塔式起重机安装拆卸施工方案及安全措施

一、施工组织:

1、安装拆卸施工总指挥:

岗位职责:按施工组织方案负责人、机、物调配工作,对外协作工作,指挥施工人员按顺序施工,遵守安全技术操作规程,保证安全作业。

2、安全总负责人:

岗位职责:负责全部安装拆卸施工过程中的安全监控工作。

3、高空作业负责人:

岗位职责:听从指挥,并负责高空作业中的指挥协调,监督及安全工作。

4、地面工作负责人:

岗位职责:负责地在工作按安装顺序摆放,场地平整,道路畅通,无障碍物,提供各种可行的技术数据,并做好技术交底工作。

5、技术负责人:

岗位职责:负责塔吊装拆卸施工过程中技术工作及资料的管理,记录原始数据,提供各种安装数据,并做好技术交底工作。

6、作业人员:

岗位职责:听从指挥,遵守安全操作规程,严格按施工方案要求进行,分工协作,确保安全按时完成任务。

二、技术交底及工具、车辆准备:

1、技术数据交底:

a、底座:按附图施工

b、基础塔身:第一节装爬身套部分即可。

2、所需工具:

a、8磅锤2把、手锤2磅2把。

b、撬棍1号2把、卡丝钳、鲤鱼钳各1把。

c、活动搬手2把,卡丝钳、鲤2鱼钳各1把。

d、棕绳2根。

e、铁丝20公斤。

3、所需车辆:

a、汽车起重机:25T(16T、21T)一辆。

b、加长马槽4辆。承担运输工作。

c、指挥车辆一辆,负责工具、材料、生活、劳保用品保管发放以及担负发生紧急事务的交通问题等。

三、安装拆卸前检查

1、了解施工现场布局,土质及周围环境。如建筑物地沟、管道、电缆线等情况,清理现场障碍物,使拆卸现场内旋转起重臂、塔座、标准节等所需范围内平整无杂物,检查砼基座施工是否按图要求,预埋位置是否正确。

2、认真检查在作业中所需用的吊具及附什(包括钢丝绳、夹头、卡环、索具等)应进行全面检测,发现有损坏或有潜在隐患的应及时更换或整修好,严禁使用夹头、钢丝绳扭曲打结吊索。

3、作业中拆卸的塔机各部有相互连接所需的销轴、开口肖、吊入地面后应整齐的堆放好,小件装袋。

4、安装技术措施及按拆顺序:

A、安装程序:

1、装底座、上螺丝。

2、安装套架及两节标准节,站入平台等。

3、安装转台、塔帽、驾驶室拼好安装。

4、拼平衡臂,用20T汽车吊进行安装。

5、拼装前臂及大臂拉索。

6、吊装平衡重。

7、接好电源,穿好主卷扬绳及小车绳。

8、检查顶升系统正常开始顶升至使用高度。

B、拆卸程序:

1、将塔机降至20T汽车吊起吊的高度位置,去掉主钩,收完主钩钢丝绳。

2、用汽车吊将平衡重卸掉,然后捎吊起前臂一点使前臂拉杆松驰不受力,拆掉拉杆,并扎牢固,去掉前臂与塔身连接销,将前缓缓吊到地面进行解体。

2、同上将后臂连接销,缓缓将后臂吊至地面,进行解体。

3、吊塔帽、回转台、外套架、基础节低座。

四、安装拆卸时注意事项:

1、安装拆卸时风力低于四级。

2、项升下降过程中需将回转固定装置锁住,防止臂架转动。

3、项升下降过程中吊臂应处于爬升套架前方,平衡臂处于套架后方,小车位于指定位置幅度处,否则不许项升下降。

4、若液压系统出同异常应立即停止顶升下降,检查排除故障后方可继续工作。

5、拆卸完后,清理现场。

五、安全技术措施:

1、凡参加登高作业人中必须身体健康,配戴安全帽,穿防滑鞋,正确使用安全带。

2、高空作业人员一切行动听指挥,高空所用工具小配件必须装入工具袋禁止抛扔任何工具或小配件。

3、施工现场禁止闲杂人员进入,作业人员应严格遵守安全技术操作规程。

4、雨天和风力大于四级时不得作业。

5、安装拆卸标准节时每次开动液压泵之前,必须认真检查滚轮,爬爪及工作台是否良

好,开动液压泵时应注视泵及油缸的工作。

6、作业要有专人指挥,电源、液压泵系统等均应有专人操作。

7、顶升下降过程中禁止旋转回转机构。

8、顶升下降完毕要检查电源是否切断,左右操作杆要返回中间位置。

9、虽然我单位安装拆卸塔吊已进行过多次有一些经验,但每次安装拆卸应引起重视,不可粗心大意,必须认真对待,现场所有作业人员都必须严格按照起重作业安全操作规程和施工方案要求进行施工,以确保安全。

交通安全设施工程施工方案

交通安全设施工程施工 方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

五、交通安全设施工程 1)护栏施工方案、施工方法 (1)施工准备 交通安全设施施工队成立后,护栏项目工程师将在二周内到达现场,并与测量工程师全面了解工作面情况及沿线路面以下埋设的电缆,管道等隐蔽工程的具体位置,确保在护栏施工时不被破坏。施工人员结合本项目实际情况,认真阅读、熟悉设计文件和技术规范,严格按设计图纸及施工规范要求结合现场情况提出切实可行的具体施工方案。 (2)施工放样 根据设计图纸,组织以专业测量工程师组成的专业放样小组负责本项目的全部护栏放样工作,以桥梁、通道、中央分隔带开口等构造物为纵向基准控制点,以道路中心线为横向控制线,采用水平仪、经纬仪、钢卷尺、丁字尺及其它必要的量具准确测距定位。路侧顶部填土高度小于1.35m、中央分隔带顶部填土高度不于1.20m的涵洞、通道等处的护栏立柱基础作预先处理。立桩放样时可利用高速段调整间距,利用分配法合理处理间距零头。 (3)立柱施工及调整 立柱放样后,调查每根立柱的地基状态,对于普通填土路段,采用打入法施工。对于无法打入的填方(或部分石方)路段,采用浇注混凝土设置立柱孔的开挖法或钻孔埋设法施工,采用开挖法施工时,回填土应采用良好的材料并分层夯实,每层厚不超过150mm,回填土的压实度不小于相邻原状土;采用钻孔法施工时,立柱定位后应用与路基相同的材料回填,并分层夯填密实,每层厚不超过150mm。对于完全石方路段,采用预埋地脚螺栓现浇混凝土的方法施工。所有的立柱施工时,随时使用量尺(定尺)、水平尺和水准仪测量以控制立柱的间距、垂直度和顶面高程。在立柱施工完一段距离后安装护栏之前及时对立柱进行微调,以保证立柱安装符合《公路工程质量评定标准》要求。只有这亲,挂板后调整的工作量才相对较少,护栏板、护阻块才操作较少,整体线形最好。 (4)护栏板安装 波形梁通过拼接螺栓相互搭接,并通过连接螺栓固定于防阻块和立柱上,波形梁搭接方向应顺向行车方向,即内端头同行车方向,外端头逆行车方向。 (5)线形调整和质量自检 挂好波形梁护栏板后,根据道路平纵面线形来精心调整护栏的整体线形,务使其线形整体流畅,美观大方。随后拧紧所有的连接螺栓和拼接螺

