基坑支护结构设计

一.基坑侧壁安全等级的确定

基坑支护结构设计与其它建筑结构设计一样,要求在规定的时间和规定的条件下,完成各项预定功能。不同的基坑工程,其功能要求则不同。为了区别对待各种不同的情况,《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)根据支护结构破坏可能产生后果的严重程度,把基坑侧壁划分为不同的安全等级。建筑基坑支护结构设计应根据表1选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。

建筑基坑分级的标准各种规范不尽相同,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》对基坑分级和变形监控值的规定如表1-2。

注:1.符合下列情况之一,为一级基坑:

重要工程或支护结构做主体结构的一部分;

开挖深度大于10m;

与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;

基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

2.三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特殊要求的基坑。

3.除一级和三级外的基坑属于二级基坑。

4.当周围已有的设施有特殊要求时,尚应符合这些要求。

基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算;对于安全等级为一级的及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。

二.计算参数的确定

基坑工程支护设计的主要计算参数,包括土的重力密度γ及土的抗剪强度指标c、φ值。

对于超固结土,用常规试验方法进行剪切试验获得的粘聚力,包括真粘聚力和表观粘聚

力两部分,其中表观粘聚力比真粘聚力要大的多。而超固结土一旦遇水,表观粘聚力迅速下降至真粘聚力。因此应对试验给出的粘聚力值进行折减后,才能用于基坑工程设计。根据长春地区的工程经验,将c值乘以0.4~0.5的折减系数,给出设计计算参数c、φ和γ值。

为了将土压力分布表为直线,,应求出基坑底面以上及基坑底面至桩端处的平均土性指标。

平均重度:

∑?

=

i

i

i

m h

h

γ

γ

平均粘聚力:

∑?

=

i

i

i

m h

h

c

c

平均内摩擦角:

∑?

=

i

i

i

m h

h

φ

φ

根据长春地区的工程经验,鉴于本工程的实际情况,将c值乘以0.4~0.5的折减系数,给出设计计算参数c、φ和γ值如表(二)所示:

三.荷载计算

作用在支护结构的荷载包括:土压力、水压力、施工荷载、地面超载等。

①土压力:土压力是指土体作用在支护结构上的侧向压力,它是由土体的自重产生的。

②地面荷载:地面临时荷载一般包括建筑材料、临时堆放待运弃土及施工机械等。地面临时荷载可按20~30KN/m2计算,它基本上可以包罗现场各种各样的临时荷载。

③水压力:在地下水位较高的地区,基坑内外存在着水位差,将对支护结构产生水压力。《建筑基坑支护技术规程》中建议,对于粘性土可采用水压力与土压力合算的方法,即对作

用在支护结构上的土压力,用土的天然重度和总应力抗剪强度指标进行计算,不另计水压力。

作用在支护结构上的荷载,可按《建筑基坑支护技术规程》给出的支护结构水平荷载标准值及水平抗力标准值计算表达式进行计算。

1.水平荷载标准值(主动土压力)

《建筑基坑支护设计规程》中规定:对于粉土及粘性土,支护结构水平荷载标准值可按下式计算。

k c k e ai ik ai ajk ajk 2-=σ

式中 σ

ajk ——作用于深度

zj 处的竖向应力标准值;

σσσγk k ajk 0+=

式中 σγk —计算点深度zj 处自重竖向应力;

计算点位于基坑开挖面以上时:

z j mj k γσγ=

式中 γmj —深度zj 以上土的加权平均重度;

z j —计算点深度。

计算点位于基坑开挖面以下时:

h m h k γσγ=

式中

γmh —开挖面以上土的加权平均重度;

σ0k —当支护结构外侧,地面作用满布附加荷载q 0时,基坑外侧任意点附加竖向应力标准值,可按下式确定:

00q k =σ

c ik ——第i 层土粘聚力标准值; K ai ——第i 层土主动土压力系数。

K ai =tan 2(45°-Φik /2)

式中 φik ——第i 层土的内摩擦角的标准值。

由于土压力呈直线变化,按上述公式计算主动土压力时,可取三个计算点,即基坑顶面处(Z=0)、基坑底面处(Z=H )、基坑底面以下(Z >H )。

当按上述公式计算的基坑开挖面以上水平荷载标准值小于零时,则取其值为零。 按上述公式计算主动土压力: ①z j =0时(基坑顶面处) σa0k =18.0×0+30=30KN/m2

K ao =tan 2

(45°-16°/2)=0.568 √K ao = tan (45°-16°/2)=0.754 c ik =11.3kpa e a0k =30×0.568-2×11.3×0.754=0 ②z j =11.2m 时(基坑底面处)

为了将水平荷载分布表为直线,求zj ≤11.2m 范围内的平均土性指标, 平均重度:

mh γ=(18×2.8+19.1×1.6+19.6×3.9+20.2×2.9)/11.2=19.3KN/m3

平均粘聚力: c mh =(11.3×2.8+21.9×1.6+18.2×3.9+22.2×2.9)/11.2=18.0KN/m2 平均内摩擦角: φmh =(16.0×2.8+18.0×1.6+20.5×3.9+15.0×2.9)/11.2=17.6° 平均主动土压力系数:

am K =tan2(45°

-17.6°/2)=0.536

732.0)2/6.1745(tan K am =?-?=

ahk σ=19.3×11.2+30=246.2 KN/㎡

e ahk =246.2×0.536-2×18.0×0.732=105.6KN/㎡ ③zj >11.2时(基坑底面以下)

ajk

σ=19.3×11.2+30=246.2 KN/m 2

2.水平抗力标准值(被动土压力)

基坑内侧水平抗力标准值e pjk ,按下式计算

K c K e pi ik pi pjk pjk 2+=σ

式中

pjk σ—作用于基坑底面以下深度z j 处的竖向应力标准值 pjk

σ=γ

mj z j

γmj ——深度z j 以上土的加权平均天然重度

z j —基坑底面至计算点的距离

pi

K ——第i 层土的被动土压力系数

)2/45(tan ik 2

pi K φ-?=

①z j =0时 (基坑底面处)

σpjk =γmi Zj=0 c ik =22.2KN/㎡ Φjk =15.0° γjk =20.2KN/m3 √K=tan(45°+15°/2)=1.303 e pjk =0+2×22.2×1.303=57.9KN/m2 ②z j =9.0m 时(设hd=9m 桩端处)

为了将水平抗力分布表为直线,求基坑底面以下zj=9m 范围内的平均土性指标 平均重度:

m γ =(1.4×20.2+1.6×20.1+4.5×20.3+1.5×19.9)/9.0

=20.2KN/m3 平均粘聚力:

c m =(.4×22.2+1.6×20.2+4.5×37.8+1.5×42.5)/9.0 =33.0KN/m2 平均内摩擦角:

