洁净工程答疑汇总

2013-7-16

一、商务问题:

1、MAU、配电箱、自控等其余分包商的临时宿舍、餐饮、服装等是否在本包范围内?

答:其余分包商的临时宿舍、餐饮、服装等不在洁净A、B包范围内,由各包商自行解决。

2、洁净室内风淋室和传递窗招标文件的供货范围有冲突,是否在本包范围?答:洁净室内的风淋室和传递窗供货及安装在洁净A、B包范围内。

3、2#、5#建筑是否在本包范围?

答:2#、5#建筑不在洁净A、B包范围内。

4、各主要设备如空调、配电箱的进场计划可否提供,方便我方进行进度计划的安排?

答:已提供,详见“其他注意事项”中的“招标人组织架构、里程碑及设备到货时间”

5、招标文件要求回标时针对本项目的施工方法及工艺进行面对面的陈述,能否告知具体时间、地点,方便我方提前进行人员安排?

答:已安排,7月17日我司总部举行

6、包定义文件要求本包商提供洁净室测试报告,但是由于本项目主要设备都不在本包范围内,万一测试不合格,到时责任很难划分,此部分不知招标单位如何考虑?

答:整个洁净室的送回风、洁净装修都在洁净包的范围内,所以洁净包商应该负责保证洁净室顺利通过测试。

7、预留区的二层静压箱吊顶板、二层华夫板环氧涂层、一层地面、顶棚及墙面环氧涂层本次工程是否实施,是否进行报价?

答:整个预留区都不在此次招标范围内。

8、4、201、202、209、231、233、232、234、234a等非高架地板洁净间在“室内装修表(三)”中说明吊顶为金属岩棉夹心板上人吊顶,但在三层吊顶平面图(D01A-C0200)中表为FFU龙骨及吊顶系统,以何为准?如何进行报价?

答:以图纸为准,应该为FFU龙骨吊顶系统。更新装修表。

9、洁净间与非洁净间在回风下夹层、回风夹道、上静压箱层相邻隔墙墙面采用何种方式处理(环氧涂层?金属壁板?),请明确。

答:核心区回风下夹层、回风夹道采用环氧涂层。上静压箱层相邻墙面采用金属壁板。

10、屋面屋架梁上设置的用于洁净室静压箱吊顶及FFU龙骨吊顶系统吊挂用H 型梁是否在本包范围内,请明确?

答:H型梁不在本包范围内,但是H型梁以下的二次钢构全部在本报的范围内。

11、干盘管DC的滴水盘包界面范围说明是洁净A包或B包提供,但图纸上是DC 滴水盘标注是供应商提供。问:请问以何为准?请明。

答:干盘管DC的滴水盘包界面范围说明是洁净A包或B包提供,但图纸上是DC 滴水盘标注是供应商提供。问:请问以何为准?请明。

12、玻璃钢风管是单独包商施工。问:玻璃钢风管排水点的阀门是谁提供,建议最好是玻璃钢包商提供,洁净A包或B包从排水阀门以后开始施工。

答:玻璃钢风管是单独包商施工。问:玻璃钢风管排水点的阀门是谁提供,建议最好是玻璃钢包商提供,洁净A包或B包从排水阀门以后开始施工。

13、二层空调水平面图(低温冷冻水、中温冷冻水、热水,16-18轴/H-R轴)位置属于洁净A包范围内,但管路前后都属于洁净B包。建议是否这部分管路应该划分为洁净B包,以方便施工。

答:核心区内管道部分由洁净工程A包商完成。该6根管道需要移动位置。随后更新图纸。

14、暖通详图有干盘管排水详图,但一层干盘管没有排水平面图,请问是否需施工排水管道?请明确。

答:一层干盘管不设置排水管道。

15、洁净B包和洁净A包对消防水系统的划分不一样。洁净A包里面有消防水系统,洁净B包里面没有消防水系统。问:在洁净B包区域内的消防水系统属于哪个包商?建议是否将消防水系统分属于一个包商,方便施工管理、备案等办理消防方面事宜。

答:消防水系统分别由洁净A和洁净B包商安装,界面为洁净室核心区隔墙外一米。

16、在洁净B包第6页,提到FCU风机盘管是FCU包商提供,洁净B包安装,问:FCU空调水管阀门等属于谁提供、安装,但非洁净区风机盘管系统区域应该不属于洁净区域,这该如何理解?是否进行报价?

答:FCU的温控器、三速开关、电动二通阀、送回风箱由FCU厂家提供,由洁净B包商负责安装。风口及FCU之间的控制线由洁净B包商提供并安装。(一层、三层办公区为一般机电包负责、二层非核心区为洁净B包负责)

17、包定义文件中明确说明洁净墙板由招标人提供,包商只负责安装及辅材,请问墙板安装用中字铝、天地轨、收边铝合金是否属于招标人提供范围?

答:发包方仅提供壁板,其余安装所需要的材料都需要投标单位考虑。

18、2#变电所内配电盘、高压开关柜低压开关柜、UPS、母线等是否在洁净B包范围,请确定。

答:不在。

19、除设备自带配电箱外,其他配电箱是否由施工方采购安装。

答:不采购,但负责安装。

20、1和3层1-3/A-S轴电气工程是否不包含在本次洁净A、B包报价范围(界面图未框进A、B包范围)。

答:不是。

21、2013年7月23日投标文件投交时是否可以先递交电子文档,纸质书面投标文件随后从公司寄出?

答:7月23日纸质投标文件需要递交至我司。同时电子文件刻光盘后密封至纸质投标文件内,我司自行组织开标。

二、经济问题:

1、招标文件要求用广联达软件制作,考虑到招投标时间紧凑,建议可否使用EXCEL表格即可?仅表示建议,一切以招标单位发出的工程量清单格式为准。答:可以,清单格式7月17日招标说明会提供

三、技术问题:

1、暖通专业

(1)空调机组等甲供设备的卸货二次搬运及吊装工作是否属于洁净包范围?答:分段组装的空调机组搬运吊装等由洁净工程A包完成。整体空调机组的隔震垫由洁净A包商提供并安装。

(2)1#建筑图纸019 D01HXL0100一层通风及排烟平面图中,轴线1~3及A-S 区域没有明确是洁净A区还是B区,此区域内排风系统属于那个包?

答:该部分风机由业主采购,由一般机电包安装。

(3)屋面上怎样区分洁净A、B区?

答:详见洁净区划图。

(4)管道穿越楼板的防火封堵处理方式及属于那个包商范围?

答:由各区域工程包商完成。

(5)管道穿越屋面的防水处理及属于那个包商范围?

答:谁安装管道谁负责防水处理及封堵。

(6)如果出现平面图与原理图不一致的情况,以哪一个为准?

答:原则上以平面图为准,具体问题待设计人员确认。

(7)方形散流器,铝合金百叶风口是否带调节阀?

答:详见平面图。

(8)外墙防雨百叶是否属于洁净包范围?

答:均属于外墙土建包。

(9)系统漏风量测试按照GB50243-2002还是按照GB50591-2010??

答:洁净系统应按照GB50591-2010规范测试,非洁净系统应按照GB50243-2002测试。

(10)A包定义文件暖通表格第6条项目描述AMU控制传感器和控制阀门,备注栏描述冷热水管路上的手动阀门由B包商提供并负责安装,是否可以理解为除控制传感器及电动阀门外,A包商范围内冷热水系统管路上的手动阀门也由B包商负责采购及安装。请在清单编制时给与明确。

答:传感器和控制阀门有自控包商提供,由洁净包商(A或B)负责安装。所有系统上的传感器和控制阀门都按照这个原则执行。

(11)空调、通风风管与风口连接无安装详图或相关说明,本次报价时按何材质何连接方式考量?

答:风口支管连接方式可参见国标图集,支管管道材质同主干管。

(12)请提供屋面层洁净A、B包定义分界图。

答:详见洁净工程区划图。

(13)二层洁净A、B包定义分界图中右上角B包范围内有一部分也圈画了红色云线,是否要将该部分从B包内剔出归入A包?

答:云线没有特别含义。

(14)二楼北侧空调机房内1-2-MAU-AH-1、2两台新风空调箱的新风引入管、送风总管图中设计为“采用机制岩棉彩钢板制作”,该方案相对镀锌钢板风管方案而言成本高、施工难度较大、周期长等,建议仍采用镀锌钢板风管,板材厚度按相关现行国标规范选用。

答:均采用50厚机制岩棉彩钢板制作。

(15)洁净工程A包定义文件中1.2.2.3条中规定1-2-MAU-AH-1、2两台新风空调箱的新风系统的全部风管系统由洁净工程A提供并负责安装;而在1.2.2.1条中规定空调系统进入洁净A区内全部风管系统,与其他包商的界面在洁净核心区边界外一米。本次报价以哪条规定为准?

