某地块保障性住房项目桩基础计算书
Ⅰ、基础设计信息:
1、本工程±0.00相当于绝对标高10.000m,底板面标高为-4.900m。
2、本工程场地内多处存在强风化夹中风化、微风化岩层,采用旋挖灌注桩,桩径选用
800,桩身砼等级C30.
3、本工程桩端持力层选用强风化砂岩为持力层(层序号6-2), 局部强风化砂岩厚度不满足13米时,直接以中-微风化为持力层(层序号6-3,6-4),中风化抗压强度f rk=5000 kP a,桩端进入持力层≥2米。
4、桩长选用≥13m.
5、选取桩孔各土层信息
根据地质报告中ZK121孔,6-2层层面绝对标高-14.02m;桩长17米,入强风化岩层7米
土层编号层底高程(m)分层厚度桩极限侧阻力标准值
(KPa)
桩侧土摩阻力标准值<1> -3.88 2.8 / /
<3-1> 0.68 3.2 12 38.4
<4-1> -1.32 2 50 100
<6-1> -4.62 3.3 80 264
<6-2> -14.02 9.4 140 1316
根据地质报告中ZK116孔,6-3层层面绝对标高-6.55m;桩长13米,入微风化岩层
土层编号层底高程(m)分层厚度桩极限侧阻力标准值
(KPa)
桩侧土摩阻力标准值<3-1> 0.45 5 12 60
<4-1> -1.05 1.5 50 75
<4-3> -3.05 2 75 150 <6-2> -5.05 2 140 280
<6-3> -6.55 1.5 / /
根据地质报告中ZK123孔,6-2层层面绝对标高-10.27m;桩长13米
土层编号层底高程(m)分层厚度桩极限侧阻力标准值
(KPa)
桩侧土摩阻力标准值<2> 5.23 1 20 20
<3-1> 2.53 2.7 12 32.4
<4-1> 0.03 2.5 50 125
<4-2> -1.77 1.8 25 45
<6-1> -3.77 2 80 160
<6-2> -10.27 6.5 140 910
根据地质报告中ZK129孔,6-2-1层层面绝对标高-15.65m;桩长13米
土层编号层底高程(m)分层厚度桩极限侧阻力标准值
(KPa)
桩侧土摩阻力标准值<2> 5.35 0.5 20 10
<3-1> -0.65 6 12 72
<4-1> -1.55 0.9 50 45
<4-2> -2.95 1.4 25 35
<6-1> -5.35 2.4 80 192
<6-2-1> -15.65 10.3 / /
Ⅱ、详细计算结果如下:
1、单桩竖向承载力验算:
a )选取钻孔ZK116,以中风化岩层为持力层,按嵌岩桩计算,桩长13m
p rk r i sik rk sk uk A f l q u Q Q Q ζ+=+=∑
据《建筑桩基技术规范》表5.3.9,取ζr =1
Q uk =π0.8×(12×4+50×1.5+75×2+140×2)+1×5000π×0.82/4 =1390+2512=3902KN
uk a Q k
R 1
=
,取R a =2000KN
b )选取钻孔ZK121,以强风化岩层为持力层,按摩擦桩计算,桩长按进入持力层7m
p pk p i sik si rk sk uk A q l q u Q Q Q ψψ+=+=∑
据《建筑桩基技术规范》表5.3.6-2,取ψsi =1,ψp =1
Q uk =π0.8×(12×3.2+50×2+80×3.3+140×7)+1500π×0.82/4 =3472.5888+753.6=4226KN
uk a Q k
R 1
=
,取R a =2000KN
c )选取钻孔ZK129,以中风化岩层为持力层,按嵌岩桩计算,桩端进入持力层2.65m
p rk r i sik rk sk uk A f l q u Q Q Q ζ+=+=∑
据《建筑桩基技术规范》表5.3.9,取ζr =1.40
Q uk =π0.8×(12×5.65+50×0.9+25×1.4+80×2.4)+1.40×5000π×0.82/4 =853.5776+3516.8=4370KN
uk a Q k
R 1
=
,取R a =2000KN
综上,单桩竖向承载力特征值取R a =2000KN 。
2、单桩抗拔承载力验算: a )ZK123,按桩长13m 计算
∑=i i sik i uk l u q T λ
=π0.8×(12×2.4×0.6+50×2.5×0.6+25×1.8×0.5+80×2×0.7+140×4×0.6) =1413.7KN
单桩抗拔承载力特征值,取T a =650KN
b )ZK129,桩端进入持力层2.65m
∑=i i sik i uk l u q T λ
=π0.8×(12×5.65×0.6+50×0.9×0.6+25×1.4×0.5+80×2.4×0.7) =551KN
单桩抗拔承载力特征值,取T a =250KN
3、抗拔桩裂缝配筋验算: a )、抗拔桩单桩抗拔承载力特征值R a =500KN ,设计值R d =625KN ,极限值R k =1000KN 。 配筋为1322,则f y A s =300×13×380=1482>Rd d eq =22,f tk =2.01N/mm 2
d cr =2.7,c s =70mm ,E s =2×105 N/mm 2
01.08004
380132
=??=
πte
ρ
2mm N A M S C s /21.101380
13105003
=??==σ
19.021
.10101.001
.265
.01.1-=?-=?,取0.2
mm 084.010221
.101)176133(2.07.25
max
=??+??=ω<0.2mm ,满足要求
b )、桩径800的旋挖灌注桩抗压验算,特征值R a =2000KN ,设计值N=2500KN 。
KN A f R ps c c 53884/80014.33.1475.02=???==ψ>N
满足要求
4、桩抗拔验算:
地下室深度5m ,水浮力F=5×10=50KN/m 2.
