一.填空:

1、常见的交流调速方法有:(降电压调速)(转差离合器调速)(转子串电阻调速)(绕线电机串级调速或双馈电机调速)(变极对数调速)(变压变频调速)。

2、按照交流异步电机的原理,从定子传入转子的电磁功率可分成两部分:一部分是(拖动负载的有效功率),称作(机械功率);另一部分是(传输给转子电路的转差功率,与转差率S成正比)。

3、从能量转换的角度上看,转差功率是否增大,是消耗掉还是得到回收,可以把异步电机的调速系统分成三类:(转差功率消耗型调速系统);(转差功率馈送型调速系统);(转差功率不变型调速系统)。

4、转差功率消耗型调速系统的全部转差功率都转换成(热能消耗在转子回路中)。在恒转矩负载时,该调速系统是以增加(转差功能)的消耗来换取(转速)降低的。属于这一类的三种调速方法有:(降电压调速)(转差离合器调速)(转子串电阻调速)。

5、在转差功率馈送型调速系统中,除转子铜损外,大部分转差功率在转子侧通过(变流装置)馈出或馈入,转速越低,(能馈送的功率越多);属于这一类的调速方法是(绕线转子电动机串级调速和双馈电动机调速)。

6、在转差功率不变型调速系统中,转差功率只有(转子铜损),而且无论转速高低,转差功率(基本不变),因此效率(更高);属于此类的调速方法有(变极对数调速)和(变压变频调速)这两种。

二:问题答

1、对于恒转矩负载,为什么调压调速的调速围不大?电动机机械特性越软,调速围越大吗?

答:带恒转矩负载工作时,普通笼型异步电动机降压调速时的稳定工作围为0〈s 〈sm,sm本来就不大,因此调速围也不大。降压调速时,机械特性变软,但sm 不变,故调速围不变。

2、异步电动机变频调速时,为何要电压协调控制?在整个调速围,保持电压恒定是否可行?为何在基频以下时,采用恒压频比控制,而在基频以上保持电压恒定?

答:因为定子电压频率变化时,将导致气隙磁通变化,影响电动机工作。在整个调速围,若保持电压恒定,则在基频以上时,气隙磁通将减少,电动机将出力不足;而在基频以下时,气隙磁通将增加,由于磁路饱和励磁电流将过大,电动机将遭到破坏。因此保持电压恒定不可行。在基频以下时,若保持电压不变,则气隙磁通增加,由于磁路饱和,将使励磁电流过大,破坏电动机,故应保持气隙磁通不变,即保持压频比不变,即采用恒压频比控制;而在基频以上时,受绕组绝缘耐压和磁路饱和的限制,电压不能随之升高,故保持电压恒定。

3、异步电动机变频调速时,基频以下和基频以上分别属于恒功率还是恒转矩调速方式?为什么?所谓恒功率或恒转矩调速方式,是否指输出功率或转矩恒定?若不是,那么恒功率或恒转矩调速究竟是指什么?

答:在基频以下调速,采用恒压频比控制,则磁通保持恒定,又额定电流不变,故允许输出转矩恒定,因此属于恒转矩调速方式。在基频以下调速,采用恒电压控制,则在基频以上随转速的升高,磁通将减少,又额定电流不变,故允许输出转矩减少,因此允许输出功率基本保持不变,属于恒功率调速方式。恒功率或恒转矩调速方式并不是指输出功率或输出转矩恒定,而是额定电流下允许输出的功率或允许输出的转矩恒定。

4、分析电流滞环跟踪PWM控制中,环宽h对电流波动与开关频率的影响。

答:电流跟踪控制的精度与滞环的环宽有关,当环宽选得较大时,可降低开关频率,但电流波形失真较多,谐波分量高;如果环宽太小,电流波形虽然较好,却使开关频率增大了。这是一对矛盾的因素,实用中,应在充分利用器件开关频率的前提下,正确地选择尽可能小的环宽。

5、按基频以下和基频以上分析电压频率协调的控制方式,画出:

(1)恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性。

(2)基频以下电压-频率协调控制时异步电动机的机械特性。

(3)基频以上恒压变频控制时异步电动机的机械特性。

(4)电压频率特性曲线()

U=f f

6、在转速开环变压变频调速系统中需要给定积分环节,论述给定积分环节的原理和作用。

答:转速开环变压变频调速是依据交流电动机稳态数学模型,按照电压频率协调控制方式来保持气隙磁通恒定,需要电动机运行满足稳态条件要求,不能快速变化,所以要用给定积分器限制起动和制动的速率。

7、结合异步电动机三相原始动态模型,讨论异步电动机非线性、强耦合和多变量的性质,并说明具体体现在哪些方面?

答:异步电动机具有非线性、强耦合和多变量的性质,要获得良好的调速性能,必须从动态模型出发,分析异步电动机的转矩和磁链控制规律,研究高性能异步电动机的调速方案。

矢量控制和直接转矩控制是两种基于动态模型的高性能交流电动机调速系统。矢量控制系统通过矢量变换和按转子磁链定向,得到等效直流电动机模型,然后按照直流电动机模型设计控制系统;

直接转矩控制系统利用转矩偏差和定子磁链幅值偏差的符号,根据当前定子磁链矢量所在的位置,直接选取合适的定子电压矢量,实施电磁转矩和定子磁链的控制。

8、旋转变换的等效原则是什么?当磁动势矢量幅值恒定、匀速旋转时,在静止绕组入正弦对称的交流电流,而在同步旋转坐标系中的电流为什么是直流电流?如果坐标系的旋转速度大于或小于磁动势矢量的旋转速度时,绕组中的电流是交流量还是直流量?

答:两相同步旋转坐标系的突出特点是,当三相ABC坐标系中的电压和电流是交流正弦波时,变换到dq坐标系上就成为直流。

9、坐标变换(3/2变换和旋转变换)的优点何在?能否改变或减弱异步电动机非线性、强耦合和多变量的性质?

