日立YPVF电梯常见故障及排除方法

日立YPVF电梯常见故障及排除方法
日立YPVF电梯常见故障及排除方法

日立YPVF电梯调试过程中常见的故障及排除方法

8-4 调试过程中常见的故障及排除方法

注意事项

当需要更换电子板来判断电子板是否损坏时,应将要判断的电子板换至正常运行的电梯上进行试验,而不能将好的电子板换至故障电梯进行试验。当条件所限无正常运行的电梯时,应确实查清故障原因,确认不是因外围线路造成电子板损坏后,才能将好的电子板换至故障电梯上进行试验,以防止好的电子板被损坏。

1 10#故障(50B 0N故障)

[对策]

①确认绝缘测试时强制吸合的50B继电器已释放。

②确认MPU板至FIO板的FA、FB插头已插好。

③确认FIO板FJ插插头已插好。

④确认各急停开关接触良好(各开关接通时的阻值应<10Ω)。

⑤确认50B继电器触点良好。

⑥确认50B继电器内部接线正确。

⑦更换FIO板,确认其是否损坏。

2 14#故障(双重基准电压异常)

[对策]

①确认MPU板FF插已插好。

②确认ACR板各插头已插好。

③拔出MPU板的FF插头(ACR板的FC插头插好),通电后对FF20~FF23、FF20~FF25的电压进行检查,用万用表测量确认FF20(负表笔)~FF23(正表笔)之间的电压值为+15V,FF20(负表笔)~FF25(正表笔)之间的电压值为-15V。

④更换ACR板,检查电子板是否损坏。

⑤更换MPU板,检查电子板是否损坏。

3 17#故障(轿厢SDA通讯异常)

[对策]

①确认SOC板、MPU板的SYCD1灯亮灯。

②确认主CONTROL-1电源电压为DC12V。

③确认主轿顶电气箱和机房控制屏的Y2插头已插好,插头、插座的

接触子接触良好。

④确认Y2-1~Y2-5无断线。

⑤更换SDC板,检查电子板是否损坏。

⑥更换MPU板,检查电子板是否损坏。

4 21#故障(过电流检出故障)

[对策]

①确认以下电子板的插头已插好。

ACR板:FA、FB、FC插

BDU板:FA插

MPU板:FF插

②按2 中③的方法,检查DC±15V电源电压值正常。

③检查HCTA接线及插接头状态。

④确认ACR板FE2对地电压符合表8-4要求的电压值。

表8-4 ACR板FE2对地电压

注:表中的“43HZ”、“50HZ”是指电动机的频率

⑤拔去BDCC板上的MG、MF、MJ插头,拆去各功率三极管间的短接线,用万用表20KΩ档测量功率三极管各极之间的阻值(阻值是否正常参照表8-5),来判断功率三极管的好坏。

表8-5 功率三极管极间阻值

⑥更换ACR板,检查其是否损坏。

5 27#故障(重复故障)

[对策]

①检查安全回路开关、门锁开关触点是否接触不良。

② MOOE-2-SET读取读故障记录,分析产生27#故障的原因。

6 35#故障(40D、40G ON故障)

[对策]

①确认轿门锁电气接线没有被短接,轿门锁没有被强制吸合。

②确认厅门锁电气接线没有被短接。

③确认40D继电器触点正常。

④更换FIO板,检查其是否损坏。

7 36#故障(运行指令输入缓冲器接触故障)

[对策]

①确认轿顶检修开关触点接触良好。

②确认SDC板的FK、FF、FJ插接良好。

③更换SDC板,检查其是否损坏。

④更换FIO板,检查其是否损坏。

8 60#故障(层高表和数误差)

[对策]

1、当未进行层楼高度测量时出60#故障,属正常现象。

2、当进行层楼高度测量后,出60#故障时:

①确认隔磁板的安装数量;

②确认各隔磁板插入感应器的深度。

③确认感应器接线。

④确认限位开关装置安装位置正确。

⑤重新进行楼层高度测试。

⑥和技术科联系,检查MPU板设置的层站规格表和电梯的实际楼层

是否相符。

9 74故障(安全驱动频繁)

[对策]

① MOOE-2-SET读取故障记录,分析故障原因。

②确认安全回路开关,轿门开关触点接触良好。

10 83故障(起动补偿不正常)

[对策]

1、当高速度运行后,未进行差动变压器调整时出现83故障,属正常

现象。

2、当试重后,运行过程中出现83故障,则应进行以下检查:

①确认空载时,控制屏Y3-8、Y3-9之间的电压约AC4V

Y3-10、Y3-11之间的电压约AC6V。

②更换AD板,检查其是否损坏。

③重新进行空载及额定载重量的设置。

11 86故障(开门锁死)、87故障(关门锁死)

日立电梯GVF-II的故障码

10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23 40D继电器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 30 旋转编码器断线故障32 空转保护 34 厅门锁短接故障 35 轿门锁短接故障 37 反转故障 38 运行接触器断开故障 41 低速运行超速 42 50B继电器断开故障50 高速运行超速

