一、工程概况及特点

1、工程概况

本工程Ⅰ线从110kVxx—变35kV配电室电缆出线,长度约6000米,Ⅱ线从亚华电厂变35kV配电室电缆出线,长度约5000米,双回架空长度2*7000m。两回线均沿已有电缆沟敷设至北元路,然后沿新建电缆沟至电缆终端塔架空,沿已建成330kV榆神线并行至香水河煤矿变。

基本情况

序号项目内容

1 工程名称35kV输电线路工程

2 建设地点xx县

3 施工要求

1、导线:导线全线架设LGJ-120/25钢芯铝绞线,

截面积为149.73mm2,最大设计应力121.51N/mm2,安全

系数2.5。

2、地线:地线采用一根OPGW-24复合光缆。变电站

进线档,导、地线均采用松弛拉力。

3、防振锤:导线采用FD-2型防振锤防震,OPGW复合光缆采用厂家配套防振锤。

4、绝缘子:本工程全线采用Ⅱ级污秽区,直线杆塔悬垂串采用FXBW4-35/70(带防污伞)合成绝缘子一支成单串;耐张段塔采用FXBW4-35/70合成绝缘子一支成单串;跨铁路时悬垂串2*1支成双串。

5、接地装置:全线杆塔逐基接地,接地设置浅埋式放

射形人工接地装置。接地引下线及接地体采用φ12mm圆钢,

埋深1.0米,接地装置与铁塔主材用螺栓连接。

6、杆塔:共用25基杆塔,其中直线塔18基,耐张

转角塔7基。

7、基础:基础混凝土强度采用C20混凝土,基础保

护帽采用C10细石混凝土,垫层采用C10混凝土。地脚螺栓

采用Q235钢,基础众配置主筋采用HRB335钢筋,箍筋采用

HPB235钢筋。

8、交叉跨越:35kV线路 1次;10KV线路 5次;220V

和380V 4次;通讯线 2次;铁路 1次;乡村便道 6

次。

9、电缆:本工程选用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯

乙烯护套电缆,型号为:YJV22-26/35-3*185型。

10、电缆头:电缆头选用干式全预制户外电缆终端头,

与电缆配套。

11、避雷器:避雷器选用YH5-51/134悬式金属氧化物避

雷器。

12、光纤:本工程光缆从xxⅠ变与亚华电厂各出一

根12芯ADSS光缆至电缆终端塔然后采用OPGW-24芯光

缆架设至香水河煤矿。

4 电压等级35kV

5 工期90日历天

6 工程质量工程质量为合格

7 建设单位xx电力工程有限公司

2、工程承包范围

①工程本体全部施工,各种特殊跨越、牵张设备场地修整及转移、修桥补路、特殊施工措施。

②负责供应的材料从交货点至本工程中心材料站的运输以及现场保管。

③负责乙供材料的采购、验收、运输和保管。

④施工现场外的临时设施、材料站的建设场地准备。

⑤配合系统调试,保证线路畅通,移交前维护、保管。

⑥配合甲方完成工程达标投产工作。

⑦竣工后一年内的质量保证。

3、环境特点

工程区处于xx县xx镇,海拔高度在1170—1130米之间,沿线地形起伏较大,均为丘陵,交通运输条件困难。

二、施工条件分析

1、工程现场组织机构

为确保本工程达到达标投产的要求,做到文明施工,安全生产,确保工程按期竣工。在本工程组建大关线项目经理部,实行项目经理负责制,建立工程现场管理机构体系,同时,公司本部主要领导以及各个主管职能处室对本工程进行全过程监督管理。

序号 项目 条件分析

1

地形

因本工程线路均为丘陵,基础、组立施工、紧线场地的选择及各种施工机械和材料的运输比较困难。

2

山区环保 因基础现场施工条件,材料运输存放困难、基础施工完毕弃渣较难处

理,必须提前做好环保规划。

组立杆塔和放线现场平面布置困难,通道清理树木砍伐量较多。

3 交通 线路走径位于无定河北侧,交通运输条件困难,存在不同距离的人力运输,约2.0公里。

4 气候

冬季气温偏低,对基础浇制,杆塔组立、放紧线施工不利。

5

青苗协议 青苗协议工作如协调不好,将严重阻碍施工进度。

项目管理机构图

2、职责与分工

分工职责

项目经理1)代表公司经理对工程负全责,自觉维护甲方及职工的权益,确保甲方的要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成;组织协调好各部门之间的关系,使施工进展协调统一;定期向公司汇报工程进度及质量、安全情况。

2)项目经理全权处理本施工段中的各项事务。

全员参与质量管理

工长(施工员)

项目经理总工

3)是本工程的安全、质量第Ⅱ责任者。贯彻上级有关质量、安全的文件,确保各项质量管理制度和安全管理制度在本工程中的有效运行。

4)组织制定本项目经理部各类管理人员职责、权限和各项规章制度,搞好与公司各职能部门的业务联系和经济往来。

5)项目经理及时向建设单位、监理汇报工程情况,以便统一协调。

总工1)对项目经理负责;协助项目经理工作;在项目经理不在现场时代理项目经理工作。

2)科学组织和调配参加工程施工的人、财、物,保证工程进度按计划完成。

3)协调本项目部各部门之间的关系,做好人力、物力和机械设备供应的管理工作,及时解决施工中出现的问题。

工长1)全面负责主持本工程中的施工技术、安全、质量工作,组织《施工组织措施计划》、《基础(接地)施工说明书》、《铁塔组立施工说明书》、《张力架线施工说明书》、《重要交叉跨越施工方案》等重大施工方案的编制,对整个工程的技术方案负责。

