文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 微机防误闭锁系统技术规范书(220kV升压站)汇总

微机防误闭锁系统技术规范书(220kV升压站)汇总

微机防误闭锁系统技术规范书(220kV升压站)汇总
微机防误闭锁系统技术规范书(220kV升压站)汇总

国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程配套设备招标文件

第二卷技术部分

(第一包中的微机防误闭锁装置)

招标编号:GDCX-FJZB10-004

分包号:GDCX-FJZB10-004-01-4

内蒙古电力勘测设计院编制

2009年12月呼和浩特

目录

1 总则 (1)

2 技术要求 (1)

3 设备规范 (5)

4采购设备需求及供货范围 (5)

5 技术服务 (6)

6 需方工作 (8)

7 工作安排 (8)

8 备品备件及专用工具 (8)

9 质量保证和试验 (9)

10 包装、运输和贮存 (9)

附录A:电气主接线

1 总则

1.1 本设备技术规范书适用于国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程微机型防误闭锁装置,它提出了装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求,如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本设备规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

2 技术要求

2.1 应遵循的主要现行标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。有新标准颁布时,执行新标准。

DL/T 5136-2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

2000-9-28 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

电安[1994]191号《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

2.2 环境条件

a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。

b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。

c)投标方保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。

2.3 工程概况

(1) 主变压器:主变容量远期规划为1×100MV A,本期建设完成,电压等级为220/35kV,230±8×1.25%/36.75kV/(10.5kV) 带平衡线圈,容量比100/100(线变组形式)。

(2) 220kV出线:出线1回至杨树沟门汇集站

(3)35kV出线:远期建设6回,本期建设3回。

(4) 无功补偿:本期35kV母线侧装设12.5Mvar(容性)的动态无功补偿装置1套。

电气控制方式: 微机监控

2.3.2 接线方式

本期远景

220kV 线变组线变组

35kV 单母线单母线

2.4 成套装置基本技术条件

2.4.1 风电场微机防误闭锁装置数量:1套。

2.4.2 装置应具有防止误操作断路器、防止带负荷拉合刀闸、防止带电挂接地线、防止带地线送电、防止误入带电间隔的功能。且还具有装置自检功能。

2.4.3 选用的设备材料均应为经国家鉴定合格产品。

2.4.4 主机板容量根据电气主接线远期配置,设备数量根据电气主接线本期配置。

2.4.5 “五防主机”配有串行通讯接口,由串口接受监控系统采集的断路器及

刀闸、接地刀位置接点,并通过通讯口实现对监控系统操作断路器及刀闸、接地刀操作的“五防”闭锁。

2.4.6 “五防”装置配置智能操作票专家系统,“五防”主机可检验、打印和传输操作票,并对一次设备实施“五防”强制闭锁。

2.4.7 断路器及电动隔离开关、电动接地刀远方操作通过通信接口从监控系统进行闭锁。断路器采用电编码锁进行闭锁。手动隔离开关、接地刀、临时接地线和网门等采用机械编码锁进行闭锁。断路器、电动隔离开关及电动接地刀当地控制箱(机构箱)上加机械编码锁。户外锁具应具有防雨及防锈功能。

2.4.8 具有事故启动及解锁功能。

2.4.9 具有多任务并行操作功能,几个操作组可同时进行操作。

2.4.10 电脑钥匙具有全汉字库汉字显示设备编号,操作步骤提示功能及误操作记录和存储功能。

2.4.11 应具有防走空程序功能。

2.4.12 应有验电器,具有合线路侧接地刀闸时强制验电闭锁。

2.4.13 电脑钥匙应有内部照明,在晚上操作时能看清显示。

2.4.14 电脑钥匙应有在220kV配电装置内抗各种干扰的能力。在雷击过电压、一次回路操作、配电装置内故障及其它强干扰作用下,电脑钥匙应能正常工作。

2.4.15 电脑钥匙使用环境温度:-35℃~+42℃

2.4.16 振动:装置应能承受GB7261第16.3条规定的严酷等级为1级的振动耐久能力实验,实验后无紧固件松动及结构件损坏。

2.4.17 抗震能力:水平0.3 g 垂直0.15g

2.4.18 应具有通信功能,通过标准接口与监控系统连接,接口RS-485(暂定),规约待定,向风电场计算机监控系统传送故障、状态信息。

为完成供方设备与监控系统的接口功能,供方应向监控系统厂家提供完整的信息表。信息表应包括标准部分的信息和有关部分信息,信息量表应有功能类型、信息号、二进制状态量、事件、模拟量、限值等。

供方应参加与监控系统的接口协调会和现场联调,接口协调会包括以下内容:

第一次接口协调会由监控系统厂家和需方共同组织,需方和内蒙古电力勘测设计院参加,由供方提供上述资料供监控厂家确认并由各方协商解决出现的问题。

第二次接口协调会由监控系统厂家或需方通知供方去监控系统厂家指定的地点参加接口设备联调工作。

供方必须按需方指定的时间参加系统的现场联调工作。

2.4.19 微机防误闭锁装置设有一套大屏幕计算机,可实现在线自动对位,强制五防闭锁,仿真模拟预演,多任务并行操作,带智能操作票专家系统及语音系统等功能。在其上可对所有的断路器、刀闸实现模拟操作。

3设备规范(按远期配置)

