电流互感器接线方式

电流互感器接线方式 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线

图 1 电流互感器的三种极性标注 图 2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I

电流互感器的几种接线方法

电流互感器的接线方法及形式 1、是单台电流互感器的接线形式。 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 2、三相完全星形接线和三角形接线形式。 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所 以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。 3、两相不完全星形接线形式。 在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反 相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接 地系统作相间短路保护。 4、两相差电流接线形式。 也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点 是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种 相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障 形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相 间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。

有人问我,爱情是什么?我不知道,也无从回答,我只知道,为了遇到那个人,我等待了很多年,甚至快要忘了自己到底寻找的是什么? 是心灵的寄托还是真实的感受,我不知道,也不在乎,我执着于这份寻觅,我也不怕世事沧桑,更不怕容颜老去,哪怕还有一丝微弱的光,我都会朝着光芒勇敢的追逐。 爱情的世界里,究竟是什么样子?我曾经问了自己无数遍,我想象着,却给不出任何答案。我只知道:我要遇见你,我渴望见到你 ,我要把全部的爱给予你!我为什么如此渴望爱情?因为我相信我们的爱情早已命中注定。 都说,住在爱情世界里的人会变傻,她的欢喜和忧愁都会牵动着你的心,她哭了,你会心疼不已;她高兴,你会开心一整天。 你会无时无刻的关注她的喜怒哀乐,第一时间回复她的消息,只要有时间,你的脑海里都是她的影子,为了让她开心快乐,做什么都是值得的。从此,你的世界里最重要的人就变成了她。 有时候,你们也会吵架,可你从来不生气,因为你爱她,换作别人你会置之不理,而她的一句玩笑话你都会深思半天,到底是自己哪里做的不够好。 因为你怕她生气,怕她伤身,怕她不够幸福,你只想把全世界的爱都给她,这样的吵架让你更心疼、更深爱她。 而他也和你一样,小心翼翼的呵护你们的爱情,都愿意为对方付出,都愿意对方是那个被爱多一点的人。 爱情的世界里,没有对与错,只有爱与被爱,两个人都想多爱对方一点点 ,都想做那个爱的最深的人 ,她会把你放在心底,让你聆听她想你时的心跳,让你感受连呼吸的空气都有你的味道。

