E1 回水温度探头故障

E2 出水温度探头故障

E3 环境温度探头故障

E4 盘管控头故障

E6 制热模式进水温度过低

E7 水流量故障

E8 水泵过载断开

E9 风机过载线断开

EA 压机过载线断开

EB 相序错误或者相序线断开

EC 高压报警

ED 低压报警

EE 程序故障

EF 制冷出水温度过低

SA 风机盘管联锁断开

1 回水温度

2 出水温度

3 室外温度

4 盘管温度

新型开利空调故障代码表E1--电源相序故障

E2--通信故障

E3--出水温度传感故障

E5--冷凝管温度传感故障

E6--室外环境温度传感故障

1 / 1 开利空调故障代码

开利中央空调故障代码大全

最新开利中央空调故障代码大全及解读 聚信口碑网汇总开利中央空调故障代码大全及解读,开利空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码开利空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照参考就行,真故障联系开利售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更就是省了不少费用。 开利中央空调故障代码 E1 回水温度探头故障 E2 出水温度探头故障 E3 环境温度探头故障 E4 盘管控头故障 E6 制热模式进水温度过低 E7 水流量故障 E8 水泵过载断开 E9 风机过载线断开 EA 压机过载线断开 EB 相序错误或者相序线断开 EC 高压报警 ED 低压报警 EE 程序故障 EF 制冷出水温度过低

SA 风机盘管联锁断开 1 回水温度 2 出水温度 3 室外温度 4 盘管温度 开利中央空调30RA/RH故障代码 1、压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热 2、压缩机A2故障同上同上同上同上 3、压缩机A3故障同上同上同上同上 5、压缩机B1故障同上同上同上同上 6、压缩机B2故障同上同上同上同上 7、压缩机B3故障同上同上同上同上 9、冷水出水温度传感器故障超出传感器测量范围停车如果传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏 10、冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上 11、CHWS 温度传感器故障 开利30HXC螺杆冷水机组故障代码

代码描述报警原因 控制系 统动作复位类 型 问题的产 生 1 冷水进水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 2 冷水出水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 3 冷却水进水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 无动作, 仅就是 一个信 息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 4 冷却水出水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 制冷时 无动作, 制热时 将停车 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 5 热回收冷却水进 水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 无动作, 仅就是 一个信 息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏

空调故障维修大全明示

闪电家修专业空调上门维修师傅告诉你,家用中央空调水系统简称水机,与家用中央空调氟系统的区别主要是水机是二次换热冷媒到水,而氟机则是冷媒直接到末端。我们的消费者在购买水机时,应该如何选择呢?快益修专业空调维修师傅说,它的工作原理与安装步骤是怎样的呢?面对众多水机品牌时,我们又该如何抉择呢?今天,就跟着快益修苏州空调维修部一起弄清楚它们的来龙去脉吧! 水机系统,工作原理初知晓 家用中央空调水系统主要是风冷式,即冷冻水/热水系统,一般采用单管制,夏天循环冷冻水,冬天循环热水,循环水系统是中央空调系统中重要的一部分。水系统的运行过程,半集中式风机盘管系统将室内负荷全部由冷热水机组来承担。而各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。 水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。另外,目前新型的

水系统空调也是地板采暖系统应用的最佳的解决方案之一,通过与地板采暖的有效结合,采用中低水温大面积低温辐射采暖的方式,比传统的风机盘管采暖系统更加舒适节能。 与众不同的水机,不得不说的优势 现在的水系统室外机组也采用变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求,控温精准又省电。和氟机对比,水机主要有两大优势,一是舒适度大大强于氟机;二是与壁挂炉配合,家庭采暖会更节能更舒适。 夏天制冷时氟机出风口温度比水机出风口温度低的多,我们在生活中的体会可以验证这个问题,就是氟机家居环境下,温度降的要快,降下来后比较冷,体质差点的要加件衣服或者容易感冒。而我们在初中物理中就学到,空气遇到冷的东西,就会结露,也就是结冷凝水,那温度越低,结的冷凝水就越多,空气中的水分就会严重流失,造成空气越来越干燥。相对而言,水机家居环

