富力丹麦小镇人工湖水体保持处理工程的采购、施工

安装技术标文件

一、工程概况:

本项目为富力丹麦小镇别墅人工湖水体保持处理工程,位于北京市大兴区庞各庄地区,小区内有一外观呈狭长形的景观水体,湖面面积约为10560m2,最深处水深3.0米,平均水深约为1.5米,水体外观是南北两端湖面狭小,中段稍宽,水体局部设有喷泉。临水有别墅错落布置,湖形蜿蜒曲折。

为了保证小区内人工湖水体水质,达到邻水、亲水及水景观的设计理念,采取了多项水体保持技术措施,包括水体循环、推流复氧、速分净化床、中水处理机房、人工湿地、生态护岸、生态防渗、湖体局部加深、水生生态系统的建设、雨洪利用等,各种处理措施既相互联系又相互作用,共同组成丹麦小镇人工湖水体保持系统。

二、招标依据:

必须严格按照国家及地方有关部门最新颁布的相关标准及规范、规定、法律条文等要求执行。

1、《城市污水再生利用·景观环境水质标准》GB/T18921-2002

2、《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)

3、《室外排水设计规范》GB50014-2006

4、《建筑中水设计规范》GB50336-2002

5、《污水再生利用工程设计规范》50335-2002

6、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

7、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

8、《速分生化技术设计指南》

9、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97。

10、依照发标方的招标文件、设计图纸(电子版文件)要求执行。

二、资格证明文件:

1、投标单位的企业法人营业执照,企业资质及企业概况;

2、与投标相关的生产技术能力及设备状况说明;

3、如设备、材料为进口,应提供入关证明,产品鉴定证书,有关检测报告,制造及认证标准;

4、金融机构出具的资信证明;

5、法定代表人授权书;

6、生产企业给设备销售部门委托授权书(代理证书);

7、设备技术样本、说明书、电气图等技术资料;

8、投标方近一年来的主要业绩。提供管理部门、用户对该产品的评价及使用运行情况。

9、维护保养的具体内容和售后服务内容;

三、招标范围:

本工程招标范围包括与人工湖水体保持处理工程相关的一切水处理施工图的深化设计及相关设备、设施及各设备管路及管道上的相关各种控制阀门和仪器仪表、附件的采购、施工安装及最终的工程竣工验收,并达到国家相关人工湖水体保持水质标准。具体内容包括而不限于:与人工湖水体保持相关的中水处理站内部、速分净化床内部以及推流复氧净化器和雨水弃流及过滤装置等设备的设计、制造、运输、交货、接卸、储运、开箱、安装、调试、水处理设备联动、考核试车、验收、操作人员培训及保质期间的服务等全过程。

本招标技术文件中未提及或未特别提及,但涉及设备性能和系统完整性的设计所必需的材料、工具、配件、程序软件、技术服务以及其他与之相关工作均应包括在供货范围之内。

要求投标人的供货和安装工作以及技术服务须满足工程进度的要求及基础设施的施工安排,并且使设备安装避免对其他安装、施工造成干扰。

由甲方负责并提供:中水处理站外一米、速分净化床外一米。其中与机房相接的外管线包括各种水和空气管线引至机房外一米;供电系统电源分别引至中水处理机房、速分净化床设备机房、推流复氧净化器、雨水弃流器的控制柜进线柜。

由投标方负责并提供:

(1)速分净化床内所必须的处理设备、管线、电气控制等的供应和施工安装调试;(2)中水处理机房内所有的处理设备、管线、电气控制等的供应和施工安装调试;(3)人工湖内部推流复氧净化器设备、电气控制的供应和施工安装调试;

(4)雨洪利用系统的雨水弃流及过滤装置设备、电气控制的供应和施工安装调试以及进出水口管道的指导性安装。

(5)安装、维修、检验及操作用专用工具、仪器、调试用仪器仪表的免费提供。(6)保证两年运转的易损备品、备件的免费提供。

(7)技术服务:全面负责现场安装及调试工作和施工质量控制和检验及最终的工程施工验收;对买方人员的培训、试运转及性能考核验收的一切试车及保证系统的正常投入使用。

(8)质量保证期内的卖方技术服务。

主要设备见采购计划表,管线、阀门等具体工程见施工图纸部分。

本次招标采用交钥匙工程的方式,招标范围一次包死,即施工图的深化设计(由于水体各类防水套管及管线已施工完毕,如必须修改,请提供修改合理化依据)包工、包料、包质量、包工期、包设备费、包货到现场的运保费、系统调试费用、相关土建费用、培训和保修费用、设备验收费用、以及从签定合同起直至交付使用两年保修期完毕的一切相关费用。投标方在标书中需列明设备在质量保证期所需的易损件、零备件清单和详细情况,如生产厂家及型号规格等以及安装所需的特种工具,此部分价格应已包含在投标报价中,无须买方另行付费。

如果投标方中标后,由于自身原因出现配置服务或其它方面的缺漏,都将由投标方自己承担费用,并补齐配置或其它服务直至设备通过验收两年保修期完毕为止。交货地点:富力丹麦小镇工程项目现场。

四、技术规格及要求:设备、材料为国产化。

1、各设备工作原理、作用及处理能力:

1.1速分净化床:用于处理人工湖循环水和中水处理机房的出水等微污染水源,利用好氧、厌氧微生物的作用以及速分原理,去除水中的有机物和氨氮,并降低悬浮物浓度。数量:2座,每座净化床处理水量约为35m3/h。

1.2中水处理机房:用于处理人工湖补充水(市政中水),采用加药、混凝、过滤工艺,进一步去除水中悬浮物和总磷。数量:1座,小时处理水量为26m3/h。1.3推流复氧净化器:用于湖水局部循环及复氧,提高水体自净能力。

1.4雨水弃流及过滤装置:弃流夹杂大量污染物的初期雨水,收集相对洁净的雨水并过滤,存储于人工湖内,用于人工湖的补水和绿化。

2、控制的进出水水质标准:

中水处理机房和速分净化床设计进出水水质指标如下:(单位:mg/L)

3、主要设备技术要求

3.1投标设备统一要求

3.1.1设备应是设计先进、工艺安全可靠和结构坚固,并便于检查、操作和维修。设备应适应于现场条件和进水水质特性下的范围内操作并能可靠地长期运行。所有设备的供货与安装应按照本技术规范的要求执行。安装应严格地按照生产厂家的详细资料和按本技术规范要求批准的设计进行。所有设备的质量、性能、可靠性及安全性等不能低于本技术规范的要求。

3.1.2投标产品须符合国家现行设备设计、制造、安装标准,采用先进技术、优质材料和先进工艺制造的全新设备,所选用的外购零部件必须不低于国内优质产品。3.1.3投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的,是最新的型号和用一流的工艺生产的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内,卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而产生的故障负责。

3.1.4根据有关部门检验结果或者在质量保证期内,如果货物的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,投标人应对产生的故障负责。

3.2泵

卖方提供的泵应符合中华人民共和国国家标准,通过ISO国际质量和环保标准认证,噪音低、震动小、效率高,其最佳高效段应在70%以上,同时适应本工程工况要求。卖方应提供该产品的工作范围和性能曲线(扬程、效率、轴功率、汽蚀余量等与流量的关系曲线)。在无特殊情况下,本工程尽量采用潜水泵。

所有泵的轴承都应具有不小于50000小时的使用寿命。轴承的设计应按超过最大计算负荷的20%进行,并适合于反向旋转。

3.2.1电机

与泵配套的电机应符合IEC标准或同类型的标准,通过ISO国际质量和环保标准认证,电机防护等级和绝缘等级应符合各自工作条件,并应选用国家推荐和经过鉴定的节能产品且噪音低、震动小。润滑系统的设计应避免被抽液体受任何污染。3.2.2电动潜水排污泵:

电动潜水排污泵应符合下列制造标准:

JB/T 5118-2001 污水污物潜水电泵

GB/T 12785 潜水电泵试验方法

PCC-WI-Q-022-0 PACO通用铸件要求

PCC-WI-Q-021-0 PACO油漆工程标准

潜水排污泵采用径向流动,单一进口式,保证30mm直径球体能自由通过泵,且能设法避免杂物造成的堵塞。

浸入的电缆应是多芯,全部绝缘。电缆应在泵离厂前予以密封,电缆接头箱应同外界密封。电动机应进行外壳防护,并配有过热保护器;漏水、漏电保护器。

潜水泵采用导轨和自动耦合装置安装。

电动式潜水排污泵材质

①水泵部分

a 泵壳为铸铁HT250。

b 叶轮材料为球墨铸铁QT500-7。

C 叶轮口环是可更换的,材料为青铜C87600。

②电机部分

电机机壳、接线腔、轴承室及油腔所有结构件,机座号280及以下为铸铁

HT200,其他机座号为HT250。

轴采用2Cr13不锈钢(SS420)。

③自耦装置部分

a 自耦底座和泵夹板为球铁QT500-7,托架为碳钢,导轨为不锈钢。

b 所有外露紧固件都用不锈钢SS304。

C 安装自耦底座和托架的螺钉、螺母,采用标准螺纹,尺寸一致,镀层均匀美观。

3.3加药装置

3.3.1加药泵

化学药剂泵按规定使用活塞式,活塞为膜片或机械膜片式。泵的设计具有可靠的冲程回复。最高冲程速度不得超过每分钟100次(spm)。

泵液终端的选择应适合被抽液体。进水和出水阀采用单球式,容许自由流动的自净作用。球体和阀体材料应能抵御磨蚀作用。

泵应具有可变冲程机构,使能在泵运行中改变输出,冲程调节采用人工操作。应装有冲程长度显示器。

3.3.2加药罐

具有良好的防腐性能和使用寿命,含搅拌系统,与加药泵配套,有足够的容积容纳至少五天的加药量。外形及颜色美观,建议采用PE材质。

3.4速分生物球

3.4.1材料使用寿命长,为永久性球形填料,寿命不低于30年;不需更换,不需反冲洗,不堵塞,后续投入为零;