一起10kV电流互感器炸裂事故分析与处理

一起10kV电流互感器炸裂事故分析与处理 发表时间:2018-05-14T17:01:50.577Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:张松林 [导读] 摘要:对电能的发、供、用电三方电能计量数据的准确性与合理性直接影响到三者的经济利益及交易的公平性。 (国网冀北电力有限公司唐山供电公司河北唐山 063000) 摘要:对电能的发、供、用电三方电能计量数据的准确性与合理性直接影响到三者的经济利益及交易的公平性。此外,电能计量还直接关系电力系统发电量、线损、煤耗、厂用电、供电量、用电量等各项技术指标的计算。因此,对电能计量问题的研究是电力系统中涉及经济、技术等多方面问题的重要课题之一。 关键词:110kV;电流互感器;炸裂事故;分析 1导言 近年来,高压固体绝缘电流互感器以无油、无气体、绝缘性能好、维护方便等优点在电力系统中使用广泛。随着时间推移固体绝缘电流互感器在制造和安装工艺中的各种缺陷随之暴露出来,严重威胁着电网的安全运行。因此在本文之中,主要是针对了一起10kV电流互感器炸裂事故分析与处理进行了全面的分析,在这个基础上提出了下文之中的一些内容,希望能够给予在相同行业之中进行工作的人员提供出一定价值的参考。 2工作原理 在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。 显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5等)。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。) 电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。 3结构原理 普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1.1K2为200/5.0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1.2K2为300/5.1级)。 一次绕组可调,二次多绕组电流互感器。这种电流互感器的特点是变比量程多,而且可以变更,多见于高压电流互感器。其一次绕组分为两段,分别穿过互感器的铁心,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的独立绕组。一次绕组与装置在互感器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置,使一次绕组形成串联或并联接线,从而改变一次绕组的匝数,以获得不同的变比。带抽头的二次绕组自身分为两个不同变比和不同准确度等级的绕组,随着一次绕组连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变,其变比也随之改变,这样就形成了多量程的变比。带抽头的二次独立绕组的不同变比和不同准确度等级,可以分别应用于电能计量、指示仪表、变送器、继电保护等,以满足各自不同的使用要求。 4事故处理 (1)本次开关柜事故瞬间使2号主变压器承受了23倍左右额定短路电流冲击,建议对开关柜断路器、2号主变压器、二次系统开展检查及试验。发电机出口断路器进行以下试验:①绝缘电阻试验;②交流耐压试验;③导电回路电阻测试;④特性测试试验;⑤控制回路交流耐压试验(2kV)。(2)对事故开关柜内二次接线进行严格检查,对烧焦的二次线及电缆进行更换。开关柜内电流互感器至断路器之间的母排损伤严重,需进行更换并对事故开关柜旁边TV柜内所有设备(包括柜壁)进行彻底检查并清擦。(3)事故开关柜内B相电流互感器损坏,A、C相在着火爆炸过程中也受到不同程度的损坏,三相电流互感器伏安特性、角差、比差等参数已不能满足要求,需对事故开关柜内三相电流互感器同时进行更换;事故开关柜内A相断路器真空包在事故中受到损坏,弧光对B、C相也造成一定伤害,需对事故开关柜内三相断路器同时进行更换,更换后严格按照GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》对新更换设备进行验收试验,试验合格后方可投运。 5防范措施 经电力公司运行部门、检修部门、电科院相关技术人员协同合作,这次事故得到了较好处理。为了在以后运行中预防类似事故的发生,可参考如下防范措施。(1)在厂家配合下对开关柜内所有紧固螺栓及垫片进行更换,统一使用符合要求的螺栓,所有紧固螺栓均要采用力矩扳手并按要求进行紧固。(2)加强开关柜的红外测温工作,如发现电流互感器、断路器、隔离开关、母线及接线端子等局部过热时及时查明原因并处理。(3)对10kV开关柜内所有电流互感器、电压互感器进行局部放电测试,定期开展开关柜超声局放检测及时排除设备隐患。(4)加强对预防性试验的管理工作,要保证现场试验的质量,对试验结果必须全面、历史地综合分析和比较,既要对照历次试验

高频电流互感器

GPCT-Z宽频电流互感器(支柱式) 概述: 本系列互感器用于额定电压10 kV及以下的配电系统中, 与数字式仪表和智能控制设备配套使用,提供与一次电流成比例的小电压信号,实现电流测量和保护等功能。具有动态测量范围大、线性度好、不饱和、频带宽、抗干扰性强、体积小、功耗低、二次开路无高电压危险等特点。 技术参数: ?产品符合GB/T20840.8-2007《电子式电流互感器》要求 ?产品最高电压:12Kv ?输入0~5000A ?输出:0~500mA 1A或5A ?额定频率:20~400HZ ?准确度等级:0.2S、0.2、0.5、5P10(20) ?额定绝缘水平:12/42/75 kV ?产品局部放电水平:≤20pC

GPCT-C宽频电流互感器(穿心式) 概述:GPCTC宽频电流互感器适用于交流电力系统35kV和10kV以下电缆线路供用电设备的电流、电能测量和微机保护。该电流互感器具有体积小、重量轻、便于安装等特点,已在紧凑型环网开关柜、无功补偿设备等电器设备中广泛应用。额定频率:20~400HZ 电气参数:

GPCT-Y宽频电流互感器 GPCT-Y宽频电流互感器系列电流互感器为户内型电流互感器,适用于额定频率为20~400HZ及以下的线路。其用途是给测量仪器、仪表或继电保护、控制装置传递信息,并使测量、保护和控制装置与高电压相隔离产品负荷GB1208-2006《电流互感器》标准 结构:互感器选用环形或矩形铁心二次绕组沿铁芯均匀绕制;由不饱和树脂混合料浇筑成型。中间窗孔可通过一次母线或缠绕软电缆 工作原理:电流互感器的一次绕组串联在电力线路中,线路电流就是互感器的一次电流。互感器的二次绕组外部皆有测量一起、仪表或继电保护、自动控制装置。当线路电流也就是互感器的一次电流变化时,互感器的二次电流也相应的变化。把线路电流变化的信息传递给 测量一起、仪表或继电保护、自动控制装置。

