文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土建综合题

土建综合题

土建综合题
土建综合题

土建综合题库

一、单选题(每题2分,共20分)

1、平屋面材料找坡的排水坡度宜为( B )。

A.0.5%~1.0%

B.2%~3%

C.3.5%~4%

D.4.5%~5%

2、楼梯平台处的净空高度最低不应小于( B )m。

A.1.8

B.2.0

C.2.2

D.2.5

3、已知某钢筋混凝土梁中②号钢筋外包尺寸为4480mm,钢筋两端弯钩增长值共计 156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为 36mm,则②号钢筋的下料长度为(B)mm。

A.4516

B.4600

C.4627

D.4636

4、大体积混凝土采用斜面分层方案浇筑时,混凝土一次浇筑到顶,混凝土振捣工作从浇筑层(C)。

A.上端开始逐渐下移

B.中间开始逐渐向两侧移动

C. 下端开始逐渐上移

D.两侧开始逐渐向中间移动

5、采用先张法生产预应力混凝土构件,放张时,混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的(C)。

A.50%

B.70%

C.75%

D.80%

6、某工程现场临时用水总量为Q=14.8(1/s),管网中水流速度v=1.8(m/s),该工程现场施工用水的供水管径宜选用(A)mm 水管。

A.100

B.150

C.200

D.250

7、某施工企业承揽了一项挖土任务,土方量为9000m3,采用甲型液压挖土机进行施工。甲型液压挖土机每台班产量为400m3,单价为1000 元/台班,则用该挖土机完成土方开的直接费为(B)元。

A.20 000

B.22 500

C.25 000

D.27 500

8、招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金的有效期应当超出投标有效期( D)天。

A.7

B.14

C.15

D.30

9、甲施工企业总承包了一个高档酒店工程,将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司,分包合同写明:“大堂装修工程质量应完全由乙方负责”。现大堂装修出现施工质量问题,则(D)责任。

A.甲方承担全部

B.乙方承担全部

C.甲方和乙方承担同等

D.甲方和乙方承担连带

10、在城市规划区内新建、扩建和改建建筑物、道路、管线和其他工程设施,建设单位或个人必须在( B)后,方可申请办理开工手续。

A.签订土地出让合同

B.取得建设工程规划许可证

C.办理招投标手续

D.取得施工许可证

二、多项选择题(每题3分,共30分)

1、关于简支梁变形大小的影响因素,下列表述正确的是( A C E)。

A.跨度越大,变形越大

B.截面的惯性矩越大,变形越大

C.截面积越大,变形越小

D.材料弹性模量越大,变形越大

E.外荷载越大,变形越大

2、在砌体房屋结构中,设置(B C E)属于墙体的构造措施。

A.施工缝

B.伸缩缝

C.沉降缝

D.后浇带

E.圈梁

3、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定,单位工程质量验收合格应符合(A B D )等规定。

A.所含分部(子分部)工程的质量均验收合格

B.质量控制资料及所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整

C.建设、设计、勘察、监理和施工单位已签署质量合格文件

D.主要功能项目检测结果符合相关验收规范的规定

E.工程保修协议已签订

4、从建筑施工的角度,根据(A D),可将士石分为八类,以便选择施工方法和确定劳动量,为计算劳动力、机具及工程费用提供依据。

A.土石坚硬程度

B.土石的天然密度

C.土石的干密度

D.施工开挖难易程度

E.土石的容重

5、某大型商住楼大体积混凝土基础底板浇筑过程中,为了防止出现裂缝,可采取的措施有(ACDE)。

A.优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

B.适当提高水灰比,提高水泥用量

C.适当降低混凝土的人模温度,控制混凝土的内外温差

D.预埋冷却水管.进行人工导热

E.及时对混凝土覆盖保温、保湿材料

6、跨度为6m 的现浇钢筋混凝土梁、板,支模时应按没计要求起拱。当设计无具体要求时,起拱高度可以采用(BCD)mm。

A.4

B.6

C.12

D.18

E.24

7、在投标阶段,下列( ADE)等行为属于串标行为。

A.投标人之间协商以高、中、低价位报价投标

B.投标人根据相关信息修改投标文件

C.投标人之间签订协议以一个投标人身份共同投标

D.投标人与招标人签订让利承诺协议

E.招标人预先内定中标人

8、旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中对( AC )的施工质量实施全过程

现场跟班的监督活动;

A. 关键部位

B. 关键工艺

C. 关键工序

D. 关键线路

E. 关键

9、我国现行桩基工程中,使用比较多的有(ABCE )等;

A. 钻孔灌注桩

B. 打(压)砼桩

C. 打拔钢管桩

D. 地下连续墙

E.冲孔灌注桩

10、静力压桩适用于(BCD)层中应用,特别适用于居民稠密及危房附近、环境保护要求严格的地区,但不适应于地下有较多孤石、障碍物或有四米以上硬隔离层的情况;

A. 砂砾

B. 软土

C. 填土

D. 一般性粘土

E. 岩层土

三、案例题

(一)某现浇钢筋砼雨篷柱施工图如图(20分)

问题:1、试计算该柱基坑土方量(综合三类土)及柱模板工程量; 2、试计算该柱钢筋工程量;

3、试计算该柱砼工程量(钢筋保护层25mm );

4、若该柱直接费830元,该工程各项费用的费率为:其他直接费3.1%,规费4.5%,措施管理费用0.45%,其他费用0.15%,利润5%,税金3.413%,试计算该柱的预算费用。

500

问题1

解答:土方:

V=1.6*1.6*1.5+0.33*1.5*1.5*(1.6+1.6+1.33*0.33*1.5)=6.70M 3

模板:

S=(1+0.7+2.4+0.6)*(0.5+0.4)*2=8.46m 2 问题2 解答:

Φ25=(0.15+0.4+1+0.7+2.4+0.6+0.5+0.3-0.025*2)*4*3.85=92.4KG ф6=((0.4+0.5-4*0.025)*2+31.8*0.006)*

((0.4+1+2.4)/0.2+1+(0.7+0.6+0.5)/0.1)*0.222=15.10 KG 问题3 解答:

柱砼工程量=(1+3.7+0.5)*0.5*0.4=1.04 M 3 问题4

解答:按现在费用记取普遍程序

直接费830元

其他直接费830*3.1%=25.73元

间接费=(830+25.73)*(0.45%+0.15%)=5.13元 利润5%=(830+25.73+5.13)*5%=43.04元

规费4.5%=(830+25.73+5.13+43.04)* 4.5%=40.68元

税金3.413%*(830+25.73+5.13+43.04+40.68)=32.24元

预算费用=830+25.73+25.73+5.13+43.04+40.68+32.24=976.82元

(二)某工程项目业主与承包商签订了工程施工合同,合同中含两个子项工程,估算工程量甲项2300m3,乙项为3200 m3 ,经协商合同单价甲项为180元/ m3 ,乙项为160元/ m3。承包合同规定:(20分)

1、开工前业主应向承包商支付合同价20%的预付款;

2、业主自第一个月起,从承包商的工程款中。按5%的比例扣留滞留金;

3、当子项工程实际累计工程量超过估算工程量的10%时,可进行调价,调价系数

为0.9;

4、根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算;

5、代表工程师签发月度付款最低金额为25万元;

6、预付款在最后两个月扣除,每月扣50%。

应签证的工程款为[20.2×1.2×(100%-5%)]万元=23.028万元。

由于合同规定业主方代表工程师签发的最低金额为25万元,故本月代表工程师不予签发付款凭证。

问题1、预付工程款是多少?

2、第二个月至第四个月的工程量价款是多少?代表工程师签证的工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?

问题1

解答:

预付工程款为:=(2300*180+3200*160)*20%=18.52万元

问题2

解答:

第二个月:

工程价款为=800*180+900*160=28.8万元

应签证的工程款为=28.8*1.2*(1-5%)=32.832万元

本月工程师代表实际签发的付款凭证金额为=23.028+32.832=55.86万元

第三个月:

工程价款为=800*180+800*160=27.2万元

应签证的工程款为=27.2*1.2*(1-5%)=31.008万元

应扣预付款为=18.52*50%=9.26万元

应付款为=31.008-9.26=21.748万元

因为合同规定工程师代表签发的最低金额为25万元,所以第三个月工程师代表不予签发付款凭证。

第四个月:

甲项工程累计完成工程量为(500+800+800+600)=2700 m3,比原估算工程量2300 m3超出400 m3,已超出估算工程量的(400/2300)=17.4%>10%,超出部分的单价应进行调整。

超过估算工程量10%的工程量为=2700-2300*(1+10%)=170m3,该部分工程量的单价应调整为=180*0.9=162元/ m3

甲项工程工程量价款为=(600-170)*180+170*162=10.494万元

乙项工程累计完成工程量(700+900+800+600)=3000 m3比原先估算工程量少3200-3000=200 m3,不超过估算工程量的10%,其单价不予调整。

乙项工程工程量价款为=600*160=9.6万元

本月完成甲、乙两项工程量价款合计为=10.494+9.6=20.094万元

应签证的工程款为=20.094*1.2*(1-5%)=22.907万元

本月工程师代表实际签发的付款凭证金额为

=21.748+22.907-18.52*50%=35.395万元

(三)试计算下图示支座反力和最大弯矩,并绘出剪力和弯矩图。(10分)

适应性热舒适和可持续的建筑热标准

适应性热舒适和可持续的建筑热标准 j·费格斯和迈克尔·考汉弗莱 牛津可持续发展中心,建筑学院,牛津布鲁克斯 牛津大学,吉普赛人巷,OX3 0BP,英国 jfnicol@https://www.wendangku.net/doc/4413098391.html, 文摘 热舒适度的起源和发展可以用自适应的方法来进行解释,一些在理论应用上的发展被认为是和适应性的热舒适性和“理性”指数之间的差异的根源进行了探索。适应性热舒适标准的应用是应该被考虑和建议用来实现最佳的舒适温度,舒适环境的范围和室内温度变化的最大比率。可持续的建筑热标准的应用是必须的。 关键词:舒适性标准,热舒适性,可持续性,自适应方法 1、引言 对一个建筑的室内满意的气候条件成功的定义不仅在于使其舒适,在决定它的能源消耗和保证其可持续性的过程中也很重要。在过去的设计师标准中还没有让他们考虑可持续发展这一本部分的任务。随着环境污染和气候变化,如果他们忽略这个问题,标准也会声名扫地,甚至被废弃。热的标准(理想状态)中为了达到目标而需要浪费大量的能量者会受到更大的冲击。 人们有适应环境变化的自然倾向。这种自然倾向表示在热舒适性的自适应方法。本文介绍了自适应的方法,并探讨了一些这方面最近的研究。然后,它提出的方法,在这项研究的自适应热舒适性的结果可以帮助框架的未来建筑室内气候的可持续标准。

