电磁骚扰源从来源上分为自然电磁骚扰源和人为电磁骚扰源。自然骚扰源主要来源于大气层的噪声和地球外层空间的宇宙噪声,包括宇宙干扰、大气干扰、热噪声和沉积静电干扰等。这些电磁骚扰源是地球电磁环境的基本组成部分;人为电磁骚扰源是伴随电气与电子设备工作时产生的电磁骚扰。一般情况下,人为电磁骚扰源比自然骚扰源发射的骚扰强度要大,造成的影响更严重。

电磁骚扰源从骚扰属性上分为功能性骚扰和非功能性骚扰;从耦合方式上分为传导骚扰和辐射骚扰;从频谱宽度上分为宽带骚扰和窄带骚扰;从频率范围上分为甚低频骚扰、工频与音频骚扰、载频骚扰、射频及视频骚扰和微波骚扰。

电力系统本身就是一个强大的电磁骚扰源,在运行时会产生各种电磁骚扰,而系统中的各种电气、电子设备,如继电保护、远动、通信设备等又是电磁敏感设备,易受到电磁骚扰的影响而出现不正常工作状态及产生误动,严重的还可能损坏元器件及设备。

电力系统中的电磁兼容问题一般可归纳为三个方面:变电站的电磁兼容问题;输变电系统的电磁环境问题;电能质量问题。

输电线路的骚扰源有正常运行时的空间电磁场,短路故障时的电磁场、地电位升高和无线电干扰。输电线路产生的无线电干扰有输电线路无线电噪声,导致表面电晕放电、火花放电,无线电噪声可沿线路传播,同时也会以电磁波的形式向线路周围传播。无源干扰主要是输电线路及杆塔等大型金属结构对有用信号产生的反射、遮蔽等造成的。

电力电子器件如功率二极管、大功率晶体管、晶闸管和场效应晶体管,在器件开关过程中,都存在着很高的di/dt,它们通过线路或元器件的引线电感引起瞬态电磁噪声,频率高达几十千赫兹至几百千赫兹乃至几兆赫兹,成为不可忽视的噪声源。

电力系统中的主要骚扰源有:高压隔离开关和断路器操作;雷击及系统短路;局部放电;二次系统中的开关操作;负荷变化和运行故障时电网中产生的电压暂

降、中断、不平衡、谐波和频率变化等骚扰;发电机和变压器产生的工频及谐波电场和磁场;输电电路在其周围产生的电场和磁场;自动化设备、无线电设备产生的高频传导骚扰和辐射骚扰;自然现象,如雷击、静电放电、地磁干扰和核电脉冲等产生的骚扰。

电力系统中的电磁干扰有三种:一次设备之间、一次设备和二次设备之间、二次设备之间的电磁干扰。按电磁骚扰的传播途径可分为传导耦合和辐射耦合。电力系统一次线路中进行开关操作、发生故障、受到雷击时,线路中产生瞬态电流、电压及辐射电磁场,通过多种耦合方式进入二次回路,这些通路有电磁式电压互感器、电容式电压互感器、电流互感器、耦合电容器、高压母线与二次线缆间的分布电容和互感等传导耦合途径,也有一次线路向周围空间辐射瞬态电磁能量,被二次设备或回路接收辐射耦合途径。

电力系统是由一次、二次设备组成的电磁环境,其中存在着多种电磁骚扰和相互作用,当前电力系统正朝着电压等级更高、容量更大、电力网络更密集、系统更复杂、设备更先进的方向发展,导致电力系统的电磁骚扰更严重、更复杂。另一方面,先进的电力系统采用了更多的先进的自动化及其他电子及计算机等控制、测量、通讯和保护系统,而以固态电子为基础的先进设备和系统耐受电磁骚扰的能力更弱,更易受到外界电磁环境的影响。

二次设备电磁干扰的研究,主要从电磁干扰源、敏感设备、传播途径着手,研究二次设备的主要电磁干扰源,包括高压带电设备、系统故障状态、雷电等电磁特性,采取措施减少或限制其对外界的影响:研究二次设备本身的抗干扰能力和各种干扰对其运行的危害,改变其结构、运行方式,达到增强设备的抵抗电磁干扰能力效果;研究各种干扰的传播途径的传播原理,采用滤波、接地、屏蔽、搭接等控制传播途径,减缓和削弱干扰源和二次设备之间的干扰的能量。

在变电站设计中采用合理的布置,尽量多采用三相设备,采用合理的屏蔽设施阻止电磁辐射,如:在室内变电站增加接地网接地扁钢截面和接地极数量,以减少变电站周围的电磁场强。

变电一次设备主要由变压器、母线、设备组成,为了实现变压器、母线与输电线路的连接和安全控制,在这些设备间加入断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电流互感器测控设备和电容器、电抗器等补偿设备。变电二次设备通

过对电流互感器、电流互感器监测设备输出的模拟信号和相关设备的开关量信号进行分析,监视一次系统的运行状态,在系统受到扰动或出现故障时,自动对系统的运行状态进行调整。

对于变电站二次电缆,为抑制外部骚扰,需要采取屏蔽和接地措施。如果将电缆屏蔽层单点接地,对于电场耦合,骚扰信号通过接地线流入大地,此时不会在被保护的芯线上产生干扰;而对于磁场耦合,由于不能形成闭合回路以抑制外部骚扰场,无法抑制外部骚扰在电缆线上产生的共模干扰。如果将电缆屏蔽层两端接地,屏蔽层与大地可以构成闭合回路,产生感应电流以抑制外部磁场,因而可以抑制磁场耦合,换句话说,两端接地为芯线上的共模干扰提供了由大地从一个接地端进入屏蔽层、沿屏蔽层流通、再由另一接地端回到大地的干扰返回路径,由于该返回路径构成的回路电感比直接从大地流通的回路电感小得多,因而这条路径是有效的干扰返回路径,从而可以很好地抑制共模干扰。因此,处理好骚扰信号的返回路径可有效地抑制干扰。对于低频干扰,如对地短路故障,由于电感的影响很小,干扰主要取决于电阻,而屏蔽层电阻较大,会产生较大的干扰,为减小干扰,可将电缆屏蔽层并联导体,以降低电路中的电阻值提供了由大地从一个接地端进入屏蔽层、沿屏蔽层流通、再由另一接地端回到大地的干扰返回路径,由于该返回路径构成的回路电感比直接从大地流通的回路电感小得多,因而这条路径是有效的干扰返回路径,从而可以很好地抑制共模干扰。因此,处理好骚扰信号的返回路径可有效地抑制干扰。对于低频干扰,如对地短路故障,由于电感的影响很小,干扰主要取决于电阻,而屏蔽层电阻较大,会产生较大的干扰,为减小干扰,可将电缆屏蔽层并联导体,以降低电路中的电阻值。

