一、单项选择题 1.(B)UPS中有一个双向变换器,既可以当逆变器使用,又可作为充电器。 A.后备式 B.在线互动式 C.双变换在线式 D.双向变换串并联补偿在线式 2.(A)变压器因受建筑消防规范的制约,不得与通信设备同建筑安装,一般与其他高、低压配电设备安装于独立的建筑内。 A.油浸式 B.干式 C.自耦式 3.(A)可以防止因意外情况造成电池阵列电压低于蓄电池直流母线电压时,电流反向回流到太阳能电池阵列。 A.屏蔽二极管 B.旁路二极管C.隔离二极管D.分路二极管 4. (B)可以将太阳能电池的直流输出电能或者蓄电池的放电电能转变为交流电能。 A.整流器B.逆变器C.充放电控制器D.太阳能电池组件 5.(B)是功率单位。 A.kg B。kW C.kV D.Hz 6.(C)是衡量电力系统电能质量的两个基本参数。 A.电压和功率B.电压和电流C.电压和频率D.电流和功率 7.(C)是目前相对成功有效并使用最为普遍的水处理技术。 A.不抽药运行B.采取软化处理C.循环冷却水化学水处理技术D.静电水处理 8.(A)是通信用电安全管理的第一责任部门,负责通信用电安全的归口管理。 A.动力维护部门B.综合值守人员C.网监中心D.用电部门 9.(C)是指机组运行多年后,主要部件寿命期限已到或出现疲劳损坏的迹象,此时机组必须更换部件的维修项目。 A.例行维护保养B.定期维护检修C.机组大修 10.(A)是指物质发生相变而温度不变时吸收或放出的热量。 A.潜热B.显热C.蒸发温度D.冷凝温度 11.(B)虽然会对全年总的发电量造成一定的影响,但它基本上不会发生故障,而且抗风能力强,所以是现阶段用得最多的安装方式。 A.跟踪式安装B.固定式安装C.其他安装方式 12.《中国电信通信电源割接技术要求》必须严格遵循的基本原则规定:通信电源系统割接工程的设计勘察、施工操作、工程验收必须要以(C)为第一要素,任何影响到通信网络安全的操作必须无条件终止。 A.确保人身安全B.确保供电安全C.确保通信网络安全D.确保大客户通信安全 13. 《中国电信通信电源割接技术要求》规定:进行新旧直流供电系统带电割接,或同一直流供电系统内蓄电池组更换操作时,应对电压进行必要检查调整,尽量减小压差,一般控制在(B)以内。 A.0.1V B.0.5V C.2V D.3.0V 14. 《中国电信通信电源割接技术要求》中规定:直流系统割接在进行接线时,按照(B)的顺序进行。 A.先负后正B.先正后负C.未分顺序 15.1.7GCPU,“G”后面应写完整的单位是(D) A.byte B.bit C.bps D.Hz 16.1000Ah的蓄电池,10小时率电流放电时,电流是(B)A。 A.50 B.100 C.150 D.200 17.1000Ah容量的蓄电池,以500A电流放电,放电率是(A)

