文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院节能技术分析

医院节能技术分析

医院节能技术分析
医院节能技术分析

医院节能技术分析

ENERGY-SAVING TECHNOLOGY OF HOSPITALS IN SHENZHEN

文/姜海勇陈宇胡昌俊

投资一套T5光源约需140元,投资回收期为1.7 a;中央空调系统综合节能技术,以余热回收技术投资回报最快,可控制在1a以内;VVVF电梯,采用全可控有源能量回馈器进行节能,投资回收期在2a以内;采用热泵机组制热水,投资回收期在2.4a左右。

深圳共有综合医院近300家,在全市医疗卫生系统中推广节能工作,意义十分重大。据调查统计,深圳市各大医院的平均节能潜力在25%以上。

以2002年深圳市节能改造示范单位——深圳市孙逸仙心血管医院为例,该院共投入改造资金48万元,改造前后期实地测算数据显示,通过系统地节能改造,医院年节省能耗开支达42万余元。

其中,空调主机系统比改造前同期节电30%,循环系统节电率达35%以上,月平均减少开支4万元左右。照明系统节电率31.7%,月平均减少开支5000余元,且安装T5节能型荧光灯管后,照明亮度提高,为患者提供了更舒适的医疗环境,为医护人员提供更好的工作环境。医护人员和患者普遍反映良好。

实践证明,节能改造在提高医院能源使用效率、降低服务成本的同时,也使医院的空调、照明环境的整体舒适度,得到了明显提高。

在深圳市医院能耗中,电力约占64%,为整个医院的主要能源;瓦斯、重油等约占11%,主要用在供应蒸汽和热水、消毒、洗缝、厨事及冬季供暖方面。其中,如以电力再分析,空调约占50%,照明、插座约占34%,所以空调、照明为医院节能管理重点。

现将各系统的节能产品和技术具体分析如下:

照明系统节能

*产品和技术

目前市场上的照明节电产品,主要分为两种:传统的发光效率低的光源,如T8荧光灯、白炽灯、石英灯等;发光效率更高的光源,如T5荧光灯、紧凑型荧光灯、冷阴极灯或发光二极管。

*效用分析

使用高效发光光源,代替原有的低效光源,在节电的同时,提高照度、显色度,改善照明环境,从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境,既提高了工作效率,又保护了人体健康。

用T5(高效荧光灯+电子镇流器),替换T8(荧光灯+电感镇流器),可节电25%以上,照度提高15%以上,显色指数由原来的70提高到65,消除了频闪,而且T5荧光灯的寿命是T8的两倍。

磨砂灯泡或白炽灯泡,选用色温相当的节能灯替换,在照度不降低的前提下,可节电60%以上,且寿命提高6至8倍。

其余部分,可根据各科室的不同要求,来替换更高效的节能环保光源。

例如,T8、36W的一套双灯管(灯管+电感镇流器)的功率为:(36W+8W)×2=88W,用T5代替(荧光灯2支+1拖2电子镇流器),只需28W×2+6W=62W,节电26W,以360d/a,日照明时间10h,0.9元/ kW·h 计算,年节电0.026×360×10×0.9=84.24元。

投资一套T5光源约需140元,投资回收期为140/84.24≈1.7 a。

空调系统节能

空调能耗,是建筑能耗的主要部分,约占医院总能耗的50%左右,最大可占到建筑总能耗的65%,因此医院节能的主要任务,是降低其空调系统能耗。

我们应根据国家的相关标准与规范,如《综合医院建筑设计规范》《医院洁净手术部建筑技术规范》《公共场所集中空调通风系统卫生标准》《空调通风系统运行管理规范》《医院消毒卫生标准》,严格控制中央空调的卫生条件,杜绝由中央空调末端设备引起的二次污染。

*产品和技术

空调节能的技术措施,可归纳为“矛”和“盾”共8个方面:减少冷负荷、提高制冷机组效率、利用自然冷源、减少水系统泵机的电耗、减少风机电耗、采用自然通风、使用智能控制系统、中央空调余热回收。

1.盾是指减少冷负荷。冷负荷,是空调系统的最基础数据,制冷机、水循环泵以及给房间送冷的空调箱、风机盘管等规格型号的选择,都是以冷负荷为依据的。

如能减少建筑的冷负荷,不仅可以减小制冷机、水循环泵、空调箱、风机盘管等的型号,降低空调系统的初投资,而且这些设备型号减小后,所需的配电功率也会减少,从而使运行费用降低。

所以,减少冷负荷是空调节能的最根本措施。减少冷负荷有以下一些具体措施:

首先,是改善建筑的隔热性能。房间内冷量的损失,是通过房间的墙体、门窗等传递出去的。改善建筑的隔热性能,可以直接有效地减少建筑物的冷负荷。深圳有一大型超市,其玻璃采用贴膜后,主机系统能耗下降了30%~40%。

改善建筑的隔热性能,可以从以下几个方面着手:确定合适的窗墙面积比例。合理设计窗户遮阳。充分利用保温隔热性能好的玻璃窗。单层玻璃采用贴膜技术。

其次,是选择合理的室内参数。人体感觉舒适的室内空气参数区域,大约是空气温度13℃~23℃,空气相对湿度20%~80%。在满足舒适要求的条件下,要尽量提高室内设计温度和相对湿度。

再次,是局部热源就地排除。在发热量比较大的局部热源附近,设置局部排风机,将设备散热量直接排出室外,可减少夏季的冷负荷。

另外,是合理使用室外新风量。由于新风负荷占建筑物总负荷的20%~30%,所以控制和正确使用新风量,是空调系统最有效的节能措施之一。除了严格控制新风量的大小之外,还要合理利用新风。新风阀门可采用焓差法自动控制,即根据室内外空气的焓差值,自动调节新风阀门的开度。

最后,是防止冷量的流失。在厅门、走廊门安装风幕,可有效减少冷量的流失。

2.矛是指提高制冷机组的效率。评价冷源制冷效率的性能指标,是制冷系数(COP),即单位功耗所能获得的冷量。提高冷源效率可采取以下一些措施:

首先,是降低冷凝温度。冷却水温度越低,冷凝温度越低,冷机的制冷系数就越高。降低冷却水温度,需要加强运行管理,停止的冷却塔的进出水管阀门,应该关闭,否则来自停开的冷却塔的温度较高的水,会使混合后的水温提高,从而使冷机的制冷系数减低。

冷却塔、冷凝器使用一段时间后,应及时检修清洗。

目前,深圳市节能协会正在积极推广一种冷凝器自动在线清洗装置,能使冷却水出水和冷凝温差控制在1℃左右(相当于新机的效果),使冷凝器始终保持最佳热转换效率,主机节能10%左右。

对于风冷主机来说,主机应尽量安装在通风性能良好的场所,或增加排风机,将冷凝废热抽到室外,或增加喷淋装置,实现部分水冷效果。

其次,是提高蒸发温度。由于冷冻水温度越高,蒸发温度越高,冷机的制冷效率越高,所以在日常运行中,不要盲目降低冷冻水温度。例如,不要设置过低的冷机冷冻水温度,并关闭停止运行的冷机水阀,以防止部分冷冻水走旁通管路,经过运行中的冷机的水量较少,冷冻水温度被冷机降低到过低的水平。蒸发器注意清洗,保持高的热转换系数。

再次,是制冷设备优选。要选用能效比高的制冷设备,不但要注意设计工况下制冷设备能量特性,还要注意部分负荷工况下的能量特性,选用时要统筹考虑。

3.利用自然冷源。比较常见的自然冷源主要有两种,一种是地下水源及土壤源,另一种是春冬季的室外冷空气。

深圳地下水及地下土壤常年保持在20℃左右,所以地下水可以在夏季作为冷却水,为空调系统提供冷量,也就是作为地温式空调使用。第二种较好的自然冷源,是春冬季的室外冷空气。当室外空气温度较低时,可以直接将室外低温空气送至室内,为室内降温。

对于全新风系统而言,排风的温度、湿度参数,是室内的空调设计参数,通过全热交换器,将排风的冷量传递给新风,可以回收排风冷量的70%~80%,有明显的节能作用。

4.减少水系统泵机的电耗。空调系统中的水泵耗电量也非常大,其耗电量占建筑总耗电量的8%~16%,占空调系统耗电量的15%~30%,所以水泵节能非常重要,且其节能潜力也比较大。

减少空调水泵电耗可从以下几个方面着手:

首先,是减小阀门、过滤网阻力。阀门和过滤器,是空调水管路系统中主要的阻力部件。在空调系统的运行管理过程中,要定期清洗过滤器。如果过滤器被沉淀物堵塞,空调循环水流经过滤器的阻力会增加数倍。

