文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › E-20使用说明

E-20使用说明

E-20使用说明
E-20使用说明

HOURLY ANALYSIS PROGRAM简易使用说明

步骤一、双击“HOURL Y ANAL YSIS PROGRAM(下简称HAP)”图标,弹出如下对话框:

此时程序正式进入建模阶段,在Component中有六个选项,分别是:1、Weather(确定工程所在地设计室外气象参数);2、Spaces(以房间为单位对建筑空间进行建模);3、Systems (选择空调系统);4、Plants(选择制冷机组及锅炉);5、Buildings(建筑物空调经济分析);

6、Project Libraries(工程数据库)。下面以一个简单房间的空调计算为例,尽可能介绍使用软件计算的全过程。(注:在首菜单栏的View>Option>General>Measurement Units中可以选择使用英制单位English和国际单位SI metric。)

先介绍一个大体步骤:

1.新建一个项目,保存为一个项目名称,方便以后查找数据或更改

2.在Weather中选择城市,确定各个气象参数

3.在Schedules中确定各类功能房间的空调使用时间表

4.在Walls\Roofs\Windows\Doors\Shades中输入相关的维护结构参数,如果建筑已经提供,

则用已有参数,如果没有,根据节能规范,取上限值(确切地说是使负荷计算结果最大的值)。

5.量取各个房间的面积,外窗、外墙、外门、内墙(空调区与非空调区的隔墙)面积。

6.确定各个房间的人员密度、灯光发热指标、电器发热指标、人员活动状态、新风量的需

求量。

7.确定各个房间的英文名称(软件中只能输入英文),最好自制一张excel表格,包含个房

间的中英文名称、房间面积、窗墙面积、人员密度等参数信息,方便日后查阅。

8.在Spaces中输入各个房间的名称和相关参数。

9.参照空调风系统图,按照各个风系统,在Systems中输入相关设计参数,并将Spaces 中

的各个房间归入其所属系统,最好用空调机组的编号命名系统,如AHU-1F-1,因为该部分的计算结果可以直接作为PAU\AHU\FCU等设备的选型参数。

10.在Plants中输入制冷主机和供热主机,将主机包含的系统选入其中,根据计算结果可以

确定主机的制冷量和供热量。

现以重庆沙坪坝区某地一办公室为例,介绍该软件的计算方法,办公室共60m2,层高4m,后有杂物室18m2。外窗2000X1500两扇,1500X1500四扇。1700X2000玻璃门一扇,850X2000木门一扇。

步骤二、建立新项目。此时对话框最上端显示有HAP42-[Untitled],表明新项目文件尚未建立,点击Project>Save,在输入名称项目名称后即可建立并保存新的项目文件,文件默认在C:\E20-II\Projects\目录下。(注:该路径为默认路径,确定后最好不要再更改,因不确定在其他目录下文件是否仍然可用。)

步骤三、确定室外气象参数。双击“Weather”两次,出现下面的对话框:

在“Design Parameters(设计参数)”的选项中:

点击“Region(区域)”的下拉选框,选择“Asia/Pacific”;

点击“Location(地点)”的下拉选框,选择“China”;

点击“City”选择“Chongqing”,便会出现重庆地区的气象参数,点击“OK”,气象模型就确定了。(注:该气象参数是根据开利1997年气象数据库内资料得出,以最不利条件为前提设计的参数,考虑冬季空调。)

在“Design Temperature(设计温度)”选项的目的一是可以让使用者可以看到该地各月最大及最小干、湿球温度(左表),和各月逐时干、湿球温度(右表);请注意:该软件气象参数数据库中提供的冬季干湿球温度为历年来的最高值,因为软件作逐时分析时只考虑cooling condition ,但该数据不影响总热负荷的计算结果,只对逐时计算表有影响,即冬季部分的逐时负荷不是热负荷,而是对应该表格中温度下空调冷负荷。后面对计算结果表格的介绍中会详细说明。二是该软件接受外部输入数据,即使用者可以根据其他的气象参数更改两个表内的相应参数,更改后的负荷计算结果将与直接使用开利提供数据库的结果有出入。

在“Design Solar(太阳辐射设计)”,可以查看并更改各个朝向的辐射得热。

在“Simulation(模拟)”选项中,要求使用者提供设计年份1月1日是星期几,并且提供一年的公共假日表,提供的时间将在建筑空间建模时被使用。选择假日的方法是先点击“Holiday List”下的空白选框,然后双击旁边的日历,双击选定的日期使其颜色由浅灰变为深灰表示成功,改日期即可被列入“Holiday List”下的空白选框中,点击“OK”表示完成。请注意:该部分对负荷计算结果并无任何影响,只有在做全年的能耗模拟时才会用到。

“Design Parameters(设计参数)选框”

步骤四、以房间为单位对建筑空间进行建模。选择对话框左边的“Spaces”选项,双击“New default space(新默认空间)”,跳出下面的对话框

对话框上方共有7个选项卡,分别是“General(概况)”、“Internals(室内负荷)”、“Wall, Window, Doors(墙体,窗户,门)”、“Roofs, Skylights(屋顶和天窗)”、“Infiltration(室外空气渗透)”、“Floors(地板)”、“Partitions(内隔断)”。

在“General”选项卡中,

第一部分为房间基本概况输入:按设计房间输入房间名称Name(只识别英文),房间面积Area,房间平均净高Avg Ceiling Height(指吊顶以下的高度,并非层高,如果一个房间的空调风量是以唤气次数确定时,该数据将直接影响到空调风量的计算),建筑重量(Building Weight)——可以根据建筑粗略分为轻型(L),中型(M),重型(H),亦可根据实际情况滑动选项条得到具体数值,如无特别说明,一般选中型即可。

第二部分为依据房间基本用途确定新风量:在房间用途(Space Usage)选项中点击下拉菜单条可以选择系统提供的各种功能不同的房间,并自动得到其要求的新风量。若提供的数据与使用者要求不符,可以在下拉菜单中选择“User-Defined(用户自定义)”,自行编辑,完成后点击“OK”即可。按照本例的实际情况可得下对话框,请注意:OA Requirment 1和OA Requirment 2两个数据栏中只需要输入一个即可,因为软件会对两个数据栏中的新风需求量进行叠加,新风量的单位有几种选择,常用的是L/s/person(人均新风量)、%of supply air(新风比)。

在“Interals(室内得热)”选项卡中包括室内灯光负荷、设备负荷、人员负荷和其他负荷。“Overhead Lighting(顶部照明)”一项中“Fixture Type(安装方式)”可以根据实际情况选择下拉菜单中的选项“Recessed(嵌入天花式),unvented(无回风)”,“Recessed(嵌入天花式),vented(有回风)”,“Free hanging (悬挂式)”。“Wattage(瓦特)”选项中,用户要填入照明负荷;“Ballast Multiplier(整流系数)”中,填入整流器发热产生的附加系数。

“Schedule”一项比较重要,是要求设计人员根据建筑用途确定其内部照明的时间表,点击下拉菜单点击“create new schedule”一项,会跳出下面的对话框

首先键入时间表的名称(只接受英文)用以识别和区别其他以后建立的时间表;“Schedule Type(时间表类型)”包括“Fractional(百分比型)”——用以表达如人员、照明、设备及其他显热和潜热源等的作用时间,以柱状图表示;

“Fan/Thermostat(风机及温控设备)”——只表达此时该设备是否被开启,而与人员、照明等无关,表中以“Occupied(使用)”和“Unoccupied(未使用)”表示。

“Utility Rate Time-of-Day(电使用效率)”——当对电力价格因素做经济分析时使用。

在“Hourly Profiles(时间表)”选项卡中,右边共有8个的柱状图代表的时间表,双击其中任意一个进行编辑,时间表横轴上的数值表示0~23时,纵轴表示使用百分数。通过鼠标可以拉动任意一根滑柱到想要的位值,也可在标题栏下的空格直接输入时间和数值。

输入完成后再点击“Assignment(分配)”选项卡,将不同的时间表分别应用到不同的日期中。操作方法是压住鼠标左键,拖到需要的位置(颜色变灰),再点击所要的时间表即可。如图,图中的数字1,表示将时间表1应用到一到十二月的周一至周五,即所用工作日;图中数字2,表示将时间表应用到全年的节假日和周末。该做法的目的主要是为了确定和区分工作日和节假日照明、设备的使用及人员出勤的不同。完成后点击“OK”。

后面在“Interals(室内得热)”选项卡中的“Task Lighting(专用照明,如探照灯、台灯等)”和“Electrical Equipment(电器设备,如电脑、电视机、打印机等)”与上述的照明部分雷同,此不赘述。在“People(人员)”项中“Occupancy(人员占用)”默认单位为“People(人数)”可以通过下拉菜单改为“m2/person(m2/人)”。此外,“Activity Level(人员活动等级)”的下拉菜单中可以选择包括“静坐(Seated at Rest)”、“办公室工作(Office Work)”、“轻劳动(Sedentary Work)”、“中等程度劳动(Medium Work)”、“重劳动(Heavy Work)”、“跳舞(Dancing)”以及“运动(Athletics)”。不同的劳动等级对应不同的人体显热及潜热量,至于人员时间表的制作方法与照明相同,此亦不赘述。

“Hourly Profiles(时间表)”选项卡

“Assignment(分配)”选项卡

需要注意的是,时间表以及后面将用到的门窗模型都会被存入一开始就可看到的主目录第6项“Project Libraries”中,并可反复使用。用户也可对其进行复制(在被选项上点击右键选择“Duplicate”),以便快速建立新模型。同时需要注意的是,若该时间表或门窗模型被同时应用到其他房间模型或系统中,改变这个时间表或门窗模型内的数值都将影响到他们在其他