电力通信网中通信电源故障的分析与维护 金祥忠

电力通信网中通信电源故障的分析与维护金祥忠 发表时间:2019-09-21T00:11:19.547Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:金祥忠 [导读] 摘要:通信电源在整个电力通信网中起着至关重要的作用,通信电源的故障与否决定着电力通信网能否正常的进行工作。 国网吐鲁番供电公司新疆维吾尔自治区吐鲁番市 838000 摘要:通信电源在整个电力通信网中起着至关重要的作用,通信电源的故障与否决定着电力通信网能否正常的进行工作。对于电力通信网的正常运行,我们有着非常严格的要求,如果在运行的过程中出现了中断的情况,那么很有可能就是设备本身、光缆线路或者通讯电源这三个方面出现了故障。而位居故障首位的就是通信电源出现的故障,因此,本文就其原因以及具体的解决办法进行了讨论,希望可以对通信电源故障进行有效的控制。 关键词:电力通信;电源;故障分析;设备维护 在电力通信网稳定性的影响因素中,最重要的就是通信电源出现的故障,我们只有对其进行深入的分析和研究,找出形成故障的原因并及时进行排除,才能保障通信系统处于安全有效的运行状态。想要确保通信电源不发生故障或减少故障出现的频率,就需要强化通信电源日常的维护与管理,加强对其的监控力度,及时排除安全隐患,减少故障出现的次数,保证电力通信的正常运行。 1通信电源系统的组成 通信电源系统的构成包括四个部分:基础电源、引入电源、不间断电源以及变换器电源。(1)基础电源。所谓基础电源,就是自身能够产生出电能量的相关设备以及可以将电能量进行输出的端子,例如各种电池和油机,还有市电等。(2)引入电源。就是可以分配和引导以及计量,另外可以关断电能量的设备。例如电缆和刀闸以及交直流配电盘,还有计量器和熔断器等。(3)不间断电源。是将整流器与蓄电池进行并联而形成的,能够在一定的时间里提供不间断电能的装置,这是电源设备中比较特殊的一个种类,也叫作浮充电源。(4)变换器电源。可以让电能量进行相互变换的设备,例如变压器和变频器以及整流器,还有直流变换器和逆变器等。 2通信网中常见通信电源故障分析 2.1蓄电池短路故障 电力通信网通信电源经常容易发生蓄电池短路故障,经过多年来的电池故障事故原因的积累分析,蓄电池如果发生短路,会使电源电流出现异常或电池爆裂。电池组中的负极绝缘层损坏,一旦与与蓄电池架接触后便会间接与地面相连,对地面会产生放电,出现的异常电流会导致电源线过热,极易引发火灾事故。由此可见,蓄电池作为电力通信网的主要源动力,是电力通信网正常运行的重要保障,一旦出现短路故障,不仅会引发危险,还会导致设备运行的中断,致使整个通信网络瘫痪。预防措施是要定期检查和及时更换蓄电池,同时要将粗电池架进行重新布置,确保不与地面直接接触。 2.2高频开关电源失压故障 当电力系统中的通信线路的主干网电压失效时,首先要做的就是检查高频开关电源,开关电源检测时如果有预警信号出现,就要对电源开关进行更加仔细的检查,如果检查整流模块的电压约为零电压状态,基本上就可以确定是因为高频开关出现电源电压失效故障。出现这种状况的原因一般是因为通信电源电路板上的控制插件出现松动现象,致使高频开关电源交流接触器无法完成闭合操作,从而致使整流模块电压失效,造成整个电力通信网服务中断。预防处理措施是可以将交流切换模块取消,将市级电连接通信网中,或者使用高频开关时,尽量减少大功率设备满载运转的运行时间。 2.3电源模块出现故障 通信电源运行时,因为单个整流模块在运行时通常会出现整流模块发生故障的现象,从而不能正常运行。故障发生主要有元件质量不高、产品年限过长、高压雷击、通信网运行环境恶劣等几个方面的原因。当前通信电源在实际运行时,一般会准备一块电源模块作为备用,一旦发生故障时立即用备用电源模块进行更换,避免母线电压出现失压崩溃现象。 2.4熔丝熔断、输出过压、交流电压的非正常告警 出现熔丝熔断不正常告警状况时,首先要检查蓄电池熔断器断开情况,直流配电单元也要进行详细认真的检查;出现过压告警时,要检查输出电压是否过高,如果输出电压正常,就要检查监控单元的输出电压告警上限的设置,看其设置的过压报警值是否合理,设置不合理要予以纠正。电压如果确实过高,需要立刻关闭电源,及时检查浮充电压与均充电压,并进行相应的设置调整和科学处置;出现交流电压告警时,需要详细的检查并核实监控单元监测的交流电压情况,情况正常的话,要对告警的上下限设置的合理性进行检查确认。如果电压和设置数值不相符,就要对交流电源进行关闭,等电网运行正常之后再进行检查确认。 2.5温度异常和输出欠压预警 当电源运行的环境温度与蓄电池环境温度相差幅度较大的情况下,温度监控则就会自然地发出警告,温度恢复正常后预警自然消失;电网系统运行时输出欠电压故障自然会发出预警,这种预警有时并不完全是设备故障的原因,要对电压进行检查,如果电压正常,就要对监控电压值的设置范围是否科学进行检查。 3导致电源故障出现的原因 3.1不规范使用 在对电力通信网中的通信电源进行设计时,首先需要对电源可靠性进行相应的考察。若没有合理设计停电应急系统的话,也没有在其中建立一些备用电源,就会导致长时间内的电源供应不能恢复。若不规范操作通信电源时,也会导致这样的问题出现,如不合理进行电缆接头、位置摆放不恰当、使用的材料质量不过关等等。在对通信电源进行正式使用之后,还极容易出现火灾或电源故障,因此,需要对其进行有效防备。 3.2机房设备缺乏 通信电源要想维持长期运行的稳定性,就需要具备良好的机房条件。在电力通信站中一般会对机房设备进行严格规范,但经常会出现对电源室的外部环境进行忽略,导致电源室中的使用寿命以及运行的可靠性都大大降低。一般来说,需要在电源室中安装空调对室温进行降低,且室内需要保持整洁安静,防止灰尘对电源室产生干扰。 3.3管理上存在问题 现今,国内缺乏对电源系统进行操作的基本规范,导致相关指导性技术措施很是缺乏。另外,在电源系统中还缺乏具备高素质以及高

通信电源试题库

通信电源试题库 第一部分通信电源供电系统一、单项选择题 1(通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的( )。 A、,5%,,5% B、,10%,,5% C、,10%,,10% D、,15%,,10% 答:B 2(通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的( )。 A、,5%,,5% B、,10%,,5% C、,10%,,10% D、,15%,,10% 答:D 3(DC/AC变换是( )。 A、直流/直流变换器 B、整流器 C、逆变器 D、变压器 答:C 4(交流用电设备采用三相四线制引入时零线( )。 A、不准安装熔断器 B、必须安装熔断器 C、装与不装熔断器均可 D、经批准可以安装熔断器 答:A 5(交流电的电压波形正弦畸变率应为( )。 A、3% B、4% C、5% D、6% 答:C 6(发电机的额定电压比电网电压高( )是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失。 A、 4% B、5% C、6% D、10%

答:B 7、直流供电系统向各种通信设备提供( )。 A、交流电源 B、直流电源 C、交直流电源 D、其他 答:(B) 8、直流供电系统目前广泛应用( )供电方式。 A、串联浮充 B、并联浮充 C、混合浮充 D、其他 答:(B) 9、高压熔断器用于对输电线路和变压器进行( ) B、过压保护B、过流/过压保护 C、其他 D、过流保护 答:(D) 10、隔离开关用于隔离检修设备与( ) C、高压电源 B、低压电源 C、交流电源 D、直流电源 答:(A) 11、引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压( )装置。 A、混合避雷 B、一级避雷、 C、多级避雷 D、单级避雷 答:(C) 12、变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用( )。 A、集中供电方式 B、分散供电方式 C、混合供电方式 D、交流 供电方式 答:(A) *13、电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能( )。 a) 断路和短路 B、断路 C、短路 D、开路 答: (D)