Φm =(15.0×1.4+15.0×1.6+14.5×4.5+14.0×1.5)/9.0 =14.6°

平均被动土压力系数: K pm =tan2(45+14.6/2)=1.674

294.1)2/6.1445tan(K pm =?+?=

σpjk =γmi Z j =20.2×9.0=181.8KN/m2

四.单支点桩锚支护结构设计计算(等值梁法)

《建筑基坑支护技术规程》规定,对单支点支护结构,可以用“等值梁”法确定其嵌固深度及结构内力。

1.“等值梁”法的基本原理

“等值梁”法基本原理如图(3)所示:

,若将ab 梁在c 点切断,梁为ab 梁上ac 段的“等值梁”。

ac 梁为静定结构,可按静力平衡条件求解ac 梁段的内力。 2.单支点桩锚支护结构的计算简图

当桩的入土深度较深(hd=hmax )时,桩前、桩后均出现被动土压力,支护结构在土中处于嵌固状态,可视为上端简支,下端嵌固的超静定梁。桩体中弯矩值大大减小,并出现正负两个方向的弯矩。这种工作状态,所要求桩的截面模量较小,桩体入土部分的位移也较小,稳定性好,安全可靠。

固定端式锚桩,虽然比自由端式锚桩的入土深度大,但其桩体的最大弯矩值小,截面配筋量少,锚杆轴向拉力亦小,对桩与锚杆的设计均有利,而且造价相差不大。因此,采用固定端式锚桩比自由端式锚桩更为合理。

单支点锚桩的锚点位置变化时,桩体沿深度方向的水平位移和弯矩则不同。从理论上讲,随着锚点位置的降低,锚点处的弯矩值

锚点降至某一位置时,有M1=M max ,现M1>M max 。因此,当M1=M max 时,M1=M max 确定锚点的位置是最优的。

杆达到一定强度后才开挖,锚点设置深度应取h T0=0.4H 左右为宜。

示:

3.“等值梁“法计算内力 (1)确定弯矩零点的位置

用“等值梁”法计算单支点支护结构,首先要知道弯矩零点的位置。 研究表明:单支点支护结构的弯矩零点与基坑底面以下土压力为零的点位置相近,计算

时可取该点作为弯矩零点。

设:基坑底面至弯矩零点的距离为

根据 e a1k =e p1k

e a1k =1.3(γmj h c1K pi +2c ik √K pi ) 可求得h C1

h c1=(105.6/1.3-2×1.303)/(20.2×(2)计算支点力Tcl

计算简图如图(4),根据T c1=(E a1h a1+E a2h a2-E p1h p1-E p2h p2)/(h T1+h

(3)计算支点力Tcl (取桩间距Sa=1.2m 作为计算单元) 计算简图如图(3-7),根据∑Mc=0

得 T c1=(E a1h a1+E a2h a2-E p1h p1-E p2h p2)/(h T1+h c1) E ai =1/2×105.6×11.2×1.2=709.6KN h a1=11.2/3+0.7=4.4m E a2=105.6×0.7×1.2=88.7KN h a2=0.7/2=0.35m E p1=75.3×0.7×1.2=63.3KN h p1=0.7/2=0.35m E p2=1/2(105.6-75.3)×0.7×1.2=12.7KN h p2=0.7/3=0.2m

KN

0.3967.02.72

.07.1235.03.6335.07.884.46.709T cl =+?-?-?+?=

(4)确定嵌固深度设计值

确定单支点支护结构嵌固深度,其计算简图如图(4),根据极限平衡条件,并考虑一定的安全储备,按下式确定支护结构的嵌固深度设计值。

∑γ∑===-++n

1

i ai ai 0n 1

j pj pj d tl cl 0

2.1)(h E h E h h T

先假设h d ,代入上式进行抗倾覆稳定性验算。 取h d =9.0m h Tl +h d =16.2m E a1=1/2×105.6×1.2×11.2=709.6KN h a1=11.2/3+9.0=12.7m

图(3-8) E a2=105.6×1.2×9.0=1140.5KN h a2=9.0/2=4.5m E p1=75.3×1.2×9.0=677.7KN h p1=9.0/2=4.5m

E p2=1/2(506.6-75.3)×1.2×9.0=2329.0KN H p2=9.0/3=3.0m

21

.1)5.45.11407.126.709(0.10

.30.23295.42.813)0.92.7(0.396=?+???+?++?>1.2

∴当h d =9.0m 时,满足抗倾覆稳定要求。

(5)计算最大弯矩值

计算最大正弯矩(+Mmax)

在弯矩零点以上,剪力为零的点,即为最大正弯矩的点。

设:剪力零点D 距地面的距离为x ,该点主动土压力强度为eaD 则有

0x 2/1e 2.1T aD cl =-?

根据三角形的相似比 6.

105e 2.11x

aD

= 解方程组得e aD =79.2KN/m2

x=8.4m

m KN 7.6243/x 2.1x e 2/1)4x (T M aD cl max ?=??--=+

计算最大负弯矩值(-Mmax) 最大负弯矩发生在支点1 设:支点的土压力为ea1

21a m /KN 7.372.11/0.46.105e =?=

m KN 6.1203/0.42.10.47.372/1M max ?=????=-

(6)计算最大剪力值

土压力强度为零点即为最大剪力的位置,其最大剪力为:

KN 3.3260.3962.17.0)6.1053.75(2/12.17.06.1052.12.116.1052/1H max =-??+?-??+???=

4.钢筋混凝土灌注桩设计 (1)桩体布置

由于在基坑开挖前已采取人工降水措施,基坑支护不考虑防水,灌注桩可按一字型间隔排列,桩间距一般取1.5~2.0倍桩径。考虑长春地区桩间土塌落拱的间距在400~500㎜,且本工程场地土土质较好,可利用“土拱”作用,取桩间距Sa=1.2m 。具体布置如(3-16)

(2)结构内力及支点力设计值 截面弯矩设计值 m a x M .M 0251γ= 截面剪力设计值 m a x V .V 0251γ= 支点力设计值 !!c d T .T 0251γ= 截面弯矩设计值m KN 781M 25.1M max 0?=γ=

支点力设计值

KN 495T 25.1T 1c 01d =γ=

(3)截面承载力计算

本设计采用沿排桩截面周边均匀配置纵向钢筋。其正截面承载力按《混凝土结构设计规范》(GB 50204—92)的有关规定进行计算,并符合其有关构造要求。

计算公式为:

0)()22sin 1(11=-+-

s y t c A f A f ααπαπα

αα (3-19)

ππαπαππα

αt s

s y c u r A f Ar f M M sin sin sin 323++=≤ (3-20)

α-=α225.1t (3-21)

式中M —弯矩设计值;