a )纯地下室区域:覆土600mm ,柱跨7.2m ×7.25m S=18×0.6+0.18×25+0.5×25 =27.8KN/m 2
需要抗拔桩提供的每平米抗拔力为F -S=22.2KN/m 2
每根柱子承受的拔力R=22.2×7.2×7.25=1160KN ,650KN 抗拔桩需要至少2根
b )塔楼部分:宿舍 S=0.12×6×25+0.18×25+0.5×25+2×6=47KN/m 2 柱跨取7.2m ×4.5m
需要抗拔桩提供的每平米抗拔力为F -S=3KN/m 2
每根柱子承受的拔力R=3×7.2×4.5=97.2KN ,650KN 抗拔桩需要至少1根
食堂 S=0.12×4×25+0.18×25+0.5×25+2.5×4=39KN/m 2 柱跨取8.5m ×7.15m
需要抗拔桩提供的每平米抗拔力为F -S=11KN/m 2
每根柱子承受的拔力R=11×8.5×7.15=668.525KN ,650KN 抗拔桩需要至少2根
柱跨取8m ×6m
每根柱子承受的拔力R=11×8×6=525KN ,250KN 抗拔桩需要至少2根
Ⅲ、防水板计算:
1、防水板按无梁楼盖设计
荷载计算
50mm厚细石混凝土面层q s1=24×0.05=1.2KN/m2
500mm厚防水板q s2=25×0.5=12.5KN/m2
地下水浮力q sw=10×5=50KN/m2
由地下水浮力控制的内力组合中,防水板的荷载设计值为q wj=1.4×50-1.0×(1.2+12.5)=56.3KN/m2
b cex=1.6m,b cey=3.68m,l x=8m,l y=8.5m
M x=q wj l y(l x-2b cex/3)2/8
=56.3×8.5×(8-2×1.6/3)2 /8=2876KN.m
M y=q wj l x(l y-2b cey/3)2/8
=56.3×8×(8.5-2×3.68/3)2 /8=2058KN.m
取M=M x=2876KN.m
防水板各截面的弯矩及计算配筋
截面位置
柱下板带跨中板带
弯矩(KN.m) 计算配筋(mm2) 弯矩(KN.m) 计算配筋(mm2)
端跨
边支座截面负弯矩949.1 1532 115 186 跨中正弯矩747.8 1207 632 1021 第一内支座截面负弯
矩
1438 2321 488.9 789
中跨边支座截面负弯矩1438 2321 488.9 789 跨中正弯矩517.7 836 431.4 696
防水板单位宽度的构造配筋面积As min=0.002×1000×500=1000mm2,柱下板带底面配筋为18@100(As=2545mm2>2321mm2),其余配筋均为18@200(As=1272mm2>1207mm2>As min)
2、防水板下设置50mm厚聚苯板垫层,强度不低于15KPa.
Ⅳ、地下室外墙计算:
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》
钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 -----------------------------------------------------------------------
1 基本资料
1.1 几何信息
1.2 荷载信息
土压力计算方法静止土压力
土的内摩擦角(O)----
静止土压力系数0.333
地下水的容重(kN/m3)11.00
土的天然容重(kN/m3)18.00
土的饱和容重(kN/m3)20.00
竖向永久荷载标准值(kN/m)50.00
竖向可变荷载标准值(kN/m)50.00
地面可变荷载标准值(kN/m2)12.00
永久荷载分项系数 1.35
可变荷载分项系数 1.40
可变荷载准永久值系数0.50
1.3 钢筋混凝土信息
混凝土强度等级C40钢筋级别HRB400外纵筋保护层(mm)50配筋调整系数 1.0
内纵筋保护层(mm)20竖向配筋方式非对称泊松比0.20裂缝最大限值(mm)0.20
考虑p-δ效应ㄨ按裂缝控制配筋√
2 计算内容
(1)荷载计算
(2)内力计算
(3)配筋计算
(4)裂缝验算
3 计算过程及结果
单位说明:
弯矩:kN.m/m,竖向力:kN/m,钢筋面积:mm2/m,裂缝宽度:mm 荷载说明:
永久荷载:土压力荷载,竖向荷载
可变荷载:地下水压力,地面荷载,竖向荷载
3.1 荷载计算
3.1.1 竖向荷载
竖向荷载基本组合:N=1.40×50.00+1.35×50.00=137.50kN/m
竖向荷载准永久组合:N q=0.50×50.00+50.00=75.00kN/m
3.1.2 侧压力荷载
(1)土压力:
按静止土压力计算,静止土压力系数K b = 0.333
p K b h
(2)地面荷载导算侧压力:
p k = 0.333×12.00 = 4.00kN/m2
(3)侧压力荷载计算表(kN/m2)
部位标高地面荷载标准值土压力标准值水压力标准值基本组
合准永久组合
顶边-0.05 4.000.300.00 6.00 2.30地面0.00 4.000.000.00 5.59 2.00地下水
位
-0.05 4.000.300.00 6.00 2.30底边-4.90 4.0014.8453.35100.3143.51
3.2 内力计算
3.2.1 竖向压力计算
竖向压力基本组合:137.50kN/m
竖向压力准永久组合:75.00kN/m
3.2.2 弯矩计算
(1)弯矩正负号规定
内侧受拉为正,外侧受拉为负
(2)计算类型
按双向板(Lx = 8.000m,Ly = 4.850m)计算
(3)荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)
部位基本组合准永久组合
水平-左边0.000.00
跨中29.5812.75
右边0.000.00
竖直-顶边0.000.00
跨中67.6529.10
底边-155.18-66.93
3.3 配筋计算
3.3.1 计算配筋面积
竖向按压弯构件计算,水平向按纯弯构件计算
3.3.2 裂缝控制配筋
不进行裂缝控制配筋计算
3.3.3 配筋及裂缝计算表
部位M q(kN.m/m
)
N q(kN/m
)
As(mm2)选筋方案实配
As(mm2)
裂缝(mm)
水平左边-外
侧
0.00-----641E14@2007700.00
跨中-内
侧
12.75-----641E14@2007700.02
右边-外
侧
0.00-----641E14@2007700.00
竖直顶边-外
侧
0.0075.00600E16@20010050.00
-内
侧
----------600E16@20010050.00