阀门是调节管路阻力特性的主要部件,不同支路阻力不平衡时,主要靠调节阀门开度来使各支路阻力平衡,以保证各个支路的水流量满足需要。由于阀门的阻力,会增加水泵的扬程和电耗,所以应尽量避免使用阀门调节阻力的方法。

其次,是提高水泵效率。水泵效率,是指由原动机传到泵轴上的功率被流体利用的程度。水泵的效率,随水泵工作状态点的不同,从0到最大效率(一般15%左右)变化。在输送流体的要求相同时,如果水泵的效率较低,那么就需要较大的输入功率,水泵的能耗就会较大,因此空调系统设计时,要选择型号规格合适的水泵,使其工作在高效率状态点。空调系统运行管理时,也要注意让水泵工作在高效率状态点。

再次,是设定合适的空调系统水流量。经过技术经济比较,空调冷冻水的供水温差4℃~6℃较经济合理,大多数空调系统,都按照5℃的冷冻冷却供回水温差工况设计。

空调循环水泵的耗电量,跟流量的3次方成正比,实际工程中有很多空调系统的供回水温差只有2℃~3℃,如果将供回水温差提高到5℃,水流量将减少到原来的50%左右,而如果水流量减少50%,水泵耗电量将减少87.5%,节能效果非常明显。

水系统可采用变流量模糊控制变频节能技术。由于建筑全年平均冷热负荷只有最大冷热负荷的50%以下,所以通过使用变频调速水泵,使水量随冷热负荷变化,那么全年平均的水量只有最大水流量的50%左右,水泵能耗只有定水量系统水泵能耗的87.5%,节能效果是非常明显的。

5.减少风机电耗。空调系统中风机,包括空调风机以及送风机、排风机,其电耗占空调系统耗电量的比例是最大的,所以风机节能的潜力也最大。

减少风机能耗主要从以下几个方面入手:

首先,是定期清洗过滤网,定期检修、检查皮带是否太松、工作点是否偏移、送风状态是否合适。

其次,是使用变频风机,将定风量控制改为变风量控制,降低送风的风速,减小噪音。末端风机改为变风量控制系统,可根据空调负荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时,调节送风温度),最大限度地减少风机动力,以节约能量。室内无过冷过热现象,由此可减少空调负荷15%~30%。

6.使用智能控制系统。目前,部分医院的空调系统,未设自控系统,空调设备的投入均由人工完成。面积较大的医院,可能有上百台空调箱、新风机组运行,管理人员连每天启停空调箱,都没有足够的精力去实现,更不用说适时地调整空调箱的运行参数,让其节能运行了。因此,空调箱、新风机在空调季节只得让它们全天24h运行。

如果为空调系统加装楼宇自控系统,即使是最简单的启停控制,也可以极大节省空调能耗。另外,也容易实现末端温度的灵活设置。

7.保持室内空气清新。为了有效地解决空气问题,杜绝室内空气的污染,可采用双向换气装置。这样,送入的新风温度,基本相近于室内温度,既可用于北方冬季室内保湿,又可用于南方夏季隔潮。而且,在供热和制冷时,还可回收热量,节约制冷供暖用能源30%以上。

深圳市属于海洋性气候,夏季最高气温也就在33℃左右,晚上气温较低。深圳市夏季夜晚,大多数时间是可以利用自然通风解决热舒适的问题。如果自然通风解决得好,夏季可以节约一半的空调启时间,而且室内空气品质显著提高。

8.空调余热回收。压缩机工作过程中,会排放大量的废热,热量等于空调系统从空间吸收的总热量,加压缩机电机的发热量。水冷机组通过冷却水塔,风冷机组通过冷凝器风扇,将这部分热量排放到了大气环境中。热回收技术,利用这部分热量,来获取热水,实现了废热利用的目的。

根据实际检测,进行热回收改造后机组,效率一般都可提高5%~15%。而且,由于技术改造后负载减少,机组往往故障减少,寿命延长。目前该项技术广泛应用于活塞式、螺杆式冷水机组。

另外,采用冰蓄冷技术虽然不节能,但可大幅降低医院空调能耗投入。目前我国的许多地方都实行了分时电价,冰蓄冷等措施因此有着很好的发展前景。

蓄冷空调系统可以降低冷冻水的温度,降低送风温度,增加送回风温差,减少送风量,从而大大减少风管截面积,减少了其占用空间,减少了风机、水泵的功耗,因此,虽然其初投资可能比常规空调系统稍高一些,但运行费用的降低,将使得蓄冷系统很快收回增加的初投资。

9.空调及热交换器自动清洗节能环保系统。空调末端设备的热交换器、冷凝水盘、过滤网等部件,在阴暗、潮湿的环境下运行,为微生物的大量繁殖提供了生长条件。

目前,一般采用人工化学清洗。污垢、水垢被化学、人工机械清洗暂时除掉后,随着设备的重新启用,新的污垢、水垢又不断产生。这样既不清洁,又降低了热交换效率和制冷量,并会逐渐堵塞冷凝管,降低整套设备的运行效率。

惊人的多耗电,产生了巨大的经济损失,还造成了严重的化学水污染。对于这一点,除了采用医用中央空调以外,还可采用空调及热交换器自动清洗节能环保系统——始终保持热交换器管道清洁干净,不产生任何污垢;长期节能,降低用电成本;杜绝化学清洗的污染、腐蚀,延长中央空调的使用寿命。

*效用分析

一家医院,如从基建时考虑到建筑主体节能,再全面采用中央空调系统综合节能技术及冰蓄冷技术,空调运行费用可减少50%以上。

从深圳地区的工程经验来看,中央空调系统综合节能技术,以余热回收技术投资回报最快,可控制在1a以内。

电梯节能

*产品和技术

VVVF电梯,可采用全可控有源能量回馈器进行节能。

电梯运行中多余的机械能(含位能和动能),通过电动机和变频器,转换成直流电能,储存在变频器直流回路中的电容中。目前国内绝大多数变频调速电梯,均采用电阻消耗电容中储存电能的方法,来防止电容过电压,但电阻耗能不仅降低了系统的效率,电阻产生的大量热量,还恶化了电梯控制柜周边的环境。

有源能量回馈器的作用,就是有效地将电容中储存的电能,回送给交流电网,供周边其他用电设备使用。其节电效果十分明显,一般节电率可达15%~50%。

此外,由于无电阻发热元件,机房温度下降,可以节省机房空调的耗电量。在许多场合,节约空调耗电量,往往带来更大的节电效果。

*效用分析

VVVF电梯,采用全可控有源能量回馈器进行节能,单台回馈器的价格为1.5万元,投资回收期在2.5a左右,如计算节省的空调费用,投资回收期在2a以内。

燃油锅炉节能技术

采用水源热泵型热水机组,或风冷热泵,代替燃油锅炉制热水,除用于生活热水外,也可用做燃油锅炉的补充用水。

*与传统的燃油锅炉相比,热泵型热水机组具有以下优点

1.效率高,节能效果显著。深圳市地处亚热带,年均气温在20℃~25℃之间,使用热泵机组制热效率高,设备除生产50℃~55℃热水,相对于原有锅炉制热水节省能耗费用70%外,还可以用于制冷。

如建筑物需制冷量大时,可以将机组制热时的副产物——冷冻水,接入原有中央空调冷冻系统中加以利用,则相对于原有锅炉节省能耗100%。

2.体积小、重量轻,可直接附设在中央空调机房内或附近,占用建筑面积小。

3.环保性能好,无污染物排放。

4.电脑自控,无需人工管理。

5.具有防止结垢和水质软化处理功能。

为调节热水在高峰期的使用需求,需加装一个储热水箱。技改后,该热水管网并入原热水管网、冷水管网并入中央空调冷冻水管网,使两个系统既可独立运行、互为备用,又可以同时运行、互相补充。