2)负责组织工程所用工器具的技术性能的鉴定工作,并对工程进行技术指导,是临时措施技术方案的最终审定者。

3)要检查现场布置是否符合技术方案的规定和要求。

4)组织本工程资料收集、整理、移交和存档工作。

施工员1)在工长领导下,全面负责本施工段中的施工技术工作,并对项目总工负责。

2)执行国家有关施工技术政策和上级颁发的有关技术规范、规程和各项技术管理制度。

3)编制和组织编制施工技术资料,组织项目经理部及施工队的技术交底。处理本施工段施工过程中的技术问题。

4)贯彻执行ISO9002标准和程序文件,对工程质量在技术上负全责。

5)组织制定和执行保障施工安全的措施。

质量员1)负责本工程的前两级检查制度的落实并执行,对影响工程质量的关键部位进行全面检查;对所有质量记录、表格进行收集、整理,对现场进行质量检查,发现和纠正质量问题,对不能满足质量标准的部位,指定专人返修。

2)检查现场布置是否符合施工工艺的规定和要求,参加工程的资料收集、整理、移交和存档工作。对工程质量负全责。

安全员负责本工程的安全工作,负责安全制度和规定的落实执行,现场巡查发现并纠正不安全现象,制定保证安全施工的安全措施,检查现场所用工器具是否能保证人员、设备安全,检查现场布置是否符合技术方案的规定和要求。对本工程的安全负全责。

资料员负责本工程资料收集、整理。

三、施工现场总平面布置

1、施工现场布置原则

1.1项目经理部、施工队、材料站、运输队的地址选择及设置

项目经理部的指挥部设在xx县境内,交通便利,与各施工队距离较近之处;施工队驻地设置在其施工段线路中间,靠近线路,地势较高、便于运输的地方;材料站设置在交通便利、减少多次中转的地方,场地要求平整、开阔,便于材料的码放和发放,便于调度;运输队设置在运输半径最小,交通方便的地方。各施工驻地要求水、电齐备,卫生状况良好。

1.2运输道路的选择与确定

本工程交通便利,但到达大部分施工桩号需要经过农村乡间集资路,必须提前与当地政府洽商,以避免施工期间发生纠纷。另外,大型运输车辆经过地方桥梁时,必须提前进行调查以确定是否需要加固。

1.3架线场地的选择与确定

架线场地的选择:架线场地的选择根据规范要求,选择在场地平整,面积能够满足施工操作要求;相邻直线塔允许作过轮临锚,锚线及压接作业无特殊困难;导地线档内允许有接头,场地前后没有较高的跨越物;有运输机械设备道路的场地。

1.4联络方式

⑴项目经理部与材料站、运输队住在一起,日常施工用程控电话或移动电

话随时保持通讯联系。

⑵架线工程采用对讲机联络。

⑶使用对讲机应事先征得当地有关部门的批准。

2、计划投入的施工队伍

2.1施工队伍安排

根据项目法人对本工程的工期要求以及本工程基本工程量,我公司将全力以赴,集中人力、物力投入到本工程线路的建设之中。计划投入一个施工队,另外投入一个运输队,负责材料的汽车运输,确保工程按期竣工。

2.2施工力量分布表

管理人员

项目经理项目工长总工经营部供应部

2人1人1人3人2人施工人员

一队二队运输队工程部

20人20人10人3人

注:根据施工进度要求及工作内容的不同需要,在不同施工阶段施工队非技术工人的人数有所增减。

2.3技术及特殊工种人员分布表

序号

工程

项目名称

工程技术人员(人) 特殊工种(人)

高级中级初级测量焊接压接爆破

四、 施工方案

1、施工准备

1.1技术准备

⑴在接收项目法人提供的施工图纸后,主动与设计单位联系,组织项目部有关人员进行图纸审核。

⑵ 在各分部工程和特殊工序施工前,针对工程特点,对施工技术难点进行分析并提出解决办法。作好施工资料的编写、审核、出版、发放工作,根据设计单位图纸交付时间,拟出版的资料如下表,但不仅只包括以下技术资料。

主要技术资料出版安排

1 前期准备 1 3 9 6

2 2 基础工程 1

3 9 6 2 3 杆塔组立 1 3 9 6 2

4 架线工程 1 3 9 6 2 4 5

竣工验收、系统 调试配合及移交

1

1

6

3

1

1

序号 技术资料名称 编制人

审批单位 1 施工组织措施计划 总公司 2 基础(接地)施工说明书 总公司 3

铁塔组立施工说明书

总公司

4 架线施工说明书总公司

5 重大交叉跨越施工方案总公司

6 压接施工守则项目经理部

7 一般交叉跨越施工方案项目经理部

8 导地线弛度表项目经理部

9 附件安装明细表项目经理部

10 金具组装手册项目经理部

1.2材料准备

本工程发包人不提供任何设备和材料,不向承包方出租任何施工设备。承包方自行采购材料、工程设备、加工预制件所使用的原材料及其制品质量必须达到国家标准或专业部标准、线路施工验收规范以及设计技术要求。承包方购买的砂、石、水泥、水泥掺合剂、砼试块等材料必须按规范规定抽样经质量检验部门进行检验合格,工程中使用的材料和检验样品必须一致。

本工程所用的材料质量都必须达到国家有关标准、规程、规范、技术条件中规定的标准和设计要求,符合合同规定的相应品级和监理工程师的要求。

砂、石、水泥、钢材择优选场(厂);水泥使用国家定点厂家生产的普通硅酸盐P.O42.5R水泥,有合格证书,并经监理工程师同意方可使用;砂、石、水泥、钢筋等材料根据需要做了关试验报告,工程中严禁使用不合格材料。

项目所需的材料,必须有出厂合格证或化验报告、材质证明,并提供给承包方。材料按计划采购、供应、运输,并派专人负责检查其质量。

1.3办公设备准备

项目经理部安装程控电话、传真机,保证各部门之间的正常联系。配备计算机、复印机、打印机、数码相机等现代化办公设备,进行文件数据管理与信息处理,计算机具备上网条件,利用Internet实现与公司本部、业主、监理、设计等有关部门之间的信息互通。

1.4施工场地准备

⑴根据项目经理部、施工队、材料站、运输队、施工场地和运输道路的选择原则,在开工前由工程部与运输队组织有关人员在对现场进行调查后,选择最佳施工驻地、施工场地与运输道路。

