文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火力发电厂施工组织大纲设计规定(试行)

火力发电厂施工组织大纲设计规定(试行)

火力发电厂施工组织大纲设计规定(试行)
火力发电厂施工组织大纲设计规定(试行)

?【法规标题】火力发电厂施工组织大纲设计规定(试行)

?【颁布单位】电力工业部

?【发文字号】

?【颁布时间】1997-5-9

?【失效时间】

?

?【全文】

?

火力发电厂施工组织大纲设计规定(试行)

电力工业部

火力发电厂施工组织大纲设计规定(试行)

电力工业部

1 总则

1.0.1 为使施工组织设计专业工作从建设标准到内容深度有所遵循,特制定本规定。

1.0.2 本规定适用于单机容量50~600MW新(扩、改)建火力发电工程。单机容量小于50MW或大于600MW机组工程可参照使用。

1.0.3 施工组织设计要执行“安全、可靠、经济、适用,符合国情”的电力建设方针。实现“控制造价,合理工期,达标投产”的目标,满足在基本建设中推行项目法人责任制、招投标制和工程监理制的要求。

1.0.4 在设计中除执行本规定外,还应执行现行《火力发电工程施工组织设计导则》、《电力建设行业基本建设预算费用标准及管理制度》等有关文件。

2 一般规定

2.0.1 在初步设计中,施工组织大纲部分的内容深度除应符合现行“火力发电厂初步设计文件内容深度规定”的要求外,还应为编制施工组织设计提供可靠的外部条件,为编制概算提供准确的工程量和使其他专业设计能满足施工提出的要求。根据施工组织大纲编制的概算,应能

指导施工组织设计,并能使静态投资(基础价)起到控制作用。

2.0.2 在初步设计或预设计中,“五通一平”单项工程设计深度应满足以下要求:

(1)有方案比选及论证;

(2)有较准确的工程量,以便编制单项工程概算;

(3)有必要的协议文件,使方案与概算能够落实。

2.0.3 在初可、可研文件中,施工组织设计章节内容可参照“大纲”设计深度的要求适当简化,但应对项目外部条件及实施条件从施工组织角度进行论述。对大件运输的可行性及费

用要进行论证。

2.0.4 在施工图阶段,施工组织设计专业除应完成院内分工负责的单项工程施工图外,还应参加施工组织设计(纲要和总设计)审查,协助施工单位控制工程造价。

2.0.5 施工组织设计专业应向技经专业提供或确认满足概算编制的相关资料,至少应包括以下内容:

(1)施工租地面积及使用年限;

(2)施工生产、生活区土石方量及全厂取土源地和弃土堆场;

(3)施工生产、生活区拆迁工程量;

(4)施工生产、生活区排水措施;

(5)施工进厂公路、铁路、码头方案及工程量;

(6)大件设备运输及吊装特殊措施方案及费用;

(7)施工用水、电、通信的方案及工程量;

(8)土建、水工及安装专业施工措施方案及工程量;

(9)设备、材料倒运量及运距(当施工场地狭小时);

(10)过渡措施方案及工程量(扩、改建电厂);

(11)施工轮廓进度。

2.0.6 合理施工工期应按照电力部电建〔1997〕253号文的规定执行。

2.0.7 利用外资工程和机组容量与本规定不一致时,可以就近套用,例如单机300~360MW的进口机组可套用300MW机组标准,单机600~660MW的进口机组可套用600MW机组的标准,在设计中还应考虑合资或合作工程中外商提出的合理要求。

2.0.8 扩改建工程的施工组织大纲设计应尽量利用老厂原有设施,减少拆迁,并考虑施工过渡等要求。

3 单独计算费用的项目

3.1 施工总平面及竖向布置

3.1.1 施工生产区一般布置在厂区的扩建端。当场地狭窄时,用地应从严掌握,必要时可以在近处增选部分用地。

3.1.2 施工生活区的布置应以有利生产,方便生活为原则,在有条件的情况下,应本着永临结合的精神论证施工与电厂生活区合建的合理性。

3.1.3 施工生产、生活区用地应符合表3.1.3的规定。

表3.1.3 施工生产、生活用地控制指标(公顷)

--------------------------------

|地区类别|机组容量|生产用地|生活用地|

|----|-------------|------|----|

|| 2×50MW| 11 | 3.0|

||-------------|------|----|

||2×(100~125)MW| 14 | 4.0|

||-------------|------|----|

|Ⅰ| 2×200MW| 18 | 6.0|

||-------------|------|----|

|| 2×300MW| 20 | 6.0|

||-------------|------|----|

|| 2×600MW| 23 | 7.0|

|----|-------------|------|----|

|| 2×50MW| 12 | 3.0|

||-------------|------|----|

||2×(100~125)MW| 15.5 | 5.0|

||-------------|------|----|

|Ⅱ| 2×200MW| 19 | 7.0|

||-------------|------|----|

|| 2×300MW| 21.5 | 7.0|

||-------------|------|----|

|| 2×600MW| 24 | 8.0|

|----|-------------|------|----|

|| 2×50MW| 13.5 | 3.5|

||-------------|------|----|

||2×(100~125)MW| 17 | 5.0|

||-------------|------|----|

|Ⅲ| 2×200MW| 20 | 7.0|

||-------------|------|----|

|| 2×300MW| 23 | 8.0|

||-------------|------|----|

|| 2×600MW| 25 | 9.0|

--------------------------------

3.1.3.1 表3.1.3中指标不包括距厂区较远的灰场,水源地及相应管线的施工用地,这部分用地可根据施工实际需要安排,并分别计算其租用年限。

3.1.3.2 施工生产、生活用地以租用为原则;对于计划前后两期连续扩建工程的厂区用地,可按规划容量一次征用,但必须作为施工用地充分利用并相应减少施工临时租地。3.1.3.3 当主厂房为钢结构时,按0.9系数调整施工生产区用地。

