文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 世界华人会所门厅帽檐施工方案

世界华人会所门厅帽檐施工方案

世界华人会所门厅帽檐施工方案
世界华人会所门厅帽檐施工方案

世界华人财富会所门厅帽檐钢结构施工方案

一、工程概况

遂宁世界华人财富会所位于遂宁市河东新区,该工程是集国际会展,五星级酒店及为城市配套的大型综合公共建筑,由四川成工河东实业有限公司投资兴建,中国机械工业第三设计研究院设计,成都安彼隆建设监理有限公司监理,中铁八局集团第一工程有限公司为总包单位,中国核工业第二二建设公司为分包单位。整个建筑由门厅、报告厅、宴会厅、商务酒店、大展厅五个部分组成,建筑高度33米,基础为人工挖孔桩,±0.000以下及±0.000以上玻璃内壳筒体部分采用钢筋混凝土框架结构,玻璃外壳采用钢管桁架结构,屋架采用空间网架结构。本工程主体结构已基本完工,剩余未安装门厅帽檐钢结构由球节点支撑梁及悬挑三角锥管桁架组成。

二、编制依据

a.世界华人财富会所施工图;

b.国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、检验标准。

c.本公司“一体化”(质量、环境、职业健康安全)管理体系、程序文件及质量手册;

d.本单位类似工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法。

e.本工程施工执行的国家标准一览表

标准编号标准名称

GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》

JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》

GB50221 《钢结构工程质量检验评定标准》

GB/T12755-1991 《建筑用压型钢板》

GB2975 《钢的力学及工艺性能试验取样规定》

GB985 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》

GB986 《埋弧焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》

GB11545 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB2649 《焊接接头机械性能试验取样法》

GB8923 《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》

JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》

GB50300-2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

GB/T50326-2001 《建设工程项目管理规范》

JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》

JCJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规程》

GB700-88 《普通碳素结构钢技术条件》

GB699 《优质碳素结构钢技术条件》

GB1591-91 《低合金高强度结构钢技术条件》

GB3077 《合金结构钢技术条件》

GB8162 《结构用无缝钢管》

GB980 《焊条分类及型号编制方法》

GB5117-85 《碳钢焊条》

GB5118-85 《低合金焊条》

三、施工部署

3.1目标系统设置:

本工程施工中积极贯彻执行公司“顾客至上、优质高效、打造精品、全员环保、节能降耗、预防污染、遵规守法、减少风险、保障安康、科学管理、创新经营、持续改进”的方针,优化组织施工技术力量,在资源等各方面全力予以保证,采取各项有力措施,确保工程安全文明施工,按合同要求完成工程任务,并实现以下目标。

3.1.1工程质量目标:

严格按照国家有关规程规范和标准组织施工,并进行质量监控,使工程质量达到全部合格。

3.1.2工程工期目标:

根据建设方要求和工程特点,精心组织,合理安排施工,尽量缩短工期,以满足建设方的工期要求。

3.1.3工程安全管理目标:

按建设部《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)的规定实现达标,杜绝死亡、重伤事故、重大设备、交通和火灾事故的发生,轻伤频率控制在1‰以内。

3.1.4文明施工目标:

严格贯彻建设部《建筑工程施工现场管理规定》有关文件及规定,并用“一

体化”管理模式和要求来强化施工现场管理,努力建成文明施工标准化现场。

3.2施工组织与管理:

分包单位主要管理人员表

序号姓名职称职务

1 孙吉泽工程师项目经理

2 姜崇胜工程师项目副经理

3 彭保柱高级工程师技术负责人

4 李伟助理工程师安全员

5 刘孝蓉助理工程师质检员

6 袁振平助理工程师施工员

7 刘永生助理经济师材料员

8 张学良助理工程师预算员

9 李祥刚助理经济师行政负责人

总包单位主要管理人员表

序号姓名职称职务

1 鲜波高级工程师项目负责人

2 侯凌云高级工程师项目副经理

3 马润祥高级工程师技术负责人

4 杨黎明工程师项目副总工

5 潘意工程师工程部部长

6 米斌助理工程师安质部部长

7 龚声林工程师综合部部长

8 兰勇工程师物设部部长

9 王忠试验员

3.2.1管理模式与组织结构:

为确保本工程的总体目标的实现,按重点施工工程的要求,并按项目施工模式实施管理。项目经理对工程质量、进度、安全、文明施工、科学管理和经济效益等方面全面负责。

3.2.2管理职责:

项目经理部:全面负责现场施工组织管理工作,强化内部管理,组织健全的项目班子,按计划组织施工设计、施工图纸、施工方案精心组织施工作业;编制各项工作实施计划,高标准、严要求,抓好技术质量、安全和文明施工管理,管理好制作、运输、安装、装饰等工程的交叉作业工作,落实各项准备工作,贯彻各项制度和措施,搞好各项成果核算,控制好施工进度,确保工程总体目标的全面实现。代表公司全面履行合同及后勤保障工作,抓好职工思想教育,开展劳动安全和文明施工竞赛活动,定期检查施工进度、施工质量、安全和文明等工作。对本工程施工生产和重大问题审议决策,按施工组织设计和工程实际需要调集人员、机具、设备,按制定的施工目标去指导、监控、检查工程各阶段的执行情况。

3.3施工方案的选择:

为了确保工程质量,如期完成该项工程的施工任务,我公司参照多年来制造、安装类似钢结构工程的经验,并结合施工现场的条件,经过充分论证提出以下方案:构件预制主要在现场进行,采用流水作业方式生产。钢桁架在现场工作平台完成下料、弯曲成形、吹砂、第一遍底漆涂装、整体组装、分段焊接、第二遍底漆涂装。用卷扬机吊装,首先将直径500空心钢球安装至规定位置,并将联系钢管安装至规定位置,整个立面安装完毕后,将帽檐构件吊装至规定位置(分榀吊装),最后按顺序依次安装连系杆。具体步骤是:

1.在门厅桁架位置找出统一的水平标高;

2.对照图纸,计算每品悬挑三角架与桁架相关节点的相关距离;

3.安装500焊接钢球;

4.安装325*10上下弦钢管;

5.根据统一水平标高,在钢球及钢管上找出悬挑三角架与桁架的相关节点,并焊接安装。

6.安装联系杆件。

7.为配合安装,帽檐下方搭设满堂脚手架。

3.4施工总流程图

四、施工准备

4.1技术准备

4.1.1在接到工程图纸后,立即组织有关工程技术人员对设计图和施工图进行审查,其审查内容包括:

1)设计文件是否齐全,

2)构件的几何尺寸是否齐全;

3)相关构件的尺寸是否正确;

4)节点是否清楚,是否符合国家标准;

5)标题栏内构件的数量是否符合工程总数;

6)构件之间的连接形式是否合理;

7)加工符号、焊接符号是否齐全;

8)结合本单位的设备和技术条件考虑,能否满足图纸上的技术要求。

4.1.2图纸审查后要做好技术交底准备,其内容如下:

1)根据构件尺寸考虑原材料对接方案和接头在构件中的位置;

2)考虑总体的加工工艺方案及重要工装方案;

3)对构件的结构不合理或施工有困难的,要与甲方或设计单位作好变更签证手续;

4)列出图纸中的关键部位及有特殊要求的地方加以重点说明。

4.2材料准备

1)材料计划:根据施工蓝图核算出各种材质、规格的材料净用量,再加一定数量的损耗,提出材料预算计划;材料核算时应充分考虑切割余量的要求;提料时,需根据使用尺寸合理订货,板材应使用尺寸的倍数订货,以减少不必要的损耗;2)材料采购:按所提材料计划购料;采购的材料规格与材质应与材料计划一致;由于市场原因而产生的材料代用,必须征得业主和设计单位同意,并办理必要的变更签证手续。

3)材料要求

①钢材检验

a.钢材的数量和品种应与订货合同相符;

b.钢材的质量保证书应与钢材上打印的记号符合,每批钢材必须具备生产厂提供的材质证明书,写明钢材的炉号、钢号、化学成分和机械性能;

c.核对钢材的规格尺寸,各类钢材尺寸的允许偏差,按照有关国标或部标中的规定进行核对;

d.钢材表面质量检验,不论钢板、型钢和管材,其表面均不允许有结疤、裂纹、折叠和分层等缺陷,钢材表面的锈蚀深度,不得超过其厚度负偏差值的1/2。

e.钢材应以热轧或正火状态交货。

f.经检查发现“钢材质量保证书”上数据不清、不全,材质标记模糊,表面质量、外观尺寸不符合有关标准要求时,应视具体情况重新进行复核和复验鉴定。

②焊接材料

a.为了经济合理,选择的焊接材料型号应与钢材强度相适应,即要求焊接后的焊缝金属与主体金属强度相一致,不同钢材的母材相焊接时,宜采用低组配方案,即宜根据强度较低的钢材来选用焊接材料。

b.焊条、焊丝必须符合标准的规定,并具有出厂合格证。如有疑问必须进行复验,合格后方可使用。

c.焊条必须在干燥通风的室内仓库中存放,并按照种类、牌号、批号、规格入库分类堆放,每堆必须有明显标志,严禁混放;焊剂及焊丝严禁沾染油污、泥土,严禁使用药皮脱落或焊芯生锈或受潮结块或熔炉烧过的焊剂。

d.采用二氧化碳气体保护焊时,二氧化碳气体纯度不低于99.5%。焊接一般结构时,其含水量小于0.05%;焊接重要结构时,其含水量小于0.005%。

4.3操作平台搭设

本工程操作平台采用扣件式脚手架外加跳板搭设,帽檐最大外挑长度有5m,帽檐最大高度为9.6m,本操作平台宽度搭设为7.5m、搭设高度为11.5m左右。由于外圈钢结构是圆弧形的,故脚手架采用阶梯形搭设,具体搭设位置详脚手架搭设剖面图。