3.4.2材料应对水质无不利影响;

3.4.3密度大于水,在速分池内整齐、紧凑排列,水在流经速分生化球时形成速分现象,保证出水悬浮物浓度≤20mg/L。

3.4.4速分生化球的结构应有利于微生物生长,挂膜时间短;球表面及内部可形成多样化、多变性的生物相,有利于污泥在速分床内的生物降解,使该工艺不产生剩余污泥。

3.5过滤器

3.5.1过滤器应采高速过滤器,过滤速度应大于30m/h。

3.5.2运行方式采用逆流过滤、无压顺流自净再生的形式以解决滤料堵塞、反洗耗水量大的问题。进水由过滤器底部进入滤层,并向上流与滤层充分接触。3.5.3过滤介质采用比重小于1的悬浮型滤料,滤料直径Φ=0.8-1.2mm,所含悬浮物被截留在滤层上。纳污容量大,反洗周期长,每周期反洗耗水量不高于每周期过滤水量0.4%;

3.5.4设备全自动控制,无人值守,含自控系统。

3.5.5过滤器需采用非钢体防腐外壳,过滤器的控制需简单、方便,应为防腐密封性良好材质的多路阀设计,集过滤、反洗、冲洗、放空、排水、直排为一体。过滤器的应体积小、外型美观、安装连接方便。

3.6推流复氧净化器

3.6.1直接安置于水体中,安装角度可自由调节,水深≥0.6m;

3.6.2推流距离:≥30m,循环水量45-50m3/h;

3.6.3溶氧效率高,空气量26 m3/h,供氧能力1.2-1.3kgo2/h,溶氧效率大于15%。3.6.4电气及控制:电源电压:三相380V 功耗:≤1.5KW,具备漏电保护功能,连续运行时间12000小时以上。

3.6.5材质:不锈钢、PVC、钨钢密封组件。

3.7雨水弃流及过滤装置

3.7.1弃流器:

自动化程度高,能根据不同类型的降雨自动运行,无须专人值守,运行可靠,故障率低,不易堵塞;清污方式:设集污篮,120目的过滤精度,采用人工定期清理;材质:碳钢或玻璃钢+碳钢。

3.7.2过滤器:

采用折流、逆向流原理,结构顺畅,不堵塞过滤体,过滤精度≤1mm,设有集污篮、120目的过滤精度,提篮式的清污方式;材质:碳钢、不锈钢或玻璃钢、不锈钢。

3.7.3电气及控制:采用名厂品牌PLC,具备记录雨型、雨量、频次功能。

电源电压:220V,三线制,功耗:短时:900W(小于1分钟)长期:<30W 3.8管道及防腐、敷设:

3.8.1钢管:焊接钢管用的钢板及钢管的内外表面应平整、光滑、不得有裂缝、折叠、轧折、发纹和结疤。钢板不得有分层。

3.8.2聚乙烯(PE)管:聚乙烯(PE)管管材及管件应符合标准GB/T 13663-2000及其他相关标准的要求,有质量检验部门的产品合格证,并应具备有关卫生,建材等部门的认证文件。

3.8.3防腐及敷设

①所有钢管件及管道支架(不锈钢除外)安装前必须进行管道表面除锈处理,此道工序合格方可进行防腐处理。

②埋地钢管外壁防腐:三油一布做加强防腐。

③明敷钢管防腐:涂防锈底漆二道,面漆二道,面漆颜色:空气管涂银灰色,污水管涂浅绿色,管道支架与支撑管道颜色相同。

④室外埋地压力管道均埋地敷设;

⑤管道交叉遇标高冲突时的避让原则为:空气管绕污水管,压力管绕重力管,同为压力管时,小管径绕大管径;

3.9设备基座除非另有规定,所有设备应设有由高强度铸铁或结构钢制成的基座,

基座置于混凝土基础上。基座固定用的螺栓、螺母、垫圈、调整螺丝、垫铁等安装附件均应包括在设备供货范围内。

3.10铭牌和标牌:每台设备都应在明显位置固定有铭牌和标牌,制造厂的名称、设备编号,以及各种工作特性、各种定额值、制造日期等清楚的标明在上面;承包商还应提供一些活动标牌,如“在运行中”“不得乱动” “高压”等,活动标牌的内容由业主根据有关规范制定,以便随时挂在运行的设备外壳上;承包商在调试结束运行正常后,应在设备间提交系统流程图一份、系统操作规程一份;

3.11噪声控制设备运行时其周边一米范围内的噪声等级不超过85dB(A)

3.12损坏漆面的修复:对设备损坏的漆面,承包商应负责修复工作。如果环氧涂层遭破坏,必须采用原有涂层的生产厂家提供的适当的修补材料来修补。

3.13湿气的预防:为了防止潮湿、雨淋的侵袭而导致设备的锈蚀,承包商应采取必要的预防措施。

3.14润滑油、脂:承包商应提供一份各种设备应用的润滑油、脂的牌号及规格目录。对某些进口设备的润滑油、脂需标明国内可代用的油脂牌号及规格。

3.15安装:

3.15.1设备安装:在设备安装前30天,承包商应提交现场安装施工计划,其内容应包括:安装准备、安装方案、人员安排、施工设施安排、安装进度表、设备安装进度指标、安装质量保证体、安全保障条例、设备安装期间可能产生的异常情况及解决方法等。在设备安装前,承包商应邀请业主对基础进行验收,验收合格后方可进行设备的安装工作。

3.15.2管道的安装:管道的连接法兰应符合ISO标准,并采用与设计图纸相适应的压力等级。所有管道均应按设计图纸的规定进行防腐喷涂。

3.15.3电气设备:投标商要确保所有的设备、元件和系统一起形成一个协调的、

合理的、完整的电气装置,所提供的电气设备应满足所有工艺设备的正常运行要求,电气设备应满足北京供电部门的要求,电缆敷设要求必须按照国家电气规范及全国电气通用图的技术要求进线敷设。

4、招标方提供的具体技术参数要求:详见设计研发中心施工图纸(电子版)。

五、投标方责任:

1、投标方有责任在投标前应到每一个现场具体落实投标所需的所有参数和条件,并在报价中一并予以考虑,并详尽的体现在投标文件中以供评审。如果投标人中标后,出现未能确定现场实际情况而产生的配置或其他服务方面的缺漏,都将由投标方自己承担费用并补齐配置或其他服务直至设备通过验收为止。

如投标方所提供的各设备、材料有技术参数偏离,请提供对比参数偏离表且加以说明;深化招标方提供的机房施工图纸,并提供详细的施工、安装施工图、设备基础条件图及电气控制系统图。

2、投标方必须保证所完成的工程质量、所采用的验收标准完全符合国家、北京市地方行业(企业)相应的规程、规范、规定、标准要求及发标方所规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。投标方应负责按标书技术规格的要求完成供水设备的设计,运输,施工安装,产品保护,调试,试运行、验收及售后服务等工作。

3、投标人在标书中需列明设备在质量保证期所需的易损件、零备件清单和详细情况,如生产厂家及型号规格等以及安装所需的特种工具,此部分价格应已包含在投标报价中,无须买方另行付费。

4、提供完整的原厂产品说明文件及材料的规格;提供完整的原厂设备运行及维修说明书、全套操作手册和保养手册及后备配件表;提供机组电控系统的材料、产品目录数据和装配图,包括各种系统和控制屏的接线、控制图,运转程序、报警操作、

传感组件等。详细列出设备、设施、材料、控制系统电气产品规格、型号、品牌、产地(电气开关必须采用我司大表内品牌即:施奈德、ABB、穆勒、西门子产品)。

5、要求本次投标机组设备、设施、材料等均为目前生产的技术上先进型号。

6、投标方除供货外,还应负责工程的安装、系统的调试,直至设备最终验收合格并正常运行。若在系统调试过程中,由于投标方的责任导致设备、设施等的损坏,投标方需负责更换或赔偿损失。

6、竣工验收:投标方提供系统工程的调试报告,提供相关质检部门的检验报告。负责并保证本工程的竣工验收,并达到质量优良。

7、在免费保修期结束时,需有专业工程师对所提供的设备进行一次全面的测试,任何缺陷须由投标方免费修理,并得到发标方(或合同中甲方)的认可。在修理之后,投标方应将成因、补救措施、完成修复即恢复正常的时间和日期等报告给发标方,报告一式两份。