答: 1-2-MAU-AH-1~2机组及全系统新风管由洁净工程A包商安装。

(16)DCC与FCU,的平面图阀组与安装详图阀组不一致,请问以哪个为准?答:DCC管道安装详图会提供最新版本,以最新版为准。

(17)洁净A包定义文件1.2.2.6 第8条,“补水由洁净工程A包负责安装”,而该补水属给排水ROR系统且按包划分界面图应归入B包,报价时以何为准?(18)1-3-MAU-AH-1系统穿过二层A包范围的风管立管归入哪包安装?

答:该部分ROR系统全部由洁净工程B包商完成。

(19) 019 D01HXL0100 1-R-EEX-F-5~6系统一层支管是否要加一个400*200的调节阀。

答:该支管需要加一个400*200的调节阀。

(20)酸排气及机械通风各尺寸风管(PVC风管)的厚度是否参照国标规范?如

不是,请给出厚度参考。

答:管道壁厚均应符合国家标准规范要求。

(21)机械通风,工艺热排等所有的风机及风机隔震装置采购都不属于A、B包吗?

答:该部分内容详见工程包定义、设备包定义;机械通风,工艺热排等所有的风机及风机隔震装置均由风机包商提供并安装。

(22)洁净A包定义文件1.2.2.11安装范围:“从距洁净A区隔墙外1m开始至洁净室内由本包负责”,那A区隔墙外1m范围内如遇有阀门也属于A包范围吗?

答:所有风管和水管软连接在在洁净A包范围,洁净核心区隔墙外的风阀由洁净B包商负责。水管界面在洁净室核心区隔墙外一米。

(23)图019 D01HXL0100一层通风及排烟平面图、034 01H034 二层通风及排烟平面图中酸排气系统主管预留区未见预留点及预留阀?酸排气系统支管是否需加预留阀?

答:因工艺不明确等因素,该版图纸均未体现排风支管,支管阀门,报价时需要说明;预估热排风50个、酸排风150个、有机排风50个,接口尺寸全部按照直径150mm考虑。全部预留蝶阀,蝶阀材质与主管道匹配。

(24)如遇阀门、伸缩节等在A、B包分界线处时,那阀门、伸缩节等配件计入哪一包范围?

答:同第22条回复。

(25)1号楼二层部分经过预留区内的阀门管线如何处理?是否归入洁净B包?答:见第13条回复。

(26)034 D01HXL0200 二层通风及排烟平面图共用前室1、2门头墙上的防火

阀尺寸为多大?

答:该防火阀尺寸为500x120。

(27)屋顶的空调风管、机械通风、工艺热排、排烟及排烟补风系统风管及风机安装属于哪个包?

答:应计入到该区域工程包商范围,与其他包商的界面在洁净核心区边界外一米。(28)二层B包内在2-3轴与3-4轴间有一空调冷热共用水管进管井后通过立管分接至1层与3层,而1层与3层的相应的部分都不在A、B包范围内,那管井内的立管工作量计入哪一包?

答:1~3轴的一层、三层在一般机电包,二层为洁净B包。

(29)电子版图纸内容不全;缺少轴线标注。

答:明确所提内容,可能是插件问题。

(30)工艺排风系统风管材质,以施工说明为准还是以平面图上所标材质为准?答:应统筹设计说明和平面图所标材质,如有问题请设计确认。

(31)玻璃钢材质所有风管(包括洁净区内风管)是否由酸废气处理厂家提供并安装施工?

答:酸废气的玻璃钢风管仅在屋面出现由酸废气处理厂家提供并安装施工,洁净室内为PVC风管,由洁净A包提供并安装。

(32)通风系统和工艺排风系统,屋面部分风管和风机安装是否含在洁净A,B 包报价内?

答:详见洁净区划图和包定义文件。

(33)通风系统和工艺排风系统风管是否需要保温?

答:均不需要保温。

(34)洁净A包概述中1.1.1.9负责洁净室核心区范围内的所有门、窗、风淋室的提供并安装;而在1.2.1.8洁净室内风淋室和传递窗由业主提供,本包负责安装。

洁净B包概述中1.1..2.8负责洁净室核心区范围内的所有门、窗、风淋室的提供并安装;;而在1.2.1.7洁净室内风淋室和传递窗由业主提供,本包负责安装。上述表述有矛盾之处,请明确此工作内容。

答:详见建筑装修问题回复。

(35)发包范围中只明确空调系统的中温水/的施工范围,在1#建筑中工艺冷却水站的换热介质及水环真空的冷却水用到中温水,请明确此部分内容界面划分。答:应计入到该区域工程包商范围,与其他包商的界面在洁净核心区边界外一米。(36)一层B区风管穿到二层预留区,工作量如何划分?

答:应计入到该区域工程包商范围,与其他包商的界面在洁净核心区边界外一米。补充澄清:

(37)酸废气处理系统的加药及补水装置的安装由洁净工程B包商完成

(38)MAU/AHU机组内的低压照明变压器由设备承包商提供并安装。

(39)有机废气的排风管道全部选用不锈钢材质。

2、给排水专业

(1)A包商范围内与B包商范围内相关联的小部分市政自来水系统管道(CIW)、生活加压给水系统管道(DW)是否由B包商负责完成,便于系统的衔接与完整。请在清单编制时给与明确。

答:由A包负责。

(2)B包商范围内与A包商范围内相关联的小部分生产加压给水系统管道(IW)是否由A包商负责完成,便于系统的衔接与完整。请在清单编制时给与明确。答:由B包负责。

(3)2#卫生间市政给水(CIW)平面图与系统图不符。

答:卫生间内管道由一般机电包商负责。

(4)氮磷废水系统(NWW)主管道是否需要预留支管接口?

答:按10m预留一个接口DN50考虑。

(5)卫生洁具采购及安装是否包含在B包商范围内,请明确。

答:除二次更衣室的洗手盆由洁净B包负责的采购、安装外,其他卫生洁具均由一般机电包负责。

(6)卫生间电开水器采购及安装是否包含在B包商范围内,请明确?

答:洁净B区的电开水器由B包商负责。

(7)二层净化区域喷淋系统管道是否采用预作用系统(干式)?

答:采用湿式系统。

(8)图W73 D01WFF0401消火栓管道透视图中两根FHL-11管标注为DN65,而图D01WFL0101一层消防管道平面图中标注为DN100,请确认以何为准?

答:FHL-11采用DN65。

(9)图W04 D01W-A0202设计、施工说明(二)中4.5.4.1提到一号建筑其它区域非洁净室内设置MF/ABC4,洁净室内设置MT2,而在消防管道平面图中属于洁净B区的灭火器均是MF/ABC4,请确认以何为准?

答:有洁净要求的房间采用MT2,其他采用MF/ABC4。另外,洁净区域内的消防由洁净A包负责。

(10)图W58 D01WFL0201二层消防管道平面图中A-B轴、19-21轴中的过厅3左下角处的消火栓未与主管连接,透视图中也未显示这一个消火栓,此处的消火栓及灭火器是否可以去除?

答:保留此消火栓及灭火器,并连接管道,详见后续图纸。

(11)图W53 D01WFL0101中3-B轴处分消防包/洁净A,消防包的FSL-3升到二层接洁净B区自动喷水管道,继而又升至三层非洁净区,这一部分此次报价是否只需报二层洁净B区的喷淋干管?

答:洁净A包负责将洁净区域内的消防立管接至非洁净区(3层接至楼板上300mm,1层接至楼板下500mm)。

(12)图W04 D01W-A0202设计、施工说明(二)中4.5.2洁净区消火栓箱体采用不锈钢材质,而在施工说明4.消防4.1中说明洁净生产区内采用喷塑箱体,请确认以哪个为准?

答:采用喷塑箱体。

(13)根据洁净A、B包的包定义文件中说明埋地管不在洁净A、B包范围内,那么此部分管段上的洁净地漏及清扫口是否在洁净A、B包范围内?

答:由土建包商负责。

(14)图W20 D01WSL0101一层给排水管道平面图中A/19-轴界面划分为洁净A/洁净B,而在洁净AB包界面图W74 01A-P0100中,此部分均为洁净B区,请问以哪个为准?