本工程订货的设备规范及数量见表3.1

表3.1 设备规范和数量

注:供方应提供电容器网门等设备的机械编码锁。

4 采购设备需求及供货范围

4.1 一般要求

4.1.1 本条款规定了设备的供货范围。供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合第2条款的要求。

4.1.2 供方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,如果本条款未列出和/或数量不足,供方仍需在执行合同时免费补足。

4.1.3 供方应提供所有安装和调试所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。

4.1.4 提供用于设备的安装、调试以及维修所用的专用工具、设备商业运行前所必须的备品备件清单(计入合同总价)。

4.1.5 供方提供的技术资料清单见‘

5.2技术文件’。

4.1.6 供方提供所供设备中的进口件清单。

4.2 供货范围

4.2.1 五防闭锁装置及附件

4.2.2 备品备件及专用工具

表4.1备品备件清单

表4.2 专用工具及仪器

4.2.3 提供至监控系统通信电缆及附件,并配合NCS厂家做好通讯联调工作。

5 技术服务

5.1 项目管理

合同签定后,供方应指定负责本工程的项目经理,负责协调供方在工程全过程的各项工作,如工程进度,设计制造,图纸文件,制造确认,包装运输,现场安装,调试验收等。

5.2 技术文件

5.2.1 供方在订货前向需方提供一般性资料如:鉴定证书、报价书、典型说明书、安装图和主要技术参数。

5.2.2 在技术协议签订1周内,供方应向需方及设计院提供满足施工图设

计的下列技术文件 2 份(包括电子版)。供方提供的图纸应注明“国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程”专用。

(1)五防装置系统配置图及要求,包括装置原理框图、模拟接线图、通信网络图、五防逻辑图等。

(2)五防装置运行环境及场地要求。

(3)与NCS的接口规范及要求。

(4)五防装置软件程序的说明书。

(5)供方提供的技术文件应满足需方提出的技术要求。

(6)权威部门提供的有效型式、试验报告和主管部门提供的同类产品鉴定证书。

5.2.3 设备开箱资料:随设备发货向需方提供8套,电子版1份,除了5.2.2项所述图纸资料外,还应包括安装、运行、维护、调试的说明书、部件清单等资料。

5.3 技术服务

5.3.1供方应派出技术人员到现场,配合安装、调试,培训运行检修人员,负责配合与NCS的通信连接以及负责现场的验收等。

5.3.2在设备使用中,如发生问题,供方应在接到通知后24 小时内,派出技术人员到现场维修服务。

5.3.3由运行单位和供方现场编程,联锁条件应满足初期和最终规模的运行要求。供方应提供软件及必要的培训,使用户能修改、增加联锁条件满足扩建的要求。

5.3.4供方应根据用户要求派人到现场指导调试,负责解决设备所有的技术问题,使设备具备投运条件。

5.3.5供方应负责配合验电器,及手动操作机构上机械编码锁、电动操作机构控制箱上机械编码锁等设备的现场安装。

5.3.6在设备运行后3年内,装置在出现问题时应及时给与解决,电脑钥匙、微机主机板有问题时应给予免费更换。3年后装置出现问题及时解决。

5.3.7供方应及时提供设备运行改进信息。

5.3.8供方应提供软件免费升级服务。

5.3.9产品出厂前由供方通知需方参加出厂验收试验,并负责使用培训。

6 需方工作

6.1 需方应向供方提供有特殊要求的设备技术文件。

6.2 设备安装调试过程中,需方为供方现场人员提供工作和生活方便。

6.3 设备制造过程中,需方可派员到供方进行监造和验收,供方应积极配合。

7 工作安排

7.1 供方收到技术规范书后如有异议,在1周内书面通知需方,否则认为供方同意规范书中的全部要求。

7.2 根据工程需要,可召开设计联络会或以其他形式解决设计制造中的问题。

7.3 文件交接要有记录,设计联络会应有纪要。

7.4 供方提供的设备参数或配置接线有变化时,应及时书面通知需方,并征得需方同意。

8 备品备件及专用工具

8.1 备品备件

供方应向需方提供必要的备品备件,备品备件应是新的,与设备同型号,同工艺。供方应按下表填写备品备件清单。

表8.1备品备件清单

8.2 专用工具

供方应向需方提供必要的专用工具及仪器,并应按下表填写专用工具及仪器清单。

表8.2 专用工具及仪器

9 质量保证和试验

9.1 质量保证

9.1.1 订购的新型产品除应满足本规范书外,供方还应提供产品鉴定证书。

9.1.2 供方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括供方的外购件在内)均应符合本规范书的规定。若需方根据运行经验指定供方提供某种外购零部件,供方应积极配合。

9.1.3 供方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000 GB/Tl90001质量保证体系,该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

10 包装、运输和贮存

10.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。

10.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。

10.3 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。包装箱外应明显标有“国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程”字样。

10.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

10.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191标准执行)。

10.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

10.7 随产品提供的技术资料应完整无缺,提供份额符合GB11032的要求。

电气系统五防防误闭锁装置

电气系统五防防误闭锁装置 电气五防是指为确保人身和设备安全,对电气设备(高压开关柜)应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。 根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安监[2006]904号)电气五防内容具体如下: 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 电气设备防误装置的“五防”功能除“防止误分、误合断路器”现阶段因技术原因可采取提示性措施外,其余四防功能必须采取强制性防止电气误操作措施。 电气五防管理制度 第一章总则 (一)、加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本制度。 (二)、防止电气误操作是指: 1、防止带负荷分、合隔离开关(断路器、负荷开关、接触器处于合闸状态下不可操作其隔离开关) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时分、合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合。) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关。) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。) 第二章工作职责: (一)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第一责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动;

