文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑边坡支护施工方案

深基坑边坡支护施工方案

深基坑边坡支护施工方案
深基坑边坡支护施工方案

目录

目录 (1)

编制说明 (3)

第一部分基坑支护方案设计 (4)

1、编制依据 (4)

1.1施工方案设计依据 (4)

1.2施工涉及有关规范和规程 (4)

1.3 其它 (4)

2、工程概述 (4)

2.1工程概况 (4)

2.2工程地质概况 (4)

2.3地下水情况 (5)

2.4工程施工方案设计特点及施工难点 (5)

3、施工方案设计 (5)

3.1基坑支护工程 (5)

4、主要施工方法和技术要点 (6)

4.1基坑支护施工方法和技术要点 (6)

5、说明 (7)

第二部分施工组织设计 (8)

1、施工部署 (8)

1.1工程目标策划 (8)

1.2施工策划 (8)

1.3管理体系 (9)

1.4施工组织 (9)

1.5施工中与其他单位的配合 (9)

1.6施工机械 (10)

2、施工准备 (10)

2.1技术准备 (10)

2.2技术人员准备 (11)

2.3施工生产准备 (11)

3主要施工项目 (11)

3.1 边坡支护 (11)

4、质量保证体系 (12)

4.1项目质量体系框图 (12)

4.2质量标准及质量保证措施的基本要求 (13)

4.3分项目质量保证措施 (13)

4.4应急措施 (14)

5、基坑边坡监测方案 (15)

5.1监测目的 (15)

5.2监测项目 (16)

5.3边坡水平位移监测 (16)

6、冬季施工措施 (17)

7、安全管理措施 (18)

7.1施工安全措施 (18)

7.2机具管理措施 (18)

7.3临时管理措施 (19)

8、安全生产与文明施工 (20)

8.1安全生产机构 (20)

8.2安全生产措施 (20)

8.3文明施工 (21)

9、环境保护措施 (21)

10、成品保护措施 (21)

10.1基坑边坡正常使用要求 (21)

11、护坡工程验收标准 (22)

11.1土钉墙支护工程 (22)

12、基坑支护风险评估及紧急预案 (22)

12.1基坑水平位移变形要求: (22)

13、验算项目: 基坑支护剖面计算书 (24)

附:

1、基坑支护平面示意图

2、基坑支护剖面图

3、土钉墙剖面详图

4、位移观测点布置平面示意图

编制说明

1、《胜芳国际家具博览中心二期A栋基坑支护工程施工方案》是根据建设单位提供的相关设计图纸,以及现场踏勘,结合施工区域土质实际情况,依据现行国内规范标准,参照同地区同类型相似的已施工程经验,针对本工程基础边坡支护的设计部分重点进行了编制。

2、由于可能存在的地下不可预见情况,本方案为初步设计方案,在施工过程中遇有特殊情况和其它对施工方案有影响情况出现时,需由技术人员对施工方案进行合理性调整,以保证边坡支护安全为前提,补充相应的处理措施方案。

第一部分基坑支护方案设计

1、编制依据

1.1施工方案设计依据

1.1.1建设单位提供的资料及相关资料文件

1.1.2现场探踏情况

1.1.3岩土工程勘察报告

1.2施工涉及有关规范和规程

1.2.1.建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)

1.2.2建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)

1.3 其它

1.3.1建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)

1.3.2施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005)

2、工程概述

2.1工程概况

拟建工程位于霸州市胜芳镇,廊大路东侧,霸扬路南侧。拟开挖基坑深度约为6.5m,属于三级基坑。

2.2工程地质概况

2.2.1工程地质概况

2.2.1.1地形地貌

拟建场地地势稍有起伏。

2.2.1.2地层土质概述

根据地勘报告,按地层岩性及物理力学指标与工程特征,在基坑开挖深度范围内土层分布状况如下:

人工填土层

①层素填土:黄褐色,主要为粘性土和粉土,土质不均,局部见植物根系,局部孔为杂填土,含建筑垃圾。层厚0.30~1.30米,层底标高-2.22~-1.08米。

新近沉积层

②层粉土: 黄色,稍密~中密,局部密实,湿,局部稍湿,干强度低,低韧性,摇振反应中等。含云母,见锈染,夹多层粉质粘土薄层。局部孔顶部为粉质粘土。该层分布较稳定,在整个场地均有分布,层厚2.00~4.00米,层底标高-5.44~-3.40

米。

第四系全新统河湖相沉积

③层淤泥: 浅灰色,流塑,局部可塑,干强度低,高压缩性,低韧性,无光泽。局部夹粉土。该层分布较稳定,在整个场地均有分布,层厚0.80~2.40米,层底标高-6.50~-5.40米。

④层粉质粘土夹粘土:灰褐色,软塑~可塑,干强度中等,中等~高压缩性,中等韧性,稍有光泽。含礓石,见锈染,含螺壳,局部夹泥炭。该层分布较稳定,在整个场地均有揭露,层厚2.40~4.20米,层底标高-10.15~-8.71米。

2.3地下水情况

根据水文勘察报告,本工程场区内地下水分布情况如下:

本次勘察,场地地下水位埋深为1.20~1.65米,高程为-2.58~-1.99米,高差0.59米。

由此可知,本工程需进行降水处理,且在保证降水效果的前提下,方可进行基坑的开挖与支护。

2.4工程施工方案设计特点及施工难点

2.4.1工程设计特点

2.4.1.1本着安全第一,经济实用的原则,根据基坑周围实际情况,进行有针对性的工程设计,基坑边坡拟采用土钉墙支护形式。

2.4.2 工程施工难点

2.4.2.1因在开挖深度范围内有少量地下水,基坑在护坡施工的同时需加强坡面的排水处理措施。如出现坡面渗水的情况,由降水单位进行处理。

2.4.2.2基坑开挖深度范围内涉及有地下管线、地埋物对工程施工影响较大。(在正式进行土方施工前,甲方应提供地下管线的详图,以保证安全施工。)

2.4.2.3基坑边坡在土钉墙施工时,需根据土层开挖的实际情况,并对开挖边坡进行针对性的特殊处理。

3、施工方案设计

3.1基坑支护工程

3.1.1基坑支护方式的选择与确定

土钉墙支护是依靠土钉体与土体之间的摩擦力将边坡土体内不稳定区土体的侧压力,通过土钉的水平推力作用传递到稳固区。在土钉支护体系中,土钉与土体共同作用,充分利用土体的自承能力和土钉与土体之间的摩擦力,约束土体的侧向

变形,形成一种自稳性结构,即增强了土的主动受力能力,又增强了土体破坏的延性。由于土体延性的增加,即使土体支护体系发生破坏,也是渐进性的。该工艺最大特点就是土体位移变形相对较大,一般变形为基坑深度的3‰,但经济造价较低。因此在边坡位移无特殊要求的地方广泛采用。

基于以上支护特点,在我方技术部门的组织下,经过现场调查、分析研究和反复论证,本着安全、优化、经济的设计原则,选择科学、合理的设计施工方案。

根据该场地的工程地质和水文地质条件以及结合场地周围环境对位移要求条件,并结合我单位类似工程的设计与施工经验,经我方专家与技术人员共同研究论证,本工程根据场实际情况选用土钉墙的支护形式。

根据基坑几何尺寸及地质情况,对边坡采取有针对性的设计,并根据基坑周边情况确定基坑的支护方式:

3.1.2土钉墙支护设计

3.1.2.1土钉墙支护设计方案

3.1.2.2、土钉倾角为5-10o,土钉孔位在坡面上呈梅花型布置,土钉锚孔注水泥浆水灰比为0.4~0.5。

3.1.2.3、土钉墙面层编φ6.5@250mm×250mm钢筋网,横压筋与土钉锚头点焊连接。

3.1.2.4、土钉墙面层喷射60-80mm厚的C20细石混凝土,混凝土配合比为水泥:砂子:石屑=1:2:2,扩展度为20s。

3.1.3、土钉墙材料选取

(1)钢筋:φ6.5为I级圆盘条(HPB235),Φ14、Φ18为II级螺纹钢筋(HRB335)。

(2)水泥:P.S 32.5普通硅酸盐水泥。

(3)砂料:细河砂;石料:粒径5~10mm碎石。

4、主要施工方法和技术要点

4.1基坑支护施工方法和技术要点

根据地质条件和基坑几何尺寸,参照已竣工工程,采用工程类比法设计,确定土钉墙支护参数,并根据土力学理论进行边坡稳定验算,详细数据见施工方案图,

该基坑边坡土钉墙支护参数为:

a、钻孔

土钉孔径为Φ80~100mm,水平夹角为俯角5°~10°,采用机械或人工成孔。距地面3m范围内必须采用人工成孔,以保证地下电缆和上下水管线的安全。

b、土钉

土钉采用重力灌浆,土钉主体采用Φ18螺纹钢筋,横向间距为1.5m,呈梅花形布置。

c、注浆

孔内安放土钉后进行重力注浆,采用P S32.5#纯水泥浆,水灰比为0.45~0.50。

d、喷射砼

土钉注浆完成后,按要求修整坡面,在边壁上挂Φ6.5@250×250(具体详见施工图),然后喷射砼,配合比为水泥砂碎石=1:2:2(重量比),喷层厚度为60~80mm,埋设喷层厚度控制标志,在遇滞水土层或需喷射砼早强时,加入外加剂,掺量为水泥用量的3%左右,砼强度等级不低于C20。

5、说明

a、此方案为初步设计方案,开挖时根据现场情况和实际地质条件对施工方案进行合理调整。

b、施工期间应重视防排水问题,土钉墙支护后边坡2米范围内不得堆放重物和过重车。

第二部分施工组织设计

1、施工部署

1.1工程目标策划

1.1.1质量目标

质量方针:

通过科学有序的管理,使得项目部各项工作始终处于受控状态,创文明工地,出合格工程。

1.1.2工期目标

计划总工期为12天,不含坡道收尾。

1.1.3安全目标

确保无重伤事故,杜绝死亡事故,工伤频率控制在1.5‰以内。

1.1.4文明施工目标

争创“安全文明”工地,特别是在环境保护、噪音污染采取有效措施,保证现场无扬尘,场外无遗撒,符合安全文明施工要求。

1.2施工策划

为了保证工程质量及工期,施工前要对本工程施工进行全面策划。

1.2.1保证质量目标的实现:首先制定质量预控目标,确保质量预控目标的实现,为实现质量目标奠定良好的基础。同时制定实现质量目标的措施,加强过程管理,严格控制、完善各项质量工作,确保质量目标的实现。

1.2.2保证工期目标的实现:施工工期能否顺利的实现涉及整个工程的方方面面,然而更为突出的问题是是否能够保证各种资源及时合理的供给和配备。特别是劳务队伍的选择、材料的采购,要严格按照公司质量的要求去做。对于大、中、小型施工机械的使用,要提前做好进出场计划,保证施工的正常的使用。同时保证进出场的合理有序,避免占用有限的施工场地。

1.2.3 本工程先进行土方工程施工,然后进行边坡支护工程施工,土方开挖和基坑支护要在统一指挥下相互配合,作好协调,土方开挖要以基坑支护安全为前提。1.2.4在本工程中结合以往施工经验,针对不同情况,要采取相应措施,确保工程施工的顺利进行以及施工中和施工后的安全。

1.3管理体系

1.3.1成立管理组织机构,明确管理职能

为按期优质完成此项工程,达到上述管理目标,成立工程项目部。

施工现场将按项目管理办法组织施工,实行项目经理负责制。选派主持过类似本工程施工、有丰富施工经验,具有贰级以上项目经理资质担任项目经理。

1.3.2选择高素质的施工队伍

根据本工程特点,施工队伍选用参加过同类工程施工,具有较高素质,且成建制、有组织的施工队伍,对其中主要技术工种的人员要求持证上岗。按照总工期安排的要求,在劳力资源上必须给予充分保证。

所需施工队伍及主要工作如下表。

为实现其各项目标,合理的施工部署尤为重要。根据公司近年来类似工程的施工经验,进行周密的策划。以最科学的施工方案、高标准的工程质量、最合理的成本投入,采取有效措施保证各项目标的顺利实现。

1.4施工组织

1.4.1各主要施工项目的时间安排

对主要施工项目进行统筹安排。加强施工的过程控制,提高工程的质量,达到满足整个工程的施工工期的目的,满足工程总体要求,其施工部署为:

1.5施工中与其他单位的配合

1.5.1与甲方的配合

1.5.1.1开工前,我公司将与甲方有关主管人员取得联系,充分了解甲方关于质量、工期、选材等各个方面的要求,我们将以甲方的要求为首要的考虑方向,来指导我们的各项措施和管理。

1.5.1.2 在施工管理过程中,坚决执行甲方的各个指令,并通过定期的会议和其他途径响应甲方的要求。

1.5.1.3 我公司将定期向甲方反映、通报工程进展进度及急需解决的问题,使其了解工程的进行情况并及时解决施工中出现的问题。

1.5.2与监理单位的配合

1.5.

2.1 在施工全过程中,严格按照经甲方及监理批准的施工组织设计或施工专项方案进行相应的质量管理。在我公司自检的基础之上,接受监理工程师的验收和检

查,并按照监理的要求,予以整改。

1.5.

2.2贯彻我公司已经建立的质量控制、检查、管理制度,并据此对进行质量预控,确保优良工程。我公司对整个工程的质量负有最终责任,任何失职均应视为我公司工作的失误,所以要坚决杜绝施工现场的任何不服从监理工作的不正常现象发生,使监理工程师的指令得到全面的执行。

1.5.

2.3 所有进入现场的材料均主动向监理工程师提交产品合格证或质量保证书,应按规定使用前需进行物理化学试验的材料,主动递交检测结果报告,使所使用的材料全部合格不给工程造成浪费。

1.5.

2.4 按部位或分项工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理工程师能顺利地开展工作。在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。

1.5.3与土方施工的配合

1.5.

2.

3.1土方开挖要求基坑支护的安全为前提,当上部支护面层达到一定的设计强度时,方可进行下部土方开挖。

1.5.

2.

3.2土方开挖深度为每层约为1.80m,分层分段开挖,在边坡附近有建筑物的边坡段,开挖段长不宜过长,开挖时边坡预留10cm厚的保护土层,保护土层由人工修整。为了保证开挖深度符合设计要求,测量放线人员要随时对开挖深度进行测量,防止超挖。

1.6施工机械

1.6.1主要施工机械设备计划

主要施工机械设备计划表

2、施工准备

2.1技术准备

2.1.1施工图纸、规范、规程准备

组织项目部所有技术人员和主要管理人员(生产经理、工长、测量人员、质检员),在开工前进行设计和施工方案交底,对设计方案中有关疑问进行汇总,并与设计人员进行沟通。

本工程需要的规范、规程、法规、标准全部配备齐全,配备的这些规范文件能够满足现场施工使用要求。

2.2技术人员准备

2.2.1熟悉基坑周围环境,其中包括:影响范围内建(构)筑物的状况;基坑周边各类地下设施(管线、管道)的分布状况;场地周围和邻近地区地表水汇流、排泻情况(流量、流向)及地下水管渗漏情况。

2.2.2组织现场施工技术人员掌握施工方案,明确质量标准、工艺流程和安全要求。编制工序作业指导书,并做好安全及技术交底。

2.2.3作业人员要经过培训,掌握施工技术要点和基本技能,重要工序由熟练作业人员承担。

2.2.4了解、掌握、处理好施工挖土区域内各种地上、地下影响挖土工作正常、连续进行的障碍,如管线、地下构筑物等。

2.2.5规划现场平面布置,保证重型载重车的安全出入。

2.2.6土方开挖前,由总包方测量放出准确的基坑开槽线,并用白灰线标识出,经复核无误后,向监理及时报验。

2.2.7基坑四周设置好边坡位移观测点,并做好相应的保护,并记录各观测点初始值。

2.3施工生产准备

2.3.1现场水源、电源等施工条件准备

2.3.1.1施工用电:保证150KW的用电量,施工单位基坑周边分设2~3个主控配电箱,开关容量不低于100A。

2.3.1.2施工用水:提供的水源要满足消防要求。施工用水对水压有要求,基坑周围应设多个供水点,供水半径小于50m。

2.3.1.3置原料堆放场地,加工场地,组织工程用料。

2.3.1.4组装及调试机械设备。

2.3.1.5按所需材料规格和要求及时提出材料计划,并确定材料来源、组织材料进场。

3主要施工项目

3.1 边坡支护

3.1.1边坡土钉墙支护

3.1.1.1土钉墙护坡施工工艺流程图

3.1.1.2特殊情况处理

3.1.1.2.1开挖时若遇到上层滞水时,视水量大小在支护坡面上设置排水花管若干个,并在坡脚开挖排水明沟与集水坑,再用水泵将明水排出。(降水单位)