跨中-外
侧
29.1075.00600E16@20010050.00
-内
侧
----------895E16@20010050.03
底边-外
侧
-66.9375.002246E18@200/
E16@200
22770.06
-内
侧
----------600E16@20010050.00
说明:
(1)弯矩及配筋计算以每米板宽为计算单元;
(2)计算As=-1时表示计算超筋。
3.4 裂缝计算(参见配筋及裂缝计算表)
裂缝计算根据《混凝土规范》第7.1.2条
计算
最大裂缝宽度0.06mm ≤0.20mm,符合要求
江苏安防科技园 外墙防水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:
外墙防水施工方案 一、工程概况 江苏安防科技园办公楼外墙防水,施工面积约为2500m2,原墙体保温层为水泥发泡板,需在保温层基础上做防水层,采用2遍JS涂膜防水层。 二、施工工艺流程与施工方法 1、施工工艺流程:基层处理→搅拌外墙防水涂料→涂刷防水涂料 2、施工方法:①基面清洗,用清洁剂、钢丝刷、抺布、尽可能将墙面基层清洗干净,但尽可能不要破坏原来面层光泽,检查墙面是否出现裂缝;②用刷子将透明防水胶涂刷于墙面,外墙裂缝处,涂刷时要特别仔细,在外墙干挂预埋件处四周增加网格布1道;③涂刷2遍即可,涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍,且涂刷方向应纵横交错;④在施工过程中如粘度太大,可用清水稀释,但水量要尽可能少。 六、施工注意事项 一、高空作业安全注意事项 1、吊绳的破断拉力应达21KN,产品合格证齐全; 2、吊绳在施工前必须经过负荷试验,通过试验检查吊绳的安全性能,同时要保证安全系数在允许的范围,使用时严格控制施工荷载; 3、吊绳系挂前要对工人身体进行检查,如身体不适,必须提前告知安全员,保证施工人员安全上岗,施工前后均不得喝酒; 4、勘察现场:建筑物顶部必须有固定吊板绳和安全绳的牢固构件,绳子下垂经过位置不得有尖锐棱角锋口。如有尖锐棱角锋口,必须经过特殊安全处理。在高压电源区无法隔离时,不得进行工作。 4、检查高空下吊员工背戴的保险带有无损伤,一经发现,则禁止使用。 5、检查座式登高板连接的下滑扣(“V”型扣)的固定销栓是否可靠,若有损伤,一经发现,禁止使用。 6、检查连接在保险带上的自锁器是否灵活可靠,若有损伤,一经发现,禁止使用。 7、检查吊篮绳、安全绳在建筑物顶部的绑扎固定部位是否牢固,吊板绳、安全绳在建筑物顶部的绑扎固定部位不得在同一受力处,必须是分别的两处。一经发现不符合要求,则停止工作。 8、所有安全工具检查完毕后,将安全绳固定在牢固的结构上面,绳子的支承点位置应经常变换,绳与墙体接触部位下方应垫橡胶皮以防止绳破损。 9、试吊,无安全隐患后可上人施工。 10、整个工作过程中,楼顶设立人员做安全保护,防止意外,楼底设安全巡视保护人员,安全监督应自始至终。 七、工程质量保证措施 建立由项目经理领导,项目经理直接控制,质检职能机构和基层检查的三级管理系统,形成一个由项目经理到班组的垂直管理线。 1、原材料的控制,各类建筑材料到场后,必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查,不合格产品不验收。采购材料和产品时,一定要有材料出厂合格证,检测报告,各负其责,不合格的材料不得进场。 2、严格履行技术交底责任制度。在各道工序施工前,由施工员、技术员、质量检查员共同向工种班组全体职工进行技术质量交底,并督促检查操作人员严格按技术质量交底中质量要求进行施工,以确保施工质量。 3、责任分工:由施工员、技术员、质检员、班长监督实施。 4、严格执行质量检查责任制度。专职质量检查员和施工班长除经常坚持施工现场检查外,对所有工人每日,每个施工区段质量进行全数检查验收,上道工序未达到质量标准规定的,下道工序不准进行施工,对质量缺陷超过允许偏差值的部部位,必须返工重做。 5、在每道工序施工中,加强施工质量管理,使每道工序施工必须做到一次达到合格质量标准,避免出现返工现象,减少不必要的人工及材料损失,达到降低工程成本的目的。 6、在施工中加强对技术工人的技术管理,使工人在材料使用过程中减少浪费,必须要求工人做到精、细、准,合理使用材料,降低工程成本。 八、安全文明保证措施 1、“安全生产、预防为主”是施工现场的基本方针。严格执行国家有关安全生产的规定,按照“建设工程施工现场管理规定”的细则实施。 2、工程施工过程中,严格按照“施工安全管理工作程序“中的安全防护控制要求实 施,把好“教育、措施、交底、防护、验收、检查”六关。 3、每日施工完工后,及时清理现场落地灰等建筑垃圾,做到谁做谁
WQ1计算书 条件:1、土质参数:容重γ=18kN/mm ,浮容重γ` = 11kN/mm ,静止土压力系数K=0.50,地下水位设防高度为4400mm; 2、地下室参数:覆土层厚h1=800mm,地下室侧墙计算跨度Lo=3400mm,临水面保护层为50mm;地面堆载q=10kN/mm ,侧壁厚度d=285mm,截面有效高度ho=235mm 3、材料参数:混凝土强度等级为C35,fc=16.7 N/mm ,钢筋抗拉强度为fy=360N/mm ; 挡土墙荷载工况示意图 计算:1、荷载计算,土压力按静止土压力计算[《全国民用建筑工程设计技术措施》2.6.2] 堆载折算为土压力q1=K×q=0.50×10=5.00kN/mm 地下水位以上土压力q2=K×γ×h1=0.50×18×0.80=7.20kN/mm 地下水位以下土压力q3=K×γ`×(h2 + h3)=0.50×11×(1.00+3.40)=24.20kN/mm 水压力q4=γw×(h2 + h3)=10×(1.00+3.40)=44.00kN/mm 2、支座弯距计算,按单向板底端固定顶端简支计算,查静力计算手册 m1=q1×Lo /8=5.00×3.4 /8=7.23kN.m m2=q2×Lo /15=7.20×3.4 /15=5.55kN.m m3=q1×Lo /15=24.20×3.4 /15=18.65kN.m m4=q1×Lo /8=44.00×3.4 /15=33.91kN.m 3、强度计算:土压力及水压力均按恒载考虑,[《全国民用建筑工程设计技术措施》2.6.2],按支座调幅0.8计算 m=0.8×1.35×(m1+m2+m3+m4)=70.56kN.m ξb=0.8÷{1+360÷[20000×(0.0033-<30-50>×0.00001)]}=0.5283 《砼》规公式7.1.4 x=ho-√(ho -2×m/α1/fc/b)=235-√(235-2×70.559928×1000000/1/14.3/1000) =22.03mm<ξb×ho=124.15mm As=α1×fc×b×x/fy =1×14.3×1000×22.03/360=875mm ,根部实配 12@75,As=1508,承载力满足要求。 4..裂缝计算:地下水位取常年水位,根据勘察报告取为黄海高程4.0m 条件:1、土质参数:容重γ=18kN/mm ,浮容重γ` = 11kN/mm ,静止土压力系数K=0.50,