开利变频外机故障维修指引

变频多联式空调故障代码及维修 一、 室外机故障代码及维修 1、室外机通讯故障: 1)故障现象:主控板数码管显示E0(仅主机显示) 2)适用机型:所有变频系列室外机。 3)故障说明:多台室外机并联时,主机地址拨码拨0,从机1拨1,以此类推(最多只能到3)。所以室外从机报E0故障,一般由于以下三个原因:A、通讯线问题(通讯线断开、未按要求串接、未使用三芯屏蔽线等);B、主机未上电,或主机故障;C、从机主板通讯故障。 4)故障排除: 2、电源相序故障(E1): 1)故障现象:主控板数码管显示E1 2)适用机型:所有变频系列室外机。 3)故障说明:对应三相电源的A、B、C,以保证压缩机能够正常运转,避免反转等损伤压机的动作。所以室外机报E1故障,一般只需要将任意相邻两相交换即可;如果交换后,仍报E1故障,一般来说就是供电电源问题,大部份为缺相。 4)故障排除:

中央空调V 系列智能变频多联机维修手册 3、环境温度管温传感器故障(E4) 1)故障现象:主控板数码管显示E4。 2)故障说明:接口松脱、转感器自身开短路、主控板钳位二极管开短路。 3)故障排除:参照室内机温度传感器故障维修方法 4)适用机型:所有变频系列室外机。 5)案例:某系统PCB 板没有任何显示,更换主板后还是如此。测量板上各处的电压值(如220V、5V、12V 等),都正常;后来测量传感器阻值时才发现T4感温包对地导通,进而发现T4传感器温度线被螺钉打穿,如下图: 4、电压故障(E9) 1)故障现象:主控板数码管显示E9,所有室外机停进入故障待机状态。 2)适用机型:全变频系列和大变频系列室外机。 3)故障说明:电源供电压过高或过低,电压上下波动不稳定,芯片松脱或主控板故障。 4)故障排除:

三星空调故障代码

E1室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测 更换感温包 E2门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良更换门电机 更换传感器 更换连接线 排除结构干涉 E4格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良装配不良更换格栅电机更换限位开关更换连接线排除结构干涉 E5室内管温包开路室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测更换管温包 E6化霜管温包开路化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测更换化霜管温包 E7电加热器温度传感器开路电加热器温度传感器短路PCB检测更换温度传感器 E0电加热器超高温室内电机堵转室内电机损坏检测高温传感器消除室内电机堵转的因素更换室内电机 三星空调故障代码KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容故障原因E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常E5室外环温过低保护E6过冷保护(制冷状态)RT2异常E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路E8RTI、RT2、RT3温度传感器

短路。 三星空调故障代码RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容故障原因电源,过欠压灯亮表示三相电源正常电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时延时,过载灯闪。 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。 三星空调故障代码KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯除霜黄灯运行绿灯故障原因亮亮闪室内外环温温度传感器异常亮灭闪室内外管温温度传感器异常闪闪闪水泵开关异常亮闪亮通迅异常亮闪灭过热保护闪亮亮过冷保护闪亮闪压缩机过流保护闪亮灭压力过高或外管温温度传感器坏闪灭亮室外环温温度传感器异常。 三星空调故障代码KFR-65GW/BPW变频(外) LED1LED2LED3LED4故障原因灭灭灭亮室内温度传感器异常灭灭亮亮室内外通讯故障灭灭亮亮室内风机过热保护灭亮灭灭室外温度传感器异常灭亮灭亮外盘管温度过高保护灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护亮灭灭灭电源过欠压保护亮灭灭亮过电流保护亮灭亮亮总电流过载保护亮亮亮灭过压或过载保护。 三星空调故障代码KFR-50、70LW/BP变频柜式 显示内容故障现象E0室内外通信失败或信号线断E1室外温度传感器异常E2压缩机过载保护E3过电流保护E4IPM变频功率模块保护E5室外管温过高保护E6压缩机排气温度保护E7电源电压过高保护(50型无)E8室外温度传感器异常(50型无)E9室内管温传感器异常。 三星空调故障代码KFR14LW 显示代码故障原因 E1室内外通讯失败或信号线断E2压缩机缺相或过电流保护E3电源电压过高或过低保护E4制冷系统压力过高保护E5室外温度过低保护E6室内蒸发器温度过低保护。 显示内容故障原因红灯不亮主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护。 三星空调故障代码FR-180、260/S风管机 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护。