A —构件截面面积 A=πr2;

As ——全部纵向钢筋的截面面积; r —圆形截面半径;

r s —纵向钢筋所在圆周半径;

α1—对应于受压区混凝土截面面积的圆心角与2π的比值;

αt ——纵向受拉钢筋的截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当α>0.65时,取αt=0。

由(3-19)(3-20)可推出:

s

y cm cm s y A f A f A

f A f 32sin 225.11++

=

παπα (3-22)

)sin (sin r

f sin r

A f 32M A t s y 3cm s πα+παππα

-π-= (3-23)

将r=400mm rs=350mm fc=14.3N/mm2 fy=310N/mm2 m KN 781M ?=代入

(3-22)(3-23)式,用迭代法可求得2

s mm 8326A =

2(4)冠梁与腰梁设计

1)冠梁设计

为了使各自独立的支护桩形成一个闭合的、连续的抵抗水平力的整体,在支护桩顶部需设置钢筋混凝土冠梁。

冠梁的刚度对支护结构的整体刚度影响很大。其刚度愈大,愈相当于支点的作用,对桩的受力和变形将起着显著的改善作用。因此,设计时可将其截面尺寸加大,并配以适量的钢

筋,以增强其刚度。

取冠梁尺寸为600×1000,其配筋计算根据经验公式: Aq=(0.5~0.8)As=3998~6396mm2

取冠梁截面配筋为10Φ25(Aq=4909mm2)

2)腰梁设计

再通

m KN 3.65R 132.0M 1d max ?==+ m KN 4.58R 118.0M 1d max ?-==-

当锚杆的倾角较小时,其垂直分力较小。腰梁可采用工字钢组合箱形直梁,支承在灌注桩牛腿上。所需腰梁的截面抗弯刚度为:

3

n max

n cm 3.289f M W =γ+=

选用2I14 3n cm 306W =

5.土层锚杆设计

锚杆属于受拉构件,它一端与支护桩联结,另一端锚固在地基土层中,将支护桩传来的水平拉力传递到土层中,以利用土层的锚固力维持支护结构的稳定。

(1)锚杆的布置

取锚杆的水平间距S ′=1.2m ,为了避免产生群锚效应,取锚杆的倾角分别为:θ1=15°与θ2=20°间隔布置。

其剖面如图(3-21)所示:

(2)锚杆体设计

1)锚杆设计轴向拉力值确定

KN 5.51215cos /495cos /T N 11d 1==θ= KN 8.52620cos /495cos /T N 21d 2==θ=

取Nu=526.8KN

2)钢拉杆截面积计算

2

y u s mm 1225f /N A ==

取钢筋拉杆为冷拉Ⅱ级钢筋2Φ28(As=1232mm2) 锚杆自由段长度计算

)2/145sin()2/145sin(l l k k t f θ+φ+φ-=

式中l t —锚杆锚头中点至基坑底面以下主动土压力与被动土压力相等处的距离;

φk —土体各土层厚度加权内摩擦角标准值; θ—锚杆倾角。

m 9.77.02.7l t =+= 5.20k =φ

θ=15°时 l f =4.8m θ=20°时 l f =4.5m 取l f =5.0m

4)锚固段长度确定

锚杆的锚固段长度由其承担的轴向拉力及锚固体所在土层的土体与锚固体的极限摩阻力所确定。

∑πθγ=

smk 1d s i dq cos /T l

式中Σli —各层土中锚固段长度之和;

γs ——锚杆轴向受拉抗力分项系数,可取1.3; d —锚固体直径;

qsmk ——锚固体所在土层与锚固体极限摩阻力标准值的加权平均值。 取锚杆钻孔直径d=140mm ,qsmk=64kpa 计算得Σli=24.3m 取Σli=25m 5)锚杆轴向拉力承载力验算

KN 8.526KN 5.527l q d 1i sik s >=π?γ∑

6)锚杆预应力锁定值

KN 8.263N 5.0N u l ==

(完整版)排桩支护设计与计算

排桩支护设计与计算 8.7.1概述 基坑开挖事,对不能放坡或由于场地限制而不能采用搅拌桩支护,开挖深度在6~10米左右时,即可采用排桩支护。排桩支护可采用钻孔灌注桩、人工挖孔桩、预制钢筋混凝土板桩或钢板桩。 图8-4排桩支护的类型 排桩支护结构可分为: (1)柱列式排桩支护当边坡土质尚好、地下水位较低时,可利用土拱作用,以稀疏钻孔灌注桩或挖孔桩支挡土坡,如图8-4a所示。 (2)连续排桩支护(图8-4b)在软土中一般不能形成土拱,支挡结构应该连续排。 密排的钻孔桩可互相搭接,或在桩身混凝土强度尚未形成时,在相邻桩之间做一根素混凝土树根桩把钻孔桩排连起来,如图8-4c所示。也可采用钢板桩、钢筋混凝土板桩,如图8-4d、e所示。 (3)组合式排桩支护在地下水位较高搭软土地区,可采用钻孔灌注排桩与水泥土桩防渗墙组合的方式,如图8-4f所示。 按基坑开挖深度及支挡结构受力情况,排桩支护可分为一下几种情况。 (1)无支撑(悬臂)支护结构:当基坑开挖深度不大,即可利用悬臂作用挡住墙后土体。 (2)单支撑结构:当基坑开挖深度较大时,不能采用无支撑支护结构,可以在支护结构顶部附近设置一单支撑(或拉锚)。 (3)多支撑结构:当基坑开挖深度较深时,可设置多道支撑,以减少挡墙挡压力。根据上海地区的施工实践,对于开挖深度<6m的基坑,在场地条件允许的情况下,可采用重力式深层搅拌桩挡墙较为理想。当场地受限制时,也可采用φ600mm密排悬臂钻孔桩,桩与桩之间可用树根桩密封,也可采用灌注桩后注浆或打水泥搅拌桩作防水帷幕;对于开挖深度在4~6m的基坑,根据场地条件和周围环境可选用重力式深层搅拌桩挡墙,或打入预制混凝土板桩或钢板桩,其后注浆或加搅拌桩防渗,设一道檩和支撑也可采用φ600mm钻孔桩,后面用搅拌桩防渗,顶部设一道圈梁和支撑;对于开挖深度为6~10米的基坑,以往采用φ800~1000mm的钻孔桩,后面加深层搅拌桩或注浆放水,并设2~3道支撑,支撑道数视土质情况、周围环境及围护结构变形要求而定;对于开挖深度大于10m的基坑,以往常采用地下连续墙,设多层支撑,虽然安全可靠,但价格昂贵。近来上海常采用φ800~1000mm 大直径钻孔桩代替地下连续墙,同样采取深层搅拌桩放水,多道支撑或中心岛施工法,这种支护结构已成功用于开挖深度达到13米的基坑。