地方的应用。建议:在开始做一个工程的计算时,首先在project libraries中将时间表、维护结构参数都输入后,再开始依次输入weather,spaces,systems,plants中的各项参数和内容。

“Project Libraries”(工程数据库)

回到“Interals(室内得热)”选项卡,完成该部分后,点击旁边的“Walls, Windows, Doors”选项卡,它与后面的“Roofs, Skylights(屋顶和天窗)”选项卡都属于外维护结构得热。点击后弹出对话框

“Exposure(朝向)”项,该软件中建筑外墙的朝向包括E(东)、S(南)、W(西)、N(北)、NE(北偏东)、SE(南偏东)、NW(北偏西)、SW(南偏西)、NNE(北偏东偏北)、NNW (北偏西片北)等共16个方向,需要设计者根据建筑物的实际情况来选择。在选定的朝向下,设计者还要输入的有“Wall Gross Area”该朝向的外墙暴露面积,“Window 1 Quantity”外窗1的数量,“Window 2 Quantity”外窗2的数量(适用于一面外墙有两种外窗的情况),注意:此处门窗的数量=总的门窗面积/ windows或者doors 中自定义的单个门窗面积,并非建筑实际的门窗数量。“Door Quantity”外门数量,计算时墙体实际面积会自动扣除门窗面积。

由于输入的只是墙体的面积和门窗的数量,具体的墙体和门窗模型还需要在右边的选项中建立。以墙体为例,本例中ENE方向的墙体为普通砖墙,面积为24m2,点击“Wall”的下拉菜单,选择“create new wall(创建新墙体)”,将弹出下面对话框

首先键入新建的墙体名称,以便这个墙体模型的识别和以后的使用。“Outside Surface Color 外墙表面颜色”中,有“Dark(深)”“Medium(中等)”“Light(浅)”3种选择,不同的选择会有不同的“Absorptivity(吸收率)”,根据需要用户自己规定。然后,在“Layers: Inside to Outside(中间层由内到外)”项中列出了各种外墙各层的材料,用户可以自己选择。确定后,在“Overall U-Value”将显示总传热系数。完成点击“OK”,回到上一级。在一个朝向中只能选择一种外墙,但同一个朝向可以多次重复,如可以两次选择“Exposure”为NNE,也就解决了这个问题。

“Window”的输入:选择“Window1”,点击下拉菜单选择“create new window”,跳出对话框之后,同样先键入名称,后点击“Detailed Input(输入详细资料)”(不建议使用该项,不勾选该项,可以简化输入内容和更灵活的确定传热系数U-Value),点击后需要多输入“Frame Type(窗户结构)”、“Internal Shade Type(内遮阳)”以及“Glass Details(玻璃的具体特征)”,系统会自动得出窗户的总传热系数。系统提供的窗户结构中包括“Aluminum without thermal break(无隔热效果的铝合金窗框)”、“Aluminum with thermal break(有隔热效果的铝合金窗框)”、“Wood(木制窗框)”及“Vinyl(塑料窗框)”四个选项;“Internal Shade Type”主要是考虑窗帘及其颜色不同等因素对太阳辐射换热的影响;“Glass Details”主要考

虑的是玻璃表面上釉及其釉面颜色不同对太阳辐射换热的影响。不选该项,则只需要输入玻璃窗的高度和宽度,以及传热系数和遮阳系数,这两项数据可以自行设定,只是用来确定单扇窗玻璃的面积。输入完各个选项后点击“OK”即可。“Window2”的设计方法与“Window1”相同,用于该外墙上同时采用两种窗户的情况。

“Window Properties(窗户特征)对话框”

回到上一级后,可以看到除了“Wall”、“Window1”外还有一个选项“Shade1(窗户外遮阳结构1)”,点击其下拉菜单选择“create new shade geometry(创建新的遮阳几何模型)”,会跳出下面的对话框(一般来说这一部分使用与否应视建筑具体情况而定)

先输入遮阳模型的名称,具体要输入的几何尺寸请见下图,按相应名称填写即可:

遮阳形式一应用于上方遮阳情况,即对话框“Overhang”部分;遮阳形式二应用于侧面遮阳情况,即对话框中“Let Fin”和“Right Fin”。完成后点击“OK”。与“Window2”相同“Shade2”也是考虑会出现多种的外遮阳结构。

最后一项是“Door”它的创建较为简单,情况基本与窗相同,需要注意的是如果采用的是玻璃门看到其对话框后,只要将“Door Details”中的“Gross Area(总面积)”数值选择与“Glass Details”中的“Glass Area(玻璃面积)”相同即可。由于门的传热系数是直接输入的,数值应视具体情况而定,在缺乏建筑资料的情况下建议将门视为墙体或窗户,这样可以利用墙和窗的建模工具得到其传热系数,较为方便可靠。

以上就是“Walls, Windows, Doors”选项卡中的所有要输入数据操作步骤。

下一个选项卡是“Roofs, Skylights(屋顶和天窗)”选项卡,该选项卡中主要是确定屋顶的朝向与结构特征。在“Exposure(朝向)”的下拉菜单中有“H”一项,表示“Horizontal (屋面水平)”,如果屋面有倾斜角度,可以选择其倾斜朝向,并输入相应的倾斜角度,其

余输入方法与墙体及窗户部分基本一致,此不赘述。

完成“Roofs, Skylights(屋顶和天窗)”选项卡后,可以看到“Infiltration(室外空气渗透量)”选项卡,由于一般夏季空调房间考虑室内正压,不考虑室外空气渗透到室内,一般冬季采暖的房间则会考虑一定的渗透风量(0.5~1.0ACH,具体可根据规范或计算得到)。当然如果实际不同,该渗透量主要考虑的是室外空气通过门窗边框渗透到室内及门窗开启时渗透到室内,直接输入渗透风量即可,或者输入渗透风量的换气次数。后面的两个选择框询问的是是否只在风机停止后考虑渗透。

在房间建筑空间建模中剩下的两个选项卡“Floors”和“Partition”都是针对内维护结构得热。“Floor Type(地板形式)”中有4个选项代表了4种形式:“Floor above Conditioned Space(位于空调区上方)”,“Floor above Unconditioned Space(位于非空调区上方)”,“Slab Floor On Grade(于地面上)”及“Slab Floor Below Grade(于地下)”。本例中,办公室直接建在地面上,选择第三个选项,跳出下面对话框

在“Slab Floor On Grade”栏中有4项需要使用者填写,“Floor Area(地板面积)”;“Total Floor U-value(地板总换热系数)”——仍可通过“Wall”提供的建模工具查到;“Exposed Perimeter(暴露部分的周长)”即房间外沿直接与外界接壤的部分的周长,主要是为了计算房间边缘敷设的绝热层考虑;“Edge Insulation R-value(边缘绝缘层导热系数)”——可通过“Roof”提供的建模工具查到。根据其英文说明书有如下示意图。

如果该办公室位于二层,楼下房间为非空调区,则需要在“Floor Type”中选择第二项“Floor above Unconditioned Space(位于非空调区上方)”。这时跳出的对话框如下

同样在下方“Floor above Unconditioned Space”一栏中有几个选项需要设计员填写。其中后四项分别为“Unconditioned Space Max Temp.(非空调区最高温度)”,“Ambient at Space Max Temp(非空调区域达到最高温度时周围的环境温度)”,“Unconditioned Space Min Temp.(非空调区最低温度)”及“Ambient at Space Min Temp(非空调区域达到最低温度时周围的环境温度)”。当4个温度被设定后,系统将默认一条曲线,即当环境温度随季节改变时,非空调区的温度亦成比例的遵循该曲线,以便得出不同季节时内维护机构的热损失。

“Partition”选项卡中

包括天花和内维护结构两部分的热损失,数据输入方法与“Floor Type”中选择第二项“Floor above Unconditioned Space(位于非空调区上方)”一致。完成后点击“OK”。整个步骤四——以房间为单位对建筑空间进行建模就完成了。(注:建立完成的空间模型可以通过复制的方法快速建立同类模型,方法是右键点击“Duplicate”。)

步骤五、选择并确定建筑使用空调系统。

准备工作:1.清楚空调系统的形式,定风量或变风量、是否有热回收等等;

2.清楚空调系统的形式,即哪些房间共用一台PAU/AHU,最好是根据风系统图。

3.清除空调系统的设计参数,即温湿度的要求、换气次数等。

从左边的目录框中,选中“Systems(系统)”一项并单击,再双击右边显示的“New default System(新的默认系统)”,出现“Air System Properties(空气系统设备)”的对话框

可以看到在对话框的顶部有“General(概况)”、“System Components(系统组成)”、“Zone Components(区域组成)”、“Sizing Data(计算数据)”“Equipment(设备)”五个选项卡。

在“General”选项卡中,先键入系统名称(Air System Name),后面仍有3个选项,它们是“Equipment Type(设备形式)”,“Air System Type(空气系统形式)”和“Number of Zone(区域数量)”。点击“Equipment Type(设备形式)”的下拉菜单有“Packaged Rooftop Units (组合式屋顶设备)”、“Packaged Vertical Units(组合式立式设备)”、“Split Air Handling Units (分体空调机组)”、“Chilled Water Air Handling Units(水冷式空气处理机组)”及“Terminal Units(末端设备,如风机盘管加新风系统就选用该项)”,使用者应依设计要求选择设备形式。