2、适应性热舒适 2.1领域研究和理性指标 热舒适性的自适应方法是基于现场热舒适性调查的结果。实地调查集中在收集数据的热环境和在实际情况下的受试者的同时热反应,干预措施的研究人员被保持到最低限度。众所周知的早期工作是Bedford(1936)和夏尔马和阿里(1986)的最近的热带夏季指数就是这种方法的例子。研究人员使用的统计方法来分析自然变异的条件的数据。目的是预测温度或温度、湿度和空气流速的组合怎样是舒适的。一个领域性的研究问题,首先,它是很难准确的测量环境条件,其次,它是很难概括的统计分析:从一个调查的结果往往不适用于即使在相似的情况下,从另一个数据。另外一个问题,汉弗莱斯和尼科尔(2000a)一直在强调的输入数据错误导致的统计分析预测误差的关系。 自适应热舒适的“理性”方法,旨在解释人们在热环境中的物理反应和生理传热。一个热舒适指数的被用来表示人体的热状态和热环境状态水平。虽然这个指数是基于恒定的室内温度条件下的受试者反应,但它仍被希望能够反映在日常生活中的变量环境条件下人的反应。 然而,用理性指数来预测现场调查中受试者的热舒适性时出现了问题。首先,理性指标要求知道服装保温系数和代谢率的数据,这是很难估计的。其次,他们不比简单的指标预测舒适投票(汉弗莱斯和尼科尔2001)和受试者在实地调查中找到舒适的条件的范围比合理的指标更为广泛。对这一问题的原因一直有着大量的猜测和研究,其中大部分都集中在实地调查的背景下进行的。尼可和汉弗莱斯(1973)首先提出,这种效应可能的受试者的安慰和他们的行为之间的反馈结果,他们适应的气候条件,进行的实地研究。 2.2自适应原理 自适应方法的基本假设是自适应的原则表示:如果发生变化,如产生不适,人们反应的方式,这往往会恢复他们的舒适。在广泛的环境中进行,从而支持了舒适度调查如那些汉弗莱斯的荟萃分析,这一原则联系实地调查(1976,

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

建筑工程施工图识读试卷

附件一:全国高等职业院校土建施工类专业 首届“鲁班杯”建筑工程识图技能竞赛 建筑工程施工图识读 试卷 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 建筑工程施工图识读试卷第一部分(20题,每题2.5分,总分50分) 1. 本工程的南立面为 B 。 A .○1~○10轴立面 B .○10~○1轴立面 C . ○A ~○ D 轴立面 D .○D ~○A 轴立面 2. 本工程勒脚做法是 C 。 A .文化石贴面 B .面砖贴面 C .花岗岩贴面 D .未注明 3. 本工程的外窗为 B 。 A .铝合金窗 B .塑钢窗 C .钢窗 D .未说明 4. 本工程的墙体保温材料为 B 。 A .聚苯板 B .聚合物砂浆Ⅱ型 C .玻璃棉 D .岩棉 5. 雨篷构造做法中采用 C 防水。 A .卷材 B .涂膜 C .防水砂浆 D .细石防水混凝土 6. 本工程墙体厚度有 B mm 。 A .100、300 B .200、300 C .240、300 D .300 7. 本工程屋面排水方式采用 。 A .内檐沟 B .外檐沟 C .内外檐沟均有 D .自由落水 8. 四层平面图中共有 B 种类型的门。 A .2 B .3 C .4 D .6

9.下列关于轴线设置的说法不正确的是 D 。 A.拉丁字母的I、O、Z不得用作轴线编号 B.当字母数量不够时可增用双子母加数字注脚 C.1号轴线之前的附加轴线的分母应以01表示 D.通用详图中的定位轴线应注写轴线编号 10.图中所绘的M-2的开启方向为 D 。 A.单扇内开B.双扇内开C.单扇外开D.双扇外开 11.本工程卫生间采用 D 防水。 A.防水涂料两道B.卷材C.防水砂浆D.卷材和防水砂浆 12.本工程基础垫层厚度为 A mm。 A.100 B.120 C.180 D.未注明 13.1#楼梯第2跑梯段水平投影长度为 A mm。 A.2800 B.1600 C.4480 D.1650 14.1#楼梯第1跑梯段步数为D 。 A.11 B.15 C.16 D.17 15.2#楼梯梯井宽度为 C mm。 A.3600 B.3350 C.150 D.未注明 16.本工程○1~○10轴立面外墙饰面做法有 D 种。 A.2 B.3 C.4 D.5 17.三层窗台标高为 A m。 A.8.500 B.8.400 C.10.300 D.1.0 18.本工程框架结构抗震等级为C 。 A.一级B.二级C.三级D.四级 19.本工程中框架柱混凝土强度等级说法正确的是 C 。 A.全部采用C25 B.全部采用C30 C.二层以下C30,其余均为C25 D.图中未明确 20. 4.150梁平法施工图中KL10(5)支座通长筋为 C 。 A.420 B.422 C.220 D.222 建筑工程施工图识读试卷第二部分(50题,每题3分,总分150分)

建筑设备习题库

建筑设备试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。2.液体流动时存在和的流态,判别流态的标准是一个无量纲的准数,称为。 3.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 和两类。 4.建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为和两类。 5.消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房应不小于。6.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 7.水表结点是由、和等组成的水表井。 8.用表面换热器处理空气,当用做空气加热器时,发生的是过程;用做表冷器时,如果表冷器的表面温度低于空气的露点温度,则发生的是过程。9.有功功率与视在功率之比称为。 10.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。11.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。12.室内消火栓给水系统由、、、和等组成。 二、判断改错题