基坑支护结构的计算

第二部分 基坑支护结构的计算 支护结构的设计和施工,影响因素众多,不少高层建筑的支护结构费用已超过工程桩基的费用。为此,对待支护结构的设计和施工均应采取极慎重的态度,在保证施工安全的前提下,尽量做到经济合理和便于施工。 一、支护结构承受的荷载 支护结构承受的荷载一般包括 –土压力 –水压力 –墙后地面荷载引起的附加荷载。 1 土压力 ⑴主动土压力: 若挡墙在墙后土压力作用下向前位移时随位移增大,墙后土压力渐减小。当位移达某一数值时,土体内出现滑裂面,墙后土达极限平衡状态,此时土压力称为主动土压力,以Ea表示。 ⑵静止土压力: 若挡墙在土压力作用下墙本身不发生变形和任何位移(移动或滑动),墙后填土处于弹性平衡状态,则此时作用在挡墙上的土压力成为静止土压力。以E0表示。 (3)被动土压力: 若挡墙在外力作用下墙向墙背向移动,随位移增大,墙所受土的反作用力渐增大,当位移达一定数值时,土体内出现滑裂面,墙后土处被动极限平衡状态,此时土压力称为被动土压力,以Ep表示。

主动土压力计算 ?主动土压力强度 ?无粘性土 粘性土 土压力分布 对于粘性土按计算公式计算时,主动土压力在土层顶部(H=0处)为负值,即 表明出现拉力区,这在实际上是不可能发生的。只计算临界高度以下的主动土压力。土压力分布 可计算此种情况下的临界高度Zc,进而计算临界高度以下的主动土压力。

被动土压力计算 被动土压力强度 ?无粘性土 粘性土 计算土压力时应注意 ?不同深度处土的内聚力C不是一个常数,它与土的上覆荷重有关,一般随深度的加大而增大,对于暴露时间长的基坑,土的内聚力可由于土体含水量的变化和氧化等因素的影响而减小甚至消失。 ?、C 值是计算侧向土压力的主要参数,但在工程桩打设前后的、C值是不同的。 在粘性土中打设工程桩时,产生挤土现象,孔隙水压力急剧升高,对、C值产生影响。另外,降低地下水位也会使、C值产生变化。 水压力

浅谈双排灌注桩深基坑支护结构计算

浅谈双排灌注桩深基坑支护结构计算 摘要:深基坑双排灌注桩支护是在单排悬臂桩支护技术基础上新开发的一项技术。它仍属于悬臂式支护结构类型。工程实践证明:在稳定性较好的一般粘性土和砂土层中采用这种支护型式,与单排悬臂桩相比具有刚度大、位移小、支护高度大、节约投资等特点。 关键词:基坑支护;土压力;内力计算 0前言 单排悬臂桩支护已有较成熟的设计计算方法,而双排桩支护结构的设计计算则还处于研讨中,本文中依据作者近年来的工程施工设计实践经验,提出一套设计分析方法,供类似工程参考。 1 双排桩支护的受力特性 双排桩支护型式简单,前后排桩按一定排距布置成三角形或矩形平面,桩顶用现浇钢筋混凝土连梁或板连接起来,形成桩脚嵌固的刚架型式。它虽属于悬臂支护型式,但受力机理与单排悬臂桩有本质的区别。即桩间土对双排桩有土压力作用,而且作用力的大小与桩的排距大小有关,故双排桩支护结构可看成前后排桩都受到大小不等土压力作用的平面刚架。把土视为弹性体,并取矩形平面单元,把桩视为梁单元,利用有限元法分析得后排桩失去挡土作用的距离b max 为: 式中:h—桩的挡土高度;t—桩的理论埋深;μ—土 的波松比,μ≤0.5; 偏保守地取μ=0.5,t=0.2h代入式(1)得:b max≈1.6 h;同理,经分析得:后排桩受力超过前排桩的临界点满足: 因此,可将双排桩土压力分布大致分为三种情况: (1)当b ≤.125h时,后排桩承受全部土压力,前排桩通过横梁受到桩顶推力;双排桩土压力分布如图1(a);按库仑强度理论,图1中滑楔与水平面夹角为45°+ 。 (2)当1.6h>b>0.125h时,前、后排桩同时受到土压力作用,横梁可能受

单支点排桩支护结构设计示例

基坑支护结构设计 一.基坑侧壁安全等级的确定 基坑支护结构设计与其它建筑结构设计一样,要求在规定的时间和规定的条件下,完成各项预定功能。 注:1.符合下列情况之一,为一级基坑: 重要工程或支护结构做主体结构的一部分; 开挖深度大于10m; 与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑; 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。 2.三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特殊要求的基坑。 3.除一级和三级外的基坑属于二级基坑。 4.当周围已有的设施有特殊要求时,尚应符合这些要求。 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算;对于安全等级为一级的及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。 二.计算参数的确定 基坑工程支护设计的主要计算参数,包括土的重力密度γ及土的抗剪强度指标c、φ值。 平均重度: ∑ ∑? = i i i m h h γ γ 平均粘聚力: ∑ ∑? = i i i m h h c c 平均内摩擦角: ∑ ∑? = i i i m h h φ φ 根据长春地区的工程经验,鉴于本工程的实际情况,将c值乘以0.4~0.5的折减系数,给出设计计算参数c、φ和γ值如表(二)所示: 三.荷载计算 作用在支护结构的荷载包括:土压力、水压力、施工荷载、地面超载等。 ①土压力:土压力是指土体作用在支护结构上的侧向压力,它是由土体的自重产生的。 ②地面荷载:地面临时荷载一般包括建筑材料、临时堆放待运弃土及施工机械等。地面临时荷载可按20~30KN/m2计算,它基本上可以包罗现场各种各样的临时荷载。