3.1.3.4 单台机组施工时,按0.8系数调整施工生产、生活区用地,当一次建设3~4台机组时,施工用地原则上不超过3.1.3规定范围。

3.1.3.5 施工生活区建筑物以楼房为主,平房为辅,以节约用地。当确需多建平房时,应做专门的论证,经审定后,占地可适当增加。

3.1.3.6 当厂区预留脱硫场地时,应相应减少施工区用地。

3.1.3.7 地区类别应符合表3.1.3.7的规定。

表3.1.3.7 地区类别

-------------------------------------

类别|省市自治区名称

---|---------------------------------

Ⅰ|上海、重庆、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、云南、贵州、

|广东、广西、福建、海南

Ⅱ|北京、天津、河北、山西、山东、河南、陕西、宁夏

Ⅲ|辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、青海、新疆、西藏

-------------------------------------3.1.4 厂区扩建端的施工生产区竖向布置(含排水系统)宜与厂区统一规划,进行土方平衡,当土方工程量较大时,在满足施工要求的前提下,可采用阶梯式布置,施工生活区与远离厂区的水源地、灰场及管线等施工区应进行必要的土石方平整,并有良好的排水措施。3.2 交通运输

3.2.1 当电厂设有铁路专用线时,宜设置施工临时铁路,施工铁路按工企三级标准设计,如需建设大件码头或沙石料专用码头时,应有专门的论证。

3.2.1.1 当电厂无铁路专用线并采用水路来煤时,施工期间宜尽量利用运煤码头,增加部分设施以卸运设备与材料,如需单独建设大件码头时,应有专门的论证。

3.2.2 施工道路

3.2.2.1 为减少对电厂永久性进厂道路的干扰,宜为施工生产区修建专用的进场道路,施工主场区至施工生活区及较远的水源地、灰场、管线等专用的施工现场,也应有可供施工用的道路,施工道路应尽量做到统一规划,永临结合,永临结合道路要考虑到施工期间道路的损坏

情况。

3.2.2.2 施工专用道路一般采用7米宽的泥结碎石路面,当需做为大件运输通道时,尚应满足大件运输车辆的要求。

3.2.2.3 施工现场出入口一般不应少于两处,出入口位置应考虑到物流顺畅及人流、货流分流并具有便利的道路引接条件。

3.2.3 大件运输

3.2.3.1 在可研阶段应委托有资格的单位提出大件运输可行性的咨询报告,论证通路的可行性,并提出相应的投资估算。

3.2.3.2 在设备技术条件(或标书)中,应对大件运输限界条件提出要求。3.2.3.3 当主设备厂家确定后,如大件运输可采用多种方式时,应做运输方式的技术经济比较,有条件的情况下,应通过招标,确定合理的运输方式。并按推荐方案提出大件运输措施费用概算。

3.3 力能供应

3.3.1 施工用水

3.3.1.1 施工用水水源应根据水源的种类、水质及水源地到施工现场的距离等因素经技术经济比较后确定。在条件允许时,应尽量考虑永临结合,以节省投资。

3.3.1.2 施工用水单项工程的设计范围为:从取水地点至施工临时供水母管、临时供水升压泵房进水侧、或临时给水泵房至临时贮水池(塔)的取水、贮水设施和输水管道。但不包括供水环网。

3.3.1.3 施工总用水量应符合表3.3.1.3的规定:

表3.3.1.3 施工用水指标

----------------------------

机组容量|总用水量(t/h)

--------------|-------------

2×50MW| 100~150

2×(100~125)MW| 150~230

2×200MW| 250~350

2×300MW| 300~400

2×600MW| 400~500

----------------------------

注:主厂房为钢结构时取较低值。

3.3.2 施工用电

3.3.2.1 施工用电的工程量应包括从电源点高压外线起,到施工变电所6~10kV的配电装置(或开关站)止。

3.3.2.2 施工供电线路一般不设备用,但施工供电电源点的选取应根据供电能力、供电可靠性、电压等级以及距施工现场的距离等因素,通过技术经济比较后确定。当与其他用户合建变电所时,投资应合理分担。

3.3.2.3 施工变电所(或开关站)宜靠近规划施工负荷的中心。主变压器应采用三相无载调压降压变压器,其容量应根据施工用电负荷容量(见表3.3.2.3),或由供电电源电压变压器最小额定容量来确定。

表3.3.2.3 施工用电指标

-----------------------------------

机组容量|变压器容量(kVA)|高峰用电负荷(kW)

-------------|----------|----------

2×50MW|1200~1500 | 750~1000

-------------|----------|----------

2×(100~125)MW|1800~2500 |1500~2200

2×200MW|2300~3000 |2000~2700

2×300MW|3500~4000 |2800~3200

2×600MW|5000~7000 |4000~5600

-----------------------------------3.3.2.4 当水源地、灰场远离厂区时,其施工电源设施宜按永临结合方式设置。3.3.3 施工通信的设计范围应从当地邮电支局引出至现场施工通信总机的引入端,不包括通信总机,通信中继线可按8~15对外线考虑。当需新建线路时,应按永临结合的方式架设。

4 施工措施

4.0.1 施工措施费是指在施工中必须发生,而定额中明确不包括的费用。在满足安全施工和保证工程质量的前提下,优先采用费用较低的施工方案,施工措施按院专业分工进行编制,经过施工组织专业认可后,归入“大纲”,并根据措施实际工程量编制概算。

4.0.2 对主厂房、冷却塔等建(构)筑物,当地下水位较高时,应提出合理的施工降水措施方案及工程量。

4.0.3 对取水、排水建(构)筑物的水下部分和地下水位较高的翻车机室等应提出若干可行的施工方案,结合工程量并按概算要求,多专业协同综合进行技术经济比较后确定。4.0.4 穿越或跨越铁路、公路、堤防以及河流的各种管(沟)道的施工方案,应与有关部门协商,并提出具体施工措施与工程量。

4.0.5 与施工关系较大的设计方案,应就施工措施和工程量按概算要求,多专业协同综合进行技术经济比较后确定。如与相关定额使用条件不符时,应编制估价表,使经济比较结果能与概算一致。

4.0.6 设计中应为主要施工机械的使用预留条件,但不计列购置大型机械补助费用。4.0.7 由于场地狭小等原因,设备、材料需要发生场外倒运时,应估算倒运量及运距,以计算二次倒运费用。

4.0.8 扩、改建电厂,为保证电厂安全生产需采取过渡措施时,应有方案论证与准确的工程量,并取得生产单位认可。

5附则

5.0.1 本规定由电力规划设计总院负责解释。

5.0.2 本规定自颁发之日起执行。

适用电厂施工组织设计

修行前年的板蓝根知识店铺资料库拥有最新最全的设计参考方案资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工方案、施工组织设计等,合同模板、劳动合同、协议模板各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千G以上。 1.竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读! 2. 丰县鑫成环保热电工程有限公司 (锅炉及主厂房工程) 施 工 组 织

