文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防方案

消防方案

消防方案
消防方案

消防方案

一、工程概况:

本项目主要包括。。。。。。。。等,整治范围13625.41平方米;酒店东面的景观绿地及海之悦酒店周边的花池建设项目,建设面积623.1平方米。该工程工期为30天。

二、施工现场消防情况分析

1、根据现场临设及施工现场情况,预计本工程消防、保卫重点部位有如下几点,为使工地达到“广州市文明安全工地”的目标,确保不出现火灾及失窃等事故,特将这几处重点危险区提名到案,加强在施工中的管理。

2、本工程属于多层建筑物,施工过程中木材用量较大,由于生产工人对消防知识懂得较少,防火意识差,思想容易麻痹,不定时会出现工人在现场违章吸烟情况,以及施工中的电焊烛花溅落容易发生火灾。

3、现场需配置的木加工品较多,均需在现场木工场加工,因而也造成了木工房内用电较多,锯末、刨花等作业下脚料遍地,加之操作人员偶然间失误、机具的超负荷运行或工人违章作业,往往出现电线发热,破皮连电及室内吸烟引起火灾。

4、配电室及个别电器由于某些管理、操作人员知识不足,或某些材料性能方面的缺检、缺试,造成配电盘或配电生机箱内保险装置失灵,加之用电长期超负荷,致使线路老化,造成责任失误而引发火灾。

三、施工现场消防保卫机构组成

1、成立以项目经理为组长,安全员、施工员、项目技术员作为成员,负责

施工现场消防、保卫全面工作,具体设置如下:防火安全管理体制领导小组:组长:应承民

组员:邓定国,曾庆强,管新成

确定一名党政领导负责消防保卫工作,对分包单位实行总承包责任的保卫工作制度,各分包单位应接受总包单位的统一领导和监督检查,双方要签订责任明确的消防安全协议书。

2、各种组织建立例会制度,施工现场每月必须召开一次会议,遇到重大问题应随时召开会议,并将会议内容、决定及时填写入会议纪要。

四、消防保卫措施

1、现场设立5处消火栓,每处配水龙带2盘,水枪一支,并设昼夜的明显标志。库房及木工房等重点防火部位,每处布置不少于4具5kg干粉灭火器,制定具体防火制度,并有明显标志。

2、易燃物品库门前设烟火警告标志,严格领料制度,照明线路安装符合要求。

3、电气焊、喷灯等明火作业,操作前必须办理用火手续,开用火证,准备可行的措施,有专人看火,清理周围易燃物,各项措施落实后再动工。

4、施工现场严禁吸烟,木工棚内刨花、锯末随时处理,废料清运到指定地点。

5、建筑物内不准随意堆放物料,不随意在内居住。油类、气类等易燃物,下班时带出,放回库房。

6、乙炔瓶与氧气瓶分开保管,使用时两瓶间距不得小于5m,两瓶与用火点使用间距不得小于10m。

a)现场出入大门设门卫护场,出入现场必须出示证件。变电室等重点部位专人管理,带标识,配置灭火器。

b)非施工人员不经工地主管领导批准,不得在现场留宿。

c)现场严禁赌博、酗酒、卖淫、嫖娼,严禁使用淫秽物品和打架斗殴。

五、易燃、易爆化学物品管理

1、建筑物内不准作为仓库储存易燃、可燃材料,施工材料按施工进行和作业计划分期分批进退场,并制定可靠的防范措施。

2、使用易燃、易爆化学危险品的作业,必须制定防火安全措施和灭火方案,在下达生产任务的同时进行教育学习,必须按照责任制了解材料的防火性能、规格、配比、运输、保管和使用过程中的消防要求,在不了解时禁止使用。

3、施工中若采用新型(高分子)材料、新工艺时,领导、技术、材料、消防保卫部门及施工人员进行教育学习,必须按照责任制了解材料的防火性能、规格、配比、运输、保管和使用过程中的消防要求,在不了解时禁止使用。

4、易燃、剧毒物品应分类专库管理,严格进出库手续,进行易燃、易爆化学物品操作时,应根据施工计划限额领料、禁止在施工过程内储存及进行分装与调料。

5、进行易燃、易爆化学危险品操作时,须保证通风良好,严禁明火及可能产生的火花。施工人员不得携带火柴、打火机等火种进入该场所,不得穿化纤服装。使用易燃、易爆化学危险品,数量或面积较大或地下室等通风不良场所操作时,必须采取强制排风措施,防止可燃、易燃气体在局部达到爆炸极限。