1.民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 2.膨胀水箱在自然循环和机械循环热水供暖系统中的作用是完全一样的。 三、选择题(1-3题单选,4-7题多选) 1.生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于()。 A、0.5m B、0.7m C、0.8m D、1m 2.水箱上哪种管不得装阀门?() A进水管B、出水管C、溢水管D、泄水管 3.下列哪种情况可不设防火阀?() A、穿防火分区隔墙 B、穿空调、通风及重要机房 C、穿沉降缝 D、空调风管分支处 4.下列说法正确的是() A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s。 B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m。 C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m。

建筑工程制图与识图练习题

练习1

练习2 一、根据所给投影图。完成下面的选择题。(每题3分,共计12分) 图l 图2 1.在图l中,与投影面V平行的直线(即正平线)是( A )。 A.AB B.AC C.AD D.BC 2.在图l中,与投影面V垂直的直线(即正垂线)是( D )。 A.AB B.AC C.AD D.BC 3.在图2中,与投影面H平行的平面(即水平面)是( A )。 A.△ABC B.△CDE C.△ACE D.△AEF 4.在图2中,与投影面V垂直的平面(即正垂面)是( B )。 A. △ABC B.△CDE C. △ACE D. △AEF

练习3 1、汉字的高度应不小于( C ) A、2.5mm B、1.8mm C、3.5mm D、1.5mm 2、物体在水平投影面上反映的方向是( B ) A、上下、左右 B、前后、左右 C、上下、前后 D、上下、左右 3、剖切位置线的长度为( A ) A、6~10mm B、4~6mm C、5~8mm D、3~6mm 4、正面斜二测Y轴的轴向变形系数为( B ) A、1 B、0.5 C、0.94 D、0.82 5、正等测的轴间角是( A ) A、120° B、135° C、150° D、90° 6、下面属于居住建筑的有( D ) A、住宅、宿舍、学校、办公楼; B、公寓、旅馆、商场、医院; C、火车站、商店、航空站、中小学校; D、宿舍、公寓、旅馆、住宅。 7、在绘制半剖视图时当对称线为水平线时,将外形投影绘于水平线的( A ),剖视绘在水平中心线(B )。 A、上方 B、下方 C、左方 D、右方 8、在画斜二测圆的投影时所采用的方法是( B ) A、坐标法 B、八点投影法 C、同心圆法 D、四心近似圆弧法 9、挡雨板的代号是( A ) A、YB B、DY C、GB D、MB 10、梁和柱子的保护层厚度为( B ) A、15mm B、25mm C、35mm D、10mm

建筑施工图识读(doc 30页)

建筑施工图识读 ?建筑工程的施工图纸,包括土建部分和建筑设备两大部分。其中土建部分指建筑和结构两个专业的施工图。设备部分则包含给排水、采暖通风与空调、电气等几个专业的施工图。 ?建筑专业是其他专业的前提,建筑施工图是掌握其他专业施工图的基础。 ?房地产专业学习建筑概论的主要目的,就是要学会如何阅读建筑施工图,在此基础上了解并领会一些常用的建筑构造做法及构造原理,促进本专业课程的理解与学习。因此,学习识读建筑施工图是很重要的,是本专业工作得以顺利进行的基本保证。 第一节定位轴线与建筑施工图 ?一、定位轴线 ?建筑的定位轴线是建筑施工图一个重要内容。建筑的结构和构件的位置定位及其确定尺寸,都需要通过定位轴线来完成,建筑施工放线更离不开定位轴线。 ?尽管定位轴线只是为方便制图与识图,并在施工时便于定位各种构件的一种辅助线,它本身并没有多大实际意义,但是定位轴线的作用却是不容忽视的。认识定位轴线及其所起的作用,对建筑施工图的识读是很重要的。所谓定位轴线,就是指确定建筑物结构或构件的位置及其标志尺寸的基线,是施工放线的依据。 一、定位轴线 ?上一章介绍了模数以及模数协调,对于定位轴线来说,它的间距就必须符合模数数列的有关规定。一般情况下,定位轴线的间距应符合扩大模数3M(即300m m)的模数数列。建筑构配件的位置以及尺寸,就是通过它们与定位轴线的关系来定位的。 ?普通建筑物的房间,平面形状以矩形居多,房间在平面上沿着纵横两个方向展开,组合成一个建筑物。 ?水平跨越构件(指楼板、梁等)的标志尺寸,通过看纵横向定位轴线间的距离可以得到。比如,一座教室的轴线尺寸是9900×6600m m,它是由3个3300m m的开间组成,进深方向6600m m,那么这座教室在3个开间内所用楼板的标志长度都是3300m m,中间开间梁的标志长度是

建筑设备作业题参考答案20110425

东北农业大学网络教育学院 建筑设备作业题(一) 一、填空题) 1.给水系统按用途可分为__________________;__________________;__________________。2.蒸汽供暖系统中疏水器作用___________________;___________________。 3.室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满 足各用水点对_________________;___________________;___________________;要求的冷水供应系统。 4.建筑耗热量计算包括_________________________;________________________________;两方面内容。 5.照明方式,根据灯具的布置方式分类:_________________;___________________; ___________________。 6.集中热水供应系统设置循环管道的原因_____________________________。 二、名词解释 1.最大流量(Q MAX) 2供水压力 3.管内流速

4.冷负荷 5.组合式空气处理室 6.建筑通风的意义 7.制冷的定义 8. 膨胀型消声器 三、简答题 1.简述钢管的分类、优缺点及连接方式。2.用水定额的计算方法。

