文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › VESDA操作手册

VESDA操作手册

VESDA操作手册
VESDA操作手册

威士达VESDA操作手册

1编程器操作说明

编程器是VESDA系统中重要部件之一。分为两种:模块式编程和便携式编程器。模块式编程器一般安装

在主机或集中显示、编程机架上,位置固定。便携式编程使用方便人们可以拿着它到需要编程的探测器上使用。

1.1编程器的作用:

1.主要用于对VESDA系统进行编程调试。

2.VESDA系统出现故障时用编程器来查找故障原因。

3.用于查找事件记录和系统内各部件的状态。

4.利用编程器内的菜单,配合面板上的按键对VESDA进行简单的控制。

1.2编程器上按键的作用:

编程器上有两排按键,箭头用于移动屏上的光标,其它键用于增减数值和确认或退出菜单详细说明如下:

键:用于向左、向右移动光标,或向左、向右滚动高亮条。在屏幕提示中选“NO键确认

YES

键:用于向下、向上移动光标,或向上、向下滚动菜单。在屏幕提示选“BACK键确认。

+键:增加已显示数字的值;添加字母表中的字符;两值间切换和屏幕向前翻项功能。

- 键:减少已显示数字的值;删除选中的字符;两值间切换和屏上向后翻页功能。

ESC键向后翻菜单改变某项参数后用此键退出将引起提示“要存入此项变更吗?”

键:向前翻菜单选中菜单上光标所在项。

1.3系统登录:

VESDA编程器设置了三个用户级别和相应的密码。

是用户级供用户现场工作人员使用的级别。此级别可以察看全部内容、但只能改变日期、时间项和使用区域控制功能。

是管理员级,供用方消防设施管理人员使用此级别。除含了用户级的功能外能配置大部分功能项目。

是经销商级,登录级别中的最高级。供施工的VESDA系统调试人员使用,能配置大部分功能项目。

1.4系统登录步骤:

1.编辑器已经接入系统并已上电按任意键进入登录屏。

2.按

3.按\行。

4.键和向右键逐位输入正确的四位数密码。

5.按

注:

1.系统登录时因操作失误密码不符等原因登录失败三次系统将止受理登录十分钟。

2.编程器在停止使用十分钟后将发出警告声提示编程器将自动关闭关闭后若要重新使用需要再次登录。

2显示器操作说明

显示器分三种:小型、普通和扫描型,在集中显示的代号分别为J、2和4。分别与相应主机相配。显示器能将探测器在防护区探测的结果形象地显示出来,是人们观察防护区情况和探测器运行状况的窗口。

显示器的作用

用作现场显示和远程显示。现场显示时与主机一体。远程显示时用RS485电缆与主机相连可在远离

能以声、光形式实现火灾报警和故障报警。以不同的声响及指示灯点亮,提醒人们注意防护区发生情况和机器运行的状况。

实时反映防护区烟雾浓度变化和主机运行参数由光柱阈值指示器和两位数码管提供这些信息

VESDA系统外的设备。

2.2显示器面板指示灯介绍(见图一)

阈值指示器:位于面板的左上角,以箭头状指向光柱,三个阈值灯分别表示三级一、二级和平级报

警阈值在光柱上的位置。

光柱指示器:位于面板的左上角,与阈值指示器并列。由下而上20个LED 指示灯组成,其灯点高的部分表示防护区烟雾的实际水平。

OK 指示灯:位于光柱下方,绿色此灯点亮表示探测功能正常。

VESDA (激光型)显示器面板

数码指示灯: OK

模式

消音

隔离指示灯:位于OK 指示灯下方,黄色。此灯点亮,表示探测器的输出与外部已经隔离。

报警指示灯:位于面板右上角,为一级、二级、三级1和三级2报警指示灯。共四个,红色:为烟雾浓度到达四个报警级的任一级阈值时,相应的报警指示灯点亮。应当指出的是:当三级1或三级2指示灯点亮后,说明此时指示灯的是一种严重状态,火灾有可能发生。应立即与主管消防的负责人联系,按照应急方案采取必要的措施。

数码管及功能选项灯:位于面板中上部,数码管下方有四个功能选项,三角形选项灯亮所指示的项目数值,由数码管显示出来

故障指示灯:位于面板中部,共7个。其中某一个或某同几个灯点亮,表示VESDA 系统出现了某种故障。

故障灯的指示形式和含义(见下图):

当故障出现时,显示器面板以故障点亮灯的组合表示出现的是某一类故障,使用一个英文字母作为查找这类的关键词(代码)。然后,由关键词确定出有几个属于此类型的故障,查故障排除表可得知其实际有的故障、故障原因及排除方法。

故障灯的组合,只能大致知道是哪一类故障,如上图有三个灯点亮可估计出是本区内某管出现了紧急气

流故障。若要了解详细情况需启动编程器从“状态”)(status)条中可读到故障的数量、代号和故障内容提示。

2.3按键功能介绍

模式/测试键

模式键点击有效,意思是点击一下,显示器上数码管换一个显示项目的内容。显示项目由上而下依次是:1灵敏度,即光柱满度灵敏度也就是三级一(Fidel)的值;2当前烟雾值,末扫描时此值显示的是四条采样管混合后采样得出的值。扫描后,此值是指某条采样管的值;3探测器所在保护区的区号;4首次报警的采样管管号。

测试键按下保持原状2秒后有效。测试项目只有一种,即轮番闪烁显示面板的发光器件,可以测

静音/扫描键

静音键点击有效,意思是可停止显示面板内的蜂鸣报警音,但只限于本次报警。当另有限警事件发生时,蜂鸣器又将响起。

扫描键按下保持2秒后有效,这里扫描的意思是可手动轮番显示各条采样管的状态,包括报警、

复位键

点击有效,操作此键可对本区范围内所有的部件复位。但隔离状态除外。

隔离键

隔离键点击有效,操作此键可对本区范围内所有的继电器的输出状态进行隔离,包括探测器本身的和远程显示器的继电器输出。如要恢复继电器的输出功能需再次点击此键。

3中文注释编程菜单

3.1编程采单用英文写成,其结构属于树状分支型。系统主菜单为树干,其子菜单按项目不同分1-4个层次。文中的箭头等同于编程器显示屏上的光标,读者可循箭头指引的方向找到你的目标。

3.2帮助不熟悉英文的读者也能掌握编程技术,对菜单做了中文注释。由于受编排位置的限制,中文注释比较简略,使用时请联系编程实践,深入领会每个项目的含义。

3.3由于VLP/VLS/VLC三种探测器的编程菜单大体相似,所以只选取了VLS型的菜单。其它部件如电源、PC-Link和编程器等部件平时很少用,便没有做注释。读者只要熟悉探测器和显示器的编程,其它部件的菜单很容易读懂。

3.4编程器自动识别VESDA网上的部件,例如它能识别探测器类型和识别号。因此,如是网上没有某种类型的部件,那么编程器中就不会出现该部件类型的菜单,请读者注意。

3.5文中黑体字所示的部分是VESDA系统调试时必须调整的项目,也即保证VESDA系统正常运行的最低要求。

3.6词语解释

识别号VESDA系统的主要部件,如探测器、显示器和编程器在出厂时就在其内部芯片存储了一个唯一的五位数识别代码,此代码终生不变,并将其打印到外壳包装箱上,以便识别。

自学习VESDA探测器具有的一种功能,可在人们设定的时间段内自动适应所处的环境,在自学结束时自动设定烟雾阈值和气流阈值。

阈值某种指标或门限值。当某个量达到或超越了这个值时,就会导致某种事件发生。如:烟雾报警、气流报警等等。

锁定在菜单中有二种含义:“按钮锁定”是为了防止他人误操作。将显示器按钮“锁定”后,按钮就不起作用了。而“报警/故障锁定”的意思是:报警/故障发生,而引发量又降到阈值以下时,报警/故障状态照样保持,直至人工复位为止。

隔离按动显示面板上的“隔离”按钮或通过软件编程隔离,都是使继电器无输出。

延时某个值达到并在规定的延时期内持续达到才导致某个事件发生称为延时。注意;如果在延时期内不是持续达到时,此次延时无效,当此值再次达到阈值重新开始计时。

工厂缺省值VESDA制造商在机器出厂时内设的参数,以保证电后机器能够地运转。工厂缺省值又称默认值,要根据工程所在地的实际情况加以修改,修改后用“缺省值OK”项确认。

VESDAlaserPLUS 系统主菜单

System/Al l Devics 系统/所有的部件菜单

Detectorr探测器菜单

Display/Relay 显示器/继电器菜单

4.简明编程菜单操作

VESDA系统在调试时广泛使用的LCD编程器,其内部的英文菜单内容庞杂,这对许多调试者来说都是一道障碍。因此,我们根据VESDA工程试中的实际情况,择其要点编制了这部分内容。

4.1VESDA工程调试前应达到的状态。

4.1.1采样管网按设计要求安装就绪。

4.1.2所有的VESDA主机、部件、电源和音响等,安装到预定位置,经上电检查证实直流电压在正常范围内。

4.2系统登录

操作编程器上的回车键,等屏幕上出现登录菜单、光标(黑色方块)停在User之后时,\按动+键选择用户级别,选定后回车。光标在PIN之后时,操作+键和向右键输入四位数密码。确认无误后回车,登录完成。再打回车,跳过二帧英文说明,进入系统主菜单。

