文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › kfs 微正压装置在西北发电企业的实用性

kfs 微正压装置在西北发电企业的实用性

梁洪军

开放式微风循环正压装置在北方发电企业的实用性

一开放式微风循环正压装置的工作原理及特点

众所周知,微正压装置在封闭母线的运行与维护中能起到以下作用。

1.防止封闭母线内空气结露,导致封闭母线的绝缘下降;

2.防止封闭母线内空气湿度或杂质及油雾浓度太大,引发放电而导致闪烙;

3.防止封闭母线外壳和导体过热对绝缘及密封造成冲击;

4.防止封闭母线内漏氢;

1.开放式微风循环正压装置的工作原理:

气源采用厂内仪用气源或压缩机提供,空气首先由空压机压缩充入储气罐,由于空气特有的性质,即空气被压缩后,空气中的水分会自然分离出来,分离出来的水分由储气罐上的排水电磁阀排出。初步过滤的压缩空气经空气进气阀进入微正压装置的主管路过滤器,在主管路过滤器中,压缩空气中大于0.3μm以上的杂质或颗粒被析出,经自动排水器排出,然后,压缩空气再进入微雾分离器,在微雾分离器,压缩空气中的油雾和大于0.01μm以上的颗粒被分离出来,并自动排出,然后压缩空气又进入高分子膜式干燥器和高精密过滤器,空气中的水分绝大部分在这里析出,析出的水分被自动排出.这时的压缩空气已成为干燥,洁净的空气.最后,经双电控电磁阀及限流阀充入到封闭母线中,当母线内的压力低于500Pa时,

充气电磁阀自动开启,压力达到1500Pa时,充气电磁阀自动关闭,并始终保持这一区间压力.

2.开放式微风循环正压装置的特点:

开放式微风循环正压装置除具有冷冻式微正压装置和吸附式微正压装置所有的特点外,最大优点在于其核心部件高分子膜式干燥器和高精密过滤器不需要电源控制,避免了干燥器因长时间通电而烧毁的事故隐患.它可以24小时不间断对母线充气,对封闭母线密封不严的状况极为实用.其除湿特性主要是依靠纳米材料制作的高分子膜特殊结构,这种结构只允许干燥的压缩空气通过,而将压缩空气中的水分子分离出来,工作指标最高可达-40摄氏度左右(大气压露点温度).

1.开放式微风循环正压装置用新型纳米材料研制的高分子膜式干燥器和高精

密过滤器代替了传统的分子筛干燥器.这种干燥器具有精度高,故障率小,运行指

标稳定,带有露点指示剂,使用寿命长等优点.

2.开放式微风循环正压装置有电控,气控,机械三种不同的保护方式,绝对安全

2.1.当母线内压力超过5000Pa时,液控安全阀开启,

2.2.当母线内压力超过3500Pa时,排气电磁阀开启,同时并启动自我断电保护功能

2.3.当母线内压力超过10000Pa时,机械式安全阀自动开启.这三种方式对母线实行全方位,立体保护.

3.充气电磁阀选用双电控电磁阀.该阀只受脉冲信号控制,可避免因线圈长时间通电而烧毁,造成母线的不安全隐患.且该阀具有记忆功能,在出现异常情况时能自动恢复到关闭状态.

4.用数字式压力表取代了磨合压力表,提高了控制精度,增加了可靠性.压力传感器精度比较高,充气压力控制精度可达FS±1%±1字.

5.具有主管路过滤器(过滤精度可达0.3μm),微雾分离器(过滤精度可达0.01μm)和高分子膜式干燥器和高精密过滤器三级过滤,控制精度高.

6.具有旁路应急系统.

7.分别具有厂内气源.自配气源接口,还具有两种气源同时供气的功能.

8.具有远程监测封闭母线压力变化的端子.

9.充气流量大,空气处理量≥1M3/min,对密封性能不佳的封闭母线极为实用.