8现场施工要求:

8.1投标人应在中标后成立项目施工小组,确定具有相关资质的项目经理负责;对于工程的质量、工期、安全以及文明生产全权负责;

8.2投标人应在中标后精心组织工程施工,提供一切劳务、材料设备、施工机械设备及所需要的其他临时或永久性物品。

8.3投标人应在中标后应根据工程需要,安排施工使用的照明、看守、围栏和安全措施,因未履行上述义务造成的工程、财产和人员伤亡,乙方承担责任并负责赔偿。8.4投标人应在中标后按有关规定严格执行施工现场安全标准管理,采取严格的防护措施,承担由于安全措施不力所造成事故的一切责任和损失。

8.5投标人应在中标后应遵守市区有关部门对施工场地市容、环卫、环保、交通和

施工噪声、防疫、渣土清运、防止扬尘污染等的管理和要求,每天收工前认真清理施工现场,保证施工现场整齐有序,因投标人原因造成的损失和罚款由投标人承担。8.6投标人应在中标后应做好施工现场及周围各类管道、管线、公共设施和邻近建筑物、构筑物的保护工作,乙方保证不因施工原因使用地上、地下市场管网设施、人防设施及其他建筑物等受到破坏,如因投标人原因造成的破坏、发生损失由投标人承担责任并负责赔偿。

8.7投标人应在中标后应在施工现场设置告示牌及安全警示标志,并在工程进行期间保持告示牌及安全警示标志的清晰、完整,工程完工后须拆除告示牌及安全警示标志并恢复所有受影响的地方。

六、质量保证:

1、投标方必须保证所提供的设备、设施、管路系统等经正确安装、正常运转和保养其使用寿命期内必须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在本工程的质保期内,投标方必须对设计、施工工艺、材料的缺陷而发生的任何直接或间接损失,均由投标方负责。

2、根据发标方按相关检验标准或委托有资质的相关质检机构的检验结果。发现与本工程相关的设备、设施、材料等数量、质量、规格型号等与投标文件(或合同)不符;或在质保期内,验证设备、设施、材料等存在缺陷(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等),发标方在以书面的形式通知投标方后,投标方免费维修或更换有缺陷的设备、设施、材料等。

3、如果投标方在收到通知三日内没有弥补缺陷,发标方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由投标方承担。

4、除合同特殊条款外,其它设备的质保期为工程验收合格后算起两个采暖季。

5、负责并保证本工程的竣工验收,并达到质量优良。

6、提供供水设备及机组的噪声指标;且必须满足国家相关的住宅及公共建筑室内允许噪声级的要求。

7、工期要求:自中标通知书发至中标方即日起30日完工。

七、交货、安装及检验和验收:

1、交货和安装:

1.1所有设备和部件均应采取适当的保护,以避免运输或其它原因造成损坏,直至安装完成,可以运行时为止。

1.2运输期间,设备和部件应包装完好以免损坏或泄漏。包装箱外面应标明净重、内容、装箱及卸载的正常步骤。应该使送至现场、检查损坏程度、卸载和存放的工作尽可能地简单。

1.3投标方应熟悉设备及其安装的详细情况,确定设计图纸中相对于现场的尺寸并在设备安装前向招标方通告任何不一致之处和偏差。

1.4本合同中提供的所有设备均应严格按照设计图纸和本技术规定的要求及制造商的说明和建议进行安装。

1.5应严格按图纸进行设备定位。

1.6所有设备及材料的二次运输、装卸车等工作应由投标方负责。且应提供由各设备制造商培训过的经验丰富的合格人员,为所采购的设备运送到指定位置、移交、安装及测试、启动和培训等一整套服务提供所需的劳力和设备。

1.7投标方应向招标方提交安装设备的日期,该日期应由招标方批准。

2、检验和验收:

2.1出厂检验:

制造单位的检验部门在设备制造过程中和完工后,应按标书中提出的标准和规定,对设备进行各项具体的检验和试验,并提供国家或省级以上相关质检部门认可的检验报告,对检验报告的准确性和完整性负责,以便招标方工程师进行监理。2.2现场验收:

货物到达现场卸车后,按件和箱点收并约定开箱验收时间。开箱验收时,由招标方监理及投标方代表在现场共同开箱查验货物的外观规格型号及数量等是否与合同规定一致。

2.3调试和最终验收:

2.3.1调试:

(1)招标方的工程技术人员将参与设备调试、试运行和验收全过程所有阶段的工作,投标方应负责对招标方工程技术人员的指导和培训。

(2)当投标方认为所安装的设备是处于良好的工况时,应书面通知招标方,由招标方执行安装检查,检查设备是否符合技术规定和正常操作的要求。投标方应提供调试和试运转所必需的一切设备、材料、劳力、建议、说明书和其它设施。同时对招标方的操作人员进行培训。

(3)在系统启动之前,每个设备安装完毕应进行调整并使其达到最佳的工作状态。(4)投标方应在其管理人员和业主的监督下,在现场对整套设备进行调试以证明其能按规定要求连续运转至少24小时以上。

2.3.2验收

(1)在出水达标后,整个系统需满负荷连续稳定运行72小时方可进行系统验收。

(2)试验最多进行三次,如系统满足技术规范的要求,招标方将以书面形式建议正式接收设备或系统。

(3)系统验收合格后的质保期为二年,在此期间内投标方将免费负责所有设备的维修。

(1) 验收过程试运行时性能满足要求。

性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至招标方认可。已提供了合同范围内的全部货物以及完整的设备图和技术资料。

设备在交付招标方使用前,由相关部门进行最终验收通过,并获得合格证。

八、铭牌及标识:

投标方提供的设备,其铭牌,使用标记,警告标记都必须有中文表示。每项设备均应有制造厂商的铭牌,并装在显著的地方。

九、技术培训

投标人应对用户指定的若干设备操作员在现场进行操作和简单维护的培训,以满足他们日常工作的需要。

十、富力丹麦小镇人工湖水体保持处理工程的采购、施工安装技术标文件为最终中标单位的合同附件。

工程管理公司水电部:

2007.9.24

循环水处理技术

循环水术语: 1循环冷却水系统:以水作为冷却介质,并循环使用的供水系统,由换热设备、冷却塔、水泵、管道以及其它有关设备组成,分为敞开式循环水系统和密闭式循环水系统。 2敞开式循环水系统:是指循环冷却水与空气直接接触冷却的循环冷却水系统。 3循环水量:每小时用水泵输送的总水量,以Q表示,单位m3/h。 4保有水量:冷却水系统的总贮水量(包括凉水池、换器器、管网系统、旁滤等)。以V表示,单位m3。保有水量与循环量之间设计要求是:保有水量/循环量=1/3-1/5之间。 5 蒸发水量:循环水在冷却塔内通过蒸发而冷却,在此过程中损失的水量称为蒸发水量,以E表示,单位m3/h。E=a(R-B),a=e(t1-t2)(%)(e,夏季25~30℃时0.15~0.16,冬季-15~10时0.06~0.08,春秋季0~10℃时为0.10~0.12. 6补充水量:循环冷却水在运行过程中补充因蒸发、风吹、排污等损失的水量,以M表示,单位m3/h。M=N×B 7排污水量:为了维持一定的浓缩倍数,必须从循环冷却水系统中排放的水量,以B表示,单位m3/h。B=E/N-1 8飞溅损失:由于风力作用把水从系统中吹入大气,叫做飞溅损失。一般风吹损失可按1‰Q计算,以W表示,单位m3/h。 9浓缩倍数:循环水中的含盐量与补充水的含盐量之比值,

以N表示。常用来计算浓缩倍数的离子有钾离子、电导、氯离子、二氧化硅等。 10腐蚀速率:以金属失重而计算得的每年平均腐蚀深度,常用单位mm/a、mdd、密尔/年(可选用标准试片法、试管法进行监测) 11污垢沉积速率:模拟监测换热管内在一个月中所沉积的污垢总量。单位mg/cm2.月(mcm,可选用试管法进行监测))。12粘泥量:指微生物及其分泌的粘液与其它有机或无机的杂质混合在一起的粘浊物。单位mL/m3。 13异养菌:以细菌平皿计数法统计出第毫升水中异养菌落个数,单位个/mL。 水质参数:1、PH值;2、钙硬度;3、碱度;4、K+或SiO2; 5、总铁; 6、电导率; 7、浑浊度; 8、微生物; 9、生物粘泥量;10、污垢沉降速率;11、垢层与腐蚀产物的成分;12、腐蚀率;13、药剂浓度。 一、循环水术语

循环水处理药剂技术要求

循环水情况及药剂技术要求 一、循环水系统情况 化工公司目前循环水运行情况分为合成氨一分厂循环水系统,合成氨二分厂循环水系统,硝酸分厂循环水系统以及联碱分厂循环水系统。其中,各循环水系统运行情况如下表: 合成氨一分厂循环水(单位:m3/h、m3) 合成氨二分厂循环水 硝酸分厂循环水 联碱分厂循环水