6、施工场所安装电气设备和照明灯具,采用防爆等级与现场相适应的电气设备和照明灯。

7、易燃、易爆化学物品作业禁止与电、气焊等明火作业上下、周围交叉操作。

8、施工过程中,要根据易燃、易爆气体挥发程度、比重分别将施工现场周围上下孔洞、地沟、道井等封堵,防止易燃、易爆气体扩散。

六、用火用电管理

1、电、气焊工经专门培训,掌握焊割消防安全技术,并经考试合格后,持上岗证进行操作,禁止非焊工进行作业。

2、进行电、气焊作业前,必须由现场消防保卫人员或防火负责人指定的专人办理用火审批手续,用火地点变更时,应重新办理用火审批手续,用火证当日有效。

3、进行电、气焊作业时,要选择安全地点,认真落实有针对性的防火措施,必须派专人进行监视,随身携带灭火用具。

4、乙炔发生器(瓶)发生冻结时,不得用明火烘烤,检查漏气时要用肥皂水,禁止用明火试漏。

5、氧气瓶、乙炔瓶不得接近热源,夏季不宜在日光下曝晒,搬运时禁止滚动撞击,氧气瓶不得接近油脂。

6、电、气焊停止作业时,应切断电、气源、焊钳、焊枪使用完,不得放在可燃物上及周围,焊条头不得随便乱扔。

7、电气焊禁止与木工、油漆、防水等同时间、同部位、上下交叉作业。遇有5级以上大风时,应停止露天及高空的焊割作业。

8、禁止在“严禁明火”的部位及周围进行焊割,禁止焊割未经清洗的可燃气、易燃气、液体及喷漆用过的容器和设备。

9、用电管理执行施工现场安全用电实施细则。使用电热器具,必须经过批准设专人负责管理,冬季施工保温,取暖大面积采用电热设备时,应制定详细方案,报消防保卫部门备案。

10、施工现场内根据实际情况设置一定数量的吸烟室,贴明显管理体制要求和标志,配备烟火容器和灭火器材,吸烟应到吸烟区,现场禁止吸烟。

11、施工现场禁止使用炉火取暖,在施工现场内不采用炉火保温。

七、暂设支搭、料库管理

1、暂设支搭符合施工组织设计要求,经消防保卫部门审批复后支搭。施工现场的生活、加工、仓储、办公区库房与在施工现场分开设置。

2、油漆稀料、可燃材料库、油漆调料间、茶炉、锅炉、水泵房、食堂烧火间、变配电房、机械(木)加工和修理间等使用不燃材料支搭。

3、施工现场采用不燃材料做临设,距高压线水平距离不小于6m。

4、在施工过程内不宜住人、办公、确实因条件有限,必须在工程内住人、办公、加工等,先制定防火措施,经上一级消防保卫部门批准后方可使用。

5、在施工过程内禁止储存易燃、可燃、易爆材料,施工过程使用的油类、气类易燃物下班时带出,放回库房。

6、施工现场内禁止家属及非施工人员居住。

7、现金、票证、贵重物品、稀有材料等重点部位,位置选择要适当,房屋、门窗要安全牢固,必须有防护窗栏、防盗门、保险柜、报警器等防护措施。

8、露天存放物品分类、分垛,垛与垛、墙、梁、柱留有足够的防火间距并留有主要通道。

9、各种材料储存物品应按其性质、火灾危险程度分类、分库存放,严禁将

自燃物品、可燃、易燃气体、液体等危险品与一般物品混存。乙炔瓶与氧气瓶要分开存放。

10、料库内照明灯具不应超过60W,禁止使用白炽灯和碘钨灯等高温照明灯具,灯具不应安装在货架、物品上方,开关应设在料库外,料库内不得使用明火并禁止吸烟。

11、料库内不准设办公室、休息室,不准住人,禁止用可燃材料搭建阁层、隔墙、严禁进行修理和加工。

12、木工房内刨花、锯末等作业下脚料随时处理,以防引起火灾。

八、警卫护场

1、施工现场围挡应坚固耐用,其高度不小于2.1m。

2、施工现场大门两侧各设一个,宽度分别为8m、10m。

3、施工现场建立门卫出入制度,设置的警卫室统一制作。

4、门卫工作区域内,不准停放车辆及大型物体,任何人不得干扰门卫人员执行任务。

5、工程装修阶段,配足成品保护人员。

九、人员管理

1、施工人员进场前必须进行遵纪守法教育,进入现场后要定期进行遵纪守法教育。

2、现场管理人员一律佩带胸卡,穿工作服,戴管理人员安全帽。

3、对使用的外包队人员做到底细清楚,“三证”齐全。

4、施工现场严禁赌博、酗洒、卖淫、嫖娼、打架斗殴等违法犯罪行为。

十、现场检查

1、消防保卫人员每天都应对施工场所、生活区、用电情况进行巡查,每天参加一次文明施工检查,做到掌握工程进度情况,问题认定准确,隐患及时整改。

2、开用火证人员,在开用火证前,应对施焊、用火地点周围、上下进行检查,并设专职看火人员。

3、检查应采取“听”“看”“问”“摸”“试”“对照”的方法,检查时应视情节轻重,填写消防冶安检查记录,发生重大火险隐患,通知书做到责任明确。

4、各部门领导及业务部门经常对所管区域进行检查。

5、对违反消防保卫规定的行为,各级消防保卫人员有权进行批评和劝阻。对存在重大火险隐患,严重违章行为,有权令其停止作业或实施经济处罚。

十一、防火档案

1、施工现场制定消防保卫责任制度,掌握人员底数,制定并落实各个时期的工作计划。

2、使用并管理好治安、消防台账,做到内容齐全、清楚、实事求是,及时记载。

施工现场消防安全措施方案

施工现场消防安全保卫措施方案(一)消防安全责任制 项目部是防火安全管理的重点单位,认真贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针从思想上、组织上、装备上做好火灾的预防工作。建立火责任制,将防火安全的责任落实到每个施工班组,每个施工人员,明确分工,划分区域,不留防火死角,真正防火责任: (1)制定消防安全制度,消防安全操作规程。 (2)建立防火档案,确定消防安全重点配置,消防设置和器材,设置防火标志。 (3)实行定期或不定期防火安全检查,必须实行每月放火巡查,及时消除火灾隐患并建立巡查记录。 (4)对职工进行消防安全培训。 (5)制订灭火和应急疏散预案。 (二)消防安全措施方案 (1)领导措施:应当领导高度重视消防工作,将防火纳入安全生产一项重要工作,项目经理是消防安全的第一责任人,负责 人。安全防火预警机制,防止避免火灾发生。 (2)组织措施:建立消防安全领导小组,定期研究,布置检查消防工作,建立管理部门,配备专职人员,建立义务消防队伍。 (3)技术措施:结合防火重点部门,制定消防安全管理制度和安全操作规程,积极开展防火培训,提高管理及人员消防安全 意识,掌握新的防火安全技术,从施工工艺,技术上提高预