假设本例使用风机盘管,选择“Terminal Units”项,确定后,在下面的“Air System Type”的下拉菜单中会出现“Packaged DX Fan Coil(很少用到)”、“Split DX Fan Coil(很少用到)”、“Water Source Heat Pump(水源热泵)”、“2-Pipe Fan Coil(两管制风机盘管)”及“4-Pipe Fan Coil(四管制风机盘管)”,按设计员的设计意图自行选择。(注:若选择的“Equipment Type”不同,在“Air System Type”的下拉菜单中会出现不同的选项。)

此外,选择“Terminal Units”项后,选项卡上会跳出一个新的选项,即“Ventilation(通

风)”。该选项下有两个子选项:“Direct Ventilation(直引新风)”——新风不经任何处理直接引入室内;“Common Ventilation System(普通通风系统)”——处理或未做处理的新风由风机及风管引入室内。视情况选择。

在“Number of Zones(分区的数量)”指设计员按房间功能或要求不同将一些房间划分到同一个分区,另一些房间划分到其它分区,这些分区的数量,设计员应根据实际情况自行决定。具体的分区将在之后的“Zone Components”选项卡中进行。

选择“Terminal Units”后,“Air System Type”中出现的选项若考虑本例采用的是集中式空气处理机组,在“Equipment Type”中选择“Chilled Water Air Handling Units”,在下面的“Air System Type”的下拉菜单中会出现“CA V-Single Zone

“CA V-2-Deck (定风量——单个区域)”,“CA V-Terminal Reheat(定风量——末端带再热器)”,

Multizone(定风量——双层多区域)”,“CA V-3-Deck Multizone(定风量——三层多区域)”,“CA V-Dual Duct(定风量——双风道)”及“V A V”等选项。

选择“Chilled Water Air Handling Units”后,“Air System Type”中出现的选项

下面看选项卡“Vent. System Components”,点击后有下面对话框

左边的选项栏内提供了“Ventilation Air(新风控制)”,“Vent. Reclaim(热回收)”,“Cooling Coil(冷却盘管)”,“Heating Coil(加热盘管)”,“Humidification(加湿)”,“Dehumidification (减湿)”,“Vent Fan(新风机)”,“Duct System(风管系统)”及“Exhaust Fan(排风机)”。已标记“√”的选项是系统默认空调系统必需的设备,其余部分是可选项。点击上面的每一个选项都会出现一个新的对话框,要求填入相应的设备参数。(注:若选择的“Equipment Type”不同,则在“Vent System Components”选项卡左边出现的选项会不同于上。)

如上图所示,当选中“Ventilation Air”后,右边即有相应的“Ventilation Air Data”的各个选项。

首先是“Airflow Control(新风量控制)”点击下拉菜单后会出现“Constant(定新风量)”,“Scheduled(按设计时间定新风量)”及“Demand Controlled Ventilation(通过CO2探测器控制新风量)”三个选项。

下一个是“Ventilation Sizing Method(确定新风量的依据)”,下拉菜单中有“Sum of space OA airflows(系统新风量等于各房间新风量之合)”——该方案适用于定风量系统;“ASHRAE Std 62-2001(Ventilation Rate Procedure documented in section 6.1 of the Standard)”——适用于多房间或V A V系统。如果在前面的设备选型时选用的是V A V空调系统,则下拉菜单中还会多一项“ASHRAE Std 62-2001(max only)”该项只适用于V A V系统,其与“ASHRAE Std 62-2001”比较,不同点在于前者计算时只考虑所有V A V Box开度到最大时的新风量。注意:如使用ASHRAE Std,则软件在计算新风量时,会使用一个公式对该系统的新风比进行校正计算,即最后计算结果中的新风量并非space中输入的新风量的简单叠加。该公式在该软件的帮助(该页右下角的Help和公共建筑节能设计规范上都可以找到)。

“Base Ventilation Rate”——最小新风量;

“Unocc. Damper Position”——房间无人时新风阀的控制。

“Damper Leak Rate”——新风阀漏风量。当“Unocc. Damper Position”选择“Closed”即关闭新风阀时,无人状态下房间通风系统(?)运行时的漏风量,以新风量的百分比表示。

“Minimum CO2 Differential(最小二氧化碳差值)”、“Maximum CO2 Differential(最大

二氧化碳差值)”、“Outdoor Air CO2 Level(室外空气二氧化碳浓度)”,英文说明书建议设计人员在缺乏具体大气资料的情况下使用默认的CO2浓度。

Vent Reclaim(热回收)选项,需要输入热回收机组的效率(一般为60~70%)和功率,以及热回收的月份。

完成“Airflow Control”选项后,点击左边第二个标记“√”的选项“V ent. Fan”新风机,将在右边显示下面对话框

在“Ventilation Fan(新风机)”选项里有“Fan Type(风机形式)”一项,其下拉菜单内有如“Forward Curved with Dampers(带风阀的叶片前倾式风机)”等风机类型供设计员选择;“Configuration(配置)”选项的下拉菜单内建议选用“Total Static(静压)”一项,在其旁边的空白内填写其静压数值;“Overall Efficiency”项要填入风机总效率,设计员按要求自行填写。

“Duct System(风管系统)”中并没有太多要填写的东西,大多数都是默认值,只有在设计人员考虑使用天花回风时需要考虑“Wall Heat Gain to Plenum(墙壁传热)”,“Roof Heat Gain to Plenum(屋顶传热)”及“Lighting Heat Gain to Plenum(照明传热)”三个因素,对于墙体或屋顶的传热量,是按天花内外墙所占面积占外墙或屋顶总面积的百分比计算的;而照明散热根据灯具安装方式的不同系统推荐了不同的百分比,当灯具安装采用天花嵌入无回风形式时,建议散入天花内的照明负荷为总负荷的30~40%;当灯具安装采用天花嵌入有回风形式时,建议散入天花内的照明负荷为总负荷的40~50%;吊装灯具不考虑在上述情况内。所有选项完成后点击“OK”,开始下一步。

选项卡“Zone Components”中,共有“Spaces(房间)”、“Thermostat(温度调节器)”、“Common Data(常规参数)”及“Terminal Units(末端设备)”4个选项。

单击“Spaces”,可以看到选项卡的右边有一“Space Assignments(房间分配)”选项,其中有“Spaces”和“Zone”两个列表,“Spaces”中列出的是之间建立的所有房间模型;“Zone”通常会有几个,以“Zone1”、“Zone2”…表示。列表的数量是跟据设计员之前在“General”

选项卡中确定的分区数决定的,使用者可以通过其下的“<Prev”和“Next>”键翻页。注意:Zone的划分标准是根据一个空调系统中各个房间的温湿度和换气次数的不同要求,通常一个系统中有多个zone的情况是风机盘管加新风系统或变风量系统等等,全空气定风量系统一般只需要一个zone即可。这里是实现不同功能房间分区的一步,操作方法是先单击“Spaces”列表里所要的房间名称(如果需要选择多个可以使用键盘的“Shift”或“Ctrl”键),点击旁边的“Add”键添加到当前的“Zone”中。如果要移除误选入“Zone”的房间,只要单击该房间名称,再单击“Remove”键即可。(注:同一房间可以反复选入同一个或多个分区,即可方便有标准房间不必反复建模的情况,此时在“Zone”列表添加的房间名称旁会显示反复录入的次数。)

房间分区的操作过程

点击“Thermostats”选项后,对话框如下

在“Thermostat and Zone Data(温控及空调区域参数)”选项下,若第一个子选项“All zone T stats set the same”前标记“√”即认为所有分区室内温度参数一致,则对下面的要求填写的部分系统只要求输入一次;若去掉标记“√”,则系统认为各分区室内参数要求不同,每个分区都必须单独输入数据,可以通过“Zone Name”旁的下拉菜单选择各个分区。

“Cooling T-stat Setpoints”和“Heating T-stat Setpoints”分别表示制冷及制热条件下室内的设计温度;“occ.”表示有人在室内情况,“unocc.”表示无人员情况。

“T-stat Throttling Range”表示允许的室内温度波动范围。注意:例如输入温度波动范围为2K,夏季温度Cooling T-stat Setpoints occ.为24℃,冬季温度Heating T-stat Setpoints occ. 为18℃,则表示夏季设计温度范围为22~24℃,冬季设计温度范围为18~20℃,即Cooling T-stat Setpoints occ.中输入的是夏季温度波动的上限值,Heating T-stat Setpoints occ中输入的是冬季温度波动的下限值

“Diversity Factor”为差异因素,系统在设计盘管负荷时考虑如会议室这样的房间,一天中人员及照明负荷不可能总处于最大值,而是在不同时间段各异的。输入100%,表示不考虑该因素,计算盘管负荷时只按已建立的建筑空间模型中确定的人员及照明时间表计算;输入0%,表示人员全部离开、灯具全部熄灭。(根据英文说明书,在空间建模中建立的人员和照明的时间表将直接作为计算室内送风量的依据;而当计算盘管负荷时,系统会在原时间表的基础上考虑差异因素,即假设时间表上15时显示屋内的人员比例为最大人数的80%,考虑差异因素70%,则系统得到的实际人员比例为56%。)

“Direct Exhaust Airflow(直接排风量)”及“Direct Exhaust Fan KW(排风机功率)”在有排风机情况下需要填写。注意:如果Direct Exhaust Airflow大于前面环节中定义的新风量,则软件会默认该排风量为新风量,因此一般情况下不建议填写此项内容,除非该房间的排风由特殊要求。

