周界报警(博士)实用编程一、进入编程:

输入9876 #0

输入00XX

输入YY #

注释:

1、#为确认标志

2、XX:防区地址= 防区+ 30

3、YY:防区功能号01至30

4、防区功能号00表示屏蔽防区

如:

输入9876#0

输入0031

输入00# (表示屏蔽第1防区)二、推出编程:

按*4秒后退出编程

三、布防/撤防:

布防:

1234+ON

撤防:

1234+OFF

强制布防:

1234+ON+Bypass

四、旁路防区:

1234+ Bypass+XXX

五、系统初始化:

输入9876 #0

输入4058

输入01 #

注释:4058初始化数字段

六、双防区特性设置:

输入9876 #0

输入041911#

......

......

输入053411#

注意:

1、0419—0534代表第9到240防区对应的防区特性编号;

2、11#为默认在双防区特性中不能更改;

3、在某一防区特性编号输入11#后,其自动调至下一防区特性

编号;

4、设置完成后按*退出编程;

七、DX4010V2驱动安装:

1、线路连接:

A主机、通讯器之间R——红色(red),G——绿色(green),

B——黑色(black),Y——黄色(yellow) B通讯器、电脑之间 USB连接线

2、驱动安装:

通讯器的地址码拨动为257,然后安装小光盘即为安装驱动

若无法安装则使用键盘进入编程重新设置通讯方式:

9876 #0

4019 18#

4020 25#

按*退出编程即可。

博世欧洲精英使用手册

博世欧洲精英使用手册 一、设备打开 1.按下锅炉控制面板左上角的电源开关,运行设备; 2.控制面板下方的运行指示灯亮,温度指示灯显示采暖或生活热水温度。燃烧过程中,燃烧器指示灯亮。 二、打开集中供热功能 1.旋转采暖温度控制按钮(控制面板左边一个按钮),调节采暖温度: ——地板采暖:位置2(约50℃)。 注:初次使用温度不宜调的太高,一般在20至30℃即可。最高温度不得超过60℃。——散热片系统:位置6(约80℃). 温度指示为采暖的实际温度 三、热水温度设置 利用热水温度调节按钮,,调节生活热水温度。温度指示不显示热水温度,加热过程中,温度显示灭,当燃烧器点燃后,燃烧器指示灯亮起。

热水温度可设置在40℃-60℃之间,单实际温度取决于热水量,热水量越大,温度越低。 四、夏季模式(集中供热关闭,仅热水打开) 1.保持设备打开状态。 2.逆时针旋转采暖温度控制按钮,至最左端。采暖泵关闭。 3.夏季模式下,温度指示关闭。 注:当压力表水压低于正常水压时,应打开补水阀补水,直到水压压力处于正常范围内。然后一定要关闭补水阀,否则会造成锅炉泄水。 五、故障代码

博世欧洲之星操作手册 一、设备打开 1.首先确认燃气阀门已经打开,锅炉电源插头已插上; 2.按下锅炉控制面板左上角的电源开关,运行设备; 3.显示屏上显示采暖的出水温度 二、试运行: 1.打开系统散热片的所有阀门; 2.打开补水阀,生活冷水阀,注水至1到2巴的压力,然后关闭冷水阀 3.散热片排气; 4.打开冷水阀,将系统压力重新充注到1-2巴 5.打开燃气阀 三、打开集中供热功能 1.热水温度可设置在45℃至82℃之间; 2.若为地板采暖系统,采暖温度不得高于60℃; 3.旋转控制面板左下角的采暖控制旋钮,调节采暖温度;(初次使用时不宜调太高)4.采暖类型不同,最大采暖出水温度设置不同: ——地板采暖系统:2档(约50℃)

ds7400博士报警主机说明书

Dx7400常用调试说明 DX7400报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DX7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 一、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 二、撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 三、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 四、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 五、进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 六、如何填写数据:DX7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示: Prog Mode 4.05 Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 。 七、确定防区的功能:(地址是 0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 八、确定一个防区的功能:(地址是 0031—0278),0031代表第一防区,0032代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 九、防区特性的设置:(地址是 0415—0538),0415代表第一、二防区,0416代表第三、四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机