4.3系统主菜单

4.3.1内容介绍

Setup By Zone 按区号进入下层菜单。

Setup By Type 按部件类型进入下层菜单。

Scsn Status 扫描状态(只有扫描型主机才有)。

System/All Devices 系统/所有部件,凡是涉及到系统内所有部件需要统一调整的参数要由此菜单进入。

Show Wiring Order 显示以编程器为起点,各部件实际连线次序。

LCD Screen 液晶屏控制

4.3.2清点部件

将光标移到Show Wiring Order处回车。待屏幕上显示出连线次序表时,利用此表清点各个部件号是否齐全。如有缺失应停止编程操作,检查是网络连线故障,还是部件有故障。故障排除后才能继续编程。

4.3.3需统一设置的参数

光标在System/All Devices处回车。需统一调整的参数有:日期、时间、气流阈值和采用单位等。

A、光标在Set Date & Time处回车,进入日期和时间菜单。操作+/-键和方向键,使屏上显示为当地日期和时间,按ESC键退出,根据提示按相应键存盘。(注:以下将改变参数后的操作过程简写为:退出、确认、存盘。)

B、光标在Air Flow处回车,进入气流阈值菜单,一般应将数值改变为:

High Urgent (严重高气流)180%

High Minor (轻微高气流)160%

Low Minor (轻微低气流)70%

Low Urgent (严重低气流)50%

以上各项改变完毕后,退出、确认、存盘。

C、使光标停在Miscellaneous(其它项)处回车,使光标在Units(单位)处按动回车键选择。其中S·I为公制单位,U·S为英制单位,一般选择S·I后退出、确认、存盘。

4.4探测器菜单中的操作项

由主菜单Setup By Zone(按区号进入)或由Setup By Type(按类型进入)均可进入下层菜单。进入后光标在Detector×××××后回车,即进入某一个探测器菜单。

在VESDA系统未调试时由主菜单Setup By Zone进入下层菜单单时,一般会出现Unconfigured(未调试),光标在此处时回车,进入某一未调试探测器菜单。然后按下列步骤调试:

4.4.1编区号

光标在Zone Number处回车,进入设置区号菜单,根据施工图和本机所在位置,操作+/-键给定区号后退出、确认、存盘。注意:一个区号只能有一个探测器,但可以有多个其它部件。

4.4.2设定烟雾阈值

光标在Smoke Thresholds处回车,在Day Thresholds(白天阈值)后回车,然后根据现场的实际情况参考推荐值,改变各报警级的阈值。

注意:确定阈值事关重大,可先选定一组值,经过数天的试运行后,总结经验再作调整。Night Thresholds(夜间阈值)一般拷贝白天阈值,在菜单最下方有Copy Day Start(拷贝白天阈值)项,光标在此处时回车,并确认、存盘。

烟雾阈值参考表

注:TSP为空气中的总悬浮颗粒物指标。

4.4.3气流正常化

光标在Air Flow(气流)处回车,进入气流菜单。本菜单有三项:Flow Thresholds 气流阈值(已在系统主菜单中作了统一调整)Flow Control 气流控制。Normalize 气流正常化。

A、操作光标进入Flow Control项,在Aspirator(抽气机转速)处,改变转速。一般VLP型用3000转/分,VLS型在用二管时用3000转/分,在用三管以上时用一句话来说3600转/分。VLC型不可调整。

光标移至Pipe×处,根据使用管数的实际情况,凡使用的管,用回车键将×号改为√号。然后退出、确认、存盘。

B、操作光标进入Normalize(气流正常化)项,在Start(启动)处回车,屏上出现提示后,选YES退出。气流正常化开始进行。

注1:气流正常化是VESDA产品特有的一个调试要求,一般要进行十几分钟才能完成。在进行中,抽气机要停机几分钟,这是正常的,不要干预。在气流正常化之前,探测器必须在无报警、无扫描的状态下。气流正常化进行中,也不可出现报警和扫描事件,如果出现,正常化调试即告失败。为预防这一点可临时提高烟雾报警阈值,一般采取在各级阈值的个位处加一。气流正常化完成后,各管气流的百分值应在95-105%之间,属正常。正常化结束后切记将烟雾报警阈值,恢复到原先的设定值。

注2:在气流正常化菜单的下方有Current Raw Flow (当前实际流量) 项在此项下管号后面的数字即是各个采样管当前的实测空气流量。这些数字非常有用,应在调试完成后记录下来,作为将来评价采样管情况的基准。各管数值可能悬殊较大,这是由于样管情况不同和各管的气流传感器参数分散所致。

4.4.4两项必须进行的操作

注:操作此两项前必须先设置好VESDA网内各部件的区号。

A重建区域表

光标在Rebuild Zone List(重建区域表)处回车,光标在Rebuild Start(启动)处回车,确认、存盘。

注:重建区域表的含义是:在某个VESDA网络中,调试时已将网中各个部件划分到各个区,经过此项操作,确认了划分的结果。此后,如按区号进入下层菜单时,将自动完成本区所有部件列表。

B出厂缺省值

光标在Factory Defaults (出厂缺省值)处回车,菜单中有两项:Factory Defaults Restore 恢复出厂缺省值。此项要慎重使用,一旦使用意味着所有的设置参数都恢复到出厂缺省值状态,如继续调试需从头开始逐项调整。

Defaults OK Start 缺省值OK

Defaults OK Start处回车,确认、存盘。此项操作的意义是:确认你改变了的参数和没有改变的参数(仍然保持出厂缺省值)。

4.5显示器菜单中的操作

从系统主菜单的Setup By Type (按类型进入)进入下层菜单,光标在Display/Relays处回车,然后移动光标到你要编程的显示器,回车,进入显示器菜单后:

4.5.1设置区号

光标在Zone Number(区号)处回车,按动+/-键,设定区号,退出、确认、存盘。

4.5.2显示器/继电器连接

光标在Display/relays处回车,出现三种情况:None为没有继电器,7-Relay为有7个继电器,12Relay为12个继电器,可根据实际情况选其中之一。然后退出、确认、存盘。

注:安装在主机上的显示器,应选None(没有继电器),与主机本身的继电器无关。

4.5.3出厂缺省值

操作过程同探测器。

4.5.4继电器设置

光标在Relay Setup处回车,选菜单中的Relay Assignmentr(继电器功能分配)处回车,选某个继电器后回车,在菜单中×号表示无此功能,号表示有此功能。

注:显示器中继电器卡上的继电器,全部可编程。而探测器中端接板继电器3号和6号不可编程,其余可编程。

4.6编程器操作中应注意的几个问题

4.6.1编程器屏幕保护后,再次启动时要重新登录。

4.6.2调试一个新建的VESDA网时,注意应对所有的部件都编好区号后,再进行“重建区域表”和“出厂缺省值”操作。

4.6.3在对运行中出现故障的VESDA网调整时,一定要先看各个故障部件的故障代号,然后根据故障代号,查“故障排除表”找到解决问题的办法。

4.6.3若发现采样管气流值下降,引起故障时,应先查看原始的调试记录,比较当前实际气流值和原始实际气流值有何差别,如:发现当前实际气流值下降到原始值的70%以下时,就应对采样孔进行清理,而不宜进行“气流正常化”。

4.7结束语

本文所涉及的编程内容,为用户所常用编程步骤,如能熟练掌握本文的内容,即可应付一般的VESDA调试作业。本文所列的内容,都是必须进行的项目,实际操作的顺序,一般可按本文条款的顺序进行。本文未涉的内容,大部分属于一般不需要改变的参数(即:使用出厂缺省值)如有特殊要求,可参阅中英文对照的“VESDA 编程菜单”进行调整。

附件VESDA参数表

电源电压DC18V-DC30V

功耗VLP/VLS型探测器10.6W显示器4.2W编程器2.7W VLC型探测器4.5W

外形尺寸VLP/VLS型350×225×125mm VLC型225×225×85mm

重量VLP/VLS型4Kg VLC型1.9Kg

工作温度探测器工作环境0℃到39℃采样空气温度-20℃到+60℃相对温度0-95无露点

采样管尺寸内径15-21mm 外径25 mm

继电器VLP/VLS型7个或12个任选继电器VLC型3个触点容量2A,30VDC

继电器缺省值配置7个:一级、二级、三级一、三级二、轻微故障、紧急故障和隔离

12个:一级、二级、三级一、三级二、轻微故障、紧急故障、隔离、

首次报段1-4和扫描3个:火警(三级一)、予警(二级)和故障扫描延迟最小0秒和最大15秒

电缆插头螺丝压紧式插头允许导线范围0.2-2.5m㎡

灵敏度范围0.005-20.00%ods/m(减光率单位)

火警阈值范围一级(Alert)0.005-1.990%ods/m 二级(Action)0.010-1.995%ods/m

三级一(Fier1)0.015-2.00%ods/m 三级二(Fier2)0.020-20.00%ods/m 事件记录VLP/VLS型记忆12,000个事件(先进先出)

VLC型不断电时,记忆12,000个事件(先进先出)