变配电室防误闭锁装置管理制度范本

内部管理制度系列 变配电室防误闭锁装置管 理制度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-51652变配电室防误闭锁装置管理制度 Management system of anti-error lockout device in transformer substation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理时使用,事后立即回报。

3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。 八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次,并作好记录,每次交接班时,有交班人员进行一次检查。对有疑问处要及时提出,并进行检查。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

35KV断路器技术规范书

2006年河南省电力公司设备技术条件 35KV断路器 二○○六年八月 目录

1 总则 2 设备规范数量 3 使用环境条件 4 主要技术参数及要求 5 监造 6 质量保证及试验 7 供货范围 8 技术文件 9 其它 附件一投标方应填写的备品备件和专用工具表 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站工程35KV

断路器的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称:35KV (真空/SF6)断路器 2.2设备清单 型号数量台 额定电流 1600A 额定短路开断电流 31.5KA 额定短路关合电流 80KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于(户/内)外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +45℃ 3.3 最低温度 -25℃ 3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 覆冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/KV,按最高工作电压计算。

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

防误闭锁装置介绍

防误闭锁装置介绍 防误闭锁装置是指防止工作人员发生电气误操作事故设置的装置。防误闭锁装置所实现的五防功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷拉、合隔离刀闸;防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关);防止误入带电间隔。经常用到的防误闭锁装置有:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示闭锁装置等。下面就以上的几种防误装置做一个简单的介绍。 第一、微机防误装置主要有防误监控主机、智能网络控制器、智能防误控制器、智能电脑钥匙、通讯充电管理器、防误锁具等。它是将智能防误锁具安装在智能化设备上通过电气方式闭锁,将普通防误锁具安装在手动设备上,通过机械方式闭锁。它所实现的功能有:模拟操作智能判断;语音提示;自动生成典型操作票并发送至智能钥匙,并由智能钥匙依次提示操作步骤对现场锁具进行解锁,从而实现五防功能。 第二、电厂或变电站的计算机监控系统内的防误操作闭锁功能,是计算机监控系统厂家在设计系统时,必须考虑到电气防误闭锁功能。此种防误闭锁应在间隔级控制层内实现。在站级控制层和间隔级I/O测控单元具有软件实现电气防误操作监督的功能,该软件对运行人员的操作步骤进行监测、判断和分析,以确定该操作是否合法、安全。若发生不合法操作,应对该操作进行闭锁、并告警和打印信息。主要的闭锁条件如下,但不限于此: 1)330kV隔离开关,如果相应的接地开关合上,则不能操作,反之也一样;如果相应的断路器合上,则隔离开关和接地开关都不能操作。 2)任何330kV母线侧隔离开关,当其该母线侧的接地开关合上,则不能操作,反之也一样。 3)如330kV线路有电压,则线路接地开关不能合上。 第三、高压开关柜的“五防”功能。高压开关柜应有应有可靠的机械和电气防误操作的功能。机械防误操作功能:通过高压开关柜内接地刀闸的机械闭锁来防止接地刀闸合入时,开关小车遥至“工作”位,或防止小车在“工作”位时,合入接地刀闸;通过小车断路器的机械闭锁来防止小车断路器在“合闸”位时,移动或着摇小车,实现防止带负荷拉、合隔离刀闸;通过高压开关柜内的接地刀

