四、简答练习题

1.我国高、低层建筑划分标准是什么?

答:9层及9层以下的住宅建筑,高度小于24米的其他民用建筑和高度不超过24米的厂房、车库以及单层公共建筑,属于低层建筑,否则为高层建筑。

2. 建筑层数较多时,底层排水横支管为什么要求单独排出室外?排水系统中的清扫口如何设置?

答:为避免污水排出横管堵塞时,污水从底层冒出,特别在靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足规范的要求时,须单独排出。在连接两个和两个以上的大便器,三个和三个以上的卫生器具的污水横管上应设置清扫口。

3. 写出自动喷水灭火系统的动作过程。

答:失火→喷头承受温度超过耐受温度而爆破喷水→水流指示器向消防控制室传信号→湿式报警阀→延时器→水力警铃报警→压力开关完成电动警铃报警或向消防控制室传送电信号,启动喷淋泵→消防车可通过水泵接合器补充水至喷淋系统。

4.热水配水管网与冷水配水管网的计算有何异同?

答:相同点:水力计算中,管道设计秒流量计算公式、水头损失计算方法相同

不同点:水力计算中,冷、热水管道阻力系数不同、水的运动粘滞系数不同,热水配水管网还需要做热损失及循环流量、配水及回水循环水头损失的计算。

5高层建筑给水、热水、消防(消火栓、自喷)的分区压力值各为多少?

答:住宅、旅馆、医院等居住性高层建筑的分区压力值范围:300~350kpa

办公楼:350~450kpa

热水同给水

规定:最低的消火栓处静水压力≤100m ,自喷≤120m 分区

6.解释高层建筑消防“自救”原则按建筑高度具体划分分界及其相应消防方式。

答:规范划分3条分界线

???

????--------<,普遍设置消火栓以外,喷淋为主,风速加大,危害大,~、的建筑内部提供灭火所需

,“自救”~高区不设高度,消防水泵接合器供水

~云梯工作高度,“半自救”~m H Q m m m m m

25010010050504830502424

“自救”原则:必须保证室内消防系统任何时间都能满足消防所需的流量和压力要求,以及保证火灾延续时间内的消防用水量。24m 以下裙房,“自救”、“外救”的互补作用。 7消火栓布置间距的原则?

答 布置间距原则:保证2个消火栓的水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。

8.屋顶消火栓的用途?

答:a.检验供水能力;b.扑灭屋顶火灾;c.临近建筑火灾。充实水柱10m ,考虑防冻。

9.水泵接合器的作用?

答:a.室内消防泵不能启动,消防车加压供水;b.大面积火灾,用水量超过消防泵能力,补充供水。

10.机械循环热水供应系统中循环流量的作用是什么? P.285

11、生活饮用水管道防止虹吸倒流污染的具体规定有哪些? P.60

12、怎样解决热水供应系统管道的热伸缩?

立管与横管相连应采用乙字弯管,热水管道在穿楼板、地基和墙壁处应设套管,让其自由伸缩。当直线管道较长无法利用自然补偿时应设置伸缩器。

某大厦地处西安市,总建筑面积5万m2,主楼地下2层(层高4m),地上26层(裙房为3层餐厅,层高3.7m;塔楼为23层宾馆,层高3.1m)。市政供水压力0.2MPa。