塔吊安拆施工方案

塔吊安拆施工方案 一、工程概况 1.1工程简介 主要技术指标: 1.2编制依据 1、项目工程施工图纸; 2.工程岩土工程勘察报告; 3.《塔式起重机安装使用说明书》; 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 国家、省、市、行业的其它现行有关工程建设的规范、规程、标准及有关标准图集,企业内控标准、工法及各项规章制度等。 二、塔式起重机型号及定位的选择

2.1塔式起重机型号 塔式起重机主要用于结构施工中的大宗物料(如:钢筋、模板和砼等)的水平、垂直运输,根据本工程的实际情况和工期要求,需吊运的物料多、时间短。经综合考虑,拟采用3台QTZ40型塔式起重机和1台QTZ50型塔式起重机,该机为水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔吊。 2.2塔式起重机的定位 塔吊定位时要考虑以下几点: (1)本工程占地面积广,塔吊应能尽量满足施工现场工作面的需要,减少工作死角。 (2)尽量保证施工场地物料的堆放、搬运在塔吊工作范围内,减少二次搬运。 (3)保证塔吊安装和拆除时所必须的场地的工作条件。 因此,结合本工程结构设计特点以及现有的施工场地情况。塔吊安装位置: 1#塔吊(QTZ50型)安装在B01#楼南侧中部位置,距主楼外墙3.2m,主要负责区域为B01#楼及B03#楼;2#塔吊安装在B02#楼南侧中部位置,距主楼外墙3.2m,主要负责区域为B02#楼及B05#楼;3#塔吊安装在B04#楼东北部位置,距主楼外墙3.2m,主要负责区域为 B03#楼及B04#楼;4#塔吊安装在B04#楼西北部位置,距主楼外墙3.2m,主要负责区域为B04#楼及B05#楼;D3#楼施工时穿插作业,协调安排,各塔吊灵活使用。塔吊具体为止如图所示:

安全控制措施施工方案

施工组织设计(方案)报审表安全控制措施专项施工方案 工程名称:金墅花园北区编号:

注:本表相关单位各存一份 金墅花园北区工程 安 全 控 制 措 施 施 工 方 案 编制人: 审核人: 施工单位:台安县荣信建筑工程有限公司 专项工程安全技术施工方案 单位:台安县荣信建筑工程有限公司编号:

注:1、对于一般常规性专项工程安全技术施工方案,可由分公司审批,但危险性大,技术复杂的由总、分公司审批。 2、按建设部标准脚手架工程,施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、龙门架等其它垂直运输 设备安装拆除等危险性较大的作业必须编制专项工程安全技术施工方案。

施工安全控制措施 为了保证施工安全,确保安全目标的实现,使项目在管理方针中的承诺得到充分体现,针对项目职业健康安全现状,以及相关的法律、法规,职业健康安全管理体系标淮,对危险源进行了辨识、风险评价和风险控制策划,为消除危险源或降低风险因素,特制定的施工安全控制措施。 施工安全的一般规定 1、工程开工前,在编制施工组织设计的同时,制定相应的安全技术措施。 2、参加施工的人员,必须进行岗前安全技术教育,达到应知、应会、并经考核合格者方可上岗操作。 3、对于从事电气、起重、登高架子作业、锅炉、焊接、车辆驾驶、爆破、瓦斯检验等特殊工种的人员,应经过专业培训,获得合格证书后,持证上岗。 4、按国家和上级的有关规定,建全各级安全管理机构和设立专、兼职安全检查人员。 5、施工现场要设置足够的消防设备。施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。 6、应加强气象、水文等部门的联系,及时掌握气温、雨雪、风暴和汛情等预报,做好防范工作。 7、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施。 8、操作人员上岗前,必须按规定穿戴防护用品,否则不得上岗。 9、施工所用的各种机具设备和劳动保护用品,应定期进行检查和检验,保证其完好状态;不合格的严禁使用。 10重要的安全设施必须执行与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。 常用施工机械安全要求 机械化施工越来越多,机械设备对人员的伤害越来越突出,如冲撞、卷进、夹住、挤压、触电、割伤、砸伤、倾翻、击穿、场外行走交通事故等。 一、预防机械伤害事故的基本措施: 1、机械操作人员必须严格执行安全操作规定: 1)机械操作人员必须认真执行党和国家有关安全生产、劳动保护法律法规加强法制观念和安

