文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 道路工程、排水工程技术交底

道路工程、排水工程技术交底

道路工程、排水工程技术交底
道路工程、排水工程技术交底

安全交底记录

安全交底记录

排水管道安全技术交底-

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程 施工班组 交底提要引测水准点 交底内容 1.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得 随意抛弃。 2.测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不 得在高压线、大树下停留。 3.在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 4.在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通 事故。 交底日期

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程施工班组 交底提要测量防线 交底内容 给排水管沟开挖施工前,应进行各项施工准备:人员调动到位,施工工具准备齐全,测量技术人员到位。 技术准备:施工放线所需的工具,技术材料,图纸,准备齐全;施工所需的各种材料,机械及相关工具准备充分;施工人员陆续进场。 1、施工前进行现场勘察,了解施工区安全情况,排除事故隐患。 2、管沟采用机械与人工开挖,管沟开挖前,有技术人员按图纸规定要求定位放线。 3、.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 4、测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 5、在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 6、在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通事故。 交底日期

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程施工班组 交底提要沟槽开挖 交底内容 在测量人员的标高控制下进行先采用开挖。开挖沟槽要求位置准确,深度符和规定要求,槽底平坦,坡度适宜。沟槽开挖完毕,确定检查井、污水井位置。 1、施工现场的井、洞、坑、池等危险位置必须有防护栏杆或防护篦等防护设施和醒目的警示标志。 2、人工挖土前,应详细检查所用工具是否完好,对活动、开裂、断把的工具必须及时地修理和加固,防止在施工中脱落伤人。 3、土方开挖必须由上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作法。开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离;横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。 4、上下沟槽(坑)必须设置坚固立梯,梯子不得有缺层或垫高使用,上端要扎牢,下端有防滑措施。严禁攀登支撑、支架或乘吊运机械设备上下沟槽。 5、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。 6、进行沟槽作业施工时,上方人员不得向沟槽内乱扔砖石碎块或与沟槽内的人员嬉闹。 7、沟槽开挖是严禁扰动草地土壤,如发生超挖,严禁用土回填。 8、槽底不得水泡受冻,沟槽偏差应符合规定要求。 交底日期

道路排水系统施工技术交底

工程技术交底书 公技: 1.0.4.0.(2) 工程名称工程规模技术交底人合六高速公路路基工程十三合同段道路排水系统及预制构件施工 日期地点 内容: 一、路基横向盲沟 1、路基横向盲沟间距为 40m,矩形断面 40× 30cm,填料为级配碎石,盲沟顶面设 针刺土工布,底面及内侧面设防渗土工布做隔渗层,内设φ8cm 强速型软式透水管,内 侧端头穿过防渗土工布伸入纵向盲沟中,路基横向盲沟的纵坡为3%; 2、防渗土工布采用一布一膜,膜面设置在外侧,土工布重量不小于 200g/m2,针刺土 工布重量为 200g/m2; 3、路基横向盲沟的开挖,必须在路基填筑压实达到设计要求后进行,采用“反 开槽”法施工,其施工作业先后顺序为:基槽开挖,隔水层设置,分层铺设渗水材料; 二、路基纵向盲沟 1、纵向盲沟必须在石灰土碾压成形后方可开挖。纵向盲沟设在中央分隔带下,填 料为级配碎石,盲沟顶面设针刺土工布,底面及内侧面设防渗土工布做隔渗层,内设φ 8cm 强速型软式透水管; 2、纵向盲沟为等腰梯形,上口宽为 80cm,下底宽为 40cm,高度为 30cm,梯形四周 铺设防渗土工布; 3、纵向盲沟的施工须在机电单位管道布设完毕后方可进行; 三、路肩边沟 1、路肩边沟基础采用开级配现浇砼( C20 无砂砼),其内部设有φ7cm 带孔 PVC 管,并通过φ7cmPVC 横向出水管把水从急流槽排除,其顶面设针刺土工布,底面及内 侧面设防渗土工布做隔渗层,防渗土工布采用二布一膜,土工布规格为2×150g/m2;2、在全超高路段可不设路肩边沟,改为平石铺设; 四、浆砌片石急流槽、消力池 1、急流槽应与泄水口、雨水口及横向出水管结合在一起,急流槽下铺设10cm砂砾垫层; 2、片石材料要求,中部厚度不小于 15cm,其标号不小于 25MPa,选择稍加修正的 表面较为平整的片石作为镶面片石; 3、砂浆采用砂浆机拌和,水泥为一般硅酸盐水泥,砂为中粗砂,最大粒径不小 于5mm,其配合比通过试验确定; 4、浆砌片石施工时,外圈定位行列和转角石,选择形状较方正,尺寸较大的片石,并长短相间地与里层砌块交接;较大的砌块使用于下层,安砌时选取形状及尺寸较为合适 的砌块,尖锐突出部分须敲除; 5、浆砌片石间竖缝较宽时,在砂浆中要塞小石块,并在石块下面用高于砂浆砌 缝的小石支垫;砌缝宽度一般不大于 4cm,用小石子混凝土砌筑时,可为 3~7cm; 主持上海市第一市政工程有限参加道路工区 单位公司单位