另外,平常还可采用太阳能热水器供应热水,进一步达到节电节能的目的。

*效用分析

如果一家医院年用热水量约3.6万t,则锅炉年用柴油约20多万L,年油费约80万元。除了可回收的冷凝水部分,锅炉每天需补充25℃的常温水4t,用来生产蒸汽。

采用热泵机组制热水,投资约为75万元,每月可节约能耗费用约38 774元;按每年使用8个月计,投资回收期在2.4a左右。

在设备使用寿命的15a内,其产生的总效益约为465.3万元(冷冻水接入原中央空调冷冻系统中加以利用,节省的相关能耗未计算在内)。

医院污水处理投资和节能

医院污水处理不仅仅是技术问题,而且是衡量医院服务质量和管理水平的重要标志。

设备选型直接影响工程费用和运行费用。我们可对现有设备进行更新改造,采用国家科技部门推荐的无动力医院污水处理装置,进一步降低能耗和运行费用。

加强能源管理

再好的节能措施,也必须要人来维持。医院本身,也要制定用电用水管理规章制度、节能奖励制度和浪费能源处罚制

居住建筑节能方案和技术措施

居住建筑节能方案和技术措施 10.各县(市、区)规划建设局(建设局),市属勘察、设计、施工图审查、开发建设、施工、 监理单位,局属各管理部门: 10.为了促进我市居住建筑节能工作健康发展,有效降低建筑使用能耗,提高能源利用效率,我局组织温州市建筑设计研究院、温州建设集团等单位编制了《温州市居住建筑节能推荐方案技术措施》,现印发给你们,请认真贯彻执行。 15.温州市居住建筑节能推荐方案技术措施 14.第一章总则 10.一、为了促进我市居住建筑节能工作健康发展,有效降低建筑使用能耗,提高能源利用效率,根据建设部《民用建筑节能管理规定》、《温州市人民政府关于推进我市建筑节能与墙体材料革新工作的若干意见》(温政发〔2006 〕49 号)和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-20011、浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003,结合 我市实际,制定本技术措施。 10.二、建筑节能的设计、施工和管理遵循系统设计、质量保证、技术先进、经济合理的原则,做到建筑节能与自然通风、日照组织设计相结合;外围护保温与遮阳隔热措施相结合;节能与可再生能源利用、雨洪利用相结合;积极探索和发展适合我市的建筑节能新技术、新 工艺、新材料、新设备。 10.三、本技术措施适用于我市各类经济适用房、安置房,并应执行现行建筑节能设计国家 标准、行业标准和地方标准。商品住宅(含高档住宅)可参照本技术措施执行。 14.第二章节能设计要点 10.一、设计总则 10.1、建筑群的规划布置,建筑物的平面布置应有利于自然通风,建筑物的朝向宜采用南北或接近南北向。建筑平面不宜过于曲折变化,条式建筑物的体形系数不宜超过0.30,点 式建筑物的体形系数不宜超过0.35。 10.2、建筑开窗面积不宜过大,无外遮阳措施西窗窗墙面积比宜≤0.25,东、南、北朝向及有外遮阳西窗窗墙面积比宜≤0.3,东、南、北朝向有外遮阳窗墙面积比宜≤0.35。10.3、外窗宜设置外遮阳,窗户的遮阳构造形式应根据其所在朝向选择。适宜的遮阳构造形式除能有效地遮挡太阳辐射热外,尚应能避免遮阳本身受热后长波辐射热进入室内,以及 对窗口通风特性产生的不利影响。 10.4、建筑外围护结构节能设计要点 10.二、外墙节能设计要求 10.1、当外墙的传热系数K≤1.5时,热惰性指标D≥3.0;当外墙的传热系数K≤1.0时,热惰性指标D≥2.5。其中外墙的传热系数应考虑结构性冷桥的影响,取平均传热系数。 10.2、外墙的外表面宜采用浅色饰面材料,以减少外表面吸收的太阳辐射。 10.3、外墙保温形式应优先采用外墙自保温和外墙内保温形式。

加强医疗质量安全管理-改善医疗服务

加强医疗质量安全管理改善医疗服务 《卫生政务通报》 一、我国医疗质量和医疗安全形势面临挑战 近年来,通过全面深入开展“医疗质量万里行”、医院管理年、医疗安全百日专项检查等活动,我国的医疗质量安全管理和医疗服务有了很大的改进和提高。在2010年全国医政工作会议上,医政司对2009年“医疗质量万里行”活动进行了系统总结,各地在管理水平、管理内容和管理手段上都有提高。同时,对2009年发生的几起有重大影响的医疗安全事件进行了通报。成绩是有目共睹的,但是,问题也不能回避,医疗质量安全问题仍然存在,面临严峻挑战。 (一)近期几起医疗安全和医院管理事件引起社会强烈反响。 近期发生在陕西、山东、湖南的几起医疗质量安全和医院管理事件,严重损害了群众利益,社会影响恶劣,给医疗行业甚至对国家深化医药卫生体制改革工作造成负面影响,教训是深刻的。有的事件卫生部责成当地卫生行政部门进行了严肃处理,并在全国进行了通报,有的还在重新处理过程中,处理完毕后将向全国卫生系统通报。 (二)医疗质量安全问题原因分析。

在发生的引起社会强烈反响的多起医疗安全事件中,有相当数量是发生在具有一定医疗水平的三级医院。从我国医疗服务体系来看,三级医院特别是大学附属医院代表最高层次的医疗水平和管理水平,却不断发生错误低级、性质恶劣的医疗安全事件,有的医院甚至是一而再、再而三地发生类似问题,这些事件的发生,集中暴露出部分医疗机构、部分医务人员仍然对医疗质量安全缺乏足够的重视,存在严重的侥幸心理和麻痹思想,医院管理工作中还有较多的安全隐患和薄弱环节亟待解决。 导致医疗质量安全事件的原因是多方面的,既有医疗水平问题,也有医疗服务问题,更多的是医疗安全管理和责任心问题。归纳起来,主要集中在以下几个方面: 一是缺乏医疗质量安全意识,忽视医疗质量安全管理。上世纪90年代,卫生部提出了“以病人为中心”的医疗服务和医院管理理念,其精髓就是要提高医疗质量、保障医疗安全,以高度的责任心和专业精神为病人看好病、服好务。部分医疗机构、医院管理者和医务人员在各种因素影响下,过分注重规模扩张和服务数量的提供,重发展、轻管理,重外延、轻内涵,许多规章制度不落实或落实不够,在医院管理制度建设、安全保障措施和病人管理方面认识不足,投入人员和精力不够,未对医疗质量和医疗安全给予充分重