设 计 方 案 施工单位:江苏华能建设工程集团有限公司 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 4.主要项目施工方法及各项技术措施 (6) 5、施工进度计划及保证措施 (22) 6.主要机具装备及劳动力安排计划 (23) 7.质量保证措施 (24) 8.附图及附表 (28)

3.编制依据 3.1.设计院设计的施工图。 3.2.现行国家施工及验收规范、规程、技术标准及质量验评标准。 3.3.现行的国家建筑、安装工程劳动定额。 3.4.国家、省及企业工法。 1.5 建设施工质量验收及评定规程 4.工程概况及地址 本工程为徐州丰县开发区北环路发展大道西侧,在徐州丰成盐化工厂区西南面,丰县鑫成环保热电工程有限公司分为锅炉及主厂房工程 5.施工准备 5.1.施工组织准备 3.1.1施工管理机构的准备 该工程按项目法施工,实行项目经理负责制,全面负责工程施工全过

程的工期、质量、安全、成本及现场文明的管理。公司成立以史卫忠同志为项目经理的项目组,项目管理机构如下: 项目经理部主要成员简历详见一览表 项目经理部主要成员一览表 3.1.2劳力组织 本工程设计为框架结构,结合考虑工程量及工期要求,整个施工施拟组织130人左右,按施工组织设计规定,组织好工人进场教育。待具备安装条件后,派安装工进场施工拟组织安装工55人左右,安装组织设计规定,组织好工人进场教育。

某热电厂机组建筑工程施工组织设计(doc 37页)

某热电厂机组建筑工程施工组织设计(doc 37页)

第一章编制依据及执行标准、规范 1、编制依据 1.1、******热电厂建设工程2×50MW机组冷却塔建筑、安装工程招标文件 1.2、《火力发电工程施工组织设计导则》(国家电源[2002]849号) 1.3 《厂区总平面布置图》、冷却塔等工程施工图 1.4、***省****建筑工程公司施工技术管理标准 1.5、******热电厂现场实际情况及地材资源调查; 2、执行标准 2.1、《土方及爆破工程施工及验收规范》(GB J201-83) 2.2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB J202-2002) 2.3、《火力发电厂工程测量技术规程》 2.4、《电力建设施工及验收技术规范》 2.5、《火电施工质量检验及评定标准》 2.6、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.8、《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2003 2.9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.11、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 2.12、工程测量规范(GB50026-93)

2.13地下防水施工质量验收规范(GB50208-2002) 2.14、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2001 2.15、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[2002]896号 2.16、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电公司2002-01-21 2.17、《火力发电厂设计技术规程》 2.18、《电力建设安全施工管理规定》 2.19、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程》 2.20、《火电机组达标投产考核标准及相关规程》 2.21、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度 以上标准若有新标准执行替代原标准。 第二章工程概述 1.工程概况: 1.1地理位置: ***省****市,为新建2×50MW高压双抽冷凝式汽轮发电机组,两台240T/H粉煤锅炉。 1.2工程内容: 本施工组织设计仅针对2#标段,包括:冷却塔(开挖地基处理除外)、循环水泵房及管沟、管道土石方、升压泵房、生活消防泵房、水池、吸水井、排气井、110kv配电装置及室外构筑物的施工。

施工组织设计大纲

施工组织设计大纲 编制依据 1.项目招标文件及其解释资料; 2.发包人提供的工程信息和资料; 3.招标工程现场及其空间状况; 4.有关该项目投标竞争信息; 5.对该项投标文件及信息的分析; 6.投标企业决策层的投标决策意见。

34-4-2 编制程序 图34-44 施工组织设计大纲编制程序 34-4-3 编制内容 34-4-3-1 项目概况 1.项目构成状况 它包括:项目名称、性质和建造地点;占地面积和建设规模;生产工艺流程及其特点;建安工作量和设备安装吨数;以及每个单项工程建筑面积、建筑层数、建筑体积和结构类型。 2.项目建设、设计和监理单位 它包括:建设、勘察和设计单位名称和概况,以及建设单位委托的建设监理单位名称和项目监理

班子组织状况。 3.建设地区自然条件状况 它包括:工程地形、工程地质、工程水文地质和气象等及其变化状况,以及地震级别及其危害程度。 4.建设地区技术经济状况 它包括:地方建材生产企业及其产品供应状况;主要建筑材料及其产品质量状况;地方供水、供电,供热和电讯服务能力状况;地方交通运输及其服务能力状况;以及社会劳动力和生活服务设施状况。 5.项目施工条件 它包括:主要材料、特殊材料和设备供应条件;施工图纸供应阶段划分和时间安排;以及提供施工现场的标准和时间安排。 34-4-3-2 项目施工目标 根据发包单位要求的目标,经过综合工程信息和条件研究,确定施工目标;该目标必须满足或高于要求的目标,并作为编制施工进度、质量和成本计划的相应控制目标。它包括:施工控制总工期、总成本和总质量等级,以及每个单项工程的控制工期、控制成本和控制质量等级;并以表格形式列出。 34-4-3-3 项目管理组织 1.确定管理目标 根据施工目标要求,确定管理目标,设立项目管理机构。 2.确定管理工作内容 管理工作内容可按进度控制、质量控制、成本控制、合同管理、信息管理和组织协调六部分划分,作为确定项目组织机构的依据。 3.确定管理组织机构 (1)确定组织机构形式 根据工程规模、性质和复杂程度,确定工程管理组织机构形式,如直线式、职能式、直线职能式或矩阵式组织形式。 (2)确定合理管理层次 根据工程规模和组织机构形式,合理确定管理层次;一般它包括:决策层、管理层和作业层。(3)制定岗位职责

电力施工组织设计

荆门热电厂翻车机场电力工程 施 工 组 织 设 计 中铁电器化局集团有限公司荆门电厂项目部 2006.06.10 施工单位(章)编制::审核:批准: 目录 一、编制依据 二、编制范围

三、工程概况及主要工程数量 四、施工方案及施工工艺 五、施工组织及进度安排 六、施工组织措施 一、编制依据 1.1荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工合同。 1.2荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工设计图。