各国电源线标准及插头规格电压表(附彩图)

各国电源线标准及所使用插头规格、电压表 一、电源线及插头篇 1. 中国电源线标准及所用插头规格 227IEC42(RVB)2×0.5mm2 6A250V 227IEC42(RVB)2×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.75mm2 6A250V ------------------------------------------------------------------------------ 227IEC52(RVV) 2×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×1.0mm2 10A250V -------------------------------------------------------------------------- 227IEC42(RVB)2×0.5mm2 6A250V 227IEC42(RVB)2×0.75mm2 6A250V

227IEC52(RVV)2×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.75mm2 6A250V ---------------------------------------------------------------------------- 227IEC52(RVV)3×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm2 10A250V ----------------------------------------------------------------------- 227IEC52(RVV)3×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm2 10A250V -----------------------------------------------------------------------

(整理)通信电源专业复习题

第一部分通信电源供电系统 一、单项选择题 1.直流供电系统向各种通信设备提供()。 A、交流电源 B、直流电源 C、交直流电源 D、其他 答案:B 2.DC/AC变换是()。 A、直流/直流变换器 B、整流器 C、逆变器 D、变压器 答案:C 3.蓄电池单独向负荷供电时,蓄电池放电允许最低电压值称为()。 A、浮充电压 B、均衡电压 C、终止电压 D、开路电压 答案:C 4.直流供电系统目前广泛应用()供电方式。 A、串联浮充 B、并联浮充 C、混合浮充 D、其他 答案:B 5.交流电的电压波形正弦畸变率应小于()。 A、3% B、4% C、5% D、6% 答案:C 6.发电机的额定电压比电网电压高()是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失。 A、4% B、5% C、6% D、10% 答案:B 7.高压熔断器用于对输电线路和变压器进行() A、过压保护 B、过流/过压保护 C、其他 D、过流保护 答案:D 8.隔离开关用于隔离检修设备与() A、高压电源 B、低压电源 C、交流电源 D、直流电源 答案:(A)P368 9.电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能()。 A、断路和短路 B、断路 C、短路 D、开路

答案: D 10.低压交流电的标称电压为()伏、三相五线,频率50赫兹。 A、110 B、220/380 C、500 D、600 答案:B 11.通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的()。 A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10% 答案:B 12.通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的()。 A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10% 答案:D 13.变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用()。 A、集中供电方式 B、分散供电方式 C、混合供电方式 D、交流供电方式 答案:A 14.交流用电设备采用三相四线制引入时零线()。 A、不准安装熔断器 B、必须安装熔断器 C、装与不装熔断器均可 D、经批准可以安装熔断器 答案:A 15.引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压()装置。 A、混合避雷 B、一级避雷、 C、多级避雷 D、单级避雷 答案: C 16.交流电不间断电源在市电中断时,蓄电池通过()给通信设备供电。A、逆变器 B、整流器 C、静态开关 D、变换器 答案: A 17.基础电压范围内的工作电压有浮充电压、均衡电压和()电压三种。A、交流 B、直流 C、终止 D、稳压 答案: C 18.通信电源系统是由交流供电系统、()供电系统和接地系统组成。

分析通信电源设备的运行安全论文.

分析通信电源设备的运行安全论文 2018-12-22 关键词:通信系统电源设备运行安全维护 摘要:通信电源系统是对通信局站各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备和系统的总称。主要由备用发电系统、高压供电系统、变压器系统、不间断电源系统、后备电源系统、直流系统、接地防雷系统以及动力环境监控系统等多个子系统组成。通信离不开电源,通信电源是通信的保障,所以保证通信电源系统的安全运行,对保证通信系统的畅通乃至通信的安全有着积极的意义。 1 加强通信设备的过电压防护 以大规模集成电路为核心的通信设备随着信息科学技术的发展而得到广泛应用,比分立元器件设备体积小、运行速度快、功耗小、故障率低、便于维护管理是其显着的优点。但它绝缘强度低,工作电压低,承受过电压能力弱,是属于低电平、微电流系列的电子设备。当受到电网过电压或雷电干扰时,电子通讯设备往往会受到较大的破坏。据有关研究显示,过电压对电子通信设备造成的故障损坏比重占到总事故的三至四成。因此加强通信设备的过电压防护,降低设备故障率,已经成为通信维修工作的重中之重。 1.1 加强电源设备的雷电过电压防护 电源是通信设备安全运行的.基础,一个良好的电源系统,为通信设备的安全运行提供了坚实的基础。首先要消除由于雷电干扰引起的过电压对通信电源的不良影响。信息产业部发布了专门的通信电源防雷标准,对各种通信站的电源防雷提出了具体要求,主要是两条:一是电力电缆应有金属屏蔽层,且必须埋地进出通信站。其次是在电源上逐级全面加装电源防雷器,实现多等级防护。即在变压器的低压侧加装低压防雷器,高压端加装高压防雷器,在直流配电屏和交流配电屏分别加装直、交流防雷器。防雷设计是保证通信电源系统可靠运行的不可缺少的环节,雷电对信息设备产生危害的根本原因在于雷电电磁脉冲,这种雷电电磁脉冲包括雷电流和雷电电磁场。产生过电压的根源是雷电流,而雷电电磁场则是产生感应过电压的根源。对于通信设备来说,雷电过电压来源主要包括直击雷/感应雷过电压、雷电侵入波和反击过电压。在一般情况下,通信电源必须采取概率防护、系统防护和多级防护的防雷原则,通信电源系统应采用多级防雷体系。而采用防雷器件时还应该考虑到防雷器件对系统的影响,包括工工作电流、作电压、工作频率、谐波干扰、工作温度、绝缘等级、泄漏电流、插入损耗、结构形式、远程监控、操作与维护等,还有安规的影响等。 1.2 通信线路防止过电压