在“Shared Data(共享数据)”选项下有一个“Thermostat Schedule(温控时间表)”,点击右边的下拉菜单,选择“create new schedule”。新建的时间表目的是为了表示空调房间学要供应空调的时间,其方法与之前建立照明和人员的时间表都基本相同,只是在对话框弹出后选择“Schedule Type(时间表形式)”时,应取第二个“Fan/Thermostat”。可以看到在“Hourly Profiles”选项卡中的柱状图横轴依然按时间分布,但纵轴只有“Occ(使用)”和“Unoc(不使用)”两个刻度,用以表示在该时刻空调系统使用与否。(注:1.某一时刻是否使用空调与之前建立的照明、设备、人员时间表并不冲突;2.该时间表属于共享数据,即一旦建立该时间表,其将在所有区域中被应用。)注意:这个时间表很重要,其余所有的时间表都应该在此时间表的范围之内,因为这个表代表制冷主机的运行时间。

“Unoccupied Cooling(无人员时间空调)”是否采用。“Available(采用)”,“Not available (不采用)”。

再看“Common Data”选项,其要求输入的是末端设备的常规数据,如“Cooling Coil (冷却盘管)”的“Design Supply Temp.(设计送风温度)”,“Coil Bypass Factor(盘管旁通系数)”、“Cooling Source(冷源)”和“Schedule(使用月)”。在“Schedule”中默认盘管全年使用,写有各月份大写字母的键钮全部被按下,若使用者只要求个别月份使用盘管,则单击不需要的月份名,使键钮跳起即可。“Heating Coil(加热盘管)”下的子选项与上面基本相同,此不赘述。最后一项“Fan Control(风机控制)”要求在“Fan Cycled(周期性开启风机)”和“Fan On(风机保持开启)”中做选择,区别在于前者通过一段时间内有间歇的开启末端设备风机供冷或制热,以满足室内温度要求,后者则是保持风机开启状态,通过调节进入末端盘管的水量或水温来满足室内温度要求的。

“Common Data”选项的对话框

最后一项是“Terminal Units(末端设备)”,点击后有下面对话框

“All zones are the same”之前若标记为“√”,表示所有空调分区的末端设备参数均一致,“Zone”选项显示为All Zones,否则系统认为每个分区的选用的末端设备或者换气次数有所不同;

“Minimum Airflow “Terminal Type(末端形式)”的下拉菜单中Fan Coil是唯一选项;

(最小送风量)”按单位不同有4种表达方式,ACH表示换气次数,注意:该项数值的输入将直接影响计算结果的总送风量,软件将比较由冷负荷和送风温差所得出的送风量和满足

505调节系统中文说明书

引言 505/505E是以微处理器为基础的调速器,适用于单执行机构或双执行机构的汽轮机控 制。调速器采用菜单驱动软件以引导现场工程师根据具体的发电机或机械驱动应用要求对调速器进行编程组态。本说明书主要介绍调速器的工作原理、系统构成、面板操作。由于英文版手册存在不断增加和更改内容等方面的因素,使用woodward 505/505E 时,还请 参考随调速器提供的woodward正式英文版手册。 二、505/505E 的工作原理及系统介绍 505/505E电子调节器比一般液压系统控制精度高,自动化水平大大提高,热电负荷 自整性也高,它能实现升速(手动或自动),配合电气并网,负荷控制(阀位控制或功频控制),抽汽热负荷控制及其它辅助控制,并与DCS通讯,控制参数在线调整和超速保护功能等。能使汽轮机适应各种工况并长期安全运行。 2.1基本原理 并网前在升速过程中,转速闭环为无差控制,505/505E控制器将测量的机组实际和给 定转速的偏差信号经软件分析处理及PID运算后输出标准电流信号给电液转换器,电液转 换器接受调节器输出的标准电流信号,输出与输入电流信号相对应的调节信号油压。调节 信号油压经液压伺服机构放大,控制油动机活塞移动,通过调节杠杆,改变调节汽阀的开 度,调节汽轮机高压段、低压段的进汽量。从而减少转速偏差,达到转速无差控制,当转速达到3000r/min,机组可根据需要定速运行,此时505/505E可接受自动准同期装置发出的或运行人员手动操作指令,调整机组实现同步,以便并网。 机组并网后,如果采用功率闭环控制,可根据需要决定505/505E使机组立即带上初

负荷,DEH实测机组功率和机组转速作为反馈信号,转速偏差作为一次调频信号对给定功 率进行修正,功率给定与功率反馈比较后,经PID运算和功率放大后,通过电液转换器和 油动机控制调节阀门开度来消除偏差信号,对机组功率实现无差调节,若功率不反馈,则以阀位控制方式运行,即通过增加转速设定,开大调节汽阀,增加进汽量达到增加负荷的目的。在甩负荷时,505/505E自动将负荷调节切换到转速调节方式。机组容量较小时建议可不采用功率闭环控制。 在机组带上一定电负荷后可根据需要带热负荷,投入抽汽控制。505/505E控制器根据 机组工况图对机组电负荷及抽汽压力进行自整控制。 2.2 505/505E 系统构成 505/505E是基于32位微处理器控制用的数字控制器。它集现场组态控制和操作盘于一体。操作盘包括一个两行(24个字符)显示,一个有30个操作键的面板,操作盘用来组态505/505E,在线调整参数和操作汽轮机起停及运行。通过操作面板上的两行液晶屏可观察控制参数的实际值和设定值。 控制回路/ / 505/505E 控制器内有三个相互独立的控制器通道:转速/负荷控制PID 回路、辅助控制PID回路、抽汽控制PID回路。前两者通过低选输出,另外有一个PID控制回路可串接在转速控制回路上用于串级控制。其通讯接口有三种。控制器有三种操作模式:程序模式、运行模式和服务模式,程序模式用于组态控制器的功能以适合具体的控制要求,程序模式一旦组态后不再改变,直至需要改变控制功能时。运行模式主要用于操作汽轮机启动正常运行至停机整个控制过程。服务模式可以在运行状态修改参数,根据具体汽轮机控制需要通过编程组态于相应的系统。 输入及输出//本系统控制器有两个控制回路输出4-20mA,负载能力为360ohm,同

精工电波手表说明书

精工电波手表说明书 篇一:SEIKO_精工表中文说明书_光动能_光波v172 篇二:电波表说明书 最初的热悉 祝贺你买到卡西欧表,为了发挥表的最大功能,请仔细阅读本说明书。 注意事项 当在开时,表运来时即有自动显示特征(其能连续改变数字显示内容)。当自动显示处于开时不能接收校正信号。当压任何按钮时,即能关掉自动显示,回到计时模式。 关于说明书 ●按钮操作用字母示于图中。 ●为了完成你所须要的各种模式的操作,本说明书的每一节都提供了相应的信息。更详细的技术信息,见“参考说明”一节。 一般的指导 ●从一个模式转换到另一个模式可压按钮C。 ●在任何模式下压按钮B,就有照明出现(设置屏处于显示状态除外)。下图表示了模式的转换 无线控制原子计时 本表可以接收时间校正信号,依此信号更新时间。 ●时间校正信号:德国(麦林根),英国(安顿),美

国(柯林斯堡),日本(福岛、福岗)。●如果你遇到了校正信号接收方面的问题,请见“信号接收故障”一节。 现时时间的设置 本表可以依据时间校正信号自动的调整时间的设置,必要时也可手动设置时间和日期。●买到本表后第一件事是验证你家所在城市能否正常使用本表,详见“家在城市的确认”●如果本表在时间校正信号传播覆装置区之外,设置时间应以手动方式进行,详见“计时”一节。 ●在北美地区本表能收到时间校正信号,北美其词指加拿大、美国大陆与墨西哥。确认你家所在城市 1,在计时模式按住按钮A直到城市代码闪亮,显示出设置屏。 2,压按钮D与B选择城市代码与你家所在城市一样。 德国/英国信号日本信号美国信号 城市代码城市名称城市代码城市名称城市代码城市名称城市代码城市名称城市代码城市名称 LIS 里斯本 ATH 亚典 HKG 香港 HNL 火努噜噜 YWG 温尼伯湖市 LON 伦敦 MOW 莫斯科 BJS 北京 ANC 锚地 CHI 芝加哥 MAD 马德里TPE 台北 YVR 温哥华 MIA 迈阿密 PAR 巴黎SEL 首尔 LAX 落杉机 YTO 多伦多

505操作说明

505操作说明 一、505一般介绍 (一)505转速控制器的键盘和显示器 505转速控制器的操作屏由操作面板上的键盘和显示器组成。显示器具有二行,每行显示14个字符,用于以英文显示运行参数和故障报警查向参数。此外,还有30个键,提供丁505调速面板上的全部操作。汽轮机的控制操作不需要附加的控制屏,每个汽轮机控制功能都能通过505转速控制器的面板执行。 (二)505键盘上:各个键的功能 1)键盘中央的大菱形键,在其四个角上带有箭头。 ←→(左右翻动)使编程或运行方式下的功能块显示左移或右移。 ↑↓ (上下翻动)使编程或运行方式下的功能块显示上下移动。2)SELECT(选择键) 选择键用于505显示器上行或下行变量的选择控制。@符号用于指出哪一行(变量)能通过调整键ADJ来进行调整。只有当上、下行都为可调变量时,SELECT键和@符号才能起作用。当显示器只显示一个变量时,SELECT 键和@符号的位置将不起作用。 3)ADJ(调整键) 在运行方式中,“▲”增大可调参数,“▼”减少可调参数。 4)PRGM(编程键) 当505处于跳车状态或停机状态时,用该键选择编程方式。在运行方式中,该键用于选择程序临视方式。在程序临视方式中,能浏览所编制的程序但不能修改。 5)RUN(运行键) 从505画面显示(CONTROLLING PARAMETR/PUSH RUN OR PRGM)状态触发汽轮机运行即启动指令。 6)STOP(停止键) 一旦予以确认,触发汽轮机控制停机(运行方式)。能过通过服务方式设定值(在“键选择”下来取消“STOP”指令。