参数:(1)φ48,厚3.5mm 钢管

截面面积A=489mm2;截面惯性矩:I=(D4-d4)*3.14/64=12.19cm4;回转半径:i=1.58cm;抗拉、抗压和抗弯的容许应力f=205N/mm2

扣件抗滑移承载力Nvc=8KN/只;

施工荷载Q

k =3KN/m2,四川省遂宁市区,基本风压为0.30,风荷载高度变化系数μ

z

为1.00,风荷载体型系数μ

s

为1.20;考虑风荷载影响。

立杆纵距:la=1.2m,横距l

b

=1.2m,步距h=1.8m

步数n=7步,H

=1.837=12.6m

钢管自重=38.4N/m,扣件自重=13.2N/个

脚手板自重=300 N/m2,安全网=40 N/m2。

横杆承载力计算:恒载标准值Q1=0.0384+0.331.2+0.0431.2=0.45kN/m;荷载设计值为q1=0.4531.2 kN/m=0.54 kN/m;

活载标准值Q2=331.2=3.6kN/m;活载设计值为q2=1.433.6=5.04 kN/m;

强度验算:最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩;

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M

1max

=0.0830.54031.202+0.1035.0431.202 =0.79 kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为 M

2max

= -0.1030.54031.202-0.11735.0431.202 =-0.93kN.m;选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.793106,0.933106)/5080.0=183.07 N/mm2;

横杆的抗弯强度:σ= 183.7 N/mm2 < [f]=205.0 N/mm2。满足要求!

(7)挠度计算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

计算公式如下:

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V= 0.67730.4531200.04/(10032.0531053121900.0)+0.99033.60031200.04/(10032.0531053121900.0) = 3.21 mm;

脚手板,纵向、受弯构件的容许挠度为 l/150与10 mm,横杆的最大挠度小于1200.0/150=8 mm 或者 10 mm,满足要求!

(8)单肢立杆承载力验算

不考虑风荷载时:

立杆轴向力计算

N=1.2x0.54+1.2x5.04=6.7kN.

立杆计算长度L=kuh=1.5x1.8=2.7m,γ=L/i=270/1.58=170

N‘=ΨAf=0.245x489x205=24.5k N.

N< N‘,不考虑风荷载时满足要求。

组合风荷载时:

风荷载标准值W

k =0.7u

z

.u

s

w

=0.7x1.2x0.3=0.252kN/m2;

风荷载对立杆产生的弯矩M

W =1.4aL2W

k

/10=1.4x1.8x2.7x2.7x0.252/10=0.463

kN.m

单肢立杆轴向力计算:N=1.2x0.54+0.9x5.0431.2=6.09k N.

立杆压弯强度计算:N/(ΨA)+0.9βM

W /(rw(1-0.8N/N

E

)

=6.09x100/(0.245x489)+0.9x1.0x0.463x1000x1000/(1.15x5080x(1-0.8x3.57/ 16.47)=118.2<205=f,满足要求。

最下端立杆承载力计算

最下端立杆轴向力N=(0.0384x1.8x7+0.3x1.2x1.2+0.04x1.2x1.2+0.0132x6)x1.2+1.4x3x1.2x1.2x2=13.15kN

N‘=ΨAf=0.245x489x205=24.5k N>N,满足要求。

因立杆支撑在一层C30混凝土楼板上,故可不进行地基承载力验算。

脚手架立面图

五、门厅帽檐钢结构制作方案

5.1门厅帽檐钢桁架制作工艺流程

放样及样板制作

腹杆相贯线加工

吹砂除锈、第一遍底漆涂装

焊接球及钢管组装

焊缝超声波检测

第二遍底漆涂装

验收

5.2放样及样板制作

按施工图的几何尺寸,以1:1的比例在样台上放出实样,根据实样的形状和尺寸制成样板,作为下料、弯制、制孔等加工的依据。利用样板或计算出的下料尺寸,直接在板料或型钢表面上画出零部件形状的加工界线,采用剪切、冲裁、锯切、气割等工艺进行下料。放线和下料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边等加工余量。钢材的下料方法有气割、机剪、冲模落料和锯切等,零件的切割线允许偏差应符合如下规定:

气割允许偏差(mm)

项目允许偏差

零件宽度、长度±3.0

气割面平面度0.05t,且不应大于2.0

割纹深度0.3

局部缺口深度 1.0

t:切割面厚度

机械剪切的允许偏差(mm)

项目允许偏差

零件宽度、长度±3.0

边缘缺棱 1.0

型钢端部垂直度 2.0

切割前应将钢板表面切割区的铁屑、铁锈、油污等清除干净。切割后断口上不得有裂纹和大于1.0mm的缺棱,并应清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。切割截面与钢板表面不垂直度不得大于钢材厚度的10%,且不得大于2mm。精密切割的零件,其表面粗糙度不得大于0.03mm。机械剪切的零件,其剪切与号料线的允许偏差不得大于1mm,断口处的截面上不得有裂纹和大于1.0mm,的缺棱,并应清除毛刺。机械剪切的型材,其端部剪切斜度不得大于2mm。相贯线切割机最大切割管径为Ф700,切割管壁厚为25毫米。切割时,将切割参数(管材内径、相贯钢管外径、相贯夹角、相贯线节点距及相贯线上下标距)输入切割机的控制屏内,被切割钢管形成在机身平台上原地旋转,气割头沿钢管纵向移动,两种运动速度所形成的曲线即为所要求的相贯线曲线。

5.3矫正和成型

5.3.1普遍碳素结构在高于-16℃,低合金结构在高于-12℃时,可采用冷矫正和

冷弯曲的方法加工。矫正后的钢材表面不应有明显的凹面的损伤。表面划痕深度不宜大于0.5mm。

5.3.2 零件、部件在冷矫正和冷弯曲时,其曲率半径和最大弯曲矢高应按设计的规范要求进行加工。

5.3.3 普通碳素结构钢和低合金钢,允许加热矫正,其加热温度严禁超过正火温度(900℃),加热矫正后的低合金钢必须缓慢冷却。

5.3.4 当零、构件采用加热成型时,加热温度应控制在900-1000℃,碳素结构钢在温度下降到700℃,低合金结构钢温度下降下800℃之前,应结束加工,低合金结构钢应缓慢冷却。

5.3.5弯曲成型的零件应采用弧形样板检查,成型部位与样板间隙不得大于

2.0mm。

5.3.6边缘加工:对构件外露边缘、焊接边缘、直接传力的边缘,需进行铲、刨、铣等加工。根据不同要求,一般采用风铲、刨边机、碳弧气刨、端面铣床等机具、设备进行。

5.4喷砂除锈、第一遍底漆涂装

钢材表面处理进行喷砂除锈,吹砂除锈等级为Sa2.5级。主桁架钢结构制作验收完毕后进行二次喷丸除锈,然后再进行喷涂富锌底漆。构件经除锈检验合格后,必须在返锈前涂完第一道底漆,一般在除锈完24小时内涂完底漆。必须严格根据工程要求对构件进行底层喷涂,做到喷涂均匀,无明显起皱流挂,附着良好,油漆的种类、遍数、涂层的原度应符合设计要求。涂装时应对柱脚底板、高强度螺栓摩擦接合面、现场待焊接的部位相邻两侧各100mm的热影响区及超声波探伤区域等部位应进行保护。涂装完毕后,应在构件上标注构件的原编号,标记可用标签或油漆直接写,必要时可标明重量,重心位置和定位标记,且构件编号宜放置在构件两端醒目处。

采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂)高速喷射到钢管的表面,使钢管表面的外表或形状发生变化,由于磨料对钢管表面的冲击和切削作用,使钢管的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,从而使钢管表面的机械性能得到改善。

5.5 焊接球及钢管组装

所有钢管结构现场拼装前,均需根据图纸及规范要求制作组装胎架,并经监理检验合格后,将已开坡口、弯曲成型后的钢管和成型的斜、腹杆,按编号组装、

点焊定位。根据尺寸及位置,将焊接球与相应的钢管进行焊接。焊接时应考虑焊

接收缩量及变形量,并采取措施消除变形。经检验合格后,进行焊接质量的超声波检测等。

5.6焊缝超声波检测

焊接球与钢管组装完成后,组织有资质的单位在监理、业主的见证下对焊缝进行超声波检测。检测不合格的必须返工补焊,所有焊缝经检测合格后方可进行下道工序。

5.7注意事项

1)分段应严格按照技术人员确定的位置进行,否则影响安装精度;

2)拼完后坯件在平面方向的直线度应不大于0.5L/1000,且不大3mm,桁架中心

偏移不大于3 mm;