答:在三相静止绕组A、B、C和两相静止绕组α、β之间的变换,或称三相静止坐标系和两相静止坐标系间的变换,简称 3/2 变换,变换前后总功率不变。通

过坐标变换,可以使之降阶并化简,不能改变其非线性、多变量的本质。

10、论述矢量控制系统的基本工作原理,矢量变换和按转子磁链定向的作用,等效的直流机模型,矢量控制系统的转矩与磁链控制规律。

答:在三相坐标系上的定子交流电流i A、i B 、i C ,通过三相/两相变换可以等效成两相静止坐标系上的交流电流iα、iβ,再通过同步旋转变换,可以等效成同步旋转坐标系上的直流电流i m 和i t 。控制使交流电机的转子总磁通Φ r 就是等效直流电机的磁通,则M绕组相当于直流电机的励磁绕组,i m 相当于励磁电流,T 绕组相当于伪静止的电枢绕组,i t 相当于与转矩成正比的电枢电流。模仿直流电机的控制策略,得到直流电机的控制量,经过相应的坐标反变换,就能够控制异步电机了。

现在d轴是沿着转子总磁链矢量的方向,并称之为 M(Magnetization)轴,而q 轴再逆时针转90°,即垂直于转子总磁链矢量,称之为T(Torque)轴。这样的两相同步旋转坐标系就具体规定为M,T 坐标系,即按转子磁链定向(Field Orientation)的坐标系。

定子电流的励磁分量与转矩分量是解耦的。

要实现按转子磁链定向的矢量控制系统,很关键的因素是要获得转子磁链信号,以供磁链反馈和除法环节的需要。开始提出矢量控制系统时,曾尝试直接检测磁链的方法,一种是在电机槽埋设探测线圈,另一种是利用贴在定子表面的霍尔元件或其它磁敏元件。

采用间接计算的方法,即利用容易测得的电压、电流或转速等信号,利用转子磁链模型,实时计算磁链的幅值与相位。利用能够实测的物理量的不同组合,可以获得多种转子磁链模型。

11、转子磁链计算模型有电压模型和电流模型两种,分析两种模型的基本原理,比较各自的优缺点。

答:根据定子电流和定子电压的检测值来估算转子磁链,所得出的模型是电压模型。采用电压模型法,由于存在电压积分问题,结果在低速运行时,模型运算困难。

根据描述磁链与电流关系的磁链方程来计算转子磁链,所得出的模型是电流模型,采用电流模型法时,由于存在一阶滞后环节,在动态过程中难以保证控制精度。

12、讨论直接定向与间接定向矢量控制系统的特征,比较各自的优缺点,磁链定向的精度受哪些参数的影响?

答:直接转矩控制系统:简称 DTC ( Direct Torque Control) 系统,是继矢量控制系统之后发展起来的另一种高动态性能的交流电动机变压变频调速系统。在它的转速环里面,利用转矩反馈直接控制电机的电磁转矩,

矢量控制系统(Vector Control System),进行坐标变换的是电流(代表磁动势)的空间矢量,通过坐标变换实现的控制系统。

13、分析与比较按转子磁链定向和按定子磁链定向异步电动机动态数学模型的特征,指出它们的相同点与不同点。

答:按转子磁链定向同步旋转坐标系mt中的数学模型与直流电动机的数学模型完全一致。通过坐标系旋转角速度的选取,简化了数学模型,通过按转子磁链定向,将定子电流分解为励磁分量smi和转矩分量sti,使转子磁链rψ仅由定子电流励磁分量smi产生,而电磁转矩eT正比于转子磁链和定子电流转矩分量的乘积striψ,实现了定子电流两个分量的解耦。

而按定子磁链定向将定子电压分解为两个分量sdu和squ,sdu控制定子磁链幅值的变化率,squ控制定子磁量矢量旋转角速度,再通过转差频率控制定子电流的转矩分量sqi,最后控制转矩。但两者均受到定子电流两个分量sdi和sqi的影响,使受电流扰动的电压控制型。

14、分析定子电压矢量对定子磁链与转矩的控制作用,如何根据定子磁链和转矩偏差的符号以及当前定子磁链的位置选择电压空间矢量?转矩脉动的原因是什么?抑制转矩脉动有哪些方法。

答:以正转(T*e > 0)的情况为例

当实际转矩低于T*e 的允许偏差下限时,按磁链控制得到相应的电压空间矢量,使定子磁链向前旋转,转矩上升。

当实际转矩达到T*e 允许偏差上限时,不论磁链如何,立即切换到零电压矢量,使定子磁链静止不动,转矩下降。

稳态时,上述情况不断重复,使转矩波动被控制在允许围之。

《电气工程概论》作业答案

2. 目前,我国的电气工程及其自动化专业不包括____。通信 3. 公元前一世纪中国的王充发现了____。静电吸引 3. 4. 1600 年,英国的吉尔伯特编著了____并论述磁现象。《论磁石》 4. 5. 1660 年,德国的奥托·冯·库克发明了____。摩擦起电机 5. 6. 1660 年,荷兰莱顿大学,克里斯特与莫什布鲁克发明了____。莱顿瓶 6. 7. 《论磁石》系统的讨论了地球的磁性,认为地球是个大磁石,还提出可 以用____判断地球上各处的纬度。磁倾角 7. 8. 电荷引力或斥力的大小与两个小球所带电荷电量的乘积成正比,而与两 个小球球心的距离平方成反比的规律,这就是著名的____。库伦定律 8. 9. 1800 年,意大利科学家福特发明的____被称之为电学的一个重要里程 碑。伏打电池 9. 10. 1820 年,丹麦科学家奥斯特(Hans Christian Oersted,1777-1851)在 实验室中发现了____的现象。电可以转化为磁 10.11. 1820 年,法国科学家安培(Andre Marie Ampere,1775-1836)发现了两 根通电导线之间会发生____的现象。吸引或排斥 11.12. 欧姆(Georg Simon Ohm,1789-1854)用公式描述了____之间的关系,创 立了电学中最基本的定律-欧姆定律。电流、电压、电阻。12.13. 1831 年 8 月 29 日,英国科学家法拉第发现了____的现象。磁可以转化为电。 13.14. 英国科学家__________________成功的进行了“电磁感应”实验,发现 了磁可以转化为电的现象。在此基础上,创立了电磁感应定律。法拉第 14.15. ____定律是研究暂态电路的基本定律。电磁感应。 15.16. 英国物理学家麦克斯韦在《电磁场的动力学理论》中,利用数学进行分 析与综合,在前人的研究成果基础上进一步把光与电磁的关系统一起来,完成了 划时代的科学理论著作--《______________》。电磁通论 16.17. 1845 年,英国物理学家惠斯通(Charles Wheatstone,1802-1875)通过 外加伏打电池电源给线圈励磁,用电磁铁取代____,制成了第一台电磁铁发电 机。永久磁铁 17.18. 1866 年,德国科学家西门子(Ernst Werner von Siemens,1816-1892) 制成第一台____发电机。自激式 18.19. 1885 年意大利物理学家利莱奥·费拉里斯(1841-1897)提出了____原 理,并研制出两项异步电动机模型。旋转磁场 19.20. 美国发明家爱迪生经过不懈努力终于试验成功了真空玻璃泡碳化竹丝通 电发光的____。灯泡 20.21. 美国发明家_________经过不懈努力终于试验成功了真空玻璃泡碳化竹丝 通电发光的灯泡。爱迪生 21.22. 西门子制成第一台使用电磁铁的________________,成功标志着建造大 容量发电机,从而获得强大电力,西门子发电机在电学史上具有划时代意义。自 激式发电机 22.23. 目前汽车标准电压有两种:12V 和 24V,前者用于____,后者用于____。 汽油机、柴油机。 23.24 多电飞机(More Electric Aircraft)主要是用____取代发电机的机械轴

