文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中级培训-海湾主机操作

中级培训-海湾主机操作

中级培训-海湾主机操作

海湾主机(防火卷帘、应急广播、声光报警)属总线制、(消防泵、风机)控制属多线制:

消音:直接按消音键;复位:复位按钮→密码→确认;自检:自检按钮→按菜单显示数字→确认;结束按取消键;

1、屏蔽操作:按屏蔽按钮→密码按确认键→输入设备号如010002→Tab移动光标至未定义处→输入如02→确认;

屏蔽指示灯亮;取消屏蔽:按取消屏蔽按钮→密码按确认键→输入设备号如010002→Tab移动光标至未定义处→输入如02→确认;

2、气体喷洒:按喷洒控制按钮→密码→确认→(显示请确认允许气体喷洒)按确认(喷洒指示灯亮起)

喷洒禁止:按喷洒控制按钮→密码→确认→(显示请确认禁止气体喷洒)按确认(喷洒指示灯灭)

3、当前信息查询:主界面按复位键→确认(显示系统运行正常)→查看指示灯如屏蔽灯亮说明系统有屏蔽信息

→按窗口切换即能显示相关当前信息;(若有故障信息也能一并显示)

4、历史记录查询:按记录查询→显示信息菜单如查火警记录则按2即显示火警记录信息;查后按取消按钮即可;

5、启动方式设置:按启动方式按钮(显示下图)→按上下键▽或△设置手动允许或禁止→Tab移动光标至自动

方式→按方向键▽或△设置自动“允许或禁止”→设置完成按确认键;

6、总线启动盘上启动消防设备(如防火卷帘、消防广播、声光报警等):

●启动防火卷帘:启动方式设为“手动允许”→按“防火卷帘”按钮(防火卷帘指示灯亮表示已启动);关:

再按“防火卷帘”按钮即可关闭→按复位按钮→按确认;如果显示屏显示“手动禁止”则按启动方式按钮→按上下键▽或△设置手动允许→设置完成按确认键→按“防火卷帘”按钮(防火卷帘启动指示灯和反馈指示灯亮表示已启动)

●启动消防广播:启动方式设为“手动允许”→按“广播”按钮(广播启动指示灯和反馈指示灯亮表示已启动)

关→输入密码→按确认即播放录音广播,如需人工广播则拿起广播话筒并按住话筒按钮即可人工广播;广播结束:松开广播话筒按钮待功放上话筒指示灯回到上面广播指示灯→再按“广播”按钮即可;

●声光启动方法:启动方式设为“手动允许”→按“声光”按钮;再按“声光”按钮即可关闭;

●多线启动盘上启动消防设备(如消防泵、风机等):如要启动消防泵则控制钥匙设为手动允许→按消防泵位

置按钮(启动指示灯和反馈指示灯亮表示已启动);停止:再按消防泵位置按钮→按复位按钮→按确认→钥匙设为手动禁止;(注:不需去设置主机启动方式);

7、消防电话主机呼叫分机:拿起话筒→输入密码11111→输入分机号如1即可;通话结束直接挂机即可;

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

海湾5000型简易操作说明书

GST-5000简易操作说明 一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 二、故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作 8 小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示 1 小时的故障声(GB 4717-2005 的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48 小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单(如图 5-26 所示),可按“△=”、“=▽”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作,其包括不允许、部分允许、全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯亮。 部分自动允许只允许联动公式中含有“= =”的联动公式参加联动。 提示方式是指在满足联动条件后,而自动方式不允许时,手动盘的指示灯将闪烁提示。其选择方式包括“提示所有联动公式”、“只提示含‘= =’的公式”以及“没有提示”三种方式。 四、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 1、设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该主机没有密码,直接按确认键即可)。 假设需要屏蔽的设备为用户编码为 010125 的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行:输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;按“TAB”键,设备类型处为高亮条; 参照“设备类型表”,输入其设备类型“03”; 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 2、设备取消屏蔽 按下“取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该主机没有密码,直接按确认键即可)。输入欲释放设备的用户编码;按“TAB”键,设备类型处为高亮条;参照“设备类型表”,输入其设备类型; 按“确认”键,如该设备已被屏蔽,屏幕上此设备的屏蔽信息消失,否则显示屏上提示输入错误。

