆反射系数、标志面反光膜缺陷、气泡检查、反光膜拼接、支撑结构及连接件的质量、金属构件的防腐、标志板与铝槽的连接等,另外,还应根据GB/T l8833《公路交通标志反光膜》中的要求对标志面所用的反光膜的性能进行检测。 3.对于施工完毕的标志,主要应进行标志板安装平整度检验、立柱垂直度检验、标志板下缘至路面净空高度检验、标志板内侧距土路肩边线距离检验、基础尺寸检验等。特别要注意,悬臂式和门架式标志的标志板下缘至路面净空高度(允许偏差为+100mm,0)、柱式标志的标志板内侧距土路肩边线距离(允许偏差为+100mm,0),从而满足公路净空及建筑限界的要求。 4.里程标和百米标的检测项目与标志相同。 二、交通标线的检测

所有标线涂料均应符合《路面标线涂料》(JT/T 280)和《路面标线用玻璃珠》(JT/T446)中的要求,突起路标则应符合《突起路标》(JT /T 390)中的要求。 对于标线涂料应根据涂料的类型不同进行不同项目的检测: 1.溶剂型路面标线涂料分为普通型和反光型:普通型是指涂料中不含玻璃珠,施工时也不撒布玻璃珠;反光型是指涂料中不含玻璃珠,施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。溶剂型涂料主要的检测项目包括容器中的状态、密度、黏度、施工性能、加热稳定性、涂膜外观、不粘胎干燥时间、遮盖率、色品性能、耐磨性、耐水性、耐碱性、附着性、柔韧性、固体含量等。 2.热熔型涂料分为普通型、反光型和突起型,涂料的主要检测项目包括密度、软化点、涂膜外观、不粘胎干燥时间、色度性能、抗压强度、耐磨性、耐水性、耐碱性、玻璃珠含量、流动性、涂层低温抗裂性、加热稳定性、人工加速耐候性等。 3.双组分涂料分为普通型、反光型和突起型,涂料的主要检测项目包括容器中状态、密度、施工性能、涂膜外观、不粘胎干燥时间、色度性能、耐磨性、耐水性、耐碱性、陡着性、柔韧性、玻璃珠含量、人工加速耐候性等。 4.水性涂料分为普通型和反光型,涂料的主要检测项目包括容器中状态、黏度、霍度、施工性能、漆膜外观、不粘胎干燥时间、遮盖率、色

交通标志线施工方案样本

交通标线工程交通安全设施工程施工实施方案 一、概况 平乐至钟山公路建设内容包括主线平乐至钟山段、贺州支线、钟山连线、贺州连线。我公司承建的广西平乐至钟山公路№JX-1合同段路线起点桩号为K108+000, 终点桩号为K165+365, 路线全长57.365公里, 设计路基宽为28米,双向四车道,设计行车时速120公里/小时。设有二塘、同安、英家、同古四座互通立交及同安、同古两座服务区。本次项目工程内容主要为标线等交通安全设施施工。 二、项目经理部的组建 本工程实行项目经理负责制, 项目经理部实行部门责任制。为本合同配备的项目经理部人员均属我公司员工, 下设质检部、工程部、财务后勤部三个直属项目经理部管理部门, 各分部负责具体实施。 三、施工准备 1、材料准备: *标线涂料: 标线热熔涂料( 预计60吨) 采用北京华昊实交通科技有限责任公司生产的热熔2号标线涂料及底油, 标线涂料在专门的车间加工生产, 生产时严格按标准配合各种原材料并结合广西的自然气候进行调节, 保证标线材料的各项指标符合《路面标线涂料》( JT/T280- ) 及《道路交通标志和标线》( GB5768-1999) 中的规定。玻璃珠采用廊坊远征玻璃公司生产的镀膜玻璃珠, 所有材料均须经过业主及监理的验收同意后才能进场施工。 *反光路纽: 单向反光路纽19431个, 双向反光路纽2806个, 采用美国3M的产品, 反射器为单面白色玻璃反光棱镜, 其颜色符合GB8416-87《视觉信号表面色》对逆向反射物色的规定, 其尺寸应符合施工图纸的要求, 尺寸误差及色度性能、逆反射特性、机械性能、耐候性能、耐酸雾及腐蚀性能均应符合《突起路标》( JT/T390-1999) 中的规定。 *材料保管: 原材料及成品经厂验收合格后运至工地, 报驻地监理工程师检验, 确保产品质量满足标准的要求。仓库地面平整、干燥、通风, 水泥、热熔涂料、玻璃珠堆放在离地面20 cm以上的架空板上以保证其不受潮。砂、石堆放在干净的室外水泥混凝土地面上并在雨天采用塑料雨布封盖以保证砂、石的含水量稳定。

