配电网络节能降损管理与电能质量的关系
种衍师孙建华
摘要:如何扎实、有效地做好配电网络节能降损管理工作,完善配网无功电压调控手段,在保证为社会生产生活提供优质电能,是目前供电企业面临的重要问题。加强智能配网建设和改造,优化配网结构,科学决策无功补偿、电压提升及配变布点方案,改造高损耗配电设备,合理控制三相负荷不平衡度,创新实施网、站、线、台联调的调控方式,切实提高配网综合电压水平和节能降损能力,既能提升配电网络节能降损管理水平,又能提高供电电压合格率及功率因数等电能质量指标,取得了非常明显的效果。
关键词:配电网络节能管理电能质量
1配电网络节能降损管理的目标描述
1.1配电网络节能降损管理的理念或策略
配电网络节能降损管理是供电企业降低损耗、提高经济效益,维持自身可持续发展的内在需要,也是提高供电电压合格率及功率因数等电能质量指标的根本需要,同时也是供电企业参与建设节约型社会,勇于承担社会责任的积极表现。
某供电公司依托智能配网和农网改造升级工程实施,加大配网建设改造力度,优化配网网架结构,科学决策无功补偿、电压提升及配变布点方案,综合提高对配网无功电压及损耗的管控能力。加强配电网络节能降损专业化管理,健全管理体系,规范技术措施,加强信息支撑,全面提升配电网络节能降损管理水平,提高供电电压合格率及功率因数等电能质量。
1.2配电网络节能降损管理的范围和目标
1.2.1配电网络节能降损管理的范围
严格贯彻、执行国家关于配电网络节能降损管理的各项要求,研究制定配电网络节能降损管理工作实施意见;制定配电网络节能降损管理有关的管理制度、管理标准和流程;组织制定直供区综合电压合格率、10kV配电线路线损率的指标目标值;监测、分析和发布管辖范围内配电网络节能降损指标完成情况,组织制定相关改进措施并监督落实;负责对配网线路节能降损管理工作的开展情况进行检查和评价,并组织召开配网线路节能管理专业工作会,总结交流经验和先进技术。
1.2.2配电网络节能降损管理的目标
某供电公司结合直供直管各供电区域配电网络节能降损管理的实际情况,开展配电网络节能降损管理专项行动,通过强化线损管理,加强智能配网建设,科学决策无功补偿、电压提升及配变布点方案,创新实施网、站、线、台联调的无功电压调控等多种形式,全面提高配电网络节能降损指标,确保各项指标达到电力监管的要求,真正实现电力优质生产、优质服务的社会承诺,以及供电公司经济管理水平和经济效益的综合提升。
1.3配电网络节能降损管理的指标体系及目标值
1.3.1配电网络节能降损管理指标体系
配电网络节能降损管理的工作目标是建立健全配电网络节能降损管理工作机制,建设配电网络节能降损管理系统。
1.3.2配电网络节能降损管理指标目标值
配电网络节能降损目标值的设定,主要根据国家能源局有关要求,以及面向社会优质服务的需求,既要兼顾先进性,也要保证合理性。同时,结合电网发展规划和年度计划,参考去年指标完成情况,在全面分析各种因素的基础上,确定本年度最佳目标值(见表1)。
指标名称2012年实际值2013年指标目标值
直供区目标值配网综合电压合格率95.55%99.85%低压居民电压合格率75.25%98.55%配电台区功率因数0.750.95配网综合线损率7.5% 5.0%配网低压线损率9.5%7.0%表12013年度配电网络节能降损指标目标值
2配电网络节能降损管理的主要措施
某供电公司成立配电网络节能降损管理工作组织机构,开展专项行动,加强配电网络节能降损的专业化、一体化管理,健全管理体系,统一管理标准,规范技术措施,加强信息支撑,做到组织措施、管理措施和技术措施三管齐下,确保全面提升配电网络节能降损能力。
2.1组织措施
2.1.1建立组织领导体系。某供电公司成立配电网络节能降损管理领导小组和工作小组,工作小组下设配电网络节能降损管理工作办公室,全面负责配电网络节能降损管理工作。各直供区分别成立配电网络节能降损管理组织机构,形成了按系统、分层次的组织推进体系,全面负责组织直供区配电网络节能降损方案的制定以及有关管理措施和技术措施的落实。
2.1.2建立协同配合的工作机制。公司各有关单位要按照“统一部署、部门协同、专业配合、分层实施、信息共享”的原则,建立运维检修部牵头负责,规划、建设、生产、调度、营销等相关部门协同配合的工作机制,确保工作协调配合、部门职责明确、治理措施有力、提升效果显著。
2.1.3建立监督考评工作机制。加强配电网络节能降损管理工作的检查督导,建立例会、简报等工作制度,组织做好指标分析、工作监督等工作,确保配电网络节能降损管理工作持续、高效推进。
2.1.4提高供电服务意识。供电电压合格率是配网线路节能管理的重要内容,也是居民用电服务质量的重要体现,是提升服务水平的基础。公司各有关单位通过会议宣贯、媒体报道、营业窗口宣传、亮点经验提炼、示范单位选树等多种方式,大力营造供电电压水平提升和配网节能降损的浓厚氛围,全面提高供电服务意识。
2.1.5加快人才队伍建设。加强无功电压和节能降损等专业培训,开展技术讲座、经验交流、论文评选和普调考等活动,不断提高专业技术人员的业务素质。建立配电网络节能降损专家团队,组织开展标准修编、课题研究、新技术推广应用等工作,提升公司配电网络节能降损管理创新能力。
2.2管理措施
2.2.1建立配电网络节能降损管理的责任包保体系
a)加强配电网络节能降损专业化管理,统一管理标准,规范技术原则,建立健全配网线路节能管理体系。
b)各组织部门对梳理发现的影响配电网络节能降损的各类问题,明确责任分工,细化治理措施,将整改任务和工作目标分解落实到部门、单位和具体岗位,分管领导挂靠部室,部室帮包基层,形成了贯穿全年、覆盖全局的责任包保体系。
2.2.2建立配电网络节能降损分析制度
定期开展供电电压质量和线路损耗普测,认真做好基础数据和运行数据的整理,分线分台区进行分析,查找问题,针对性地制定提升措施。
a)开展10kV配电线路的电压质量和线路损耗分析,重点查找较长配电线路供电半径、导线线径、无功补偿等方面存在的问题,针对性地制定提升措施。
b)开展配电台区供电电压质量和功率因数分析,重点查找配变容量、低压无功补偿、低压线路供电半径、三相负载不平衡等方面的问题,探索研究台区电压质量与季节、负荷以及功率因数等因素的相关性,制定“一台区、一措施”的整改方案。
2.2.3建立提高供电电压质量管理水平的长效机制
a)调度、生产、营销“三方联动”。以客户需求为导向,通过客户侧供电质量监控系统、95598客户信息反馈,及时掌握客户电压情况,建立生产、调度、营销密切配合,协同工作的联动机制。调度系统负责主配网电压的监测及调整,营销系统负责台区电压的监测及调整,生产系统负责电网设备停电计划制定和检修、消缺运维,三方协同会商,共同寻找解决问题的最佳方案,分工负责落实解决措施。
b)通过每日下发配电变压器分接头调整情况及居民用户电压合格率完成情况日报;每月召开无功电压分析会,下发供电电压合格率完成情况通报;每季度开展无功电压管理工作互查活动等形式,使供电电压合格率稳步提高。
2.2.4加强客户侧管理
a)指导、监督客户做好配变和无功补偿装置的配置和选型;严把验收送电关,确保用户设备“零缺陷”接入系统。
b)督促客户做好负荷调配以及无功补偿装置运维工作,保证客户在负荷高峰时段功率因数合格,负荷低谷时段不向系统倒送无功,提高客户侧的供电电压质量、功率因数和三相负载平衡度;加强客户专变分接头调整、配变三相负载不平衡度的管理,督促客户及时做好专变分接头调整及负荷调配工作。
c)加强单相用户管理,根据配变分相用电情况分析,及时调整单相用户所接相别,合理控制三相不平衡度。