⑵在施工前与当地有关行政部门取得联系,办理有关手续和协议。组织施工协调会,在树木砍伐、永久性征地、青苗赔偿等方面积极工作,与当地政府搞好关系,使施工不受影响。

1.5施工机械配置(主要)

基础施工机具安排计划

序号设备名称型号规格制造

年份

额定功

率(KW)

数量(台)

预计进场时间小计

其中

新购租赁自有

1 吊车QTZ350 2009 50 1 4 按现场施工需要

进场

2 砼搅拌机JZC350 2000 15 10 1

3 按现场施工需要

进场

3 装载机QZ-50Z 2011 240 8 8 按现场施工需要

进场

序号设备名称型号规格制造

年份

额定功

率(KW)

数量(台)

预计进场时间小计

其中

新购租赁自有

4 翻斗车130型2004 241 8 6 2 按现场施工需要

进场

5 挖掘机50型2003 360 3 5 按现场施工需要

进场

6 全站仪440R 2008 2 4 按现场施工需要

进场

7 水准仪S3 2006 4 10 按现场施工需要

进场

8 经纬仪2004 2 8 按现场施工需要

进场

杆塔组立、架线施工机具安排计划

机械名称规格型号额定功率(kW)

或容量(m3)

吨位(t)

品牌及

出厂时间

数量

成新率

(%)

小计

其中

新购租赁自有

机动绞磨 5 t 1 1 机动绞磨3吨1台1台组立抱杆220×220 1套1套手搬葫芦 3 t、6t 20个20个双钩紧线器 1.5t 6t 20个20个牵引绳Φ23 20 km 20 km 导引绳Φ14 50 km 50 km 压接机200t 2台2台

机械名称规格型号额定功率(kW)

或容量(m3)

吨位(t)

品牌及

出厂时间

数量

成新率

(%)

小计

其中

新购租赁自有

单轮放线滑

50个50个放线滑车3-5t 20个20个对讲机12部12部包胶临锚绳40、60m 12条12条钢地锚 1.2×0.3 6个6个

其它施工机具安排计划

序号机械名称额定功率(kW)

或容量(m3)

吨位(t)

品牌及

出厂时间

数量

成新率

(%)

小计

其中

新购租赁自有

1 施工指挥车1台1台

2 施工用车4台4台

1.6生活设施准备

⑴保证施工驻地有可靠的水源及饮水设施。

⑵施工驻地配备安全防卫,四周要封闭以保证施工人员和财产安全。

⑶现场及驻地防火设施齐全。

⑷驻地配备文化娱乐设施,食堂、浴室等生活设施。

⑸驻地环境、饮食设施齐备卫生,施工人员有良好的工作及休息环境。

2、施工工序总体安排

2.1 基础、铁塔组立按地形条件及交通运输的限制,均衡划分各施工队的施工段,架线施工段按工序步骤划分各施工队的任务,

2.2 土石方、基础、组塔按各施工控制段采取任务分段包干作业。

2.3架线采取大流水作业,本工程公司计划投入1套架线设备。项目经理部一队负责架线工序的前期准备工作,负责架线工序的导、地线展放工作,二队负责紧线、附件安装工作。

2.4 基础、组塔、架线交叉作业。

2.5 根据工作量的大小和实际完成情况及时合理地调整人员结构,做到经济、合理、高效。

3、主要工序、特殊工序的施工方法

分部工程施工方法

土石方工程 1.基面整理采用凿岩机施工。

2.地质允许的掏挖基础坑采用人工挖坑。

3.岩石基础上部人工成型,下部岩石部分采用深打孔少装药放小炮的方式进行施工。

基础工程 1.采用钢模板,模板要求表面平整,四周严密,浇筑前表面涂隔离剂。

2.混凝土全部采用机械搅拌、机械振捣。

3.当基础浇筑自由高度超过3米时,采用溜槽或套管下料,以免浆、料分离。

4.在山区,小运距离很长的桩号,考虑索道运输,以节省施工费用。

组塔工程

根据本工程施工现场地形条件较好,线悬浮抱杆分解组塔和内拉线悬浮抱杆分解组塔,小吨位的铁塔采用小抱杆,电杆采用独角或倒落式人字抱杆方法。

线路施工组织设计

.. 目录 1、工程概况及特点 (1) 2、施工现场组织机构 (2) 3、施工案 (5) 4、工期及施工进度计划 (6) 5、质量目标、质量保证体系及技术措施 (7) 6、搭设跨越架施工案 (9) 7、安全管理目标 (10) 8、安全组织技术措施 (15) 9、环境保护和现场文明施工 (23) 1、工程概况及特点 1.1工程简述 工程名称:西气东输二线管道工程(西段)

1.1.1 项目业主单位:中国油天然气股份公司管道建设项目经理部 1.1.2 设计单位:新疆电力 1.1.3 项目监理单位:西气东输二线管道电力线路工程开元监理部 1.1.4 质量标准:按现行有关规程、规达到优良等级,且达标投产 1.1.5 要求工期:2009年08月01日开工至2009年09月30日竣工验收 1.1.6 施工单位:中国油天然气管道通信电力工程总公司 西气东输二线工程项目部 1.2 工程建设规模 达风220kV变电所—乌木齐压气站I回110kV送电工程。 1.3 工程概况及特点 本工程从达风220kV变电所—乌木齐压气站I回110kV送电工程,线路全长9.179公里,电压等级为110kV。导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,全线架设双地线,一条地线采用LGJ-95/55型线,另一条采用OPGW复合光缆,用于信号监测。全线共使用杆塔39基,其中铁塔20基,水泥电杆19基。 2、施工现场组织机构 2.1 工程组织机构 为实现本工程的经济效益管理目标,并达到贯彻执行安全技术管理措施的目的,做到文明施工、安全生产,我公司在本工程成立项目经理部,实行项目经理负责制,建立施工现场管理机构体系: 组织机构关系图