BOSCH-DS7240简易说明书

DS7240简易说明书 一、键盘编程进入、退出、恢复出厂设置 (1)进入安装编程模式: 系统在撤防状态(所有分区) 输入安装员密码(出厂值为9876) 按#41,键盘显示功能菜单 按8,进入键盘编程模式,键盘显示软件版本DS7420 Revision V2.1,并自动跳到地址0000的位置,显示Adr.0000 D=0 按7240# 1*进入高级编程状态 (2)退出编程模式 按#持续3秒,退出编程,数据不保存 按*持续3秒,退出编程,数据保存 (3)恢复出厂设置 在高级编程状态下,输入2944# 1* 二、操作说明 出厂用户1的密码为1234 日期时间设定:#45,输入时间和日期(DD/MM/YY HH:MM),每次断电后重新上电要重新设定时间 全部布防:输入密码+按布防键 强制布防:输入密码+按布防键2次 撤防/解除报警:输入密码+按撤防键 旁路防区:按旁路键,输入防区号(1-40)+*进行旁路,按#退出

查看报警记录:#40进入查看,按#退出 查看系统故障:#42进入查看,按#退出 查看防区故障:#48进入查看,按#退出 系统测试:按41进行测试,按#退出 重置系统:#47或长按复位键 三、键盘编程 进入高级编程状态后操作,每一个编程地址由4位数字组成(0-9999),每个编程地址都有一个编程值(0-15)。 (1)设置中心电话号码第一中心:0000-0031,0032-0063(以87504321八位号码为例)

第二中心:0066-0097,0098-0129 (2)设置接收机报告格式(需与接警中心确认具体报告格式,以下以Contact ID格式为例) 设置接收机1报告格式:0064# 2* 设置接收机2报告格式:0130# 2* [说明] 格式代码定义:1:保留;2:Contact ID;3:SIA 300;4:Basec Pager;7:个人拨号格式;11:SIA 300(带文本) (3)设定用户编号(需与接警中心确认具体用户编号,以下以1204为例)

博世报警主机的编程

DS7400-XI报警主机的简单调试和编程方法 当入侵报警系统设备之间连接好之后,主要的调试和编程设置都是在键盘上完成的。 DS7400XI 报警控制系统主机是一种大型的防火/防盗报警系统。它可与各种防盗探测器及防火探测器相连接。主机板自带8 个防区,可扩充240 个防区(4.0 版)。一共248个防区。扩充采用两线总线方式。扩充设备的类型有8 防区,扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457i、单防区带输出的模块DS7465i、双防区扩展模块DS7460i、DS3MX、DS6MX 以及各种带地址码的红外,门磁,烟感器等。总线驱动器可采用DS7430(单总线)或DS7436(双总线)。 在我们实验室里报警主机主要由自带8防区的主机板,总线驱动器DS7436(直接嵌在主机板上),单防区扩展模块DS7457i,前端红外对射探测器 自带8防区的主机板 1个 总线驱动器DS7436 1个 单防区扩展模块DS7457i 2块 前端红外对射探测器 2对 在编程之前我们要对DS7457i地址码进行设置 DS7457i 上有八组手动拨码开关,用来设置DS7457i 的防区号。方法是将八组开关分别对应的数字相加,所得出的数就是防区号。并把需要相加的数对应的开关拨到ON 的位置。如图所示的开关位置表示33 防区。 这里要说明一下这里编号必须要大于等于9,因为前8个地址已经被主机板上的8个防区所占据。 调试之前暂时不要接入探测设备这样便于在调试过程中排除探测器问题的干扰 前期的准备做完之后就可以进入编程调试阶段 第一步:闭合接入交流电源开关(会听到“嘟”的一声) 检查前端探测器电路是否是闭路状态如果不是请恢复到闭路状态

博世红外对射调试说明

常用调试说明 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DS7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 1. 正常布防:密码(1234)+“布防”键。 2. 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 3. 强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 4. 防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 5. 进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟, 听到“嘀”一声表示已退出编程。 6. 如何填写数据:DS7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进 入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示:Prog Mode 4.05 Adr=DS7400 Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 7. 确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即 时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 8. 确定一个防区的功能:(地址是0031—0278),0031代表第一防区,0032代表第二 防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 9. 防区特性的设置:(地址是0415—0538),0415代表第一、二防区,0416代表第三、 四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。 此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和DS-7457I的扩充防区则需把数据设定为0 ;如果使用的防区是DS-7432的扩充防区则需把数据设定为1。 10. 分区编程:DS7400可分8个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。 11. DS7400把系统分区:(地址是3420),其中数据1表示使用多少个分区,输入0代 表1个分区;输入1代表2个分区……….输入7代表8个分区。出厂值是0;数据2表示有无公共分区,出厂值是0。(如果系统不分区,此项不用编程) 12. DS7400确定防区属于那些分区:(地址是0287—0410),0287代表第一、二防区, 0288代表第三、四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。数据1、2可以设定为0—7,代表着1分区到8分区。(如果系统不分区,此项不用编程) 13. DS7400键盘的分区管理:DS7400主机可以支持15个键盘,1个键盘可以管理1个 分区,但每个分区可以由1个或几个键盘来管理。地址(3131—3138)代表着键盘号,3131代表第一、二号键盘,3132代表第三、四号键盘,如此类推………。数据1、2表示键盘的功能。0表示不使用;1表示LCD键盘;2表示LED键盘;3表示LCD键盘并为主键盘。(如果系统不分区,此项不用编程)