2.3技术措施
2.3.1进行智能配网建设和改造,优化配网网架结构
a加快配电网规划建设与技术改造,优化配网结构,采取配变增容或新增配变布点,升级改造低压配电线路,缩短供电半径,有效解决能量流不均衡、线路锈蚀老化、线径过细及无功电压调节
手段不足等问题。
b)推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺。重点推广使用低损耗环保节能型非晶体合金变压器和采用复合开关自动投切的低压无功动态补偿装置。
c)按经济电流密度选择导线截面,有效降低线路损耗。
d)加强后台支撑系统的建设与维护,提高数据挖掘能力,实现智能配网信息系统互动与优化运行功能,为配电降损工作开展提供技术支撑。
2.3.2科学配置调容型无功设备,提高配网无功补偿度
a)对供电线路较长、功率因数较低的10kV线路,加装调容型无功自动补偿装置,提高线路功率因数和末端电压。
b)在充分调研、分析配电台区负荷特点基础上,根据无功补偿“分层分区.就地平衡”的原则,科学决策无功补偿方式(含低压集中补偿、分散补偿及二者相结合的方式),装设无功自动补偿装置,改善配电台区公用变压器的功率因数。
c)严格执行新用户并网无功补偿能力的强制性标准,同时采用市场机制引导用户进行无功分散补偿,提高用户侧功率因数。
2.3.3多种技术并用,解决低电压问题
a)对于末端电压质量较差的超长线路,在10kV配电线路中后段加装馈线自动调压装置,改善末端供电用户的低电压问题。
b)依据台区负荷空间分布特点,按照“小容量、密布点、短半径、绝缘化”原则,科学决策配变布点,缩小低压供电半径,提高电压合格率。
c)基于时间滚动原则对各配电台区负荷性质和电压运行规律进行综合分析,动态制定配变分接头调整计划,保证配电变压器和低压负荷运行在最佳工况。
d)注重网、站、线、台区四级联动、协调控制的电压质量综合治理。
e)推广应用三相不平衡自动调节装置,有效治理低压用户负荷不均衡造成的低电压和高损耗问题。
2.3.4利用主网AVC系统及供电电压质量在线监测系统,及时调整配网电压合格率及功率因数
a)充分发挥主网AVC系统及供电电压质量在线监测系统,采取自动调整与手动调整相结合的方法,及时调整配网电压合格率及功率因数;
b)推广应用具有GPRS远传功能的电压监测仪,建立规范统一的供电电压质量在线监测系统,实现电压监测数据的在线监测和分析;
c)认真做好设备基础数据和供电负荷统计,建立完善10kV及以下用户档案,按照全面反映供电电压质量的要求合理设置电压监测点,并随负荷及客户数量变化进行及时调整。
3配电网络节能降损试点项目的效果分析
3.1开展配电网络节能降损试点项目
3.1.1选择配电网络节能降损试点方案
针对农村配电网络电压低、功率因数低、电压合格率低,供电半径长,部分配电变压器、线路锈蚀老化及重载运行的现状,选定一10kV农村配电网络,制定优化网架结构、分段改造10kV配电
线路、变压器增容、更换新型节能变压器、中低压联合无功补偿、安装中低压电压提升装置、升级改造0.4kV低压线路等改造方案。
3.1.2配电网络节能降损试点方案的具体措施
a)优化网架结构,将某10kV主线#30、主线#40上213.6kW负荷转至珠江路Ⅰ线,减轻了供电负荷,缩短了供电半径,缓解了某10kV线路长期重载运行的情况,有效降低了线损率。
b)改造10kV配电线路,具体改造情况见表2。
序号起始位置终止位置线路长度(km)原型号现型号
1主线#1杆主线#123杆 6.80LGJ-95JKLGYJ-240
2主线#124杆主线#165杆 2.28LGJ-35JKLGYJ-240
3关各支线#10杆关各支线#44杆 2.38LGJ-50JKLGYJ-120
表2某10kV配电线路改造情况
由表2可知,某10kV配电线路共改造11.46km,有效解决了中压供电“卡脖子”及因线径过细、锈蚀老化引起的线路损耗增加问题。
c)某10kV配电线路10/0.4kV变压器节能、增容改造,具体改造情况见表3。
序号台区名称原型号现型号年最大负荷电流(A)备注
1南常五村S7-50S9-160155
2南常六村S7-50S9-200180
3南常一村S7-100S11-315300
4北庄S7-50S11-200210
5小南庄S7-100S11-200167
6郑官庄S7-50S11-200162
7前北常S7-50S11-160120
8岩湖S7-50S11-160130
9城子S7-50S11-200160
10杨庄东S7-50S11-200156
11杨庄S7-100S11-250223
12李店S7-100S11-200170
13随河S7-100S11-160140
14南常二村S7-50S15-200162
表3某10kV配电线路10/0.4kV变压器节能、增容改造情况由表3可知,某10kV配电线路变压器累计增容、更换节能型变压器14台次,在满足用户用电需求的同时,有效解决了变压器重载、能耗高的突出问题,保证了变压器经济运行,降低了变压器损耗。
d)10kV配电线路集中无功补偿改造,在主线#111杆处进行集中无功补偿,补偿容量为300kVar,
其目的在于减少某10kV配电线路主干线上的无功流动,减少首末端电压落差,保证末端电压合格率。
e)配变低压集中无功补偿改造,详细改造情况见表4。
序号台区名称无功补偿装置无功补偿容量(kVar)备注
1小张庄JP柜60
2城子北JP柜30
3柳河JP柜15
4岩湖东JP柜60
5庙庄JP柜30
6五村JP柜50
7邵楼北JP柜60
8祁庄JP柜15
9关各JP柜50
10四村JP柜50
11大沃JP柜50
12二村JP柜50
表4某10kV配电线路配变低压集中无功补偿改造情况
由表4可知,某10kV配电线路新增无功补偿补偿装置12个,功率因数由改造前的0.78左右提高到0.95以上,减少了无功穿越,实现了无功的就地平衡,降低了配电线路损耗。
f)在10kV配电线路#165杆上加装DWZT型电压调节装置,使调压范围0~20%内调整,安装后电压合格率达到100%。
g)安装低压电压提升装置。东杨庄东年平均电压合格率仅58.024%;低压功率因数为0.92;低压配电线路末端相电压仅为195V,为此在其低压配电线路2/3处安装低压电压提升装置。
h)改造0.4kV低压线路,具体改造情况见表5。
序号台区名称线路名称线路长度(km)供电半径原型号现型号
1城子北城子北支线0.720.2LGJ-25JKLYJ-70
2城子西城子西支线0.650.13LGJ-25JKLYJ-120
3岩湖东岩湖东支线 1.90.3LGJ-35JKLYJ-120
4黄楼北黄楼北支线0.80.2LGJ-25JKLYJ-120
5杨庄西杨庄西支线 1.50.15LGJ-35JKLYJ-120
表5某10kV配电线路配电台区0.4kV低压线路改造情况
由表5可知,通过对某10kV配电线路4个村的5个台区进行低压线路改造,共改造低压线路5.57km,实现了低压配电线路的“绝缘化”,增大了线路截面积,提高了供电容量,有效解决了低压线路重载的问题,降低了配电低压线路损耗。
3.2配电网络节能降损试点方案的效果
3.2.1配电网络节能降损试点方案实施后的电能质量指标变化情况
某10kV配电线路10/0.4kV配电台区电能质量指标变化情况见表6。
序号台区名称原电压合格率现电压合格率原功率因数现功率因数
1南常五村75.85%99.39%0.780.95
2南常六村76.33%99.28%0.800.95