二、水质情况分析 水质情况分析见下表: 合成氨一分厂补水参数(原水) 合成氨二分厂补水参数(原水)

说明:合成循环水在枯水季节补充原水,丰水季节补充软水硝酸分厂补水参数(原水) 说明:循环水主补充补充原水,适当补充软水; 联碱分厂补水参数

其中,Ca2+、总碱度数据根据平均值计算求得。 四、水质控制标准

五、循环水药剂要求 1、循环冷却水系统水处理采用的氧化性杀菌剂、非氧化 性杀菌灭藻药剂应执行最新国家标准,无国家标准的执行行业标准或企业标准,同时要求杀菌灭藻处理后指标不低于国家标准。 2、循环冷却水处理应符合GB50050—2007《工业循环冷却水处理设计规范》。同时水处理药剂也应符合GB或其它部颁、行业的最新标准。 3、阻垢缓蚀剂药品采用有机膦复合配方(要求排污水磷酸盐以P计< 0.5mg/l)。 4、循环水水处理达到的指标(GB50050—2007): 污垢热阻值:< 0.00034 ㎡ K/W 腐蚀率:钢管管壁<0.075mm/a,无明显孔蚀现象。 铜、铜合金和不锈钢<0.005mm/a,无明显孔蚀现象。 测试管粘附速率<15mcm。

5、卖方提供的水处理药剂应有有效成分含量、活性物含量、活性组分、固含量、固体含量等指标。其鉴定执行相关标准。 6、循环水系统换热器有板式换热器、管程换热器、壳程换热器。材 质有不锈钢、碳钢、合金钢(Q235-B、16Mn、16MnR、Q345R、0Cr18Ni9、 00Cr19Ni10等)。 7、水处理方案考核、验收: 7.1 周期性验收考核: 在循环水系统正常运行后,现场采用挂片监测,挂片数据为参考(现场监测换热器水流速0.8~1.0m/s,进出口水温差10℃±1.0℃),每月取管一次,试片每月取片一次的情况下进行考核,要求达到本规格书技术要求中第4条内容。第一次考核不合格,卖方应及时进行处理,连续两次考核不合格买方有权终止合同,更换服务厂家。 7.2 年度验收考核: ① 年度应达到或优于周期性验收指标。 ② 在系统出现泄露或其它原因非正常运行时,控制指标数据在恢复正常期之前,不纳入考核。 ③ 水冷设备结垢腐蚀的最终检验,以工艺装置水冷器的实际检测为准。以监测换热器试管、试片监测数据为参考。 8、其它说明 8.1 卖方在投标时至少应从以下几方面响应。

中央空调系统水处理投标书.doc

中央空调系统水处理投标书 中央空调系统水处理目的: 中央空调冷却循环水长期使用会发生结垢,腐蚀,细菌滋生等问题,造成水,电,能源的浪费,缩短设备使用寿命,影响机组正常运行,乙方负责为甲方中央空调系统水处理。 中央空调系统水处理方案: 水系统清洗采用化学清洗方法。 1:在水系统内的冷却塔和膨胀水箱中加入剥离剂、杀菌灭藻剂,并加入一定量的分散剂,通过水循环运行24-48小时,进行杀菌灭藻剥离污垢,最后排污。2在水系统中加入清洗剂,除去系统中污垢及铁锈,通过水循环48-60小时,排污到蚀度小于15PPM。 3.在水系统中加入预膜剂进行表面钝化处理,运行时间在24小时左右,PH 值控制在6-6.5之间,排污至浊度小于5PPM。 4.日常维护,药剂浓度依据具体水质情况,由分析监控决定投加量,以维持和修补系统内金属表面形成的保护膜,以阻止和分散各种成垢离子结垢,达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。 中央空调系统水处理内容: 1:乙方负责为甲方中央空调设备系统每年做维护保养,排除机组运行过程中出现故障,更加有效的保证设备运行正常。 2:中央空调水系统清洗采用化学清洗方法,将甲方中央空调水系统内存在的硬垢、浮锈、污垢等有害物质清洗干净。 3:根据水质检测结果不定期加药。严格控制水质。 4:夏季定期到现场的加药,排污,吸污检测及日常水质管理 5:夏季定期对水质化验提交水质报告(冬季每月) 1、每2周检查冷却塔运行情况,有无漂水现象,保证冷却塔外观洁净; 2、每2周检查冷却水量,清理塔盘淤泥,水垢,杂物;

3、采用加药排污装置投加阻垢缓蚀剂,严格控制药剂浓度,从而确保冷却系统的阻垢缓蚀效果; 4、夏季每2周于冷却系统冲击式投加杀菌剂,采用LX-SJ202、LX-SJ210、LX -SJ206及LX-SJ205交替投加方式; 5、每月取冷却水样进行分析化验,并出具化验报告,及时将实测水质状况反馈给甲方; 6、甲方每月清洗冷却塔(晚上或贵方停机时清洗),并进行适当排污。 二、中央空调冷冻水系统: 1、每月取水样化验PH值,监测系统是否有不正常泄漏,如有及时通知甲方查漏; 2、每月对膨胀补水箱进行清洗,抽取冷冻水化验,并提交水质分析报告; 3、根据细菌测试情况,每两月1次交替投加LX—SJ210和LX—SJ202杀菌剂,控制生物粘泥的滋生。 中央空调系统水处理药剂: 中央空调系统水处理报价: 根据甲方现在设备运行状况,达不到正常运行要求,乙方负责为甲方空调设备水系统进行全年的杀菌、消毒、除垢.剥离粘泥的净化处理,去除系统污垢,粘泥结成,做好防锈,防腐蚀处理,排除机组运行过程中出现压力高,跳闸,报警等故障,使系统换热保温达到要求,更加有效的保证设备运行正常,设备型号数量依据甲方提供的设备清单特制作以下清洗项目和报价。 冷却塔清洗目的: 在冷却水系统中,尤其是冷却塔内,适宜的温度、湿度、水分和阳光给生物藻类繁殖生长提供了优越的条件。在冷却水系统内滋生了大量的生物藻类和藻泥,这些藻泥随冷却水循环到系统各处,会堵塞过滤网,堵塞冷凝器、吸收器,使冷却水流量减小,因而使主机产生高温、高压,甚至自动保护停机。严重影响使用。冷却塔清洗方案: 1. 通知甲方将要清洗的冷却塔的风扇、循环泵关闭、并给予接电。

中心医院建院60周年视频宣传片制作招投标书范本

佛山市禅城区中心医院有限公司建院周年视频宣传片制作 招 标 文 件 (招标编号:CYCG-FW) 年月日

第一部分投标须知

第二部分招标内容及要求 、招标内容: 根据佛山禅城区中心医院有限公司提供的素材,拟拍摄一部分钟左右的高清专题宣传片,以全新的制作理念和表现方式,呈现医院深化改革,经营机制与管理模式的创新,宣传片要体现出禅医特有文化内涵。 .招标要求: . 宣传片围绕“禅”与“医”,以医院几个或以上有代表性的环境作为场景,可有故事性带出医院改革(人文、文化、管理、人才、技术、荣誉)、医院历史、公益情怀、未来展望、各界祝福(集团、政府、社会、患者、员工)等。其中,重点叙述医院改革与当下(分钟) . 视频标准。本项目视频源质量应达到广电高清播出级质量,具体执行标准如下:信号:PAL制,格式:QuickTime H或MP格式,分辨率:×,采样率:不低于::,帧速(帧/秒):p,音频采样:kHz。另,该视频拍摄含有:轨道、无人机等。 . 音频标准。采访需使用外接麦克风进行录音。摄影机在连接外界麦克风的同时要保留一路参考音(一般情况下,参考音在一路,外界麦克风接二路)。每次访谈开始前应调整录音电平,在-db~-db之间。 . 该项目需要刻录DVD()张,其中包含DVD封面封底等外观设计和包装。 . 宣传片要求结构严谨,思路清晰,重点突出,亮点鲜明,语言精练,画面设计感强。要采用动态拍摄和航拍以及动画制作等手段充分展示企业的发展历程,现有发展成果和未来发展蓝图。达到能够在其它有关重要场合展播、作为我司对外宣传的要求。 . 提供独具创意的宣传剧本和拍摄方案。 . 投标供应商必须承诺佛山市禅城区中心医院有限公司将拥有其创意剧本完整的知识产权,包括著作权、使用权和发布权等,有权对设计作品进行修改、组合和应用。无法承诺的将作为无效投标文件并不予参加评审。 . 在中标后,中标方应按照招标人要求继续修订完善创意脚本,直至得到招标方认可为止;签订合同并确定创意脚本后,应当于天内完成资料收集、外景拍摄,年月日前完成成品制作。 . 本项目的版权属山市禅城区中心医院有限公司所有,未经招标人书面同意,投标供应商不得对外发布。