3. 热水供应系统的分类及特点。 4. 室内排水系统的分类及用途。 5. 简述供热工程的概念及组成。 6. 自然通风的概念及分类、特点。

四、计算题 某一宾馆,建筑面积为5000m2, 客房总床位数为300个,热水供应时间为24小时,用水 定额为200 L/d·床(60℃)。其它设计资料为:热媒为蒸汽(表压P=0.2Mpa),汽化热为2167KJ/Kg,间接加热的换热器出口设计水温为70℃,冷水水温为10℃,热水时变化系数为5.61,热媒与被加热水计算温差Δtj为93℃,铜换热盘管传热系数K为3140KJ/m2·h·℃、ε=0.75。 计算:1.最大时热水用量; 2.小时耗热量; 3.蒸汽用量; 4.换热面积; 建筑设备作业题(二)

技能比赛工程识图试卷

2017年江苏联合职业技术学院建筑专业技能竞赛 工程识图试题 2017年5月 一、填空题(共0.5×70=35分) (注:根据附图填空) 1.该工程共有五层,结构类型是框架结构,抗震设防烈度为七度。 2.该工程合理使用年限为50年,耐火等级为二级。 3.该工程总长65.6m 、总宽2 4.5m ,建筑总高度22.58m 。 4.该工程设计标高±0.000相当于绝对标高 5.550m ;该工程标高以m 为单位,总平面尺寸以m 为单位,其他尺寸均以mm 为单位。 5.该工程室外地坪标高为-0.450m ,室外台阶数为3级,台阶踏 面 宽为400mm ,高度为150mm 。 6. 该工程五层平面图中心理咨询室开间为4m ,进深为 7.2m ;四层层高为 3.900m ,三层厕所楼地面标高为12.285m ,二层楼地面绝对标高为10.050m ,一层窗台高度为900mm 。 7. 该工程中平屋面采用材料找坡(或粉煤灰加气粒)找坡,屋面防水等级为Ⅱ级,防水层的做法为防水卷材3+3厚S.B.S,防水层合理使用 年限为15年。 8. 该工程外墙和屋面的保温材料为60厚高阻燃挤塑保温板,分户 楼 板保温材料为25厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆,窗口保温材料为复合发泡水泥保温板。 9.在一层平面图中索引符号05J909-SW18-散1A 表示散水选用图集,其 索 引符号的圆直径为10mm ,用细实线线绘制。 10.该工程楼梯为双跑平行式楼梯,其结构形式为板式楼梯;一层到二层的总踏步数是30步。 11.在建施8/11中,1-1剖面图的剖切符号应标注在一层平面图图上,剖切位置线长度为6~10mm ,投射方向为数字所在一侧。12.砌体填充墙应沿墙体高度每隔500mm 设2φ8 拉筋。当砌体填充墙净高≥4m ,在墙高中间设置水平系梁;当砌体填充墙>5m 或层高2倍时应在墙中位置设置砼构造柱。 13. 该工程基础采用独立基础基础,JC-15基础的基底标高为-1.500m ,基础底面尺寸为4700mm×4100mm 。14.基础底面钢筋砼保护层厚度为不小于40mm ,基础垫层厚为100mm ,采用的材料为素砼,强度等级为C15 。

建筑设备习题

《建筑设备》练习题(一) 第1部分绪论及相关 1.建筑设备的研究对象:、、三大部分。 2.建筑设备的每个系统大致有、和三部分组成。 3.建筑设备包含有多个系统,而每个系统一般都具有两个共同的基本特性,即: 和。 4. 第2部分管材、器材及卫生器具 1.水表结点是由、、和放水口等组成的水表井。对于不允许停水或设有消 防管道的建筑,还应装设。 2.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 3.以下哪条是正确的() A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 4.以下哪种管材可以粘接() A.无缝钢管 B.镀锌钢管 C.铸铁管 D.塑料管 5.以下哪条是正确的() A.截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B.闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C.闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D.截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 6.在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是()。 A. 低水箱蹲式大便器 B.低水箱坐式大便器 C. 高水箱坐式大便器大便槽 D. 高水箱蹲式大便器 7.目前最常用的排水塑料管是()。 8.以下哪条是错误的() A.截止阀安装时无方向性 B.止回阀安装时有方向性,不可装反

C.闸阀安装时无方向性 D.旋塞的启闭迅速 9.不能使用焊接的管材是( )。 A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 10.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置 ()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 11.以下哪种管材不可以螺纹连接() A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 12.以下哪种管材可以热熔连接() A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 13.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 14.住宅给水一般采用()水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 15.给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为()。 A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝 16.无缝钢管管径采用()标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径?壁厚 17.为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 18.截止阀关闭严密,安装时要注意()。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 19.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置()。 A.止回阀 B.截至阀 C.蝶阀 D.闸阀 20.在消防系统中启闭水流一般使用()。 A、闸阀 B、碟阀 C、截止阀 D、排气阀 21.新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为()。 A、PE B、PB C、PP-R D、UPVC 22.厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为()m。 A、 B、 C、 D、 23.自带存水弯的卫生器具有()。