51 起动速度异常 54 微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障 56 微动平层超速故障 57 微动平层运行超距离 58 速度低故障 60 层高测定出错 61 运行中DC48V断电 62 电梯层楼位置出错 64 端站减速曲线异常 70 变频器预报警 71 变频门机故障 73 门区运行故障 75 SCLB板通讯故障 77 自救运行过多 78 SLCC板通讯故障 80 运行中厅门锁断开检出 81 检修状态异常 82 微动平层超时故障 85 微动平层感应器故障 86 电梯开门超时故障 87 电梯关门超时故障

88 运行中轿门锁断开检出 89 变频微机设置为键盘控制模式 90 群控/并联通讯异常 91 电源瞬时停电检出 92 停电自救运行 93 电梯自救运行 94 称重传感器故障 变频器故障代码表 E101 加速运行过电流硬件过流:大于额定电流2.5倍 软件过流:大于额定电流2.4倍 误差±5% E102 减速运行过电流 E103 恒速运行过电流 E104 加速运行过电压软件:母线:厂家参数0~999V可调,出厂值760V 硬件母线滞环,范围780V~820V 误差±5% 直流母线电压检测误差±3% E105 减速运行过电压 E106 恒速运行过电压 E107 控制电源过电压软件:厂家参数:120.0~130.0% ,出厂值130% 注:控制电源电压检测误差:±5% E108 输入侧缺相输入缺相,相应检测信号为脉冲序列 E109 输出侧缺相输出缺相在运行时检测,输出电流大于33.3%额定时才检测

永大日立电梯故障代码(完整版)

永大日立电梯故障代码(完整版) 10 50B ON 故障 11 10T ON 故障 12 15B ON 故障 13 SDC 运转异常 14 从 MICON 死机 15 SDA 死机 16 主从并列通信异常 17 SDA、SDC 串列通信异常 18 50BC 故障或 E STOP 切入 19 99G 故障 20 双重入力 BUFFER 异常 21 过电流检出(IPM FAULT) 22 过电压检出 23 SDC 保守开关异常 24 从 MICON DRAM ERROR 25 从 MICON EEPROM ERROR 26 DSP CHEECK S UM ERROR 27 多发故障检出 28 P15V 电压异常 29 主 MICON DRAM ERROR 30 主 MICON EEPROM ERROR 31 DSP DRAM ERROR 32 抑制回路异常检出 33 BDCC 电压异常 34 不足电压检出 35 40D 40G ON 故障 36 SDC 操作模式错误 37 逆运转检出 38 DSP 当机检出 39 100R ON/OFF 故障 40 ROTARY ENCODER 故障 41 低速 OVER SPEED 42 50B OFF 故障 43 SPD 回路故障 44 SDCLAN 的48V电源异常 OPBLAN -I24B 或 I48A 故障 SDCLAN 与OPBLAN 通讯异常 45 BKSW 动作 CHECK 46 OPEN LOCK 连续三次 47 负荷检出回路异常 48 49 50 高速 OVER SPEED 51 速度偏差检知 52 10T OFF 故障 53 15B OFF 故障 54 RE 故障(U,V,W 相角度异常) 55 HCT OFF SET 偏差过大 56 57 MG。B 两段式电源回路异常 58 DLAN 当机 59 楼高大于 9 米,无诱导板检出 60 阶高 TABLE SUM ERROR 61 62 同期位置异常 63 SDS ON 故障 64 SDS 速度异常检出 65 运行中 40D 异常 OFF 66 运行中 40G异常 OFF 67 平层关门时 40D 或 40G未 ON 68 SDA 当机八次检出 69 SDA RAM ERROR 70 共享 RAM ERROR 71 主 MICON 当机检出 72 主 MICON 当机八次检出 73 FML POSI OPEN 故障 74 救出运转多发 75 POWER MODULE 过热 76 微速运转时间异常 77 门机马达过热 78 门机异常 79 80 81 光电 POSI OPEN 故障 82 光电 POSI 短路故障 83 84 OLS ON 故障 85 CLS ON 故障 86 开门动作不正常检知 87 关门动作不正常检知 88 停电检知 89 90 91 DZ POSI开路故障 92 DZ POSI短路故障 93 94 95 最终故障目的阶 96 最终故障电梯位置 97 电梯故障最终速度 98 救出运转总回数 99 最终之主 TCD

日立电梯调试

广日电梯调试资料 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后 轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。 5轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮] 2 。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15 `Y12`Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。 6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2. 检查轿顶检修是否优先。 3. 在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。