答:未发现不一致。

(15)图W20 D01WSL0101一层给排水管道平面图中K/19轴处的潜水泵位于洁净AB包界面图中的洁净B区,而在图W03 D01W-A0201设计、施工说明(一)中3.2注3中提到潜水泵由洁净A包负责采购,以哪个为准?若属于洁净包采购请提供详细相关规格参数,以便准确报价。

答:潜水泵位于洁净B区,由洁净B包负责。Q=15m3/h,H=0.10MPa,N=1.5KW,自带控制柜及液位传感器。

(16)图W41 D01WSF0402雨水管道透视图中R-10,R-11包界面划分为在1F地面0.3m以上为洁净A包,而在洁净AB包界面图W76 01A-P0300中,此部分为洁净B区,以哪个为准?

答:雨水系统属一般机电包工作范围。

(17)洁净A、B包界面图中没有屋顶界面划分图,请提供屋面层洁净A、B包划分界面图。

答:将会提供。

(18)图W87 D01WSL0102中13-19、R-Q轴的IW管径未标,请明确。IW系统的每个用水预留点是否要加预留阀门?IW系统管道平面图和原理图都未体现这部分阀门。

答:详见管道典型节点图。

(19)图W87 D01WSL0102中IW接工艺冷却水站备用补水点,请明确接至工艺冷却水站的界面具体位置。

答:详见W85-D01WSD0102。

(20)临时用水管路没有管径标示,请明确管径。

答:市政接入点位于厂区西北角,口径DN80。

(21)未见给排水消防部分管材、阀门、器材等的品牌要求。

答:在投标报价文件的备注中注明所选品牌。

(22)报警阀组间的D-10排水管道未定尺寸,请确认。

答:干管管径DN100,支管DN50。

(23)冲身洗眼器请提供具体规格要求,以便准确报价。

答:要求附带洗眼器和紧急淋浴,型号VR-8005或相当品质性能产品。

(24)W40 D01WSF0401给排水管道透视图D-11中1F地面0.3m以上为洁净B包范围,但在平面图洁净B区没有该点的配管图,是否在机电包预留点处直接盲板

封堵,用于预留区的预留点?D-13,D-13a,D-14情况相同。

答:为二期预留,洁净B包没有工作。

(25)图W03 D01W-A0201设计、施工说明(一)中3.2注4中提到二次更衣室洗手盆由洁净B包负责采购,安装。但在W25 D01WSL0201二层给排水管道平面图中的四个二次更衣室中没有洗手池和配套的给排水管。请确认是否有洗手池,若有请提供相关图纸。

答:两个吹淋室共设有5套三联洗手盆,全部取消,不在此次报价范围内。(26)在洁净AB包界面图中W75 01A-P0200中B/1,A/2轴的卫生间在洁净B 包区域范围内,但在卫生间给水和排水管道透视图中,此卫生间属于机电包,请问以何为准?

答:属于机电包。

(27)图W12 D01W-F0302中ROR系统图中有预留一个DN50的点接至1层工艺废气喷淋塔洗气用水,但在1层给排水管道平面图中没有这个预留点,请确认该用点在平面图中的位置及管道走向。

答:详见PDF图纸(W087_D01WSL0102)。

(28)图W102 D01WTLR101中IWW排水点管径为多大,请确认。

答:排水点管径DN50。

(29)未见给排水消防部分管材、阀门、器材等的品牌要求。

答:投标报价时在备注中注明所采用的品牌。

(30)电子版图纸内容不全;缺少轴线标注。

答:可能是安装天正插件的问题,如果还有问题请再联系。

3、电气专业

(1)图号:D01EKL0100中母线的标高有冲突,需调整

答:具体调整待施工前再调整。

(2)图号:D01EKL0101中母线图列显示每节母线都需要配2个插接箱,而平面图中只有五只插接箱,如何报价?

答:平面图中表示有插接箱即为本包范围,另插接母线段部分未标注插接箱部分需预留插接口。

(3)图号:D01EDA0201中,设计说明需要每节桥架跨接,桥架每隔6米与接地

装置连接,而电气规范镀锌桥架无须跨接,桥架每隔20-30米与接地装置连接。请确认。

答:按验收规范即可。

(4)图号:D01ELL0100中,J1灯具在图例中没显示出来,请明确。

答:是防腐荧光灯具。

(5)FFU是否需要群控,未见图纸及方案。

答:FFU是交流的,分组配电,分组实施启停控制(可手动,可由自控包自动)。(6)图D01ELLC200二层夹层布线图中灯具型号规格为标注(Z1或Z3) A区答:Z3。

(7)包定义文件15页 1.1.1.2项母线槽的主材范围划分。A区

答:为哪个包范围使用的母线,从变电所低压出线柜开始至末端整条母线归哪个包。

(8)包定义文件16页 1.2.1.3上一项母线插接箱及以下配电盘等范围的划分。A区

答:插接箱归母线包,插接箱下口出线至他包所用配电箱均归他包。

(9)D01EKL0300 三层桥架平面图包定义文件中将18-21轴划分为划分为A包,但由一层引来的垂直段桥架划分请确认。

答:也归A包。

(10)临时用电设施需求图纸中电缆及电箱等数量规格无法核准是否以材料表为准。是否仅负责1#厂房内临时用电设施。

答:

(11)图D01EKL0100一层桥架平面图 B3轴附近弱电间内配电盘进线是否延桥架敷设,干线图中标注了电源进线路径但是桥架布置图中没有桥架敷设路径。B 包

答:穿管敷设即可。

(12) 屋顶区域电气范围划分。

答:除1-3轴屋顶上设备的配电,其它酸碱、有机排风配电均归A包,工艺排风及事故等排风配电均归B包。

(13)图D01EPF0205 2#变电所低压接线图五2AA43-7到2UPS1的电缆是否为本次报价范围。B包

答:不在。

(14)图D01EKL0100一层桥架平面图独立接地线室内部分是否为本包范围。B 区

答:室外接地、及接地线及引入室内的接地线均为B包,接地汇结箱在哪个包范围内就属于哪个包。

(15)图D01ELL0200二层照明布线图楼梯间1/2/3内的灯具及电缆是否划为本包范围(一层和三层不在本包) B区

答:楼梯间1/2/3内归一般机电包。

(16)图 D01EDL0200MAU二层电力布线图照明变压器的划分平面图与包定义文件6页七项中划分不一致,根据包定义文件特殊事项说明4 划分。请确认B区答:MAU机组的局部照明变压器有MAU设备自带。

(17)D01EKL0300 三层桥架平面图包定义文件中将18-21轴划分为划分为A 包,但由一层引来的垂直段桥架划分请确认。

答:A包。

(18)电子版图纸内容不全;缺少轴线标注。

答:可能是天正插件的问题,如果安装后仍不能显示,再联系。

(19)一层BUS-2-N1-1母线横向标高于其它母线交叉,是定制Z字弯还是调整其标高?

答:定制Z字弯。

(20)图号D01EKL0100中母线规格型号于图号D01EPL0104中的标注不一致,以哪个为准?

答:以D01EKL0100图为准。

(21)电气支架采用何种材质?洁净区和非洁净区是否分开?

答:热浸镀锌。

(22)未标明接地连线的接地端子箱如何与接地相连接?

答:接地端子箱采用40X4镀锌扁钢或1x25mm2电缆同供电专业接地端子板(BR4)相连。

(23)BUS-2-N2-1号母线系统图中为三相五线制,材料表中1250A的母线为三相四线制,以哪个为准?

答:三相五线制。

(24)MAU控制系统的风阀执行器管线由哪个分包负责安装?

答:自控包。

(25)MAU机组配电在B包内为何机组内照明有A包来完成?

答:机组内照明由机组自带,电源由B包提供。

(26)工艺配电的母线插接箱是否只预留位置?

答:见第2条回复。

(27)A包内的配电箱电源由B包内配电箱引来的是否考虑进线电缆?

答:需考虑进线电缆。

(28)请详述A包通信系统的内容。

答:见包定义文件即可。

(29)母线插接箱在A包区域内,插接箱出线到B包去,插接箱和电缆怎么划分?答:见第8条回复。

4、净化装修专业

(1)室内装修表(二)中一层下技术夹层(光刻区)、下技术夹层1、尾气处理间的楼、地面面层材料及做法编号与室内装修做法明细表中的描述项不一致。答:下技术夹层(光刻区)、下技术夹层1、尾气处理间地面按室内装修做法明细表防静电环氧自流平地面。

(2)环氧涂料墙面、顶棚所需的材料和施工是否在洁净A、B包范围内,如在请提供做法明细。

答:在洁净A、B包范围内。

(3)室内装修做法明细表中(C6)FFU及盲板吊顶系统中的盲板描述项与暖通图纸D01HUL0200及设计说明(二)中第五项顶棚和吊顶盲板描述项不一致。答:按照室内装修做法明细表施工。

(4)A、B包中承包商负责提供壁板、门窗等安装的辅材,壁板的辅材具体指哪些?门窗辅材是否包含五金件?