3.1.1.2.2若开挖后遇饱和土层,由于水的渗透作用,易造成界面土体局部剥离,可采用打入超前土钉的方法处理。

3.1.1.2.3成孔时遇到不明障碍物或地下管线时,须调整成孔角度,严禁强行穿越不明障碍物或地下管线。

3.1.1.2.4成孔时遇杂填土或流砂层土质等情况,可采用锚管对土钉进行替代,最小长度不低于3米,密度视现场具体情况而定。

4、质量保证体系

4.1项目质量体系框图

建立由项目经理领导,生产经理、技术负责人中间控制,专职质量检查员检查的三级管理制度,形成项目经理到各施工方、各专业施工队的质量管理体系。

项目质量管理体系

4.2质量标准及质量保证措施的基本要求

4.2.1国家施工及验收规范以及季节施工的有关规定。

4.2.2符合建筑安装工程质量评定标准,验收工程质量等级。

4.2.3建设单位及工程监理要求的验收程序、验收项目,进行质量过程控制,做好自检各申报验收,并交验各种资料,填报各种表格。

4.2.4材料要有检验合格证书。

4.2.5建立各级质量管理责任制和工程质量保证体系。

4.2.6各项工作按照公司质量手册和程序文件执行。

4.3分项目质量保证措施

4.3.1土钉墙支护工程

4.3.1.1质量保证措施

施工前做好各工序技术交底工作,并认真落实执行情况。建立质量安全保证体系,按照建设部批准的《建筑基坑支护技术规程》及我公司制定的施工岗位责任制执行,明确具体标准要求和作业人员责任,分级负责。

4.3.1.1.1基坑土方开挖:按照施工方案进行施工,土方分步开挖,第一步土体开挖深度约为2.0m,上排有足够的强度后,进行下一步土体开挖,正常情况下每步土体的开挖深度为距上排土钉头2.0m,每步土体的开挖的具体深度视开挖后土体的实际情况而定,如遇开挖后土质较差,则土体的开挖深度要作一定程度的减小。土方开挖时须满足每步土钉成孔时有工作面,以保证土方开挖后边坡及时得到支护和土

钉墙支护的正常施工。

4.3.1.1.2土方开挖后,对边坡及时进行支护,在遇到有特殊情况时,由现场技术负责人对施工方案作相应调整,保证施工后边坡的安全。

4.3.1.1.3造孔:锚孔角度为俯角5°~10°,允许偏差±5%;孔径不得小于80mm;孔深允许扁差±50mm;孔位可在500mm范围内调整。

4.3.1.1.4土钉制作:根据设计长度制作土钉,误差为±30mm,土钉要每隔2~3m 设置定位支架(保证土钉居中),土钉焊接要符合规范要求。单面焊10d,双面焊5d。

4.3.1.1.5注浆:按设计配比拌料,严格遵循注浆程序和技术要求。根据孔深、注浆量、排气情况确定注浆是否饱满,如有问题,采取相应的处理措施;一次拌合的水泥浆应在初疑前用完;注浆前应将孔内清除干净,注浆开始或中途停止超过30分钟时应用水润滑注浆泵及其管路;灌浆时注浆管应插至距孔口250~500mm处,直至灌满并及时进行补浆。

4.3.1.1.6修坡:基坑边土体开挖时,预留10cm厚土体,进行人工修坡,控制放坡系数,放坡总量控制在放坡范围以内,不得影响结构施工。在坡面进行喷射砼支护前,要清除坡面虚土。

4.3.1.1.7编钢筋网:钢筋网编结要均匀,最大间距不超过25cm,平均间距不得超过设计要求。上下段钢筋网搭接长度一般不少于30cm,否则搭接处需点焊,钢筋保护厚度不小于20mm,钢筋网与土钉应焊接牢固。

4.3.1.1.8喷射砼:按设计配合比配料,喷层厚度应达到设计厚度,局部不得低于设计厚度20mm;喷射砼时,土钉头与受喷面要保持垂直,距离保持1.5~2.0m。4.3.1.1.9遇有地下管线及地下构(建)筑物的区域,必须探明埋设深度及范围,采用人工造孔,孔位及孔向必须避开地埋物。

4.3.1.1.10坚持物资材料采购检验制度。进场材料要进行抽样检查,凡不符合规范、无合格证和试验单及不合格材料、设备不得使用。按规定对原材料、试件、试块进行检验和试验。

4.4应急措施

由于地质情况的复杂性和施工过程中有可能出现的一些客观原因,在基坑支护过程中,或多或少会出现一些问题,需要及时进行处理,根据以往同类工程的成功经验,针对不同的情况,我们准备了如下相应的应急措施:

4.4.1对基坑开挖过程中出现局部坍塌的处理

在施工过程中,可能由于个别地段水量过大,边坡开挖后,土体不能自稳,还来不及进行支护,土体已坍塌。其处理方法是:在塌方处的口部,向下打入竖向钢筋

(或钢管),然后向塌方处填碎砖和土,填满之后,用加强筋将竖向钢筋(或钢管)焊接成一整体,并与附近土钉头进行焊接,编好钢筋网后,喷射砼。同时在坍塌部分的合适位置设置排水孔,并预留一注桨孔,待面层达一定强度后进行重力注桨。对坍塌部分进行充实,增强其承载能力。

4.4.2对基坑开挖过程中边坡位移量增长过快的处理

边坡开挖过程中,在对边坡位移量进行观测时,发现位移量增长过快(且呈扩散式发展),是边坡即将整体失稳的表现。其处理方法是:将此边坡处土体迅速进行回填,对其上层土体部分进行加固,方法是增打土钉,根据具体情况确定土钉的长度和密度,以及是否有必要采用预应力锚杆。待上层土体稳定,且增加的土钉有一定强度后,再进行下面土层的施工,根据具体土质情况调整施工方案,确保施工后边坡的稳定。

4.4.3对基坑周边管线渗漏情况及边坡渗水情况的处理

在边坡开挖支护前,先了解在基坑开挖影响范围内的各种管线的走向、位置、埋深、水的流量。尤其对上水管线的开关阀门的位置做到心中有数,在发生管线渗漏水时及时关闭阀门,以有效阻止其对边坡造成危害。另定期对基坑边坡附近各种管线进行检查并对各种排水管沟进行疏通,防止堵塞。

4.4.4边坡在开挖支护的过程中,应严密观察边坡上有无渗水现象,如发现边坡有渗水,应及时向现场技术人员或负责人报告,了解渗水原因,查明边坡侧壁是否有各种管线漏水或是地下水渗漏,排除以上因素的其它不明水源等,并根据观察水的流量变化情况判断,如无异常情况且水量较小,可插入排水管将水导出,防止水流带出泥土淘空边坡坡壁,导致边坡局部坍塌。

4.4.4.1若是土层中有滞水时,首先土方开挖的深度及护坡作业面的长度都应该相对减少,再根据开挖土层的实际情况采取相应得措施①可将土钉改为锚管进行施工;②在渗水较大时,应先编钢筋网片进行喷射砼面层(以防止土体流失),再进行土钉成孔。具体处理措施应由施工技术人员根据现场情况进行确定。

4.4.4.2若出水量较大,则立即停止施工,待专业人员查明原因后,再针对其原因由专业技术人员另行处理。

5、基坑边坡监测方案

5.1监测目的

本工程施工中可能会出现基坑水平变形,为确保边坡的安全稳定和工程顺利进行,及时掌握基坑边坡变形动态,便于采取各种保护措施,基坑施工过程中需对边

坡进行水平位移变形监测。

5.2监测项目

基坑边坡水平位移。

5.3边坡水平位移监测

5.3.1监测点设置

在基坑开挖段坡顶散水上设置边坡水平位移监测点,观测点间距为25m。

5.3.2监测点制作

监测点包括观测基点和观测点,监测点的设置采用“视准线法”,即在距边坡上口线1.0m范围内的坡顶散水上设置一条视准线,监测点布在视准线上。观测点距离宜为20~25m;观测基点包括下视基点和远视基点,分别位于视准线的两端,距基坑距离宜为5~10m,并保证其位置固定。下视基点可用可采用长钢筋垂直击入地面,周围用混凝土硬化固定;远视基点可用下视基点设在地面或稳定的建筑物上;观测点可用水泥钢钉钉在散水混凝土中。