电气防误闭锁与现代微机五防系统

电气防误闭锁与现代微机五防系统 发表时间:2009-02-25T09:34:09.763Z 来源:《中小企业管理与科技》供稿作者:杨春光 [导读] 摘要:近年来,随着微机防误技术的应用和发展,微机五防广泛运用于新建或扩建的发电厂及变电所,同时,许多老厂、变电所也在进行微机五防系统的加装或改造。 摘要:近年来,随着微机防误技术的应用和发展,微机五防广泛运用于新建或扩建的发电厂及变电所,同时,许多老厂、变电所也在进行微机五防系统的加装或改造。电气防误装置是防止误操作的重要技术措施,本文就电气防误闭锁与现代微机五防系统在防误性能、可靠性及运行操作、检修维护等几个方面做了比较,提出了完善的防误闭锁解决方案。 关键词:电气防误闭锁原因要求方案 1 误操作事故原因的分析 从误操作的过程来看,人为误操作由三个部分组成,即运行值班人员、检修人员以及其它人员的误操作造成。还有因操作二次回路绝缘损坏,造成的恶性事故发生。微机防误闭锁系统就是防止运行人员的误操作这类事故而采取的一种积极措施。但是它是在微机(或模拟屏的单片机)上实现的,是虚拟的。它只能满足运行值班人员的操作要求,并不能完全解决检修人员和其它原因的误操作问题。因为在检修、试验过程中,这时的拉合是由检修人员执行,在不能依赖微机防误闭锁装置的前提下,电气二次回路联锁就成了最后一道防线。此外,还有二次操作回路一点的绝缘破坏、无关的人员误碰等原因造成外力原因误操作事故。 2 变电运行安全管理对防误提出的要求 按有关规定,防误装置的设计应遵循的原则是:凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的电气防误闭锁回路。从这个原则出发,提出了“五防”的具体规定。其中明确规定110kV及以上电压等级的电气设备应优先采用电气防误闭锁的设计原则。这主要是因为从电气设备误操作的过程来看,误操作有三个部分组成,即运行人员、检修人员及其它人员的误操作造成。针对运行人员的误操作主要发生在误拉、误合刀闸和开关,误入间隔等容易造成恶性事故。微机防误就是防止这类事故而采取的一种积极措施,它是在变电站专家系统的基础上实现刀闸操作的防误要求的。但是它是在微机上实现的,是虚拟的。它只能满足运行值班人员的操作要求,并不能完全解决检修人员和其它人员的误操作问题。对于检修人员,误操作主要发生在检修、试验过程中,这时运行人员并不作任何操作。由于微机防误系统并不能包含所有变电站的操作,特别是检修人员的操作,故检修人员的误操作的防止就显得非常重要。这种情况下,在不能完全依赖微机防误的前提下,电气回路闭锁成了最后一道防线。针对其他人员的误操作行为,主要是指与正常操作无关的人员。这类情况相对较少,但也时常发生。当无关人员处于操作台或机构箱等附近时,很有可能发生误碰从而导致误操作事故。这个问题微机防误是不能很好地解决的。总之,仅仅只依靠微机防误装置而忽略了电气回路闭锁的设计,是不能有效实现“五防”的。 3 传统防误闭锁与现代微机五防技术 3.1 传统电气防误的原理与应用 传统电气防误是建立在二次操作回路上的一种防误功能,一般通过开关和刀闸的辅助接点之间的相互联锁来实现的,其防误功能是比较全面的。 3.2 微机五防技术的原理与应用微机五防则是采用计算机技术,用于高压开关设备防止误操作的装置。通常主要由主机、模拟屏、电脑钥匙、机械编码锁、电气编码锁等功能元件组成。现行微机防误闭锁装置闭锁的设备有四类:开关、刀闸、接地刀闸、遮栏网门(开关柜门),上述设备是通过微机锁具实现闭锁的(须由软件编写操作闭锁规则)。 3.3 微机五防与传统电气防误技术比较 3.3.1 电气防误闭锁回路是一种现场电气联锁技术,主要通过相关电气设备的辅助接点联接来实现相互逻辑闭锁。这是电气闭锁最基本的形式,闭锁较为可靠。但这种方式需要接入大量的二次电缆及开关、刀闸的辅助接点,接线方式较为复杂,运行维护较为困难。 3.3.2 微机五防系统一般不直接采用现场设备的辅助接点,接线简单,通过五防系统微机软件规则库和现场锁具实现防误闭锁。 3.3.3 电气闭锁回路一般只能防止开关、刀闸和地刀的误操作,对误入带电间隔、接地线的挂接(拆除)等则无能为力。不能实现完整的“五防”。 3.3.4 微机五防系统可根据现场实际情况,编写相应的“五防”规则,实现较为完整的“五防”功能。只是在微机系统故障而解除闭锁时,五防功能完全失去。另外,微机五防系统还存在“走空程”(操作过程中漏项)导致误操作的问题。 4 完善的防误解决方案 从上述分析和比较可知,片面地认为电气闭锁回路可靠和不可缺少;或认为微机五防万能,可以彻底取消电气闭锁回路,都是不可取的。电气闭锁是电力系统发展过程中经过不断完善和总结发展起来的一套行之有效的防误闭锁方法,实现起来方便、可靠,但回路复杂,特别是间隔较多的大型变电站实现起来耗费大量电缆,且在运行中因设备多,故障机率高,存在刀闸辅助接点不可靠、户外电磁锁机构易损坏等问题,再者其防误功能随二次接线而定,不易增加和修改,不能实现完全的五防。微机五防系统是计算机及网络通信技术应用于变电站自动化的结果。微机五防系统通过软件将现场大量的二次闭锁回路变为电脑中的五防闭锁规则库,实现防误闭锁的数字化,并可以实现电气闭锁以往不能实现或者是很难实现的防误功能,应该说是电气防误闭锁技术的最新成果和飞跃。但微机五防系统的漏洞和其致命的弱点在于,其五防功能以操作逻辑为核心,对于无票操作和误碰(主要是检修人员)则有可能防不住。另外,微机五防系统的“走空程”问题,也是微机五防系统在使用过程中不可忽视的一大问题。因微机五防“走空程”在系统中也发生过误操作事故,针对这个问题,微机五防系统生产厂家已经研制出“防空程锁”,解决了微机五防系统的“走空程”问题。通过分析可见传统电气闭锁和现代微机五防系统各自的特点,对于新建和改建的变电站,建议采用的五防系统方案如下:方案一:对于站内所有开关和刀闸的位置为实遥信,且微机五防与变电站监控系统共享一个数据库的,可以考虑不设计或取消电气回路闭锁,所有防误功能由微机五防系统独立完成,且要求微机五防系统有防空程措施。方案二:对于站内所有开关和刀闸的位置为虚遥信,且微机五防与变电站监控系统共享一个数据库的,可以考虑部分不设计或部分取消电气回路闭锁,防误功能由微机五防系统和部分电气闭锁共同完成。要求微机五防系统有防空程措施。方案三:无论站内所有开关和刀闸的位置为虚遥信还是实遥信,也无论微机五防与变电站监控系统是否共享一个数据库,不设计或取消电气闭锁,但在电动操作的刀闸或地刀机构箱的操作电源回路中加入微机五防接点,防误功能由微机五防系统独立完成。要求微机五防系统有防空程措施。随着计算机及网络通信技术的发展,变电站自动化技术对电气"五防"系统的要求进一步提高,传统电气防误闭锁方式已不能满足要求,而作为变电站综合自动化运用