大金中央空调故障代码

00 正常, U0 冷媒不足, U2 低电压检出, U4内外机传送异常, R1 P板不良, R5 变压器保护防结冰,R6 内电机异常,C4 内温传感异常,C5 内管温异常,C9 室温传感异常,E5 OL 动作,E6 压机启动不良, E7 外风机异常,H8 CT异常,H9 外温传感异常,J3 高压热敏异常,J4 系统异常,J5 外低压热敏异常,J6 外热交换传感异常,J9 外气体管道热敏异常,L4 外风机温度高,L5 输出过电流,P3 电箱温度传感异常,P4 外管温异常 A1 室内机印刷电路板不良A3 排水水位系统展示常A7 摆动电机锁定C4热交换器温度感应器系统异常C9吸入空气温度感应器系统异常E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机E4低压异常。室外机注3F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。室外机H9外气温度感应器系统异常。室外机J3排出管温度感应器系统异常。室外机J6热交换器温度感应器系统异常。室外机U1反相注3U2电源电压异常。U4传送不良(室内-室外)U5传送不良(室内-摇空器之间)UA现场设定不当。UF错误接线室内—室外间连接线的错误接线维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。家乐电器回答采纳率:11.6% 2008-12-10 20:32 00 正常, U0 冷媒不足,U2 低电压检出,U4内外机传送异常,R1 P板不良,R5 变压器保护防结冰,R6 内电机异常,C4 内温传感异常,C5 内管温异常,C9 室温传感异常,E5 OL动作,E6 压机启动不良,E7 外风机异常,H8 CT异常,H9 外温传感异常,J3 高压热敏异常, J4 系统异常,J5 外低压热敏异常,J6 外热交换传感异常,J9 外气体管道热敏异常,L4 外风机温度高,L5 输出过电流,P3 电箱温度传感异常,P4 外管温异常金易机械回答采纳率:21.9% 2008-12-10 21:06 U0 进气管温度异常 U1 反相互换L1,L2或L3中的两个 U2 电源电压异常(室外机)包含K1M中的异常 U4 UF 传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线错误,或室内机室外机中的电路板不良。 A1 室内机印刷电路板不良A3 排水水位系统展示常A7 摆动电机锁定C4热交换器温度感应器系统异常C9吸入空气温度感应器系统异常E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机E4低压异常。室外机注3F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。室外机H9外气温度感应器系统异常。室外机J3排出管温度感应器系统异常。室外机J6热交换器温度感应器系统异常。室外机U1反相注3U2电源电压异常。U4传送不良(室内-室外)U5传送不良(室内-摇空器之间)UA现场设定不当。UF错误接线室内—室外间连接线的错误接线维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模