3南常一村78.46%99.26%0.820.96
4北庄81.58%99.29%0.750.96
5小南庄85.19%99.53%0.830.97
6郑官庄72.55%99.31%0.800.97
7前北常73.35%99.18%0.680.96
8岩湖78.52%99.36%0.740.95
9城子80.51%99.59%0.750.95
10杨庄东81.12%99.33%0.810.96
11杨庄75.15%99.12%0.790.95
12李店73.82%99.23%0.800.96
13随河72.53%99.19%0.780.96
14南常二村78.31%99.53%0.820.97
平均77.38%99.33%0.780.96
表6某10kV配电线路10/0.4kV配电台区电能质量指标变化情况通过对某10kV配电网络综合改造前后运行数据统计分析对比,发现改造后供电质量提升明显,节能效果显著。其中,综合电压合格率平均由原来的77.83%提升到99.33%;功率因数平均由原来的0.78提升到0.96;综合线损率、低压线损率则分别由7.5%、9.5%下降到4.5%、6.5%。
3.2.2配电网络节能降损试点方案实施后的经济性分析
某10kV配电网络节能降损试点方案综合改造后的经济性分析见表7所示。
高压无功补偿装置低压
无功
补偿
装置
10kV
电压
提升
装置
低压
电压
提升
装置
新建
台区
更换
配变
更换
10kV
线路
(km
)
更换
400V
线路
(km
)
静态
投资
(万
元)
年节
电量
(万
度)
年节电
费(万
元)
回收
期(年)
综合改造11211514
11.4
6 5.57
15078.955.2 2.7表7某10kV配电网络节能降损试点方案综合改造后的经济性分析
可见,通过某10kV配电网络节能降损试点方案综合改造后的经济性分析,若某供电公司10kV 配电总负荷约为40万千瓦,年供电量约为35亿度,将该试点方案推广至全市的配电网络,初步测算,全公司年节电量可达10500万度,年节电费约为6500万元,节能效果显著。
某10kV配电网络节能降损试点方案综合改造的实践证明,按上述的组织措施、管理措施、技术措施进行配电网络节能降损管理,在提高电能质量的同时,可极大地提高了公司经济收益。同时还节省了化石能源消耗,减少了温室气体的排放,有力地推进了我国的生态文明建设。
结束语
进行配电网络节能降损管理时,在上述组织措施、管理措施、技术措施协同推进的基础上,进一步跟踪分析全市配电网络节能降损情况,识别无功电压调控的薄弱环节,加快配电网络改造升级工程建设,推广应用某10kV配电网络节能降损试点方案综合改造的成功经验,对提高配电网络节能降损管理水平与电能质量指标,有着非常重要的意义。
作者简介:
种衍师,国家电网公司优秀技术专家,中国电源学会电能质量专业委员会委员,电力行业电能质量及柔性输电标准化技术委员会委员,国家能源局供电质量监管专家。长期从事电网运行、电能质量及无功电压管理和研究工作。曾发表相关学术论文数十篇,参加编写了《电能质量监测系统技术规范》等电力行业标准,编写了《变电设备及运行处理》、《变电运行仿真培训》、《电能质量与节能降损知识问答》等著作并由中国电力出版社出版。
孙建华,国家注册安全工程师,国家注册监理工程师,国网山东省电力公司高级优秀技术人才。长期从事电网安全监督、安全管理工作。曾发表相关学术论文数十篇,参加编写了《电能质量与节能降损知识问答》著作并由中国电力出版社出版,发明“安全围栏固定端子”“电力导线警示标识固定装置”等多项国家专利。
配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,
配电网极限线损分析及降损措施优化万阳 发表时间:2017-11-28T16:05:55.967Z 来源:《电力设备》2017年第21期作者:万阳[导读] 摘要:在配电网运行的过程中会出现线损的情况,针对这种问题,我们要进行有针对性的分析,本文主要探讨了极限线损的情况,并在这种情况下分析了降损措施,对降损的措施进行了一定的优化,希望能够为今后的配电网运行带来参考借鉴,提高配电网运行的效率。 (国网湖北省电力公司秭归县供电公司湖北宜昌 443600)摘要:在配电网运行的过程中会出现线损的情况,针对这种问题,我们要进行有针对性的分析,本文主要探讨了极限线损的情况,并在这种情况下分析了降损措施,对降损的措施进行了一定的优化,希望能够为今后的配电网运行带来参考借鉴,提高配电网运行的效率。 关键词:配电网;极限线损;降损措施;优化配电网极限线损是一个比较严重的问题,也是我们必须要进行分析的重点课题,如何有效降低配电网的线损,这关乎配电网的运行效率和质量。所以本文主要针对这个问题进行综合探讨。 1、配电网线损原因及分析 1.1结构安排不合理 由于我国在之前并未有此方面的建设,故在整体规划方面缺乏经验。最初在进行输配电网络建设时,造成了大部分配网线路走向不合理的局面,其线路太长,分支过多,使得情况更加不容乐观。同时,由于存在部分线路为裸架设,即没有做任何防护措施,长期处于风吹日晒的环境中,逐步使其老化程度加重,从而增加了电能的损耗。其次,高压线路分布不当,没有深入电网负荷的中心部分,供电距离较远,低压线路过长,末端电压过低,损耗相应增加,都会在一定程度上加大电能的损失。线路布局上也存在不合理现象,造成了浪费。导线截面积小,长期不在最佳状态下或过负荷运行,再加上接户线老化、过细、过长、严重破损,这些都会对电路造成一定程度的损坏。有时候污染物如绝缘子表面油泥、瓷横担等在雾天或小雨天,可增加线路表面泄漏电流,此时,树枝碰线会引起漏电。另外大风造成倒杆引起事故也会造成线路损坏。此外,由于事先在导线粗细的选择上没有做好合理的规划,以至于线路传输中因电阻过大而使得电能额外消耗大大增加,造成能量的损耗并且加重了对环境的污染。 1.2管理方面不完善 我国是一个快速发展的国家,由于我国发展时间短,而发展速度极快,导致我国在线损问题上管理的力度较为薄弱,实际管理达到的效果很差,使得大量的资源被浪费。例如,用电设备和变压器负载不配套,造成损耗增大。另者,电能表等计量设备没有根据规定的校验周期检修校验,在安装上也会出现问题,不合规矩的安装设备、不计后果的安装设备。而且疏忽了对计量设备这类精准仪器的运行管理,使得该类仪器有所损坏,出现精准度方面的问题。计量互感器不符合规定的要求,其极性不明确,精确度不够,与电能表一样,会对测量或感应值造成误差。在电力传输过程中,由于漏电、窃电、违章用电、收费误差、等一系列人为与非人为的问题,以及对损失电量原因的调查不足,加大了配电网线损管理的难度,使电能损耗现象程度加重。再加上检修安排的不合理性,不能坚持按照计划检修,不清理设备,不经常进行负荷等的测量等等,这些都是快速发展过程中背后留下的问题。对其造成严重的损坏。 1.3其他方面 对于线损指标这一方面,目前所采取的方式,绝大部分还是通过相应的理论和数据计算得出,这在一定程度上会造成数据与实际指标存在一定的差异。实际情况更为复杂的、多变,所以通过计算的方式来得出线损考核指标是不科学、不合理的方法。通过这种方法得出的线损指标也会在一定程度上提高线损的管理难度。另外,配电网配电作为国家一个带有基础公共事业性质的物质,并不单纯是商业性。所以企业要将便民,社会利益放在第一位,其次才是经济利益。例如建设较长的供电线路或用电量较少的线路,一定程度上都会造成浪费和不同程度的损害。 