文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线维护施工方案3月25

高压线维护施工方案3月25

高压线维护施工方案3月25
高压线维护施工方案3月25

目录

1. 编制依据 (2)

2. 工程概况 (2)

3、架体设计 (2)

4、施工准备 (3)

5、施工方法 (3)

6、围护架拆除 (5)

7、3#塔吊不搭设防护的安全措施 (5)

8、安全注意事项 (6)

1. 编制依据

(1)西城区旧城保护定向安置房C1818-705号地块3-8号楼、S1配套公建、

E1、E2消防出口、地下机动车库1施工组织设计

(2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

(3)《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》(DB11T583-2008)

(4)《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJ164-2008)

(5)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

(6)《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100—1999)

(7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

2. 工程概况

西城区旧城保护定向安置房C1818-705号地块项目(二期)3#、4#楼施工现场南侧,距离拟建建筑外墙约4m处有一从东到西10KV高压线,总长约100m,根据现场实际情况高压线在4#塔吊覆盖范围内,在塔吊覆盖区域搭设防护架,由于3#塔吊臂前端与高压线接触范围不到2m,针对塔吊采取相应措施(详见7、安全措施),防止塔吊吊钩触碰高压线,因此3#塔吊覆盖范围外部不搭设防护架。

由于现场条件满足不了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)4.1.2、4.1.3、4.1.4条规定,且现场东侧塔吊的塔臂回转半径覆盖高压线,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

3、架体设计

防护架由地面开始搭设,立杆距离外墙200㎜,围护架高度约14.45m,立杆纵距1.5m,横杆步距均为1.5m,立杆横向间距1.5m。侧面与立面均用剪刀撑撑牢。四(局部三排)排杉篙防护架北侧用大眼式安全网覆盖拉紧。架顶拉彩旗、彩灯提醒警示,防止塔吊碰撞。具体设计详见后附图。

4、施工准备

4.1 材料准备

①木杆选用杉篙,小头直径不小于80mm,大头直径为120mm。腐朽、折裂、枯节的木杆,一律禁止使用。

②杉篙架体绑扎用8#镀锌铅丝,不得使用次品和锈蚀严重的镀锌铅丝。

③大眼网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可的产品,有出厂检验合格证。安全网的性能符合《安全网》(GB5725)的规定。

4.2 技术准备

4.2.1 了解项目施工的具体情况及施工步骤。

4.2.2 熟悉防护架搭设的安全技术规程,编制防护架搭设方案。

4.2.3搭设完毕后,必须经监理验收合格后方可使用。

4.3 人员准备

4.3.1 防护架施工设专业架子工长负责,对其安装、拆除、检查和围护设安全监督检查人员,确保脚手架的搭设和使用符合设计要求。

4.3.2 配备体检合格并经《特种作业人员安全技术管理规则》考核和安全教育培训合格的架子工持证上岗进行施工。

4.3现场准备

①现场夯实平整,排水畅通,场地杂物清除干净。

②根据木杆粗细、材质、外形等进行合理挑选分类,决定其用途及使用部位。

5、施工方法

5.1 搭设作业程序

场地清理→定位放线→支立杆→调直→扫地杆→搭大横杆→用8#铅丝绑大横杆→搭小横杆→用8#铅丝绑小横杆→接立杆并绑扎→加斜撑并加固→支设戗杆→支设顶层横杆→挂大眼网→挂彩色串灯→挂彩旗→验收。

5.2 搭设步骤

木杆运到现场,应先选择分类,宜把头大粗壮者做立杆,直径均匀,杆身顺直者做横杆,稍有弯曲者做斜杆。

①做杆基:地基土分层夯实,靠围墙立杆埋于地面以下不小于800mm,其余三排立杆采用φ48钢管,长度为2m,砸进地面以下1.5m,地面以上预留0.5m与立杆搭接。

②竖立杆:立杆竖好后应纵成行、横成方,杆身垂直,相邻立杆的搭接接头错开一步架铅丝绑扎间距不小于0.6m。交叉节点处铅丝要绑十字扣。杉篙应大头朝下,小头朝上。

③绑大横杆:

对于木杆:木架大横杆应绑在立杆里侧,力求做到平直,两杆接头应置于立杆处,上下相邻的两步大横杆大头朝向相反,并使小头压在大头上。脚手架左右相邻立杆和上下相邻横杆的接头应相互错开一个跨,并置于不同的构架框格内。

④绑小横杆:小横杆绑在大横杆上,相邻的两根小横杆的大小头应相反放置。靠立杆的小横杆绑在立杆上,小横杆伸出立杆部分不应小于200mm。

⑤斜撑、剪刀撑:脚手架外侧设置剪刀撑,自上而下,左右连续设置。设置时与其他杆件的交叉点应相互连接自下向上连续设置,圆木杆与立杆的交叉点绑扎牢固。

a、纵向:自端部每四跨满剪设置,剪刀撑与地面成45—60度角,自下向上连续设置,圆木杆与立杆的交叉点绑扎牢固。

b、沿横向每隔四跨设一道横向剪刀撑,满剪防护架子横断面。

⑥挂大眼网:将网挂在围护架顶部用绳拉紧,架体里面第一步采用大眼网封闭,用绳拉紧。

⑦杉篙防护架搭设完毕,应由技术负责人、安全员、架子工长、架子工等有关人员对防护架进行全面的检查验收合格后,报供电部门验收,合格后方可使用。

6、围护架拆除

6.1拆除围护架与搭设架子程序相反,先绑的后拆,后绑的先拆,由上而下进行逐步拆除。

拆除顺序:安全网→小横杆→剪刀撑→大横杆→立杆。严禁上下同时进行拆除作业,严禁采用推倒或拉倒的方法进行拆除。

6.2拆除注意以下事项:

①立杆,先抱住立杆再解最后两个扣;

②大横杆、剪力撑、斜撑先拆中间扣,托住中间再解两头扣;

③剪力撑、斜撑不得一次全部拆除。

7、3#塔吊不搭设防护的安全措施

(1)3#塔吊安装后高度为46米,垂直距离高于高压线35米,在距离塔吊大臂端部3m处设置行程限位器,控制吊物远距高压线水平距离2m以外,经各方验收后合格准予施工。

(2)施工前,管理人员必须对个吊装作业班组进行全员安全交底,并留书面交底备案。

(3)施工过程中,每天对塔司及信号工进行班前讲话。

(4)3#塔吊单独设有2名信号工和2名塔司,并与地面指挥人员之间设专频进行信号联系,信号工严谨私自串频、聊天。

(5)塔司一定要精力集中,当遇到塔吊旋转于高压线上空时,信号工思想高度集中,目视塔吊吊物安全通过,当指挥信号含糊不清时,塔司机应停止吊运,待弄清楚方向机位置时方可吊运。

(6)服从信号工指挥,工作中挂钩人员必须定岗定人,途中严禁换人。

(7)塔吊停机是,要提起吊钩,并收到大臂根部,大臂向西停置。

8、安全注意事项

(1)特别强调搭设与拆除时高压线应停电。施工人员开始操作前,必须进行对操作班组技术安全交底,明确施工方法及措施,并对施工环境及所需防护用具做全面、认真的检查,必须消除隐患。

(2)围护架的搭设、拆除由专业架子工操作,并持证上岗。搭设、拆除时现场有专人看管指挥。

(3)搭设、拆除时,操作人员要系好安全带,戴好安全帽,穿好防滑鞋,并严禁坠落物体。

(4)搭设、拆除过程中,场内四周做好围护、警界作业区及进出口必须设置警戒标志,严禁非作业人员进入。

(5)围护架的一次搭设不宜超过6m。

(6)严格按照安全技术操作规程进行架子的搭设工作,架设材料应随用随上,每次收工前,架上的材料应使用完毕,不要存留在作业面上。已搭设的架子应形成稳定的结构,不稳定的应进行临时加固。

(7)在使用防护架的过程中,每天派专人进行检查、监护管理,发现问题及时处理。任何人不得任意拆改防护架的基本构件,以免影响架体的稳定,因作业需要不得不拆除某些杆件时,应征得施工负责人的同意,并采取可靠的弥补加固措施。

(8)架子拆除时应以“后搭的先拆,先搭的后拆”为原则由上而下按层按部的拆除,平稳落地,不准随意扔下。拆下的杉篙运到指定地点,码放整齐,交材料部门验收保管。

(9)气候恶劣时(五级以上大风、高温天气)应停止高空作业。在大风、大雨等恶劣天气过后,施工人员要全面检查防护架的稳定情况,保证安全使用。

(10)应严格对塔吊检查验收,塔吊司机、指挥人员、挂钩工和电工要持证上岗,进行专业安全操作培训和教育,严格岗位责任制。

(11)对塔吊司机与指挥员进行安全技术交底,塔吊起吊物的高度必须在高压线上方5m以上,水平距离不小于5m。

(12)在塔吊驾驶室的台面配备高压绝缘垫,所有电器装置保持绝缘良好,并安装漏电保护器。

(13)塔吊应尽量减少吊臂在建筑物东侧运行。在防护架顶部必须安装红色警示彩旗、灯,以提醒塔吊司机注意安全。 (14) 加强架体的观测,发现偏移应立即采取措施。

(15)防护架安全网外侧距地3米处悬挂“高压危险,切勿靠近!” 警示牌,一牌一字,牌宽×牌高=1.2m ×1.2m ,悬挂高度一致,两端间隔距离一致。 附:

高压线维护脚手架计算书

设计说明

本工程四排落地式脚手架,搭设高度14.45m ,上满铺大眼网,排距1.5m ,步距1.5mm ,外挂大眼网。

Dh —立杆平面直径取100mm Da —水平杆及支撑平均直径取100mm

木材采用杉木原木,强度等级TC15,气干重力密度按4000N/㎡。 f c —木材顺纹抗压强度设计值f c =12N/mm 2

f t —木材顺纹抗拉强度设计值f t =9N/mm 2 截面计算面积A=

4

2

D π

W — 毛截面抵抗矩W=

32

3

D π

D — 木材横截面直径 L — 杆件计算长度 杆件回转半径i=

4

D

λ— 杆件长细比λ=L/i

?— 轴心受压构件稳定系数

M 倾—倾覆力矩 M 抗—抗倾覆力矩 N —轴心力设计值 σo —轴心受压应力设计值 σt —轴心受拉应力设计值 Wo —基本风压值,Wo=0.35KN/m 2

μs —风载体型系数μs =1

μz —风载高度系数,查表μz =0.84 立杆纵距a=1.5米 h —步距h=1.5米

b o —横向水平杆杆长,b o =4.9米 g k1—每m 2

竖向架面的平均自重荷载 g kh —立杆每米长自重,g kh =0.071KN/m g ka —纵向水平杆每米长自重,g ka =0.046KN/m g kb —横向水平杆每米长自重,g kb =0.046KN/m g k1=

()kb o ka kh g b ag g h h

a 5.01.11.11

++?? =

()046.09.45.0046.05.11.1071.05.11.15

.15.11

??+??+???