要解决开关电源的电磁干扰问题,可以从3个方面入手:减小干扰源产生的干扰信号;切断干扰信号的传播途径;增强受干扰体的抗干扰能力。为此,抑制开关电源电磁干扰的主要方法有:电路措施、EMI滤波、元器件选择、屏蔽、印制电路板抗干扰设计等。

随着电力电子系统和设备数量的逐渐增多和性能的不断提高,电磁干扰也越来越严重/如何在共同的电磁环境中使电力电子系统设备不受干扰的影响而相容地正常工作是迫切需要关注和解决的技术问题,这也是电磁兼容研究的内容/而如何有效地抑制电磁干扰是电磁兼容技术的关键。抑制电磁干扰的传统方法主要

有:接地、隔离、屏蔽、滤波、平衡对消等。

隔离是抑制干扰耦合的技术措施;屏蔽是通过屏蔽材料吸收与反射电磁干扰信号,以防止互相干扰,屏蔽对辐射干扰有良好的抑制效果,而且对静电干扰和干扰的电容性耦合、电感性耦合均有明显的抑制作用;滤波是压缩信号回路干扰频谱的一种方法,滤波器可以将频谱不同于信号频谱的干扰信号滤除,从而可以明显地减小传导干扰电平;平衡与对消是借助不同的线上的相同的干扰直接或移相后进行干扰抵消。

总之,我们应该尽量降低骚扰源产生的瞬态骚扰的幅度和出现几率,阻断骚扰传播的途径,采取各种抑制和防护措施,提高设备本身的抗扰能力。可通过正确的接地、屏蔽、滤波和隔离等措施保证系统设备的安全运行。

对敷设在高压导线附近的二次电缆,采取屏蔽措施。外界磁场较小时一点接地;外部骚扰严重时两端接地。对于多根线缆,合理敷设电缆及选择正确的走向,如将高、低电平的电缆分开、二次电缆走向尽可能呈辐射状。对保护小室,加强其屏蔽,并保证良好接地。改善变电站接地网的接地。在电源中,设置多种浪涌抑制器件构成防护电路。

市政工程重大危险点源控制措施方案

双流区福利院项目西侧道路及配套管网工程项目 重 大 危 险 点 源 控 制 措 施 编制人: 审核人: 审批人: 2018年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、目的 (1) 三、适用围 (1) 四、职责 (2) 五、工作程序 (2) 六、重点危险源控制措施 (9) 1、工程机械作业危险源控制措施 (9) 2、预制件吊装控制措施 (9) 3、施工用电控制措施 (10) 4、沿线地下管线控制措施 (10) 5、交通行驶控制措施 (10) 6、沟槽开挖危险源控措施 (11) 七、相关/支持性文件 (11) 八、记录 (12)

一、工程概况 拟建道路位于市双流区境,场地北侧为荷韵佳苑小区,南侧为已建成的双兴大道,东侧为拟建的福利院,西侧为预留用地,场地现状地貌以,农田、藕塘、鱼塘为主,地形比较平坦。 本次施工主要包括道路、交通、给水、排水、电力、通讯、照明及相关配套设施等工程施工容。本施工区域地貌单一,地形较平坦。无影响工程稳定性的不良工程地质作用,属稳定区。 A线道路全长562.96m,红线宽度20m,设计时速30km/h,为支路,呈南北走向,A线道路设计起点与现状荷香路相交,终点与现状双兴大道相交。 B线道路全长90.794m,红线宽度20m,设计时速30km/h,为支路,呈西南-东北走向,B线道路设计起点与现A线道路(本次设计)相交,终点与现状荷香路相交相交。 二、目的 通过建立并实施《危险源辨识和风险评价控制程序》,使项目部能够持续地识别,评价和控制风险,确保职业健康体系的建立并达到有效运行。 三、适用围 适用于项目部在建工程施工工程及其办公场所和其他管理活动。

电力系统调压措施分析报告

电力系统调压措施分析报告 电压是衡量电能质量的重要技术指标,对电力系统的安全经济运行,保证用户安全生产和产品质量以及电气设备的安全和寿命具有重要影响。19世纪70、80年代法国、美国、瑞典、巴西、日本等国家相继发生电压崩溃性事故,这些以电压崩溃特征的电网瓦解事故每次均带来巨大的经济损失,同时也引起了社会的极大混乱。电压崩溃是由系统运行中的电压偏移未能良好的进行调整演变而成。任何电压偏移都会带来经济和安全方面的不利影响。当系统出现故障时,电压会降低,如果不及时地采用合理有效的措施对电压进行调整,就会引起电压崩溃进而电网瓦解等重大灾难性事故。因此,电压调整是保证电网安全可靠运行的重要方面之一。保证用户处的电压接近额定值是电力系统运行调整的基本任务之一。 一、电压调整的基本原理 电力系统的运行电压水平取决于无功功率的平衡,系统中各种无功电源的无功输出应该满足(大于或至少等于)系统负荷和网络损耗在额定电压下对无功功率的需求,否则电压就会偏离额定值,产生电压偏移。此外为保证运行可靠性和适应无功功率的增长,系统还必须配置一定的无功备用容量。系统的无功电源充足,即表现系统能运行在较高的电压水平;反之,系统无功不足就反映为运行电压水平偏低,需要装设无功补偿设备。由于电力系统的供电区域幅员广阔,无功功率不适宜长距离传输,所以负荷所需的无功功率应尽量的分层分区就地平衡。由无功功率平衡原理可知进行电压调整就是从补偿无功电源和减小网络无功损耗两个方面出发。 二、电压调整的三种基本方式 电力系统结构复杂且用电设备数量极大,电力系统的运行部门对网络中各母线电压及各种用电设备的端电压进行监视和调整是不现实的也是没有必要的。因此,在电力系统中,运行人员常常选择一些有集中负荷的母线作为中枢点进行监视和控制,只需将中枢点电压控制在允许的电压偏移范围内,则系统其它各处的电压质量也能基本满足要求。一般可以选择作为电压中枢点的母线有:1)大型发电厂的高压母线。2)枢纽变电站的二次母线。3)带有大量地方负荷的发电厂母线。 以上电压中枢点的共同点是均能反映和控制整个系统网络的电压水平根据中枢点所管辖电力网中负荷的变化程度和负荷分布范围,对中枢点调压方式提出原则性要求,以确定一个大致的电压变化范围。电压中枢点调压方式有逆调压、顺调压、常调压(也称恒调压)三种类型。 1)逆调压:主要适用于线路较长,负荷变化较大的大型电力网络。在最大负荷时要提高中枢点的电压,相较于线路额定电压高5%,以抵偿线路上因负荷增大而增大的线路损耗;在最小负荷时要将中枢点的电压降低,使之与线路额定电压相等,防止因负荷低而引起电压过高。逆调压方式要求最高,实现较难,需要在中枢点配备较贵重和先进的调压设备。2)顺调压:主要适用于线路不长,负荷变化很小,线路上的电压损耗也较小的小型网络。在最大负荷时,允许电压降