5.3.3监测点保护

监测点应用红油漆圈出标示,在施工过程中加强对监测点的保护,不得随意扰动或破坏,以保持监测数据的准确性和连续性。

5.3.4监测方法

采用J2光学经纬仪来进行观测,监测方法亦为“视准线法”,即测量读取视准线与钢钉的垂直距离,定为初始值(一般用经纬仪正倒镜4次读数取中数,初始值应测2次以上,以保证无误)。以后每次测值(即视准线与钢钉的垂直距离)与初始值的差值即为基坑边坡水平位移量值。

5.3.5观测周期

1)基坑土方开挖至第二步时建立监测点,确定初始值。施工期间每天在固定的时间测量一次,每天至少观测一次,作好记录。在边坡支护施工完毕后,监测边坡位移观测表明处于稳定状态后,观测时间可减少为每3天一次;一周后可改为每7天观测一次;15天后,可改为宏观观测;基坑回填完毕后,即终止观测。

2)测量组人员配置

观测:1人;校核:1人;

5.3.6边坡变形监测报警值

边坡变形监测报警值为开挖基坑深度的6‰(变形预警值39mm)。

5.3.7监测管理

5.3.7.1各监测点和基准点要严格保护并做明显标记。基坑变形监测点采用混凝土平台保护,施工过程严禁破坏。

5.3.7.2监测应定人、定仪器、定时进行,不许漏测,开挖接近槽底时,应加强监测,每天至少观测2次。

5.3.7.3对监测数据应如实记录,及时进行汇总、分析和评定,并根据变形趋势作出预报。监测中如发现变形异常,应及时提交变形资料以便及时进行处理。监测完毕后,提交完整监测资料。

6、冬季施工措施

6.1冬季施工的混凝土水灰比为0.5:1,水泥标号为普通P.S32.5硅酸盐水泥。按使用说明要求添加防冻剂和早强剂。

6.2在喷射混凝土面层前边坡土层严防受冻。

6.3冬施期间应有必要的防冻措施。

6.4土钉成孔后立即下筋、注浆,不得晾孔。

6.5现场堆放的砂石料在下雪前应用防水草帘覆盖,防止受冻;拌和砂石料时,砂石料内不得有冻块等杂物。

6.6现场电焊工作,应严格执行焊接规范操作要求,确保焊缝质量,必要时采取挡风雪措施。

6.7加强现场施工机械设备的管理,严防冻坏设备的事故发生。

6.8施工现场各类机械,每天工作班后、公休、节假日应停放在较高的安全地带,并排净机械内的水,防止冻坏。

6.9现场机电设备应有防冻设施,机电设备要有接地、接零安全装置,并定期检查,发现问题及时处理。

6.10基坑周围应由总包单位砌筑挡水墙,要求高出地面30cm,避免地面水流入基坑,冲刷边坡,并由于冻结破坏边坡稳定。基坑内做排水沟及集水井,保证排水畅通。

6.11混凝土喷射应安排在气温高于0℃时施工,同时及时覆盖草帘,加强保温,需夜间喷射混凝土,要增加照明,以保证安全及质量。

6.12如果边坡挖出,超过24小时没进行支护施工,应及时采用防火草帘进行覆盖保温,防止受冻。

6.13土钉成孔超过6小时没注浆,在开始注浆前,再一次检测孔的深度,若出现塌孔等异常情况,应重新成孔或采用其他方法补救。

6.14储浆池设人随时搅拌;锚孔应集中连续注浆,不允许间断;泵和注浆管使用完后,应用清水冲洗干净,并清除余水,防止受冻。

6.15在混凝土的拌和料中加入防冻剂,防冻剂的掺量为2~3%。拌和要均匀,拌和次数不少于三次

6.16建立气象预报制度,及时撑握气候变化情况。

7、安全管理措施

7.1施工安全措施

7.1.1严格按照OHSAS18000职业安全卫生管理体系的标准来施工,认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,确保施工安全。

7.1.2根据建设部、市建委制定的文件和规定建立健全各项现场安全管理制度,并将各项制度落实到人,实行安全生产奖罚制度。

7.1.3施工过程中严格遵守“先防护、后施工”的规定,严禁在没有任何防护的情况下违章作业;施工安全防护用品质量应合格,质量保证文件齐全;,进入现场必须戴好安全帽,系好帽带。

7.1.4布置任务时要进行详细的安全交底,签字齐全。施工中加强对操作人员的安全教育和技能培训,严格执行安全操作规程,严禁各种违规操作。

7.1.5定期对施工现场进行安全文明施工检查,定期召开安全文明施工会议,对发现安全隐患,制定专项措施,定人限期进行整改,并做好记录。

7.1.6特殊工种人员必需经过严格的专业培训,持证上岗,严禁无证操作。

7.1.7根据现场实际情况制订安全应急预案,对可能出现的安全事故进行预见,提前进行充分的防范,一旦发生安全事故在第一时间做出有效响应。

7.1.8遇到危及职人员生命安全的危险情况应立即停止施工,并分析原因,采取措施排除险情后方可施工。

7.1.9对于危险部位设立明显的安全标志,并进行有效的安全防护;在基坑周边设置安全护栏、护网。

7.2机具管理措施

7.2.1严格落实现场机械管理制度,落实机械管理人员岗位责任制。

7.2.2所有机械必须由专职操作手操作和维修,操作手必须持证上岗,按操作规程操作,严禁非操作人员随意动用机械。

7.2.3对操作手做安全技术交底,并做好记录。

7.2.4所有机械做好使用及维修保养记录,必须每天检查,确保机械设备的安全使用,操作人员应做好交接班记录。

7.2.5各种机械须有可靠的接地装置,使用完毕后必须切断电源。

7.2.6钢筋加工机械的防护设备要完好齐全,由专人按安全操作规程进行操作,加工完活现场要清理干净,机械部位润滑良好,接地可靠。

7.2.7电焊机、切割机等机电设备要开关灵敏,接地可靠,电源线必须绝缘良好无漏电。

7.2.8操作手每天班前、班中、班后三检,发现问题立即停机整修,严禁带安全隐患工作。

7.3临时管理措施

7.3.1临时用电措施

7.3.1.1严格落实现场临时用电管理制度及电工值班、巡查制度,落实临电管理人员岗位责任制;做好临电施工设计及安全技术交底。

7.3.1.2所有电动机具、机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作手进行操作和维修,非电工或操作手不得随意动用机电设备。

7.3.1.3工地使用的所有电气必须保证质量合格,临电线路无老化、破损及铺设不规范现象。

7.3.1.4现场作业区及生活区的临时用电,均由专职电工负责管理,持证上岗,严禁非电工人员乱拉电线、乱接电源。

7.3.1.5电气设备的工作零和保护零应分开,电气装置的电源进线端须连接牢固,配电箱之间的线路应进行有效保护。

7.3.1.6施工人员、机具应与高压线路保持足够的安全距离,一般不小于10m。

7.3.1.7照明灯具质量合格,功率符合要求,不得使用绝缘老化或破损的灯具及线路;现场照明宜放置在无易燃易爆处,固定牢固可靠;室内照明宜采用低压照明灯具,低压照明灯泡应加防护罩,防止破损后短路失火。

7.3.2临时防火措施

7.3.2.1严格执行停送电通知制度,防止因用电不慎或突然送停电造成火灾。

7.3.2.2所有用电设备都要安装漏电保护安全装置,电气设备线路必须完好,支线老化要及时更换。

7.3.2.3现场电焊时,要严格执行用火申请、审批用火证制度,作业面备灭火装置,并设专人看火。

7.3.2.4动力及照明线路均由专业电工接线维修,严禁私自乱拉、乱接电源;严禁使用电炉、自制电热水器做饭、烧水等。

7.3.2.5电线要与易燃易爆材料离开,电线及保险丝截面必须满足负荷要求。

7.3.2.6导线的绝缘要良好。禁止导线超载工作,选择导线截面时留富余系数。熔

断器的熔断丝要合适,符合规范要求,下一级保护的熔丝容量必须小于上一级保护的熔丝熔量。

7.3.2.7导线的连接要紧固,利用焊接、涮锡等方法,保证各连接点接触良好;.导线不许成捆堆放使用;导线与设备连接处一般采用接线端子连接,如为单股导线压接时要按规程操作;暗配线或在槽板内配线时,严禁管内或槽内导线接头。