博世DS7400XI-CHI参数系列

系统结构 总 线制报警主机D S7400X i-C H I-系统图 设备技术参数 报警主机DS7400Xi-CHI 报警主机 报警管理软件 32路继电器输出板 RS232接口模 8 自带8个防区 总线驱动器 LCD 键盘 单防区模块 探测器探测器报警联动输出 单防区模块

DX7400Xi-CHI主机基本八个防区,采用双路总线扩展方式,以两芯总线可扩充至248个防区,提供RS232接口,使用报警中心软件(MTSW-200)直连,可以有效的对本系统进行集成管理,并且该主机还提供电话接口,支持目前大多数联网通讯协议(例如CID、4+2等),能够与110报警指挥中心联网。该报警主机可提供多种报警输出,支持本地报警输出,联动相关设备,如联动视频监控系统,LED电子地图,并且可以通过单防区输入/输出模块实现现场联动,驱动声光报警器等。 功能说明: 双路总线扩展方式,以两芯总线可扩充240个防区,并且支持系统 总线无线防区扩充; 系统总线长度不少于1500米(使用Ф的RVV线); 总线具有防破坏自检功能,能够识别防区未准备故障以及扩充模块 总线通讯故障; 支持8个独立操作的分区; 支持15个液晶控制键盘; 液晶控制键盘总线长度不少于300米; 有30种可编程防区功能,可以满足防区类型个性化需求; 防区/系统复位,弹性旁路方式灵活; 有200组个人操作密码,并且用户码支持多级权限管理; 有400条事件记录,可以通过键盘直接查询,或通过遥控编程软件 下载; 可选择多种防区扩展模块如:总线式分控键盘、八防区模块、单防 区模块、单防区输入输出模块、双防区模块等; 提供512个报警输出口,实现与防区报警一对一联动,或者多对一,一对多等多种报警/输出联动关系;也可通过编程跟随分区及其它报 警事件输出;

博世欧洲精英使用手册

博世欧洲精英使用 手册

 热水温度可设置在40℃-60℃之间,单实际温度取决于热水量,热

水量越大,温度越低。 四、夏季模式(集中供热关闭,仅热水打开) 1.保持设备打开状态。 2.逆时针旋转采暖温度控制按钮,至最左端。采暖泵关闭。3.夏季模式下,温度指示关闭。 注:当压力表水压低于正常水压时,应打开补水阀补水,直到水压压力处于正常范围内。然后一定要关闭补水阀,否则会造成锅炉泄水。 五、故障代码

博世欧洲之星操作手册 一、设备打开 1.首先确认燃气阀门已经打开,锅炉电源插头已插上;2.按下锅炉控制面板左上角的电源开关,运行设备;3.显示屏上显示采暖的出水温度 二、试运行: 1.打开系统散热片的所有阀门;

2.打开补水阀,生活冷水阀,注水至1到2巴的压力,然后关闭冷水阀 3.散热片排气; 4.打开冷水阀,将系统压力重新充注到1-2巴 5.打开燃气阀 三、打开集中供热功能 1.热水温度可设置在45℃至82℃之间; 2.若为地板采暖系统,采暖温度不得高于60℃; 3.旋转控制面板左下角的采暖控制旋钮,调节采暖温度;(初次使用时不宜调太高) 4.采暖类型不同,最大采暖出水温度设置不同: ——地板采暖系统:2档(约50℃) ——散热片采暖系统:5档(约73℃) 四、生活热水温度设置 1.调节锅炉控制面板右下角的生活热水温度调节旋钮来设置生活热水温度; 2.显示屏上显示的仍是采暖出水温度 3.生活热水温度可在40℃和60℃之间设置。但水龙头的世界出