2、配电网降损的措施研究 加强配电网的线损管理,不仅有助于促进供电企业的升级与转型,还能进一步实现国家节能减排政策,从而确保供电质量,为广大电力用户提供更为优质的服务。供电企业要做好配电网的线损管理工作,就必须对配电网线损原因进行综合分析,从而为制定有效降损措施及做好线损管理工作,提供良好的保障。 降低配电网的线损应当从多个方面着手进行,首先需要明确的是电网的基本结构,并且采取优化控制的策略加以分析,其次还需要选择最为恰当并且合理的电动机容量,在临近的设备和负荷中心安装变压装置,正确的选择技术手段,以完善传统工作的不足之处。 2.1配电网降损措施综述 根据我国制定的配电网线损分类和线损的基本原因进行分析,关于当前城市的配电网问题解决途径应当从变压器设备容量的选择、负荷中心安装变压设备以及优化电网结构等几个环节来同步的开展。 1)需要不断的优化配电网的结构,在针对配电网的搭设和建造过程之中,需要保证最为科学合理的布局形式,并且对其结构进行优化和完善,采用短半径的生产和运输方式输送电能,另外在线路的搭设过程当中还应当那个根据测定的网架和负荷状况搭接相关线路,在电力线路之中应当选择相对应的变压装置,尽可能的将其安装在负荷中心位置,同时从低压一侧的电路之中每隔一段距离设置一个负荷的节点,以此来保证电能可以以辐射的形式逐步的向四周而延伸。通过上述针对配电网结构上的优化改造,可以避免出现迂回供电的情况。另外还应当对城市配电网和电网建设的基本规定进行完善,避免将变压装置安装在不恰当的位置。根据相关负荷转移的质量指标公式:并且结合相关经验和分析的结果,采取相关降耗措施,设计出相关的备选方案,实现负荷的转移以及优化。在实践的工作当中应当通过横截极限面积的降损、无功补偿降损、优化变压器极限线损率以及三相平衡线损率等技术方式,对整个电力线路的运营进行优化和改进,明确各种指标所反映出的实际情况,为后期制定出科学的政策提供坚实的依据。 2)还应当在靠近负荷中心的部位安装变压器。当城市电网的配电网之中出现变压器空载之时,会在很大程度上增加整个线路的能源损耗,为解决这个的问题,一般应在距离负荷中心比较近的地方,合理的选择变压器安装位置,同时还需要采取相关手段限制电路之中使用大容量的变压器、避免电路中有搭接电容器的情况,进而保证无功补偿,降低线路的线损。针对变压器容量的选择也是整个配电网降低线损的关键步骤,在进行电网的搭接和设计过程之中,完善容量的选择对于后期改善并且提升配电网功率因数有着重大的意义。 2.2配电网降损技术分析
天津电子信息职业技术学院 暨国家示范性软件职业技术学院网络供配电施工与管理实训 题目:智能楼宇供配电系统 姓名: 系别:网络系 专业:计算机控制技术 班级: 指导教师:王* 时间安排:2012年6月4日至2012年6月15日
目录 引言 (2) 摘要 (2) 一、典型楼宇供配电系统 (3) ⒈负荷分布及变压器的配置 (3) ⒉供电系统的主结线 (3) ⒊低压配电方式 (5) 二、供配电系统监测 ............................................. - 6 - 三、应急电源系统 (6) 1.自备发电机组容量的选择 (6) 2.自备发电机组的机组选择 (7) 学习心得 (8) 参考文献 (9)
摘要 本文详细介绍了楼宇自动化系统组成中智能楼宇供配电系统的基本功能、基本原理、系统构成,一切用电的部门,如果没有自备发电机,差不多都是由电力系统供电的。由发电厂、电力网(输电、变电、配电)和用户组成的统一整体称为电力系统。其目的是把发电厂的电力供给用户使用。因此,电力系统又常称为输配电系统或供配电系统。 关键词:智能楼宇供配电系统基本功能原理构成配电系统 引言 智能楼宇的核心是5A系统,智能楼宇就是通过综合布线系统将此5个系统进行有机的综合,集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合,使建筑物具有了安全、便利、高效、节能的特点。智能楼宇是一个边沿性交叉性的学科,涉及计算机技术、自动控制、通讯技术、建筑技术等,并且有越来越多的新技术在智能楼宇中应用。 通过楼宇自控系统(这里指通常所说的小BA系统或狭义BA系统,采用先进的计算机控制技术,以丰富灵活的控制、管理软件和节能程序,使建筑物机电或建筑群内的设备有条不紊、综合协调、科学地运行,从而达到有效地保证建筑物内有舒适的工作环境、实现节能、节省维护管理工作量和运行费用的目的。 楼宇自动化系统通常包括暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、消防、安全防范等子系统。本文重点对智能供配电系统进行相关介绍。
1.网强网络管理系统简介 网强网络管理系统(简称:Netmaster )是针对解决各行业中、大型企事业单位,目前在IT管理过程中所面临的3个挑战以及所需要克服的1个矛盾(即、外部客户满意度、成本控制与系统安全之间的挑战;IT系统日益增长的复杂性与运维人数、专业知识结构之间的矛盾)的第五代专家智能型综合网管系统。1.1系统简介 Netmaster涵盖了网络管理、服务器管理、数据库管理、中间件管理、通讯管理、安全管理、机房环境管理及运维管理等,它结合了大型定制型网管以用户的管理要求为导向以及第三代网管的简单易用这两方面的特点,并以非编程扩展的方法,满足了用户不断增加的IT资源管理的要求。同时系统能兼容整合第三代网管和其它工具,专注于企业用户各种设备、应用及服务等资源的健康度、可用率和服务水平的管理,保证IT部门用户的满意度,同时通过智能专家模型解决了用户日益复杂的IT资源与运维人员数量不足、专业知识结构之间的矛盾,并将各种复杂的网络管理工作简易化、便捷化与自动化,有效帮助网络管理人员轻松驾驭网络,提高网络管理效率与水平。 1.2系统背景 随着计算机技术和Internet的发展以及各行各业信息化的普及与应用,各行业开始大规模的建立网络来推动电子商务和政务的发展,不论是政府、金融、教育、医疗等单位都逐渐将核心业务移值到电子化和网络上。而这些行业用户比以前任何时候都更加依赖于网络、IT基础设施以及应用系统来满足其核心业务需要。故此,网络管理与维护对企业的发展也就变得至关重要。而在企业网络管理这程中仍存在一些困难与问题,不仅影响了网络管理效率的提高,同时还妨碍
了企业的发展:缺少智能分析过滤与自动化处理,导致故障告警泛滥,无法准确定位故障根源;运维人员数量与技术能力有限,面对大量告警堆砌,故障无法及时恢复和解决·网络规模庞大、设备分散,没有规性的分级管理,运维效率低下及流程混乱;IP地址分配与使用不明,员工随意更改IP地址,造成IP使用冲突及网络异常;无法实时了解与监控集中在机房的网络设备,大大拖延了设备故障恢复的时间;网络环境复杂化与分散化,无法做到集中监控以及实时掌握网络整体运行情况;对IT资源的配置、分布以及性能缺乏了解,造成IT管理与投资方面的盲目性;传统IT管理工具相互不能兼容,造成信息孤岛,网络扩展与升级难、成本高。 1.3系统架构 系统要求全部采用JAVA结构开发,能在Windows,Linux,Unix不同平台下顺利移植。可以应用户要求提供Windows、Unix或Linux版本。全中文界面,软件代码完全由国开发。采用先进且成熟的MVC模式,三层架构,显示层、逻辑层和业务逻辑层完全分离。分布式架构:数据库、采集平台和Web服务三个部分可以分布在任意的三台服务器上。系统采用三层管理平台,三层体系架构为:展示层、业务层、采集层。 2.网强网络管理系统主要功能介绍 2.1功能优势 (1)智能化故障管理 网强网络管理系统智能化故障管理功能建立了及时响应的资源预警、告警机制。系统通过告警敏感度、告警合并、告警过滤以及异常依赖、根源分析等多种高端技术手段,能够避免大量的无谓重复告警信息,防止告警泛滥。并能在众多的告