海湾GST5000主机基本操作

GST5000主机 基本操作步骤及故障处理方法 一、开机。 1、打开联动电源盘和火灾显示盘电源的主、备电开关。 2、打开主机交流220V主电开关与备电开关。 3、打开控制器的工作开关后,主机开始正常工作。 二、关机。 1、关闭控制器的工作开关。 2、关闭主机备电开关,及主机交流220V主电开关。 3、关闭联动电源盘和火灾显示盘电源的主备开关。(注意:每个备电开关一定要关掉,否则,将有损坏电池的可能。) 三、设备的屏蔽与取消屏蔽(释放)。 当外部设备(烟感、温感、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能,将设备恢复。 1、按下“屏蔽”(释放)键(如显示输入密码,则必须输入密码,按确认键,没设密码则直接按“确认”键)。屏幕显示“请输入屏蔽设备号××××××号××设备类型”,假设需要屏蔽的设备为用户编码为010121的光电感烟探测器,其屏蔽应按如下步骤进行: A、输入屏蔽设备的用户编码010121,按“TAB”键,设备类型处为高亮条。 B、参照以下的表输入其设备类型“03”。 02 差定温11 手动按钮81 消火栓 03 烟感13 讯响器(警铃)16 消火栓泵 17 喷淋泵19 排烟机20 送风机 12 消防广播27 卷帘下28 防火阀

23 排烟阀29 压力开关31 电梯 24 送风阀30 水流指示器34 照明配电 59 回路18 稳压泵14 消防电话 06 红外对射41 闸阀32 空调机组 C、按“确认”键存储,屏蔽成功,屏蔽信息中将增加该设备,否则显示屏上提示“输入错误”。 四、取消屏蔽。 按下“取消屏蔽”或“取消屏蔽”键(如显示“输入密码”,则必须输入密码按确认,没设密码,则直接按“确认”键)后出现:“请输入释放设备号××××××号××设备类型”,接下来的操作与屏蔽设备相同。 五、启动方式设置。 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单。出现: 1、手动方式; 2、自动方式; 3、提示方式。 按“TAB”键选择1、2、3项中的一项,如选1 按确认键出现: 允许 不允许 用上、下键选择“允许”后,按确认键,“手动允许”灯会亮。(注:手动控制将对64手动控制盘进行控制) 如选择自动控制,按确认键出现“不允许、部分允许、全部允许”,用上、下键选择“全部允许”,按“确认”键后,“自动允许”灯亮。(注:自动控制将对整个消防系统进行自动控制) 六、打印方式设置。 按下“打印控制”键(如有密码则输入密码,无设有密码则直接按“确认”),出现多项选择,用上、下键选取打印设置,按“确认”出现:

海湾消防主机操作说明

消防主机操作说明 1、 即时“火警、故障、屏蔽、反馈、动作”等信息查看操作方法 如果现场设备没有火警故障等则屏幕空白。 在当前有该屏蔽、故障等信息情况下,在按“窗口切换”键,可以选择要查看的各种信息。 进入信息查看状态,按“△=”、“=▽ ”键,可对多条信息进行上下翻页查看。 按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。 在选择状态,按“△=”、“=▽ ”键逐条改变选择的高亮条。 按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,退回到上一级操作菜单或系统工作正常界面。 2、火警、故障、屏蔽、反馈、动作等历史信息查看操作方法 按下“记录检查” 按“1”查询运行记录,所有设备运行记录都在里面。包括火警、屏蔽、屏蔽、反馈、动作等。 按“2”查询火警记录,所有火警记录都在里面。 按“3”查询操作记录,所有设备人员操作信息都在里面。包括屏蔽操作、复位操作等。 3、设备信息检查 1、按下“设备检查”键,屏幕显示 2、按“1”键,可以查看回路数和其它所需要的信息 3、按TAB 键退出。 4、消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声,按下消音键。 5、设备屏蔽与取消屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)假设需要屏蔽的设备为用户编码为010125的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;