BOSCH博世总线制报警主机DS7400XI智能防盗报警系统解决方案

BOSCH博世总线制报警主机DS7400XI智能防盗报警系 统解决方案 某大型工厂有 5 个厂区,分布比较分散,厂区之间通过光纤布了局域网。厂方现在要求对每个厂区安装防盗报警系统,在管理中心进行集中管理。根据该项目的具体设计要求和实际情况,该系统采用了 BOSCH 公司的大型报警系统,该系统采用了一切有效的探测手段,使用 第 l 节防盗报警系统的设计思想 1.1 系统设计指导思想 某大型工厂有 5 个厂区,分布比较分散,厂区之间通过光纤布了局域网。厂方现在要求对每个厂区安装防盗报警系统,在管理中心进行集中管理。根据该项目的具体设计要求和实际情况,该系统采用了 BOSCH 公司的大型报警系统,该系统采用了一切有效的探测手段,使用总线扩展的方式来达到系统的可扩展性和易操作性,利用工厂的局域网将主机连接起来,使用多媒体 PC 机对系统进行有效的管理,并可实现与视频和 BA 系统的联动。 1.2 系统方案特点 1.2.1 系统中的前端探测器共分六类:三技术探测器,玻璃破碎探测器,震动探测器,对射探测器,烟感探测器,幕帘探测器和防抢按钮。 1.2.2 防盗报警系统与电视监控系统实现报警联动控制功能。 1.2.3 防盗报警系统与 BA 系统实现灯光联动控制功能。 1.2.4 每个区的报警系统可独立操作互不影响。 1.2.5 通过管理软件可直观显示系统状态,一有报警即刻有电子地图和声音提示。 1.2.6 系统大容量,并采用总线制方式,操作简便,可扩展性较强。 1.2.7 每个厂区用一个 DS7400XI 主机,通过 RS232/TCPIP 转换器实现与局域网的连接。 第 2 节防盗报警系统的组成

博世报警主机调试安装简单全

Dx7400简单实用调试手册 DX7400 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用 DX7400 主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 1、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 2、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键、 3、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如 008) 4、、进入编程和退出编程:进入编程是 9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 5、、如何填写数据:DX7400 主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD 显示:Prog Mode Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入 21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据 1;再按“#”则可出现数据 2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到 Prog Mode Adr= 。 6、、确定防区的功能:(地址是 0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、小时防区等等。 24 其中 01 代表延时防区;代表即时防区; 03 07 代表 24 小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 7、、确定一个防区的功能:(地址是 0031—0278),0031 代表第一防区,0032 代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址 0038 中的数据改为 03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 8、、防区特性的设置:(地址是 0415—0538),0415 代表第一、二防区,0416 代表第三、四防区,如此类推………。数据 1 代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区 使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和 DS-7457I 的扩充防区则需把数据设定为0 ;如果使用的防区是 DS-7432 的扩充防区则需把数据设定为 1。 9、、分区编程:DX7400 可分 8 个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。 10、、DX7400 把系统分区:(地址是 3420),其中数据 1 表示使用多少个分区,输入 0 代表 1 个分区;输入 1 代表 2 个分区……….输入 7 代表 8 个分区。出厂值是 0;数据 2 表示有无公共分区,出厂值是 0。(如果系统不分区,此项不用编程) DX7400 防区旁路编程:(地址是 2721—2724),具体编程请参考说明书 P26—P27。(注意:如果防区需要旁路,则此项一定要编写) DX7400 强制布防和接地故障:(地址是 2732)数据 1 表示可以强制布防多少个防区,数据 2 表示系统是否检查接地故障,出厂值是 1,如果接地有问题排除不了,则可把数据 2 修改为 0。DX7400 修改编程密码:(地址是 7589)可以输入 4—6 位数的密码 DX7400 修改主操作密码:(地址是 7592)可以输入 4—6 位数的密码 11、用户编号:(地址是 3429—3159)详细操作见说明书 下面将列一些大家最常见的情况作一些简要说明。首先第一条件,不管是不是拿来的新机或用过

博世报警DS7400主机安装调试

DS7400常用调试说明 DS7400报警主机的编程并不是很复杂。 六、如何填写数据:DS7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示:Prog Mode 4.05 Adr=DS7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 。 七、确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可)