预应力锚索+排桩基坑支护技术简介

预应力锚索+排桩基坑支护技术简介 随着城市的高速发展,城市用地越来越紧缺,结合城市建设和改造开发大型地下空间已成为一种必然趋势,诸如高层建筑多层地下室、地下铁道及地下车站、地下道路、地下停车库等,基坑开挖深度也越来越深,因此基坑支护成为深基坑工程的重中之重。在兰州市安宁区金牛路西侧地下停车场基坑工程中,采用了预应力锚索+排桩支护技术。本文结合该工程对预应力锚索+排桩基坑支护技术及其工程应用进行了研究,取得的结论如下: (1)通过布设预应力锚索可以有效地减小桩身的内力,锚索在作用过程中,打入锚索的位置附近桩身钢筋的应力减小,但在其他位置桩身钢筋的应力受锚索拉力的影响就比较小了。 (2)排桩的嵌固深度并不是越长越好,嵌固深度过长,并不可以改善它的受力情况。 关键词:深基坑;基坑支护;预应力锚索+排桩支护;工程应用; 1.1 选题依据 随着经济实力的提升,城市的发展越来越快,与此同时,城市也变得日渐拥挤,在城市里开发地下空间已经是一种必要的选择,比如高层建筑多层地下室、地下停车场、地下商场以及地下仓库等。目前地下空间的开发规模变得越来越大,例如近些年来上海市地下空间的开发面积越来越大,其中面积达到10~302410m ?的项目就有几十个;除了基坑面积日渐变大之外,基坑的开挖深度也变得越来越深,普通的基坑深度都在16~25m 以上,上海地铁四号线董家渡修复基坑的深度更是达到了41m 。这些大型基坑一般都位于城市的中心地带,基坑的周边往往布设着各种地下管线、各类建筑物、地铁隧道等各种地下构筑物,施工场地紧张、工期紧、施工条件复杂、地质条件复杂、周边设施环境保护要求高。这些问题给基坑工程的设计和施工带来的的难度非常大,重大恶性基坑事故不断发生,工程建设的安全问题越来越严峻[]1。

深基坑排桩支护设计

深基坑支护设计 1 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2017-06-17 19:23:01 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:

排桩支护验算

排桩支护验算 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型: ---------------------------------------------------------------------- [ 工况信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算 ]

基坑支护开题报告

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名:滕杰 学号: 5200115108 所在学院:继续教育学院 专业:交通工程 设计题目:恒大迈皋桥项目B地块深基坑 (三层地下室,挖深15.0m)支护设计 指导教师:孙广俊 2017年 01 月 10 日

毕业设计(论文)开题报告1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左右的文献综述: 文献综述 随着经济的发展,城市化步伐的加快,为满足日益增长的市民出行、轨道交通换乘、商业、停车等功能的需要,在用地愈发紧张的密集城市中心,结合城市建设和改造开发大型地下空间已成为一种必然,诸如高层建筑多层地下室、地下铁道及地下车站、地下通道、地下停车库、地下街道、地下商场、地下变电站、地下仓库、地下民防工事以及多种地下民用和工业设施等。地下空间开发规模越来越大,而地下工程顺利施工最重要的一个环节就是基坑工程的应用[3]。近些年,城市建筑物的重要性和安全性等级也越来越高,且深基坑的开挖深度也越来越大,合理的基坑支护技术是保障建筑物和地下空间开发安全施工的关键。目前,基坑支护多采用钻孔灌注桩,地下连续墙,深层搅拌水泥土墙,加筋水泥土和土钉墙等,已有在坑外采用土锚拉固。内部支撑形式也有多种,有对撑,角撑,桁架式边撑等。在地下连续墙方面还采用了“两墙合一”和逆作法施工技术,能有效的降低支护结构的费用和缩短工期,基坑工程是一个很有发展潜力的工程,不断增加的工程数量,复杂多变的工程环境为深基坑的发展提供了一个广阔的发展舞台。为了满足社会主义现代化建设的需要,基坑工程将会在实践中随着支护理论的不断发展而日益完善。 1.1 基坑支护的原则与依据 基坑支护的原则:安全可靠、经济合理、技术可行和方便施工[4]。 基坑工程的依据:国家及地区的有关规范及规程、场地岩土工程地质勘察资料、周围环境资料、主体结构的设计资料、施工条件[4]。 1.2 基坑主要支挡方法、技术类型 支支护结构的种类很多,合理地选择支护结构的类型应根据场地地质条件、周围环境要求、工程功能、当地常用施工工艺设备以及经济技术条件综合考虑而因地制宜地

排桩支护(最终版)

紧邻别墅的基坑支护型式研究 罗飚 (中铁二局第一工程有限公司,贵州贵阳 550003) 摘要:某隧道明挖段基坑K1+230-275段紧邻别墅,本文采用了钻孔桩+横撑的结构型式对基坑进行了支护。采用理正深基坑7.0计算软件对基坑进行了计算,得出基坑整体稳定性安全系数、抗倾覆安全系数;并对基坑开挖进行了数值开挖模拟,得出了地表位移、排桩位移及内力、第一道横撑的位移及内力,以此评价基坑开挖完之后基坑及别墅的稳定性,对类似工程有一定的借鉴意义。 关键词:基坑,别墅,钻孔桩,横撑,位移。 The Research about Supporting Type of Pit which is Adjacent to the Villa Luo biao (China Railway Erju 1st Engeneering Co.,Ltd,Guizhou Guiyang 550003) Abstract: The Opening excavation section of K1+230-275 in a tunnel pit which is adjacent to the Villa, it use the structure type of bored piles+crossbar to support the pit . The rationale deep pit 7.0 calculation software is use for calculation,and obtain the the safety factor overall stability、he safety factor of against overturning;and it carry out numerical simulations for the pit ,and obtain the displacement surface 、displacement and internal force of row piles 、the displacement and internal force of first cross brace, in order to evaluate the stability of the pit and the villa .It have a certain significance for similar projects. Keywords: pit, villa, bored pile, crossbars displacement. 1.工程概况及存在的问题 某隧道K1+230-275段紧邻3栋别墅,该段隧道为明挖,明挖基坑深度为13.2m,宽21.4m,具体见图1所示。别墅离基坑的距离分别为4.5m、3m、4m。该段围岩从上而下依次为1m厚填筑土、2m厚软粘土、4m厚圆砾层、4m强风化板岩、中风化板岩。

[最新版]基坑排桩支护项目施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 基坑排桩支护施工组织设计 1、编制说明 1.1编制目的 本施工组织设计是XX花园二期基坑支护工程的施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置,是指导工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。 1.2编制依据 1)、XX岩土工程勘察设计研究院有限公司提供的本基坑围护的设计图纸及变更图。 2)、XX市城市建筑设计院有限责任公司提供本工程岩土工程勘察报告。 3)、工程现场及周边环境实际情况。 4)、本工程拟使用的规范及标准: 1.3编制原则 1)、科技领先原则 本工程质量要求高,施工期紧,周围环境较复杂,基于以上特点,我们将以科学的态度,认真学习基坑工程施工有关规范,遵循"时空效应"原理,科学的运用"基坑开挖对称均衡"原理,在施工中综合考虑施工方案,合理组织施工流水,严格按照基坑围护施工图进行施工,并制定相应技术措施。 2)、组织机构合理原则 工程一旦开工,我们将全力以赴,委派国家一级建造师,组织精干而强有力的项目领导班子以及各专项管理机构。实行项目承包管理,通过对劳动力、设备、材料、技术、方法和信息的优化处置。 3)、环境保护原则