3)各段接口处弦杆必须加内衬套管。如下所示。

5.7涂装

钢结构经检测验收合格后进行第二遍底漆及中间漆和防火漆的涂装。

5.7.1注意事项:

a、吹砂工作环境相对湿度在85%以上时,禁止作业;

b、吹砂后若残留焊渣、焊珠、油污等立即清除,并再作表面处理;

c、吹砂后,以压缩空气清除构件表面之灰尘;

d、吹砂后,于4-6小时内喷涂第一道底漆。

5.7.2漆膜厚度测定,在指定范围或10m2内测量五点,达规定膜厚值,而其中最低点不得小于规定值之70%,对于偶发太高或太低不得测定平均值;

5.7.3下列部位不得油漆作业:

a、混凝土接触面或预埋构件部位;

b、现场拼装组合时相接触部位;

c、封闭断面所密闭内面;

d、须现场进行焊接部位的焊接面;

e、进行超声波探伤的部位。

六、门厅帽檐钢结构安装

6.1安装前准备工作

因此次帽檐施工的焊接球方案为在原设计方案已经施工完毕的基础上进行的设计变更,故此次施工前必须将原设计的多余的钢管进行割断。

6.2钢结构安装工艺流程

钢结构标高、轴线测量--->钢构件运输、吊装--->焊接球与原桁架的焊接--->连接杆安装及焊接--->外挑连接杆安装及焊接--->探伤、超声波检测--->补漆、防火涂料涂装

6.3钢结构标高、轴线测量

因前期工程停工达二年之久,故现在对帽檐钢结构进行安装前,必须组织监理、业主等对前期施工的桁架等进行复测。复测内容包括桁架的标高、位置、桁架锈蚀等情况。经各方确认合格后,方可进行帽檐钢结构安装作业。

根据业主提供的水准点,将控制点引入到现场,在已完的结构上做一水平控制线,后续标高的控制均以此线为依据。根据设计图纸中焊接球中心点及钢管的标高要求,通过水平控制线,将标高引入到桁架上。

6.4钢构件运输及吊装

钢构件通过人力车由加工场地运输到门厅已施工完毕的消防车道位置。单个构件的质量约为0.5吨,吊装高度为12米左右。将钢构件两端用安全绳捆牢,采用两台卷扬机同时起吊,将构件吊装至设计位置。吊装至设计位置以后,必须调整、复核构件的标高,经确认无误后方可进行下一步作业。

6.5焊接球与原桁架的焊接

钢构件吊装至设计位置、调整、复核无误后,将焊接球与原施工完的桁架进行焊接。

七、焊接工艺控制

7.1一般要求:

7.1.1焊接工人:焊工必须为考试合格的持证焊工,方可在该工程钢结构制造中从事与其项目相应的焊接工作。焊工应按现行国家标准<<焊工技术考试规程>>JG/T50822-96的规定,经过考核并取得焊工合格证后,方可持证上岗从事焊接工作,合格证应注明施焊条件,有效期限,焊工资质等级应与焊缝质量等级相对应,不允许低资质焊工施焊高质量等级的焊缝。如停焊六个月以上,必须重新考核。

7.1.2焊接设备:焊接设备必须参数稳定,调节灵活,满足焊接工艺要求和安全可靠的性能。

7.1.3焊接作业环境

1)焊接作业区风速当手工电弧焊超过8m/s、气体保护焊电弧焊及药芯焊丝电弧焊超过2m/s时,应设防风棚或采取其它防风措施。

2)焊接作业区的相对湿度不得大于85%。

3)当焊件表面潮湿时,应采取加热去湿除潮措施。

4)焊接作业区环境温度低于0℃时,应将构件焊接区各方向大于或等于二倍钢板厚度且不小于100mm范围内的母材,加热到20℃以上后方可施焊,且在焊接过程中均不应低于这一温度。

7.1.4焊接材料

1)为了经济合理,选择的焊接材料型号应与钢材强度相适应,即要求焊接后的焊缝金属与主体金属强度相一致,不同钢材的母材相焊接时,宜采用低组配方案,即宜根据强度较低的钢材来选用焊接材料。

2)焊条、焊丝必须符合以下标准的规定:

碳钢焊条 GB5117

低合金焊条 GB5118

碳钢药芯焊丝 GB10045

二氧化碳气体保护焊丝 GB8810

低合金钢埋弧焊丝 GB12470

所有焊条焊丝应具有出厂合格证。如有疑问必须进行复验,合格后方可使用。3)焊条必须在干燥通风的室内仓库中存放,并按照种类、牌号、批号、规格入库分类堆放,每垛必须有明显标志,严禁混放;焊剂及焊丝严禁沾染油污、泥土,严禁使用药皮脱落或焊芯生锈或受潮结块或烘箱烧过的焊剂。

4)采用二氧化碳气体保护焊时,二氧化碳气体纯度不低于99.5%。焊接一般结构时,其含水量小于0.05%;焊接重要结构时,其含水量小于0.005%。

5)焊材烘焙

①焊条从制造到使用因放置相当长的时间而吸潮,如果焊芯不生锈和药皮不变质,在使用前烘干后,可确保原来的性能。

②烘干温度均按说明书规定,温度低了达不到除去水份的目的,过高了容易引起粘结剂的分解造成药皮开裂,焊接时熔化到裂纹处时,产生脱落现象,而且随着

烘焙温度提高,药皮内的合金元素将氧化,影响合金的过渡。

③焊条烘干,一般采用专用的带自动控制温度的烘箱,宜采取用多少烘多少,随烘随用的原则,烘干后应缓冷放置于保温筒内,烘干后在室外露放时间不超过四小时。焊条在烘箱中叠起层数φ4mm不超过3层;φ3.2mm不超过五层,否则叠起太厚造成温度不均匀,局部过热而使药皮脱落。烘干箱必须带有排潮装置。

④焊条重复烘干次数不宜超过2次,受潮的焊条不应使用。

7.2焊接要求

7.2.1施焊前焊工应复查组装质量和焊缝区的处理情况,清除工件焊接区域50㎜范围的水、锈、油污、毛刺,如不符合要求,应待修整合格后方能施焊。

7.2.2板材对接接头的焊缝,其两端必须配置引弧板和引出板,其材质和坡口型式应与被焊工件相同。手工焊引弧板和引出板长度,应≥60mm,宽度应≥80mm,焊缝引出长度应≥80mm。焊接完毕后,必须用火焰切除被焊工件上的引弧板、引出板和其它卡具,并沿受力方向修磨平整,严禁用锤击落。

7.2.3各类定位焊长度为50-100mm,间距为400-600mm焊脚尺寸不得大于设计焊脚尺寸的2/3,且不大于8毫米;定位焊不得有裂纹、气孔、夹渣、焊瘤等缺陷,如出现上述缺陷,应修磨后重新定位焊,定位焊接材料应与母材相匹配,并由合格焊工施焊。

7.2.4不应在焊缝以外的母材上打火引弧。

7.2.5焊接坡口制备主要采用机械加工(剖、削)或精密切割.坡口形式按钢板厚度选定.并根据国标GB985-88<<气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形

式和尺寸>>的有关规定执行。

7.2.6对接式Τ型、角接接头的焊缝连接,当工件厚度大于6mm焊接头工艺要求开坡口。

7.2.7钢管对接焊缝:对接焊缝坡口形式如下图。

先用小直径焊条打底焊,然后用焊条施焊,对接焊缝必须全熔透焊缝质量等级为一级。

7.2.8相贯线焊缝:相贯线坡口形式及焊缝高度如下图。

先用小直径焊条打底焊,然后用焊条施焊;坡口满焊,实在无法满足要求时,相贯线焊缝在A、B区域焊透,焊缝质量等级为二级,C区为角焊缝,焊角高度见下表,焊缝表面应圆滑过渡;

支管壁厚度(T)C区焊角尺寸H

F

T≤812mm

T≤1015mm

T≤1218mm

相贯线接头示意:

7.2.9要求等强对接焊缝全熔透示意图:

7.2.10定位焊:

各类型钢装配定位焊为50-100mm,间距为400-600mm焊脚尺寸不得大于设计焊脚尺寸的1/2;定位焊不得有裂纹、气孔、夹渣、焊瘤等缺陷,如出现上述缺

陷,应修磨后重新定位焊,定位焊接材料应与母材相匹配.