8、安全生产与文明施工

8.1安全生产机构

8.2安全生产措施

8.2.1现场成立健全的安全领导小组。

8.2.2全体人员应认真执行各工种的安全操作规程及有关规定。

8.2.3施工前,施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底,关键部位要下技术指导书。

8.2.4施工人员进入现场要服从安全人员的指挥和监督。进场施工人员必须符合有关市劳务人员用工的有关规定及条例,证件齐全。

8.2.5施工人员进入现场要进行“三级”安全教育。

8.2.6每天班前五分钟,施工负责人必须做施工安全注意事项交底。

8.2.7现场电器设备要有漏电保护器,电缆应可靠绝缘。

8.2.8各种机电设备均设专人负责管理,电工持证上岗。

8.2.9现场用电设备必须实行三级供电,两级保护。

8.2.10施工时,挖掘机严禁碰到降土钉墙。

基坑边坡支护专项安全施工方案

基坑边坡支护 专项安全施工方案 审批人: 审核人: 编制人:王艳张永泉 编制单位:二冶二公司东海商厦项目部 编制日期:2005年12月20日 目录 1.工程概况 (3) 2.土方工程潜在的危险性 (3) 3.本方案引用的国家法律、法规及技术规范、规程 (3) 4.土方工程施工方案 (3) 5.安全施工技术措施 (4) 基坑边坡支护专项安全施工方案 1.工程概况 包头市青山区东海商厦工程位于包头市青山区呼得木林大街与文化路交叉口,地处青山区繁华地带。总建筑面积为36671m2,为全现浇钢筋砼框架结构,主体地下一层,地上六层,局部七层。总高度为35.50m。框架柱基础采用独立基础、挡土墙基础采用带形基础,基础底标高为-4.80m,局部为-5.3m、-5.4m、-5.60m、-5.7m、-5.8m,独立基础顶面标高均为-3.60m。带形基础顶面标高为-4.00m。 2.土方工程潜在的危险性 ①土方大面积坍塌。 ②支护不当。 ③放坡不规范。 ④基坑边堆载过大。 3.本方案引用的国家法律、法规及技术规范、规程 ①《中华人民共和国安全生产法》 ②《建筑工程安全生产管理条例》 ③《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ④《建筑边坡工程技术规程》(BG50330-2002) ⑤《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 4. 土方工程施工方案 4.1本工程基础土方是由建设单位自行开挖,采用机械大开挖方式。我施工单位配合测量、

放线,并负责基坑底部土方的清理与整平工作。 4.2留设工作面和放坡 因土方工程处于冬期施工,故在基坑开挖后必须对土体作好保温处理。考虑到地下室剪力墙施工时脚手架的搭设问题,故在地下室基础外皮拓宽1.2m作为工作面,基础底标高为分别为-4.8、-5.3、-5.4、-5.6、-5.8,场地土为二类土,采用机械挖土,挖土机在坑内作业,基坑放坡采取1:0.33。 4.3开挖时选用1台反铲挖掘机和8台自卸车进行挖、运土。坑内1台装载机配合平土。机械开挖至基底标高以上200mm厚时由进行人工开挖、整平,测量、放线人员必须控制好标高尺寸。挖至设计标高后,若发现土质不好则请地质勘察部门及设计部门人员来现场进行处理,并按其要求进行地基处理。处理完毕后及时提请建设、设计、监理和地质勘察等单位进行验槽,合格后方可进行基础施工。 4.4开挖后严禁扰动原土层,基底土不得受冻。 5.安全施工技术措施 ①土方开挖时,应注意临近的建筑物,构筑物管线是否发生下沉或变形,并采取相关措施作好防护后方可进行施工。 ②在开挖过程中,如挖出不明物件或发现古墓等,应及时上报有关部门,保护好现场,作好保护及防护处理后再进行施工。 ③基坑边坡坡度应以土质情况确定放坡系数,根据场地土为二类土,采用机械挖土,挖土机在坑内作业,基坑放坡取为1:0.33。2m以下独立柱基础坑,应采用安全支撑措施来确保施工安全。 ④夜间施工时,可根据实际,装有足够的照明,在有危险的施工段应有明显的标志。 ⑤当基坑下有人作业时,基坑四周必须有专人检查,一旦发现边坡出现裂缝、滑坡等现象,应及时通知下面的操作人员,及时撤出基坑及各自的施工段,以防发生不必要得人员伤亡事故。待加固处理完毕,经安全员检查合格后,方可继续进行施工。 ⑥基坑临边设1.2m高的防护栏杆,栏杆在距地0.2m和1.2m处各设一道水平钢管,每隔2米设一道立管,栏杆外侧挂一层安全网。 ⑦槽边堆放的安全距离:载重汽车距槽边不小于3m;土方堆放不小于1m高;距基坑边1m以内不得堆土、堆料和停放机具。 ⑧在基坑斜道出入口处,挂红色标志灯。严禁在基坑边坡下面休息。 ⑨上下基坑(槽)地方搭设稳固安全的斜道,斜道坡度为1:3,斜道两侧内须设置1.2m高防护栏 0.6m及1.2m高处设置两道钢管,斜道脚手板必须铺设牢固,脚手板上钉防滑条,间距300m,避免上下时发生跌倒。

深基坑边坡支护规定

XX市深基坑工程管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强对深基坑工程的管理,确保人民群众生命财产和在建工程及相邻建筑物、构筑物、道路及地下管线的安全,根据国家和省有关法律、法规,结合本市实际,制定本规定。 第二条本规定所称深基坑,是指开挖深度超过5米(含5米)的基坑或深度虽未超过5米,但地质情况和周围环境较复杂的基坑。 本规定所称深基坑工程,包括基坑(含边坡)支护结构、支撑体系、地下水处理和土方开挖等内容。 第三条本规定适用于本市行政区域内深基坑工程前期准备、勘察、设计、施工图审查、施工、监理、检测、监测及其相关的管理活动。 第四条合肥市城乡建设委员会(以下简称市建委)是本市深基坑工程的建设行政主管部门。 各级建设工程质量安全监督机构具体负责所辖区域内深基坑工程的日常监督管理工作。 第五条为加强深基坑工程设计和施工质量的监督管理,深基坑工程的设计(含监测)方案和施工方案应当经专家评审,其中,设计(含监测)方案由建设单位组织专家进行评审,施工方案由施工单位组织专家进行评审。 深基坑工程设计和施工方案评审过程由直接负责监督的工程质量安全监督机构进行监督,通过评审并经修改完善的方案报

送工程所在地质量安全监督机构,并由监

督机构报市建委备案。 对符合下列条件的深基坑工程,由监督机构报请市级建设行政主管部门对评审过程进行监督。 (一)开挖深度超过8米或者地下室二层以上(含二层)的深基坑工程。 (二)深度虽未超过8米但地质条件和周围环境比较复杂及工程影响重大的深基坑工程。 第六条市建委负责建立全市深基坑工程评审专家库。评审专家从专家库中抽取产生。评审专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成,专家组应当对设计(含监测)、施工方案作出明确的结论意见。 第二章深基坑工程的报建与许可 第七条深基坑工程必须在取得《建筑工程施工许可证》后方可施工。 第八条建设单位应当按规定将深基坑工程进行招标,深基坑工程招标时,对符合下列条件的深基坑工程,必须依法发包给具有一级地基与基础工程专业承包资质并具有相应作业能力的施工企业承担。 (一)开挖深度超过8米或者地下室二层以上(含二层)的深基坑工程; (二)深度虽未超过8米但地质条件和周围环境比较复杂及工程影响重大的深基坑工程。

深基坑支护施工方案(优.选)

施工组织设计(方案)报审表

GD220103□□单位工程施工组织设计(施工方案) 单位(子单位)工程名称:中新景新四季花园工程 工程地点:增城市中新镇风光路风门坳 总承包施工单位:(法人章)广州金大建筑工程有限公司 施工单位:(法人章)广州金大建筑工程有限公司 编制单位:广州金大建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:二O一一年七月五日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人) 审批日期:二O一一年七月五日