电线路工程施工组织设计

目录 1编制依据 2工程概况与工程实施条件分析 2.1工程概述 2.2工程设计特点、工程量 2.3施工实施条件及自然环境分析 3项目施工管理组织结构 3.1项目管理组织结构 3.2项目管理职责 3.3工程主要负责人简介 4工期目标和施工进度计划 4.1工期目标及分解 4.2施工进度计划及编制说明 4.3进度计划图表 4.4进度计划风险分析及控制措施 5质量管理体系 5.1质量目标及分解 5.2质量管理组织机构 5.3质量管理主要职责 5.4质量控制措施 5.5质量薄弱环节及预防措施 6安全管理体系 6.1安全目标及分解 6.2安全管理组织机构 6.3安全管理主要职责 6.4安全控制措施 6.5危险点、薄弱环节分析预测及预防措施7环境保护与文明施工体系 7.1施工引起的环保问题及保护措施 7.2文明施工的目标、组织结构和实施方案8工地管理和施工平面布置 8.1施工平面布置 8.2工地管理方案与制度 9施工方法与资源需求计划 9.1劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 9.2施工方法及主施工机具选择 9.3施工机具需求计划 9.4材料、消耗材料需求计划 9.5资金需求计划 10施工管理与协调 10.1技术管理及要求 10.2物资管理及要求 10.3资金管理及要求

10.4作业队伍及管理人员管理及要求10.5协调工作(参建方、外部)10.6分包计划与分包管理 10.7计划、统计和信息管理 10.8资料管理 10.9降低成本计划与措施

1编制依据 ⑴新浦化学(泰州)有限公司220KV送电线路工程施工承包合同。 ⑵国家、地方和行业颁发的有关工程建设的法律、法规。 ⑶公司《管理手册、程序文件汇编》及各项工程管理制度。 ⑷类似工程的施工经验。 ⑸现场调查资料等。 2 工程概况与工程实施条件分析 2.1 工程概述 本工程线路长度为11.06km,新建线路起于盛泰变北侧出线构架东起#13、#14间隔,至于新建的新浦化学220KV总降变东侧出线构架北起#1、#2间隔,导线为2×LGJ-400/35,地线1根为分流地线JLB40-120,另一根为OPGW。 (1)线路路径 线路自220千伏盛泰变向北出线,转向东后沿500千伏港兴(高泰)线行走,跨越110千伏徐马线及35千伏马西线后继续向西走线至芮堡村附近,跨越沿江高等级公路(S232)及龙港村委会后继续向西,右转至规划朝阳路西侧在左转至110千伏过桥变南侧沿现有35千伏线路东侧继续向南走线,至姚家桥附近左转跨越如泰运河后至运河南侧,沿通江公路北侧向西走线至扬子江贸易公司附近(本段路径部分利用原有10千伏船龙122线路电源二厂支线线路通道,本期考虑并入10千伏线路混压三回路设计同时拆除自T37塔位开始沿线地下煤气管道),左转跨越通江公路至杜樊岱附近和西走线到新浦化学220千伏总降变。有东侧进入变电站。 (2)项目法人:新浦化学(泰兴)有限公司 (3)监理单位:常熟常源电力建设监理有限公司。 (4)设计单位:南京国联电力工程设计有限公司。 (5)施工单位:江苏江南电力有限公司。 (6)建设地点:江苏省泰兴市滨江开发区。 (7)工期要求:2010年9月28日开工,2011年3月10日竣工,工期172日历天。

集电线路施工组织设计

龙潭山光伏电站35kV开关站-110kV期纳变线路工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 吉林省盛祥电力工程有限公司

目录 第一章工程概况及特点 (1) 1.1.工程概况 (1) 1.2工程特点 (6) 第二章、施工现场组织机构 (7) 第三章施工现场总平面布置图 (10) 3.1施工现场平面布置图(见附图) (10) 3.2施工总平面管理 (10) 第四章施工方案 (12) 4.1施工准备 (12) 4.2施工工序总体安排 (16) 4.3主要工序和特殊工序的施工方法 (16) 4.4工程成本的控制措施,为控制成本、提高效益拟采取的措施 (56) 第五章工期及施工进度计划 (57) 5.1工期规划及要求 (57) 5.2施工进度计划网络图 (58) 5.3施工资源 (59) 5.4施工进度计划分析 (60) 5.5计划控制 (661) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (67) 6.1质量目标 (67) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (68) 6.3质量管理措施 (70) 6.4质量管理及检验的标准: (79) 6.5质量保证技术措施 (80) 第七章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (81) 7.1安全管理目标 (82)

7.2安全管理组织机构及主要责任 (82) 7.3安全管理制度及办法 (85) 7.4安全组织技术措施 (87) 7.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (89) 7.6安全技术措施对策表 (89) 第八章环境保护及文明施工 (91) 8.1环境保护 (91) 8.2加强施工管理、严格保护环境 (92) 8.3文明施工的目标和实施方案 (94) 第九章计划和统计 (96) 9.1计划和统计报表的编制 (96) 第十章交接验收 (97) 10.1交接验收 (97)

35KV线路施工组织设计

投标文件副本 XXX 110KV输变电工程变电安装工程 施工组织措施 四川省岳池县石垭建安总公司 二00三年八月十五日

四川省岳池县石垭建安总公司 施工组织设计纲要(房屋部分)工程名称:XXX 110KV高楞输变电工程变电程 招标单位:XXX省农村电气化局 招标代理单位:XXX 省天恒招标公司 投标单位:四川省岳池县石垭建安总公司 批准: 审核: 编写:

编制日期:2003年8月曰

施工组织设计目录

6施工组织设计说明 (纲要编写要点) 我公司是具有二级资质的施工企业,近年来经过转变机制拥有了雄厚的施工技术力量和机械设备及富有施工经验、专业性强的施工队伍。积累了丰富的施工经验和大量的施工技术资料。对承建方正林业高楞变电所工程我们具有极大的热情,对建设单位的委托,我们充满了热情和希望。在获得施工图和文件后,我们组织有关的工程技术人员和预算人员对文件及施工图纸进行了细致的探讨,并组织有关人员勘察现场,详细了解了现场情况,精心编制了工程施工组织设计方案,明确了工程施工的方针、目标管理、工程取费标准(详见报价表)及施工工期,编制了施工组织设计供审阅。我们将依靠本公司的管理、技术、装备的优势,遵循设计、执行规范,信守合同,精心组织,确保工程优质如期完成。 (一)施工组织设计编制依据 1 、招标单位提供的施工图纸和相关资料、政策法规、新 版强制性条及有关文件。 2、国家现行施工验收规范质量标准施工工艺 (二)工程工期 为确保该工程在二0 —三年十月三十日顺利完成(房屋部分),

本公司将立即委派有关工程技术人员进驻现场,以利基础施工能尽早穿插进行。同时,本着抓早不抓后的原则和本着优质、高速低耗的目标,本公司的进度安排均以二00三年十月三十日为宗旨,组织好劳动力、材料、机械、设备、协调好各方面关系,确保工期目标的实现。 (三)施工组织设计编制依据及本工程采用的技术规范 1、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83 2、《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 3、《建筑地基处理技术规范》GJ79-91 4、《地下防水工程施工及验收规范》GBJ208-83 5、《混凝土结构工程施工规范》GB50204-92 6、《钢结构工程施工规范》GBJ205-83 7、《木结构工程施工及验收规范》GBJ206-83 8、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83 9、《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ209-83 10、《屋面工程施工及验收规范》GBJ207-83 11、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 12、《特细砂混凝土应用技术规程》DB51/5002-92 13、《采暖与卫生工各族工及验收规范》GBJ243-82 14、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 15、《建筑地面工程及验收规范》

110KV送出线路工程施工组织设计方案

施工案 一、工程概况 1、新建单回110KV线路从田家寨110KV升压站—府谷II330KV变电站,组塔37基,线路总长12.853公里,其中架空线路12.259公里,电缆线路0.594公里。 2、田家寨110KV升压站站址位于府谷县田家寨镇窑梁村,本、远期均采用单母线接线,出线1回,采用架空出线,相序由南向北依次为A、B、C。 3、府谷II330KV变电站站址位于府谷县孤山镇,本、远期间隔数量22个。包括为4个架空间隔,向北出线18个GIS电缆间隔,通过电缆隧道分别向北,向东和向南留有电缆隧道出线。本工程使用倒换后自东向西第9个间隔,即田家寨间隔。 4、本工程位于市府谷县孤山镇附近,距离城镇较近,沿线有孤武公路、沿线乡村道路、风电场施工道路可以利用,施工运输及运行维护交通较便。 二、编制说明 依据我公司编制的《施工组织设计》和《施工管理建设管理纲要》等相关要求和各项目标,对所属线路在施工前进行详细调查后,组织人力、物力、财力,确定施工案。为便于合理组织施工和加强施工管理,对施工过程实行科学的管理手段,确保该线路工程在各项目标实现,特此编制此案。 三、编制依据 1. 《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2002) 2.《110kV-500kV架空电力线路施工及验收规》(GB50233-2005) 3.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) 5.《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) a . .. . . ..

6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 7.《土与爆破工程施工及验收规》 8.《110kV-500kV架空送电线路设计技术规程》(DLT5092-1999) 9.《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 10.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 11.《高压绝缘子瓷件技术条件》(GB/T772-2005) 12.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 13.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规》(JGJ82-1991) 14.《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875-2004) 15.《110-500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》(DL/T5168-2002) 16.《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) 17.<关于印发《输变电工程安全文明施工标准》>的通知,附件《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 四、基础工程施工 4.1、施工法 在施工过程中,采取加热砂、水等原材料,保证混凝土的入模温度;或直接使用商砼站的商砼作为基础砼,使用防冻剂和速凝剂,确保在低温下现浇基础的质量。 在养护期间,采取覆盖保暖物、基坑加热的法保证混凝土养护期间的养护温度; 拆模回填后,仍然需要对基础外露部分覆盖保暖物,保证混凝土的后期凝固。 4.2、钢筋绑扎 1)、桩的钢筋绑扎按设计规格、尺寸。焊接牢固,将主立筋平均分布在加劲筋围焊接牢固,外加焊接箍筋。 a . .. . . ..

35KV线路工程施工组织及进度计划

35KV线路工程施工组织及进度计划 35kV线路工程施工组织及进度计划提要:为了保证工程管理的延续性和有效性,公司规定项目经理在施工过程中始终坚持现场工作、不兼职、不调换 35kV线路工程施工组织及进度计划 一、机构设置:为了提高施工管理水平,本工程实行项目经理法施工。成立工程项目部”,代表公司对本标段实施全方位管理。项目经理由潘红军同志担任,项目经理部下设质安组、技术组、物资组、财务组、综合办,各组负责人由项目经理直接挑选公司相应部门的骨干力量组成。为了保证工程管理的延续性和有效性,公司规定项目经理在施工过程中始终坚持现场工作、不兼职、不调换。 二、职责和权限: 1、项目经理: ⑴、在公司经理领导下、负责组织贯彻公司的质量方针和质量目标; ⑵、负责落实工程项目的质量目标; ⑶、组织贯彻执行公司《质量手册》和程序文件的规定,确保质量体系有效运行; ⑷、组织项目履约期合同评审; ⑸、参加内部质量审核; ⑹、履行项目质量计划规定的其他职责;

⑺、对本部门的工作全面负责。 2、财务组: ⑴、负责与项目有关的各类合同管理、及经济责任制的实施; ⑵、进行工程结算及成本核算; ⑶、资金使用管理及劳动分配; ⑷、质量计划中规定的其他职责。 3、工程技术组: ⑴、编制施工组织设计和施工方案及各种安全技术措施、组织图纸会审和交底工作、严格按图施工; ⑵、负责现场技术管理工作及三级技术管理体系运作; ⑶、编制各工序作业指导书、解决施工中出现的技术问题; ⑷、负责新技术、新工艺、新材料的运用和实施; ⑸、质量计划中规定的其他职责。 4、质安组。 ⑴、负责制定工程的质量计划、质量管理标准、明确质量控制点和实施细则; ⑵、配合监理工程师做好现场监理工作; ⑶、做好现场质量检查和管理工作、配合甲方对工程质量的验收和评级工作; ⑷、负责质量记录、施工记录、评级卡片的管理工作; ⑸、负责质量体系的正常运行; ⑹、负责工程质量检验认定工作;