安全措施专项施工方案

安全措施专项施工方案 1、建立项目安全生产责任责任制 1.1建立从项目经理、管理人员、班组长到各职工的安全生产责任制,认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,健全安全生产保证体系、强化安全生产标准化管理,把治标与治本很好的重视和结合起来。 1.2落实安全生产责任制,实行“一把抓”负责制。坚持管生产必须管安全的原则,做到值班领导隐蔽整改,把安全措施贯穿于生产的全过程。 2、项目安全教育 2.1所有施工人员入场时,均进行三级教育,增强职工自我保护意识,施工时严格遵守安全生产技术规程,杜绝违章操作。 2.2 对特种作业人员(电工、焊工、架子工、司机、起重工等),必须经培训合格后,持证上岗。 2.3项目部每月组织一次安全检查会,传达上级文件精神,总结前期的安全情况,布置下一阶段的安全工作。 2.4各专业施工队伍每周组织召开一次安全会议,各班组每周举办一次安全自检。 2.5班前对职工进行有针对的安全技术交底,在施工区域内进行安全监督检查工作。班后,清理好现场,消除隐患,同时作好安全记录。 2.6施工人员进入现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,严禁向上或向下抛任何物品,注意他人安全。 2.7对新工人和变换工种的工人,都进行班前安全教育和变换工种安全教育,且做到季节教育、逢工种教育,增强职工自我保护意识,提高职工遵守安全生产技术规程的思想意识,消除违章现象和杜绝违章事故。

3、项目安全技术管理 3.1除施工组织总设计的安全技术措施外,尚需根据工程的具体情况编制详细的单项施工组织设计(临时用电、提升机、脚手架、塔吊等)来指导施工,根据公司审批制度,上报公司总工或主任工程师审批后方可实施。 3.2临时用电安全技术措施 3.2.1编制临时用电施工组织设计应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中的有关规定。 3.2.2项目技术负责人或安全员在开工时应向电工和各种设备的用电人员进行施工现场临时用电的安全技术交底。 3.2.3采用三级漏电保护,工作零线与保护零线分开,并多次重复接地,定期测定电气设备绝缘电阻,绝缘不符合要求禁止使用,不定期复测接地电阻、避雷电阻,电阻不符及时纠正,同时填好复查表。 3.2.4使用统一的铁制配电箱,合理使用熔断丝,严禁用铜丝代替,井架卷扬机使用电动开关。 3.2.5所有电线均架空设置,并做好绝缘措施。 3.2.6各施工机械均需经安全小组验收后方可挂牌使用。 3.2.7各种电动机械必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,机械的使用严格遵守《工地机电安全技术措施》中的有关规定。 3.3模板工程安全技术措施 3.3.1模板工程施工前,必须带好安全帽、锤子、扳手等工具必须用绳链系挂在身上或用专门的工具袋背挂身上。高处作业应搭设脚手架,操作人员应佩挂安全带。 3.3.2装拆模板时,操作人员不能在同一垂直面上工作,要主动避让吊物,组

施工现场安全管理技术措施方案

整体解决方案系列 施工现场安全管理技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53222施工现场安全管理技术措施 Construction site safety management technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据工程的特点和施工实际情况,以“安全第一,预防为主”的安全生产方针贯彻整个施工全过程,施工期间要坚持执行《建设部JGJ59~88安全检查评分标准》和江苏省及地方有关施工现场安全生产管理的规定以及施工组织设计要求,科学地管理和组织施工。 一、安全生产组织管理体系 建立以项目经理为组长,工地专职安全员为副组长,其它各班级专兼职安全员参加的项目施工安全生产领导小组,形成一个安全生产保证体系,对施工过程中的安全工作进行全面管理及控制。 安全生产保证体系 二、安全保证技术措施 1、安全事故隐患控制

事故隐患的评审、纠正措施、预防措施、违章记录、事故档案。 2、动火作业管理 建立动火审批制度。运用预先申请,经批准后才可以进行,并抄送监理单位备案。操作时要带好特殊工操作证、动用明火审批许可证和灭火器,并落实动火监护人和监护措施。 3、教育和培训 新进场人员的教育、交换工种安全教育、节前节后的教育、各工种规程的学习、定期的安全教育、安全活动的记录。 4、安全资料的记录 (1)工程概况及安全生产须知; (2)管理职责:管理目标、体系结构图、职能、职责要素分解。 (3)安全生产岗位责任制及各类管理制度:责任制、各种管理制度、体系文件、保证计划审核记录。 (4)采购:(安全设施所需的材料、设备及防护用品)供应商资格评定、业绩评定、合格供应商名录、安全用品的合格证、质保书、不合格品评审的记录通知书。

塔吊安装与拆除施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.塔吊安装与拆除施工方案 正式版

塔吊安装与拆除施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千牛。独立高度25M (吊钩高)。 2、安装塔吊组织机构: 1)现场总负责人(项目经理): 2)作业技术负责人: 3)机械负责人:

4)电气负责人: 5)安全负责人: 6)作业总指挥: 3、人员安排: 装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件。 专业电工:2名,负责施工现场电气部分的组装与调整,塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V±5%,50HZ三相五线交流电,塔机电源线采用电缆5×10

安全防护措施及施工方案

安全保护措施及方案 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点,如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把安全措施贯穿于生产全过程。 ⑷抓好安全技术交底、安全教育、班前安全活动等基础工作,做好模板工程、外架子搭设等施工方案,并落实安全技术措施。 二、安全技术措施 1、防坠落措施 ①购买有产品合格证的安全帽,购入的安全帽必须经验收后,方准使用。不使用缺衬、缺带及破损的安全帽,正确使用,扣好帽带。 2、安全用电措施 ①临时用电按有关规定编制好施工方案,并建立现场线路、设施定期检查制度。现场电源采用TN-S 系统,现场电线、电缆按规程架设,不得有直接绕钢管乱拖、乱接等现象。施工现场使用的机械电器设备必须绝缘良好,并有可靠的安全接地或接零,严禁没有经过培训或不懂机电设备的人使用和玩弄机电设备。 ②配电箱和开关箱要有门有锁并能防雨雪侵入,配电系统采取分级配电,动力与照明线路要分开设置并有标记,做到一机一闸一保险。配电箱统一编号,箱内开关电器标明用途。 ③加强夜间施工照明管理,确保施工部位的规定照度。职工宿舍照明全部使用36V低压电。电焊机单独设开关,外壳做保护接地或接零。一次线长度小于5米,二次线长度小于30米,两侧接 线应压接牢固,并安装可靠防护罩。不得使用金属管道、脚手架、结构钢筋作回路地线。焊把线应无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 3、施工机具安全防护措施 ①防雨操作棚。停用或停电时,应切断电源②机动翻斗车时速不超过5KM,行车中严禁带人。