施工安全技术措施作业指导书(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工安全技术措施作业指 导书(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4094-48 施工安全技术措施作业指导书(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、夏季、雨季安全措施 夏季施工安全措施。夏季气候炎热,高温时间持续较长,主要是做好防暑降温工作。 (1)采用多种形式,对职工进行防暑降温知识的宣传教育,使职工知道中暑症状,学会对中暑病人采取应急措施。 (2)合理调整作息时间,避开中午高温时间工作,严格控制工作加班加点,高处作业工人的工作时间要适当缩短。保证工人有充足的休息和睡眠时间。 (3)对在容器内和高温条件下作业场所,要采取措施,搞好通风和降温。 (4)对露天作业集中和固定场所,应搭设歇凉棚,防止热辐射,并要经常洒水降温。

(5)对高温、高处作业的工人,需经常进行健康检查。发现有作业禁忌症者,应及时调离高温和高处作业岗位。 (6)要及时供应合乎卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤等。 (7)要经常组织医护人员深入工地进行巡回医疗和预防工作。重视年老体弱、患过中暑者和血压较高的工人身体情况的变化。 (8)及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。 2、雨季施工安全措施。雨季进行作业,主要做好防触电、防雷、防坍塌和防台风的工作。 (1)防触电。电源线不得使用裸导线和塑料线,不得沿地面敷设。 配电箱必须防雨、防水落水,电器元件不应破损,严禁带电明露。机电设备的金属外壳,必须安装合格的漏电保护器。工地临时照明灯、标志灯,其电压不超过36V。特别潮湿场所、金属管道和容器内的照明

电气工程施工过程中的安全管理

电气工程施工过程中的 安全管理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气工程施工过程中的安全管理一、前言 可靠供电取决于变电所电气工程安装和质量验收,要保证电气安装工程的施工质量,达到施工合同、设计图纸、施工规范中的质量,需建立质量管理控制体制,提出相应的质量目标,实行变电所电气安装工程全方位、全过程的质量控制。 二、电气工程安装影响整体质量的环节综观近年电气工程安装,主要存在以下一些影响电气安装施工质量的因素。 (1)土建工程中,变电所里预埋件及预留孔洞的位置、尺寸是否符合设计和设备安装要求,直接影响电气设备的定位。一般情况下,预埋件、预留孔洞由土建单位实施。在土建单位进行配电房内结构施工前,电气安装施工管理人员应会同土建方施工负责人共同审核土建和电气施工图纸,了解土建施工进度计划和施工方法,仔细校核相对应土建配套能否和电气施工安装相匹配。 (2)交叉工序作业。变电所电气安装工程的工序一般分为设备吊卸-开箱检查-基础制安-设备就位-设备接线-设备试验-送电前检查-竣工验收。实际施工中,在技术交底十分清晰的情况下,即全体电气施工人员

清楚设备的数量、类型、布置排列方式、材料的领取顺序、施工质量要求,管理人员协调好各工序重叠交叉处,才能优化组合工序,并列进行。 (3)电气装置质量。电气施工单位应要求生产厂家出具生产许可证、出厂合格证并指定具有专业技术的人员和委托有关技术监督部门进行质量鉴定。 (4)施工监理。当下,电气施工市场中,电气施工人员偏重于操作工艺,专业技术知识贫乏,缺乏对专业技术性内容和施工图纸设计要求检查的意识,没有提升丰富的施工实施经验,不能检查出图纸的质量问题及找出图纸的设计数据错误,以致施工过程中产生隐患,直至竣工检查才暴露缺陷,造成较大的损失。 三、电气工程质量验收管理体制 (1)为保证电气安装工程施工质量,施工单位必须设置专项质量管理的部门。其职能是实施对工程质量的检查、监督和评价。 (2)项目部质检员负责施工过程中质量检查和施工质量的记录及质量表格的填报工作。

电气安全作业指导书

电气安全作业指导书集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气安全作业指导书一﹑目的﹕ 规范电气的安全操作及检查以减少故障保证安全。 二﹑适用范围﹕ 适用于本公司电气设备。 三﹑程序﹕ 1.电气作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持证上岗、操作。 2.电工应掌握电气安全知识,了解安全责任区域的电气设备性能,熟悉触电急救方法和事故紧急处理措施。 3.电气作业应严格遵守安全操作规程和有关制度: (1)工作票制度;

(2)操作票制度; (3)工作许可制度; (4)工作监护制度; (5)工作中断、转移和终结制度; (6)调度管理制度; (7)危险作业(登高、带电、易燃易爆场所动火等)审批制度; (8)临时线审批制度。 4.电工上岗、操作必须穿合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品。所用绝缘工具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的用具。 5.在供、配电设备和线路上作业,必须设人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事情。

6.任何电气设备、线路未经本人验电以前,一律视为有电,不准触及。需接触操作时应切断该处的电源,经验电或经放电(对电容性设施)之后验电合格,方能接触工作,对于与供配电网络相联系的部分,除进行断电、放电、验电外,还应挂接临时接地线,开关应上锁,防止停电后突然来电。 7.供配电回路停送电必须凭手续齐全的工作票和操作票进行。禁止约时停送电,动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开或合闸,必须先将用电设备开关切断,方能操作。手工合(拉)刀闸应一次推(拉)足。处理事故需拉开带负荷的动力配电箱闸刀开关时,应采用绝缘工具,戴绝缘手套和防护眼镜或采取其它防止电弧烧伤和触电的措施。 8.未经电气技术负责人许可和批准改造电气设施的结构之前,电工不得改变电气设施的原有接线方式和结构。 9.各种电气接线的接头要保证导通接触面积不低于导线截面积,应尽可能采用紧固的压接或用工具扎接,不应用手扭接,线头不应突出,接头不得松动,防止带电体碰触屏护引起事故。 10.使用电动工具应遵守有关电动工具安全操作规程,使用行灯必须采用由隔离变压器供电的安全电压电源。

