一章编制依据

1.1工程编制依据

1、长平小学边坡支护工程施工图。

2、地质资料—本工程《岩土工程勘察平面图及柱状图》电子版。

3、国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。

(1)《工程测量规范》(GB50026-2007)

(2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

(3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

(4)广东省标准建筑地基基础检测规范(DBJ15-60-2008)

(5)《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

(6)《建筑基坑支护技术规程》J120-2012

(7)《广东省建筑基坑支护工程技术规程》(BJ/T15-20-97)

(8)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

(9)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

(10)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

(11)《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)

(12)《建设变形测量规范》(JGJ8-2007)

(13)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

(14)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)

(15)与本工程施工与验收有关的规程、规范和标准

4、施工合同。

5、其他资料。

第二章工程概况简述

2.1、工程概况

工程名称:长平小学建设工程

工程地点:广州市萝岗区长岭路中段以南

建设单位:广州开发区政府投资建设项目管理中心

代建单位:广州东进新区开发区有限公司

设计单位:广东省建筑设计研究院

监理单位:广州宏元建设工程咨询有限公司

施工单位:广州协安建设工程有限公司

质量安全监督站:广州开发区建设工程质量安全监督站

本工程项目拟建教学楼、综合楼、行政艺术楼,风雨体育馆,食堂宿舍楼,主要使用功能为:教室、各种活动室、办公室、教师宿舍、室内体育场馆等。建筑工程等级Ⅱ级,设计使用年限50年,教学楼、综合楼、行政楼及艺术楼为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,风雨体育馆、食堂及教师宿舍楼为现浇钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度:7级,地面建筑耐火等级为二级,地下室防水等级为Ⅱ级,局部部位:食堂1A层电房为防水等级Ⅰ级。

长平小学局部位于山坡,许多地方需要削坡或填方,因此形成了边坡,为了保证土体开挖过程或填方后的稳定性,根据岩土条件及周边环境条件分别采用格构式挡墙、扶壁式挡墙和毛石重力式挡土墙支护结构。边坡支护工程安全等级为永久边坡定为一级。

第二节场地工程地质条件

一、地层岩性

根据钻探揭露及原位测试结果,本场地地层自上而下可分为:第四系坡积层(Qdl)、第四系残积层(Qel),下伏基岩震旦系混合岩。现将各层工程地质特征分述如下:

1、粉质粘土(Qdi)

褐黄、褐灰色,主要成分为粉质粘土,不均匀含20%左右的石英质砂。层厚2.2~2.9m。

2、砂质粘性土(Qel)

紫红、褐红、褐黄色,由混合岩风化残积而成,石英砂含量大多大于20%,原岩结构仍可辨,矿物成分除石英外已全部风化成粘性土,可塑~硬塑状态。场地内所有钻孔均有

揭露,层厚2.1~17.8m。

二、场地不良地质现象

本工程边坡为人工边坡,属于土质边坡,若遇到暴雨或连续降雨,将会对未治理完的边坡面和已开挖的边坡面造成一定的不良影响,容易发生崩塌、滑坡等地质灾害。

三、场地地下水

边坡勘察场地内第四系地下水主要含水层为基岩裂隙水,地下水主要赋存于中风化基岩中,具有含水性、透水性好,水量较丰富,水位埋深较深。边坡底部未见有裂隙水渗出。场地地下水主要受大气降水补给和边坡后缘山体地下水侧向补给,补给量较少,并通过裂隙向坡下排泄,对边坡的稳定性无明显影响。

第三节施工场地现状及周边环境

一、交通条件

本工程位于岭头村与长平村间,紧邻长岭路,交通便利,运输材料方便。

二、场地内现状及周边环境

1、现状边坡可见明显崩塌灾害,坡面以坡、残积土为主,植被较少,局部有块状强风化岩出露,边坡底部雨水冲刷明显,冲沟大量分布。

2、边坡坡脚为拟建长平小学蓝球场及教学楼、宿舍楼等。

3、边坡坡顶分布有植被,施工中需采取措施予以保护。

4、边坡东西侧为无人居住的空旷山坡地。

三、临时用水、用电

根据招标文件,发包人不提供施工用电、用水接驳点,施工中由项目部根据需要申请、设计、接驳、维护,以满足本项目施工用电、用水需要。

四、现场临时设施

拟租用场地周边空地搭建临时设施,临时设施搭建前报业主和监理审批,并按招标文件要求向发包方及现场监理提供办公及生活用房。

第四节边坡治理工程设计与施工要求

一、工程设计要求

1、边坡治理按永久支护结构进行,采用“放坡+格构梁+锚杆(索)+地表排水”、

重力式挡土墙及挡土板、“扶壁式挡墙+牵拉梁结构”的支护结构。

2、边坡削坡坡率为1:0.8~1:1.0,坡面削坡后要清理整平。

3、锚杆杆长1.2、12、15、18m不等,抗拔力特征值12.5KN/m。

4、格构梁截面为400×400mm,采用C25砼浇注,嵌入坡面300mm,格间培土种植灌注等进行绿化。

5、排水沟沟壁采用M7.5砂浆砌筑MU7.5机砖,并以M10水泥砂浆抹面和勾缝,抹面厚度20mm

二、“放坡+格构梁+锚杆+地表排水”施工要求

1、锚杆

(1)锚杆、预应力锚索采用专用锚杆钻机成孔,锚杆孔径不小于φ110mm,锚索孔径不小于φ130mm.

(2)锚杆采用Ⅱ级φ25热轧螺纹钢筋,预应力锚索采用3×7φs15.2热处理钢绞线。

(3)锚固注浆采用425#普通硅酸盐水泥纯水泥浆,水灰比0.45~0.5,必要时加入一定量的早强剂或缓凝剂。

2、格构梁

(1)格构梁采用C25砼,格构梁施工前,进行坡面、基槽及模板修正,使其平整度达到规范及砼浇注要求。

(2)格构梁要嵌入坡面300mm,格构间种植灌木、藤、草等进行绿化。

(3)格构梁支护坡段间隔25m设臵一纵向通长伸缩缝,缝宽不小于30mm,内填沥青麻筋。

3、排水系统

(1)排水沟槽采用人工开挖,坡率1:0.5,沟壁采用M7.5砂浆砌MU30毛石,并以M10砂浆抹面和勾缝,抹面厚度20mm。

(2)排水沟每隔10~15m应设臵一道沉降伸缩缝,缝宽2~3cm,伸缩缝处的沟底及沟壁采用沥青麻筋填塞,填塞深度不小于5cm。

4、绿化

(1)格构梁间种植灌木、藤、草等进行绿化。

(2)对于开挖后局部裸露的坡面,采用培土植草、穴植灌木、花木等措施进行绿化。

5、土方开挖

(1)边坡、排水沟、基槽开挖前、后,按图纸要求进行测量放样。边坡开挖后应准确地进行修坡平整。

(2)该边坡紧临学校球场及教学楼,施工空间狭小,不利于施工机械的展开时,采用人工清坡。

(3)边坡开挖施工过程中,应在坡脚采取严格防护措施,以避免施工中损坏坡脚建筑;

三、重力式挡土墙及挡土板施工要求

设计图中边坡A、B、C、D段主要采用毛石砌筑的重力式挡土墙结构,详见挡土墙剖面图。挡土墙墙基进入呈可塑偏硬状态原土≥0.8m,地基土不得泡水软化,若施工过程中揭露墙基下地基土为软土时,必须进行软土加固处理,加固后地基土承载力不小于135Kpa。挡土墙采用M7.5号水泥砂浆满浆砌MU30片石,座浆法施工,墙面采用M10号水泥砂浆勾3cm宽的墙面缝,变形缝的设臵可按地形按相关施工技术规范(程)中的要求执行,砌筑片石时,必须上下交错内外搭接,片石相互嵌紧,砂浆饱满,不得有通缝,墙后填土要分层回填碾压处理,处理后土体密实度要达约90%。挡土墙墙体上设臵两排泄水孔,泄水孔采用直径8cm的PVC管,孔水平间距为3m,泄水孔进水侧设臵反滤包(砂、细石各50%),反滤包尺寸不应小于500mm×500mm×500mm。

四、扶壁式挡墙+牵拉梁结构施工要求

设计图中其余段有扶壁式挡墙,墙址要求入可塑状原土以上或经压密处理的稍密状填土≥0.8m,L型扶壁挡墙混凝土强度等级为C25,锚杆钢筋伸入挡墙的锚固长度为30d,挡墙底垫层采用C20素混凝土,厚100mm。施工顺序为:先开挖完成垫层,后完成锚板及加肋L型扶壁式结构板,再进行墙后土体回填,要分层回填辗压处理,处理后土体密实度要达90%以上。挡土墙墙体上设臵一排泄水孔,泄水孔采用直径8cm的PVC管,孔水平间距为3m,泄水孔进水侧设臵反滤包(砂、细石各50%),反滤包尺寸不应小于200mm×200mm ×200mm。牵拉梁锚入结构档板不小于40d。

第五节工期和质量要求

一、工期

计划开工日期2014年 11月 15 日,总工期不超过90日历天。

二、质量目标

本工程质量要求为:合格。

第六节工程量

本工程工程量主要包括:削方放坡、锚杆格构加固、重力式毛石挡墙、钢筋混凝土挡墙+牵拉梁结构、地表排水、坡面绿化等,具体内容以招标文件、图纸及工程量清单为准。

本工程主要工程量见表1—1示。

第一章工程施工的重点和难点及保证措施

第一节边坡高陡,坡面清理、开挖难度大

一、施工管理重点、难点

本项目护坡总长约600m,坡高5~20m不等,坡度约30~60°。,边坡高陡,局部已发生明显崩塌灾害,坡面以坡、残积土为主,植被较少,局部有块状强风化岩出露,边坡底部雨水冲刷明显,冲沟大量分布。

二、保证措施

制定合理有效的清坡方案,采取如下措施:

1、开始清坡前,划定每次清坡区域,制定合理的方案进行清坡施工。

2、土方的开挖顺序为从上至下分层逐段进行,分层高度不超过3m。

3、坡面清理以人工为主、机械为辅,沿边坡平台修筑临时道路,转运边坡清理的植被、土石方。

4、边坡清理时,坡脚设臵脚手架安全护栏、安全网,边坡平台设臵沙袋防护墙防范滚落岩石,确保坡人员的安全。

5、禁止在不利于边坡稳定的区域内临时弃土、停放设备等加载活动,禁止在暴雨饱和水状态下施工作业。

6、施工人员必须佩带安全帽、安全绳,坡顶安全绳固定必须安全、牢固,其他人员坡顶协助施工,安全员跟随检查安全情况。

7、土方开挖过程中出现异常变形迹象时应立即暂停施工并及时反馈信息,通知有关单位及时处理。

8、开工前调查周边道路和单位情况,积极与汽修厂、训练场等有关单位进行沟通协商,制定交通规划方案。

9、严格制定施工现场的道路路线图、通行时间,主要路口、道路派专人指挥车辆通行,制定夜间行车方案。

10、挖掘机要有合格证、司机持证上岗,运输车辆有三证(行驶证、养路费证、营运证)一牌(车辆出厂核载吨位牌),并登记报业主备案。

11、挖掘机、自卸汽车在基坑内按指定路线行驶,设臵专职交通指挥员,协调车辆、机械行驶。

12、在边坡北侧修筑一条临时坡道,满足材料运输和人员上下。

第二节坡面较陡,锚杆施工操作困难

一、施工管理重点、难点

本工程有大量锚杆,施工时需一定作业平台,由于本工程边坡较陡,搭设脚手架、修建可以使用的作业平台难度大,在高陡边坡平台上施工操作难度大,安全防护难度大。

二、保证措施

制定锚杆施工专项方案、保证锚杆施工质量和安全,并采取如下措施:

1、制定脚手架施工专项方案,并组织专家对脚手架专项方案进行论证,审批同意后方可搭设。搭设后,班组应进行自检,经监理、施工单位验收合格,方可投入使用。

2、沿坡面搭设双排脚手架及施工平台,脚手架外立杆内侧设臵经检测合格的密目式安全网及1.2m高防护栏杆,以及0.18m高、厚度不小于10mm的挡脚板。

3、搭设材料使用钢管,且有产品合格证明,钢管和扣件使用前经检测合格。

4、脚手板铺设应遵守下列规定:在人员经过的地方脚手板满铺、铺稳,不得有空隙和探头板;脚手板搭接长度不得小于20cm;对头搭接时,架设双排小横杆,其间距不大

于20cm,不得在跨度间搭接;在架子的拐弯处,脚手板交叉搭接;脚手板的铺设应平稳,绑牢或钉牢,脚手板垫木用木块,并且钉牢。

5、脚手架在使用过程中,进行定期检查和班前检查。如遇大风、大雨、撞击等特殊情况时,对脚手架的强度、稳定性、基础等进行专项检查,若发现问题必须立即处理,未经处理、验收合格,严禁人员上架作业。

6、编制锚杆施工专项方案,报业主和监理审批,项目部和锚杆、锚索施工组人员进行施工方法、质量保证措施、安全措施专项培训、交底。

7、施工人员必须佩带安全帽、安全绳,安全绳固定必须安全、牢固,安全员跟随检查安全情况。

6、正式施工锚杆前,进行锚杆基本试验,严格按相关规范、规程来操作,以取得锚杆的各项设计参数(如长度、抗拔力等),并根据试验结果进行锚固工程设计的优化调整。

7、锚杆采用潜孔钻机干法成孔,孔口覆盖编织袋、淋水等,防止飞石和灰尘,成孔符合设计和规范要求。

8、在脚手架平台上安放杆体时,锚索宜采用人工辅以机械方法安装,推送时用力要均匀一致,不得使锚杆扭转,在杆体放入钻孔前,应检查杆体的加工质量,特别要严格检查锚杆防腐措施是否到位。

9、锚杆钻机经安全检测可安全使用,操作人员选择经验丰富的员工。

10、施工产生的废杂、废液按指定位臵堆放,及时清运。

第三节工程量大、边坡高陡、涵盖专业工作多,合理的施工组织是目

标工期实现的关键

一、施工管理重点、难点

本工程边坡长度和高度大,边坡较陡,工作量较大,且包括锚杆+格构、扶壁式挡墙+牵拉梁、重力式挡墙及挡板等多种支护方式,涵盖土石方、脚手架、锚杆、格构梁、喷射植被、排水沟、土方回填、结构施工等多个专业工作,各专业交叉施工,如何合理地安排施工组织、制定各工序衔接是实现目标工期的关键。

二、保证措施

科学组织施工,统筹分区,实现交叉、流水作业:

1、充分做好现场分片分块划分,优化现场平面布臵、施工线路和工序搭接,统筹安排现场施工,动态调配各片区的资源。

2、根据边坡的位臵、支护结构类型,组建多个专业的施工班组(锚杆组、格构梁砼

组、钢筋组、脚手架组、模板组、砌筑组和绿化组等),进行分区流水作业。

3、各个施工作业区相对独立施工,协调安排施工人员和机械,各区域间施工互不干扰。

4、认真分析边坡治理设计方案,按各区域施工方法不同,制定对应的施工方案和施工流程,各区域分别交叉、流水作业。

5、根据边坡施工工期要求,科学合理的制定各边坡长、中、短期施工计划。人员、设备、物资由项目部根据施工计划和现场实际统一协调规划,做到先难后易、先急后缓,做到各边坡专业施工的有效衔接,使人员、物资、设备得以充分发挥和利用。

6、在每个施工作业区内,配足施工机械设备、劳动力,保证各个片区独立施工组织能力。

7、各区域主要施工独立进行,钢筋加工、锚杆加工、水泥浆制备、土方外运等工作进行统筹协调安排,以保证资源得到最大程度的利用。

第四节作业安全隐患多,施工安全管理及文明施工为重点、难点

一、施工管理重点、难点

1、坡脚为拟建的小学,有大量施工车辆和人员活动。施工中容易产生崩塌、滑坡等隐患,对坡脚人员、车辆的安全造成威胁。

2、本工程边坡治理为高边坡施工,且施工工作面均由钢管式脚手架搭设而成,施工现场存在高空坠落、坍塌等重大安全隐患,稍有不慎易发生安全事故。

3、本工程施工中土方外运要经过小区道路以及市政道路等,容易造成污染。

二、保证措施

1、编制本高边坡治理专项方案,包括安全专项方案、脚手架专项方案、用电专项方案等,组织监理、施工、代建、业主等各专业人士进行论证,报甲方和监理同意后方可施工。

2、坡顶场地周边搭设临时围墙,坡顶设安全防护栏杆,保护施工人员的安全。

3、针对本工程施工特点,做好特殊工种持证上岗,包括:架子工、挖掘机司机、爆破工、电工等,所有专业人员上岗前必须进行安全培训。

4、清坡施工过程中,做好安全防护,坡脚搭设安全防护脚手架,坡面平台设沙袋墙,防止落石伤害人员、建筑及物资。

4、沿坡面搭设双排脚手架及施工平台,脚手架外立杆内侧设臵经检测合格的密目式安全网及1.2m高防护栏杆,以及0.18m高、厚度不小于10mm的挡脚板。

5、脚手架在使用过程中,进行定期检查和班前检查。如遇大风、大雨、撞击等特殊情况时,对脚手架的强度、稳定性、基础等进行专项检查,若发现问题必须立即处理,未经处理、验收合格,严禁人员上架作业。

6、施工人员必须佩带安全帽、安全绳,安全绳固定必须安全、牢固,安全员跟随检查安全情况。

7、加强安全检查、巡视巡查工作,对于重要安全施工位臵,安全员每天巡视巡查,项目经理和技术负责人经常进行安全检查。

8、定期检查自卸汽车密封状况,防止土石方在运输途中泄漏。

9、出入口设臵洗车池,自卸汽车必须经清洗后,方可驶入市政道路。

10、定期对场地周边道路进行清扫,保持道路整洁,定期在场地内洒水,防止扬尘。

11、在出入口和主要道路设臵交通指令标志和警示灯,出入口、道路变窄处限速,保证车辆和行人安全。

12、抓好文明施工管理,减少投诉,按规定时间开工,中午休息时段和夜间,严禁安排产生过大噪声的工序施工,给周边业主创造良好的生活环境。

13、工程完工后,清理好现场,恢复场地原状。

第二章施工总体部署

第一节施工管理目标

一、安全生产管理目标

1、无伤亡、无集体中毒、无重大机电设备事故、无重大交通事故、无火灾事故;

2、无触电、物体打击、高空坠落事故;

3、无因施工导致地表沉陷、坍塌及由此导致通讯中断、漏水等重大事故。

二、质量管理目标

质量目标达到合格标准,确保单项工程验收合格率100%。

三、工期目标

按计划于2014年月日开工,总工期不超过90日历天。

四、文明施工与环境保护目标

1、土方外运、污水排放、粉尘污染、机械噪音控制及生活建筑垃圾处理等严格按照文明施工及环境保护要求及规定执行;

2、周边管线、建筑物、市政道路不受施工影响。

第二节施工区域划分与施工流向

一、施工区域划分原则

根据边坡所处相对位臵,综合边坡的主要工作内容及工程量,以及设计划分和施工方法等因素划分施工区域。

二、施工区域划分

根据以上施工区域划分原则,将整个边坡划分为三个施工区域,即:

Ⅰ区:北侧ABCD段,长度约150m。

Ⅱ区:南侧D1、E、E1、E2、G、H1、I段,长度约280m。

Ⅲ区:东侧F、J段,长度约250m。

每区域边坡由上至下分层施工,施工时施工区域根据现场情况灵活调整。

具体施工区域划分见图4-1示。

三、施工流向

各区内边坡分二层由上到下逐层施工,在水平方向分段施工,具体施工流向见图3-1所示。

图 3-1 施工区域划分与施工流向示意图

四、各区工程量统计

表3-1 各区施工工程量统计表

第四节 施工安排

一、施工阶段划分

根据本工程的特点和现场实际情况,总体进度计划拟按三个阶段划分,即:施工准备阶段、现场施工阶段(包括Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区的边坡支护系统的施工)、收尾阶段。

二、总体施工流程

根据本工程设计和施工方法,拟安排本工程总体施工流程如图3-3示。

清场阶段

图3—3 总体施工顺序框图

四、各施工阶段主要工作任务

1、施工准备阶段

包括人员进场、临时路口开设、临时设施搭设、水电安装、场地平整、临时道路修筑、机械设备进场与安装、测量放线等。

2、施工阶段

(1)Ⅰ区施工,包括:削坡、毛石挡墙、排水系统、绿化以及土方外运等工作。 (2)Ⅱ区施工,包括:削坡、锚杆、格构梁、排水系统、绿化、土方外运等工作。

(3)Ⅲ区施工,包括:削坡、、挡墙、绿化、排水系统、土方外运等工作。

3、收尾阶段

包括工完场清、剩余材料清点、机械设备退场、占用场地恢复、施工资料整理、竣工验收准备等,此阶段工作随着工程进度实时进行,至最后施工结束。

第五节施工方法确定

一、削坡

1、对于Ⅰ区(ABCD段),由于现有坡面从38.9m向上延伸至60.3m高处,延坡势方向的基础上对其削坡,削坡率为1:1.0。

2、对于Ⅱ区(D1、E、E1、E2、G、H1、I段)从标高在60.3m处对边坡进行分级削坡,60m以下46.4m间的坡体分两级削坡,台阶坡面高度14m,坡率均为1:0.8,坡面间的平台宽度2m。

3、对于Ⅲ区(F、J段)地面标高为46.4m至40.35m左右,对其从46.4m高程分一级削坡,坡率均为1:0.8。

4、削坡按设计边坡坡比自上而下分层、分段开挖,坡面按设计要求做成一定的坡式,以利排水。

5、按设计要求削坡时,在边坡的适当位臵修筑拦渣坎,保证边坡下部施工安全。

6、坡面随削坡下降要及时进行清坡,并根据现场实际情况采取适当的保护措施,以保证施工安全。

7、对于边坡易风化崩解的土层,开挖面不能及时支护时,预留保护层,在有条件支护时,再进行保护层开挖。

二、土石方挖运

清理的土方通过坡脚修建的道路和社区的市政道路运输到指定弃土点。

三、锚杆

1、锚杆采用专用锚杆钻机成孔,锚杆钻孔直径不小于φ110mm,采用跟管钻进成孔。

2、锚固注浆体采用纯水泥浆,水灰比为0.45~0.5,采用325#复合水泥,必要时加入一定量早强剂或缓凝剂。

3、锚杆均采用二次注浆成锚。

四、格构梁

1、梁槽土方采用人工开挖,土方直接堆放在梁格中部,多余的土方集中外运。

2、现场绑扎钢筋、支模板。

3、格构梁采用商品砼,集中分片浇注。

4、商品砼采用砼泵或垂直提升机运送至施工部位。

五、绿化工程

1、人工将容易滑落、影响边坡稳定的土体清理掉,使坡面平整。

2、培土植草采用专门的液压喷播技术及机械施工。

第三章施工进度计划

第一节施工总进度计划安排

一、总工期

工程总工期90日历天。

二、施工进度安排

1、施工准备阶段

考虑到此阶段工作内容比较多,临时设施准备工作繁杂,施工中拟安排10日历天,以确保准备工作完备,为以后工程的施工创造良好的条件。

2、现场施工阶段

(1)Ⅰ区施工拟安排50日历天。

(2)Ⅱ区施工拟安排77日历天。

(3)Ⅲ区施工拟安排77日历天,

3、收尾阶段

此阶段工作随着工程进度实时进行,至最后施工结束。本方案拟安排3日历天以满足工程退场的需求。

四、施工进度网络计划

工程施工进度横道图见图4-1所示。

网络图见“附4-计划开、竣工日期和施工进度网络图”示。

第二节确保工期的措施

一、组织措施

1、建立强有力的项目部,配足项目管理人员,组建责任到位、指挥有序、雷厉风行、精干高效的项目管理机构,确保项目按预定计划安排推进。对于本工程我司将采用矩阵式项目管理组织机构,以便更好地组织现场施工及管理。

2、实行项目经理负责制,推行项目管理责任制度,建立健全各种规章制度,做到以制度约束、以制度管理,确保各种指令畅通,令行禁止。

3、项目部将工程进度计划目标分解至各职能部门、施工班组,并指定“工程施工部”负责进度计划目标管理,形成进度管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色,建立起完善的进度计划保证体系。

二、施工进度控制措施

1、按施工阶段分解,突出控制节点

以关键线路和次关键线路为控制线路,以网络计划里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则,达到保证控制节点的实现。

2、按专业工种分解,确定交接时间在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部分项工程进度的实现。

3、在工程施工总进度计划的控制下,施工过程中,坚持逐月(周)编制出具体的工程施工计划和工作安排,并对其科学性、可行性进行认真的推敲。

4、在工程计划执行过程中,如发现未能按期完成工程计划,必须及时检查分析原因,立即调整计划和采取补救措施,以保证工程施工总进度计划的实现。

5、建立严格的《工序施工日记》制度,逐日详细记录工程进度、质量、设计修改、工程例会等问题,以及时跟踪工程的施工进度。

三、工期保证的技术措施

1、做好施工现场的规划

(1)充分做好边坡群分片分区的划分,规划好现场平面布臵,优化施工线路和工序搭接,统筹安排现场施工,动态调配各片区的资源。

(2)按设计类型、工种、工程量分三个区域,各区相对独立施工,独立安排施工人员和机械设备,各区域间施工互不干扰。

2、做好各分区内的施工流程

(1)认真分析边坡治理设计,按各区域施工方法不同,制定对应的施工方法和施工流程,在分区内部施行交叉、流水作业。

(2)优化区域内各工序之间的衔接顺序,缩短工序间的闲臵时间。

3、分区设施工管理员,抓好现场施工管理

针对本工程施工现场组织及管理难度大的特点,本方案拟将现场分为三个施工区域,设立三个施工管理员,每个施工管理员负责一个施工区域的现场管理,并在各个职能部分的配合下,协调施工、统筹工作,保证各项工程落到实处。

4、优化配臵各区域施工资源

在每一个作业区内,配足施工资源,并优化机械设备、劳动力的搭配,保证各个片区按期完工。

5、加强工序质量控制,预防质量通病

项目部坚持“质量第一”的原则,严格执行“三按”(按图纸、按工艺、按规范标准施工)、“三检”(自检、互检、交接检),加强施工过程各工序的质量控制,坚持上道工序未验收绝不进入下道工序;同时,制订工序质量控制要点,采取相应技术措施,预防质量通病的发生,提高质检一次通过率,把返工浪费减到最低程度。

四、管理措施

1、项目部设立工程进度总调度室(设在工程施工部),统一指挥、统一调度、统一部署,使各施工区之间和各工序间相互密切配合、协调一致,充分、合理利用现场人员和机械设备等资源,避免干扰,减少窝工,集中力量攻克影响进度的薄弱环节。

2、项目部实行岗位责任制,分工明确、清晰,责任到位,并根据目标计划和分工负责的原则,建立目标奖罚制度,奖罚分明。

3、项目部将实行项目管理班子主要成员现场24小时轮流值班制度,果断决策、及时协调,切实解决现场生产中遇到的各种问题,保证施工的正常、有序进行。

4、建立每周工程例会制度。定期举行由监理、业主、设计参加的例会,及时解决施工生产中出现的问题。项目部内部每周召开生产调度会,落实业主、监理的要求,总结经验、分析原因、解决问题,布臵下一周的施工工作;同时,坚持班前、班后碰头会,随时解决存在的问题;遇重大问题和调整时,随时召开现场会议,保持现场施工正常有序、有条不紊。

5、与业主、监理事先确定工序验收项目、程序、要求,加快工序报验,把好工序质量关,杜绝工程质量和安全事故的发生,保证工程正常进行。

第四章施工机械设备数量及配套

第一节主要机械设备需求计划

一、拟投入的主要机械设备

本工程需进场的施工机械根据施工进度计划、工程量及施工劳动强度分析配臵,所有机械设备按进度计划提前3天入场,做好检修和保养,保证机械设备完好率。

二、机械设备管理

1、根据工程进度计划,配臵合理的机械设备,按时投入现场。

2、进入现场的机械设备确保运转良好,性能满足设计技术要求。

3、所有设备进场后由“机械设备部”安排专业人员进行检测维修。

第五章项目劳动力组织计划

一、劳动力需求计划说明

根据本工程分部分项工程、工序、工种和施工劳动进度要求,安排相应的队伍和劳动力进行分工合作、流水作业。并在实际施工中根据施工进展情况在施工区域内进行调整,灵活安排,以保证施工进度。具体劳动力安排计划如下:

3、劳动力需求计划表

本项目施工阶段高峰期施工人员预计可达到349人。所需劳动力按照不同的施工阶段配备,陆续组织进场。所需劳动力动态管理,确保满足现场施工需求。

二、劳动力动态曲线

图6-1 劳动力动态曲线图

第六章周转材料需求计划表及相关说明

一、周转材料需求计划

本工程主要周转材料为脚手架钢管、木模板、方木,根据施工的进度情况,分批量安排进场,并在对应的材料加工区堆放整齐,计划投入到本工程的周转材料见下表3-8示。

公路施工组织设计范本[1] 2

桂林市防洪及漓江补水川江水利枢纽淹没公路复建工程N0.3合同段 施 工 组 织 设 计 监理单位:广西通佳公路工程监理有限责任公司 设计单位:桂林市交通勘察设计院 业主单位:桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司 施工单位:桂林建筑安装工程有限公司

第一章工程概况及特点 一、工程概述 桂林市防洪及漓江补水斧子口水利枢纽淹没县道公路复建工程第一合同段位于广西桂林市兴安县境内,起终桩号为:K0+000-K4+215,路线全长4.215公里,按三级公路标准建设,本项目计划2011年4月1日开工,2012年11月1日完工,工期为17个月,施工的范围包括路基、路面、桥梁、涵洞及绿化及环境保护。 本工程路面结构全线采用级配碎石基层,沥青石屑封层,热拌沥青碎石面层,培土路肩。 二、工程特点 1、本工程技术标准:技术等级为三级,均采用热拌沥青碎石路面。 2、路基填挖工程量大,要求机械设备投入量大。 3、涵洞构造工程量大,要求人员、设备数量较多。 4、环保、水保、文明施工综合管理要求高。本合同段经过农田、林地、河道、山谷,施工期 间对环保、水保、交通防护、文明施工要求高。 三、主要工程数量 1、路基土石方:挖方218080m3,填方157314m3; 2、涵洞168m; 3、防护工程:挡土墙669m3,边沟、排水沟410.16m,种草、铺草皮308m2等。 四、水文及气候特点 沿线地表水较为丰富,主要河流有川江,川江发源于桂林兴安县,经兴安、灵川、流过桂林市汇入漓江,基本上靠降雨补给,年径流量变化较大,径流分配不均,其中10月下旬至次年3月径流较小,4-9月径流量较大。水量较丰富,可满足施工用水的需要。 本工程项目处于广西东北部,属中亚热带季风气候,年平均降雨量为2000.1mm,年最大降雨量2750.6mm日最大降雨量达1126.1mm,降雨多集中在3-8月份,占全年总降水量的75%-79%。年平均温度27.9℃-20.5℃,平均无霜期为313天。全年四季分明,具有良好的施工条件。在雨季时期,对路基、路面及人工构造物等施工均有一定影响,应合理安排施工工序,抓紧旱季进行施工。 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本工程项目沿线所在区域地震动峰值加速度≦0.05g 根据国家有关规定,人工构造物可采用简易设防。 五、地形、地貌、地质

土木工程施工中的边坡支护技术的研究 冯金全

土木工程施工中的边坡支护技术的研究冯金全 发表时间:2019-04-30T14:53:00.250Z 来源:《防护工程》2019年第2期作者:冯金全梁博 [导读] 从而使边坡支护更具安全性。常见的混凝土、格栅、金属网锚固方式,成为现代边坡支护结构中的主要方式。 黑龙江恒泰建设集团有限公司黑龙江省佳木斯 154002 摘要:在土木工程施工技术中,边坡支护技术是非常关键的技术,这种技术的有效应用能够保护整个工程的质量,保障安全施工。在土木工程施工中,必须要重视边坡支护技术的研究及应用,能够充分借助于这种技术手段确保土木工程能够顺利完工。 关键词:土木工程;施工;边坡支护技术 引言 现代边坡支护技术当中,锚固技术是最为常见的加固方式。土木工程施工单位通过锚固技术,能够实现对于施工项目所在地的土层内部土体、岩体的锚固力的提高,从而实现结构稳定。我国的技术发展当中,锚固技术逐渐与现场勘测、BIM模型、物理模型以及数值分析相互结合,从而使边坡支护更具安全性。常见的混凝土、格栅、金属网锚固方式,成为现代边坡支护结构中的主要方式。 1边坡支护技术的应用价值 在土木工程施工中,要做好边坡及其周边环境的安全保护工作,能够对边坡采用合适的支挡、加固,做好边坡的防护处理,在这个过程中所应用的技术手段就是边坡支护技术。在借助于边坡支护技术开展工作的过程中,需要对施工周边环境因素进行充分考虑,对周边堆载水平,遭遇降雨情况及震动影响情况进行考虑,在此基础上,开展工作,这样才能保障施工工作的顺利推进,保障技术手段的有效应用。边坡支护技术主要的应用价值在于挡土、挡水,对边坡变形情况进行有效的控制。具体而言,采用边坡支护技术第一可以确保基坑开挖工作的顺利开展,能够保障基础结构施工工作的安全顺利推进。第一,采用这种技术能够对工程周边的环境安全进行保证。能够保障基坑附近的隧道、管线、地铁及房屋建筑的安全。第三,采用这种技术能够确保主体工程地基和桩基的安全,避免工程地面塌方情况发生,避免坑底管涌情况发生,通过这种技术的应用,工程才能得以安全施工。 2现代土木工程中边坡支护技术的主要施工方式 随着技术发展,土木工程所采用的边坡支护技术也得到了充分的创新,从最早的土墙到后来的衬砌再到现在的锚固支护,技术手段逐渐成熟,应用价值和施工效果也逐渐理想。 2.1边坡支护锚固策略 在力学分析当中,锚杆的使用可以是边坡内部地层中的缝隙在受力后更加紧密,从而改变原有的力学结构。边坡与锚杆之间相互作用,形成了嵌锁结构,构成了复合整体。在具体的施工策略技术中,锚杆主要通过与边坡表面所具有的滑动面进行结合,实现自由段的建设。自由段的主要作用体现在对于锚杆头端和尾端的均衡力的控制,避免造成边坡土体受到过高的压强,出现撕裂。此时施工人员需要在边坡滑动面之上,借助水泥砂浆等材料,对锚固段为主的土层进行加固,使其能够在边坡坡体内部形成一种裹握力,边坡内部的土体则会与锚杆之间进行相互作用,从而实现边坡的稳定。不过,由于锚杆本身的强度不足,在实际的锚固工程当中,如果外锚头出现大范围的应力聚集,就会对所处的浅层地表施加更大的压力,甚至会造成边坡外部出现严重的形变问题,影响支护效果,因此在现代锚固支护施工当中,需要将锚杆设备与其他加固机构混合使用,实现应力平衡分散,提高边坡稳定性。 2.2边坡格构梁施工技术 由于边坡支护施工当中,单纯的利用锚杆设备无法达到理想的支护加固效果,因此施工单位需要选取其他类型的加固机构,形成混合加固方式,提高对于边坡强度的提升能力。在众多加固机构的选择当中,格构梁是目前锚固施工中最常应用同时也是效果最为理想的加固机构之一。在实际的边坡支护施工应用当中,格构梁的使用可以增大锚头与边坡土体的实际接触面积,从而在一定程度上增加锚头的强度和刚度,避免其在受到应力聚集后出现的对于边坡土体的破坏情况,从而保证边坡土体的稳定状态。同时,结合格构梁的应用特点,锚固施工中的锚固力可以实现面向更大范围的有效扩散,是应力分布更加均匀和平衡。此时格构梁可以借助其所具有的土拱效应,实现针对边坡土体的框箍,避免土体因应力变化出现形变等问题。 2.3重力式挡土墙 重力式挡土墙是借助于片石或者是块石作为砌体材料,或者是利用钢筋混凝土浇筑而成。重力式挡土墙可以设置为台阶式、倾斜式和直立式等不同形式,设置重力式挡土墙的优势是明显的,这种挡土墙在设置的过程中,工艺简单,并且材料丰富,取材方便,在石料丰富的地区,这种设置是很理想的。但这种挡墙具有自重大,对地基承载力要求较高的不足,在一些软弱下卧层的地基上和边度较高的土木工程中,是不适合设置重力挡土墙的。 2.4加筋土挡土墙 加筋土挡土墙是以土为填料,在土中设置适量的拉结筋,从而增强土体的强度。加筋土挡墙是由面板、筋带及填料构成,是一种具有柔性的符合支挡结构。加筋土挡土墙具有经济适用,施工简单,外观美观,对地基承载力要求不高,抗震性能好等优势,在大型路堤墙和路肩墙边坡上适合用加筋土挡墙进行防护。 3土木工程建设中应用边坡支护技术应该注意的问题 在土木工程建设中,要保障工程顺利安全的施工,挖地基的过程中,就需要注意很多问题,在土方开挖之前,施工人员,要确定地下管道,光缆等设施的具体深度位置情况,避免在施工中,对相关设施造成破坏。在给水管道周围要预留一部分土,要采取有效的防护措施,保障相关土方的稳定性,防止周围建筑物塌陷情况发生。 加强质量控制的策略,要保障边坡支护技术应用的效果,保障工程质量,首先,作为技术负责人,要能够加强质量管理控制工作,加强技术管理,材料管理和技术资料管理等方面的制度建设。各部门,各施工单位要能够密切配合,各尽其责,积极做好工程质量管理工作,全方面地做好土木工程质量控制工作。另外,相关单位要建立起各岗位人员工作质量职责管理体系,明确各岗位人员工作标准,作为工程项目负责人,能够基于相关标准做好各项管理工作,明确工程质量标准与实施标准。而作为技术人员要能够严格按照技术管理要求开展工作,能够凭借先进的技术的应用保障土木工程的施工质量。作为施工人员要能够保障自己所负责的工程单位施工质量,每一个环节的

边坡支护工程施工组织设计 方案

边坡支护工程施工组织设计、方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 揭阳市揭西建筑集团 编制人: 编制日期: 年月日 审批负责人: 审批日期: 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、地质概况 (3) 四、施工计划及工期保证措施 (3) 五、扶壁式挡墙施工工艺 (8) 六. 工程质量保证措施 (4) 七、质量检查项目 (15) 八、施工现场管理 (16) 九、雨季施工措施 (16) 十、安全保证体系及各分项工程安全保证措施 (17) 十一、规范化施工及文明施工 (19) 一、编制依据

本施工组织设计的编制依据是: (1)由业主提供施工图 (2)设计要求和有关基坑支护、砌体施工规范要求。 《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB 02-98) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)等。 二、工程概况 边坡支护高度约2.0-4.0m需设置支护结构物的边坡主要分布厂区的北面;挡土墙采用扶壁式挡土墙及锚杆+扶壁式挡土墙的支护结构。 三、地质概况 由于该区域边坡支护主要位于厂区北面山体地,场地地貌单元为剥蚀丘陵区,地势较陡峭,土质为粉质粘土及砂质粘性土,局部岩层埋藏较浅,强风化岩及孤石。 四、施工计划及工期保证措施 (一)施工计划 1、施工顺序:各工序、工种采用交叉作业。 测量放线→土方基槽开挖及边坡修整→土方开挖(局部可先行施工) →钢管搭设操作平台(4-B-4锚杆段)→进行挡土墙结构施工。 2、施工准备计划 平整场地、接通水电、施工用水电均从四区土建处接出 3、工程进度计划 各工序分先后及交叉作业,边坡支护各工作面分别进行施工,工程进度计划见附表1 4、施工人员组成 组成现场工程项目部,由项目经理负责全面工作,配施工管理人员2名,技术员1名、测量人员2名共同负责技术方案实施、质量管理和解决工程进展中的技术问题。

边坡施工组织设计方案方案31403

施工组织设计 一、工程简况 1、编制依据 1.1本工程设计图纸及说明。 1.2本工程招标文件及答疑纪要。 1.3《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)。 1.4《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)。 1.5《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)。 1.6《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版)。 2、工程简况 大田县均溪镇玉田村“刺蓬垵”潜在崩塌位于均溪镇玉田村“刺蓬垵”后山人工挖方边坡处。该处人工挖方边坡高约14-23m,坡度约 55-75°,长度约180m。人工边坡坡脚拟建6幢5层居民住宅楼,共16户80人。为保护坡脚居民的生命财产安全,迫切需对潜在崩塌进行治理。 该工程由福建地矿建设集团公司设计。 其治理工程的主要工作内容有: 2.1 边坡主要为表层的残坡积土及下层的全风化岩层,风化节理陡倾,约180m长范围内存在潜在的滑塌。设计治理措施为:2.1.1土石方刷方清坡,对该边坡进行人工清坡,确保坡面平整。

2.1.2锚杆框架工程:1-1、2-2剖面设置5~6级预应力锚杆框架,3-3~6-6剖面设置4~6级普通锚杆框架。深度3m、12m、15m、18m、21m、24m、27m,设计荷载为100KN、200KN、400KN。孔径Φ110ο。框架采用现浇C30混凝土,截面尺寸400×500㎜、㎜,俯角20300×300㎜。 2.1.4地下水处理工程:在坡底0.5~1m布置一排仰斜排水孔,排水孔深度30m,孔径Φ110㎜,排水管采用Φ75㎜PVC排水管制作。 2.1.5边坡坡脚喷锚工程:2-2、4-4剖面边坡坡脚中风化基岩出露处采用C15砼喷射,喷射厚度约11cm。 框架网格间及裸露坡面采用爬山虎防护。 3、施工组织 3.1、工程经理部组织机构 选择具备工程管理知识、高水准的技术管理干部,组成强有力的工程班子。组织责任心强、技术水平高的施工班组。. 工程经理部组织机构 工程经 技术负责生产负责 材料安全财务人施工质检

边坡支护施工组织设计方案

中国石油东北销售大连分公司 老干部活动室护坡改造工程边坡支护施工组织设计方案 一、工程概况: 该工程由中国石油东北销售大连分公司建设,大连市勘察测绘研究院有限公司设计,针对该工程具体情况特制定本工程施工组织设计方案。 1、场地位置: 大连西岗区智勇巷。 2、工程地质条件: 根据勘察部门提供的岩土工程勘察报告书。 地表以下为杂填土厚度0.50—0.60m,下部为强风化石英岩板岩互层厚度5.00—5.50m。 二、工程主要任务: ①人工挖孔桩:197.4m,桩身桩径1.0m。桩长9.40m; ②桩身钢筋制作:16.80t; ③桩身混凝土(C30):186 m3; ④锚索工作量:620m,开孔直径ф130mm ⑤腰梁槽钢制作:84m ⑥锚喷混凝土C25,厚度150mm,252m2 三、投入机械设备 机械设备清单

四、执行技术标准: 1、《老干部活动室护坡改造工程边坡支护设计》 2、《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《工程测量规范》(GB50026-93) 6、《钢筋焊接验收规范》(JGJ118-96) 7、《建筑工程文件编制归档规程》(DB21/T1342-2004) 五、施工部署: 1、施工程序: ①设备材料进场,放线定点; ②成桩施工,冠梁施工; ③AB\BC段人工挖孔桩及锚索(杆)施工。 ④钢筋混凝土面板施工、安装反力架;张拉锁定。

2、施工准备: 施工前有项目经理部主持施工准备会议,主要明确开工前、施工中、整体部署及安全、质量、设备、材料、计划、劳力组织等相关内容。 ①熟悉审查施工图纸,进行技术交底。 ②落实安全生产、质量管理责任到人。 ③按工种划分施工单位。 ④按生产排序制定分步工程及整体工程工期计划。 3、现场准备工作; ①地下管线及地下障碍物测定。 ②平整现场,测量放线。 ③建设临时道路、临时供电、供水管线铺设。 ④现场暂设及现场照明设备安装。 ⑤根据施工材料计划组织材料进场、加工,并做好妥善保管。 ⑥做好场内外协调。 六、施工方案及主要工艺: 1、人工挖孔桩: ①施测孔位:首先对建设单位给出的施工轴线进行复测,做好复测记录。确定无误后,再根据放出的轴线定桩位,做出“十字”控制点。并做好标记,然后报请监理验线。 ②人工挖孔: (1)挖孔前复核测量基线、水准基点及桩位明确桩孔的控制点。 (2)依据设计的桩径和护壁厚度,挖第一节护壁土方复测孔位后支模,按设计要求安设钢筋、灌注第一节护壁砼。同时将“十字”控制点 返到护壁井圈上,并将桩号写到护壁墙上。为防止杂物落到孔内, 第一节护壁应高出地表150~200mm。 (3)在第一节护壁砼强度达到50%以上时,方可进行下一节护壁的支护施工,坚持层层吊中。控制好桩孔垂直度。 (4)在施挖过程中,应随时检查桩径偏差和桩中心距桩边的半径偏差,直至挖到持力层,由质检员报告现场监理工程师。待监理及相关人

高边坡防护施工组织设计(范例)

天津至汕尾国家重点公路干线 福建省浦城(闽浙界)至南平高速公路C合同段 ZK189+360~ZK189+419右侧高边坡防护 工程施工组织设计 中铁十八局集团有限公司 二O0六年六月

a、编制依据 1、编制依据 (1)蒲城至南平高速公路C3标段两阶段施工图第一册、第二册(下册:《路堑高边坡设计图》)。 (2)浦城至南平高速公路施工合同文件相关规定。 (3)《公路路基施工技术规范》(JTJ 033-95)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95)、《公路工程质量评定标准》(JTG F80/1-2004)等相关的规范标准。 (4)《福建省高速公路路基施工指南》及其他福建省有关高速公路建设的相关技术资料和技术质量要求。 (5)路基高边坡防护工程施工经验和现有机械设备的性能、施工能力等。 (6)、施工地区的地材情况、气候情况、水文情况等。 2、编制原则 (1)、根据工程实际情况,合理安排施工方案与施工顺序。 (2)、制定切实可行的施工方案,采取新工艺、新材料、新技术、新设备,确保工程质量。 (3)、因地制宜,合理布臵施工场地,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 (4)、采用平行流水作业及均衡施工方法,运用网络计划技术控制施工进度,确保施工工期。

(5)、施工过程中,针对出现的问题,统筹考虑,保证工程施工的整体进度不受影响。

b、工程概况、工程部位、工程数量、工程特点 1、工程概况 浦城至南平高速公路C合同段第3标段路线总体走向从东向西,起点位于建瓯市建安办事处东门村,起点桩号为K185+700;终点位于建瓯市通济办事处南门村,终点桩号为YK192+050。标段线路全长6.35公里。按双向四车道高速公路标准设计,计算行车速度为80km/h。 本标段桥隧结构物较多,占线路长度的53.2%,主要施工项目和工程量如下: 路基土方40.8万方,石方为11.6万方;桥梁五座,总长为1497m,其中大桥三座,分别是建瓯大桥,桥长898m,大水坑1#大桥,桥长191.5m,大水坑2#大桥,桥长238m。隧道两座,总长1770.75m,其中新厂隧道长1533m,九曲隧道长237.5m;分离式立交中桥一座,长82m;通道涵洞8道以及沿线的排水防护等附属工程。 本标段工程质量目标为工程质量达到合同要求的优良目标。 2、工程部位 ZK189+360~ZK189+419路基右侧高边坡为新厂隧道左线进口右边坡,自然坡上陡下缓,为二元构造边坡;上部坡积粘土厚度为4~11m,砂土状强风化云母石英片岩,厚度约6米;其下为碎块状强风化云母石英片岩,厚约2~4米;下伏风化云母石英片岩。岩体节理裂隙发育,呈角碎状松散结构,层面倾向临空30°因坡体地形差,如采用常规刷坡,坡高可达50米以上,且上部为“剥山皮”式刷方,

堡坎边坡治理施工组织设计

目录 第一章、工程概况 (5) 1.1设计概况 (5) 1.1.1 总体概况 (5) 1.1.2 设计概况 (6) 第二章、工程施工目标 (7) 2.1工期 (7) 2.2质量 (7) 2.3安全 (7) 2.4工程成本 (7) 2.5服务宗旨 (8) 第三章、施工总体部署 (8) 3.1施工准备 (8) 3.1.1施工条件 (8) 3.1.2料场选择与开采 (9) 3.2 施工总体部署: (9) 第四章、临时设施及现场平面布置 (9) 4.1临时设施 (9) 4.2临时供电供水 (9) 4.3通讯设施 (10) 4.4临时道路 (10) 4.5施工总平面布置 (10) 第五章、施工进度计划 (10)

第六章、主要分项工程的施工方法 (10) 6.施工方法及施工工序 (10) 6.1削方填方 (10) 6.2抗滑桩 (11) 6.2.1施工技术、安全措施 (12) 6.2.2 施工方法 (13) 6.2.3 施工要求 (13) 6.2.4 抗滑桩的施工应符合下列安全规定 (15) 6.2.5 抗滑桩质量检验 (15) 6.3桩间挡板 (16) 6.4、截排水 (20) 第七章、确保工程质量措施 (21) 7.1简介 (21) 7.2质量管理和组织机构 (21) 7.3质量管理 (22) 7.3.1 质量方针 (22) 7.3.2 该项目的质量目标 (23) 7.3.3 质量职能分配(质量责任) (23) 7.4质量监控 (26) 7.4.1 监控依据与执行标准 (26) 7.4.2 工程质量控制措施及办法 (27) 7.5管理制度 (28) 7.5.1 计量器具管理制度 (28)

边坡支护技术交底

一、施工准备 1.技术准备 (1)认真熟悉图纸,做好图纸会审。 (2)对施工人员进行有针对性施工组织设计、施工方案技术交底。 (3)红线桩及建筑物定位需经市规划、测绘部门检验核准。 (4)做好测量放线、定位及控制桩点保护工作。 (5)地下障碍物检查:根据业主提供的场地地下管线、构筑物的详细位置及不明显地下障碍物进行现场探测工作(包括其深度、位置及走向),做好定位标志,并向施工技术人员做书面和现场的确认交底。 2.现场准备 (1)对现场的地上障碍物、渣土以及树木等进行清除,对场地进行平整碾压。 (2)在三通一平的基础上,进行施工场地围挡,根据护坡支护的要求接好电源及水源。 (3)平整钢筋、砂石料堆放和机械停放场地。 (4)建设好施工人员卫生间及水泥仓库,做好夜间施工照明。 3.物资准备 (1)根据施工前编制的材料需用量计划及机械设备的进场计划,安排施工物资及时进场。 (2)钢筋、水泥、砂石等原材料均具备出厂合格证,进场后及时送试验室做原材料复试,为施工提供合格材料。 (3)材料检验计划: 1)、每批进场的钢筋,各种型号的钢筋必须进行一组原材检验,且代表数量不得超过60T; 2)、水泥每200T必须进行一组原材检验; 3)、砂石料每600T进行一组原材检测; 4)、配置C20喷射混凝土配合比: 5)、钢筋接头每300个接头为一批,进行一组抗拔检验; 6)、混凝土试块每天或每50m3必须制作不少于一组试块,进行28天抗压试验。 7)、喷射混凝土每500m2,或每天必须制作不少于一组试块,进行28天抗压试

验。 二、施工测量与保护 1、定位测量放线 (1)依据建筑总平面图定出本工程的横竖轴控制线,并据此定出基坑开挖边线,详见基坑支护平面图。 (2)轴线控制网布设:根据土方工程施工的实际情况,以护坡边轴线作为土方施工的轴线控制网;同时为后继结构施工提供准确的轴线控制桩,依据《工程测量规程》进行控制布设,布设原则为本工程施工测量方便,容易核验,易于保存。 (3)验线:控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检。再由专职质检员专检,确认无误后报监理公司验线,并申请规划勘测部门验线。 (4)控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行,为了给后继工程创造有利施工条件,本工程护坡、土方开挖放线严格要求,轴线控制网的测角中误差将不超过 12",边长相对中误差不大于1/15000。测量时,严格按规程中水平角观测和光电测距的技术要求来进行。 2、施工中标高控制 (1)场内铺设的水准网控制点,在间隔一定的时间需观测一次,以作相互检核,对检测后的数据仔细计算,以保证水准点使用的准确性。 (2)施工中标高控制方法:在场内平面易于传递标高的位置布设标高传递水准点,用水准仪往返测验,以便检验和纠正基坑开挖过程中,在基坑壁上每隔3m设置控制标高。 (3)基底标高的控制:在距基底设计标高槽帮上,抄出标高水平线,用此标高来控制挖土深度。 三、预应力锚杆施工工艺及技术要求 1.施工工艺流程: 钻机就位――校正孔位调整角度――钻孔至设计孔深――插放钢绞线束及注浆管――压注水泥浆并二次注浆――养护――安装钢腰梁及锚头――预应力张拉――锁定 2.主要施工方法 (1)杆体制作