⒈要求设计选定给水系统方案(确定分区及各分区供水型式),以画图和文字表示,并说明该方案的优缺点及选择该方案的原因。

⒉要求设计选定消火栓系统方案,以画图和文字表示,说明选择该方案的原因。

【解】⒈分3个区。利用市政管网压力供-2~3层。4~15层为中区。16~26层为高区。中区泵、高区泵变频调速供水。

⒉不分区。

建筑给排水工程试题(八)备课讲稿

建筑给排水工程试题(八) 一、单项选择题 1. 排水立管最小管径可采用()。 A、 DN50 B、 DN100 C、 DN150 D、 DN200 2. 重力流屋面雨水排水管系的悬吊管、埋地管分别按()设计。 A、非满流、满流 B、非满流、非满流 C、满流、非满流 D、满流、满流 3. 无人活动的屋面设置的伸顶通气管高出屋面不得小于()。 A、0.5m B、0.4m C、0.3m D、0.2m 4. 多斗雨水排水系统的雨水斗应对称布置,一根据吊管上连接的雨水斗数不得超过()个,且雨水斗不能设在立管顶端。 A、 2 B、3 C、 4 D、 5 5. 关于水封破坏,下列( )叙述是正确的。 A、排水管内排水量过大,造成水封水被冲走而破坏; B、因动态和静态原因造成水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化; C、由于排水立管内下落水流速度太快,产生过高水压; D、因排水管道堵塞而造成 6. 多层建筑直接供水方式的条件是()。 A、H>H S B、H<H S C、H=H S D、和H S无关 7. 某住宅7层,室外给水管网在建筑引入管始端水压为0.16MPa,采用的给水方式为()。 A、1~3层直接给水,4~7层加压给水; B、1~7层加压给水; C、1层直接给水,2~7层加压给水; D、1~4层直接给水,5~7层加压给水。 8. 铸铁管的常用连接方法有()。 A、粘接 B、焊接 C、法兰连接 D、承插连接 9. 超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口,即与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口,应设置()。 A、预作用喷水灭火系统; B、水幕喷水灭火泵系统; C、雨淋喷水灭火系统; D、湿式喷水灭火系统 10. 建筑内给水系统组成有()。

2015建筑给水排水工程试题库:第8章 分区给水系统

第8章分区给水系统 一、单项选择 1、在给水区面积很大、地形高差显著或远距离输水时,可考虑分区供水。分区供水可分为并联分区和串联分区两种基本形式,下列说法正确的是()。 a、并联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 b、并联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 c、串联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 d、串联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 答案:a 2、( )一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立的泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。 a、区域给水 b、地区给水 c、分区给水 d、地区分段给水 答案:c 3、分区给水中的并联分区的优点不包括( )。 a、各区用水由同一泵站供水,管理方便 b、整个给水系统的运行情况较为简单 c、设计条件易与实际情况一致 d、输水管长度较短,可用扬程较低的水泵 答案:d 4、分区形式须考虑城市地形和城市发展的因素,当城市狭长发展,地形高差较大,可采用( ),因增加的输水管长度不多,高、低两区的泵站又可以集中管理。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:b 5、城市垂直于地形等高线方向延伸时,( )更为适宜。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 6、大城市的管网往往由于城市面积大,管线延伸很长,即使地形平坦,也因管网水头损失过大,而须在管网中途设置( ),形成分区给水系统。 a、水泵房 b、高位水箱 c、贮水池 d、加压泵站 答案:d 7、水厂远离高区时,采用( )较好,以免到高区的输水管过长,增加造价。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 8、城市居住小区和工矿企业应根据水源。地形和用户水压要求等因素,确定分区给水形式。如高、多层建筑混合居住小区则应采用( )的给水系统供水。 a、水泵 b、水箱 c、分区 d、分设高、低压区 答案:d 9、水泵加压输水和配水,其管道系统经适当分区可减少供水能量费用。这是通过提高供水能量利用率,即减少()实现的。 a、有效利用的能量 b、消耗的能量 c、未被利用的能量 d、供水总能量 答案:c 10、配水管网分区,应根据用水区地形和水源位置,而采取串联还是并联形式,主要考虑()。 a、避免高区输水管过长 b、便于水源向管网配水 c、便于设置调节构筑物 d、便于设置分区泵站 答案:a 11、配水管网分区方案的确定,应考虑()。 a、节约能量最大的方案 b、节约的能量等于增加的投资方案