7.3焊接方法

由于该工程焊接量大,且焊缝质量要求高,因此采用手工电弧焊和二氧化碳气体保护焊两种焊接方法。

7.3.1手工电弧焊:

1)手工电弧焊焊接电流应符合焊条产品说明书的规定。

2)坡口底层焊道宜采用不大于φ3.2mm的焊条,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,以防严重裂纹。

3)要求焊透的对接双面焊缝和T型接头角焊缝的背面,可用清除焊根的方法施焊。

4)手工电弧焊焊接参数如下表:

焊条直径mm 焊接电流A 焊接电压V

φ3.2 100-140 20-24

φ4.0 140-180 21-25

7.3.2二氧化碳气体保护焊

气体保护焊所用的气瓶上必须装有预热器和流量计,气体纯度不得低于1)CO

2

99.5%,使用前应做放水处理。当气瓶的压力低于1.0MPa时,应停止使用。对细焊丝(直径小于等于2.0mm)的气体流量控制在10~25L/min;焊丝直径大于2.0mm的气体流量为30~5025L/min。

2)气体保护焊的焊接电源,必须采用直流反接。

气体保护焊焊接参数如下表:

3) CO

2

焊丝直径mm 焊接电流A 焊接电压V

φ1.2 90-150 19-23

注:最佳电弧电压有时只有1-2V之差,因此要仔细调整。

7.4焊缝检查

7.4.1外观检查

7.4.1.1普通碳素结构钢应在焊接件冷却到工作环境温度时,低合金结构钢应在焊接24小时后方可进行外观检查。

7.4.1.2焊缝的焊波应均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区无飞溅残留物。

7.4.1.3焊缝的位置、外形尺寸必须符合施工图和《钢结构施工质量验收规范》

GB50205-2001的要求。

7.4.2焊缝内部无损检测

焊缝内部质量采用超声波探伤检测。

7.4.2.1检测依据:

1)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001;

2)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89;

3)设计图纸的相关技术要求。

7.4.2.2技术要求:

1)检测时机:当施焊完成后,待焊缝外观质量检查合格后进行超声波检测。

2)检测比例:本工程钢管对接焊缝质量等级为一级,超声波检测比例为100%,相贯线焊缝质量等级为二级,超声波检测比例为20%,检测长度不得小于200mm。3)超声波检测评定等级:GB11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》之A级合格评定。

3)人员:超声波检测由持有国家相关单位处颁发的Ⅱ级超声波检测人员实施。4)设备、试块及探头:①设备:采用CTS-22型超声波探伤仪或CTS-26型超声波探伤仪。②试块:采用CSK-IB及RB-2型试块。③探头:采用2.5P13313K2及2.5P13313K2.5型探头;采用2.5P8312K2及2.5P8312K2.5型探头。

5)探伤前的准备:①扫查区要用抛光机除去飞溅,剥离氧化物及锈蚀等;

②探伤仪器必须先预热,以保证稳定电流;③焊后24小时才能进行探伤。

7.4.2.3超声波探伤工艺流程图

7.4.2.4检测工艺:

1)执行标准,按《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》GB11345-89。2)检验完善程度等级按B级检验。

3)检验准备:

被检区域:焊缝本身及热影响区。

探头移动区:探头移动区应清除焊接飞溅、铁屑、油垢等杂质。探伤表面应平整光滑。探头移动区宽度为1.25P。检验频率采用2.5MHZ频率。

探头K值选择:K值在2~2.5之间。

耦合剂选择采用水或洗涤剂水溶液。

4)仪器的调整:

时基扫描的调节可在CSK-IB和PB-2或其它等效试块上调节。

DAC曲线的绘制:

DAC曲线在PB-2型试块上测试。

DAC曲线绘制于座标纸上或荧光屏上。

5)仪器的校验:

每次检验前应对时基扫描和DAC曲线进行校验。

连续检验四小时后对时基扫描和灵敏度进行核试验。

6)检验实施:

探伤灵敏度选择以评定线灵敏度为准。

扫查速度不大于150㎜/S。

扫查方式采用前后、左右、转角、环绕、锯齿型及斜平行扫查方式。

7)检验结果评定:

最大反射波幅位于Ⅱ区的缺陷。当缺陷的指示长度不超过2/3δ(最小12㎜,最大50㎜)时,Ⅱ级合格;当缺陷的指示长度不超过3/4δ(最小16㎜,最大75㎜)时,Ⅲ级合格。最大反射波幅不超过评定线的缺陷,均评为Ⅰ级。反射波幅位于Ⅲ区的缺陷,均评定为Ⅳ级。

8)返修后复验:

不合格缺陷,必须返修,返修区域修补后须复验。

复验区域为返修部位及补焊受影响区域。

复验应按原探伤条件进行,评定也应按原标准执行。

焊缝缺陷≤200mm,采用手工电弧焊返修;缺陷≥200mm,由焊接工程师制订专项

建筑工程管理建筑工程创优方案

建筑工程管理建筑工程创优方案 哈尔滨恒大中央广场首期工程 建筑工程创优方案 建设单位:哈尔滨市振业房地产开发有限公司 设计单位:哈尔滨方舟工程设计咨询有限公司 监理单位:黑龙江省轻工建设监理有限公司 施工单位:黑龙江东辉建筑工程有限公司 编制: 审批: 二○一七年四月十日 目录 一、编制目的 (1) 二、工程概况 (1) 三、领导小组 (2) 四、质量管理体系 (2) 五、施工工序控制措施及创优标准 (4) 六、创精品策划 (12) 七、管理制度 (19) 八、资料方面 (25) 建筑工程创优方案 一、编制目的 为落实哈尔滨恒大中央广场首期工程创优的任务,实现对业主承

诺的工程总体目标,提高项目部管理水平,并且使项目质量管理科学化、标准化、规范化、数据化逐步实现,在哈尔滨恒大中央广场首期工程施工过程中,我们项目部将精心组织、科学管理、文明施工,按照公司确定的工程项目管理方式,采用先进的施工工艺、评定标准和有效的技术措施,经过精雕细琢,使哈尔滨恒大中央广场首期工程建成为科技自然完美的统一体,达到业主的高标准、高质量要求。特拟订如下创优方案。 二、工程概况 哈尔滨恒大中央广场首期主体及配套建设首期工程位于哈尔滨市香坊区电碳路、规划路(未建)、香坊南北路(未建)围合区域。规划面积: 226116.15㎡,在本地块范围内拟建 3 栋 32 层、2 栋 28 层、3 栋 25 层、1 栋 22 层、1 栋 21 层、2 栋 19 层、地下车库一层、1 栋综合口、3 栋商业的住宅小区。 建设单位:哈尔滨市振业房地产开发 有限公司设计单位:哈尔滨方舟工程 设计咨询有限公司监理单位:黑龙江 省轻工建设监理有限公司施工单位: 黑龙江东辉建筑工程有限公司 本工程作为公司的重点工程,各级领导对工程质量的要求很高。为实现质量目标,我司在结构施工阶段成立以项目经理尹立双为负责人的创结构龙江杯领导小组,并制定本管理办法,使质量管理工作制度化、规范化,以确保既定质量目标顺利实现。 质量目标:确定工程质量目标为确保结构龙江杯,争创国家奖。 安全文明施工目标:达到哈尔滨市安全文明工地标准、环境保 护达标。效益目标:工程建设期间严格控制工程造价。在严格 执行设计规程,规

最新版公司实验室门厅改造工程施工组织设计方案

最新版 公司实验室门厅改造工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场计划 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 五、重难点部位施工注意问题及处理措施 六、施工进度计划 七、工程进度计划与改造施工组织设计相适应措施 八、项目管理体系 九、质量保证措施 十、改造施工图纸

一、工程概况 本工程为 **公司实验室门厅改造工程。工程改造内容涉及室内装修改造及室外门斗及雨棚改造。 1.室外施工部分包含沉降层的加固,室外门斗挑檐钢梁的预置,室外门斗地 面的浇筑及表面石材的铺设。 门斗的制作及安装,雨棚的制作及安装。 2.室内部分装修包括吊顶的提升改造,墙面的整修粉刷,地面瓷砖的铺设及 部分水电空调改造。 二、编制依据 三、施工准备 (一)技术准备

1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安排。 2、图纸会审及施工要点交底:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸对施工需要注意的难点要点重点讲解。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点马上向班组长、现场技术员求证。 6、施工过程中加强对施工组织设计落实情况的检查,如有差异应分析原因,并采取切实可行措施。 7、经审批的施工组织设计、其施工方案和方法,现场不得随意更改,如因客观原因或施工组织设计考虑不周等原因需变动时,应经原审批人同意后,重新按监理程序申报,方可实施。 8、施工组织设计经甲方或监理审批后实施。 (二)现场准备 1、检查各加固分项工程开始前的准备条件,如电源、配电箱、自来水等。 2、消除现场障碍,落实原建筑内预留的运输通道和其流水段的工作。 3、根据原设计图纸对改造区域内的地下管线走向进行标记。 (三)物资准备

屋面施工方案

屋面工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 2018年7月15日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据…………………………………………2-3 三、施工准备…………………………………………3-4 四、屋面施工各分项施工技术要点………………… 4-5 五、质量保证措施…………………………………… 5-6 六、现场材料质量管理……………………………… 6-7 七、成品保护措施 (8) 八、安全保证措施…………………………………… 8-9 九、环境保护措施…………………………………… 9-10

一、工程概况 项目由:2层地下室、4层商业裙房、5#楼(SOHO)为地上18层(包含下部商业部分)组成的商业综合体、二期工程总用地面积19129.84㎡,总建筑面积约为46230.76㎡,其中地下室建筑面积约为13489.89㎡,商业裙房4层建筑面积25520.46,5#塔楼建筑面积10232.96㎡、,施工总承包单位承接项目施工,工作内容为土方工程、 基坑支护、桩基、基础及主体结构工程、装修工程、安装工程等。 工程名称: 监理单位: 工程地点: 建设项目法人: 设计单位: 结构型式:地下室2层其中地下一层层高5.8m,地下二层层高3.8m,商业裙房4层总高25.45m、5#楼(SOHO)为地上18层(包含商业部分)建筑总高67.45m。二期项目均采用框架结构。本方案主要针对二期主楼屋面和商业屋面。其中商业屋面分为两类,一类为坡屋面、另一类为平屋面两种屋面设计做法均有所不同。 二、编制依据 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、本工程施工图纸及图纸会审文件 2.1平屋面做法设计依据