基坑边坡支护施工方案 一、工程概况 1、增城市中新镇景新四季花园项目位于增城市中新镇风光路风门坳,北临广汕公路、交通十分便利。该工程建设单位为增城市增林贸易有限公司,设计单位为广东粤建设计研究院有限公司,监理单位为广州创源汇美工程建设监理有限公司,施工单位为广州金大建筑工程有限公司。该工程为地上2~18层商住楼,部分地段设半地下车库。具体为: 1期地下室:1栋,面积23246㎡;商业A:1栋,地上2层,建筑面积6862㎡;商业B:1栋,地上2层,建筑面积1332㎡;安居楼A1~A4,4栋,地上18层,建筑面积共23766㎡;酒楼:1栋,地上5层,建筑面积7335㎡;商住楼1#~8#,3栋,地上18层,建筑面积共54489㎜,整个项目的总建筑面积为117030㎡,目前,场地的管桩基础已施工完毕,场地地势平坦,场地周围无固定居民点,整个环境有利于工程施工。。 2、根据岩土工程勘察报告,结合附近场地的工程经验,各层土层特征具体如下: 第一层:填土:层厚4.5~6.3米,平均厚度5.09米。 第二层:粉质粘土:层厚2.1~3.0米,平均厚度2.5米。 第三层:粉土:层厚1.7~3.0米,平均厚度2.25米。 第四层:粉质粘土:层厚2.1~3.5米,平均厚度3.04米。 以下各层略。 3、基坑地质条件特点及周边环境: 基坑开挖深度范围内主要为粉土和粉砂,地质条件较好。基坑周边场地开阔,地质条件简单,无发现不良地质现象,需考虑基坑四周施工通道和临

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

基坑边坡防护施工方案

基坑边坡防护施工 方案

基坑边坡防护施工方案 一、工程概况: 南宁市琅东污水处理厂二期工程地处南宁市滨湖路80号,位于竹排冲南岸,紧邻规划河道。当前氧化沟、沉淀池基坑已开挖及回填完毕,两基坑连成一体,平面形状呈T字型,氧化沟基坑三面为人工边坡,另一面与沉淀池基坑相连,与滨湖路平行的两向的人工边坡垂直高度为8 ~ 9.2m 左右;长度125m左右,靠竹排冲人工边坡垂直高度 3.76m左右,长度78m左右;三面人工边坡坡顶面基本平整;但坡面经雨水冲刷已形成严重的裂谷形状,坡体塌滑、下沉很严重,坡面张性裂缝较宽;沉淀池靠北向人工边坡垂直高度8.5m左右,与氧化沟相接处左右两段长度分别为81m 和31m,坡体经雨水冲刷塌滑、下沉很严重,坡面形成严重的裂谷形状,坡面张性裂缝较宽。坡体向基坑内滑移最大值 1.5m,最大下沉值0.95 m,整体滑移面最严重处长度达85 m,纵向深度达11 m。按照北京市市政工程设计研究院《南宁市琅东污水处理厂二期工程厂区土方及地基处理工程施工图补充设计》说明3:“由于现况场地回填完成已经一年有余,经雨水冲刷已形成较严重的裂缝坡体塌滑、下沉等现象,而当前又正处在雨季……,为保证基坑边坡稳定需采取边坡支护措施。” 二、基坑防护方案 考虑到本工程边坡损坏,滑移、塌陷现象很严重,造成边坡处理难度增大,且从被冲刷成深沟和裂谷处的断面土质来看,填料多为土夹石,并杂夹较多碎砖块、砼块、建筑灰渣、生活废料、污泥质土、食品袋等,分

层碾压不够,松散、整体性差,导致坡体稳定性很差,为提高坡体抗塌滑能力和稳定性,保证脱水机房、变电室、鼓风机房的基底整体性不受到破坏。首先将已发生滑塌、下沉、开裂的坡体土方全部清除掉,然后按照设计对“边坡控制坡度值1:1的要求,并采用土钉挂钢筋网锚喷砼护坡方案”。 三、施工准备: 1.材料: 1)锚管:Φ48×3.5直缝焊接钢管,钢材采用Q235-A级钢。 2)水泥:42.5R强度等级早强型硅酸盐水泥。 3)细石:粒径3~10 mm,含泥量小于2%。 4)砂子:中砂,含泥量小于3%。 5)外加剂:三乙醇胺。 2.施工机具: 空气压缩机 1台砼喷射机 1台 装载机 1台挖掘机 1台 自卸汽车 4 ~ 8台搅拌机 1台 注浆泵 1台切割机 1台, 电焊机 1台台钻 1台, 潜水泵 1台经纬仪、水准仪各1台 高压胶管 200m 3.劳动组织 现场两名工程师主管施工技术,下设6个班组,土方机械班组14

深基坑土石方开挖及边坡支护专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、基坑支护方案的选择 (3) 四、施工部署 (4) 五、基坑开挖 (5) 六、边坡支护 (7) 七、安全保证组织措施 (18) 八、安全保证技术措施 (18) 九、边坡安全监测 (20) 十、施工应急措施 (21) 十一、文明施工 (23) 附图

一、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2、JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》; 3、GB50330-2002《建筑边坡工程技术规范》 4、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 5、《挡土墙国家标准图集》04J008 6、《建筑结构荷载规范》GB50009--2012 7、《混凝土结构设计规范》GB50010--2010 8、本工程《岩土工程地质勘察报告》。 9、挡土墙设计方案 10、本工程有关设计图纸。 11、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》。 二、工程概况 1、工程概况 本工程建设地点位于松阳县乌行山,洞阳观旅游度假村二期滨水酒店相对标高±0.000相当于绝对标高160.900m。地上二层、地下一层建筑面积3469.1 m2,基础采用柱下独立天然基础和防水板,基础持力层为③-2层中微风化砂砾岩,地基承载力标准值fka=2000kPa,基础入持力层≥200mm。防水板厚度400mm,地下室防水板板、剪力墙及顶板混凝土强度等级为C30,抗渗等级S6。因场地在山坡部位地形比较复杂开挖深度

1~4.85m,土、石方开挖工程量约4500m3。 2、地基基础分析及水文特征 根据《岩土工程地质勘察报告》坑壁侧壁出露的土层主要有①层素填土、②-1层粉质粘土、②-2含碎石粉质粘土、③-1层强风化砂砾岩和③-2层中微风化砂砾岩。土\岩石边坡按l:1坡度放坡开挖。本工程与度假酒店紧邻地下室基坑开挖深度较深,深度达到4.85m,属于局部深基坑。 本工程基坑存地下水有松散岩类孔隙潜水和基岩风化裂隙水,总体看地下水水量不大。地下水对基础施工影响较大。在基坑施工时需准备施工降水设备排水。 基坑开挖后,应通知勘察单位,会同各有关部门,做好验槽工作。若遇地质情况复杂,不能满足设计要求时,可进行施工勘察。 3、周边环境 东侧距离在建的度假酒店6m~10m宽,南、北、西侧基坑边都是空地 基坑施工点距离洞阳观水库大坝比较近,由于③-1层强风化砂砾岩和③-2层中微风化砂砾岩层比较坚硬,采用凿岩机挖凿,考虑施工安全及减少坡面的影响,我公司决定采用挖掘机挖除基坑上层土方,凿岩机挖凿基坑石方。 三、基坑支护方案的选择 根据本工程《岩土工程地质勘察报告》和挡土墙设计的图纸进行施工。根据地质情况,结构设计要求并结合场地周边环境,本基坑边坡支护形式为自然放坡开挖,局部与度假酒店紧邻放坡不够采用钢筋混凝土挡墙支护

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

基坑边坡支护方案

目录 1、编制依据 2、施工要求 3、支护方案的选择 4、施工部署 5、主要项目的施工方法 6、现场管理班子组成、职责范围 7、现场组织机构框图 8、质量、材料、设备管理制度与技术措施9.文明、安全施工措施 10、工期保证措施 11、质量、工期、安全文明施工目标