软件管理四个报警级,二个故障级,VLS型自动设定扫描阈值

自学习功能自动适应环境来设置四级烟雾报警阈值

三、VESDA系统维护手册

VESDA是一个常年连续运转的系统,其核心部件如激光探测腔、抽气泵和电气部分都采用了免维护设计。但其外围部分如专用电源,尤其是与气流有关的部分:采样管网、采样孔、过滤器等受使用地空气质量的影响较大,必须经常检查定期维护。

1.定期维护

考虑到大多数的VESDA用户都是电信的机房,环境比较清洁,我们推荐以电信作为参照环境,凡优于此环境的可延长维护周期,劣于环境的可缩短维护周期。

1.1典型电信机房VESDA系统维护表

维护周期

维护项目每月每半年每年每二年

检查专用电源●

查看实际气流值●

检查过滤器●

更换过滤器●检查采样管、采样孔●

清除采样孔积尘夫子●

采样管烟雾试验●

冲洗采样管●

1.2维护内容与方法

1.2.1检查专用电源

a、DC48VDC24V双备份电源:用万能表在线测量输出端电压,电压应在DC20V-DC30V之间。观察电源面板上指示仪表,指示灯是否正常。

b、AC220V/DC24V带蓄电池电源:同a条。但要增加检查蓄电池电压内容。用万能表离线测量电压大于或等于DC24V。

1.2.2查看各采样管实际气流值

数据处理:①实际气流值由于取样和量化误差的原因,要连续记录至少三组数据,然后取其平均值作为本次采集到的数据并做好记录。

②本次数据要与历史数据做比对,并按百分比计算其变化量。一般以VESDA系统竣工验收时的数据作为比对基准值,变化量应在±30%以内。

1.2.3检查过滤器

首先断开本机电源,打开过滤器盖板:施松螺钉下过滤器。在一张白纸上将过滤器进出气孔向下,用螺钉刀柄敲击外壳,观察白纸上灰尘的多少。用镊子夹出过滤器中间孔内的海绵块,观察内部纸滤芯的积尘情况情。若白纸上落尘不多,纸滤芯上的积尘也不多,说明环境较清洁或过滤器使用时间不长。照原样装配好过滤器后,给机器上电复原。

1.2.4更换过滤器

如1.2.3条,在检查中发现,过滤器内积尘较多,或过滤器已使用了两年,都应更换新过滤器。操作方法同上条,但在机器复原后应按下菜单流程,启用新过滤器。

1.2.5检查采样管网采样孔

用目测法逐台探测器、逐条采样管,从采样管入口端查到端帽处。检查内容是:有无变形、断裂、脱落、孔内积尘和被其他物品遮盖等情况。如有上述情况应及时记录故障部位,并采取措施恢复原状。

1.2.6清除采样孔积尘

清理方法有二种:a、吸尘器法,用普通吸尘器,在其吸尘管端配一橡胶吸头,吸头应与采样孔部件吻合不漏气。使用时用此吸头对准采样孔吻合数秒即脱开,此法是利用吸尘器的负气压将采样孔壁上的积尘吸去。此法比较快捷,但有些场合不适用:①有防虫网的采样孔;②手杖式采样孔;③吊顶内和地板下的采样孔;④积尘特别严重的采样孔;⑤在采样管上直接钻的采样孔。b、人工机械式清理,此法适用于所有的采样孔。只是操作时要登高作业,劳动强度大。

清理采样孔的步骤

①本机断电;②清理采样孔、端帽孔;③本机上电运行数分钟;④本机断电,按1.2.3条检查过滤器;⑤本机上电复原;⑥按1.2.2条察看实际气流值;⑦进行气流正常化,操作编程器流程如下:

1.2.7采样管烟雾试验

在采样管最远端采样孔(不是端帽)引入烟雾后立即计时,监视显示器面板上升两格以上时终止计时,响应时间应不超过60秒。操作时注意:为减少计时误差,由烟雾引入者负责计时。显示面板监视者报告终止计时信号。若两人不在目视距离内,要利用电话或其它通讯工具。烟雾试验前要先进行通讯试验,算出通讯工具接通时间,将此时间从测出的时间中扣除。

1.2.8冲洗采样管

由于VESDA长期运转,加上抽气泵的抽吸力有限,有部分灰尘会积在采样管内壁需定期用压缩空气冲洗。冲洗作业流程是:①断电停机;②从机上拆下采样管;③拆去各采样孔的防虫网罩(无防虫网时可省去此骤);

④逐条采样管接入压缩空气。冲洗时应由小到大,调节空气流量,防止气流过大出现意外,每条采样管持续冲洗二分钟;⑤清洁防虫网罩并复原;⑥采样管复原;⑦上电开机。

2.故障报警时的维护

VESDA系统内部有完善的故障自诊断系统,机器报出故障后,可用编程器读出故障号,根据提示或按故障号查阅“故障排除表”,找到解决问题的办法。(见附件)

2.1故障速查流程图

故障速查流程图在使用时要由上到下查找。发现故障时首先判断是否是VESDA系统故障。如是电源和供电线缆有问题,应先排除这方面的问题。如果确实是VESDA系统出现异常,一般按图查找可解决问题。遇到疑难问题请给当地的经销商办公室打电话。

山东宏雁消防自控有限公司广州分公司VESDA技术咨询电话是:020-********、85542020、85540905

2.2常见故障的原因和处理方法

2.2.1频繁出现烟雾报警

原因:①若平时经常出现一级报警,可能是原来设定的报警阈值偏低。②主要是因为空气污染加重所致。我国北方地区每年11月下旬到来年1月底常有阴冷、无风、有雾的天气,低气压使空气难于向上扩散。此时正值取暖季节,车辆尾气和各种取暖炉具产生的烟雾积聚在距地表数米的空气中水平飘散。这些含烟雾气慢慢渗透到VESDA的保护区域内,虽然人眼不易察觉,却能引起设备报警。

处理方法:①应及时调整报警阈值的设定,以适应环境的不同要求。②当天气进入多雾时段时,提高各报警级的烟雾阈值,取值范围可根据当地情况参考“编程手册”表一中的烟雾阈值表设置。应当注意,这只是因天气原因而采取的临时措施。此时段过去后应恢复正常值。

2.2.2气流故障报警

原因:①采样孔积尘后等于缩小了采样孔的设计尺寸使气流量变小;②因大风天开户门窗,改变了气流方向和局部气压,或因开户空调、通风设备改变了气流方向和局部气压;③室内气流变化,引起气流值改变;④机内抽泵和气流传感器异常;⑤采样管网异常损坏。

处理方法:①采样孔积尘百分比气流值降为70%时,可采用重新“气流正常化”解决。若气流降至50%以下时,需清理采样孔;②若是暂时性外因引起故障,如开户门窗,门窗关闭后,可复位消除故障;③若是永久性外因引起故障,如在夏季开户空调通风设备,可在此条件重做“气流正常化”;④采样管异常损坏引起故障应在修复后重新上电;⑤机器内部硬件引起的故障,只能更换部件。低气流故障一般应考虑采样孔积尘引起,高气流故障一般应考虑采样管断裂或漏气造成。

2.2.3VESDA网通讯故障

原因:①接线点压线松动或接插件松动、脱落和接触不良;②因插拔手持编程或其它部件,在网络通讯时寄存了一个故障;③因通讯电缆意外破坏引起。

处理方法:若是上述①③原因引起,要根据编程器中给出的故障点有针对性的查找并修复此段电缆或电缆两端的连接点。若是原因②引起,可以“复位”解决,或用编程器确认“接受工厂缺省值”排除。

2.2.4扫描次数过多

原因:是由于报警阈值在该环境中设置偏低造成的。

处理方法:应根据环境烟雾多少重设定报警阈值。参照事件记录,查看平时环境的烟雾值,应将一级报警阈值设在平时烟雾值一倍以上。

VESDA激光型产品故障排除表

社区推广活动操作手册

贵州益佰医药有限公司终端推广部 (内部资料 严禁泄露) 目录 做足100 ? 金牌伙伴 健康100中国行 社区活动推广执行手册

第二部分认识我们的工作 (4) 一、工作要点 (4) 二、工作职责 (4) (一)区域推广经理的工作职责 (二)业务主管的工作职责 (三)业务员的工作职责 第三部分社区推广活动 (5) 一、社区推广活动操作流程表 (5) 二、社区推广活动操作流程细则 (5) 三、社区推广活动执行要点 (8) (一)活动现场布置 (二)活动形式 (三)五大产品诉求点解析 第四部分社区推广阶段性主推产品排期 (13) 附件: 附表一《社区活动申请表》 附表二《社区巡展活动时间控制表》 附表三《社区巡展物料清单》 附表四《赠品签收单》 附表五《社区活动总结报告》 第一部分活动背景 目前药品市场上,同类的产品越来越多,产品的同质化越来越普遍,各医药企业之间的竞争变的更加激励。在零售渠道方面,连锁药店在一、二级重点的城市处在市场的绝对领导地位,占居着绝大部分的市场份额,各大药店的规模也越来越大,逐步在向商超化来演变。 并且在国家政策的大环境下,药店已经变成国内外各医药企业宣传产品、争夺消费者、提高