? 按“TAB ”键,设备类型处为高亮条; ? 输入其设备类型“03”; ? 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 6、取消屏蔽操作和屏蔽操作一样 7、启动方式设置(确认火警时转为自动,消防主机则自动启动各种设备) 按下“启动方式”键,调出启动方式菜单可按“△=”、“=▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储, 7、消防广播启动 在手动允许的情况下,再按下需要启动的楼层,对应楼层的消防广播就启动,再按下就停止。 8、确认火情处理 立即联系永达物业启动喷淋泵和消防泵,启动消防火警预案。

海湾200简单操作说明

海湾200简单操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: ?启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; ?拨打消防报警电话报警; ?启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: ?检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为 或其它因素造成误报警; ?按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍 然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: ?当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接 线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; ?当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连 续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; ?若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故 障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复; ?当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进 行维修;

?若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 ?总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; ?多线制设备:根据多线制控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键,启动命令被终止。 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

海湾5000操作说明

海湾JB-QB-GST5000消防主机操作步骤控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置为“正常监控状态”。 (一)开机、关机 1、开机操作: 打开为控制器供电的交流电源开关;→打开电源盘的备电开关、主电开关;→打开控制器的备电开关、工作开关。 完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化→自检状态→显示注册信息→开机结束。 2、关机操作: 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 3、日常操作几点注意: 1)在使用中,各备电开关应设在“开”位置,以保证给蓄电池及时充电; 2)在使用中,若交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流电时,8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时,再进行开机操作。 3)在使用中,每季度应人为关断交流电源1-2次,每次关断时间为2-4小时。

4)因外界因素控制器长期关机时,每季度应开机1次以上,每次开机时间不少于2小时。 (二)键盘解锁、锁键盘 1、键盘解锁 控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作。 2、锁键盘 在操作结束和值班人员离开时,应按下“锁键”功能键,屏幕下方显示“请确认锁键盘”时,按下“确认”键即可。此时,键盘上多数命令功能键均要求重新输入密码。 (三)监视现场设备的操作 1、信息显示 当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任悥一种信息存在时,系统将全屏显示此信息;若系统中存在的信息多于一种时,系统将自动分屏,同时显示系统中存在的各类信息,符指向的窗口为当前窗口,用“窗口切换”键可以进行当前窗口切换,用“分屏/全屏”键可以实现当前信息窗口的分屏和全屏显示转换。 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。

海湾GST5000主机操作说明

海湾GST5000主机操作说明 海湾GST5000主机 操作说明: 1、开机 a、打开联动电源和显示盘电源的主备电开关。 b、打开主机的主、备电开关。 c、打开控制器的工作开关(在OC-DC变换器上,背面)。 d、进入自检状态,通过向进入监控状态(如某状态不通,待处 理再开机)。 2、停机 操作与开机顺序相反。注意一定同时关断主、备电开关。 3、消音 当报警时,会发出声响报警信号,按“消音”键即可制止发音声。 4、复位当火警或故障处理完毕后,须对控制器进行复位操作。方法为:按“复位”键?输入密码?按“确认”键即可(如未设密码则按“消音”键后按“确认”键)。 5、修改时间 监控状态下,按“对时”键(如锁键状态须开锁即输密码)。显示屏下方出现修改系统时间的年、月、日、时、分。在光标指向的位置连续输入年、月、日、时、分,完后按“确认”即可。 6、设备的隔离 有故障可暂时隔离,待修复后再释放。操作:按“隔离”键(如锁 键需先开锁)。在此时出现的界面下方光标处,输入欲隔离的编码(如010121),按“TAB”键光标转移到设备类型处。输入设备类型代号。(如03烟感、09温感、11手报、12广播、15消火栓)按“确认”键即可。 7、设备释放

按“释放”键,出“释放”界面。在其下方光标处输入欲释放设备的用户编码(如010121)按“确认”键即可。 8、总线制被控制室设备的启动、停止 手动启、停:(前提:控制器处于“手动允许”状态有效) A、用主机操作盘启、停: 按“启动”或“停止”键后出现火警报警界面,其下方提示。请输入启或停设备号的光标,在此输入欲启、停设备的用户编码(如010121),按“TAB”键,输入设备类型代号(如3),按“确认”键即可。 B、用总线联动盘启、停: 在总线盘找到相应设备的按键,按下灯亮则启动该设备,再按一次灯灭即停止该设备。 自动启停:(前提:控制器处于“自动允许”状态有效)。 当设备满足联动关系,自动启动该联动设备。 (如广播、切电、风机、水泵、电梯等) 9、多线盘启、停设备:(前提:多线盘在手动/自动允许状态) 操作同总线盘b的操作(即对号入座)。