公路试验检测方案

G105国道碧江段雨患积水综合整治工程(主线部 分) 试验检测方案 编制: 审核: 批准:

深圳市金群园林实业发展有限公司 二零一六年六月

一、编制说明及依据 1、编制说明 我司以现行公路工程相关规范为依据、招标文件和设计图纸及施工合同为基础,认真编制本项目工程施工检测方案。 2、编制依据 《公路自然规划标准》JTJ003-86。 《工程建设标准强制性条文(公路工程部分)》; 《公路工程技术标准》JTG B01-2014。 《公路勘测规范》。JTG C10-2007。 《公路路线设计规范》。JTG D20-2006 《公路路线设计规范》JTG D20-2006。 《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012。 《公路路基设计规范》JTGD30-2004。 《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006。 《公路土工合成材料应用技术规范》JTJ/T D32-2012。 《公路沥青路面设计规范》JTD D50-2006。 《公路沥青路面施工技术规范》JTG D40-2011。 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011。 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003。 《道路交通标志和标线》GB5768.3-2009。 《室外排水设计规范》GB50014-2006。 《公路排水设计规范》JTG/TD03-2012。 《混凝土和钢筋混凝土排水管》GBT11863-2009。

《给排水管道路工程施工及验收规范》GB50268-2008 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006。 《公路交通设施设计细则》JTG T D81-2006。 《公路交通设施施工技术规范》JTG F71-2006。 二、工程概况 工程名称:G105国道碧江段雨患积水综合整治工程(主线部分) 建设单位:佛山市顺德区顺大公路有限公司 建设地点:佛山市顺德区 设计单位:北京特希达交通勘察设计院有限公司 监理单位:合肥工大建设监理有限责任公司 施工单位:深圳市金群园林实业发展有限公司 工程规模:本次施工包括沥青路面、混凝土调平层、混凝土路面、排水管敷设、管道砌筑、路面标线、波形护栏等,其中沥青路面41591平方米,混凝土调平层12716平方米,混凝土路面640平方米,路侧石及拦水带276平方米,排水管621米,最大管径1500mm,雨水进水井22座,雨水井22座,出水口3个,路面标线1984平方米,波形梁钢护栏80米,绿化550平方米。 结构类型:道路工程、排水工程、防护工程、交通工程、绿化工程。 工程质量:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 合同工期: 四、试验检测项目 序号试验检测项目所用仪器设备采用的标准规范 1 地基承载力轻型动力探触法GB 50021-2001

道路交通标志和标线 GB 5768

道路交通标志和标线 GB 5768-1999 本标准是对GB 5768-86《道路交通标志和标线》的修订。保留了原标准中实践证明适用的部分。在总结我国道路交通标志标线设计、制造、施工及检测经验的基础上,根据国内外标志标线技术的发展和交通管理的需要,增加了警告标志、禁令标志、指示标志的数量,进一步向国际标准靠拢。一般道路指路标志重新设计了道路编号标志,增加了地点识别标志、避车道标志和告示牌;城市道路上增加了天桥、地下通道标志、绕行、此路不通等标志。高速公路指路标志是针对最近十几年来在设计、实施和管理中发现的问题及国外标志标准的新规定而增加的,如爬坡车道标志、车距确认标志、道路交通信息标志、旅游区标志及道路施工安全标志及设施等。道路交通标线按功能、设置方式和标线型态进行分类,对标线的颜色和标划方式有了更严格的规定。增加了很多新的标线。本标准为强制性标准,标志的颜色、形状和字符必须按本标准规定执行,道路交通标线的颜色、线条所赋予的遵行、禁止、限制等规定必须严格遵守。 本标准自实施之日起代替GB 5768-86。凡新设的标志标线应按本标准规定实施,已按老标准设置的标志标线应在其使用期限内逐步更换。本标准由中华人民共和国交通部、公安部提出。本标准由全国交通工程设施(公路)标准化技术委员会归口。本标准起草单位:交通部公路科学研究所。本标准主要起草人:杨久龄、唐铮铮、贾梅、雷志彬、刘会学、黄立新、李彦新、何勇、李爱民。本标准于1986年首次发布,1999年第一次修订。本标准委托交通部公路科学研究所负责解释。《道路交通标志和标线》新增加变更的内容分别介绍如下: 1、警告标志用来警告车辆、行人注意危险地点的标志。新标准增加9种警告标志:

交通划线工程施工方案

温州平阳万达广场交通划线部分 施工方案 合同编号:WZPYWD-GC-H-152 上海嘉埃龙广告制作有限公司 2014年8月

目录 一、工程概况 二、施工工期 三、组织机构 四、工程材料加工及进场计划 五、施工方案及施工进度安排 六、工程质量保证措施

一、工程概况: 工程名称:温州平阳万达广场导向标识及交通划线工程工程地点:温州市平阳县鳌江镇 工程内容:平阳万达广场导向标识及交通划线工程二、施工工期: 本工程交通划线预定工期28天。 三、组织机构 1、人员组织:

四、工程材料加工及进场计划 地下车库交通安全设施工种特点是施工任务量大,多数施工项目产品生产能力及成品的质量决定工程任务能否顺利完成的关键环节。 因此在施工管理上抓成品的生产和质量认定,既要保证材料的质量又要保证材料的数量。本次工程的涂料选用经过国家交通安全设施质量监督检验中心(交通部交通工程监理检测中心)检测的合格标线涂料。 五、施工方法及技术措施: 1、准备工作: (1)熟悉施工图纸,领会设计意图,掌握技术及质量标准。 (2)按照涂料的相关技术及安全设施产品的安装要求对对上岗人员进行技术交底及培训。 (3)调试机械设备于最佳状态,确保机电设备处于良好的工作状态。(4)检测涂料、钢管挡车器等,并送样品和检测报告至监理工程师。(5)调查施工路面状况,发现状况及时提请监理工程师。 2、人员、材料、设备调试: (1)人员准备:根据本工程的工程数量,进行施工队伍的组织及人员的配备,在项目部的领导下,组织两个标线施工队伍,每个施工队伍5人;组织2个安装队伍,每个安装队伍5人。 (2)材料准备:确保按期供货,严格控制质量,组织车队运输确保运输工期。

试验检测方案

横八路道路建设项目试验检测方案 编制: 审批: 重庆珠峰业建设工程有限公司 2015年4月

目录 一:编制依据 (01) 二:工程概况 (02) 三:编制目的和试验宗旨 (4) 四:试验要求 (4) 五:常规材料试验检测项目 (5)

一、编制依据 1、横八路道路建设项目招标文件 2、横八路道路建设项目施工图设计 3、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006) 4、公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 5、公路桥涵施工技术规范(JTGT F50-2011) 6、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004) 7、公路土工试验规程(JTG E40-2007) 8、公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTG E51-2009) 9、公路工程集料试验规程(JTG E42-2005) 10、公路工程岩石试验规程(JTG E41-2005) 11、公路工程水质分析操作规程(JTJ 056-84) 12、建筑用砂(GB/T 14684-2011) 13、建筑用卵石、碎石(GB/T 14685-2011) 14、通用硅酸盐水泥(GB 175-2007) 15、水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(GB/T 17671-1999) 16、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T 1346-2011) 17、建筑用钢筋标准与规范汇编 18、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管(JT/T 529-2004) 19、公路桥梁板式橡胶支座(JT/T 4-2004) 20、混凝土外加剂应用技术规范(GB 50119-2003)

21、预应力筋用锚具,夹具和连接器应用技术规程(JGJ 85-2010) 22、砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ 98-2010) 23、普通混凝土配合比设计规程(JGJ 55-2011) 24、公路工程混合料配合比设计与试验技术手册 25、混凝土质量控制标准(GB 50164-2011) 26、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011) 二、工程概述 1、工程范围 横八路道路建设项目为西东走向,位于重庆市巴南区高职城腹地。工程范围起点为K0+034,终点为K1+072,路线全长1.038公里(不含教育大道路口)。工程范围内设3*30m一跨连续小箱梁1座。 本次设计的横八路为城市次干道,双向四车道,标准路幅宽为32m,行车速度为30Km/h。 2、主要内容 道路段:K0+034~K0+670,K0+744~K1+072;除开桥梁106m,道路长约858m; 3、桥梁工程 邓家湾中桥采用3*30m预应力连续小箱梁预制安装,标准跨径为30m,梁高1.6m;桥梁起点里程桩号为K0+368.9,终点里程桩号为K0+474.9。桥全宽为32.0m,桥台设置80型伸缩缝。桥台采用U台接桩基承台,桥墩采用桩柱式桥墩接桩基。桩基础采用钻孔桩成型。桥台采用U型桥台接承台桩基础,圆形桩基础直径为1.8m,承台高度2.0m,桥墩采用桩柱式桥墩,桥墩直径1.8m,桩基直径2.0m,桥