第一章编制前言 一、编制依据 1、现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2、广东省标准《建筑防水工程技术规程》(DBJ 15-19-97); 3、国家标准《地下防水工程技术规范》(GB 50108-2001); 4、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 5、深圳市卓宝建筑工程有限公司质量控制文件及程序文件; 6、本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 二、编制说明 本施工方案仅适用于指导“广州大马站商业中心地下室防水工程”(以下简称“本工程”)施工。 三、施工目标 1、质量目标 工程质量达到国家规定的标准。 工程质量达到设计要求和合同规定的标准。 国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)。 2、工期目标 根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务。 3、安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 四、工程范围 地下室底板:主要防水材料采用3.0㎜厚BAC湿铺法复合双面自粘防水卷材。 第二章工程概况及特点 新建广州大马站商业中心,由广州市城市规划勘测设计研究院设计,广州市城建工程总承包有限公司总包,广东水电二局股份有限公司地下室分包,广州宏达工程顾问有限公司监理。 现其地下室底板拟做防水工程,我司根据多年的防水设计和施工经验,并结合工程实际情况,拟定本防水施工组织方案。 第三章项目组织管理机构 为了更好地做好本防水工程施工,我司抽调精干队伍组建“广州大马站商业中心地下室防水工程项目经理部”,并配备相应的项目管理班子。 在劳动力组织方面,拟安排多个作业班,并随时据需要还将在公司内部进行调剂,增派人手,以确保工程进度。 一、项目经理部组织机构如下: 1
一、 二、 三、工程概况 南湖花园工程位于长沙市天心区南湖路,由6栋高层住宅,1栋酒店式公寓、1栋办公楼及商业裙房、商业配套用房、幼儿园、垃圾站等构成;本工程±0.00米相对于黄海高程为74.15m(不含商业区)。住宅部分地上三十三层地下两层,建筑高度约99.8m,酒店式公寓地上三十层,地下两层,建筑高度约99.45m;办公楼地上二十五层,地下两层,建筑高度99.25m。 本工程由湖南金基投资置业有限公司投资建设,湖南省建筑设计院设计,湖南建科工程项目管理有限公司监理,中建二局第二建筑工程有限公司进行总承包管理。 四、编制依据 1、南湖花园施工蓝图 2、南湖花园施工组织设计 2、《防水工程施工质量验收规范(GB50208-2011)》 3、《地下工程防水技术规范(GB50108-2008)》 4、湖南省及长沙市相关技术要求、规范。 五、防水具体做法 本部分外墙防水主要施工范围为各栋号塔楼地上部位外墙。设计防水为JS 聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,根据规范和设计要求本工程外墙防水具体做法如下:外墙防水做法: ◆质感涂料(详深化设计); ◆ 1.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型; ◆抗裂纤维水泥砂浆抹灰(内挂钢丝网一道); ◆界面处理; ◆结构墙体。
六、JS聚合物水泥防水涂料 1.材料介绍 JS复合防水涂料由有机胶料和无机胶料符合而成的双组份防水涂料,是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料好等优点的新型耐久性、防水涂料,除覆层可形成高强度坚韧的防水涂膜,并可根据需要配制彩色层。 2.材料主要特点 1)能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工 2)涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性优异; 3)可加颜料、以形成彩色涂层; 4)无毒、无味、无污染、施工简单、工期短; 5)在立面斜面和顶面上施工不流淌; 6)耐高温140℃,尤其适用道路、桥梁防水; 7)与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。 3.适用范围 JS复合防水涂料可在潮湿或干燥的砖面、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等基面上施工,对于新旧建筑物(例:房屋、地下工程)JS复合防水涂料按液料:粉料=10:15-20调腻子状,也可用作粘结密封材料。 七、施工准备 (一)材料准备 1、JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(合格证、检测报告齐全,质量达到国家规范和设计要求)。 2、其它辅助材料如水泥、107胶水或专用胶粉、玻纤网格布等。 (二)材料的贮存、运输 按防水工程需要进料,并应妥善贮存保管。材料应贮存在通风干燥的室内,
地下室外墙计算书1、地下室外墙(DWQ1)计算 主动土压力系数Ka取0.5 土重度r=18KN/m3无地下水地下室9.9m深 按单向板计算 主动土压力q土=rHKa=18x0.5x9.9=89.1KN/m 地面荷载产生侧压力q活=10x0.5=5KN/m ①竖向配筋计算 计算简图 三种压力产生的弯矩