海湾消防系统操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则: 先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2机箱,再开1号机箱.关机则反之. 2)说明: 工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。 打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;

海湾消防主机操作步骤规程

精品文档 海湾消防主机操作步骤规程控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 (一)开机、关机 1、开机操作打开电源盘的备电开关、主电开关完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2 关机操作关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉。 (二)现场设备的操作 1、信息显示当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息; 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,显示屏上会出现报警位置,此时应按“消音”键,按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报,立即派人到现场检查处理。 3、复位(清除)当火警、故障或动作等处理完毕后,应按下“复位”键、“确认”键,可以实现清除当前所有火警、故障和动作显示及所有控制命令。 (三)手自动操作当现场确认发生火灾时,消防主机应操作键盘处按下“启动方式”键、屏幕出现“密码”时再按“确认”键,然后屏幕会看到;设置启动方式 手动方式允许 自动方式不允许 提示方式无 按J选择“自动方式”位置,按“确认”键,屏幕显示“自动方式允许”操作完成重要提示 当有火警信息时,按下“消音”键后应马上派人到现场确认;对于故障或动作信息,也应尽快派人到现场检查维修。 消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。(注: 1、管理房内操作琴台只提供提醒功能,提醒有位置报警,消音功能只能消除管理房的报警声。 2、隧道内主机消音功能可以消除隧道内报警设备声音及管理房报警声音。) 1、手动火灾报警按钮 ①指示灯:红色,正常巡检时约3s 闪亮一次,报警后指示灯常亮。 ②启动方式:人工按下按片 ③复位方式:用专用钥匙复位 精品文档

消防主机操作说明

消防主机操作说明 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明()依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项:

海湾消防主机操作流程

海湾JB-QB-GST5000消防主机操作步骤规程 控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。调试界面特征:屏幕中显示“对调试外应用,海湾公司不负责任”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 按照系统的安全性,本控制器设置有三级密码。密码权限从低到高分为用户密码、气体喷洒控制密码、系统管理员密码,高级密码可以替代低级密码。可用用户密码打开除系统设置、现场编程、喷洒控制等三个功能键外的所有操作。可用气体喷洒控制密码打开除系统设置、现场编程两个功能键外的所有操作。 (一)开机、关机 1、开机操作 * 打开为控制器供电的交流电源开关; * 打开电源盘的备电开关、主电开关; * 打开控制器的备电开关、工作开关。 完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2、关机操作 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 3、日常几点注意(即蓄电池的维护操作) 1)在使用中,各备电开关应设在“开”位置,以保证给蓄电池及时充电; 2)在使用中,若交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流电时,8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时,再进行开机操作。 (三)监视现场设备的操作 1、信息显示 当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信

GST-200操作简易说明

主机讲解 主机平时是在系统运行正常,显示频上就显示“系统运行正常”, 如果出现异常,主机显示频上就显示(例如:火警、故障、动作等异常信息),此时值班人员应先确认好异常情况: 1. 如是火警信息就应派人前去查看,如是误报可以将主机先复位(详细操作见以下操作说明),如复位后主机后仍然报火警,就先屏蔽此设备(详细操作见以下操作说明),再到现场查看误报原因,处理好之后要把该设备取消屏蔽(详细操作见以下操作说明),因为不把该设备取消屏蔽,这个设备就无法工作.如果是火警第一时间将主机转换为自动状态,主机会启动相应的设备(详细操作见以下操作说明),及时拨打119报警. 2. 如是故障信息可以先将主机复位(详细操作见以下操作说明),如果此设备还报故障就先将此设备隔离(详细操作见以下操作说明),然后更换此设备.故障信息一般是设备坏了,所以要及时更换设备确保主机正常运行.更换该设备后就可将该设备取消屏蔽(详细操作见以下操作说明). 3. 如是动作信息就是现场设备动作后,反馈给主机的一个信号,(例如:风阀、强切等设备),接收到动作信息后可在主机上看此设备的地址,然后到现场将该设备复位既可.