二.开放式微风循环正压装置在西北发电企业的实用性

目前,无论是国内还是国外,对封闭母线的保护大多采用的是微正压装置,目前虽然还有其他的保护装置,但效果均不如微正压装置的效果理想。例如,电加热装置对封闭母线漏氢有一定的影响:热风保养装置会使封闭母线出现分段绝缘不合格的情况,且当外界温度很低时,热空气会使封闭母线外壳的内壁表面出现结露效应,影响封闭母线的绝缘;憎水性绝缘子虽然可提高封闭母线的绝缘,可是,却对封闭母线的闪烙现象无任何防治作用;风循环装置虽然可以达到微正压装置的使用效果,但生产、制造和运行成本较高,并且在安装现场中必须保证封闭母线外壳的气密性,这对于许多电力企业来讲,具有一定的难度,不宜推广。另外,我国南北地区气候差异大,南方地区气候多以潮湿、湿润为主,空气中的粉尘会和水份结合在一起附着在封闭母线上,所以母线表现出的故障多以结露现象较多。在我国的西北地区,气候多以干旱为主,空气中常年漂浮着粉尘,母线面临闪烙的可能性较大,所以,微正压装置应长时间投放使用,对母线形成气封的作用,以避免粉尘进入母线。吸附式和冷冻式微正压装置由于电气元件较多,如长时间通电,会引发电气元件烧毁。所以应尽可能的减少微正压装置的通电时间,而开放式微风循环正压装置则完全具备这种功能。更节省了大量的电力资源。

许多电力企业认为,微正压装置的投放使用应在机组停机后和开机前这一期间内,机

组开机后,就可将微正压装置关闭。其实,这是一个错误的观点,这是因为:空气中的粉尘和悬浮颗粒在一定条件下带有一定的荷电性。粉尘荷电后,某些物理性质,如凝聚性、附着性及在气体中的稳定性等发生改变,粉尘进入封闭母线后会稳定的吸附在母线导体、支撑绝缘子或外壳的内表面,或是吸附在封闭母线密封不严处,形成污秽层,增加了闪烙的可能性。这一点在我国的西北发电企业尤为严重。所以,微正压装置的正确使用方法应是;无论机组在开机或停机的情况下,应24小时不间断投放使用微正压装置,起到气封的作用,对封闭母线保护有着积极的预防意义。

三.对密封不严的封闭母线微正压装置是否起作用

许多人认为,微正压装置能否正常投入使用,完全取决于封闭母线的密封情况。其实,这种说法并不全面。封闭母线的密封效果好,微正压的正常投入运行可以起到积极的保护作用。当封闭母线密封效果不好时,微正压装置依然会起到一定的预防作用。这是因为,根据空气动力学有关理论,空气有穿越狭小空间的特性,当母线泄露严重时,封闭母线外界的空气会由母线一端的缝隙进入,穿越母线后由母线的另一端的缝隙而出。当外界的空气进入母线后,空气中的水分会吸附在外壳的内表面、支撑绝缘子上;空气中的粉尘进入母线后,就等于进入了一个磁场,部分粉尘会表现出荷电性、吸附性等特点,加大了母线发生闪烙的可能性。对密封不严的封闭母线投入使用微正压装置,经微正压装置处理的干燥、洁净的不饱和空气可充分吸收母线内结露的水分,使母线内的空气变的饱和、干燥,提高母线的绝缘值。同时,微正压装置充入的母线内的气流,可起到一定的气封,阻止母线泄露点外界空气继续进入母线,使母线内形成一种向外流动的气流,在阻止外界灰尘进入母线的同时,又起到了微风吹拂母线导体,为母线降温的作用。由此看来,对密封不严的封闭母线,微正压装置依然能起到一定的预防作用。

梁洪军 139******** lhj_2005@https://www.wendangku.net/doc/4813092500.html,

2007.10.14

相关文档
相关文档 最新文档