暖通节能技术的探讨

暖通节能技术的探讨 发表时间:2017-11-06T10:04:33.013Z 来源:《基层建设》2017年第20期作者:王海红 [导读] 摘要:现代的生活理念讲究的是节能环保,建筑的节能也非常重要。 身份证号码:13292419731013xxxx 摘要:现代的生活理念讲究的是节能环保,建筑的节能也非常重要。在一般的住宅建筑中,加强健康节能、经济环保的空调系统,是现代暖通技术的发展方向。本文结合自身工作实践经验对建筑暖通节能进行介绍分析。 关键词:暖通节能,空调设计,建筑,采暖 随着人们生活水平提高,城市建设规模越来越大,暖通空调系统用的越来越多,相关的能源消耗也随之增加,能源供求将出现新的矛盾。为解决矛盾,采取节能技术,可使现有空调系统节能近50%。因此,在暖通空调系统中考虑节能具有重要的意义。 一、暖通系统的节能设计 我国正处于城镇化和工业化快速发展时期,每年大约有20亿平方米的建筑总量,建筑供暖、空调、降温及热水供应约占70%,暖通节能的设计是关键,建筑节能的职责义不容辞。设计师在方案设计时,应首先深入了解业主的能源状况及其对空调的使用情况以及是否有余热、废气等利用条件或气候条件的特点,并综合对比各种能源方案。 从设计入手,减少巨大的建筑能耗,是当前的迫切任务。在设计方面应从以下几方面考虑:首先供暖系统要保证除楼梯间以外的各房间实现分户或分室供暖,室内温度独立控制状态,采暖所用材料要坚持简单、量少的投资原则。其次在墙体、窗户、屋面等三个方面围护结构设计过程中重点考虑。外维护结构导致的热损失占空调系统的能耗比重很大,所以改善维护结构的保温性能,可以提高空调系统的节能指标。 设计是工程的龙头,系统设计的优劣直接影响其使用性能。合理选择、设计暖通空调系统,使其在高效、经济的状况下运行,随意性地把冷、热负荷用的单位建筑面积冷、热负荷指标,作为施工图设计阶段确定冷热供应的依据是设计的弊端。 以一座大厦的暖通设计为例:设计理念:多方面多角度地采取一系列节能措施,以保证大厦安全为主导的舒适性前提下,设计最大限度降低该大厦空调系统的能耗。 节能思路:在该大厦的空调系统设计的各个环节采用先进有效的节能技术,安装配置高效的节能设备,采用BAS系统有效的管理控制空调系统。主要从以下几方面考虑: 第一是符合建筑热工要求的围护结构性能,尽量考虑有效的自然通风,便于春秋过渡季节充分利用室外条件。包括围护结构的传热系数、气密性等指标都是要考虑的因素. 第二。其次合理利用能源,首先考虑当地的气候条件,资源状况以及当地资源的费用情况,采用蒸发冷却系统、天然气及电冷热水机组等相应系统做冷热源。 第三采用根据建筑物的体型,考虑采用两管制或分区四管制系统,外区设置采暖的空调水系统。设计中配置冷热水泵,有效利用二次泵变流量系统以及大温差输送等技术。 第四对冷热源系统、热交换器设备、VAV系统等进行统一的管理和控制。VAV系统采用风量控制法,并对周边散热器联锁控制。 二、热能的回收利用是节能的重要途径 冷热源是设计师最关注的一点,因为其能耗往往能占空调系统总能耗的50%左右。当前的建筑设计中普遍存在设计工期短,对当地气候条件不了解,专业设计人员设计不专业等的情况。暖通专业既然是建筑节能的支柱力量,因此,目光不仅要盯住如何优化暖通空调系统设计,而且要能在实际中如何实现。设计师在方案设计时,应首先深入了解业主对空调的使用情况以及是否有余热、废气、蒸发冷却等利用条件,并综合对比各种能源方案。在热能的回收利用方面也要重点考虑节能的方案:首先是回收制冷机组的冷凝热,与生活用热水结合起来,可以把水加热到洗澡的标准,同时又环保和节省锅炉附属设备的资金。其次回收空调的排风余热,可以采用转轮全热交换器、板式显热交换器和板翘式全热交换器来回收显热和余热,实现对新风的预热和预冷。 三、采暖的节能措施 热水作为热媒能够明显提高供热质量。在节能方面的主要措施更多的是应用热泵系统和太阳能采暖系统作辅助。集中或区域供热系统是较普遍的取暖方式,锅炉房的节能是取暖的重点。对采暖非常值得的一项节能措施就是锅炉的节能运行,正确设计、运行和调节锅炉使其在满足功率要求的一个最佳值下运行。供热单位室内的具体调节自动控制设备及气候补偿设备的安装也具有重要节能意义。供热管道的节能设计也是最近时期的节能方式,目前采用的供热管道是直埋系统,管道中间的管材是钢制的,管外是塑料,热保温层是由泡沫塑料直接浇注而成,利于安装;并在管线分支装置平衡阀等设备,有利于提高采暖的效果。室内宜按照南北走向分环供热原则进行布置并分别设置室温自控装置。 四、空调系统的节能 设计采用闭式循环方式空调的冷热水系统,这样可以节省克服静水压力所需的输送能耗,延长管道的使用寿命,防止腐蚀。经过技术经济比较后确定冷热水设备的配置,对于中小型工程,水温要求一致,可以选择冷源侧定流量和负荷侧交流量的一次泵系统。各区域水温要求不一致或管路阻力悬殊,应该分区设置二级泵。这样的设计可以有较大的节能空间,还可以采用冷源侧和负荷侧均变流量的一次泵变频交流量水系统,分别设置冷热水循环的分项控制。空调冷水一次泵系统的节能设计在冷热源侧负荷侧的集、分水器之间设旁通管及旁通调节。采用电动两用阀控制末端空气处理装置的回水支管上。多台冷水机组与泵间要分别对应设置接管的连接方式。 还是以上面那个大厦为例: 暖通设计方面采用了恒温恒湿空调系统的再加热,对能源实现了二次利用,从根本上改变了恒温恒湿空调领域的电加热或其它能源的再加热,极大地降低了总能耗,节能显著。 对于大厦内部的部分房间采暖,为了减少供热能耗的损耗,设置了地板采暖,实现充分节能。采用变频控制,设计空调系统的风机,调节送风量,已达到节省风机运行电耗的节能目的。 暖通设计施工中存在的浪费能源问题 第一,由于形象工程的观念和投资者与使用者不统一的原因,使得暖通工程设计不重视后期暖通系统的运行成本问题,只关注一次性

核电技术服务市场分析

第一章形势与战略 随着目前日益严峻的能源形势,核电成为既能够满足当前国家经济和社会发展不断增长的能源需求,保障能源安全,又能够实现能源、经济和生态环境协调发展的必然选择,因此发展核电成为当前国家促进经济持续发展的重要战略举措。根据国家《核电中长期发展规划(2005━2020年)》,核电站的建设以及由此带来的相关工程设计服务将迎来一个稳步增长的巨大市场,并且随着新建电站的逐步建成投入运营,在役电站技术服务市场也将迎来广阔的发展空间。 除了传统的核电工程设计和在役电站技术服务的供应商之间为争夺市场份额展开的激烈竞争外,新的竞争者的加入使竞争日渐激烈,价格日渐成为各竞争者难以回避的重要问题。价格不仅仅只是弥补公司成本,赚取适当利润,更是获得市场份额,遏制进入的有效手段,还是公司综合竞争能力的集中体现。价格问题是公司最重要的决策问题之一,既是日常的又是战略的重要问题。一般来说,具有市场势力的公司的决策者任务比经营完全竞争公司的决策者要艰巨。一个产品市场上完全竞争的公司对市场价格没有影响,因此它的决策者们只需要考虑公司运行的成本方面,选择价格与边际成本相等的产量即可。而一个具有市场势力的公司的决策者必须同时关心需求的特性,即使他们给公司产品定一个单一的价格,也必须先得出需求弹性的粗略估计,以确定那个价格(以及相应的产量水平)应该是多少。更进一步,公司常常能够通过更复杂的定价策略,例如对不同的买方制订不同的价格,而获得更好的经济利益,为了设计这样的定价策略,决策者们必须更多的关注需求的信息。 作为国家从事核反应堆工程研究、设计、试验、运行和小批量生产的综合性基地,作为目前国内唯一一家百万千瓦级核电站核心设备和系统(RCP和NSSS系统)的设计者,NPIC 提供的核电站建设和运行技术服务的范围从工程设计到安装、运行调试,燃料管理,设备管理,换料工艺及检修,乏燃料处理等等,专业领域涉及物理、热工、力学、材料、机械到控制等等,范围非常广泛。这些服务分别由NPIC下属各独立核算的实体完成,各实体的专业领域各有优势,提供的服务各不相同,其服务的成本结构也不尽相同,这本来是一种正常情况,但传统上以成本为基础制订的价格,却因为各实体提供服的成本基础各不相同,使定出的价格五花八门,尤其内部各实体单位提供相同的服务项目价格差异却很大,这既不利于NPIC的形象,又不利于获得市场的认可,更不能获得超额利润和维护竞争地位,必需在关注竞争对手(包括潜在的)和买方需求特性的基础上才能制订出适宜的价格策略,才能更好地满足客户(买方、社会和国家)需求、增强自身竞争能力并获得更大的市场份额和最大的经济利益。

医院节能改造方案

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

前言 现代医院建筑是科学、技术、信息的载体,是社会发展、技术进步、人民生活水平和生活质量提高的重要标志。随着人们生活需求的提高,对改善医疗条件的要求愈加迫切,医疗改革的推进,医院面临着激烈的市场竞争,从改善病人就诊环境、提高医院内部管理技术手段考虑,许多新建的 医院建筑对空调、供热设备的自控管理、安保及计算机 网络等诸多方面都提出了要求,医院设计有宾馆化的趋 势。 医院建筑是所有建筑中使用功能最为复杂的。随着 医疗技术的不断进步,诊疗设备的不断完善,医院功能 还将进一步增多。尤其是随着人民生活水平的大幅度提升,医院提供的已经不仅仅是单纯的治疗服务。患者对医院的就医环境和医护人员对工作环境舒适程度的要求也越来越受到人们的重视,因此医院的能耗也不断上升。以一家传统型综合医院为例,其日常能耗中,电力消耗最大,主要用于照明、电梯、空调和通风等设备。其次,医院还以燃气、重油等作为主要能源,用于供应蒸汽热水、消毒、洗涤、厨房以及冬季供暖等。 案例及能耗分析 某市共有综合医院近三百家,在全市医疗卫生系统中推广节能工作意义十分重大。据调查统计,全市各大医院的平均节能潜力在25%以上。以2002年做的市政府节能改造示范单位——***医院为例,该医院共投入改造资金48万元,改造前后期实地测算数据显示通过系统的节能改造,医院年节省能耗开支达42万余元。其中空调主机系统比改造前同期节电30%,循环系统节电率达35%以上,月平均减少开支4万元左右。照明系统节电率31.7%。月平均减少开支5千余元。且安装T 5节能型荧光灯管后,照明亮度提高,为患者提供了更舒适的医疗环境,为医护人员提供更好的工作环境。全院医护人员和患者普遍反映良好。 实践经验证明,通过节能改造,在提高医院能源使用效率,降低服务成本的同时,医院的空调照明环境整体舒适度也得到明显的提高。