答:壁板的辅材包含铝型材、五金附件等,门窗辅材包含五金件等,SYC只提供壁板,其余均为包商提供。

(5)A、B包中FFU及盲板吊顶系统和50mm厚金属岩棉夹心板吊顶系统是否可以认为承包商负责安装并提供安装过程中所需要的辅材。如是辅材具体指哪些材

料。

答:50mm厚金属岩棉夹心板吊顶SYC提供,其余均为包商提供(包括FFU及盲板吊顶)。

(6)设备搬运通道地板加固采用哪种加固方式,具体的范围。

答:采用支撑方式加固。

(7)A包中洁净区架空高架地板安装所需的辅材具体指哪些材料。

答:主要指固定件(含必要的胶),SYC提供地板、支撑(含斜拉)、导电隔震垫、地板固定螺栓,其余全部由洁净A包商提供(含收边支撑五金件)。

(8)图纸D01A-L0200中有双面彩钢铝蜂窝夹心板壁板,但在室内装修做法明细表中为体现此墙板的做法。

答:图纸D01A-L0200中双面彩钢铝蜂窝夹心板壁板改为纸蜂窝板,所有做法需深化设计送审。

(9)图纸D01-P0201中1mm镀锌钢板是否可以理解为50mm厚金属岩棉壁板,彩钢板采用1mm厚镀锌钢板。如是做法是否和50厚金属岩棉壁板做法一致。

答:1mm镀锌钢板就是单层钢板,不是50mm厚金属岩棉壁板。

(10)图纸D01A-P0201中设备基础及安全护栏的制作安装是否在洁净A包范围内,如在请提供设备基础详细做法。

答:在洁净A包范围内,具体做法需包商深化设计送审批准。

(11)在洁净AB包界面图X01A-L0100中有两个洁净钢梯,在07-11-D版图修改20-D01A-L0100中只有一个洁净钢梯,请问以哪一版图纸为准。

答:以最新图纸为准,只有一个钢梯。

(12)洁净A包定义文件里1.1.1.4“安装洁净A包范围内的吊顶所需要的二次钢构的供货和安装”,无二次钢钢的设计图,请明示二次钢构的具体需求以便准确报价。

答:二次钢构需包商深化设计。

(13)洁净A包定义文件里1.1.1.5“提供并安装一次、二次洁净室吊顶”,是否报价需包含二次吊顶库板主材?

答:二次吊顶指FFU及盲板吊顶,在洁净A包范围内。

风淋室的提供并安装”与1.2.1.8“洁净室内风淋室和传递窗由业主提供,本包负责安装”相矛盾,以何为准?

答:洁净室核心区范围内的所有门、窗、风淋室和传递窗由洁净A包提供安装。(15)洁净A包定义文件里1.1.1.16“承包商负责提供并安装洁净室核心区范围内的公共管架,包括公共管架的详细设计”,未见公共管架的初步设计及相关具体需求条件说明,无法准确报价。

答:区域布置图已提供,详见空管专业图纸。按照区域布置图分布,请包商根据管井等信息来深化管架的设计,然后报价。

(16)洁净A包定义文件里1.1.1.23“洁净室认证”具体所指为何种认证?是否是仅指洁净室的性能参数第三方检测的内容?

答:“洁净室认证”是指洁净室的性能参数第三方检测的内容。

(17)洁净A包定义文件里1.2.1.1“洁净室静压箱隔板”具体所指为包含库板主材在内的连工带料安装吗?

答:静压箱层光刻间四周1mm厚镀锌钢板由包商提供安装,其余金属壁板甲供,包商提供辅材及安装。

(18)洁净A包定义文件里1.2.1.11“本包范围内洁净室架高地板由发包方提供,承包商负责安装,而且需要提供安装过程中所需要的辅材”,支腿、框架等是否是否在辅材之列?请明确需要提供安装过程中所需要的辅材范围以利准确报价。

答:主要指固定件(含必要的胶)及接缝处的地板,SYC提供地板、支撑(含斜拉)、导电隔震垫、地板固定螺栓。

(19)洁净B包定义文件里1.1.2.3“安装洁净室吊顶所需要的二次钢构的供货和安装”,无二次钢钢的初步设计图,请明示二次钢构的具体需求以便准确报价。答:二次钢构需包商深化设计。

(20)洁净B包定义文件里1.1.2.4“提供并安装一次、二次洁净室吊顶”,是否报价需包含二次吊顶库板主材?

答:洁净B包不存在二次吊顶。只有FFU龙骨及盲板,该部分内容由洁净B包提供并安装。

提供并安装”与1.2.1.7“洁净室内风淋室和传递窗由业主提供,本包负责安装”相矛盾,以何为准?

答:洁净B包范围内的所有门、窗、风淋室和传递窗由洁净B包包商提供安装。(22)洁净B包定义文件里1.1.2.20“洁净室认证”具体所指为何种认证?是否是仅指洁净室的性能参数第三方检测的内容?

答:“洁净室认证”是指洁净室的性能参数第三方检测的内容。

(23)洁净B包定义文件里1.2.1.1“洁净室静压箱隔板”具体所指为包含库板主材在内的连工带料安装吗?

答:静压箱层光刻间四周1mm厚镀锌钢板由包商提供安装,其余金属壁板甲供,包商提供辅材及安装。

(24)洁净室内消火栓箱采用明装还是暗装?是否进行洁净外包?

答:暗装,要进行洁净外包。

洁净手术室用房分级

洁净手术室用房分级 洁净手术部用房分为四级,并以空气洁净度级别作为必要保障条件。安徽人和在空态或静态条件下,细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和空气洁净度级别都必须符合划级标准。 洁净手术室的分级应符合表1的要求,洁净辅助用房的分级应符合表2的要求。 表1 洁净手术室分级 卫生部《外科手术部位感染预防和控制技术指南(试行)》(2010年11月29日)规定: 一、外科手术切口的分类 类别标准 Ⅰ类(清洁)切口:手术未进入炎症区,未进入呼吸、消化及泌尿生殖道,以

及闭合性创伤手术符合上述条件者 Ⅱ类(清洁-污染)切口:手术进入呼吸、消化或泌尿生殖道但无明显污染,例如无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术 Ⅲ类(污染)切口:新鲜开放性创伤手术;手术进入急性炎症但未化脓区域;胃肠道内容有明显溢出污染;术中无菌技术有明显缺陷(如开胸心脏按压)者Ⅳ类(污秽-感染)切口:有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术 表2 主要洁净辅助用房分级 净辅助用房的等级标准的指标应符合表3.0.3-2的要求。 表3.0.3-1 洁净手术室的等级标准(空态或静态)

换算的结果。 2.Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。 表3.0.3-2 洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)

沉降法和浮游法互相换算的结果。 3.0.4 根据需要与有关标准的规定,非洁净辅助用房应设置在洁净手术部的非洁净区。 3.0.5 当进行传染性疾病手术或为传染病患者进行手术时,应遵循传染病管理办法,同时应建立负压洁净手术室,或采用正负压转换形式的洁净手术室。

洁净实验室空调系统的选型

洁净实验室注意净化空调系统的选择 导读:在高等院校和一些大型的研究院校,洁净实验室是对相关空气环境参数给予特别设计的一种实验室类型,按照国家标准,科学实验室一般分为两类,一种是普通实验室,另外一种就是专用的实验室。 专用实验室定义为有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验室。这一类实验室大都需要建设净化空调系统,随着科学技术的飞速发展和综合国力的提高,净化实验室在高校和研究院所实验室中所占的比例逐年提高。 下面将洁净实验室的功能特点与空调通风系统设备的选择做出以下分析: 一、洁净实验室的特点 1.1 洁净实验室位置和环境的选择 洁净实验室在位置选择方面要遵从洁净等级的设计要求,应选择大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域和地段,要远离落叶和空气异味的场所,(如河边、食堂周围、动力区域等),还要尽量避开振动或噪声干扰的区域。 选择实验室周围的位置、地形、环境时,要与精密设备、精密仪器、仪表等允许环境振动值进行分析权衡。 1.2 洁净实验室墙体围护的标准 洁净实验室的污染源一般主要是大气中含尘、含菌、尘粒和微生物以及实验人员的发尘、实验设备和实验操作过程中的产尘等。因此建筑围护结构质量和建筑施工方法对保持和提高洁净实验室的标准具有重要意义。 洁净实验室的外围护结构如门窗、墙板、吊顶板、高效过滤器、电器灯具等方面要充分考虑其保温、隔热、防火、防潮、密闭性能好的要求,做到不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿,板缝平齐密封,压缝条平直缝隙小。地面则力求做到耐磨、耐冲击、耐火、耐侵蚀性好,不易产生静电,表面不易附着尘粒。 1.3 洁净实验室的整体布局设计 洁净实验室的平面和空间设计,应将洁净实验区和人员净化、设备材料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑实验操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。 实验室内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。

