C. -1/2-j/2

1.如图所示电路中,已知R=16kΩ,C=

600/5,请计算当正常运行情况下,有一只CT二次接线断线,此时流过继电器的电流是

A。

该题得分:0 正确答案:6.666666666666667 ;

3.一条220kV线路,相差高频工作频率f=

位:Np)(保留小数点后二位)

该题得分:4.0 正确答案:1.06 ;

Ω。

1.如图所示接线在AB两相短路时,A相电流互感器的视在负载为3Z。( )

A.正确

B.错误

该题得分:2.0 正确答案:A

2.图所示的过电流保护交流回路展开图是正确的。( )

A.正确

B.错误

该题得分:2.0 正确答案:B

3.图是线路出口A相单相接地时零序电压和电流的相量图,a是B相电压、b是零序电压、c是C相电压。( )

A.正确

B.错误

该题得分:2.0 正确答案:B

4.图是手动电压切换图,是正确的( )。

该题得分:2.0 正确答案:A

继电保护工 高级技师 答案

(11-059) 电力职业技能鉴定考试 《继电保护工》高级技师理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 电磁式测量仪表,可以用来测量( )。 (A)直流电; (B)交流电; (C)交、直流电; (D)高频电压。 答案:C 2. 如图A-2所示,RC移相电路输出电压u o对输入电压u i的相移应( )。 图A-2 (A)大于90°; (B)小于90°; (C)等于90°; (D)等于180°。 答案:B 3. CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个( ) 产生周期性变化的信号。 (A)运算器; (B)控制器; (C)寄存器; (D)时钟发生器。 答案:D 4. 在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( )。 (A)1/3; (B)1/6; (C)1/2; (D)1。 答案:B 5. 可以存贮一位二进制数的电路是( )。 (A)单稳态触发器; (B)无稳态触发器; (C)双稳态触发器; (D)多稳态触发器。 答案:C 6. 电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( )。 (A)相对愈小,动作时间愈短; (B)相对愈大,动作时间愈短; (C)相对愈小,动作时间愈长; (D)相对愈大,动作时间愈长。 答案:A 7. 同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在( )电流。 (A)潜供; (B)助增; (C)汲出; (D)零序。 答案:A 8. 按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器( )。 (A)其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电; (B)两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电; (C)其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器; (D)对直流熔断器无特殊要求。 答案 :A 9. 功率方向继电器的转矩M=KU K I K cos(? K+α),所以继电器的动作带有方向性,它的动作范 围( )。 (A)-(90°+α)>? K>(90°-α); (B) ? K=90°-α; (C)-(90°+α)< ? K< (90°-α); (D)? K=90°+α。 答案:C 10. 线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为( )。 (A)保护有死区; (B)保护相继动作; (C)保护不正确动作; (D)保护既存在相继动作又存在死区。

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

2016年电力考试网继电保护技师题库第3套详解

继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案: A

6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。 A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。 A.加装2次谐波滤过器 B.加装5次谐波滤过器 C.加装3次谐波滤过器 D.加装高次谐波滤过器。 该题得分:0 正确答案:C 9.发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。 A.破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 B.无功功率出力增加 C.转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 D.转子电流增加,致使转子绕组过电流。 该题得分:1.0 正确答案:A 10.如图所示系统为大接地电流系统,当k点发生金属性接地故障时,在M处流过 线路MN的3I0与M母线3U0的相位关系是()。 A.3I0超前M母线3U0约为1100 B. B.取决于线路MN的零序阻抗角 C. C.3I0滞后M母线3U0约为700 D. D.3I0滞后M母线3U0约为1100。

2021年电力考试网继电保护技师题库第10套

2021年电力考试网继电保护技师题库第10套 继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.当某电路有n个节点,m条支路时,用基尔霍夫第一定律可以列出n-1个独立的电流方程,()个独立的回路电压方程。 A.m-(n-1) B.m-n-1 C.m-n D.m+n+1 该题得分:1.0 正确答案:A 2.当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护()。 A.应同时动作 B.不应动作 C.以时间差动作 D.视情况而定是否动作。 该题得分:0 正确答案:B 3.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有()。 A.灵敏性 B.快速性 C.可靠性 D.选择性。 该题得分:0 正确答案:B 4.切除线路任一点故障的主保护是()。 A.相间距离保护 B.纵联保护 C.零序电流保护 D.接地距离保护。

该题得分:1.0 正确答案:B 5.发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应()。 A.有一台变压器中性点直接接地 B.每条母线有一台变压器中性点直接接地 C.三台及以上变压器均直接接地 D.三台及以上变压器均不接地。 该题得分:1.0 正确答案:B 6.在人机交互作用时,输入输出的数据都是以()形式表示的。 A.十进制 B.八进制 C.二进制 D.十六进制。 该题得分:0 正确答案:A 7.负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V的功率表去测量,应选()量程的表。 A.5A,500V B.5A,250V C.10A,250V D.10A,500V。 该题得分:1.0 正确答案:C 8.当图中直流系统标有“※”处发生接地时,错误的说法为()。 A.A点与C点均接地时,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护及控制电源 B.当B点与C点均接地时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正确动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

继电保护技师考试题库简答题(60题)

中等 4.试分析方向阻抗继电器消除各种类型故障的死区的方法。 答案要点:记忆回路和引入非故障相电压(或第三相电压);(1分)记忆回路在发生对称故障和不对称故障时的快速段保护中起作用;(1分)引入非故障相电压在发生不对称故障时的快速段保护和延时段保护中起作用。(2分) 中等 4.数字滤波与模拟滤波相比有何优点? 答:1.不存在元件特性的差异,一旦程序设计完成,每台装置的特性就完全一致。(1分)2.可靠性高,不存在元件老化、温度变化对滤波器特性的影响。(1分)3.灵活性高,只要改变算法或某些滤波系数即可实现滤波器特性的目的。(1分)4.不存在阻抗匹配的问题。(1分) 易 4.电流互感器10%误差不满足要求时,可采取哪些措施? 答:1.增大电缆截面。(1分)2.串接备用电流互感器使允许负载增大1倍。(1分)3.改用伏安特性较高的二次绕组。(1分)4.提高电流互感器的变比。 中 4.试说明数字滤波器的优点。答:滤波精度高:通过增加数值字长可很容易提高精度。(1分)可靠性高:滤波特性基本不受环境、温度的影响。滤波特性改变灵活方便:(1分)通过改变算法或系数,即可改变滤波特性。(1分)可用于时分复用:通过时分复用,一套滤波算法即可完成所有交流通道的滤波任务。(1分)中 4高频闭锁式纵联保护的收发讯机为什么要采用远方启动发信? 答:1.采用远方启动发信,可使值班运行人员检查高频通道时单独进行,而不必与对侧保护的运行人员同时联合检查通道。(2分)2.还有最主要的原因是为了保证在区外故障时,近故障侧(反方向侧)能确保启动发信,从而使二侧保护均收到高频闭锁信号而将保护闭锁起来。防止了高频闭锁式纵联保护在区外近故障侧因某种原因拒绝启动发信,远故障侧在测量到正方向故障停信后,因收不到闭锁信号而误动。(2分)中 4.试述自耦变压器有什么优缺 点? 答:优点:1.节省材料,造价 低。2.损耗少(包括铜损及铁 损)。3.重量轻,便于运输安装, 能扩大变压器的极限制造容量。 (2分) 缺点:1.自耦变压器由于原边 与副边之间除磁耦合外还有电 气直接耦合,增加保护配置的复 杂性。2.中性点绝缘水平低, 故中性点必须直接接地,增加系 统单相短路容量。3.使不同电 压的零序网络相连通,给零序保 护的配合带来困难(2分) 易 4.为什么发电机纵差保护对匝 间短路没有作用而变压器差动 保护对变压器各侧绕组匝间短 路有保护作用? 答:发电机同一相发生匝间短 路,虽然短路电流可以很大,但 差动继电器中无差流。(2分)而 变压器各侧绕组的匝间短路,通 过变压器铁心磁路的耦合,改变 了各侧电流的大小和相位,使变 压器差动保护对匝间短路有作 用。(2分) 中等 4.怎么样利用工作电压通过定 相的方法检查发电机同期回路 接线的正确性? 答:试验前有运行人员进行倒闸 操作,腾出发电厂升压变电所的 一条母线,然后合上发电机出口 开关的隔离刀闸和发电机出口 开关,直接将发电机升压后接至 该母线上。(2分)由于通过该母 线的电压互感器和发电机电压 互感器加至同期回路的两个电 压实际上都是发电机电压,因此 同期回路反映发电机和系统电 压的两只电压表的指示应基本 相同,组合式同步表的指针也应 指示在同期点上不动;否则,同 期回路的接线认为有错误。(2 分) 中 4.变压器零差保护相对于反映 相间短路的纵差保护来说有什 么优缺点? 答:1)、零差保护的不平衡电流 与空载合闸的励磁涌流、调压分 接头的调整无关;因此,其最小 动作电流小于纵差保护的最小 动作电流,灵敏度较高。(1分) 2)、零差保护所用电流互感器变 比完全一致,与变压器变比无 关;(1分) 3)、零差保护与变压器任一侧 断线的非全相运行方式无关;(1 分) 4)、由于零差保护反映的是零序 电流有名值,因而当其用于自藕 变压器时,在高压侧接地故障 时,灵敏度较底;(0.5分) 5)、由于组成零差保护的互感器 多,其汲出电流(互感器励磁电 流)较大,使灵敏度降低。(0.5 分) 难 4.什么叫传输衰耗?画图说明 如何进行单侧通道传输衰耗的 测试? 答:1)、传输衰耗是当信号接入 四端网络后输入端与输出端的 相对电平bt=10log(Pi/P0) Pi---输入功率,P0---输出功率 (1分) 2)、测试传输衰耗时,启动 高频收发信机在工作频率 下进行测试。测试接线图如 下:(1分) 计算式为:Zi=U1/I1 bt=10log(U1*I1/U22*400)dbm(1 分) 若无高频交流电流表,可在收发 信机出口处串一只R=5Ω左右小 电阻,用选频表测两端相对电平 Lr,换算成电流。由于测量时串 入一只电阻,将产生一定的附加 衰耗,但只要取的足够小,如R=5 Ω, 仅为通道阻抗的5%,所以可 以认为这个误差是允许的。(1 分) 中等 4.保护采用线路TV时应注意的 问题及解决方法是什么? 答:在线路合闸于故障时,在合 闸前后TV都无电压输出,姆欧 继电器的极化电压的记忆回路 将失去作用。为此在合闸时应使 姆欧继电器的特性改变为无方 向性(在阻抗平面上特性圆包围 原点)。(1分)在线路两相运行 时断开相电压很小(由健全相通 过静电和电磁耦合产生的),但 有零序电流存在,导致断开相的 接地距离继电器可能持续动作。 (1分)所以每相距离继电器都 应配有该相的电流元件,必须有 电流(定值很小,不会影响距离 元件的灵敏度)存在,该相距离 元件的动作才是有效的。(1分) 在故障相单相跳闸进入两相运 行时故障相上储存的能量,包括 该相并联电抗器中的电磁能,在 短路消失后不会立即释放完毕, 而会在线路电感、分布电容和电 抗器的电感间振荡以至逐渐衰 减,其振荡频率接近50Hz,衰减 时间常数相当长。所以两相运行 的保护最好不反映断开相的电 压。(1分) 中等 4.在零序电流保护的整定中,对 故障类型和故障方式的选择有 什么考虑? 答:零序电流保护的整定,应以 常见的故障类型和故障方式为 依据。 1)、只考虑单一设备的故障。对 两个及以上设备的重叠故障,可 视为稀有故障,不作为整定保护 的依据。(1分) 2)、只考虑常见的、在同一地点 发生单相接地或两相短路接地 的简单故障,不考虑多点同时短 路的复杂故障。(1分) 3)、要考虑相邻线路故障对侧断 路器先跳闸或单侧重合于故障 线路的情况,但不考虑相邻母线 故障中性点接地变压器先跳闸 的情况(母线故障时,应按规定, 保证母联断路器或分段断路器 先跳闸)。因为中性点接地变压 器先断开,会引起相邻线路的零 序故障电流突然增大,如果靠大 幅度提高线路零序电流保护瞬 时段定值来防止其越级跳闸,显 然会严重损害整个电网保护的 工作性能,所以必须靠母线保护 本身来防止接地变压器先跳闸。 (1分) 4)、对单相重合闸线路,应考虑 两相运行情况(分相操作断路器 的三相重合闸线路,原则上靠断 路器非全相保护防止出现两相 运行情况)。(0.5分) 5)、对三相重合闸线路,应考虑 断路器合闸三相不同期的情况。 (0.5分) 易 5.主变零序后备保护中零序过 流与放电间隙过流是否同时工 作?各在什么条件下起作用? 答:①两者不同时工作(1分) ②当变压器中性点接地运行时 零序过流保护起作用,间隙过流 应退出(1分)③当变压器中性 点不接地时,放电间隙过流起作 用,零序过流保护应退出(2分) 1

继电保护班技术员岗位职责

继电保护班技术员岗位职责 1 范围 本规范规定了继电保护技术员的岗位职责、上岗标准、任职资格。 本规范适用于继电保护技术员工作岗位。 2 岗位职责 2.1 职能范围与工作内容 2.1.1 负责本班生产技术管理工作。 2.1.2 协助班长做好全班的安全生产、设备管理工作,负责检修技术指导及检修后的质量验收和评级工作。 2.1.3 严格质量管理,坚持三级验收制度,确保检修质量,不断提高设备健康水平。 2.1.4 坚持“安全第一,预防为主”的方针,落实安全责任制,做好安全措施的制定、布置、落实和检查工作。定期召开班组安全活动会,对不安全现象进行检查、分析和解决。 2.1.5 负责本班生产技术难题的研究、分析和解决工作。 2.1.6 负责本班技术改造工程和技术措施的编制工作。 2.1.7 编制技术培训计划,并负责实施,不断提高本班人员的业务技术素质。 2.1.8 组织编制和审核本班组工作计划、生产计划、“两措”计划。 2.1.9 搞好备品备件的计划、申报、验收和保管工作。 2.1.10 协助班长搞好班组建设,组织好政治学习,不断提高班组人员的政治思想素质,增强全班人员的凝聚力, 2.2 技术管理要求 2.2.1 积极组织全班人员开展技术革新、合理化建议和QC小组活动,并及时收集、整理、归档,按时上报。 2.2.2 搞好班内技术管理,做好本班设备台账、图纸、资料、各种检修记录、调试报告等技术资料的收集管理工作。 2.2.3 积极推广本专业的新技术、新材料、新工艺。 2.3 工作协作关系 2.3.1 行政上受设备部主任领导,技术上受设备部分管副主任、电气专责工程师指导。 2.3.2 搞好与运行人员及其它专业或班组协作、配合工作, 2.3.3 协调好本班组各岗位之间的工作协作关系。 2.4 文明生产要求 2.4.1 定期清扫本班所管辖的卫生专责区,搞好班内卫生。 2.4.2 要求分管的卫生管辖区内无积灰、积油等废弃物。 2.4.3 要求设备无“七漏”现象,干净整洁,标志清晰。 2.4.4 按规定着装和佩戴标志, 3上岗标准 3.1政治思想和职业道德 3.1.1坚持四项基本原则,拥护党的方针政策,政治上与党中央保持一致,实事求是,密切联系群众,廉洁奉公,遵纪守法。 3.1.2爱岗敬业,事业心和责任感强,忠于职守,开拓进取。 3.2必备知识 3.2.1熟悉较复杂的继电保护原理图、展开图和安装图的识绘知识。 3.2.2熟悉微型计算机的基本知识。。 3.2.3熟悉发电机自动励磁调节器的工作原理及调试方法。 3.2.4掌握所辖各种继电保护、安全自动装置的工作原理,了解微机保护、自动装置的性能、

继电保护技师技能鉴定试题(第二版-最新版本)

继电保护技能鉴定题库(技师) 一、选择: 1、对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其( A)。(A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;(B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;(c)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;(D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 2、电磁式测量仪表,可以用来测量( C )。 (A)直流电;(B)交流电;(C)交、直流电;(D)高频电压。 3、如下图所示,RC移相电路输出电压u o 对输入电压u i 的 相移应( B )。 (A)大于90o;(B)小于90o;(C)等于90o;(D)等于180o。 4、CPU是按一定规律工作的,在计算机必须有一个( D )产生周期性变化的信号。 (A)运算器;(B)控制器;(C)寄存器;(D)时钟发生器。 5、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( B )。 (A)l/3;(B)l/6;(C)1/2;(D)l。 6、可以存贮一位二进制数的电路是( C )。 (A)单稳态触发器;(B)无稳态触发器;(C)双稳态触发器;(D)多稳态触发器。 7、电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值(A )。 (A)相对愈小,动作时间愈短;(B)相对愈大,动作时间愈短;(C)相对愈小,动作时间愈长;(D)相对愈大,动作时间愈长。 8、系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( C )。(A)误动;(B)拒动;(C)正确动作;(D)不定。 9、在“四统一”综合重合闸中,判别接地故障的元件为( A )。 (A)阻抗元件;(B)负序电流元件;(C)零序电流元件;(D)普通电流元件。10、同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在( A )电流。 (A)潜供;(B)助增;(C)汲出;(D)零序。 11、晶体管保护中突变量起动回路通常采用( A)。(A)微分电路;(B)积分电路;(C)单稳电路;(D)零指示器。 12、按照部颁反措的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应( B )。 (A)不低于2500V、2min的试验标准;(B)不低于1000V、1min的试验标准;(C)不低2500V、lmin的试验标准;(D)不低于1000V、2min的试验标准。 13、按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器( A )。 (A)其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电;(B)两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电;(C)其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器;(D)对直流熔断器无特殊要求。 14、功率方向继电器的转矩M=KU K I K cos( K ?+α),所 以继电器的动作带有方向性,它的动作围( C )。 (A)-(90o+α)>K ?>(90o-α);(B) K ?=90o-α;(C)-(90o+α)<K ?<(90o一α);(D) K ? =90o+α。 15、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作。这种情况称之为( B )。 (A)保护有死区;(B)保护相继动作;(C)保护不正确动作;(D)保护既存在相继动作又存在死区。 16、如果不考虑负荷电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,下列说确的是( A )。 (A)零序电流超前零序电压90o;(B)零序电流落后零序电压90o;(C)零序电流与零序电压同相;(D)零序电流与零序电压反相。 17、采用-30o接线的方向阻抗继电器,在三相短路故障时,继电器端子上所感受的阻抗等于( B)。 (A)短路点至保护安装处的正序阻抗 ? 1 Z;(B)(3/2) j30 - 1 e ? Z;(C)(1/2) j30 - 1 e ? Z;(D)3 ? 1 Z。 18、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只

鉴定题库-继电保护工技师题30%

1.>何谓高频保护的通道余量? 答案:当区外故障时,线路任一侧的收信机必须准确接收对侧发信机送来的高频信号,为此发 信机发出的高频信号,必须能补偿通道中的衰耗,并且应有一定的余量,以保证收信机可靠地工作,此余量称为通道余量。 2.>在数字电路中,正逻辑“1”表示低电位,“0”表示高电位。( ) 答案:× 3.>只要电压或电流的波形不是标准的正弦波,其中必定包含高次谐波。( ) 答案:√ 4.>在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变 压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。( ) 答案:√ 5.>距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电流, 大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流。( ) 答案:× 6.>相差高频保护起动发信方式有:保护起动; 远方起动;手动起动。( ) 答案:√ 7.>高压输电线路的高频加工设备是指阻波器、耦合电容器、结合滤波器和高频电缆。( ) 答案:√ 8.>接入负载的四端网络的输入阻抗,等于输入端电压与电流之比,它与网络系数及负载有关。 ( ) 答案:√ 9.>综合重合闸中接地判别元件,一般由零序过电流或零序过电压继电器构成,它的作用是区别 出非对称接地短路故障。( ) 答案:√ 10.>高频保护通道的工作方式,可分为长期发信和故障时发信两种。( ) 答案:√ 11.>晶体管高频保护中,方波形成器的作用是将复合滤过器I K I · · +12输出的工频正弦波变成 工频方波,以控制发信机工作。( )

12.>在220kV双母线运行方式下,当任一母线故障,母线差动保护动作而母联断路器拒动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保护来切除故障母线。( )答案:√ 二、选择题 1.>对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其( ) 。 (A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;(B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;(C)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;(D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 答案:A 2.>电磁式测量仪表,可以用来测量( )。 (A)直流电;(B)交流电;(C)交、直流电;(D)高频电压。 答案:C 3.>如图A-2所示,RC移相电路输出电压u o对输入电压u i的相移应( )。 图A-2 (A)大于90°;(B)小于90°;(C)等于90°;(D)等于180°。 答案:B 4.>CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个( ) 产生周期性变化的信号。 (A)运算器;(B)控制器;(C)寄存器;(D)时钟发生器。 答案:D 5.>在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( )。 (A)1/3;(B)1/6;(C)1/2;(D)1。 答案:B 6.>可以存贮一位二进制数的电路是( )。

《继电保护》电子版职业技能鉴定技师(第二版)题库

《继电保护》电子版职业技能鉴定技师(第二版) 题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共33题) 1、电磁式测量仪表,可以用来测量()。 (A)直流电; (B)交流电; (C)交、直流电; (D)高频电压。答案:C2、对于"掉牌未复归"小母线PM,正确的接线是使其()。 (A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电; (B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电; (C)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电; (D)正常运行时带正电,信号继 电器动作时带负电。答案:A3、如图A-2所示,RC移相电路输出电压uo对输入电压ui的相移应()。图A-2 (A)大于90; (B)小于90; (C)等于90; (D)等于180。答案:B4、 CPU是按一定 规律工作的,在计算机内必须有一个()产生周期性变化的信号。 (A)运算器; (B)控制器; (C)寄存器; (D)时钟发生器。答案:D5、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全 星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在 发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为()。

(A)1/3; (B)1/6; (C)1/2; (D)1。答案:B6、可以存储一位二进制数的电路是()。 (A)单稳态触发器; (B)无稳态触发器; (C)双稳态触发器; (D)多稳态触发器。答案:C7、电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障启动值()。 (A)相对愈小,动作时间愈短; (B)相对愈大,动作时间愈短; (C)相对愈小,动作时间愈长; (D)相对愈大,动作时间愈长。答案:A8、系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 (A)误动; (B)拒动; (C)正确动作; (D)不定。答案:C9、利用电容器放电原理构成的自动重合闸充电时间过长的原因是()。 (A)充电电阻变小; (B)充电电阻变大; (C)重合闸的中间继电器动作电压过低; (D)充电回路中的指示灯已坏。答案:B 10、双母线差动保护的复合电压(U0,U1,U2)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这一做法的原因是()。 (A)断路器失灵保护选择性能不好; (B)防止断路器失灵保护误动作; (C)断路器失灵保护原理不完善; (D)以上三种说法均正确。答案:B 11、按照反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器()。