=2

/136.0m KN

风载W=0.7μs ·μz ·Wo=2

/21.035.084.017.0m KN =??? 架高度小于20m ,仅验算最底层立柱杆及抗倾覆。 1、抗倾覆验算: 作用于排架上风载线值q :

m KN q /315.05.121.0=?=

M 倾=

22

/886.322

45.14315.0m KN =? 架体自重:G 1=KN 722.545.145.4088.0=??

杉篙与土层摩阻力:F ’

土层按粘质土,抗剪强度t y =0.1MP a

F ’=KN 52.565.112.014.3101.06

=???? M 抗=m KN ?=?+?

77.2605.452.564

5

.4722.5 M 抗/ M 倾=260.77/32.886=7.93>2 满足要求 2、底层立柱验算 拔力F : F=

()KN 91.65

.425.143.1886.32=?-

(1)立柱抗拉验算

σt =22

3/88.04

10014.31091.6m KN A

F =?

?=<2

/9mm N f t = 立柱抗拉满足要求 (2)立柱抗压验算

i =

mm D 254

1004== L=1.5米 λ=

6025

1500==i L <[λ]=150 当λ<75时,?=

64.080112

=??

?

??+λ

N=F=6.91KN

22

3/38.14

100

14.364.01091.6m KN A

N

=?

??=??<f=122

/mm N 立柱抗压满足要求

高压线维护脚手架计算书

设计说明

本工程三排落地式局部悬挑脚手架,搭设高度14.45m ,上满铺大眼网,排距1.5m ,步距1.5mm ,外挂大眼网。

Dh —立杆平面直径取100mm Da —水平杆及支撑平均直径取100mm

木材采用杉木原木,强度等级TC15,气干重力密度按4000N/㎡。 f c —木材顺纹抗压强度设计值f c =12N/mm 2

f t —木材顺纹抗拉强度设计值f t =9N/mm 2 截面计算面积A=

4

2

D π

W — 毛截面抵抗矩W=

32

3

D π

D — 木材横截面直径 L — 杆件计算长度 杆件回转半径i=

4

D λ— 杆件长细比λ=L/i

?— 轴心受压构件稳定系数

M 倾—倾覆力矩 M 抗—抗倾覆力矩 N —轴心力设计值 σo —轴心受压应力设计值 σt —轴心受拉应力设计值 Wo —基本风压值,Wo=0.35KN/m 2

μs —风载体型系数μs =1

μz —风载高度系数,查表μz =0.84 立杆纵距a=1.5米 h —步距h=1.5米

b o —横向水平杆杆长,b o =4.9米 g k1—每m 2

竖向架面的平均自重荷载 g kh —立杆每米长自重,g kh =0.071KN/m g ka —纵向水平杆每米长自重,g ka =0.046KN/m g kb —横向水平杆每米长自重,g kb =0.046KN/m g k1=

()kb o ka kh g b ag g h h

a 5.01.11.11

++?? =

()046.09.45.0046.05.11.1071.05.11.15

.15.11

??+??+???

=2

/136.0m KN

风载W=0.7μs ·μz ·Wo=2

/21.035.084.017.0m KN =??? 架高度小于20m ,仅验算最底层立柱杆及抗倾覆。 1、抗倾覆验算: 作用于排架上风载线值q :

m KN q /315.05.121.0=?=

M 倾=

22

/886.322

45.14315.0m KN =? 架体自重:G 1=KN 8148.345.143088.0=?? 杉篙与土层摩阻力:F ’

土层按粘质土,抗剪强度t y =0.1MP a

F ’=KN 52.565.112.014.3101.06

=???? M 抗=m KN ?=?+?

852.173352.564

3

722.5 M 抗/ M 倾=173.852/32.886=5.29>2 满足要求 2、立柱抗压验算

i =

mm D 254

1004== L=1.5米

λ=

6025

1500==i L <[λ]=150 当λ<75时,?=

64.080112

=??

?

??+λ

N=F=6.91KN

2

2

3/03.13

100

14.364.01091.6m KN A

N

=?

??=??<f=122/mm N 立柱抗压满足要求

报告:高压线防护施工方案

高压线防护施工方案 工程概述: 工程名称:3M中国有限公司新桥生产用房扩建工程 工程地址:上海市松江区民益路38号 建设单位:3M中国有限公司 设计单位:上海现代华盖建筑设计有限公司 监理单位:上海三维工程建设咨询有限公司 该工程930厂房施工时在厂房西侧设置一台塔吊,塔吊临近厂房西侧春林路的高压架空线,与高压线距离约20米,高压架空线在塔吊回转半径内(塔吊半径为47米),必须采用安全保护措施。 2、高压线保护措施: 采用绝缘材料毛竹搭设警示保护架,搭设参数为:步高1.8m,宽4.5m,搭设高度为超过高压线3m,长度为塔吊旋转半径范围内全部防护,同时在高压线保护架上设警示牌:“高压线危险”。 待塔吊拆除后,该保护架拆除。 3、安全技术措施: 对各班组进行安全用电教育,特别对电工、塔吊驾驶员进行必要的安全交底、教育。 项目部把高压线立为重大危险源,针对重大危险源制定专职安全员每日巡检,项目部周检制度。 4、注意事项 因为该处位于塔吊工作臂下方,因此,规定塔吊的工作半径在防护架以东,以防发生碰撞高压线安全保护架。 保护架7米以下用12#铁丝与毛竹绑扎牢固,7米以上用绝缘材料绑扎,防护架不铺设脚手片和模板,不得有滑动现象。 为防止塔吊臂碰撞保护架,现场设监管人一名,以及塔吊设专职指挥一名,在吊物时专门负责指挥。 5、具体搭设位置、尺寸等见附图。