7)RESET(复位键) 对运行方式的报警和停机状态作复位/清除。在停机后按该键还可使调速器返回到(CONTROLLING PARAMETR/PUSH RUNORPRGM)状态。 8)O/NO: 输入O/NO或退出。 9)1/YES: 输入1/YES或投入。 10)2/ACTR(执行机构): 输入2(编程方式)或显示执行机构位置(运行方式),按“下翻箭头”显示输入执行机构的电流。 11)3/CONT(控制参数): 输入2(编程方式)或显示控制参数(运行方式),按“下翻箭头”显示505的最近—次跳车原因、达到的最高转速和就地/远程状态。 12)4/CAS(串级控制): 输入4或显示串级控制信息(运行方式),未使用。 13) 5/RMT<远程控制): 输入5或显示远程转速给定值控制信息(运行方式)。 14) 6/LMTR(阀位限制器): 输入6或显示阀位限制器信息。 15) 7/SPEED: 输入7或显示就地转速值(二选一,选最高值)和转速设定值。 16) 8/AUX(辅助): 输入8或显示辅助控制信息(运行方式)。 17) 9/KW(负荷): 输入9或显示KW/负荷或第一级压力信息(运行方式)。 18)CLEAR:

天地伟业网络视频服务器故障快速排查手册

天地伟业网络视频服务器故障快速排查手册 首先感谢您选用天地伟业网络视频产品,在使用之前,请详细阅读网络视频服务器使用说明书,熟悉产品使用方法,如果遇到问题可以按照以下方法进行故障排查。 为保证系统得正常运行,我们必须保证机器达到如下要求: 说明: 现场机器最好达到建议PC的配置,并安装相应硬件最新的驱动,此配置能满足16画面显示的要求,配置越高机器运行越流畅。 1.故障现象: IP搜索器搜索不到服务器 排查步骤: 1.确认网络视频服务器是否正常上电,主机网卡及驱动是否正常,网线是否做的没问题,网络拓扑连接是否通畅; 2.直接用交叉网线直接连接主机和网络视频服务器,如仍不通,给服务器复位再测试; 3.如有备件主机和网络视频服务器都做可更换测试; 4.如仍有问题请与我们联系; 2. 故障现象: IP搜索器能够正常搜索到服务器,但是IE不能正常连接视频 排查步骤: 1.确认主机IP地址和网络视频服务器地址设置在同一网段内,如不在同一网段改为同一网段; 注意:如在不同网段必须保证此两个网段做了路由; 2.确认IE的版本,建议安装IE6.0; 3.确认正常安装显卡驱动和DirectX,建议安装最新的显卡驱动和DirectX; 4.确认开启ActiveX相关插件; 5.暂时关闭杀毒软件自带防火墙测试;如是XP系统,暂时关闭系统自带防火墙; 6.删除之前曾经连接时下载的控件,重新连接测试; 7.更换主机测试; 8.如仍然有问题,请与我们联系; 3. 故障现象: 如果IE连接视频正常,但是软件连接视频不正常 排查步骤: 1.确认软件版本是否正确;如果版本不正确,重新安装正确的版本软件; 2.确认软件中“服务器编辑信息”的“IP地址”和“服务器类型”的正确;在局域望网建议采用“主码流+UDP”方式,广域网建议采用“副码流+TCP”方式; 3.确认在软件的主界面连接了视频; 4.重启软件连接;

505调速器说明书

一、引言 505/505E是以微处理器为基础的调速器,适用于单执行机构或双执行机构的汽轮机控制。调速器采用菜单驱动软件以引导现场工程师根据具体的发电机或机械驱动应用要求对调速器进行编程组态。本说明书主要介绍调速器的工作原理、系统构成、面板操作。由于英文版手册存在不断增加和更改内容等方面的因素,使用woodward505/505E时,还请参考随调速器提供的woodward正式英文版手册。 二、505/505E的工作原理及系统介绍 505/505E电子调节器比一般液压系统控制精度高,自动化水平大大提高,热电负荷 自整性也高,它能实现升速(手动或自动),配合电气并网,负荷控制(阀位控制或功频 控制),抽汽热负荷控制及其它辅助控制,并与DCS通讯,控制参数在线调整和超速保护 功能等。能使汽轮机适应各种工况并长期安全运行。 2.1基本原理 并网前在升速过程中,转速闭环为无差控制,505/505E控制器将测量的机组实际和给定转速的偏差信号经软件分析处理及PID运算后输出标准电流信号给电液转换器,电液转换器接受调节器输出的标准电流信号,输出与输入电流信号相对应的调节信号油压。调节信号油压经液压伺服机构放大,控制油动机活塞移动,通过调节杠杆,改变调节汽阀的开度,调节汽轮机高压段、低压段的进汽量。从而减少转速偏差,达到转速无差控制,当转速达到3000r/min,机组可根据需要定速运行,此时505/505E可接受自动准同期装置发出的或运行人员手动操作指令,调整机组实现同步,以便并网。 机组并网后,如果采用功率闭环控制,可根据需要决定505/505E使机组立即带上初负荷,DEH实测机组功率和机组转速作为反馈信号,转速偏差作为一次调频信号对给定功率进行修正,功率给定与功率反馈比较后,经PID运算和功率放大后,通过电液转换器和油动机控制调节阀门开度来消除偏差信号,对机组功率实现无差调节,若功率不反馈,则以阀位控制方式运行,即通过增加转速设定,开大调节汽阀,增加进汽量达到增加负荷的目的。在甩负荷时,505/505E自动将负荷调节切换到转速调节方式。机组容量较小时建议可不采用功率闭环控制。 在机组带上一定电负荷后可根据需要带热负荷,投入抽汽控制。505/505E控制器根据机组工况图对机组电负荷及抽汽压力进行自整控制。

EasyDecoder视频解码管理软件V3.0T-用户使用说明.

EasyDecoder视频解码管理软件 用户使用说明

目录 目录 (2) 1.系统说明 (5) 1.1概要 (5) 1.2功能简介与特点 (5) 1.3硬件配置 (5) 1.4软件平台与运行环境 (5) 1.5术语 (5) 1.6阅读指导 (6) 2.系统安装 (6) 2.1安装软件 (6) 3.系统主界面 (7) 4.系统运行操作 (7) 4.1进入系统/退出系统 (7) 进入系统 (8) 退出系统 (8) 4.2系统初始化 (8) 4.2.1服务器设置 (9) 4.2.1.1添加服务器 (9) 4.2.1.2智能添加服务器 (10) 4.2.1.3删除服务器 (11) 4.2.1.4修改服务器 (12) 4.2.1.5批量修改服务器 (14) 4.2.1.6反选功能 (14) 4.2.1.7检索服务器 (14) 4.2.1.8修改通道信息 (15) 4.2.2监控点管理 (15)

4.2.3解码器设置 (16) 4.2.3.1手动添加 (16) 4.2.3.2智能添加 (17) 4.2.3.3删除解码器 (17) 4.2.3.4修改解码器名称 (17) 4.2.3.5连接解码器 (18) 4.2.3.6断开解码器 (18) 4.2.3.7解码器设置 (18) 4.2.3.7.1网络设置 (19) 4.2.3.7.2DNS设置 (19) 4.2.3.7.3解码器参数设置 (20) 4.2.3.7.3.1485设置 (20) 4.2.3.7.3.2协议设置 (21) 4.2.3.7.4LOGO设置 (21) 4.2.3.7.5报警设置 (21) 4.2.4联机切换设置 (22) 4.2.4.1添加切换序列 (22) 4.2.4.2删除切换序列 (23) 4.2.4.3连接监控点 (23) 4.2.4.4停止预览 (24) 4.2.4.5打开/关闭音频 (24) 4.2.4.6开始/关闭对讲 (24) 4.2.4.7设备控制 (25) 4.2.4.8开始/停止切换 (26) 4.2.4.9显示模式设置 (26) 4.2.4.10其他 (26) 4.2.4.10.1切换不在线跳过显示 (26)

ZOOM505Ⅱ效果器中文说明

面板各部位名称(图1) ---------------------- | | A1 | | 存储键●| | 音色| |●+参数值(编辑时)/组的更换↑ | | | | | | | | 编辑键●|------| 灯|------|●-参数值(编辑时)/组的更换↓ | *|* | | 踏板1 | 踏板2 | ---------------------- 后侧各插孔意义(图2) --------------------------- | 1 2 3 4 | | ◎◎ ZOOM ◎◎| --------------------------- 1、→电吉他 2、→9V变压器电源 3、→外接踏板 4、输出插口→音箱或耳机 三、原厂的24种音色 尽管鲜有人使用,但还是有必要说明一下,这是你进行各类音色设置的最直接参照,在此基础上修改会事半功倍。

A组 1-适合于SOLO的失真2-带延迟效果的原音 3-适合于节奏的失真 4-极度失真的重金属 B组 1-适合SOLO的浅失真2-带哇音的过载失真 3-带飘忽效果的原音 4-带和声效果的原音 C组 1-适合节奏的浅失真 2-带和唱效果的原音 3-重金属效果的失真 4-略带飘忽的电原音 D组 1-另外一种过载失真 2-带镶边效果的FUNK 3-闪烁回音的浅失真