建筑工程施工图识读试卷习题.docx

精品文档 附件一:全国高等职业院校土建施工类专 业首届“鲁班杯”建筑工程识图技能竞赛 建筑工程施工图识读试卷 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 答题须知:(本试卷共 4 页) 以下题目均为单项选择题,共70 题,总分200 分。 其中第一部分20 题,分值每题 2.5 分,总分50 分; 第二部分50 题,分值每题 3 分,总分150 分。 请依据提供的建筑工程施工图作答,其中建施-10 、 14 未提供,结施 -6 、 8、 10、 11、 12、 13 未提供。 请将答案用2B 铅笔填涂在答题卡中,在本卷中作答无效。 建筑工程施工图识读试卷第一部分(20 题,每题 2.5 分,总分 50 分) 1.本工程的南立面为B。○ ○○ ○ ○ ○○ ○ A. 1 ~ 10 轴立面B. 10 ~ 1 轴立面C. A ~ D 轴立面D. D ~ A 轴立面 2.本工程勒脚做法是C。 A.文化石贴面B.面砖贴面C.花岗岩贴面D.未注明 3.本工程的外窗为B。 A.铝合金窗B.塑钢窗C.钢窗D.未说明 4.本工程的墙体保温材料为B。 A.聚苯板B.聚合物砂浆Ⅱ型C.玻璃棉D.岩棉 5.雨篷构造做法中采用C防水。 A.卷材B.涂膜C.防水砂浆D.细石防水混凝土 6.本工程墙体厚度有B mm 。 A. 100、 300B. 200、 300C.240、 300D. 300 7.本工程屋面排水方式采用。 A.内檐沟B.外檐沟C.内外檐沟均有D.自由落水 8.四层平面图中共有B种类型的门。 A. 2B.3C.4D. 6 9.下列关于轴线设置的说法不正确的是D。 A.拉丁字母的 I、O、 Z 不得用作轴线编号 B.当字母数量不够时可增用双子母加数字注脚 C. 1 号轴线之前的附加轴线的分母应以01 表示 D.通用详图中的定位轴线应注写轴线编号 10.图中所绘的 M-2的开启方向为D。 A.单扇内开B.双扇内开C.单扇外开D.双扇外开 11.本工程卫生间采用D防水。 A.防水涂料两道B.卷材C.防水砂浆D.卷材和防水砂浆 12.本工程基础垫层厚度为A mm。 A. 100B. 120C. 180D.未注明 13.1#楼梯第 2 跑梯段水平投影长度为A mm 。

建筑制图与识图练习题与答案

1、以下建筑平面图纸中需要标注指北针的是()。 B、底层平面图 2、原位标注代表该部位的特殊数值,施工时应以原位标注取值优先。 C、平法 3、两个或两个以上的点、线、面具有同一的投影时,则称它们的投影()。 D、重合 4、建筑详图的比例范围为()。 D 、1:1-1:50 5、楼梯详图中需要标注的不只是各种尺寸,还有步数、平台标高、墙段轴线、梯段上下 关系。 C、结构设计 6、建筑用地范围内所有建筑物占地的面积与用地总面积之比叫做()。 A、建筑系数 7、将原状图放大后加以充实,清晰详尽地标注尺寸、写出说明,并将装饰纹样进行具象补 充以便参照的图样是()。 B、局部放大图 8、建筑给排水施工图中应画成粗实线的是()。 C、排水和重力流管线 9、基础详图通常为用()剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。 B、铅垂 10 、柱平法施工图中,柱在不同标准层截面多次变化时,可采用(),其余情况宜用截面注写方式。 C、列表注写方式 11 、用于绘制晒图底版的图纸是()。 C、硫酸纸 12 、装饰平面布置图的剖切形式和位置与建筑平面图()。 B、完全一样 13 、框架结构的楼层结构布置图中被现浇板遮盖住的梁不可见轮廓线应画成()。 A、细虚线 14 、房屋建筑的平面图通常采用的比例为()。 B 、 1:100 15 、图纸的大小称为()。 A、图幅 16 、主要表示承重结构的布置情况,构件类型、大小以及构造作法等的图纸是()。 B、结构施工图

17 、反映电气系统基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及规格、型号、参数 等的图纸称为()。 C、电气系统图 18 、建筑总平面图观察基地的地貌特征主要依靠阅读()。 D、等高线 19 、观察以下图例,阅读正确的是()。 D、自然土壤、砖、钢筋混凝土 20 、建筑平面图中对墙、柱进行轴线编号的作用是()。 D、定位 21 、建筑剖面图是假想用一个或多个垂直于外墙轴线的(),将房屋剖开,所得的投影图。 B、铅垂剖切面 22 、建筑物宽度方向的墙叫做()。 B、横墙 23 、建筑施工图特指建筑设计工种在()阶段的图纸。 D、施工 24 、建筑工程图纸中的标高数据采用的单位是()。 D、米 25 、详细表现出装饰面连接处的构造,注有详细的尺寸和收口、封边的施工方法的图样是()。 C、构造节点图 26 、仿宋字的字号表示字的()。 C、高度 27 、能够满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要的是()。 C、施工图 28 、图纸中书写的汉字字高应不小于()mm。 C 、3.5 29 、消防设计专篇中应对总平面设计中的()和消防登高面作出要求。 D、防火间距、消防车道 30 、绘图铅笔尾部的“ B或”“ H等”字样表示铅笔的()。 C、硬度 31 、以下部分在建筑剖面图中用粗线表达的是()。 B、剖到的墙体 32 、以下不属于建筑图纸作用的是()。

关于建筑热环境参数测定与热舒适分析的探究性实验教学

关于建筑热环境参数测定与热舒适分析的探究性实验教学 摘要:作为面向建筑学专业学生开设的建筑物理课程,怎样通过有效的实验教学改革,使学生通过热环境参数测定和热舒适分析对相关建筑物理指标形成理论和感性的全面 认识,深入理解热环境参数和建筑热环境结果的因果关系,并且能够实际运用到建筑环境控制中,是我们实验教学改革的出发点。本文介绍了浙江大学“建筑热环境参数测定与热舒适分析”探究性实验教学改革的实践和思考,提出了从单项指标测试转变为综合性热环境的测试分析、从实验数据分析延伸到建筑热环境评价分析及改造这一实验教学内容的 改革,以及学生自主设计实验方案这一实验教学方法的改革,介绍了实验教学的具体过程和实验教学成果,以及项目执行过程中的经验体会。 关键词:热环境参数测定;热舒适分析;探究性实验教学 中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号: 1005-2909(2016)02-0154-03 一、项目背景 近年来,随着社会的发展和人民生活水平的提高,人们对于建筑人居环境的要求也越来越高。建筑人居环境应满足