10kV柱上真空断路器技术规范标准书议

2018年临武分公司10kV及以下工程 10kV柱上真空断路器 专用技术规范 校对: 编制:

设计单位:中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 2018年07月 供货一览表

目录 1 总则 (5) 2 工作范围 (6) 2.1 范围和界限 (6) 2.2 服务范围 (6) 3 应遵循的主要标准 (7) 4 使用条件 (8) 4.1 正常使用条件 (8) 4.2特殊使用条件要求 (9) 4.3系统条件要求 (9) 5 技术要求 (10) 5.1 基本参数 (10) 5.2设计与结构要求 (13) 5.3专业接口要求 (16) 6 试验 (18) 6.1型式试验 (18) 6.2出厂试验 (19) 6.3现场验收试验 (19) 7 产品对环境的影响 (19) 8 企业VI标识 (20) 9 技术文件要求 (20)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (20) 10.1监造 (20) 10.2包装和运输 (21) 10.3安装指导 (21) 10.4质量保证 (21)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV柱上真空断路器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术文件文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术文件文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术文件文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术文件文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术文件文件的意见和同技术文件文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术文件文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本技术文件文件经建设单位、供货单位双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术文件文件未尽事宜,由建设单位、供货单位双方协商确定。 1.7 投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,甲方发现投标人提供的产品与其应标技术文件文件的条文存在差异,甲方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标人应在应标技术部分按本技术文件文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标人应充分理解本技术文件文件并按本技术文件文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

直接空冷系统技术要求规范书

实用标准文档 直接空冷系统技术规范书 项目名称:。。。。。能源有限公司1×75t/h中温中压尾气锅炉+1×12MW 汽轮发电机项目 需方:。。。。。热电厂 设计单位: 。。。。。西安设计工程有限责任公司 使用方: 。。。。。热电厂 投标方:

2017年2月16日 目录 一.总则 二.设备的运行条件 三.设备规范 四.技术要求 五.供货范围 六.设计、制造、验收标准 七. 监造 八. 技术资料要求 九.技术服务联络方式

一. 总则 1.1 本规范书的使用范围,仅限于。。。。。能源有限公司1×75t/h中温中压尾 气锅炉+1×12MW汽轮发电机项目,本期工程共安装1台中温中压75t/h 的炭黑尾气锅炉及1台12MW空冷抽凝式汽轮发电机组,汽轮机排汽冷凝系统采用直接空冷系统。它包括本体、附属部件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并没有对所有技术细节作出规 定,也未具体引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果需方有除本规范书以外的特殊要求,应以书面形式提出,并对每一 点都作详细说明,载于本规范书之后。 1.4 如投标方没有以书面对本规范书的条文提出异议。那么需方可以认为投 标方提出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5 本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 二. 设备的运行条件 2.1直接空冷系统的安装位置:主厂房汽机间尾部,架空于道路上,单排室外布置。

2.2设备运行环境条件 大气压力:年平均气压 904.8 mbar 相对湿度:年平均 52 % 年平均气温: 19℃ 绝对最高温度 45.5 ℃ 绝对最低温度 -19.9 ℃ 风速及风向:年平均风速 2.3 m/s, 主导风向: 年平均降雨量 501.6 mm 最大积雪深度 150mm 最大冻土深度 610 mm 地震烈度: 7度 三. 设备规范 3.1 设备名称:直接空冷系统岛 3.2数量: 1套, 3.3设计和运行条件 汽轮发电机组参数:(由买方提供) 汽轮机排汽背压: 15kPa 汽轮发电机组额定功率: 12MW

微机防误闭锁装置技术规范范本

QB 烟台供电公司企业标准 YDP32JB03-010 微机防误闭锁装置五防规则 2010-09-20发布 2010-11-01实施

目录 1 范围1 2 引用文件1 3 术语和定义1 4 总则1 5 逻辑原则1 6 常见主接线1 6.1 双母线类接线1 6.1.1 线路/主变开关间隔接线图1 6.1.2 母联/分段开关间隔接线图1 6.1.3 旁路开关间隔接线图1 6.1.4 PT间隔接线图1 6.2 单母线类接线1 6.2.1 线路/主变/电容/接地变/站变开关间隔接线图之一1 6.2.2 线路/主变/电容/接地变/站变开关间隔接线图之二1 6.2.3 主变/电容/接地变/站变开关间隔接线图之三1 6.2.4 分段开关间隔接线图之一1 6.2.5 分段开关间隔接线图之二1 6.2.6 旁路间隔接线图1 6.2.7 PT间隔接线图1 6.2.8 电抗开关间隔接线图1 6.2.9 线路变压器组接线图1 6.2.10 二分之三接线图1 7 具体逻辑1 7.1 约定1 7.2 双母线类接线1 7.2.1 线路间隔1 7.2.1.1 线路开关规则1 7.2.1.2 线路间隔刀闸规则1 7.2.1.3 线路间隔地刀规则1 7.2.2 主变间隔1 7.2.2.1 主变开关规则1 7.2.2.2 主变间隔刀闸规则1 7.2.2.3 主变间隔地刀规则1 7.2.3 母联/分段间隔1 7.2.3.1 母联/分段开关规则1 7.2.3.2 母联/分段间隔刀闸规则1 7.2.3.3 母联/分段间隔地刀规则1 7.2.4 旁路间隔1 7.2.4.1 旁路开关规则1 7.2.4.2 旁路间隔刀闸规则1 7.2.4.3 旁路间隔地刀规则1