以下为赠送文档: 质量保证体系及措施 一、质量目标 1、确保工程一次交验合格。 2、满足规定的需要和用途,在确保安全生产的前提下,加强综合管理,以质量求效益,实行科学管理,精心施工。 3、满足用户对工程产品的质量要求和期望(适用性、可靠性、耐久性、美观性、经济性) 4、符合社会有关安全环境保护方面的法令或条例的规定。 5、使企业获得良好的经济效益。 二、质量目标管理的组织保证 建立质量管理体系,健全质量目标控制管理制度和落实质量责任制。认真贯彻公司按照ISO9002标准制定的《质量保证手册》和各个工作程序文件,建立项目质量保证体系,确保每道工序受控。并将总目标横向展开到各科室,纵向分解到各队组,做到环环相扣,人人有责,形成相互协调、相互制约、相互促进的管理网络。 质量管理小组 组长:谭成武(项目经理) 副组长:周政强(技术负责人) 副组长:曾祖勇(生产部经理) 副组长:杨春棉(质检员)

高压线处理方案

中心城区排水管网建设一期工程-清河北岸(南马坊西路-北苑东路)污水截流管线工程第一标段(1#井-52#井) 11#高压线防护施工方案 编制: 审核: 审批: 北京城建集团有限责任公司 2016年2月18日

11#高压线防护施工方案 一、编制说明 由于11#位于一10KV高压线下方,为保证11#~8#顶管能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成施工任务,现根据吊车使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此防护施工方案。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、国家相关规范规定。 三、工程概况及现场概况 为解决清河北岸(南马坊西路~北苑东路)沿线地区的排水问题,并完善清河第二污水处理厂配套污水干线系统和清河污水厂流域内超过处理能力的污水量,改善清河河道水质,受北京市排水集团的委托,依据北京市城市规划设计研究院编制的《清河北岸(南马坊西路~北苑东路)污水截流管道规划》进行清河北岸(南马坊西路~北苑东路)污水截流管线工程施工图(含初设)设计。 2、现场概况 在现场11#处高压线距离地面高度约为15米。 四、防护方法 因施工所用的吊车需要360度回转,同时根据现场实际情况,拟分别对北侧进行防护。

防护方法:采用绝缘材料毛竹搭设防护栏,搭设参数为:采用三排式脚手架,脚手架步高1.8m,搭设高度应超过高压线2m。同时在高压线保护栏上设警示牌,警示牌上写:“高压线危险”。此处需防护总长度约10米。 五、施工技术要求 1、搭设材料: 1.1根据现场实际情况,用毛竹搭设防护脚手架。毛竹必须选用生长期三年以上毛竹或楠竹,不得使用弯曲、青嫩、枯脆、腐烂、裂纹连通两节以上以及虫蛀的竹杆。立杆、顶撑、斜杆有效部分的小头直径不得小于75㎜,横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90㎜,栏杆的有效部分小头直径不得小于60㎜。对于小头直径在60㎜以上,不足90㎜的竹杆可采用双杆。 1.2绑扎铁丝用12#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。 1.3 围护材料采用:高压线上下均采用竹笆板进行防护。 2、搭设尺寸要求: 2.1防护架总长按现场内高压线长度确定,立杆间距为1.5米,为确保脚手架稳定采用三排式脚手架,水平杆步距为1.8米,第一步扫地杆距地0.15米。 2.2防护栏每隔5米设抛撑一根,抛撑必须与地面牢固连接。 2.3 每根立杆及抛撑下均打设一根Φ20钢筋,钢筋打入深度不小于30㎝,上部出地面20㎝与立杆绑扎牢固,以保证其下部牢固、

高压线下施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高压线下施工方案正式版

高压线下施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况 国道主干线北京绕城公路(六环路)工程为全封闭、全立交的高速公路设计行车速度为100km/h,双向四车道加连续停车带,路基宽度为26米。本工程为第12#合同段,起点桩号K18+800,终点桩号 K20+300,标段长度1500m。工程设计主路上跨京石高速公路,在此修建互通式立交,包括10座桥梁,8条匝道,1500米六环主路。六环主路上跨京石高速公路,施工区穿过京石高速公路两侧的大片绿化隔离带。其中标段内1号匝道1K1+000桩号段

道路施工,3号匝道3K0+510桥梁施工,7号匝道7K0+350桩号段道路施工,8号匝道8K0+220桩号段道路施工位于北京电力公司输电公司所属的高压输电线路底下。两道高压输电线路分别为110千伏和220千伏,要求安全作业距离分别为:110千伏安全作业距离≥5m;220千伏安全作业距离≥7m。 二、施工布署 为了确保总体工程进度和工程计划如期完成,我项目部专人设立高压输电线路下施工作业协调小组,统一协调位于高压输电线路下施工中各项工作的组织和安排。成立高压输电线路下施工作业安全组织机构,责任分工到位,确保施工优质完