电气工程概论课后习题答案

第一章 1.电气工程与电工科学得关系就是什么? 电气工程得理论基础就是电气科学。 2.与“现代五大工程”得其她工程相比,电气工程得突出特点就是什么? 与其她工程相比,电气工程得特点在于:她得出现首先不就是来源与文明发展得自发需要,而就是来源于科学发现。她以全新得能量形态开辟出一个人类文明得新领域。她得发展又伴生了电子工程,从而孕育出通信,计算机,网络等工程领域,为信息时代得出现奠定了基础。 3.为什么说第二次工业革命就是以电气化为主要特征得? 在这一时期,发电,输电,配电已形成了一气轮机,水轮机为原动机,以交流发电机为核心,以变压器与输配电线路等组成得输配点系统为“动脉”得输电网,使电力得生产,应用达到较高得水平,并具有相当大得规模。在工业生产,交通运输中电力拖动,电力牵引,电动工具,点加工,点加热等得到普遍应用。 4.根据自己了解,电气工程有哪些应用? 多电飞机,线控汽车,全电舰船。 5.20世纪哪些科学技术得进步对电器工程得发展起到了重要作用? 超导材料,半导体材料,永磁材料,超导磁体技术,电磁技术。 6、电气科学与电气工程得发展史给您哪些启发? 今天电能得应用已经渗透到人类社会得生产,生活得各个领域,她不仅创造了极大得生产力,而且促进了人类文明得极大进步,彻底改变了人类社会生活方式,电气工程也应次被誉为“现代文明之轮” 7、21世纪电器工程科学得发展趋势就是什么? 将电气科学与工程与近代数学,物理学,化学,生命科学,材料科学以及系统科学,信息科学等前沿融合,加强从整体上对大型复杂系统得研究,加深对微观现象及过程规律性得认识,同时用信息科学得成就改造与提升本学科并开创新得研究方向。 8、为什么说21世纪电器工程与其她科学融合交叉就是她得显著特点? 21世纪得电气工程科学将在与信息科学,材料科学,生命科学及环境科学等学科得交叉与融合中获得进一步发展,创新与飞跃往往发生在学科得交叉点上, 9电气工程科学得基础理论包括那些? 电路藜芦,电磁理论,电磁计量理论等。 10您认为今后电气工程还会有哪些新应用? 电力大系统,电力传动系统及电力电子变流系统中各问题基于新材料,新原理成为开拓新应用领域得电机,电器,电能质量得理论及其测量控制,现代测量传感技术。 11您认为还有那些计算机软件可以用于今后得专业学习? MATLAB,PSPICE,EMTP,SABER,ANSOFT。 第二章 1、什么就是电机得可逆原理? 发电机与电动机就是同一种机器得两种不同得功能,用其作为电流输出装置就就是发电机,用其作为动力供给装置就就是发电机。这就就是电机得可逆原理。 2、电机有哪些不同得分类方法? 按照所应用得电流种类,按照在应用中得功能,按功率得大小。 3为什么用电动机驱动车船可以简化机械传动系统? 可以简化生产机械中得结构,提高生产率与产品质量,能实现自动控制与远距离操作,讲情繁重得体力劳动。

测量工施工安全作业指导书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.测量工施工安全作业指导 书正式版

测量工施工安全作业指导书正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、进入施工现场必须按规定配戴安全防护用品。 2、作业时必须避让机械,躲开坑、槽、井,选择安全的路线和地点。 3、上下沟槽、基坑应走安全梯或马道。在槽、基坑底作业前必须检查槽帮的稳定性,确认安全后再下槽、基坑作业。 4、高处作业必须走安全梯或马道,临边作业时必须采取防坠落的措施。 5、在社会道路上作业时必须遵守交通规则,并据现场情况采取防护、警示措施,避让车辆,必要时设专人监护。

6、进入井、深基坑(槽)及构筑物内作业时,应在地面进出口处设专人监护。 7、机械运转时,不得在机械运转范围内作业。 8、测量作业钉桩前应检查锤头的牢固性,作业时与其他人员协调配合。不得正对人员抡锤。 9、需在河流、湖泊等水中测量作业前,必须先征得主管单位的同意,掌握水深、流速等情况,并据现场情况采取防溺水措施。 10、冬期施工不应在冰上进行作业。严冬期间需在冰上作业时,必须在作业前进行现场探测,充分掌握冰层厚度,确认安全后,方可在冰上作业。

母线电气试验标准化作业指导书

母线电气试验标准化作业指导书 一适用范围 1 本作业指导书在CQ市电力公司范围内适用。 2 本作业指导书适用于变电站母线电气试验作业。 二引用的标准和规程 1 《CQ市电力公司电力设备试验规程》 2 DL 408—91 《电力安全规程(发电厂和变电所电气部分)》 三试验仪器、仪表及材料 交接、大修后及预试时所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量 1 2500V兆欧表1块11 铜导线若干 2 试验变压器1台12 试验导线若干 3 调压器1只13 双极刀闸1付 4 保护球隙1套14 干湿温度计1只 5 保护电阻1只15 电源盘1只 6 熔断器1个16 平口螺丝刀1把 7 过流继电器1只17 梅花螺丝刀1把 8 电压表1块18 计算器1只 9 电流表1块19 试验原始记录1本 10 带有屏蔽层的测量导线1根 注: 如果使用交流耐压成套装置,也可不使用表列3~7所列设备。 四安全工作的一般要求 1 基本要求 1.1试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人看 守。 1.2 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态, 均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中

应有人监护并呼唱。在加压过程中,试验人员应精力集中,操作人应站在绝缘垫上。 1.3 高压设备带电时的安全距离 表1 高压设备带电时的安全距离 电压等级(kV)安全距离(m) 10及以下0.70 20-35 1.00 44 1.20 60-110 1.50 154 2.00 220 3.00 330 4.00 500 5.00 2 保证安全的组织措施 2.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 2.1.1 工作票制度; 2.1.2工作许可制度; 2.1.3工作监护制度; 2.1.4工作间断,转移和终结制度。 注:详见《电业安全工作规程》 2.2必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。 2.3 现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五试验项目 1 绝缘电阻测量 1.1 测量目的 检测母线支撑绝缘子、穿柜绝缘套管及连接母线的穿墙套管的绝缘水平,发现影响绝缘的异物、绝缘受潮和脏污、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。 1.2该项目的适用范围 交接时、大修后及预防性试验时进行(封闭母线只在交接时及大修后进行)。 1.3 试验时使用的仪表