重大危险源控制措施(已出)教学内容

重大危险源控制措施 (已出)

目录 一、主要编制依据----------------------------------1 二、目标------------------------------------------1 三、指标------------------------------------------1 四、职业健康安全管理工作程序----------------------2 五、危险源识别------------------------------------3 六、重大危险源清单--------------------------------10 七、重大危险源的管理措施-------------------------- 13 八、安全组织机构---------------------------------- 23

为加大项目安全管理力度,杜绝重大安全事故的发生,为职工创造一个良好的生产、生活环境,提高工人的安全意识和自我保护能力,使工人的身体健康不受伤害,特制定本方案: 一、主要编制依据 1、公司《危险源识别和风险评价程序》; 2、公司《职业健康安全程序》、《应急准备和响应控制程序》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、《中华人民共和国建筑法》; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005; 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33—2001; 7、《安全帽》(GB2811-2007)、《安全带》 (GB6095—85)、 《安全网》(GB5725—2009)和《安全标志及其使用导则》(GB2894—2008); 8、《中华人民共和国劳动法》; 9、《劳动防护用品配备标准》(国经贸安全[2000]189); 10、《铁路工程基本作业施工安全技术规程 (TB10301-2009)》、、《铁路桥涵工程施工安全技术规

危险点源及控制措施明示牌(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 危险点源及控制措施明示牌(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

危险点源及控制措施明示牌(通用版) 主要危险点源 1、电源线从门上引出,盘柜门不关闭; 2、设备外壳没有接地; 3、作业区域夜间施工照明不足; 4、配电盘柜外壳损坏,内部设施不齐全; 5、中小型机械的操作盘柜损坏; 6、没有做到一机一闸一保护; 7、电焊机接地不规范; 8、二次线与钢丝绳或氧乙炔皮带相搭接; 9、氧乙炔皮带不合格,不使用回火器; 10、气瓶无防震圈,没有使用气瓶支架; 11、氧乙炔压力表损坏后不及时更换; 12、非特种工进行操作。

主要控制措施 1、盘柜的前后门保持完好,随用随关; 2、接零接地保持准确,电源线拉设规划; 3、设备机械的外壳进行正确接地; 4、使用合格的照明灯具,布线合理; 5、严禁使用不合格的配电盘柜,加强日常维护; 6、配电盘柜摆放位置合理,四周无杂物堆放; 7、电焊二次线进行合理或集中布设; 8、气瓶及时上架,压力表保持完好; 9、对不合格的中小型机械进行退库处理; 10、加强日常监督检查,及时通知进行整改; 11、加大对“三违”行为的惩处力度,提高特种作业人员的安全操作技能。 区域安全负责人:现场急救电话:隐患监督电话: 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

重大危险源控制要求措施

施工现场重大危险源控制措施 一、指导思想 为了进一步加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关行政法律、法规,结合企业生产的特性,保证施工现场事故应急处理措施的及时性和有效性,本着“以人为本、预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,充分发挥企业在事故应急处理中的重要作用,保障企业、社会及人民生命财产的安全,使事故造成的损失和影响降至最低程度,特制定重大危险源控制措施。 二、施工的主要特点及事故隐患的分布 现场施工是一个技术复杂,隐患众多,事故多发的行业。 1、产品(建筑物、构筑物)形式多样,很难实现标准化。结构、外形多变,施工方法必将随之改变。 2、产品位置固定,生产活动都是围绕着建筑物、构筑物来进行的,这就形成了在有限的场地上集中了大量的工人、建筑材料、设备和施工机具进行作业,而且各种机械设备、施工人员都要随着施工的进展而不停的流动,作业条件随之变换,不安全因素随时可能出现。 3、施工段点多、面广、交叉作业多,施工流动性大,这给施工管理增加了困难。 4、基坑沟槽面积大、深,露天高空作业多,施工周期长;施工人员在室外露天作业,工作条件差危险因素多。 5、通过对事故的类别、原因、发生的部位等进行的统计分析得知,高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故等五种是建筑业最常发生的事故,占事故总数的85%以上,因此,这五种事故称为“五大伤害”。此外,中毒和火灾也是多发性事故,所以,我们在日常生产活动中要加强对以上多发性事故隐患的整治工作,采取有效措施,防止发生事故。 三、安全组织机构的设置 (一)成立施工现场应急救援小组 每个工程项目开工时,由项目部全体管理人员组成施工现场应急救援小组,项目经理任小组长,需配备一名经过培训的卫生急救人员和保健医药箱及必需的急救器材。 (二)职责 施工现场应急救援小组负责事故的现场抢救和应急处置及报警工作。

初中物理 第三节电力系统电压控制的措施

电力系统电压控制的措施 教学内容:掌握电压调整的几种措施;掌握电压调整的基本原理与措施及相应的 计算;了解变压器分接头的选择方法;掌握选择变压器变比的条件; 掌握补偿设备是电容器的容量计算和同步调相机容量的计算;掌握串 联电容补偿容量的计算;调压措施的技术经济方案比较。 教学重点:电压调整的基本原理;变压器变比的选择;几种电压调整措施的相应 计算。 教学难点:变压器变比的选择;各补偿设备容量的计算。 教学组织:电压调整的基本原理→电压调整的措施→???????压利用串联电容器控制电 利用无功补偿设备调压 控制变压器变比调压发电机控制电压 1、电压调整的基本原理与措施 图4-6所示的简单电力系统电压控制原理图。 图4-6 电压控制原理图 (a )系统接线;(b )系统等值电路 若近似的略去网络阻抗元件的功率损耗以及电压降落的横分量,变压 器的参数已归算到高压侧,则由发电厂母线处(G U )开始推算,可 求得b U 为: 21121)(k U k QX PR k U k U k U U G G G b ???? ? ?+-=?-= 式中1k 、2k 为变压器T1和T2的变化,R 、X 为归算到高压侧的变 压器和线路总阻抗。