4-木吉他的仿真效果 E组、F组 进行了设置,原厂音色记不清了. 四、演奏中变换音色的方法 1、基本的 连接好以后,接通电源(或装电池,接上吉他即开。505没有电源开关。)根据需要踩(踩一下即可)踏板1或踏板2,你将看到组、号的逐次变换,这时,就出现了相应的音色。 非演奏中,比如分段录音时,还可以使用图1中的“组的更换键”,这样,每次按一下,将变换一个组,而组号不变。 2、锁定音色 A、锁定一组:进入该组,按住“编辑键”不放,2秒钟后进入锁定组的状态,再次按住不放,2秒钟后自动解锁。 B、锁定单一音色:同上,所不同的是按住“存储键”。 五、直通和调弦功能 将踏板1和踏板2同时踩下后,进入直通状态,此状态中可以调弦。弹响一个音后,505将自动显示该音的首调唱名,同时,有一个闪烁的小灯,这是该音的标准位置指示灯,其他闪动的灯与此平齐时,显示的唱名和你的弹奏音音高一致。

Zoom505-2效果Zoom505-2效果器使用说明书

Zoom505-2效果Zoom505-2效果器使用说明书 Zoom505-2效果Zoom505-2效果器使用说明书 一、原厂的24种音色 尽管鲜有人使用,但还是有必要说明一下,这是你进行各类音色设置的 最直接参照,在此基础上修改会事半功倍。 A组:1-适合于SOLO的失真? 2-带延迟效果的原音? 3-适合于节奏的失真? 4-极度失真的重金属? B组:1-适合SOLO的浅失真 2-带哇音的过载失真? 3-带飘忽效果的原音? 4-带和声效果的原音 C组:1-适合节奏的浅失真 2-带和唱效果的原音 3-重金属效果的失真 4-略带飘忽的电原音 D组:1-另外一种过载失真 2-带飘忽效果的FUNK 3-闪烁回音的浅失真 4-木吉他的仿真效果 E组:F组: (因进行了复杂设置,原厂音色记不清了,懒的再恢复,呵呵,大伙多原谅。) 二、演奏中变换音色的方法: 1、基本的:连接好以后,接通电源(或装电池,接上吉他即开。505没有电源开关。)根据需要踩(踩一下即可)踏板1或踏板2,你将看到组、号的逐次变换,这时,就出现了相应的音色。 非演奏中,比如分段录音时,还可以使用图1中的“组的更换键”,这样, 每次按一下,将变换一个组,而组号不变。 2、锁定音色 A、锁定一组:进入该组,按住“编辑键”,1秒钟后进入锁定组的状态, 再次按住,1秒钟后自动解锁。 B、缩定单一音色:同上,所不同的是按住“存储键”。 三、直通和调弦功能 将踏板1和踏板2同时踩下后,进入直通状态,此状态中可以调弦。 弹响一个音后,505将自动显示该音的首调唱名,同时,有一个闪烁 的小灯,这是该音的标准位置指示灯,其他闪动的灯与此平齐时,显 示的唱名和你的弹奏音音高一致。 我个人通常使用12品泛音+7品音调弦。 结束直通:随意踩下踏板1或踏板2(无须同时踩下)。 四、外接踏板的使用(图2-3的插孔说明) 这是一个很容易被忽视的地方,大伙普遍都认为505不值得外接踏板, 其实,它在这方面的性能还是很不凡的。因我的条件有限,只借了个踏板 简单的玩了一次,可能说的有错漏。

505控制器使用方法

505 控制器使用方法 一、505 控制器常用键功能: PRGM ——编程RUN ——运行RESET——复位 STOP――停止(需要按YES或NO键确认) F1――报警F2――超速实验[F2+ADJ (上升)] SELECT——选择SPEED——速度 AUX——功率限制KW——功率(负荷)显示 CLEAR ――清除ENTER――回车(确认) EMERGENCY SHUTDOWN ――紧急停机 二、PRGM ――编程键一般情况下用户不能动,一般由厂家和DCS 设计单位联合来完成编程,编程时设计有密码。 三、通常模式下启动(505 面板操作) 通电一一505控制器自检(约1分钟)——自动跳到CONTROLLING PARAMETER——如果有报警(F1键红灯亮),按F1 键观察报警条目。报警包括(MPU FAILED 转速传感器故障、CASCADE INPUT FAILED 阀前压力传感器故障、KW INPUT FAILED 功率传感器故障、OVER SPEED超速等) 自动启动: 1. 启动前应按RESET 键复位报警,F1 红色灯熄灭,方可 启动。启动前保证主汽阀处于全关状态 2. 按RUN 键运行,505 转速设定值按照编制的程序上升到500rpm ,此时调节阀门逐渐全部打开。

3. 逐渐打开主汽阀冲转,当转速达到500rpm 设定值时,调节阀门回缩到某一稳定位置,505 接替控制,按预先编制的低暖机时间进行暖机。 4. 暖机时间达到时,505 自动控制转速上升到1200rpm,按预先编制的高速暖机时间进行暖机。 5. 暖机时间达到后,505 将自动控制转速越过临界转速而逐渐达到3000rpm 后稳定运行。 手动启动: 1. 启动前应按RESET 键复位报警,F1 红色灯熄灭,方可启动。启动前保证主汽阀处于全关状态。 2. 按RUN 键运行,505 转速设定值按照编制的程序上升 到500rpm ,此时调节阀门逐渐全部打开。 3. 目标转速设定:通过按SPEED 键找到SETPT 后,按ENTER 后,直接输入转速设定值,再按ENTER 确认,此时逐渐打开主汽阀,转速就会按照设定值进行升速。(此后每次转速目标值都如此进行设定) 4. 暖机时间设定:若需要延长暖机时间,可通过按SPEED 键找到STATUS后,按NO键终止自动顺序,从而人为延长暖机时间。当按SPEED 键找到STATUS 后,按YES 键又可以恢复到自动顺序控制状态,505 将按照编制好的程序继续自动控制。如果希望减短暖机时间,可通过SPEED键找到SETPT后,按方向键立刻提升或降

数字化公检法系统软件便携式标准版V7.1T_用户操作说明书(天地伟业)

数字化公检法系统软件便携 式标准版 用户操作说明书 V7.1

目录 1.审讯中心服务器系统设置说明 (1) 1.1服务器设置 (1) 1.2审讯室设置 (2) 1.3压缩预览参数设置 (3) 1.4用户管理: (4) 1.5设备管理 (8) 1.6日志及文件 (10) 1.7系统安全管理 (10) 2.审讯中心服务器使用操作说明 (11) 2.1登录 (13) 2.2视频显示区 (14) 2.3在线信息显示区 (16) 2.4功能使用 (16) 3.审讯中心服务器各种温湿度叠加器的设置和使用 (19) 3.1温湿度叠加设置方法 (19) 3.2TC-W8667测试软件 (20) 3.3TC-W8901DC (22) 3.4YL-S018SR (23) 3.5TC-H307P (31) 4.审讯终端软件操作使用说明 (33) 4.1登录主机 (33) 4.2添加案件 (34) 4.3审讯功能 (37) 4.4笔录管理 (41) 4.5案卷查询 (43) 4.6资料回放 (43) 5.数字化公检法系统软件便携式标准版安装部分 (44) 5.1卸载旧压缩卡驱程 (44) 5.2开始安装 (44) 5.3安装加密狗驱动 (45) 5.4安装专用数据库 (46) 6.故障查找与排除 (47)

1 感谢您选用我公司数字化公检法系统软件便携式标准版产品。 数字化公检法系统软件便携式标准版是根据最高检颁布的《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像系统建设规范》文件要求。通过加强计算机技术、图像数字化技术和信息技术的应用,实现司法系统对审讯室的标准化建设,利用现有的网络对审讯的讯问和询问过程进行有效的监督和管理,实现同步录音录像,提高侦查办案、协查办案的效率,加强办案、取证过程的真实性和有效性。 1. 审讯中心服务器系统设置说明 在使用数字化公检法系统软件便携式标准版前需要先初始化系统数据和配置参数,包括服务器设置、审讯室设置、指挥终端设置、压缩预览参数、用户管理、设备管理、日志文件、系统安全管理和短信设备管理。系统设置初始化后可以投入使用,进行审讯录像、电子笔录、远程指挥等操作。 在桌面上点击 图标,显示“系统设置--用户登录”界面,输入正确的用户名密码(系统默认用户名admin ,密码1111),登录系统设置软件。 1.1 服务器设置 系统设置的第一页为【服务器设置】,如下图:

505操作简单介绍

操作指南 简介 键盘和显示器 505E的服务面板由调速器面板上的键盘和LED(发光二极管)显示器组成。LED显示器可以显示2行(每行24个字符),用来显示运行参数和故障检测参数,使用的语言是简单的英文。通过505E前面板上的30个按键可以实现全部的控制操作,操作控制透平时无需另外的控制面板,所有的透平控制功能都通过505E的前面板执行。 下面针对每个键的功能作以说明。具体有些说明请参见505E说明书操作流程图(第五章),里面详细介绍了每个功能键下的菜单,如何操作,请仔细阅读。 SCROLL(翻页键):键盘中央的大菱形键,菱形的四个角上各标有一个箭头。 ?,?(左、右翻动):在编程或运行模式下使功能块显示左、右移动。 ▲,▼(上下翻动):在编程或运行模式下使功能块显示上、下移动。 SELECT(选择键):用于505E显示器上行或下行变量的控制选择。符号@用于指示哪一行(变量)能通过调整变量(动态、阀门标定模式)时,才会使用SELECT键和@符号来决定哪一行的变量可北调整。当显示器上只有一个可调整参数时,SELECT键不能改变@符号的位置。 ADJ(调整键):在运行模式下,▲增大可调参数,▼减小可调参数。 PRGM(编程键):当调速器处于停机状态时,用该键可进入编程模式。当