安全施工作业指导书

中铁二十五局浙赣线电气化提速改造工程(Z-5标段)指挥部 安全施工作业指导书 为加强施工安全的管理,使“安全第一”的思想贯穿于施工的全过程;消灭人身重伤及以上、设备、交通一般责任事故,使中铁二十五局承建的浙赣线电气化提速改造工程(Z-5标段)优质、高效、安全地按期建成、特制定本指导书。 1 总则 1.1 项目经理是安全生产的第一责任人,对安全生产负直接管理责任。其主要职责: 1.1.1在组织与指挥生产过程中,认真执行安全生产的政策、法规和规章制度; 1.1.2建立安全管理机构,主持制定项目安全生产细则,审查安全技术措施,定情研究解决安全生产中的问题; 1.1.3组织安全生产检查和安全教育,建立安全生产奖罚制度; 1.1.4主持总结安全生产经验和事故教训。 1.2 项目总工程师主要职责: 1.2.1对安全生产方面的技术工作负全面领导责任; 1.2.2在组织编制施工组织设计或施工方案时,应同时编制相应的安全技术措施和施工现场临时用电方案,并进行书面交底; 1.2.3当采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应制定相应的安全技术操作规程; 1.2.4解决施工生产中安全技术问题; 1.2.5制定改善工人劳动条件的有关技术措施; 1.2.6对职工进行安全技术教育,参加事故的调查分析提出技术鉴定意见和改进措施。 2 路基 2.1 参加施工的工人应定期进行安全考试,合格后方准上岗操作;

2.2 从事爆破、电力、高空、起重、锅炉、压力容器等作业的人员,各种机械的操作人员和机动车驾驶人员,必须经专业培训和考试,合格后,方准独立操作; 2.3 不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用; 2.4 爆破材料库必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠要求,必须有良好的通风和防爆照明设备。库存量及平面位置必须经当地公安机关批准。库房距厂矿、村镇、人口稠密处所、交通要道及其他建筑物必须保持规定的安全距离。安全距离的确定应按国家现行的《爆破安全规程》的有关规定办理。 2.5 爆破作业必须设炸药加工房,其位置应隐蔽安全,起爆体加工量不得超过当班用量,应有专人负责看管并有防火、防暴等安全措施。 2.6 坡面锚杆挂网必须设脚手架,严禁攀登锚杆露头。 3 桥涵 3.1 开挖基坑严禁采用局部开挖深坑,从底层向四周掏土的方法施工。 3.2 挖孔桩挖孔时,必须采取孔壁支护,同时应经常检查孔内有害气体浓度,当二氧化碳超过0.3%,其他有害气体超过允许浓度或孔深超过10m时,均应设置通风设备。 3.3 进入工地应戴安全帽,高处作业必须系安全带。 3.4 脚手架的搭设必须符合安全标准,高处作业平台应设置围栏,架板应铺满,不得有探头板。 3.5 各种塔吊或提升设备必须经检查验收,同时应有定期安全检查记录。 3.6 严禁作业人员通过提升架上下。 3.7 梁体移动、起落、架设必须由专职技工指挥,各部位应由技工负责。 3.8 梁体起、落应用支撑等保险措施,梁底用托架,动作应同步,禁止用齿条起道机代替油顶进行起、落梁。 4 隧道 4.1 隧道在整个施工过程中,作业环境应符合下列卫生标准: 4.1.1坑道中氧气含量按体积计不得小于20%; 4.1.2粉尖最高允许浓度,每立方米空气中含有10%以上游离二氧化硅

电气工程 第三次作业

第三次作业 1、已知对称三相电路的末端电压及末端三相功率,试写出线路电压降落公式。 2、已知某四结点网络的结点导纳阵Y 若从结点2 接出一变压器支路如下图,并新增结点5。 试写出变压器的等值电路与其参数以及新的结点导纳阵。

2、什么是频率的一次调整、二次调整、三次调整? 由发电机组调速器调整由负荷变动引起的频率偏移,称为频率的一次调整;由发电机组的调频器调整负荷变动引起的频率偏移,成为频率的二次调整;根据预测的负荷曲线,按优化原则在各厂(机组)间进行经济负荷分配,称为三次调整。 3、有功功率负荷的分类? 答:可以分为三大类: (1)变动周期小于10s,变化幅度小的随机负荷;(2)变动周期在10s~180s,变化幅度较大的负荷;(3)变动周期最大且变化幅度最大的可预测负荷。 5、在枯水期和洪水期,削峰填谷最优先考虑调整什么类型电厂的功率(不考虑抽水蓄能电站)?为什么? 答:在有水电厂的系统,应充分合理的利用水力资源,避免弃水。无调节水电厂的全部功率和有调节水库水电厂的强迫功率应首先投入置于负荷曲线的底部。有调节水库的水电厂的可调功率在洪水季节应优先投入,在枯水季节应承担高峰负荷。对于火电厂应力求降低单位功率煤耗,优先投入高效的高温高压机组。一般在负荷曲线的腰荷处运行,并力求降低火电厂的成本,增加燃用当地劣质煤,并使这类燃烧劣质煤的火电厂处于腰荷部分运行。对于中温中压机组,虽然效率低于高温高压机组,但可调功率较大,在枯水季节可代替水电厂在锋荷部分运行。 6、某电厂有三台机组,各机组的耗量特性及功率约束如下: F1=4+0.3P G1+0.0007P G1 2 吨/小时,100MW≤P G1≤200MW F2=3+0.3P G2+0.0004 P G2 2 吨/小时,120MW≤P G2≤250MW F3=3.5+0.3P G3+0.00045P G3 2 吨/小时,150MW≤P G3≤300MW

电气工程作业指导书

电气工程作业指导书 第一章技术准备阶段 1、图纸会审时应主要审核电气器具、设备与设备层、顶层及暖气环路层的暖气片位置、各类风管、水平线槽、干管走向、厨房内操作台、吊柜、煤气、洗菜盆、烟道、卫生间内的脸盆、门厅处吊柜的位置,仔细核对相关专业图纸尺寸,发现有不合理处,在设计交底时办理一次性的变更洽商。 2、住宅室内插座及灯具平面位置尺寸应在审图阶段(施工预留预埋前)确定,并标注在施工平面图上.注意客厅、主卧等预留空调插座房间的暖气立管,如无设计要求,插座一律距结构外墙为500mm(注意考虑内保温墙的厚度)。 3、预留在二次结构内安装的线管位置必须与土建建筑图核对细部尺寸,不得利用电气平面图比例测量,以防产生误差。 4、工程主要部位:设备间、变配电室、消防泵房、中水机房、直燃机房、空调机房、多功能厅、竖井等部位,主电源的敷设方式(桥架、线槽、电缆)及走向位置必须与设备专业工长,在图纸会审阶段进行专业间的技术磋商与协调,落实图纸中有关专业施工存在的问题,尽量避免管道交叉,位置重合或安装后位置不符合施工规范等问题,必须在设计交底时办理一次性的变更洽商。消防泵房、中水机房、给水机房、直燃机房、空调机房等,循环泵电源管及其他设备电源管,与设备基础的地线跨接应按