空调暖通系统工程管理与暖通节能技术

空调暖通系统工程管理与暖通节能技术 发表时间:2016-11-18T17:07:52.713Z 来源:《低碳地产》2016年10月第19期作者:黄鹏 [导读] 【摘要】当前,能源是人们广泛关注的内容,如何节约能源已经成为急需解决的问题,并将降低能源消耗作为可持续发展战略中的重要内容。建筑行业的发展为经济水平的提升奠定了良好基础,在人们生活条件日益提高的情况下,对建筑有了更高的要求。 身份证件号码:37292319801025XXXX 山东青岛 266400 【摘要】当前,能源是人们广泛关注的内容,如何节约能源已经成为急需解决的问题,并将降低能源消耗作为可持续发展战略中的重要内容。建筑行业的发展为经济水平的提升奠定了良好基础,在人们生活条件日益提高的情况下,对建筑有了更高的要求。 【关键词】暖通空调;节能技术;建筑工程 引言 在建筑工程建设过程中,暖通空调是一项十分主要的内容,在建筑工程建设时,暖通空调节能关系到整体建筑系统的节能效果,所以深受人们的广泛关注。在建筑暖通空调工程建设期间,不仅要保证建筑物的舒适性和美观性,而且将节能作为主要目标,所以在对建筑暖通系统进行设计时,要达到技能的效果。因此,在建筑工程建设过程中,为了促进建筑行业的飞速发展,应当加大暖通空调节能技术的应用力度,从而促进我国建筑工程建设的可持续发展。 一、建筑工程中应用暖通空调节能技术的重要性 随着社会经济的不断的发展,我国城市的现代化步伐正在加快,暖通空调系统得到了广发的应用,其所占建筑能耗的比例也在不断扩大。在资源供求矛盾不断激化的现今,寻求资源节约的有效途径迫在眉睫。而不可再生资源的大量的消耗会导致地球的资源出现匮乏,直接给地球的环境造成严重的影响。比方说会改变大气的成分,出现酸雨以及飘尘等等,随着能源的逐步减少,环境问题就会随之增加,这对我国的环境的可持续发展的道路是十分不利的。在夏季,人们对暖通空调的需求更大,若果能采取有效的节能设计,就会在一定程度上环节能源供不应求的压力,同时还能在一定程度上降低用户对能源的消耗,通常的能源降低率可高达20%到50%,这能对生态环境的可持续发展起到一定的促进作用。所以,对建筑工程而言采用暖通空调节能技术有着非常重要的意义。 二、暖通工程的施工管理 1、风管系统的安装 风管系统安装首先要明确风管的安装规划出的标高,然后根据设计图纸建立及安装支吊架,在安装支吊架的时候那个需要一起落实好风管的排列还有风管的组队环节。以做好以上的所有的工作为前提,再对风管支吊架还有风管组队吊装就位,同时查看安装质量有没有达到相关的标准及要求。 2、通风与空调设备安装 通风和空调设备安装施工工艺流程是第一反复检测通风和空调设备的安装基础,随之明确通风和空调设备具有的基准线还有标高定位。此外组织安排通风和空调设备进入施工地点,同时开箱查看设备质量怎样。在做好上述的工作基础之上,就需要对通风和空调设备实施找正调平同时进行固定,从而完成设备的配管配电还有单机调试环节。当安装完设备的时候,需要对通风空调体系的安装进行整体的调试及验收,尤其是针对送(回)风、供冷和自动调节三个系统进行调试,待调试结果达到标准才能够进行下一步施工环节的作业。 3、空调水系统的安装 普遍是选择先总管再支立管及平面支管的安装方式,在完成上述工作的前提下随之把空调水系统和空调设备进行连接。空调水系统的安装第一需建立安装套管,随之根据设计标准进行支架安装,从而和管道连接起来,安装结束后对空调水体系进行适当的管道试压和冲洗,冲洗完成落实好水管保温处理。 4、系统的调试管理 针对暖通工程系统的调试而言,第一需和工程施工展现的特点连接起来设置施工现场调试小组,调试的关键内容为对空调电器设备还有关键回路进行整体的检查测试,保证暖通空调系统可以全面的展现出其作用。系统调试的关键内容涵盖了下述几个部分:自动调节和监测体系线路检测、调节装置及检测仪表的检测、自动调节还有检测系统的一起运行、空调装置单机试工作、系统风量检测及改变风机性能、空调设备性能检测及改变等各种各样的内容,待做完以上的环节,就需要各自进行室内气流组织的建立进和调整、室温调节性能的测试和变更、系统整体效果测定还有调试资料优化和测评等相关的工作。 三、建筑中暖通节能技术的具体应用 1、开发利用可再生资源 想要实现经济的可持续发展,加大加快对可再生资源如地缘热、太阳能、风能和地下水等的利用十分重要。地源热泵空调在冬季的时候,从地面的土壤、地表水和地下水等这些来自于的大自然的可在生的资源中吸收能量,然后将其转换成热能,向建筑供暖。而到了夏季,则向上述的可再生资源释放热能量,从而向建筑供冷。地源热泵空调系统主要可用于居民住宅和商业建筑场所等。太阳能空调的工作原理是利用太阳光的辐射作为能源,为建筑进行供冷。它的好处很多,太阳能作为一种可再生能源,取之不尽用之不竭,大大缓解了我国的用电压力,也减轻了人们的经济压力。再者太阳能空调的运作原理中没有氟利昂,因此可以避免因为使用氟利昂而产生的相关有害物质,从而保护环境。我国幅员辽阔,对于可再生资源的利用要因地制宜,对于地势较高太阳光充足的地区,由于地表温度较高可以采用高温热泵系统,对于海水资源丰富的沿海地区则可以使用海水源热泵系统,而对于中部大多数的地方而言,则可以直接使用低温热水型资源作为能源。 2、蓄冷空调的使用 人们大多都是在白天进行工作活动,因此用电高峰期也集中在白天,为了缓解白天的用电压力,许多地区采取了白天高晚上低的电费收取模式。蓄冷空调的开发利用因此很符合大众的经济利益。晚上用电价格相对较低,蓄冷空调的部分制冷机组会定时开启,然后制冰储存能量,等到白天用电价格相对较高时,它将夜间储存的能量释放,将冰融化,为人们提供低温水。既缓解了城市的用电负荷,又缓解了人们的因为用电所带来经济压力。 3、低温热水地板辐射供暖、冷的应用 近些年来,较为流行的供暖方式是低温地板辐射供暖,该供暖能够满足人体生理机能的需求,在供暖温度相同时,地板辐射供暖比其

[暖通,技术]建筑暖通节能技术的探索

建筑暖通节能技术的探索 【摘要】由于经济技术的快速发展,生活中暖通消耗很多能源,广大民众也逐渐意识到了节能的作用。所以节能技术的使用与开发也理所当然的成了重中之重。 【关键词】节能技术;暖通;建筑 众所周知,室内环境的质量好坏取决于暖通技术。如若暖通技术较好,则寒冷的冬天室内温暖如春,炎热天气时也是凉爽如秋。要维持这种四季都舒爽的室内环境,就需要暖通空调消耗大量的化石燃料。但是为了达到节能减排的目的,就需要不断地提高暖通技术,用最少的资源取得最大的利益。例如使用一些节能的暖通设备,或者是环保型的暖通设备等等。 1.提高和推广暖通节能技术的意义 进入信息互联网时代,在经济快速发展,人民生活水平日益提高的同时,资源和能源的消耗也是逐渐增多的,而部分能源却是不可再生的,故而节能技术的探索就是必不可少的。暖通设备在各行各业的应用也越来越广,最受瞩目的是在建筑方面。我国的暖通设备还是处于高消耗,重污染的水平上,在节能减排上还是很有发展前途的。管理体制也没有与节能技术相融合,所以导致暖通节能技术还处于落后水平。因此,不管是为了提高资源利用率来获取更大的利益,还是从节能上来说,提高建筑节能水平以及提高和推广节能技术都是迫在眉睫的。 2.暖通节能技术在实际生活中的应用 2.1热泵取暖技术 热泵取暖是基于把温度较低的热源传送到温度较高的热源处的原理,是通过机器耗能来实现从高温热源向低温热源输送热量的逆过程。热泵科技中的温度较低的热源不仅有水源热泵、地源热泵,还有空气源热泵。 热泵的使用非常普遍。其中水源热泵的热源主要包括:河流水、污染水、地下水和地表水等。地源热泵的热源大部分来源于土壤和地热水。水源热泵利用水中蕴含的太阳能,对它做功,使他冷热循环交替作为高、低热源。并且水源热泵的能耗小,污染轻,是符合当前全世界的环保意识的一种技术。而地源热泵则是利用地壳表面的土壤中太阳能制作出了更加清洁的暖通设备。这项技术的开发让人们得以对潜在的太阳能资源充分利用,并且在与水源热泵技术相结合后有效地提升了制冷、供暖及热水供应的运行步骤,实现了暖通设备的自动化运行和环保型暖通机制,也节省了空间,多方受益。 另一方面,空气源热泵将空气中的低温热能送到高温热能处,通过暖通设备推动系统内部空气流动,从而实现冷热循环。这种技术在日常生活中运用广泛,因其安全、环保、低碳而被广大民众所接受。 2.2太阳能采暖技术