新30hxc故障代码-原版

5 - CCN ALARM MESSAGES The Building Supervisor displays current alarms messages and their return to normal provided that the CCN table ALARMDEF has been correctly configured. The Network Service Tool Diagnostic Menu allows to display 5 current alarms messages (even if the ALARDEF table is not configured). The following gives the messages that shall be displayed by the Building Supervisor or from main interface. Alarm 1Cooler Entering Thermistor Alarm 2Cooler Leaving Thermistor Alarm 3Condenser Entering Thermistor Alarm 4Condenser Leaving Thermistor Alarm 5Reclaim Condenser Entering Thermistor Alarm 6 Reclaim Condenser Leaving Thermistor Alarm 7OAT Thermistor Alarm 8 MASTER/Slave Common Fluid Thermistor Alarm 9Compressor A1 Discharge Gas Temperature Thermistor Alarm 10 Compressor A2 Discharge Gas Temperature Thermistor Alarm 11Compressor B1 Discharge Gas Temperature Thermistor Alarm 12Compressor B2 Discharge Gas Temperature Thermistor Alarm 13 0-10V Reset/Limit Input Alarm 14 Circuit A Discharge Transducer Alarm 15 Circuit B Discharge Transducer Alarm 16 Circuit A Suction Transducer Alarm 17 Circuit B Suction Transducer Alarm 18 Compressor A1 Oil Transducer Alarm 19Compressor A2 Oil Transducer Alarm 20Compressor B1 Oil Transducer Alarm 21 Compressor B2 Oil Transducer Alarm 22Compressor A1 Economizer Transducer Alarm 23 Compressor A2 Economizer Transducer Alarm 24Compressor B1 Economizer Transducer Alarm 25Compressor B2 Economizer Transducer Alarm 26Circuit A Remote Discharge Pressure Transducer Alarm 26Circuit A Reclaim Pumpdown Pressure Transducer Alarm 27Circuit B Reclaim Pumpdown Pressure Transducer Alarm 28 Circuit A Motor Cooling TQ feedback Sensor Failure Alarm 29 Circuit B Motor Cooling TQ feedback Sensor Failure Alarm 30 Loss of communication with Screw Compressor Board 1 Alarm 31Loss of communication with Screw Compressor Board 2 Alarm 32Loss of communication with Screw Compressor Board 3 Alarm 33Loss of communication with Screw Compressor Board 4 Alarm 34Loss of communication with EXV Board 1 Alarm 35Loss of communication with Fans Board 1 Alarm 36Loss of communication with Fans Board 2 Alarm 37Loss of communication with 4xAI_2xAO or Aux Type 1 Board Alarm 38Loss of communication with Reclaim or Cooler Heater Board Alarm 39Loss of communication with CCN / Clock Board Alarm 40Electrical Box Thermostat or reverse phase detection Failure Alarm 41Unit is in CCN emergency stop Alarm 42Initial factory configuration required Alarm 43Illegal configuration Alarm 44Circuit A High Pressure Alarm 45 Circuit B High Pressure Alarm 46 Compressor A1 Oil Solenoid Failure

空调故障代码大全修订稿

空调故障代码大全公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码: ? 指示内容 说明 ? 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。

18 电压过低 自动恢复 19 T1开路或不良 20 T2开路或不良 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11 电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1? L2 L3 故障内容 ★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷 ★ ★ ○ T1开路或不良 ★ ○ ★ T2开路或不良 ○ ★ ★ T3开路或不良 ★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)

? 新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示说明 保护1? T1管温探头异常 保护2 T2室温探头异常 保护3 T3外机探头异常 保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变 值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

中央空调故障代码维修

炎炎夏日,吹风扇已经不能解决我们对惬意凉快诉求。就舒适度而言,我们更喜欢空调,如果家里安装了空调,那么夏天就不会太难过了。如果没有发明空调,高温天气简直让人苦不堪言,夏日更是难以入眠。那空调发生故障怎么办?例如空调显示代码为h3,那么是什么意思?下面给大家详细说明空调常出现的各种代码,大家就清楚了。 空调常见故障代码: A1为室内机印刷电路板不良。 A3是排水水位系统异常。 A7为摆动电机锁定。 C4为热交换器温度感应器系统异常。 C9是吸入空气温度感应器系统异常。E0为保护装置动作。 室外机E3是高压异常。室外机E4低压异常。 室外F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。 室外机H9外气温度感应器系统异常。 室外机J3排出管温度感应器系统异常。 室外机J6热交换器温度感应器系统异常。 室外机u9室内机没电源到。 A6:风扇系统故障,风扇电机有问题。 C4:室外管温热敏电阻有故障,C9:室外微风热敏电阻有故障。 U4:室内机与室外控制线接触不良或接错。

U5:室内机与遥控器接触不良。 E5:过载可压缩机超负荷运行。 E3:高压过高使压力继电器断开保护。 H9:室外温度传感器本身有问题。 J6:热交换器的感温器有故障。 P3:电气箱内的感温器有故障 文章之前说了代码h3,那么就介绍下空调显示h3的原因和解决办法:空调显示h3指的是压缩机过载保护,压机过载,可能出现的原因有: 1、室外机冷凝器太脏、引起保护(清洗室外机的冷凝器); 2、连接管有瘪的地方、引起保护(检查内机和外机的连接管); 3、系统压力不正常(量一下压机运转电流以及系统的压力,制热的压力在1.6-2.1MPa); 4、压缩机本身故障(更换压缩机); 5、系统脏赌(清理系统); 6、电压不稳定(两相220V、三相380V); 7、散热不良(查看外机的散热情况) 以上就是空调显示代码的有关介绍,相信大家都清楚了,如果空调出现了相应的代码,进行对应的维修就可以了。当然了,当空调出现了问题,最好找专业的维修人员来检修。希望看到大家遇到相同的问题能够迎刃而解。不知不觉我们已恋上有空调的环境,我们可以在有空调的地方舒服地工作、看书看电影、听歌、做饭等等,想想都觉