人的行为活动、生理和心理需求,良好的建筑物理环境是人居环境营建的核心内容之一。同时,建筑能耗的逐年上升,对建筑物理环境控制也提出了更高的节能减排要求。 建筑物理课程作为建筑环境科学的重要组成部分,从20世纪50年代起,就成为中国高等院校建筑学专业的一门专业基础课。其中的建筑物理实验是研究建筑节能和建筑环境控制中深层次问题的重要技术手段和有力工具,也是建筑物理教学过程中的重要实践内容[1]。怎样进行有效的实验教学改革,使学生通过热环境参数测定和热舒适分析,对相关建筑物理指标形成理论和感性的全面认识,深入理解热环境参数和建筑热环境结果的因果关系,并且能够实际运用到建筑环境控制中,是我们实验教学改革的出发点。 二、实验教学实施方案 针对建筑物理I课程中的“建筑热环境参数测定与热舒适分析”部分,以往的教学方式除了讲述理论知识以外,实验内容也仅仅停留在测试室内热环境的单项参数层面,并且是由任课教师布置实验任务,学生按照老师安排好的实验步骤按部就班地去进行实验。鉴于此,我们着重在实验教学内容和实验教学方法方面进行了改革。 (一)实验教学内容的改革:从单项指标测试转变为综合性热环境的测试分析,从实验数据分析延伸到建筑热环境评价分析及改造

建筑设备复习题及答案 (1)

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

2018 高职 建筑工程识图 识图 试卷(正式赛卷)

2018 年全国职业院校技能大赛高职组“建筑工程识图”赛项第一部分识图卷(满分180 分) 一、单选题(每题2.5分,共60题,150分) 1. 本工程关于卫生间无障碍设施的正确描述是()。 A.卫生间没有设置无障碍设施 B.每层卫生间均设置了无障碍设施 C.只在首层的一个卫生间设置了无障碍设施 D.在首层的卫生间均设置了无障碍设施 2. 本工程地下室采光井护墙的防水构造是()。 A.混凝土构件自防水 B.刷热沥青两道 C.铺贴双层自粘聚酯胎(Ⅱ型)SBS改性沥青防水卷材 D.铺贴单层SBC120防水卷材一道 3. 本工程主体部分(①~⑧轴)主入口台阶为()。 A.钢结构架空台阶 B.钢筋混凝土结构架空台阶 C.混凝土实铺台阶 D.混凝土实铺台阶,下设300厚砂垫层 4. 本工程玻璃幕墙的防火措施是()。 A.采用防火玻璃 B.骨架刷防火漆 C.每层设通长防火封堵 D.玻璃幕后侧设置消防水幕 5. 本工程给出的门窗尺寸是()。 A.洞口尺寸 B.门窗框外轮廓尺寸

C.门窗扇尺寸组合尺寸 D.门窗开启扇的尺寸 6. 关于本工程消防水池吸水口的正确描述是()。 A.设置1个吸水口,位于主要出入口附近 B.设置1个吸水口,位于次要出入口附近 C.设置2个吸水口,位于主要出入口附近 D.设置2个吸水口,位于次要出入口附近 7. 总平面图尺寸标注的原则是()。 A.以m为单位,精确到cm B.以m为单位,精确到mm C.以mm为单位 D.既可以用m为单位,也可以用mm为单位 8. 本工程地下室采光的方式是()。 A.局部靠采光井采光 B.全部靠采光井采光 C.不靠采光井采光 D.依靠灯光照明 9. 本工程主体部分(②~⑧轴)的楼梯间属于()。 A.开敞式楼梯间 B.封闭式楼梯间 C.防火楼梯间 D.防烟楼梯间 10. 所表示的是()。 A.单扇平开门或单向弹簧门 B.双扇平开门或单向弹簧门

建筑工程施工图识读试题

一、 单选题(共10分,每题1分) 1、绘图铅笔的铅芯有软硬之分,分别用字母B和H表示,下面()表示铅芯更硬。 A、B B、2H C、H D、HB 2、轮廓线一般用()表示。 A、细实线 B、粗实线 C、细点划线 D、双点划线 3、房屋结构中基础梁的代号为()。 A、TL B、LL C、WL D、JL 4、有一栋房屋在图上量得长度为50cm,用的是1:100比例,其实际长度是( )。 A、5m B、50m C、500m D、5000m 5、定位轴线A/3表示()。 A、A轴线之后附加的第3根轴线 B、A轴线之前附加的第3根轴线 C、3轴线之前附加的第A根轴线 D、3轴线之后附加的第A根轴线 6、建筑平面图不包括()。 A、基础平面图 B、首层平面图 C、标准平面图 D、屋顶平面图 7、以下()不属于建筑立面图图示的内容。 A、外墙各主要部位标高 B、详图索引符号 C、散水构造做法 D、建筑物两端定位轴线 8、总平面图中,高层建筑宜在图形内右上角以()表示建筑物层数。 A、点数 B、数字 C、点数或数字 D、文字说明 9、外墙装饰材料和做法一般在()上表示。 A、首页图 B、平面图 C、立面图 D、剖面图 10、室外散水应在()中画出。 A、底层平面图 B、标准层平面图 C、顶层平面图 D、屋顶平面图 二、多选题(共10分,每题2分) 1、建筑剖面图应标注()等内容。 A、门窗洞口高度 B、层间高度 C、建筑总高度 D、楼板与梁的断面高度 E、室内门窗洞口的高度 2、下面属于建筑施工图的有() A、首页 B、总平面图 C、基础平面布置图 D、建筑立面图 E、建筑详图 3、建筑平面图的组成为() A、一层平面图 B、中间标准层平面图 C、顶层平面图 D、屋顶平面图 E、局部平面图 4、楼梯详图一般包括() A、楼梯平面图 B、楼梯立面图 C、楼梯剖面图 D、楼梯详图 E、楼梯首页 5、建筑立面图要标注()等内容。 A、详图索引符号 B、入口大门的高度和宽度 C、外墙各主要部位的标高 D、建筑物两端的定位轴线及其编号 E、文字说明外墙面装修的材料及其做法 三、判断题(共10分,对的打“√”,错的打“×”,每题1分) 1、字母O不能用于定位轴线编号。() 2、粗实线一般用途为可见轮廓线。() 3、1:100为放大比例。() 4、按投影线与投影面是否垂直,投影分为正投影和斜投影。() 5、可见轮廓线应用实线绘制、尺寸线应用虚线绘制。()