改造工程施工与方案(完整)

.. 门厅改造工程 施 工 组 织 设 计 建筑工程有限公司2017年9月1日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场计划 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 五、重难点部位施工注意问题及处理措施 六、施工进度计划 七、工程进度计划与改造施工组织设计相适应措施 八、项目管理体系 九、质量保证措施 十、改造施工图纸

一、工程概况 本工程为 -----公司实验室门厅改造工程。工程改造内容涉及室内装修改造及室外门斗及雨棚改造。 1.室外施工部分包含沉降层的加固,室外门斗挑檐钢梁的预置,室外门斗地 面的浇筑及表面石材的铺设。 门斗的制作及安装,雨棚的制作及安装。 2.室内部分装修包括吊顶的提升改造,墙面的整修粉刷,地面瓷砖的铺设及 部分水电空调改造。 二、编制依据 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安排。

2、图纸会审及施工要点交底:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸对施工需要注意的难点要点重点讲解。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点马上向班组长、现场技术员求证。 6、施工过程中加强对施工组织设计落实情况的检查,如有差异应分析原因,并采取切实可行措施。 7、经审批的施工组织设计、其施工方案和方法,现场不得随意更改,如因客观原因或施工组织设计考虑不周等原因需变动时,应经原审批人同意后,重新按监理程序申报,方可实施。 8、施工组织设计经甲方或监理审批后实施。 (二)现场准备 1、检查各加固分项工程开始前的准备条件,如电源、配电箱、自来水等。 2、消除现场障碍,落实原建筑内预留的运输通道和其流水段的工作。 3、根据原设计图纸对改造区域内的地下管线走向进行标记。 (三)物资准备 1、材料准备:根据施工方案及施工预算的工料分析,编制详细的材料成品、半成品需用计划,由项目部根据用料计划备料,做好各种材料的申请、订

建筑工程创优方案(规范版本)

建筑工程创优方案(规范版本) 目录 一、工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2工程创优目标 (2) 二、编制依据 (3) 三、工程质量保证体系 (3) 3.1质量保证体系 (3) 3.2质量管理制度 (5) 3.3创优组织与实施 (10) 四、主要质量控制措施 (14) 4.1事前预控 (13) 4.2质量控制要点 (14) 4.3钢筋工程 (26) 4.4模板工程 (27) 4.5混凝土工程 (27) 4.6装修工程 (28) 4.7料料检验 (29) 五、资料管理措施 (30) 5.1技术资料管理 (30) 5.2分部工程资料要求 (31) 5.3单位工程观感质量目标 (31) 5.4单位工程质量保证资料 (32) 六、成品保护措施 (33) 6.1成品保护的责任 (33)

6.2成品保护措施的制定和实施 (33) 6.3成品保护工作的惩罚办法 (33) 6.4半成品及成品的保护 (34) 6.5结构工程成品保护 (35) 6.6电气配管、接线盒的成品保护 (36) 6.7砌体工程成品保护措施 (37) 6.8屋面工程成品保护措施 (37) 6.9门窗工程成品保护措施 (37) 6.10装饰工程成品保护措施 (38) 七、质量通病防治措施 (39) 7.1 地基与基础工程 (39) 7.2砌体工程 (39) 7.3钢筋工程 (39) 7.4混凝土工程 (40) 7.5屋面防水 (40) 7.6楼地面工程 (40) 7.7装饰工程 (41) 八、节能专项创优措施 (41) 九、安全文明施工 (41) 9.1安全施工要求 (41) 9.2文明施工措施 (42)

门厅模板施工方案

高大模板及支撑体系设计与施工方案 XX工程公司 年月日

一、工程概况 二、施工说明 晶龙湾居住小区A区一标段商业楼工程,建筑总面积3627.56㎡;1-1~1-13轴三层,高度12.35m,2-1~2-7轴四层,高度18.4米,均为框架结构,其中2-3~2-5轴为小区入口部位,该部位2-3~2-4轴柱间距为8.7m,2-4~2-5轴柱间距为15.4m。 门厅部位结构简介 度,具体如下: 施工准备 1、基础处理:门厅地面土大部分为原土,未开挖扰动,北侧与人防搭界处为后填土,该部位土方回填后将采用机械与人工结合进行平整夯实,面层用砖渣铺设、压实。排架搭设时,钢管下部用厚木板铺设。 2、钢管排架平面间距按0.9m布置,步距为1.8m,立杆接头必须采用对接扣件连接,立杆与水平杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。 3、排架采用水平剪刀撑与竖向剪刀撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑。 竖向剪刀撑斜杆与地面的夹角在45°~60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆应扣在立杆或水平杆上,两端分别用旋转扣件固定。最下端的剪刀撑的底部要插到垫板处。 水平剪刀撑对角设置,并与独立柱拉接(两侧独立柱分段先行浇筑),平面形状详图示: 为保证剪刀撑的顺直,同时充分考虑剪刀撑的安全作用,剪刀撑采用搭接连接,且连接扣件不少于3个。

4、安全施工措施 材质及其使用的安全技术措施 (1)所有扣件必须拧紧,对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。 (2)各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。 (3)钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用,禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。 (4)梁底立杆必须保证垂直,且立杆应对正梁的中心线。 四、模板工程 模板工程是结构外观好坏的重要保证,在整个结构施工中也是投入最大的一部分,模板系统的选择正确与否直接影响到施工进度及工程质量。 1、顶板模板支设 顶板模板采用15mm 厚胶合板,50mm×100mm 木方做次楞,中心间距300mm,100mm ×100mm 木方作主楞,中心间距850或900mm,采用ф48×3.0满堂钢管架做支撑系统,考虑到整个支撑系统的稳定性,设水平剪刀撑和竖向剪刀撑。 根据开间大小,决定顶板模板起拱大小:<4m 开间按1‰起拱,4m≤L<6m按2 ‰起拱,6m≤L的按2~3‰起拱。

门厅施工方案修订稿

门厅施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

高大模板及支撑体系设计与施工方案 XX工程公司 年月日

一、工程概况 二、施工说明 晶龙湾居住小区A区一标段商业楼工程,建筑总面积㎡;1-1~1-13轴三层,高度,2-1~2-7轴四层,高度米,均为框架结构,其中2-3~2-5轴为小区入口部位,该部位2-3~2-4轴柱间距为,2-4~2-5轴柱间距为。 门厅部位结构简介 高度,具体如下: 施工准备 1、基础处理:门厅地面土大部分为原土,未开挖扰动,北侧与人防搭界处为后填土,该部位土方回填后将采用机械与人工结合进行平整夯实,面层用砖渣铺设、压实。排架搭设时,钢管下部用厚木板铺设。 2、钢管排架平面间距按布置,步距为1.8m,立杆接头必须采用对接扣件连接,立杆与水平杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。 3、排架采用水平剪刀撑与竖向剪刀撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑。 竖向剪刀撑斜杆与地面的夹角在45°~60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆应扣在立杆或水平杆上,两端分别用旋转扣件固定。最下端的剪刀撑的底部要插到垫板处。 水平剪刀撑对角设置,并与独立柱拉接(两侧独立柱分段先行浇筑),平面形状详图示:

为保证剪刀撑的顺直,同时充分考虑剪刀撑的安全作用,剪刀撑采用搭接连接,且连接扣件不少于3个。 4、安全施工措施 材质及其使用的安全技术措施 (1)所有扣件必须拧紧,对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。 (2)各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。 (3)钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用,禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。 (4)梁底立杆必须保证垂直,且立杆应对正梁的中心线。 四、模板工程 模板工程是结构外观好坏的重要保证,在整个结构施工中也是投入最大的一部分,模板系统的选择正确与否直接影响到施工进度及工程质量。 1、顶板模板支设

某屋面工程创优亮点做法方案合集(PDF)

关于屋面工程质量创优的要求 为确保本工程屋面质量达到优质工程标准,根据项目部要求及本工程实际情况,特对屋面工程做如下要求:各栋号、部门务必严格执行,重点做好创优的细部处理,确保创优目标的实现,否则直接影响月度考核; 一、样板先行 屋面大面积施工之前应先在楼梯间或消防水箱、电梯间屋面做出屋面样板,并对施工过程、工艺原始资料记录好。样板施工完成后,由施工班组长、栋号长、自检后,报质检部、技术部、生产经理、项目经理现场确认后方可进行大面积的施工。 二、创优小组 三、质量标准 1、各道工序必须挂通线施工 2、出屋面的排气管、烟道、屋架柱子抹灰完成面尺寸要统一,布置成排成线、垂直,高度统一 3、宿舍楼烟道抹灰前,必须打点,测烟道顶四角标高,保持烟道垂直、盖板平整 4、屋面各种管道安装需顺直,多根管道并列安装时平直整齐,层次分明,不同该用途管道需涂刷不同颜色区分 5、女儿墙处防水卷材铺贴前应抄平弹线,高度要在同一水平线上,保持平齐,不得出现参差不齐 6、幕墙、栏杆、采光井处与各屋面收口均需制定细部创优做法 四、具体做法 1、出屋面结构的管道根部处理做法 1.1出屋面的结构的多根管道群应统一浇筑方形砼基座(如图1基座尺寸按最外侧管道外壁加10cm);单根的管道与其他基座靠近时,需要和设备基础基座砼一起浇筑基座,如与设备周边无设备基座则不需要浇筑基座,只需周围的找平层应做成圆锥台。管道与找平层相接处留200mm×200mm凹槽,嵌密封材料。卷材收头处用金属箍箍筋,并用密封材料封严。 1.2出屋面管道完成面以上做法;管道处屋面300mm以内采用定制GRC或石材材料包裹(如图2、3、4);