1.3国家、电力部门及有关标准、施工规范及工程质量简评标准。 采用的主要规程规范如下: 1、《铁路电缆牵引供电设计规范》TB10009-98 2、《铁路电力设计规范》TB10008-99 3、《铁路电力施工规范》TB10207-99 4、《铁路电力工程质量检验评定标准》TB10420-2000 5、《路灯设计施工规范》 1.4现场勘测调查所获的有关资料。 1.5公司工程质量管理手册。 1.6已批准的施工组织方案。 二、编制范围 铁路专用线翻车机场控制室至综合办公楼到翻车机场三楼配电室路灯工程。 三、工程概况及主要工程数量 3.1工程概况 铁路专用线翻车机场路灯是国电长源荆门发电有限公司2*600MW机组建设项目铁路专用线的配套工程。电路从翻车机场三楼配电室至综合办公楼1522米双回3*70+1.50锴装铜芯电缆,2*10锴装铜芯电缆1217米的路灯电源;4*10锴装铜芯电缆704米的升降式投影灯电源;以及3*16+1*10和3*25+1*16的控制室至综合楼电缆敷设试验以及21盏可倾斜路灯和2盏升降式投光灯、综合楼配电箱控制箱安装调试。

3.2主要工程数量 5

火电厂施工组织总设计(总承包)

.. 专业资料 招标编号:XXXXXXXXX 新建工程EPC总承包投标文件 技术部分 施工组织设计 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二零一一年四月十六日

目录 1工程概况 (6) 1.1区域概况 (6) 1.2 编制依据 (7) 1.3气象条件 (10) 1.4水文地质条件 (10) 1.5交通运输 (13) 2总平面布置 (13) 2.1总平面布置原则 (13) 2.2施工总平面布置 (14) 2.3施工总平面管理 (14) 2.4施工总平面布置图 (15) 2.5力能供应 (15) 3施工机械、机具、仪器 (19) 50T履带吊(输煤栈桥吊装) (22) 4施工组织机构与人员配备 (23) 4.1施工组织机构 (23) 4.2人员配备 (25) 5主要施工技术案 (27) 5.1施工案的编制与报批程序 (27) 5.2土建专业主要施工案 (33) 5.2.1测量控制网布设案 (33) 5.2.2主厂房基础开挖及地基处理案 (34) 5.2.3汽轮发电机基础施工案 (34) 5.2.4主厂房上部施工案 (41) 5.2.5锅炉基础施工案 (46) 5.2.6烟囱施工案 (47) 5.2.7机力通风塔施工 (60) 5.2.8输煤栈桥施工案 (61) 5.3锅炉专业施工案 (63) 5.3.1钢架安装案 (63) 5.3.2汽包安装案 (65) 5.3.3受热面施工案 (66) 5.3.4烟风道安装 (68)

5.3.7锅炉炉墙砌筑 (72) 5.3.8烘炉 (73) 5.3.9锅炉煮炉 (73) 5.3.10管道的冲洗和吹洗 (74) 5.3.11蒸汽密性试验及安全调整 (75) 5.3.12锅炉72小时负荷试运 (75) 5.3.14风机安装 (78) 5.4汽机专业施工案 (80) 5.4.1组合场地及机具布置 (80) 5.4.2施工工序总体安排 (81) 5.4.3汽机发电本体施工案 (81) 5.4.4电动给水泵安装 (94) 5.4.5主蒸汽和主给水管道安装 (98) 5.4.6保证汽水系统清洁的案 (99) 5.4.7疏放水管道安装 (99) 5.4.8油管道安装案 (100) 5.4.9电动给水泵试运 (101) 5.5电气专业施工案 (103) 5.5.1接地装置施工 (103) 5.5.2电缆工程施工 (103) 5.5.3高低压盘柜安装 (104) 5.5.4变压器安装案 (105) 5.5.5发电机定子及引出线安装案 (107) 5.6热控专业施工案 (108) 5.6.1DCS系统安装案 (108) 5.6.2热控取样装置安装 (112) 5.6.3就地仪表设备安装 (117) 5.6.4热工设备保护措施 (120) 5.7焊接施工案 (121) 5.8保温油漆施工案 (125) 5.8.1主要施工节点安排 (125) 5.8.2锅炉本体保温 (126) 5.8.3汽机本体保温 (127) 5.8.4全场设备管道油漆 (127) 6进度表 (128)

电力工程施工组织设计纲要

一、施工组织设计纲要 (一)工程概况及特点 1 .工程概述: 1.1工程简述、规模、承包范围 工程名称: 1.2交通情况 本工程主要运输干道为,工地运输为县仓库到乡镇材料堆放点,再到施工现场,再由人力搬运,总体交通条件一般 1.3森林分布情况 本工程线路沿线树木种类以杂树为主,局部地段为灌木林,平均树高 2至3米,胸径6至9厘米,数量较少。 1.4水文地质条件 线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被良好,无不良地质现象。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。沿线没有发现泉水点,所以地下水埋藏较深,可不考虑地下水对杆塔的影响。 1.5本工程线路走向及地质地貌分部情况: 2 、工程特点 2.1 工程设计特点主要设计标准、规程规范及有关企业技术要求 GB 50061-2010 《66kV及以下架空电力线路设计规范》 GB50052-2009 《供配电系统设计规范》 GB50054-2011 《低压配电设计规范》 GB14049-1993 《额定电压10kV、35kV架空绝缘导线》 GB50010-2002 《混凝土结构设计规范》 GB396-1994 《环形钢筋混凝土电杆》 GB4623-1994 《环形预应力混凝土电杆》 GB50217-2007 《电力工程电缆设计规范》 GB/T 1179-2008 《圆线同心绞架空导线》

GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》 GB 50173-92 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》 DL/T 5131-2001 《农村电网建设与改造技术导则》 DL/T 599-2005 《城市中低压配电网改造技术导则》 DL/T 499 2001 《农村低电压电力技术规程》 DL/T 601-1996 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 599-1996 《城市中低压配电网改造技术导则》 Q/CSG 10012-2005 《中国南方电网城市配电网技术导则》 Q/CSG 10703-2009 《110kV及以下配电网装备技术原则》 Q/CSG 11501-2008 《35kV及以下架空电力线路抗冰加固技术导则》 QG/YW110-01-2009《云南电网公司电气设备装备技术原则》 QG/YW-SC-05-2009《云南电网35kV及以下配电网设备装备技术原则》 中国南方电网公司《10kV和35kV配网标准设计V1.0》 云南电网公司《城农网工程10kV及以下通用设计V3.0(修订版)》 云南电网公司《35kV及以下农网工程设计控制要点》 2.2、设计气象条件 根据气象情况,本工程设计气象条件采用南方电网公司10kV线路标准设计D级气象区进行设计。采用设计气象条件组合参数列表如下:

施工组织设计编制大纲

施工组织设计 编 制 大 纲 云南工程建设总承包公司技术中心 二00八年八月 封面样式滇建总承 QC02 ×××工程 施工组织设计 审定: 审核: 编制: 云南工程建设总承包公司 或云南工程建设总承包公司××工程处 ×年×月×日

施工组织设计编制大纲 1、编制依据 2、工程概况 3、施工部署 4、主要分部(分项)工程施工方法 6、工程质量保证措施 7、施工进度计划及工期保障措施 8、冬雨季施工措施 9、环境管理体系及环保保证措施 10、职业健康安全管理体系及安全保证措施 11、降低成本措施 12、四新技术应用 13、附表、附图 (注:编制时应详细编制目录)

1、编制依据 1.1、合同(包括招标文件、投标文件) 合同名称,合同编号及签定日期。 1.2、工程地质勘察报告 工程地质勘察报告的名称、报告编号及报告日期。 1.3、有关部门审批的有效施工图 施工图一览表 1.4、现行国家或地方规范、标准、图集 规范、标准、文件一览表 (2)名称应填写全称 1.5、公司质量、环境、职业安全健康体系文件 文件的名称、编号。 1.6、建设工程管理条例、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2、工程概况 2.1、工程建设概况 文字部分主要说明地理位置、工程类型、工程规模、使用功能、建设目的、建设工期、质量要求和投资额度,以及工程建成后的地位和作用。

地质情况:详地勘报告 工程建设概况一览表 文字部分主要描述工程平面组成;层数、层高、檐口标高和建筑面积等;建筑造型及特点。 工程建筑设计概况一览表 文字部分主要描述结构设计情况,结构特点、复杂程度和抗震要求等内容。 工程结构设计概况一览表

电厂施工组织设计.

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电新建项目 特殊消防工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:山西宏鑫消防工程有限公司 审核: 编制人:

编制依据: 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-92)(2000年版) 《石油库设计规范》(GB50074-2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规程》(DB22/T465-2009)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)

一、工程概况 本工程为山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2X300MW煤矸石发电新建项目特殊消 防工程。 工程主要内容包括:低倍数泡沫灭火系统,主要布置在油灌区;固定式水消防系统系统,主要布置在变压器以及汽机房和锅炉房的油系统设备上,汽机房的汽机润滑油管道,锅炉房的空气预热器,煤仓层及输煤系统;IG541气体灭火系统,主要布置在集中控制楼的设备间及电缆夹层;低压CO2灭火系统,主要布置在集中控制楼、主厂房的电缆夹层;全厂火灾报 警及联动系统。 二、主要工程指标 1、施工工期:按招标文件的要求进行施工的各个关键日期。 2、本工程质量目标为合格工程。所有分项工程合格率为100%。 3、工程保修:本工程竣工后保修期为一年。 三、质量保证体系及项目管理 1、质量管理体系结构图 2、施工管理 现场踏勘,编制施工组织设计 图纸会审进行施工前期准备 申请开工 技术交底

施工组织设计

目录 第一章编制说明................................ 错误!未定义书签。第二章总平布置与施工准备...................... 错误!未定义书签。 总平面布置................................... 错误!未定义书签。 施工准备..................................... 错误!未定义书签。第三章施工部署................................ 错误!未定义书签。 施工段的划分................................. 错误!未定义书签。 施工程序..................................... 错误!未定义书签。 施工机具、设备、三大工具配置................. 错误!未定义书签。第四章主要施工工艺............................ 错误!未定义书签。 钢筋工程..................................... 错误!未定义书签。 预应力屋架施工............................... 错误!未定义书签。 关键工序..................................... 错误!未定义书签。第五章质量控制................................ 错误!未定义书签。 施工准备过程的质量控制....................... 错误!未定义书签。 施工过程的质量控制........................... 错误!未定义书签。 质量控制技术措施及制度....................... 错误!未定义书签。 施工中的计量管理............................. 错误!未定义书签。第六章进度计划与网络控制...................... 错误!未定义书签。 进度计划..................................... 错误!未定义书签。 网络计划..................................... 错误!未定义书签。第七章安全保证体系............................ 错误!未定义书签。

摩天轮施工组织设计大纲(最全版)讲解

目录 1.编制依据. (2) 2.工程概况. (3) 2.1总体概况. (3) 2.2现场状况. (5) 3.工程特点、重点、难点 (7) 4.组织管理机构. (8) 4.1组织管理机构设置 (8) 4.2职责分工 (8) 4.3管理人员组成 (9) 5.工程部署. (11) 6.进度计划安排. (12) 7.现场总平面布置及交通运输布置 (14) 7.1场地特征 (14) 7.2施工现场总平面布置原则 (14) 7.3总平面布置 (14) 8.初步设计方案. (17) 9.勘查设计及施工方案 (19) 10.土建施工方案选择及分析 (20) 10.1围堰法施工 (20) 10.2局部填湖法 (22) 10.3水中桩基础施工法 (24) 10.4拟选择方案对比分析 (25) 11.钢结构施工方案 (26) 11.1摩天轮拼装、顶升施工流程 (26) 11.2施工工艺 (36) 11.3大型设备配置及使用情况 (39) 1.编制依据 (1)大飞轮公司及荷兰迪亚公司提供的相关资料。

(2)北京市建筑设计研究院提供的相关资料。 (3)中国建筑科学研究院提供的相关资料。 (4)北京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 (5)ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OSHMS1800职0 业安全健康管理体系标准,本公司质量、环境及职业安全健康管理手册、程序文件及其支持性文件。 (6)建设部推荐重点推广的十项新技术。 (7)本公司企业管理手册及其它有关总承包管理、质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 (8)现场和周边环境的实地踏勘情况。 (9)本公司建筑安装工程施工及验收的企业标准。 (10)建设部发布的国家级工法和本公司的企业工法。