通信电源基础试题及答案

通信电源基础试题及答案 单选题 正确 1.通信电源系统主要由交流供电系统、直流供电系统、()系统组成。 1. A 防雷系统 2. B 接地系统 3. C 蓄电池组 4. D 开关电源 正确 2.分散供电方式实际上是指直流、()供电系统采用分散供电方式。 1. A 交流 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 发电机 正确 3.我国交流电额定频率是()Hz。

1. A 60 2. B 50 3. C 220 4. D 380 正确 4.通信直流供电系统是()极接地 1. A 负 2. B 正 3. C 零 4. D 不接地 正确 5.电流的单位为() 1. A 瓦特 2. B 伏特 3. C 安培 4. D 欧姆 正确 6.通信设备所使用的交流供电系统是()系统

1. A 220V 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 低压交流供电 正确 7.电力变压器的作用是() 1. A 整流 2. B 逆变 3. C 升压或降压 4. D 调频 正确 8.刀开关的作用不包括() 1. A 隔离保护 2. B 短路保护 3. C 分断 4. D 分隔电路 正确 9.容量在100KVA市电功率因数指标应为()

1. A ≥0.90 2. B ≥0.95 3. C ≥0.85 4. D ≥0.8 正确 10.UPS最主要部件是() 1. A 整流器和变换器 2. B 整流器和调压器 3. C 整流器和逆变器 4. D 逆变器和调压器 正确 11.直流系统蓄电池组通常接入在()上。 1. A 直流配电柜 2. B 交流配电柜 3. C 整流器柜 4. D 监控单元 正确 12.目前铁通公司直流系统所采用的整流设备为()

上海航天技术研究院(航天八院)2020

上海航天技术研究院(航天八院)2020年考研调剂信息 猜你喜欢: 考研调剂主要渠道有哪些 教育部规定,考生如果符合复试条件而不能在第一志愿院校参加复试的,考生档案应送至第二志愿院校或在省、自治区、直辖市内调剂。在研究生招生工作中,由于招生计划的限制,有些考生虽然达到分数线,但并不能被安排复试或复试后并不能被录取,对这些考生,招生单位将负责把其全部材料及时转至第二志愿单位,这个过程即称为考研调剂。 进行调剂的主要渠道有三个: 第一条是网上渠道。 不少大学的研究生部网页都有网上调剂信息登记系统,大家可以通过登陆系统提出调剂申请,请注意,一定要准确、完整填写个人信息。首次登录时一般要靠准考证和身份证号码登录。在填写时还应注意: 1、所填写的基本信息应与你原始报名信息卡一致。 2、待4月份国家分数线下达后,符合该校调剂条件的考生,学院将与考生本人联系,请及时将调剂材料(原始报名材料)寄交所选择的学院。 第二条是电话渠道。 调剂要尽早并且准确。一旦得出自己的分数可能达不到报考院校分数线的要求,除了上网查询并申请调剂外,还可以选定几所有可能录取自己的学校,向他们的研究生院打电话获得最新信息,并最好联系上该学院相关专业的导师,往往导师的肯定在这时能起到关键性的作用。电话号码怎么查?这也有很多渠道,首先落实院校名称,可以向当地114查询;另外,上网查询、向师兄师姐、考友打听也是比较省钱的办法。 第三条是人情渠道。

这条渠道要求你和报考专业的导师有比较良好的关系。可以请求他们为你介绍其他的学校或导师。一般他们处于同情和惜才的心理都会帮助你,而他们说一句话能为你节省不少时间,避免一些无谓的周折。 调剂的具体操作程序简单说来就是:通过了国家划定的初试分数线、具有复试资格而在第一志愿学校又没有复试机会的考生,把自己的相关资料和情况简介传达给相关专业生源不足的院校。经过考核,学校会为符合条件的考生发面试通知,并向考生的第一志愿学校发放调考试档案的"调档通知",考生经复试合格后入学。 考研调剂的步骤主要有九个 第一步:符合条件的考生网上下载并填写调剂申请登记。 只有参加全国统考并上了招生单位复试分数线的考生,才有调剂的机会;考生可以到各高校研究生院下载调剂申请表;考生可以将注意力放在西部院校或者往年调剂名额较多的院校上。因为西部也有很多好学校,由于报考的人数较少,所以被调剂的希望相对较大;在写调剂申请时应注意简洁明了,可以附带介绍一下自己的专业背景或学术成果。 有些考生的调剂申请内容过于庞杂,甚至把懊悔自己在考研时状态不佳这样的话都写上了。对申请调剂者来说,最关键的是知道院校的空缺信息,并让院校知道自己的调剂要求。 第二步:拟调剂考生将申请材料寄送给拟接受调剂的招生单位研招办。 拟调剂考生应多份寄送申请表,以提升被调剂的机会;尽早与拟调剂的招生单位研招办取得联系,第一时间获得调剂信息。第三步:拟接受调剂的招生单位研招办审核后发接收调剂函至考生原报考单位。 考生应与招生单位研招办保持密切联系,随时了解调剂情况。 第四步:拟调剂考生向原报考单位申请调剂 第五步:原报考单位同意并转寄报考资料。 第六步:拟接受调剂的招生单位研招办接收拟调剂考生的报考资料。