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

建筑给排水试卷及答案范文

福建农林大学函授考试试卷(A)卷 学年第学期 课程名称:建筑给排水工程考试时间 建筑工程技术专业年级班学号姓名 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 1下述不是水质污染的原因是( C )。 A、贮水池管道不当 B、贮水箱的制作材料或防腐材料不当 C、在空气湿度较高的房间设给水管道 D、非饮用水或其他液体倒入生活给水系统 2热水的水温与( D )无关。 A、热水使用要求 B、加热设备的热源 C、水质 D、热水供应时间3开水管道应选用许用温度大于( B )管材。 A、100 oC的镀锌钢管 B、100 oC的铜管 C、90 oC的聚丁烯PH管 D、60 oC的聚丙烯PP-R管 4消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于( B )m3。A、1 B、2 C、3 D、4 5排水系统设计的最基本要求是( A )。 A、将污废水迅速畅通排至室外 B、排水噪声低 C、防止有毒有害气体进入室内 D、管道布置合理 6、关于建筑屋面雨水排水设计,下列叙述错误的是( D )。 A、高层建筑屋面雨水排水系统宜按重力流设计 B、长天沟外排水宜按压力流设计 C、工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水宜按重力流设计

D、檐沟外排水宜按重力流设计 7、一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应( B )重现期的雨水量。 A、2~5年 B、10年 C、50年 D、100年 8、居住小区室外排水管道的计算确定方法是( B ) A、按最大小时排水量和规定的流速公式计算确定 B、按最大日平均时排水量和规定的流速公式确定 C、按小区内建筑物的排水当量总数计算确定管径 D、按设计秒流量计算确定管径 9、中水系统不包括( D )。 A 、原水系统 B 、处理系统C、供水系统D、排水系统 10、游泳池和水上游乐池的池水使用瓶装氯气消毒时,氯气必须采用( C )投加方式。 A、正压自动 B、气泵 C、负压自动 D、手动 二、填空题(每个空格1分,共20分) 1、给水管网是指建筑物内水平干管、立管和横支管。 2、流速式水表按翼轮构造不同分为旋翼式和螺翼式。 3、消防系统按灭火范围和设置的位置可分为室内消防系统与 室外消防系统。 4、室外消火栓的保护半径不应超过、150 米,间距不应超过120 米。 5、二氧化碳灭火系统按灭火方式分为化全淹没灭火方式和局部施用灭火方式。 6、建筑内部排水定额有两种,一种是以每人每日为标准,另一种是以卫生器具为标准。 7、屋面雨水排水系统按管内水流情况可分为重力流雨水排水系统和压力流雨水排水系统。 8、根据热水加热方式不同,可分为直接加热方式和间接加热方式。 9、游泳池循环给水方式有顺流式、逆流式和混合式三类。

高层建筑的建筑给排水试题及答案

工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室消火栓系统。 9.建筑排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___.

建筑给水排水—考试题库及答案

水封井的水封深度最适合的高度为:() 收藏 A. 15-25mm B. 30-50mm C. 50-100mm D. 100-150mm 回答错误!正确答案: C 建筑内部排水系统中通气关系的作用下列哪种说法不正确 收藏 A. 可容纳高峰流量 B. 可减小管道内部的压力波动,以防止水封的破坏 C. 不断向管道系统内补充新鲜空气以减小污废水对管道的腐蚀 D. 将系统内部有毒有害气体排至室外 回答错误!正确答案: A 某超高层综合楼总高度130m建筑内部用水量不均匀,供水水压要求稳定,供水可靠性要求比较高,宜采用()给水方式。 收藏 A. 单设水箱的给水方式 B. 变频水泵机组直接给水方式 C. 设置水泵、水箱的分区并联给水方式 D. 设置水泵、水箱的分区串联给水方式