日立电梯故障案例

日立故障事例 电梯资料:YP-15-CO60 故障内容: 电梯运行时偷停,频率每天不定时发生1-2次,且每次都困人。因此故障隐蔽性和随机性较大,到现场观察检查时发现是47继电器动作现象,经分析这故障有可能是以下原因导致,并作了相应的处理: 1.11和12接触器辅助触头磨损严重,已打磨调整。 2.更换来电主开关。 经以上处理后,故障未见发生。 至2月11日,经向所属站站长了解,未有再发生此故障现象,初步判断故障已排除。 原因分析: 由于11和12接触器辅助触头磨损严重和来电主开关接触不良导致电梯运行时47继电器动作停梯困人。 预防纠正: 保养人员在保养过程中应按保养操作指示书要求密切注意11和12接触辅助触头的动作情况,同时也应检查来电主回路电源开关,发现异常马上处理。 电梯资料:YP-15-CO105 故障内容: 电梯不定时并联失效,外呼不起作用 现场情况: 1.现场检查电梯并联及外呼功能正常。 2.检查911~931层楼继电器第三副常闭触点,部份触点磨损及积炭接触不良。 3.经清洁及调整两台电梯911~931继电器第三副常闭触点,后观察两天电梯未再出现相同故障。 原因分析: 对并联YP电梯不响应外呼,应检查911~9nn继电器第三副常闭触点,因该触点被全部串接,其中一个触点接触不良,将令电梯不响应外呼。

电梯资料:YP-15-CO90 故障内容: 电梯由6F下行至1F时未入隔磁板处偷停,频率每天不定时发生1-2次。 现场情况: 因此故障隐蔽性和随机性较大,几次到现场观察检查均未有发现这现象,经分析这故障有可能是以下原因导致,并作了相应的处理: 1.11和12接触器辅助触头磨损严重,已更换。 2.调整电子板P1、P2电压至4.8V为标准值(原4.5V) 3.更换选层器DP感应器。 经以上处理后,故障仍时有发生。 12月5日终于发现电梯在插入隔磁板后偷停,更换了轿顶RS7感应器后,直至12月9日,经现场检查观察,未有再发生此故障现象,初步判断故障已排除。 原因分析: 由于轿顶RS7感应器工作状态不稳定,动作迟缓,导致电梯换速后超平层停车后自救运行。 电梯资料:YP-15-CO90 故障内容: 电梯正常快车时,自动关门关剩50mm时门又自动打开,要一直按住关门按钮,门才能关好走快车。检查安全触板、CLS、OLS开关及回路未见异常。 现场情况: 1. 检查电梯各回路电压、绝缘正常。 2. 检查安全触板开关、CLS、OLS、开门按钮开关及回路并确认正常。 3. 检查选层器各动静触头及其线路亦未见异常。 4. 检查控制屏发现48H继电器动作异常,当电梯自动关门关剩50mm时48H继电器会自动断开,检查48H继电器线包回路,发现10TY继电器的第6个常闭触头因磨损而导致接触不良,引起48H继电器动作异常。调整10TY继电器后,故障排除,电梯运行正常。 原因分析: 因10TY继电器的第6个常闭触头磨损而导致接触不良引起故障。主要属元件老化损坏问题。 电梯资料:YP-15-CO90 故障内容: 电梯上行偷停 现场情况:

日立电梯故障维修示例

日立电梯故障维修示例 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

日立电梯故障维修示例以下内容由网友:小牛友情提供。如有转载,请注明作者及出处 电梯资料:F-3000-2S45 故障内容:电梯B门不能开 现场情况: 1.检查选层器OPEN触头正常。 2.检查101、102开关门继电器正常。 3.检查门终端开关正常。 4.检查B门线路,开门终端线路在随行电缆内断线。以备用线更换后,电梯B门可以在轻推下开门。检查门机控制板,因板上5号线甩焊而令门不能开。经重新焊接后,电梯恢复正常运行。 原因分析:因元件老化,而令电梯出现故障。 电梯资料:YP-15-CO90 故障内容:电梯有时平层不运行,门不能关,只能单层运行。 现场情况: 1.检查92U;92D;92继电器正常。 2.检查选层器各触头正常。 3.检查电梯内外召唤,8F上方向召唤异常(电梯在任何层楼,8F上方向召唤按下后,718;92U继电器同时吸合)。 4.检查718;92U继电器线路正常。 5.检查718;92U继电器,718继电器1、2脚常开触点短路。