2020年通信电源基础知识和维护知识考试题库及答案(共180题)

范文 2020年通信电源基础知识和维护知识考试题库及 1/ 8

答案(共180题) 2020 年通信电源基础知识和维护知识考试题库及答案(共 180 题) 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。 电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。 它的基本单位是伏特。 简称伏,符号 v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为 ?,常用的单位还有千欧 ( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体?

答:很容易传导电流的物体称为导体。 在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。 导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。 它的基本单位是法拉 , 符号为 F, 常用符号还有微法 (MF), 微微法拉 (PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。 简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为 H,常用单位还有毫亨(MH) 。 1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 3/ 8

《通信电源设备使用维护手册习题集》论述题含答案

四、论述题 1 . ups 在轻载时输入谐波电流对交流电源系统的影响很小,甚至可以忽略。无源滤波器的设计一般主要考虑 UPS 满载时输入谐波电流抑制和改善输入功率因数的性能。因此,有些无源滤波器的 UPS 在空载和轻载时往往呈现特别低的超前功率因数,这种情况对UPS 系统输出和负载没有什么影响,对市电变电站的变压器和配电系统也没有什么影响。但是,柴油发电机给超前功率因数的负载(电容性负载)供电时可能会由于输出电压过高或无励磁而关机,给供电系统造成严重故障。这是由于无源滤波器的存在导致了 UPS 和柴油发电机不兼容的新问题。请论述如何解决上述问题。 2 .机房专用空调与民用空调的区别,请详细叙述。 3 .两路高压市电供电的通信局(站),一路作为主用,另一路作为备用电源。请列举主、备用供电的切换方式。 4 .某 ZV 单体蓄电池开路电压为 2 . 23V ,请试判断该蓄电池的性能如何如果为好电池,请说明理由;如果为故障电池,请分析故障原因和处理方式。 5 .请论述 UPS 系统发生故障后处理的原则及方法。 6 .请论述 UPS 系统验收时通电开机检测应检查及测试的内容。 7 .请论述风力一柴油混合型发电系统的工作原理。 8 .请论述交流系统设计的原则。 9 .请论述离网型风力发电的主要优缺点。

10 .请论述太阳能光伏发电系统的主要缺点。 11 .请论述太阳能光伏发电系统的主要优点。 12 .请论述通信电源和环境集中监控管理系统的基本组成。 13 .请论述制定 U PS 系统应急预案的原则。 14 .清描述动力监控系统技术支持人员的主要职责要求。 15 ,请描述网络监控人员在发现实时监控台出现告警信息时的处理流程。 16 .请详细描述直流供电系统安全正常运行的指标及相关要求。 17 .请详细说明蓄电池组容量测试时如何设定各类重要测试参数。 18 .请叙述蓄电池组容量测试必须遵循的基本原则。 19 .请详细论述通信机房对空调的要求。 20 .详细列举柴油发电机组开机前的检查项目。 21 .详细列举柴油发电机组日常维护保养的项目。 习题答案 1 .对 UPS 空载和轻载时的输入功率因数进行调节,可以采用下列几种方法: ( l )备用柴油发电机启动运行后,将其他的感性负载(如空调设备)先于 UPS 设备加到发电机上; ( 2 )在发电机上或发电机配电屏上加一个补偿电抗器,这个电抗器可以调节 UPS 空载和轻载时的功率因数,但也会影响大负载时 UPS 的功率因数;(3)在每个 UPS 设备上

通信电源综合试题V含答案

通信电源综合试题 一、单选题 1.通信电源系统配置的C级防雷器件的响应速度通常为数量级。C A.10-6秒B.10-12秒 C.10-9秒D.10-3秒 2.在交流电路中,电感线圈中的电流总是___于电压_____。 A 3. 4. 5. B. 市电停电后,电池放电至保护电压,系统电池保护直流接触器跳开。 C. 由于外部干扰造成远程通讯间断性中断 D. 通讯线路出现接触不良 9.对软开关技术描述不正确的是__C__ A.软开关的作用是降低开关电源工作过程中开关管产生的损耗 B. 软开关技术的应用在很大程度上可减小整流模块的体积

C. 软开关分为零电压软开关和零电流软开关,零电流软开关的原理是:在开关管 开通前,开关电流已上升至最大;在开关断开时,加快开关电流的下降速率。 D. 软开关技术也称作边缘谐振技术,它只改变开关管前后沿的波形,而不该不变 开通和关断期间的波形。 10.关于通信电源均流的描述不正确的是__D__ A.整流模块不平衡度的标准是不超过±5%。 B. 当系统所有整流模块处于轻载情况下,系统可能不均流,此种情况可以不用处理。 2 C. 系统交流运行指示灯不亮 D. 整流模块空开跳闸 15.处理通信电源交流侧故障时,下列哪种说法不正确__B__ A.必须保证人身安全,处理过程必须交流断电 B. 地位重要的站点维修过程中可以不断交流电,但必须做好绝缘等安全措施。 C. 距离偏远的站点宜做好发电准备 D. 处理前保证电池性能正常