回答错误!正确答案: D 选用闸阀的地方有以下情况,但其中()条件不合适收藏 A. 管径大于50mm时 B. 要求水流阻力小的部位 C. 管径小于等于50mm时 D. 在双向流动的管段上 回答错误!正确答案: C 集中热水供应系统常用于哪个系统() 收藏 A. 布置分散的车间 B. A.普通住宅 C. 高级居住建筑、宾馆 D. 居住小区 回答错误!正确答案: C 通气管的最小管径不宜小于排水立管管径的()。收藏 A. 1/5 B. 2/3 C. 1/3 D. 1/2 回答错误!正确答案: D 下列有关热水系统哪种说法是正确的()

收藏 A. 自然循环方式是利用热水管网中配水管道内部的温度差所形成的自然循环作用水头进行循环的。 B. 开式热水供水方式是在所有配水点关闭后系统内的水仍与大气相通。系统内的水压与水箱的设置高度无关。 C. 闭式热水供水方式是在所有配水点关闭后整个系统与大气隔绝形成密闭系统。此种方式适用于不宜设置高位水箱的热水供应系统。 D. 半循环供水方式分为立管循环和干管循环。立管循环方式是指在热水立管设置循环管道,干管循环方式是在热水干管设置循环管道。 回答错误!正确答案: A 已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。 收藏 A. 0.975 B. 0.825 C. 0.813 D. 0.731 回答错误!正确答案: A 关于建筑排水设计秒流量,下列说法错误的是() 收藏 A. 建筑排水设计秒流量是建筑内部的最大排水瞬时流量 B.

建筑给排水模拟试题及答案(A)

《建筑给水排水工程》 模拟考试试题(A) 班级:姓名:学号:授课教师: 一、填空(每空1分,共计15分) 1、给水铸铁管有(承插)连接和(法兰)连接两种方法。 2、室内热水供应系统的第二循环系统指的是(热水配水管网)系统。 3、在用水量较均匀时,水表口径应以安装水表管段的(设计流量)流量不大于水表的(额定流量)流量来确定。 4、(水泵接合器)是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。 5、建筑给水包括(小区)给水和(建筑内部)给水两部分。 6、存水弯有(P)型、(S)型和(瓶)型3种类型。 7、建筑内部生活排水管道的坡度有(标准)和(最小)两种。 8、(引入管)是连接室内外给水管道的联络管,其穿越建筑物承重墙或基础时应(预留孔洞)。 二、解释概念(每个2分,共计10分) 1、中水:水质界于给水与排水之间的水,是将废水收集起来经适当处理后回用于器具的冲洗,浇洒绿地和浇洒道路等方面。 2、竖向分区:竖向分区是指人为把高层建筑分为几个区域,每个区域分别有各自的管道系统和设备,防止最低处管道和器具超压。 3、给水当量:把一个污水盆上的配水龙头的额定流量0.2L/s作为一个给水当量,其它器具的当量以此折算。 4、流出压力:卫生器具为获得额定流量而需要的最小压力值。 5、间接排水:器具排水管不直接与排水支管相连,而有一段空气间隔的排水方式称为间接排水。 三、判断并改错(每个2分,共计10分) 1、只要有一个大便器连接的管路,其管径最小值为DN100。(对) 2、生活水箱的出水管管底应高出箱内底,主要是为了保证有足够的静水压力(改为:主要是为了保证水箱底的杂质不至于进入管道系统中)。(错) 3、排水管道及合流制管道与生活给水管道交叉时,应敷设在给水管道的下面。(对) 4、室内热水供应系统回水横干管的水流方向与坡向均相反(改为:相同)。(错) 5、消防水箱应贮存5min(改为:10min)的消防用水量。(错) 四、简答题(共计45分) 1、画出带旁通管的水表节点示意图。(5分) 2、什么叫充满度?室内排水系统的充满度设计成满流状态还是非满流状态?(4分) 水深h与管径d的比值,即h/d叫充满度。(2分)室内排水系统的充满度设计成非满流状态。(2分) O,市政资用水头为0.2Mpa,不允许从市政管网直接 3、某建筑室内用水量不均匀,所需水压为26mH 2 抽水,试选择给水方式,并绘出示意图,说明其优、缺点。(10分) 选择水池、水泵和水箱三者联合工作的给水方式。(2分) 优点:停水停电可延时供水,水泵效率高;(2分) 缺点:系统复杂,投资大,管理不便,有贮水设备易产生二次污染。(2分) 4、容积式水加热器的特点及适用条件是什么?(6分) 容积式水加热器的特点:具有较大的贮存和调节能力,被加热水通过时的压力损失较小,用水点处压力变化平稳,出水水温较稳定,对温度自动控制的要求较低,管理比较方便。但该加热器中,被加热水流速缓慢,传热系数小,热交换效率低,且体积庞大占用过多的建筑空间。(4分) 适用条件:适用于用热水量不均匀的建筑。(2分) 5、如何进行室内给水系统所需水压值的估算?(3分) 估算法:按建筑层数估算:一层10mH2O 二层12 mH2O 三层及三层以上每增加一层,增加4