GST-200操作说明 (1)【开关机顺序】:开机顺序:先开交流电开关-备电开关-电源盘开关-主机开关。 关机顺序:先关主机开关-电源盘开关-备电开关-交流电开关。 (2)【主机自检】:先按复位键-再按确定键-按自检键 (3)【主机复位】:先按取消键-再按确定键 (4)【隔离功能】:先按屏蔽键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)或输入通配符(**)-按确认键-再按取消键。 (5)【释放功能】:先按取消屏蔽键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)或输入通配符(**)-再按确认键。 (6)【启动功能】:先按启动键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)-按确认键。相应设备启动 (7)【停动功能】:先按停动键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)-按确认键。相应设备停动 (8)【启动方式】:按下启动方式,按上下键可以在手动允许和手动不允许之间转换。按Tab键,再按下上下键可以在自动允许、自动不允许和部分允许之间转换。 (9)【设备检查功能】:先按设备检查键,再按现场设备检查,然后按总线设备检测,可查看设备的数量以及设备的本身编码、用户编号、类型等。 (10)[多线制控制卡]:在允许的情况下,按下启动键,设备启动,再按下对应的停动键,设备停动。先复位启动键,再复位停动键。 (11)[手动控制盘]: 在手动允许的的条件下,按下启动键启动相应的设备,再按下相同的键停动该设备。

海湾GST9000简单操作说明.doc

海湾 GST-9000 用户使用说明 1.1常规键盘操作 1.1.1键盘按键的分类 控制器键盘示意图如图1-1、 1-2 所示。 浏览火警信息查询窗口切换火警确认 选 中消音警报器火警传输复位 消音 / 启动直接控制 图1-1 1 2 ABC 3 DEF 确认系统设置用户设置 4 GHI 5 JKL 6 MNO 取消图形/ 文本自检 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 空格 启动/ 停动 屏蔽/ 取消屏蔽 * 0 # + = 图1-2 按照控制器各按键的功能来划分,可以分为信息查询类按键、特殊功能类按键、设置功能 类按键、字符键和操作键。 信息查询类按键:指用户查询各类信息时,用来进行显示信息切换的按键,属于用户 经常操作的按键,包括:“浏览火警” 、“信息查询” 、“窗口切换” 、“图形/文本”。 特殊功能类按键:指用户操作控制器时,完成相应的命令,改变系统状态的按键,包 括:“火警确认” 、“消音”、“警报器消音 / 启动”、“火警传输直接控制” 、“复 位”、“自检”、“启动 / 停动”、“屏蔽 / 取消屏蔽”。 设置功能类按键:指用户需要设置控制器的参数、调试及改变控制器设置时使用的按 键,包括:“系统设置”、“用户设置” 。 操作键:指用户进行各种操作时均可能用到的按键,包括:、、或 、选 中“确认”、“取消”。 、 本控制器除具有本机键盘外,还可配接标准键盘,并具有触摸屏操作功能,可利用外接键 盘及触摸屏进行数据输入或菜单选择等操作。 1.2信息查询 按下“信息查询”液晶屏将显示图1-3 所示界面。

图1-3 1.2.1历史记录查询 选择“ 1、历史记录查询”可对运行记录、火警记录和操作记录进行查询。如图1-4 所示。 图1-4 运行记录查询 进入“ 1、运行记录查询” ,可检查运行记录信息,如图1-5 所示。运行记录包括所有的报 警信息,发出的命令和进行的设置。每条信息包括序号、信息类型、信息发生的时间、二次码、 设备类型及注释信息。本控制器可查询系统最新发生的3200 条记录。

消控室海湾消防报警主机操作流程

消控室海湾消防报警主机操作流程 一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并迅速现场确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系维护服务人员解决。 二、故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8 小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示 1 小时的故障声(GB 4717-2005 的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48 小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的