“2005年92DQ13-1(46页)”做法施工。 5、为确保管路走向合理,施工前对标准层暗敷设的管路绘制实际走向管线的翻样图,做到标准层强弱电管路走向一致、做法一致,设备原件的位置统一,管线最大程度走近距离。 6、图纸会审后,对各设备间、变配电室、强弱电竖井线槽桥架及插接母线必须做走向、标高翻样图,厂家确定后,要求厂家根据实际现场情况进行二次翻样,翻样图未审定前不得进行加工,材料进场时按照翻样图进行验收,减少浪费,翻样图作为加工施工订货及现场的原始依据。特此强调,强电竖井落地配电柜及配电柜计量柜,电源进线建议采用下进线方式。 7、依据图纸竖井轴线、配电柜的位置、配电柜的尺寸,在本层地面预留预埋与电缆匹配的钢套管,套管要做地线跨接。竖井内垂直线槽预制加工时,根据上层配电柜进线(电缆)的大小,要求厂家在垂直线槽侧面上预留出线孔(以丁字三通形式留有线槽接头)。本层配电柜进线采用已预留的套管、与进线(电缆)匹配的线槽,在配电柜的下层与垂直线槽连接;线槽与配电柜PE排应做地线连接。如要一根电缆供三层电源用,层与层之间可采用镀锌钢管穿电缆或用“T”接线卡(每种施工方法均要求有设计签认的文字资料)。 A.钢管穿电缆方式:柜的上方开孔明配管与上层箱柜连接,但在配电柜制作时,应要求厂家柜内加设相线端子排。 B.“T”接卡连接方法:接线卡可放置在接线盒或封闭式线槽内,但放置在线槽内时在相应部位的线槽盖必须能够拆除检修。 8、防雷接地及等电位联结:电气工程图纸,设计对等电位联结要求有的不够详细,如卫生间、进出建筑物的金属管道设计图纸只是说明要做等电

钢筋施工安全作业指导书(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钢筋施工安全作业指导书(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

钢筋施工安全作业指导书(通用版) 1概述 水工钢筋混凝土常用的钢筋为热轧Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级钢筋,其中Ⅰ级为光圆钢筋、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级为带肋钢筋,其性能符合国家标准GB1499-1991《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》和GB13031-1991《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》的规定。 2钢筋作业流程图 3钢筋加工 钢筋加工厂一般由施工单位根据所承担的施工任务的特点、设备条件、原材料供应方式等灵活选用。购进的钢筋必须证件齐全,并经检验合格。钢筋加工前,应根据构件配筋图绘出各种须加工的钢筋的形状和规格,然后计算下料长度和根数,填写配料单,进行加工。

3.1钢筋的调直 3.1.1机械调直 3.1.1.1操作人员必须熟悉钢筋调直机的构造、性能、操作和保养方法。 3.1.1.2工作前必须检查主要结合部分的牢固性和运转部分的润滑情况,机械上不得有其它物件和工具。 3.1.1.3工作前应空转试车,待运转正常后,方可开始工作。 3.1.1.4工作中如发现传动部分有不正常的声音等情况,应立即停车检查,不得勉强使用。 3.1.1.5工作时,必须根据钢筋直径选用适当压滚,以免损坏齿轮。 3.1.1.6工作中应经常检查、注意轴承的温度,如果温度超过60℃时,须停机检查原因。 3.1.1.7各部位的安全护板、护罩,必须齐全、牢固,并须经常检查。 3.1.1.8机械工作时,操作人员不得离开工作岗位。

电气工程的职业规划作业

大学规划书 在写这份规划书之前,使我想的最多的问题是怎样可以更好地认识自我。因为在上高中不久后就把我的理想大学和专业定在了北建工的土木工程,现 在回想起来,这一切看似都运行的那么完美,即使到了一模、二模。但是因 为个人的身体状况在高考时没有考出较好的成绩,没能考到最想去的专业, 这也给了我一定的打击,所以在上了大学之后使我想的最多的问题便是怎样 能够更好地认识自我,怎样可以使大学时光过得更完美,更有价值,而不是 简简单单的虚度掉,没有些许的意义。 我的家庭经济能够满足我的求学需要,父母也希望我获得更高的学历,常常告诫我要好好学习,将来争取再考上研究生。我也一直认为自己应该努力学习,不光不辜负他们的期望,也是为了实现自我的人生价值。因为考到的是电气工程及其自动化,所以在大学里必须认真学好蒋老师在专业概论课上讲到的几门重要课程:大学英语、高等数学、电路学、模拟电子技术、网络应用、计算机基础、电路分析、高频电子技术、电子线路AutoCAD等专业课程。 为了能在电学这条路上走好,所以使自己必须系统掌握电工学和电子学的基本理论和方法;了解电子技术理论和实践的发展动态.大一:打牢地基。要从大一就开始树立正确的学习观念,扎实的学好基础课程,特别是英语、高数和计算机。在大规划下要做小计划,坚持每天记英语单词、练习口语,并从大一开始就坚定不移地学下去。根据自己的实际情况考虑考取一些有价值的证书,并尽早做好资料准备。因为今年的课程较少,所以可以参加一些有意义的活动。大二:承前启后。在这一年里,既要稳抓基础,又要做好由基础课向专业课过渡的准备,并要把一些重要的高年级课程逐一浏览,以便向大三平稳过渡。四级是必须要一次性通过的,这一年可以考取一些有用的证书了,并适当选读其它专业的课程,使自己知识多元化。大三:奋起直追。主动加深专业课程的学习。 对于大多数同学来说,大三是到了快要把自己抛向社会的时候,因而要 多向已毕业的师兄师姐打听求职信息、面试技巧和职场需求情况,请教写求 职信、个人简历的经验,并在假期开始为自己心目中的职业进行实践。在大 学三年间应当养成良好的生活习惯,良好的生活习惯有利于我们的学习和生活,能使我们的学习起到事半功倍的作用。要养成良好的生活习惯,每天坚 持锻炼身体,保证充分的健康。因为一个好公司的一个工作岗位可能会有几 百名应聘者与我们竞争,真可谓“百里挑一”,有很多人因为种种原因没有找上工作,有自身条件不够的,有素质不高的,有口才不好的等等,这些人总体 来说就是一点——知识储备不足,当应聘者去应聘时,往往会被招聘单位所 提出的问题问倒,从而与这个工作岗位失之交臂,成为遗憾。 尽管毕业生数量激增,就业严峻,但高素质人才还是有点紧缺,另外国家积极出台各项政策促进大学生就业,这也就需要我们学好专业课,找份好的工作应该没问题。这也就需要我们在大学时能有一个好的基础,把业余生活充分利用好。为了能够更好地丰富业余生活,我打算在大二开始参加机器人社团,参加一下机器人大赛。从小就对机器人的就富有兴趣的我,我十分希望能够在这其中学到一定