①地下二层弯矩 支座基本组合弯矩值M C=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=168.6KN·m 支座准永久组合弯矩值M Cq=Ms+Mw+0.5Mm=129.9KN·m 跨中基本组合弯矩值M BC=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=81N·m 跨中准永久组合弯矩值M BCq=Ms+Mw+0.5Mm=61.9KN·m ②地下一层弯矩 支座基本组合弯矩值M B=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=147.1KN·m 支座准永久组合弯矩值M Bq=Ms+Mw+0.5Mm=106.4KN·m 跨中基本组合弯矩值M AB=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=67.2N·m 跨中准永久组合弯矩值M BCq=Ms+Mw+0.5Mm=46.2KN·m 假设壁厚地下二h2=350,地下一h1=300,混凝土强度C35 (1)地下二层配筋 地下室外墙外侧查表可知选筋C16@100的裂缝(0.20mm)和承载力弯矩分别为134.76KN·m、233.2KN·m,大于支座计算准永久弯矩129.9KN·m和基本组合弯矩168.6KN·m,满足要求。且配筋率0.574%,合适。 地下室外墙内侧侧查表可知选筋C12@100的裂缝(0.20mm)和承载力弯矩分别为91.61KN·m、122.1KN·m,大于支座计算准永久弯矩61.9KN·m和基本组合弯矩81KN·m,满足要求。且配筋率0.323%,合适。 ∴外侧钢筋选配C16@100 As=2011mm2/m
外墙防水施工方法 现代建筑施工都倡导物资循环应用,减少对自然环境破坏的目的,新型墙体材料得到了广泛应用。外墙施工是现在建筑施工中体现物资循环利用的一个重要体现。 外墙防水施工方法: 1.工艺流程:搭防雨棚——扫除墙面灰——基层处理——提前两天洒水润湿墙体——钉挂钢网——吊垂直套方找规矩——定位标筋——抹底层砂浆——防水砂浆施工——防水砂浆养护 2.施工方法:针对防水砂浆渗漏产生原因,从根本上避免防水砂浆层的渗漏。 1)基层处理:清理基层工作关系到与基层防水砂浆胶结强弱和耐久性是保证不空鼓,不透水的关键。基层为砼面时:首先将凸出墙面的砼剔平,凿毛后用钢丝刷刷满一遍,将脚手架孔洞填塞堵严,砼表面不平整处用砂浆抹平,淋水湿润。清扫表面尘土、污垢,用10%火碱水将基层面油污刷净,随后用净水将碱液冲净晾干。整平清理工作完后,用扫帚将掺有107胶水的水泥砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到砼光面上.并有较高的强度为止。基层为加气砼砌块时:提前两天淋水,在批灰前1小时再次向墙面淋水,充分湿润墙体,减少由于墙体(加气砼砌块)吸水性强,吸取砂
浆中水分,致使砂浆流动性差,而造成砂浆与墙体粘结力不强,容易形成脱落及分层的现象。水渗透深度以8~10mm为宜,淋水后用10%的107胶水泥砂浆刷涂一道,并用1:l:6砂浆修补缺棱角处。 2)挂网施工:基层处理好后,即可进行墙面挂网。挂网范围一般在易出现裂缝部位,即各层楼板上、下部位及有构造柱等不同材质砌体范围内。以防止由于不同材质收缩效果不同而产生的收缩裂缝,依靠钉钢网拉结效果,减少墙体的不规则裂缝,达到抗裂防水要求。钢网为21线规格镀锌钢丝网,孔径 1.2×30px,采用 1.5水泥钉按400×400钉入加气砼砌块。 3)吊垂直套方找规矩、定标筋:从顶层开始即用托线板检查墙面平整垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处一般≮7mm),在墙的四周上角各做一个标准灰饼,遇有门窗垛角处要补做高程标识,大小125px见方,厚度以墙面平整垂直度控制,根据这些灰饼用托线板或线锤吊垂直做墙面及四周的灰饼标识,厚度以垂直为准,间距为 1.5m,挂上通线,然后根据砖的规格尺寸,分层设点定位。横线以楼层为水平基准线高圈控制,竖向线以四周大角为基准线控制在上下标识之间抹宽为250px的砂浆冲筋,用木杠刮平,厚度与标识相平,待稍刚干后即可进行抹灰施工,使其灰底做到横平竖直,同时注意找好接线窗台等饰面的流水坡度和滴水线。 4)防水砂浆施工:掺10%的107胶水泥素浆刷涂后,紧跟着分层分遍抹1:1:6底层砂浆。厚度为8mm,隔天浇水养护,抹灰厚度不宜太
荡田新村底层防水维修工程施工组织设计 一、工程概况 本工程位于金山区吕巷镇荡田新村安置小区一二期住宅,结构形式为底层车库,以上六层为住宅楼,底层车库地坪低于室外路面,该住宅原设计未做地下防水。在近几年下瀑雨及潮汛高水位期,底层已出现积水的住宅楼,现要求做底层防水维修工程。 二、设计图纸要求 住宅楼埋地部分四周外侧增做丙纶防水卷材。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对施工班组提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺
挖除外墙四周排水明沟及土方至基础底——外墙基层清理(凿除部分外墙面砖)——20厚防水水泥砂浆找平层——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——土方回填——做排水明沟——抹外墙四周水泥踢脚 1、基层处理 (1)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 (2)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除或采用磨光机修补打磨,并将尘土杂物清除干净,清理干净。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 (3)基层若高低不平或凹坑较大时,应用掺加108胶(占水泥重量的15%)的1:3水泥砂浆抹平。 (4)基层与变形缝或管道等相连接的阴角应做成均匀一致、平整光滑的折角或圆弧。 (5)有套管的管道部位应高于基层表面不少于20mm。将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。接缝处的水泥渣用磨光机磨平,以外墙、塑料止水带表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净,最后将混凝土表面灰尘扫净。 (6)清理完毕后自检合格后,报监理、甲方验收合格后进入下道工序。 2、防水卷材施工