志高空调故障代码大全

志高空调故障代码大全 2HP华丽柜机空调,华丽VFD柜机故障代码包括;02,04,09,10款 故障内容数码管显示代码 室内环温传感器故障 11 室内管温传感器故障 10 制热内管温过热保护 7 制冷内管温结霜保护 7 室外机组异常 12 电源异常或过流保护 13 2.3.5匹故障代码 12-29 1-18 室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)11-28 1-18 室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)

10-27 1-18 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏) 8-25 1-18 压机过流保护或电源电压低 7-24 1-18 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏 LED显示型柜机操作板自检代码 包括;05,06,07,08款 自检信息自检代码说明 室外机组异常 12--29 1--18 室外机组故障 室环温传感器故障 11--28 1--18 室内管温传感器故障 10--27 1--18 外反馈故障 8--25 1--18 过热保护,结霜保护 7--24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞 晶彩系列挂机故障代码

包括;02,16,18,19,20款 故障内容数码管显示代码 室内环温传感器故障 L2 室内管温传感器故障 L1 室内风机故障 L6 室外机组异常 E5 志高空调285,325,388,418挂机故障{代码} 包括;03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,35,40,41款故障内容运行灯定时灯 室内管温传感器故障闪亮1次/8秒点亮 室内环温传感器故障闪亮2次/8秒点亮 室外机组异常故障点亮闪亮5次/8秒 室内风机故障闪亮6次/8秒点亮 两灯天花空调故障代码 红灯闪烁情况故障意义

新版开利中央空调故障代码_开利中央空调故障代码解释排除_开利中央空调故障代码大全

新版开利中央空调故障代码,开利中央空调故障代码解释排除,开利中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版开利中央空调故障代码,开利中央空调故障代码解释排除,开利中央空调故障代码大全。开利空调故障代码的官方描述比较模糊,大家对照好自己空调型号排除。处理不了联系报修,报修之前可以断电5分钟再开空调碰下运气,可能会故障排除的,这个办法适用所有故障。 开利中央空调故障代码 E1 回水温度探头故障 E2 出水温度探头故障 E3 环境温度探头故障 E4 盘管控头故障 E6 制热模式进水温度过低 E7 水流量故障 E8 水泵过载断开 E9 风机过载线断开 EA 压机过载线断开 EB 相序错误或者相序线断开 EC 高压报警 ED 低压报警 EE 程序故障

EF 制冷出水温度过低 SA 风机盘管联锁断开 1 回水温度 2 出水温度 3 室外温度 4 盘管温度 开利中央空调30RA/RH故障代码 1. 压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热 2. 压缩机A2故障同上同上同上同上 3. 压缩机A3故障同上同上同上同上 5. 压缩机B1故障同上同上同上同上 6. 压缩机B2故障同上同上同上同上 7. 压缩机B3故障同上同上同上同上 9. 冷水出水温度传感器故障超出传感器测量围停车如果传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏 10. 冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上 11. CHWS 温度传感器故障

开利30HXC螺杆冷水机组故障代码 代码描述报警原因 控制系 统动作复位类 型 问题的产 生 1 冷水进水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 2 冷水出水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 3 冷却水进水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 无动作, 仅是一 个信息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 4 冷却水出水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 制冷时 无动作, 制热时 将停车 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 5 热回收冷却水进 水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 无动作, 仅是一 个信息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏

空调故障代码大全

空调故障代码大全 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码:? ? 指示内容 说明 ? 16?? 不制冷 检漏,外机是否工作 17?? 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。 18?? 电压过低 自动恢复

19?? T1开路或不良? 20?? T2开路或不良? 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、?? KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1?? L2?? L3?? 故障内容 ★?? ○?? ○?? 制冷剂泄漏、不制 冷 ★?? ★?? ○?? T1开路或不良★?? ○?? ★?? T2开路或不良○?? ★??★?? T3开路或不良 ★?? ★?? ★?? 电压低保护(定时 灯闪) ?