安装预算给排水管道施工图识图经验汇总

安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温, 冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一 般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结 露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可 法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当 直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管 顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器, 球型胀力,角质胀力。 11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、 排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15. 一般水表管径比管道管径小一号。 16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接 水表除外。 17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm 座便给水距地250mm 脸盆给水距地450mm 18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。 19. 消火栓:单栓DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧

最新给排水专业试题及答案

建筑给排水专业试题1 一、填空题(每空1分,共10分) 1.给水系统按用途可分为_______、_______、_______ 2.室外消防系统是由_______、_______、_______ 3.热水供应系统的组成_______、_______、_______ 4.水泵结合器的作用_______ 二、选择题(每题2分,共10分) 1.度锌钢管应采用()连接方法 A 焊接 B 承插C螺纹D法兰 2.进户管与出乎管应保证()距离 A 1m B 1.5m C 2m D2.5m 3.上行下给式管网水平干管应有大于()的坡度 A 0.003 B 0.001 C 0.5 D0.005 4.排水立管最小管径可采用() A DN50 B DN100 CDN150 D DN200 5.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于() A 1m B 2m C 3m D 4m 三、问答题(每题5分,共50分) 1、给水系统的组成部分。 2、水表口径如何确定? 3、某建筑屋面雨水汇水面积为410m2,采用单斗内排水系统,雨水经过连接管、悬吊管(L=8m), 立管、出户管至室外雨水检查井,当地5min小时降雨厚度h5=110mm/h,试配管。 4、医院污水处理与普通生活污水处理的区别是什么? 5、火警控制阀的工作原理,如何防止误报? 6、室内排水系统可供采用的管材有哪些 7、什么样的建筑物宜于采用自动喷洒和水幕消防系统? 8、室内给水系统引入管一般应设于什么位置? 9、室内消防系统的分类 10、灭火吉利? 四、计算题(每题10分,共30分) 1、拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。 2、图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V生活为生活调节水量,V消防为消防贮备水量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。

给排水试题

建筑给水排水及采暖工程考试题 选择题 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC)A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B)A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A) A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程

高层建筑给排水试题及答案

哈尔滨工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有正方形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。9.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑内排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___. 20.高层建筑内给水系统由---引入管—水表节点—升压和贮水设备—管网—给

最新建筑给排水试题

建筑给排水试题 一、自测练习 1、给水系统的类型包括() A 生活给水系统 B 消防给水系统 C 生产给水系统 D 组合给水系统 答案:ABCD 2、升压和贮水设备包括() A 贮水箱 B 水泵装置 C 气压给水装置 D 水箱 答案:ABCD 3、给水方式的基本形式有() A 依靠外网压力的给水方式 B 设水箱供水方式 C 依靠水泵升压给水方式 D 分质给水方式 答案:AC 4、给水管道布置形式有() A 下行上给式 B 上行下给式 C 中分式 D 下行下给式 答案:ABC 5、管道防护包括() A 防腐 B 防漏 C 防振 D 防冻、防结露 答案:ABCD 6、管道敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为()两种基本形式 A 直埋 B 明装 C 暗装 D 架空 答案:BC 问答题 1、什么叫给水设计秒流量?归纳起来设计秒流量有那几种计算方法: 建筑内的生活用水在一昼夜、1h内都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道 的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,既 设计秒流量。 设计秒流量,归纳起来有经验法,平方根法和概率法三种计算方法。 2、给水管网水头损失的计算包括哪几部分?分别怎么计算? 给水管网水头损失的计算包括沿程损失和局部损失两部分。 1)给水管道沿程水头损失 hi= i . L 这里:hi:沿程水头损失dj: 管道计算长度i : 管道单位长度水头损失