地下车库外墙WQ1计算书 ============================================ 一.配筋计算 1 计算简图: 2 计算条件: 荷载条件: 均布恒载标准值: 0.00kN/m 活载准永久值系数: 0.50 均布活载标准值: 0.00kN/m 支座弯矩调幅系数: 100.0% 梁容重: 25.00kN/m3计算时考虑梁自重: 不考虑 恒载分项系数: 1.35 活载分项系数: 1.40 配筋条件: 抗震等级: 非抗震纵筋级别: HRB400 混凝土等级: C30 箍筋级别: HRB400 配筋调整系数: 1.0 上部保护层厚度: 40mm 面积归并率: 0.0% 下部保护层厚度: 25mm 最大裂缝限值: 0.000mm 挠度控制系数C : 200 截面配筋方式: 双筋 3 计算结果: 单位说明: 弯矩:kN.m 剪力:kN 纵筋面积:mm2箍筋面积:mm2/m 裂缝:mm 挠度:mm ----------------------------------------------------------------------- 梁号1: 跨长= 4100 B×H = 1000 ×300 左中右弯矩(-) : 0.000 0.000 -97.487 弯矩(+) : 0.000 47.163 0.000 剪力: 48.639 -14.322 -134.016 上部as: 50 50 50
下部as: 35 35 35 上部纵筋: 600 600 1184 下部纵筋: 600 608 600 箍筋Asv: 953 953 953 ----------------------------------------------------------------------- 4 所有简图:
地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008
4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。
外墙防水砂浆的正确施工方法 防水砂浆施工存在的问题在高层建筑物外墙施工中,由于施工操作不当,而造成的防水砂浆层裂缝及龟裂、空鼓、脱落等质量问题,归纳起来有以下几个方面: 1、没有按规定进行分层抹灰,正常情况下,按照防水的要求,抹灰一般应分5次进行。而施工单位为了抢进度,采用一遍成活的抹灰方法,一次抹灰的厚度过大。 2、基层处理得不好,外架管孔洞眼没有从内到外分几次堵塞好,砼墙柱及梁在装模时所留下的穿墙螺栓孔没有堵塞密实,不同材质的外墙墙体材料间没有设置好钢丝网片拉结。墙体表面有灰尘和污垢,墙体过于干燥。在抹灰前对墙体表面有的灰尘污垢及灰浆清理的不彻底,不干净,未提前对基层洒水湿润,墙体处于干燥状态。在这种条件下施工抹灰层,由于灰浆中的水分很快被基层吸收,势必形成空裂,砂浆强度降低。 3、抹灰砂浆配合比不准确,砂浆标号过大。不按设计和规范要求的配比施工,抹灰砂浆的标号过大,不仅造成不必要的浪费,还导致砂浆收缩裂缝。 4、水泥砂浆压光后,外刷一层素灰,由于素灰与水泥砂浆收缩程度不同,致素灰面层干裂。 5、旧墙面没有处理,砂浆与墙面结合不好,砂浆标号过小,抹完砂浆后脱落。
6、抹灰接搓明显有凸梭和接茬开裂。 7、施工后养护不良所致,这种裂纹是由于抹灰不及时或养护时间不够,面层长期暴露于空气中。由于温差及风干造成抹灰面层收缩产生龟裂纹。 工艺流程工艺流程:搭防雨蓬——扫除墙面灰——基层处理——提前两天洒水湿润墙体——钉挂钢网——吊垂直套方找规矩——定位标筋——抹底层砂浆——防水砂浆施工——防水砂浆养护。 施工方法施工方法:针对防水砂浆的渗、漏产生的原因,大多数为施工过程不规范,应从产生原因上加以重视,从根本上避免防水砂浆层的渗、漏。 1)基层处理:清理基层工作(包括清面、浇水、填缝补平等)关系到与基层防水砂浆胶结强弱和耐久性,是保证不空鼓,不透水的关键一环。 (1)基层为砼面时:首先将凸出墙面的砼剔平,凿毛后用钢丝刷满刷一遍,将脚手架孔洞填塞堵严,砼表面不平整处用砂浆抹平,并淋水湿润。清扫表面尘土、污垢,用10%火碱水将基层面油污刷净,随后用净水将碱液冲净晾干。整平清理工作完后,用扫帚将掺有107胶水的水泥砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到砼光面上、并有较高的强度为止。
国际医学园区外墙外窗套 渗水修缮工程 施 工 方 案 施工单位:上海醴泉建筑防水工程有限公司 编制日期:2012年6月27日
一、编制依据 1.施工现场条件和实地勘察资料; 2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料适用手册》; 3.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 4.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 二、工程简介 1.工程名称:国际医学园区外墙外窗套渗水修缮工程 2.现场情况:本工程为国际医学园区外墙外窗套渗水修缮工程;园区22幢楼外墙及窗框全部出现不同成度渗水现象,经现场查看,1,大多数渗水为设计单位及建筑商只注意到窗框及水泥混凝土材料本身的质量及技术指标。而忽略了塑钢窗的热胀冷缩系数,以及伸缩延展性能存在较大差异,造成了窗框与墙体连接处空鼓、裂缝,型材之间的对角线公差过大,形成渗水。再加上玻璃胶老化、开裂,更容易形成渗漏。2,外墙排栅在拆除过程中,由于施工不统一,外墙保温工程施工方为了追求进度,对外墙排栅预留洞未按照要求施工,造成外墙排栅预留洞位置呈蜂窝状,下雨时形成渗漏。 3.施工建议:根据我方技术人员现场勘查,标本兼治,综合治理,选用针对性的防水材料,制定合理的施工方案,是彻底解决渗漏的主导思想;同时为了减少成本,尽量不影响正常的工作秩序,我方选用吊绳配吊板施工。
三、施工内容: 1、对外墙外立面的裂缝做加深密封处理后再做防水处理。 2、对外窗套做密封防水处理。 四、施工方法及步骤: 1、清洗外墙施工部位:施工前首先用专用外墙清洗剂将墙面的杂渍清洗干净, 以方便找出外墙的缺陷处。 2、加深裂缝的深度:用手磨机沿裂缝和窗框之间打磨,加深裂缝之间的深度。 深度一般不小于5mm。 3、冲洗裂缝:打磨完成后,用清水冲洗裂缝,外墙面应做到无油、缝隙中不留 尘土及松散颗粒。 4、用聚合物外墙专用防水涂料嵌填密实砖缝之间的孔、洞、缝隙。该产品是双 组份新型防水材料,具有很强的抗拉强度和延伸率,对微小裂缝追随性强,涂层坚韧,有极强的耐久性、耐候性,固化涂层高弹、高强、高韧性。 5、对窗框下沿采用单液型PU灌浆止漏胶填缝剂填充密实。该产品为单组份聚 氨酯发泡填缝材料,具有隔热、隔音、防水、防火、耐酸碱性,不受气候影响,膨胀量达到60倍。 6、修补窗框连接缝,用耐候胶(锐力中性硅硐密封胶)封口。该产品是一种多 用途、中性固化、单组份、高性能的硅硐结构嵌缝胶。具有优良的位移性(±50%),耐高低温(-50℃——177℃),抗紫外线臭氧及优异的防水性能,撕断力高,其使用寿命高达20年。 7、施工的同时注意清除留在窗框表面的防水材料,以免形成污渍,有碍美观。 8、以上工序完成,待各种防水材料干固后(一般24小时),进行外墙防水剂喷