16.额定电流600A,浮充电压54VDC的通信电源系统,通信电源效率为0.9,功率因数为0.95, 系统为三相输入,交流线电压为380VAC。粗略估算交流铜电缆线径应选__D__mm2(经济电流密度2.20) A. 16 B. 25 C. 30 D. 35 17.C级防雷产品中压敏电阻属于__A__类型防雷器件。 A.限压型B.限流型 C.开关型D.限功率型 C. 环形网路应就近与等电位连接干线或局部等电位箱相连,支线间不应串联连接。 D. 对于防雷等电位来说,采用裸铜线作连接线与基础钢筋相连接时,应确保连接 可靠,保证形成电气通路。 23.雷电地理分布特点是__C__ A.北方多于南方 B. 平原多于山地 C. 内陆多于沿海 D. 干旱多于潮湿

开关电源试题(有答案)

开关整流器的基本原理 一、填空 1、功率变换器的作用是()。 将高压直流电压转换为频率大于20KHZ的高频脉冲电压 2、整流滤波器电路的作用是()。 将高频的脉冲电压转换为稳定的直流输出电压 3、开关电源控制器的作用是将输出()取样,来控制功率开关器件的驱动脉冲的(),从而调整()以使输出电压可调且稳定。 直流电压、宽度、开通时间。 4、开关整流器的特点有()、()、()、()、()、()及()。 重量轻、体积小、功率因数同、可闻噪声低、效率高、冲击电流小、模块式结构。 5、采用高频技术,去掉了(),与相控整流器相比较,在输出同等功率的情况下,开关整流器的体积只是相控整流器的(),重量已接近()。 工频变压器、1/10、1/10。 6、相控整流器的功率随可控硅()的变化而变化,一般在全导通时,可接近()以上,而小负载时,仅为0.3左右,经过校正的开关电源功率因数一般在(),以上,并且基本不受()变化的影响。 导通角、0.7、0.93。 7、在相控整流设备件,工频变压器及滤波电感工作时产生的可闻噪声较大,一般大于(),而开关电源在无风扇的情况下,可闻噪声仅为()左右。 60db、 45db。

8、开关电源采用的功率器件一般(比较)较小,带功率因数补偿的开关电源其整流器效率可达()以上,较好的可做到()以上。 88%、91%。 9、目前开关整流器的分类主要有两种,一类是采用()设计的整流器,一般称之为(),二是采用()设计的整流器,主要指()开关整流器。 硬开关技术、SMR、软开关技术、谐振型 10、谐振型技术主要是使各开关器件实现()或()导通或截止,从而减少开关损耗,提高开关频率。 零电压、零电流。 11、按有源开关的过零开关方式分类,将谐振型开关技术分为()—ZCS、()—ZVS两大类。 12、单端正激变换电路广泛应用于()变换电路中,被认为是目前可靠性较高,制造不复杂的主要电路之一。 13、单端反激变换电路一般用在()输出的场合。 14、全桥式功率变换电路主要应用于()变换电路中。 15、半桥式功率变换电路得到了较广泛的应用,特别是在()和()的场合,其应用越来越普遍。 16、开关电源模块的寿命是由模块内部工作()所决定,温升高低主要是由模块的()高低所决定,现在市场上大量使用的开关电源技术,主要采用的是()技术。 17、功率密度就是功率的(),比值越大说明单位体积的功率越大。 18、计算功率有两种方法,一种是(),另一种是模块允许的,在交流和直流变化的全电压范围内所能提供的()。

通信电源习题册答案

一.填空题 1.通信电源供电质量不佳或中断,将会使通信质量下降,甚至无常工作直至瘫痪。 2.通信电源三相交流高压引入电压为10KV,输出电压为380V。 3.给通信设备供电的通信电源分为直流和交流两种 4.通信设备供电以直流不间断供电为主。 5.通信电源供电式分为集中供电和分散供电两种。 6.高压电器是额定工作电压在3KV以上的电器 7.高压熔断器室采用RN管式熔断器,室外采用RW熔断器。 8.高压交流跌落式熔断器主要用于额定电压10-35KV,三相交流50Hz的电力系统。 9.高压交流跌落式熔断器主要作为配电线路或配电变压器的过载和短路保护。 10.高压开关分为高压隔离和高压负荷两种。 11.熔断器有两个参数,即额定电流和熔断电流。 12.提高功率因数,可通过提高自然功率因数、移相电容器和功率因数校正三种法来进行。 13.发电机的励磁式有他励和自励两种。 14.油机发电机组由油机和发电机组成。 15.低压交流配电的作用:集中有效地控制和监视低压交流电源对用电设备的供电。 16.交流配电依据容量大小,结构形式有交流配电模块和交流配电屏两种。 17.高频开关整流器自动稳压原理是时间比例控制,其控制式有PWM、PFM和混合调制式。 18.常见功率开关管有MOSFET和IGBT两种。 19.交流配电单元负责将输入交流电分配给多个整流模块。