为维持用户处端电压b U 满足要求,可以采用以下措施进行电压调整: (1)调节励磁电流以改变发电机端电压G U ; (2)改变变压器T1、T2的变比1k 、2k ; (3)通过无功补偿来调压; (4)改变输电线路的参数(降低输电线路的电抗)。 前两种措施是利用改变电压水平的方法来得到所需要的电压,后两种 措施是用改变电压损耗的方法来达到调压的目的。 2、发电机控制调压 控制发电机励磁电流,可改变发电机的端电压,但发电机允许电压偏 移额定值不超过5%,所以利用发电机直接供电的小系统,利用发电 机直接控制电压是最经济合理的电压措施;但输电线路较长、多电压 等级的网络,仅靠发电机控制调压不能满足负荷对电压的质量的要求, 在大型电力系统中仅作为一种辅助性的控制措施。 3、控制变压器变比调压 在高压电网中,各节点电压与无功功率的分布有着密切的关系,通过 控制变压器变比改变负荷节点电压,实际上改变了无功功率的分布。 控制变压器变比调压是以全电力系统无功功率电源充足为基本条件。 4、利用无功功率补偿设备调压 合理配置无功功率补偿设备和容量以改变电力网络中的无功功率分布,可以减少网络中的的有功功率损耗和电压损耗,改善用户负荷的电压 质量。 并联补偿设备有调相机、静止补偿器、并联电容器。 5、利用串联电容器控制电压 在输电线路上串联接入电容器,利用电容器上的容抗补偿输电线路中的感抗,使电压损耗U QX 减小,从而提高输电线路末端的电压。 说明: 通过这次培训,我明确了本门课程的指导思想,对课程理念有了新的体会。如:知识点讲授的深度、广度;知识点之间、章节之间的链接等。此外如何

重大危险源控制措施专项方案

目录 第一章:编制目的 第二章:主要编制依据 第三章:组织机构 一、项目经理安全生产职责 二、项目副经理安全生产职责 三、项目主任工程师安全生产职责 四、项目安全工程师安全生产职责 五、项目施工员(工长)安全生产职责 六、项目安全员安全生产职责 七、项目材料员安全生产职责 八、项目电气工长安全生产职责 九、项目班组长安全生产职责 十、项目班组安全员(协管员)安全生产职责 十一、项目操作工人安全生产职责 第四章:重大危险源的类别 第五章:重大危险源监控措施及要求 第六章:潜伏的危险因素和事故预测以及监控措施第七章:相关监控表格 第八章:人员培训

重大危险源监控措施专项方案 第一章:编制目的 1、贯彻落实中华人民共和国“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,提高安全生产率,能达到最大程度的控制和预防火灾、坍塌、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故发生。 2、确保本项目的安全生产目标的实现,保障职工的生命财产安全而达到目的。 第二章:主要编制依据 根据中华人民共和国《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《消防法》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012、《塔式起重机安全规程》GB5144—2006、《起重机械安全规程》GB6067—2010、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88-2010、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91、《建筑工程预防坍塌事故若干规定》、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等适用于安全生产的法律法规和其他要求。 第三章:组织机构 根据中华人民共和国相关的法律法规以及公司QES体系文件的管理要求,结合本工程项目的实际情况,建立了以本工程项目经理任组长、相关责任人为组员的工程安全生产领导小组,负责本工程的重大危险监控领导小组成员,

电力系统电压调整的方式与措施精编

电力系统电压调整的方式 与措施精编 Jenny was compiled in January 2021

电力系统电压调整的方式与措施 系统电压是电能质量的首要指标,其过高或过低对电网及用户均有危害。随着发展,电力用户对电能质量的要求越来越高。本文从系统电压调整的必要性、措施及分时段的调整的方法几个方面进行论述,以便能更好地服务社会。 【关键词】电压调整电力系统电能质量 1 电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产的产量和质量,会对电力设备造成损坏,严重会引起系统的"电压崩溃”,引发大范围停电的严重后果。 系统电压偏高 系统电压偏高的原因 伴随着电网的发展,超高压电网中大容量机组的直接并入,和超高压线路的投入,其充电功率大,致使超高旱缤内无功增大,导致主网系统电压升高。 电压过高构成的危害 将促使接入电网的电气设备绝缘老化速度加快,减少使用寿命。当电压过高时会造成变压器、电动机等铁芯过

饱和,铁损增大,温度上升,降低寿命;也会影响产品质量,致使生产出不合格产品等。 系统电压偏低 系统电压偏低的原因 由于早期设计的供电及配电网络结构不尽合理,尤其是一部分线路送电距离较长,供电的半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿设备投入不足是系统电压水平降低的根本原因。变压器超负荷运行也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理的电网结线,负荷的功率因数低,运行方式改变及异常方式等,均能引起电网电压下降。 系统电压偏低的危害 对发电机可能引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增加,降低效率,缩短寿命。会导致照明亮度不足等。会导致冶金等行业产品不合格。系统的电压过低还可能造成系统振荡、解列以至于大范围停电,直接影响人们的生活和社会安全。 2 系统调整电压的方式与措施 系统调整电压的方式 顺调压方式 所谓顺调压方式是指在高峰负荷时允许系统中枢点电压稍有降低,在低谷负荷时允许系统中枢点的电压稍有升

重大危险源监控措施

重大危险源监控措施 1、危险源:高处坠落,物体打击 监控措施: ①、安装、拆卸龙门吊架、吊机等起重设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,报监理单位、建设单位审批,并在施工时由专业技术人员现场监督。 ②、在高处作业人员,要进行安全教育,提高安全意识。 ③、带好安全帽,系好安全带,拴好安全网。 ④、高出作业点下方不得有人逗留,工作中严禁上下抛掷工具和材料。 ⑤、严禁用绳索、软线、链条等代替安全带。 ⑥、开挖深度超过2m时,其边缘上面作业同样应视为高处作业,要设置警告标志。 ⑦、大雨和五级以上大风时,应停止高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。 ⑧、高处作业人员和挖孔桩人员严禁穿硬底鞋。