施工方案及安全保护措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工方案及安全保护措施(标准 版)

施工方案及安全保护措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、安装人员持证上岗,穿劳动服装,配戴安全帽、防护手套系安全带等防护用品。 二、行车吊装时,由专业起重工起吊,吊装时根据所吊行车的自重选择足够起重量的起重机,起重机要配指挥哨、指挥旗,做到信号准确无误。 三、吊装时,拉牵引绳的人员要远离吊重物下面,防止吊重物坠落,危及人身安全。 四、吊装时所用钢丝绳不能有断丝、扭结、断股、绳芯挤出等现象,根据重物重量选择钢丝绳径,使之有足够大的强度承受重物重量。 五、安装轨道滑线人员,要安全防护设施齐全,系好安全带后才能进行安装,无法使用安全带的地方,工作位下面设安全网或设工作台,防止人员意外坠落。 六、使用梯子时,要选择无裂纹、破损的梯子,梯子上方要固定后,才能上人作业。

施工方案 一、起重机安装 1、核对合同文本和随机文件,核对该起重机、起重量、跨度、起升高度、工作制度、电机是否符合。检查电缆、电线、电器和电机是否和该起重机相匹配。 2、起重机开始预装配,各部件开始连接。组装结束后,测定四个车轮对角线,测定跨度。检查各连接螺栓是否坚固、可靠,各焊点有无焊隐患,各部位装置是否合理。 3、起重机线路开始架设,电器开始安装,安全开关是否灵敏,有效对电阻是否符合。 4、各润滑点规定加润滑油(脂),起生理机通电调试桥架,电器各部件检查经调度无误后,待吊装。 二、起重机吊装 1、起重机吊装用不着轮式汽车起重机吊装,钢丝绳从行车的吊装孔处固定到起重机吊钩上,将电动葫芦移至行车跨中,使行车两端保持平衡,然后,用钢缆将电动葫芦固定牢固,防止在吊装过程中电动葫芦突然移动产生险情。行车两端设牵引向绳,防止在起吊过程中行车的摆动,并实现行车的转向。

交通安全设施工程施工方案

五、交通安全设施工程 1)护栏施工方案、施工方法 (1)施工准备 交通安全设施施工队成立后,护栏项目工程师将在二周内到达现场,并与测量工程师全面了解工作面情况及沿线路面以下埋设的电缆,管道等隐蔽工程的具体位置,确保在护栏施工时不被破坏。施工人员结合本项目实际情况,认真阅读、熟悉设计文件和技术规范,严格按设计图纸及施工规范要求结合现场情况提出切实可行的具体施工方案。 (2)施工放样 根据设计图纸,组织以专业测量工程师组成的专业放样小组负责本项目的全部护栏放样工作,以桥梁、通道、中央分隔带开口等构造物为纵向基准控制点,以道路中心线为横向控制线,采用水平仪、经纬仪、钢卷尺、丁字尺及其它必要的量具准确测距定位。路侧顶部填土高度小于1.35m、中央分隔带顶部填土高度不于1.20m的涵洞、通道等处的护栏立柱基础作预先处理。立桩放样时可利用高速段调整间距,利用分配法合理处理间距零头。 (3)立柱施工及调整 立柱放样后,调查每根立柱的地基状态,对于普通填土路段,采用打入法施工。对于无法打入的填方(或部分石方)路段,采用浇注混凝土设置立柱孔的开挖法或钻孔埋设法施工,采用开挖法施工时,回填土应采用良好的材料并分层夯实,每层厚不超过150mm,回填土的压实度不小于相邻原状土;采用钻孔法施工时,立柱定位后应用与路基相同的材料回填,并分层夯填密实,每层厚不超过150mm。对于完全石方路段,采用预埋地脚螺栓现浇混凝土的方法施工。所有的立柱施工时,随时使用量尺(定尺)、水平尺和水准仪测量以控制立柱的间距、垂直度和顶面高程。在立柱施工完一段距离后安装护栏之前及时对立柱进行微调,以保证立柱安装符合《公路工程质量评定标准》要求。只有这亲,挂板后调整的工作量才相对较少,护栏板、护阻块才操作较少,整体线形最好。 (4)护栏板安装 波形梁通过拼接螺栓相互搭接,并通过连接螺栓固定于防阻块和立柱上,波形梁搭接方向应顺向行车方向,即内端头同行车方向,外端头逆行车方向。 (5)线形调整和质量自检 挂好波形梁护栏板后,根据道路平纵面线形来精心调整护栏的整体线形,务使其线形整体流畅,美观大方。随后拧紧所有的连接螺栓和拼接螺栓。安装工作完成后,交通安全设施施工队将组织护栏工程师、质检工程师和施工队长

塔机安拆施工方案

目录 第一章塔机基础施工方案 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节地质概况 (2) 第三节机械设备的选用 (3) 第二章塔机安装和拆除 (8) 第一节安装前的准备工作 (8) 第二节安装程序 (9) 第三节安装注意事项 (11) 第四节顶升过程及操作 (12) 第五节安装附着装置规定 (15) 第三章塔机的拆卸 (15) 第一节拆卸的准备工作 (15) 第二节塔机拆卸步骤 (16) 第三节安全措施 (18) 附:塔机平面布置图 (19)

塔机安装拆除施工方案 第一章塔机基础施工方案 第一节工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑面积: 结构形式: 总高度: 塔吊平面布置(详附图) 塔吊基础设计:采用群桩受力 第二节地质概况 根据地质工程勘察报告,持力层为中风化砂质泥岩。能够满足自升式地塔式起重机对基础承载力的要求,即基础的土质坚固牢实,承载力大于f=20t/㎡=0.2N/㎜2,综上考虑,采用机械钻孔桩(直径大小,配筋附后图)桩长20米左右,嵌入中风化泥岩2米左右。根据工程地质勘察报告,中风化泥岩的天然抗压强度标准值为 6.0Mpa,中风化砂岩饱和单轴抗压强度值26.9Mpa。