防防火事故的防范能力。 (4)物品保障:做到消施设施的建立,定期更换过期的消防器材,淘汰易燃可燃的材料,从新阻燃材料和物质上解决火灾危险 电源。 (5)火灾险情的处置:同意外情况发生火灾事故,千万不要惊慌,应一方面迅速电话报警,一方面组织人员积极扑救。 (三)消防安全措施的落实 (1)施工现场有畅通的消防通道和消防水源、消防器材、工具齐全、设置点位合理、有效、符合防火规定要求,不擅自挪动。 (2)施工人员严格执行明火作业规定,有明点防火标志,定期对放火安全进行检查,消除隐患,对难以消除隐患,要限期整 改。 (3)在施工现场贵重、易燃、易暴、剧毒等物品,设专人、专库、不乱放,异建立严格领用、回收制度。 (4)对施工人员进行消防安全教育,正确周围使用消防器材,发现火情应积极参加扑救,防止自身伤亡。 (5)发生火灾,应立即报警,以最快速度组织抢救,做好现场勘察、处理、调查等工作。

消防报警施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

火灾自动报警系统施工方法要求及调试 1.施工顺序 2.管路疏通 根据现场图纸及实际施工管路进行管路疏通,用钢丝绑上擦布来回拉数次,检查预埋管线通阻,将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用压缩空气吹扫、干燥。用压缩空气时用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已预埋好的钢管中,以此来除去管内残留的灰土和水分,清扫后,随即向管内吹入滑石粉,并在接线盒处将钢管端口加装护口,再进行穿线。 3.管内穿线 (1)管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行,用铁丝引线或利用原旧电线进行引线。 (2)穿线前应对导线的种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。

(3)不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,并作好标识,但同种用途的导线颜色应一致。 (4)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。在管口处应加护口,以防损伤导线。 (5)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (6)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。 (7)弱电线路的电缆竖井,与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。 (8)穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的40%。 (9)探测器的连接导线必须可靠,用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。其余线色标参照中国建筑工业出版社出版的《建筑安装工程施工图集》第1册中“消防系统线路颜色选用表XFI-4。” (10)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。 (11)引入消防报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求: ①配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; ②电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; ③端子板的每个接线端,接线不得超过两根; ④电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量; ⑤导线应绑扎成束; ⑥导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 ⑦控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。 (12)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。 (13)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。 (14)系统接地线与保护接地线,必须分开设置,保护接地导体不得利用金属软管。 (15)配线结束后,应进行绝缘电阻检查,其对地绝缘电阻不得低于20兆欧。 (16)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机

消防安全宣传活动方案

消防安全宣传活动方案 关注消防安全,珍爱生命,不要玩火,学会保护自己。下面是XX整理的消防安全宣传活动方案,希望对大家有所帮助! 消防安全宣传活动方案开展消防知识普及活动。而且目前正值风干物燥,火灾多发的冬季,冬季防火工作也要紧锣密鼓的开展起来。为增加****的消防安全意识,排查火灾隐患,拟定于11月开展北消防宣传周活动。 1、对外:以行业媒体为主,积极向社会媒体投稿,争取上稿量; 2、对内:向行业主管、集团上报信息。制作宣传展板及条幅等。 1、消防知识展板(10块):制作成水牌2700元(水牌不受天气限制,有再利用价值,后期成本低) 2、宣传条幅及签字条幅(2条):300元 3、竞猜游戏小奖品:300元总计:3300元 消防安全宣传活动方案为了进一步增强全园师生的消防安全意识,提高抵御火灾的能力,积极预防火灾事故的发生,确保广大师生生命财产安全。按照局里文件指示精神,11月是全县教育系统的消防安全宣传月。结合我园实际,特制定高陵县幼儿园消防安全宣传月活动方案。 整个活动以贯彻落实《高陵县教育局关于开展“119”