新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示??????? 说明 保护1???????? T1管温探头异 常????????? 保护2???????? T2室温探头异常保护3???????? T3外机探头异常 保护4???????? 缺氟,压缩机热保 护,T2变值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

开利空调操作空调规程

开利中央空调机组开关操作规程 一、中央空调机组未开机前,必须预热24小时以上,方能正式启动开机。 二、中央空调机组启动前,应检查管道阀门必须拧开,检查平衡压力处于正常状况。 三、中央空调机组启用前,必须用电器摇表检查控制回路及主回路的绝缘电组〉兆欧方可开机。 四、开机前须先开水泵,当循环水压力升至一定压力值时,方可启动中央空调机组。 五、开机后巡视各台机组运转状况,须观测电磁阀、膨胀阀的工作状态,检测电流、风机电流、低压压力是否处于正常状态,检查压缩机震动噪音是否处于正常状态;关机后巡视各台机组须停止动转,每天巡视三次,并做好运行记录。 六、开机后经检查发现异常情况,对存在故障的机组就应立即停机检查,待排除异常情况后或经·维修中心检修正常后,方

热泵机组日常维护保养内容 一、检查压缩机吸排气工作压力是否正常。 二、检查压缩机油位、油质状况。 三、检查各阀门工作状况。 四、检查压缩机运行震动及噪声水平。 五、检查各电气设备的运行状况。 六、检查压缩机运行电压、电流是否正常。 七、擦洗外表,保持清洁。 八、每天巡视机组的运行状况,并做好运行记录。

水泵日常维护保养内容 一、检查坯根的滴水状况,并加以调整。 二、检查轴承箱油位,并适量添加。 三、检查水泵进出口工作压力。 四、清洗水过滤器。 五、检查水泵运行的震动及噪水平。 六、擦洗外表,视需要修补油漆,清洁环境。 七、检查控制电器运行状况。 八、检查水泵运行时的运行电流、电压是否正常。

新风机日常维护保养内容 一、检查新风机皮带的松紧度,并适当加以调整。 二、检查电机运行状况。 三、检查叶轮及轴承的运行震动,噪声水平。 四、润滑运动部位。 五、检查并润滑新风机进出风阀。 六、清洗水过滤器。 七、清洗空气过滤网。

新版开利空调故障代码表速查-开利中央空调故障代码解释排除-开利中央空调故障代码表

新版开利空调故障代码表速查-开利中央空调故障代码解释排除-开利中央空调故障代码表资料大全

新版开利空调故障代码表速查,开利中央空调故障代码解释排除,开利中央空调故障代码表资料大全 聚信口碑网汇总新版开利中央空调故障代码,开利中央空调故障代码解释排除,开利中央空调故障代码大全。开利空调故障代码的官方描述比较模糊,大家对照好自己空调型号排除。处理不了联系报修,报修之前可以断电5分钟再开空调碰下运气,可能会故障排除的,这个办法适用所有故障。 开利中央空调故障代码 开利中央空调显示故障代码E1 回水温度探头故障 开利中央空调显示故障代码E2 出水温度探头故障 开利中央空调显示故障代码E3 环境温度探头故障 开利中央空调显示故障代码E4 盘管控头故障 开利中央空调显示故障代码E6 制热模式进水温度过低 开利中央空调显示故障代码E7 水流量故障 开利中央空调显示故障代码E8 水泵过载断开 开利中央空调显示故障代码E9 风机过载线断开 开利中央空调显示故障代码EA 压机过载线断开 开利中央空调显示故障代码EB 相序错误或者相序线断开 开利中央空调显示故障代码EC 高压报警 开利中央空调显示故障代码ED 低压报警

开利中央空调显示故障代码E开利中央空调显示故障代码E 程序故障 开利中央空调显示故障代码EF 制冷出水温度过低 SA 风机盘管联锁断开 1 回水温度 2 出水温度 3 室外温度 4 盘管温度 开利中央空调30RA/RH故障代码 1. 压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热 2. 压缩机A2故障同上同上同上同上 3. 压缩机A3故障同上同上同上同上 5. 压缩机B1故障同上同上同上同上 6. 压缩机B2故障同上同上同上同上 7. 压缩机B3故障同上同上同上同上 9. 冷水出水温度传感器故障超出传感器测量范围停车如果传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏 10. 冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上

