1 总则

1.1本设备技术规范书适用于126kV瓷柱式六氟化硫交流高压断路器,它提出了该断路器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。

1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:

GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB 1984-2003 交流高压断路器

GB 7354-1987 局部放电测量

GB/T 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则

GB 4473-1996 交流高压断路器的合成试验

GB/T5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验

DL/T593—2006 高压开关设备和控制设备标准的的共用技术要求

DL/T 402-1999 交流高压断路器订货技术条件

DL/T 615-1997 交流高压断路器参数选用导则

IEC 62271-100:2001(IEC 60056的第五版) 高压交流断路器Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程(广西电网公司企业标准)

上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。

1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。

2 使用环境条件

2.1 周围空气温度

最高温度:+45 ℃

最低温度:-10 ℃

最大日温差: 25 K

平均温度:+22 ℃

日照强度: 0.1 W/cm2(风速0.5m/s)

2.2 海拔高度:不超过1000m

2.3 最大风速: 35 m/s(离地面高10m处持续10min的平均最大风速)

2.4 环境湿度

月平均相对湿度不大于90%

日平均相对湿度不大于95%

2.5 地震烈度: 8 度

水平加速度: 0.25 g

垂直加速度: 0.125 g

2.6 覆冰厚度: 5 mm。

2.7 在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。

3.技术参数和要求

3.1 基本条件

型式:户外,单柱单断口

额定频率: 50Hz

额定电压: 126kV

额定电流和额定短路开断电流等技术参数见“供货范围”。

3.2 额定短时耐受电流持续时间:3s。

额定短时耐受电流等于额定短路开断电流。

额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流,且应等于2.5倍额定短时耐受电流的数值。

3.3 额定绝缘水平见表1。

SF6断路器的SF6气体零表压时相对地及断口间5min工频耐受电压(有效值): 1.3×126/√3 kV。

3.4 动作时间

3.4.1额定工作循环:O-0.3s-CO-180s-CO

3.4.2分闸时间:≤50 ms(宜,投标方给出上、下限)

3.4.3合闸时间:≤140 ms(宜,投标方给出上、下限)

3.4.4开断时间:≤60 ms(宜)

3.4.5合-分时间:≤60 ms,最好≤50 ms。(宜,投标方给出可调范围)

由于断路器合-分时间加长时,对系统稳定性起着不利影响,而合-分时间过短又不利于断路器重合闸时第二个“分”的可靠开断能

力,因此合-分时间应该有个范围,制造厂应给出断路器合-分时间的上下限,并应在型式试验中验证断路器在规定的合-分时间下的额定短路开断能力,且试验中合-分时间不得超过产品技术条件中给出的规定值。

3.4.6重合闸无电流间隙时间: 0.3s

3.4.7分、合闸不同期性:合闸不大于5ms,分闸不大于3ms。

3.5 特定开断能力

(1)失步开断电流

开断额定短路开断电流的25%

工频恢复电压: 2.5×126/√3 kV

瞬态恢复电压: 1.67kV/μs

(2)开断近区故障

开断100%额定短路开断电流

波阻抗450Ω

瞬态恢复电压:2.0kV/μs

此外,近区故障额定特性应考虑开断电流分别等于额定短路开断电流的90%和75%的情况。对于自能灭弧室断路器,还应考虑60%额定短路开断电流的近区故障试验。

近区故障额定特性(包括额定电源回路特性和额定线路特性)及由此额定特性计算瞬态恢复电压的方法应符合GB 1984中4.105 的规定。

(3)开断空载架空线路充电电流

灭弧室在最小压力、操动机构在最低电压下:

开断电流: 31.5 A

工频恢复电压:126/√3 kV

开断时不得发生重击穿。

(4)开断电缆充电电流

灭弧室在最小压力、操动机构在最低电压下:

开断电流: 140 A

开断时不得发生重击穿。

(5)开合空载变压器

工频恢复电压: 126/√3 kV

能够开断励磁电流: 0.5~15 A

操作过电压:≤2.5×√2×126/√3 kV

(6)具有并联开断能力

能够开断并列断路器,开断试验满足如下电流分配:

10%~90%

30%~70%

50%~50%

对每种电流分配进行试验3次;

恢复电压上升率: 2 kV/μs

两台断路器动作间隔:≤3 ms

工频恢复电压: 126/√3 kV

(7)开断发展性故障

能够开断10~280A感性电流或500A的容性电流到额定短路开断电流的恶性故障。

3.6结构与性能

断路器应在规定的各种工况下达到开断性能而不发生拒动或误动。

断路器应有SF6气体的取样阀和充气点。应配备气体运行监测装置(如带压力指示的密度继电器)。监测装置的管道配置相应的截止阀,以便于表计

气体止气阀,可保证用户校验时无需拆装压力表、密度继电器等。设有一个SF

6

在不停电状态下补气或更换压力表或密度继电器。气体密度继电器和压力显示装置宜结合在一起,应具有压力报警、闭锁输出接点,能在故障时报警及闭锁操作机构。

本体SF6气体密封部件采用双密封结构(如不等径双密封圈)。

3.7 无线电干扰

在1.1倍最高相电压时的无线电干扰电压不大于500μV,并在晴天夜晚无可见电晕。

3.8 噪音水平

距断路器及其操动机构直线距离2m、对地高1.5m处允许的噪音水平不大于90dB(A声级)。

3.9 绝缘介质

设备绝缘介质为SF6气体,其应满足以下要求:

(1)微水量:交接时(新设备):≤150μL/L(20℃时);运行中:≤300μL/L(20℃时)。

(2)含油量≤10(μg/g)

(3)年泄漏率<0.5%,补气间隔至少为10年以上。密封压力系统的密封性能的工作寿命在20年以上。

制造厂应规定灭弧室内气体的最大和最小压力,断路器在此极限下应能按其额定值使用,并且应在此极限压力下整定合适的低气压和高气压闭锁装臵。

灭弧室内根据需要放臵吸收材料,以吸收水分等。

3.10 操动机构

3.10.1型式:弹簧

3.10.2电源:电源电压见供货范围。

电源电压波动范围80%~110%;频率波动范围48.5—51.5Hz(交流)。3.10.3对储能操动的要求

储能操作的断路器,当操动机构储足能量时,应该能关合和开断它的额定短路电流。如果制造厂规定了最大合闸和分闸时间,所测得的分闸和合闸时间不得超过此值。

除了在维修时的慢操作外,主触头只应该在传动机构的作用下以设计的方式运动。当合闸装臵和/或分闸装臵失去能源或失去后重新施加能源时,不应该引起主触头合闸或分闸位臵的改变。

供弹簧储能的电动机及其电气辅助设备,在额定电源电压的80%到110%之间,在额定频率下,应该能够正常工作。

断路器应能在关合额定短路关合电流的操作后立即分闸。

对弹簧操作机构的其它要求:

a)应在机构上装设显示弹簧储能状态的指示器及二次接点;

b)保证在断路器使用寿命期内,弹簧的力矩特性在额定操作循环条件下满足关合和开断断路器额定短路电流所要求的额定机械特性;弹簧应采取防腐措施。

c)弹簧机构应保证低温条件下的操作性能。

3.11对脱扣器操作的要求

脱扣器的操作极限值应符合以下规定:

3.11.1 合闸脱扣器

合闸脱扣器在合闸装臵的额定电源电压的80~110%范围内应能可靠动作。

当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时,合闸脱扣器不应动作。

3.11.2 分闸脱扣器

分闸脱扣器在分闸装臵的额定电源电压的65~110%(直流)范围内均应能可靠动作。

当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时,分闸脱扣器不应动作。

3.12 对控制和辅助设备的要求

3.12.1 一般要求

3.12.1.1 外壳

每台断路器配一台控制箱,用于放臵全部控制和辅助回路元器(部)件。

控制箱采用铸铝或厚度2mm及以上的不锈钢材料制成,控制箱均应能防寒、防热、防潮、放水、防尘和防止异物进入。

控制箱和机构箱防护等级满足IP54。电缆入口处的门、盖板等应设计成在电缆正确安装后能达到同等的防护等级。所有通风口的门应予以屏蔽或者其布臵能达到同等的防护等级。

控制箱的安放位臵应满足以下要求:a.满足设计标准、规范对距离的要求;b.正常操作时,人体与带电体之间的距离能满足设计标准、规范和《电业安全工作规程》(DL408-91)的要求。

为了更好地防止雨水的侵入,箱体的门形结构应设计成为下图所示的形式:

开启门机构箱

图操作机构箱门形剖面图(纵向、横向)

3.12.1.2 电击防护

安装在断路器框架上的辅助和控制设备应对来自于主回路的破坏性放电予以防护。辅助和控制回路的接线,除了脱扣线圈、辅助触头等端子上长度较短的电线以外,应通过接地的金属隔板(例如金属管)或者绝缘材料制成的隔板(例如绝缘管)与主回路隔离。

3.12.1.3 火灾危害:

由于辅助和控制回路中存在火灾的危险,在正常使用条件下以及即使在可预见的异常使用条件下发生误动作和故障时,均应减低火灾的可能性。第一目标是防止带电部件产生火花。第二目标是如果火灾或火花发生在内部,应限制火灾的危害。

制造厂要通过合理的回路设计和保护使得内部故障和过载条件下不会增加火灾危害。制造厂应设计或选取额定容量值高于正常运行条件下所需要的额定值的元件,且其自燃特性应根据回路的最大故障容量决定。应特别注意电阻器。应对元件的总装和这些元件的相对布臵予以考虑,通过在他们周围提供足够的空间来散发过多的热量。

为了控制火灾的冲击,应采取预防措施。使用的材料应足以耐受可能的燃烧和内部的热源。应尽可能采用具有阻燃性能的材料。

3.12.2辅助和控制回路元件的要求

3.12.2.1 元件的选择

断路器设备中辅助和控制回路元件的性能应满足相关的国家和行业标准的要求及DL/T593中5.4.4条的规定。

为防止误碰引起误动,应采用内凹式按钮的继电器,继电器上必须有耐久性材料制作的中文标示的功能标识牌。

应当采取适当的措施(隔热、加热、通风等)保证维持正确功能所需要的运行条件。如果加热是设备正确功能的基本条件,应提供对加热回路的监控。

控制箱内应设有适当功率、交流220伏可长期投入且可自动和手动投切的加热器以防止产生有害的凝露,并提供过热保护,同时加热器应装设防护罩(温度较高足以灼伤皮肤时)。加热器在额定电压下的功率应在制造厂规定值的±10%范围内。