2、危险源:坍塌 监控措施: 1、开挖沟槽深度超过2米时,必须围拦防护和密布安全网封挡。 2、钻孔桩内泥浆必须按设计及规范要求配置泥浆稠度。 3、响炮后30分钟,才橇危石,其他人员才能进入现场施工。 4、详细控制措施见《施工安全生产规定实施细则》。

3、危险源:触电 监控措施: ①、施工所用电气设备绝缘必须良好,凡有裸露带电的电气设备和易发生电击的危险区,都要设围栏、护网、箱、闸等屏护设栏设施。 ②、施工用电的线路及设备,应按施工组织设计安装设置,并符合供电部门的规定。 ③、严禁将电线线路搭靠或固定在机械、栏杆、钢管、扒钉等金属件上。 ④、手持电动工具应由专人管理,手柄绝缘良好,凡不符合要求的机具严禁使用。 ⑤、变、配电室严禁使用易燃的材料建筑,建筑结构应符合防火、水、漏、盗、防小动物串入及通风良好的要求;在采用外来电源和自备发电机两个电源交替使用时,必须安设能防止两个电源的连锁装置。具体规定见《配电室防火安全责任制度》。 ⑥、施工现场工程和生活用电要统一规范,布局合理,并保持接地装置可靠,做到“三级控制”,“两级保护”。 ⑦、电焊机必须接地,电焊机用毕必须切断电源。 ⑧、接地线应用不小于2 5mm。的多股软铜线,装接与撤除接地线必须戴绝缘手套,穿绝缘靴和设监护人。 ⑨、直接向洞内供电的馈线上,严禁设自动重合闸,手 动合闸时必须与洞内值班人员联系。

变电站危险源点与控制措施

危险源点与控制措施 一、作业人员的危险源点: A、经医师鉴定,无妨碍工作的病症; B、具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉安规相关部分,并经考试合格; C、具备必要的安全生产知识、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 二、高压设备巡视检查危险源点: A、巡视人员防止摔伤、撞伤; B 、防止触电或跨步电压伤人; C、设备巡视不认真、不到位,不按规定时间路线进行,无记录; D、遇有特殊情况,不进行特殊巡视; E、巡视中做其他工作。 三、倒闸操作的危险源点: A、操作任务、操作目的不清; B、不填写操作票或填写操作票不合格,审查不认真; C、值班负责人接错命令或复诵错误; D、操作时不拿操作票、不进行模拟演习、用临时纸作操作票去操作; E、倒闸操作不唱票、不复诵、操作时位置颠倒或一起操作,失去监护; F、操作后不进行全面检查及汇报; G、私自使用万能钥匙,使用不合格的安全工器具。 四、操作票的危险源点: A、操作任务不清楚; B、使用错票、不签字认可; C、同时带两张以上的操作票。 五、工作票的危险源点

A、无票作业或工作票种类不符; B、工作票中技术措施不完善; C、擅自变更安全措施; D、在控制室办理工作许可手续。 六、清扫二次回路危险源点 A、人身触电、碰伤; B、保护误动; C、导线绝缘损伤及接地短路。 七、防小动物的危险源点 A、防鼠检查不认真; B、门窗未关好,无防鼠挡板或有防鼠挡板但缝隙大; C、户外端子箱、机构有孔洞; D、施工后孔洞未封堵; E、食物带入控制室、高压室。 八、非电气人员进站施工的危险源点 A、不懂电气知识; B、监护不到位; C、不开进行安全教育就工作。 九、设备缺陷的危险源点 A 、缺陷类别定性不准; B、发现缺陷不汇报、汇报不及时、不清楚或不作记录。 十、设备验收危险源点 A 、验收不到位、不认真、不签字; B、验收内容不清楚。

危险源点及其控制措施

金工车间危险源点及控制措施 一、普通车床危险因素 1、防护用品使用不当(戴手套操作,衣袖、衣襟不紧)易发生绞手,缠卷衣袖危险 2、安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患。 3、用手直接抓砂布在工件上磨光;隔着正在加工的工件拿 取物体;在加工过程中清理刀具上的铁屑、在切削过程中测量工件,擦试机床等,易发生碾、碰、割伤害事故。 4、加工细长件超过主轴后200mm没有加设防护装置,可发生甩击伤害。 5、卡具装卡不牢或卡压方法不合理。转动的工、卡具、工件飞出导致事故。 6、加工偏心工件时,没有做好平衡配重,致使工件飞出,造成物体打击事故。 7、卡盘保险销子没有锁紧,工、卡具、工件飞出伤人。 &工、卡、量具摆放顺序交叉,混放不符合要求产生隐患 9、吊卸工卡具、工件时不符合起重作业安全要求。发生起重伤

害。 10、没有穿戴好防护用品造成预防失效。 11、操作者素质差导致不安全隐患。 12、操作不当铁屑易伤人。 13、机床接地不好,照明灯线裸露,照明未采用安全电压均易发生触电事故。 控制措施 1、安全教育,使操作者正确穿戴个人防护用品。严禁戴手套操作。 2、每天对安全防护装置进行检查,发现问题及时整改。 3、严格遵守操作规程,严禁各种违章作业。 4加工细长工件超过主轴200mn fl寸加设防装置。 5、合理、牢固地装工、卡具。 6、加工偏心工件时做好平衡配重。 7、经常检查卡盘保险销子是否销紧。 &按定置管理要求正确摆放工、卡、量具 9、操作者与吊车司机共同遵守有关的安全生产规章制度。

10、戴好防护用品。 11、提高技术和操作水平。 12、严格按操作规程操作。 13、常检查接地线及照明线路,使用安全电压。 二、刨床危险因素 1、龙门刨行程开关,牛头刨行程限位失灵 龙门刨行程方向没有护栏或护栏被拆除。工作台、滑枕在运行中挤压人造成伤害。 2、牛头刨滑枕行程方向观察工件,挤压伤人。 3、刨削量过大使工件松动,刀具碎断崩人。 4、夹具、刀具有缺陷。刀具和工件装卡不牢,刨削中工、卡、刀具、工件飞出伤人。 5、龙门刨刀架摇把,牛头刨虎钳板子、手柄等用后未及时取下,手柄甩击伤人。 6、工作台面上浮放工具,工件,易被碰撞坠落砸人 7、工具、工件摆放不平稳,倾倒伤人。 &吊卸工、卡具、工件时,不符合起重作业安全要求,造成起重伤害。