文件编号:GD/FS-7242 (解决方案范本系列) 农村电网降损节能的方法 和措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________
农村电网降损节能的方法和措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探讨,供参考。 关键词:线损率降损节能技术线损管理线损无标题文档 线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探
讨,供参考。 1、技术线损方面 (1)调整电网的运行电压: 在电力系统中,电能损耗与运行电压的平方成反比,即电压越高损耗越小。适当提高运行电压可以降低网损。通过调整变压器高压侧的分接开关,可使变压器出线电压提高以降低配网损失。 (2)变压器经济运行: 合理选择变压器的容量。变压器容量越大,它空载需要无功功率也越大,因此,不能盲目安装大容量的变压器。停用或调整变压器。农闲季节,应及时把不用的变压器从高压侧断开,以减少功率损耗。农村电网负荷率低,铁损在整个线损中的比重较大,一般负荷在变压器容量65%~75%时效率最高,30%以下算是"大马拉小车",应调换小容量变压器,以提高
摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、 保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐 述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。 供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经 济效益的瓶颈。通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。 配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术 线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。下 面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。 一、合理选择配电变压器 配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。 1.配电变压器容量选择 配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现 “大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所 安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。 2.配电变压器型号的选择 主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。 (1)选用非晶合金铁芯变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制 作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降 约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低 的地方使用。三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。 (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一 代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同, 充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损 耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~ 20K。 由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功 补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。 (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联 接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动 控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载 自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降 低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。 3.配电变压器安装位置的选择 变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大 部分负荷尽量控制在500米范围内。
配电网的网损计算与降损措施分析 摘要 总结了国内外对配电网网损计算的研究情况, 介绍了传统的配电网网损计算方法; 提出采用最大电流法与新的数据处理方式相结合的线损计算方案, 充分地利用了所能采集到的运行数据, 采用持续负荷曲线直接求线损, 提高了计算精度和计算效率, 适用于10 kV 及以下的县级配电网的线损计算; 并对电力市场化后, 配电网经济运行所面临的新问题进行了分析。 关键词配电网; 网损计算; 持续负荷曲线; 经济运行 随着配电自动化工作的开展, 配电网的线损管 理变得越来越重要。降低线损是提高配电网经济效 益的重要因素, 采取技术措施降低线损是电力企业追求效益最优化的必然趋势。配电网线损率是表征一个供用电企业经济效益和技术管理水平的综合性技术经济指标, 也是国家贯彻节能方针考核供用电部门的一项重要指标。目前, 我国的线损率与世界上发达国家相比还比较高, 各省、市电力公司的线损率差距也不小, 节电潜力比较大。因此, 进行线损的理论计算和降损分析计算, 具有重要的现实意义。1传统的配电网网损计算分析 1. 1均方根电流法 均方根电流法原理简单, 易掌握, 对局部电网 和个别元件电能损耗的计算或线路出口处仅装设电 流表时是相当有效的。尤其是在0. 4~10 kV 配电
