文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 鲁DQ-023电气接地装置隐蔽验收记录

鲁DQ-023电气接地装置隐蔽验收记录

鲁DQ-023电气接地装置隐蔽验收记录
鲁DQ-023电气接地装置隐蔽验收记录

电气接地装置隐蔽验收记录

鲁DQ-023—

山东省建设工程质量监督总站监制

说明

1.接地装置敷设后,隐蔽前必须进行质量验收,专业监理工程师(建设单位项目专业负责人)必须到位。

2.分项工程名称:接地装置安装分项

2.接地类别:防雷接地、保护接地、重复接地、静电接地或其他接地。

3.接地装置示意图:接地装置断面图、接地极(接地体)与接地线(连接导线)连接方式节点图(若采用焊接注明焊缝的种类及长度)。

4.接地做法:

1)采用棒型、管型、角钢、带型、板型等接地极,隐蔽时应注明接地极的规格、型号、长度,接地线的规格、型号,若使用连接导体,注明连接导体的规格及型号。

2)敷设在条基或垫层内的人工接地体,隐蔽时应注明人工接地体的规格、型号长度,连接线的规格、型号,支持器的种类(若不好说明可附图)。

3)利用基础钢筋做接地体,隐蔽时应注明连接导体的规格、型号。

4)工程采用桩基时,将每一桩基的一根主筋同承台钢筋焊接,当不能焊接连接时,可采用螺栓紧固的卡夹器连接。

5)建筑周边有护坡墙(护坡桩)时,应利用其锚杆(护坡桩)做接地体,然后用直径≥10的圆钢或≥25×4扁钢将其连接起来,然后两端与建筑物基础钢筋连接,与土壤接触的钢材用1:2水泥砂浆保护,水泥砂浆保护厚度≥50mm。

基础防雷及接地装置安装隐蔽记录

施2002—52 工程名称:麓谷公馆商业裙楼验收日期:2011年11月21日共页第1页 分项工程名称:接地装置安装子分部工程名称:防雷及接地装置安装隐蔽部位:1-11/L-V轴底板、承台、梁项目经理:刘友良施工技术负责人:吴建华施工图号:电施034 施工执行标准名称及编号:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 隐蔽工程内容序 号 工程分项隐蔽验收批部位 单 位 数 量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设) 单位验收记录1 1-11/L-V轴底板、承台、梁M 1、25*4mm热镀锌扁钢连接成水 平接地装置,垂直接地极为 50*50*5热镀锌角钢,长2.5m, 每5m设一根,位置、数量符合 设计及施工规范要求。焊接接头 采用双面满焊,焊缝饱满,无夹 渣、无咬肉现象。 2、建筑物外墙根据图纸要求设 置测试点。 3、自然接地利用地下室抗浮锚 杆、人工挖孔桩钢筋作为接地 极。 施工单位全数检查评定结果: 符合设计及规范要求的规定。 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,

隐蔽工程验收记录(防雷接地)

隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02001 单位工程名称 #001风力发电机组安装工程 分项工程名称 基础外部接地装置安装 验收部位 #001风机基础箱变基础外部接地连接 施工图号 SHE358J-71-06 验 收 内 容 隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极 φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D ,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 水平接地体,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积× 风机基础 (示意) 内环半径10m ,水平接地体与垂直接地体深埋; 与风机基础引出扁钢焊接,共6 处 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 与箱变引出扁钢焊接,,共4处 箱变水平接地体外引焊接,共2处 垂直接地极,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积×

监理单位 验收结论 专业监理工程师:年月日 隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02002 单位工程名称#002风力发电机组安装工程分项工程名称防雷接地安装 验收部位#002风机基础施工图号SHE-358J-71-06 验收内容隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 外环半径 15m,水平接 地体与垂直 接地极深埋 水平接地体, 焊接处采用沥 青漆防腐,周 围包裹降阻 剂,降阻剂截 面积× 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 垂直接地极共 16根 与内环水平接 地体引出扁钢 焊接,共6处 与箱变水平接 地体引出扁钢 焊接,共2处 垂直接地极,焊 接处采用沥青漆 防腐,周围包裹 降阻剂,降阻剂 截面积×

2电气接地装置隐蔽验收记录

电气接地装置隐蔽验收记录 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mn )] 10-14轴/E-L 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀 锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。 .Z 监理(建设)单位 工程名称 苍山县教育科研中心 施工单位 分项工程名称 接地装置安装 天气情况 监理(建设) 单位 验收日期 鲁 DQ-012-001 大兀建设集团有限公司~ 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月25日 接地类别 组数 设计要求 沟槽尺寸 随土建基础开挖 土质情况 筏板混凝土 接地极规格(mr )i 打进深度 (mn ) 接地母线规格 ? 16、? 25 螺纹钢筋 焊接情况 焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣 防腐处理 接地电阻 (取最大值) 施工单位