地下室外墙计算原理及方法 1、高层建筑一般都设有地下室,根据使用功能及基础埋置深度的不同要求,地下室的层数1至4层不等。 2、地下室外墙的厚度和混凝土强度等级,应根据荷载情况、防水抗渗和有关规范的构造要求确定。《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ 6-99)规定,箱形基础外墙厚度不应小于250mm,混凝土强度等级不应低于C20;《人民防空地下室设计规范》(。GB50038-05)规定,承重钢筋混凝土外墙的最小厚度为250mm,混凝土强度等级不应低于C25 地下室外墙的混凝土强度等级,考虑到由于强度等级过高混凝土的水泥用量大,容易产生收缩裂缝,一般采用的混凝土强度等级宜低不宜高,常采用C20~C30。有的工程地下室外墙有上部结构的承重柱,此类柱在首层为控制轴压比混凝土的强度等级较高,因此在与地下室墙顶交接处应进行局部受压的验算,柱进入墙体后其截面面积已扩大,形成附壁柱,当墙体混凝土采用低强度等级,其轴压比及承载力一般也能满足要求。 3、地下室外墙所承受的荷载,竖向荷载有上部及地下室结构的楼盖传重和自重,水平荷载有地面活载、侧向土压力、地下水压力、人防等效静荷载。风荷载或水平地震作用对地下室外墙平面内产生的内力值较小。在实际工程的地下室外墙截面设计中,竖向荷载及风荷载或地震作用产生的内力一般不起控制作用,墙体配筋主要由垂直于墙面的水平荷载产生的弯矩确定,而且通常不考虑与竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算墙的配筋。 4、地下室外墙的水平荷载组合:见图11.12-1外墙水平荷载 (1)地面活荷载(取10KN/m2)、土侧压力; (2)地面活荷载、地下水位以上土侧压力、地下水位以下土侧压力、水压力; (3)上列(1)加人防等效静荷载或(2)加人防等效静荷载。 图11.12-1中的各值:见p475 荷载分项系数除地面活荷载的为1.4外,其他均为1.2。 5、地下室外墙可根据支承情况按双向板或单向板计算水平荷载作用下的弯矩。由于地下室内墙间距不等,有的相距较远,因此在工程设计中一般把楼板和基础底板作为外墙板的支点按单向板(单跨、两跨或多跨)计算,在基础底板处按固端,顶板处按铰支座。在与外墙相垂直的内墙处,由于外墙的水平分布钢筋一般也有不小的数量,不再另加负弯矩构造钢筋。 6、地下室外墙可按考虑塑性弯矩内力重分布计算弯矩,有利配筋构造及节省钢筋用量。按塑性计算不仅在有外防水的墙体中采用,在考虑混凝土自防水的墙体中也可采用。考虑塑性变形内力重分布,只在受拉区混凝土可能出现弯曲裂缝,但由于裂缝较细微不会贯通整个界面厚度,对防水仍有足够抗渗能力。 7、有窗井的地下室,为房屋基础能有有效埋置深度和有可靠的侧向约束,窗井外墙应有足够横隔墙与主体地下室外墙连接,此时窗井外侧墙应承受水平荷载(1)或(2),因为窗井外侧墙顶部敞开无顶板相连,其计算简图可根据窗井深度按三边连续一边自由,或水平多跨连续板计算。如按多跨连续板计算时,因为荷载上下差别大,可上下分段计算弯矩确定配筋。 8、当只有一层地下室,外墙高度不满足首层柱荷载扩散刚性角(柱间中心距离大于墙的高度),或者窗洞较大时,外墙平面内在基础底板反力作用下。应按深梁或空腹桁架验算,确定墙底部及墙顶部的所需钢筋。当有多层地下室,或外墙高度满足了柱荷载扩散刚性角时,外墙顶部宜配置两根直径不小于20mm的水平通长构造钢筋,墙底部由于基础底板钢筋较大没有必要另配附加构造钢筋。 9、地下室外墙竖向钢筋与基础底板的连接,因为外墙厚度一般远小于基础底板,底板计算时在外墙端常按铰支座考虑,外墙在地板端计算时按固端,因此底板上下钢筋可伸至外墙外
外墙涂膜防水工程施工方法 1、基层处理 (1)外墙混凝土基层模板拆除完毕后,表面残留的模板片,钢筋头清理干净。 (2)外墙对拉螺杆孔洞全部采用防水发泡胶进行封堵。 (3)所有外墙模板错缝、蜂窝、马面等部位必须提前按要求处理完毕。 (4)混凝土墙面上混凝土浆,浮块必须提前处理掉。 (5)对阴阳角等部位认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 (6)施工前,需认真检查外墙抹灰层是否存在空鼓、开裂等情况,若存在 问题需将抹灰层处理完毕后方可进行防水层施工。 (7)施工时,防水基层最好呈干燥状态,含水率不大于9%为宜。?2、防 水层施工 (1)打底层(满刮,不露底)配料:底层按JS液料:粉料=1:左右的比例配置成腻子状(类似于刮墙体腻子),配置时先在定量的粉料中加入适量清水,将粉料搅拌成稠状物,然后再加入定量的JS液料,用电动搅拌机搅拌均匀成腻子状物。(注意如果直接将粉料和液料放一起搅拌,粉料容易形成小疙瘩,很难搅拌均匀)。 (2)涂刷:在清理平整的基层所用刮板将配好的腻子状涂料均匀的刮在基层上,涂刷方法类似于在墙体上刮腻子,满刮时要控制好厚度,每层厚度保证在左右,厚度尽量均匀一致。(3)注意点:为防止聚合物防水层在转角部位、阴阳角部位开裂,需粘贴玻纤网格布一道,玻纤布每边宽度>250mm ? 3、中间层和面层(涂刷两遍) (1)配料:中间层和面层按JS液料:粉料=1:左右的比例配置成稀糊状(类似于刷油漆,具体配比参照说明书),配置时先在定量的粉料中加入适量
清水,将粉料搅拌成稠状物,然后再加入定量的JS液料,用电动搅拌机搅拌均匀成稀糊状物。? (2)涂刷:在前一道满刮层干燥后(一般在室外温度20 度以上情况下两 层涂刷间隔时间为4—6 小时),用滚刷或平板刷在满刮层上均匀涂刷中间层和面层,中间层干燥后,再涂刷面层。涂刷时要保证厚度均匀一致。 4、外墙防水施工要点 (1)开始刮涂时,应根据施工面积大小,形状和环境,统一考虑施工退路 和涂刮顺序。涂刮时要求均匀一致,不得过厚或过薄。防水涂料总厚度必许满足设计要求。? (2)涂刷要均匀,不得过厚或过薄,更不允许露白见底。一般第一道涂刷4—6 个小时后保证上道基本干燥后,才能进行下道工序施工。 (3)必要时用玻璃纤维布或化纤无纺布加强,则在涂刮第二道涂层前进行 粘贴。涂刷应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改涂层的变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度易为30—50mm。? (4)涂料防水层的施工缝(甩茬)应注意保护,搭接缝宽度应大于 100m m,接涂前应将甩茬表面处理干净。涂刷程序应先涂转角处,阴阳角等处的加强层,后进行大面积的涂刷。