博世CMS7000报警系统用户手册

目录 一、操作员登录 (3) 二、基本操作 (3) 1、使用步骤: (3) a、增加报警主机并设置参数 (3) b、查看报警主机通讯 (4) c、增加用户组并设置参数 (4) d、增加用户及防区 (4) e、用户/防区地图定位 (5) f、状态监控 (5) g、撤/布防 (5) h、报警处理 (6) 三、C M S7000启动与操作员登录 (6) 1、软件启动 (6) 2、操作员登录 (6) 3、CMS7000用户界面 (7) 4、CMS7000基本操作 (8) 四、参数设置 (9) 1、C M S7000操作员权限管理 (9) 2、权限说明: (9) 3、CMS7000防区类型定义 (10) 4、CMS7000系统参数设置 (12)

五、报警主机管理 (13) 1、报警主机参数设置 (13) 2、主机参数说明 (14) 六、用户及防区管理 (16) 1、用户组管理 (16) 2、用户管理 (16) 3、用户属性设置 (17) 4、防区管理 (17) 七、报警监控管理 (19) 1、报警监控 (19) 2、报警处理 (20) 3、报警历史记录管理 (21)

一、操作员登录 操作员名称:系统管理员 口令:(无初始口令) ●系统正式工作时务必将口令设置正确。 ●可以在操作员权限管理中修改所以口令,也可以在登录管理中修改当前操作员的口 令 ●如果需要关闭每次操作的口令检查,可以在菜单“参数设置”中 “系统参数设置”下选择“登录后不再检查口令”项有效并保存。 ●软件运行时不允许插拔软件加密锁,软件锁的安装与卸除必须关闭计算机电源。 二、基本操作 所有功能可在系统菜单中选择,也可使用窗口下方的工具栏。单击鼠标右键可弹出操作菜单,双击某些表格将显示详细资料。 参数设置时可单击参数设置向导工具栏按钮。 1、使用步骤: a、增加报警主机并设置参数 激活报警主机窗口,增加报警主机并输入报警主机名称,选择串行口编号及设置连接参数(与报警主机实际设置对应),输入报警主机最大防区范围,输入报警主机最大分

博世DS 报警主机简易编程

DS7400主机编程 1.把DS7436总线驱动器、DS7447键盘、DS7432模块等配件连接好 (DS7447键盘和DS7432模块要相应做好跳线)。 2.把DS7400主机的8个基本防区不用到的接上2.2k电阻。 3.进入编程,输入编码(出厂9876)+#+0 4.编辑防区类型:输入防区号如0039(代表第9防区)+03#或07# (03#表示即时防区;07#表示24小时防区)一般探头选03#,设置完长按*字键退出。 5.系统分区:如要分两个区即9876#0+3420+10#+设置完长按*字键 退出。 6.确定哪个防区属于哪个分区:从第1防区到第248防区地址是从 0287-0410共124地址,每个地址代表两个防区,如想将1、2、3防区分到第一分区,4、5、6防区分到第二分区编程是: 7.9876#0+0287+00#(1、2防区设为一分区,输完地址自动调到0028) +01#(3防区为一分区,4防区为二分区,地址自动调到0029)+11#(将第5和第6防区分到二分区)设置完长按*字键退出。(防区后面的0代表一分区,1代表二分区)。 8.键盘分区管理:键盘要先做好调线,第一个键盘调1,第二个键调 到2,第一个键盘编为主键盘,第二个分为第二分区分键即:9876#0+3131+31#(防区后面第一位是代表第一个键盘为主键盘,第二位是代表第二个键盘为液晶键盘)+3139+01#设置完长按*字键退出(地址后面第一个0是表示第一个键盘为一分区,地址后

面第二个1是表示第二个键盘为二分区)。 9.进入/退出延时设置:进入延时设置9876#0+4028+06#(地址后面 两位代表时间,输入00-51,以5秒为单位,是0-255秒设置,(如06即是表示30秒,出厂是09为45秒),设置完长按*字键退出。 退出延时设置:9876#0+4030+06#,表示意思跟进入延时一样,出厂是12为60秒) 10.电话号码设置:9876#0+3159+第一组电话号码+#+3156+*20#+3175+第二组电话号码+#+3157+*20#+3429+0001+#设置完长按*字键退出。 11.系统日期/时间设置:日期输入主码(出厂1234)1234#0+2+MM(月 份)+DD(日期)+YY(年份)+# 时间:输入主码(出厂1234)1234#0+6+星期(1-7)+小时和分钟(四位从0100-1259)+4或6+#(4表示早上,6表示下午). 12.更改密码:

博世新之星说明书

博世新之星说明书 篇一:博世欧洲精英使用手册 博世欧洲精英使用手册 一、设备打开 1.按下锅炉控制面板左上角的电源开关,运行设备; 2.控制面板下方的运行指示灯亮,温度指示灯显示采暖或生活热水温度。燃烧过程中,燃烧器指示灯亮。 二、打开集中供热功能 1.旋转采暖温度控制按钮(控制面板左边一个按钮),调节采暖温度:——地板采暖:位置2(约50℃)。 注:初次使用温度不宜调的太高,一般在20至30℃即可。最高温度不得超过60℃。——散热片系统:位置6(约80℃). 利用热水温度调节按钮,,调节生活热水温度。 五、故障代码 博世欧洲之星操作手册 一、设备打开 1.首先确认燃气阀门已经打开,锅炉电源插头已插上;2.按下锅炉控制面板左上角的电源开关,运行设备; 3.显示屏上显示采暖的出水温度二、试运行: 1.打开系统散热片的所有阀门; 2.打开补水阀,生活冷水阀,注水至1到2巴的压力,然后关闭冷水阀 3.散热片排气; 4.打开冷水阀,将系统压力重新充注到1-2巴 5.打开燃气阀 三、打开集中供热功能 1.热水温度可设置在45℃至82℃之间; 2.若为地板采暖系统,采暖温度不得高于60℃; 3.旋转控制面板左下角的采暖控制旋钮,调节采暖温度;(初次使用时不宜调太高) 4.采暖类型不同,最大采暖出水温度设置不同:——地板采暖系统:2档(约50℃) 四、生活热水温度设置 1.调节锅炉控制面板右下角的生活热水温度调节旋钮

(完整版)工行博世报警主机调试

工行博世报警主机调试 1、设定日期时间 25803#→1412081253#(2014年12月8日12点53) 2、防区延时时间设定 ①退出延时 1234#→170#→1*#2*#0*#(120秒) ②进入延时 1234#→173#→1*#2*#0*#(120秒) 3、防区类型设定 ①即时防区 1234#→防区地址码#→1*# 例如:1防区设为即时防区,1234#→210#→1*# ②延时防区 1234#→防区地址码#→3*# 例如:1防区设为延时防区,1234#→210#→3*# ③24小时防区 1234#→防区地址码#→10*# 例如:1防区设为延时防区,1234#→210#→10*# 防区地址码: 1防区:210 2防区:220 3防区:230 4防区:240 5防区:250 6防区:260 7防区:270 8防区:280 4、强制布防

1234#→防区地址码#→1*# 例如:1防区打开强制布防,1234#→212#→1*# 防区地址码: 1防区:212 2防区:222 3防区:232 4防区:242 5防区:252 6防区:262 7防区:272 8防区:282 5、防区防拆打开 1234#→防区地址码#→1*# 例如:1防区防拆打开,1234#→215#→1*# 防区地址码: 1防区:215 2防区:225 3防区:235 4防区:245 5防区:255 6防区:265 7防区:275 8防区:285 6、网络通讯设定 ①设定接警中心IP 1234#→000#→接警中心IP和端口号 例如:接警中心IP为:192.168.1.188,端口为7700 1234#→000#→1*#9*#2*#1*#6*#8*#0*#0*#1*#1*#8*#8*#0*#7*#7*#0*#0*#注意:IP地址不足3位的须在前面加“0”补足3位,端口不足5位的须在前面加“0”补足。 ②主机识别码 1234#→识别地址码 例如:主机识别码为“1”,1234#→022#1*# 主机识别码为“10”,1234#→021#1*#0*# ③主机发送格式修改

博世CMS40-CHI简易编程操作手册

博世CMS40-CHI简易编程操作手册 一、编程 1、分区(子系统)编程 CMS40最多可以支持4个分区。分区(子系统)编程即区所属分区(子系统)编程,(参考5、防区所属分区(子系统)编程.切记,不需要编程370)。 2、防区特性(类型)编程

使用24小时无声紧急报警防区,必须先编程330=10 333=1 如上图,如果将第25号防区改为24H防区,编程为435#7* 3、八防区扩展模块编程(防区来源编程) 3.1 八防区扩展模块DX2010地址设置 开关5 ON对应17~24防区 开关5、6ON对应25~32防区 开关4 ON对应33~40防区 3.2模块编程 其实就是告诉主机该防区来自于哪里?是来自于主机板载防区还是8防区扩展模块。1-16防区属于板载防区,默认已经好,不需要再编。17~40号防区必