网的电能损耗计算中, 该法易于推广和普及。但缺点是负荷测录工作量庞大, 需24 h 监测, 准确率差, 计算精度不高, 且由于当前我国电力系统运行管理水平所限, 缺乏用户用电信息的自动反馈手段, 给计算带来困难, 所以该法适用范围较窄。 1. 2节点等值功率法 节点等值功率法方法简单, 适用范围广, 对于 运行电网进行网损的理论分析时, 所依据的运行数据来自计费用的电能表, 即使不知道具体的负荷曲线形状, 也能对计算结果的最大可能误差作出估计, 并且电能表本身的准确级别比电流表要高, 又有严格的定期校验制度, 因此发电及负荷24 h 的电量和其他的运行参数等原始数据比较准确, 且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化。在本质上, 这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题, 或者说是转化为潮流计算问题, 这种方法相对比较准确, 而又容易实现。因 而在负荷功率变化不大的场合下可用于任意网络线损的计算, 并得到较为满意的结果。缺点是该法实际计算过程费时费力, 且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的
xxx有限公司 供配电工程施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:
供配电工程
施工方案 (一)、施工准备: 1.技术准备: 1)成立项目经理部,完善施工技术、安质、设备、物资、计划、财务、资料室等人员的编制,加强技术力量; 2)熟悉图纸,领会设计人设计意图; 3)进行图纸会审,并整理打印发放有关人员; 4)编制作业指导书及重要部位技术交底; 5)编制施工预算和材料用量计划; 2.现场准备: 1)现场设置各种安全消防设施,宣传牌,警告牌,安全通道; 2)为防止施工电源突然停电影响施工,现场准备一台小型柴油发电机; 3.材料准备: 施工设备、材料供应应根据合同有关规定执行。由业主供货的,要求开工前到位;由施工单位备料的,由材料供应组提出计划,采购备料,做到保质保量确保工程施工需要。 4.其它事项: 1)质量控制过程中需要做的试验,应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场试验室进行。监理工程师另有规定者除外。 2)进行进场三级安全教育,进行分工种的操作控制培训,办理有关保险等各方面的手续; 五、制订工程技术、质量、安全、消防、保卫、计划、经营、财务、设备、机具、材料、现场文明、生活福利后勤服务等一系列的管理制度。 (二) 进度计划安排 综合考虑施工工艺要求、施工设备工作连续及施工现场因素进行进度安排。 附表五施工进度计划网络图 (三)劳动力安排 根据施工进度计划安排劳动力计划。配置组织4个施工队(电气一次施工队、电气二次施工队、电气试验班、土建施工队)。分别对土建、一二次电气进行施工和调试
试验。 1、电气一次施工队:投入技工15人,普工5人,合计20人。 2、电气二次施工队:投入技工3人,普工2人,合计5人。 3、电气试验班:投入技工2人,普工1人,合计3人。 4、土建施工队:投入技工15人,普工10人,合计25人。 详见附表三劳动力计划表 (四)设备及材料采购 设备、施工材料计划采购流程 (五)主要工序施工工艺 1、变压器安装
网络管理五大功能分类 根据国际标准化组织定义网络管理有五大功能:故障管理、配置管理、性能管理、安全管理、计费管理。对网络管理软件产品功能的不同,又可细分为五类,即网络故障管理软件,网络配置管理软件,网络性能管理软件,网络服务/安全管理软件,网络计费管理软件。 下面我们来简单介绍一下大家熟悉的网络故障管理、网络配置管理、网络性能管理、网络计费管理和网络安全管理五个方面网络管理功能: ISO在ISO/IEC 7498-4文档中定义了网络管理的五大功能,并被广泛接受。这五大功能是: ⑴故障管理(Fault Management) 故障管理是网络管理中最基本的功能之一。用户都希望有一个可靠的计算机网络。当网络中某个组成失效时,网络管理器必须迅速查找到故障并及时排除。通常不大可能迅速隔离某个故障,因为网络故障的产生原因往往相当复杂,特别是当故障是由多个网络组成共同引起的。在此情况下,一般先将网络修复,然后再分析网络故障的原因。分析故障原因对于防止类似故障的再发生相当重要。网络故障管理包括故障检测、隔离和纠正三方面,应包括以下典型功能: 网络管理 ⑴故障监测:主动探测或被动接收网络上的各种事件信息,并识别出其中与网络和系统故障相关的内容,对其中的关键部分保持跟踪,生成网络故障事件记录。 (1)故障报警:接收故障监测模块传来的报警信息,根据报警策略驱动不同的报警程序,以报警窗口/振铃(通知一线网络管理人员)或电子邮件(通知决策管理人员)发出网络严重故障警报。 (2)故障信息管理:依靠对事件记录的分析,定义网络故障并生成故障卡片,记录排除故障的步骤和与故障相关的值班员日志,构造排错行动记录,将事件-故障-日志构成逻辑上相互关联的整体,以反映故障产生、变化、消除的整个过程的各个方面。 (3)排错支持工具:向管理人员提供一系列的实时检测工具,对被管设备的状况进行测试并记录下测试结果以供技术人员分析和排错;根据已有的排错经验和管理员对故障状态的描述给出对排错行动的提示。 (4)检索/分析故障信息:浏阅并且以关键字检索查询故障管理系统中所有的数据库记录,定期收集故障记录数据,在此基础上给出被管网络系统、被管线路设备的可靠性参数。
电网降损节能管理及技术的综合方案 发表时间:2019-06-26T11:33:23.637Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:代伟[导读] 摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节 约. (中原油田分公司供电服务中心河南濮阳 457001)摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节约. 关键词:电网节能减损;节能管理;管理措施 一、电网进行节能降损的重要性分析 目前我国在节能减排低碳经济发展方面做出了详细计划,作为电力行业来说,首先就要将节能减排作为重点工作。同时,政府也出台了一系列关于“电侧的节能减排的政策与计划”等,这些都有助于智能型绿色行电网的建设。电网进行节能降损并不仅仅是为了节约成本、增加企业运营效益,而是环保层面上的,响应国家号召进行节能降损,从而达到引导社会进行节能环保的根本目的。我国现在面临着资源紧缺,环境污染严重的巨大问题,电力耗损会造成环境污染加剧,所以电网进行节能降损也是在帮助环境污染的减轻与治理。 二、配电网线损组成及分析 从电力企业线损管理和统计分析来看,配电网的线损电量主要由设备技术线损和营销管理线损组成。技术线损包括了设备的可变损耗和供电损耗,反应了配电网结果设备的技术水平,管理线损主要为不明损耗,主要包括了在营业管理中的各种“跑冒滴漏”现象引起的电量流失。在 10kV 高压配电网中,变压器的铁损在变压器总损耗中所占比重最大,线路的导线损耗次之,由于负荷原因,变压器的铜损最小,因此,降低变压器的铁损,即电网中的固定损耗,是降低高压配电网总电能损耗的主攻方向。在 380V 低压配电网中,线路损耗占整个配电网的比总较大,降低低压线路损耗,对配电网线损降低有很大的推动作用。在配电网线损管理中要着重加强配电变压器管理,提高配变负载率;在低压网络中要着重做好表计管理,提高智能电表的覆盖面,着实减小计量损耗,同时做好低压线路的技术改造,降低线路线损率。 三、供电部门线损成因分析 线损成因分为管理和技术2个方面。 1、管理方面 管理方面的线损主要表现形式: (1)估抄。抄表员不够细心,缺乏职业素养,估抄和漏抄使反映的电量数据不准确,给分析数据造成障碍。 (2)客户窃电。当前,电能表的窃电手段日益高明、方法更加隐蔽,给查处带来了很大的难度。