(完整版)重大危险点源辨识及应急处理措施(完整版)

大丰小学三元校区扩建工程 重大危险点源辨识、监控 专项施工方案 四川省蜀宇建筑工程有限公司

目录 一、工程概况及特点 (3) 二、建筑工程施工场所危险源识别 (3) (一)、施工场所危险源 (3) (二)、施工场所及周围地段危险源 (4) 三、危险点源的确定范围和应采取的防范措施 (5) 1、深坑土方作业 (5) 2、“三宝”、“四口”、“五临边” (5) 3、外脚手架 (6) 4、施工用电 (6) 5、机械设备 (7) 6、起重设备 (7) 7、易燃易爆 (7) 四、项目重大危险源清单 (9) 五、甲方、监理、施工单位对危险点源管理 (11) (一)、建设单位对重大危险源监控管理办法 (11) (二)监理单位对重大危险源监控管理办法 (12) (三)、施工单位对重大危险源监控管理办法 (13) 六、总结 (14)

一、工程概况及特点 项目名称:大丰小学三元校区扩建工程。 建设地点:大丰街道三元社区。 建设规模:本工程扩建总建筑面积11997.16平方米(其中:教学楼3326.70平方米、食堂3623.70平方米;风雨操场1477.36平方米,地下室3503.72平方米,门卫室65.68平方米),主要建设内容包括土建、装饰、安装及相关配套设施、绿化景观、配套管线等总平工程。 为加强对本项目施工安全重大危险源的监控管理,预防重特大事故的发生,保障人民群众生命和财产的安全,针对我项目实际情况和问题,根据《建设工程安全生产管理条例》,特制定本管理办法及监控措施。 二、建筑工程施工场所危险源识别 (一)、施工场所危险源 局限于存在施工过程现场的活动;主要与施工分部、分项(工序)工程,施工装置(设施、机械)及物质有关。对于建设施工安全管理组织来看,一个施工项目是一个危险源;对项目安全管理来看,一个施工项目过程可能包含若干个危险源。 1、存在于分部、分项(工序)工程施工、施工装置运行过程和物质的危险源: (1)脚手架(包括落地架,悬挑架、爬架等)、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行,人工挖孔桩(井)、基坑(槽)施工,局部结构工程或临时建筑(工棚、围墙等)失稳,造成坍塌、倒塌意外; (2)高度大于2m的作业面(包括高空、洞口、临边作业),因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳(带)等造成人员踏空、滑倒、失稳等意外; (3)焊接、金属切割、冲击钻孔(凿岩)等施工及各种施工电器设备的安全保护(如:漏电、绝缘、接地保护、一机一闸)不符合,造成人员触电、局部火灾等意外; (4)工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外; (5)工程拆除、人工挖孔(井)、浅岩基及隧道凿进等爆破,因误操作、防护不足等,发生人员伤亡、建筑及设施损坏等意外;

电力系统题库(300道)

电力系统题库(300道)

《电力系统基础》试题库 一、名词解释: 1、动力系统-将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系 统 2、电力系统-由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电气设备连 接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统3、电力网-由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和 输送、分配电能的部分称为电力网 4、频率的一次调整-由发电机的自动调速器完成的频率调整 5、频率的二次调整-就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整 6、频率的三次调整-按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发 电负荷。 7、电压中枢点-指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母 线 8、同步运行状态-指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角 速度 9、稳定运行状态-在同步运行状态下,表征运行状态的各参数变化很小, 这种情况为稳定运行状态 10、稳定性问题-电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续 保护系统中同步电机同步运行的问题称为电力系统稳定性问题 11、静态稳定-指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来 的运行状态的能力叫静态稳定 12、暂态稳定-指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步 运行的问题 13、功角稳定-指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象 14、顺调压-在最大负荷时使中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5% 倍,在最小负荷时使中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压 15、逆调压-在最大负荷时使中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提 高5%,在最小负荷时使中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压

重大危险源及防范措施

重大危险源及防范措施 工程概况 吉林市酿业集团有限公司生产基地项目食醋生产车间,建设地点在吉林市九站开发区,工程总建筑面积约为11500㎡,建筑高度为22,6m,结构类型为框架结构,设计使用年限为50年,本工程是框架结构,桩承台基础。由吉林市醋业集团开发,本工程由吉林市一建北京分公司,吉林省吉林轻工业设计院有限公司设计,吉林市吉达勘察设计有限责任公司勘察,吉林鼎信建设工程项目管理有限公司监理。 一、模板工程 (一)、潜在危险因素: 1、不按审批后的模板施工方案施工。 2、模板立柱材质不符合要求,未按规定设扫地杆、水平支撑和剪刀撑。 3、立杆用砖接长,立杆垂直度超标。 4、拆模无审批手续,无拆模试件或未达到拆模强度拆模。 5、堆载超标、施工荷载超标。 (二)、可能导致事故: 坍塌、高处坠落、物体打击。 (三)、控制措施: 1、制定本工程的模板专项施工方案、并组织施工;对立柱材料、模板系统进行量化检查验收。

2、按“建筑施工高处作业安全技术规范”的规定,做好临边与洞口作业的安全防护;避免在同一垂直作业面内进行交叉作业。 3、建立模板拆除的审批制度,混凝土强度必须达到拆模强度要求时方可进行拆模。 二、井架物料提升机 (一)、潜在危险因素: 1、无安装拆除专项施工方案,安装单位无资质,未经检测合格后使用。 2、吊篮无停靠装置,无超高限位装置,未设置缆风绳或缆风绳设置不符合要求,架体与建筑结构连墙杆的设置不符合要求。 3、吊篮无安全门,违章乘坐吊篮上下,楼层卸料平台的防护不符合要求。 4、钢丝绳已超过报废标准,钢丝绳锈蚀、缺油,绳卡不符合要求。 (二)、可能导致的事故: 倾覆、高处坠落、物体打击。 (三)、控制措施: 1、安装与拆除作业前,应根据现场工作条件及设备情况编制专项的施工方案。经审批后施工;安装单位必须具备相应的资质并取得安全生产许可证;安装完毕后须经油资格的检测部门检测合格后使用。 2、吊篮必须安装停靠装置,停靠装置要定型化。提升机必须安装