循环水系统事故及应急处理方案课件.doc

循环水系统事故及应急处理方案 典型事故原因处理措施 1、补水浊度高,水质不好1、改善补水水质,加强补水 2、循环水系统周边环境恶 过滤工作。 劣,空气中灰尘含量高。2、搞好循环水场周围环境 3、循环水系统有泄露。 卫生。 4、旁滤有故障。3、通过查漏、堵漏切断污染 5、循环水微生物大量滋生。 源,视污染程度进行置 6、分析化验数据有错误。 换、排污和清洗等处理。1、循环水7、循环水系统中的悬浮物4、多反冲洗几次,如仍不 浊度高和粘泥除了一部分被旁行,检测旁滤池,对故障 滤截获外,大部分沉入池进行检修。 底,并没有随排污而排5、加强杀菌灭藻。 掉,致使循环水浊度居高6、检查化验数据是否有偏 不下。差、错误。 8、系统有设备首次投运,引7、注意清除塔、池积泥。 入外来污染源。8、设备首次投运前,进行必 要的清洗。 循环水总铁含量高时,循1、如果循环水中总铁含量 环水的色度比较高,分析数据严重超标,加大排污,降 中总铁含量偏高,主要原因:低循环水浓缩倍数的控 1、补水总铁含量高。 制,尽量使循环水中总铁 2、循环水PH值控制过低。 处于正常控制范围。 2、循环水中 3、循环水系统内设备腐蚀2、降低补水中总铁含量,如 总铁高率高。有除铁设施,加强除铁设 备的管理,降低补水中总 铁的含量。 3、循环水腐蚀率高,应加强 水质管理,降低循环水腐 蚀率。 1、加酸调PH值的循环水系1、调整循环水PH值,尽快 统,可能加酸过多。 使PH值恢复到正常控制 范围。当循环水PH小于 2、加氯量或加药量过大。 3、工艺介质泄露入循环水 2.5时,可以通过向水中 中,直接或间接造成PH添加NaOH将循环水调 节到 2.5-3.0的范围。再3、循环水中值异常。 PH异常4、冷却塔运行环境的影响, 投加碳酸钠溶液,将循环 如进入冷却塔空气中含 水PH提高至 4.5左右。 有大量二氧化硫、氨等。此时,循环水中游离的无

水处理药剂技术协议

水处理药剂技术协议 甲方:河钢集团石家庄钢铁有限责任公司 乙方: 双方友好协商,一致同意达成如下技术协议: 一、炼铁水系统水处理药剂 系统工况:炼铁水系统主要包括0#高炉工业循环水;2#高炉工业循环水、鼓风机循环水、密闭软水;0#高炉密闭软水;TRT水系统。 1、工艺运行参数: 2、水质指标

二、转炉水系统水处理药剂 系统工况:转炉炼钢循环水系统主要供炼钢厂转炉工序生产设备冷却用水,主要分为转炉净环;转炉浊环;精炼炉及连铸设备闭路冷却水系统;2#VD炉浊环;1#VD 炉浊环;0#VD炉浊环;0#VD净环;;连铸净环;0#连铸机浊环;2#、3#连铸机浊环;白灰窑设备冷却共11个循环冷却水系统。 1、工艺运行参数 2、水质指标 3、月药剂量

三、电炉水系统水处理药剂 系统工况:电炉炼钢循环水系统主要供炼钢厂电炉工序生产设备冷却用水。主要包括4#泵站、连铸机设备闭路冷却、电炉净环、电炉浊环共4个循环冷却水系统。 1、工艺运行参数 2、水质指标 3、月药剂量 四、热电联产循环水系统处理药剂 系统工况:热电联产循环水系统主要供汽轮机、发电机和润滑油站的冷却净循环水。 1、工艺运行参数 2、水质指标

3、月药剂量 五、轧钢水系统+污水处理厂 系统工况:轧钢水系统包括三轧净环三轧浊环、四轧净环、四轧浊环、一轧加热炉净环水系统。 1、工艺运行参数 污水处理厂:中水产量:500 m3/h 机械搅拌澄清池处理效果:进水悬浮物≤500mg/L,浊度30-80NTU时,出水浊度≤5NTU 2、水质指标 3、月药剂用量

六、附各系统补水水质: 注:以上总硬度、钙硬度、碱度按碳酸钙计。 七、技术要求 1.根据水质情况、水处理工艺、运行参数、系统材质等选择各独立水系统所用 具体药剂,标书提供各系统水质稳定技术方案,说明药剂主要配方、商品投加浓度、药剂含量检测指标及控制标准。 2.所有药剂为环境友好型产品,并符-合环保规定。在保证水质稳定满足生产需 求的同时,达到最佳节水效果. 3.阻垢、腐蚀控制、微生物控制监测满足《工业循环冷却水处理设计规范》 (GB50050-95)规定。 经加药处理后各循环水系统达到以下技术标准(乙方负责提供挂片及监测):腐蚀速率(挂片):碳钢<0.075mm/a(无点蚀),铜阻垢<0.005mm/a(无点蚀),极限值<0.125mm/a。 检测时间:连续监测。挂片时间:30天。 异氧菌总数:1*105个/ml 生物粘泥量<2ml/m3 检测时间:每月一次 污垢沉积速率:碳钢<10mg/cm2.月, 碳钢<10mg/cm2.月,极限值<20mg/cm2. 月。 4.转炉浊环系统确认由于二文喉口结垢造成一文负压低而被迫非计划停炉检 修,厂家赔偿全部经济损失。 5.连铸机结晶器冷却水系统钙硬在控制指标范围内,发生铜管表面结垢现象或 因乙方原因造成提前停机更换铜管,厂家负责赔偿经济损失。 6.电净、转炉连铸净环、高炉密闭软水控制总铁<1mg/L。

江苏大学形象宣传片制作招标公告

江苏大学形象宣传片制作招标公告 为充分展示江苏大学深厚的历史底蕴和丰厚的办学成果,艺术再现江大人励精图治、奋发向上的精神品格,我校决定拍摄制作2015版江苏大学形象宣传片。现发布招标公告,欢迎有意愿的潜在投标人参加本项目的资格预审。 一、项目概况 1、项目编号:JSDXZBCG2015063 2、项目名称:江苏大学形象宣传片制作 3、项目内容:江苏大学形象宣传片,用于学校招生,国际会议学术交流,来宾来访,校友会及相关宣传等。宣传片全片长约10分钟,另剪辑成一个5分钟的精简版本。项目成品为中文语言版本,中英文双语字幕。其他要求见附件。 4、项目预算:人民币12万元整。 二、申请人应具备的必要资格条件 1、申请人资质 具有独立的法人资格,营业执照中有本招标项目的经营许可范围,注册资金在50万元人民币以上。 2、投标人必须具备以下条件: (1)具有独立订立合同的能力且信誉良好; (2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; (3)没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的; (4)资格预审申请书中的重要内容没有失真或者弄虚作假; (5)符合法律、法规规定的其它条件。 三、资格审核时需要提供的材料(复印件都要加盖公章) 1、法人证明、法人代表授权委托书原件; 2、营业执照副本及复印件、税务登记证及复印件; 3、投标人2012年5月至今为政府机关、事业单位、大中型企业等制作专题片2个以上的典型案例(附业绩合同及复印件); 4、被授权代表人本人身份证原件及复印件。 四、凡符合上述条件且愿意参与投标的单位请于2015年6月12日14:30时带齐所有要求的证书、材料到江苏大学本部行政2号楼302室接受资格审核。所有符合资格条件的投标报名人都予参加投标。 五、报名截止时间:2015年6月12日14:30 六、联系方式:

循环水处理方案

循环水系统水质处理方案 1 前言 水是人类最宝贵的财富之一,地球上的淡水资源是有限的,可供人类利用的水资源就更少,节约水资源已刻不容缓。为此近年来国家在宪法中又颁发了"水法"这些做法都促进并强迫我们重视节约使用水资源,减少水的污染,以利工农业进一步发展和人类自身的繁衍。 为了使循环冷却水系统正常运行,确保换热设备的长期使用,防止循环水在使用中所生产的腐蚀、结垢及微生物污垢的危害,提高热交换设备的冷却效率,确保生产的正常运行,必须对循环冷却水进行水质稳定化学处理,这不仅能提高冷却效率,延长设备的使用寿命,并且对节约能源(节水、节电),减少大修费用及工作量和保护环境都有非常积极的意义。 根据对循环水处理的经验,再综合系统的特点,建议对循环水系统进行水清洗、化学清洗预膜,然后进入正常运行阶段。正常运行中投加氧化型杀菌剂和非氧化型杀菌灭藻剂来控制循环水系统的细菌、粘泥的大量滋生。 2 系统参数及水质状况 2.1 系统参数

2.2 水质状况

根据工厂的实际状况,采用软化水作为冷却塔的补水,补充水水质如下:

从上表可以看出,如果该补充水未经过浓缩,在40℃的情况下运行,可以看出在供、回水管道、冷却塔中都呈腐蚀性,只有在换热装置表面80℃的情况下,才略呈结垢的特性,所以在此情况下正常运行,只需要用杀菌、缓蚀的化学品。在浓缩5倍40℃的情况下: 在浓缩倍数是5倍80℃的情况下:

通过以上分析,在5倍的浓缩倍数下运行,只需要进行杀菌灭藻。 3 系统水冲洗 3.1 清洗的目的 主要是冲洗在安装过程中进入地下管道和设备中的泥沙和焊渣,为化学清洗做准备。 3.2 冲洗前应具备的条件 3.2.1 为保证管道清洗效果,各使用循环水的车间,入户管阀门已经安装完毕,在入户阀前已经安装了旁路阀,避免管道中的泥沙和焊接的焊渣等进入到换热器中。 3.2.2 循环水泵已经安装完毕,机械、电气具备启动条件,冷却塔已经安装完成,循环水的回水直接可以回到冷却水池,与上塔部分相连的管道已经拆开,避免堵塞冷却塔溅水装置和填料。 3.2.3 冷却塔的补水管路安装完毕,并具备补水条件。 3.2.4 每个循环回路上的所有使用循环冷却水的设备安装完毕。 3.3 冲洗步骤

水处理指标要求

水处理指标要求 企业用水的分类: 1.低压锅炉无过热器的锅炉给水标准: 硬度:小于0.03mmoI/L 悬浮物:小于5mg/L 浊度:小于5NTU PH:7-9 铁:0.3mg/L、溶解氧小于或等于0.1mg/L 炉水:PH:10-12、碱度:6-26mg/L 备注:工作压力小于2.5MPa 2.低压锅炉有过热器的锅炉给水标准:(采用除盐水做补给水)硬度:小于5umoI/L 浊度:小于2NTU PH:8-9.5 铁:0.1mg/L、溶解氧小于或等于0.05mg/L 电导率:小于80us/cm 炉水:PH:9-12、JD:小于8 mg/L 磷酸根:10-30mg/L 溶解固形物:小于2500mg/L 3.带发电机组余热锅炉补给水标准:(压力等级 4.4Mpa) 硬度:小于2 umoI/L 电导率:小于5 us/cm

浊度:小于2NTU PH:8.8-9.2 溶解氧:小于0.05mg/L 炉水:PH:9.5-11 磷酸根:5-15 mg/L 加放磷酸盐的目的起到微调锅水PH值的作用,形成钝化膜防 止腐蚀。 排污率:不小于2%。 蒸汽:钠离子小于15ug/L 二氧化硅小于20 ug/L 指标控制在标准内,防止汽轮机叶片积盐。 4.闭式循环水指标: 水温(指水侧)小于70度 硬度小于100um/L PH:7-8.5 浊度:小于10NTU(最好加旁流过滤器) 氯根:不大于24 mg/L 5.开式循环水系统指标: 补给水浊度小于5NTU 循环水板式换热器浊度小于10NTU 循环水列管换热器浊度小于20NTU 这里浊度主要体现有机物,使得菌类成长为藻类,通常需加药抑制,

水处理药剂集中采购项目招投标书范本

中石油燃料油有限责任公司水处理药剂集中采购项目招标 公告 (中燃油编号:ZRY-WZ-/招标编号:CMEETC-XIKK) 项目所在地区:北京市 一、招标条件 本中石油燃料油有限责任公司水处理药剂集中采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金 . 万元,招标人为中石油燃料油有限责任公司.本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模: / 范围:本招标项目划分为个标段,本次招标为其中的: ()包 ; 三、投标人资格要求 ( 包 )的投标人资格能力要求: (1)中华人民共和国境内依法注册的,具有经销工 业化工产品制造商资格(营业执照经营范围内有生产、制造、调配,或等同生产制造调配化工产品、水处理药剂或锅炉水处理药剂类产品的字样。); ()投标人应具备安全生产许可证。 ()投标人应具备危险化学品经营许可证。 ()近三年有与此次招标所供货物种类相同的供货业绩。(需提供合同关键部分(首页、清单页、盖章页等)复印件作为证明资料); ()近三年(、、)来在经营中没有重大违法、违规记录;无质量和安全事故。无被中石油系统内单位投诉、停用(出具承诺书); ()本次招标不接受联合体投标。不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加本项目的投标。 ; 四、招标文件的获取 获取时间:从年月日时分到年月日时分 获取方式:()凡投标者,请于年月日至年月日,上午时分至时分,下午时分至时分。

现场报名购买: 在北京市海淀区车公庄西路乙号华通大厦 B 座南塔层,持营业执照副本盖章件、安全生产许可证、危险化学品经营许可证、企业银行开户许可证、法人授权委托书、购买人身份证复印件购买招标文件,现场购买只接受现金(现场购买请提前电话沟通)。邮件报名购买:将营业执照副本盖章件、安全生产许可证、危险化学品经营许可证、企业银行开户许可证、法人授权委托书、购买人身份证复印件加盖公章,扫描发到@.com。()招标文件售价元(汇款请备注 KK)公对公汇款,不接受个人汇款),售后不退。 五、投标文件的递交 递交截止时间:年月日时分 递交方式:北京市海淀区车公庄西路乙号华通大厦 B 座南塔层纸质文件递交六、开标时间及地点 开标时间:年月日时分 开标地点:北京市海淀区车公庄西路乙号华通大厦 B 座南塔层 七、其他 一、招标范围

D动画制作D动画制作招标书

D动画制作D动画制作招 标书 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

3D动画制作招标书 xxx有限公司·“公园一号”项目3动画宣传片制作招标书xxx有限公司2011年5月xxx有限公司拟对投资开发的“公园一号”项目3D动画制作宣传片业务进行公开招标希具有丰富3D动画制作经验以及有知名地产公司合作经验的企业踊跃参与投标。 一、招标概况1〃招标企业项目简介xxx有限公司投资开发的“公园一号”项目属市重点规划的城市中心区大型综合体——首席中央公园级项目。项目地处城市主干道人民大道西侧建于坡地之上地势西高东低东面向最大的64万㎡南国热带花园隔园可望海离海距离约2公里。该区域为市规划的未来新城市中心更被誉为未来市的“天河区”具有得天独厚的地域优势。项目占地面积9.87万㎡地上建筑面积约45万㎡由23栋3132层的高层建筑组成局部首层架空采取板式高层和点式高层结合的布置方式。东边及北边的1组2层商业建筑与会所和西边1所3层高帅儿园组成其中住宅22.7万㎡沿街商铺6600㎡精品公寓109145㎡、写字楼47836㎡、商场42189㎡。 二、项目综合优势 1〃环境xxx有限公司不可复制的首席中央公园级社区面向市区最大的中央公园实属罕见64万㎡南国热带花园为项目社区提供了无可比拟的优越小生态环境且隔园可望海离海距离仅2公里这是项目具备珍稀性和唯一性的最大竞争力。 2〃地段紧邻城市中轴线交通便利程度优而城市综合体概念将为项目的未来抒发更大升值空间的美好愿景。 3〃风格澳大利亚风格园林并结合地域居住习惯的原创作品同时兼容现代主义及后现代主义建筑因素个性独特外形新锐明朗配合造型新颖的公建帅儿园、会所、泳池使项目形象能自市众多社区中脱颖而出。 4〃规划通过精心规划最大限度地营造了社区内园林与南国热带花园遥相呼应形成“双园”格局。同时利用巧妙的构思使得高层建筑与园林坡地高差之间形成和谐共生的局面并通过内部车行环线、入口公建布局等手法令社区规划富有层次错落生活便利度舒适度提高并带来极大视觉冲击力。 5〃建造对每一细节局部完美性的执着追求使项目获得坚实的工艺和美学双重支撑。 6〃公建待定 7〃规模项目规模对于单一社区而言较为适中既能成为城中之城与中小社区形成xxx有限公司生活质量和文化氛围的明显区隔又能在相对适宜的一段时间内完成建设周期居民全面入住的时间与周边市政配套的进度基本适应这也为项目增强了满足生活实际需求的说服力。 8〃园林项目园林方案能够与项目的生态特征、建筑特征相适应并具备相当的创意元素。澳大利亚景观设计的魔力在于让自然按自然的节律生长让居住者和自然一起慢慢成长居住与自然天衣无缝融为一体。未来的公园一号在规划、建筑、景观一体化的设计作用下自然的优美建筑的现代景观的纯净将有机生长融合在一起三者和谐的对话植物自由的生长人们惬