消防宣传月活动通知》重要指示精神为指导,全力推进火灾隐患整治工作,坚决预防和遏制重特大火灾事故发生,努力实现县教育局提出的各项相关要求。在全园内开展消防安全知识宣传活动,动员全体师生,采取多种形式和手段认真组织开展消防安全宣传月活动,努力营造浓厚的宣传氛围,大力增强师生消防安全意识,确保我园消防安全。为师生创造安全文明、和谐的校园。 宣传普及消防知识,增强师生的消防安全意识,提高师生抵御火灾和处理应急事件的能力。让师生掌握消防的基本知识,提高处理火灾和自救能力,彻底保障学校师生人身财产安全。 以“认识火灾,学会逃生”为主题,开展“119”消防宣传月系列活动。 201x年11月1日至11月30日 活动分为三个阶段进行: (一)安排部署阶段(11月1日至11月10日) 召开幼儿园园委会,园领导班子安排部署,成立消防安全领导组织机构,将具体责任落实到人。加强幼儿园消防安全宣传普及知识,使师生掌握基本的消防知识和逃生技能,并在本月底进行一次消防演练。 (二)组织实施阶段(11月20至11月25日) 1、开展多种形式的消防知识培训活动。教师利用多媒

消防安全管理专项方案

消防安全管理专项方案

海越大厦消防安全管理方案 编制: 审核: 批准: 中宇建设集团有限责任公司 海越大厦项目部

消防安全管理及保证措施 一、消防职责 (一)组织机构: 该领导小组组成人员由本工程相关人员组成,并明确其职责。由领导小组组长统一组织指挥、分配和协调工作。 小组组长:张昼风(项目经理) 副组长:杨军 专职消防员:瞿俞敏、洪寅华 义务消防员:陈云奔、李家山、王柏松、宋勇 项目部消防组织网络图

(二)消防安全领导小组职责 (1)在项目部消防责任人领导下,把工地的消防工作纳入生产管理中,做到生产计划、布置、检查、总结、评比“五同时”。 (2)负责工地的防火教育工作,普及消防知识,保证各项防火安全制度的贯彻执行。 (3)每月组织一次消防检查,发现隐患及时整改,对项目部解决不了的火险隐患,提出整改意见,报公司级防火责任人。 (4) 督促配置必要的消防器材,要保证随时完整好用,不准随便挪用。 (5)发生火灾事故,责任人提出处理意见,及时上报公司或公安消防机关。 (6)每月召开各班组防火责任人会议,分析防火工作情况,布置下月防火安全工作。

(三)义务消防队队员职责 (1)积极宣传消防工作的方针、意义和安全消防知识。 (2)模范地遵守和执行防火安全制度,认真做好工地的防火安全工作,发现问题及时整改或向上级汇报。 (3)要熟悉工地的要害部位,火灾危害性及水源、道路、消防器材设置等情况,并定期进行消防业务学习和技术培训。 (4)做好消防器材、消防设备的维修和保养工作,保证灭火器的完整使用。 (5)严格动火审批制度,并实行谁审批准谁负责原则,明确职责,认真履行。 (6)训练掌握各种灭火器材的应用和适用范围,每年举行不少于二次的灭火演习。 (7)实行全天候值班巡逻制度,发现问题及时处理整改或向领导小组汇报,定期向消防领导小组书面汇报现场消防安全工作情况。 (四)班组级防火责任人职责 (1)贯彻落实消防领导小组及义务消防队布置的防火工作任务,检查和监督本班组人员招待防火安全制度情况。 (2)严格执行项目制订的各项消防安全管理制度、动火动气制度及有关奖罚条例等。 (3)督促做好本班组一下班的防火安全检查工作,做到工完场清,不留火险隐患,杜绝事故发生。

消防专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、现场临时设施布置 (2) 四、消防设施 (2) 五、灭火器材布置方案 (3) 六、安全技术措施 (5) 七、施工现场不同施工阶段的防火要求 (9) 八、现场发生火灾事故应注意的急救要领 (9) 九、明火作业要求 (9) 十、消防安全技术交底 (11) 十一、消防定期检查 (14) 十二、消防训练演习 (14)

五华碧桂园二期 现场消防专项施工方案 一、工程概况 工程名称:梅州市航威斯电子有限公司研发中心、综合楼 建设单位:梅州市航威斯电子有限公司 监理单位:陆河县建安工程监理有限公司 设计单位:广东华鼎新维设计工程有限公司 施工单位:中航长城大地建工集团有限公司 勘察单位:广东中誉设计院有限公司 建设地点:梅州市五华县水寨镇工业园 结构类型:框架结构 本工程为梅州市航威斯电子有限公司投资兴建的办公建筑。本工程建筑总面积7800平方米,地上6层,建筑高度为21.6米,建筑占地面积1560平方米。 二、编制依据 1、本工程施工图纸、会审纪要 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《手提贮压式干粉灭火器》GB12515-90 4、《火灾分类》GB/T4968-2008 5、中航长城大地集团安全管理规范 6、建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》。 7、本工程总体施工组织设计 三、现场临时设施布置 1.总配电房设在施工现场西南角位置。 2.施工场地的办公生活设施分别设置于原有厂房二层,民工宿舍位于原有厂房二层。 四、消防设施