给排水工程技术交底

给排水工程技术交底 一. 工程概况: 本工程有给水、排水系统。给水管为PVC给水管道,排水管为柔性铸铁排水管。 1.材料要求: 1)钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2)阀门的规格型号应符合设计要求,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 3)卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。 4)卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。 2.地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3. 明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4. 立管安装应在主体结构完成后进行。 二、施工方法: (一)给水管道 1.工艺流程:安装准备→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→管道冲洗。 2.给水塑料管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。 3.立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,校核预留甩口的高度、方向是

高速公路桥梁排水工程施工技术交底

技术交底记录 2016年3月18日编号:施表31

保管道纵断面高程及平面位置准确。稳管时,先进人管内检查对口,减少错口现象。管内底高程偏差、中心偏差、相邻管内底错口均要符合规范要求。 安装注意事项 1)对口 ⑴清理管膛、管口:将承插口内的所有杂物予以清除,并擦洗干净,然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。 ⑵清理胶圈:将胶圈上的粘接物清擦干净,并均匀涂抹非油质润滑剂。 ⑶插口上套胶圈:密封胶圈应平顺、无扭曲。人工将胶圈应均匀滚动到位,沿整个胶圈按压一遍,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀一致卡在槽内。 2)顶装接口 ⑴顶装接口时,采用龙门架,对口时应在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和倒链连好绷紧对正,两侧同步拉倒链,将已套好胶圈的插口经撞口后拉入承口中。注意随时校正胶圈位置和状况。 ⑵安装时,顶、拉速度应缓慢,直径大于600mm的管,应有人进入管内检查胶圈滚入情况,如发现滚入不均匀,应停止顶、拉,用凿子调整胶圈位置,均匀后再继续顶、拉,使胶圈达到承插口的预定位置,接口处缝隙应均匀在10-15mm。 ⑶管道安装应特别注意密封胶圈,不得出现“麻花”、“外露”等现象。 ⑷检查中线、高程:每一管节安装完成后,应校对管体的轴线位置与高程,符合设计要求后,即可进行管体轴向锁定和两侧固定。 ⑸用探尺检查胶圈位置:检查插口推入承口的位置是否符合要求,用探尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确。 ⑹锁管:铺管后为防止前几节管子的管口移动,可用钢丝绳和倒链锁在后面的管子上。 4.6.3接口及包封 管顶覆土大于0.7m小于1.2m的管涵,在顶装完毕后,用砂浆将接口缝隙填满,抹完后覆盖洒水养护,防止空鼓开裂。 管顶覆土大于1.2m且小于6m的管涵,浇筑C20混凝土满包封。浇筑前应先将二次管基混凝土顶面凿毛,并清理干净。混凝土坍落度控制在10±2cm,人工整形抹平。 每道圆管涵设置沉降缝按每4~6m分段布置,沉降缝贯穿整个断面(包括基础)。缝内填嵌缝材料,缝宽3cm,最后用聚氨酯密封膏封闭。沉降缝两端面应竖直、平整,上下不得交错。 4.6.4回填土 管涵安装及接缝符合要求并且其砌体砂浆强度或混凝土强度达到设计强度

排水工程安全技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 排水工程安全技术交底(新版)

排水工程安全技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1、必须持证上岗,操作人员在工作中不得擅离岗位,不得操作与操作证不相符合的机械,不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。 2、操作人员必须按照安全操作规程的规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度 3、工作前应检查:(1)工作场地周围有无妨碍工作的障碍物;(2)油、水、电及其他保证机械设备正常运转的条件是否完备;(3)安全、操作机构是否灵活可靠;(4)指示仪表、指示灯显是否正常可靠;(5)油温、水温是否达到正常使用温度。工作中应观察:(1)指示灯和仪表、工作和操作机构有无异常;(2)工作场地有无异常变化;工作后应进行检查保养:(1)工作机构有无过热、松动或其他故障;(2)参照例行保养规定进行例保作业;(3)做好下一班的准备工作;(4)填写好机械操作履历表。

4、驾驶室或操作室应保持整洁,严禁存放易燃、易爆物品,严禁酒后操作机械,严禁机械带故障运转或超负荷运转。 5、机械设备在施工现场停放时,应选择安全的停放地点,关闭好(驾驶室),要拉上驻车制动闸。坡道上停车时,要用三角木或石块抵住车轮。夜间应有专人看管。 6、用手柄启动的机械应注意手柄倒转伤人,向机械内加油时附近应严禁烟火。 7、柴、汽油机的正常工作温度应保持在60~90℃之间,温度在40℃以下时不得带负荷工作。 8、放置电动机的地点必须保持干燥,周围不得堆放杂物和易燃品,启动高压电开关及高压电机时,应戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋。 10、机械制动装置必须完好可靠、有效,必须经常检查制动装置,发现问题及时处理。 11、机械在边坡、边沟作业时,应与边缘保持必要的安全距离,机械作业时,机械上面禁止站人,机械回转位置严禁站人。在危险地段作业时设置安全警告标志并设置专人监察指挥。 12、严禁违章指挥作业、严禁违章操作。 13、应注意和留意施工地面上空的高压电线和电缆。在高压电线