莱茵华庭二期项目部工程,现地坑开挖已经完毕,坑槽深在4-5米左右,根据工程建设要求及文件规定,为确保边坡稳定,保证基础施工安全,急需对槽壁进行加固处理。 经现场勘察,在充分了解场地内土层特性及类似项目情况的基础上,经充分研究,编制本施工方案。 1、编制依据 ①、对现场情况的了解、场地内已施工完毕的同类工程。 ②、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《混凝土施工及验收规范》GB50204-92 2、施工要求 施工时,首先将槽壁顶部影响喷浆施工的堆积土、建筑垃圾及松散的素填土清理出支护范围以外,同时将松动的土层及易坍塌、较陡峭的槽壁进行削坡卸荷,然后准备进行支护工程的施工。 3、支护方案的选择 (1)、采用建设单位提供的边坡支护做法。 此支护做法经充分论证,经济合理,方便施工。 具体为: ①、修整槽壁、清除松散土。

②、绑扎脚手架。 ③、成孔。孔径不小于50mm,孔深2000mm。间距 1500*1500mm,梅花型布置。 ④、制作安装土钉,规格为Φ16二级钢筋,土钉长度2米,端 部做90°弯钩,弯钩长度为100mm。安装后压力灌浆, 浆液为1:1水泥砂浆。 ⑤、铺设φ6.5钢筋网@300*300mm。 ⑥、喷射C20细石混凝土厚度60mm。 (2)、基坑边坡支护设计要满足以下要求: 1)、保证边坡的安全与稳定。 2)、为基础底板施工提供足够的工作面。 3)经济、快速。 附图1:边坡剖面图:

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 联合公司七号院二期 A座-4 B座-3住宅楼工程 编制人: 审核人: 批准人: 施工单位:陕西宏远建设集团有限公司

一、编制依据 1、《工程测量规范》0850026—2007 2、《建筑基坑工程监测技术规范》0850497—2009 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》0850202—2002 4、《建筑边坡工程技术规范》0850330—2002 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》0850300—200 1 6、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》0850194—93 7、《建筑施工土石方工程安全技术规范》505180—2009 8、《建筑机械使用安全技术规程》3-03-33—200 1 9、《施工现场临时用电安全技术规范》50546—2005 10、《建筑施工现场环境与卫生标准》505146—2004 11、《建筑施工安全检查标准》50559—99 12、《建筑基坑支护技术规范》505120—99 13、《建筑基坑支护技术规程》503120—99 14、七号院地下室工程基坑支护做法。 15、七号院《岩土工程勘察报告》。 16、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》工建质【2009】87号文件。 17、冀建管系【2009】23号,关于转发《住房城乡建设部关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>》的通知(建质)【2009】87号的通知。 18、经规划局批准的总平面图。

二、工程概况 1、工程概况 联合公司七号院二期A座-4 B座-3住宅楼及1#地下车库工程;工程建设地点:河北省涿州市华阳中路南侧;剪力墙结构;A座-4为地下2层,地上9层,标准层层高:2.9m,总建筑面积8500.8平方米,建筑高度26.4米;B座-3为地下2层,地上26层;总建筑面积19420.4平方米,建筑高度75.7米.1#地下车库为4500平米。开挖深度为-7.93米。 2、地质概况 根据涿州地质勘查有限责任公司提供的地质参数。岩土单元承载力特征值(KPa)变形模量凝聚力内摩擦角rfakfaE0(MPa)C(KPa)ψ(度)kN/m3杂填土13717粉质粘土16517卵石土300.020037.522.5中风化灰岩4500 3.表中带下划线的参数为查相,关规范所得或经验值。 4.地基稳定性拟建场地地基上覆土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,地基稳定性较好。 5.场地均匀性拟建场地地基上覆土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,岩土种类较多,横、纵向变化较大,场地均匀性较差。6.场地土类型和场地类别场地土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土、卵石。根据勘察经验场地土fak大于150kPa。 8.边坡稳定性评价场地地形平坦,无自然边坡存在。拟建物北面距最近的民居公10m。经调查,北面民居基础形式为条形基础,基础持力层为粉质粘土层。地下室基坑开挖后,将形成约7m左右的土质边坡,坡体主要由杂

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

基坑边坡支护网喷施工方案

目录 第一章方案编制依据 (2) 1.1施工图及文件 (2) 1.2主要规程规范 (2) 1.3岩土工程勘察报告 (2) 1.4计算软件 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2工程地质条件 (3) 2.3水文地质条件 (4) 第三章方案分析及选择 (5) 一、考虑因素 (5) 二、设计要求 (5) 三、方案分析参考 (5) 四、工程特点分析 (6) 第四章挂网喷锚支护设计 (7) 一、设计说明 (7) 二、地质土层分析 (7) 三、挂网锚喷参数设计 (7) 四、土钉墙支护参数设计(基坑的北侧部分) (7) 第五章施工部署 (9) 一、护坡施工管理组织机构图 (9) 二、护坡工期进度控制计划 (9) 三、主要施工机械设备安排 (9) 四、施工准备工作计划 (10) 第六章挂网锚喷施工 (12) 一、施工工艺流程 (12) 二、作业面开挖(土方施工) (12) 三、施工技术要求 (13) 四、冬季施工措施 (13) 第七章质量保证措施 (15) 第八章施工监测 (16) 第九章施工管理措施 (17) 一、施工管理体系: (17) 二、现场文明施工措施 (17) 三、现场材料节约措施 (17) 四、安全消防防护措施 (18) 五、环境因素和环境管理目标及措施 (19)

第十章后期服务措施 (21) 一、服务期限和要求 (21) 二、服务内容 (21) 三、边坡正常使用状态及使用要求 (21)

第一章方案编制依据1.1施工图及文件 XXXXXXXXX——《基础平面图》; 1.2主要规程规范 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《砼结构设计规范》GB50010-2002 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111 -98 《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ01-501-92 1.3岩土工程勘察报告 XXXXXXXX编制的《岩土工程勘察报告》。 1.4计算软件 理正深基坑支护软件

(最新)XX工程深基坑支护施工方案(地下室2层)

第1 章工程概况及说明 1.1 总述 XXXX部分基坑支护工程施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项及子分项工程的施工方法、市政道路上施工布署、工种质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了综合考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 本工程由泉州百捷房地产开发有限公司兴建,基坑支护由福建省闽南建筑工程有限公司设计,拟建工程由北京市工业设计研究院设计,福州弘信工程监理有限公司监理,福建省闽南建筑工程有限公司施工。 拟建XXXX部分建筑场地位于 XXXX区市民广场边,东侧为一号路,西侧为建筑空地,南侧为建筑空地,北临在建的XXXX项目。由一幢高层建筑组成,总建筑面积约135902.67怦,设二层地下室。场地呈 L方形,长约240m,宽约140米,基坑周长约 760m设计土 0.000 为黄海高程6.20m,基坑开挖深度为—10.75m。 1.2 基坑支护设计概况 1 、基坑东 2/01-1 轴至 2-14 轴段 由于东侧与一号路相临, 考虑到车辆通过时的震动及运动荷载需要重点保护, 场地的限制,设计中采用水泥搅拌桩挡墙支护形式。 (1 )、由于地质条件的约束,放弃了采用人工挖孔桩技术,其理由: a.地下水量较大,人工 成孔有一定的难度。 b. 出于安全考虑,稍有不慎就可能出事。 采用SJB-1型和仿SJB-1型双轴搅拌机,每轴直径 700mm双轴中心距500mm形成了宽700mm长1200mm的"^”形加固截面,因此水泥土围护结构断面就是由众多"^”形单元组成。施做三排水泥搅拌桩,断面主要采用了格栅式布置,嵌固深度7.0m; (2)、为了增强水泥土搅拌桩墙体的整体性,搅拌桩之间的搭接不小于200mm并在顶部设 置钢筋混凝土的压顶圈梁,也称为压板。其厚度为 0.2m , 宽度至少与墙身的宽度一致。圈梁与水泥搅拌桩之间用插筋连接,插筋直径不小于12mm插入搅拌桩顶的深度不小于 1.0m,每 根搅拌桩中部设置一根插筋,并与压板的水平筋绑扎。