医疗安全防范措

医疗安全防范措施 医疗安全工作是医院管理工作的重要组成部分,更是医院管理者不可忽视的重要工作,医疗安全管理工作的好坏直接决定医患纠纷发生率的高低,医患纠纷的增加严重影响和干扰了医院的正常工作秩序,已成为医院管理工作中一个始终难以解决的问题。实践告诉我们,医疗行业是一个具有高风险、工作量大、专业技术含量高等特点的特殊服务性行业,那么,如何避免医患纠纷的发生,给医院管理者带来了新的研究课题和思索。这就需要医疗安全工作要立足于“以患者为中心”的服务宗旨,以医院经济发展为目标,对医疗安全管理工作进行系统规范的管理。它涉及到医疗安全工作的网络机制、制度制定、奖惩机制、监督机制、人员综合素质、宣传教育机制等多方面的问题。总的来说,医院引发医患纠纷的原因很多,就医院内部来说主要有6个方面原因:一是医务人员没有树立正确的医德观;二是业务技术能力参差不齐,有待提高;三是监督考核机制不力;四是不重视医患沟通,缺乏交流技巧和能力;五是法律观念和自我防范意识不强;六是医疗安全管理制度和网络不健全。医疗安全工作要做到系统、规范、科学地管理,更好地为社会和医院发展服务,最大限度控制和避免医患纠纷的发生,具体可以从以下几方面来实施。 1 建立和健全医疗安全管理工作网络 以长期管理工作实践中积累的医疗安全管理经验为基础,同时根据医院的实际情况和行业特点,建立和规范与医院经营机制相适应的医疗安全管理网络,采取切实可行的措施,各部门密切配合,通力合作,充分发挥整体对策作用,共同贯彻落实医疗安全管理工作的整体部署,适应医院整体管理的工作运行机制,真正成为医院管理机构的重要组成部分,就必须从多方面强化综合管理效能。 1.1 更新管理模式改变以往医疗安全管理工作,由原来单一的职能部门管理模式转为采用协同共管的模式,成立医疗安全管理委员会,成员由院长、党委书记、业务副院长、医务部门负责人、医技部门负责人、纪检部门负责人及内科、外科主要负责人组成,明确分工,各有侧重,充分发挥各自在医疗安全管理工作中的指导和监督作用,定期召开会议,对引发医患纠纷的原因和问题进行综合分析研究,制定出解决和预防发生医患纠纷的管理方案和应急措施。 1.2 拓展管理功能医院各医疗基层部门在开展日常工作的同时,应注重医疗安全工作的重要性,增强本部门职工的自我防范和保护意识,始终以“以患者为中心”为服务宗旨,加强对医疗人员的引导和教育,避免给医院、职工、病员带来不必要的损失和伤害,各医疗部门、科室、病区成立本部门的医疗安全管理工作小组,指定科主任和护士长为小组负责人,对本部门的医疗安全工作负总责,使医疗安全管理工作深入到基层和日常工作中。 1.3 实行分工负责制做到医疗安全管理工作由院长和党委书记领导,主管领导亲自抓布置,职能部门主动抓落实,科室、部门责任人具体抓实施,将医疗安全责任人网络从院主要领导延伸到基层医疗部门各岗位的工作人员,逐级签定医疗安全责任书,一级抓一级,级级抓落实,把医疗安全工作目标任务分解到科室和个人,做到横向到边,纵向到底,层层分解,归口负责,形成人人参与的安全工作氛围。 2 实现建章立制的规范化管理[1] 医院的规章制度是医疗活动不可缺少的行为规范,是医疗质量的重要保障。规章制度不健全,职责划分不明确,不按技术操作规程工作,是造成医患纠纷的主要原因。国家颁布实施的各项安全法规及条例,是医疗安全工作实现规范化管理的前提条件,只能在基本任务、工作目标、主要职责、方针等方面提供法规依据,制定一整套系统规范的医疗安全规章制度,仅靠医院职能管理部门是远远不够的,大量具体的医疗安全工作内容需要从不同的学科和不同的侧面进行研究,综合地加以规范和应用,同时要与医疗安全工作网络相对应,各负其责,分层次进行建立和完善,形成系统的制度体系。建章立制大体可从4个方面入手:第一是由医院主要领导和各职能部门负责人组成的医疗安全管理委员会,是实施医疗安全管理工作规范化的主管机构。对实现规范化管理作出总体规划,就最终管理目标、主要任务、

浅谈暖通空调节能设计

浅谈暖通空调节能设计 发表时间:2015-12-24T14:01:47.890Z 来源:《基层建设》2015年15期供稿作者:胡佳佳 [导读] 安庆市城乡规划设计院安徽安庆随着建筑行业的不断发展,加强节能技术的研究开发与运用是暖通空调系统节能的基础。 胡佳佳 安庆市城乡规划设计院安徽安庆 246000 摘要:建筑行业业已成为我国国民经济发展的重要支柱,与此同时建筑能耗的总量也在我国各大经济实体中的首要位置,加强建筑行业节能降耗具有非常重要的作用。在建筑能耗中,暖通空调系统的能耗占据着相当大的比重,有效降低暖通空调的能耗对于降低建筑能耗具有非常直观的作用。随着建筑行业的不断发展,加强节能技术的研究开发与运用是暖通空调系统节能的基础。 关键词:暖通空调;节能;设计;新技术 建筑能耗是我国经济发展的重要瓶颈,建筑能耗日益增加,进一步限制了我国建筑行业的健康有序发展。在建筑能耗中空调能耗占据着很大的比重,从这点而言,暖通空调的节能设计可以有效地降低建筑能耗,有效地促进建筑行业的可持续发展。随着“低碳”概念逐渐成为社会共识,空调系统中的节能设计正在引起设计人员的注意,通过一系列的技术和组织措施,在社会和环境可承受的范围之内,使得能源的利用率不断提高,通过推广新的节能技术,不仅可以有效地降低能耗,改善环境,而且可以有效保护自然资源,有着自然和社会的双重意义,是社会发展的必然趋势。 一、暖通空调节能设计的思路 暖通空调节能的设计原则是有效地降低暖通空调的能源消耗,提升暖通空调设计的环保性与低碳科学性,最终促进建筑行业的可持续发展。在暖通空调节能设计中,用热舒适指标指导系统中的节能设计,寻找温度、湿度、平均辐射温度、风速和劳动强度这六种影响热舒适指标因素的合适比例,达到人们热舒适指标与节能降到的稳定协调。在暖通空调节能设计中节能降耗的方法并非是单一的通过降低空调的使用率及使用温度,而是追求人体的舒适度的基础上进行综合性的节能设计,比如在寒冷的冬季,如果直接降低空调的使用温度,尤其是对于没有大暖的南方地区,如果降低空调的温度,那么会直接降低人体的舒适度。如果综合考虑各种因素,以满足人体的舒适度为原则,通过结合光、色、声等多重因素,可以有效地满足人体的舒适度,进而实现暖通空调设计的节能环保性。 二、暖通空调节能设计 1、根据暖通空调的实际使用参数进行节能设计 暖通空调的能耗是显而易见的,尤其是以电能的消耗为主,暖通空调如果长时间高负荷的运转,那么会消耗大量的电能,这种电能的消耗对于普遍居民而言是非常直观的,也是非常庞大的浪费。在暖通空调节能设计中,一般是基于典型设计工况进行的,所得到的所有与能源有关的参数都是指的设计状态下的参数,这些参数尤以电能消耗为主,在炎热的夏季,由于城市居民大多通过暖通空调来降低室内的温度,那么很容易造成城市电力的紧张,同时也会造成巨大的浪费。因此在暖通空调的设计过程中,基于电能消耗等基础参数进行节能设计,具有一定的可行性和实践性。在暖通空调节能设计过程中,首先应该合理的结合室内的实际温度,并在实际的节能设计中,应该结合现有的室内实际的使用情况,而无需肆意提升标准或者降低标准,只需要符合室内温度的相关实际参数即可。不过在节能设计中,要注重考虑季节的变化,对于很多暖通空调而言,在不同的季节降低或提升1度,所产生的节能降耗的总量却是不一样的,这说明暖通空调节能设计的影响因素,除了暖通空调自身的功能和系统配置外,还与其他因素有着直接的关联。其次在暖通空调节能设计中,还应该进行科学合理的系统设计,空调系统形式、空调方法、系统服务范围及划分原则的不同,会带来不同的建筑空调系统的能源消耗。在暖通空调节能设计中,要重点对风量系统进行控制,根据实际的使用情况,结合有效的风向控制及风量控制,从而实现对风量的有效把控。最后,在暖通空调节能设计中,还应该强化对空调节能数据的控制与计算,这虽然无法直观地进行暖通空调的节能减排,但通过科学计算方式及精准的数据,能够为暖通空调节能设计提供有效的基础,同时也可以在暖通空调节能设计中,提升设计的水准,强化设计的水平和质量。在暖通空调节能设计中,与节能相关的评价主要包括三方面的内容,空调负荷计算、系统水力计算和设备选择计算等。将这些重要内容通过科学的计算方式进行信息的获取,能够在节能设计中提升设计的针对性。 2、根据设备参数来选择科学匹配的系统配置 在暖通空调节能设计中,应该根据设备的实际参数来选择科学匹配的系统配置,提升设备配置的针对性与实用性。如果系统配置过大,与实际的使用参数存在较大的差距,那么就容易造成能源的浪费。如果系统配置过小,会直接降低暖通空调的使用舒适度。在暖通空调节能设计中,切忌不考虑系统参数设计而无原则地进行预留量的增加。 3、加强暖通空调的动态化实时化的控制 在暖通空调节能设计中,应该不断强化暖通空调节能的动态化、实时化的控制,确保暖通空调系统可以随时根据室内温度的变化及实际的使用情况进行温度的控制及风向、风量的调整。在空调节能设计中,还应该注重在节能设计中改变能源消耗总量的评价标准,从日消耗量改变为年运行量,前者注重地是每日的暖通空调的能源消耗量,不同的温度变化会引起日消耗量的变动,并不利于科学地进行暖通空调的节能设计。而后者注重以年平均运行总量和消耗总量为标准,在节能设计中,能够有效地控制系统的配置与节能效果的科学评价。在实践过程中,控制好后者的能源消耗量,同时也可以在控制中加强对日消耗量和日负荷量的控制,因此在暖通空调节能设计中,实行全年运行的节能具有一举两得的优势。 三、暖通空调的节能新技术 1、采用变频变流量技术 传统空调在使用过程中,其冷负荷是与室内温度的变化直接关联的,也与空调的辐射范围有着直接的关联,从这点而言,传统空调的节能效果还是可观的。但传统空调对于定流量水系统的处理往往都是在超负荷或者足负荷的条件下运行,这不可避免会产生严重的能源消耗。因此在暖通空调节能设计中,运用变频变流量的新技术,能够将水泵的水流量的控制与空调的辐射范围及温度变化保持一定的正相关性,提升暖通空调的节能效果。 2、积极运用蓄冷系统来适应电价的变化 在很多城市地区,夏季因室内温度较高,暖通空调的使用频率较高,往往会造成城市用电量的急剧上升。部分城市不得不采用区域性停电的方式来进行限电。因此在暖通空调中运用蓄冷系统,在电量使用相对宽裕,电价市场价格较低时,暖通空调系统自动蓄冷,在电量