三洋空调故障代码一览表.wps

三洋空调故障代码一览表室内保护:P01——室内风机保护恒温器 室外保护:p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。室内保护:p09——面板的线路连接不当。 p10——浮动开关H1-------压机马达超载; H2----压机马达被锁定;H3----压机电流检测电路异常; H9------压机接触器保护;H10-----电压不平衡保护; H11-----CT检测电路不正常;H12-----电-流值不正常被锁定; H18-----压机接触器振动; H19-----压机接触器振动,过热保护。

三菱空调故障代码 机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示 室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 三菱空调504-304 故障码 E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号定不正确(设了48 或49 )E5 :内外通信异常。外机板坏。

E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8 室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相,外机板坏 E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34 :52C的初级缺T相, E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36 压缩机出口冷管温度过高 E38 :室外机气温热敏电阻不良‘

盾安中央空调故障代码

中央空调故障代码 作者: 标签:2010-08-15 00:55 星期日晴 中央空调常见故障及故障代码(盾安) 2010-05-16 09:05盾安模块机组各路温度代码含义如下:P001:整机回水温度值 P002:整机出水温度值 P003:模块出水温度值 P004:环境温度值P005:1号翘片(冷凝器)温度值 P006:2号翘片温度值(3号翘片温度值)故障原因及解决 故障代码P r:01--1#冷凝温度传感器损坏。 Pr:04--1#系统制冷过载保护。 Pr:05--模块制冷防结冰保护。 Pr:8--模块制热过热保护。 Pr:11--2#,3# 冷凝器温度传感器坏。 Pr:14--2# 3# 系统制冷防过载保护。 Po:01---T外传感器坏。 Po:06---冷热水冬季防冻保护。 Er:02--1#压缩机高压保护。1#或3#压缩机高压保护。 Er:03--1#,3#压缩机低压保护。

Er:05--从模块循环水流开关断开。 Er:06--室外风机过载。 Er:07---380V相序保护。 Er:08--模块出水温度传感器坏。 Er:12---2、3、4#压缩机高压保护。 Er:13---2、3、4#压缩机低压保护。 Er:15---防冻开关保护。 Er:16---水流不足温差保护。 EO:02总出水温度传感器。 备注:请认真思考操作,以免给你带来不必要的新问题。不明白之处可直接拨打,黎规化类别:默认分类| 编辑| 删除| 评论(0) | 浏览(39) 清华同方中央空调45-60型模块机组密码及操作 2010-05-16 08:11一、待机状态下按选项键,选到5,然后按左右键,将3个000改为3个111,再按确认键,再按向下键把H改为C{即制热改为制冷},再按确认键。然后断电,上电开机即为制冷状态。 二、如果密码不正确或不能更改,把选到的5改为6,按确认键,其显示的是更改后的密码。 三、依据第一项操作把第二项显示的密码输入即可。(请依据第一项操作步骤操作)类别:默认分类| 编辑| 删除

三星空调常见故障

松下空调常见故障 大家好,我是一名普通的空调维修员,从事这个行业已有数十年的时间了,从一刚开始接触这个行业一直到现在,可以说发生了太多的变化,尤其是现在的信息时代,互联网已经成为我们的一个主要工具,无论做哪一行我们都离不开互联网,都需要有自己的网站。比如说我们的网站https://www.wendangku.net/doc/4a14754698.html, 从建站以来已经为我们带来很大的收益了。 现在为大家整理一些关于三星空调的常见故障,通过互联网分享给大家 室内机噪音 故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 故障分析:根据现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 解决办法:建议更换主控板 温度传感器故障 故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。 故障分析:检查开机制热,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。 解决办法:更换室内管温传感器后试机一切正常。 遥控器故障 故障现象:遥控器失灵,不能控制空调 故障分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。 解决办法:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。 电源线路问题 故障现象:空调不制冷 故障分析:开机之后,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出“嗡”声,不能正常启动,测电压由230伏降为138伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用,处理后试机正常。