重大危险源及其控制措施

重大危险源及其控制措施 根据《危险源辨识评价表》对各危险源做出的定量评价,确定出如下重大危险源: 管理部根据以上重大危险源,制定了控制措施: 1、特种作业人员无证操作的控制措施 本公司的特种设备主要有有起重机3台(由认知管理)、叉车2台(由租 赁公司管理)、空压机1台。应该建立特种设备档案,建立特种设备检验登记表,按国家相关规定进行定期检验和登记备案。制定了《特种设备管理制度》。 本公司所需的特种作业操作证主要有起重机操作人员(3)、起重机安全管理人员(1)、叉车操作人员(2)、空压机操作人员(2)、空压机安全管理人员(1)。管理部建立了特种证件统计台账,对缺少的证件均在办理过程中。制定了《特种证件办理制度》。 严格执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《安全生产法》、 《行政许可法》等法律法规以及各级安监部门所发文件规定,实行对本公司特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审及其监督管理工作。 特种作业人员应当符合下列条件: (一)年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄; (二)经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事相应特

种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; (三)具有初中及以上文化程度; (四)具备必要的安全技术知识与技能; (五)相应特种作业规定的其他条件。 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后,方可上岗作业。 2、天车未按规定操作的控制措施 本公司有起重机3台,建立了特种设备档案,按国家相关规定进行定期检验和登记备案。制定了《特种设备管理制度》。 对天车操作人员进行安全教育,必须有操作证才能操作,制定设备负责人,管控设备使用情况。 对天车制定操作规程,严格执行操作规程规定,严格遵守“十不吊”。 ①指挥信号不明或乱指挥不吊; ②超过额定起重量时不吊; ③吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊; ④吊物上有人或有其它浮放物品不吊; ⑤抱闸或其它制动安全装置失灵不吊; ⑥行车吊挂重物直接进行加工时不吊; ⑦歪拉斜挂不吊; ⑧具有爆炸性物件不吊; ⑨埋在地下物件不拔吊; ⑩带棱角块口物件、未垫好不吊;

重大危险点源控制措施

重大危险点源控制措施 1、目的 通过建立并实施《危险源辨识和风险评价控制程序》,使项目部能够持续地识别,评价和控制风险,确保职业健康体系的建立并达到有效运行。 2、适用范围 适用于项目部在建工程施工工程及其办公场所和其他管理活动。 3、职责 (1)、归口管理部门: 工程科负责指导危险源辨识和风险评价的检查、监督的管理工作; (2)、配合支持部门: 1)、各施工处负责本部门的危险源辨识和风险评价,填写《危险源(点)控制卡》并报工程科; 2)、项目总工批准重大风险因素及控制计划。 4、工作程序 (1)、危险源辨识、风险评价的基本步骤 1)、按业务活动分类→危险源辨识→风险评价→编制危险源(点)控制措施→评审措施的充分性 2)、项目部设立危险源辨识、风险评价小组并开展各自的危险源辨识、风险评价工作,小组主要成员应接受OHSMS内审员及相关安全专业知识培训。

(2)、危险源辨识 ①、危险源辨识应以项目部所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据,辨识与各项业务活动有关的所有危险源。 ②、业务活动内容包括:施工现场、工作场所、设备、人员(进入作业场所的所有人员,包括员工、临时工、合同方人员、访问者等)和工作流程,并收集有关信息。 1)、危险源主要从以下几个方面考虑 A、组织的常规活动,如正常的施工活动; B、组织的非常规活动,如停电、停机、检查等; C、所有进入作业场所的人员活动; D、工作场所的内部设施,如建筑物、生产设备、物资等; E、工作场所内向外界租赁的、借用的设备、设施等 2)、危险源类别 3)、辨识方法: 可采用现场观察,查阅有关文件资料、询问、交流、获取外部信息,安全检查与工作流程分析。本项目部采用上述综合方式进行危险源辨识。 (3)、风险评价 对作业过程中的风险因素评价采用直接判断法和作业条件风险行评价相结合,评价时应考虑三种时态(过去、现在、将来)、

电力系统电压调整的方式与措施

电力系统电压调整的方 式与措施 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

电力系统电压调整的方式与措施 系统电压是电能质量的首要指标,其过高或过低对电网及用户均有危害。随着发展,电力用户对电能质量的要求越来越高。本文从系统电压调整的必要性、措施及分时段的调整的方法几个方面进行论述,以便能更好地服务社会。 【关键词】电压调整电力系统电能质量 1 电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产的产量和质量,会对电力设备造成损坏,严重会引起系统的"电压崩溃”,引发大范围停电的严重后果。 1.1 系统电压偏高 1.1.1 系统电压偏高的原因 伴随着电网的发展,超高压电网中大容量机组的直接并入,和超高压线路的投入,其充电功率大,致使超高旱缤内无功增大,导致主网系统电压升高。 1.1.2 电压过高构成的危害 将促使接入电网的电气设备绝缘老化速度加快,减少使用寿命。当电压过高时会造成变压器、电动机等铁芯过饱和,铁损增大,温度上升,降低寿命;也会影响产品质量,致使生产出不合格产品等。 1.2 系统电压偏低

1.2.1 系统电压偏低的原因 由于早期设计的供电及配电网络结构不尽合理,尤其是一部分线路送电距离较长,供电的半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿设备投入不足是系统电压水平降低的根本原因。变压器超负荷运行也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理的电网结线,负荷的功率因数低,运行方式改变及异常方式等,均能引起电网电压下降。 1.2.2 系统电压偏低的危害 对发电机可能引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增加,降低效率,缩短寿命。会导致照明亮度不足等。会导致冶金等行业产品不合格。系统的电压过低还可能造成系统振荡、解列以至于大范围停电,直接影响人们的生活和社会安全。 2 系统调整电压的方式与措施 2.1 系统调整电压的方式 2.1.1 顺调压方式 所谓顺调压方式是指在高峰负荷时允许系统中枢点电压稍有降低,在低谷负荷时允许系统中枢点的电压稍有升高。与逆调压相对,在供电线路较短、负荷较稳定的中枢点可以采用顺调压方式。通常顺调压允许系统负荷高峰时中枢点电压最低降低2.5%倍的额定电压,在低谷负荷时电压最高升高不超过7.5%的额定电压。 2.1.2 逆调压方式