从最初的简单绕表接电到现在在互感器、表计接线、电流回路上做文章,不仅造成电量损失,而且给反窃电工作增加了难度。 (3)表计安装工艺。电网改造中电能表集中安装,表箱采用共用一根零线布线方式。此种方式虽能降低成本,但在计量中留下隐患,主要表现在2个方面:一是计量失准,共用零线时间长会出现接触不良现象,而客户使用的是共用零线,电能表未构成完整的回路,导致计量表计不能正常计量甚至停走;二是利用断开共用零线,使电能表无回路电流,从而进行窃电。 (4)互感器倍率错误。互感器铭牌和实际不符,微机档案数据和现场不对应,直接造成一定倍率电量的损失。 2、技术方面 从技术角度来看,形成线损的原因有以下4个方面: (1)低压线路网架结构不合理,自然能耗高。有些供电站距离用电地方过远,传输线路过长,长距离输电使得电阻损耗升高以致线损增加;或者是因线路设计有缺陷,造成近电远供,产生额外的线损。 (2)部分高低压线路和配变负荷较重,电压合格率较低。公用变存在满负荷和超负荷运行现象,线路处在高温状态下运行,增加了电能损耗。 (3)无功补偿不足,功率因数不高。无功补偿不足的原因是许多客户为减少投资,选择小容量变压器,已经装了电容器的客户不能正确使用自动投切装置,致使功率因数使用不合理,没有起到功率就地平衡,降低损耗的作用。部分油井线路供电半径过长,线路无功补偿不足加重了电压损失,使线损进一步增大。 (4)三相负荷不平衡危害大。三相负荷不平衡导致低压电网线损高,降低了设备利用率,还可能危及设备安全。 四、节能降损技术措施 1、合理调度,利用新技术 要减少变压器轻载、空载和过载的机率。合理选择配电变压器的容量和安装位置,消除“大马拉小车”和三相不平衡现象。重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。去年结合单位工作实际情况,针对用户负荷高峰低谷差值大造成计量不准确的现象,引进行业已成熟的新技术对相关地区高压计量进行改造,安装了负荷变比互感器,解决了用户峰谷负荷差较大,负荷低时计量不上的问题。 2、简化电压等级,改造不合理的网络结构 台区设置应选在负荷中心,坚持多布点、小容量、短半径的原则。配电线路供电半径<15千米。低压线路供电半径<0.5千米。 3、增建线路回路,更换大截面导线 根据最大负荷和相应的最大负荷利用小时数,与经济电流密度比较,如果负荷电流超过此导线的经济电流数值,应采取减少负荷电流或更换导线,架设第二回线路,加装复导线。 4、强化计量装置的更换与改造
《计算机网络管理》第二版(雷震甲著)课后习题答案免费下载西安电子科技大学出版社 1.01网络管理对于网络的正常运行有什么意义? 答:1、减少停机时间,2、改进响应时间,3、提高设备的利用率4、减少运行费用5、减少网络瓶颈6、提高运行效率 1.02局域网管理与本书所讲的网络管理有什么不同结合你使用的局域网操作系统试举出几种管理功能。 答: 1.03被管理的网络设备有哪些? 答:主机,网桥,路由器,交换机,集线器等 被管理网络资源:网络硬件(物理介质和连网设备、计算机设备)、网络软件(操作系统软件、通信软件、应用软件) 1.04网络管理系统分为哪些层次网络管理框架的主要内容是哪些? 答:1、OSI/RM2、管理站3、代理系统 网络管理框架内容:各种网络管理应用工作的基础结构,1、管理功能分为管理站和代理2、为存储管理信息提供数据库支持3、提供用户接口和用户视图功能4、提供基本的管理操作 1.05在管理站和代理中应配置哪些软件实体? 答:管理站:1、OS 2、通信3、NME(网络管理实体) 4、应用5、NMA(网络管理应用) 代理:1、OS 2、通信3、NME(网络管理实体) 4、应用 1.06集中式网络管理和分布式网络管理有什么区别各有什么优缺点? 答:区别:集中式的网络中,至少有一个结点(主机或路由器)担当管理站角色,所有代理都在管理站监视和控制下协同工作,实现集成的网络管理。
而分布式的网络,是地理上分布的多台网络管理客户机与一网络管理服务器交互作用,共同完成网络管理功能。 集中式优点:管理人员可以有效的控制整个网络资源,根据需要平衡网络负载,优化网络性能。缺点:网络通信消耗大,管理站失效,将导致网络管理中断;对于大型网络则力不从心。 分布式优点:灵活性和可伸缩性,善于控制大型网络。缺点:不便于统一控制。 1.07什么是委托代理? 答:有些设备不支持当前的网络管理标准,或无法完整实现NME全部功能,或不能运行附加软件,用来管理这些非标准设备的标准设备,称为委托代理。 1.08网络管理软件由哪些部分组成它们的作用各是什么? 答:1、用户接口软件:对网络资源实施本地配置、测试和排错,一定的信息处理能力,实现异构型网络连接2、管理专用软件:支持多种网络管理应用,如配置管理、性能管理、故障管理3、管理支持软件:保留管理所需要的相关信息,具有基本文件管理功能,支持节点之间的通信。 1.09对网络监控有用的管理信息有哪些代理怎样把管理信息发送给监视器? 答:1、静态信息2、动态信息3、统计信息 管理站和代理之间的信息交换通过协议数据单位(PDU)进行。通常是管理站向代理发送请求PDU,代理以响应PDU回答,而管理信息包含在PDU参数中。 1.10系统响应时间由哪些部分组成? 答:1、入口终端延迟2、入口排队时间3、入口服务时间4、CPU处理延迟5、出口排队时间6、出口服务时间7、出口终端延迟 1.11网络资源的利用率与哪些因素有关什么是合理的负载分布? 答:负载和数据速率有关。各链路的相对负载/相对容量(相对利用率),都比较平衡。 1.12性能测试报告应包括哪些内容?
浅谈技术降损措施 摘要:降损节能应重点从降低技术线损和营业线损抓起 关键词:配网降损技术线损营业线损 线损率是供电企业的一项重要经济技术指标,也是衡量综合管理水平的重要标志。“两改”后抄表、收费到户,降低线损对提高经济效益、巩固“两改”成果有着重要意义。农村配电网线损控制指标为:10KV线路综合损失率(含配变损失)≤10%,低压线路损失率≤12%。因此,降损节能应重点从降低技术线损和营业线损抓起。 一、抓好设备管理,降低技术线损 1、提高功率因数。合理选择配变和电动机的容量,提高设备负载率。负载率在50%-70%时,配变处于经济运行状态,效率高、损耗低。要避免配变长期“大马拉小车”或经常过负荷运行,应及时调整配变容量或采用母子配变供电。 装设电容器进行无功补偿。随器补偿。一般在最大负荷月的月平均功率因数,农村公用配变不低于0.85,容量为100KV·A以上的电力用户不低于0.9。补偿容量按配变容量的5%-10%,容量为100KV·A以上配变应安装自动无功补偿装置。 随机补偿。补偿电容器安装在长时间运行的大容量(5KW及以上)电动机、电焊机、大型电力排灌站附近,实现无功就地平衡。 线路补偿。补偿装置集中安装在从首段起线路长度的2/3处或负荷中心或分支线的1/2处。 集中补偿。在变电所10KV母线或工厂、车间低压动力母线上装设电容器组,根据电压和功率因数进行投切,以提高运行电压,降低线损。 同时加强配电设备,加强配电线路维护,减少泄漏电。清扫绝缘子,测量接头电阻,及时消缺。合理安排设备检修。做到计划性,减少临时检修,尽可能做到供、用电设备同时检修、试验。 2、抓好营销管理,降低营业线损 提高职工素质和业务技能。加强乡镇供电所长及农村电工的培训、考核和聘任,增强责任感和危机感,提高职业道德和抄、核、收及安全生产等管理水平。 做好理论线损计算和指标考核工作。10KV线损以变电站线路出线总表和与线