洁净手术室设计方案及节能分析

洁净手术室设计方案及 节能分析 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温 升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构 的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略不计。 3、洁净手术室空调负荷的热湿比较小大约为9000~9500kj/kg(1900~2500大卡/kg)。 (二)、洁净手术室空调负荷计算的假定条件 1、假定Ⅰ级洁净手术室的面积为45m2,Ⅱ级为35m2,Ⅲ级为30m2,Ⅳ 级为25m2;洁净手术室的净高为3m。 2、假定洁净手术室的室内温度为24±1℃,相对湿度为50%±10%;室外计 算参数为上海地区夏季空调干球温度为34℃,夏季空调湿球温度为 28.2℃,冬季空调温度为-4℃,冬季相对湿度为78%。 3、假定Ⅰ级洁净手术室的新风量为1000m3/h,Ⅱ级、Ⅲ级为800m3/h,Ⅳ级为600m3/h。 4、假定Ⅰ级洁净手术室内的人数为10人,Ⅱ级、Ⅲ级为8人,Ⅳ级为6人。 而且人员为轻度劳动,轻度劳动的人员在24℃室温的条件下,每人产生的显热为80W/人;潜热为130W/人,全热为210W/人,产湿量为 190g/h·人。 5、假定洁净手术室内设备仪表的热负荷ⅠⅡ级洁净手术室为1500W,Ⅲ Ⅳ级为1100W;照明灯具负荷ⅠⅡ级为500W,ⅢⅣ级为400W。 6、空调循环机组和空调新风机组的风机温升均为1℃,冬季风机温升不考虑。 各级洁净手术室内的热湿负荷列于表14。 表14.洁净手术室的热湿负荷

洁净实验室空调系统的选型

洁净实验室空调系统的 选型 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

洁净实验室注意净化空调系统的选择导读:在高等院校和一些大型的研究院校,洁净实验室是对相关空气环境参数给予特别设计的一种实验室类型,按照国家标准,科学实验室一般分为两类,一种是普通实验室,另外一种就是专用的实验室。 专用实验室定义为有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验室。这一类实验室大都需要建设净化空调系统,随着科学技术的飞速发展和综合国力的提高,净化实验室在高校和研究院所实验室中所占的比例逐年提高。 下面将洁净实验室的功能特点与空调通风系统设备的选择做出以下分析: 一、洁净实验室的特点 1.1 洁净实验室位置和环境的选择 洁净实验室在位置选择方面要遵从洁净等级的设计要求,应选择大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域和地段,要远离落叶和空气异味的场所,(如河边、食堂周围、动力区域等),还要尽量避开振动或噪声干扰的区域。 选择实验室周围的位置、地形、环境时,要与精密设备、精密仪器、仪表等允许环境振动值进行分析权衡。

1.2 洁净实验室墙体围护的标准 洁净实验室的污染源一般主要是大气中含尘、含菌、尘粒和微生物以及实验人员的发尘、实验设备和实验操作过程中的产尘等。因此建筑围护结构质量和建筑施工方法对保持和提高洁净实验室的标准具有重要意义。 洁净实验室的外围护结构如门窗、墙板、吊顶板、高效过滤器、电器灯具等方面要充分考虑其保温、隔热、防火、防潮、密闭性能好的要求,做到不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿,板缝平齐密封,压缝条平直缝隙小。地面则力求做到耐磨、耐冲击、耐火、耐侵蚀性好,不易产生静电,表面不易附着尘粒。 1.3 洁净实验室的整体布局设计 洁净实验室的平面和空间设计,应将洁净实验区和人员净化、设备材料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑实验操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。 实验室内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。

洁净手术室设计方案及节能分析范本

洁净手术室设计方案及节能分析

一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷 以及风机温升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗 而且围护结构的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略不计。 3、洁净手术室空调负荷的热湿比较小大约为9000~9500kj/kg (1900~2500大卡/kg)。 (二)、洁净手术室空调负荷计算的假定条件 1、假定Ⅰ级洁净手术室的面积为45m2,Ⅱ级为35m2,Ⅲ级为 30m2,Ⅳ级为25m2;洁净手术室的净高为3m。 2、假定洁净手术室的室内温度为24±1℃,相对湿度为50% ±10%;室外计算参数为上海地区夏季空调干球温度为34℃,夏季空调湿球温度为28.2℃,冬季空调温度为-4℃,冬季相对湿度为78%。 3、假定Ⅰ级洁净手术室的新风量为1000m3/h,Ⅱ级、Ⅲ级为800m3/h,Ⅳ级为600m3/h。 4、假定Ⅰ级洁净手术室内的人数为10人,Ⅱ级、Ⅲ级为8

人,Ⅳ级为6人。 而且人员为轻度劳动,轻度劳动的人员在24℃室温的条件下,每人产生的显热为80W/人;潜热为130W/人,全热为210W/人,产湿量为190g/h·人。 5、假定洁净手术室内设备仪表的热负荷ⅠⅡ级洁净手术室为 1500W,ⅢⅣ级为1100W;照明灯具负荷ⅠⅡ级为500W,ⅢⅣ级为400W。 6、空调循环机组和空调新风机组的风机温升均为1℃,冬季风机温升不考虑。 各级洁净手术室内的热湿负荷列于表14。 表14. 洁净手术室的热湿负荷 各级洁净手术室净化空调的送风温差列于表15。 表15. 洁净手术室的空调送风温差

层流手术室是洁净手术室当中的一种类型

层流手术室是洁净手术室当中的一种类型。 空气净化技术有三种分型,其中手术室空气净化分别是按气流分型、按净化空间分型这两种。 一、按气流分型 1、乱流型流线不平行、流速不均匀、方向不单一而且时有交叉回旋的气流流过工作区整个截面。 2、层流型流线平行、流速均匀、方向单一的气流流过房间工作区整个截面的洁净室。又分为垂直层流和水平层流。气流垂直于地面的为垂直单向流洁净室;气流平行于地面的为水平单向流洁净室。水平空气流时,手术者身体或铺巾对气流的阻挡,影响了手术区空气的洁净度;垂直空气流时,切口在手术者头部的上风向,也增加细菌污染的机会,而且初投资及运行费约为水平空气流的1.7倍。由于重力作用,菌尘微粒容易沉降在水平表面,但很难在垂直面上聚集,垂直表面的菌落污染为水平表面的1/25左右;当一定风速(0.3~0.4m/s)时,水平层流空气流型的含菌浓度要大于垂直层流空气流型,故垂直表面容易保持清洁。目前我国手术室多采用垂直空气流型。 3、辅流型气流流线拟向一个方向流动,性

能接近水平单向流。 4、混流型又称局部单向流,用满布比来区分。垂直流满布比<60%,水平<40%,均属于局部单向流。 二、按净化空间分型 1、全室净化采用天花板或单侧墙全部送风,使整个手术间都达到所要求的洁净度,这是一种较高级的净化方式,但由于手术野以外的区域空气洁净对手术切口感染影响不大,而全室空气净化室造价高,因而建造受到一定限制。 2、局部净化仅对手术区采用局部顶部送风或侧送风,只使手术区达到所要求的洁净度。一般认为,以手术床为中心的2.6m×1.4m的范围是手术室无菌 要求最严格的部位。因此,局部净化是我国手术室空气净化的近期发展方向。 三、按用途分型 1、工业洁净室以无生命微粒的控制为对象。主要控制无生命微粒对工作对象的污染。适用于精密工业、电子工业、宇航工业、照相工业等部门。