经过了多年的发展,益佰业已形成以“克咳家族”、“四季草颗粒”、“定风蔴牌天麻头风灵胶囊”、“铁榔头正红花油模贴”、“铁榔头贴剂系列”、“怜香惜玉系列”为主导的OTC产品群,其品牌形象和产品销量也在稳步提升。 有鉴于此,益佰特举行“合联胜·做足100”系列工程,来加强与连锁药店的合作,最终达到双赢。而本次的社区推广活动,是益佰制药首次与全国各大连锁药店展开深入合作,举行“合联胜·做足100”系列工程中一个重要分支行动。因此,这次大型、长期的社区推广活动是以益佰制药与连锁药店共同之名义开展的。 本次活动的主要目的,是针对社区消费者解决益佰系列产品知识的普及教育,树立企业为民服务的品牌,以期长期销售得以提升提高。同时帮助连锁药店扩大在当地社区影响,提高益佰产品的销售。 本次活动涉及的产品是四季草颗粒、铁榔头正红花油膜贴、铁榔头贴剂系列、天麻头风灵胶囊、怜香惜玉系列五类产品。 第二部分认识我们的工作 一、工作要点 1、通过在社区的一对一传播,让更多的人了解贵州益佰,信赖贵州益佰,选择贵州益佰。 2、社区活动是一项长期、繁杂、但最具实效的工程。它将直接对销量产生影响,它对贵州 益佰的品牌发展具备不可替代的战略价值。 3、打造旗舰品牌,在了解贵州益佰的同时帮助合作药店宣传。

机械剥线机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD234 机械剥线机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

机械剥线机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、开机前按要求润滑各部位,检查电器及传动系统正常可靠。 二、确定不同导线选用不同规格的刀片(一般导线,排线用平刀片,屏蔽线用圆形刀,护套线用“ε”型刀片)。 三、根据剥头要求调节切刀与剥刀之间的距离;确定开线长度。 四、把导线拉到夹线机构中,调节松紧且不夹伤导线为准。 五、开机工作时,靠近运动部件周围不得堆放杂物及工具。 六、确定准确无误后先进行手动操作,然后开机自动开线。 七、调机时注意夹线机构和刀片间的距离不要太近,以免碰伤。 八、防护网必须放置到位才能进行自动操作。 九、机器工作时,切勿将手伸到防护网置下,严禁用

手直接从夹接架上取下切割及剥开的导线。 十、如需调速必须先停机,打开底座右边的盖子,然后转动调速柄。 十一、工作结束切断电源后,清除剥线废料,保洁床面,涂防锈油。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

ZDBX-2型电脑剥线机使用说明书

ZDBX-2 电脑剥线机使用说明书 一.技术性能 1.适用加工导线种类:VSF、IV、KV、玻璃纤维护套线。 2.加工范围:AWG30#~12# 3.切割长度:1~99999mm 4.长度相对误差:±(0.2±0.002)mm 5.剥头长度:前端:1~30mm,后端:1~25mm 6.最高加工速度:(当L=100时)85条/分 7.具备切断、切痕、全剥、半剥功能 二.输线调整方法 1.A、松开压力调节旋钮(5)(6),同时将输线轮间隙调节旋钮(3)(4)向上方向旋转,使上下输线轮间隙大于被加工导线外径。B、根据导线外径,选择合适的导管(12),导套(13)(14),导管装入导管座后调节前端尽量靠近刀口,摆动导管,视其前端不与刀口相碰擦。C、将导线穿过导套进入导管,顺时针方向旋动压力调节旋钮,同时向下转动间隙调节旋钮(6),使上下输线轮压紧导线,用手拉导线不打滑,左边(后)输线轮调节方法同左(前)输线轮。注:压力和间隙对导线与输线轮间的摩擦力互为关系,压力—压强、间隙—接触面积,调节时注意恰到好处,即既不压伤导线,又不打滑为最佳。 1、(附示意图)

(1)(2)输线轮间隙调旋钮(3)(4)上下轮间隙调节盘 (5)(6)上下轮压力调节旋钮(7)(8)左侧滚轮 (9)(10)右侧滚轮(11)刀架(12)导管 (13)(14)导套(15)校直器 2、机器后视 3、校直器(旧说明书P5) 三.程序设定和调整方法 1.开机: 按照红色急停旋钮所示方向转动旋钮,使之升起,再拨动船型电 源开关至“通电”,此时指示灯和显示屏背光亮,表示通电。 2.设定 (1)键的种类

1、键“A、B、C、D、JD、SUM、TOT、求助、增加、减少 补偿、确认求助用以显示液晶显示屏上相对应的数字。 II、键“切断、点动、复位、启动、继续、停机用以操作剥线机的动作。 III、键0~9用以输入数字。 (2)设定加工程序 首先在显示屏上输入加工数据。 以下图为例:导线线号为AWG#30、全剥。 A—导线前端剥头长度 C—导线前端外皮拉(移)动距离 L—导线总长度 B—导线后端剥头长度 D—导线后端外皮拉(移)动距离 设定方法如下: 按动A,显示屏对应数字闪动,按数字键0,再按6,显示屏显示06,为前端剥头长度6mm,按动C,输入07,注:全剥时C>A,D>B。按动L,输入00100显示屏显示00100,总长为100mm,按动B键,输入04,再按D,输入05,以上完成加工长设定需半剥时,设定A>C,B>D。(C和D表示设定。剥头拉开距离)

最新大型会议活动流程及操作手册1

大型会议活动流程及操作手册1 金凯悦酒店英雄宴地点:金凯悦宾馆活动时间:2011年7月9日参会人员:领导:李董、赵总及随行人员,分公司总经理室,各部门长 分公司:前线部分员工机构:机构总及营销培训负责人业务员:李董有约入围业务员,上半年新晋升主管(04、05、06、08),南阳A大队全体人员,各机构A大队入围英雄宴人员,新机构业务员,南阳外勤30名 “李董有约”工作组会议总指挥:周总会议总督导:罗亮经理荣誉会主持人:周总英雄宴主持人:欧利敏、崔志刚(暂定)策划:朱文婕、李开明 场控组组长:罗亮组员:李开明马德化崔洪武(培训部)钱志刚(南阳)节目组组长:欧利敏组员:李海蒂(南阳)礼仪组组长:朱文婕组员:金艳杰王策(南阳)徐艳丽设计制作组组长:牛志伟组员:张瑾(行政部)史翔资料组组长:徐艳丽组员:钱慧朋欧利敏后勤组组长:陈臻组员:姜华钱志刚(南阳)礼仪人员(6名,人员待定):丁丽丽(财务)李玉琳(财务)楮俏颖(客服)全体工作人员均协助设计组参与7月8日—9日上午的会场布置工作。 2活动议程:时间流程项目工作组13:30—14:00 业务员入场场控组、礼仪组、节目组、资料组 14:00—14:05 领导入场礼仪组、资料组、节目组

14:05—14:10 少儿手语舞《感恩的心》表演资料组、节目组14:10—14:20 主持人出场,介绍参会嘉宾、领导及各系列业务员 资料组、节目组 14:20—14:25 主持人宣布大会正式开始,全体起立,齐唱司歌、司训 资料组14:25—14:35 卢总为大会致辞并作豫南成长PPT汇报礼仪组、资料组、节目组 14:35—15:05 优秀业务员表彰礼仪组、资料组、节目组 15:05—15:20 优秀代表发言(平顶山:金建敏)礼仪组、节目组、资料组 15:20—17:20 李董演讲礼仪组、节目组、资料组 17:20—17:25 为李董献礼礼仪组、节目组、资料组 17:25—17:35 赵总致辞场控组、礼仪组、节目组、资料组、设计组、后勤组 17:35—17:40 全体参会人员共跳手语舞《平安到永远》,主持人宣布会议结束场控组、资料组、设计组、后勤组 17:40—18:10 分机构与领导合影留念场控组、资料组、礼仪组、后勤组、设计组、节目组 18:10—18:20 全体集合安排前往英雄宴会场车辆礼仪组、后勤组、场控组 18:20—18:50 由南阳机构车辆引领车队共同前往南阳宾馆参

凝血试剂应用手册(常规ddat3)

血栓/止血试剂(Dade? Behring) 使用手册

PT凝血酶原时间 一、原理:在受检血浆中加入过量的因子III(人胎盘的浸出液)和Ca2+,使凝血酶 原转变为凝血酶,后者使纤维蛋白原转变为纤维蛋白,血浆凝固所需要的时间即为 PT。它是外源性凝血系统常用筛选试验之一。 二、试剂:Thromborel S试剂,为人胎盘浸出液和Ca2+的混合试剂,试剂说明书中包 含本试剂用在不同型号、不同方法学的仪器上的国际敏感度指数(ISI)。试剂溶解 时分别按包装用10ML或4.0ML的蒸馏水复溶。 三、标本制备:9份静脉血加一份3.8g/dl(109mmol/L)枸橼酸钠抗凝,立即混匀,1000xg 离心10分钟,血浆可在15-25℃保存4小时,在-20℃至少可以保存24小时。 四、操作步骤:SYSMEX的CA系列血凝仪采用的是散射光比浊,百分比检测,监测 样品凝集开始到凝集完全的散射光强度的变化,50%凝集时所对应的时间即为凝血 酶原时间。 1、将PT的试剂按照说明溶解好以后,放到确定的位置上。 2、将样本离心准备好以后,放到样本架上,样本架放到自动进样器上。 3、在屏幕上进入WORK LIST菜单,设好ID号,及要检测的项目,一切准备好便可 按START开始。 五、注意事项:试剂溶解后,可在15℃放置8小时,2-8℃可保存5天。复溶要充分, 溶解后的试剂最好不要在低温冷冻保存。 六、参考值:PT 9-13秒 七、临床意义: PT延长:先天性见于因子II、V、VII、X缺乏和无(或)低纤维蛋白原血症;获 得性见于弥散性血管内凝血、原发性纤溶症、维生素K缺乏症、肝脏疾病;血循 环中有抗凝物质,如肝素、FDP、以及抗因子II、V、VII、X的抗体存在等情况。 PT缩短:见于因子V增多症、口服避孕药、高凝状态和血栓性疾病等。 口服抗凝剂的监测:凝血酶原时间是监测口服抗凝剂的常用指标,中国人INR在 1.5~ 2.5用药较为安全和有效。 八、订货信息: Thromborel S凝血酶原 OUHP49 10*10ML Thromborel S凝血酶原 OUHP29 10*4.0ML