我公司将依据XX区建筑行业文明施工原则,从土方运输、建筑垃圾处理、废水排放等多方面进行控制,将施工带给周边环境的负面影响降到最小。 2、工程概述 2.1一般概况 (1)项目名称:XX花园二期 (2)项目位置:XX经济开发区XX路东、XX路南侧 (3)建设单位:XX置业有限公司 (4)勘察单位:XX市城市建筑设计院有限责任公司 2.2工程概况 (1)项目组成:1#、2#、3#主楼及一层地下车库 (2)基础型式:采用桩筏基础; (3)基坑规模:总基坑面积约为9590m2,总周长约408m; (4)基坑挖深:1#楼±0.00相当于绝对标高+3.050m,其它区域±0.00相当于绝对标高+2.800m,场地外自然平面绝对标高+1.800m;基坑开挖深度一般区域为6.35~6.85m,局部深坑处开挖深度约7.65~9.00m。基坑安全等级为二级。 2.3工程地质、水文概况 2.3.1工程地质情况 根据《XX花园二期岩土工程详细勘察报告》中揭露的地层资料,拟建场地内基坑开挖影响范围内的土层情况如下所述: ①粉质粘土:灰黄、灰色,软~可塑,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,表层0.30~0.50m为耕填土(局部为杂填土),含植物根茎。该层属中压缩性土,工程性能较差,在本场地内普遍分布,层厚2.60~1.80m,层底高程0.14~-0.83m。 ②淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物和贝壳碎屑,稍具腥臭味,局部夹淤泥及粉土团块。该层属高压缩性土,工程性能差,在本场地内普遍分布,层厚13.40~3.50m,层底高程-3.36~-13.85m。

 基坑侧壁安全等级及重要性系数表1

建筑基坑分级的标准各种规范不尽相同,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》对基坑分级和变形监控值的规定如表1-2。 基坑变形监控值(cm)表2 注:1.符合下列情况之一,为一级基坑: 重要工程或支护结构做主体结构的一部分; 开挖深度大于10m; 与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;

 对于超固结土,用常规试验方法进行剪切试验获得的粘聚力,包括真粘聚力和表观粘聚力两部分,其中表观粘聚力比真粘聚力要大的多。而超固结土一旦遇水,表观粘聚力迅速下降至真粘聚力。因此应对试验给出的粘聚力值进行折减后,才能用于基坑工程设计。根据长春地区的工程经验,将c值乘以0.4~0.5的折减系数,给出

施工方案-基坑排桩支护及土方开挖施工方案

基坑排桩支护及土方开挖施工方案 一、工程概况 本工程为南洋花城一期1#、2#楼和南洋广场综合服务楼的基坑排桩支护及土方开挖工程,位于泽州县枣园村,规划太岳路北侧、滨川路东侧、中轴路西侧,北临小刘家川村。 本工程为一类高层建筑,一期1#、2#楼为剪力墙结构,南洋广场为框架结构,地下室两层,建筑面积18370m2,南洋花城1#、2#楼地上27层,建筑高度85.65米,建筑面积1#楼19220.57m2 ,2#楼19220.57m2 ,南洋广场综合服务楼地上27层,建筑高度99.75米,建筑面积55670.00m2,深基坑支护采用直径600mm的钻孔灌注桩排桩,桩长18米,结合两道 600mm*300mm的钢筋混凝土梁做水平内支撑的支护形式。 本工程基坑分东西两个基坑,相对标高正负0.000相当于黄海高程762.7米,其中东基坑东西长132.2米,地面自然标高为754.26米,开挖至底板垫层底为752.3米(相当于-11.4米),西基坑东西长112.2米,地面自然标高为754.26米,开挖至底板垫层底752.3米,基坑东、北、西三面为原土层,土质比较密实,土方开挖采用分层退坎加放坡的形式开挖,边坡支护采用土钉墙加喷浆护坡的支护形式。基坑南侧由于太岳路施工路基回填,754.26标高以上全是回填土,土质比较松软,因此需采用、直径600mm钻孔灌注桩排桩结合两道600mm*300mm的钢筋混凝土梁做水平支撑的形式进行支护。 二、编制依据:

1、山西省地质勘察设计研究院出具的岩土工程勘察报告; 2、工程现场及周边环境实际情况; 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 5、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); 6、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); 三、水文、地质情况 根据山西省勘察设计院提交的岩土工程勘察报告,本场地内自地面起由上而下与基坑有关的土层分别为: 3.1杂(素)填土(Q42ml):褐黄色,层厚0.4-6.65米。为人工堆积的填土,稍湿,疏松。成分以粉土、粉质粘土为主,含有较多的建筑垃圾等杂物,该层土不能利用必须予以清除,故不再进行评价。 3.2粉质粘土(Q4apl):褐黄色,底版埋深 4.0-10.0米,层厚1.8-8.58米,稍湿,硬可塑,摇振反应无,有光泽反应,干强度和韧性中等,有比较弱的湿陷性,该层土实测标准贯入校正击数N=3.8-10.0击,平均6.9击。 3.3粉质粘土(Q4apl):褐黄色,底版埋深9.14-18.4米,层厚1.68-10.2米,稍湿,硬可塑,摇振反应无,有光泽反应,干强度和韧性中等,有比较弱的湿陷性,该层土实测标准贯入校正击数N=6.1-13.6击,平均9.2击。 3.4粉质粘土角砾(Q4apl):黄褐、棕红色,底版埋深6.6-23.57米,

排桩支护设计与计算

排桩支护设计与计算 基坑开挖事,对不能放坡或由于场地限制而不能采用搅拌桩支护,开挖深度在6~10米左右时,即可采用排桩支护。 图8-5 悬臂板桩的变位及土压力分布图 a.变位示意图 b.土压力分布图 c.悬臂板桩计算图 d. Blum 计算图式 8.7.2 悬臂式排桩支护设计和计算 悬臂式排桩支护的计算方法采用传统的板桩计算方法。如图8-5所示,悬臂板桩在基坑底面以上外侧主动土压力作用下,板桩将向基坑内侧倾移,而下部则反方向变位.即板桩将绕基坑底以下某点(如图中b点)旋转。点b处墙体无变位,故受到大小相等、方向相反的二力(静止土压力)作用,其净压力为零。点b以上墙体向左移动,其左侧作用被动土压力,右侧作用主动土压力;点b以下则相反,其右侧作用被动土压力,左侧作用主动土压力。因此,作用在墙体上各点的净土压力为各点两侧的被动土压力和主动土压力之差,其沿墙身的分布情况如图8-5b所示,简化成线性分布后的悬臂板桩计算图式为图8-5c,即可根据静力平衡条件计算板桩的入上深度和内力。H.Blum又建议可以图8-5d代替,计算入土深度及内力。下面分别介绍下面两种方法。 1.静力平衡法 图8-5表示主动土压力及被动土压力随深度呈线性交化,随着板桩入土深度的不同,作用在不同深度上各点的净土压力的分布也不同。当单位宽度板桩墙两侧所受的净土压力相平 土深度,可根据静力平衡条件即水平力平衡方程和对桩底截面的力矩平衡方程