20.整流模块完成将交流转换成符合通信要求的直流电。 21.开关电源系统中,蓄电池组日常充电一般有两种电压,即浮充电压和均充电压。 22.蓄电池组浮充电压一般为53.5V,均充电压一般为56.4V。 23.UPS是一种交流不间断电源。 24.直流供电系统配电式有低阻配电和高阻配电。 25.直流配电屏的两个紧急高静信号是电池熔丝故障和负载熔丝故障。 26.接地装置接地电阻是接地体对地电阻和接地引线电阻的总和。 27.交流电压的测量通常使用交流电压仪表,频率测量使用频率仪表。 28.电流的测量,小电流用电流仪表,大电流用钳形表仪表。 29.蓄电池端电压的均匀性有两个指标,一个为静态,另一个为动态 二.选择题 1.通信电源的主要设备包括:(自备油机发电机组、整流设备、蓄电池组、交流直流配电设备)等。 2.通信设备对通信电源供电系统的要(可靠、稳定、小型智能、高效率)。 3.交流电允的波动围是(418-323)V。 4.直流-48V允的波动围是(-43.2~-57)V。 5.交流电允的频率波动围是(正负4%)。 6.直流供电系统目前光泛应用(并联浮充)供电式。 7.常见的高压电器包括(高压熔断器、高压断路器、避雷器)、高压负荷开关和高压隔离开关。 8.隔离开关(不能带负荷)操作。 9.补偿功率因数的移相电容器通常采用(三角形)接法。

浅谈通信电源设备的建设与维护

浅谈通信电源设备的建设与维护 摘要:随着社会经济的高效发展,通信已经与人们的日常生活和社会生产息息 相关,而通信电源设备的使用范围也越来越广泛。在21世纪网络飞速发展的时 代背景下,对通信电源建设质量与运作效率要求越来越严格,目前通信电源设备 建设与维护实际中还存在一系列问题,严重影响着通信电源设备运行的整体效果。因此,文章就通信电源设备的建设与维护分析具有现实意义,为相关人员提供参 考和借鉴。 关键词:通信电源设备;建设;维护 引言 通信电源是电力通信网的重要组成部分,稳定可靠的电源系统是整个通信网 络正常运行的基础。随着电网的发展,电力通信网络的规模越来越大,可靠性要 求也越来越高。有数据表明电力通信网故障中有百分之三十为电源故障,基于此,作者认为提高通信电源运维能力、降低故障发生概率、缩短故障处理时间对保障 电力通信网的正常运行具有非常重要的意义。 1电力通信电源故障 1.1高频开关电源故障 高频开关电源设备交流接触器故障的相对较多。在发生故障时,将造成交流 输入无法进行倒换或吸和不到位,导致高频开关电源整流模块失电,设备电源由 蓄电池组供电,长时间的交流失电将对蓄电池带来很重的负担,因容量限制蓄电 池也不允许长时间输出电流。通常实践研究发现,在高频开关电源设备交流接触 器设计不科学情况之下,容易出现该种故障。 1.2蓄电池故障 蓄电池故障属于常见的电源故障之一。蓄电池主要是为解决通信系统在失去 外部交流电源的情况下保障设备工作的电源。蓄电池是通信设备的后备电源,是 应急手段,若是蓄电池在应急状态下出现了故障,就会影响通信设备的正常运行。蓄电池的故障一般有整组电池故障、单节电池故障及连接线缆、开关故障等。整 组蓄电池故障主要表现为容量减少,供电时间达不到要求,单节电池故障主要有 电池接线柱起卤氧化、电池内阻增大不符合要求,连接线、开关故障主要有线缆 烧坏、开关烧坏等。可以从以下方面降低蓄电池的故障:一是加强通信电源的管 理工作,确保蓄电池组在规定的温度、湿度环境中工作,蓄电池组不宜长期深度 放电;二是要及时处理蓄电池接线端子氧化的问题;三是在单只蓄电池出故障情 况之下,就需要及时更换整组蓄电池;四是在蓄电池组核容不足时,就需要根据 通信电力网对供电的实际要求更换整组蓄电池。 1.3规划建设中的问题 在电源建设的过程中,必须做好规划和建设工作,这样才能保障通信电源系 统充分发挥作用,从而满足稳定、安全等使用要求。现如今,我国通信电源系统 还处在发展和建设的阶段,许多通信电源设备并没有满足现代化建设的要求,对 外在影响因素的考虑不够充分,系统整体的稳定性较低。例如,一些通信电源的 通信站设置了交流电供电,但没有建设应急备电源,如果电源出现故障问题,则 无法供电,进而导致蓄电池供电不足,影响整个系统的安全和稳定。此外,一些 电源通信站并没有严格按照设计规范进行建设,设备摆放、建设材料、布线规划 等方面都存在问题,进而影响整体质量和安全。 2电力通信电源维护策略

基站维护基础考试试题带答案

基站代维技能基础专业考试试题 工种:基础维护员 等级:初级 时间:90分钟 满分:100 一、 填空题(每空1分,共30空,共30分) 1、蓄电池与开关电源并联运行,市电正常时起到 电源充电 的作用;市电异常或整流器不工作的情况下,起到 电源放电 的作用。 2、 用数字万用表测量直流电压或电流时,红表笔接电路的 正极 ,黒表笔接电路的 负极 。测量电阻前应先 校零 。 3、基站严禁堆放各种 易燃 、 易爆 品和其他与生产工作无关的杂物。 4、 三相四线制供电系统中,可以获得两种电压,即 220v 和 380v 。 5、 空调电源应在交流配电箱中设置 肚里 空开,电源线走线整齐统一,明线应外加 PVC 套管. 6、通信电源有 交流 电源和 直流 电源两大系统. 7、基站电池连接条应电气接触良好,电池极柱与连接端涂覆 凡士林 或 黄油 ,防止接头氧化。 8、基站的进线孔、空调管道孔、馈线孔等应 封堵严密 ,防止小动物进入机房。 9、确保空调和室外地漏排水的 畅通 。 10、基础代维任务:日常巡检、性能测试、故障处理、设备扩容、网优调整、工程验收、事务跟工配合、 应急通讯保障 、代交电租费、资产清查、工程配合、 站点移交 、设备搬迁等。 11、VIP 基站(传输节点机房、营业厅)每月至少巡检 二 次,普通基站每月至少巡检 一 次,巡检包括巡检包括:塔基桅杆 、传输设备、 环境监控设备 、动力电源及其配套系统、 基站主设备 、WLAN 等; 姓名 单位 身份证号 职务