电流互感器原理分析及设计举例

电流互感器原理分析(准确级)及设计举例 江阴市星火电子科技有限公司蒋大维电流互感器和变压器工作原理很像,在英文中变压器和互感器都是同样的表述“Transformer”,而电流互感器叫做“Current transformer”,这也表述了电流互感器和变压器的区别是,变压器是改变线路上的电压的,而电流互感器是改变线路上的电流的。一个变压、一个变流,不同的是变压器变压的目的大多数是取得功率,而电流互感器的变流目的大多是为了测量或者保护,当然这个也没有绝对的。 电流互感器的工作原理是通过电磁感应将一次绕组的电流感应到二次绕组,电流互感器等值电路见图1。 1、电流互感器的等值电路 图1:电流互感器的等值电路 I1:一次电流;I2:二次电流;I0:励磁电流;r0:二次线包内阻;R b:二次负荷电阻分量;R2:二次总电阻;X2:二次总感抗,包含漏抗X0和二次负荷电抗分量X L。 通常有以下的计算: 二次总电阻:R2=R b+r0; 二次总感抗:X2=X L+X0; 二次总阻抗:Z2=√(X22+R22); 二次电阻压降:U2=(Rb+r0)*I2; 二次电动势:E2=Z2*I2。 为了直接能够看清楚各向量之间的关系,我们将电流互感器所有的向量画到一起。 2、电流互感器的向量图 图2:电流互感器的向量图 在水平轴上从左到右画上向量二次输出电流向量I2,长短表示数值大小,由于互感器内阻和互感器负荷的电阻分量产生了电压U2,同时U2超前I2一个角度,用向量U2在图中表示,同时由于Z2的存在产生二次感应电动势E2,所以E2超前I2一个角度α,α就是Z2的阻抗角。 要产生感应电动势,铁芯必须要有磁通,铁芯单位截面积的磁通密度叫做磁密B,也叫

电流互感器使用范围和原理

电流互感器使用范围和原理 零序电流互感器使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相应的零序电流互感器。 零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置与信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。DH—LJ系列零序电流互感器使电缆型,采用ABS 工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高,线性度好,运行可靠,安装方便等特点。器性能优于一般的零序电流互感器,使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相应的零序电流互感器。 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 “原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。” 这段论述有错误! 1、感觉你说的是RCD剩余电流漏电保护器内的电流互感器; 2、这个电流互感器是测剩余支路电流的,它是对通过它的所有支路的电流求和,得知未通过它的剩余支路电流; 3、所以叫它剩余电流互感器更确切; 1、零序电流一般指零线电流,相线以外的电流; 2、零序电流互感器,是测零序电流的,通过互感器的必须是三条相线,工作零线不通过互感器; 3、如果通过互感器的是三条相线,而设备Y点没有零线,即这时零线电流为零,就是三相不平衡,零序电流也为零; 1、RCD剩余电流漏电保护器内的电流互感器,要求被保护范围内的所有电源线(三个相线L、工作零线N)都必须通过它; 2、这样当被保护范围内出现漏电时,这个漏电电流就是未通过它的剩余支路电流,就被检测到,并发出信号; 3、这样当被保护范围内出现漏电时,这个漏电电流就是未通过它的剩余支路电流,就被检测到,这个电流不是零序电流!!