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

洁净手术室选材及安装

洁净手术室选材及安装 洁净手术室墙顶的建材主要分为金属的和非金属的两大类。随着科学技术的发展,现在洁净手术室的用材也是越来越多。现将国内主要使用的几种材料分析对比如下,供客户参考。 1洁净手术室墙顶的金属类建材特性及施工要点 从洁净手术室墙顶建材所应满足的条件分析来看,国内外的专家首先推荐的最佳材料为电镀锌钢板(也称为电解钢板)。 1.1 镀锌钢材 电镀锌钢板具有洁净手术室墙、顶建材应满足的十一项主要条件,为现场加工,然后采用拴接,再亚弧焊接,面层刮磨进口原子灰,喷涂进口抗菌涂料。手术室建成后为整体无缝的气密体效果比较好,造价不高。在建成使用中,如面层受到强力的冲撞损坏,可现场刮磨的原子灰、喷涂相同颜色涂料或在使用数年后又喷涂一遍抗菌涂料,手术室又和新的一样。 但在施工中应注意解决好钢梁、柱的防锈问题,如采用的方管钢材需在方管的内外均做防锈处理。另外还要解决好钢板拼装为整体后热胀冷缩造成的涂料面层开裂问题。解决办法为两块钢板拼装接缝之间应该要设计缓力带,缓力带用略薄于面板的同质材料加工。再是钢结构施工完成后,接缝处应以多次刮磨高档原子灰,打磨光滑后再喷涂进口抗菌涂料。这个涂料不是普通的民用有抑菌功能的涂料,是要在消毒药水反复冲洗后不影响功能的专用抗菌涂料。还有电镀锌钢板

背附的石膏板应为加厚的防水石膏板。 不锈钢板的各种性能与电镀锌板基本是一致的。选用不锈钢板作为洁净手术室建材时,板材的厚度一样,达到 1.2mm至1.5mm 即可,其防腐性能远高于其他金属材料。但价格较高,无屏蔽功能,面层的涂料附着力略低于其他金属材料。施工工艺有两种,一种是与电镀锌板的加工方式相同,另一种为面层在工厂做涂炭漆或喷塑处理。在现场拼装接缝处打胶,手术室做完后不是一个无缝的整体,其做法与铝板的施工工艺相同。前一种做法的施工工期较长,后一种的施工周期可缩短一些。 1.2 合金铝板 合金铝板(亦称为防锈铝板)也是国内洁净手术室墙、顶建材的常用材料之一。它具有上两种材料的大多数相同属性,价格适中,无屏蔽功能,材质较软,抗击能力较差。主要优点为重量轻,板材本身防腐效果好,施工便捷、快速、造型较容易,在施工工期时间要求短时,其优势明显。 施工时采用方管龙骨架或专用加厚龙骨架,合金铝板采用大板挂钩式安装至龙骨上。板材和电镀锌钢板、不锈钢板的加工形状基本相同,也是采用四面折边定型,背附石膏板或其他材料的基板,以增加板材的强度和增加保温、隔音、防潮的效果。每块铝板的成型加工、面漆的处理都是在工厂完成的,现场无法作改动处理,如板材在运输或施工中造成变形、面漆刮伤都必须由工厂提供新的材料更换。医院在使用过程中如果板材面层受到撞击等损伤,无法修补,只能整块板重新

净化车间洁净度级别地要求

净化车间洁净度级别要求 无尘车间可以分为以下几个级别: 1级这个级别的洁净室主要用于制造集成电路的微电子工业,对集成电路的精确要求为亚微米。 10级这个级别的洁净室主要用于带宽小于2微米的半导体工业。 100级很多人认为,这一级无尘车间是最常用因而是最重要的无尘车间,人们常常错误地将100级无尘车间称为无菌室,以说明“无菌”的或“无尘”的环境要求,100级无尘室可用于医药工业的无菌制造工艺等,这一无尘车间大量应用于,植如体内物品的制造,外科手术,包括移植手术,集成器的制造,那些对细菌感染特别敏感的病人的隔离治疗,比如像骨髓移植病人术后的隔离治疗。 1000级这个级别的洁净室主要用于高质量光学产品的生产,还用于测试,装配飞机蛇螺仪,装配高质微型轴承等。 10000级万级无尘车间用于液压设备或气压设备的装配,某些情况下也用于食品饮料工业,此外,万级无尘车间在医工业中也很常用。 100000级十万级洁净室用于很多的工业部门,比如光学产品的制造,用于较小的元器件制造大型的电子系统,液压或气压系统的制造,食品饮料的生产,医、药工业也常常使用这一级无尘车间。 然而在做无尘车间设计要求应满足产品生产工艺和空气洁净度等级的要求。 进行空间设计时,应仔细考虑生产洁净区与相关的辅助生产区之间的关系,必须使空间布置做到有效、灵活,对于一般的洁净室在吊顶上部或楼面下布置送风、回风和排风管道以及各种水、气、电管线等,需要设置必要的空间于垂直单向流为主的无尘车间,首先应在选择好气流流型、净化空调系统的形式和空调机、空气过滤器的前提下,合理、有效地布置洁净室的空间:在洁净室设计特别是单向流洁净室设计中,气流流型、净化空调设备的选择和布置方案的选择是确定洁净室空间布置的主要因素;在一般建筑设计中,空调机是建筑物的附属设备.它仅仅是补充完善建筑物的功能设备,但在洁净厂房中净化空调设备是实现空气洁净度的主要功能设备。

洁净医院手术室设计方案与节能分析

-、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温升;洁净手术室的 内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构的热工性能又非 常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略不计。 3、洁净手术室空调负荷的热湿比较小大约为9000~9500kj/kg ( 1900~2500 大卡/kg)。 (二八洁净手术室空调负荷计算的假定条件 1、假定I级洁净手术室的面积为45m2,U级为35m2,川级为30m2,"级为25m2;洁净手术 室的净高为3m。 2、假定洁净手术室的室内温度为24 ±「C,相对湿度为50% ± 10% ;室外计算参数为上 海地区夏季空调干球温度为34 C,夏季空调湿球温度为28.2 C, 冬季空调温度为-4 C,冬季相对湿度为78%。 3、假定I级洁净手术室的新风量为1000m 3/h ,^级、川级为800m 3/h, W 级为600m 3/h。 4、假定I级洁净手术室内的人数为10人,U级、川级为8人,W级为6 人。 而且人员为轻度劳动,轻度劳动的人员在24 C室温的条件下,每人产生的显热为80W/人;潜热为130W/人,全热为210W/人,产湿量为190g/h人。 5、假定洁净手术室内设备仪表的热负荷IU级洁净手术室为1500W,川W 级为 1100W;照明灯具负荷IU级为500W,川W级为400W。 6、空调循环机组和空调新风机组的风机温升均为 1 C,冬季风机温升不考虑。 各级洁净手术室内的热湿负荷列于表14。 表14.洁净手术室的热湿负荷 表15.洁净手术室的空调送风温差

洁净室空调系统

空调系统在洁净室工程项目中的应用 目录 引言 (1) 一、洁净室介绍 (1) 二、洁净室空调系统的特点 (4) 三、洁净室空调系统选择应用 (13) 参考文献……………………………………………………………… 摘要 空调系统在现在写字楼及商场、家庭生活的应用已经非常普遍,技术也相对成熟,但是在一个特殊环境—(洁净室)之应用进行一部分讨论。洁净室是将一定空间围之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室之温度、洁净度、室压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求围,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。 关键词:系统空调系统空调系统工程洁净室 一、一般洁净室分类及特点 1.乱流式(Turbulent Flow):空气由空调箱经风管与洁净室之空气过滤器(HEPA)进入洁净室,并由洁净室两侧隔间墙板或高架地板回风。气流非直线型运动而呈不规则之乱流或涡流状态。此型式适用于洁净室等级1,000-100,000级。 优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室之扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。 缺点:乱流造成的微尘粒子于室空间飘浮不易排出,易污染制程产品。另外若系统停止运转再激活,欲达需求之洁净度,往往须耗时相当长一段时间。 2.层流式(Laminar): 层流式空气气流运动成一均匀之直线形,空气由覆盖率100%之过滤器进入室,并由高架地板或两侧隔墙板回风,此型式适用于洁净室等级需定较高之环境使用,一般其洁净室等级为Class 1~100。其型式可分为二种: (1)水平层流式:水平式空气自过滤器单方向吹出,由对边墙壁之回风系统回风,尘埃随风向排出室外,一般在下流侧污染较严重。优点:构造简单,运转后短时间即可变成稳定。缺点:建造费用比乱流式高,室空间不易扩充。 (2)垂直层流式:房间天花板完全以ULPA过滤器覆盖,空气由上往下吹,可得较高之洁净度,在制程中或工作人员所产生的尘埃可快速排出室外而不会影响其它工作区域。