路基排水工程施工技术交底

路基排水工程施工技术交底书交底编号: 工程位置主线路基工程工程名称新建铁路交底部位路基排水工程施工交底时间 交底详细内容 ?、适用范围 本技术交底适用于新建基排水工程施工。 、作业准备

期间临时防排水,重点做好基底、水沟槽底、路基边坡防排水。 3、各种水沟施工尽量避开雨季,防止地表水下渗。基槽采用人工配合小型机具开挖,达到要求深度后,进行基底检验,验槽合格后分层夯填灰土垫层。做到路基成型一段,排水系统跟进一段,形成合理的防排水体系。 四、施工程序与工艺流程 地面排水沟分为:路堤坡脚外的排水沟、侧沟、平台截水沟、天沟及排水沟、坡面排水槽等。 施工工艺流程为:施工准备-沟槽开挖- 2: 8灰土垫层施工-沟底 铺砌T沟帮砌筑T勾缝T沟顶抹面T竣工。 五、施工要求 1、集水井施工 集水井是将路基表面水汇集并排入侧沟或坡面排水槽,采用C20混凝 土浇筑。 ⑴施工准备 施工前熟悉施工图纸,施工前技术人员应统计各个路基段的集水井的数量、形式、位置。 ⑵施工工艺 集水井基础采用人工开挖,施工前按照测量出的桩位及控制轴线放出检查井的开挖尺寸。开挖过程中控制好检查井的尺寸和竖直度,施工中不允许出现超挖,对于超挖的部分采用与检查井井身同标号的砼回填。 井口周围要做好防排水工作,以免雨水或施工废水流入基坑内。开挖到设计标高时应检查集水井的基底标高是否符合设计要求;并采用锤球和直尺检查检查

排水沟的线形平直、圆顺,排水沟的位置、坡度、长度符合设计要求。如因纵坡过大致使水流速大于沟底、沟壁的容许冲刷流速时,对边沟采取加固措施。

六、劳动力组织 1、劳动力组织方式:米用架子队组织模式。 2、施工人员应根据确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。 每个作业工地人员配备表 其中负责人、工班长、技术人员及专兼职安全人员由本单位正式员工担任。根据工程进展的实际情况配备若干劳务工人。 七、材料要求 所用碎石,应符合设计级配要求,选用的钢筋、水泥、外加剂等原材料应符合设计要求,并按相关规定进行检验。 八、设备机具配置 施工按单位工程组织形成流水作业,所需的机械配置以单位工程进行列表,实际施工中根据设计情况及施工组织情况进行合理的调整。 施工机具配置表

排水管网安全技术交底(通用版)

排水管网安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0038

排水管网安全技术交底(通用版) 一、施工测量 1.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 2.测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 3.在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 4.在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通事故。 二、沟槽开挖 1、施工现场的井、洞、坑、池等危险位置必须有防护栏杆或防护篦等防护设施和醒目的警示标志。 2、人工挖土前,应详细检查所用工具是否完好,对活动、开裂、

断把的工具必须及时地修理和加固,防止在施工中脱落伤人。 9、带班人员要加强对管网施工全线的巡视,看沟槽是否有塌方的危险等。如有需及时排除。 三、管道铺设

排水技术交底

一、施工准备 1、技术准备: 1)、根据室内排水施工的特点开工前,水暖技术人员要详细的审图,在设计交底时,充分领会设计意图。对确需修改的问题,施工前办理变更、洽商,为施工顺利进行创造有利条件。做好工程施工方案的编制计划,并按计划的要求,在做该项施工前将方案编制完,对施工班组进行分项技术交底。由公司技术质量部有关领导指导,现场设置施工员、质量检查员、施工班长、班组长对施工中存在的问题,及时解决处理. 2)、执行标准 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/01-26-2003 2、材料准备: 使用的管材、管件、粘合剂应是厂家的配套产品,管材内外表层应光滑、整洁、无凹痕、无气泡、裂痕、管壁厚度均匀色泽一致,管绕度不大于1%,管件的造型应规矩、光滑、无毛刺承口应有梢度并与管材配套。并附有厂家的出厂合格证、检验报告。材料进场后及时的进行复检复检合格后方可使用。 3、机具准备: 电锤、电镐、手电钻、梯子、高凳、水平尺、墨斗、钢卷尺等。 4、劳动力安排 劳动力的要求要根据工程量的多少进行,做到不误土建施工。施工人员要经过培训要持相应的上岗证。 水暖工技工5人。一般水暖工 5人壮工8人 二、工艺流程 1、 安装准备 1) 在认真熟悉施工图纸及91SB相应标准图集的基础上,预检支管坐标位置, 管道坡度、甩口位置,检查结构预留孔洞是否符合安装规范要求,做到先预检后施工,防止返工浪费。 2)准备好待装管子(符合国家标准)、施工机具、梯子高凳等。按管路设计要