如,防区17~40都是来源于8防区扩展模块DX2010,那么467~490都可以编程为2。(467#2*表示第17防区来源于第一块八防区扩展模块) 4、防区防拆、旁路编程 任何防区都可以使用,但建议每个防区使用不同地址。

经过上述操作,我们可以启用一个防区的防拆和旁路功能,如将第1防区启用防拆,编程为215#1*(215表示防区防拆,1表示启用);第2防区不允许旁路,编程为211#0*(211表示防区旁路,0表示禁用)。 5、防区所属分区(子系统)编程 这里的编程顾名思义就是讲防区放到分区内,表示该防区属于几号分区(这

6、键盘管理分区(子系统) 如果没有设置分区,建议不要设置主键盘

当设置为主键盘时(515#0*#),切换分区命令为2580+0+(分区号)+#,如切换为4分区时切换命令为258004# 7、板载输出编程 板载输出编程主要编程键盘提示音和警号相关编程

BOSCH CC408报警主机调试说明

CC408报警主机调试说明 2580# -------布防/撤防 历史告警需要2580#再布防,再撤防才能消息 ********************************************************** 设置防区属性 1234# --------进入编程模式 267#0*# --------设置第1防区为即时防区,(系统默认为2,延时间2防区)274#0*# --------设置第2防区为即时防区,(系统默认为1,传递防区) 281#0*# --------设置第3防区为即时防区,(系统默认为1,传递防区) 288#0*# --------设置第4防区为即时防区,(系统默认为1,传递防区) 295#0*# --------设置第5防区为即时防区,(系统默认为0,即时防区) 302#0*# --------设置第6防区为即时防区,(系统默认为0,即时防区) 309#0*# --------设置第7防区为即时防区,(系统默认为13,24小时火警防区)316#0*# --------设置第8防区为即时防区,(系统默认为9,24小时防拆防区)960# --------退出编程模式 ********************************************************** 设置进入/ 退出延时 1234# --------进入编程模式 398#0*# --------把进入延时时间改成0秒,(如果是15秒就把这里的0改为15)399#0*# --------把进入延时时间改成0秒 402#0*# --------把退出延时时间改成0秒,(如果是15秒就把这里的0改为15)403#0*# --------把退出延时时间改成0秒 960# --------退出编程模式 ********************************************* 设置报警后拨电话 1234# --------进入编程模式 033#6*# --------设置接收机发送格式 960# --------退出编程模式 25802# --------进入设置电话号码状态 013800000000# --------进入设置电话号码, 其中013800000000为挂接话机可拨的号码。 1234# --------进入编程模式 965# --------将系统设置为家用电话拨号格式 960# --------退出编程模式 ****************************************** 系统复位: 1234# --------进入编程模式 961# --------复位 960# --------退出编程模式

BOSCH博世DS7400XI-CHI总线报警主机简易编程

BOSCH博世DS7400XI-CHI总线报警主机简易编程 下面将列一些大家最常见的情况作一些简要说明。首先第一条件,不管是不是拿来的新机或用过一段时间,请将恢复出厂值。 进入编程:9876#0再输入4058,再输入01#,听到一声响后,再按住*键4秒,退出编程。 然后再对应下面的情况,对号入座。 第一种情况: 用户只使用本机的八个防区。(设备: DS7400+DS7447) 恢复出厂值后,每个防区的都有一个自身的属性,如果你想全部使用立即防区报警,请将地址:0031—0038(对应1—8防区)地址的内容全部改为03,延时就改为01, 24小时防区改为07,也可以单独的改某一个防区的值。 例:1防区为xx, 2、3、 4、5、6为立即报警防区, 7、8为24小时防区。 9876#0à0031(01#1防区) 03#03#03#03#03# (2—6防区) 07#07#( 7、8防区)退出编程。 <二> : 简单周界报警,只使用了以下设备: DS7400 + DS7447 + DS7436(DS7430)+ DS7457I