原因分析: 因718继电器1、2脚常开触点的绝缘座内部短路,当718继电器吸合后92U同时吸合,令电梯不能自动关门,只能作每层停运行。 电梯资料:YP-15- CO90 故障内容:经常向下运行至1FL,在减速过程出现偷停 现场情况: 该单位这台YP电梯,经常向下运行至1FL,在减速过程出现偷停。在现场观察,该梯存在:向上运行均欠平层40mm,向下运行至1FL,当电梯减速切换到91J继电器时,91J、91K和91L继电器同时断开等问题。据分公司人员反映,发生偷停时,92L继电器亦会断开。检查91J、91K、91L、92L等继电器及相关的控制线路,都未见有异常。从图纸分析,当隔磁板插入,RS11断开,经11X2常闭触头、91N2、91J1触头后使91J断开,若这时91J断开时间与91K、91L继电器配合不上,就会引起92L断开,造成偷停,再综合电梯上行出现欠平层的现象,初步可以确定是感应器回路故障,因为在电梯上行时,减速至91B继电器时,亦是由RS11来切换,若切换时间出现问题也会造成平层不准确或偷停。检查RS11感应器,未见异常。再检查RS11线路,发现RS11感应器中线箱接线端11-28锈蚀严重,存在接触不良的现象,拆下该端子上接线,将其直接接起来。试运行电梯,向上运行欠平层现象消失,向下运行至1FL,减速过程91J、91K、91L 同时断开现象亦排除 ,可见故障症结就在于此,现电梯已恢复正常运行。 原因分析:

日立电梯故障代码及说明

日立电梯故障代码及说明 10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 13 抱闸接触器短接故陪障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 18 双重输入异常… 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23 40D继电器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 30 旋转编码器断线故障32 空转保护 34 厅门锁短接故障 35 轿门锁短接故障 37 反转故障 38 运行接触器断开故障 39 抱闸接触器断开故障 41 低速运行超速 42 50B继电器断开故障 50 高速运行超速 51 起动速度异常 54 微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障 56 微动平层超速故障 57 微动平层运行超距离 58 速度低故障 60 层高测定出错 61 运行中DC48V断电 62 电梯层楼位置出错 64 端站减速曲线异常 70 变频器预报警 71 变频门机故障 73 门区运行故障 75 SCLB板通讯故障 77 自救运行过多78 SLCC板通讯故障 80 运行中厅门锁断开检出 81 检修状态异常 82 微动平层超时故障 85 微动平层感应器故障 86 电梯开门超时故障 87 电梯关门超时故障 88 运行中轿门锁断开检出 89 变频微机设置为键盘控制模式 90 群控/并联通讯异常 91 电源瞬时停电检出 92 停电自救运行 93 电梯自救运行 94 称重传感器故障 E101 加速运行过电流硬件过流:大于额定电流2.5倍 软件过流:大于额定电流2.4倍 误差±5% E102 减速运行过电流 E103 恒速运行过电流 E104 加速运行过电压软件:母线:厂家参数0~999V可调,出厂值7 60V 硬件母线滞环,范围780V~820V 误差±5% 直流母线电压检测误差±3% E105 减速运行过电压 E106 恒速运行过电压 E107 控制电源过电压软件:厂家参数:120.0~130.0% ,出厂值130% 注:控制电源电压检测误差:±5% E108 输入侧缺相输入缺相,相应检测信号为脉冲序列 E109 输出侧缺相输出缺相在运行时检测,输出电流大于33.3%额定时才检测 E110 功率模块故障功率模块过流、过热、欠压 E111 功率模块散热器过热模块检测点温度:83℃(含)以上; 温度检测误差:±5摄氏度

日立故障实例

日立电梯故障维修示例 分类:电梯资料 2009.11.15 23:46 作者:s9******* | 评论:0 | 阅读:307 故障内容:电梯B门不能开 现场情况: 1.检查选层器OPEN触头正常。 故障内容:经常向下运行至1FL,在减速过程出现偷停 现场情况: 该单位这台YP电梯,经常向下运行至1FL,在减速过程出现偷停。检查RS11 感应器,未见异常。再检查RS11线路,发现RS11感应器中线箱接线端11-28銹蚀严重,存在接触不良的现象,拆下该端子上接线,将其直接接起来。试运行电梯,向上运行欠平层现象消失,向下运行至1FL,减速过程91J、91K、91L同时断开现象亦排除

日立GVF2电梯FMT板说明及故障代码

日立GVF2电梯FMT板说明及故障代码 NPH GVF2的FMT板操作说明 MODE-0-SET 显示楼层 MODE-1-SET 显示状态 MODE-2-SET 故障码读取 MODE-3-SET 机房检修 MODE-4-SET 故障清除 MODE-11-SET 层高测试 GVF GH98 GVF2 NPH的故障码说明 E10—E27 A1 停止电梯所有运作功能(*1) E30—E47 A2 停止电梯所有快、慢车运行功能(*2) E50—E57 B1 停止电梯快车、部分慢车运行功能(*3) E60—E67 B2 停止电梯快车运行功能(*4) E70—E77 C2 使电梯运行至最近指令层停车,然后按A2级故障方式处理 E80—E87 E 对故障不作处理 备注:(1)当电梯同时出现2个以上的故障时,故障的处理级别按高的进行。 (2)当电梯发生A、B类故障时,软件回路安全继电器#50X、运行接触器#10T和抱闸接触器#15B立即释放,电梯数字显示立即熄灭。如果电梯发生故障是A2、B1或B2级时,软件回路安全继电器