国家电网防误闭锁规定

精心整理 国家电网公司 2003年7月7日防止电气误操作装置管理规定防止电气误操作装置管理规定 第一章?总?则 第一条? 第二条? 第三条? 第四条? 第五条? 院,? 第六条? 第七条? 第二章? ??? 第八条?国家电网公司负责防误装置的管理规定、重大技术措施和反事故措施的制定和修订。每两年组织召开一次专业会议。 第九条?防误装置技术标准根据技术发展和用户技术需求,每三至五年修订一次;防误操作年度技术报告由中国电力科学研究院负责编写。 第十条?各区域、省(区、市)电网公司负责防误装置的管理工作。 1.?制定防误装置的管理办法、技术措施和年度工作计划,并定期检查防误计划落实情况。

2.?省(区、市)电网公司每年二月底向区域电网公司上报三年度的专业工作总结(附统计报表),?同时报国家电网公司,抄中国电力科学研究院;?区域电网公司汇总后于三月底前报国家电网公司,抄中国电力科学研究院。 3.?定期召开防误装置专业会议。 4.?审定直(代)管单位的防误装置技术方案及年度工作?计划。 5.?参加电气误操作事故的调查分析,制定反事故措施。 6.?负责所辖单位的防误装置技术监督、信息反馈和经验交流。 第十一条?各供电公司(局)、发电厂(公司)负责防误?装置的日常运行、维护和检修工作。 1.? 2.? 3.? 4.? 5.? 6.? 第三章? ??? 第十二条 制度。 ??? ??? ???第十五条?在危及人身、电网、设备安全且确需解锁的紧急情况下,经变电站负责人或发电厂当班值长同意后,可以对断路器进行解锁操作。 第十六条?防误装置整体停用应经本单位总工程师批准,才能退出,并报有关主管部门备案。同时,要采取相应的防止电气误操作的有效措施,并加强操作监护。 第十七条?运行值班人员(或操作人员)及检修维护人员?应熟悉防误装置的管理规定和实施细则,做到"三懂二会"(懂?防误装置的原理、性能、结构;会操作、维护)。新上岗的运行的人员应进行使用防误装置的培训。 第十八条?防误装置的管理应纳入厂站的现场规程,明确?吱术要求、运行巡视内容等,并定期维护。

(完整版)电气防误闭锁管理规定

电气防误闭锁管理规定 第一章总则 第一条为规范国电赤峰化工有限公司电气防误闭锁装置管理,防止误操作事故的发生,根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规定,特制定本制度。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施;本制度所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本制度适用于国电赤峰化工有限公司电气防误闭锁装置的管理。 第二章职责 第四条安监部电气主管 (一)担任本制度的负责人; (二)督促贯彻落实本制度,检查评价制度执行情况; (三)负责提出本制度的制订意见和建议,保证制度执行的有效性。 第五条电气分场主任 (一)担任本制度的执行人; (二)负责本制度的执行,收集反馈意见,提出修改建议;(三)监督检查本制度的执行情况,发现违反本制度的现象及时制止。 第六条运行人员

(一)严格执行电气防误闭锁管理制度; (二)执行制度过程中,如发现问题,及时提出修改意见。 第七条主管生产领导 负责监督检查有关人员执行本制度的情况。 第三章执行程序与管理要求 第八条防误装置的一般规定 (一)凡是有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置,装置的性能和质量应符合产品标准和有关文件的规定。(二)防误装置应实现以下功能(简称“五防”) 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 (三)防误装置应结构简单、可靠、使用维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性,不影响断路器设备的主要技 术性能。 (四)运行人员和检修人员应经技术培训,熟悉掌握装置的原理、结构、性能、使用、操作和维护方法,新上岗运行人员应进行 装置的培训,考试合格后方可上岗。 (五)电气运行专工应定期对防误装置及解锁钥匙使用情况进行检查,并有记录。 第九条防误装置解锁钥匙管理规定(以下简称“五防”钥匙)