由于前八个防区被主机占用,所有外扩展的防区都将从9开始。DS7457I的地址也将从9开始拔。参考DS7457I说明书上的地址拔码表. 绝大多数此类工程,防区特性都是立即或24小时防区。上面已告诉大家设防区时的数值(03为立即,07为24小时)。防区地址从0039(第9防区)开始,以此往下推,0040为第10防区的地址。 例: 一周界安装了36对对射,使用了36个DS7457I,所有防区都为立即防区(布防后所有探头才生效) 编程:9876#00039 03#(完成第一个防区),接着03# ………..这样一直按36个03# (含第一个)完成后,退出编程。也许和说明书上有一些出入,不管什么方法,实现即可。 <三>周界报警(需现场联动灯光或警号),使用下列设备: DS7400 + DS7447+DS7430 + DS7465I (灯光联动) BOSCH的联动相对其它复杂一些,用到的需仔细看。 例: 一周界,安装10对对射,其中1-10号对射需要现场联动灯光或警号。则1—10号设备需要使用带继电器输出的单地址码模块DS7465I (只作一对一报警联动的解答,其它的以特别问题方式作答),地址从9开始,一直到18。所有防区特性为立即(设置方法参考上面) 编程:9876#0 0419 22#22#22#22#22#22#22#22#(地址9—18这十个扩展设备设置DS7465I). 每个DS7465I设备占用两上地址(第一个地址为这个防区的特性,第二个地址为需要联动的功能,即哪一个防区报警报输入及相关联动条件) 当然解答为每个设备联动本身的这个防区。且都为立即防区。

博世报警探测器说明书

DS160 / DS161 “要求退出”探测器 DS160 浅灰色。如需要,请选择可选配件。 DS161 黑色。如需要,请选择可选配件。 DS160/ DS161系列为被动红外探测器,专门与门禁系统应用于“要求退出”的场所。它有内置定时器,带发声器提示的门监测器,探测范围可偏转等性能,能满足要求退出的最严格条件。使用独有的逻辑切换输入SLI后,减低误开门。两种颜色选择,DS160为浅灰色,DS161为黑色。 特性 ?带发声器提示的门监测器 ?SLI? - 逻辑切换输入电路,防止误开门 ?内部可垂直偏转 ?12或30 VAC或VDC操作 ?可调至64秒的锁定时间 ?可选择继电器触发模式 ?可选择开路保护/闭路保护模式 ?可调节发声器的音量 ?UL认证 基本功能 逻辑切换输入(SLI) ?SLI端子允许连接第二个装置,进行切换探测。消除了插入门缝或门下方的物体触发探测器误开门的可能性。如果现场外有活动时,还可使用此输入来锁定探测器。 门监测器 ?可编程探测器来监测门接点,对内部继电器实行特别控制。例如:如果门在指定的继电器时段打开,探测器可以编程为锁定计时器;如果门在指定的继电器时段没有打开,继电器可以编程为关闭。 发声器警示 ?如果门被打开时间过长的话,可编程为触发发声器,也可由外源触发。发声器的音量可调节,最大为85dB。 键盘输入

?键盘输入允许外源控制探测器的继电器,如门禁系统控制器或读卡器。 继电器时间模式 ?可编程为可重置(累计)或不可重置(计数)模式 断电预设值 ?可编程为断电开门或断电关门模式 检测性能 ?外部可视LED触发 认证 UL认证 探测范围 根据安装高度而定,一般为:2.4m ? 3m 下面为探测器的安装高度在2.3米时的探测范围图示。随着安装高度和探测器本身的调整,这个探测范围会增加 / 减小。 可选配件 TP160浅灰色板–允许安装于标准单排电盒上 TP161黑色板–允许安装于标准单排电盒上 ?SC160浅灰色可换外壳,有可提升音量的排孔。

博世欧洲精英使用手册

博世欧洲精英使用手册 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

博世欧洲之星操作手册 一、设备打开 1.首先确认燃气阀门已经打开,锅炉电源插头已插上; 2.按下锅炉控制面板左上角的电源开关,运行设备; 3.显示屏上显示采暖的出水温度 二、试运行: 1.打开系统散热片的所有阀门; 2 .打开补水阀,生活冷水阀,注水至1到2巴的压力,然后关闭冷水阀 3.散热片排气; 4.打开冷水阀,将系统压力重新充注到1-2巴 5.打开燃气阀 三、打开集中供热功能 1.热水温度可设置在45℃至82℃之间; 2.若为地板采暖系统,采暖温度不得高于60℃; 3.旋转控制面板左下角的采暖控制旋钮,调节采暖温度;(初次使用时不宜调太高) 4.采暖类型不同,最大采暖出水温度设置不同: ——地板采暖系统:2档(约50℃) ——散热片采暖系统:5档(约73℃)

相关文档
相关文档 最新文档