1.灭火器材为符合国家GB12515-90标准,并经消防安全部门年检合格的产品。 2.现场配置高压水泵,其扬程超过建筑物高度,并保持消防用水必需的水压和水量。 3.现场设置消防蓄水池,容量为18立方米。 五、灭火器材布置方案 1、职工宿舍每层配按每五间不小于两只灭火器配置,并设置在宿舍入口明显部位。 2、食堂及操作间设置三只,挂在门口醒目处。 3、配电房设置泡沫灭火器两只,并设砂桶、铁揪、小斧;机修房、钢筋棚同木工棚均设置两只。 4、楼层每层每1000平方米挂2只,并应设置在楼梯间、施工电梯口等显目位置。 5、施工现场动用明火处按实际情况设置。 6、配电房、木工棚等重要场所设置禁烟区,并挂贴禁烟牌、消防标语。 7、按不同的作业条件,合理配备灭火器材,现场宜采用干粉类灭火器,电气设备附近严禁设置泡沫灭火器。 8、施工现场出入口旁边明显位置应设置1~2组的灭火器,每组不少于4个,配备消防桶、消防锹、消防钩、消防斧和砂箱。消防工具架必须漆成红色,干粉灭火器应购买ABC型产品。有条件的可将消防器具上箱,箱门采用玻璃门双开,平时上锁,防止任意使用。

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

消防安全知识活动方案

消防安全知识活动方案 下面是为大家整理的关于消防安全知识活动方案方面的知识,希望可以帮到大家哦。 消防安全知识活动方案 方案一: 一.活动背景 对小学生进行消防安全知识教育,是我们教育工作者义不容辞的责任。开展小学生消防安全知识是保护在校学生人身安全和合法权益的需要。在发生火灾时在校小学生由于生理、心理等客观因素,更容易受到危害。如果学生安全意识淡薄,消防常识缺乏,扑救初起火灾和逃生自救互救能力低小,一旦发生火情,势必酿成火灾,造成严重后果。据不完全统计,每年发生火灾数百起,造成经济损失数亿元,死亡人数上万人。因此对小学生进行消防知识教育刻不容缓。 二、活动目标 1、认知目标:了解消防安全知识及怎样预防火灾事故的发生。 2、能力目标:掌握一些日常生活中的消防知识和处理火险的简易方法,培养学生的问题意识,提高学生开展研究性学习的能力。 3、情感目标:通过这种活动的开展,使学生懂得珍爱生命,安全第一的意义 三、活动时间:2015年6月

四、活动空间:学校-消防中队--家庭 五、活动准备: 1、谈谈消防安全的重要性 2、实地去消防中队进行参观、访问,观看消防安全演习,上网查资料。 六、主题确定 1、人民消防人民办,办好消防为人民。 2、围绕主题提出感兴趣的值得研究的问题,预设问题。 (1)小学生消防安全知识 (2)火灾发生时怎样逃生 (3)消防器材知多少 (4)家庭失火怎样应急 3、选择自己感兴趣的问题组成活动小组。 4、选出小组长4名,拟定小组名称。 七、活动过程: (一)与县消防中队联系,聘请活动指导老师。 (二)拟定小组活动 (三)实践活动 1、拟定消防安全知识知多少调查问卷。 2、上网查资料 (四)整理资料 1、制消防知识手抄报,收集各种消防器材的图片。

消防安全专项方案

消防安全专项方案 一、工程概况 施工现场安全生产、文明施工管理目标:合格。 二、编制依据 《中华人民共和国消防法》国家主席令第4 号 《建设工程安全生产管理条例》建设部令第13 号 《关于防止发生施工火灾事故的紧急通知》建设部建设监理司建监安[1998]12 号 三、总则 为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消 防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。 四、施工现场防火的安全管理 1、施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。 2、施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 3、施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 4、根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做 好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 5、施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,会同建设单位共同搞好防火工作。 6、在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。 7、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 8、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。

9、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工 结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 10、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 11、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷好室外消防水管和消火栓。 12、焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 13、施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定。 14、施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。 15、冬季施工采用保温加热措施时,应进行安全教育;施工过程中,应安排专 人巡逻检查,发现隐患及时处理。 五、工地防火检查制度 1、项目经理部每月定期组织有关人员进行一次防火安全专项检查;每周一次定期安全检查中对防火安全进行检查。 2、检查以宿舍、仓库、木工间、食堂、脚手架等为重点部位,发现隐患,及时整改,并做好防范工作。 3、宿舍内严禁使用电炉、煤油炉,检查时如有发现,除没收器物外,罚款50 元。 4、木工间不得吸烟,木屑刨花每天做好落手清,如堆积不能及时清运的,处以罚款50元,木工间发现有人吸烟者罚款10 元。 5、按规定时间对灭火器进行药物检查,发现药物过期、失效的灭火器,应及时 更换,以确保灭火器材处于正常可使用状态。 六、施工现场动用明火审批制度 1、一级动火审批制度:禁火区域内:油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体, 易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;各种受压设备;危险性较大的登高焊、割作业;比较密封的室内,容器内,地下室等场所进行动火作业,由动火部门填写动火申请表,项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查,在落实安全防火措施的前提下,由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名,然后提交项目防火负责人审查后报公司,经公司安全部门主管防火工