求装好待装管子的吊卡。 2、管道预制 1)按设计图纸画出管道的分路、变径、甩口位置的施工草图。按标记分段量出实际安装尺寸,记录在草图里,然后按草图尺寸进行预制加工,并予以编号。 2)UPVC管道粘接注意事项: A、实测管材长度,采用细齿锯断料,并以专用工具对插口进行坡口,坡口角度为15度到30度,端口的剩余厚度不应小于管材壁厚的1/2,插口和承口的表面应采用清洁干布擦净,当发现有有你等赃物事,应采用无水酒精或丙酮擦拭干净 B、测量管件的承插口深度,并在管材插口上标出插入部分的深度的标记。 C、在管材和管件插口上用毛刷蘸胶粘剂涂抹,涂抹胶粘剂时,应先涂管件后涂管材,并由里向外均匀涂抹,胶量应适当,不得漏涂,不得将管材及管件放入胶粘剂内。 D、管材应一次性地插入管件承口,直到标记位置,并旋转90度,整个粘接过程宜在20至30秒内完成。 E、粘接工序完成后,应及时将残留在承口外部的胶粘剂擦拭干净。 F、粘接部位一小时内不宜受外力作用,在粘接后的24小时内不得进行灌水试验。当冬季环境温度低于零下10度时,不宜进行连接 3、支管安装 1)支管安装一般在吊卡安装完成后安装,排水支管安装时要先做样板间,由监理验收确认后方可大面积施工。 2)管道连接后应及时调正位置,其坡度不得小于设计规定值。当设计无规定时,坡度可采用0.02~0.025。横管管道坡度值应符合下表规定: 3)排水支管安装完成后要及时将各个甩口的楼板预留洞及时浇筑,方法:与土建配合,用C20细石混凝土将孔洞缝隙填实。 4、灌水试验

路基工程施工通用安全技术交底

路基工程施工通用安全技术交底 1.施工前,应邀请道路施工占地范围内有关现况管线等地下设施的管理单位召开施工配合会,了解各种设施的状况,核实位置,必要时应采取详探措施,并研究、确认加固或迁移方案;详探作业中,应采取措施使被探地下管线保持安全的状态。 2.施工前应清理现场,清除各种障碍物,平整地面,满足施工需要;施工现场使用的机具设备,使用前应检查、试运转,确认合格;施工中应定期检查,保持正常。 3.对于路基下的坟坑和废弃的水井、人防设施、地下管道等应在路基外封堵,并按技术规定及时处理,确认合格。 4.使用汽车、机动翻斗车运输工具、材料时,应严格按照运输车辆相关安全技术交底要求操作。 5.施工中,应对道路范围内的地下管线做周密计划,合理安排,道路结构以下的管线应先行施工,不得互相干扰;施工中由于设计变更等原因,使路基范围内的原地下管线等构筑物埋深较浅,作业中可能受到损坏时,应向监理工程师、设计单位和建设单位提出采取加固或迁移措施的要求,并办理手续。 6.路基地层中有水时,应将水排除疏干后,方可施工;道路扩建中,挖掘现况道路边缘进行接茬处理时,不得影响现况道路的稳定。 7.路基施工中,在场地狭小、机械和车辆作业繁忙的地段应设专人指挥交通,保持人员、机械、车辆安全作业。 8.路基内,新建地下管线等构筑物的沟槽回填完成,并验收合格形成文件后,应及时进行路基施工。 9.使用手推车应符合下列要求: (1)运输杆件材料时,应捆绑牢固。 (2)装土等散状材料时,车应设挡板,运输中不得遗洒;在坡道上运输应缓慢行驶,控制速度,下坡前方不得有人。 (3)路堑、沟槽边卸料时,距堑、槽边缘不得小于lm,车轮应挡掩牢固,槽下不得有人;卸土等散状材料时,应待车辆挡板打开后,方可扬把卸料,严禁撒把。 (4)操作人员在施工作业中应严格按操作人员安全技术交底的要求进行施工。 10.采用土坡道运输应符合下列要求: (1)坡道两侧边坡必须稳定。 (2)坡道应顺直,不宜设弯道。 (3)土体应稳定、坚实,表层宜硬化。 (4)作业中应对坡道采取防扬尘措施并维护、保持完好。 (5)坡道宽度应较运输车辆宽lm以上,纵坡不宜陡于1:6。 路基工程路基处理安全技术交底 1.施工前,应根据设计要求和工程地质情况编制施工方案,进行强夯试验,确定强夯等级、施工工艺和参数、效果检验方法,选择适用的强夯机械,采取相应的安全技术措施。 2.施工前,应查明施工范围内地下管线等构筑物的种类、位置和标高;在地下管线等构筑物上及其附近不得进行强夯施工。 3.当强夯机械施工所产生的振动,对邻近地上建(构)筑物或设备、地下管线等地下设施产生有害影响时,应采取防振或隔振措施,并设置监测点进行观测,确认安全。 1 / 7