国家电网防误闭锁规定

国家电网防误闭锁规定 Prepared on 24 November 2020

国家电网公司2003年7月7日防止电气误操作装置管理规定防止电气误操作装置管理规定 第一章总则 第一条为了加强防止电气误操作装置(以下简称防误装置)的管理,做好防误装置的选型、安装、验收、运行、维护和检修等工作,使其在电力安全生产中更好地发挥作用。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规程规定,制定本规定。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。本规定所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本规定适用于国家电网公司系统的变电站、换流站、发电厂(公司)等防误装置的管理。 第四条各区域、省(区、市)公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)应按照本规定,结合运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。 第五条防误装置实行统一管理、分级负责的原则。管理工作归口于国家电网公司生产运营部,技术工作归口于中国电力科学研究院,日常管理工作和运行维护工作由各区域、省(区、市)电网公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)分级实施,并配备防误装置专责人员。 第六条各供电公司(局)、发电厂(公司)应定期对管辖范围内的防误装置进行试验、检查、维护、检修,以确保装置的正常运行。对新建或更新改造的电气设备,防误装置必须同步设计、同步施工、同步投运。第七条各级负责防误装置管理工作的领导以及有关专业人员均应熟悉本规定,并在选用、安装、验收、运行、维护和检修等工作中贯彻执行。 第二章责任制 第八条国家电网公司负责防误装置的管理规定、重大技术措施和反事故措施的制定和修订。每两年组织召开一次专业会议。 第九条防误装置技术标准根据技术发展和用户技术需求,每三至五年修订一次;防误操作年度技术报告由中国电力科学研究院负责编写。 第十条各区域、省(区、市)电网公司负责防误装置的管理工作。 1.制定防误装置的管理办法、技术措施和年度工作计划,并定期检查防误计划落实情况。 2.省(区、市)电网公司每年二月底向区域电网公司上报三年度的专业工作总结(附统计报表),同时报国家电网公司,抄中国电力科学研究院;区域电网公司汇总后于三月底前报国家电网公司,抄中国电力科学研究院。 3.定期召开防误装置专业会议。 4.审定直(代)管单位的防误装置技术方案及年度工作计划。 5.参加电气误操作事故的调查分析,制定反事故措施。 6.负责所辖单位的防误装置技术监督、信息反馈和经验交流。 第十一条各供电公司(局)、发电厂(公司)负责防误装置的日常运行、维护和检修工作。 1.制订防误装置管理规定的实施细则。 2.每年一月底前上报上年度防误工作总结、防止电气误操作装置及相关电气误操作统计表及本年度工作计划。

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

变电站微机防误闭锁装置运行规定

变电站微机防误闭锁装置运行规定 变电站各开关、刀闸、接地刀闸、开关柜柜门、设备安全网门、设备构架及门型架爬梯上必须安装五防锁,操作时,必须严格按防误闭锁要求进行解锁。 户外闭锁装置(五防锁)要做到防雨、防潮、防霉、防尘,并满足长期可靠使用要求。 变电站技术负责人是防误闭锁装置专责人员.防误闭锁装置在运行中出现缺陷应及时汇报技术负责人,技术负责人在接到防误闭锁装置缺陷后应立即进行处理,短时无法处理的应采取有效措施防止微机防误闭锁装置在正常操作和使用中出现不安全因素。 值班人员应对微机防误闭锁装置熟悉,掌握操作方法做到正确使用。在倒闸操作中,如遇防误闭锁装置失灵(锈死、损坏等)时,应停止操作,冷静分析原因,绝对禁止盲目解锁,同时汇报变电运行主管部门领导,经变电运行主管部门领导核实同意后才能解除防误闭锁装置,继续操作。 变电站值班人员在日常的设备巡视检查中,除按现场规定的检查项目外,应将微机防误闭锁装置列入检查项目。 微机防误闭锁装置整体停运必须报请局总工批准后才能退出运行。 微机防误闭锁装置配置的计算机,为防止计算机感染病毒,保证防误

装置可靠运行,严禁在计算机上运行任何非生产用磁盘及光盘。严禁随意删除计算机上的系统文件及防误闭锁装置程序文件。 符合下列情况之一者,经变电运行主管部门领导同意后,可解除防误闭锁装置,但解除时间不得超过24小时。解除防误闭锁装置后,现场应做好记录: ——隔离开关修复后的试拉、合; ——事故时,需保持合闸状态; ——因防误闭锁装置锈死、损坏等原因; ——异常运行方式的倒换。 微机防误闭锁装置紧急解锁钥匙的使用规定 变电站的紧急解锁钥匙、正常解锁钥匙要有固定的摆放处,现场保证有两把以上,是交接班检查的重要内容之一。 正常操作时必须使用正常解锁钥匙,不得擅自使用紧急解锁钥匙。 异常情况要使用紧急解锁钥匙的,必须经变电运行主管部门领导同意,方可使用,并做好紧急解锁钥匙使用登记。 紧急解锁钥匙摆放在紧急解锁钥匙盒内。 解锁钥匙不得外借,必须外借时,应得到变电运行主管部门领导的批准,并做好钥匙外借的登记。 微机防误闭锁装置的巡视检查 交接班时应对微机防误闭锁装置进行检查。 微机防误闭锁装置的机械锁每月定期进行试开锁一次,同时应对机械

防误闭锁装置管理制度

防误闭锁装置管理制度 1防误装置应具有下列“五防”功能: 1.1防止误拉、合断路器; 1.2防止带负荷拉、合隔离开关; 1.3防止带电挂接地线或合接地刀闸; 1.4防止带地线(接地刀)合断路器(隔离开关)。 1.5防止误入带电间隔; 2防误闭锁装置应保持良好的运行状态,发现问题应记入设备缺陷记录并及时上报。 3防误闭锁装置的维护、管理、检修要有明确分工,并落实到班组和负责人。 4结合一次设备的停电,对防误闭锁装置的检查每月至少进行一次。 5变电站应有防误闭锁装置使用说明书、原理接线图等技术资料。所有运行人员应熟悉防误闭锁装置的操作程序。 6防误闭锁装置应经常保持完好状态正常投运,不得随意停用或解锁操作。停运防误闭锁装置时,必须履行书面申请手续,经公司主管领导批准后方可退出,并应按程序尽快投入。遇有紧急情况或倒闸操作过程中闭锁装置出现问题时,变电站应经当值值长或者站长批准,并做好相关记录,才能允许解锁操作。 7五防计算机只能作为本站微机防误闭锁专用,未经站领导许可,不得在该计算机进行与五防闭锁装置无关的工作。