防火实施方案

古城中学校园重大火灾隐患整治专项行动工作实施方案 古城中学 2014.6.26

古城中学校园重大火灾隐患 整治专项行动工作实施方案 为深入贯彻落实市、县关于“开展中小学(幼儿园)火灾隐患排查整治专项行动的通知”精神,为加强学校消防安全工作,推进我校消防安全标准化管理,根据市防火安全委员会文件精神,结合我校创建平安和谐校园活动实际情况,特制定本方案。 一、指导思想 以上级近期关于加强学校安全工作的重要批示精神为指导,深入贯彻落实公安部、教育部会议精神,对我校进行火灾隐患排查整治,依法严厉查处消防违法行为,坚决消除各类火灾隐患,净化消防安全环境,维护公共安全。 二、工作目标: 以“消除火灾隐患、构建平安校园”为指导,集中进行火灾隐患普查,查清隐患并建档,切实整改火灾隐患,创建平安校园。 三、整治重点: ㈠消防设施:缺少和损坏,有无伪劣产品。 ㈡建筑方面:安全出口,疏散通道,防火区是否符合要求。 ㈢规划方面:消防设施是否符合要求。 ㈣区域方面:消防通道、水源等。 四、组织机构 我校成立重大火灾隐患整治专项行动工作领导小组,由校长徐效军任组长,中层干部为组员,共同负责此次排查整治工作的组织协调,适时对工作进展情况进行督察。 五、整治范围 古城中学校园、餐厅、教学楼及其它建筑。 六、工作步骤 校园火灾隐患排查、整治时间分三个阶段实施。

(一)动员部署阶段 古城中学结合实际制定详细的实施方案,召开会议,对此次排查行动进行全面部署,大力营造整治工作的浓厚氛围,推动整治工作的扎实开展。 (二)组织实施阶段 由组织领导机构对校园各处逐一进行排查,登记造册,澄清底数,对学校消防安全状况做到心中有数。对检查发现的火灾隐患,依法监督整改,对非寄宿制学校,适时开展夜查。 (三)总结、验收阶段 古城中学及时对火灾隐患排查工作进行总结,做好县普查整治工作领导小组对我校开展校园火灾隐患排查进行验收工作。 七、工作要求 (一)要加强组织领导。要进一步提高对学校消防安全工作重要性的认识,站在构建社会主义和谐社会的高度,切实增强做好学校消防安全工作的责任感和使命感,加强组织领导,落实消防监督工作责任制,做到警钟长鸣、常抓不懈。 (二)要落实整治工作措施。要把校园的宿舍、食堂、实验室、供电设施、做为本次整治工作重点,着力解决疏散通道、安全出口、消防设施和灭火器材以及用火、用电等方面存在的突出问题。检查发现封堵、占用疏散通道和锁闭、遮挡安全出口,停用消防设施,违章用火、用电的,立即改正。 (三)要抓好夏季防火工作。要落实夏季防火各项工作措施,严防各类火灾事故发生。一是要定期开展消防安全检查,坚持开展每日巡查,及时整改火灾隐患。二是要严格用火用电管理,严禁超负荷用电和私拉乱接电气线路,严禁私自动用明火。要加强教室、食堂、宿舍内用火用电设施的管理,防止发生火灾事故。三是要增强消防安全

火灾自动报警系统安装施工工艺标准

SGBZ-0705 火灾自动报警系统安装 施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统安装工程。 2、施工准备 2.1接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2主要设备材料: 2.2.1一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图2.2.2) 图2.2.2 区域火灾报警控制器;

集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阻燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3主要机具: 套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,作到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6应按设计要求,在施工现场配备用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 钢管内导线敷设线槽配线——火灾自动报警设备安装——检调试——钢管和金属线槽安装——测验收交付使用。 3.2钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、 建筑设备安装分项工程施工工艺标准—智能建筑部分 规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 3.2.2配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 3.2.3电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过30m,有弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时;

消防安全知识教育活动方案

消防安全知识教育活动方案 一、指导思想 安全无小事,事事必安全,安全工作是我们开展一切工作的基本保证。为保证学校正常的教育教学工作,加强治安管理,根据上级有关文件及有关部门的要求,坚持“安全第一、预防为主”的原则,提高学校在突发事件面前的应急能力,特制定此预案。 二、组织机构和职责 1、领导小组 学校成立安全应急疏散领导小组,学校校长任组长,主管校长为副组长,成员由各职能部门负责人组成。 办公室设立在学生管理部,由学生管理部主任任办公室主任。下设疏散组、灭火组、后勤保障组和警戒组。 2、主要职责 (1)疏散组 平时负责全校安全工作的日常管理及安全检查、培训演练的具体工作,发生事件时指挥各部门做好人员和物资的疏散自救工作; (2)灭火组 平时负责全校义务消防队(员)的学习、演练等具体工作,负责灭火器材、工具的保管使用和检查登记,发生火灾时开展灭火救护工作; (3)后勤保障组 负责与主管部门及相关部门的联系、保证道路畅通、电气控制、水源保障、医疗救护等; (4)警戒组 A、在发生事件时设立警戒线,禁止无关人员进入现场。 B、协调配合到达现场的公安人员开展各项行动。 C、配合协助做好事故调查等善后工作。