高压线防护施工方案及计算书

紫光绅苑四期19#楼工程 高压线防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:吉林市建筑安装工程有限公司19项目部

目录 一、编制依据---------------------------------------------- 2 二、工程概况---------------------------------------------- 2 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析------------------------ 2 四、施工现场主要危险因素分析与防范------------------------ 2 五、施工准备---------------------------------------------- 3 六、施工部署---------------------------------------------- 4 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点---------------------- 6 八、计算书----------------------------------------------- 12 九、搭设高压线防护架安全技术措施------------------------- 21 十、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项------------- 23

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 二、工程概况 施工现场与周围环境 1.高压线位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对建筑物北侧塔吊旋转半径范围内的高压线路进行采取搭设松木防护架防护措施,施工通道处采用钢架+松木防护架搭设,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设松木防护架。为了保证施工安全,在工程开工阶段,松木防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 由于高压线防护架子搭设长度较长、范围较大,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,故8m以下采取带电作业方式;8m以上须在高压线断电情况下进行操作,整个施工过程中,施工人员必须全程穿绝缘服装,戴绝缘手套。所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点;高压线断电是本方案操作实施的难点,需要建设单位协调相关单位在需要断电施工时将高压线断电。

高压线防护架搭设施工方案

目录 一、防电架搭设材料选用 二、搭设要求 三、杆件的连接和绑扎方法 四、安全管理 五、防电架使用期间的检查 六、拆除阶段 七、防电架倒塌应急处理方案 八、现场触电应急处理方案 九、高空坠落应急处理方案

高压线防电架搭设施工方案 本单位施工的镇江新区平昌新城A7地块安置房,是由镇江新区城投公司投资承建,深圳中海建筑有限公司总承包,深圳市合创建设工程顾问有限公司监督。为了更好的配合及现场安全特制定本施工方案。本工程为由于20KV外有包皮绝缘高压线。该工程根据施工现场而定北面观塘路约300米,高14米,宽4.2米-5.0米采用盖线搭设;东面横山路约400米,高14米,宽4.2米-5.0米采用盖线搭设。 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4.5m。第4.1.4规定,与20KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于1.5m。施工段附近有高压线,由于现场达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项施工方案。 一、防电架搭设的材料选用: (1)、防电架搭设材料采用毛竹,毛竹应先条直处理后,方可使用,毛竹应达到竹龄4年以上方可使用: 1、作冲天用的毛竹,裂缝不得超过三节; 2、作牵杆用的毛竹,裂缝不得超过二节; 3、作横楞用的毛竹,裂缝不得超过一节。 二、搭设要求: 1、毛竹防电架搭设的基础应牢固、可靠,用20cmC25砼垫层。 2、毛竹立杆纵向间距为1.5m,横向间距为1.5m,步距为1.8m; 3、剪刀撑80m2(9m)一组,角度为45~60度; 4、防电架搭设中的毛竹搭接长度不小于1.5m,在毛竹绑扎部位用三道12#铁丝绑扎牢固;

高压线维护施工方案与高压线输变电施工方案汇编

高压线维护施工方案与高压线输变电施工方案汇编 高压线维护施工方案 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.工程概况: 2.1施工现场与周围环境 2.1.1通道和高压线位置及搭设前提条件 北京**商场临时道路位于施工现场东侧,路宽8m。路边缘离槽边上口距离在2~3m之间,临时道路和现场由2m高围墙隔开,高压线紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m,电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后,拆除部分线杆,所以实际防护长度80m,在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台。高压线杆高度约为10m。线杆距离槽上口1.5~2m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

2.1.2方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设双排杉槁脚手架,里排紧邻槽边,外排立在围墙外。为了保证施工安全,建议在基础及主体结构施工阶段,楼东侧边坡空地不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。由于建筑物高度62.2m,外墙距围墙6m。所以安全防护用架要等到工程竣工才能拆除。 3.施工安排 3.1工期安排 为确保行人和塔吊吊卸时高压线的安全,高压线防护架子应及时搭设。 3.1.1搭设日期:2003年11月20日至2003年11月26日 3.1.2防护日期:2003年11月26日至2004年12月25日 3.1.3拆除时间:2004年12月26日至2006年12月31日 3.2施工组织及任务划分: 由项目部生产经理主管,项目部安全员组织四川架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。 3.3高压线防护脚手架形式选择 根据防护架子搭设的目的及安全生产的施工要求,靠近高压线一侧的防护须采用绝缘材料并保证一定的安全距离。所以里排脚手架顶端高过高压线1.5m。架体安全网距高压线应不小于1m。(因为围墙、槽边和高压线走向有变化,所以距离有所变动),其防护架子详见附图所示 4.施工准备