#50X在释放3秒钟后会再次吸合,这时电梯数字显示也恢复正常。 (3)在电梯的这6种级别的故障中,其中A1级故障是具有自动保持性质的。也就是说当使电梯发生A1级故障的原因被排除或消除后,会继续保持A1级的处理状态,不会自动解除故障状态重新投入正常运行。而其它级别的故障在故障条件排除或消除后,可以自动使电梯恢复正常运行状态。 *1.当A1级故障条件成立时,FMT微机使电梯进入A1级故障处理的状态—停止电梯所有运作功能。所停止运作功能包括:电梯快车运行方式、慢车运行方式、电梯开关门功能、电梯显示等功能。 *2.A2级故障处理时,电梯停止快、慢车运行方式,但如果电梯是在门区位置时,可以开门。 *3.B1级故障处理时,电梯停止快车运行方式,只能作自救的慢车运行方式。 *4.B2级故障处理时,电梯停止快车运行方式,可作任何慢车运行方式。 E11 #10T ON、OFF故障 E12 #15B ON、OFF故障 E14 #97输入信号异常 E21 #11输入信号异常 E22 #12输入信号异常 E26 规格表和数出错

电梯故障检测说明日立电梯

HGP电梯故障检测说明(日立电梯) 共5页第1页版本号001 故障等级代 码 故障说明故障检出条件建议检查项目 A1 10 主微机故障 主机复位为非上电复位1主控制板的外部接线是否规范布置 2主控制板与变频模块的连线是否稳固 11 副微机故障 变频副微机在双口RAM中正常标志超过130毫秒 没有变化 1检查变频微机工作灯是否正常绿灯亮 2检查主控制板的对外连线是否按规范布置 12 运行接触器短接故障 运行接触器输出z10aout120286已经断开,但反 馈输入x10t1020cc依然有效持续超过1秒 1检查#10T的驱动回路 2检查#10T接触器 13 抱闸接触器短接故障 接触器#15B的驱动输出z15b为OFF,#15B的反 馈信号输入x15b为ON持续500ms。 1检查#15B的驱动回路 2检查#15B的反馈信号输入回路 14 安全继电器短接故障 继电器#50B的驱动输入z50bk为OFF,#50B的信 号输入x50b为ON持续300ms 检查板上的50B继电器 15 安全回路断开故障安全回路的信号x50bc断开检查安全回路的输入线路 16 软件WDT动作 上一次主机复位由软件监视定时器WDT产生1检查主控制板的对外接线是否规范布置 2更换主控制板 17 连续3次开门锁死 连续3次开门都没有开到开门限位1检查电梯开门的实际情况,确认门机是否动作 正常 2检查开门限位开关 18 19 DPROM读写故障 DPROM读写出错标志(dpramerr)非零1检查主控制板的对外接线是否规范布置 2主控制板重新上电复位3更换主控制板 20 抱闸制动器短接故障 抱闸控制的输出驱动z15b为OFF,但抱闸确认开 关x15ha或x15hb依然保持有效持续1.5s。 1抱闸控制器 2检查抱闸确认开关

日立电梯的故障代码

日立电梯的故障代码 2009-05-21 02:54 是这个吗? (*1) E30—E47 A2 停止电梯所有快、慢车运行功能(*2) E50—E57 B1 停止电梯快车、部分慢车运行功能(*3) E60—E67 B2 停止电梯快车运行功能(*4) E70—E77 C2 使电梯运行至最近指令层停车,然后按A2级故障方式处理 E80—E87 E 对故障不作处理 备注:(1)当电梯同时出现2个以上的故障时,故障的处理级别按高的进行。(2)当电梯发生A、B类故障时,软件回路安全继电器#50X、运行接触器#10T 和抱闸接触器#15B立即释放,电梯数字显示立即熄灭。如果电梯发生故障是A2、B1或B2级时,软件回路安全继电器#50X在释放3秒钟后会再次吸合,这时电梯数字显示也恢复正常。 E11 #10T ON、OFF故障 E12 #15B ON、OFF故障 E14 #97输入信号异常 E21 #11输入信号异常 E22 #12输入信号异常 E26 规格表和数出错 E27 重复故障检出 E31 #100R输入信号异常 E32 门区感应器故障 E33 变频器异常运行 E35 厅门、轿门动作不一致 E36 变频器运行故障 E37 电梯逆转故障 E40 零速不一致 E41 电梯低速超速故障 E42 软安全回路继电器ON、OFF故障 E43 变频器控制回路失电故障 E44 #11动作超时故障 E45 #12动作超时故障

【永大日立】永大日立电梯NTVF故障码

永大日立电梯NTVF故障码 TCD12: 15B ON/OFF故障 TCD13: SDC运转异常 TCD14:从MICON当机 TCD15: SDA当机 TCD16:主/从MICON并列通信异常 TCD17: SDA SDC串列通信异常 TCD18: 50BC异常或B.STOP TCD19: 99G异常 TCD20:双重入力BUFFER故障 TCD21:过电流检出 TCD22:过电压检出 TCD23: SDC保守开关异常 TCD24:从MICON Dule-Port RAM ERROR TCD25:从MICON E2PROM ERRO TCD26: DSP CHECK SUM ERROR TCD27: RETRY 多发检出 TCD28: P15V电压异常 TCD29:主MICON E2PROM ERROR TCD30:主MICON NVSRAM ERROR