重大危险源控制措施

重大危险源控制措施 根据本企业特点,以及对施工现场危害因素识别,对以下危险性较大的分部分项工程制定措施:1、高度超过20米的大型脚手架;附着式整体提升脚手架;悬挑脚手架;吊蓝架;6.5米高的满堂红脚手架;2、深度超过1.5米的沟槽和深度超过5米的基坑土方开挖施工作业(含人工扩孔桩作业);3、塔式起重机,外用电梯安装、顶升、拆除作业;4、起重吊装作业;5、装饰工程的消防安全;6、地下暗挖作业; 7、盾构作业;8、爆破、拆除作业。 下列为大型脚手架、深基础土方工程、塔式起重机、装饰工程消防安全等易发生重大事故的部位、环节控制措施。 一、大型脚手架控制措施 大型脚手架是指:搭设高度在20m以上的组装式脚手架;搭设高度小于20m的悬挑脚手架;高度在6.5m以上、均布荷载大于3KN/m2的满堂红脚手架;附着式整体提升脚手架。 (一)因地基沉降引起的脚手架局部变形。在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一组,直至变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。 (二)脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值。应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢梁上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。 (三)脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏。要立即按原方案制定的

卸荷、拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。如纠正脚手架向外张的变形,先按每个开间设一个5t倒链,与结构绷紧,松开刚性拉接点,各点同时向内收紧倒链,至变形被纠正,做好刚性拉接,并将各卸荷点钢丝绳收紧,使其受力均匀,最后放开倒链。 (四)附着升降脚手架出现意外情况,工地应先采取如下应急措施: 1、沿升降式脚手架范围设隔离区。 2、在结构外墙柱、窗口等处用插口架搭设方法迅速加固升降式脚手架。 3、立即通知附着升降式脚手架出租单位技术负责人到现场,提出解决方案。 二、深基础土方工程控制措施 深基础土方工程是指挖掘深度超过1.5m的沟槽和深度超过5m(含)的土方工程,以及人工挖扩孔桩工程。 (一)悬臂式支护结构过大,内倾变位。可采用坡顶卸载,桩后适当挖土或人工降水、坑内桩前堆筑砂石袋或增设撑、锚结构等方法处理。为了减少桩后的地面荷载,基坑周边应严禁搭设施工临时用房,不得堆放建筑材料和弃土,不得停放大型施工机具和车辆。施工机具不得反向挖土,不得向基坑周边倾倒生活及生产用水。坑周边地面须进行防水处理。 (二)有内撑或锚杆支护的桩墙发生较大的内凸变位。要在坡顶或桩墙后卸载,坑内停止挖土作业,适当增加内撑或锚杆,桩前堆筑砂石

重大危险源控制措施(已出)

目录 一、主要编制依据----------------------------------1 二、目标------------------------------------------1 三、指标------------------------------------------1 四、职业健康安全管理工作程序----------------------2 五、危险源识别------------------------------------3 六、重大危险源清单--------------------------------10 七、重大危险源的管理措施--------------------------13 八、安全组织机构----------------------------------23

为加大项目安全管理力度,杜绝重大安全事故的发生,为职工创造一个良好的生产、生活环境,提高工人的安全意识和自我保护能力,使工人的身体健康不受伤害,特制定本方案: 一、主要编制依据 1、公司《危险源识别和风险评价程序》; 2、公司《职业健康安全程序》、《应急准备和响应控制程序》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、《中华人民共和国建筑法》; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005; 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33—2001; 7、《安全帽》(GB2811-2007)、《安全带》(GB6095 —85)、 《安全网》(GB5725—2009)和《安全标志及其使用导则》(GB2894—2008); 8、《中华人民共和国劳动法》; 9、《劳动防护用品配备标准》(国经贸安全[2000]189); 10、《铁路工程基本作业施工安全技术规程(TB10301-2009)》、、《铁路桥涵工程施工安全技术规程(TB10303-2009)》、《铁路路基工程施工安全技术规程(TB10302-2009)》。 二、目标: 绿色环保施工;增强安全意识; 确保安全生产;杜绝恶性、突发事故发生。 三、指标: 1、重大伤亡事故率为0;

变电站危险源点与控制措施

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 危险源点与控制措施 一、作业人员的危险源点: A、经医师鉴定,无妨碍工作的病症; B、具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉安规相关部分,并经考试合格; C、具备必要的安全生产知识、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 二、高压设备巡视检查危险源点: A、巡视人员防止摔伤、撞伤; B、防止触电或跨步电压伤人; C、设备巡视不认真、不到位,不按规定时间路线进行,无记录; D、遇有特殊情况,不进行特殊巡视; E、巡视中做其他工作。 三、倒闸操作的危险源点: A、操作任务、操作目的不清; B、不填写操作票或填写操作票不合格,审查不认真; C、值班负责人接错命令或复诵错误;

D、操作时不拿操作票、不进行模拟演习、用临时纸作操作票去操作; E、倒闸操作不唱票、不复诵、操作时位置颠倒或一起操作,失去监护; F、操作后不进行全面检查及汇报; G、私自使用万能钥匙,使用不合格的安全工器具。 四、操作票的危险源点: A、操作任务不清楚; B、使用错票、不签字认可; C、同时带两张以上的操作票。 五、工作票的危险源点 A、无票作业或工作票种类不符; B、工作票中技术措施不完善; C、擅自变更安全措施; D、在控制室办理工作许可手续。 六、清扫二次回路危险源点 A、人身触电、碰伤; B、保护误动; C、导线绝缘损伤及接地短路。 七、防小动物的危险源点 A、防鼠检查不认真; B、门窗未关好,无防鼠挡板或有防鼠挡板但缝隙大;

C、户外端子箱、机构有孔洞; D、施工后孔洞未封堵; E、食物带入控制室、高压室。 八、非电气人员进站施工的危险源点 A、不懂电气知识; B、监护不到位; C、不开进行安全教育就工作。 九、设备缺陷的危险源点 A、缺陷类别定性不准; B、发现缺陷不汇报、汇报不及时、不清楚或不作记录。 十、设备验收危险源点 A、验收不到位、不认真、不签字; B、验收内容不清楚。 十一、设备遥测绝缘及接地电阻的危险源点 A、人身触电、摔伤 十二、值班期间的危险源点 A、交接班不认真、漏交、错交运行方式、安全措施等; B、脱岗; C、不按规定着装; D、干与运行无关的事。 十三、SF6断路器检修危险源点: