【文档主题】设备配置数据以及批量配置包下载操作指导

【文档作者】

【修改时间】2013-7-26

【文档内容】设备数据以及批量配置包下载

一、下载前准备:

要点:下载之前,请确认

1)R DU-A的IP地址已经设置为收信任站点

设置方式:

启动IE浏览器,点击工具->Internet选项,点击安全页签中的可信任站点图标,点击站点按钮,在弹出菜单中将RDU-A的IP地址输入,去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证HTTPS”勾选,点击添加按钮,如下图所示。

2)启动“文件下载”功能

启动IE浏览器,点击工具->Internet选项,点击安全页签中的可信任站点图标,点击“自定义级别”,请确认启用如下受信任站点的安全选项:

“文件下载”确认设为启用;

“文件下载的自动提示”设为启用;

二、设备数据配置表下载方法:

1、下载设备数据:

数据管理->设备数据->下载设备信息

下载的文件,其后缀名为.CSV的文件,可以通过Excel打开

三、下载批量配置:

配置管理->批量配置->“从RDU-A下载文件到本地计算中”

配置文件:COM口配置,温湿度名称等

系统文件:与用户有关的配置,如用户的联系方式,告警方式等。

后,才会弹出路径选择:

下载出来的文件如下:

rdu_cfg.iru为“配置文件”,rdu_sys.iru为“系统文件”

出错指导:

1.下载过程中,已经正在下载文件的提示(如下图所示),提示结束后

有一个窗口闪现了一下就消失了,之后web界面恢复到了操作前的状

态,没有任何提示信息,下载文件没有成功

原因:未启动文件下载,请按照上文的启动“文件下载”功能进行操作

艾默生12KW机房精密空调方案建议书

力博特机房精密空调 技术方案建议书 艾默生网络能源有限公司 2007年2月

- 目录- 一、艾默生精密空调配置及报价 二、CM+精密空调室内室外机位置建议 三、艾默生CM+精密空调产品技术资料和特点 四、艾默生网络能源公司简介 五、艾默生网络能源有限公司设备保修承诺 六、工程与售后服务保障体系 七、艾默生全球知名客户及安徽省部分客户分布 一、艾默生精密空调型号推荐 1、配置方案及报价 见报价部分(EXCEL表格)。 报价说明: 1、此配置方案提供的是全球500强企业艾默生公司生产的国际品质的“力博特”精密机房空调,强大的生产能力,保证20天供货。 2、艾默生“力博特”精密机房空调在安徽网上的装机量已近1000台,在安徽电信、安徽移动、安徽联通已有数年规模的使用历史,部分设备在网运行已超过10年。 3、艾默生“力博特”机房空调是同类产品唯一在安徽设立办事处及售后服务中心的产品,并设立合肥备品备件库,确保用户的服务需求。

4、“力博特”机房空调为业内公认的顶尖品牌之一,百年的制造历史积累,多项业界技术专利,优势随处可见:具有模糊逻辑控制的电极式加湿器,高品质的谷轮柔性涡漩式压缩机,超大表面积的V 型蒸发器盘管,确保效率最高,自动皮带张力调节功能,最大限度地提高送风系统的寿命和效率。。。。。。 5、已经汉化的超大屏幕280 128矩阵LCD中文显示屏,图形化显示多种信息,维护使用极其方便。免费提供开放的监控协议,保证设备远程监控的需要。 6、超宽的输入电压设计,独特的缺相保护、相序检测功能;来电自启动功能等特点均为业界独有。 二、CM+精密空调室内室外机位置建议 室内机工作安装示意图:

艾默生动环监控设备配置数据以及批量配置包下载操作指导

【文档主题】设备配置数据以及批量配置包下载操作指导 【文档作者】 【修改时间】2013-7-26 【文档内容】设备数据以及批量配置包下载 一、下载前准备: 要点:下载之前,请确认 1)R DU-A的IP地址已经设置为收信任站点 设置方式: 启动IE浏览器,点击工具->Internet选项,点击安全页签中的可信任站点图标,点击站点按钮,在弹出菜单中将RDU-A的IP地址输入,去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证HTTPS”勾选,点击添加按钮,如下图所示。 2)启动“文件下载”功能 启动IE浏览器,点击工具->Internet选项,点击安全页签中的可信任站点图标,点击“自定义级别”,请确认启用如下受信任站点的安全选项: “文件下载”确认设为启用; “文件下载的自动提示”设为启用;

二、设备数据配置表下载方法: 1、下载设备数据: 数据管理->设备数据->下载设备信息 下载的文件,其后缀名为.CSV的文件,可以通过Excel打开 三、下载批量配置: 配置管理->批量配置->“从RDU-A下载文件到本地计算中” 配置文件:COM口配置,温湿度名称等 系统文件:与用户有关的配置,如用户的联系方式,告警方式等。

后,才会弹出路径选择: 下载出来的文件如下: rdu_cfg.iru为“配置文件”,rdu_sys.iru为“系统文件” 出错指导: 1.下载过程中,已经正在下载文件的提示(如下图所示),提示结束后 有一个窗口闪现了一下就消失了,之后web界面恢复到了操作前的状 态,没有任何提示信息,下载文件没有成功

原因:未启动文件下载,请按照上文的启动“文件下载”功能进行操作

艾默生交流不间断电源系统 MiniSPM简介

AC Power Systems for Business-Critical Continuity ? 简介 MiniSPM 是艾默生推出的面向服务器机柜行间配电管理的机架式智能配电系统,包括一个基础的框架单元和带电热插拔的配置单元模块组成。可安装于服务器机架中,用于1~2列机柜的配电管理;也可多个MiniSPM 安装于一个机架内,用于多列机架或一个机房的配电管理。 MiniSPM 性能与优势 MiniSPM 产品特点 ■ 模块化,可在线升级扩容 ■ 开关模块支持热插拔,更换或增加模块不影响其他开关模块正常供电■ 支持19英寸标准机柜安装,高度4U ■ 单台MiniSPM 高度仅4U ,最大功率达90KW ,功率密度高 ■ 标配大屏幕液晶LCD 显示屏,信息量丰富直观,人机界面友好,便于使用和维护 ■ 强大的智能监控空能,可监控每一路开关的电流、谐波、功率因数、耗电量等电气参数 ■ 可以监控每一路开关的工作状态,让客户在管理机房时真正做到高枕无忧■ 多元化的报警功能,支持声光、手机短信、邮件告警功能 MiniSPM 灵活、安全、高效的模块化智能配电单元 2 3 4 5 6 1 面板锁 操作键盘 USB 通讯口LCD 开关模块挂耳

艾默生网络能源 关键业务全保障?的全球领导者 AC Power Systems for Business-Critical Continuity ? 艾默生网络能源和艾默生网络能源标识 均为艾默生电气公司的注册商标和服务标识。 ?2011艾默生电气公司版权所有。 交流电源连接直流电源嵌入式运算 嵌入式电源 基础设施管理和监控户外柜电源开关和控制 精密制冷 机架和一体化机柜服务浪涌保护 E-X6210***-0911 MiniSPM ——灵活、安全、高效的模块化智能配电单元 技术参数表

艾默生 SITEWEB监控系统-新一代动力与环境业务综合管理平台

Site Monitoring for Business-Critical Continuity?SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

01 随着现代通信技术的高速发展,通信网络迅猛扩大,基站/机房设备及业务增加。运营商的维护管理正在进一步信息化、综合化发展,在传统的动力和环境监控基础上,更多的业务管理系统需求被专业化应用,一个综合性的动力与环境管理平台应运而生。 SiteWeb动力设备与环境集中监控管理系统,凝聚了艾默生十多来年的系统应用经验,以为用户增值为导向。各类基础及可定制的系统模块用于帮助用户管理业务,优化维护管理体系,增加业务收入并降低运营费用。系统模块化、开放性的设计架构支持监控系统在技术应用和管理方面的持续发展,成为局站动力设备与环境精细化管理的有效支撑平台。 SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

系统特点 采用B/S 架构,所有功能通过IE 浏览器呈现,不需要安装客户端软件,访问系统更加便捷超大规模容量设计,系统可支持50000个站点 采用底端数据处理机制,监控中心设备大幅减少,节省系统维护工作量和空间数据流向采用订阅-发布、主动上报机制,响应时间快,实时性好 02 Internet E1/IP/PTN 智能化采集平台 智能化采集平台 2M 环 eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII 业务台 中心收敛设备 GPRS/CDMA 远端客户端和数据接口 数据库服务器DS 服务器支持多机备份,消除了传统监控主机问题引起的大面积故障瓶颈二级存储保障、自动补存技术,确保动力设备与环境集中监控系统的数据完整性

湖北电信动环监控系统资源录入规范V1.0

湖北电信动环监控系统 资源录入规范 (试行) 版本:V1.0 中国电信湖北分公司 2018年1月

1.适应范围 本规范规定了湖北电信所有动环监控系统动环设备资源属性录入方法和规范。适应于湖北电信所有动环监控系统动环设备资源录入、更新、管理工作。 2.动环资源类别 本规范规定了以下七种设备的资源属性录入规范:变压器、交流不间断电源系统(UPS)、48V开关电源、240V直流供电系统、油机发电机组、蓄电池组、空调。 3.电源设备录入信息规范 电源设备录入信息分为通用信息和专属信息两个部分,其中通用信息是所有电源设备进行资源管理都需要的基本信息,专属信息为各种类型电源设备所特有的信息。 3.1通用信息包含字段 通用信息必填字段主要包含以下3个字段,另外4个为系统生成,分别是: 手工录入字段录入规范要求如下: 1)生产厂家 文本格式,录入时手工在标准厂家名称中选择,其中标准厂家名称见附件1,由省公司统一管理,从后台导入。 2)规格型号 文本格式,对照设备铭牌手工录入。 3)投入日期 日期格式,按照YYYY-MM-DD格式手工选择数字录入。 系统生成字段: 设备名称、所属本地网、所属局站、所属机房四个字段由监控系统自动生成。

3.2 电源设备专属信息 3.2.1变压器 如果动环监控系统已经有变压器设备,可以直接录入资源信息,并且在动环监控系统里增加变压器输出电流信号,该信号取值来自对应进线柜电表。如果监控系统里没有变压器设备,需增加变压器设备,同时增加变压器输出电流信号,该信号取值来自对应进线柜电表。 变压器必填字段包含以下两种,分别是: 各字段录入规范要求如下: 变压器类型:文本格式,通过手工选择方式录入,分为油浸式变压器、干式变压器、其他专用变压器。 额定容量:数字格式,由阿拉伯数字组成,通过手工录入方式,单位预设为固定格式KVA(千伏安)。 3.2.2 交流不间断电源(UPS) 交流不间断电源(UPS)必填字段包含以下5种,分别是: 各字段录入规范要求如下: 不间断电源类型:文本格式,采用手工选择方式录入,选项为塔式UPS电源和模块化UPS电源。 单机额定容量/单模块额定容量:塔式UPS电源录入单机额定容量,模块化UPS电源录入单模块额定容量,均为数字格式,采用手工录入方式,单位预设为固定格式KVA(千伏安)。 系统台数/模块数量:塔式UPS电源录入系统台数,模块化UPS电源录入模块数量,均为数字格式,采用手工录入方式。 电池信息:如果有电池单体监控的,将对应电池组的信息自动代入。如果没

动力环境监控系统项目建议

动力环境监控系统项目 项目建议书

目录 第1章项目建设方案 (1) 1.1工程建设内容 (1) 1.1.1统一监控平台建设 (1) 1.1.2动力环境监控系统 (1) 1.2拟建项目的建设方案 (1) 1.2.1建设原则 (1) 1.2.2系统监控结构 (1) 1.2.3监控平台建设 (2) 1.2.4动环监控平台整合建设 (3) 1.2.5机房接入方案 (3) 1.2.6传输资源 (6) 1.2.7建设规模 (6) 1.2.8机房监控设备 (6) 第2章资源取得方式和项目进度安排 (9) 2.1资源取得方式 (14) 2.2项目进度安排 (14) 第3章投资估算及汇总 (16) 3.1本投资估算的主要依据 (16) 3.2本期工程投资估算范围 (16) 3.3投资估算 (16) 3.4建设方案 (16) 3.5投资回报和风险分析 (17)

第1章项目建设方案 1.1工程建设内容 本期工程内容:所有城域网动力监控和环境监控系统;在各个地市和省中心统一监控系统平台,将目前各自独立的监控中心平台进行整合,实现单监控平台的综合监控系统,简化监控中心设备和软件操作难度,腾出更大的办公空间,提高维护人员的监控平台维护效率。 1.1.1统一监控平台建设 建设XXXX动力环境统一监控平台,远期考虑基站纳入统一监控平台,从而实现全省各种机房及基站的统一监控。 1.1.2动力环境监控系统 未纳入监控的城域网和接入网机房的动力环境监控系统主要包括: 动力设备:开关电源、蓄电池组总电压、不间断交流电源UPS; 机房环境:温湿度、烟雾、水禁、图像。 1.2拟建项目的建设方案 1.2.1建设原则 综合集中监控系统建设应具有标准化、通用性、可靠性、稳定性、安全性、可扩充性、开放性和便于维护。 1.2.2系统监控结构 目前,各地市业务发展已初具规模,本期建设考虑进行三级组网的

动力环境监控系统技术方案

XXX项目多局站联网 动力环境3D动画监控系统技术方案 深圳市平行自动化有限公司 日期:2014 年09月 有效期:叁个月

目录 第1章系统方案设计 2.................................................................................................................... .1.1 设计依据 2..................................................................................................................................... .2.2 P3000综合网管系统功能概述2........................................................................................... .2.2.1 组网拓扑图 3 ................................................................................................................... 2.2.2 告警管理 4 ........................................................................................................................ 2.3 各监控子系统构成4................................................................................................................... 2.3.1 配电监测系统 4............................................................................................................... 2.3.2 UPS监测系统 5................................................................................................................ 2.3.3 智能空调监测系统 5 ..................................................................................................... 2.3.4 漏水监测系统 6............................................................................................................... 2.3.5 温湿度监测系统7......................................................................................................... .2.3.6 烟雾监测系统8.............................................................................................................. .2.3.7 门禁监控系统8.............................................................................................................. .2.3.8 视频监测系统9.............................................................................................................. .2.4 主要技术指标 0 .......................................................................................................................... 12.4.1 实时性 0.......................................................................................................................... 1 .2.4.2 模拟量测量精度 01....................................................................................................... .2.4.3 报警准确率100%.................................................................................................... 112.5 主要硬件规格及参数........................................................................................................... 11. 2.5.1 温湿度传感器............................................................................................................ 11 .2.5.2 光电烟雾传感器21 ........................................................................................................ 2.5.3 漏水检测仪 3 ................................................................................................................. 12.5.4 一体化嵌入式智能采集终端41 ................................................................................ 1 第1章系统方案设计 1.1 设计依据 系统设计方案要满足如下技术规范: 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第l部分:系统技术要求》YD/T 1363.1—2005 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82

传输和动环1

传输、动环 一、填空题(每空0.5分,共20分): 1、动环监控系统告警信息通报管理办法针对传输节点站、局房、县中心 机房和干线机房等四类重要站点。 2、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的告警分类,按照故障类型可分为! 市电停 告警、! 设备故障告警两种,其中! 设备故障告警,又包含! 动力设备运行故障告警,! 机房环境异常告警,! 监控系统故障告警; 3、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的告警级别分为:紧急告警、重要告警、一般告警。 4、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的角色一共分为10种,其中县、市公司涉及的角色为! 县代维公司负责人、! 市公司动力管理、! 市网运中心总经理、! 市公司分管副总经理,区公司涉及的角色为! 动力室监控主管、! 动力室技术专家、! 动力室经理、! 监控室经理、! 区网运分管副总经理、! 区网运总经理。 5、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的局房市电停告警,维护人员到现场要求的时间是30 分钟;干线、县中心和传输节点站市电停告警,维护人员到现场要求的时间是a 60 分钟。 6、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定,干线、县中心和传输节点站市电停告警告警需要现场维护人员和区监控中心值班人员核对! 开关电源直流电压、! 电流值是否与监控相符。 7、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定,电话通报在10 分钟完成、短信通报在15 分钟完成、维护人员未到现场时每隔30 分钟通报一次、维护人员到场后市电停告警为每隔 4 个小时跟进一次、设备为每个 1 个小时跟进一次,故障结束后,故障恢复短信在15 分钟后完成通报。 8、艾默生动环监控系统中,告警级别共计分为三级,分别为紧急告警,用红色警灯标示、! 重要告警,用粉红色警灯标示、! 一般告警,用! 黄色警灯标示。 二、选择题(每题1分,共5分) 1、光缆抢修应遵循“先_____层、______层、后______层”和“先______、后_____”的原则。()。 A、骨干,汇聚,接入,抢修,抢通 B、骨干,接入,汇聚,抢修,抢通 C、骨干,汇聚,接入,抢通,抢修 D、接入,汇聚,骨干,抢通,抢修 2、SDH传输的维护工作中,以下______是最重要的维护指标。()

机房OLT接入方式动环监控网络的实现方案

机房O L T接入方式动环监控网络的实现方案 Prepared on 22 November 2020

接入网机房O L T接入方式动环监控网络的实现方案【案例摘要】 机房原监控为交换设备C&C08机所带电源监控,现随着C&C08机的退网,许多机房监控丢失。传统动环监控传输通道又大多为传输2M或传输EFT板,现大多数机房没有2M 和传输EFT板资源。现通过OLT传输方式实现电源监控。 一、现状与问题 目前我公司接入机房大多数不具备传输资源,而传统动环监控传输通道又大多为传输2M或传输EFT板,通过传输时隙上传数据至监控主机,若重新部署传输资源需要大量的投资和人工,增加不必要的成本。现利用OLT数据通道达到传输通道的目的实现动环监控,实现集约化派单。 二、解决实现方式 (1)OLT接入动环监控网络的实现方式示意图 从上图可以看出,该方案主要通过接入机房OLT设备实现动环监控的接入,利用城域网络建立监控VPN通道实现监控数据的上传(实现DCN ENV动力环境内网数据互通),加快实现动环监控的集约化进程。 (2)连接方式: 以艾默生eStoneⅡ监控设备、华为OLT MA563T数据设备为例(其他厂家中兴力维、杭州意益均能实现) 机房内的监控模块为艾默生eStoneⅡ,各监控单元(电源、温度、门开、烟感)通过接口线连接至eStoneⅡ,eStoneⅡ通过直通RJ45网线上联至OLT,然后经城域网络搭建的专用VPN通道,实现数据上传。

因OLT厂家和型号较多,许多OLT的上联板只具备光口,此时需要在光口上续接光转电口模块,才能与动环监控模块实现接口匹配。可用外接电口需要配置光转电模块。 下面以华为OLT MA563T型号为例,简述OLT内数据配置: vlan 198 smart //建立vlan port vlan 198 0/9 0 //上联进行vlan透传 port vlan 198 0/9 3 //下挂业务vlan配置 interface scu 0/9 //业务端口配置业务端口协商模式和速率 auto-neg 3 disable speed 3 100 mdi 3 normal native-vlan 3 vlan 198 注:烽火5116、中兴C220本身带有外接电口不需要配置光转电模块;华为OLT、烽火5516、中兴C300设备需要配置光转电模块。中兴、华为OLT有些上联板数据传输输出为千兆不能强制百兆,此时需要更换可以强制百兆的OLT上联板。 三、经验总结及应用优势意义 1、与传统的2M传输和时隙通道相比,该方案只需要将监控单元上联接口连至OLT 主控板(或者上联板),即可实现传输通路,共享城域网高带宽通道,灵活分配接入带宽,节省了大量时隙和传输资源,投资小,人力成本低。 2、该方案复制性强,适用于所有具备城域网资源的接入机房,只要有网络的地方就可以实现动环监控,各地市分公司均具备条件,可以实现动环监控网络的部署。具备施工方便,投资小的优点。 3、该方案是动环系统结合现有的动环系统,和原先的动环系统一样,解决了接入网机房没有动换监控的历史,更利于集约化维护工作,尤其是目前接入网OLT机房存在停电的问题比较多,维护意义重大。