12、代维公司要建立严格的监督、检查与考核制度来约束代维 人员的行为。 13、三相交流电A、B、C三相分别用黄、绿、红三种 颜色表示,零线一般用蓝色做标记。 二、单选题(每题2分,共10题,共20分) 1、检测设备供电端子是否带电,以下工具仪表,在进行基站 基础维护时,使用哪种较好:____D__ A、兆欧表 B、电笔 C、钳形表 D、万用表 2、直流通信设备受电端子上电压变动围:__C___ A、-36~-57 B、40~57 C、-40~-57 、-44~-57 3、发电机运行期间,应至少留有___A__名代维人员现场值守,负责定期检查站 设备和发电机的运行状态。 A、1 B、2 C、3 D、4 4、交流引入线缆维护界面:___C__ A、以高压零壳为界,变压器设备、低压线路由代维公司负责。 B、以高压分支零壳为界,高、低压线路和变压器设备由代维公司负责。 C、以变压器出线为界,低压线路由代维公司负责。 D、以产权归属界限为界,产权归属移动的高低压线路、设备由代维公司负责。 5、土壤电阻率的测量,常用的仪表是:__B___ A、智能容量测试仪表 B、兆欧表 C、接地电阻测量仪 D、万用表 6、基站应配备___C__灭火器2只。 A、干粉 B、1211 C、二氧化碳 D、一氧化碳 7、代维人员巡检过程中发生基站退服,应 C 。 A、自行处理 B、交移动公司处理 C、立即组织抢修,并上报代维管理员 8、代维人员进出基站必须填写 A ,以确保基站各项安全工作。 A、基站进出记录本 B、基站检测记录本 C、基站巡检记录本 D、基站设备维修本 9、当市电正常时,整流器一方面向负荷供电,另一方面给蓄电池以一定的补充 电流,用以补充其自放电的损失,此时,整流器输出的电压称为___B____。 A、均衡电压 B、浮充电压 C、强充电压 D、终止电压

上海航天技术的研究院航天八院

上海航天技术研究院(航天八院) 单位代码:83285 联系人:王炼 联系电话:(021)24180259 通信地址:上海市元江路3888号院部大楼626室研究生部邮政编码:201109

一、单位简介 上海航天技术研究院,又称上海航天局、中国航天科技集团公司第八研究院,创建于1961年8月,是中国航天科技集团公司三大总体院和八大科研生产联合体之一。业务领域主要涉及导弹武器系统、宇航系统(运载火箭、应用卫星、载人航天、深空探测)、航天技术应用产业和航天服务业。 上海航天现有员工20000余名。拥有中国工程院院士3人,国家级专家、省部级专家及学术技术带头人180余人,各类专业技术人员9000余人。拥有3个一级学科硕士授权点,一个博士后科研工作站,在10多个学科专业领域内拥有国际先进、国内领先的科研实力。 上海航天技术研究院以院本部为运营总部,拥有航天型号总体、总装单位以及制导、控制、电子、动力、电源、技术基础等核心专业技术研究所,另有多家控股或参股的航天技术应用产业和航天服务业企业。 自1983年以来,上海航天技术研究院已招收攻读硕士学位研究生1206名,毕业的硕士研究生中不少已成为国家级和省部级学科带头人、中国航天事业的栋梁。 上海航天肩负着富国强军的神圣使命,肩负着祖国亿万人民的重托和企盼,在中国航天科技集团公司的坚强领导下,加快推动企业化、市场化转型,加快人才队伍能力建设,加快自主创新能力提升,努力建设中国航天最具综合竞争优势的大型科研生产联合体,为航天事业发展、国防现代化建设和国民经济发展作出贡献。伟大的事业,光荣的使命,航天事业的发展离不开一流人才的支撑!热忱期盼广大本科毕业生报考上海航天技术研究院硕士研究生,到美丽的国际化大都市——上海,献身祖国的航天事业,为祖国的繁荣昌盛奉献火热的青春! 二、报考须知 1.各类学科(专业)均招收学术型硕士研究生,毕业后经考核定向在我院所属研究所工作;学制 2.5年。我院一般招收国家“985”重点建设高校和“211”工程高校的毕业生。 2.凡可以任选的考试科目,考生在报名时应注明选考科目的名称,如未注明则由我院指定。 3.我院接收高校推荐免试硕士研究生,请考生在获得所在学校推荐免试资格(学术型)后直接与我院联系,《上海航天技术研究院2017年关于招收推荐免试硕士学位研究生简章》详见“中国研究生招生信息网”。 4.录取工作贯彻德智体全面衡量、择优录取原则。凡通知参加复试的考生,初试成绩必须达到当年教育部确定的各学科门类的基本复试要求。 5.为了解我院硕士研究生招生信息,欢迎广大考生来函、来电咨询。 6. 电子邮件:ht8yrs@https://www.wendangku.net/doc/4614698399.html,。