第三节机械设备的选用 综上所述,从经济效益,又能保证工期等方面综合因素考虑,工程施工垂直及水平运输,选用二台QTZ50型自升式塔式起重机(详见塔吊基础施工方案)安装高度46米,臂长50米。 3.1QTZ自升式塔式起重机基础设计 3.1.1QTZ自升式塔式起重机的有关技术参数详该机性能参数报告 3.1.2塔机基础设计要求地基承载力f≥20t/㎡=0.2N/㎜2 3.1.3基础所受重力Pvmax=63t 3.1.4基础所受水平力PHmax=5.9t 3.1.5基础所受倾覆力矩Mmax=123t?m 3.1.6基础所受扭矩Mmax=25.9t?m 3.2塔吊桩基础设计的主要参数 桩径500mm,桩长20米,桩的嵌岩深度为2米; 混凝土强度设计值:C25;砼 塔基底岩石单轴抗压强度值:16.6 Mpa 3.3须验算的内容及所用公式 3.3.1嵌岩桩承载力设计值 R=Quk/γsp 孔桩承载力设计值 Quk= u§sfrch+§pfrcAp =3.14×0.4×0.055×6.2×2+0.4×6.2×3.14×0.22 =1168.08 kN

安全措施方案

遵义市人民医院新建工程 安全措施施工方案 第一节工程概况 工程名称:遵义市人民医院新建工程 建设地点:遵义红花岗区万里路 建设单位:遵义市人民医院 设计单位:贵州航天设计研究院 监理单位: 贵州化兴建设监理有限公司 总建筑面积: 11879.7㎡ 占地面积: 1062.1㎡ 层数:地下二层,地上六层 结构类型:框架剪力墙结构 建筑总高度:米 工期:天; 第二节 安全生产目标 保证在整个施工过程中不发生重大伤亡和死亡事故、避免重伤事故,减少轻伤事故,年因工负伤率不超过5‰。对发生的任何安全事故应作出相应的措施。 第三节 安全生产组织管理措施和管理制度及检查制度、安全生产职责 1、全面施工组织管理措施 1. 成立由项目经理为首,项目专业班长和专职安全员组成的安全生产 领导小组,组织、领导施工现场的安全生产管理工作; 2. 建立健全安全保障体系,制定安全制度,定期召开安全会议,定期

组织检查、监督安全措施的执行; 3. 落实安全生产责任制,项目对各作业班组层层签订安全生产文明施 工责任状,使安全生产责任层层落实到人; 二、安全生产工作制度: 1. 建立生产例会制度。每半月召开一次安全生产工作例会,总结前一 阶段安全生产情况,布置下一阶段的安全生产工作。 2. 每周组织一次安全检查,及时分析和掌握本项目安全生产动态,研 究解决的办法,责成有关部门对查出的问题进行整改,同时布置下周安全生产工作。 3. 严格执行安全生产技术交底制度。各施工项目必须有针对性的书面 安全技术交底,并有交底人与被交底人的签字。 4. 建立安全生产班前讲话制度,安全员根据具体施工进展情况及各阶 段施工特点,在施工前及时对班组作业人员进行安全讲话。 5. 执行日检查旬评估制度,保证安全生产,按时实现各项管理目标。注:日检查:安全员负责,按照建筑施工现场安全日检查的内容,在每天下午班前进行检查,对发现的问题立即定人、定时进行整改,为夜班及第二施工创造条件; 旬检查:由项目经理召集项目部有关人员,共同进行联合检查,按照JCJ59-99标准规定内容。检查评分,评估现场的管理水平。 6. 建立机械设备,施工用电设施和脚手架等的检查验收制度。各种机械设备、用电设施和脚手架,在安装完毕后必须进行专项检查验收,未经验收或验收不合格严禁使用。 三、安全生产检查制度 为确保各项施工安全技术措施的顺利实施,项目经理部由经理领导安全工作。加强对机械设备等的安全检查,消除一切安全隐患,施工现场设安全标志,危险作业区要悬挂“危险”或者“禁止通行”、“严禁烟火”等标志,夜间设红灯示警。工地布置符合防洪、防火、防雷击等有关安全规则及环卫要求。安全技术措施保证制度:制定各项安全规章制

脚手架施工方案及安全措施

脚手架施工方案及安全措施 该工程脚手架为装饰脚手,用钢管搭设成双排脚手架。 1.人员选定:必须有专业人员搭设(持证上岗)。 2.材料选用:架体主要用毛竹与8#铅丝绑扎而成。毛竹应用四年生以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀或有裂纹连通节二节以上的毛竹杆都不能使用。 3.构造与质量要求 3.1立杆:小头有效直径不得小于7.5厘米。纵向间距不大于1.2米,里排立杆距墙面不大于25厘米,上下两根立杆的搭设长度应不小于1.5米,并用8#铅丝绑扎不少于三道。接头应放在右边,第三个放在左边,依次类推;且大头朝下,小头朝上,收尾封顶立杆大头朝上,搭接绑扎小头。上下垂直,保持重心平衡。相邻两根立杆的接头应错开一步架。底层立杆立在散水坡上,沿立杆底绑扎扫地杆。在未绑扎脚手架之前,先将散水坡按设计图纸要求做好,宽度不小于 1.5m。并设排水沟,防止积水。立杆搭设到建筑物顶部时,里排要低于沿口40-50厘米,外排立杆要高于沿口1.5米,高出部分需绑扎护身拦杆。架体外侧自一层以上用密目网(不小于200目,用市安全站推荐产品)全封闭维护。立杆应做到:纵成线(平行墙面),横成方(垂直墙面),杆身直,