2)生活给水管道局部水头损失: 这里:h j;:管段局部水头损失之和 ξ:管段局部阻力系数 v:沿水流方向局部管件下游的流速 g:重力加速度 3、什么叫管(配)件的当量长度? 将、管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度为该管(配)件当量长度。 4、什么是气压给水设备?工作原理是什么?有那些种类? 气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。 原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。气压给水设备按输水压力的稳定性,分为变压式和恒压式,按罐内气、水接触方式,分为补气式和隔膜式。 5、给水水质污染的原因有那些? 有进水管、出水管、通气管、溢流管、泻水管、水位信号装置等。 6、给水水质污染的原因有那些? 1)贮水池(箱)的制作材料或防腐材料选择不当。 2)水在贮水池(箱)中停留时间过长。 3)贮水池(箱)管理不当。 4)回流污染。 问答题 1、消火拴给水系统由那些部分组成? 消火拴给水系统组成:水枪、水龙带、消火拴、消防管道道、消防水池、高位水箱、消防水泵接合器、增压水泵和水源。 2、消火栓给水系统的给水方式有几种? 有室外给水管网直接给水方式、设水箱给水方式和水泵水箱联合给水方式 三种。 3、什么是自动喷水灭火系统?有几类? 自动喷水灭火系统就是在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。 有湿式自动喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统5类。

建筑给排水考试题库及答案

姓名: 学号: 建筑给排水课堂练习题( 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管、不锈钢管)、钢管。其中塑料管的连接方式有电热熔焊接、承插粘接、法兰连接、螺纹连接及夹紧式、卡箍式连接。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 7.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 8.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 9.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 10.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、放空管、信号管。 11.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 12.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 13.屋面雨水外排水系统分为: 檐沟外排水和天沟外排水系统。 14.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 15.对于住宅的生活给水,可按建筑物的层数粗略地估计自地面算起的最小保证水压值,层数为一层 时10 米,两层时12 米,以后每增加一层需增加4 米,那么五层楼所需水压为24 米。 16.在选择水表时,应根据室内给水管网的设计流量不超过水表的额定流量来选择水表的口径。 17.排水系统中,检查口安装在立管上,清扫口安装在横管上。 18.水箱的作用:贮水;升压;减压;稳压 19.给水管道的防护主要包括:防腐、防冻、防露、防漏、防振等。 20.控制附件:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、浮球阀、减压阀安全