接地母线规格 焊接情况 接地电阻 (取最大值) 防腐处理 检验结论 沟槽尺寸 随土建基础开挖 接地极规格(mr )i / ? 16、? 25 螺纹钢筋 / 土质情况 打进深度 (mm 筏板混凝土 / 焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣 (公章) (公章) 电气接地装置隐蔽验收记录 鲁 DQ-012-002 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mm ] 10-14轴/A-E 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于 15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋 (引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。 制君树和. 工程名称 分项工程名称 天气情况 接地类别 苍山县教育科研中心 接地装置安装 晴 防雷接地~ 组数 施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 大兀建设集团有限公司 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月28日 设计要求 < 1 Q

鲁DQ-012 电气接地装置隐蔽验收记录

表B.0.7 电气接地装置报审、报验表 工程名称:青岛市民健身中心项目-体育场编号:致:青岛市工程建设监理有限公司(项目监理机构) 我方已完成基础9-21轴/K-M轴接地装置安装工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。

电气接地装置隐蔽验收记录 鲁DQ—012 工程名称青岛市民健身中心项目-体育场施工单位中国建筑股份有限公司 分项工程名称接地装置安装监理(建设) 单位 青岛市工程建设监理有限公司 天气情况晴验收日期2017.3.2 接地类别防雷接地组数联合接地设计要求小于1Ω 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)] 1、利用结构基础做接地装置,利用基础地梁两主钢筋(φ≥16)通长可靠连通成网并与柱基钢筋连接,其中基础外 缘两根主钢筋需焊连成电气环路。 2、隐蔽区域:基础9-21轴/K-M轴。 沟槽尺寸/ 土质情况良好 接地极规格 (mm) / 打进深度 (mm) / 接地母线规格φ≥16主筋焊接情况焊接良好,双面焊接,搭接长度≥6D(D:搭接圆钢直径10mm) 防腐处理混凝土保护 接地电阻 (取最大值) 0.6Ω 验收结论 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 山东省建设工程质量监督总站监制

电气装置接地规范

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 中华人民共与国国家标准GB 50169—92 第一章总则 第1、0、1条为保证接地装置安装工程得施工质量、促进工程施工技术水平得提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。 第1、0、2条本规范适用于电气装置得接地装置安装工程得施工及验收。 第1、0、3条接地装置得安装应按已批准得设计进行施工。 第1、0、4条采用得器材应符合国家现行技术标准得规定,井应有合格证件。 第1、0、5条施工中得安全技术措施,应符合本规范与现行有关安全技术标准得规定。第1、0、6条接地装置得安装应配合建筑工程得施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。 第1、0、7条接地装置得施工及验收,除按本规范得规定执行外,尚应符合国家现行得有关标准、规范得规定。 第二章电气装置得接地 第一节一般规定 第2、1、l条电气装置得下列金属部分。均应接地或与PEN线相接: 一、电机、变压器、电器、手携式或移动式用电器具等得金属底座与外壳。 二、电气设备得传动装置。 三、屋内外配电装置得金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分得金属遮栏与金属门。 四、配电、控制、保护用得屏(柜、箱)及操作台等得金属框架与底座。 五、交、直流电力电缆得接头盒、终端头与膨胀器得金属外壳与电缆得金属护层、可触及得电缆金属保护管与穿线得钢管。 六、电缆桥架、支架与井架。 七、装有避雷线得电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆下得电力设备。 九、在非沥青地面得居民区内,无避雷线得小接地电流架空电力线路得金属杆塔与钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器得构架。 十一、封闭母线得外壳及其她裸露得金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器与箱式变电站得金属箱体。 十三、电热设备得金属外壳。 十四、控制电缆得金属护层。 第2、1、2条电气装置得下列金属部分可不接地或不与PEN线相接: 一、在木质、沥青等不良导电地面得干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下得电气设备得外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳与已接地得其她物体时,则仍应接地。 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下得电气设备得外壳(该款系沿用《电气安装施工及验收规范》GBJ232-82中条文)。 三、安装在配电屏、控制屏与配电装置上得电气测量仪表、继电器与其她低压电器等得外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压得绝缘子得金属底座等。 四、安装在已接地金属构架上得设备,如穿墙套管等。 五、额定电压为220V及以下得蓄电化室内得金属支架。

相关文档
相关文档 最新文档