垂直度的偏差不得大于架高的1/200。 3.2大横杆:小头的有效直径要不小于7.5㎝。步距(上下间距)为1.8M。最下一步架可放大到2M。大横杆应绑在里侧,做到平直,右杆接头处后置于主杆处,并使小头压在大头上,搭接长度不小于 1.5M,绑扎不少于三道,接头处要上下里外错开,即同步架里外两根大横杆的接头也应错开,一根立杆大横杆沿墙与山墙交点转角处,应铅丝绑扎,且大横杆应搭在沿墙的立杆上。3.3小横杆:有效部分小头直径应不小于9㎝,伸出立杆部分应不小于9㎝,小横杆必须绑扎在立杆上。为使架体稳固,使架体与建筑物牢固连接,每高三米,水平间距七米应设置一个连墙点,同时将小横杆顶住墙面。脚手架连墙点不得擅自拆除,砍断。确因施工工序需要拆动时,必须采取其他加固措施,确保脚手架的稳定性。 3.4斜撑:为增加架体侧向刚度,从中间补设一双紧贴脚手架外侧与地面成45角的斜杆,上下连续回撑呈之形。 3.5剪刀撑:在脚手架顶端的双跨内和中间每隔15M左右设置剪刀撑。与地面成45--60角的斜杆,上下连续设置,杆子交叉点应绑扎在立杆或横杆上,最下一步的剪刀撑与扫地杆相连接。3.6护拦:在二盘架以上外侧设置栏杆,距上大横杆1.2米,挡脚板距下大横杆18㎝。 3.7脚手板铺设:每步脚手架设二根填芯竹(用10#铅丝绑扎于小横杆上)。从第二步架起,应每隔一步架,要铺竹笆充分防护

安全施工方案及措施

安全施工方案及措施 “安全为了生产、生产必须安全”,安全生产保证措施是工地职工生命安全的有效保障,为使本工程在施工过程中,杜绝事故的发生,我们将严格遵照国家建设部《建设工程施工现场管理规定》及有关建设工程施工安全技术法规和安全技术标准,对本工程制订以下安全生产施工保证措施: 一、钢结构工程安全防护规程 1、基本规定 (1)钢结构工程负责人应对钢结构工程全过程的安全技术全面负责,并建立相应的各级安全生产责任制。 (2)施工组织设计应有总工程师组织人员编制,钢结构工程负责人,应及时组织有关人员编制施工方案,对有特殊要求的施工方案必须报总工程师审核批准方准实施,钢结构施工工程的安全技术措施及所需料具必须列入工程的施工组织设计和施工方案。 (3)施工作业前,应逐级进行安全技术教育及底,落实安全技术措施和施工人员的劳动防护用品,未经落实,不得进行施工。 (4)施工工程中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备必须在施工前组织检查,确认其完好方能投入使用。 (5)特种作业人员必须经劳动部门的考核合格持证上岗,攀登、悬空、高处作业人员以及搭设脚手架(高处作业平台)必须经过专业技术培训及专业考试合格持证上岗,并必须定期进行体格检查。

(6)施工作业中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 (7)施工场所有附落可能的物件,应一律先进行撤除或加以固定,对超大球、杆件、支座、支托等材料必须明确临时安放点,同时应有稳固措施。 (8)高处作业中所有物料均应安放平衡,不妨碍通行和装卸,作业中的走道,通道板和登高用具应及时组织清扫,拆卸下的物价和废料应及时进行清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。 (9)雨雪天后进行高处作业,必须采取可行的防滑、防冻措施,水冰雪场应及时清除。 (10)遇有六级以上强风、浓雾、雨、雪等恶劣气候,不得进行露天攀登悬空作业,暴风雪、大风、暴雨过后应对高处作业的安全设施(包括脚手平台)逐一进行检查,发现有松动、变动、损坏或脱落等现象,应立即组织修复。 (11)对高处作业中的高耸物,应事先按防雷击要求设计避雷装置。 (12)因作业需要,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,采取相应的防护措施。作业后应立即组织修复。 (13)钢结构作业应设立警戒区域,并派专人监护。 (14)钢结构作业中的立体作业,上下应错开,交叉立体作业必须采取隔离保护措施。 (15)钢结构作业所需要安全设施,必须和相应规范相符。所有受立杆件的力学计算,必须符合相应的技术规范。

塔机安拆施工方案(正本)

宿迁恒大华府影剧院二期工程 〖塔机安拆〗 专 项 施 工 方 案 江苏省苏中建设集团股份有限公司 2013-9-24

目录 一、工程概况 二、 TC5610型塔机技术性能 三、塔吊基础设计与施工 四、场地准备及机械配备 五、安装步骤 六、塔式起重机的附着 七、塔式起重机的使用 八、塔式起重机的维护保养 九、注意事项 十、安全措施 十一、塔吊的沉降、垂直度测量及偏差校正 附: 1、塔机砼基础配筋图及土方开挖 2、塔吊定位图 3、 TC5610型塔吊桩基础计算书

一、工程概况 本工程位于宿迁市发展大道与宿支路交叉口,与一期工程接壤。场地原为村庄。本工程共三层,地下室一层,地下室为车库,一层和二层为商铺,夹层和三层为影剧院总建筑面积 10000 ㎡。 本工程基础采用桩径400MM先张法预应力混凝土静压方桩,共有202根。 上部结构采用钢筋混凝土框架结构,楼盖结构采用现浇梁板式混凝土楼盖。 本工程配置一台TC5610型塔式起重机。 二、TC5610型塔式起重机技术性能

三、塔吊基础设计与施工 1、因场地地质较差,天然地基难以满足塔吊负荷要求,经研究和计算,采用桩加承台复合基础。 2、基础承台底标高为-6.55M(相当于黄海高程19.75M),基础底板座于第○3层淤泥质粘土层上。塔机采用桩径400MM静压方桩,桩长10M,桩顶标高为-6.45M。经计算满足承载力和抗倾覆要求,计算书附后。 3、塔吊承台基础尺寸由塔吊生产厂家提供施工图纸,定位及配筋图见附图1、土方开挖见附图2。承台基础混凝土强度等级为C35。 4、承台顶面用水准仪找平,倾斜度和平整度误差不超过1/500。 5、基础上设4点沉降观测点,沉降量控制在10MM内。 6、采用标准节直埋基础,位置、角度、尺寸应正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5MM。螺纹部位必须抹上黄油,在混凝土施工时注意保护。 7、承台基础施工完毕,对预埋螺柱尺寸进行复核、校正。 四、场地准备及机械配备 1、塔机安装前必须在塔基周围清理出安装所需场地,要求场地平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场地及吊车、汽车进出道路,路基必须压实、平整。因施工场地较宽敞闲杂人员多,需特别注意现场人员的安全。 3、塔吊安拆范围内上空所有临时施工电线必须拆除或者改道。 4、机械配备:安装、拆卸时采用25T汽车吊一辆。 五、安装步骤 参考TC5610型塔式起重机安装使用说明书中固定式塔式起重机的安装证明。 1、固定式塔式起重机的地基基础要求 固定式塔式起重机是安装在专用的砼基础上的,砼基础的施工,