通用路基工程排水施工安全技术交底

通用路基工程排水施工安全技术交底 通用路基工程排水施工安全技术交底 1.路基土层中需排水时,施工前应根据工程地质、水文地质、附近建(构)筑物、地下现状管线等情况进行综合分析,确定排水方案。排水方案必须满足路基施工安全和路基附近建(构)筑物与现状地下管线的安全要求。 2.安装水泵时,电气接线、检查、拆除必须由电工进行;作业中必须保护缆线完好无损,发现缆线损坏、漏电征兆时,必须立即停机,并由电工处理;潜水泵运行时,其周围30m 水域内人、畜不得入内。 3.施工中,应经常检查、维护施工区域内的排水系统,确认畅通;施工范围内有地表水应及时排除,施工区水域周围应设护栏和安全标志;泵体、管路应安装牢固,进入水深超过1.2m水域内作业时,必须选派熟悉水性的人员,并应采取防止发生溺水事故的措施。 4.施工中遇河流、沟渠、农田、池塘等,需筑围堰时应编制专项施工设计,并应符合下列要求: (1)围堰顶面应比施工期间可能出现的最高水位高70cm;围堰断面应据水力状况确定,其强度、稳定性应满足最高水位、最大流速时的水力要求;围堰外形应根据水深、水速和河床断面变化所引起水流对围堰、河床冲刷等因素确定;围堰必须坚固、防水严密;堰内面积应满足作业安全和设置排水设施的要求;筑堰应自上游开始至下游合拢。 (2)在水深大于1.2m水域筑围堰时,必须选派熟悉水性的人员,并采取防止发生溺水的措施。 (3)采用土袋围堰应符合下列要求: 1)水深1.5m以内、流速1.Om/s以内、河床土质渗透系数较小时可采用土袋围堰。 2)堰顶宽宜为1m~2m,围堰中心部分可填筑黏土和黏土芯墙;堰外边坡宜为1:1 ~1:0.5;堰内边坡宜为1:0.5-1:0.2;坡脚与基坑边缘距离应据河床土质和基坑深度而定,且不得小于1m。 3)草袋或编织袋内应装填松散的黏土或砂夹黏土。 4)堆码土袋时,上下层和内外层应相互错缝、堆码密实且平整。 5)水流速度较大处,堰外边坡草袋或编织袋内宜装填粗砂砾或砾石。 6)黏土心墙的填土应分层夯实。 (4)采用土围堰应符合下列要求: 1)水深1.5m以内、流速50cm/s以内、河床土质渗透系数较小时,可筑土围堰。 2)堰顶宽度宜为1m~2m,堰内坡脚与基坑边缘距离应据河床土质和基坑深度而定,且不得小于lm. 3)筑堰土质宜采用松散的粘性土或砂夹黏土,填土出水面后应进行夯实;填土应自上游开始至下游合拢。 4)由于筑堰引起流速增大,堰外坡面可能受冲刷危险时,应在围堰外坡用土袋、片石等防护。 (5)采用明沟排水应符合下列要求: 1)排水井应设置在低洼处;水泵抽水时,排水井水深应符合水泵运行要求。 2)设在排水沟侧面的排水井与排水沟的最小距离,应根据排水井深度与土质确定,其净距不得小于lm,保持排水井和排水沟的边坡稳定。 3)排水沟土质透水性较强,且排水有可能回渗时,应对排水沟采取防渗漏措施。 4)排除水应引至距离路基较远的地方,不得漫流。

排水工程安全技术交底

排水工程安全技术交底 交底内容: 1、必须持证上岗,操作人员在工作中不得擅离岗位,不得操作与操作证不相符合的机械,不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。在高压电线电缆下方施工以及通过时,必须要有足够的安全距离,并设有专人监护,严禁车辆及施工机具停放在高压线下危险区域。 14、在公路行走及通过公路过道时应设置专人指挥,注意来往行人、车辆。 15、高温天气做好防暑降温工作,预防中暑。 16、牵引其它机械设备时,应有专人负责指挥。钢丝绳的连接应牢固可靠。在坡道或长距离牵引时,应采用牵引杆连接。

排水工程全套技术交底大全

技术交底 编号C2-5 001 工程名称太康县产业集聚区污水处理厂配套 管网工程 交底日期2016/12/10 施工单位寅岗建设集团有限公司分项工程名排水沟槽 交底提要施工法、施工要求、验收标准 交底容: 一、施工法及要求: 1、沟槽开挖前应对开挖土质、地下水位、地下构筑物、地下管线等进 行调查,清楚后可进行开挖; 2、挖槽断面应按槽底宽度、挖深、槽层、各层边坡、层间留台宽度、 及排管式等因素确定;挖槽断面在满足结构施工便、保证质量和安 全的前提下尽量以少挖,少占地为宜。 3、槽底的宽度应根据施工设计确定,包括管道结构宽度及两侧工作宽 度。当有支撑时槽底宽度指撑板间的净宽。每侧工作宽度可参照下 表规定选用。 管道结构每侧工作宽度表: 管道结构宽度(mm) 每侧工作宽度(m) 金属管道及砖沟非金属管道 200~500 0.3 0.4 600~1000 0.4 0.5 审核人邱兆全交底人接受

注:由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。

技术交底编号C2-5 001 交底日期2016/12/10 工程名称太康县产业集聚区污水处理厂配套 管网工程 施工单位寅岗建设集团有限公司分项工程名雨水沟槽 交底提要施工法、施工要求、验收标准 交底容: ○2管侧填土采用机械夯实时,每侧工作宽度应能满足机械操作的需要。 ○3现浇混凝土管渠每侧工作宽度在施工案中确定; ○4关于管道结构宽度的计算,无管座者按照管身外径计算,有管座者按管座宽计算,砖沟按墙外侧计算。 4、天然土质的地区开挖沟槽,地下水位低于槽底,可开直槽,不设支 撑,但槽深不得超过下列规定:砖土和砂砾1.0m ;亚沙土和亚粘土 1.25m;粘土1.50m。 5、支撑直槽的槽帮坡度宜采用1:0.05。槽深5米以坡顶无荷载不设 支撑的槽帮坡度,可参照下表的规定选用。 槽帮坡度表 槽帮坡度(高:宽) 土壤类别 槽深<3m 槽深3~5m 沙土1:0.75 1:1.00 亚沙土1:0.50 1:0.67 审核人邱兆全交底人金接受

三工区路基排水施工技术交底

技术交底书 单位:中铁十一局集团有限公司墨临公路TJ3项目部编号 : 第 1 页/共 4 页 编制:复核:签收:年月日注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行交底。 ②“技术交底书”一式两份,一份作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

技术交底书 单位:中铁十一局集团有限公司墨临公路TJ-3标项目部编号 : 第 2 页/共4 页 编制:复核:签收:年月日注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行交底。 ②“技术交底书”一式两份,一份作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

单位:中铁十一局集团有限公司墨临公路TJ3项目部编号 : 第 3 页/共 4 页 主送单位 湖南正道建筑工程有限公司单位工程 深挖路堑现浇混凝土拱 形格防护/填方边坡防护 /挖方边坡三维植被网防 护/挖方边坡现浇混凝土 拱形格防护 工程名称路基防护施工日期2018年 7 月 19 日 交底内容: 编制:复核:签收:年月日注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行交底。 ②“技术交底书”一式两份,一份作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

单位:中铁十一局集团有限公司墨临公路TJ3项目部编号 : 第 4 页/共 4 页 主送单位 湖南正道建筑工程有限公司单位工程 深挖路堑现浇混凝土拱 形格防护/填方边坡防护 /挖方边坡三维植被网防 护/挖方边坡现浇混凝土 拱形格防护 工程名称路基防护施工日期2018年 7 月 19 日 交底内容: 编制:复核:签收:年月日注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行交底。

2021年排水工程安全技术交底

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年排水工程安全技术交底 Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

2021年排水工程安全技术交底 交底内容: 1、必须持证上岗,操作人员在工作中不得擅离岗位,不得操作与操作证不相符合的机械,不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。 2、操作人员必须按照安全操作规程的规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度 3、工作前应检查:(1)工作场地周围有无妨碍工作的障碍物;(2)油、水、电及其他保证机械设备正常运转的条件是否完备;(3)安全、操作机构是否灵活可靠;(4)指示仪表、指示灯显是否正常可靠;(5)油温、水温是否达到正常使用温度。工作中应观察:(1)指示灯和仪表、工作和操作机构有无异常;(2)工作场地有无异常变化;工作后应进行检查保养:(1)工作机构有无过热、松动或其

他故障;(2)参照例行保养规定进行例保作业;(3)做好下一班的准备工作;(4)填写好机械操作履历表。 11、机械在边坡、边沟作业时,应与边缘保持必要的安全距离,

路基技术交底

路基技术交底 一、填土前准备工作 先进行施工测量放样,对含水量偏大的路段,在路基两侧开挖临时排水沟,必要时在路基中挖纵横排水沟,加快基底土壤凉干。按技术规范要求对表土进行清理,清理表土后,将地表碾压使之达到规定标准。 二、路基试验段作业 在经过整修的路段上选几段长度不小于100m的路基作填筑试验,以确定不同的填料、不同的压实度、不同碾压方式情况下,达到设计压实度的最佳铺筑厚度及不同吨位压路机的最佳压实遍数、速度等。该项试验工作在使用该种填料前一个月予以完成,并报工程师批准,作为路基填筑施工时的依据。 三、路基填筑方法: 路基填筑采用水平分层、纵向分段、以机械施工为主、人工为辅的作业方法进行施工。填料控制粒径,经过筛分后粒径达到设计标准才可以运至准备施工的路基上,将合格的路基填料运到填筑地点,其卸料顺序按先两面侧后中间,派专人指挥,按规定数量均匀卸料,以免影响摊铺厚度和质量。每层路基的摊铺宽度均大于设计宽度30cm~50cm,以保证路基边坡位置的压实质量和边坡整修的净宽。 四、填方路基施工 ①、路基填筑工程可用配套的机械化施工。形成挖、装、运、摊、平、压机械化流水作业,可保证路基填筑高质量,高速度的完成。

四、路基挖土方施工 1、承包人在深挖路堑(含高边坡)开工前28天,应根据路堑深度、长度、边坡高度、地形、地质、开挖断面、土方调配及弃方等情况,制定详细的施工作业计划报监理批准,否则不得开挖。 2、路基挖方前必须做好截水沟和临时排水设施。路基开挖后,如发现有地下渗水,应加深边沟并及时设置盲沟,将地下水引出路基范围。 3、在整个施工期间,承包人必须始终保持路基排水畅通,监理应督促承包人采取有效措施排除降水、附近地带流入的地面及施工用水,疏导、堵截、隔离对路基有害的地下水。 4、挖方路基有不同土石分层时,承包人就尽可能按土石分类进行开挖,并应将挖出的适用材料与非适用材料严格分开。 5、开挖弃方或不适宜的材料,监理应通知承包人丢弃。弃方不得占用农田,且要做到弃土堆置整齐、稳定、边棱顺直,表面平整,排水畅通,避免对土堆周围的建筑物、排水系统及其它任何设施产生干扰或损坏,避免对环境造成污染。 6、半挖半填路段,常遇到局部有较大缺口,施工中必须把缺口处树木、杂草及不适宜材料清除后方可开始填筑。半挖半填的半填处,必须先放出坡脚线,斜坡应按规范要求挖成台阶,然后才能分层填筑、碾压,且压实度必须达到设计要求。 7、路堑边坡土石方施工时应遵循从下至上顺序逐级开挖切实做到开挖一段防护加固一级。待上一级加固工程完成并正常发挥加固作用后方能进行下一级土石开挖怍业。

市政排水工程123级技术交底

表B、021技术交底记录 表B、021技术交底记录

表B、021技术交底记录

表B、021技术交底记录

3、安全措施:人工挖槽时,锹头要钉牢,防止抛上时伤人。沟槽开挖,瞧丄质情况设挡板 与支撑,确保人身安全。沟下人员必须戴安全头盔。机械开挖应设专人指挥,机械工作半径 内严禁站人。严禁向沟内抛物。 表B 、021技术交底记录 交底人 项目安全员 审核人 项目经理或项目技 术负责人 签字栏 接受交底人 施工员、技术员、施工班组长、机械组长

表B、021技术交底记录

表B、021技术交底记录 1、现场施匚按顺序开挖、支护、基础施工后,应先安装装配式预制碇检査井,再安装管道。 2、预制装配式钢筋混凝土检查井底板下铺150 mm耳级配碎石压实,上而铺15 mm粗砂调平。安装前应进行测量放线。 3、预制装配式钢筋混凝土检査井构件得安装要求:吊装构件时要求施工现场有足够得吊装作业空间。安装时各构件接头处耍清理干净,保证井体安装平顺。橡胶条得安装必须平整,圆顺,严密°构件运输及吊装得混凝土强度应符合设计规定,当设计无规定,不应低于设计强度得80眾构件安装允许偏差应符合下农得规定: 构件安装允许偏差(注:农中H为井身高度,D为管径) 4、预制装配式钢筋混凝土检查井与管道接口接触闻依据管材不同分别处置,混凝土管应"逝毛” 处理,检查井与钢筋混凝土管、混凝土管连接时采用1:2水泥砂浆或采用聚氨脂掺与量为代替20%- 50%得水泥量,接缝厚度为10?15 mm。 5、当采用钢管.塑料管、玻璃钢夹砂管等其它管材时,应釆用"中介层法”处理,或按照其它管材施工要求进行。

路基土石方工程技术交底

路基土石方工程施工技术交底 为了保证工程质量要求,依据监理工程师批准的施工方案,编制此技术交底书,以便在今后的施工过程中,做到有章可循,控制要点,正确指导路基土石方工程施工。 路基土石方工程以机械施工为主,辅以人工施工。本合同段路基全部采用液压挖掘机挖(装)土,配以装载机装土,自卸汽车运输,推土机摊铺,平地机整平,重型振动压路机碾压成型。 一、路堤填筑 (一)路堤填筑 路堤填筑以机械化作业为主,人工辅助施工。配置一定数量的挖掘机、装载机、自卸车装运,推土机、平地机整平,重型推土机、振动压路机及小型振动器具压实。为确保施工质量,加快进度,提高施工效率,采用“三阶段、四区段、八流程”的作业程序组织施工。 施工中始终坚持“三线四度。“三线”即中线、两侧边线,施工时在三线上每20m插一小红旗,明确中线、边线的控制点;“四度”即厚度、密实度、拱度、平整度。本段路堤填筑主要为填石方,石方填筑时,将大石块捡至路基 边作码砌片石使用,边填筑边施工码砌片石。 路基施工四区域、八流程作业程序见下图。 填筑区段平整区段碾压区段检验区段 施工准备基 底 处 理 分 层 填 筑 摊 铺 整 平 洒 水 或 晾 晒 机 械 碾 压 检 验 签 证 路面 整形 边坡 整修 四区域 八流程

1、施工区段划分 路基作业队在施工准备完成后,根据本段填方数量及段落间的相互顺序,以主攻重点段落(改线段)为主。同时多工点逐步展开,在涵洞未完工前每两结构物间为一施工区段,分段施工,分层填筑,分层碾压,分段成型。涵洞竣工之后,应及时将填方路基顺接连通,做到开工一段,完成一段,避免雨季冲刷。施工中做好机具的调配及各工序间的配合工作,做到挖、装、运、卸、碾压等作业工序连续、紧凑,互不干扰。 2、路堤填筑施工工艺