电气安装施工作业指导书

电气安装施工作业指导书 1.0适用范围 本施工作业指导书适用于…-…成品油管道工程站场、阀室电气工程施工。 2.0定义 以下解释为本程序文件自定义: 业主:…管道工程建设项目部。 PMC(监理):…工程项目管理有限公司…-…成品油管道工程PMC项目部。 EPC总承包商:…工程EPC项目部,以下简称EPC项目部。 分包商:是指没有与业主签订合同或不直接隶属于业主的单位和个人,但与承包商签订合同或有隶属关系的单位和个人。指EPC项目部所属的设计、采办(设备、管材制造、管材防腐、中转站)、施工分包商,以下简称分包商。 EPC施工部:指EPC项目经理部下设的施工部,负责…-…成品油管道工程施工协调的运作及管理。 3.0引用标准、文件 3.1 修正 国家、PMC(监理)/业主或施工所在地有关的部门最新颁布的有关法律、法规、法定准则的要求,将随时贯穿于工作中,由此造成的不符合,在得到PMC(监理)/业主或EPC项目部的书面通知书后予以修正。 3.2 符合 本程序文件所规定的各施工程序工作,必须由合格的具有能力的相应岗位工人按规范要求和相关标准来完成。 本程序在3.3条引用标准和文件规定的标准,即为本程序文件的条款。 3.3 引用的标准规范 3.3.1标准规范 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-… 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-… 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-… 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-… 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-… 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-… 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-… 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-… 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-… 其它相关的标准规范 4.0 工程范围 4.1场站和阀室的电气安装。 4.2场站和阀室的外电安装。 5.0 施工准备 5.1 施工单位会同PMC(监理)/业主、设计进行阀室和场站的控制点交接。

施工安全作业指导书大全

施工现场清理场地作业指导书 1. 清除的丛草、树木严禁放火焚烧,以防引起火灾。 2. 清理范围按复测后征地范围内清理,严禁在征地范围外清理、砍伐。 3. 砍伐树木范围内应布置警戒,非工作人员不得逗留、接触。 4. 山坡上作业时,严禁同一地段上下同时作业。 5. 拆除建筑物必须遵守下列规定: 5.1拆除建筑物前,应先制定安全可靠的拆除方案; 5.2切断与拆除物有关的电线、水、气等管路,并在四周危险区域内围设安全护栏,非工作人员不得进入; 5.3拆除工序应由上而下,先外后里,严禁上下同时作业; 5.4拆除作业人员应站在脚手架或稳固的结构部位上作业,对有倒塌危险的结构物应予临时支撑加固; 5.5拆除梁柱之前应先拆除其承托的全部结构物,严禁采用掏空、挖切和大面积推倒的拆除方法; 5.6采用控爆拆除大型建筑物时,必须有经批准的控制爆破设计文件。 6. 清除淤泥时,应先排除积水,并制定出相应的安全措施后方可清淤。

施工测量作业指导书 1. 密林丛草间进行施工测量时,应遵守护林防火规定,严禁烟火; 并须预防有害动物、植物伤人,加强个人防护用品的使用(如热带地 区作业时,需随身携带蛇药和穿蚂蝗袜,以防蚂蝗和毒蛇的侵袭)。 2. 测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离;花杆、塔尺操作者必须戴绝缘防护手套,并避开电网、电缆电线,避雷雨时不得在高压线、大树下停留。 3. 在陡坡及危险地段测量时必须系安全带,脚穿软底轻便鞋严禁穿拖鞋和高跟鞋作业;在桥墩上测量时应有上下桥墩及防止人体坠落的安全措施:须搭设脚手架、工作平台及上下通道并立挂安全网,测量人员系安全带或采用其他安全措施。 4. 在公路、街道、交叉路口及交通繁忙的道路上测量时,必须设置临时警戒标志,派专人警戒,防止交通事故。 5. 在野外炎热天气下长时间工作时,须配备遮阳伞、遮阳帽,以防热天中暑,作业人员须自带饮用水,严禁饮用野外不洁净的生水,以防中毒和生病。

专业技术人员继续教育电气工程-2014作业

2014年黑龙江省专业技术人员继续教育知识更新培训 电气工程专业作业 说明: 初级职称学员“专业课作业一”为简答题1-15题;“专业课作业二”为简答题16-30题。中、高级职称学员“专业课作业”为论述题1-5题;同时提交3000字左右“学习心得”一篇。所有学员均需按要求提交“公需课作业”。 作业提交时间:以网站通知为准。 一、简答题 1、为什么要开发利用可再生能源和各种绿色能源? 答:能源是人类经济及文化活动的动力来源。在20世纪的一次能源结构中,主要是石油、天然气和煤炭等化石能源。经过人类数千年,特别是近百年的消费,这些化石能源己近枯竭。随着经济的发展、人口的增加和社会生活水平的提高,未来世界能源消费量将持续增长,世界上的化石能源消费总量总有一天将达到极限。此外,大量使用化石燃料已经为人类生存环境带来了严重的后果。目前由于大量使用矿物能源,全世界每天产生约1亿吨温室效应气体,己经造成极为严重的大气污染。如果不加控制,温室效应将融化两极的冰山,这可能使海平面上升几米,人类生活空间的四分之一将由此受到极大威胁。当前人类文明的高度发达与地球生存环境的快速恶化己经形成一对十分突出的矛盾。它向全世界能源工作者提出了严峻的命题和挑战。针对以上情况,开发利用可再生能源和各种绿色能源以实现可持续发展的能源结构是人类必须采取的措施,使以资源有限、污染严重的石化能源为主的能源结构将逐步转变为以资源无限、清洁干净的可再生能源为主的能源结构。 2、可再生能源包括那些能源? 答:太阳能、风能、水能、海洋能、生物质能、地热能、燃料电池等。 3、可再生能源发电系统主要有哪几种? 答:光伏发电系统、风力发电系统、燃料电池发电系统、混合能源发电系统。 4、简述太阳能光伏并网发电系统原理。 答:光伏发电系统可分为独立光伏发电系统和并网光伏发电系统。下图是一个太阳能光伏并网发电系统示意图。该系统由太阳能、光伏阵列、双向直流变换器、蓄电池或超级电容和并网逆变器构成。光伏阵列除保证负载的正常供电外,将多余电能通过双向直流变换器储存