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

【完整版】输电线路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 项目管理实施规划报审表 表号:DJB-A4-01 工程名称:农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 编号:

本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 项目管理实施规划 施 工 组 织 设 计 建设单位:四川强波电力工程有限公司 2011年8月23日

施工组织设计目录 第一章、施工技术方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2页-32页第二章、施工机械设备投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32页-34页第三章、劳动力安排计划及其保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃35页-36页第四章、材料(周转材料)投入计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36页-45页第五章、管理人员投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45页 第六章、施工进度计划(分部分项进度计划)〃〃〃〃45页-48页第七章、质量安全文明施工保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49页-73页第八章、技术难点及相应解决方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃73页-83页

农十四师2010年中央投资农网完善工程 35KV及以下项目(输变电施工) 施工组织设计 第一章、施工技术方案 一、工程概况 本工程为农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目(输变电施工),主要施工内容含铁件、铁塔及地脚螺栓,金具及绝缘子,户外一次设备,综合自动化系统等,此外,本工程含铁塔基础施工(基础材料水泥、钢筋等由施工方购臵)、铁塔组立、扩建35kV 卡塔格孜变电气设备安装施工和土建施工等。 1、设计范围及规模 本工程为新建皮山农场110kV变电所至皮山农场35kV(卡塔格孜)变电所35kV送电线路工程,首端为皮山农场110kV变电所,终端为皮山农场35kV(卡塔尔孜)变电所,全线总行8.648km,单回供电,导线型号为LGJ-9515,避雷线选用(GJ-35)1×7-7.A-GB(非全线架设)。 2、路径及自然情况 本线路为新建35kv送电线路,首端为新建皮山110kv变电所35kv 出线间隔西起第二间隔。 线路垂直西起第二间隔出线,终端杆距西起第二间隔25米。 皮山农场35kv变电所的现状为35kv进线间隔一回,至皮山县110kv变电所;本次扩建一回35kv间隔,为本线路使用间隔(西起第二间隔)。 送电线路总长8.648km,线路从新建皮山110kv变电所35kv间隔西起第二间隔出线,垂直门型架向西南方向行0.967km至JD1线路右转26°39′19″,此段路径消漠化比较严重(属于半流动性沙漠);

通信线路工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工布置(总体)及施工方案 (3) 三、施工进度计划及进度保证措施(进度、质量、成本、安全、文明施工)控制目标 (7) 四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划 (9) 五、竣工验收 (28)

一、工程概况 从新建站A至老站B布放光缆,工程周期7天。具体情况如下: 1、新建站A 2、新建站A至线路施工点a,施工点a设置576芯光交箱,布放144芯光缆5km;新建架空 3、线路施工点a至线路施工点b,布放24芯光缆,利旧现有管道2km、现有杆路1km(需新建吊线); 4、线路施工点b至老站B,布放24芯光缆,新建杆路1km、新建直埋1km。 1.施工依据 1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。 作废 1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。 作废 1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求。作废 1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规 定》YDJ44-89的要求。作废 1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。规范修改。规范 重新查阅 1.6、依据设计文件,会议纪要,工程文件。(前面)通用的放在 后面 2.编制原则 根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,

安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计 3.施工范围 本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。 4.工期安排 具体开工日期以业主方通知为准,工期为7天。 二、施工布置(总体)及施工方案 1、施工总体安排 整个工程分三个阶段实行。 第一阶段:施工准备阶段。 1)对本工程所需人、材、物资源进行配置,组建工程进场等事宜。 2)和相关单位协调,落实好施工场地,临时用地及用水用电方案。以 及施工队伍进场等事宜。 3)组织施工现场调查,复测管道径路和相关资料。 a)熟悉,审查设计图。 b)做好技术交底。 c)编制材料和设备供应计划并做好供应 d)落实施工场外的运输道路。 e)各工序和专业阶段性施工准备除做好上述工作外,还需落实已完 成工程保护措施。 f)施工准备工作就序,开工申请报告批准后晋行正式施工。其次是 材料的采购与管理。(甲供、乙供)采购与质量,材料补充。主要设备, 光缆,光端机,光纤(甲方) 1)材料按合同和设计要求进行采购。

输电线路工程施工组织设计

*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日



第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工中 减少 影响 施工 而不 影响 运行 的林 木 砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44

1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁
塔 0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,
砼单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速 设计覆冰
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
20mm
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重 冰区段,为防止大量伞裙被 覆冰所桥接而发生冰空事 故,本工程在每串绝缘子串 中采用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型

电力架空线路工程施工组织设计

(投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

35kV送电线路工程施工组织设计方案

35kV送电线路工程 施 工 组 织 设 计 XX电力公司 二○年月日

批准:审核:编写:

目录 1. 工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程特点 (3) 1.3施工技术依据 (4) 2. 工程现场组织机构 (4) 2.1组织机构设立 (4) 2.2项目管理组织机构 (5) 2.3职责与分工 (7) 2.4项目保障 (8) 2.5项目制度建设 (8) 3. 施工现场总平面布置 (9) 3.1项目经理部、中心材料站及施工队驻地安排 (9) 3.2材料站的管理 (10) 3.3施工运输 (10) 4. 总体工方案 (11) 4.1施工准备 (11) 4.2施工工序总体安排 (14) 4.3主要工序和特殊工序施工方法 (15) 5.工期及施工进度 (17) 5.1工期规划及要求 (17) 5.2施工进度计划横道 (18) 5.3施工进度计划网络 (18)