《建筑设备工程》填空题

《建筑设备工程》复习题 一、填空题 1.物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固态(固相)、液态(液相)和气 态(气相); 2.流体粘滞性的大小,通常用动力黏滞系数和运动黏滞系数来反映,它们是 与流体种类有关的系数; 3.压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 4.流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 5.传热的三种基本方式为辐射、对流和传导。 6.驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 7.影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度、动力粘度等。 8.建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消 防系统。 9.建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水附件、 升压与贮水设备。 10.水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度 等。 11.变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器 等。 12.气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 13.管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 14.管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上 给式、中分式。 15.给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。

16.我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高 层建筑的高度分界线为100米 17.建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及 水帘水幕灭火装置等。 18.建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱水泵接合器及增压水泵等组成。 19.消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 20.为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米 21.高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在 24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 22.湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水 设施等组成。 23.热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三 种方式。 24.热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方 式。 25.水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 26.采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 27.输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 28.根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统 。 29.自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助 设备和部件所组成。 30.机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路 、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。

建筑设备填空题

建筑设备填空题 1.照明施工图一般包括照明平面图和照明系统图。 2.室内给水管道的敷设可分为明装和暗装两种形式。 3.宾馆内标准客房的空调系统一般采用风机盘管加新风空调系统的方式。 4.空气净化设备中的过滤器可分为粗效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器。 5.室内排水立管顶端延伸出屋面的管段称为伸顶通气管。 6.净水工程中,以供给饮用水为目的工艺流程,包括沉淀、过滤及消毒三个部分。 7.按通风系统作用范围的不同,建筑通风方式可分为局部通风和全面通风两种方式。 8.按照光电源的发光原理的不同,光电源可分为热辐射光源和气体放电光源。 9.当水泵以设计流工作时,其运行效率最高,这种工作状态成为设计工程点。 10.多根导线同穿于一根保护管内时,导线的总截面不应超过保护管内截面40%。 11.最常用的室内给水管材有钢管、铸铁管和塑料管。 12.生活给水系统引入管与污水排水管的管外壁水平距离不应小于1.0m。 13.建筑排水系统可分为生活污水排水系统、生活废水排水系统、工业废水排水系统和雨水 排水系统。 14.室内排水立管上的检查口中心设置高度一般为1.0m. 15.民用建筑或小区内各种排水经简单处理后重新用于建筑或小区内作为杂用的供水系统 称为建筑中水系统。 16.建筑消防系统包括两种基本形式:室内消火栓系统和自动喷淋系统。 17.通风系统中的空气量平衡是指进入房间或通风区域的总空气量应等于排出的总空气量 18.空气净化设备中的过滤器可分为粗效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器。 19.在压缩式制冷系统中制冷经历了蒸发、压缩、冷凝和节流等四个热力过程。 20.光电源的光效是指光源发出的光通量与光源消耗的电功率的比值。 21.按流速式水表的工作原理,水表可分为螺翼式水表和旋翼式水表。 22.根据气体灭火系统的方法和系统设置,气体灭火系统分为全灭火系统和局部灭火系统。 23.自然通风的作用动力来源于热压和风压。 24.建筑供暖系统由热源、输热管道和散热器三部分组成。 25.空调系统中使用的热泵可分为气源热泵和水源热泵。 26.室内热水供应系统按照范围大小可分为局部、集中和区域性热水供应系统。 27.对建筑供配电系统中继电保护装置的要求是:可靠性、灵敏性、快速性和选择性。 28.建筑供配电系统中的TN-S系统也称为三相五线制系统。 29.现代建筑防雷电设计中应考虑防直接雷、雷电感应和防雷电波入侵。 30.为解决高层建筑管网静水压力过大的问题,通常采用分区给水方式。 31.对于生活给水系统,管道内的局部水头损失约为沿程水头损失的25%。 32.室内排水横管采用 UPVC管时管道上应设置伸缩节,伸缩节之间的最大间距不得超4m。 33.使排水管道能够正常工作的最低流速称为自清流速。 34.室内排水管道与排出管连接处、管道相接处、管径或坡度发生变化等处需要设置检查井。 35.消防水泵应保证在火警后5分钟内开始工作。 36.白炽灯属于热辐射光源。 37.选择熔断器内熔体的原则是:熔体的额定电流大于线路中的计算负荷电流。 38.在排水系统中,苏维托系统用于高层建筑的排水系统。 39.配电系统中重复接地是指将零线再次接地。 40.异步电动机的启动电流为其额定电流的4-7倍。

相关文档