项目安全技术措施方案

项目安全技术措施(方案) 一.安全技术措施的编制 1.对工程施工方案编制人员的要求 施工方案的编制人员是施工工程的设计师,必须树立"安全第一"的思想,从施工图纸开始就必须认真考虑施工安全问题,尽可能地不给施工和操作人员留下隐患,编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件,根据工程的特点,科学地选择施工方法、施工机械、变配电设施及临时用电线路架设,合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节,因此,工程施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求,如《农村低压电力技术规程》、《农村低压电气安全工作规程》等,还必须熟悉相应的专业技术知识以后,才能在编制工程施工方案时确立工程施工安全目标,使措施通过现场人员的认真贯彻达到目标要求。 施工方案编制人员,还必须了解施工工程内部及外部给施工带来的不利因素,通过综合分析后,制定具有针对性的安全施工措施,使之起到保证施工进度,确保工程质量和安全、科学、合理、有序地指导施工的作用。 2. 安全技术措施编制的主要内容及注意事项 (1) 从施工工程整体考虑。线路架设前首先考虑工程施工期间对周围道路、行人及邻近居民、设施的影响,采取相应的防护措施(如设立安全区域、标示牌),安全通道及高处作业对下部和地面人员的影响;临时用电线路的整体布置、架设方法;安装工程中的设备、构配件吊运,起重设备的选择和确定,起重以外安全防护范围等。复杂的吊装工程还应考虑视角、信号、步骤等细节。 (2) 季节性工程施工的安全技术措施。如夏季防暑降温、雨季施工要制定防雷防电,冬季防火、防大风等。 安全技术措施编制内容不拘一格,按其施工项目的复杂、难易程度及施工环境条件,选择安全防范重点,但施工方案必须贯彻"安全第一、预防为主"的原则。为了进一步明确编制安全技术措施的重点,应抓住:①防高空坠落;②防触电; ③防交通事故;④防误操作等4种伤害的防患制定相应的措施,内容要充实,有针对性。 (3) 技术措施指的是为保证人员安全施工和设备安全运行,从技术上对设备和人员操作采取的措施。制定技术措施时,应视工作对象和内容,以规程为依据,特别是要根据现场实际情况编写。编写技术措施时,应详细了解施工现场的实际情况,掌握电网运行方式,明确带电设备,对需要检修和处理的设备从技术上采取安全保证,对施工人员要采用的工作方式从技术上加以规范,以保证工作的安全进行。

安全措施施工方案

现场安全措施专项施工方案报审表

本表由承包单位填报,一式三份,业主、监理单位、承包单位各存一份。 驻马店碧桂园.清月湾地下车库(一) 现场安全措施专项施工方案 编制: 审核: 审批: 湖北广建建筑有限公司 年月日

目录 No table of contents entries found.七脚手架工程安全施工方案10八临时用电工程安全施工方案 (11) 九电气安装工程安全施工方案 (12) 十消防工程安全施工方案 (13) 现场安全措施专项施工方案 一、土方工程安全施工方案 1、土方开挖工程的施工准备工作 1)开挖前对地质、水文和地下管线(如电缆、电讯管、排水

管、给水管)做好必要的调查和勘察工作。 2)做好施工场地规划工作,平整各部分的标高,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟。 3)根据地质报告的土壤分类情况决定土壤开挖放坡的起放点和放坡坡度,防止塌方事故的发生。 4)据本工程土方工程开挖深度和工程量的大小,选择机械挖土方案。 2、土方开挖 1)弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,并不得小于0.5m。 2)人工不能和施工机械并行开挖,如果需要人工配合机械施工,工人和机械的之间不能小于安全距离。 3、排水 1)土方开挖及地下工程要尽可能避开雨季施工,当地下水位较高、开挖土方较深时,应尽可能在枯水期施工,尽量避免水位以下进行土方工程。 2)防止基坑浸泡,除做好排水沟外,要在坑四周做挡水堤,防止地面水流入坑内,坑内要做排水沟、集水井以利抽水。 3)开挖低于地下水位的基坑时,应根据当地工程地质资料、挖方深度度尺寸、选用集水坑或井点降水。 4)采用井点降水,降水前应考虑降水影响范围内的已有建筑

塔式起重机安拆施工方案

塔式起重机安拆施工方案 工程名称:吉林省北药医药投资集团有限公司中药煎制中心施工单位:吉林省巨富多安建筑工程有限公司 技术负责人: 项目经理: 编制人: 审核人: 编制时间:2017年8月 目录

一、工程概况 2 二、设备概况 2 三、塔式起重机安装技术方案 2 四、塔式起重机的拆卸 3 五、塔式起重机安装及拆卸注意事项 3

一、工程概况 1、施工地点:长春市宽城区天威路与北展街交汇处 2、建筑特征:本工程为多层工业厂房,建筑主体 4层,主体建筑高度16.10m。 3、建筑时间:2017年8月3日-2018年11月19日 4、所安装的设备附近有无障碍物:无 注(高低压线,同其它设备相碰撞) 5、使用单位:吉林省巨富多安建筑工程有限公司 二、设备概况 l、设备名称:塔式起重机,设备型号:QZT40 2、生产厂家:烟台海山建筑机械有限公司 三、塔式起重机安装技术方案 1、钢筋混凝土基础施工:在现场确定塔式起重机的安装位置后,对地面周围做好平整,使地面耐力在0.1兆帕以上。并根据附着距和基础形式浇筑钢筋混凝土基础,要求基础平台能承受45t以上的静压力。基础螺栓应与基础主钢筋焊牢,详细尺寸布置参见基础施工图。 2、底架安装:将主梁和二个半梁销轴连接好,组成十字交叉梁。 3、基础节安装:吊装底架基础节于底架十字梁上,用高强螺丝连接好,用水准仪找好平衡度。