自动平移门、推拉门施工方案

Xxx 单元门厅铝合金玻璃门工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批: 编制单位:

编制时间:二0一五年一月 施工组织设计方案 一、工程概况: 1、工程名称:单元门厅铝合金玻璃门制做安装; 2、工程地点:; 3、建设单位:司; 4、其主要施工范围如下: 门厅铝合金玻璃门制做安装; 5、施工周期: 积极配合总包的进度计划,并在甲方的合理工期要求下完成。 二、施工准备: 1、根据该工程技术及施工工期要求,结合现场实际情况,我们组织成立了以总经理为总指挥,以项目经理负责的工程项目部,实施该项目全过程管理职能,对工程的设计、材料采购、生产制造、运输到施工安装进行全方位的管理。以质量、工期、安全为中心,以施工阶段为重点,积极配合建设方、总包方的各项工作,协调内部系统及外部的工作。 2、施工前期工作 2.1 设计组织 设计部进行深化设计,设计小组由工程负责人总负责,总工程师任组长。首先对设计方案进行细化,出具详细分格图,结构节点图,设计小组还将进行现场测量放线、施工放线、对预埋件进行复核,偏差部分出具修改方案,设计零件、组件加工图,最后整理图纸、提供材料名细,出具施工图。完成整个工程的设计工作。施工图经甲方、设计院、监理、设计人员共同审核通过,方可施工。 在实际工作中,设计部门将根据施工进度和生产进度的需求,调整工作顺序和内容,并增派人力展开工作,以确保整体施工计划的顺利实施。 2.2 生产组织 材料如期进厂是正常生产的先决条件,对比我们一方面要求设计部尽快设计,提前制定材料名细,另一方面要求材料厂商加快生产进度,保障我方生产需求。为了做到这一点,我们将依靠与材料厂家的多年合作关系,派人常驻材料厂家,进行现场调度控制,使每种材料如期或提前进厂。 2.3 技术培训: 组织安装对有关人员进行安全、技术培训、熟悉图纸,掌握工程施工内容,并与安装队签订安全等合同;做好安全、技术交底记录。 2.4材料准备 根据总体工程计划进度安排,准备相关材料。根据计划要求发往工地。 2.6运输: 确定运输进出工地时间,卸装地点。 2.7 现场管理机构办公室、安装工人宿舍、用餐、用水、现场施工用 电器配套设施。 2.8材料仓库: 在楼层内确定材料及半成品临时堆放地点,对库房进行清理,保证进场材

屋面创优施工方案

屋面创优施工方案审批表

沁源县文化中心建设项目 屋面创优策划 文件编号:SJ/CJ·WHZX·20-2013 审批: 审核: 编制: 山西四建集团有限公司 沁源县文化中心建设工程

二〇一四年六月 目录 一、工程概况及分部做法 二、涉及的强制性条文 三、质量控制要点 四、质量验收标准 五、确定工程亮点 六、影响资料收集

一、工程概况及分部做法: 1.1、本工程为沁源县文化中心建设工程,位于沁源县河西区人民路东侧,河西村南侧。拟建建筑楼长为145.5m,宽为63.95m,分为A、B、C区。总建筑面积9003.33㎡,其中地下建筑面积3107.25㎡,地上建筑面积5896.08㎡。建筑主体地下1层,地上2层,局部4层,建筑物高度为6.6m(影剧院舞台上空建筑高度为17m),其中A、B区为群众文化活动中心,C区为影剧院。 1.2、分部做法 本工程屋面分为上人屋面和不上人屋面,14轴-19轴交-E轴处的屋面及C 轴-J轴交3轴-9轴处屋面为不上人屋面,其余屋面皆为上人屋面。 1.2.1、不上人屋面施工工艺:钢筋混凝土面层→1:8水泥炉渣找2%坡→20厚1:3水泥砂浆找平,砂浆中掺丙烯或棉纶-6纤维0.75-0.90Kg/m3→两道3厚高聚物改性沥青防水卷材→60厚挤塑聚苯板保温→干铺一层无纺聚酯纤维布隔离层→40厚C20细石混凝土,内配Φ4@150*150钢筋网片保护。 1.2.2、上人屋面施工工艺:钢筋混凝土面层→1:8水泥炉渣找2%坡→20厚1:3水泥砂浆找平,砂浆中掺丙烯或棉纶-6纤维0.75-0.90Kg/m3→两道3厚高聚物改性沥青防水卷材→60厚挤塑聚苯板保温→干铺一层无纺聚酯纤维布隔离层→40厚C20细石混凝土,内配Φ4@150*150钢筋网片保护→25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥,上铺8-10厚地砖,铺平拍实,缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝 二、涉及的强制性条文 2.1、强制性条文 2.2.1、《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 2.2.2、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2.2.3、屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。

XXX会议室装修工程施工方案

目录 目录 (1) 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章施工部署 (6) 第四章主要分部分项工程施工方案 (9) 第五章施工管理措施 (19)

第一章编制依据 1、XXX楼盘三楼会议室装修工程设计图。 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》 3、《建筑机械安全技术规程》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 5、《施工现场临时用电安全技术规范》 7、《建筑地面工程施工及验收规范》 8、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 9、《建筑安装分项工程施工工艺规程》 10、施工现场管理有关文件和标准。 11、ISO9001质量管理和质量保证标准 12、施工现场状况及对周围环境的调查。

第二章工程概况 1、工程名称:XXX楼盘三楼会议室室内装修工程 2、工程地点:成都市XXX 3、工程特点: (1)本工程建筑面积为XXXm2,原结构为钢筋混凝土框架结构,层高XXXm。 (2)装修范围:包括建筑主体装修改造,新增给排水改造工程及电气系统配套改造等。 1)墙体工程:本工程不涉及主体结构部分,但需拆除部分墙洞、隔墙及顶面废弃龙骨、增加部分砖隔墙、轻钢龙骨石膏板隔墙及玻璃隔墙。 2)门窗工程:新装进户门、会议室、卫生间门为木门;厨房门为不锈钢防火门。 3)外装修工程:修补外墙窗洞,给水管位置的马赛克。 4)内墙装饰:客厅、饭厅、卧室、墙面、顶面涂ICI,局部墙面贴墙纸及卫生间贴300×450mm的面砖。 5)楼地面工程:门厅、过道、客厅、饭厅、厨房地面为600×600抛光砖;卧室为复合木地板;卫生间铺防滑地砖。 6)顶棚工程:门厅、过道、客厅、饭厅为过道,客厅、饭厅、石膏板造型天花;卫生间、厨房轻钢龙骨防水天花。 7)电气工程: 工程内容包括:电气线路、电信系统。 8)给排水、消防喷淋: 本工程包括:给水、排水。 ①给水:卫生间内的水管改造。 ②排水:卫生间排水、排污管道。 9)主要工程数量如下: 序号工程项目单位数量备注 一三楼会议室室内装修 ㈠土建、装饰 1 砖砌体m3960 2 墙面抹灰m21000 3 贴马赛克m2200 4 铝合金窗制安m2无 5 墙面、天花油ICI m214600

创优策划方案(省优质工程)

张垣新城商住小区C区(中央富景)工程创优方案 编制: 审核: 批准: 张垣新城商住小区(中央富景)工程项目部

二〇一〇年九月 目录 1.0编制依据 2.0工程概况 3.0创建精品工程的意义 4.0工程创优目标及总体要求 5.0建立以公司总工程分为核心的质量保证体系 6.0成立创优工作领导小组质量管理制度、制定质量岗位职责 7.0工程质量目标分解和质量控制点 8.0工程质量过程管理 8.1工程质量过程管理 8.2工程质量控制 9.0建筑结构工程创优策划总体要求及细部做法 9.1建筑结构工程创优策划总体要求 9.2具体要求及细部做法 10.0结构工程创优措施 10.1模板工程 10.2钢筋工程 10.3混凝土工程 10.4砌筑工程

10.5屋面工程 10.6试验管理 11.0装饰工程主要分项创优措施 11.1一般抹灰工程 11.2地面花岗岩铺贴 11.3墙面砖镶贴 11.4地砖铺贴 11.5墙面、顶棚涂料施工 11.6木制品油漆 11.7墙面石材安装 11.8门安装 12.0机电设备、安装工程创优措施 12.1给排水设备安装施工技术措施 12.2采暖设备安装施工技术措施 12.3通风空调设备安装施工技术措施 12.4电气设备安装技术措施 12.5电梯设备安装技术措施 13.0主要工艺流程控制 13.1施工工艺流程控制 13.2主要分项工程质量控制要点 14.0工程技术资料管理 15.0工程施工质量的评价 16.0工程创优影像资料、汇报资料的收集与整理