UPS蓄电池组敷设绝缘垫工作范例v2.0

UPS蓄电池组绝缘垫敷设流程 时间:2012.05.15 地点:南京·应天西路核心机房 参加单位:南京移动网络部、江苏邮电工程局、海通UPS代维、艾默生动环代维、监理公司

目录 一、背景 (2) 二、作业流程图 (3) 三、准备工作: (3) 四、施工作业步骤: (3) 五、总结: (6) 一、背景 根据“关于立项建设虎踞路59号等机房UPS蓄电池铺设绝缘改造工程的通知.(宁移分司〔2012〕410号)”,我部拟于近期启动核心机房UPS蓄电池组铺设绝缘垫工程。 核心机房UPS蓄电池组未敷设绝缘垫,如果发生漏液可能导致蓄电池对地短路,严重情况可能导致UPS主机损坏。为了保证核心机房动力系统可靠、稳定、安全的运行,及时安排了绝缘垫的敷设工作。该工作劳动强度大,涉及施工安全。为了提高施工效率,同时保证安全进度,把复杂工作简单化、流程化进行,确保施工安全与进度。

二、作业流程图 三、准备工作 ●统计各核心机房需敷设绝缘垫的UPS蓄电池组数量和所需绝缘垫尺寸。 ●组织各单位现场负责人一起开施工协调会。明确整体施工步骤及各单位工作内容。 ●各单位现场负责人及施工人员全部按时到达现场、并备齐工具及安全防护用品。 《准备工作》 四、施工作业步骤 ●通知监控中心即将施工,并确认施工对象的运行状态,请其发布相关调整信息。 ●艾默生工作人员拆除相应电池组的电池监控线。必要时做好标记,便于准确、快速的恢 复动环监控。

1、将需敷设绝缘垫的电池组退出系统。 2、拆除单节电池,敷设绝缘垫,重新放回蓄电池。 3、安装电池连接条并逐一紧固极柱(注意推荐使用的端子扭矩),然后重新装上电池架护 栏。

艾默生动环监控建议书

308 机房集中监控管理系统 技术建议书 艾默生网络能源有限公司 2014年2月

目录 第一章建设需求 (1) 1.1系统概述 (1) 1.2项目建设目标 (1) 1.3项目需求 (1) 1.3.1 监控对象 (1) 1.3.2 平台功能需求 (2) 1.4设计原则 (2) 1.4.1 可靠性 (2) 1.4.2 安全性 (2) 1.4.3 通用性 (3) 1.4.4 准确性及精度指标 (3) 1.4.4.1准确性 (3) 1.4.4.2采集精度要求 (3) 1.5设计依据 (3) 第二章系统解决方案 (4) 2.1系统结构 (4) 2.2采集方案 (4) 2.2.1 动力设备采集方案 (4) 2.2.1.1市电监测 (4) 2.2.1.2 ATS开关柜监测 (4) 2.2.1.3空调配电柜监测 (5) 2.2.1.4 UPS输入柜监测 (6) 2.2.1.5 UPS监测 (7) 2.2.1.6 UPS蓄电池监测 (8) 2.2.1.7 UPS输出柜监测 (9) 2.2.1.8列头柜监测 (9) 2.2.2 环境监控 (11) 2.2.2.1精密空调监控 (11) 2.2.2.2新风机监控 (12) 2.2.2.3温湿度监测 (13) 2.2.2.4漏水监测 (14) 2.2.2.5照明监控 (15) 第三章系统平台功能 (16) 3.1界面布局 (16)