故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单,可按“△=”、“=▽”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 ~ 1 / 4 ~ 四、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 1、设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该主机没有密码,直接按确认键即可)。

海湾消防系统操作说明

触发部件:烟感探测器、温度探测器、消防手报按钮、消防模块。动作部件:消防模块(例如:海湾8301、8300、8305、等)消防主机运作原理:日常消防主机处于“手动”状态,当消防主机收到触发部件(烟感探测器、温感探测器、手动火灾报警按钮等)火灾信号时,经现场巡查人员确认是火灾发生后消防控制室人员把消防报警主机打到“自动”状态,此时由主机编程控制启动消防模块远程启动现场设备(风机、卷帘等)。烟感探测器:接收到烟雾、粉尘时报警,巡检指示灯由頻闪变化为直亮,把报警信号发送到消防报警主机。温感探测器:接收现场温度到设定温度时报警,巡检指示灯由頻闪变化为直亮,把报警信号发送到消防报警主机。手动报警按钮:当人员发现火情时,主动按下手动报警按钮,巡检指示灯由頻闪变化为直亮,把报警信号发送到消防报警主机。消防模块:收到消防报警主机的命令信号后启动所控制的现场设备(如:消防卷帘降落,强切脱扣,电梯迫降,消防风机、风口启动打开等)。消防自动报警/联动系统操作说明第一部分:值班人员操作指南一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。整个系统管理部分:包括各型控制器。联动控制:各种模块。辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动, 同时可接收设备的动作信息。电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。二、开机及注意事项:1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反)1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2机箱,再开1号机箱.关机则反之.2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。2、开机时注意事项:1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障);2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障);3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间);4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。3、控制器开机时的正常显示过程:依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。4、开机后注意事项:1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期;2)报警控制器报警是否正常;3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常;4)有无异常现象出现;如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。三、系统操作常识1、报警系统:消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量,还有熟知现场报警设备的具体位置。2、联动系统:应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对应的具体设备及手动盘上相应的按键,还有被控设备的位置及作用。一旦发生火情,应能正确操作和处理。手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键,使设备动作;在控制器处于“自动”允许状态时,当逻辑条件满足要求时,相应设备自动启动。若控制气

海湾消防设备JB-QB-GST9000调试维修操作手册

1.1 开机、关机与自检 当控制器调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作 了: 打开位于控制器背面底部的主电开关(如图 4-1(c) 所示)。 按照主机箱的编号,依次打开位于控制器各主机箱 DC-DC 变换模块上的工作、备电 开关(如图 4-1(a) 所示)。 打开位于 GST-LD-D02 智能电源盘背面的主、备电开关(如图 4-1(b) 所示)。 系统上电后控制器进入对声光指示设备、设备定义、联动公式等的自动检查状态并对外接 设备进行注册。至此,开机过程结束,系统进入正常监控界面(如图 4-2 所示)。 关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉,否则, 由于控制器内部依然有用电电路,将导致备电放空,有损坏电池的可能。由于控制器使用的免 维护铅酸电池有微小的自放电电流,需要定期充电维护,如控制器长时间不使用,需要每个月 开机充电 48 小时。 如果控制器主电断电后使用备电工作到备电保护, 此时电池容量为空, 需要 尽 快恢复主电供电并给电池充电 48 小时,如果备电放空后超过 1 周不进行充电, 可能损坏电池。 第1章 用户使用说明 工作开关 4-1(a) 主电开关 4-1(b) 备电开关