一、编制依据 1.1国家现行验收规范; 1.2《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375—2006; 1.3设计图纸; 1.4施工组织设计; 1.5国务院《建设工程质量管理条例》; 二、工程概况 本工程为佛山市公共文化综合体之佛山市艺术馆,建设单位为佛山市新城开发建设有限公司,建设地点在佛山市佛山新城公共文化综合体D地块东侧。设计单位为广州市设计院,勘察单位为广州市设计院,监理单位为广东工程建设监理有限公司。总建筑面积25960 ㎡,承包范围为施工图纸所包含的土建、安装、水暖、电等全部工程(详细范围以工程量清单为准),共分为一个标段。2013年8月14日开工,总工期300日历天(10个月)。 佛山市艺术馆项目工程由艺术馆综合楼、剧场舞台、剧场观众厅、佛山大舞台等配套建筑组成,其中:综合楼地上6层,建筑高度43.2m,剧场舞台地上1层,建筑高度33.6m;剧场观众厅地上1层,建筑高度24m,剧场舞台与剧场观众厅为联合体;佛山大舞台地上1层,建筑高度18m。工程总用地面积约21556m2,总建筑面积25960 m2,其中地上部分15721 m2,地下部分10239 m2。建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级一级,设计合理使用年限50年 3.0创建精品工程的意义 争创优质工程,建造精品工程是推行企业品牌战略的需要,企业通过不断的创建精品工程,逐步形成企业优良的施工作风,培养一批优秀的施工管理人才。从而增强建筑企业的市场竞争力。

门厅回填土施工方案

为实现项目总体施工计划安排,综合楼室外门厅土方回填即将全面展开,因地制宜地制定本施工方案。 一、工程概况: 本工程为武警郑州市支队新建综合楼项目,结构形式为框架结构,地下一层,地上四层,建筑高度为18.50米,本工程建筑抗震设防烈度七度。建筑工程等级:二级、建筑分类:二类多层办公楼,建筑耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级。 综合楼门厅素土回填总量约60立方米,回填高度1.95米。施工采用挡土墙砌筑,施工部署:挡土墙从基础持力层开始砌筑,第一道挡土墙砌筑在外圈梁底,砌筑高度为1.45m,第二道挡土墙砌筑在两挡土墙中间,砌筑高度为0.92m。第三道挡土墙砌筑在雨棚第一步台阶处,砌筑高度为0.15m。标准砖砌筑200砖墙砌筑挡土墙详见下图:

二、技术准备 1、详细阅读设计图纸及说明,了解填料的工程特性及物理指标对回填质量的影响。 2、根据设计要求及现场实际情况编制填方施工组织设计。 3、向施工人员进行技术、质量、安全施工交底工作。 4、人力计划根据施工计划安排,需劳动力6人 5、机械计划 打夯机:1台翻斗车:1部铲车:1台 6、材料计划 (1)、根据项目施工进度计划的安排,结合现场的实际情况,主管工长提报所须材料的计划,经预算审核,由材料部门组织进场(强调保质、保量及其准确性),并经项目质检员、试验员验收合格,方可投入使用。 (2)、材料进场后,严禁乱堆、乱放、须按项目的相关规定分门别类堆码整齐,标牌说明,并做好相应的防潮、防雨等措施。 (3)、材料部门及试验员必须对相关资料进行收集、整理(如进场试验报告、原材料送检实验2报告等),并交项目资料员汇总、存档。 三、施工准备 1、针对施工中可能遇到的重点、难点、按本方案所载,结合现场实际情况,对相关主管人员及班组以书面形式逐级进行交底,并做好记录。 2、组织施工管理人员认真学习,施工技术规范及各级劳务合同的相关内容,按各级管理制度,针对现场的质量、安全及文明施工,责任落实到人。 四、施工工艺及方法

酒店门厅部位基础施工方案

酒店门厅部位基础 施工方案

目录 目录 (1) 一、工程概况 (2) 二、方案编制依据.......................................................2. 三、现场情况及方案选择 (2) 四、施工方案 (3) 1.施工流程 (3) 2.施工过程 (3) 3.分项施工要求 (5) 五、施工保证措施 (7)

一、工程概况 本工程地处新疆五家渠青格达湖地块,为五家渠卓越房地产开发建设有限公司-五家渠金碧天下C区五星级酒店。总建筑面积为115048.17平方米。建筑地下二层为地下车库,设备用房,地下一层为电气用房,设备用房及酒店辅助用房。地上一至二十层为酒店。 二、方案编制依据 1、《恒大金碧天下C区公建项目五星级酒店工程施工 图》; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009- ; 3、《混凝土结构设计规范》GB50010- ; 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209- ) 5、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202- ); 6、各类设计技术联系单及工程变更;

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ); 8、《中华人民共和国(工程建设标准强制性条文)》; 三、现场情况及方案选择 3.1.现场情况 建筑±0.000标高绝对高程为491.50m; 门厅部位C~AO/12~21轴,基础承台、基础梁垫层上口设计深度为-7.0m,室外自然地坪绝对高程平均为483.55m(具体以现场范围内实测、复测为准)。自然地坪与底层楼面、基础承台及地梁设计要求标高段有较大高低差,需要回填土方、平整及夯实。 3.2.方案选择 -7.0m标高处独立基础承台、梁、柱及-0.12m标高处的框架梁、板结构施工,需要分别将混凝土结构周边的基土回填至基础梁板下口,回填材料根据甲方要求进行施工。 -0.12m处结构施工先开挖地梁基槽,砌筑砖胎膜,然后进行钢筋混凝土结构施工。 四、施工方案 1.施工流程

屋面创优方案

一、屋面部分 一).屋面坡向 1.1屋面雨排水口留置、坡度及水篦子安装位置符合设计排水要求,排水方向清晰、 坡度明显、排水口处排水顺畅,无积水现象。 1.2屋面坡度符合设计,结构找坡≥3%,材料找坡宜为2%;檐沟、天沟≥1%,沟底水落差≤200mm。 二).屋面防水层 2.1防水卷材的铺设、搭接、压接、坡度和立面卷材收头高度及细部构造做法。 防水层与基层粘贴牢固、结合严密、无滑移、无空鼓、无渗漏。 2.2铺贴方法压接顺序正确,搭接牢固、接缝通顺,收口严密、泛水高度符合要求(墙、柱、跺等不小于250mm,管不小于300mm)。粘贴牢固、无滑移、翘边、起泡(鼓)、皱折、开裂等缺陷。 2.3保温层上的找平层应留设分格缝,缝宽宜为5~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m。 找平层厚度和技术要求 2.4 卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处,找平层均应做成 圆弧形,且应整齐平顺。找平层圆弧半径应符合下表规定。 找平层圆弧半径(mm)

2.5 卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定: 1).卷材防水施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴; 2).檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向; 3).卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。 2.5防水卷材接缝应采用搭接缝,卷材搭接宽度应符合下表的要求。 卷材搭接宽度(mm) 2.6 热熔法铺贴卷材应符合下列规定: 1).火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加热卷材。厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工; 2).卷材表面沥青热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气(应随刮随滚铺,并应展平压实); 3).搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青胶结料为度,溢出的改性沥青胶结料宽度宜为8mm,并宜均匀顺直;当接缝处的卷材上有矿物粒或片料时,应用火焰烘烤及清除干净后再进行热熔和接缝处理。 4).铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。 5).热熔和接缝处理 (1)搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度,溢出的改性沥青宽度以8mm左右并均匀顺直为宜。当接缝处的卷材有铝箔或矿物粒(片)料时,应清除干净后再进行热熔和接缝处理。

楼地面工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、楼地面工程设计概况 (2) 三、施工准备 (3) (一)作业准备 (3) (二)材料要求 (3) (三)主要机具 (3) (四)劳动力准备 (3) (五)技术准备 (4) 四、施工顺序 (4) 五、施工方法 (5) (一)细石混凝土楼地面 (5) (二)地砖地面 (6) 六、质量要求 (8) 七、成品保护 (10) 八、安全措施 (10)

楼地面工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸:郑州市建筑设计院提供的郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区6#地块施工图纸。 2、相关规范 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011)、 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、 《建筑施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 3、建业集团技术部下发的“花园口项目安置区一期(5、6、7地块)建造标准(建筑装饰部分)”。 4、已审批的郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区6#地块施工组织设计。 二、楼地面工程设计概况 1、住宅分户门内(客厅、餐厅、卧室)各空间的地面均为50厚c20细石砼,随捣随拉毛;表面拉直线纹路。 2、卫生间楼地面为30厚C20细石砼打底(内敷设备管线),20厚(最薄处)1:3水泥砂浆坡向地漏;1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上翻250),面撒黄沙,门口向外延伸500mm;预留30mm厚装饰面层。 3、厨房楼地面为15厚1:2聚合物水泥防水砂浆找平;防水为3厚水泥基聚合物防水涂料,遇墙上翻250;素水泥浆一道,面层为30厚1:2水泥砂浆拉毛。

门厅干挂石材施工方案(1)