3.2设备监控 (16) 3.3组态监控 (17) 3.4告警管理 (18) 3.4.1 告警等级 (19) 3.4.2 告警呈现 (19) 3.5 3D监控 (20) 3.6配电监控 (21) 3.7 PUE展示模块 (22) 第四章主要产品规格 (23) 4.1数据处理平台ISU-0016IA (23) 4.2 8路输入8路输出采集控制模块C2000 MD88 (24)

动环维护案例

开展基站整体节能的必要性 运营商各项节能技术的应用为后续规模使用节能产品打下了实践的基础,但各节能产品厂家开展的节能项目目前来讲,基本上是分散的,各个设备的节能工作各自成系统,这些系统各自现场独立工作可能没有问题,但是运行好坏,状态如何,节能效果如何就不得而知,因此必须纳入到监控中心进行集中监控,但这种趋势下,基站现场数据的传输问题、协议的统一问题、监控中心的平台的统一网管问题等等,不仅导致投资大,连同技术问题的统一、日后的维护问题都十分突出。 基站的节能工作,必须做前瞻性考虑,基站的节能是一个整体节能,将新风换风或隔离式热交换、空调、电源、主设备从建设开始就纳入到一个系统中,基站整体节能方案就应运而生。针对当前的情况、今后的发展形势,业界提出通信基站整体节能解决方案。 另外,目前通信基站的动力环境监控覆盖率已经很高,动力环境已经对基站内的设备进行了数据采集,能否利用动力环境监控系统进行功能延伸开展节能降耗工作呢?考虑到各节能系统也要对这些设备进行数据采集、分析判断和设备控制,就会导致采样点的冲突、接口的冲突等。因此要实现基站整体节能,就要解决好节能系统如何与现有的动环系统共存,充分利用现有动环系统提供的传输通道、后台软硬件,节省投资,加快建设进度,将基站节能工作又快又省地推进。 动环系统支撑基站整体节能 基站整体节能系统包括智能通风、空调自适应、远程抄表、开关电源模块休眠以及其他扩展接口部分,利用原有动力环境监控系统,实现对智能通风、空调控制器、开关电源模块休眠、智能抄表功能的综合控制和管理。如图1所示。

基站现场采用整体节能管理模块接入通风节能设备、空调控制器、智能电表和开关电源。通过提供开放的通信协议,用上行RS232/RS485通讯接口,与原动力环境监控主模块连接,动力环境监控系统将整体节能管理模块当作智能设备处理,实现在原有动力环境监控系统进行数据采集和参数设置、运行方式控制,包括对基站室内外温湿度、智能通风设备、空调、开关电源、智能电表的运行数据、工作状态信息采集。这样可以满足无人值守的要求,达到基站整体节能的目的。 具备五个技术创新点 整体节能系统具备五个技术创新点,一是以动环平台实现远程监控。在开展综合节能之前,各个节能系统均单独设计,单独组网或不组网运行,各成系统,节能效果不便于统计,相互之间也不容易协调。因此采用动环平台实现整体节能的统一监控不仅解决了分散控制、采样点冲突、节能效果不便于统计、维护的复杂性等等。以动环平台为基础开展基站整体节能还解决了投资问题、传输问题、多平台的统一问题。 二是由单系统节能方式升级为整体节能方式。只需要1个节能模块,不需要多个控制器;融合了智能通风节能、空调自适应、开关电源休眠、智能电表,涵盖节能控制管理和节能效益监测;在综合的节能系统中,各个子系统部分可以单独设置运行与禁止。