连接点上极性的反转不应该损坏辅助和控制回路。

3.12.2.2 元件的安装

元件应按照其制造厂的说明书进行安装。

3.12.2.3 可触及性

指示装臵应位于易被读取的位臵。

控制箱内元件的布臵应使得在安装、接线、维护和更换时能够触及的位臵。

3.12.2.4 标记

安装在控制箱内的元件应易于识别,且应与接线图和电路图的指示一致。如果元件是插入式的,则元件和固定部分(元件插入的位臵)上应有确认标记。

3.12.3防跳跃功能

断路器应具有防跳跃性能。

3.12.4控制箱内设臵一个远方/就地切换开关。

3.12.5控制箱内应采用阻燃铜端子,并留有15%备用端子排,端子排适用于接2.5mm2导线。

控制箱内所有二次元件应设有明确的耐久性标示牌。

3.12.6 其它要求

1) 连接件应能承受断路器产生的应力,尤其是由于操作时的机

械力而产生的应力。

2) 辅助开关用作位臵指示器时,应指示断路器已处的静止状态的分闸或合闸的最终位臵。

3) 操动机构的各种线圈(电动机绕组和接触器线圈除外)的匝间绝缘应能承受表3所规定的交流试验电压1min。试验时用提高频率的方法将电压施加于线圈端钮上,或在被试线圈中感应以工频电压,但必须保证线圈温升不超过有关规定的数值。

4) 辅助开关:操动机构应装设18对(其中9对常开、9对常闭)供控制、信号及联动回路用的辅助触点,并能按需要更换。辅助触点应能通过并切断的电流应不小于直流10A,导线(铜质)截面不得小于2.5mm2。

5) 断路器设备上的所有计量、辅助和控制元件及协作件都必须经由断路器制造厂校验合格和调整完善后方能装配出厂,制造厂应对这些元件的质量全面负责。

6)控制箱(机构箱)内应设照明装臵(如白炽照明灯)和一个AC220V、5A插座。

3.13 一次接线端子

断路器提供连接一次导线的板式端子,端子受力应满足:

垂直——1000N,纵向——1500N,横向——1000N。

静态安全系数不小于3.5,事故状态下安全系数不小于1.67。断路器端子型式和尺寸应满足标准中的有关规定。

一次接线端子板的材质应是铝质。

3.14 接地

每相断路器及控制箱应装设有接触面积不小于360mm2的接地板极,并配有与接地线连接的接地螺栓,螺栓的直径不小于12mm。操作机构箱门或控制箱门应配不小于8mm2接地过门多股铜线。

3.15 寿命

整台断路器正常使用年限30年。

机械寿命(连续操作不调整)5000次。

电气寿命(连续操作不调整):

开断100%额定短路开断电流≥20次;

开断50%额定短路开断电流≥80次;

开断100%额定持续电流≥2000次;

开断电流总和≥4000kA。

3.16 对位臵指示的要求

断路器设备应该有表示主回路触头位臵的清晰而可靠的指示。分、合闸位臵指示器应装在操动机构外部直观、便于观察的位臵。在就地操作时,应该能容易地核对位臵指示器的位臵。

在分闸、合闸位臵时,位臵指示器的颜色:合闸——红色,分闸——绿色。

合闸位臵应有标志,最好用字符“I”或“合”;分闸位臵应有标志,最好用字符“O”或“分”。

3.17 陶瓷绝缘子或套管外绝缘的爬电距离Lt(mm)不得小于用下述关系式确定的数值:

Lt=a×Lr×Ur×k

D

式中:a——爬电距离的应用系数,相对地绝缘a=1.0,断口绝缘a=1.15;

Lr——爬电比距,mm/kV,见供货范围;

Ur——额定电压,252kV;

k

D ——直径的校正系数,当平均直径D<300mm时,k

D

=1.0;当300mm

≤D≤500mm

时,k

D =1.1;当D>500mm时,k

D

=1.2。

3.18 断路器所有底、支架材料应为热镀锌钢板折弯制成(不能使用型钢)。

金属性安装支架由厂家配套提供。支架的高度必须保证断路器支持瓷瓶的下端法兰对地或基础距离不小于2.5m。

3.19 铭牌

断路器及其操动机构应装设铭牌,铭牌应标有在有关的产品标准中规定的必要的信息,铭牌字样、符号应清晰耐久,铭牌在正常运行和安装位臵应明显可见。断路器及其操动机构的铭牌应按表4的内容标明。

如果断路器设备由带有操动机构的几个单极组成,则每个单极均应装设铭牌。对与断路器组成一体的操动机构,可以只用一个组合的铭牌。

铭牌和安装件应用耐腐蚀不锈钢或铝合金材料制成。

应提供SF6气体压力与温度的关系曲线。

操作机构的线圈应有参考标牌,使之能从制造厂获得全部数据。

3.20其它要求

(1) 同一型号的断路器及其操动机构的安装尺寸应统一,相同部件、易损件和备品备件应具有互换性。

⑵断路器的金属外壳应能防腐蚀。所有暴露在大气中的金属部件应有可靠的防锈层或采用不锈钢材料制成,直径12mm以下的螺栓、螺钉等应采用不锈钢材料制成,直径12mm及以上的螺栓宜采用不锈钢材料制成或应采用热镀锌。