排桩支护方案

安徽XXXXXX 楼 基坑悬臂式钢管排桩支护方案 XXXX 摘 要:本文XXXXXXXX 楼的基坑采用钢管排桩支护方法进行设计和校核 关键词:基坑支护 钢管排桩 土压力计算校核 根据《XXXXXX 楼岩土工程勘察报告》,A-A ’剖面 70 .193 孔,17.4m (2.3m )以上为杂填土,17.4m ~15.7m (2.3~4m )之间为粉质粘土,15.7m 以下为粘土;B-B ’剖面 83 .196 孔,15.83m (4m )以上为杂填土,15.83m ~15.23m (4~4.6m )之间为粉质粘土,15.23m 以下为粘土。根据“土工试验成果报告”表中的6-1杂填土及粉土土样(深度为3.5m ~3.8m ):重度:γ1 =18.8kN/m 3, 粘聚力:c 1 =17kPa ,内磨擦角:φ1 =14.5°;6-2粘土土样(深度为5.0m ~5.3m ):重度:γ2 =19.0kN/m 3,粘聚力:c 2 =25kPa ,内磨擦角:φ2 =18.5°。具体位置见平面图1。±0.00m 相当于BM=20.00m (绝对标高33.711m ),基础底面-4.9m 。由于安徽计量测试研究所恒温恒湿检测楼东边地下管道的限制,该位置基坑开挖坡度不能满足施工安全要求,决定使用悬臂式钢管排桩支护。下面基坑支护设计以B-B ’剖面 83 .196 孔做为本方案计算依据。 一、钢管排桩嵌入基底深度计算: 计算公式和依据根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》〈第四版〉第1册第770~771页。 6-2 土样示意图 基础的深度:h=4.9-(20-19.83)=4.73m ; 杂填土及粉质粘土的重度:γ1 =18.8kN/m 3; 杂填土及粉质粘土的粘聚力:c 1 =17kPa ; 杂填土及粉质粘土的内磨擦角:φ1 =14.5°; 杂填土和粉质粘土层的高度; h 1=19.83-15.23=4.6m ; 杂填土及粉质粘土层主动土压力系数: K a1=tg 2(45°-2 1 ?) =tg 2(45°- 2 5.14? ) =tg 237.75°=0.60; 杂填土和粉质 杂填土及粉质粘土竖向应力最大值: σa1=γ1h 1 =18.8×4.6=86.48kN/m 2; 杂填土及粉质粘土主动土压力水平荷载最大值: e a1=σ a1K a1-2 c 1 a1 K =86.48×0.60-2×17×60.0 =25.6kN/m 2; 杂填土及粉质粘土主动土压力水平荷载为零

基坑排桩支护及开挖施工方案

基坑排桩支护施工方案 1编制说明及概述 1.1编制目的 本安全施工方案是利尔德高新技术产业园区食堂及库房基坑支护及土方开挖工程的安全施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程安全生产的总体构思,是指导工程施工过程中各项安全生产活动的技术性文件。 1.2编制依据 ①施工招标文件及基坑围护的设计图纸。 ②投标答疑的有关内容。 ③《利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目岩土工程勘察报告》 ④工程现场及周边环境实际情况。 ⑤本工程拟使用的规范及标准: a.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); b.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); c.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); d.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); e.《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2001); f.《工程测量规范》(GB50026-2007); g.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); h.《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); i.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95);

j.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); k.《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005); l.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); m.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007)。 ⑥北京地方及其它相关规范及规程 2工程概况 2.1地理位置 拟建利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目位于北京市大兴区,东邻芦求路,西邻北京帝京焊接材料厂,北邻创业路,南侧为黄鹅路。 2.2工程概况 利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目总规划用地面积约为1633㎡,地上6层,建筑面积约10831.6 ㎡,地下2层,建筑面积约2059㎡。建筑高度为23.95m,基础埋深暂定为7.5m。建筑结构型式为钢筋混凝土框架核心筒结构。深基坑支护采用钻孔灌注桩排桩结合喷浆防护作为围护结构、并结合一道钢筋混凝土水平压顶梁的支护形式。 2.3基坑围护结构概述 2.3.1基坑周边环境 本工程基坑处于鹅房村,南侧利尔德科技园区消防通道,下有市政下水管道及消防管道,北侧临近创业路,常有重型车辆通过且距用地红线最近处只有0.6米,西侧邻北京帝京焊接材料厂,东侧临近芦求路,路边绿化下埋市政下水管道、电力管沟及消防管道,埋深不明,距用地红线3~6米。

基坑支护排桩设计方案

10#楼基槽地基支护 排桩设计方案 工程名称: 编制人:职称: 施工单位: 2011-9-14 基坑支护排桩设计方案 一、工程概况 本工程由昌黎县永安房地产开发有限责任公司开发,秦皇岛市三建第三分公司承建《吉祥尚府》住宅小区,位于昌黎县昌黄公路南侧,原钱庄子村。 10#楼为6+1砖混结构,建筑面积3029.35㎡,建筑高度19.4米。 11#楼为剪力墙结构,地上18层,地下两层,建筑面积11009.12㎡,建筑总高度52.9米。 二、编制依据及主要规范 1、《岩土工程勘察报告》 2、《吉祥尚府10#、11#》施工图纸 3、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-90)

4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 5、《地基基础设计规范》2002 6、中华人民共和国颁布的现行建筑工程的各类规范、标准及规程 7、河北省秦皇岛市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护法等法规及规定。 8、我单位承包管理、质量管理、安全管理、文明施工管理规定 9、现场和周边的实地勘查情况记录 10、部分地方标准图集 三、基坑排桩设计 施工采用排桩(灌注桩)支护方案 1、打桩处理基槽护壁的长度为20米,设计排桩间距为1.2米,灌注桩总长度9米,嵌固深度为5.5米,桩体采用C30钢筋混凝土,排桩顶部设钢筋混凝土冠粱。 2、灌注桩主筋12ф18,ф6.5@150,加强筋ф14@1500,共计17根桩,冠粱断面700*400㎜8ф16,ф6.5@200,砼C30。 3、经计算,基坑排桩整体稳定性和抗倾覆安全系数均满足规范要求。 4、具体配筋见附图 四、灌注桩的施工工艺 1、10#基槽和11#基坑已开,首先进行土方回填,分层夯实,回填高度与10#楼槽底标高相平,回填土宽度为6米,确保桩基和人员的安全施工。 2、工艺流程图 施工准备→测量放线→埋设护筒→钻孔→清空→放置钢筋笼→浇筑砼→承装养护→质量验收。 3、工艺流程说明及主要质量控制要点 施工准备: ①技术准备:分级分步进行技术交底