临近高压线安全施工方案

临近高压线安全施工方案 第一章:工程概况 德和.沁园-花园洋房工程由江西德和实业集团有限公司投资兴建,工程位于宜阳新区芦洲大道以东,府前路,交通便捷,四通八达,总建筑面积93706㎡。 本工程共计311栋,受高压线路影响的共计53栋,其中16栋为桩基础及电杆山坡所在地18栋无法开工;余下高压线正下方8栋及临近高压线11栋,地面距高压线有14.22M-24.09M的不同高度,项目部为了人员和材料的有效衔接,计划此19栋根据现场实际情况,施工一至三层。为此特制定高压电线下安全施工方案。 第二章:施工计划 1、临近110KV(11万伏)高压线路而未施工的共计53栋,根据现场地势及标高,以及场地特点和环境因素作出详细的生产计划安排。(见下表) 项目工区区长栋号数量 施工计 划 临近高压线二区李金平 海棠C-98栋、鸢尾102、103栋、紫荆A-41、 42、43栋11栋 主体可 封顶三区周建平紫荆A-36、38、39、40、41栋 高压线正下方二区李金平紫荆B-115、116、118栋 8栋 可施工 至主体± 0.00三区周建平紫荆B-30、31、32栋 四区张展柏海棠A20、21栋 未打桩四区张展柏 海棠B-59、60、33、35、36、38、39栋、 海棠A-46、48、49、50、22、23、25、26、16栋 无法施 工

28栋 高压线 电杆山 包位置 二区 李金平 鸢尾99、100、101栋、海棠B-105、106、 108、109、111栋、海棠A-35、36、38、 39、40栋 18栋 无法施 工 三区 周建平 紫荆B-26、28、29、紫荆A-33、35栋 第三章:外电施工安全距离要求 1、现场高压线为110KV (11万伏),横向宽度为5米,根据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》中规定,主体、脚手架的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于8米。 边线之间最小安全距离表 2、施工现场天泵浇捣混凝土、挖掘机挖土及装土、工程车翻斗 倒土等起重设备的任何部位与架空线路边线最小安全距离不得小于10米。 3、高压线路最低点与地面和主体±0.00之间的作业面垂直距离及安全高度(见下表); 项 目 工区 栋号 地面与高 压线距离 地面作业 安全高度 ±0.00与 高压线距离 ±0.00作业 安全高度 高压线正下方 二区 紫荆B-115栋 24.09M 14.09M 22.73M 12.73M 紫荆B-116栋 22.78M 12.78M 紫荆B-118栋 22.83M 12.83M 三区 紫荆B-30栋 16.73M 6.73M 16.83M 6.83M

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

高压线防护施工方案范本

整体解决方案系列 高压线防护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65229高压线防护施工方案 High voltage line protection construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 6、本公司有关安全生产的管理规定; 二、工程概况 绿地青浦180地块项目位于上海市青浦区,北面与江苏花桥接壤。本项目位于吴淞江以北,外青松公路以西,绿地集团启航社及鑫苑项目以南。整个项目由3个地块组成,分别为A-01,A-02及A-12,地块区位比较分散。本工程为A-01地块。A-01地块:总用地面积:25799.39平方米,地上计容总建筑面积:64298.95平方米,地下总建筑面积:23513.53

平方米,总容积率为2.50。 2.1高压线位置及搭设前提条件 本工程北和西北方向均有高压线,高压线离地高度约10米,南向高压线离建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条3米宽道路。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.2方案的可行性研究及建议 根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路采取搭设毛竹脚手架

高压线维护施工方案实用版

YF-ED-J6170 可按资料类型定义编号 高压线维护施工方案实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压线维护施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节、外电防护 1.编制依据: 1.北京***商场施工组织设计 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.工程概况: 2.1 施工现场与周围环境 2.1.1 通道和高压线位置及搭设前提条件 北京****商场临时道路位于施工现场东 侧,路宽8m。路边缘离槽边上口距离在2~3m

之间,临时道路和现场由2m 高围墙隔开,高压线紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m,电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后,拆除部分线杆,所以实际防护长度80m,在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台。高压线杆高度约为10m。线杆距离槽上口1.5~2m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆

10kV高压线防护施工方案

西南(华南城)国际金属材料物流中心工程 外电防护施工方案 中建八局第四建设有限公司 西南(华南城)国际金属材料物流中心工程项目部 年月日

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第一节、高压线位置及搭设前提条件 (1) 第二节、方案的可行性研究及建议 (2) 第三章、施工现场主要危险因素分析与防范 (2) 第四章、施工准备 (2) 第一节、技术准备 (2) 第二节、物资准备 (3) 第五章、施工部署 (4) 第一节、组织架构 (4) 第二节、岗位职责 (4) 第三节、工期安排 (5) 第四节、施工组织及任务划分 (5) 第六章、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (5) 第一节、搭设护线架子施工程序 (5) 第二节、杆件连接和绑扎方法 (7) 第三节、拆除防护架子安全操作要点 (8) 第七章、搭设高压线防护架子安全技术措施 (8) 第一节、架子工岗位要求 (8) 第二节、安全操作要点 (9) 第八章、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (10) 第九章、防护架的计算 (10) 第一节、计算参数 (10) 第二节、荷载计算 (11) 第三节、脚手架单肢杆件稳定性验算 (11) 附图: (12)

第一章、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、《建筑施工脚手架实用手册》 6、《中华人民共和国电力设施保护条例》 第二章、工程概况 第一节、工程概况高压线位置及搭设前提条件 建设概况一览表 本工程A2#楼东侧地上7层,总建筑高度31.1米,建筑面积14186.73平方米,建筑物东侧存在10KV高压线一条,高压线线杆距建筑外架最近距离4m,线路边线距建筑外架最近距离3.2m,电线杆高度12m。根据施工现场平面布置图,该条高压线在2#塔吊覆盖范围内,因此需要对该条高压线搭设防护架,搭设长度为105m,以起到保护和警示作用。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场2#塔吊的塔臂回转半径覆盖高压线不满足规定,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,故对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案