交通标志施工方案99445

1、交通标志施工顺序 基础开挖扎筋、支模、固定预埋件砼浇灌钢构安装安装标牌整理资料交工验收 一、厂内施工方法 1、钢结构生产: 生产车间在接到生产施工通知单及施工设计图纸后,必须按如下步骤进行产品的生产。 ①详细分析图纸,根据材料数量、厚度、长度等技术数据,然后采购、入库、选料落料。 ②细心划线,制作模具,然后切割钻孔,使孔距误差一般不大于2毫米,切割及钻孔必须进行检验及校正,达到技术标准要求。 ③精心拼装,对焊,焊接牢固,不允许出现夹渣、虚焊、气泡。达到设计的光洁度,垂直度,无扭曲,无气孔,清除焊渣、油污。 ④标志杆通过热镀锌符合技术要求,经检验合格包装运输至现场施工点进行施工。 2、标志板面生产: 标志车间在接到生产施工指令后,应按下列生产工艺在规定时间内保质保量完成。 ①落料 到仓库领用合格的铝板、滑动槽铝,按施工指令和图纸规定的尺寸进行横、纵向剪切,滑动槽铝进行断切、钻孔。剪切、断切后的毛边应用锉刀挫平。 ②成形

将应拼接的铝板与铝板中间进行点铝焊,焊接处磨平,四周进行折边加工。按滑动槽铝已钻的孔距,在标志板上进行钻孔,滑动槽铝与板面采用铝铆钉铆接,铆钉处作抛平处理。整个成形过程中,要确保标志板面的平整度。并且进行车间自检,并填写好自检记录,对不合格产品采取返工、返修、报废的措施。把检验合格产品再转入下一道工序生产,下一车间接受上一车间的自检合格品后,必须再进行抽检。合格后方可进行本车间的下一步生产。 ③清洗 将已成形的标志板进行正反面的清洗处理。首先,板面正面与侧面折边处用砂皮进行打磨,把成形制作时留下的划痕,折边痕等磨平。接着用清洗剂将标志板正反面进行油污处理,用清水冲干净,然后晾干或烘干,确保在贴膜作业前整个标志板不留水分、油污、灰尘等。 ④贴膜 将已清洗,干燥后的标志板运到恒温车间进行反光膜的粘贴工作。先进行底膜、文字、图案等的裁剪和刻划,文字、图案均应符合国标和设计图纸的规定。按反光膜的工作温度和压力要求粘贴底膜。为防止日后雨水的影响,较大标志底膜的粘贴应先贴下方的底膜,再贴上方的底膜。拼接处应保证有6-10mm的整齐重叠部分,四周包边应包到折边齐。然后按图纸进行划线,粘贴文字、图案。整个贴膜过程中,应细心制作,确保无气泡、无开裂、不起皱。 ⑤检查 将已完成贴膜的标志板按国标和设计图纸,先由工人进行自检,接着由专职质检员会同车间负责人进行合格验收。合格产品应在标志板背面贴上合格证。出厂前向业主单位及监理报告,如有需要请业主、监理到厂检查。

道路交通标志标线的施工验收规范

道路交通标志标线的施工验收规范

道路交通标志标线的施工 验收规范 篇一:道路交通标志标线质量要求和检测方法 前言 为了确保道路交通标线质量,更好地贯彻实施CB 5768-86《道路交通标志和标线》中标线标准,并使其具有可操作性,特制定本标准。 本标准由中华人民共和国交通部提出。 本标准由交通部公路管理司归口。 本标准由交通部公路科学研究所、交通部标准计量研究所负责起草。 本标准主要起草人:杜玲玲、姜开友。 1 范围 本标准规定了涂料型道路交通标线分类、质量要求及检测方法。适用于公路、城市道路路面上的涂料型交通标线。矿区、港区、场(厂)区路面涂料型交通标线可参照执行。2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准

的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 5768—86 道路交通标志和标线 3 术语 3.1 光亮度因数luminance factor 非自发辐射的媒质面元在给定方向上的光亮度与相同照明条件下理想漫反射(或透射)体的光亮度之比。 3.2 逆反射retroreflection 反射光线从靠近入射光线的反回的反射。 3.3 光强度系数coefficient of luminous intensity 逆反射在观测方向的光强度除以投向逆反射体且落在垂直于入射光方向的平面内的光照度之商。 即: R=I/E (1) 式中:R——光强度系数,mcd2lx-1; I——光强度,mcd; E——光照度,lx。 3.4 逆反射系数coefficient of retroreflection 逆反射面的逆反射光强度系数除以它的面积之商。 即: R'=R/A=I/(E2A)

交通标线及交通设施施工方案

交通标线及交通设施的施工 在本工程中的交通设施主要由交通标志和交通标线两部分组成,交通设施的形状、图案、底色必须按照GB5786-86 “道路交通标志和标线”的规定执行,交通标志、标线的位置必须按照施工图纸及交通管理部门的要求进行安装。要求位置准确,结构安全可靠,材料经久耐用。在道路主体工程全部完成后,即可实施交通标志安装,交通标线的施工要求在路面完工后,正式通车前完成。 1、交通标志的施工 1)交通标志的制作 标志底板根据设计要求采用铝合金板或合成树脂板材制作。厚度应符合下表要求