门厅干挂石材施工方案 一、工程概况 天秀龙湾5号楼工程,入户门厅为9M高挑空大堂,因外墙使用页岩空心砖,故大堂墙面精装石材采用干挂方式,该部位干挂基层由施工单位负责。石材干挂是利用耐腐蚀的螺栓和柔性连接件,将花岗岩饰面石材用T型挂件,采用背胶方式,固定在建筑结构外钢架,并与结构之间留出40-50mm 的空腔。该工艺成品主要的要求是石材完成面平整,对缝横平竖直,胶缝均匀。 二、石材干挂施工工艺要点 1、测量及分格定位防线 按照门厅精装修墙面分隔图,在墙上弹出纵横控制线。横向控制线:用水准仪引导检测-5.100m 标高线,作为主基标准,按设计石材规格,自下而上,分至吊顶下端。纵向控制线:从阴角开始,桉竖向龙骨间距,用铅锤引线。 2、墙面基层处理 根据竖向分隔线,剔打现有抹灰层,在原有结构梁柱及圈梁等砼基层处设置后置预埋件,预埋件竖向间距过大的,将空心砖墙局部替换成300X300X100的C30砼基座。后置预埋件的结构基体,钢筋混泥土构件强度等级不宜低于C30,原则上,尽量采用化学螺栓,不宜采用膨胀螺栓。特殊情况若采用膨胀螺栓时,应按照设计用量的2-4倍设置,且每层应采用有效拉结措施。

石材干挂工艺图解 3、主龙骨安装 根据分析,确定主龙骨的型号规格(8#镀锌槽钢),主龙骨竖向间距不大于1.5m,次龙骨横向按石材规格布置,次龙骨规格型号为50镀锌角钢。保证所加工部位的龙骨无偏差。先安装同立面两端的竖框,拉线控制在同一平面,按顺序安装中间竖框。安装完成及时做防锈处理。 4、次骨架安装 主龙骨安装后,将横向分格线,引测到主龙骨上。校核、弹劾。次龙骨根据弹线进行安装;要求按现场测量实际尺寸,来加工次龙骨,并编号安装。次龙骨施工前,需刷三遍防锈漆。安装过程顶面应平直,外侧面控制与立柱处于同一平面上,且一定要与竖框垂直。 5、挂件安装 次龙骨焊接完成,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行固定。不锈钢挂件位置,通过挂件螺栓孔

城中村改造项目装饰装修及屋面工程创优策划

编号:SJ/安F.WJB.04.2016吴家堡城中村改造项目 装饰装修及屋面工程创优策划 审批: 审核: 编制:

一、工程概况 二、施工规范、标准、图集 三、质量验收标准 四、分部分项工程做法

一、工程概况 本工程为山西国雅房地产开发有限公司吴家堡城中村改造项目启动区R01-2、3标段住宅楼项目,是两座板式住宅楼,每座两个单元。2#楼地上一~二十九层、3#楼地上一~二十二层均为住宅,地下一层均为戊类储藏室,地下二层平时为自行车库,战时为甲类核六级人防。低压配电室及弱电间位于地下一层。小区消防控制室、弱电机房、变电所设于其他处。剪力墙结构,防火类别:一类。 2#楼地下一层为3.3m,地下二层为3.3m,一~二十九层均为3.0m.建筑面积:21467.91㎡。建筑高度:89.1m。3#楼地下一层为3.3m,地下二层为3.3m,一~二十二层均为3.0m.建筑面积:18738.80m2。建筑高度:66.6m。 二、施工规范、标准、图集 2.1 施工规范

2.2 主要标准: 2.3 标准图集 三、分部分项工程做法

3.1管道部分 3.1.1管道支吊架安装 3.1.1.1 管道支、吊、托架安装应符合下列规定 1 位置正确,埋设平整牢固。 2 与管道接触应紧密,固定应牢靠。 3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移 量。 4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,若吊架、吊杆上为槽钢则槽钢朝向应 一致。 5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向膨胀的反方向偏移。 6 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。 7 钢管水平安装的支架间距按下表执行: 钢管水平安装的支架间距 公称直径15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 保温 1.5 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 不保温 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8 立管管卡安装,层高小于或等于 5m,每层安装 1个;层高大于 5m,每层不 少于 2个。管卡安装高度,距地面1.5~1.8m,2个以上管卡可以匀称安装。 9 管道支架安装不允许出现半明半暗现象。 10 管道支吊架距焊口距离不得小于50mm。 11 塑料管道应按照塑料管的要求进行安装。 12 塑料管道用铁支架固定时,应在管道和支架间垫上 3mm的橡胶垫。

屋面工程创优策划正式版

塔楼屋面工程创优策划 一、屋面工程总体排版标准: 面砖为100×100灰蓝面砖,分割缝用100×100粉色面砖,砖缝宽度为10mm,分格面积不宜大于100m2,分格缝宽度20mm,屋面铺设地砖块材的平整度、坡度、排水孔符 合要求,纵横缝顺直均匀,嵌缝合格无污染。 拟达到的效果 二、屋面工程细部构造最终效果 1、雨水口 ①直径500mm为5%坡度,不得倒 泛水、积水。应排水畅通。砖颜色 同分割缝。

②水落口埋设标高,应考虑水落口设防时增加的附加层和柔性密封层的厚度及排水坡度加大的尺寸; ③水落口与基层接触处,应留宽 20mm、深20mm凹槽,嵌填密封材料 2、钢柱与屋面节点处理 ①高度出屋面面层300mm,抹灰 防水,粘贴小花砖50×100 ②柱子与屋面节点分割缝宽度为 30mm ③卷材防水屋面基层与钢柱的交 接处,均应做成圆弧。圆弧半径 为50mm 3、外侧女儿墙节点处理 ①抹灰防水,粘贴小花砖50×100 ②女儿墙与屋面节点分割缝宽度为30mm ③卷材防水屋面基层与女儿墙的交接处,均应做成圆弧。 圆弧半径为50mm

4、内侧女儿墙节点做法 ①抹灰防水,粘贴小花砖50×100 ②女儿墙与屋面节点分割缝宽度为 30mm ③卷材防水屋面基层与女儿墙的交接 处,均应做成圆弧。圆弧半径为 50mm 5、设备基础做法 ①抹灰防水,粘贴小花砖50×100 ②设备基础与屋面节点分割缝宽度为30mm ③卷材防水屋面基层与女儿墙的交接处,均应做成圆弧。圆弧半径为50mm 6、屋面排气孔设置

7、屋面透气帽设置 8、小屋面挑檐滴水线 9、过桥

三、防水之前基层处理 1、突出屋面钢柱、透气帽、透气孔、管道浇筑砼墩台 2、出屋面管道

装饰装修工程施工方案设计

XDG-2013-19号地块太平洋三期工程装饰装修工程施工方案

中国十七冶集团太平洋三期工程项目经理部二〇一八年四月十五日

目录 第一章项目概况 (1) 第二章编制依据 (11) 第三章施工准备 (13) 第四章施工工艺流程 (17) 第五章质量验收标准 (71) 第六章质量保证措施 (80) 第七章安全文明施工措施 (87) 第八章绿色施工措施 (99)

第一章项目概况 1. 工程概述 1.1 承建项目名称:太平洋三期工程 1.2 工程简介 本工程为市惠山区天一路与惠山大道交叉口的西南侧XDG-2013-19号地块工程,项目用地面积72796.44 m2。本项目施工围为三期工程项目,三期工程项目自西向东分别为3A、3B两个地块。3A地块为商业办公地块,拟建3幢70-80米高层公寓,沿街1-3层设置商业,3B地块为住宅地块,5幢34F住宅、5幢18~28F 住宅,西侧下设2层地下车库,东侧下设单层地下车库库组成,其中公寓及商业面积约9.3万m2,住宅面积约18.2万m2,地下车库面积8万m2,总建筑面积约35.5万m2。 1.3项目地点:省市惠山区天一路与惠山大道交叉口西南侧。

1.4 环境条件:拟建场地位于省市天一路与惠山大道交叉口西南侧,场地四周有已经投入使用的市政道路,场地二期与三期之间有施工通道,交通条件便利。拟建场地东侧(临近惠山大道)有泄洪河一条,场地西侧(临近凤宾路)为市轨道交通地铁1号线。 1.5 建设单位名称:惠山太平洋商业房地产开发 1.6 施工单位名称:中国十七冶集团 1.7 设计单位名称:市城归设计有限责任公司 1.8 监理单位名称:建协建设管理 1.9 地质勘察单位:地质勘察院 1.10工期:1058天 1.11质量目标:达到合格质量标准,3A地块4#房、5#房、7#房创“太湖杯”。 1.12安全目标:杜绝重大安全事故,工亡事故为零;轻伤事故率控制在每月1.5‰以;现场的安全隐患整改率必须保证在时限达到100%,杜绝现场重大隐患的出现;现场不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限达到100%;不发生重大中毒事故以及群发性传染病;施工现场必须保证安全、文明施工,创省级安全质量标化工地。 1.13文明施工目标:达到省文明工地标准 2. 装饰装修工程概况 2.1 3B地块装饰装修做法 2.1.1 外墙做法 自向外依次为基层墙体上刷界面剂一道、20厚1:2水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板保温贴面上、岩棉外墙外保温板、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板贴面上、8厚聚合物砂浆、10厚聚合物砂浆压入耐碱网格布(160g/m2)一道,底层两道。

相关文档