电厂防腐保温施工组织设计方案

、工程概况 1.1工程名称:华能东方电厂2 X 350MW扩建工程烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔设备、烟道和氧化空气管道及支、吊架、设备的保温防腐。 1.2工程地点:华能东方电厂二期3#、4#烟道、吸收塔、氧化风机房及周边区域。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1安全、质量、环境法律、法规: 《建筑施工手册》中国建筑出版社出版; 《建筑施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版; 《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009 ; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001 ; 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2002 ; 《建设工程质量管理条例》(国务院) 《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》(GB 18218-2000) 3.2施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1) ISO 国际标准8501 - 1:1988 (2) ISO国际标准12944 (3) 《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 ⑷《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) ⑸《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97)

(6)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229 ⑺《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10) 《工程建设质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号) (11) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) (12) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50246-97) (13) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 (GB 50126-2008) (14) 《绝热用玻璃棉及其用制品》(GB/T13350-2008) (15) 《彩色涂层钢板及钢带》(GB/T12754-2006) (16) 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007) 我方承诺在本工程施工中使用国家最新的各项技术法规。 三、工程特点 本工程具有规模大、工程量大、工期短、管理难等特点,并且主要施工任务多在 秋冬季,雨多、空气潮湿、适度常维持在70-80%使钢体产生腐蚀,且腐蚀速度 为平时4-5倍。为此,在本工程的施工部署时,应根据该工程实际情况的要求,围绕工程的特点和难点,合理选择施工方法,实施动态的施工管理,科学地组织施工,确保工程总体目标的实现。通过增大人力、物力、财力的投入,保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。四?施工组织准备 4.1人员组织准备 我施工队将抽调一批具有丰富防腐经验和责任心的施工人员组建专业施工班组,在开工前再针对该项目防腐设计要求的特点,由技术负责人员进行全员技术指导, 培训,每个岗位的人员必须熟悉各自的《岗位责任制》,经考试合格方可上岗,以确保达到工程安全、优质、高效。

火电厂施工组织总设计(总承包)

.. w 招标编号:XXXXXXXXX 新建工程EPC总承包投标文件 技术部分 施工组织设计 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二零一一年四月十六日

目录 1工程概况 (6) 1.1区域概况 (6) 1.2 编制依据 (7) 1.3气象条件 (10) 1.4水文地质条件 (10) 1.5交通运输 (13) 2总平面布置 (13) 2.1总平面布置原则 (13) 2.2施工总平面布置 (14) 2.3施工总平面管理 (14) 2.4施工总平面布置图 (15) 2.5力能供应 (15) 3施工机械、机具、仪器 (19) 50T履带吊(输煤栈桥吊装) (22) 4施工组织机构与人员配备 (23) 4.1施工组织机构 (23) 4.2人员配备 (25) 5主要施工技术案 (27) 5.1施工案的编制与报批程序 (27) 5.2土建专业主要施工案 (33) 5.2.1测量控制网布设案 (33) 5.2.2主厂房基础开挖及地基处理案 (34) 5.2.3汽轮发电机基础施工案 (34) 5.2.4主厂房上部施工案 (41) 5.2.5锅炉基础施工案 (46) 5.2.6烟囱施工案 (47) 5.2.7机力通风塔施工 (60) 5.2.8输煤栈桥施工案 (61) 5.3锅炉专业施工案 (63) 5.3.1钢架安装案 (63) 5.3.2汽包安装案 (65) 5.3.3受热面施工案 (66) 5.3.4烟风道安装 (68)

5.3.7锅炉炉墙砌筑 (72) 5.3.8烘炉 (73) 5.3.9锅炉煮炉 (73) 5.3.10管道的冲洗和吹洗 (74) 5.3.11蒸汽密性试验及安全调整 (75) 5.3.12锅炉72小时负荷试运 (75) 5.3.14风机安装 (78) 5.4汽机专业施工案 (80) 5.4.1组合场地及机具布置 (80) 5.4.2施工工序总体安排 (81) 5.4.3汽机发电本体施工案 (81) 5.4.4电动给水泵安装 (94) 5.4.5主蒸汽和主给水管道安装 (98) 5.4.6保证汽水系统清洁的案 (99) 5.4.7疏放水管道安装 (99) 5.4.8油管道安装案 (100) 5.4.9电动给水泵试运 (101) 5.5电气专业施工案 (103) 5.5.1接地装置施工 (103) 5.5.2电缆工程施工 (103) 5.5.3高低压盘柜安装 (104) 5.5.4变压器安装案 (105) 5.5.5发电机定子及引出线安装案 (107) 5.6热控专业施工案 (108) 5.6.1DCS系统安装案 (108) 5.6.2热控取样装置安装 (112) 5.6.3就地仪表设备安装 (117) 5.6.4热工设备保护措施 (120) 5.7焊接施工案 (121) 5.8保温油漆施工案 (125) 5.8.1主要施工节点安排 (125) 5.8.2锅炉本体保温 (126) 5.8.3汽机本体保温 (127) 5.8.4全场设备管道油漆 (127) 6进度表 (128)

【完整版】施工组织设计大纲

一、编制依据 1、威海市高区黄家夼旧村改造工程施工招标文件 2、威海市高区黄家夼旧村改造工程工程施工总图、威海市高区黄家 夼旧村改造工程A8#、B6#楼设计图纸及相关技术资料 3、建筑安装工程相关施工及验收规范 4、施工现场条件 5、资源配备情况 6、我公司同类建筑施工积累的丰富施工经验 二、工程概况 威海市高区黄家夼旧村改造工程,位于威海市高区黄家夼村南,属威海市城中村改造项目,总建筑面积平方米,结构类型为框架,总工期为365天(日历日),本施工组织设计以B6#楼为基础编制。 1、建筑概况 威海市高区黄家夼旧村改造工程B6#位于威海市高区黄家夼村南部,建筑面积4174.6平方米,共4个单元,建筑层数地上六层加阁楼,半地下一层。钢筋混凝土框架结构。本工程建筑使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,耐火等级地上部分为二级,半地下室为一级,抗震设防烈度为7度。 2、建筑特征 本工程设计外墙一层采用灰色仿石面砖,二层至六层为暗红色三色砖,七层及阁楼为白色涂料加黑色分隔条,外墙欧式构件及线条处采用乳白色涂料,外窗均为深色断桥铝合金框,白色中空玻璃,屋面配红色英红瓦,。墙体采用加气砼砌块砌筑,外侧为50厚挤塑保温板,内门为木夹板门,外门为防盗门。内墙除卫生间外为混和砂浆抹灰,刷乳胶漆,卫生间、伙房墙面为瓷砖。地面除卫生间、伙房间为地砖外,其它房间只作基层,由用户二次装修。 3、结构特征 本工程基础采用钢筋砼独立基础,砼强度等级为:垫层为C15,柱、梁、板、楼梯-0.100以下为C30,以上采用C25,其他构配件为C20,围护墙体及内隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,地下部分采用粉煤灰砖砌筑。砌筑砂浆标号为:基础M5水泥,主体M5混和。钢筋:受力主筋为三级钢(HRB400)其它为一级钢(HPB235)和二级钢(HRB335)。