手术室净化工程设计方案

手术室净化工程设计方案 根据M医院手术部净化空调的要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组、小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案。手术室使用静压箱孔板送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回。概要介绍了所采用的空气处理方式、空调自控内容、对象,工程竣工后进行的调试与运行情况。测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过军队YFB001-1995标准,其它指标达到标准,符合医院使用要求。 1.概况 M医院手术部由手术一室(Ⅲ级)、手术三室(Ⅲ级)、手术二室(Ⅱ级)和十万级的器械室、敷料室、洁净走廊组成,位于医院新建的综合病房楼七层,净化空调面积138m2。大楼八层为技术层,布置净化机组、设备;热泵机组置于四楼屋面上。根据医院需要, 手术一室用于普外手术,手术二室用于胸外手术, 手术三室用于眼科手术。为满足医院的使用要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组、小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案。手术室使用静压箱孔板送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回。测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过军队YFB001-1995标准,并超过了2002年《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002。其它指标达到设计要求。净化空调系统运行四年来,效果较好。 2.室内设计参数的确定 本工程采用的设计参数是根据《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90和《军队医院洁净手术部建筑技术规范》YFB001-1995以及院方的要求,参照有关技术措施和医院手术部的设计经验综合考虑后确定的。根据医院手术的类型和数量、院方划给的手术部总面积、手术部的楼层位置,确定了手术部的平面布置,各个房间的室内设计参数YFB001-1995规定见表1。 由于医用净化空调系统空气处理工艺的特殊要求,其初投资一般较高,在符合规范的前提下,院方常常会提出更高的要求,系统的经济性也越来越受到关注。因此在确定室内参数时,必需考虑医院水、电、汽和土建的现状,医院的环境、资金和需要,有所侧重。 2.1室内温、湿度 室内温、湿度主要是为医护人员创造出最有利于工作的舒适环境,满足手术过程的严格要求。适宜的温度对保持病人的体温是必须的;湿度低会产生静电和切口软组织失水,湿度高使人不适、影响精细操作。因为院方长时间的大型手术很少,南京常年空气湿度较高,本工程对温度严格控制、对湿度的上限严格控制、湿度的下限要求降到次要位置。温、湿度参数确定同表1。 2.2室内空气洁净度 考虑到医院的手术对象多为老年人,控制感染的要求特别强烈,提高洁净度有利于增强自净的能力,抵抗干扰;同时本工程采用的德国医用卫生型机组风量大,压头高,确定除手术室按表1

洁净室净化空调系统的划分

洁净室净化空调系统的划分 根据建筑专业提供的建筑平面图,工艺专业提供的工艺设备平面图和工艺对各洁净室的洁净度,温、湿度等环境的要求,即可进行净化空调系统的划分工作。 (一)净化空调系统的划分原则 1、洁净度,温、湿度及其精度相同或相近的洁净房间宜划为一个净化空调系统。便于洁净度和温、湿度的控制。 2、距离较近的洁净房间宜划为一个系统,可减少系统管道的长度和管道交叉。 3、有条件时可将4 级、5 级单向流和6 级、7 级、8 级非单向流组成混合流净化空调系统。 4、洁净室不宜与一般空调房间合为一个系统。 5、使用规律和使用时间不相同的洁净室不宜合为一个净化空调系统。 6、产尘量大、发热量大、有害物多、噪声大的房间宜单独设计为一个系统。 7、混合后会产生剧毒、引起火灾和爆炸的房间不应合为一个净化空调系统。 8、有剧毒和易燃易爆的甲、乙类房间应单独设系统,而且应为不回风的直流系统。 9、一个净化空调系统不易过大。一般情况下,净化送风量不宜超过100,000 m否则空气处理设备过大、噪声大、送回风管道大、占空间和面积大,使用也不灵活。 10、净化空调系统划分时还应考虑到送风管、回风管、排风管以及水,电,气等管线的布置,尽量作到合理、短捷、使用管理方便,尽量减少交叉和重叠。 11、净化空调系统新风的热湿和净化处理可集中也可分散设置。 (二)工艺设备局部排风系统的划分原则 1、工艺设备的局部排风系统不宜过大,每个排风系统的排风点数不宜过多,这样排风管理调节方便,排风效果好。 2、一个排风系统不宜跨在两个或两个以上的净化空调系统。 3、混合后产生剧毒、爆炸、火灾、凝水、结晶和有害物的排风不应合为一个排风系统。 4、使用规律不同房间和设备的排风不应合为一个排风系统。 五.洁净室净化空调系统送风型式的比较选择 (一)净化送风和空调送风合一的送风型式,通常也称作集中式送风型式。此方案的净化空调机组(空气处理机组AHU)集中设置在空调机房内,全部的净化空调送风均在净化空调机组内进行净化和热、湿处理,然后由庞大的送风管道将全部的送风输送到洁净室的吊顶上部,再经过设在洁净室吊顶上的终端高效过滤器或高效过滤器送风口过滤后送到洁净室内,来实现洁净室工艺生产所需要的温度、湿度、洁净度和房间的压差,洁净室的回风经回风口、回风管再接回到空调机房的净化空调机组内与新风混合后重复进行净化和热、湿处理。此方案又可分为全新风送风方案(直流系统);一次回风方案;一、二次回风方案和(MAU)加(FFU)方案等四种不同的净化空调送风型式。这种送风方案是当前洁净室特别是非单向流洁净室应用最广泛的净化空调送风方案。这种送风方案的系统划分明确,风量和温、湿度控制调节都单一。但是洁净度级别较高、送风量较大时,存在着空调机房占面积大,送、回风管体积大

医院手术室净化空调设计word精品

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级 (I级)1间、万级(II级)4间、十万级(III级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24?28 C,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度①n=50%?60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1?高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的3.4倍,是万级的2.25倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空 调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和 54.3%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。

2?对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起, 用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3?中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部 气候环境处于受控状态。 总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可*、调节灵活、各司其责、节约能源。 三、送风量确定和气流组织: 该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准 /规范,并且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路,然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调设计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范),百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h (对应断面风速为0.25m/s~0.35m/s ),如 此大的送风量,送风功耗达17.0kW~19.0kW ,送、回风管道占用建筑空间大,

医院洁净手术室空调设计计算

医院洁净空调计算 一、围附结构的形式采用: 1.洁净手术室内围护结构选用夹芯复合彩钢板 夹层厚50mm,传热系数K=0.57kcal/(m2.h..0C)=0.66W/(m2. 0C) 内围护结构二侧内表面放热系数a n=8.7W/(m2. 0C) 换热热阻R n=0.115m2. 0C/W 经计算夹芯复合板换热热阻R0=0.115X2+1/0.66=1.74 m2. 0C/W 传热系数K0=1/1.74=0.58W/(m2. 0C) 2.与污物走廊相邻的内墙(240墙) K=1.76W/(m2. 0C) 3.楼面K=3.13W/(m2. 0C) 4.外墙(240墙) K=1.94W/(m2. 0C) 5.吊顶K=1.83W/(m2. 0C) 3.内门K=5.82W/(m2. 0C)

9.各洁净室新风负荷计算 ⑴夏季室外参数(t w=32.8℃∮=84% h=22.2kcal/kg) 夏季室内参数(t n=26℃∮=60% h=13.90kcal/kg) 室内外焓差:△h=22.2-13.9=8.30 kcal/kg 每1m3/h新风形成的新风冷负荷 8.3x1.2x1=9.96 kcal/kg=11.58W ⑵冬季室外参数(t w=1℃∮=75% h=2.1kcal/kg) 冬季室内参数(t n=23℃∮=60% h=11.85kcal/kg) 每1m3/h新风形成的新风热负荷 9.75x1.2x1=11.7 kcal/kg=13.60W ⑶冬季室外参数(t w=1℃∮=75% h=2.1kcal/kg d=3.10g/kg) 冬季室内参数(t n=23℃∮=60% h=11.85kcal/kg d=10.50g/kg )

洁净手术室设计方案及节能分析

. 一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略不计。 3、洁净手术室空调负荷的热湿比较小大约为9000~9500kj/kg(1900~2500大卡/kg)。(二)、洁净手术室空调负荷计算的假定条件 2222;25m30m,Ⅳ级为1、假定Ⅰ级洁净手术室的面积为45m,Ⅱ级为35m,Ⅲ级为。洁净手术室的净高为3m;室外计算参数为上10%50%±2、假定洁净手术室的室内温度为24±1℃,相对湿度为℃,冬季空调温度为-4夏季空调湿球温度为海地区夏季空调干球温度为34℃,28.2℃,78%。冬季相对湿度为333 /h。,Ⅳ级为600mⅡ级、3、假定Ⅰ级洁净手术室的新风量为1000m/h,Ⅲ级为800m/h 人。6人,Ⅱ级、Ⅲ级为8人,Ⅳ级为4、假定Ⅰ级洁净手术室内的人数为1080W/每人产生的显热为轻度劳动的人员在24℃室温的条件下,而且人员为轻度劳动,人。人,产湿量为190g/h·人;潜热为130W/人,全热为210W/;,ⅢⅣ级为1100W5、假定洁净手术室内设备仪表的热负荷ⅠⅡ级洁净手术室为1500W ,ⅢⅣ级为400W。照明灯具负荷ⅠⅡ级为500W 1℃,冬季风机温升不考虑。6、空调循环机组和空调新风机组的风机温升均为14。各级洁净手术室内的热湿负荷列于表 洁净手术室的热湿负荷表14. 各级洁净手术室净化空调的送风温差列于表15。 .