地下室外墙(挡土墙)的计算 1计算方法 1.1计算简图 ①根据墙板长边与短边支承长度的比例关系,地下室外墙(挡土墙)、窗井外墙按双向板或单向板计算。 ②对单层或多层地下室外墙,当基础底板厚度不小于墙厚时,可按底边固结于基础、顶边铰接于地下室顶板的单跨或连续板计算。 当基础底板厚度小于墙厚时,底边按铰接计算。 窗井外墙顶边按自由计算。 墙板两侧根据实际情况按固结或铰接考虑。 ③墙板的支承条件应符合实际受力状态,作为墙板支座的基础和内墙(或扶壁柱),其内力和变形应满足设计要求。 1.2计算荷载 图一地下室外墙压力分布 地下室外墙承受竖向荷载和水平荷载。 竖向荷载包括地下室外墙自重、上部建筑(结构构件和围护构件)竖向荷载、地下室各层楼板传递的竖向荷载。 水平荷载包括土压力(地下水位以下为土水混合压力)、地下水压力、室外地面活荷载引起的侧压力、人防外墙等效静荷载。 2计算中需注意的问题 2.1《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版)[1]第5.8.11条和《北京市建筑设计技术细则-结构专业》(2005版)[2]第2.1.6条对室外地面活荷载,建议取5kN/m2(包括可能停放消防车的室外地面)。 该规定适用于有上部结构的地下室外墙,且当考虑消防车时消防车重不超过30吨。其出发点是行车道距离建筑物外墙总是有一定距离的,即一般情况下汽车不可能紧贴上部建筑外墙行驶(《城市居住区规划设计规范》、《建筑设计防火规范》等对室外行车道距离建筑物外墙的距离有明确规定),消防车更不可能紧贴上部建筑外墙进行消防扑救(因消防云梯车在工作时受云梯高度和仰角的制约必须与建筑物外墙保持一定距离)。 但是,对于没有上部结构的纯地下车库,或处于上部结构范围之外的地下室外墙,以及消防车重超过30吨的,笼统地按5kN/m2计算是有问题的,应当根据车道与地下室外墙的位置关系、地下室顶板覆盖层厚度及其应力扩散角、车辆轮压按实际情况计算。 2.2计算水压力时,当勘察报告提供了地下室外墙水压力分布时,按勘察报告计算;当勘察报告未提供时,可取历史最高水位和近3~5年的最高水位的平均值(水位高度包括上层滞水),水压力按静止压力直线分布计算。则相对更为简化,要求验算地下室外墙承载力时,水位高度可按最近3~5年的最高水位(水位高度包括上层滞水)。 如果勘察报告提供了抗浮设计水位,在计算地下室外墙承载力时应按抗浮设计水位计算。 2.3计算地下室外墙土压力时,对采用大开挖方式施工的地下室,当没有护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力取静止土压力。《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》静止土压力系数宜通过试验测定,当无试验条件时,对正常固结土,静止土压力系数可按表24估算。静止土压力系数K=1-sinφ(φ为土的内摩擦角)。当基坑支护采用护坡桩或连续墙时,除考虑支护结构和地下室外墙共同作用的情况外,地下室外墙土压力按静止土压力系数K乘以折减系数0.66计算(文[1]第5.8.11条,文[2]第2.1.16条)。例如,北京地区静止土压力系数K一般取0.5,乘以折减系数0.66后即为0.33。 2.4计算地下水位以下土对地下室外墙的侧压力时,土的重度应取有效重度。有效重度=饱和重度-水重度(取10kN/m3),不应用天然重度减去水重度计算有效重度。
地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法
1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层
→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。
外墙防水施工工艺及标准要求 *使用毛刷、滚筒或浆机将混合浆料均匀涂喷于潮湿的底材,仔细检杳有无任何瑕疵、漏洞。 *一般均需涂二层以上.第一层涂后可以1-2小时左右进行第二层,当第一层仍未完全干透,但手触不会脱落,此时二层之间将有最好的结合.如果第一层己经完全干透后才进行第二层,完成前喷洒少量清水。 *单遍涂刷厚度不得超过2mm,以利于养护固化。 *当进行第二层时,其毛刷的走向应与第一层成90度角,以达到最好的覆盖。
外墙防水施工方案 外墙防渗漏部位主要集中于混凝土墙体与砖墙交接部位、窗框与墙体交接处、爬架预留孔,以及外墙配电箱薄弱部位。预防渗漏是一个系统工程,从主体施工阶段就必须采取措施,形成多点设防。 一、外墙砖砌体控制措施 1、外墙加气混凝土砌块分二次以上完成,至梁或顶板时,砌体充分沉降后用砂浆塞缝。 2、砌体要求双面勾缝水平及竖上缝控制在15mm,不形成盲缝,隔断渗水通道。 3、构造柱做法及施工措施:各层构造柱位置的砖砌体留马牙槎,保证砖砌体与混凝土的咬合力。在结构柱浇注混凝土时,采用三道丁字螺栓加固,混凝土必须振捣密实。 二、装修阶段控制措施 1、外墙面装修做法 a 找平层:杜拉纤维防水砂浆12厚 b 底层:聚合物防水砂浆8厚 c 防水涂层:聚合物防水涂膜1mm d 外墙涂料 2、混凝土柱面清洗干净后,用1:1:1水泥基聚合物砂浆(水泥、107胶、细砂)机械喷浆作为结合层。 3、在混凝土墙面与砖墙交界处(内外两侧加钉200mm宽、网眼10-12 mm的钢丝网一道,沿缝居中,用@150 mm射钉钉紧。
4、在披荡墙面前,将墙面清扫干净,防止空鼓,墙面抹灰是墙面防漏的关键工序,要通过对第一层砂浆的抹平、压实来实现切断抹灰层的毛细管,并通过砂浆中掺加适量的杜拉纤维提高砂浆拉结力,使外墙具有拒水、防渗、防漏性能。抹灰后及时养护。 找平层及底层应做到接合平整,色泽一致,无明显接合缝隙。并在底层砂浆有6-7成干时,批第二度聚合物防水砂浆8厚;将表面收光。检查中如有空鼓、干缩裂缝、明显砂眼、干浆脱离等必须立即凿除,冲淋干净后用同标号砂浆补抹。 完工并验收合格的底层面上做防水涂层,涂层要求平整干净,刷层均匀,光泽一致。 5、外砖墙内侧的配电箱、线盒安装时必须检查到位,凡墙体伤裂形成盲缝的,必须将伤裂的砖体拆除清洗干净,另外砌筑密实。对已安装的线盒、箱体、单向管路的空隙孔洞,必须用1:2水泥砂浆填塞捣实。严禁用碎砖、余渣填塞,大于200×200mm的孔洞要求用细石混凝土填堵,检查使用小棒敲击发出哑声,则撬开返工,另补密实。 6、外墙面的临时用脚手架穿墙孔洞,有挂网、抹灰之前,用大于孔洞1-2mm的冲击钻对准孔洞钻拉,清除孔洞内塑料管及杂物,再于孔洞外侧凿出大于孔洞直径1倍以上,深度20mm的喇叭口,水冲冼干净后以1:2防水砂浆加入膨胀剂填塞全孔洞至浆溢出抹平,迎水面做成凸圆形,涂抹大黑豹或505防水涂膜。 7、对于露出墙面的铁件预埋件,割平后靠外墙面位置用1:1的水泥砂浆掺入防水粉抹平。