交通标志的立柱、横梁采用钢管和型刚制作,钢管顶端应加帽,钢柱要作防锈处理或镀锌处理。 标志上的文字、图案要求部分反光或全反光,标志底不反光。标志板应在场内加工,搬运过程中要进行分离,以防污损。 2)标志板的安装(1)标志基础采用砼基础,位置和深度要按图纸要求进行,浇筑砼时要用插入棒捣实,每个底座顶部高的一段要立模。混凝土基础中的地脚螺栓和基底法兰盘位置必须准确,在监理工程师验收合格后,才能浇捣混凝土,施工完毕应保护地脚螺栓免于锈蚀,人为破坏或预埋位置的扰动。回填时应对称分层夯实。 (2)标志的立柱、横梁等支撑结构的架设应在基础砼强度达到要求并经监理工程师批准后进行。立柱的长度应以图示的净空为依据,可在现场用锯断的方式进行截短。标志板的安装采用升降机进行,标志板与滑槽立柱的接触部位,必须进行防锈处理,所有外露的螺栓帽、头、螺丝露头以及垫圈都要以相称的颜色涂漆。所有接缝都应填以监理工程师认可的填料并涂漆。 (3)标志板安装完毕后,要对标志板进行清扫,清扫时避免污损板面; 同时分别在白天和夜间对标志的外现、视认性、颜色和镜面眩光等进行检查,是否能满足设计要求,达不到要求,必须返工。 2、交通标线的施工 1)在喷涂路面标线之前,应先将道路表面上的污物、松散的石子和其它杂质清除,喷涂料时,道路表面应干净、干燥。喷涂工作一般应在白天进行,天气潮湿、灰尘过多,风速过大或温度低于4 C时, 喷涂路面标线工作应暂时停止。 2)为了确保标线、涂料和路面材料完全相适应,底漆的类型和使

5市政道路试验检测方案(精选、)

本工程主要检查项目涉及路基工程、交通工程(钢结构)、附属构筑物工程等质量检测。 本工程试验检测工作全部委托第三方进行。在建设单位和工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至云南恒建工程技术检测有限公司进行检测。 二、编制依据 1、城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ 1-2008) 2、土工试验方法标准(GB/T 50123—1999) 3、普通混凝土力学性能试验方法标准(GB/T 50081-2002) 4、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(JGJ 52-2006) 5、建筑砂浆基本性能试验方法(JGJ/T70—2009) 6、公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 7、公路工程无机结合料稳定材料试验规程UTG E50—2009) 8、岩土工程勘察规范(2009年版)(GB 50021—2001) 9、水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(GB/T 17671一1999) 10、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T 1346—2011) 11、水泥纽度检验方法筛析法(GB/T 1345—2005) 12、通用硅酸盐水泥(GB 175—2007) 13、金属材料弯曲试验方法(GB/T 232—201O) 14、金属材料拉伸试验第l部分:室温试验方法(GB/T 228.1-2010)

15,公路沥青路面施工技术规范(JTG F40—2004) 16、公路工程沥青及沥青混合料试验规程(JT0 E20一2011) 17、砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ/T98—20LO) 18、工程岩体试验方法标准(GB/T 50266—99) 19,公路路面基层施工技术规范(JTJ 034—2000) 20、项目施工图纸 三、试验检测项目

交通标志施工方案

交通标志 (1)设计原则 ○1交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息,用于管理交通的设施。 ○2道路交通标志的形状、图案、尺寸、设置、构造、反光和照明以及制作,必须按《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)规定执行。 ○3以安全不熟悉本工程路网体系的司机为使用对象,使其通过交通标志的引导,顺利、快捷、安全地抵达目的地,避免发生错误行驶。 (2)设计内容 ○1交通标志种类 本工程交通标志主要设计有三种: a、指路标志,如:交叉路口标志,丁字交叉路口标志,地点方向标志等; b、警告标志,如:交叉路口标志等; c、禁令标志,如:限制速度标志、限制质量标志等。 2、标志版面设计: (1)汉字高度:根据《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准,依据道路设计速度,本路标志汉字高度采用30cm。 (2)指路标志增加相应汉语拼音,版面的衬底色根据本工程道路等级为蓝色。 (3)标志支持方式: (1)标志结构的选择,主要遵循适用、美观、经济的原则,具体考虑到道路横截面、行驶车辆的车型结构、道路沿线地形地貌、版面尺寸、相邻标志结构影响以及其它特殊要求等因素。标志结构应与道路线形、其他设施及周围环境协调一致。本工程交通标志支持方式主要采用两种形式:单柱式和悬臂式。 (2)标志结构设计风速为28m/s。 (3)标志版背面铆接上滑动槽铝,滑动槽铝内装上滑动螺栓,标志版与标志立柱通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬相连接。 3、材料规格 (1)标志立柱和横梁:凡钢管外径152mm以下(含152mm)的立柱和横梁,采用普通碳素结构钢(Φ235)焊接管,应符合BG700-79的要求;凡钢管外径在