建筑给排水试卷A

一.填空题 1.1室内给水系统按用途分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统; 室内给水系统由引入管、水表节点、给水管道、配水装置和用水设备、给水附件、增压和贮水设备组成。 1.2 水压力40 米水柱大约相当于400 kPa;4个大气压4 kg/cm2。 1.3 湿式报警阀的作用是用于湿式系统,开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警。 1.4常用的喷头耐受温度为 68 ℃,显示颜色为红色。 厨房间的喷头耐受温度为 93 ℃,显示颜色为绿色。 1.5 一个水泵接合器的流量为 10 -15 L/s 。 1.6室内排水系统由卫生器具和生产设备的受水器、排水管道、清通设备、通气管道、提升设备、局部处理构筑物组成。 1.7居住建筑的生活给水管网,自室外地面算起的最小水压往往是估计的,请 估计5层住宅楼需水压240 kPa,即24 米水柱。 1.8据经验,民用建筑水落管间距为8-12 米。 1.9自动喷水灭火系统的危险等级分为轻危险级、中危险级、重危险级和仓库危险级。 1.10 排水立管上的检查口距地面的高度为1.0米;安装在横管上的间距一般为12-15 米。 1.11消火栓的安装方式有栓口向下和垂直墙面两种;距地面高度为1.1 米。 1.12公用厨房间的排水需经隔油池处理。 1.13管道进、出水箱壁和水池池壁时应安装防水套管。 1.14 一个喷头的理论喷水量为1 L/s;设计喷水量为 1.33 L/s。 1.15 终限流速的意义为当水膜所受向上的管壁摩察力与重力达到平衡时,水膜的下降速度和水膜厚度不再发生变化,这时的流速叫终限流速; 终限长度的意义为从排水横支管水流入口至终限流速形成处的高度。 1.16坐式大便器和蹲式大便器排水管安装的不同之处在于坐式大便器排水管上不需安装存水弯;蹲式大便器排水管上需安装存水弯。

给排水工程师精选试题及答案解析

给排水工程师精选试题及答案解析 1. 给水系统可按供水方式分为( )供水系统。 a. 重水混合 b. 自流、重 力、 压力 c. 水泵、压 力、 混合 d. 重力、水 泵、 压力 【答案】a 【解析】按供水方式,可把给水系统分为重力供水系统、水泵供水系统及将重力供水与水泵供水联合应用的混合供水系统。 2. 给水系统按使用目的可分为( ) 系统。 a. 城市给水、工业给水 b. 城市给水、工业给水、循环给水 c. 循环给水、复用给水 d. 生活给水、生产给水、消防给水 【答案】d 【解析】 3. 给水系统中的输配水系统,通常是给水系统中( )的子系统。 a. 构筑物最多 b. 最先建设 c. 最后建设 d. 投资最大 【答案】d 【解析】给水系统中的泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等统称为输配水系统,是给水系统中投资最大的子系统。 4. 关于给水系统的布置形式. 正确的论述是( )。 a. 统一给水系统造价低,应用最广泛 b. 分质给水系统水处理费用低,管网的造价低 c. 分压给水系统的水泵型号单一,长期运行电费较高 d. 分区给水系统应用最广 【答案】a 【解析】分质给水系统可节省水处理费,但每一种水质要有独立的管网,使管网的造价较高。分压给水系统泵站的水泵型号多,但长期运行电费较低。分区给水系统一般用于给水区域大或地形高差大的城市,将供水区划分为几个区,各区有独立的泵站和管网,各区之间有适当的联系,可减小

泵站的总功率,降低供水能量费用。当输水距离长、管内水压过高时,输水管道也可考虑分区( 分段) 。目前给水系统应用最广泛的布置形式是统一给水系统,即对各类用户采用相同的水质、通过同一套管网供水,这样可使给水系统简单,造价低 5. 给水工程应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限和远期规划设计年限宜分别采用( ) 。 a. 5~10 年和10~20年 b. 5~10 年和10~15年 c. 10~20 年和20~30年 d. 10~20 年和20~50年 【答案】a 【解析】参见《室外给水设计规范》(gb 第1.0.6 条。具体年限的确定应在满足城镇供水需要的前提下,根据建设资金投入的可能作适当调整。 6. 工业企业生产用水系统的选择,应从全局出发,考虑水资源节约利用和水体保护,并应尽可能采用( ) 系统。 a. 直流或复用 b. 直流或循环 c. 复用或循环 d. 直流 【答案】c 【解析】循环给水系统和复用给水系统对于节约水资源、保护水生态环境具有重要意义,在水资源缺乏的地区尤为重要。 7. 在工业给水系统中,工业用水重复利用率的含义是( ) 所占的百分数。 a. 循环用水量在总用水中 b. 重复用水量在总用水中 c. 补充水量在总用水中 d. 重复用水量在总损耗水中 【答案】b 【解析】 8. 工业企业生产用水量、水质和水压,应根据( ) 的要求确定。 a. 生产设备 b. 生产工艺 c. 生产原料