5.4工期规划及要求 (18) 5.5施工资源 (20) 5.6施工进度计划分析 (25) 5.7计划控制 (26) 6. 质量管理体系 (27) 6.1质量目标 (27) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (27) 6.3质量管理措施 (29) 6.4质量薄弱环节及技术保证措施 (33) 7.安全管理 (33) 7.1安全管理机构及主要职责 (34) 7.2安全管理制度及办法 (37) 附录一导地线全过程保护措施 (43) 附录二跨越施工方案 (46) 附件三外协组织管理及实施措施 (51)

1. 工程概况及特点 1.1工程概况 35KV线路全部在XX县境,线路起始于本次拟建**110KV变电所,路径大致南北方向。途径**,到**35kV变电所。沿线地形平地占﹪、山地占﹪、高山大岭占 %线路长度为公里。 1.1.2 工程规模 ⑴工程围: 本次拟建的**110KV变电所至**35KV变电所 ⑵工作容: ①本工程本体的全部施工,建设场地占用及清理;各种特殊跨越、牵设备场地修整及转移、修桥补路、特殊施工措施; ②负责建设管理单位供应的材料在中心材料站的卸货、现场验收和保管(提供中心材料站详细地址); ③建设管理单位供应材料以外的其它材料的采购、运输和保管。 ④施工现场外的临时设施、材料站的建设场地准备、施工临时占地等,以及为了正常施工所需办理的手续; ⑤配合系统调试,保证线路畅通,移交前维护、保管; ⑥竣工后一年的质量保证。 ⑶本工程基本工程量

线路施工组织设计及施工方案(通用)

输、配电线路工程 施工组织设计 及施工方案 湖南湘江电力建设集团有限公司 2014年

审批页 批准:年月日审核:年月日校核:年月日编写:年月日

目录 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 二、输电线路工程改造期间的组织措施及安全措施(一)组织措施 (二)安全措施 三、输电线路工程技术控制措施 四、计划、统计和信息管理 五、输电线路工程现场文明施工

输、配电线路工程施工组织设计及施工方案 总则 为确保输电线路架设工程安全顺利施工,根据国家电网公司和上级有关安全工作规定,进一步明确参加施工班组和施工人员安全职责,特制订输电线路架设工程施工方案,请遵照执行。 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 1、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-1992) 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006) 3、《电力设施保护条例》(国务院1998年第239号令颁布) 4、《国家电网公司安全生产规程规定》 5、《国家电网公司电力安全工作规程(架空线路部分)》 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL 5009.2-1994 ) 二、输电线路工程施工期间的组织措施及安全措施 (一)、施工组织措施 为保证输电线路架设工程安全实施,组织相关部门的负责人到输电线路工程现场进行查勘。查勘内容主要包括:1、线路走向;2、线路施工技术要求;3、施工现场安全措施要求;4、交叉跨越情况;5、野外用火要求;6、自备电源情况;7、政策处理有关事

项等。通过现场查勘,明确工作任务,现场安全措施如何实施,前期的准备工作等。 召集相关部门的负责人召开输电线路新建工程协调会,对施工方案和停电计划进行审核。经过认真审核后,对该项工作的实施提出具体的工作要求,主要包括:1、施工前要对施工现场的环境和施工条件进行再次仔细勘查;2、新线路施工质量要符合设计要求; 3、对施工“三措”进行认真修改后下发施工队组织学习; 4、施工队要严格执行停电计划和时间; 5、要做好森林火灾的防范工作。 一)、工程目标 (1)、质量目标 1、工程竣工时达到电力行业有关达标要求。 2、施工班组在施工中达到甲级质量标准程度。 3、争取在一次验收中合格。 (2)、安全目标 1、控制异常和未遂,施工现场不发生严重违章。 2、不发生有可能导致高、低压触电和高空坠落等恶性未遂事件。 3、不发生破公司安全记录的事件发生。 4、创建工程安全无事故记录。 二)、施工组织措施 1、输电线路架设工程管理由以下人员组成:

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

35KV线路施工组织设计

目录 第1卷工程概况............................... 错误!未定义书签。第2卷施工组织及进度计划..................... 错误!未定义书签。第3卷施工总平面规划及劳动力组织............. 错误!未定义书签。第4卷材料和机具供应计划..................... 错误!未定义书签。第5卷质量管理及保证计划..................... 错误!未定义书签。第6卷安全管理及保证计划..................... 错误!未定义书签。第7卷主要施工方案........................... 错误!未定义书签。第8卷文明施工和环境保护..................... 错误!未定义书签。第9卷降低工程成本措施....................... 错误!未定义书签。第10卷工期保证措施........................... 错误!未定义书签。第11卷竣工验收及移交......................... 错误!未定义书签。

工程概况 一、工程简述 二、工程内容 本工程线路全长2669 米,电缆全长710 米,杆塔共22 基,其中终端杆塔8 基、转角杆塔11 基、直路杆塔3 基。 三、交通运输情况 本工程线路沿线地形起伏不大,交通运输较为方便,经现场踏看汽车运距5 公里,人力运距100 米。 四、地质情况 本工程地下水位较高,覆盖土层较厚,沿线地质主要以为粘土和亚砂土为主。地质划分为:泥土坑40%,松砂石坑40%,流砂坑20%。 五、交叉跨越 本工程跨越高速公路1 次,跨越铁路1 次,跨越低压线2 次,跨越通讯线(话 缆)3 次,跨越10KV 线路8 次,跨越35KV 线路1 次,跨越架空气管5 次。六、主要技术参数 1、导、地线型号:导线选用JL/LB20A—240/30 型铝包钢芯铝绞线(制氧厂二回) JL/LB20A—300/25 型铝包钢芯铝绞线(1#站二回)地线选用LBGJ—50—40AC 型铝包钢绞线 2、电缆型号选用YJV32 26/35KV—1*400mm。 3、绝缘子选用U70BP 型。 4、钢管杆采用掏挖式基础及大开挖基础。 施工组织及进度计划 一、机构设置:为了提高施工管理水平,本工程实行项目经理法施工。成立工程项目部”,代表公司对本标段实施全方位管理。项目经理由潘红军同志担任,项目经理部下设质安组、技术组、物资组、财务组、综合办,各组负责人由项目经理直接挑选公司相应部门的骨干力量组成。为了保证工程管理的延续性和有效性,公司规定项目经理在施工过程中始终坚持现场工作、不兼职、不调换。