公司发展历程

深圳市纽贝尔电子有限公司 公司发展历程 2000年,纽贝尔公司成立!成立伊始就制订了自主开发、创立民族品牌的发展策略; 2001年,顺利通过ZTE(中兴)、EMERSON(艾默生)、DELTA(中达)、HUAWEI(华为)的认证,成为他们的长期合作伙伴,奠定在动环监控通信基站门禁制造业的龙头地位; 2002年与CS&S(中软)合作,进入军事物流领域;中标山东人民银行发行库400余套门禁系统及金库二道门管理项目,进军银行门禁业; 2003年成为HITACHI(日立)、GST(海湾)、MOX(悉雅特)的长期合作伙伴,产品进入智能社区等民用市场,挤身同行业前列;同年成立大客户部,明晰职责,提升服务质量; 2004年,快速发展的一年:扩建工厂,规模进一步扩大,由大部分外发加工转为自主生产;开拓外销出口业务;通过ISO9001:2000认证,推行ERP管理;中标江苏省工行全省营业网点的二道门和金库门的指纹门禁管理,进军银行系统的门禁领域;中标沈阳世博园停车场管理项目,车场管理系统排同行前列; 2005年与CS&S(中软)合作中标我军总后1000余仓库的环境监控项目(05单位招标);与QIAOXING合作,中标河北建行、辽宁建行、浙江工行、中行、农信社等营业网点的二道门和金库门的指纹门禁管理项目,成为金融管理门禁龙头产家; 2006年推出B/S结构的管理软件,在福建移动得到大规模应用和肯定;企业门禁标准被推举为国家动环监控的行业通信协议标准,并在该行业推行“一体化门禁”的方案,得到大规模应用;同年设立智能机械分厂; 2007年成立北京办事处,强化对北方地区的服务与技术支持;CHD品牌被评为十大民族品牌;与众多国内外大型系统集成商合作,成为动环行业一卡通系统供货龙头企业; 2008年研发智能防盗门锁,并获得国家专利证书;成立坂田分公司,使智能锁的研发与产品生产规模化;投入专项资金,建立多功能EMC实验室;成功开发监狱消费系统和监舍门禁管理系统,在青岛监狱大规模实施并获好评,正式进入监狱管理领域;成立外贸部,通过并取得CE、FCC、RoHS等相关认证,正式面向海外市场销售; 2009年通过软件企业认证,取得多项软件产品着作权;成立北京分公司,扩大在北方市场的投入;成为BLUESTAR(蓝色星际)、SANTAI(三泰)的合作伙伴,拓展了银行系统的业务领域;3G项目上马,基站门禁业务呈爆发式增长。

电表报告

五三局雅达电能表(DTSD3366D-A)试点安装报告 一、推广背景:随着基站建设密度越大,响应国家节能减排号召, 能实时监控多路负载用电情况,从而核算能耗。引入江苏吴通 通讯公司,使用雅达DTSD3366D-A电表(见图1)在绵阳五三 局做试点安装。 图1 二、设备具体安装注意事项 1、电表供电:AC85~265V or DC85~330v,由于设备本身需要采集三相电压值,所以直接使用交流电供电方式(见图4) 图2 2、安全相关:由于设备需要采集多路负载三相电流,其中包含4路负载,总共12路电流(如图3),采集点较多,所以安全起见在采集电流、电压时,必须断电操作,采集完成后恢复供电。

图3 3、互感器安装注意:安装电流互感器时,需要仔细查看互感器箭头朝向,互感器背面红色箭头所指方向必须是电流方向(如图4)。 图4 4、每路电流汇聚头(如图5),必须插上电表对应的采集口(如图6),我们一般规定一路为总电流,二路为1#开关电源电流,三路为空调,四路为2#开关电源电流。(备注:需用标签标注各路用电电流名称,开关电源需要标注型号)

图5 图6 三、调试相关 DTSD3366D-A电能表按键设置功能包括:设备地址、PT变比、CT变比、波特率、校验位、系统时间的修改和正向有功电能起始值的设置。电能起始值默认为正向有功电能,平时段费率电能,设置时默认最后2位为小数位。我们在底端需要做更改的主要是波特率和地址,规定地址为2,波特率9600,校验位无(为了方便接入艾默生动环监控系统,因为原来的动环采集器的串口均已使用,接入新设备必须更改地址和波特率方可接入而不影响其他设备通讯) 1:设备地址设置: 1.按S E T键进入编程状态,按▲键选择P S D I N P U T再按S E T键确定, 进入密码输入状态字符闪烁; 2.按▲键选择数字,按▼键向左循环移位,密码为3366; 3.按S E T键确认密码后,进入系统参数选择界面; 4.按▲键选择–A D S E T- ,S E T键确定,进入设备地址设定;