8非五防维护员严禁在五防系统进行下列工作 8.1严禁在计算机上使用光盘、软盘及其它移动存储器。 8.2严禁对五防程序进行修改和删除。 8.3严禁对五防系统硬件设备进行检修和更换。 8.4非当值值班员和工作人员严禁使用五防计算机。 9正常运行时,应将五防计算机开启,并进入微机防误闭锁程序的主接线图界面。 10电脑钥匙必须随时保持处于充电状态。 11当因故需将电脑钥匙进行跳步操作时,必须汇报站领导,经站领导同意后,方可进行操作,并作好相关记录。 12值班期间,如不涉及倒闸操作,不得将练习开出的操作票进行预存。只有在调度下达操作预令后,才能将准备好的操作票进行预存。但在操作结束后,应立即将预存的操作票删除。 13变电站应保证防误闭锁装置设备状态和现场设备状态实时对位。如需采用特殊方式开票,开票结束后应立即恢复防误闭锁装置设备状态和现场设备状态对应。

10kV户外柱上真空断路器技术规范书

10kV户外柱上真空断路器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 2.环境条件 户外布置 周围空气温度最高温度:+40℃;最低温度:-15℃:最大日温差:25K 海拔高度小于1000m 2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95% 2.5地震烈度:8度 最大风速 35m/s 环境污秽等级:Ⅱ级(除特别说明外) 安装场所:户外 3.技术参数及要求 基本技术参数 3.1.1额定频率50Hz 3.1.2额定电压(即最高电压):12kV 3.1.3额定短路开断电流:20kA;额定短时耐受电流:20kA/3S 3.1.4额定绝缘水平,见下表。 3.1.5断路器额定工作循环 O——CO—180S—CO 3.1.6机械寿命(连续操作不调整)≥5000次 3.1.7电气寿命:开断100%额定短路开断电流≥50次

技术规范书

1、。 1.1 招标货物一览表 2项目概况 2.1 建设背景 现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。现场作业安全监督及图形化实时监控措施的研究是为了根治作业人员习惯性违章,规范作业人员的行为,如现场出现有操作不规范或安全隐患的信息,立刻作出相应的应急处理,以确保现场作业的安全运行、规范操作,为电力现场作业人员提供有效的人身安全监控与防护手段,对于预防或减少电力系统人身等恶性事故具有十分重要的理论意义和实用价值。 2.2 现状分析 安全监控困难:现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。 不能指挥多个现场作业:现场作业地点分散,现场管理人员只能对一个现场作业进行监督,不能做到同时指挥多个现场进行作业,费时、费力,难以保证现场作业的进度。 2.3 建设目标 通过现场作业安全监督及图形化实时监控系统,现场作业人员可以实时将现场作业的视频传输到监控中心,管理者能够及时了解与掌握作业现场安全工作的部署,监控中心能够同时指挥多个现场进行作业,实现现场作业视频文件的存储与回放。 2.4 建设原则 根据现场作业安全监督及图形化实时监控系统的实际需要和系统建设的目标,本项目建设应遵循以下原则: 1、经济性原则 项目设计过程中,将充分利用现有设备、网络等设施类环境资源;最大限度依托并整合现有技术应用、数据信息等资源体系;在可用性的前提条件下充分保

证系统建设的经济性,提供投资效率,避免重复建设。 2、成熟性原则 本系统的设计应该尽量的采用经过市场证实的成熟的技术,减少技术风险。 3、可扩展性原则 为适应发展要求和系统自身建设需要,本系统的设计要充分考虑系统应用动态变化因素,通过现代信息技术的应用和规划设计,充分保障系统的可扩展性,以适应系统需求的变化,支持迭代开发。 4、标准化和规范化原则 严格遵循国家及地方的有关法律法规、标准和技术规范的要求,从业务、技术、运行管理等方面对项目的整体建设和实施进行初步设计,充分体现标准化和规范化。 5、安全性原则 安全体系建设是本项目重点建设内容之一,严格遵循国家及地方的有关信息系统安全保密的有关政策、标准和规范的要求,使信息系统在网络、应用、数据信息等多层面获得有力的安全保障。并且采用业界成熟的安全技术,切实避免系统破坏和数据泄密。 6、先进性原则 立足先进技术,采用主流技术,在满足需求的基础上,使系统具有国内领先技术的水平。 7、开放性原则 采用的技术均为开放技术、利于移植,这样有利于降低采购价格,保证服务质量。 8、易用性原则 本系统使用涉及电业局各个层面的用户,系统在设计过程中要针对不同层面的使用者的应用水平,充分考虑系统的易用性,保障本系统建成后的应用与推广。 2.5 建设内容 软件系统应实现以下的基本内容: 1.图像管理:监控中心可对作业现场所选摄像头实时图像根据实际需要进行显 示、抓拍等操作。 2.现场监督:现场作业与安全监控相结合,通过图形化方式直观显示现场作业 动态。 3.现场复查:图像实现自动保存,工作人员可随时调取图像资料,对现场作业 人员的工作行为、工作内容及流程进行分析。

相关文档
相关文档 最新文档