电力施工组织设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章编制说明 第二章施工组织机构 第三章施工部署及准备 第四章施工方案及主要技术措施 第一节、施工测量 第二节、路灯工程 第三节、电力电缆工程 第五章:质量管理体系与措施 第六章:安全管理体系与措施 第七章:环境保护管理体系与措施 第八章:工期进度与措施 第九章:季节施工及保证措施 第十章:资源配备计划 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 本施工组织设计结合本工程的特点和现场实际情况,我公司的施工实力、技术、资源和机具的配套能力,以及多年从事道路、排水等工程施工的丰富经验等因素来编制的。在编制本施工组织设计中,结合本工程的特点及难点同时,全面、科学地予以安排。在人员方面,安排有丰富施工经验的人员参建;在机械设备方面,根据本工程实际,配备充足的施工机械、测量检验试验设备,对关键工程或关键工序予以充分合理的组织,解决好各工序、各工点间的施工干扰以及施工期间的交通组织,使整个工程施工得以协调一致、优质高效地进行,确保优质、安全、按期完成本项目工程的施工任务。 我公司在投标编制过程中遵守设计图纸要求和招标技术规范要求外,还参考了国家、相关行业、省市有关规范要求。一旦中标,将根据施工图纸和业主的具体要求,有针对性地对本施组进一步细化。编制实施性施工组织设计,以便更好地指导施工。 一、施工组织设计编制程序 1、施工招标文件; 2、邛崃市河滨路(黄坝大桥至老南桥段)LED路灯工程工程量清单; 3、四川省有关文明施工、安全生产的文件; 4、国家颁布的现行规划、设计规程规范及施工规范与验收规范: 二、工程概况 本工程为邛崃市河滨路(黄坝大桥至老南桥段)LED路灯工程,本工程主要安装LED路灯106套,LED高杆路灯4套。 第二章施工组织机构 一项施工产品的完美实现,是一个由施工单位、建设单位、设计单位、监理单位及其他配合单位多方共同努力,良好配合的结果。施工组织建立的

发电厂新建工程施工组织设计

目录 第一章主要施工方案 (2) 第1节编制说明.编制依据及本工程执行标准 (2) 第2节工程概况 (4) 第3节施工总平面布置 (8) 第4节项目部施工组织机构 (12) 第5节主要施工机械和检测设备配备计划 (13) 第6节主要施工技术方案 (19) 第7节机组单体调试和分系统试运方案 (67) 第8节新工艺.新技术.新方法.新材料地应以 (87) 第9节环境保护措施 (87) 第10节施工以电.以水.以汽全厂统一管理办法 (88) 第11节主要设备供应计划 (89) 第二章本工程计划开.竣工日期和施工进度 (107) 第1节施工综合进度计划安排部署 (107) 第2节本工程计划开.竣工日期 (108) 第3节本工程施工综合进度计划表及关键工期控制点 (108) 第三章安全体系 (109) 第1节安全施工目标 (109) 第2节安全文明施工管理依据 (110) 第3节确保本工程施工地安全措施 (110) 第4节文明施工措施 (114) 第5节防火.防爆措施 (117) 第四章质保体系和措施 (117) 第1节质保体系 (118) 第2节本工程质量目标及具体实施措施 (120)

主要施工方案 第一节编制说明.编制依据及本工程执行标准 1.1.1 编制说明 本施工组织设计是根据施工组织设计导则和××电厂2×300MW 发电机组新建工程初设地具体要求和工程特点编制,参编单位主要有××××电建公司.××××电建公司本施工组织设计为确保工程质量创优.工程进度如期实现.现场施工安全文明提供科学合理地方案与措施. 1.1.2 编制依据 ××××发电厂新建工程初设文件 ××发电厂新建工程相关技术资料和答疑文件 原电力工业部《火力发电工程施工组织设计导则》 国家及原电力部颁发地相关现行有效版本地技术规范.规程 《电力建设起重机械性能手册》 1.1.3 本工程执行标准 国家及原电力部颁发地与本标段工程有关地各种现行有效版本地技术规范.规程,设计院和制造厂技术文件适以於本工程. 本工程施工检验评定标准按国家电力公司颁发地《电力施工质量检验技术评定标准》十一篇验评标准及原电力工业部.国家电力公司颁发地其它有关规定执行. 本工程执行下列规范.规程,但否限於已下规范.规程. 1.1.3.1 土建部分 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69—87.SDJ280—90(建筑工程篇.水工结构篇);《火电施工质量检验及评定标准》(土建工程篇); 《火电施工质量检验及评定标准》(焊接工程篇); 《地基及基础工程施工及验收规范》GBJ202—83; 《砖石工程施工及验收规范》GBJ203—83; 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205—95; 《屋面工程技术规范》GBJ207—94; 《地下防水工程施工及验收规范》GBJ208—83; 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209—95; 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73—91; 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—96; 《建筑防腐工程质量施工及验收规范》GB50212—91; 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87; 《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ300—88; 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88; 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321—90; 《采暖与卫升工程施工及验收规范》GBJ242—82; 《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ243—82; 《建筑采暖卫升与煤气质量检验评定标准》GBJ302—88; 《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304—88;