全面认识水处理剂标准

全面认识水处理剂标准、水质控制标准 把循环冷却水处理技术提高到新水平 董兆祥 (邯郸市奥博水处理有限公司,河北邯郸 056002) 摘要本文阐述了阻垢缓蚀剂标准、循环冷却水水质控制标准和传统水处理方法的滞后性及其片面理解后造成的弊端,并且提出了新的阻垢缓蚀剂评定方法、新的循环冷却水控制方法以及新的水处理方法,对于提高循环冷却水处理技术水平有普遍指导意义。对于落实节能减排政策,节约宝贵的水资源产生深远的影响。 关键词全面认识标准、采用新方法、提高循环水处理水平 我国的水资源相当紧缺,现代建设的飞速发展,对水资源的需求又是与日俱增。水,已经成为我国经济和社会发展的宝贵资源。节约用水已成为党和国家的重要政策。 冶金、电力、化工企业是用水大户。节约用水成为企业和水处理工作者的不懈追求。然而不少的企业由于对水处理剂标准、水质控制标准,传统水处理方法缺乏全面地认识,致使节水工作成效不大,甚至认为潜力已经控尽,再无别的良方。 为此,我想就这三个问题谈谈粗浅的认识和体会。 一、关于复合阻垢缓蚀剂的标准 关于复合阻垢缓蚀剂,全国就没有一个统一的标准,也不可能有一个统一的标准。仅有的电力系统标准和石化系统标准就存在着较大差异。比如: 固体含量:电力标准≥32%;石化标准是低膦无磷≥25%、含膦≥28%。固含量的高低,仅能说明药中的固含量大小,说明不了药的含量大小。这一命题很不完整。我曾遇到过一家化工厂的阻垢缓蚀剂,固含量为60%,应该算是合格吧?可是经模拟阻垢实验后发现阻垢率相当低。经化学分析后得知,其主要成份是三聚磷酸钠。如果有人把氯化钠加入其中,那么固含量还会更高。所以说,固含量高低无法衡量药剂的好与坏。 唑类含量:电力标准规定B类≥1.0%,C类≥3.0%,石化标准为0.8%。这两个标准之间有差异,没矛盾。但在实际工作中,由于唑类的检测比较麻烦,又由于唑类原料价格昂贵和阻垢缓蚀剂价格持续走低,使得许多供应商以硫酸锌代替唑类作缓蚀剂。甚至连硫酸锌也不加,致使循环水系统腐蚀严重。当系统出现腐蚀时,很少有人怀疑是无唑类含量,用户和供应商一起抱怨水质太差没办法。其实只要药剂中唑类含量充足,铜、不锈钢、碳钢是不会出现腐蚀问题的。 膦酸盐含量:电力标准是≥6.0%,石化标准是≤4.0%,这两者之间存着一个矛盾,前者是膦酸盐多了为优,后者是膦酸盐少了为好;传统思想认为含膦多的为好,现代理念是低膦无膦为好。究竟是多了好,还是少了好呢?众说不一。 其它指标如PH值(1%水溶液)、密度(20℃)等,两个标准都存在着差异。这些指标的高低,只能说明药剂酸性的强弱和浓度的高低,说明不了药剂质量的优劣。我曾遇到一种药剂,固含量、密度、磷酸盐、PH值等都合格。就是循环水浓缩倍率低。高了就结垢,并且循环水系统腐蚀严重。水泥池表面鼓泡、脱皮、碎化,换热器管板,管道腐蚀,产生锈瘤。更为严重的是菌藻及生物粘泥旺盛。经化学分析后,得知是无机磷酸盐掺硫酸。兑水配合的,价格很低,就是效果很差。所以合乎标准的药剂未必就是好药.所以已有的标准没有辨别优劣、真伪的价值,当然就缺少了指导性和权威性。 那么,怎么样判断阻垢缓蚀剂的优劣呢? 我认为:阻垢缓蚀剂就像一碗大锅菜,配料各异,口味各异,只要就餐者说好吃,这就是好菜。阻垢缓蚀剂也是这样,只要适合用户的水质,做到长期不结垢、不腐蚀、不结泥.而且是高倍率,这就是好药。那么,是不是好药?何以证明和检验呢?实践是最好的证明。实践之前.有一种室内模拟试验方法.可以判断阻垢缓蚀剂的优劣。早在2003年于大连召开的全国工业水处理技术交流会上.南京理工大学水处理研究所发表了《硬垢法》,可以对阻垢缓蚀剂的阻垢性能作出全面地正确的评价。《硬垢法》的主要做法是;在经过静态或动态模拟实验之后,首先要测出循环水中硬度或Ca2+含量。然后把这部分水倒掉以后,把杯低的水渣重新用酸性纯净水溶解,计算形成水渣的Ca2+或硬度总量。把两个硬度或两个Ca2+量加在一起。就是阻垢缓蚀剂的阻垢性能。另外.采取旋转挂片法,做出腐蚀速率。换一种测定方法也是一样,把循环水及水渣一起倒掉,用酸性纯水将杯壁上的硬垢溶解后,侧硬度或Ca2+总量,也能求出阻垢缓蚀剂的优劣。 二、关于循环水水质控制标准 关于循环水水质控制标准,各行业、各企业都有所不同。也有的企业是药剂供应商根据补充水水质和药剂性能给用户设定的循环水水质控制指标。这些指标的设定,有积极的作用,也有消极的作用。从节能减排的角度来考量,其消极作用大于积极作用,这是因为: 其一,循环水水质控制标准,是根据制定时期的水处理剂性能和循环水水质控制经验确定的。随着科技的发展和经验的不断丰富,这样的标准就有了滞后性,如果把它僵化,那么这些标准就制约了优良药剂性能的发挥。制约了水处理工作者的智慧和潜力,制约了节能减排任务的落实。比如:HG/T20690-2000《化工企业循环冷却水处理设计技术规范》,即化工行业标准,是根据2000年时的药剂配方及性能所不能达到的目标而制定的。其中规定了循环水水质控制指标。如:浊度≤10~

水处理剂(全)

水处理剂(全)

的下降幅度比硫酸铝小。 4)硫酸铝仅适合酸性施胶,而聚合氯化铝可以在酸性和中性环境中施胶,对系统的腐蚀明显减弱,白水的处理更加容易。 5)可加填廉价的碳酸钙填料,不仅降低了生产成本、提高了纸张的白度和耐折性,同时也克服了合成胶料(如AKD等)难以避免的缺点(如打滑、施胶度难以控制等)。 6)使用聚合氯化铝施胶,浆料的助留、助滤作用明显提高。 7)纸张性能除裂断长外,其它各项指标均不同程度地提高。 使用方法将固体产品配制成含量为10%的液体产品,在待施胶的浆料中加1.5-3.0%的液体产品,并搅拌使其与浆料充分混合即可。其用法与硫酸铝一样,用量仅为硫酸铝的三分之一,按绝干纸计算用量为2%-3%。 包装及防护本产品采用内外双层包装,内用塑料袋,外用编织袋。每包25公斤。注意事项: 1、本产品属偏酸性产品,绝对禁止同碱性物质(如漂白水、石灰等)一同存放,否则产品会失效。 2、固体产品易吸潮,应放置在干燥的地方存放。 3、在包装袋完好情况下,保质期一年。 二、聚合硫酸铁铝 产品介绍:产品名称:聚合硫酸铁铝英文名称:Poly Aluminum Ferric Sulfate (PAFS) 化学式:{Al(OH)nSO4}m{Fe2(OH)nSO4}m (n≤5,m≤10)产品概述:聚合硫酸铁铝是取代聚合硫酸铁和聚合氯化铝的一种新型、高效、快速、低耗、无毒的无机高分子絮凝剂。兼具铝盐和铁盐高效净水剂的优点,化学性质稳定,分子结构庞大,PH值的适用范围广(3-11之间),基本不受原水PH值影响,无需添加助凝剂,比铝盐和铁盐絮凝剂更具吸附力和凝聚力,絮凝矾花大,沉淀速度快,活性高,过滤性强;对水中SS、COD、BOD及色度的去除率更高,净化效果更好;对设备管线的腐蚀性更小;投加量更少,成本更低,特别是固体产品,便于运输、仓贮和保管,投加操作也更为方便。而且,聚合硫酸铁铝充分利用铁离子与铝离子的相互补偿性能,有效地避免了金属离子对净水剂使用范围的限制。产品性质:一种无机高分子聚合物,外观为白色至黄褐色透明液体或粉状固体。易溶于水,不溶于有机溶剂。水溶液呈酸性,对皮肤有腐蚀性。其有效成分为Fe、Al等形成的多核高价络离子。产品特性:1.稳定:具有稳定的化学性能,可长期存储而不变质。宜于仓储、运输和投料操作。 2.高效:投加剂量少,絮凝沉降时间短,去除SS、COD、BOD等效果显著。 3.快速:投入原水后形成的絮凝体大,沉淀速度快,活性高,过滤性好。 4.投加剂量少:与传统无机絮凝剂相比,投加剂量即用量节省约20%-50%。5.絮凝速度快:本品投入原水后数秒内即出矾花,并迅速长大下沉。 6.沉降性能好:絮凝矾花大,沉降速度快,絮凝体含水量低,沉淀泥的处理成本小。7.适应性强:无论原水浊度高低,废水污染物浓度大小,其净化效果都十分显著。8.PH适用范围较宽:对PH为3-11的体系,即不受原水PH值的影响,无需添加助凝剂,也不影响原水的PH值。9.对除硫、砷、氟和铬、汞、铅、镉、锰等重金属离子有显著作用。10.对造纸、印染等行业的废水,具有较好的脱色效果。11.可在较低温度下使用。主要用途:1.絮凝沉降,固液分离。通过电中和、吸附卷扫、桥架网捕等作用,破坏液体中胶体或悬浮粒子的稳定性,进而形成较为粗大的絮团而