道路交通标线质量要求和检测方法

五、施工组织设计部分 (1)工程概况 工程名称: 工程概况: 施工工期: 开工日期:年月日(具体开工时间以业主的开工令为准) 竣工日期:年月日 质量标准:合格 工程内容:标志、标线、标牌施工 (一)、技术要求的依据 1、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009). 3、《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311-2005). 7、《路面标线涂料》(JT/T280-2004) 12、《突起路标》(JT/T 390—1999) 17、其他“国家、行业、地方标准与规范”中涉及的技术要求 18、若以上标准、要求与以下技术要求不一致时,应按以下技术要求为准。 (二)道路交通标线 1、材料要求 〖1〗路面标线所用的材料应符合《路面标线涂料》(JT/T280—2004)的规定,并按照采购人要求选用热熔反光、热熔突起(震荡)、双组份刮涂标线涂料,能满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求,且均应有合适的施工机械与之配套,并严格按照《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)、《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T 16311-2009)和国家有关规范、标准施工验收。 路面标线涂料的分类见《路面标线涂料》(JT/T280—2004)表1。 〖2〗涂料的技术要求符合《路面标线涂料》(JT/T280—2004)表3和表4的规定,且热熔反光标线的厚度为≥1.8mm,热熔突起(震荡)标线的厚度为≥8mm,双组份刮涂标线的厚度为≥1.2mm。 2、施工要求

〖1〗路面标线 (1)设置标线的路面表面应清洁干燥,无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。 (2)在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要先完全清除老旧标线,后使用机械吹扫路面并喷涂热熔底油下涂剂,按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料,以提高其粘结力。 (3)为了确保标线涂料和路面材料完全相适应,底油的类型和用量应经采购人和项目负责人批准。 (4)标线的颜色为白色和黄色,应符合《路面标线涂料》(JT/T280-2004)的要求,并按采购人和项目负责人同意的方法施工。喷涂机具应使用自行式机械。 (5)标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔,应按《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)规定办理。 (6)特殊标线的图案、标记,如箭头及字母等的尺寸应按图纸要求和《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)规定办理。 (7)所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观;干膜厚度符合要求,否则,应由承包人予以更正并经采购人同意,费用由承包人自负。 (8)有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除,路面应修补,材料应更换,并经采购人同意,其费用由承包人自理。 (9)涂料在容器内加热时,温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内,不得超过最高限制温度。烃树脂类材料,保持在熔融状态的时间不大于6h;树胶树脂类材料,保持在熔融状态的时间不大于4h。 (10)涂料刮涂于路面时的温度,应符合涂料生产商提供的使用说明的要求。 (11)施工应按采购人避开交通高峰时段进行,雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂时停止施工。 (12)玻璃珠的撒布应经试验并获采购人和项目负责人的批准方可实施。撒布玻璃珠应在涂料刮涂后立即进行,以0.3kg/m2的用量加压撒布在所有标线上。 (13)标线施工时,应有交通安全措施,设置适当警告标志,阻止车辆及行人在作业区内通行,防止将涂料带出或形成车辙,直至标线充分干燥。 (14)热熔突起(震荡)标线是在路面上一次成型长方形排骨式突起的高亮

(完整word版)标志标线施工方案

交通安全施工专项方案 (一)交通标线的施工方案、施工方法 1、道路标线涂、漆料按要求采用热熔反光涂料,根据GB-5768-1999、JT/T279-1995标准。 1.1标线涂料,符合JT/T280的规定。 1.2玻璃珠为符合JT/T280的规定反光材料。 1.3漆料或涂料以密封金属供货。每只容器清楚的标明制造单位的名称、出厂单位日期、反光性、颜色及加热时最高安全温度或溶剂种类等,并附有产品出厂单位合格证书。 1.4产品在运输时,防止雨淋;存放时保持通风、干燥、防止日光直接照射,并隔绝火源,夏季温度过高时,设法降温;运至工地的漆、涂料,按GN48-89或GN47-89规定的试验方法,进行抽样检验,不合格产品,不得使用。 2、施工要求 2.1标线作业开始,本单位按监理工程的指令,喷涂或涂刷一段试验标线,以此检验涂(漆)料配方(包括玻璃珠用量)是否满足图纸要求以及施工机具和工艺是否合适。如获批准,试验用涂(漆)料,施工机具和方法可以用于所有的标线。 2.2喷涂或涂刷标线前,道路表面所有灰尘、污物、松散石块及其他杂质将清除干净。进行涂刷时,路面必须是清洁、干燥的。只有在路肩完工后才能进行标线作业。 2.3施工中注意事项:一是标线作业应在白天进行严禁在气候潮湿、灰尘过大或温度低于4℃作业;二是施工前应将涂料充分搅匀,并滞留在热熔釜内15分钟后再放料,严禁不同类型涂料的混合使用,施工时严禁使用不同涂料厂生产的底油。 2.4标线喷涂或涂或涂刷过程中,将设立警示牌防止车辆在未干的涂漆上驶过。 2.5在水泥砼行车道上喷涂或喷刷标线之前,先按照出厂说明书的要求,在水泥砼上涂刷一层与标线涂(漆)料相空的粘结层。 3、施工方法