一起220kV电流互感器故障的诊断分析

一起220kV电流互感器故障的诊断分析 发表时间:2019-07-08T12:31:53.073Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:刘惠娟李亚雄 [导读] 摘要:某电厂一台油浸式220KV CT A相运行中发现膨胀器异常并顶起上端盖,进行拍照、红外测温及超声放电检测,故障发生后,联系厂家取油样进行了色谱分析化验,通过油色谱结果分析,该 CT A相内部存在严重的局部放电故障,确定了立即停运的处理方案。 (华电电力科学研究院中南区域中心湖北武汉 430000) 摘要:某电厂一台油浸式220KV CT A相运行中发现膨胀器异常并顶起上端盖,进行拍照、红外测温及超声放电检测,故障发生后,联系厂家取油样进行了色谱分析化验,通过油色谱结果分析,该 CT A相内部存在严重的局部放电故障,确定了立即停运的处理方案。 及时停运避免了缺陷范围扩大导致爆炸的重大事故。本文针对故障原因提出了相应的防范措施,有效降低事故发生概率及减小事故范围及程度。 关键词:油浸式220KV CT;膨胀器异常;油色谱;局部放电 0.概况 某电厂故障前57只220KV CT均为湖南电力电瓷电器厂产品,型号为LB11-220W3,运行年限超过15年,未发生过绝缘缺陷,但存在密封老换渗漏油隐患,近年来计划逐步更换为同厂家的CT。故障CT为2014年11月#3机组大修期间更换的,厂家型号均与原来相同。故障前该CT运行在220KV#3母线,连续运行157天。4月20日上午10:20巡查发现该CT膨胀器异常,顶起上端盖,现场采取隔离措施后,加强监视,进行拍照、红外测温及超声放电检测,同时通知生产厂家该异常缺陷。 1.CT故障诊断及原因分析 为保障其它设备的安全运行,减小故障范围,初步确定了该故障CT立即停运的紧急方案,通知厂家到现场分析处理,下午13:00取油样进行了色谱分析化验,17:30化验结果如下表1所示: 从表3数据分析:A相故障时三相平均温度相差0.8℃,最高温度相差0.5℃,故障相的温度无异常。 综合上述分析确认为CT膨胀器异常原因是CT内部存在缺陷导致局部放电,放电发展后期导致故障部位油分解产生大量气体,CT内压力升高导致膨胀器膨胀顶开顶盖。缺陷原因为厂家产品生产过程中,工艺后期处理环节不到位所致。具体故障点须将CT返厂试验和解体后分析查找。 结合其他CT异常分析资料总结,油浸电容式CT故障多发现于春季气温回升后或夏季高温季节,以运行1年~3年的互感器居多,少数运行5年以上。 互感器内部故障的初、中期,油中氢气、烃类气体组份首先是H2快速增长,CH4/H2<0.2,大多数互感器故障发展过程中,CO、CO2基本保持稳定,表明固体绝缘材料还没有受到严重影响,油纸绝缘中局部放电故障次要气体组份与标准略有差异,为油纸绝缘中局部放电

关于一起电流互感器一次变比接错缺陷查处实例

关于一起电流互感器一次变比接错缺陷查处实例 陈立汉 新疆巴州电建总公司(新疆库尔勒 841000) 摘要:差动原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护,一直用于变压器主保护,其运行情况直接关系到变压器的安危,怎样才知道差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定、接线正确呢?唯有用负荷电流检验。当遇到差流告警时,该如何查找。 2010年6月23日,保护班接到通知,110kV牧棉变110 kV一号主变负荷增大,主变差动保护做相量测试。 保护班工作人员到达110kV牧棉变,发现一号主变差动保护装置[南瑞继保RCS-9671C]告警灯亮并且不能复归,装置面板显示“CT报警”,装置显示差流0.2Ie。 一号主变差动保护做相量测试数据如下表: 以高压侧UA电压为基准: 打印差动保护装置采样值带回分析。 2010年6月24日,将差动保护装置采样值打印件发传真到南瑞继保。

南瑞继保技术支持与保护班工作人员电话联系,差动保护装置显示差流0.2Ie是正确的。 计算方法如下: 保护装置通过定值计算各侧的额定电流。 差动保护有关定值: 注:一侧指高压侧,110kV 600/1 ;二侧指桥开关无;三侧指中压侧,38.5kV 800/1;四侧指低压侧,10.5kV 3150/1。主变容量:50MW。 高Ie1=50000/(110x600)=0.758 中Ie3=50000/(38.5x800)=1.623 低Ie4=50000/(10.5x3150x1.732)=0.873 主变三侧标幺值: I1=(0.586x1.732)/0.758=0.133 I3=(0.1985x1.732)/1.623=0.2118 I4=0.1.11/0.875=0.1158 差流Id=0.133-0.2118-0.1158=0.1946Ie 主变差动保护装置产生差流的原因有两个: 1、CT二次线极性接错造成电流角度错误;对比以前做的主变差