排桩支护支护施工工艺标准

排桩支护支护施工工艺 标准 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

排桩支护施工工艺标准 1范围 本标准规定了钢筋混凝土灌注桩排桩挡墙的施工工艺标准。 本标准适用于一般建筑工程施工、火电工程采用排桩支护基坑工程施工,其它项目施工可参照执行。 排桩支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构。 钢筋混凝土灌注桩排桩挡墙使用于-7~-13m基坑,地底土质为塑性较好的粘土。地下水位丰富的地区多采用双层搅拌水泥灌注桩。 预制桩是种传统的支护挡墙结构,截面带企口,互相搭接,有一定挡水作用,顶部社圈梁把板桩连成一体。此种方案近年来很少用,在此不再叙述。 钢板桩按分类有槽钢钢板桩使用于基坑4米以内的基坑,轧锁口钢板桩使用于开挖深度7~10米的基坑。本标准主要阐述钢筋混凝土灌注桩排桩挡墙。 2规范性引用文件 《建筑工程施工及验收规范汇编》 《建筑施工手册》 《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104-97 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 3施工准备 作业人员 起重机操作工、钻机操作工、钢筋工、砼工、起重工、普工。 技术准备 a)认真研究工程的地质报告,基础深度,四周的建设环境(建筑物距离、高度,道路,管沟,地下水情况,地表水情况等等),确定支护的形式。针对建筑基础尺寸确定排桩支护的范围,设计出支护的平面布置图。 b)了解工程质量要求和施工检测内容与要求,如基坑支护尺寸的允许误差,支护坡顶的允许最大变形,对临近建筑物、道路、管线等环境安全影响的允许程度等; c)施工地区的地质勘探资料,查明该地区的土层分布和各土层的物理力学特征,包括:天然密度、含水量、孔隙比、渗透系数、压缩模量、内聚力、内摩擦角等,以便确定土层锚杆的布置和选择钻孔方法。 d)进行排桩设计;编制支护设计组织设计; e)排桩设计:悬臂式支护结构嵌固深度设计值h d 按公式: h p ∑γ h a ∑E ai ≥0 式中:∑E pj —桩、墙底以上根据(JGJ 120-99建筑基坑支护技术规程)节确定的基坑内侧各土层水平抗力标准值e pjk的合力之和; h p —合力∑E pj 作用点至桩、墙底的距离; ∑E ai —桩墙底以上根据本规程第节确定的基坑外侧各土层水平荷载标准值e aik的合力之和; h a —合力∑E ai 作用点至桩、墙底的距离。

基坑排桩支护及开挖施工方案

基坑排桩支护及开挖施工方案 1编制说明及概述 1.1编制目的 本安全施工方案是XX县公共文化活动中心基坑支护及土方开挖工程的安全施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程安全生产的总体构思,是指导工程施工过程中各项安全生产活动的技术性文件。 1.2编制依据 ①施工招标文件及XX省建筑设计研究院出具的桩基、基坑围护的设计图纸。 ②投标答疑的有关内容。 ③XX省勘察设计研究院出具的岩土工程勘察报告。 ④工程现场及周边环境实际情况。 ⑤本工程拟使用的规范及标准: a.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); b.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); c.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); d.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); e.《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2001); f.《工程测量规范》(GB50026-2007); g.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); h.《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); i.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95); j.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); k.《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005); l.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); m.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007)。 N.住建部建质2009【87】文件 ⑥XX地方及其它相关规范及规程

2工程概况 2.1地理位置 XX县公共文化活动中心工程项目位于XX省XX市XX县XX中心城区XX路北侧,XX路南侧,西接引水箱函,东临XX。 2.2工程概况 本工程为一类高层建筑,主楼为框架核心筒结构,裙房为框架结构。地下室一层,局部两层,地下室面积29834.4㎡, 地上24层,地上建筑面积67162.3㎡,主楼1#楼建筑高度为34.45m,2#楼建筑高度为23.95m,3#楼建筑高度为92.75m。建筑结构型式为钢筋混凝土框架核心筒结构。一层地下室(东侧为二层)深基坑支护采用钻孔灌注桩排桩结合水泥搅拌桩止水帷幕作为围护结构、并结合一道(东侧为二道)钢筋混凝土水平内支撑支撑的支护形式。 本工程基坑分东西两个基坑,相对标高正负0.000相当黄海高程7.2米,自然地坪相对标高-1米至-0.4米左右。其中东基坑东西长126.3米,南北宽77.7米,开挖至底板垫层底为-10.3米,承台垫层底为-11.3米;西基坑东西长108.5米,南北宽123.8米,开挖至底板垫层底为-6.2米,承台垫层底为-7米。基坑占地面积大,整个基坑南北西为交通道路,东面为市民XX。且工程基地土质以软粘土和淤泥为主,基坑占地面积大,由于整个基坑工程的施工工期短,且质量要求高,基坑施工期间必然存在多工种、多工序立体交叉的现象,基坑开挖施工难度大。 2.3参建单位 建设单位:XX县城建指挥部 设计单位:XX省建筑设计研究院(基坑围护设计) 勘察单位:XX省勘察设计研究院 施工单位:XX省XX建设集团有限公司 2.4基坑围护结构概述 2.4.1基坑周边环境 本工程基坑处于XX县XX中心城区,南侧临近XX路,北侧临近XX路,西侧接引水箱函,东侧临近XX。西北角区域临近XX县XX保健站(高层,管桩基础含地下室),间距5.5m~6.9m。 基坑东面为XX,基坑围护桩内侧距离该侧用地红线约0~9.3m,距离该侧景观建筑物边约9.4m,景观草地内埋有电力管、自来水管等管线,管线埋深地下约0.6m~1.5m。 基坑南面为XX路,隔一条道路与大自然家园相邻,基坑距离该侧用地红线约0m~3.5m,道路下埋设有雨水、污水管线。围护桩中心距离该侧建筑物约33m。道路下埋设有雨水、污水管线,埋深1.4m。 基坑西侧接引水箱函,与XX供水公司建筑群相邻,基坑距离该侧用地红线约2.3~9.1m, 基坑围护桩内侧距离引水箱涵约13m。围护桩中心距离该侧建筑物约38m。 基坑北面为XX路,基坑北偏东区域距离该侧用地红线约11m, 围护桩中心距离该侧道路14m。XX路下埋设有雨水、电力管线,埋深1.4m~2 m。基坑北偏西区域距离该侧用地红线约2.4m,且紧邻县XX保健中心(高层14F),基坑围护桩内侧距离该建筑物外墙边线约5.5m。