TCD31: DSP DUPLE-RAM ERROR TCD32:抑制回路(OPCH)异常检出TCD33: BDCC电压异常检出 TCD34:不足电压(TRCH)异常检出TCD35: 40D 40G ON 故障 TCD36: SDC操作模式错误 TCD37:逆运转检出 TCD38: DSP当机检出 TCD39: 100R ON/OFF故障 TCD40: ROTARY ENCODER故障 TCD41:低速OVER SPEED TCD42: 50B OFF故障 TCD43: SDP回路故障 TCD50:高速OVER SPEED TCD51:速度偏差检知(125%) TCD58: DLAN当机 TCD59:高大于9米,无诱导板检出TCD60:阶高TABLE SUM ERROR TCD62:同期位置异常 TCD63: SDS ON 故障 TCD64: SD速度异常 TCD68: SDA当机8次检出

日立变频器常见故障

日立电梯变频器的常见故障和维修对策 电梯互动平台 日立电梯变频器的一些常见故障 2.1 日立电梯液晶显示器早期我们在国内市场上经常能碰到的日立电梯变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW,采用液晶面板显示,这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的日立电梯变频器,液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了,我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源侧由于贴片陶瓷电容容量下降而导致的,更换此类电容就能解决问题。 2.2 日立电梯开关电源此外,该系列日立电梯变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动部分的厚膜电路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。碰到类似问题,我们首先应该考虑的是如何判断这些厚膜电路的好坏,对日立电梯变频器维修来说,如何找出故障,也是一个很重要工作,对于开关电源的损坏,假如排除外围的部件包括开关管,起振电阻,日立电梯脉冲变压器等的损坏外,最有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了,在没有明显损坏痕迹下,我们可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形,外加直流电压一般在15V左右。如果输出波形正常,我们一般可以认为此厚膜电路正常。无波形输出基本可以判断此厚膜已损坏,更换厚膜解决此故障。日立电梯HFC-VWS3系列变频器的驱动厚膜电路也是容易出故障的地方,但由于厚膜电路上所有元器件都已被封装了,所以维修相对较困难。 2.3 E9报警_ 在日立电梯J300系列变频器中,我们经常会碰到E9报警,我们可以检查一下三相输入侧电源,日立电梯J300变频器带有三相输入电压检测,输入电压通过分压电阻送到CPU处理,在缺相和输入电压过低的情况下都有可能出现E9报警。 2.4 故障of{~ 此类故障一般都出现在日立电梯变频器上电时,一般这种故障不是一种纯硬件的损坏,但却经常会碰到,我们检查的重点可以放在一些接插件上,包括操作面板与日立电梯变频器连接,控制板与驱动板的连接。此外直流侧欠压也会出现此类故障。 2.5 E30 IGBT故障日立电梯SJ300系列变频器还会碰到的一种故障现象就是E30报警。导致E30报警的可能性有几方面:其中主要有功率模块损坏,日立电梯SJ300系列变

日立电梯故障代码

日立电梯故障代码 10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23 40D继电器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 32 空转保护 34 厅门锁短接故障 35 轿门锁短接故障 37 反转故障 38 运行接触器断开故障 41 低速运行超速 42 50B继电器断开故障 50 高速运行超速 51 起动速度异常 54 微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障 56 微动平层超速故障 57 微动平层运行超距离 58 速度低故障 60 层高测定出错 61 运行中DC48V断电 62 电梯层楼位置出错 64 端站减速曲线异常 70 变频器预报警 71 变频门机故障 73 门区运行故障 75 SCLB板通讯故障 77 自救运行过多 78 SLCC板通讯故障 80 运行中厅门锁断开检出 81 检修状态异常 82 微动平层超时故障 85 微动平层感应器故障 86 电梯开门超时故障