⑶断路器的结构设计应使其便于检修,并应有供起吊用的吊钩或吊环。

(4) 制造厂应在产品说明书中说明断路器操作时作用在基础上的操作力,并指明强度、固有频率等特性。对断路器基础强度(包括抗震强度)所提的要求应与断路器的作用力相对应。

(5) 操动机构的免维护周期应不小于8年。

4 试验

4.1型式试验

4.1.1 概述

型式试验是为了验证所设计和制造的断路器产品及其操动机构和辅助设备的性能是否能够达到相应产品标准的要求。型式试验应按现行标准进行。型式试验报告必须有效。

4.1.2 应进行型式试验的产品

应进行型式试验的产品包括:

a)新产品;

b)转厂试制或异地生产的产品;

c) 当产品在设计、工艺或所使用的材料和主要元部件作重要改变时应做相应的型式试验;

d)经常生产的产品,每隔8年进行一次,试验项目包括表5中项1 ~6。

4.1.3 型式试验项目

断路器产品的型式试验项目见表5。

各项型式试验项目均应按照GB1984第6章规定的试验方法和试验程序进行试验。

4.1.4 关于型式试验的其它要求

(1) 在进行短路关合和开断试验时,应将被试断路器的合-分时间调整为产品技术条件中规定的额定合-分时间的最小值。

(2) 温升试验:断路器产品进行温升试验时,试验电流为产品的额定电流,温升值应有一定的裕度,裕度应至少为8~10K。

4.2 出厂试验

4.2.1 一般要求

出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷,它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂试验应该对每台成品进行检验,以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。任一项出厂试验均可在现场进行。

断路器产品的出厂试验应分为对主要零部件的试验和对整台产品的试验两部分进行,并提供这两部分试验的试验报告。

4.2.2 出厂试验项目

4.2.2.1 对主要零部件的出厂试验应包括:

―——绝缘拉杆等

―这些零部件的试验项目及标准均应满足各自相关的国家、行业标准的要求。

4.2.2.2 整台产品的出厂试验项目

断路器的出厂试验应在整体组装后进行,对整台产品的出厂试验项目见表6。

所有这些出厂试验项目均应按照GB1984第7章规定的试验方法和试验程序进行试验。产品出厂必须附有合格的出厂试验报告。

4.3 现场交接试验

4.3.1概述

断路器安装完好并完成所有的连接后,应进行现场交接试验。交接试验是为了确认断路器设备在经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后:

―——无损坏;

―——各个单元的兼容性;

―——正确的装配;

―——装配完整的断路器的正确特性。

4.3.2 试验项目及试验标准

现场交接试验按广西电网公司企业标准Q/GXD 126.01-2006 《电力设备交接和预防性试验规程》的要求进行,参见附录A。主要的试验项目及试验标准见表7。

5 供货范围

5.1 供货成套要求

断路器本体(包括底架及附件);

操动机构及附件;

满足现场安装调试后第一次投入运行的SF6绝缘气体量;

控制箱包括全部控制线路及辅助触点;

地脚螺栓;

备品、备件与专用工具;

确保断路器正常工作的其它附件。

5.2供货要求见附件。

5.3 备品备件及专用工具

5.3.1 备品备件

供方应向需方提供必要的备品备件,投标时提供清单。

5.3.2 专用工具

供方应提供安装、运行、检修所需的专用工具,包括专用调试、测试设备,投标时提供清单。

6 供方在投标时应提供的资料和技术参数

35KV断路器规范书(1)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于35kV户外高压真空断路器,它提出了该断路器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款逐条提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范书引用而构成的为本技术规范的条文。本技术规范出版时,的示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》

断路器理论题(终审稿)

断路器理论题 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

断路器理论试题一.判断 1.10.断路器的两侧均应配置隔离开关(√)对 2.低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。(√) 3.刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开关,最后接通断路器。(×) 4.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。(×) 5.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。(×) 6.断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器进行远距离分闸,因此它俩的作用是完全相同的。(×) 7.DZ型自动开关中的电磁脱扣器起过载保护使用;热脱扣器起短路保护 作用。(×) 8.对于禁止自行启动的设备,应选用带有欠压脱扣器的断路器控制或采用交流接触器与之配合使用。(√) 9.刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。(√) 10.装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。(√) 11.上级低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保 护迭择性的要求。(√)

12.带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。(√) 13.刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。(×) 14.低压断路器故障掉闸后,恢复送电时必须将开关手柄向下搬至“再扣”位置后才能再次合闸送电。(√) 15.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。(×)) 二.选择题 1.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是(A)。 A、短路保护 B、过载保护 C、漏电保护 D、缺相保护 2.DW型低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的(A)倍。 A、1~3 B、4~6 C、7~9 D、10~20 3.低压断路器的开断电流应(C)短路电流。 A、大于安装地点的最小 B、小于安装地点的最小 C、大于安装地点的最大 D、小于安装地点的最大 4.刀开关正确的安装方位在合闸后操作手柄向(A)。 (A)上(B)下(C)左(D)右 5.下列断流容量最大的熔断器是(A)熔断器。 A、有填料封闭管式 B、纤维管式 C、瓷插式 D、开启式