洁净手术室用房分级

洁净手术室用房分级 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

洁净手术室用房分级 洁净手术部用房分为四级,并以空气洁净度级别作为必要保障条件。安徽人和在空态或静态条件下,细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和空气洁净度级别都必须符合划级标准。 洁净手术室的分级应符合表1的要求,洁净辅助用房的分级应符合表2的要求。 表1洁净手术室分级 卫生部《外科手术部位感染预防和控制技术指南(试行)》(2010年11月29日)规定: 一、外科手术切口的分类 类别标准

Ⅰ类(清洁)切口:手术未进入炎症区,未进入呼吸、消化及泌尿生殖道,以及闭合性创伤手术符合上述条件者 Ⅱ类(清洁-污染)切口:手术进入呼吸、消化或泌尿生殖道但无明显污染,例如无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术 Ⅲ类(污染)切口:新鲜开放性创伤手术;手术进入急性炎症但未化脓区域;胃肠道内容有明显溢出污染;术中无菌技术有明显缺陷(如开胸心脏按压)者Ⅳ类(污秽-感染)切口:有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术 表2主要洁净辅助用房分级 助用房的等级标准的指标应符合表的要求。 表3.0.3-1洁净手术室的等级标准(空态或静态)

游法互相换算的结果。 2.Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。 表3.0.3-2洁净辅助用房的等级标准(空态或静态) 果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。

3.0.4根据需要与有关标准的规定,非洁净辅助用房应设置在洁净手术部的非洁净区。 3.0.5当进行传染性疾病手术或为传染病患者进行手术时,应遵循传染病管理办法,同时应建立负压洁净手术室,或采用正负压转换形式的洁净手术室。

洁净空调-技术规范

洁净室技术规范 1.空气净化处理 第5.4.1条各等级空气洁净度的空气净化处理,均应采用初效、中效、高效空气过滤器三级过滤。注:100,000级空气净化处理,可采用亚高效空气过滤器代替高效空气过滤器。 第5.4.2条确定集中式或分散式净化空气调节系统时,应综合考虑生产工艺特点和洁净室空气洁净度等级、面积位置等因素。凡生产工艺连续、洁净室面积较大、位置集中以及噪声控制和振动控制要求严格的洁净室,宜采用集中式净化空气调节系统。 第5.4.3条净化空气调节系统设计应合理利用回风。凡工艺过程产生大量有害物质且局部处理不能满足卫生要求或对其他工序有危害时,则不应利用回风。 第5.4.4条净化空气调节系统除直流式系统和设置值班风机的系统外,应采取防止室外污染空气通过新风口渗入洁净室内的防倒灌措施。 第5.4.5条空气过滤器的选用、布置和安装方式,应符合下列要求: 一、初效空气过滤器不应选用浸油式过滤器 二、中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节系统的正压段; 三、高效空气过滤器或亚高效空气过滤气宜设置在净化空气调节系统末端; 四、中效、亚高效、高效空气过滤器宜按额定风量选用; 五、阻力、效率相近的高效空气过滤器宜设置在同一洁净室内; 六、高效空气过滤器的安装方式应简便可靠,宜于检漏和更换。 第5.4.6条送风机可按净化空气调节系统的总送风量和总阻力值进行选择。中效、高效空气过滤器的阻力宜按其初阻力的两倍计算。 第5.4.7条净化空气调节系统如需电加热时,应选用管状电加热器,位置应布置在高效空气过滤器的上风侧,并应有防火安全措施。 2.采暖通风 第5.5.1条洁净室的采暖型式,应按下列不同情况确定: 一、100级、1000级、10,000级洁净室,不应采用散热器采暖;l00,000级洁净室,不宜采用散热器采暖。 二、值班采暖可利用技术夹道的散热器进行间接采暖,或采用间歇运行净化空气调节系统、值班风机系统进行热风采暖。 第5.5.2条散热器应采用表面光滑、不易积尘、便于清扫的型式。 第5.5.3条洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置,排风罩的操作口面积应尽量缩小。 第5.5.4条局部排风系统在下列情况下,应单独设置: 一、非同一净化空气调节系统; 二、排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性; 三、所排出的有害物毒性相差很大。

洁净实验室空调系统的选型

洁净实验室与空调通风系统的选型 魏长春[1],陈国强[2] ([1]南开大学光电子薄膜器件与技术研究所天津 300071 [2]中船重工第707研究所天津 300131) 摘要:洁净实验室是是一种专用实验室,采用空间污染控制技术对空气和环境参数进行预设性的人工控制,设计成本高、建设工艺复杂,技术风险大,是各种净化技术设计 和施工手段的综合体现,对洁净实验室功能特点的认识关系到洁净实验室空调通风 系统的选型是否正确合理。本文通过对洁净实验室功能特点的讨论,提出了洁净实 验室与空调通风系统及其相关器件的选型流程。 关键词:洁净实验室;空调通风系统;洁净等级 在高等院校和研究院所实验室中,洁净实验室是对相关空气和环境参数给予特别设计的一种实验室类型。按照国家标准,科学实验室分为两类,一类为普通实验室,一类为专用实验室。专用实验室定义为有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验室。这一类实验室大都需要建设净化空调系统,随着科学技术的飞速发展和综合国力的提高,净化实验室在高校和研究院所实验室中所占的比例逐年提高。本文仅就洁净实验室的功能特点与空调通风系统设备的选择等相关问题作出讨论 1.洁净实验室的特点 1.1 洁净实验室位置和环境的选择洁净实验室在位置选择方面要遵从洁净等级的设计要求,应选择大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域和地段,要远离落叶和空气异味的场所,(如河边、食堂周围、动力区域等),还要尽量避开振动或噪声干扰的区域。选择实验室周围的位置、地形、环境时,要与精密设备、精密仪器、仪表等允许环境振动值进行分析权衡。 1.2 洁净实验室墙体围护的标准洁净实验室的污染源一般主要是大气中含尘、含菌、尘粒和微生物以及实验人员的发尘、实验设备和实验操作过程中的产尘等。因此建筑围护结构质量和建筑施工方法对保持和提高洁净实验室的标准具

洁净手术室等级标准

标准空气洁净度分级ISO14644-1标准与中国GMP标准、与中国手术室标准对照表空气洁净度等级(N) 大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m3) (个/每立方米空气粒子) ISO 14644-1标准GMP标准手术室标准 悬浮粒子最大允许数/立方米 ≥0.1um≥0.2um≥0.3um≥0.5um≥1um≥5um 1 1x1010.2x101 2 1x1020.24x1020.1x1020.04x102 3 1x1030.237x1030.102x1030.035x1030.008x103 4(十级)1x1040.237x1040.102x1040.0352x1040.0083x104 5(百级) 1x1050.237x1050.102x1050.0352x1050.00832x1050.00029x105 A级空气尘埃粒子的级别为ISO 4.8 静态0.0352x105静态0.0002x105 动态0.0352x105动态0.0002x105Ⅰ级特别洁净手术室的手术区 B级空气尘埃粒子的级别为ISO 5静态0.0352x105静态0.00029x105 6(千级) 1x1060.237x1060.102x1060.0352x1060.00832x1060.000293x106Ⅰ级特别洁净手术室的手术区的周边区 Ⅱ级标准洁净手术室的手术区及其周边区 7(万级) 0.0352 x1070.00832x1070.000293x107 B级空气尘埃粒子的级别为ISO 7动态0.0352 x107动态0.00029x107Ⅲ级一般洁净手术室的手术区 C级空气尘埃粒子的级别为ISO 7静态0.0352 x107静态0.00029x107

相关文档
相关文档 最新文档