调速器处于运行模式时,用该键可进入程序查看模式。在程序查看模式下,程序只能看,不能修改。 RUN(运行键):当机组准备就绪后,按RUN键发出一个透平运行或启动的指令给505E. STOP(停止键):一旦给予确认,触发透平控制停机(运行模式下)。通过服务模式设定(在“键选项”下)可以禁用STOP命令。 RESET(复位键):用于复位、消除运行模式下报警和停机。在停机后按该键,还能使调速器返回到(Controlling Parameter /Push Run or Prgm)状态. 0/NO:输入0/NO:回退出。 1/YES:输入1/YES或投入. 2/ACTR(执行器):输入2或显示执行器位置(运行模式下). 3/CONT(控制参数):输入3或显示当前的控制参数(运行模式下);按“向下翻页”键显示调速器的最后一次跳闸原因、条件存在图的优先权(steam map priority)\达到的最高转速、就地/远程状态(如果使用的话). 4/CAS(串级):输入4或显示串级控制信息(运行模式下). 5/RMT(远程):输入5或者显示远传转速给定控制信息(运行模式下). 6/LMTR(阀位限制器):输入6或者显示阀位限制器信息(运行模式下)。7/SPEED(转速):输入7或显示转速控制信息(运行模式下)。 8/AUX(辅助):输入8或显示辅助控制信息(运行模式下)。 9/KW(负荷):输入9或显示KW/负荷或第一级压力信息(运行模式下)。

天地伟业键盘说明书-5810网络键盘安装使用手册上课讲义

网络键盘安装使用手册

目录 第一章键盘简介 (1) 1.1 功能特点 (1) 1.2 产品外观 (1) 1.3 技术指标 (1) 第二章键盘安装 (2) 2.1 放置 (2) 2.2 接口 (2) 2.3 安装 (2) 第三章键盘设置 (3) 3.1 设置 (3) 3.2 键盘开机 (3) 3.3 键盘登录 (3) 3.4 设置键盘 (4) 3.4.1网络管理 (4) 3.4.2用户管理 (4) 3.4.3 密码管理 (5) 3.4.4 设备管理 (5) 3.4.5 硬件设置 (5) 3.4.6 锁定设置 (5) 3.4.7 硬件检测 (6) 3.4.8摇杆校准 (6) 第四章矩阵控制 (8) 4.1 登录矩阵 (8) 4.2 矩阵操作界面 (8) 4.3 切换操作 (9) 4.4前端控制 (10) 4.5报警控制 (10) 4.6宏操作 (10) 4.7 越权控制 (10) 4.8 码分配器设置 (10) 4.9 锁定 (11) 4.10 列表 (11) 第五章网络升级 (12)

第一章键盘简介网络键盘配合智能网络矩阵使用,功能丰富、操作简单。 1.1 功能特点 ●中文编程操作界面 ●中文硅胶按键 ●大屏幕液晶屏幕 ●详细的矩阵及前端信息 ●以太网通讯 ●二维变速摇杆 ●使用简捷方便 1.2 产品外观 1.3 技术指标 工作温度:-10℃~50℃ 工作湿度:<90% 工作电压:DC12V 功耗:4W 以太网接口:10BaseT UDP(局域网) 外形尺寸(mm):300×160×43(长×宽×高)

第二章键盘安装 2.1 放置 键盘采用工学设计,水平放置控制台面即可。 2.2 接口 网络键盘背部有两个接口:一个为电源接口,外接DC12V电源给键盘供电;另一个为RJ45网络接口,连接智能网络矩阵。 2.3 安装 标准版本的网络键盘硬件只支持控制智能网络矩阵(控制其它监控设备需要在标准版本的硬件基础上稍作调整),所以标准版网络键盘只能将当前设备选择为矩阵。用网线将矩阵接到键盘的网络接口,接上电源,即完成了键盘和矩阵的物理连接。 注:由于智能网络矩阵内置交换机单元,所以网络键盘连接智能网络矩阵采用直通线序的标准网线。

505E安装和操作手册

Installation and Operation Manual安装和操作手册 505 Digital Governor数字调速器for Steam Turbines蒸汽汽轮机with Single 单一or Split-Range部分范围Actuators调节器 Volume 1 Manual 85017V1B 第五章505运行操作 Run Mode Architecture运行模式体系结构 The 505 is designed愿意to be interfaced界面上with through通过a user-friendly用户界面友好的,用户容易掌握使用的service panel,维修面板 discrete and analog离散模拟input/outputs or Modbus communications.通讯Basic program基本程序 architecture体系结构is illustrated in Figure 以插图说明见5-1. When the control is powered up 加电and after the brief下达CPU self test自检测has been completed完成, the control displays a ready status就绪状态 (Controlling Parameter调节参数/Push Run or Program). The 505’s normal operating正常工作architecture is divided分成into two sections到两部分零件: the Run Mode and the Program Mode. The Program Mode is used to configure the 505 for the specific application专用应用程序and set all operating parameters工作参数(see Chapter 4). The Run Mode is simply仅仅the normal 正常 turbine operation mode工作操作方式and is used to view operating parameters and run the turbine. A Service Mode预检(服务)模式is also同样available可用to make制做additional另外附加的on-line adjustments调整机构 while the unit装置is running. See Volume 2 for information on the Service Mode. 505愿意从界面上通过用户的友好界面进行服务与维修。其基本程序体系结构为离散模拟输入/输出与Modbus通讯(插图说明见5-1)。当控制电源加电与CPU下达自检测完成后,控制面板显示ready status就绪状态(Controlling Parameter调节参数/Push Run or Program)。505正常工作体系结构分为两部分,即:the Run Mode and the Program Mode(设置全部的工作参数见第四章)。运行模式仅为正常工作操作方式与用户去浏览工作参数和启动汽轮机。预检(服务)模式同样可用需制做另外附加的调整机构,当装置运行时可以在服务模式上看见容积信息。

EasyView V4.0T使用说明书

天地伟业EASYVIEW V4.0T网络视频监控 软件使用手册 2010年3月

目录 目录 (2) 一、系统需求 (4) 1.1 安装需求 (4) 1.2 运行需求 (5) 二、EASYVIEW视频监控管理软件安装手册 (5) 2.1 软件安装 (5) 三、EASYVIEW视频监控管理软件使用手册 (5) 3. 1搜索器的使用说明 (6) 3.1.1 搜索设置IP地址 (6) 3.1.2 网络设备的搜索 (6) 3.1.3计算机网络设置 (7) 3.1.4 H系列服务器设备搜索 (7) 3. 2 视频浏览模块使用说明 (7) 3.2.1 监控软件EasyView登录系统 (7) 3.2.2 选取、退出软件功能模块 (8) 3.2.3 视频浏览模块使用说明 (9) 3.2.4系统功能模块使用说明 (11) 3.2.4.1 系统设置功能说明 (11) 3.2.4.1.1【设备管理】操作说明 (11) 3.2.4.1.2【用户管理】操作说明 (19) 3.2.4.1.3【用户权限管理】操作说明 (20) 3.2.4.1.4【图像设置】操作说明 (21) 3.2.4.1.5【报警设置】操作说明 (24) 3.2.4.1.6【报警联动】操作说明 (28) 3.2.4.1.7【视频遮挡设置】操作说明 (32) 3.2.4.1.8【日志管理】操作说明 (33) 3.2.4.1.9【切换设置】操作说明 (35) 3.2.4.1.10【域名注册信息设置】操作说明 (36) 3.2.4.2 抓怕浏览功能说明 (37) 3.2.4.3电子地图功能说明 (38) 3.2.5云镜控制模块使用说明 (39) 3.2.6 监控点列表模块使用说明 (40)