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

边坡卸载施工组织设计

边坡卸载施工组织设计

S66 上行K303+810-K303+940段和S66 下行K293+200-K293+300 段滑塌隐患 应急抢险工程施工组织设计 一、工程概况 1、张石高速公路保定段S66上行方向K303+810-K303+940段路堑边坡,该段边坡最高分为3级,最高处挖方约26m,有较完善的截、排水设施。一级边坡为护面墙坡率约1:0.5;二级边坡为护面墙坡率约为1:0.7;三级边坡裸露,坡率约1:0.9。三级边坡顶线杆处有一条裂缝,裂缝从三级边坡西侧向下延伸至二级护面墙。目前顶部已有两处坍塌,一级护面墙墙身及墙角无明显病害情况,坡顶向山外背上均未发现张拉裂缝。 2、路线为S66下行方向K293+200-K293+300段右侧边坡。该段边坡最高分为4级。受近期降雨影响路堑二、三、四级边坡滑塌,存在重大安全隐患。为保障行车安全,避免二次降雨导致安全事故。我公司受张石高速公路保定段有限公司委托,对该隐患进行应急抢险处理。经研究,方案确定为对挡土墙以上的滑坡隐患部位进行卸载。 二、总体施工组织布置及规划 1 、总体施工组织指导思想 1.1、“安全第一,预防为主”的安全生产思想; 1.2、“保护环境,人人有责”的环境保护思想 2 、施工组织机构设置 成立滑塌隐患应急抢险工程项目部,设置项目负责人与安全负责人。 2.1项目负责人:做好各项相关技术、施工、进度计划等管理工作,对滑坡体进行动态监测。 2.2安全负责人:负责本项目的交通组织方案的落实,以及相关安全、环保的具体管理工作,同时对施工过程中的地方事务进行协调。

现场施工需要配置,确保生产效率及施工进度。 三、滑坡体卸载施工方案 对一级边坡,将坡顶平台截水沟拆除,重新浇筑坡顶并设置平台截水沟,;对二级边坡,将原开裂护面墙拆除,对二三级边坡进行削坡,削坡后二级边坡高8m,坡率为1:1;原三级边坡分成两级第一级边坡坡率为1:1,高约8m,第二级边坡坡率为1:1。削 坡完成后对二级边坡设置锚杆框架梁防护,三四级边坡不在处理。二三级边坡平台设置 截水沟。 施工期间需对该段进行交通管制,封闭硬路肩及外侧行车道,并在护栏上设置3m 高临时防护网。削坡采用机械与人工相结合的方式,尽量不要采用爆破手段。 3.1、卸载滑坡体施工技术要求 (1) 在卸载滑坡体开挖前作好施工测量,严格按相关要求进行卸载。 (2) 卸载滑坡体施工总的原则为由上而下进行施工,由于坡体较高且坡度较大,弃 渣运输便道修至滑坡体坡脚位置(挡土墙顶部),由挖掘机分三级台阶开挖施工平台,自 上而下翻倒弃渣至坡脚,然后由装载机清理装车,自卸汽车运至弃渣场。 (3)卸载滑坡体施工过程中,若实际情况与地质资料出入较大,应及时上报监理及业主。 (4)卸载滑坡体施工过程中,应加强滑坡体动态监测,观测点布设分为三项,其中 包括:①山顶裂缝宽度观测点,用裂缝两侧固定物体分别设点,用盒尺测量其距离来体 现其宽度变化;②上边坡通视位置设定观测点,利用全站仪测量每点的坐标和高程来体 现其位移变化;③挡墙移位观测点,利用全站仪测量每点的坐标和高程来体现其位移变化。若位移情况出现较大变化应立即停止施工,并上报监理及业主。 (5)卸载滑坡体应由上向下逐层开挖,严禁在施工范围内进行土方堆载,并应及时将 土方清理出现场。 四、施工作业区的设置及控制 施工作业区设置为警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区、终止区。作业区的长度应严格控制。

某生态国土综合治理之边坡治理施工组织设计(DOC 60页)

第一章施工组织设计说明 第一节、编制依据 1、茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工招标文件; 2、《茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工设计书》; 3、《湖北省地震灾区重大地质灾害防治工程项目资金暂行办法》; 4、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》DZ/T0219-2006; 5、《滑坡防治工程勘查规范》DZ/T0218-2006; 6、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》DZ/T0218-2006; 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2006); 8、现场实际情况,本项目工程任务,质量、工期要求; 9、本公司机械设备、技术力量、施工能力等具体情况。 第二节、编制原则 1、满足茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工招标文件合同工期要求编制; 2、满足茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工的质量优良要求标准编制; 3、满足茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工安全生产和文明施工要求编制。 第三节、工期要求 根据招标文件要求,本工程工期按90天编制,本合同开工日期以接到监理工程师开工令之日算起。 第四节、质量目标

根据茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工,把本工程建成合格工程。 第五节、施工难点、重点、安全工作分析 1、施工难点 本工程的施工难点主要是边坡施工、施工面比较狭窄、并且需随时密切注意边坡的稳定情况、工期紧、材料运输困难等难点,在边坡施工中加大了施工的难度。 2、施工重点 本工程的施工重点主要是高边坡清理及锚杆锚索施工,同时挂网喷浆植草也是重中之重。 3、安全工作 基于本工程的施工难度和其自身的工程特点对安全工作需加大管理力度。根据招标文件要求及设计图纸说明,本段边坡均发生不同程度的坍塌,本次清坡土石方方量较大,因此施工时应集中机械设备和人力物力先将土石方工程全部完成. 土石方工程施工时应上报交通管理部门批准同意后每天定时实行临时交通管制,并派专职保通人员现场指挥. 详细的安全措施及管理机构和制度见第九章。 第二章施工资源配备情况 第一节、管理和工程技术人员 我公司拟安排多名管理和工程技术人员担任本项目的施工管理、技术指导、测量、试验、质检、计量及其它相关部门工作。接到中标通知书后,马上由项目经理、项目总工程师组织全体人员认真学习本工程“合同条款”、“技

边坡支护钻孔技术及安全要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 边坡支护钻孔技术及安全要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 边坡支护钻孔技术及安全要求 1.进入施工现场必须戴安全帽,穿水鞋,做好自我保护。 2.注意用电安全,正确、规范地操作机械,确保施工安全、文明、优质。 3.钻孔前,找出孔位,做好标记。 4.钻机就位后应保持平稳钻机立轴与锚杆倾角一致,并在同一轴线上。倾角15,用罗盘校准后方可进行钻进。 5.钻孔直径为130。事先备好膨润土,调好泥浆,以免塌孔,如遇坚硬岩层全面钻进进尺困难时,则改用取芯钻进。 6.施工时,应挖好泥浆池及泥浆沟,不得让泥浆随意乱流。保持施工环境整洁。 7.合理掌握钻进参数,主要钻进参数包括:(a)钻进压力;(b)钻杆转速;(c)冲洗液泵量。在钻进过程中,应精心操作,集中精神,并合理控制钻进速度,防止埋钻、卡钻等各种孔内事故,一旦发生孔内事故,应争取时间尽快处理,并备齐必要的事故打捞工具。钻进较松散地层时,应注意调节好泥浆比重及粘度,防止塌孔。当泥浆护壁难于凑效时,须用套管护壁。 8.锚孔钻至岩层时,应及时通知现场管理人员,预应力锚杆锚孔钻孔深度为32米。 9.协助下锚,锚杆不能下到孔底时,应立即扫孔。 10.如遇特殊情况,应立即向现场管理人员反应,以便及时解决。 11.准确做好原始记录,并将记录及时呈交给资料员,进行整理汇编. 第 2 页共 3 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第3 页共3 页

高边坡爆破施工组织设计模板可修订

1.单位施工资质: 爆破与拆除专业承包二级 2.本工程爆破作业范围: 一般岩石控制爆破 3.设计、施工人员状况: 4.审核意见: 审核人签名: 年月日一、工程概况

(一)工程名称: 福厦高速扩宽工程五标段,六标段。 (二)工程地点: 厦门,翔安区马巷。 (三)建设(委托)单位: 中铁十七局 (四)爆破工程概况: 1、工程简介及爆破技术要求: 福厦高速扩宽工程五标段,六标段爆破工程主要为山体与桥桩爆破工程。 2、地形地质概况: 根据地质资料分析,场内石质主要为强风化的花岗岩石呈灰黄、灰褐色,原岩结构不可见,呈硬土状。 3、周围环境概况: 东侧:空地; 西侧:空地; 南侧:空地; 北侧:空地; 地下:无高压线和通讯电缆; 上空:无架空高压线和通讯设施;