供热暖通节能技术研究 崔亚男

供热暖通节能技术研究崔亚男 摘要:随着经济的发展,人们生活水平的提高,人们逐渐意识到可持续发展的 重要。低碳环保理念的深入人心推动了住宅暖通工程技能技术得以快速发展。在 寒冷地区,住宅的暖通设施必不可少,暖通工程节能技术在满足建筑物的温度要 求的同时还可以尽可能降低能源的消耗,并给人们创造出舒适的环境。本文就供 热暖通节能技术展开探讨。 关键词:建筑节能;暖通专业;节能技术 引言 随着我国供暖技术的发展和环保意识的增强,供热暖通工程逐渐朝着环保与 节能的方向发展。而供热暖通节能发展是我国可持续发展的必然要求,也是供热 暖通行业发展的必然要求。并且,社会上逐渐兴起了供热暖通节能技术研究热潮,供热暖通节能技术不断进步。然而,供热暖通节能技术在供热暖通设计和运行管 理方面还存在一定问题急需解决。研究供热暖通节能技术不仅能够优化节能技术 在供热暖通工程中的应用,而且对供热暖通工程发展有着深刻意义。 1热采暖技术特点 供热采暖技术因其强大的优势与特点一直在被广泛使用,我们主要将其特点 总结为以下几点,并进行仔细分析。(1)锅炉效率高以及采暖环境较好是燃油 锅炉的显著优势与特征,同时自动化的设计大大减少管理人员的操作难度,还可 对劳动强度进行有效降低。人为操作不可避免的就是带来失误,通过对燃油锅炉 的使用可对上述现象进行有效改善。(2)传统的采暖方式会对建筑面积进行大 面积占用,燃气壁挂式采暖炉以及楼栋式燃气锅炉房可对上述现象进行有效改善,不仅对投资成本进行有效降低还可帮助相关企业实现经济效益最大化。技能减排 是新世纪发展的主要原则之一,上述做法做到对该项原则的有效满足。(3)部 分锅炉房现阶段以燃气为主,污染物较少是燃气锅炉显著优势与特征,不仅对暖 通工程自身长远健康发展有促进作用,同时对生态环境保护工作的顺利进行有保 障作用。(4)为在实现供暖的基础上对冷气进行提供,可在实际对工程进行设 计与建造时对直燃机进行充分利用,该项机器自动化程度相对较高,同时可对传 统锅炉的采暖缺点进行有效弥补,也不会受到季节的限制与约束。实现了对利用 率的有效提高,具有经济价值较高的特点与优势。 2供热暖通节能关键技术 2.1区域集中供热节能技术 区域集中供热技能技术离不开锅炉房节能技术,在锅炉房节能技术的支持下 锅炉能够进行长期稳定的工作,并且能够提供75%以上的热工作效率,实现对锅 炉设备的高效利用。同时,区域集中供热技术的应用能够有效节省燃料、燃料运 输费用和人力投入,减少燃料燃烧的环境污染,控制供热暖通投资。另外,为了 节省供暖建筑投资,减少供热暖通工程的占地面积,供热暖通工程必须采取集中 供热技术,深入挖掘锅炉房潜力,合理配置锅炉容量。 2.2低温热水地板辐射采暖技术 地面辐射采暖系统主要是利用低温热水的形式进行供热,热水是其中热源的 主要媒介,注意将水温控制在60°C之内。利用该种方式进行采暖时首先需要在地板中埋设设施。为实现对地板的有效加热,热水会在管内进行循环流动,最后通

医院节能管理办法

文档序号:XXYY-ZWK-001 文档编号:ZWK-20XX-001 XXX医院 节能管理办法 编制科室:知丁 日期:年月日

节能管理办法 为合理利用能源,提高能源利用效率,降低能源消耗,创建节约型医院,根据《公共机构节能条例》、《山东省公共机构节能管理办法》等文件,结合我院实际,制定本办法。 一、组织领导 医院成立节能工作领导小组,具体组成如下: 组长:XXX 副组长:XXXX 成员:XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 职责: (一)统筹医院的各项节能工作,召开节能工作例会,对医院节能工作进行安排、部署,确保医院能源管理的各项任务顺利完成; (二)贯彻执行上级部门节能工作的方针政策,制定医院节能目标、管理细则并组织实施; (三)制定医院年度节能计划及节能技术改造计划; (四)审定医院年度各类能源消耗指标和节能指标; (五)督导检查医院的各项节能工作; (六)对医院节能工作情况进行总结、分析。 领导小组下设办公室,办公室设在总务部,负责医院节能工作日常事务。具体组成如下: 组长:XXX

副组长:XXXX 成员:XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 节能联络员:XXX XXXX 职责: (一)贯彻落实医院节能领导小组的各项决定,并对各单位的执行情况进行督导检查; (二)负责医院能源利用普查、能量平衡测试和审计工作; (三)负责对医院用能进行计量监督、统计监督和节能检查; (四)按月度、季度、年度汇总各单位能源消耗报表并做好能耗分析,编写节能简报、节能工作总结和各种能源报表,建立节能管理技术档案和统计台账; (五)参与审查医院的改建、扩建和新建工程设计,确保工程设计具有正确的节能评估,合理选用节能工艺、设备和材料,并协助工程管理部门,抓好节能工程竣工验收和效果鉴定工作; (六)负责组织节能教育和技术培训,提高职工的节能意识和节能水平。 二、能源管理 (一)能源计量范围: 1.进院一次能源(天然气)、二次能源(电、成品油、