建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题 1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量 ①⑤③④② 2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A. 焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰 3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m A.28kPa B.240kPa C.200kPa D.250kPa 4. 下列哪种管道上不能设阀门(B) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。 A.设防暴阀门 B.设橡胶软管 C.设泄水装置 D.设防水套管 6. 采用分区给水方式的给水系统(B) A. 不能充分利用外网的水压 B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立 7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。 A. 不大于50mm B. 不大于75mm C. 小于100mm D. 小于150mm 8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。 可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水 9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。 引入管上还有水表节点。 (2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以 及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试卷 姓名: 一、填空题(每题1分共30分) 1. 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或(塑料 管)。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。 2. 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁(无坡)或(倒坡)。 3. 管道埋设前必须做(通水)试验和(灌水)试验,排水应畅通, 无堵塞,管接口无渗漏。 4. 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行(质量)检验, 并形成记录 5. 排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍(石油沥青漆)。 6. 承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向(相反)。 7. 管道、设备和容器的保温,应在防腐和(水压试验)合格后进行。 8. 保温的设备和容器,应采用粘接保温钉固定保温层,其间距一般为 ( 200 )mm。当需采用焊接勾钉固定保温层时,其间距一般为 250mm。 9. 卫生器具交工前应做(满水)和通水试验。 10. 中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管

道上有明显且(不会脱落)的标志。 11. 中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有"(中水)"标志。 12. 方形补偿器应(水平)安装,并与管道的坡度一致;如其臂长 方向垂直安装必须设排气及泄水装置。 13. 供热管道的水压试验压力应为工作压力的倍,但不得小于。 检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于() MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安 装位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置 应便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平 等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生活)

建筑给排水练习题

07建筑给排水练习题 一、单选题 1、室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用_给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 2、竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于_MPa。 A、0.45 B、0.5 C、0.55 D、0.6 3、若室外给水管网供水压力为300kPa,水量能满足建筑用水需求,建筑所需水压400kPa,且考虑水质不宜受污染,则应采取_供水方式。 A、直接供水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、无负压给水装置 4、引入管穿越承重墙,应预留洞孔,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉降量,一般不得小于_m。 A、0.15 B、0.1 C、0.2 D、0.3 5、引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直距离不得小于_m。 A、0.5 B、0.15 C、1.0 D、0.3 6、高层建筑是指_层及_层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的民用建筑等。 A、6 B、8 C、10 D、11 7、室内消火栓栓口距地面的高度为_m。 A、0.8 B、1.0 C、1.1 D、1.2 8、仅用于防止火灾蔓延的消防系统是_。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 9、湿式自动喷洒灭火系统用于室内常年温度不低于_的建筑物内。 A、0℃ B、4℃ C、10℃ D、-5℃ 10、消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存_min消防用水量。 A、7 B、8 C、9 D、10 11、室内消防系统设置_的作用是使消防车能将室外消火栓的水能接入室内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵接合器 D、消火栓箱 室内消火栓系统的用水量是_。 A、保证着火时建筑内部所有消火栓均能出水 B、保证2支水枪同时出水的水量 C、保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积 D、保证上下三层消火栓用水量 13、下面_属于闭式自动喷水灭火系统。 A、雨林喷水灭火系统 B、水幕灭火系统 C、水喷雾灭火系统 D、湿式自动喷水灭火系统 14、热水管道为便于排气,横管应有与水流相反的坡度,坡度一般不小于_。 A、0.001 B、0.002 C、0.003 D、0.004 21、当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器时,顶端应设_。 A、清扫口 B、检查口 C、检查井 D、窨井 22、检查口中心距地板面的高度一般为_m。 A、0.8 B、1.0 C、1.2 D、1.5 23、不上人屋面伸顶通气的高度一般为_m。