公路试验检测方案

公路试验检测方案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

G105国道碧江段雨患积水综合整治工程(主线部 分) 试验检测方案 编制: 审核: 批准: 深圳市金群园林实业发展有限公司 二零一六年六月

一、编制说明及依据 1、编制说明 我司以现行公路工程相关规范为依据、招标文件和设计图纸及施工合同为基础,认真编制本项目工程施工检测方案。 2、编制依据 《公路自然规划标准》JTJ003-86。 《工程建设标准强制性条文(公路工程部分)》; 《公路工程技术标准》JTG B01-2014。 《公路勘测规范》。JTG C10-2007。 《公路路线设计规范》。JTG D20-2006 《公路路线设计规范》JTG D20-2006。 《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012。 《公路路基设计规范》JTGD30-2004。 《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006。 《公路土工合成材料应用技术规范》JTJ/T D32-2012。 《公路沥青路面设计规范》JTD D50-2006。 《公路沥青路面施工技术规范》JTG D40-2011。 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011。 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003。 《道路交通标志和标线》GB5768.3-2009。 《室外排水设计规范》GB50014-2006。 《公路排水设计规范》JTG/TD03-2012。 《混凝土和钢筋混凝土排水管》GBT11863-2009。 《给排水管道路工程施工及验收规范》GB50268-2008 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006。 《公路交通设施设计细则》JTG T D81-2006。 《公路交通设施施工技术规范》JTG F71-2006。 二、工程概况 工程名称:G105国道碧江段雨患积水综合整治工程(主线部分) 建设单位:佛山市顺德区顺大公路有限公司 建设地点:佛山市顺德区 设计单位:北京特希达交通勘察设计院有限公司 监理单位:合肥工大建设监理有限责任公司 施工单位:深圳市金群园林实业发展有限公司 工程规模:本次施工包括沥青路面、混凝土调平层、混凝土路面、排水管敷设、管道砌筑、路面标线、波形护栏等,其中沥青路面41591平方米,混凝土调平层12716平方米,混凝土路面640平方米,路侧石及拦水带276平方米,排水管621米,最大管径1500mm,雨水进水井22座,雨水井22座,出水口3个,路面标线1984平方米,波形梁钢护栏80米,绿化550平方米。

交通标志标线施工方案

交通标志标线施工方案 一、标志选购 选购原则 1、生产厂家是具有交通部检测中心检测合格的检测报告和批量生产合格的企业。 2、所用材料需具有质检单或由交通部检测中心提供的检测报告及出厂合格证。 3、立柱 (1)、立柱所用的钢板、角钢及槽钢应符合规定。凡钢管外径在152mm 以下(含152mm)的立柱,采用普碳素结构钢焊接钢管,并应符合《碳素结构钢》(GB/T700-1988)的要求;凡钢管外径在152mm以上的立柱,采用一般常用热轧无缝钢管,并应符合《结构用无缝钢管》 (GB/T8162-1999)的规定。 (2)、所有标志应配有柱帽,柱帽可采用板厚为2mm的钢板焊接或其它方法紧固在立柱上,或采用监理工程师批准的其它型式的柱帽。 4、标志板 (1)、标志板应符合《公路交通标志板技术条件》(JT/T279-1995)的规定。

(2)、标志板采用铝合金板制造,应符合铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差和铝及铝合金板材的规定;标志板背面的滑动槽钢和三角钢可采用铝合金挤压成型材料制成,并符合工业用铝及铝合金热挤压成型材料的规定。标志板所用铝合金其最小厚度应符合3±0.25mm的偏差值交通标志牌施工方案活动方案。 (3)、标志板面应无裂缝或其它表面缺陷;标志板边缘应整齐、光滑;标志板的外形尺寸偏差为±5mm,若外形尺寸大于1.2㎡时,其偏差为其外形尺寸的±0.5%;标志板应平整,表面无明显皱纹、凹痕或变形,每平方米范围内的平整度公差不应大于1.0mm (4)、除尺寸大的指路标志外,所有标志板应由单块铝合金板或薄钢板加工制成,不允许拼接。 (5)、标志底板面应进行化学清洗和浸蚀或磨面处理,清除表面杂质。当标志图案、字符是喷漆制作时,应先在标志底面均匀涂一层磷化底漆。 (6)、标志板背面不应涂漆,应无刻痕或其它缺陷。 5、标志面标志面的逆反射材料为反光标志膜,反光膜采用工程级。(1)、光度性能反光膜按其最小逆反系数分为五级,各种标志采用反光膜的级别符合图纸的规定;作标志面的反光膜的逆反系数值不应低于各种反光膜相应级别的规定。反光涂料的逆反系数值不低于表五级反光膜的规定;用于标志面的反射器的发光强度系数值不应低于反