三、安全事故应急处理预案 (一)重大集会安全预案 1、学校不组织学生参与各种未经批准的游行、集会;不组织学生参加各种开业、庆典、竣工、迎送等“礼”。 人负责看护,投铅球出不得围观,操场周围的学生要服从工作人员的管理,出现紧急情况要立即与校医联系,必要时要送医院治疗。 10、集会中出现紧急、突发事件,按照“谁主管、谁负责,谁发现、谁负责”的原则,立即采取紧急措施并在第一时间上报有关领导,不得隐瞒不报,不得推诿逃避。 (二)校园防火预案 1、预防措施和要求 1)组织师生学习《消防法》和消防灭火基本知识,懂得人人都有维护消防安全、保护消防措施、预防火灾、报告火警的义务。遇到火灾人人都有参加灭火工作的义务,要做到人人都知道火灾报警电话119,基本学会使用灭火器材扑救初期火灾。 2)学生宿舍、教学楼、办公楼、实验室、家属宿舍区等处,防火工作领导小组成员每学期至少两次检查各处的防火情况,发现火灾隐患及时处理。 3)学生宿舍、教学楼、办公楼、实验室的每层楼都备有灭火器或消防栓,防火工作领导小组成员要负责定期检查防火设施,保证设施和完好率达到100%,并做好检查记录。 4)装有安全通道标志,师生共同配合,不在楼道推放物品,保证楼道的通畅。 5)易燃易爆物的危险实验用品,有专门存放室,由实验员负责保管,保卫人员要作为重点巡查,做好安全保卫工作。利用易燃易爆品做实验的教师,必须在实验或实验前向学生讲清楚注意事项,指导学生正确使用,防止火灾事故发生。 2、报警和接警 1)报警 一旦发生火情,首先报警,每位师生都有报警义务。报警早、损失小,发现火警应急报保卫处值班室,发现火灾应急报“119”、“120”、“110”。 报警要做到: A、沉着镇定,不要挂错电话,不延误时间。 B、讲清起火地置、点、层、部位及报警人的姓名、电话。

消防安全专项施工方案

襄阳市东津新区汉江公园地库 (南二库)工程 施 工 现 场 消 防 安 全 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦) 编制日期:年月日

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项

第一章工程概况 工程名称:襄阳市东津新区汉江公园地库(南二库)工程 建设单位: 襄阳经济技术开发区投资建设有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 勘察单位:武汉华中岩土工程有限责任公司 监理单位:武汉华胜工程建设科技有限公司 施工单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦) 襄阳市东津新区汉江公园地库(南二库)工程位于襄阳市东津新区,本工程±0.000相当于绝对标高69.300m,地下一层,地上一层,结构形式为板柱-剪力墙结构,本工程总建筑面积为15480.34㎡,地上建筑面积为347.16㎡,地下建筑面积为15133.18㎡,建筑高度5.1m。基础为桩基,承台形式为柱下独立桩基承台,承台顶标高为-6.5m。混凝土等级:垫层C15,基础及底板为C30、地下室外墙、底板、顶板、消防水池抗渗等级为P6,地下室一层墙柱为C35,后浇带为C35。设计使用年限:50年。建筑结构安全等级为二级,地下室防水等级为一级,抗震设防烈度为六度,抗震丙类,抗震四级,基础设计等级为乙级。 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《中华人民共和国消防法》 (4)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主、防消结合”的原则,本项目部建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 第四章消防组织机构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,本项目部成立现场防火安全领导小组,由项目负责任组长,施工总负责任副组长,成员由安全员、施工员、机电班长及保卫人员组成。

消防工程施工方案及技术措施01274

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等:

6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

消防安全教育活动方案.doc

消防安全教育活动方案2019 消防安全教育活动方案(二) 全意识,掌握消防安全知识,提高自我保护能力,保证学校的教育教学工作健康有序的开展。 二、活动时间 三、活动主题 增强消防安全意识提高自救自护能力 四、领导小组 为组织好本次“消防安全教育”主题活动,我校成立活动领导小组,指导、协调和组织全校的安全月活动。 组长: 副组长: 成员: 各科室负责人、各年级组组长及全体班主任 五、活动内容 (一)开展一次全校消防安全教育总动员 各班出一期以“消防安全”为主题的黑板报,以及利用国旗下讲话等形式在全校师生中进行消防安全教育动员,制造活动气氛。 (二)召开一次主题班会 各班开展一次以“消防安全”为主题的班会,通过学生的交流、讨论,增强学生的消防安全意识,进一步强化学生的消防安