全自动电脑剥线机使用说明书

全自动电脑剥线机 使用说明书 适用围 全自动电脑剥线机适用于单股、多股导线的切断、剥头、剥尾、中间剥的加工,加工最大截面积0.1-4.5mm 2,切断最大长度为9999mm,剥头35mm,剥尾15mm。主要适用于电子、电器、玩具、汽摩配等行业的线束加工。 重量:31KG 外形尺寸:390mm×350mm×255mm 功率:120 – 200W 显示方式:LCD液晶显示屏 切割长度:1mm – 9999mm 切割公差:0.002×L以(L =切割长度) 剥离长度:0 – 35mm 切割线芯截面积:0.1 – 4.5mm2 导管最大直径:¢8 中间剥皮:10处剥 刀具材料:优质钨钢 剥线速度:2000 – 80000根/小时 驱动方式:两轮 调节速度:0最慢,9最快

安全使用注意事项 首先非常感您购买SWT系列全自动电脑剥线机!为了确保您能安全与正确地使用该机器,请在使用之前详细阅读本使用说明书。 一、为了使机器工作电压稳定,敬请用户选配电源稳压器,以避免电压过高而烧 坏该机器。 二、使用时该机器应放置于平坦稳固的表面上操作,以免掉落损坏机器。 三、请勿在靠近电磁场较强的区域使用该机器,以免对该机器产生干扰。 四、使用时不得在该机器上面放置任何物品,不得接近腐蚀性的化学物品,务必 保持工作环境干燥、通风、无灰尘,工作室温:0–35℃。 五、使用时该机器如果出现不理想的剥线效果或不同程度的故障,敬请阅读本使 用说明书中的故障及排除方法,如果仍无法解决,请拨打我们的技术服务咨询检修的方法,为了您的安全起见,请勿自行拆卸该机器进行检修。

目录 一、剥线机的主要结构 二、快速操作方法 三、机械部分工作原理 四、面板操作与参数设定 五、刀口位置调整 六、参数名词说明 七、售后服务承诺 八、故障及排除方法

血小板聚集仪中文操作手册

血小板聚集仪中文操作手册

第一章 原理和功能介绍 血管损伤后,血小板黏附于血血管的损伤处, 聚集、合成前列腺素,释放5-羟色氨、ADP 、 ATP 。前列腺素的合成与释放产物会引起更进一步的聚集。同时血浆凝固开始、凝血酶产生、 纤维蛋白形成和血小板栓子堵塞损伤的血管。 由于细胞膜糖蛋白、细胞内存储颗粒、血小板酶血浆凝血因子缺乏常引起过量出血,常 见的临床表现为:鼻衄、损伤、擦伤失血过多。另外,外科手术的患者尽管经常存在血小板 功能障碍,但经常到出血不止或术后出血不止才能发现。 在1962年,Born 描述了用ADP 诱导的血小板聚集并改革用比浊计测量富血小板血浆的 聚集过程。这种改变包括:预温 37度,搅拌和用记录笔记录一定时间内透过光的变化。 在1977年,Fein man 设计了一台仪器,同时测量血小板聚集和 ATP 释放。这台仪器利用 紫外光测量聚集,在聚集光路的的右侧放置敏感的光度计, 通过荧光的产生测量 ATP 的释放。 在1980年,Cardinal 和Flower 设计了电阻法测量全血中的聚集,非常小的电流通过两个 电极,当电极刚与血接触时,在其表面会附着一层血小板,当聚集剂加入后,更多的血小板 会聚集在其表面,引起电阻增加。电阻法的测量又构成了一台全血荧光聚集仪。 在1984年,Wojenman 和Slier 设计了一种快速的方法去进行常规实验室的操作。这种方 法就是同时测量聚集和 ATP 的释放,用血量为5ml ,30分钟内完成检测。这种方法避免富血 小板血浆的准备时间。 在1985年johnson 创造了一种方法去检测洗涤血小板的钙流,这种方法有利于研究钙离 子在血小板聚集中的作用。 血小板聚集仪的功能-----定量血小板的功能缺陷: 粘附缺陷 von Willebrand disease —定量或定性血浆内 vWF 因子的缺乏, Bernard-Soulier Syndrome-伯白-苏综合症(BBS )亦称巨血小板综合症 缺乏血小板膜糖蛋白lb (GPIb ) 聚集缺陷 Afibri nogen emia-纤维蛋白原缺乏血症 Glanzmann ' s Thrombasthenia 格茨曼血小板功能不全 缺乏膜糖蛋白IIb-IIIa 血小板颗粒释放缺陷 储存池缺陷(SPD )-致密颗粒内容物缺陷 Gray platelet syn drome-a 颗粒内容物缺陷 PDGF ) 综述 PF4、vWF 、血小板反应素、促血小板生长因子

电脑剥线机操作规程

电脑剥线机操作规程 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电脑剥线机的操作规范1程序:程序是指线的规格长短有多种,将每种规格(即线长、线头、线尾、剥开、延时、退刀、剥头、剥尾、线径、速度、定量、批量构成一种规格)储存到一指定的程序号之中,程序号选01-99(25毫米-10米);00程序为试机专用,98号程序为短线专用,线长限定为1-25毫米。 2定量:是将此程序内所有储存的规格,需要生产多少,给予报警及停机。 3产量:检查生产情况,每到一百根时,电脑会自动报警,但不停机,在产量=定量时,电脑会自动报警并自动停机。 4剥线机的程序设置有99种,根据生产需求可将下线规格储存电脑中,避免同规格的每次重设制。 5线长:线长是指所需电线的总长度,如图4-1、图4-2(包括线头、线尾长度)。 6线头:线头是指电线的首端剥出的长度。如图4-1、图4-2 7线尾:线尾是指电线的尾端剥出的长度。如图4-1、图4-2 8剥头:剥头是指电线的首端剥开的长度,剥头大于等于线头为全剥开,小于时为半剥开,(即剥头大于线尾为全剥,剥头小于线头为半剥开)剥出的护套,套住线头,以免在各工序流程中弄乱线芯。 9剥尾:剥尾是指电线的尾端要剥开的长度,如果剥尾大于等于线头为全剥开,小于时为半剥开,(即剥尾大于线尾为全剥,剥尾小于线尾为半剥)剥出护套,套住线头,以免在各工序流程中弄乱线芯。

10线径:线径是指电线线芯的直径,显示的数据表示线径粗细的值(并不是指线芯的直径大小),在机器运动中,如线头剥不开,需调整线径使其变小,如线头剥开将线芯铜线切断,需调整线径值使其变大,(一般为30-90,数值仅为参考)。 11速度:机器运行中的速度、快慢调节方法为:运行过程中按停机键,通过“加1”或者“减1”键来调节,速度分为:00-09档,00为最慢,09为最快。(目前公司设置:线材㎜速度05;线材速度03) 12 剥开:剥开是指电线中间剥开的长度,剥开的距离与线长的强度有关,线皮的强度太强就难拉开,对刀具影响较大,线皮的强度差的容易拉开,此功能跟线皮与线芯裹的松紧有关,跟线皮材料有关。 13 退刀:退刀是指刀具破线皮之后,刀片退到一定的位置来剥开线皮(一般为00-10数值),一般线皮薄的参数设置小,线皮厚的参数设置大。(一般设定为02-03。一般设定为03-05) 14刀值:刀值是指刀子到铜线的距离。(刀值的大了线皮无法剥脱,刀值小铜线会切断)

VESDA产品技术说明

产品的技术说明 目录 一、前言 二、威士达(VESDA)系统技术性能 三、威士达(VESDA)系统采样方式 四、威士达(VESDA)系统主要部件 五、威士达(VESDA)系列产品 六、认证及推荐 七、烟草行业火灾防护的特点及难点