10KV线路工程施工组织设计

目录 第一章工程概况及施工特点 (1) 第二章施工前期准备 (2) 4 4 9 10 (12) 12 (13) 14 (17) 21 (23)

第一章工程概况及施工特点 一、工程简述 项目名称:蒲县薛关镇等四乡镇布珠村等四村土地开发项目电力配套设施项目 项目编号:BFZL2015SG026 项目预算金额:161039.76元 计划工期:签订合同后15天。 工程地点:蒲县薛关镇等 二、工程承包围 1、JKLYJ-10KV-50导线架设,包括所有线缆、绝缘子、金具等的运输、安装。 2、YJV-1-3*25导线架设 三、工程特点

1、本项目为10KV线路工程,工期要求紧,仅15天;工程量较大,配电系统接线方式简单,但线路、电缆走向路径较为复杂。因此要求施工现场人员组织和施工进度安排合理化,责任化,落实施工的各个环节;各职能部门、施工班组各负其责。 2、本工程涉及10KV高压系统。所以,到时需按规定,做好各种试验,认真及时办好工作票。 3、做好与业主及供电方的协调沟通,解决工程实施中出现的问题,确保工程按合同容顺利完工。 第二章施工前期准备 一、技术准备 1、成立项目经理部,配备技术、安质、物资、计划、财务、资料等人员, 据项目特点,加强技术力量的配置; 2、组织项目会审,熟悉项目实施容、步骤、方法细节,领会项目实施意图、工期及达到的目标;打印发放有关人员; 3、编制作业指导书及项目实施技术交底; 4、合同签订后,编制材料、设备用量清单,尽早订货; 二、现场准备

1、工作现场设置各种安全设施,宣传牌,警告牌,安全通道; 2、做好各工器具、试验、检测设备调试、检查工作,保证设备能正常投入使用; 3、建设临时工地的办公、仓库、食堂用房。 三、设备准备 本次项目为10KV电缆、架空线路敷设安装,施工主要施工器具、试验器具详见附表: 四、其他准备 1、聘请监理工程师,并在该项目实施中加强监督和指导。 2、进行进场三级安全教育,进行试验工种的工艺操作指导;办理有关方面的手续。 3、从申或制订技术、质量、安全、消防、计划、财务、机具、材料、现场文明、政治思想、生活福利后勤服务等一系列的管理制度。 五施工工序总体安排 1、工程施工合同签订完毕,应根据工程进度尽早定购主要设备和材料;进行钢结构塔身的工厂定制。 2、进行杆塔基础、电缆管沟、电缆井等土建基础的施工。

临电施工组织设计方案

一、工程概况 1)建设地点:北京市大兴区西红门便民市场 2)建筑面积:5535.54平方米 3)建筑抗震设防烈度:8度0.2g 4)建筑耐火等级为二级。 5)结构形式为门市钢结构,钢屋架,彩钢板屋面。 二、建筑概况 本工程位于大兴区西红门便民市场,占地面积为5535平方米,结构形式为,门式钢结构,钢屋架,彩钢板屋面,高度为8米。三、临电方案编制依据 临时用电方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及《建筑施工计算手册》为编制依据。 四、配电箱设置 1. 本工程临时用电按三级配电,设逐级保护,采用TN—S系统。 2. 施工现场北侧设总配电室,在此设置总配电箱一台。并在此做重复接地,要求接地电阻小于4Ω。配电室3m×4m,高3m,室内设电缆沟,总配电箱高2m,箱内母线贴编号。配电室内设照明,并设有停电标识牌,室内应配有绝缘板,沙箱,应急灯,灭火器。配电室门向外开,并配锁,门口设50cm挡鼠板。 3、在钢筋加工区设1号分配电箱,控制钢筋棚用电。 4、生活区、办公区设2号分配电箱,控制生活区用电。 5、施工现场设3号分配电箱,控制施工现场用电。 6、水电加工区设4号分配电箱,控制施工现场用电。 7、各分配电箱均设工作零、保护零端子板,至各开关箱的零线

均从端子板引出,从总箱—分箱—开关箱—设备外壳,要求保护零线不断节,不使开关,均使黄绿双色线。与电气设备相连接的保护零线使用截面不小于2.5mm2的多股铜线。 各用电设备配置各自的开关箱,保证一机一闸一漏保。 8、每个电缆的末端都做了重复接地。 9、分配电箱周围须加1.5m高的围栏,围栏刷红白相间的醒目油漆,并做接地。 五、现场临时用电的安全管理措施 1. 临时用电必须符合部颁规范的要求,要认真做好施工组织设计,建立必要的内业档案资料,要科学化、系统化、规范化。 2. 建立对现场的线路,用电器具、机电设备等定期检查制度,要求每日巡查,每星期检查一次,要有记录存档备查,建立电工管理制度和电工管理岗位责任制,并有值班记录。电气工长做好技术交底工作,且有签字。 3. 临电必须由专业电工操作执行,专业电工要经过严格专业培训,并持证上岗,劳保用品配备齐全。 4. 根据现场实际情况,正确选择各箱盘电控设备和导线型号,合理确定安装及敷设位置,画出临电系统图及现场平面布置图。 5. 严格执行有关安全操作规程,切实加强安全管理。 6. 配电线路及敷设的一般要求: ①临电线路必须按规范架设整齐,必须使用绝缘导线或电缆,不得使用裸导线或塑料软线,不得成束架空敷设,也不能沿地明敷设。②使用电缆穿管埋地敷设或直埋时,埋深不小于0.8m,直埋电缆时,在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,穿越建筑物、构筑物时加防护套管。过道路时穿钢管。 ③施工机具、车辆及人员,应与内外电线路保持安全距离,达不到规范的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。(如立杆挂网,用竹