浙江明业项目管理有限公司关于诸暨市东大次坞污水处理有限公司污水处理药剂采购项目的公开招标公告

浙江明业项目管理有限公司关于诸暨市东大次坞污水处理有限公司污水处理药剂采购项目的公开招标公告 根据相关法律法规等有关规定,经相关部门批准,浙江明业项目管理有限公司受诸暨市东大次坞污水处理有限公司委托,对下列项目进行公开招标,特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下: 一、项目名称:诸暨市东大次坞污水处理有限公司污水处理药剂采购项目 二、采购组织类型:国企采购-分散委托代理 三、项目内容及规模: 诸暨市东大次坞污水处理有限公司污水处理药剂采购,按单价招标,数量按实结算,最高结算金额不超过壹佰壹拾叁万元(小写:¥1130000.00)整,详见采购需求。 四、评标办法:综合评分法 五、投标人(供应商)资格要求: 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定; 2、营业执照经营项目与采购标的内容相符,具有良好信誉的独立法人; 3、本项目不接受联合体投标。 六、招标文件的获取: 本项目招标文件采用网上下载方式发布,发布时间为2020年4月20日-2020年4月28日,符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网(略)公告代发板块,采购公告栏目中下载招标文件,本项目无须报名,于开标当日直接参加投标。 招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的,允许获取。 七、投标须知: 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件(有效期内),未提供或提供不完整的一律作无效标处理: 1、营业执照原件; 八、投标保证金: 本项目免收投标保证金

九、投标文件提交: 投标人须于2020年5月11日上午9:30时前将投标文件密封送达浙江明业项目管理有限公司一楼会议室,逾期送达或未密封将拒绝接收。 十、开标时间和地点: 开标时间:2020年5月11日上午9:30时 开标地点:浙江明业项目管理有限公司一楼会议室 十一、业务咨询: 采购单位联系人:石柴峰 联系电话(略) 采购单位地址:诸暨市东大次坞污水处理有限公司 代理机构联系人:张亚萍 联系电话(略) 电话(略) 代理机构单位地址:诸暨市东三路484号 诸暨市东大次坞污水处理有限公司 浙江明业项目管理有限公司 二○二○年四月二十日 (非正式文本,仅供参考。若下载后打开异常,可用记事本打开)

宣传片招标书最新版

江西信息应用职业技术学院院庆六十周年 宣传片招标书 为更好地展示江西信息应用职业技术学院六十年办学成果及未来发展规划,将拍摄制作院庆六十周年宣传片。 一、内容和要求 所有参加竞标的单位提供提供以下内容:根据主办单位要求,拍摄制作完成宣传片成片。宣传片整体风格要求大气、专业,展示办学历史和美好发展前景。整体节奏适中,画面丰富,剪辑得当。内容虚实结合,即有学院办学的实景画面,又有结合动画等方式的愿景展望。 二、项目具体要求: 校庆六十周年宣传片主要为学院网站、led、主流媒体网站、手机端、刻录光盘赠送等用途。总长度分别为60秒片、300秒片两种。 包括前期策划、撰稿、实景拍摄、图片编辑、二维/三维动画制作、特效、解说词、背景音乐等。具体要求如下: 1、策划、撰稿:拍摄前期要求提供策划方案,完成解说词,提供主要画面分镜。 2、实景拍摄:根据要求进行实景拍摄,要求多角度、全方位,很好地展示学院所处大环境,优美风光,师生面貌,办学设施等内容。 3、图片编辑:对一些无法使用视频方式呈现的画面,采用图片替代,对图片进行编辑。 4、二维/三维动画制作:根据需要,在无法用拍摄方式呈现的,制作动画充实画面。如新校区的建筑立体图等。 5、特效:根据需要完成特效制作,使画面更加生动、丰富。 6、解说:要求男声,大气、沉稳、富于感染力。 7、背景音乐:大气、优美。 三、技术要求 通过专业的创意和策划,利用摄影摄像、虚拟机理动画、航拍、影视特效、

音效、场景等手段。要求宣传片在拍摄摄制中效果好,高度清晰。VCD、DVD 均能播放,并可在电视、随片广告、网络上发布传播。 1、二维/三维动画镜头根据具体需要应不少于60秒钟; 2、原始画面质量不低于720P。 四、投标单位具体条件: 1、具有五年以上的从业经验,有成熟的管理和制作团队。 2、营业执照中经营范围要相关电视片摄制业务经营许可; 3、具有成功经验和案例者优先; 4、公司具备完善的技术支持、服务体系和市场运作实力; 5、具有完成本招标项的技术力量和良好信誉。 五、评标方法: 由学院评标小组对各投标单位提供的以往作品和报价单等进行综合评价后确定中标单位。 六、付款方式 确定中标单位后,中标方(乙方)与江西信息应用职业技术学院(甲方)签订合作协议。协议签订后30个工作日之内,甲方预先支付乙方协议总金额的15%,作为启动资金。宣传片制作完成并获得甲方验收认可,甲方支付乙方协议总金额的85%。 本标书解释权归江西信息应用职业技术学院宣传部。 江西信息应用职业技术学院 2016.06

污水处理投标文件

投标文件 项目编号:2016FDHY 项目名称:美丽乡村生活污水处理工程投标人名称:环保科技有限公司 投标人地址:安徽省合肥经开区锦绣西路

目录 一、投标授权书 (1) 二、邀请谈判投标函 (2) 三、报价书及说明 (3) 3.1项目报价书 (3) 3.2投标分项报价表 (4) 四、其它相关资料 (5) 4.1技术资料 (5) 4.1.1 设计规模 (5) 4.1.2 水质 (5) 4.1.3 传统有机废水处理工艺 (5) 4.1.4 传统工艺的缺陷 (7) 4.1.5 兼氧-FMBR工艺技术特点 (7) 4.1.6 兼氧-FMBR工艺的优势 (9) 4.1.7 工艺流程设计 (9) 4.1.8 设备清单 (11) 4.1.9 经济技术指标 (11) 4.2售后服务承诺 .............................................................................. 错误!未定义书签。7

一、投标授权书 本授权书声明:环保科技有限公司授权,项目经理为本公司的合法代理人,参加肥东县公共资源交易中心美丽乡村生活污水处理工程采购活动(项目编号:2016FDHY )。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜,包括但不限于:投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。 本授权书自出具之日起生效。 特此声明。 被授权人:性别:身份证号: 授权单位(公章): 日期:2016年3月30日

二、邀请谈判投标函 致:肥东县公共资源交易中心 根据贵方“美丽乡村生活污水处理工程项目(项目编号:2016FDHY)”邀请谈判邀请公告,正式授权代表投标人参加该项目的采购活动。我方已详细审查全部采购文件和有关附件,据此我方郑重声明以下诸点,并对之负相应的法律责任。 1、我方根据谈判文件的规定,严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成所有服务要求。 2、我方已详细审核全部谈判文件,我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。 3、我方同意从投标人谈判前须知规定的谈判日期起遵循本投标书,并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。 4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标,我方的谈判保证金可被贵方没收。 5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。 6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。 投标人单位:环保科技有限公司(公章) 日期: 2016年3月30日

宣传部专题片制作采购项目招投标书范本

竞争性磋商采购文件 采购文件编号:KBQ-CS-- 采购项目:高新区(白碱滩区)宣传片制作采购项目采购人:高新区(白碱滩区)宣传部 代理机构:高新区(白碱滩区)政府采购中心 年月日

关于质疑及资格审查须知 一、质疑须知 投标人对招标文件、招标过程、招标结果有异议可在有效期内依法向政务服务中心提出有效质疑,有效质疑应包括质疑人全称、被质疑人全称、被质疑采购项目的名称和编号、质疑的具体事项(包括事实、理由和法律依据)、有效合法的证据材料、有效联系人和联系方式。政务服务中心将召集相关责任人研究质疑事项并做出回复,如质疑人对回复意见仍有异议,可向市财政局政府采购管理办公室投诉,对投诉处理决定不服,可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。(具体详见第五篇投标人须知) 二、资格审查须知 根据政府采购相关规定,在投标报名时,除发布资格预审公告的项目,高新区(白碱滩区)政府采购中心不得通过资质审查等方式拒绝或限制投标人报名。资格审查应在采购项目开标结束后,由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。因投标人未正确解读招标文件及政府采购相关规定,导致投标人丧失投标资格或无效中标,应对自己的错误理解负责。

第一篇投标邀请书 高新区(白碱滩区)政府采购中心受高新区(白碱滩区)宣传部的委托,对高新区(白碱滩区)宣传部专题片制作采购项目以竞争性磋商方式采购,欢迎有资格的供应商参加投标。 一、招标项目内容 二、资金来源 财政预算资金。 三、投标人资格要求 (一)一般资格条件 、具有独立承担民事责任的能力; 、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(拥有高效稳定的制作团队,具备航拍、延时、升格等多种拍摄手段,以及相关拍摄必须的器材); 、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 、参加政府采购活动前三年内,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。超过万元的项目,须提供市人民检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》(本地办理地点:市人民检察院,联系电话:-)。 (二)特定资格条件 . 在克拉玛依市诚信网注册备案(非本地注册企业备案信息有效期为一年,到期后需进行年度审核),并且信用状况良好的供应商。 (网址:https://www.wendangku.net/doc/4314195415.html,/Pages/default.aspx,地址:克拉玛依市政府号楼政务服务大厅,联系电话:-)

相关文档
相关文档 最新文档