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,岩土种类较多,横、纵向变

7.潜水R2=2.7m 8.井管半径r=0.2m 9.降落漏斗水力坡度I=1/10 2).坑总涌水量 按潜水完整井公式计算整个基坑涌水量: Q=1.366K(2H-S)S/lgR0-lgr0 Q1=208.5m3/d Q1==142.2m3/d Q=Q11+Q2=3020m3/d a)井深计算 h≥H′+l+L?I+a 式中:h:井深m L:井管至基坑中心距离,取45m a:泵体及沉砂管高度总和,取2m 故:h≥H′+0.5+L?I+a=28.7m 实际井深取29m b)单井最大出水量 q=2π?r?L?k 式中;q:单井最大出水量 L:动水位下滤水管浸没长度,取12m q=3m3/d c)井数计算 n=1.1Q/q′=49(口) d)井间距计算 B=D/n=8.1m 考虑周边施工状况及勘察报告的建议,实际取7.1m。 3)井点布置 在基坑开挖上口线(桩外皮)1.2m外间隔布置管井,间距8m,共布井4口。 4).井点设计 抽水井井深7m,井径600mm,全孔下入无砂水泥砾石滤水管,滤水管直径400mm。均匀回填Φ4~7mm豆石滤料至孔口下1.0m,滤料以上回填粘土至孔口,滤水管内下入潜水泵。 5)抽水方案设计; 采用潜水泵抽水,直接排入集水池,进地面排水管系统。 地面排水系统设计;沿基槽顶外1。5m,埋设Φ150排水管,水力坡度3‰,埋于地下0。5m深处,每2孔设一个砖混集水池或用钢板焊制的集水箱,再由总排入雨、污水口。场地狭窄的部分,可利用抽水井倒水,最后再由总管排入雨、污水口。

6)降水对邻建的影响及技术措施 根据本场地的地层和水利关系并结合理论分析,降水不会对现有建筑造成影响,但在降水期间应进行连续观测,万一有意外之影响当可及时采用措施:减少抽水量,增设回灌井 7).降水效果预测及对策 四周设置2口观测井,随时观测水位下降速度据此预测水位降至槽底时间。据水位变化调整降水井开泵抽水的数量。 一、准备工作 1、全面调查施工现场范围内的地上、地下障碍物,制定处理方案,并加以实施。 2、根据建设单位提供的控制桩、水准点和施工图纸进行测量放线工作,基坑开挖范围内所有轴线桩、水准点引出施工区以外,标识并加以保护。 3、根据施工图施工、轴线桩测放基坑开挖线,开挖过程中注意开挖线的及标高的复查工作。 4、施工用电用水,根据建设单位提供的水、电接点,合理布置施工场内用电用水线路。 5、施工现场布置见现场平面布置图。

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场 袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排 2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工

过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 2.3机具设备配置 根据工期的具体要求,结合劳动力的配备情况,投入的机械设备见附表2.3.1,测量办公设备见附表2.3.2。 附表2.3.1 施工机械设备一览表

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

边坡支护及基坑降水施工方案

临沂市文化广场工程基坑支护及降水施工方案

山东天元第二建筑工程有限公司 2010.04.02 一、基坑工程概况 临沂市艺术中心位于北城新区城市中轴线,景观湖南侧,西侧与孝圣巷相邻,南临算圣巷,东临茶山巷,北靠府前巷,所处地势平坦,交通便利。工程用地南北宽247m ,东西长240m-449m,占地面积100亩。主楼20层,裙楼4层,地下1层,主楼高80m,东西长190m,南北宽160m。地下面积37199m2,中心地下29177m2,左、右两个车库共计8022m2。 该工程场地为拆迁场地,地形起伏不大,基坑四周场地较为开阔,无重要建筑物。基坑根据建设布局分1、2、3、4个区域,其中1区设游泳馆。2、3、4区开挖深度约5m-6m,1区局部开挖深度约为8m,低于地下水位约5m。工程设计基底标高为-5.5m, -6.9m,-8.1m不等。基坑开挖平均深度在6.0米左右。基坑安全等级为二级。 由于施工现场受场区施工道路及规划布置,压缩了放坡空间,基坑开挖前应对支护及降水作出安全、经济、合理的方案。 二、参照规范和标准 本工程基坑支护方案的制定主要参照以下规范标准及相关资料: 1、《临沂市艺术中心岩土工程勘察报告》 2、临沂市艺术中心基础总平面图 3、《岩土工程勘察规范》(GB500021-2001) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JBJ120-99) 5、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 6、《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB50497-2009) 三、场地工程地质条件 场地地貌形态主要是沂河冲积1级阶地。根据场地钻探揭露,场地内底层分布为回填土、粉质土和膨胀土。由于受周边河道影响,在下挖3-4m时有明显的含水层,地下水位高于基坑底标高1.5m至2m。工程地层结构情况如下: 1层素填土:黄褐色,松散,成分以耕土为主。该层场区分布较普遍,厚度:0.40-2.00m;层底标高:67.72-69.23m;层底埋深0.40-2.00m。 2层粉质粘土:褐黄-黄褐色,可塑,场区普遍分布,厚度:1.20-2.40m,层底标高:66.65-67.58m,层底埋深:1.70-2.90m。该层具有中等压缩性。

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案54198

小东流千禧城1#住宅楼深 基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 国基建设集团有限公司 2017年4月15日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章基坑开挖方案的选择 (4) 第四章施工部署 (5) 第五章基坑开挖 (7) 第六章边坡支护 (9) 第七章抽水措施 (17) 第八章安全保证组织措施 (18) 第九章安全保证措施 (18) 第十章边坡安全监测 (19) 第十一章施工应急措施 (21)

小东流千禧城1#住宅楼 深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 一、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026—2007 2、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002 4、《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2013 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 6、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194—2014 7、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180—2009 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 10、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—99 13、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—2012 14、天禧城《岩土工程勘察报告》。 15、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》工建质【2009】87号文件。 16、经规划局批准的总平面图。 二、工程概况

基坑支护及土方专项施工方案知识交流

基坑支护及土方专项施工方案 一、工程概况 永隆国际服装城及永隆城市酒店工程位于江西省上饶市城区东北面带湖路片区,本工程C区地下一层为人防工程,地上12层,为 A、B两幢单体。本建筑物室内地面标高±0.000M相当于绝对标高 7.500M,本建筑物建筑面积为15073M2建筑占地面积为1041 M2。 该工程建筑平面为矩形,围护桩内基坑平面尺寸约为68m x 50m,占地面积约3400m2。基坑开挖深度11米左右。基坑围护采用φ800钻孔灌注桩结合两道钢筋砼内支撑挡土,排桩间穿插φ700素砼桩止水,桩间的中心距为1100mm(详见基坑围护方案)。基坑围护方案由杭州市勘测设计院设计。 二、工程地质条件 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院提供的地质勘察报告显示,自然地坪标高约为6.700米,±0.00相当于黄海标高8.250米,地下室挖土深度在12米左右,基坑围护按杭州市勘测设计研究院方案确定。 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院的勘察报告,我项目部在基坑开挖范围内共涉及八层土质,具体内容如下: ①-1 杂填土:灰、灰黄色,稍湿~湿,含较多的生活垃圾及建筑垃圾。 ①-2塘泥:灰色,饱和,有臭味,含较多的腐植物及有机物。 ②粉质粘土:灰黄、浅灰色,饱和,软塑~可塑状态,含氧化物 及云母片,局部为粉质粘土。 ③-1 砂质粉土:黄灰、浅灰色,饱和,稍密状态,含较多的云母片,

局部夹砂,有一定的层理性。 ③-2粉砂:灰色,饱和,稍密~中密状态,含云母片,局部夹砂质粉土。 ③-3粘质粉土:灰色,饱和,稍密状态,含云母片,局部夹淤泥质 粉质粘土层理发育。 ④淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含有机质、腐植质,有臭味, 局部为淤泥质粘土。 ⑤粘土:灰色,饱和,软塑状态,含少量有机质。 详见本工程地质勘察报告。 三、基坑降水 根据本工程实际,基坑将采用围护桩间穿插素砼桩完全止水。基坑上部的地表水将在基坑四周设置300 X 300砖砌集水沟,基坑四周每边设置一个集水井排水。基坑内设置12只简易自渗管井,管井内放置潜水泵降排水(详见基护-9修),以减小坑底压力,保持坑底干燥。 四、土方开挖 1. 土方开挖遵循原则: (1)坚持在设计方案的指导下,根据工序(工况)发生的先后顺序进行施工,严格执行先支护后挖土的原则。 (2)坚持在监测数据的指导下,进行土方作业及其它施工作业。(3)坚持在施工组织设计指导下,进行土方开挖,坚定不移的执行安全第一的原则。 (4)坚持在施工组织设计指导下,减少挤土,对工程基桩的影响。(5)坚持在基坑支护方案指导下,严格按照分层分段开挖,支护