一、前言 当今世界,科学技术日新月异,社会经济飞速发展。随着物质文明和精神文明的提高,人们对安全有了更高的要求。广义的安全包括人的身心安全和财物的安全。火灾是我们的天敌,是人类所面对的重大自然灾害之一。它不仅直接威胁着人们的生命和健康,也会使成千上万的财产顷刻间化为灰烬。随着社会文明程度提高,人类所面临的风险也不断增大,灾害的影响程度之深更是前所未有。在大型的核电站、水电站,海上钻井平台,地铁等地下空间,列车、轮船等人员聚集的交通工具,存放贵重物品的仓库,不可中断工作的电信机房、控制室,以及制造芯片的洁净厂房等等,小小的火灾就会带来不可估量的损失。 为了有效地控制火灾的发生,降低灾害的损失,人们在火灾报警方面提出了更高的要求——早期报警。 火灾探测系统的极早期、网络化已经成为社会的需求。在科学技术方面,先进的激光技术、计算机技术及人工智能技术运用到消防领域,引起了火灾自动报警技术的变革,满足了人们对消防报警方面的需求。威士达(VESDA)便是这一技术的结晶,是当今世界上最先进的消防报警产品,它灵敏度高,没有误报警,运行稳定、可靠,操作简单、方便,应用灵活,扩展方便,维护量小,易于监控、集中管理。正是有了威士达(VESDA)产品,用户才彻底摆脱了火灾的威胁,变被动为主动,防患于未然。

二、威士达(VESDA)系统技术性能 2.1概述 威士达(VESDA)极早期火灾报警系统是澳大利亚VISION公司在二十世纪七十年代研制出来的,并迅速占领了全球市场。1998年,VISION公司推出了全新产品——VESDA激光加强型(LaserPLUS)早期烟雾探测系统,使其在空气采样式烟雾探测产品上又向前迈出了大大的一步。LaserPLUS以其先进的技术和优秀的品质获得了声誉,坚定了VISION公司在世界上的领先地位。 威士达(VESDA)通过灵活的管网系统主动抽取空气样本,克服了保护区空气流动的影响;使用激光探测烟雾颗粒,具有超高灵敏度,能够探测出火灾发生初期的不可见烟,早期预警;威士达(VESDA)采用独创的灰尘过滤、识别技术及人工神经网络智能技术判别火灾,杜绝了误报警。威士达(VESDA)集创新的技术与智能的软件于一身,以其独特的原理、卓越的性能,成为当今世界最理想的极早期火灾探测系统。 2.2主机组成及工作流程 图1 主机的结构图 威士达(VESDA)主机内有抽气泵、气流传感器、激光探测腔、数据处理板等。系统在高效抽气泵的作用下,通过伸向保护区的管道网络连续不断地抽取空气样本,气样首先经过过滤器,将灰尘滤掉,然后进入激光探测腔,在探

建设银行善融商务商城用户操作手册电子券营销活动

善融商务企业商城用户操作手册 (电子券营销活动功能) 1通用券商品 1.1商户申请加入建行发起的通用券活动 1.1.1功能概述 商户在前台申请加入我行总行发起的通用券活动,商户所有符合活动规则的商品在活动期间都自动成为派券商品、收券商品,显示派券标识、收券标识。活动结束后,自行取消派券标识、收券标识。 1.1.2适用对象 加入建行发起的通用券活动的企业客户。 1.1.3操作流程 第一步:登录建行电子商务金融服务平台,点击进入“商务中心”页面; 第二步:在“商务中心”页面导航条中选择“营销活动”; 第三步:在“营销活动”页面左侧菜单栏中选择“活动申请”;再选择“加入活动申请”选项卡 第四步:选择总行发起的通用券活动,点击“申请加入” 第五步:点击《商户需与活动发起方签订的电子协议》,阅读协议 第六步:点击【确定】,申请加入活动 1.2商户查看申请加入通用券活动的结果 1.2.1功能概述

商户在前台查看申请加入我行总行发起的通用券活动的结果 1.2.2适用对象 加入建行发起的定向券活动的企业客户。 1.2.3操作流程 第一步:登录建行电子商务金融服务平台,点击进入“商务中心”页面; 第二步:在“商务中心”页面导航条中选择“营销活动”; 第三步:在“营销活动”页面左侧菜单栏中选择“活动申请”;再选择“申请管理”选项卡; 第四步:在“申请管理”页面查看申请加入通用券活动的状态,点击“查看详情”可查看活动详情、返券规则。 1.3 发布收取通用券商品(卖家) 1.3.1商户发布 1.3.1.1功能概述 客户通过我行善融商城网站发布或取消收取通用券消费商品,商家自行设置的收券商品长期有效,不受活动时间控制,同时支持自行取消。 1.3.1.2适用对象 发布通用券消费商品的企业客户。 1.3.1.3操作流程 1.3.1.3.1商户发布收取通用券商品(新商品) 第一步:登录建行电子商务金融服务平台,点击进入“商务中心”

操作规程(总)

行车操作规程 3台 1.开车前应认真检查设备机械,电气部分和防护保险装置是否完好可靠。如果控制器,限 位器,制动器,紧急开关等主要附件失灵,严禁吊运。 2.必须听从挂勾起重人员指挥,但对任何人发出紧急停车信号,都应立即停车。 3.工作停歇时,不得将起重物悬在空中停留。严禁吊物从人头上越过,吊运物体离地不得 过高。 4.检修行车应停靠在安全地点,切断电源挂上“禁止合闸”的警告牌。 5.重吨位物体吊起时,应先稍离地试吊,确认吊挂平稳,制动良好,然后升高,缓慢运行。 6.不准在运行时进行检修和调整*件。 7.工作完毕,行车应停在规定位置,升起吊钩,行车开到轨道两端。 数控母排折弯机操作规程 1台 1.机床操作者必须是经培训且考核合格的人员。严格遵守机床的安全说明。 2.严禁手和身体其他部位进入模具或工作危险区。严禁机床带病工作和运转。 出线异常情况应关闭电源,并查明原因处理完毕后方可使用。 3.机床使用范围一般应在60%~80%的公称压力内,严禁超载使用。 4.主电机启动后禁止开启电气控制柜的门。 5.机床只能用来加工15mm以下铜排及10mm以下钢板,不可用作其他用途。 6.工作结束后应关闭各操作按钮,主油泵,电源,气源。检查各零部件是否有损坏,裂痕 和变形。最后清理机床。 数控母排冲孔机操作规程 1台 1. 机床操作者必须是经培训且考核合格的人员。严格遵守机床的安全说明。 2. 严禁手和身体其他部位进入模具或工作危险区。严禁机床带病工作和运转。 出线异常情况应关闭电源,并查明原因处理完毕后方可使用。 3. 机床使用范围一般应在60%~80%的公称压力内,严禁超载使用。 4. 主电机启动后禁止开启电气控制柜的门。 5. 机床只能用来加工15mm以下铜排及10mm以下钢板,不可用作其他用途。 6. 工作结束后应关闭各操作按钮,主油泵,电源,气源。检查各零部件是否有损坏,裂痕 和变形。最后清理机床。 全自动电脑剥线机操作规程 1台 1.工作电源:AC220V±10%,50~60HZ。如果电压不稳定,为了使机器能正常运行,需要配 备稳压电源。 2.设备工作的周边环境清洁,无粉尘,无腐蚀性化学药品,无强电磁干扰,设备切误放置 在极冷极热的环境中,同时保持通风良好。 3.勿与取暖设备或电磁铁等容易产生压变与电磁干扰的设备同一组电源。 4.机器运行前需给传动部位(刀架部位)进行润滑保护。如果温度低时,需使用防冻机油。 刀架上塑料盒上有两个小孔,为加油孔。 5.设备使用过程中。切勿让非操作人员接近,以免造成伤害。 6.使用完毕后及时清理机器与工作现场。 多工位母排加工机操作规程 2台 1.剪切机应由专人操作和保养,定期检查及润滑,使用前应空转2分钟,其他人不得随意

剥线机操作流程

限公司管理文件 编号:RH-GC-02-2014 第1页;共5页 一、设备名称:剥线机 二、使用 1、操作人员应熟悉剥线机使用说明书中的各项内容,并了解各部分的结构及性能。将剥线机置于清洁、干燥通风良好的环境中使用。 2、使用前应检查供电是否正常,接线是否可靠,成套各部位是否紧固。 三、操作和调整 图1 1、连接好剥线机电源,将右侧滚轮上升开关调到上位置,将待剥电源线按上图方式插入导管内,再将滚轮开关调到下位置,并调节右侧轮间隙调整开关,使滚轮间隙至刚刚接触到线材后再往下调2大格; (左侧滚轮也调至可将电源线压紧状态,若已处于压紧状态,则不需调节间隙调整开关) 1、 左侧滚轮上升开关 8、 右进线孔 2、 右侧滚轮上升开关 9、 右侧滚轮压力调整钮 3、 左侧轮间隙调整开关 10、 导管(粗/细线导管不通用) 4、 右侧轮间隙调整开关 11、 左上滚轮 5、 刀座 12、 左下滚轮 6、 右上滚轮 13、 左侧滚轮压力调整钮 7、 右下滚轮 14、 进线滚轮 14 13 11 10 12 5 3 2 1 4 6 9 8 7