35KV真空断路器技术要求

35KV真空断路器技术要求 技术要求编号:2014-06 一、设备名称:35KV断路器 二、设备型号、数量:ZW7-40.5 /2000-31.5 7台 三、遵循的主要技术标准规范 供方须执行现行国家标准和行业标准。按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 GB8287.2 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特征》 GH3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 四、配套设备情况:2组(6个)三相过电压保护器 五、使用环境条件: 1、海拔高度达到2000m; 2、环境温度:最高+40℃,最低-40℃; 3、风压达到700Pa以上(相当于风速34m/s); 4、地震强度达到8级以上; 5、污秽等级:Ⅲ级以上; 6、无火灾、无爆炸危险,有尘埃、烟、腐蚀性气体蒸汽的污染场所。 7、户外 8、使用环境湿度小于90% 六、技术参数和要求: (一)基本(关键)技术参数和要求

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

35KV断路器技术规范书

2006年河南省电力公司设备技术条件 35KV断路器 二○○六年八月 目录

1 总则 2 设备规范数量 3 使用环境条件 4 主要技术参数及要求 5 监造 6 质量保证及试验 7 供货范围 8 技术文件 9 其它 附件一投标方应填写的备品备件和专用工具表 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站工程35KV

断路器的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称:35KV (真空/SF6)断路器 2.2设备清单 型号数量台 额定电流 1600A 额定短路开断电流 31.5KA 额定短路关合电流 80KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于(户/内)外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +45℃ 3.3 最低温度 -25℃ 3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 覆冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/KV,按最高工作电压计算。

断路器理论题

断路器理论试题 ?判断 1 ? 10.断路器的两侧均应配置隔离开关 ("对 2?低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。 (V ) 3?刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开 关,最后接通断路器。(X ) 4 ?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。 (X 5 ?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。 (X ) 6 ?断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器进行远距离分闸,因此它俩的作用是完 全相同 的。(X ) 7. DZ 型自动开关中的电磁脱扣器起过载保护使用;热脱扣器起短路保护作用。 (X &对于禁止自行启动的设备,应选用带有欠压脱扣器的断路器控制或采用交流接触器与之 配合使用。(V ) 9?刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。 (V ) 10?装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。 (V ) 11. 上级 低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保护迭择性的要求。 (V ) 12?带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。 (V ) 13?刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。 (X 14?低压断路器故障掉闸后, 恢复送电时必须将开关手柄向下搬至 再扣”位置后才能再次合 闸送电。(V ) 15?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。 (X ) 二.选择题 1 ?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是 (A )。 A 、 短路保护 B 、过载保护 C 、 漏电保护 D 、 缺相保护 2. DW 型低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的 (A ) 倍。 C 、7 ?9 D 、10 ?20 4 .刀开关正确的安装方位在合闸后操作手柄向 (A )。 (A )上 (B )下 (C )左 (D )右 5 ?下列断流容量最大的熔断器是 (A )熔断器。 A 、有填料封闭管式 B 、纤维管式 C 、瓷插式 D 、开启式 6.胶盖刀开关只能用来控制 (B )kW 以下的三相电动机。 (A ) 1. 5 (B ) 5. 5 (C ) 10 (D ) 30 3 ?低压断路器的开断电流应 A 、大于安装地点的最小 C 、大于安装地点的最大 (C )短路电流。 B 、小于安装地点的最小 D 、小于安装地点的最大

南方电网费控电能表用外置低压断路器技术规范书

费控电能表用外置低压断路器设备采购技术规范书 广东电网有限责任公司 2016年7月

目录 第 1 章技术条件 (1) 1.1应遵循的标准 (1) 1.2工作环境 (2) 1.3分类 (2) 1.4特性要求 (3) 1.5外形结构 (4) 1.6基本要求 (9) 1.7试验方法 (13) 1.8外形尺寸图 (19)

第 1 章技术条件 1.1 应遵循的标准 GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB 10963.1-2005 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器 GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T19334-2003 低压开关设备和控制设备的尺寸在成套开关设备和控制设备中作电器机械支承的标准安装轨 GB/T 20645-2006 特殊环境条件高原用低压电器技术要求 GB/T 21706-2008 模数化终端组合电器 GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 Q/CSG 1209003-2015 中国南方电网公司单相电子式费控电能表技术规范 Q/CSG 1209004-2015 中国南方电网公司三相电子式费控电能表技术规范

目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定

目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成:其代表意义为: ①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号;N—户内,W—户外。 ③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 GW-110(III)W-630、 G------隔离开关 W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中 GN22-10/2000、 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中 SW2-110II S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV的系统中 II-----------本系列开关中的II型开关 低压隔离开关: HD、HS系列隔离开关; HR系列熔断器式隔离开关; 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器;

断路器的工作原理

塑壳式断路器的主要特性 (1)额定极限短路分断能力Icu 断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics 作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。 (2)限流分断能力 限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。(3)短路保护 短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。 (4)过载延时保护 过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。 (5)隔离功能 隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。 (6)漏电保护 漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。 一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。 2塑壳式断路器标准与认证 (1)标准有:IEC标准和相对应的中国低压电器基本标准GB。目前我国的低压电器产品标准正朝等效采用及等同采用IEC标准方向靠拢。 (2)质星体系认证有:IS0国际质量体系认证、船级社ISO质量体系认证。船级社认证对电器产品可靠性、防潮、抗振动等有极其严格的要求,只有通过该认证的产品才可以船用。(3)安全认证是按区域划分的,影响较大的有:美国UL认证、中国cqc中心3c认证、欧洲联盟CE认证。凡是在中国境内销售的产品必须通过ccc认证。 3选购指南 (1)首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。当额定电流在630A以下,短路电流不大大,首选塑壳式断路器。额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的?塑壳式断路器代替。对短路电流特别