继电保护电子版职业技能鉴定技师第二版题库

电力职业技能鉴定考试 《继电保护工(第二版)》技师理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共33题) 电磁式测量仪表,可以用来测量()。 1. 直流电; (B)交流电; (C)交、直流电; (D)高频电压。 (A)答案:C 对于掉牌未复归小母线PM,正确的接线是使其()。 2. 正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电; (B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带(A)负电; (C)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电; (D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 答案:A 如图A-2所示,RC移相电路输出电压u对输入电压u的相移应()。 3. io 图A-2 大于90°; (B)小于90°; (C)等于90°; (D)等于180°。 (A)答案:B CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个()产生周期性变化的信号。 4. 运算器; (B)控制器; (C)寄存器; (D)时钟发生器。 (A)答案:D 在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器5. 不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为()。1/3; (B)1/6; (C)1/2; (D)1。 (A)答案:B 可以存储一位二进制数的电路是()。 6. 单稳态触发器; (B)无稳态触发器; (C)双稳态触发器; (D)多稳态触发器。 (A)答案:C 电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源7. 页39 共页1 第 算起,愈靠近故障点的继电保护的故障启动值()。 相对愈小,动作时间愈短; (B)相对愈大,动作时间愈短; (C)相对愈小,动作时间愈 (A)长; (D)相对愈大,动作时间愈长。 答案:A 系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。8. 误动; (B)拒动; (C)正确动作; (D)不定。 (A)答案:C 利用电容器放电原理构成的自动重合闸充电时间过长的原因是()。9. 充电电阻变小; (B)充电电阻变大; (C)重合闸的中间继电器动作电压过低; (D)充 (A)电回路中的指示灯已坏。 答案:B 双母线差动保护的复合电压(U,U,U)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这10. 201

2016年电力考试网继电保护技师题库第9套要点

继电保护工-技师 试卷满分:100 I 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()。 A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 B.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式 C.不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 D.直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 该题得分:1.0正确答案:B 2.线路变压器组接线,应装设的保护是()。 A.三段过流保护 B.电流速断和过流保护 C.带时限速断保护 D.过流保护。 该题得分:1.0正确答案:B 3.按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器()。 A.其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电 B.两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电 C.其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器 D.对直流熔断器无特殊要求。 该题得分:1.0正确答案:A 4.继电保护的“三误”是()。 A.误整定、误试验、误碰 B.误整定、误接线、误试验 C.误接线、误碰、误整定 D.误碰、误试验、误接线。 该题得分:1.0正确答案:C 5.变压器中性点消弧线圈的作用是()。 A.提高电网的电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补偿网络接地时的电容电流 D.消除潜供电流。 该题得分:1.0正确答案:C

6.负载功率为800W 功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/ 10A, 250V/500V 的功率表去测量,应选()量程的表。 A.5A,500V B.5A,250V C.10A,250V D.10A,500V。 该题得分:1.0正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为'Iph B.电流互感器接成三角形接线时为1 Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:1.0正确答案:B 8.谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是()。 A.为了提高差动保护的动作速度 B.为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C.保护设置的双重化,互为备用 D.为了提高差动保护的可靠性。 该题得分:1.0正确答案:B 9.相邻M N两线路,正序阻抗分别为40/75 ° Q和60/75 ° Q,在N线中点发生三相短路,流过M N同相的短路电流如图所示,,M线E侧相间阻抗继电器的测量 阻抗一次值为( A.75 Q B.100 Q C.90 Q D.123 Q。 该题得分:1.0正确答案:C

继电保护工技能鉴定技师试卷试题第二版本.doc

电力职业技能考试 <<继电保护 >>技师理论复习题 一、选择: 1、对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其(A)。 (A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;(B)正常运行时不带电,信号继电器 动作时带负电;( c)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;( D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 2、电磁式测量仪表,可以用来测量(C)。 (A)直流电;( B)交流电;(C)交、直流电;(D)高频电压。 3、如下图所示,RC移相电路输出电 u o对输入电压u i的相移应( B )。 压 (A)大于90o;( B)小于90o;( C)等于90o;( D)等于180o。 4、 CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个( D )产生周期性变化的信号。(A)运算器;( B)控制器;(C)寄存器;( D)时钟发生器。 5、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互 感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几 率为( B )。 (A) l/3 ;( B) l/6 ;( C) 1/2 ;( D) l 。 6、可以存贮一位二进制数的电路是(C )。 (A)单稳态触发器;( B)无稳态触发器;( C)双稳态触发器;( D)多稳态触发器。 7、电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由 电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( A )。 (A)相对愈小,动作时间愈短;( B)相对愈大,动作时间愈短;(C)相对愈小,动作时间 愈长;( D)相对愈大,动作时间愈长。 8、系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( C )。 (A)误动;( B)拒动;( C)正确动作;( D)不定。 9、在“四统一”综合重合闸中,判别接地故障的元件为( A )。 (A)阻抗元件;( B)负序电流元件;(C)零序电流元件;( D)普通电流元件。 10、同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在( A )电流。 (A)潜供;( B)助增;( C)汲出;( D)零序。 11、晶体管保护中突变量起动回路通常采用( A )。 (A)微分电路;( B)积分电路;( C)单稳电路;( D)零指示器。 12、按照部颁反措的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应( B )。(A)不低于 2500V、2min 的试验标准;( B)不低于1000V、1min 的试验标准;(C)不低 2500V、