施工组织设计纲要模板

施工组织设计纲要

编制依据 1) 兰州倚能电力设计咨询有限公司设计的《110kV玉布线输电线路工程施工设计说明书》 2) 本工程现场调查资料; 3) 我公司历年各种电压等级送电线路施工的有关资料; 4)《110~750kV架空输电线路设计规范》( 报批稿) ; 5)《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997; 6)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154- ; 7)《送电线路基础设计技术规定》SDGJ62-84; 8)《送电线路对电信线路干扰影响设计规程》DL/T5063-1996; 9)《钢结构设计规范》GBJ50017- ; 10)《火电、送电、变电工程限额设计控制指标》 11)《混凝土结构设计规范》GB50009- ; 12)《高海拔污秽地区悬式绝缘子串片数选用导则》DL/T562-95; 13)《35kV-330kV交流架空线路用合成绝缘子使用技术条件》( 试行) Q/GDS-1001- ; 14) 《LGJ型钢芯铝绞线执行国标》GB/T1179-1983; 15)《GJ型镀锌钢绞线执行国标》GB/T1200-1998; 16) 《光纤合成架空地线》DL/T832- ; 17) 《电力金具通用技术条件》GB2314-1997; 18) 《输电线路铁塔制造技术条件》GB2694-81

一、项目概况与项目实施条件分析 1.1工程特点与工程量 1.1.1 工程特点 1.1.1.1工程概况 110kV玉布线从330kV玉门镇变自西向东数第一间隔出线, 至待建的110kV布隆吉变电站, 线路全长70.498公里。 1.1.1.2线路路径简述 110kV玉布线输电线路由330kV玉门镇变110kV间隔侧由西向东第一个间隔向西南方向与110kV玉镇二回终端同塔架空出线后, 最后进入110kV布隆吉开关站玉布线间隔。途经玉门市西部戈壁、瓜州县三道沟乡、布隆吉乡境内。 1.1.1.3工程设计特点 a)施工现场气象条件 甘II级气象条件 项目气温( ℃) 风速( m/s) 覆冰 ( mm) 备注 最高气温+40 0 0 最低气温-35 0 0 平均气温+5 0 0 最大风速-5 28.5 0 覆冰(导线) -5 10 5 覆冰( 地线) -5 10 10 安装情况-15 10 0 外过电压+15 10 0 内过电压+5 15 0 覆冰比重0.9g/cm3

施工组织设计大纲内容通用

通用版本工程 施工组织设计大纲 批准: 审核: 复核: 编制: 张家港保税区通力电气承装有限公司 二〇一一年四月 目录

1.编制依据及职能单位 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2职能单位 (1) 2.工程概况及特点 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2工程承包范围 (1) 3.1施工组织机构设置 (1) 3.2职能与职责 (2) 4.施工方案 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2主要的施工流程 (5) 4.3工程成本控制措施 (5) 5.工期及施工进度计划 (5) 5.1施工工期规划及其横道图 (5) 5.2保证进度措施 (6) 6.质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (6) 6.1工程质量目标 (6) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (7) 6.3质量管理措施 (8) 6.4质量管理及检验的标准 (8) 6.5质量保证技术措施 (8) 7.安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (10) 7.1安全管理目标 (10) 7.2安全管理组织机构及主要职责 (10) 7.3安全管理制度及办法 (10) 7.4安全技术措施 (11) 7.5起重、运输及组装的安全过程控制 (12) 8.文明施工 (12) 8.1现在文明施工 (12) 8.2文明施工实施方案和考核、管理办法 (12) 附表2:施工进度计划横道图 (14) 表1:施工设备、工器具配置表 (15)

1.编制依据及职能单位 1.1编制依据 1.1.1 10KV配变及线路安装工程施工图 1.1.2 设计单位对本工程设计文件 1.1.3 施工合同、安全协议及有关的标准规范 1.2职能单位 1.2.1 管理单位:张家港市供电公司配电运行部 1.2.2 发包单位:张家港市港源电力实业有限公司 1.2.3 设计单位:张家港市电力工程设计室 1.2.4 施工单位:张家港保税区通力电气承装有限公司 2.工程概况及特点 2.1工程简介 本工程为: 2.2工程承包范围 2.2.1承包方式:单包(包工) 3.施工组织机构及施工现场 3.1施工组织机构设置: 根据本工程相关文件的要求,结合公司现行的项目管理体制,本工程设立项目管理部,具体施工组织机构图如下: 张家港保税区通力电气承装有限公司

某电厂施工组织设计

某电厂施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (4) 第三章措施 (8) 第四章生产安全措施 (10) 第五章工程总进度计划 (11) 第六章施工准备 (17) 第七章施工部署和主要工程的施工方案 (21) 2

第一章工程概况 建设地点: x建设地点,xx电厂_位于xxx是目前xx最大电厂之一_。 工程规模:xx电厂_规划为x_台发电机组,第一期工程为x台xx万kw_的油、气双燃料火力发电机组x#、x#、x#、x#_机组,其中x#_机组,由xxx_中标承建,x#、x#、x#_机组,由xxx公司以xx美元_的合理价格中标总承包,xxx设计院_承担勘探设计,xxx公司_承担设备安装,xxx承担全部土建工程,xxx_承担调试、人员培训及一年的商业运行工作。该电厂属交钥匙工程。 当地气象及水文: 当地是一个干燥地区。雨水很少,x~x_月是雨季阶段,最大降雨量为xxmm/月,风向为xx 风,少有xx风,最大风速为xxm/s。 最高温度在x~x月,室外温度约为xx℃以上,全年有xx个月最高平均温度为xx_℃左右,最低温度在xx℃左右。 厂区自然标高为xxm~xxm_,建筑物设计标高(±0.OO)为xxm,基本无地下水。 x厂区地质: 整个电厂是建设在山丘上,除表面有少量砂粘土覆盖外,大部分岩石露头,岩石以普通石灰岩为主,极少中间夹杂砾砂石,粉砂岩或页岩岩性较好。 工程特点:xx电厂x#、x#、x#机组_工程是一个带有友好支援性质的工程,所以工程造价低,工期十分紧迫,又有国际监理公司的监督,对工程质量要求更高,并且每台机组土建独立自成体系运行。与国内多台机组联体运行不同,由此在建工程量宏大。 本工程合同工期要求: x#_机组交付安装时间为2xxx年xx月xx日_,x#_机组在x#_机组基础上推延x个月交付安装,x#_机组在x#_机组基础上推延x个月交付安装。但x#_机组发电投产工期为x_年, 3