排水工程雨水箱涵施工技术交底

施工技术交底记录 交底日期:2016 年10月27 日编号:20161027001 工程名称南昌高新区火炬六路改造工程 (高新大道-京东大道) 分部工程排水工程 分项工程名 称 雨水排水箱涵 交底内容: 一、工程内容 ①、排水箱涵设置于右幅K0+423~K0+826.078段,箱涵为2.2、2.4、4米﹙净宽﹚×1.5米﹙净高﹚钢筋混凝土箱涵。由于工作面的问题,本次只施工4*1.5米箱涵,总长为100m,工期为35天内完成。 ②、箱涵结构形式采用钢筋混凝土箱涵,箱涵荷载标准为城-A级。 ③、箱涵主要材料:箱身采用C30混凝土;HRB400钢筋;垫层为混凝土垫层,混凝土垫层采用C15混凝土;C20钢筋砼帽石;M7.5水泥砂浆砌片石; 二、施工准备 1.1 技术准备 1. 施工前做好施工图纸的会审,编制施工组织设计及做好技术交底工作。 2. 完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 3. 混凝土配合比、钢筋的性能和焊接试验、回填土的最佳密实度及最佳含水率试验。 1.2 材料要求 1). 钢筋:HRB400钢筋,钢筋应根据图纸设计的规格和数量从国家认可的厂家进货,材料进场时应具有质量证明书及试验报告单,进场时应首先进行钢材的外观验收,合格后及时通知监理工程师现场见证取样,分别对钢筋的性能和焊接进行取样试验,检测合格并经监理工程师统一后方可使用,控制钢筋损耗率在0.5%以内。 2). 水泥:采用强度等级32.5普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量

必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 3). 砂:采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂,含泥量不得大于2%。砂的品种、质量应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的要求,进场后按有关规定进行取样试验合格。 4) . 碎石:质量均应符合国家现行标准的要求,进场后按有关规定进行取样试验合格 5).本段施工需要的主材用量及使用计划,见下图; 施工 三、要点 1、箱涵应在施工完毕后回填中粗砂,两侧回填高差不应大于50厘米,回填土内摩擦为φ≥35°,回填土分层密实,密实度不小于95%。 2、每15米或在地基有变化处,设沉降缝一道。顶、底板及侧壁沉降缝构造见下图; 3、设计荷载:城-A级 4、砼保护厚度:箱涵侧墙、顶板为3.5cm;底板为4cm; 5、箱涵砼抗渗等级为P6; 6、施工时箱涵顶部注意预留洞口做检查井口,位置详见排水设计图,洞口加强见下图;

排水工程施工技术交底

排水工程施工技术交底 一、工程简介 本段路线位于云贵高原台地与广西丘陵山区的过渡地带,云贵台地的前缘,气候与云南边界相似,属亚热带气候区。常年平均气温19.1~19.5℃,极端最高气温35.8℃,极端最低气温-2.6℃,月平均温差15℃左右。气候温和宜人,四季变化幅度不大。平均降水量1440~1600mm,最大降水量2704.4mm,最小降水量850.8mm,受高斜坡的影响,由北往南降水量逐渐增大,降雨季节一般在5-9月,其降雨量约占全年平均降雨量的77%。平均蒸发量1201.1mm,最大为1370.8mm,最小为1022.9mm。 本合同段路线起点位于德保县那甲乡上央村附近,起点桩号为K50+070。合同段终点位于那甲乡晚伏屯,接第十四合同段起点,桩号为K54+200。本合同段全长4.13Km。 根据所调查的沿线水文资料和设计图纸,路基洪水频率采用1%,路拱横坡采用2%,路堤护坡道、反压护道横坡均采用3%,路堑边坡平台3%,路基两侧边沟与桥涵进出水口或水沟相接,边沟纵坡一般不小于5‰,特殊困难地段不小于3‰。 二、路基排水工程概况 1、路基排水 (1)路面水和坡面水均汇流于边沟,由边沟引至涵洞进出水口排入较深大沟渠,或通过排水沟直接引至路基以外。路线通过斜坡地段,挖方边坡上侧山坡汇水面积较大时,于挖方坡口5m以外适当位置设置截水沟,土层厚度<2.0m时,须清除表层覆盖土,在基岩上设置截水沟,以拦截山坡坡面地表水,以确保边坡稳定。(2)为满足农田排灌需要,农耕地段的边沟沟底标高一般应低于原地面0.5m以上,并于边沟外侧设置土埂以达到田路分隔;当边沟或涵洞出口为水田时,应设置沉砂池使水流沉淀泥砂后漫流入农田。 (3)由挖方过渡到填方的边沟,沟底纵坡陡于30°时应采用急流槽排泄水流。边沟横穿被交叉道路时,在涵洞进出水口设置纵向排水涵或搭设盖板跨越边沟,以保持边沟畅通和有利于车辆和行人过往。 (4)路堤边沟采用底宽60cm、深60cm的矩形沟,沟身采用M7.5浆砌片石砌筑,沟底纵坡不小于0.3%;路堑边沟采用矩形断面,底宽60cm,深60-100cm,底宽

相关文档