限公司管理文件编号:RH-GC-02-2014 第2页;共5页 2、打开电源开关,按图纸要求调节剥线机参数设置; 图2 按面板“”移动键,将光标移至程序位置,可设置01-99个可记忆程序(00为试机专用,无记忆功能,01-89为常规程序,90-99为超短线程序)。 按面板“”移动键,将光标移至速度位置,可设置00-99(其中00最慢,-99最快)。 按面板“”移动键,将光标移至线长位置,根据图纸要求,按右边数字键输入线长尺寸。 按面板“”移动键,将光标移至产量位置,此设置默认为“0000”生产到了定量设定值后,电脑自动报警并停机。 按面板“”移动键,将光标移至线头位置,根据图纸要求,按右边数字键输入线头剥皮尺寸。 按面板“”移动键,将光标移至剥头位置,剥头数值≧线头数值线皮剥落,剥头数值<线头数值线皮不剥落,按右边数字键输入剥头尺寸。 按面板“”移动键,将光标移至线尾位置,根据图纸要求,按右边数字键输入线尾剥皮尺寸。 按面板“”移动键,将光标移至剥尾位置,剥尾数值≧线尾数值线皮剥落,剥尾数值<线尾数值线皮不剥落,按右边数字键输入剥尾尺寸。

融合套餐活动受理操作手册40完整

融合套餐活动受理操作手册 注意事项(必看) 1.受理融合套餐包活动前必须确定该集团已经订购了【多媒体桌面电话和新增V 网】业务。 2.受理【多媒体桌面电话和新增V网】时必须新建账户,该账户是IMS固话合 户和专线的账户。 3.受理融合套餐包活动的号码必须是【多媒体桌面电话和新增V网】业务的计费 号码。 4.一定要注意,我们给用户的优惠专线的划拨是通过活动划款实现的,IMS固话 和手机号码费用划拨是通过活动划款+集团划拨来实现的,活动划拨给集团 80989账本下的钱是供IMS固话+需划拨手机号码一起使用的,因此【集团划 拨给手机号码的费用总和】+【IMS固话当月的消费额】不能高于80989账本 内的余额,否则集团划拨无法实现。 受理流程 1.为集团订购【多媒体桌面电话和新增V网】业务(新建账户) 2.为集团订购相应的专线业务(选择上步新建的账户) 3.IMS固话开户(选择指定的包月套餐) 4.IMS固话与 5.取【多媒体桌面电话和新增V网】业务的计费号码受理融合套餐包活动 6.根据客户需求为客户需划拨的手机号码进行个性化集团划拨 流程详解 为集团订购【多媒体桌面电话和新增V网】业务 在融合后版本PRM中选定集团客户管理——集团查询菜单 选择需要操作的集团,双击进入集团视图 选择左上角集团信息——V网菜单,进入集团V网信息界面 点击添加,查询需要绑定的V网;选定查询结果,点击【确定】 在弹出窗口中点击【确定】,V网绑定成功。回到V网页面中,可看到已添加成功的集团,点击【查看】可以查看已绑定的V网信息 在集团视图中选择套餐订购——基本套餐 在基本套餐订购页面中选择IMS业务分组——新增V网和多媒体桌面电话,点击【订购】 在订购页面中,输入订购信息(注意,V网编号下拉列表中选择之前绑定的VPMN编号,另外,因为牵涉到专款费用的划拨,此处的账户编号需新建,且仅用于IMS固话合户和融合V网域多媒体桌面电话使用)

电脑剥线机操作规程

电脑剥线机的操作规范 1程序:程序是指线的规格长短有多种,将每种规格(即线长、线头、线尾、剥开、延时、退刀、剥头、剥尾、线径、速度、定量、批量构成一种规格)储存到一指定的程序号之中,程序号选01-99(25毫米-10米);00程序为试机专用,98号程序为短线专用,线长限定为1-25毫米。 2定量:是将此程序内所有储存的规格,需要生产多少,给予报警及停机。 3产量:检查生产情况,每到一百根时,电脑会自动报警,但不停机,在产量=定量时,电脑会自动报警并自动停机。 4剥线机的程序设置有99种,根据生产需求可将下线规格储存电脑中,避免同规格的每次重设制。 5线长:线长是指所需电线的总长度,如图4-1、图4-2(包括线头、线尾长度)。 6线头:线头是指电线的首端剥出的长度。如图4-1、图4-2 7线尾:线尾是指电线的尾端剥出的长度。如图4-1、图4-2 8剥头:剥头是指电线的首端剥开的长度,剥头大于等于线头为全剥开,小于时为半剥开,(即剥头大于线尾为全剥,剥头小于线头为半剥开)剥出的护套,套住线头,以免在各工序流程中弄乱线芯。 9剥尾:剥尾是指电线的尾端要剥开的长度,如果剥尾大于等于线头为全剥开,小于时为半剥开,(即剥尾大于线尾为全剥,剥尾小于线尾为半剥)剥出护套,套住线头,以免在各工序流程中弄乱线芯。 10线径:线径是指电线线芯的直径,显示的数据表示线径粗细的值(并不是指线芯的直径大小),在机器运动中,如线头剥不开,需调整线径使其变小,如线头剥开将线芯铜线切断,需调整线径值使其变大,(一般为30-90,数值仅为参考)。 11速度:机器运行中的速度、快慢调节方法为:运行过程中按停机键,通过“加1”或者“减1”键来调节,速度分为:00-09档,00为最慢,09为最快。(目前公司设置:线材0.1㎜速度05;线材2.5-3.0㎜速度03) 12 剥开:剥开是指电线中间剥开的长度,剥开的距离与线长的强度有关,线皮的强度太强就难拉开,对刀具影响较大,线皮的强度差的容易拉开,此功能跟线皮与线芯裹的松紧有关,跟线皮材料有关。 13 退刀:退刀是指刀具破线皮之后,刀片退到一定的位置来剥开线皮(一般为00-10数值),一般线皮薄的参数设置小,线皮厚的参数设置大。(0.1mm一般设定为02-03。2.0mm-3.0mm一般设定为03-05) 14刀值:刀值是指刀子到铜线的距离。(刀值的大了线皮无法剥脱,刀值小铜线会切断)

空气采样探测器设计方案

空气采样探测器设计方案 极早期主动式空气采样感烟探测系统技术方案 一、项目概述 本项目为暗室工程新建项目~单层高度20米以上~考虑到防火要求~因空间高~不宜采用普通点型火灾探测设备~为达到暗室高大空间的火灾防护能力~最大限度的减少~避免火灾隐患~确保整个火车站正常运营状态。我方采用了澳大利亚Vision生产的极早期主动式空气采样感烟探测系统VESDA对大楼火灾系统进行监控。利用VESDA系统先进的探测技术~卓越的探测性能对高大空间提供可靠的保障。系统主要由安装在现场的VESDA标准型探测器和设置在主站房一层消防控制室的集中监控微机组成。整个系统连接成一个网络~可以通过监控微机对全部前端探测器进行编程~监控和维护等工作。 二、方案设计依据 本方案在设计过程中依据了下列相关文件 , 《火灾自动报警系统设计规范,GB50116,98,》 , 《火灾自动报警系统施工及验收规范,GB 50166,92,》 , 《火灾报警器通用技术条件,GB4717,1993,》 , 《消防联动控制设备通用技术条件 GB16806,1997》 , 《VESDA System Design Manual Version 2.2》,Vision公司 设计手册, , 《VESDA设计规范2002》,北京华脉金威公司企业标准, , 《VESDA施工及验收规范2002》,北京华脉金威公司企业标准, 三、 VESDA产品功能及介绍 3.1. 综述

VESDA——VERY EARLY SMOKE DETECTION APPARATUS~中文翻译为:极早期的烟雾探测设备~这是根据产品的功能而起的名字。而根据其原理特点~也称其为主动吸气式或采样式烟雾探测器。 澳大利亚Vision公司生产的VESDA的第一代产品早在七十年代就已研制出来了。在1983年就已开始推向全球~并被广泛采用。VESDA以其先进的技术和完善的品质享有最高声誉~成为保障高价值财产和重要设备设施安全的第一选择。 3.2. 燃烧过程的认识 火情的发展一般分为四个阶段:不可见烟,阴燃,阶段、可见烟阶段、明火阶段和高温阶段。上图展示了火灾的整个演变过程。传统的火灾报警系 火灾发展趋势与VESDA探测范围示意图 统通常是在可见烟阶段才能探测到烟雾~发出警报~此时火情所造成巨大的经济和财产损失已不可避免。请注意:在此之前~不可见烟阶段给我们提供了充裕的时间~VESDA可以及早探测险情~并控制火情的发生和曼延。

《幼儿园一日活动保教常规操作手册》学习心得

《幼儿园一日活动保教常规操作手册》学习心得 《幼儿园一日活动保教常规操作手册》中讲到了生活活动、游戏活动、体育活动、学习活动,书中对每个活动都做出了一个概述,以及保教基本常识,同时还对各年龄段拟出了幼儿常规培养建议。 给我印象最深刻的是体育活动、游戏活动。以前我觉得开展的体育集教活动才是体育活动,看了这本书以后我才知道,“幼儿园的“体育活动”是幼儿园教育中,引导幼儿通过体育器械的运用、基本动作活动、利用自然因素的锻炼和体操活动。”也就是说幼儿在园的户外活动、晨间体育活动、体育集教活动都属于体育活动。而且在开展体育活动的时候是一个安全教育的契机,可以在活动中告知幼儿所要注意的安全事项,久而久之幼儿便知道哪些事情是安全的哪些事情是危险的,幼儿可以在体育活动中累积安全知识。 幼儿常规培养建议中给予了我们很好的提示,分别有活动前、活动中、活动后,我觉得体育活动中特别要注重的是安全;其次是幼儿的护理,在游戏前应该检查孩子的衣物是不是便于运动,然后选择合适的场地,准备好材料;然后在是幼儿在游戏中我们应该关注幼儿在游戏中的情况,引导幼儿遵守游戏规则以及对材料的创新、引导幼儿遇到问题的时候与同你、伴交流合作,教师应该巡视幼儿观察其危险的地方时借助次时机进行安全教育。在体育活动中不仅能让幼儿身体的到发展还能增加幼儿间的情感,幼儿解决问题的能力,能让幼儿在多方面得到发展。