浅谈暖通设计中绿色理念及节能技术的应用 谢育宁

浅谈暖通设计中绿色理念及节能技术的应用谢育宁 摘要:目前人类已经不仅仅满足于基本的生活和工作需求,而是追求更舒适更 健康的居住环境,而暖通空调领域的发展正一步一步实现人类追求自然,健康生 活的目标。科学技术的发展也使得人类加大对生存环境更深层次的探索。暖通空 调这类新技术被越来越多的使用在绿色建筑中,也推动了现代建筑行业的可持续 发展,为建筑业发展提供了创新动力。暖通空调技术直接与人类居住环境有关, 要加大对其生产开发的重视程度,提高人类生活水准。本文探讨了暖通设计中绿 色理念及节能建筑技术的应用。 关键词:暖通设计;绿色理念;节能技术;应用 建筑设计中对于环保和节能的因素考虑成为当今建筑行业行发展的航向。绿 色建筑的提出,体现了建筑行业对于节能环保的重视。建筑暖通空调系统设计是 功能型建筑以及环保型建筑相统一的基础,如何设计出符合环保和节能理念的建 筑暖通空调系统是当前对于绿色建筑的评判基础。 1 绿色建筑暖通空调的节能设计原则 1.1 绿色环保设计原则 绿色建筑暖通空调的建造与设计,在选材的时候应当严格符合绿色环保的理 念要求,杜绝使用质量较差、不可再生或污染严重的原材料。在设计环节中,应 科学地选用绿色材料,实现环保目的和价值,这不仅有利于各种能源的节约,还 可以大量减少对生态环境的破坏与污染。在原材料选用的过程中,设计工作人员 需要综合考虑不同原材料的回收利用与日常维护情况,甚至运输对环境的影响。 这样不仅能有效地控制建筑成本,也能够达到保护生态与节约能源的效果。 1.2 节能型设计原则 绿色建筑暖通空调的设计需要遵循节能型的设计原则,这种设计理念意味着 绿色暖通空调系统构建的基本目标,也是使建筑设计走向可持续发展之路的实现 途径。我国不可再生资源的开发和利用破坏了生态平衡,严重威胁着自然环境, 甚至使自然资源和能源枯竭。 暖通空调系统在通风、采暖和制冷过程中自然会大量耗能。基于此,在设计 暖通空调时,必须从方案、设备选型、系统控制等方面充分遵循“节能型”原则, 这也是绿色建筑设计理念的关键目标与基本要求。 1.3 循环利用设计的原则 通常而言,暖通空调在使用环节中,系统会直接将剩余能源排出,这样便造 成了大量能源的污染及浪费。所以为充分合理地利用多样化的能源,在暖通空调 的设计阶段,工作人员需要严格遵照循环利用的设计原则,对空调系统中未能充 分使用的剩余能源进行及时回收或二次使用,这样不仅能科学地提升能源的使用 效率,还可以大大减少能源使用的成本,有利于生态环保与可持续发展。 2 暖通设计中绿色理念及节能建筑技术的应用 2.1改善建筑材料的使用性能 绿色建筑当中,想要保证建筑环保节能,建筑材料的选择不能马虎。建筑的 通风采光、温度调节、外围设计等都与建筑材料息息相关,同时也直接关系着暖 通空调的能源使用情况[3]。首先,在建筑通风采光当中,如何合理设计门窗高度,选择节能环保的建筑材料,不但能够为室内提供充足的光线,还能阻止室内外温 度交换,减少暖通空调能源消耗。在外围设计当中,由于各种因素的影响建筑物 内部热量将会散发出来,不同的材料建筑为散热效果不同。在实际生活与工作当

空调暖通系统工程管理与暖通节能技术 杨学海

空调暖通系统工程管理与暖通节能技术杨学海 发表时间:2019-07-05T11:53:13.027Z 来源:《防护工程》2019年第7期作者:杨学海[导读] 本文从暖通工程的概念出发,阐述了建筑物暖通工程的节能策略,以供参考。 摘要:暖通空调工程,它是在整个建设项目的配套工程。主要包括空调,采暖和通风系统,安装更为复杂。在快速发展的的社会以及人民生活水平的提高,在加热和通风的现代建筑中建筑结构的辅助暖通空调工程,注重提高社会人们的生活品质和满足人民的要求,在施工过程中施工管理就显得尤为重要。除此以外,本文从暖通工程的概念出发,阐述了建筑物暖通工程的节能策略,以供参考。 关键词:暖通系统;工程管理;暖通节能技术;策略 前言:暖通空调工程属于建设项目的整个配套工程,具有极其复杂的安装过程。随着人民生活水平的快速提高,用户对建筑暖通空调工程提出了更高的要求,因而必须强化对空调暖通系统工程的管理,与此同时,随着暖通工程消耗的能源不断增多,暖通节能受到越来越多的重视,为此,本文围绕空调暖通系统工程管理与暖通节能技术这两方面展开探究。 1暖通空调工程概念 暖通工程包括空调、暖气和通风系统,通常包括通风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、空调水系统、供暖系统等。这是一个复杂的系统,有大量的贯穿整个施工前中后期的空调安装工作,这样就使得整个暖通工程建设周期相对较长,暖通工程的质量管理工作也不容忽视。 2暖通工程的施工管理 2.1风管系统的安装 风管系统安装首先要明确风管的安装规划出的标高,然后根据设计图纸建立及安装支吊架,在安装支吊架的时候那个需要一起落实好风管的排列还有风管的组队环节。以做好以上的所有的工作为前提,再对风管支吊架还有风管组队吊装就位,同时查看安装质量有没有达到相关的标准及要求。 2.2通风与空调设备安装 通风和空调设备安装施工工艺流程是第一反复检测通风和空调设备的安装基础,随之明确通风和空调设备具有的基准线还有标高定位。此外组织安排通风和空调设备进入施工地点,同时开箱查看设备质量怎样。在做好上述的工作基础之上,就需要对通风和空调设备实施找正调平同时进行固定,从而完成设备的配管配电还有单机调试环节。当安装完设备的时候,需要对通风空调体系的安装进行整体的调试及验收,尤其是针对送(回)风、供冷和自动调节三个系统进行调试,待调试结果达到标准才能够进行下一步施工环节的作业。 2.3空调水系统的安装 普遍是选择先总管再支立管及平面支管的安装方式,在完成上述工作的前提下随之把空调水系统和空调设备进行连接。空调水系统的安装第一需建立安装套管,随之根据设计标准进行支架安装,从而和管道连接起来,安装结束后对空调水体系进行适当的管道试压和冲洗,冲洗完成落实好水管保温处理。 2.4系统的调试管理 针对暖通工程系统的调试而言,第一需和工程施工展现的特点连接起来设置施工现场调试小组,调试的关键内容为对空调电器设备还有关键回路进行整体的检查测试,保证暖通空调系统可以全面的展现出其作用。系统调试的关键内容涵盖了下述几个部分:自动调节和监测体系线路检测、调节装置及检测仪表的检测、自动调节还有检测系统的一起运行、空调装置单机试工作、系统风量检测及改变风机性能、空调设备性能检测及改变等各种各样的内容,待做完以上的环节,就需要各自进行室内气流组织的建立进和调整、室温调节性能的测试和变更、系统整体效果测定还有调试资料优化和测评等相关的工作。 3提高暖通节能技术意识 3.1暖通节能内涵意义 建筑能耗种类丰富,其中暖通空调消耗的能量呈现出逐年提升的趋势,倘若引入优质节能技术,进行暖通节能实践技术的研究具有深远的现实意义。 伴随环保节能标准要求水平的持续提升,一些新型方案技术持续涌现,各类方案均包含一定的自身优势与缺陷。在丰富的设计方案面前,基于观察考量问题的视角、基点存在差异性,因此令各层面评价结论存在一定差异,还会引发较大出入的现象。基于欠缺客观、公正、科学良好的方案设计评价方式,令设计工作人员常常无所适从,不知晓如何在较多方案之中寻找最为适合的节能手段策略。由于较多形象工程项目投资方以及使用方并不一致统一,令暖通工程项目设计仅注重一次投资管控,却忽略了后期运行维护成本,令节能问题无法在计划范围内得到良好的控制。 3.2、暖通节能技术途径与科学策略 (1)优化维护体系,做好热能利用回收。为有效降低建筑工程热能损耗,应优化改进维护体系结构,降低外窗设计面积,并做好遮阳防护。同时应优选适宜体形系数,有效提升维护体系热阻,应依据环境特征、地域分布做好建筑朝向优质设计,促进工程保温功能的良好提升,进而有效减少空调暖通系统能量消耗。暖通空调体系冷热源主体能量消耗占到整体能量耗损的约50%,为此做好制冷机组相关冷凝热的回收尤为重要。该类换热系统装置应同生活用水有效联合,在制冷剂进行压缩之后其具有较高温度水平,可将水加热至人们承受的洗浴标准温度,进而节约锅炉相应附属设施的应用投入资金,创设显著环保效益。 再者,应做好暖通空调系统排风余热的有效回收,可科学利用转轮全热、板式显热以及板翘全热模式交换器进行显热以及余热的良好回收,进而做好对新风的节能预热以及预冷处理。 (2)应用变频调速手段,创新节能实践方式输配体系担负将冷热量与新风由制冷站以及空调房送至住宅及房间之中的任务,较多大型公共建设建筑项目,其暖通系统消耗电能之中的 60%至 70%被担负分配输送热量以及冷量任务的风机与水泵系统消耗。该环节成为建筑能源消耗显著的主体成因之一。