4、将标准节连接3个,放到加强节上连接好。 5、套架安装:先将油缸、顶升横梁装在套架上,再安装好二层平台。 6、安装回转支承及旋转塔架。 7、安装平衡臂及拉杆。将平台安装好,将起升、回转机构、配电箱驾驶室、力矩限位器、重量限位器连接在平衡臂上,吊装二块配重。 8、安装起重臂及拉杆:连接销轴,安装小车,吊装起重臂和剩余配重。 9、穿绕牵引小车钢丝绳及起升机构钢丝绳。 10、接通动力电源及各部控制电源。 11、以上程序进行完毕后,应对各机构进行试运行及负载荷试车,对各安全限位开关进行效验,直到达到安全技术要求为合格。 四、塔式起重机的拆卸 塔式起重机的拆卸方法与安装方法基本相同,只是工作程序与安装相反,即后安装的先拆,先安装的后拆,但在拆卸过程中不能马虎大意,否则将危及人身和设备安全,发生事故。 五、塔式起重机安装及拆卸注意事项 1、安装前应清理好现场障碍物。 2、安装时,机身范围内5—10米无高、低压线杆。

安全生产技术措施与施工方案

方软科技园通讯网络研发基地6#厂房工程安全生产技术施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中骏建设有限公司 年月日

目录 第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、管理人员名单及监督电话 第四章、安全文明管理目标 第五章、安全管理 第六章、现场安全生产技术措施 第七章、主要分部、分项工程施工安全管理第八章、重点难点项目安全措施 附1:施工总平面布置图

第一章、编制依据 为了更好地贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,提高建筑工程施工现场安全生产和文明施工水平,依据国家和地方制定的与建设工程有关的法律法规、规范规程、标准条文,公司贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系文件,以及有关安全管理制度,对该工程进行文明施工、安全生产管理。具体文件如下: 1、《中华人民共和国和建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号文) 4、《职业健康安全管理体系规范》(280011-2011) 5、《建筑施工安全检查标准》(59-2011) 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2012) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(80-91) 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(130-2011) 9、《建筑机械使用安全技术规程》(33-2012) 10、《塔式起重机安全规程》(5144-2006) 11、《武汉市建筑施工现场安全质量标准达标实施手册》

第二章工程概况 工程名称:方软科技园通讯网络研发基地6#厂房工程建设单位:武汉方软科技有限公司 设计单位:广州南方建筑设计研究院 地勘单位:中机三勘岩土工程有限公司 监理单位:武汉江城建设监理有限公司 施工单位:湖北中骏建设有限公司 地址:高新四路与光谷一路交汇口 建筑高度:14.75m 建筑占地面积:2996.96㎡ 总建筑面积:8675.15㎡ 建筑层数:钢构部分地上2层,框架部分地上3层 设计使用年限:50年 第三章管理人员名单及监督电话 项目经理:程宏彬 技术负责人:程名名 质检员:周凯 安全员:曹亮 材料员:温刚平 施工员:张陈 监督电话:

塔吊安装、拆除专项施工方案

一、工程概况 本工程位于XXXXXX处西侧(XXX小区对面),由XX中学和XX小学两部分共13栋楼组成,总建筑面积57061.6m2,基础形式:地下整体车库及中小学食堂内部为柱下独立基础,外围周圈为条形基础,其余部位大部分为桩基础,局部柱下独立基础。主体结构为框架结构,层数局部地下1层,地上2、4层、5层,地下部位为地下整体车库。建筑结构高度为26.1 m学校东西长107米,南北长287.1米。 二、编制依据 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机操作规程》JG/T100-1999 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工手册》第四版 四川隆昌宏升QTZ6塔式起重机使用说明书三、施工作业主要人员及职责 四、安装方案 根据建筑物平面形式、尺寸、高度及总平面位置,本工程选用4台四川隆昌宏升QTZ63塔式起重机承担垂直运输。该塔机为塔帽结构、上回转、水平臂架、小车变幅、液压自升式,起重力矩400KN.m最大起重量6t,独立 架设时最大起升高度39.7m,加附重最大起升高度120m最大变幅56m最大幅度处起重量为1.2t。 为保证正常安装及拆除,最大限度覆盖建筑物,结合施工现场平面布 置,施工场地内计划设置4座塔吊,塔机安装位置分别为:1号塔吊--小学下沉广场台

阶处,2号塔吊一小学地下室车库位置,3号塔吊一中学地下室车库位置,4号塔吊一中学下沉广场台阶处;安装高度32?38不等m具体定位详见平面图。结合工程地勘报告,塔基位置均位于中学和小学食堂地下室及地下车库部位独立基础基底标高位置(该部位土层构造为泥质砂岩岩层,其地勘报告及相邻独立基础岩芯取样试压其其承载力特征值能达到 2100Kpa,远远满足说明书塔机基础持力层承载力大于150Kpa勺要求,因此塔机基础直接置于以上部位即可,无需做特殊处理,塔吊基础为5X5X 1.3m 砼基础,C35砼)。塔机额定电压380V,现场设专用回路采用三相五线制供电,供电方案详见《施工现场临时用电方案》。 根据塔机各部件质量,本工程选用两辆大型平板汽车装运塔机构件, 台25t汽车吊配合安装塔机,塔机下独立安装总高度33?38n不等。 五、塔机安装(由专业安装单位施工) 1、安装前的准备工作 (1)专业安装单位会同公司动力科和项目部共同查看现场,编制安装 方案,落实安全保证措施。 (2)按基础施工图纸进行塔机基础的施工,基础砼采用C35商品砼,正 确预埋地脚螺栓,控制砼表面平整度,留置砼试块两组(立塔及28d各一组)。 (3)专业安装单位组织安装小组全体作业人员进行安装方案、操作规 程、使用说明书的学习、培训;进行特种作业安全技术交底,使之熟悉塔机安装方案, 掌握安全技术操作规程。 (4)根据各安装部件的重量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳、吊 具、扣件、吊索工况,并做好记录。 (5)做好场地平整工作,保证道路畅通,确保吊装、接臂足够的工作 面。 (6)根据安装时间,落实平板汽车、汽车吊,确定进场时间。 (7)、清点所有的零部件、连接螺栓、销轴及开口销,并提前将连接件 涂抹黄油。