二、爆破设计: (一)、基础土石方: (1)设计原则及方案选择: 采用多段毫秒微差挤压爆破方法,严格控制单段最大装药量减小爆破振动、飞石等爆破公害,确保爆破施工安全,提高爆破效率。 (2)爆破参数选择及用药量计算: 1)、布孔方法和布孔直径 1、炮孔布置方法:采取多排炮孔交错排列,炮孔呈梅花型布置; 2、炮孔直径d=38~42mm。 2)、爆破器材选择: 1、炸药选择:选用2#岩石销胺炸药和2#岩石石乳化炸药。 2、雷管选择:微差毫秒电雷管和非电导爆管雷管。 3、起爆电源:电容式起爆器。 4、检测仪表:专用爆破电桥。 3)、炸药单耗选择:按以往经验及地质报告,取土石方爆破Q=0.3(kg/m3),实际用药量等试爆后最后确定。 4)、孔网参数:不同的开挖深度的爆破参数如下表: 爆破主要孔网参数表

(二)、桥桩爆破设计: (1)设计原则及方案选择: 采用控制爆破方法,严格控制爆破振动、飞石等爆破公害,确保爆破施工安全,并且保护孔壁不受损坏,提高爆破效率。 (2)爆破参数选择与药量计算, 1)、炮孔直径与布孔形式: 1、炮孔直径d=38~42mm 2、布孔形式: 人工挖孔桩石方爆破:采用中间圆锥形掏槽,炮孔排列成矩形,同排炮孔之间呈圆环形布孔。 2)、爆破器材选择: 1、炸药选择:选用2#岩石销胺炸药和2#岩石乳化炸药。 2、雷管选择:非电导爆管雷管和微差毫秒电雷管。 3、起爆电源:电容式起爆器。 4、检测仪表:专用爆破电桥。 3)、炸药单耗选择:根据以往的经验,取孔桩q1=2.5~3.0 kg/m3,靠近地表石方爆破q2=0.5KG/m3~0.8 KG/m3,实际采用的单耗值须经试爆后确定。 4)、孔网参数及装药量计算表: 孔网参数、单孔装药量的取值在安全核算和试爆后确定。

边坡施工组织设计

1, 边坡挂铁丝网客土喷播植草施工 挂网客土喷播技术的防护特点与施工方法 A, 绿化防护特点: 1)对边坡实施挂网喷射基材植草后将增强边坡的稳定性,避免岩体暴露在空气中造成不间断的风化和脱落, 严重的还会发生塌方, 边坡通过锚杆, 根系(将来生长的植物根系)深入岩体使坡面表层与铁丝网, 植被及锚杆共同组成坡面防护体系, 极大地增强了边坡的稳定性. 2)改善了边坡的生态环境条件.通过向坡面喷撒有机基材(由土壤,有机质, 肥料, 水泥, 保水剂等混合干料加水搅拌后用特制喷射机械喷射到岩面), 使原来不能生长植物的岩石, 有了植物生长的基盘, 经向基盘喷播植物种子,在人工养护之下将恢复岩石边坡的自然植被,使单调边坡形成绿色植被, 必将改善边坡的环境景观, 达到环保的目的. 3)解决了边坡防护与环保要求的矛盾, 锚挂铁丝网喷射基材植草的施工费用与一般锚喷混凝土边坡防护费用基本持平但却同时解决了边坡防护与绿化环境的双重目的, 从整体效果讲, 经济上也是可行的, 有针对性地选择在较陡的路堑边坡与工程防护措施相结合使用, 其优势十分明显. B, 施工方法:

1)施工工序: ①清理边坡坡面:爆破后的边坡一般都是凹凸不平, 且悬挂有许多松石,必须采用人工进行清理, 由于边坡较陡, 施工人员应佩带安全带, 悬挂安全绳, 清理工作自上而下, 将松动的浮石, 浮土逐一清理干净, 尽量使坡面平整, 对大的孤石不会松动可以保留, 对较深的空洞有条件的必须补平, 最后将清理下来的土石清运出现场. ②放样钻锚杆孔: 锚杆布孔要根据坡比和岩石破碎程度确定孔距和孔深, 这项工作进场后我们将根据实际情况进行设计确定并报监理工程师批准. 布点放样后采用风钻进行打孔,深孔1米,要根据岩石稳定程度确定,孔径要大于锚杆直径一倍以上,钻孔方向要与坡面成垂直角, 孔钻完要用风管将孔吹洗干净. 本工程原设计锚杆间距根据边坡坡度分1:0.75 纵向间距2.0 米,横向为 2.0 米,1:1 纵向间距4.0 米,横向为2.0 米, 上下交叉布置. ③安装锚杆:本工程挂网锚杆采用①12及①16的螺纹钢制作,长度为1.0m,然后按垂直坡面方向安装到孔内(注意安装前钻孔必须清理干净),锚杆伸出坡面部分为6?8cm.锚杆采用20号水泥砂浆压浆固定,施工时采用挤浆机将砂浆挤进孔内, 注意在灌浆时要使锚杆保持在孔的中央, 灌浆必须饱满密实, 通过养护砂浆固结后锚杆能够承受一定的拉力

边坡支护工程技术要求及施工要点

边坡支护工程技术要求及施工要点 1.地表、坡面清表及场地回填 1)地表、坡面清表 对边坡支护需要处理范围内的树木、树根、腐殖土、有机土、种植土和垃圾等进行清理。清表顺序自上而下进行,采用装载机挖装。坡面清表原则上不能削坡。清表前,有水段必须首先疏通排干积水及做好雨季排水工作,在多水地段如水池,修筑挡水围堰,高按现状情况水位来确定。 2)场地回填料要求 ①要求为碎石土、砂土等粗颗粒填料,可合理利用切坡土方中的优质砂质黏性土;填料中若含块石,块石尺寸小于15cm。 ②不得采用垃圾土、饱和粘土、有机质土及塑性指数大于17 的填料。 ③不得填筑含块石的填料,填料中碎石粒径不得大于2cm,碎石含量小于20%。 2.土方开挖及回填 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、

大爆破作业。边坡工程开挖后应及时按设计实施支护结构或采取封闭措施,避免长期裸露,降低边坡稳定性。 3、锚杆 整修边坡后,进行锚杆孔的定位放线,定出各锚杆孔的孔位,锚孔定位偏差不大于20mm。在孔口前用定位器定出钻具斜度,锚杆钻孔孔径为130mm,孔深比锚杆长0.5m,锚杆采用单根φ(28)HRB400 钢筋,锚杆抗拔力设计值为100KN,锚杆锚固长度为9.0m,若锚杆在设计长度内进入中~微风化岩层大于2.0m 时,则锚杆按照入岩2.0m控制,否则按照设计长度施工;锚杆在放入钻孔之前应平直、除锈,长度误差不大于3cm,防腐要求:在锚杆的端头2m范围内采用除锈,刷沥青船底漆,沥青纤玻布缠裹,其层数不小于三层,锚固段水泥浆的保护层不小于25mm 4、预应力锚索 预应力锚索采用4φ15.2 钢绞线,材料为1860MPa 高强钢绞线,水平间距2.5m,锚索设计抗拔力400KN,锁定值200KN,锚索张拉段长2.0m,自由段长8.0m,锚固段长15.0m,若锚索在设计长度内进入中~微风化岩层大于4.0m 时,则锚索按照入岩4.0m 控制,否则按照设计长度施工。 5.钢筋砼格构梁 格构梁节点处设置非预应力锚杆和预应力锚索。钢筋砼

边坡支护施工组织设计技术标

施工组织设计 审批人 审核人 编制人 项目名称:边坡支护、垃圾清运、围挡工程日期:2011年6月18日 目录

第一章总体概述3 一、编制说明3 二、工程概况5 三、施工管理目标7 第二章主要分项工程施工方案及针对性8 一、施工测量控制8 二、土钉格构护坡施工8 三、施工现场围挡施工19 四、土方清运施工19 五、雨季施工措施21 第三章施工机具设备安排22 一、施工准备22 二、机械配备原则23 三、拟投入机械清单24 第四章人员配置及劳动力计划25 一、人员配置25 二、劳动力计划27 第五章安全防护、文明施工措施28 一、安全防护措施28 二、文明施工措施36 第六章质量保证体系及措施39 一、质量目标39 二、施工质量管理体系39 三、质量保证措施40 四、质量管理制度42

五、成品、半成品保护措施46 第七章施工总体进度计划及保障措施47 一、施工总体进度计划47 二、施工进度保障措施48 第八章施工现场总平面布置50 一、施工总平面布置原则50 二、布置设想及要求50 三、施工用水、电50 四、现场临时设施的搭建51 第九章工程保修工作的管理措施和承诺51 第十章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施53 第一章总体概述 一、编制说明 1、编制依据 1.1、项目边坡支护、建筑垃圾清运、施工现场围挡工程设计总说明(设计单位:中科院建筑设计研究院有限公司、中航勘察设计研究院有限公司) 1.2、本工程招标文件(施工) 1.3、本工程施工图纸:初01-初06 2、编制原则 严格遵守招标文件规定内容和设计文件要求,编制施工方案。 在仔细考察工程实地,认真研究招标文件和有关规定的基础上,充分分析了本工程施工特点和设计文件,认识本工程组织施工的难度。我单位将根据多年来工程施工积累的经验,认真作好施工组织方案,做到布局合理,合理安排工程项目的施工。 科学合理地组织施工,各工序既要紧密衔接,避免不必要的重复工作,

相关文档