施工现场外电防护高压线防护方案

高压线防护架子搭、拆施工安全方案 1 编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况 本项目工程,由4栋26层高层建筑、1栋3层的幼儿园及地下车库组成,位于河南省郑州市郑东新区龙翔八街南、龙湖外环路东(E4-03-02)地块,总建筑面积约90685.42㎡。 2.1基本概况: 1#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3米;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为塔式住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 2#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室(其储藏物品可燃包装重量不大于物品本身重量的1/4),地下一层为自行车停车库及设备用房,一至二十六层为住宅,内设六套无障碍用房(A-4户型)。 3#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3m;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 4#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3m;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 地下车库为一层地下车库,层高4.0m。 幼儿园三层,一层层高3.9m,二层层高3.6m,三层层高3.6m,女儿墙高1.5m,建筑高度12.6m。2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的南侧,1#楼塔吊回转半径范围之内,全长约80m,见下图:

高压线防护施工方案25179

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度17.45m。 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约3.50-4.0米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。

高压电线维护施工方案范本

整体解决方案系列 高压电线维护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62683高压电线维护施工方案 High voltage electric wire maintenance construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制说明 本工程为郑洲华瑞紫荆西圆一期1标段2#楼南侧高压线,监理单位为河南海纳建设管理有限公司,施工单位河南国信建设工程有限公司。使用部位为惠济区天元路南江山路东2#楼南侧高压线,因2#楼没法立塔吊,南侧高压线在回旋半径以内,直接影响塔吊了使用,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005要求,防止塔吊钢丝线碰撞电缆,需对高压电缆进行防护。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、国家相关规范规定。 三、工程概况及现场概况

1、工程概况 工程名称:华瑞紫荆西圆一期1标段 工程地址:惠济区天元路南江山路东 建设单位:郑洲华瑞房地产开发集团有限公司 施工单位:河南国信建设工程有限公司 监理单位:河南海纳建设管理有限公司 2、现场概况 在2#楼施工现场南侧距楼约15米左右,距塔吊约20米左右,高压线距地高约12米。现场施工中为2号塔吊,因整个施工现场场地有限,2号塔吊在运转过程中,塔吊回转半径之内有架空高压线,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全保护措施。 四、防护方法 因施工所用的塔吊需要360度回转,所以现场南侧通长搭设双排防护栏,长45米*宽4米*高14米,高度超出高压线2米,水平距离高压线2米,顶层铺设木板或毛竹片做保护。详见附图。详见附图。 采用绝缘材料毛竹搭设防护栏,搭设参数为:步高1.8m,

变压器、高压线防护施工方案

变压器、高压线防护施工方案 (总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

中国哈尔滨国际农业博览中心·世贸花园国际公 寓03地块 变压器、高压线防护施工方案 编制人: 审核人: 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 2017年5月25日

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况及施工部位 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2 变压器的位置及规范要求 (1) 3、施工现场主要危险因素分析与防范 (2) 4.施工准备 (2) 4.1材料准备 (2) 4.2人员准备 (3) 5、施工部署 (3) 5.1组织架构 (3) 5.2?岗位职责 (3) 5.3 施工组织及任务划分: (3) 5.4搭设范围和设置要求 (3) 6.施工方法 (4) 6.1搭设防护架工艺流程 (4) 6.2、节点绑扎方法 (4) 7.安全保证措施 (5) 7.1施工安全措施 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3防护架体检查 (6) 7.4防护架拆除 (6) 附图: (6)

1.编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.3《工程建设标准强制性条文》[2013] 1.4《建筑施工脚手架实用手册》 1.5公司有关安全生产的管理规定 2.工程概况及施工部位 2.1工程概况 本项目由会展、酒店、办公、商业、住宅、公寓等业态组成,属典型的超大型城市综合体建筑群,总规模近188万m2,最高建筑350m,建成后将成为世界一流、亚洲最大的现代高科技农业博览中心,将成为哈尔滨最高地标建筑群。 2.2 变压器的位置及规范要求 因工程需要,建设单位在位于现场基坑的南侧新设315KAV变压器组(7台),东侧新设315KAV变压器组(3台)、后期拟设315KAV变压器组(9台),北侧新设 315KAV变压器组(3台)、后期拟设315KAV变压器组(3台),西侧后期拟设315KAV 变压器组(3台)。现场变压器和高压线位置如下图: 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场变压器位置在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.2.5 条之规定。

高压线迁移施工方案

高压线迁移施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程 高 压 线 迁 移 方 案 临沂元丰建设工程有限公司 2018年05月17日

目录 1.工程概况 (1) 2.参建单位 (1) 3.编制依据 (1) 4.高压线杆临时移位方案 (1) 施工准备 (1) 电线杆移除施工步骤 (2)