低压断路器规程

HSW1型智能型万能式低压断路器检修规程 1 范围 1.1本规程适用于杭州之江开关股份有限公司生产的智能型万能式断路器规程。 1.2本规程适用于#5、#6机组中的所有低压智能型断路器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本标准,然而,其鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》 1EC60947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》 DL/.T596.1996电气设备预防性规程 DL/.T617.1997气体绝缘金属封闭开关设备技术文件 华北电力集团公司二000年《电力设备交接预防性试验规程》 3 总则 3.1本规程规定了HSW1系列智能型万能式低压断路器 3.2预试项目按相关标准执行 4 型号含义 5 结构特点 断路器为全体布置形式,且有结构紧凑,体积小的特点。 触头系统封闭在绝缘底板内,且每个触头边都用绝缘板隔开,形成一个小室,智能型脱扣器,手柄操作机构,电动操作机构依次排在前面形成各自独立的单元,如其中一个单元坏了,可将其拆下换上新的一般无需检修。 企业代号 极数(四极标以4,三极时不标) 断路器的壳架等级额定电流 设计序号 万能式断路器 HS W 1

6主要技术参数 6.2断路器的最大耗损功率(环境温度﹢40℃)。 HSW1—1000 三级210V A 四级250V A HSW1—4000 三级1200V A 四级1220VA HSW1—2000 三级360V A 四级420V A HSW1—6300 三级1250V A 四级1350V A HSW1—3200 三级870V A 四级1020V A 断路器在不同环境温度下额定电流变动表见下表 注:以上数据仅作为指导、参考用 7 检修周期和内容 因其断路器机械、电器特殊性一般无需检修只能做一般性检查。 7.1周期为小修每年2次 大修随机组大修新投运一年后大修。 7.2检修内容 投运以后的断路器应定期进行清扫,以保持绝缘件,导电件表面的清洁,紧固各部螺丝,以免过热。 检查各部连接销子,有无磨损或丢失。 定期对断路器各转动部位,加润滑油、防止机械犯卡,定期对断路器上一次隔离插头的接触部位应定期清理并涂上新的导电膏。 定期清扫母线,紧固母线各连接螺丝。 临时性检修根据运行情况再定。

万能断路器结构及原理

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。 框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。 2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。 储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】

【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合 Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功

10kV柱上真空断路器技术规范标准书议

2018年临武分公司10kV及以下工程 10kV柱上真空断路器 专用技术规范 校对: 编制:

设计单位:中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 2018年07月 供货一览表

目录 1 总则 (5) 2 工作范围 (6) 2.1 范围和界限 (6) 2.2 服务范围 (6) 3 应遵循的主要标准 (7) 4 使用条件 (8) 4.1 正常使用条件 (8) 4.2特殊使用条件要求 (9) 4.3系统条件要求 (9) 5 技术要求 (10) 5.1 基本参数 (10) 5.2设计与结构要求 (13) 5.3专业接口要求 (16) 6 试验 (18) 6.1型式试验 (18) 6.2出厂试验 (19) 6.3现场验收试验 (19) 7 产品对环境的影响 (19) 8 企业VI标识 (20) 9 技术文件要求 (20)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (20) 10.1监造 (20) 10.2包装和运输 (21) 10.3安装指导 (21) 10.4质量保证 (21)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV柱上真空断路器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术文件文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术文件文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术文件文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术文件文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术文件文件的意见和同技术文件文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术文件文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本技术文件文件经建设单位、供货单位双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术文件文件未尽事宜,由建设单位、供货单位双方协商确定。 1.7 投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,甲方发现投标人提供的产品与其应标技术文件文件的条文存在差异,甲方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标人应在应标技术部分按本技术文件文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标人应充分理解本技术文件文件并按本技术文件文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

12kV柱上断路器技术规范

12kV柱上断路器技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 1 标准技术参数 (5) 3使用环境条件表 (6) 6试验 (7) 附件:一二次设备连接 (12)

12kV柱上断路器技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 1984高压交流断路器 GB 1985高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 4208外壳防护等级 GB 8905SF6电气设备中气体管理和检测导则 GB 50150电气装置安装国内工程电气设备交接试验标准 GB/T 11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 12022工业六氟化硫 GB/T 22071.1 互感器试验导则第1部分:电流互感器 GB/T 22071.2 互感器试验导则第2部分:电磁式电压互感器 DL/T 40312kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 486交流高压隔离开关和接地开关 DL/T 593高压开关设备的共用技术要求 DL/T 615交流高压断路器参数选用导则 DL/T 84412kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 2技术参数和性能要求 2.1断路器技术参数 断路器技术参数见本部分专用部分的技术参数特性表。 2.2通用要求 2.2.1真空断路器要求 a)同型号真空断路器所配用的灭弧室,其安装方式、端部联结方式及联结尺寸应统一。 b)真空断路器灭弧室的外绝缘可采用干燥空气或复合绝缘材料。 c)真空断路器应装设记录操作次数的计数器。 d)真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。 e)真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。 f)真空灭弧室允许储存期不小于20年,出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内,其真空度应满足运行要求。 g)真空灭弧室在出厂时应做“老炼”试验,并附有报告。 h)断路器的绝缘套管宜采用抗紫外线能力强、具有憎水性等性能的复合绝缘材料,伞裙宜采用大、小伞裙交替结构,截面不小于300mm2。