87 电梯关门超时故障 88 运行中轿门锁断开检出 89 变频微机设置为键盘控制模式 90 群控/并联通讯异常 91 电源瞬时停电检出 92 停电自救运行 93 电梯自救运行 94 称重传感器故障 变频器故障代码表 故障代码故障名称故障说明 E101 加速运行过电流硬件过流:大于额定电流2.5倍 软件过流:大于额定电流2.4倍 误差±5% E102 减速运行过电流 E103 恒速运行过电流 E104 加速运行过电压软件:母线:厂家参数0~999V可调,出厂值760V 硬件母线滞环,范围780V~820V 误差±5% 直流母线电压检测误差±3% E105 减速运行过电压 E106 恒速运行过电压 E107 控制电源过电压软件:厂家参数:120.0~130.0% ,出厂值130% 注:控制电源电压检测误差:±5% E108 输入侧缺相输入缺相,相应检测信号为脉冲序列 E109 输出侧缺相输出缺相在运行时检测,输出电流大于33.3%额定时才检测 E110 功率模块故障功率模块过流、过热、欠压 E111 功率模块散热器过热模块检测点温度:83℃(含)以上; 温度检测误差:±5摄氏度 E112 未使用 E113 驱动器过载电流超过保护起始点 E114 电机过载电流超过保护起始点 E115 未使用 E116 E2PROM读写故障读写过程中出现校验错误 E117 未使用 E118 接触器未吸合在控制和主回路电源上电后,在正常的工作的电压下,存在接触器吸合指令时,未检测到接触器辅助触点吸合信号 E119 电流检测电路故障电流检测电路异常 E120 CPU错误双DSP之间spi通讯异常 E121 未使用 E122 未使用

日立电梯故障代码说明

日立电梯GVF-3故障代码 10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 13 抱闸接触器短接故障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 18 双重输入异常 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 23 40D继电器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 30 旋转编码器断线故障 32 空转保护 34 厅门锁短接故障 35 轿门锁短接故障 37 反转故障 50 高速运行超速 51 起动速度异常 54 微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障 56 微动平层超速故障 57 微动平层运行超距离 58 速度低故障60 层高测定出错 61 运行中DC48V断电 62 电梯层楼位置出错 38 运行接触器断开故障 39 抱闸接触器断开故障 41 低速运行超速 42 50B继电器断开故障 64 电梯端站减速曲线异常 70 变频器预报警 71 变频门机故障 73 门区运行故障 75 SCLB板通讯故障 77 自救运行过多 78 SCLC板通讯异常 80 运行中厅门锁断开检出 日立YPVF电梯故障代码说明TCD 10 50B继电器ON之故障 TCD 11 10T接触器ON,OFF之故障 TCD12 15B接触器ON,OFF故障 TCD13 运行方式输入信号出错 TCD14 正负双电源基本电压出错 TCD15 另一电脑故障(对本身而言) TCD16 主,副电脑并行通讯出错 TCD17 SDA通讯不正常 TCD20 二重输入缓冲器故障 TCD21 超额电流 TCD22 过高电压 TCD26 规格表出错

日立电梯故障码

日立电梯故障码(内部资料) 故障代码GVF3.HGP. GH98.NPH.UAX2 备注 10 主微机故障变频器电流输出封锁异常 11 副微机故障10T ON.OFF故障 12 运行接触器短接15B ON.OFF故障 13 抱闸接触器短接抱闸开关动作异常 14 安全继电器短接97输入信号异常 15 安全回路短接 16 软件WTD动作 17 连续3次开门锁死 18 双重输入异常 19 DPRM读写故障 20 抱闸制动器短接 21 抱闸抽动断开11输入信号异常 22 运行速度偏差12输入信号异常 23 40D继电器故障40D继电器故障 24 40G继电器故障 25 40G继电器故障主机抱闸动作异常 26 程序和数故障规格表和数异常 27 重复故障重复故障 30 旋编断线故障缺相保护 31 100R输入信号异常 32 空转保护门区感应器故障 33 变频区运行异障 34 厅门锁短接光电FMLX FML Y故障 35 轿门锁短接厅、轿门动作不一致 36 变频器运行异障 37 反转故障电梯逆转故障 38 运行接触器断开 39 抱闸接触器断开 40 零速不一致 41 低速运行超速低速超速 42 50B继电器断开软件安全回路故障 43 15BSW断开变频器控制回路失电 44 15BSW短接11动作超时 45 12动作超时 46 速度低故障 50 高速运行超速高速超速 51 起动速度异常起动速度超速 52 瞬时停电 53 运行速度偏差 54 微动平层逆转超距离微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障中速超速

56 微动平层超速微动平层超速 57 微动运行超距离微动运行超距离 58 速度低 60 层高测定出错层高和数出错 61 运行中48V断电同步位置出错 62 电梯楼层位置出错楼层位置出错 63 端站位置出错 64 端站减速曲线异常端站减速曲线异常 65 ALP运行检出故障 66 ULS DLS动作异常 70 变频器报警故障变频器报警故障 71 变频门机故障变频门机故障 72 高速短接开关动作检出 73 门区运行故障门区运行故障 74 起动补偿异常检出 75 SCL-B板通讯故障通讯故障 76 爬行时间异常 77 自救运行过多自救检出 78 SCL-C板通信故障 80 运行中断门锁检出运行中断门锁检出 81 检修状态异常检修状态异常 82 微动平层超时微动平层超时 83 安全回路故障检出 84 微动平层起动故障 85 微动平层感应器故障变频器速度一致信号异常 86 开门超时故障关门超时 87 关门超时故障开门超时 88 运行中轿门锁断开水位检测开关动作检出 89 副微机设为键盘控制 90 群控/并联通讯异常 91 电源瞬时停电检出 92 停电自救运行 93 电梯自救运行 94 称重传感器故障 101 加速运行过电流 102 减速运行过电流 103 恒速运行过电流 104 加速运行过电压 105 减速运行过电压 106 恒速运行过电压 107 控制电源过电压 108 输入侧缺相 109 输出侧缺相 110 功率模块故障