幼儿园的游戏活动时很重要的,幼儿能在游戏中得到多方面的发展。幼儿的想象与创造、合作与交流、勇敢与坚持、愉悦与向往等良好品质都在游戏活动中得到及时的满足和综合的发展。在游戏活动中教师要做的就是为幼儿提供多样化的材料,组织丰富的游戏活动,同时在游戏中观察幼儿的水平及发展。 游戏活动分为两个板块,室内游戏和户外游戏。我觉得室内游戏分为:区角游戏、集教游戏、手指游戏等。室外游戏则分为:晨间游戏、户外区角游戏。在开展这些活动前教师应该根据室内实际情况、幼儿实际情况设计合适的活动,然后在与幼儿一同制定游戏规则。同时很多游戏都会借助材料来完成,就需要准备多样化的材料供幼儿玩耍。在活动中教师应该多角度观察幼儿,材料是否感兴趣?关注幼儿能否在活动中的需求,及时进行相应的调整;游戏后对于游戏的情况进行分享交流、提升经验。 书中特别强调的是对于游戏在游戏中的护理,例如:幼儿在户外游戏的安全、幼儿在玩沙水时的安全和卫生、游戏材料的安全、游戏材料的卫生、等,而我以前在开展游戏活动的时候都特别在意幼儿在游戏中有没有遵守规则,幼儿会不会玩游戏。幼儿在玩游戏时最应该注重的应该是幼儿的安全和健康,有了安全和健康才能开展有趣的游戏。

VESDA系统联网介绍材料

VESDA极早期烟雾探测报警系统联网集中监控方案说明 (修订本) 北京华脉金威电子消防系统有限公司

目录 一VESDA极早期火灾探测报警系统集中监控网络的功能概述二VESDA极早期火灾探测报警系统固有网络形式VESDAnet TM 1.VESDAnet TM的网络构成 2.VESDAnet TM的联网管理软件VSMⅢ功能简介 3.VESDAnet TM的特点及应用范围 三利用通讯网络实现的VESDA系统远程组网监控1.利用市话网络实现VESDA远程拨号联网 ●系统构成 ●系统性能,特点及拨号阻塞问题的解决方案 ●利用VSMⅢ实现VESDA的远程调试功能 ●利用VSMⅢ实现VESDA的远程诊断及远程维护功能 ●以VSMⅢ为基础,面向所有VESDA用户的远程维护网 2.利用GSM网实现的远程拨号联网监控功能 3.利用GSM短消息实现的远程联网监控功能 4.利用2M口以时隙抽取方式实现的远程联网监控功能 四利用计算机网络实现的VESDA广域火灾预警集中监控网 1.利用计算机网络实现VESDA系统集中组网特性 2.专用组网管理软件功能简介

五利用电信环境动力监控网实现VESDA远程联网监控1.利用VESDA提供的RS-232接口及开放协议实现的VESDA 与环境动力监控网的集中组网 2.利用VESDA继电器接口实现VESDA与环境动力监控网的集中组网 3.此种方式的在其他应用领域的普遍意义。 六利用无线数传电台实现VESDA的远程无线联网监控 七小结

一VESDA极早期火灾探测报警系统集中监控网络的功能概述 VESDA极早期火灾探测报警系统,作为一种具有全新理念的新一代火灾报警设备正在不断的被广大用户所认可。尤其是在一些特殊的行业及应用环境当中,VESDA正在日益成为一种不可替代的技术先进,功能完备的消防报警产品。VESDA系统采用主动的探测方式,先进的探测技术使对烟雾的探测能力较传统探测设备有了极大的提高,可在火灾蔓延前数小时发现火情,为防止火灾赢得了宝贵时间。因此,VESDA系统在一些对火灾防范要求较高的行业有着广泛的应用前景。 然而,VESDA系统在实际的应用当中,往往不仅被要求作为一个独立报警系统,对被保护区域提供安全保障,而且需要对一个行业中的所有安装有VESDA系统的保护目标实施联网集中监控。例如在电信行业中,有许多通讯机房分布在城市当中不同的位置,这就要求将安装在城市当中不同位置的VESDA系统连成网络,在一定的范围内实施统一管理,以组成城市行业内部重点防火目标的火灾预警监控网。这将对进一步加强火灾的防范工作,增强行业安保部门对所管辖单位火灾预防的监管力度,提高对突发事件的反应能力,降低设备的维护成本等都将起到重要的作用。 VESDA火灾预警监控网从保护目标上讲,小到一个安装有多台VESDA系统的大型综合建筑,大到一个具有多个安装了

VESDA

LaserPLUS 探测器产品指南2007年7月

VESDA? LaserPLUS探测器产品指南范围 (1) LaserPLUS简介 (1) LaserPLUS 的特性 (1) LaserPLUS的运行 (2) LaserPLUS 的设置 (3) 显示模块 (3) VESDA LCD 液晶显示编程器 (6) LaserPLUS 组件 (7) LaserPLUS 产品信息 (8) 产品技术规格 (8) LaserPLUS 尺寸 (10) LaserPLUS 安全等级与认证 (11) 出厂缺省值的设定 (12) 继电器 (14) LaserPLUS继电器的功能设置及条件以改变状态 (14) 继电器的出厂缺省设置 (15) 通用输入(GPI) 功能 (16) LaserPLUS的安装 (17) 固定安装托架 (17) 按常规方向安装LaserPLUS探测器 (18) 反向安装LaserPLUS探测器 (18) 不使用安装托架安装LaserPLUS探测器 (19) 嵌入式安装工具 (19) 使用这套工具将探测器嵌入墙上的洞穴内。 (19) 将LaserPLUS探测器与采样管网连接 (20) 进气管 (20) 排气处理 (21) LaserPLUS线路的连接 (21) 终端卡 (21) VESDAnet 端子 (22) GPI连接 (23) 电源 (23) 备用电池 (24) 探测器通电启动 (26) 进行系统初步检测 (26) LaserPLUS探测器的维护 (27) 更换底盘/进气管 (27) LaserPLUS内部接线 (30) 备件 (32) Doc. 11521_03i

外出经营活动证明-操作手册教学文案

外出经营活动证明 操作手册 2016年9月

目录 1关于 (2) 1.1系统介绍 (2) 1.2功能概述 (2) 2系统运行环境及相关设置 (3) 2.1系统运行环境 (3) 2.2IE设置 (4) 2.3相关涉税软件下载及安装 (6) 3操作指南 (9) 3.1系统登录 (9) 3.2外出经营证明申请开具 (11) 3.3外出经营报验登记 (13) 3.4建筑业项目登记及变更 (15) 3.5增值税预缴税款 (18) 3.6外出经营活动情况申报 (24) 3.7《外出经营管理活动证明》缴销 (26)

1关于 1.1系统介绍 《外出经营活网上管理系统》主要实现了纳税人外出经营的业务全流程,从外出经营证明的开具, 到外埠纳税人报验登记、建筑业项目登记,以及报验地预缴申报,报验申报,直至外出经营证明的核销, 全部实现网上办理,纳税人足不出户就可以网上办理外出经营各项涉税手续。而且针对建筑企业开具《外 管证》业务需求量陡增的情况,系统涵盖了建筑业纳税人外出经营的业务全流程,通过网上办税服务厅“外出经营网上管理”,建筑业纳税人外出经营业务实现全流程电子化流转,减轻了办税服务厅办税压力,解 放了企业人力资源,降低了征纳成本。 1.2功能概述 《外出经营活网上管理系统》主要的功能如下: 1.登陆; 系统提供两种登录方式: 第一种是主体纳税人的登陆,主题纳税人需要输入自己的纳税人识别号和登录密码进行系统登陆。 第二种是针对外埠纳税人的登陆,外埠纳税人输入纳税人识别号、外管证号、登陆密码、验证码点击 登录方能登录系统。 2.外出经营证明申请开具 到外县(市)临时从事生产经营活动的纳税人,在外出生产经营前,登陆《外出经营活网上管理系 统》向主管税务机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》。 必须提交的资料有:税务登记证副本、外出经营活动情况说明、建筑安装行业的纳税人还应提供外 出经营合同原件及复印件(扫描录入)。 提交的申请信息在业务查询模块可以查询到,主管税务机关未受理之前状态为受理中,主管机关已 受理则状态为“已受理”。若主管机关同意纳税人外出经营,审批通过,在企业端“税务出具文书 模块”可查询到外经证的文书,主管税务机关的意见及外管证号,并支持文书的预览和打印。 3.外出经营证明报验登记

相关文档