继电保护技师鉴定试题3

继电保护技师鉴定试题 一、填空题(10分0.5分/每空) 1、变压器故障主要类型有:各相绕组之间发生的(相间短路),单相绕组部分线匝之间发生的(匝 间短路),单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障等。 2、变压器励磁涌流的特点有包含很大的(非周期)分量、包含有大量的高次谐波分量,并以(二 次谐波)为主、(励磁涌流出现间断)。 3、发电机纵差保护是(相间短路)的主保护,其保护范围是(中性点CT与发电机出口CT之间)。 4、正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。 5、电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流的存在。 6、发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律是,三相短路时,母线上正序电压下 降得最厉害,单相短路时正序电压下降最少。 7、发电机的过电流保护应装于出口端侧,而不应装于中性点侧。 8、为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,二次谐波制动比越(大),躲过励磁 涌流的能力越(弱)。 9、按照部颁反措的要求,保护跳闸连片应开口端应装在(上方),接到断路器的跳闸线圈回路。 10、当变压器采用比率制动特性的差动保护时,变压器无电源侧的电流互感器必须接入(制动) 线圈。 11、电动机过流保护电流互感器往往采用两相差接法接线,则电流的接线系数为(1.732 ) 12、发电机励磁回路一点接地保护动作后,作用于(发信号)。 13、已知某一电流的复数式I=(5-j5)A,则其电流的瞬时表达式为(i=10sin(ωt一π/4)A)。 14、我国220kV及以上系统的中性点均采用 (直接接地方式)。 15、开口三角形绕组的额定电压,在小接地系统中为(100/3V )。 二、单项选择题(20分1分/题)1、CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个(D)产生周期性变化的信号。 (A)运算器;(B)控制器;(C)寄存器;(D)时钟发生器。 2、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装 在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为(B)。 (A)1/3;(B)1/6;(C)1/2;(D)1。 3、当系统运行方式变小时,电流和电压的保护范围是(A)。 (A)电流保护范围变小,电压保护范围变大; (B)电流保护范围变小,电压保护范围变小;(C) 电流保护范围变大,电压保护范围变小;(D)电流保护范围变大,电压保护范围变大。 4、线路的过电流保护的起动电流是按(C).而整定的。 (A)该线路的负荷电流;(B)最大的故障电流; (C)大于允许的过负荷电流;(D)最大短路电流。 5、为防止电压互感器高压侧击穿高电压进入低压侧,损坏仪表,危及人身安全,应将二次侧(A)。 (A)接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D)加防保罩。 6、小母线的材料多采用(A)。 (A)铜;(B)铝;(C)钢;(D)铁。 7、电容式重合闸(A)。 (A)只能重合一次;(B)能重合二次;(C)能重合三次;(D)视系统发生故障而异。 8、欠电压继电器是反映电压(B)。 (A)上升而动作;(B)低于整定值而动作; (C)为额定值而动作;(D)视情况而异的上升或降低而动作。 9、功率方向继电器的电流和电压为ia、Ubc,ib、Uca,ic、Uab时,称为(A)。 (A)90°接线;(B)60°接线;(C)30°接线;(D)0°接线。 10、在完全星形和不完全星形接线中,接线系数K等于(B)。 (A)√3;(B)1;(C)2;(D)2√3。