10kV户外柱上真空断路器技术规范书!230

10kV户外柱上真空断路器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 2.环境条件 2.1 户外布置 2.2 周围空气温度最高温度:+40℃;最低温度:-15℃:最大日温差:25K 2.3 海拔高度小于1000m 2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95% 2.5地震烈度:8度 2.6 最大风速 35m/s 2.8环境污秽等级:Ⅱ级(除特别说明外) 2.9安装场所:户外 3.技术参数及要求 3.1基本技术参数 3.1.1额定频率50Hz 3.1.2额定电压(即最高电压):12kV 3.1.3额定短路开断电流:20kA;额定短时耐受电流:20kA/3S 3.1.4额定绝缘水平,见下表。 3.1.5断路器额定工作循环 O—0.3S—CO—180S—CO 3.1.6机械寿命(连续操作不调整)≥5000次

小型断路器结构原理

名词解释: 断路器(英语:Circuit Breaker,简称CB),又称为遮断器,而香港一般称为“水汽制”,为一种过电流保护之装置,可使用于室内配线上使用之总开关与分电流控制开关(ON/OFF POWER),亦可有效的保护电器的重要元件,主要用作短路保护和防止严重超载,工业机器上的马达负载保护也会指定使用断路器做为保护装置之一。在低压用断路器,最常见为无熔丝开关,较大型容量之低压断路器最常见的是空气断路器(A ir C ircuit B reaker,缩写ACB)。 结构: 当用手向上扳起把手,会执行启动电流(circuit-close),当电路过载或短路时即自动跳脱,将事故原因排除之后,重新下扳再往上扳,否则无法达成再次闭路动作。与普通电源开关不同点为增设弹簧与消弧装置。弹簧作用为于启断(OPEN)或闭合(CLOSE)之操作过程中,预储弹簧力量至临界点后,瞬间弹离而快速接通或跳开接点,故其操作速度不受手操作速度之影响。消弧装置为消除操作上内部接点所产生之火花之消弧室,任何接点打开负载电流均会产生电弧(即火花)。因电弧本身 使火花更快速地熄灭。 断路器。 种类: 低压用

?配线用断路器:为一种低压过电流保护之断路器,在美国称为molded-case ?漏电断路器 ?高压、特别高压用 ?空气断路器(ACB) ?油断路器(OCB) ?磁吹断路器(MCB) ?瓦斯断路器(GCB) ?真空断路器(VCB) 油断路器 磁吹型断路器 真空型断路器 少油量型断路器 少油量型断路器由于可耐受启断次数较少,相对所需维修频度较高,目前皆已停产。 空气断路器 利用预先贮存的压缩空气来当消除电弧介质。压缩空气不仅作为消除电弧和绝缘介质,而且还作为传动的动力。 由于新鲜的压缩空气流除了可以带走弧隙中热量,降低弧隙温度,还能直接带走弧隙中的游离带电质点,补充新鲜气体介质,使去游离大大加强,弧隙介质强度迅速恢复,所以,空气断路器断流容量大,灭弧时间短,而且快速自动重合闸时断流容量不降低。 但是空气断路器也有金属消耗量大,需要装设压缩空气系统等辅助设备和价格较贵等缺点。通常用于110kV及以上的大容量电力系统中。 目前生产的空气断路器多采用常充气式,即无论在合闸或分闸状态,消弧室内部都充满压缩空气,保证了接触头间必要的绝缘强度。这种型式结构简单,空气压力利用好,气耗量少。 热动式

断路器技术规范书

FD 华电福新能源股份有限公司企业标准 SF6柱式断路器招标技术规范书 (试行版) 2015年12月28日发布 2016年1月1日实施华电福新能源股份有限公司水新部发布

目录 1通用技术规范 (1) 1.1总则 (1) 1.1.1一般规定 (1) 1.1.2工作范围和进度要求 (2) 1.1.3对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (2) 1.1.4标准及规范 (5) 1.1.5投标人必须提供的技术数据和信息 (6) 1.1.6备品备件 (6) 1.1.7专用工具与仪器仪表 (7) 1.1.8安装、调试、试运行和验收 (7) 1.2结构和其他要求 (8) 1.2.1断路器技术参数 (8) 1.2.2设计和结构 (8) 1.2.3机械性能要求 (9) 1.2.4控制与操作回路 (11) 1.2.5控制柜 (11) 1.2.6对SF6气体及相关设备的要求 (12) 1.3试验 (13) 1.3.1型式试验 (13) 1.3.2出厂试验 (13) 1.3.3现场试验 (14) 1.4包装和运输 (14) 1.5技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (15) 1.5.1技术服务 (15) 1.5.2设计联络 (16) 1.5.3工厂检验和监造 (16) 2专用技术规范 (22) 2.1 工程概况 (22)