LVQB电流互感器

江苏思源赫兹互感器有限公司 运输、安装、维护使用手册 0SY.412.002SM 江苏思源赫兹互感器有限公司发布

Sieyuan ? 江苏思源赫兹互感器有限公司 运输、安装和维护使用手册 0SY.412.002SM LVQB (T )系列电流互感器 代替 共13页 第 1 页 资料来 源 编制 周 晶晶 20110905 校核 姜 伟伟 20110905 1 适用范围 本手册适用于户外型、倒立式、各种污秽等级的SF 6电流互感器, 型号为LVQB(T)-35、LVQB-66、LVQB-110、LVQB(T)-220、LVQB(T)-330、LVQBT-500。 电流互感器是按比例把线路上的大电流变换成较小的标准电流值(1A 、5A),用于电气测量和保护。 手册提供上述各种型号电流互感器的产品说明及出厂后的相关操作信息、使用信息和注意事项。 2 产品说明 2.1 产品示意图 图1 LVQB-110W3产品示意图 图2 LVQB (T )-220W3产品示意图 2.2 使用条件 2.2.1环境温度 最高气温 +45 ℃ 日平均气温不超过 +30 ℃ 最低温度 -30 ℃ 产品的额定压力对应的最低环境温度见表1

表1 额定压力/MPa(表计压力)0.34 0.42 0.50 0.68 最低温度/℃-40 -35 -30 -20 2.2.2 海拨高度 海拨不超过1000m,当使用在海拨超过1000m地区时,其外绝缘的试验电压按GB 311.1进行修正。 2.2.3 大气条件 大气中无严重影响互感器绝缘的污秽及侵蚀性和爆炸性介质。 2.2.4 月平均最大相对湿度95 %(在25 ℃)。 2.2.5 最大风速:34 m/s。 2.2.6 抗地震性能: 设防烈度 8度(正弦共振3 次周波,5%衰减),地面水平加速度0.30g,地面垂直加速度0.15g,安全系数1.67。 2.2.7 产品其它性能数据参见产品铭牌和出厂试验合格证明书。 2.3 产品结构 本产品为户外型、SF6气体绝缘、倒立式结构,产品上部为电流互感器器身,中部是硅橡胶复合绝缘套管或高强度瓷套,底部为产品支撑底座。 2.4产品外绝缘 产品外绝缘为硅橡胶复合绝缘套管或高强度瓷套,其闪络距离和爬电距离决定了产品的外绝缘性能。产品的电压等级,使用的环境条件决定了套管伞裙的外形和爬电距离。 3技术参数 3.1额定一次电流见表2 表 2 额定电压kV 35 66 110 220 330 500 额定一次电流 A 100~4000 100~4000 100~2500 200~4000 200~4000 200~4000 注:具体的额定一次电流见产品铭牌。 3.2 额定二次电流 5 A或1 A 3.3 额定频率50 Hz 3.4 额定输出 10~50 VA或按用户要求 3.5 准确级组合 符合用户合同要求,可由0.1级、0.2级、0.5级、0.2S级、0.5S级、5P级、10P、TPY级等任意组成3~8个级次。 3.6 测量级仪表保安系数:FS≤5或FS≤10。 保护级准确限值系数(ALF):15、20、25、30 3.7 额定连续热电流 额定连续热电流为额定一次电流或按用户要求。 3.8 短时热电流(方均根值) 额定一次电流为400A及以下时,短时热电流为100× I N/1 s,额定一次电流为400A以上时短时热电流为40-50 kA/3 s。也可以满足客户的特殊要求。 3.9 额定动稳定电流(峰值) 额定动稳定电流为2.5倍的短时热电流。 3.10SF6气体额定压力(20℃)见产品铭牌