建筑电气工程验收作业指导书

建筑电气工程验收作业指导书 第一节材料控制 1、室内电线导管采用的塑料绝缘导管型号和规格必须符合国家标准和设计要 求,并有产品合格证和复检报告。 2、室内电线采用导管敷设,电线型号和规格必须符合国家标准和设计要求,并 有产品合格证和复检报告。 3、开关、插座、普通灯具及附件的型号和规格必须符合设计要求,并有产品合 格证和产品认证标志。 4、对开关、插座的电气和机械性能应进行现场抽样检测,检测规定为: ⑴不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm。 ⑵绝缘电阻值不小于5MΩ。 5、灯具所用灯泡的功率应符合安装说明要求。 第二节过程监控 一、开关安装 1.注意进开关的导线是否是相线,线从颜色上判定,通电后可用电笔验证。 2.注意开关通断位置是否一致,以保证使用方便及维修人员的安全 3.注意开关边缘距边缘的距离及开关地面的高度是符合设计要求及规范要求。 二、插座安装

1.用试电笔或其它专用工具、仪表,抽查插座的接线位置是否符合规范要求。 也可根据接地(PE)或接零线(PN)、零线(N)、相线的色标要求查验插座接线位置是否正确。通电时再用工具、仪表确认。 2.注意插座间的接地(PE)或接零线(PN)有无不按规范要求进行串联连接的现象,若发现应及时提出督促整改。 3.注意强电插座与弱电插座的配合,尽量靠近,且标高一致,以便使用方便、整齐、美观。 4.注意暗装的插座面板应紧贴墙面,四周无缝,安装牢固,表面光滑整洁、无脆裂,划伤。 5.注意同室内同一标高的插座是否相差明显,应及时整改。 三、灯具安装 本工程的交搂标准是:房间和客餐厅及阳台均为25W灯泡,厨房、卫生间为吸顶灯。 1.嵌入铝扣天花的灯具应固定在专设的框架上,电源线不应贴近灯具外壳。固定灯罩的边框边缘应紧贴在天花上,矩形灯具的边缘应与顶棚的装饰直线平行。入灯具对称安装时,纵横中心轴线应在同一条直线上,偏斜不应大于5mm。 2.一般灯具的安装高度应高于2.5m。灯具安装应牢固,固定灯具采用25mm 长的木螺丝,数量不少于2个。灯具超过3kg的,应考虑使用高强膨胀螺丝固定。 3.厨卫的吸顶灯位应在铝扣天花安装时,根据吸顶灯的尺寸做好留洞。 第三节验收标准 一、验收标准: 《建筑电气工程施工质量及验收规范》(GB50303-2002) 二、验收要求 1、每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大 于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、 导线截面的选择,低压电气的安装应按国家现行标准和上海市有关规定进行。

安防工程施工作业指导书.docx

安防工程施工作业指导书 总则 为保障本公司所承接工程的安装质量,参照国家消防主管部门的相关规范、规定和专业技术标准,编制本《施工安全作业指导书》。 《施工安全作业指导书》系我公司在施工现场安装作业中,入门性、概括性的指导资料。以消防自动化控制系统的安装施工为例,安施工作业顺序编制。 本作业指导书适用于工业和民用建筑中的消防自动控制系统的施工、安装、调试、维修作业,其中共性的部分也可共安防、监控等工程作业的参考。 本作业指导书不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、军工、火工等特种、危险场所的工程施工安装作业。 本公司的工程施工安装,应由公司审核批准的施工队伍承担。特殊工种的操作人员应持有有效的上岗证件。 本公司的各项施工、安装、调试、维修等作业,除执行本作业指导书外,上须符合国家现行的相关法律、规范、规范、技术标准的要求和规定。 当本作业指导书与相应的法规、规范、标准,工艺要求的表述有差异时,应按以下原则处理: 同一级的标准,先期发布的让位于后期发布的; 不同级别的标准,按上一级的标准执行; 不同地区的标准,按施工所在地区的标准执行。 本作业指导书中的执行,由中消伟业工程技术部主管负责。 施工安装前的准备 施工前应确认工程合同的施工内容、范围等事项。应具备施工的平面图、安装图、系统图、接线原理图,以及其它施工必须的技术文件和法律法规,并应加以熟悉和明了。 依据合同及图纸的要求勘察施工现场,查阅其它相关专业、工种的图纸,并进行核对。了解工程的现状与图纸要求是否冲突或不符之处,并填写相应的记录。 明确主要材料、设备的采购要求。确定其品种、规格、型号、技术参数,以及生产厂家、资质,服务状况等详情。

电气焊工作业指导书实用版

YF-ED-J3072 可按资料类型定义编号 电气焊工作业指导书实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气焊工作业指导书实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、电焊机二次线路及外壳必须接地良 好,应经常检查有无漏电现象,一次与二此线 路必须完整,起线路必须完整,起线路绝缘必 须良好,一次线长度不得超过5米。 二、夹焊条的钳子,必须绝缘良好。 三、电焊机移动时应先切断电源。 四、焊接的容器内或作业地点较潮湿时, 作业前应采取必要的绝缘防护措施和专人监护 方能作业。 五、打火前必须带好电焊帽,并要告诉辅 助人员躲避弧光。在清除铁锈或熔渣时,应带

好防护眼镜。 六、固定焊接场所周围必须有防护挡屏,高空作业要扎好安全带或设手脚架。 七、下雨时,必须切断电源,下班时要整理场地,清理火种。 八、气焊工安全操作规程 1、检查气压表是否完好有效。 2、乙炔和氧气瓶禁止放在高压线及吊车下,不准放在马路和人行道上。 3、乙炔瓶使用管理规定: 4、乙炔瓶不准放置在易跌落和外来物撞击的地方,禁止在日光下爆晒和受高温。 5、乙炔瓶必须立放,严禁横、躺、卧以免丙酮流出,引起燃烧爆炸。 6、乙炔瓶必须有完整的安全帽,乙炔表必

相关文档