2.2系统概况 (22) 2.3使用环境 (23) 2.4 通用部分条款修改 (23) 2.5技术参数和性能要求 (24) 2.6供货范围 (25) 2.7技术偏差 (27) 2.8运行业绩表 (28) 2.9图纸的提交 (28) 2.10 现场服务计划表 (29) 3.附表 (30)

220KV断路器主要技术规范

A、220KV变压器主要技术规范. 主编型号SFZ9-180000/220 高压侧额定电压220KV 冷却方式、相数强油风冷、三相中压侧额定电压115KV 额定容量180000/180000/54000KV A 低压侧额定电压10.5KV 额定电流472.4/903.7/2969.2A 额定频率50HZ 接线方式YN,YnO+d11 生产日期2006年6月 生产厂家青岛青波变压器股份有限公司投运日期2007年 型号MR ED100/220-S/L 频率50HZ 电压3AC/N230/400V 功率0.75KW 出厂年月2006年6月 避雷器型号Y1.5W-72/176W 避雷器持续运行电压(有效值)58 KV 变压器额定电压(有效值)110 KV 避雷器直流参考电压≥103KV 避雷器额定电压72 KV 避雷器标称放电电流(峰值)1.5 KA 雷电电流冲击残压(峰值)≤174 KV 直流1ImA参考电压≥103KV 生产厂家西安电力机械制造公司投运日期2007年 型号LRB-220 额定频率50HZ 103额定电压10 KV 最高工作电压12 KV 额定输出容量30VA 额定热稳定电流15KA(1S) 额定动稳定电流35 KA 雷电冲击耐压(峰值)(全波)75 KA 额定一次电流2×750A 额定二次电流1A 生产日期2006年6月准确级5P20/5P20 生产厂家江都蓝宇电气设备有限公司投运日期2007年 型号LRB-110 额定频率50HZ 额定电压10 KV 最高工作电压12 KV 额定输出容量30VA 额定热稳定电流15KA(1S) 额定动稳定电流35 KA 雷电冲击耐压(峰值)(全波)75 KA 额定一次电流2×750A 额定二次电流1A 生产日期2006年6月准确级5P20/5P20 生产厂家江都蓝宇电气设备有限公司投运日期2007年 电压等级隔离开关型号额定电压额定电流机械使用寿命投运日期220 KV GW13-126W/630A 126KV 630A 2000次2007年1月110KV GW13-72.5W/630A 72.5KV 630A 2000次2007年1月生产日期2006年4月 生产厂家长沙高压开关有限公司 220KV变压器中性点隔离开关现场配置

断路器工作原理讲解学习

断路器原理 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。 分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。

高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 内部附件 辅助触头 与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。 报警触头 用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。分励脱扣器 是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书(2010.01) 工程项目: 广西电网公司 年月

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本真空断路器(开关)适用于架空线路相间故障,采用过流脱扣方式跳闸隔离;不配置二次保护控制装置。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: GB 1984-2003 高压交流断路器 GB 3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) GB3309—1989 高压开关设备在常温下的机械试验 DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件 DL/T404—2007 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL/T593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 1.5本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.6供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。2.使用条件

3.技术参数及要求3.1基本技术参数表

3.2柱上真空断路器(开关)技术要求 要求采用以下两种结构之一: 1、采用三相共箱式SF6气体全密封结构,内置真空灭弧介质断路器、过流脱扣线圈、弹簧操作机构等部件,箱壳与内置带电部件采用SF6气体绝缘;手动操作方式。 2、采用三相极柱式,真空断路器采用环氧树脂浇注与弹簧操作机构底座及过流脱扣线圈成一体结构;手动操作方式。 过流脱扣线圈保护方式至少配置两档及以上一次电流值可整定,也可以设置退出不用。两种结构正常使用至少15年免维护。 产品要求具备良好的憎水性、重量轻、抗污秽能力强等优点。 3.3开关成套供货及组装要求 3.3.1产品应配置固定开关、控制装置及电压互感器等附件的安装抱箍、支撑架、基座及固定螺丝等固定件,并提供所有固定件的详细安装图和技术要求。固定件宜采用组装式分散件,以便于运输和杆上安装。 3.3.2开关应适应于常规架空线路杆塔结构的安装和运行操作。 3.4操作机构箱,采用户外防紫外线材料涂层喷涂、防腐,密封性能良好,保证20年寿命。所有紧固件均采用不锈钢材质。能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地外壳上应装有导电性良好,直径不小于12毫米的防锈接地螺钉,接地点标有接地符号。 断路器本体、机构的外壳防护等级不低于IP64。外壳箱体应有明显的厂家标识。 3.5 其他要求 3.5.1 断路器本体至操动机构箱的所有连接线或电缆均由厂家成套供货。所有支架要求进行热镀锌处理,镀锌厚度应均匀,厚度不小于90μm。 3.5.2 对外购元件,供货方应进行二次出厂检验,同时向买方提供主设备出厂试验报告,作为买方以后交接或运行试验的比较依据。 3.5.3 在铭牌上除正常标注外,还应标注以下内容:(1)绝缘水平(包括工频,雷电冲击耐压等);(2)额定短时耐受电流及时间;额定峰值耐受电流(3)外绝缘泄漏比距(cm/kV)或爬电距离(mm)。