配电网降损节能的措施 摘要电网的经济运行与用电管理是降低供电成本的有效途径。本文结合某油田供电系统实际情况,总结了近年来在供电降损工作中的成绩,客观地分析了电网电量损失的原因,进一步阐述了降低供电网损的途径,应重视技术措施和管理措施降等,对今后降低供电网损有一定的指导意义。 关键词电网降损节能 线损率是电力企业经营中的一项重要经济指标,如何降低电力线路损耗,加强电网运行管理至关重要。近年来,油田供电系统在降低供电网损率方面做了大量工作,供电网损率逐年下降,取得了较好的成绩。随着社会的进步,现代化管理方法的应用和科学技术的发展,为进一步降低供电网损提供了可能。扎实地做好降损工作,落实各项降损措施是每一位工作人员义不容辞的责任,是供电企业管理的重要内容。本文通过对供电网损的进一步分析,查找生产、经营、管理各环节存在的问题,挖掘降低网损的可能,实现电网经济合理运行,提高企业的管理水平。 一、线损情况分析 近年来,油田供电系统围绕降低供电网损做了大量工作,采取了一系列切实可行的管理和技术措施,取得了较好成绩,但是,仍然存在以下有待进一步改进的问题:1.线损波动较大,过程管理、预控能力还有待加强和提高。如有些变电站更换CT、电能表、计量回路异常等原因形成的可追补的损失电量参数没有详细记录下来;购进电量与抄回电量未同时抄录;供、售电量实时跟踪能力较差,有时贻误处理问题的最佳时机。 2.电网结构老化。油田电网点多线长,电网老化严重,还存在一定数量的配电变压器容量与实际用电负荷不匹配的情况,造成电量损失较高。 3.人员素质需加强,分析处理问题能力有待提高。日常工作中存在抄表不同步现象;线损管理制度在执行过程中仍然存在管理流程不畅现象。
电网经济运行 摘要 名称定义就是指电网在供电成本率低或发电能源消耗率及网损率最小的条件下运行。目录 1作用 2中的变压器 3降损的主要技术… 目录 1作用 2中的变压器 3降损的主要技术… 作用 电网经济运行就是一项实用性很强的节能技术。这项技术是在保证技术安全、经济合理的条件下,充分利用现有的设备、元件,不投资或有较少的投资,通过相关技术论证,选取最佳运行方式、调整负荷、提高功率因数、调整或更换变压器、电网改造等,在传输相同电量的基础上,以达到减少系统损耗,从而达到提高经济效益的目的。 配电网中的变压器 电网的经济运行主要包括变压器及其电力线路的经济运行,电力设备中变压器是一种应用十分广泛的电气设备,变压器自身要产生有功功率损耗和无功功率损耗。电力系统中变压器产生的电能损耗占电力系统总损耗比例也很大,因此在电力系统中变压器及其供电系统的经济运行,对降低电力系统、线损,有着重要的意义。由于当前绝大部分的变压器及其供电系统都在自然状态下运行,加上传统观念及习惯性错误做法的影响,导致现有变压器不一定运行在经济区间,因此必须要通过各种技术措施来降低。 降损的主要技术措施 1、合理进行电网改造,降低电能损耗 由于各种原因电网送变电容量不足,出现“卡脖子”、供电半径过长等。这些问题不但影响了供电的安全和质量,而且也影响着线损。电力网改造是一次机遇,要抓住城农网改造,认真彻底地改善不合理的布局与设备。要充分利用在现有电网的改造基础上,提高电网供电容量和保证供电质量的前提下,运用优化定量技术降低城乡电网的线损,如老旧变压器淘汰中要劣中汰劣,新型变压器选型中要优中选优,既要根据城网和农网负载分布的特点,调整
网络管理软件 Industrial HiVision网络管理软件 随着网络规模的日益扩大,网络结构的日益复杂,网络中所发生的故障类型也将千变万化,因此,对网络的监控及管理问题将会越来越重要。一个完善的网络,应该在拥有可靠的硬件保证的同时,具有很好的管理、监控及故障诊断能力。 网络管理软件对所有网络上的交换机执行监视、管理的功能。 网络管理软件安装在主控制室的任何一台计算机上。远程记录各层网络交换机设备或连接链路的一切变化和报警状态,监测网络各端口的负载和流量大小,发现网络系统的故障隐患及时通报维护人员进行处理。网络管理软件的另一个重要的任务就是对网络上大量的网络设备进行通讯设置,例如VLAN的设置、三层路由的设置,组播的设置。这些设置由于都会同时牵涉多台网络设备,采用集中网络管理设置可以节省网管人员大量繁复的工作。 网络管理软件主要用于网络设备的管理及监控功能。它提供图形设备显示和交互的用户界面,能帮助网络管理人员快速的了解网络信息,方便地对网络设备进行管理。.网络管理软件应能实现如下主要功能: ●可以同时发现在网络上的所有具有SNMP/ICMP代理结构的网络设备 (交换机或PC机等); ●以定时扫描或事件触发的方式监控网络组成设备的状态; ●可以图形化地真实显示系统中所安装的网络交换机的设备外型、设备端 口连接状态、网络交换机上主要部件的运行状态(风扇、机架、电源部 件)、报警继电器接点状态以及各种LED指示灯的状态; ●可以同时监视一个交换机上多个通讯端口的运行参数,重要通讯数据可 以曲线化表示; ●可以记录来自网络设备的多种事件。这些事件包括:报警信息、运行状 态变化、组态参数变化; ●可以设置对设备事件的应对方式:短信通知、e-mail通知、在管理站上 打开信息窗口; ●可以将相同的端口设置参数设置到大量的端口上;
农村电网降损的技术措施 电力网的电能损耗不仅耗费一定的动力资源,而且占用发、变、配电设备的容量,这些损耗大多来自农村电网。根据电能在农网中传输的不同环节,技术降损应采取不同的措施。 一、35千伏变电站 1.农网变电站的建设应坚持“密布点,短半径”的原则,合理规划电网结构,避免迂回供电和T接供电。 2.合理选择主变压器的容量,尽量使其运行在经济运行区。 3.主变压器应采用有载调压型节能变压器。 4.主变压器低压侧要有足够容量的无功补偿装置,以补偿变压器空载无功损耗,减少线路传输的无功功率。 5.应及时调节主变压器有载分接开关,提高电网电压,减少网络损耗。 6.变压器有载分接开关的调节和无功补偿装置的投退应保证:当电网电压偏低时,先投入无功补偿装置,再调节变压器有载分接开关,使电压恢复至合格水平;当电网电压偏高时,先调节变压器有载分接开关,后退出无功补偿装置。 7.当变电站主变压器为2台及以上时,应根据变压器经济运行曲线及时投切主变。 8.对于变电站已实现“手拉手”环网供电的电网,要对各种运行方式进行理论计算,根据潮流变化情况采用最经济的运行方式。 9.合理安排变电设备的检修。 二、10千伏线路 1.改造迂回供电的电力线路,使供电半径尽可能小。 2.应根据导线经济电流密度的要求选择导线线径,以降低线路电阻,减少损耗。 3.根据网络参数,实施无功优化,对10千伏线路进行无功分散补偿。 4.对负荷集中的工业园区可采用35/0.4千伏的配电变压器供电,提高电压等级,减少变压级次,以降低线损。 三、配电台区 1.配电变压器的放置尽量做到“短半径,小容量,密布点”,使其处在负荷中心,采用放射式供电。这样既可缩短供电半径,还能提高供电质量。 2.选用可调压节能型配电变压器。 3.合理选择配电变压器容量,尽可能使变压器处在经济运行区。如果用电高峰时,变压器满载或超载,而低谷时轻载,可装设2台变压器。用电高峰时,2台变压器并联运行,低谷时单台运行。 4.在配电变压器0.4千伏侧实行无功集中补偿,以补偿配电变压器的空载无功损耗。 5.对于可调压的配电变压器,要及时调节分接头,提高电网电压,以降低线损。 6.及时调整配电变压器三相负荷平衡度。三相电流不平衡程度越大,有功功率损失越多。因此,必须定期地进行三相负荷测定和调整,使变压器三相电流力求平衡。 7.根据农村季节特点,对于灌溉用变压器,应尽可能减少其空载或轻载的运行时间。