日立电梯故障代码

日立电梯故障代码 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 13 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 18 19 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23 40D继电器故障 24 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 28 29 30 旋转编码器断线故障 31 32 空转保护 33 34 厅门锁短接故障 35 轿门锁短接故障

37 反转故障 38 运行接触器断开故障 39 40 41 低速运行超速 42 50B继电器断开故障 43 44 45 46 47 48 49 50 高速运行超速 51 起动速度异常 52 53 54 微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障 56 微动平层超速故障 57 微动平层运行超距离 58 速度低故障 59 60 层高测定出错 61 运行中DC48V断电 62 电梯层楼位置出错 63 64 端站减速曲线异常

66 67 68 69 70 变频器预报警 71 变频门机故障 72 73 门区运行故障 74 75 SCLB板通讯故障 76 77 自救运行过多 78 SLCC板通讯故障 79 80 运行中厅门锁断开检出 81 检修状态异常 82 微动平层超时故障 83 84 85 微动平层感应器故障 86 电梯开门超时故障 87 电梯关门超时故障 88 运行中轿门锁断开检出 89 变频微机设置为键盘控制模式 90 群控/并联通讯异常 91 电源瞬时停电检出 92 停电自救运行

日立电梯调试手册

适用日立电梯GVK.GVB.GVH.GVZ.变频调速电梯 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修 开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 C.轿顶操作; 1.检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2.检查轿顶检修是否优先。 3.在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。 4.若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程检查。查看井道件安装是否正确。 D.测层高。 1.电梯在最低层平层,保持正常状态待命。 2.将PLC运行开关置OFF,用HPP将M812置ON;M811、M510置OFF,M150置ON[M150是测层高的开关,M510自动,M811上减速M812下减速]C235清零。 3.PLC、RUN开关置ON,此时电梯会自动关门,检修速度上行;到达顶层后自动停下。至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n为层站数];D250=n。用编程器监测M510是否NO,如否,则测高失败,要重做上述工作。 4.注意;PLC所记录的DD202~DD[200+2n]数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC机内层高表的数值. 5.用轿内检修随意上行或下行,观层楼数显的变化是否正确并从底层上行到顶层,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.

日立电梯故障维修示例

日立电梯故障维修示例 电梯资料:F-3000-2S45 故障内容:电梯B门不能开 现场情况: 1.检查选层器OPEN触头正常。试运行电梯,向上运行欠平层现象消失,向下运行至1FL,减速过程91J、91K、91L同时断开现象亦排除 ,可见故障症结就在于此,现电梯已恢复正常运行。 原因分析: 1减速回路异常引起92L继电器动作。 2.RS11感应器中线箱接线端11-28銹蚀导致接触不良,造成故障。

日立电梯HGP故障代码

日立电梯HGP故障代码 10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23 40D继电器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 30 旋转编码器断线故障32 空转保护 34 厅门锁短接故障 35 轿门锁短接故障 37 反转故障 38 运行接触器断开故障 41 低速运行超速 42 50B继电器断开故障 50 高速运行超速 51 起动速度异常 54 微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障 56 微动平层超速故障 57 微动平层运行超距离 58 速度低故障 60 层高测定出错 61 运行中DC48V断电 62 电梯层楼位置出错 64 端站减速曲线异常 70 变频器预报警 71 变频门机故障 73 门区运行故障 75 SCLB板通讯故障 77 自救运行过多 78 SLCC板通讯故障 80 运行中厅门锁断开检出

81 检修状态异常 82 微动平层超时故障 85 微动平层感应器故障 86 电梯开门超时故障 87 电梯关门超时故障 88 运行中轿门锁断开检出 89 变频微机设置为键盘控制模式 90 群控/并联通讯异常 91 电源瞬时停电检出 92 停电自救运行 93 电梯自救运行 94 称重传感器故障 日立电梯的十九种显示状态显示状态 A0:上方向,电梯上行时亮 G0:平层,电梯平层时亮 DO:下方向,电梯下行时亮 A1:机房检修 B1:轿顶检修 C1:门锁回路,关好时亮 D1:安全回路,正常时亮 E1:电梯有故障, F1:轿内检修 G1:层高测定 A2:自救运行 B2:专用功能 C2:泊梯状态 D2:110%开关取消 E2:门止动,电梯禁止门动作时亮 F2:自发电管制,电梯自发电运行时亮 G2:消防,电梯消防时亮 DP1:内召板通讯有故障时亮 DP2:板内主CPU与串行CPU通讯有故障时亮