道路交通标志和标线标准解析

GB 5768-2009《道路交通标志和标线》标准解析 新的GB 5768《道路交通标志和标线》分为八个部分:总则、道路交通标志、道路交通标线、作业区、速度管理、铁路平交口、自行车和行人控制、学校区域。前三部分已于2009年7月1日开始实施,分别是:GB 5768.1-2009《道路交通标志和标线第1部分:总则》、GB 5768.2-2009《道路交通标志和标线第2部分:道路交通标志》、GB 5768.3-2009《道路交通标志和标线道路交通标线》。 一、GB 5768.1-2009《道路交通标志和标线第1部分:总则》 本标准规定了道路交通标志和标线的原则和一般规定,适用于公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方,包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所等各类道路上设置的交通标志和标线。其他机动车通行的地方、停车场等设置的交通标志和标线可参照执行。 本标准部分代替GB 5768-1999《道路交通标志和标线》的一般规定、相应部分及1999年的1号修改单、2005年的2号修改单。本部分与GB 5768-1999对应部分及修改单相比,主要变化如下:增加了附录A(规范性附录)“GB 5768规定以外的道路交通标志和标线的应用程序”;增加了附录B(规范性附录)“道路交通标志和标线基本图形”;增加了道路交通标志和标线使用的原则(第3章)。 二、GB 5768.2-2009《道路交通标志和标线第2部分:道路交通标志》 本标准规定了道路交通标志的分类、颜色、形状、字符、尺寸、图形等一般要求,以及设计、制造、设置、施工的要求,适用于公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的场所,广场、公共停车场等用于公众通行的场所等各类道路上交通标志的制作、检测和设置。其他机动车通行的地方、停车场等设置的交通标志可参照执行。 本标准部分代替GB 5768-1999《道路交通标志和标线》的一般规定、相应部分及1999年的1号修改单、2005年的2号修改单。本部分与GB 5768-1999对应部分及修改单相比,主要变化如下:“施工区标志”改为“作业区标志”,增加告示标志(见3.3.1,9.3);增加橙色、荧光橙色、荧光黄色、荧光黄绿色(见3.4);规定标志套用时的边框要求(见3.6.2);明确道路编号标志、出口编号标志的字高(见3.7.4);调整汉字笔画粗细的规定(见3.7.5);规定辅助标志和告示标志的字高的一般值和最小值(见3.7.7);规定警告、禁令、指示标志尺寸的一般值和最小值(见3.8);细化警告标志的前置距离(见3.10.1);增加标志结构的路侧安全性要求(见3.12.5);增加标志的使用和维护要求(见3.13);删除标志底板材料的要求,具体要求按照相关标准(见3.15);规定可变信息标志的颜色(见3.17.3);减小了急弯标志、反向弯路标志、连续弯路标志的设置依据之一——圆曲线半径,并明确了反向圆曲线间距离值(见4.3,4.4,4.5);细化陡坡标志的坡度值(见4.6);增加连续下坡标志(见4.7):明确窄路、窄桥标志是指路面宽度在6m以下的路和桥(见4.8,4.9);增加荧光黄绿色用于注意行人、注意儿童警告标志(见 4.11,4.12);增加警告标志:注意野生动物、路面高突、路面低洼、注意残疾人、建议速度、隧道开车灯、注意潮汐车道、注意保持车距、注意分离式道路、避险车道(见4.14,4.26,4.27,4.31,4.37,4.38,4.39,4.40,4.41,4.43) ;原合流诱导标改为注意合流标志(见4.42),删除分流诱导标;增加用于可变信息标志的注意路面结冰、注意雨(雪)天、注意雾天、注意不利气象条件,注意前方车辆排队等警告标志(见4.44,4.45);增加海关、区域禁止及解除等禁令标志(见5.39,5.40);增加部分专用道路和专用车道标志,如快速公交系统(BRT)专用车道、多乘员车辆(HOV)专用车道(见 6.17);细化停车位指示标志(见6.18);明确指路标志的设置目的、信息分层与选取原则(见 7.1.1,7.1.5,7.1.6);明确指路标志中图形选取原则及信息的含义(见7.1.7,7.1.8);明确