1.工程概况 临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼新建工程位于经济开发区南楼子村,高压线杆2根130米影响1#理实一体化实训楼基槽开挖施工。 2.参建单位: 建设单位:临沂职业学院 设计单位;临沂市建筑设计研究院有限责任公司 监理单位: 施工单位:临沂元丰建设工程有限公司 勘察单位:临沂富鑫规划勘测设计有限公司 3.编制依据: 根据《施工合同》及施工图纸并结合现场业主代表、电力公司代表、施工方实地勘察反馈和目前现场施工条件。 4.高压线杆临时移位方案: 目前临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程占地范围内高压杆线影响1#理实一体化实训楼工程基槽开挖及紧后各工序施工。必须先将该影响区域内高压线杆(2根)及高压线130m移出施工范围,才能满足设计基槽开挖位置要求。我方拟将该高压线杆2根移除,变更高压线线路位置,由香港路处电线杆沿着施工现场西侧围挡向北行至北侧围挡,沿着北侧围挡行至1#理实一体化实训楼工程范围外南楼子村处电线杆为止总共使用的铝芯YJLV-22(规格:4×50mm2)高压线由我方提供,并将高压线置于地面上。因范围内有住户需由高压线杆处通向住户2根25 mm2 铝芯电线50m,此电线也由我方提供电线。施工准备 (1)人员准备

10kV高压线防护施工方案

10kV高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的东南角、9#楼外侧,1#塔吊回转半径范围之内,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于9#楼东南角、现场临时围墙外侧,10KV高压线为南北走向,处于塔吊覆盖范围内约36米左右,拟搭设长度45m,下线杆距9#楼外墙脚手约2.50米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点

高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段不在业主规划的建筑红线内,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。 4.2 、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举竹槁触及高压线发生事故。 防范措施:搭拆防护架应选择在晴好天气,严禁阴,雨天搭拆,在防护架最高层搭设时应选用干燥,不导电的竹槁搭设;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。

高压线防护施工方案

建筑工程冬季施工方案 1 冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。大连市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年4月1日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 2 冬期施工技术准备工作 2.1 冬期施工技术准备原则: 1) 确保工程质量。 2) 冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3) 制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4) 应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5) 力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6) 凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。 7) 必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 2.2 冬期施工方案的编制 2.2.1 冬期施工方案的编制前的准备工作 1) 进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2) 进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。 3) 根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。 4) 对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期诸方面)。 2.2.2 冬期施工方案的主要内容:

1) 冬期施工生产任务安排及施工部署。 2) 工程项目的实物量和工作量,施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。 3) 热源设备计划(包括供热热源和热能转换设备)。 4) 保温材料、外加剂材料计划。 5) 冬期施工人员技术培训、劳动力计划。 6) 工程质量控制要点。 7) 冬期安全生产及防火技术措施。 3 冬期施工生产准备工作 3.1 冬期施工现场准备 3.1.1 施工场地的准备工作: 1) 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。 2) 施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。 3) 保证消防道路的畅通。 3.1.2 搅拌机棚的保温 搅拌机棚前后台的出入口应做好封闭、棚内通暖。设置热水灌、外加剂存储容器。搅拌机清洗时的污水应做好组织排水、封闭好沉淀池、防止冻结、定期清理、污水管理保持畅通。 3.1.3 锅炉房的设置 进入冬期施工前,必须完成锅炉房的搭设,及埋设管道。埋入地下的管道其埋深应超过冻结深度,架空管道应做好保温。 3.1.4 上水管、截门井、消火栓井应做好保温。 3.1.5 原材料加热设备、设施的进场、搭设,如拌和水加热设备、砂子加热的热坑等。

高压线绝缘隔离防护防护方案与高压线维护施工方案汇编

高压线绝缘隔离防护防护方案与高压线维护施工方案 汇编 高压线绝缘隔离防护防护方案 2.《建筑施工脚手架使用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程总体概况 工程名称:通州区青年东路延伸段A1、A2及车间 工程地址:川姜镇姜灶镇东侧 建设单位:通州区川姜镇人民政府 设计单位:南通中房建筑设计研究院有限公司 结构层次:框剪1+11+1框架3 建筑面积:25000㎡ 三、工程情况 1.施工现场与周围环境 1.1通道与高压线位置及搭设前提条件 高压线位于在建房屋的南侧,高压线与施工区域南侧平行,总长度为100m,电压为30KV,在施工现场的西侧塔吊回转半径覆盖范围之内,且施工用脚手架距离高压线的距离不满足JGJ46-2005的规定。以上实际防护长度总长约1200m,高压线杆高度约为15m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于6m(表4.1.2)

第4.1.4的规定,旋转臂式起重机的任何部位或北吊物边缘与30KV以下的架空线路边线最小沿水平距离不得小于2m,沿垂直方向3m,由于现场三台塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JAJ80-91)第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的绝缘隔离防护措施,编制专项绝缘隔离防护方案。 1.2搭设方法 搭设防护架距离高压线根据《施工现场临时用电安全技术规范》(见表4.1.6)进行搭设。脚手架步距、立杆横距1.5m,纵距1.5m,横杆步距1.8m,五排架中立杆顶端不能超过最低的高压线下1.7m。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。立杆必须与地面牢固连接。防护架毛竹搭接不小于1.5m。为了保证施工安全,在基础及主体结构施工阶段,高压线下不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。安全防护架要等到工程竣工才能拆除。在不违背原则的情况下,根据实际情况调整,防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。 表4.1.6防护设施与外电线之间的最小安全距离: 四、施工安排 1.为确保行人和塔吊吊卸时高压线的安全,高压线防护架应及时 1.1搭设日期:2012年2月1日至2012年2月10日 1.2拆除时间:工程竣工后 2.施工组织及任务划分 由项目经理沈国林,现场负责人张勇组织架子工班组搭设防护

相关文档