全观念。 (三)观看一部消防知识宣传影片 通过观看消防知识宣传影片,教育学生火灾无情,增强防范意识,更重要的是教育学生自救自护知识,提高学生逃生能力,切实教育学生学会“四会”、“三不”。(影片在德育办公室电脑上统一下载) (四)进行一次消防安全专项大检查 由保卫处牵头,联合总务处、德育处、年级组等部门对全校各处进行一次消防安全大检查,特别是要检查消防灭火器、消防栓是否可以使用、消防通道是否被占用等等。对存在的消防安全隐患将立即整改,对不能及时整改的安全隐患,将提出整改意见、制定计划,并详细登记、备案,采取措施,确保安全,并及时报告上级有关部门。 (五)开展一次消防应急疏散演练 学校认真组织开展消防应急疏散演练,通过演练,切实提高学生在火灾面前逃生和应对突发事件的自救能力。 (六)举办一次消防安全知识专题讲座 学校对高年级段同学进行一次安全知识竞赛,通过举办消防安全知识竞赛,在学生中再进行一次消防安全知识宣讲和教育,进一步强化学生对消防安全重要性认识和理解,增强消防安全意识。 六、工作要求 1、各年级组各班级要充分认识做好学校消防宣传教育工作的重要性和必要性,要认真组织和积极落实政教设计的各项活动,大力提高学生的消防安全素质。 2、为了确保消防安全主题活动的质量,请各部门都要重视

消防安全专项方案样本

千年重庆·茅莱山居东苑3-8#, 12#楼及地下车库 消 防 安 全 专 项 方 案 编制单位: 重庆中通建筑实业有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期: 月日 目录 第一章工程概况 (2) 第二章制度及组织 (2)

第三章各部位防火要求及消防措施 (3) 3.1、电器设备安装使用防火要求 (3) 3.2、电焊、气割操作防火要求 (4) 3.3、木工棚防火要求 (6) 3.4、仓库保管员的防火职责 (6) 3.5、其它消防措施 (7) 3.6、现场发生火灾事故应注意的急救要领 (7) 第一章 一、工程概况 1.1工程说明 工程名称: 千年重庆·茅莱山居东苑3-8#, 12#楼及地下车库工程位置: 璧山区璧泉街道圣灯公园

监督单位: 壁山区安全监督站 参建单位: 建设单位: 重庆普罗旺斯房地产开发有限公司 设计单位: 上海水石建筑规划设计有限公司 勘察单位: 中国建筑西南勘察设计研究院 监理单位: 重庆渝海建设监理有限公司 施工单位: 重庆中通建筑实业有限公司 工程基本概况: 本工程为千年重庆·茅莱山居( 东苑) 3-8#, 12#楼及地下车库工程, 位于重庆市璧山区双星大道、茅山路之间; 周边环境: 拟建工程项目其行政区划为绿岛新区, 交通便利, 经过双星大道可直接到达平基施工场区, 场平区域内拆迁已全部完成; 总建筑面积约: 66159.42平方米; 建筑高度约: 22.00m; 第二章 制度及组织 1、建立健全的施工现场消防管理制度、检查制度, 发生火险隐患, 立即消除; 一时无法消除隐患, 进行定人员、定时间、定措施限期整改。 2、建立以项目经理成云为组长, 由监理, 业主共同参加的消

安全防火措施方案

安全防火措施方案 由于本工程所处的特殊地理位置,又受现场条件限制,在施工生产全过程中必须认真贯彻实施“预防为主、防消结合”的方针,确保在我项目不出现消防、伤亡事故。 ●建立完善的保障体系 在施工的全过程,建立以项目经理牵头,后勤部及安全部主抓,其它部门配合的管理体系,结合工程施工特点,对每位员工进行消防方面的教育培训,做到每个人在思想上的重视。 防火领导组织机构 组长: 副组长: 组员: 防火区域各负责人: 门卫: 仓库: 办公区: 生活区.食堂:

●防火保证措施 实行逐级防火责任制,明确各级的职责,组建防火小组,负责日常的防火工作。 专业队伍在项目部的监督检查下,建立专业队伍内部的逐级防火责任制,加强工人防火教育。 施工现场不允许吸烟,生活、办公区设置吸烟处,除特殊批准外,不允许使用电炉,并且在生活区、办公区及现场设足够消防器材。 加强对易燃、易爆物品的管理,有专用仓库存放,在存放处挂明显警示牌,对于此类材料严格执行限额领材料制度。 加强对电气焊的管理,操作人员必须持证上岗,严格按规程进行操作。 现场及楼层内的临时设施应经常检修,挂明显标示牌,任何人不允许私自挪动或改为它用。 ●防火安全管理 1、必须严格执行<<中华人民共和国消防条例>>,加强施工现场消防安全管理. 2、施工现场应划分动火作业区,实行全封闭管理,动火区和易燃易爆库房应保持30m以上的距离.施工现场动用明火时,项目部安全技术部门向消防部门申请办理动火手续,作业时应采取防火措施,完工时进行检查.严禁在施工楼内生火取暖和烘烤其它物品. 3、施工现场木制品仓库禁止使用碘钨灯和60W以上的白炽灯.

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

相关文档