图 4-2 图 4-2 中,窗体底部深蓝色区域为状态栏,显示内容包括软件版本、当前时间以及喷洒设 置、自动设置、手动设置、防盗设置的当前状态。 1.2 常规键盘操作 1.2.1 键盘按键的分类 控制器键盘示意图如图 4-3、 4-4 所示。 图 4-4 按照控制器各按键的功能来划分,可以分为信 息查询类按键、特殊功能类按键、设置功能 类按键、字符键和操作键。 信息查询类按键:指用户查询各类信息时,用来进行显示信息切换的按键,属于用户 经常操作的按键,包括: “浏览火警” 、“信息查询” 、“窗口切换” 、“图形 /文本”。 特殊功能类按键:指用户操作控制器时,完成相应的命令,改变系统状态的按键,包 括:“火警确认” 、“消音”、“警报器消音 /启动”、“火警传输直接控制” 、“复位”、“自 检”、“启动 /停动”、“屏蔽 /取消屏蔽”。 设置功能类按键:指用户需要设置控制器的参数、调试及改变控制器设置时使用的按 键,包括:“系统设置”、“用户设置” 字符键:指用户输入数据用的数字或字符键, 包括:“空格”、数字键( 0~9)、“ * ”、“ #”、 “ +”、“×”、“ =”,数字键同时为菜单操作时快速进入菜 单的快捷键。 操作键:指用户进行各种操作时均可能用到的按键,包括: 、 、 或 、 选 中 、 1 2 ABC 9 WXYZ

海湾设备简单操作说明

海湾设备简单操作说明

1)出现火警信息时: 按“消音”键,然后确认现场是否有火情,如有火情按预定方案灭火,如无火情确认误报原因(手钮报警可用吸盘吸起,光电感烟探测器误报的处理参见附录二)并记录。如不能独立处理,可暂时隔离设备,并及时与安装公司或海湾公司联系。 设备屏蔽:按下“屏蔽”键,然后输入需要隔离设备的用户编码,按“TAB”键,输入其设备类型,按“确认”键存储。 设备处理正常后,必须及时释放该设备,以使系统对该设备恢复正常监控。 取消屏蔽:按“取消屏蔽”键,操作同设备屏蔽。 当系统显示信息过多时,不易查看,可进行如下操作: 查看信息显示:当系统中有报警、故障、动作、和屏蔽中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息;若系统中存在的信息多于一种时,系统将自动分屏,同时显示系统中存在的各类信息,红色指示条指向的窗口为当前窗口。用“分屏/全屏”键可以实现当前信息窗口的分屏和全屏显示转换。 2)联动设备的启动 当确认火情后,可启动联动设备。首先查看控制器是否处于手动允许状态,否则把控制器转为手动允许状态。手动方式是指通过手动盘对联动设备进行启动和停动的操作。 手动允许的设置:按下“用户设置”键,调出启动方式菜单,可按“手动设置”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 当控制器处于手动允许状态,可通过手动盘启动相应设备。 当系统较大时,确认火情后,可把控制器转为自动状态,控制器将根据预设的逻辑程序执行,相应联动设备自动启动。

自动允许的设置:按下“用户设置”键,调出启动方式菜单,可按“自动设置”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 3)日常操作 当时间、日期与实际不符时,可进行修改。 修改时间、日期:在监控状态下,按下“用户设置”键,可按“时间.日期设置”键,可进行编辑修改,确认后存入修改内容便得到了新的系统时间。 当想了解整个系统注册、配置信息,每个回路设备的具体信息,可进行详细查询。 系统信息检查:按下“设备信息检查”键,屏幕显示当前系统所有配置。接上按任意键,进入回路选择状态,显示系统各回路的配置情况,按“△=”、“=▽”键可以逐条改变选中的回路。选中某一回路,按下“确认”键,显示这一回路注册到的各设备的信息,设备显示内容依次为设备的本身编码、用户编号、类型、联动设备的状态和汉字注释。 按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 信息的打印:进入“用户设置”打印控制菜单后,有四种选择,分别是“关闭打印机”、“选择打印”、“即时 打印”、“即时火警”。在“关闭打印机”的状态下,系统不打印任何信息;在“选择打印”的状态下,用户可在记录检查时有选择的打印一些必要的信息;在“即时打印”的状态下,打印机即时打印系统中发生的新信息,同时也可实现“选择打印”功能;在“即时火警”的状态下,打印机即时打印系统中发生的新火警信息,同时也可实现“选择打印”功能。在查看运行记录时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。 键盘解锁和锁键盘:控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记 录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。在操作结束

海湾消防系统操作说明

消防自动报警/ 联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 电源盘的作用:输出直流24V 电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示 盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主 机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2 机箱, 再开 1 号机箱.关机则反之. 2)说明: 工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。 打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242 v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;5)是否显示总线故障,如显示表示总线短 路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程: 依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火 警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。

相关文档