505操作步骤

一、自动启机操作 505E按组态好的参数自动从零转速开始完成暖机,过临界等过程(要求调门严密性良好情况下)。 l、外部条件已经具备,如高压油泵及一台电控油泵已启并油压正常,电动主汽门关闭, 将自动主汽门开启,按505E “Reset”(或DCS上的“505E复位”,作用是清除各项报警信号),检查高压调门处于全关状态,旋转隔板油动机处于全开状态。 2、按规程完成启动前的工作, 将电动主汽门旁路门开大,按505E(运行)“RUN”键(或DCS上的“外部运行”),则高压调门缓慢开启,从零转速下开始按步骤冲转。包括500rpm低速暖机(冷态停留15分钟),在过临界转速(1400~1800rpm)时,自动提高升速率(10r/s)升速过临界,过临界后升速率下降,并冲转至高速暖机2400rpm,(冷态停留15分钟),高速暖机完成后,自动升速至3000rpm。 3.机组冲转后, 根据机组缸温决定是否进行1200 rpm中速暖机。操作见第7条人为干预。 4.自动开机时, 注意高压调门应缓慢开大, 如发生快速上升, 机组转速飞升, 应立即果断停机。 5. 开机时, 如发生旋转隔板关闭,应立即果断停机. 6. 自动开机过程中, 为防止机组转速快速上升, 机组转速飞升, 可按6(LMTR)键, 翻菱形上下键, 在显示屏中显示SPEED ????rpm/ HP LMT SETPT ??.??%, 调整调门限制值,用ADJ键设定高调门开度<30%(或直接设定为30%)。根据高压调门开度,随时调节调门限制开度值。 7.热态启动,505E自动判断机组状态(停机2小时内),此时启动无500rpm低速暖机与2400rpm高速暖机,机组直接从0rpm 升至3000rpm。在自动起机过程中,可按ADJ增减键人为干预,按下ADJ键(中间部位)后, 505E则在当前转速下维持,此时可手动按ADJ键的▲或▼人为操作继续升减转速,也可在(速度)Speed栏下翻菱形上下键至状态栏Start(启动),按1(Yes)键后将人为冲转切换至自动升速程序,(在过临界时不要人工干预)。 二、手动启机操作: l、外部条件已经具备,如高压油泵及一台EH油泵已启并油压正常,电动主汽门及旁路门关闭, 将自动主汽门开启,按505E “Reset”(复位键),检查高压调门处于全关状态,旋转隔板油动机处于全开状态。 2、按505E面板上运行键“RUN”,此时高压调门自动全开,而旋转隔板油动机仍处于全开位置,则设定转速自动升至2800rpm后维持,(实际转速因未进蒸汽,转速仍为零),在此条件下缓慢开启电动主汽门的旁路门进行冲转,在完成冲转暖机与过临界转速升至2800rpm 后,505E自动接受控制,再开大电动主汽门的旁路门时, 高压调门向关的方向关小, 转速不再上升, 表示高压调门已控制转速,检查转速控制情况良好后, 打开电动主汽门,关闭电动主汽门旁路门, 按ADJ键增加转速至全速3000rpm,或直接设定转速为3000rpm,待机组转速维持在3000rpm后,通知电气并网。 三、并网带负荷: 在3000rpm下,505E接受并网信号,则505E设定转速会从当前值(如3000转)自动增加约5rpm,而实际转速与电网周波相同,约3000rpm,按“+/-(DYN)”键可看到在并网前的(脱网)Off-Line, 并网后变成(并网)On-Line,505E设定值在并网同时自动增加约5rpm, 是为了将机组带上一定初始负荷的防止逆功率。并网后按ADJ增减设定转速来增减电负荷(3000-3150rpm对应零负荷至满负荷)。 四、供热抽汽的投入: 在电负荷带30MW时, 按“.(Ext/ADM)”键可进入抽汽栏,投入抽汽控制热负荷。

WOODWARD_505_操作说明

WOODWARD 505 操作说明 一、概述 WOODWARD 505 是美国WOODWARD 公司专门为控制汽轮机研制生产的以微处理器为基础的数字式转速调节器。其特点是控制精度高、稳定性好、操作简便。可根据每一台汽轮机的特性、参数,以及应用场合,对505进行组态。其组态直接在WOODWARD 505面板上进行。 二.控制原理 WOODWARD505接受二个转速探头(SE)监测的汽轮机转速信号(频率信号), 与内部转速设定值比较,经转速PID放大器作用后, 输出4-20mA操纵信号。该信号送经电液转换器I/H (1742)转换成二次油压信号(1.5-4.5bar),二次油通过油动机(1910)控制调阀(0801)开度,调节进汽量,调整汽机出力,使汽轮机转速稳定在设定值。如下图1。 WOODWARD505也接受来自中控室或DCS的转速遥控信号(4-20mA),以使汽轮机转速满足工艺流程的需要(4mA对应xxxrpm,20mA对应xxxrpm)。 WOODWARD505输出一个实际转速信号(4-20mA)用作中控室指示。 汽轮机的启动、暖机、升/降速可以在WOODWARD505面板上完成。此外汽机旁的电气操作间上,也设置了升速和降速按钮,也可以完成上述功能。 利用WOODWAR505可以进行汽轮机的超速试验。 505面板上会显现报警信号。 WOODWAR505监测到超速时发出一跳闸信号至ESD,ESD控制停机电磁阀, 泄 掉速关油,快速关闭速关阀,切断汽源,以保证汽机安全。

三、操作规程 。 馈板上调节螺钉,使油动机上指针指示hvmax。2)使505输出4mA时。调整电液转换器上电位器×O,使二次油压为1.5bar,再调错油门上调整螺钉,使油动机上指针指示O。

天地伟业卫士系列网络摄像机硬件用户手册

天地伟业卫士系列网络摄像机 用户手册 V1.0

重要声明 一、感谢您选用由天津天地伟业数码科技有限公司出品的卫士系列网络摄像机产品。使 用本产品之前,请认真阅读本使用手册。在您开始使用此产品时,天地伟业数码科技有限公司将认为您已经阅读过本产品使用手册。 二、本手册所涵盖的内容均参考此使用手册编写时最新的消息,当涉及的内容发生改变 时,恕不另行通知。 侵犯版权警告 一、卫士系列网络摄像机产品的使用方式不得触犯或侵害国际与国内之法律和法规。一 旦因使用不当而发生触犯或侵犯国际和国家法律及法规的行为,天地伟业数码科技有限公司将不为此负担任何民事和刑事责任。 二、请注意,即使摄录的视频仅供个人使用,在某些情况下使用该摄像机复制表演、展 览或商业资产的图像,仍有可能侵犯版权或其他法律权益。

本品仅限室内(温度-20℃-60℃、湿度10%-90%)使用,电源适配器只限工作于AC 90V-264V 50/60HZ交流电源下。如在此范围之外工作,有可能引起设备工作不正常甚至损坏设备。 本产品不适合于在强磁环境下使用,如使用需采用可靠的第三方防磁设备保护。 请使用随机附件中的电源适配器,选用其他电源可能带来故障。 请勿将摄像头正对阳光或者强烈光线,有可能导致图像失真或者损坏图像传感器。 请将此器材存放于儿童及婴儿触及不到的地方,若遇意外损坏,可能导致身体损伤,如:破 损的外壳可能导致皮肤划伤,SD卡可能导致意外吞食。 请勿试图拆开或改装本指南没有说明的任何部分,请勿让器材触及、浸入水或液体。 如果外壳接触到液体或盐分空气,请用吸水软布擦干外壳。 请勿使用酒精、汽油、稀释剂、或其他易燃物质清洁或护理本器材。 请勿切割、损坏、改装电线或放置重物于电线上。 如双手潮湿,请勿接触本产品及附属电源线路。 采用壁装或吊装方式安装本产品时,请确保支架安装牢固,以免发生意外事故。 长期不使用本产品时,应切断产品的电源将产品妥善包装,并采取必要的防潮措施。

505调速器简易说明(中文)

505调节器 概述 “505”是以微处理器为基础的汽轮机用数字式调节器,是美国WOODWARD公司的产品。 在驱动发电机,压缩机或泵的汽轮机调节系统中,505调节器用于控制机组转速、功率,汽轮机新汽压力或排汽压力,泵或压缩机的进(出)口压力以及其它与汽轮机相关的过程参数。505调节器的功能及应用示例见附录1。你所使用机组中505的功用见随机资料0-0641-T.Nr-00。 505调节器可独立应用也能通过3个串行接口与装置分布控制系统(DCS)及PC机相联,通信接口根据需要按ASCⅡ或RTU组态RS-232,RS-422或RS-485通信。 505调节器的控制组件与操作盘集装在一起,为适应用户的不同要求,505有盘装和架装两种形式,505调节器可安装在控制室内也可装设在机旁,它们的外形及安装尺寸见附录2。 505调节器的所有输入、输出通过机壳背面的笼形线夹端子板接通,架装505的接线须穿过机箱底面的密封盖板接到端子板。505调节器的接线端子板见附录3。为适应不同配置的需要,机内设置有多个跨接器,跨接器的选用请见woodward公司505说明书。 操作 505调节器的操作盘包括显示器和键盘。显示器有两行,每行24个字符。键盘有30个触摸键。在操作时每个程序步都会依次在显示器中显现,机组运行时,显示器屏面上可同时看到设定参数的实际值和给定值。 505调节器的操作步骤见附录4。 505采用选项屏(菜单)驱动程序软件,使用户能便捷地按机组特性自主在现场进行组态。505调节器的操作主要有两种模式:程序(组态)方式和运行方式,程序方式是指在汽轮机停机状态下,对预设程序模块进行选择和赋值,通常一旦调节器完成组态就不再使用程序方式。运行方式是指调节器组态后从机组起动到停机整个过程的操作。此外,还有一种模式是服务方式,它可在505接通电源后的任何时间内联机对程序或设置参数进行调谐,不过进入服务方式须谨慎从事。程序方式和服务方式都只能通过505面板上的操作盘进行操作,而运行方式除本机操作盘外,还可通过外部给定或通信接口执行。为防止有意或不当心更改程序,在进入程序方式和服务方式时都必须输入规定的口令,口令见随机WOODWARD公司505说明书的附录C,必要时用户可自行更改原有口令,口令修改方法见WOODWARD505说明书第2册“Change Password”一节说明。 随机出厂的505调节器已完成组态,请参见随机资料0-0350-T.Nr-00程序使用卡。 程序模块 505调节器预设的程序模块有13个(见附录5),它们分别是:汽轮机起动,转速调节,转速给定值,运行特性,驱动组态,模拟输入,触点输入,功能键,辅助调节,串级调节,读出,继电器及通信,其中前7列对任何机组都必须组态,后6列可选择所需项目组态。 输入 两个转速传感器输入。利用跨接线可配用无源或有源转速传感器。 6个4~20mA模拟输入。可从10个预定可选项中选择。

相关文档
相关文档 最新文档