大金中央空调故障代码大全

大金中央空调故障代码大全

最新大金中央空调故障代码大全及解释排除 大金中央空调故障代码比多,在所有的中央空调品牌里面大金中央空调的故障代码是最准的,也最详细,用户或维修工对照参考就行,真故障联系大金售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 大金VRV系列变频控制K系列PLUS系列空调故障代码:A0 室内机外部保护装置动作 A1 室内机电路板总成不良 A3 室内机排水水位控制系统异常(33H) A6 室内机风扇马达(MIF)锁定、过载 A7 室内机风门挡板摆动马达(MIF)异常 A9 室内机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常 AF 室内机水位超限排水 AJ 室内机容量设定不当 C4 室内机液体管管温电阻(R2T)异常 C5 室内机气体管管温电阻(R3T)异常 C9 室内机吸入热敏电阻(R1T)异常 CJ 室内机遥控器热敏电阻异常 E0 室外机保护装置动作 E1 室外机电路板总成不良 E3 室外机高压压力开关动作

E4 室外机低压压力开关动作 E5 室外机压缩机OL保护(热保护) E6 室外机压缩机过流保护 E9 室外机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常 F3 室外机排出管温度异常 F5 室外机压缩机OL保护(热保护) H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)异常 J3 室外机排出管管温电阻(R3T)异常 J5 室外机吸入热敏电阻(R4T)异常 J6 室外机热交换热敏电阻(R2T)异常 JA 室外机排出管压力感应器异常 JC 室外机吸入管压力感应器异常 JH 室外机油温热敏电阻(R5T)异常 U0 制冷剂不足,电子膨胀阀不良等引起的低压下降U1 逆相、缺相 U2 电源电压不足或瞬间停电 U4 室内机到室外机信号传输不良 U5 遥控器到室内机之间传输异常 U7 室外机之间信号传输异常 U8 主遥控器到付遥控器之间传输异常 U9 其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障

开利空调机组30gh故障代码

5.6 - CCN ALARM MESSAGES The Building Supervisor displays current alarms messages and their return to normal provided that the CCN table ALARMDEF has been correctly configured. The Network Service Tool Diagnostic Menu allows to display 5 current alarms messages (even if the ALARDEF table is not configured). The following alarm messages will be displayed: Alarm 1Cool Leaving Thermistor Alarm 2Cool Entering Thermistor Alarm 3Cond Leaving Thermistor Alarm 4Cond Entering Thermistor Alarm 5Cp. A Suction Thermistor Alarm 6Cp. B Suction Thermistor Alarm 7Recl. Leaving Thermistor Alarm 8Recl. Entering Thermistor Alarm 90-10Vdc Signal In Failure Alarm 10Discharge Transducer A Alarm 11Discharge Transducer B Alarm 12Cir A Suction Transducer Alarm 13Cir B Suction Transducer Alarm 14Comp. A1 Oil Transducer Alarm 15Comp. B1 Oil Transducer Alarm 16Comp. A2 Oil Transducer Alarm 17Comp. B2 Oil Transducer Alarm 18Comp. A3 Oil Transducer Alarm 19Comp. B3 Oil Transducer Alarm 20Comp. A4 Oil Transducer Alarm 21Comp. B4 Oil Transducer Alarm 22Transducer Supply Failed Alarm 23Comm. Compressor Board 1 Alarm 24Comm. Compressor Board 2 Alarm 25Comm. Compressor Board 3 Alarm 26Comm. Compressor Board 4 Alarm 27Comm. Compressor Board 5 Alarm 28Comm. Compressor Board 6 Alarm 29Comm. Compressor Board 7 Alarm 30Comm. Compressor Board 8 Alarm 31Comm. with 4xDO Board 1 Alarm 32Comm. with 4xDO Board 2 Alarm 33Comm. with 4xDO Board 3 Alarm 34Comm. with 4xDO Board 4 Alarm 35Comm. 4xAI-2xAO Board 1 Alarm 36Comm. 4xAI-2xAO Board 2 Alarm 37Comm. 4xAI-2xAO Board 3 Alarm 38Cir. A Low Refr Pressure Alarm 39Cir. B Low Refr Pressure Alarm 40Cir. A Pumpdown Failure Alarm 41Cir. B Pumpdown Failure Alarm 42Cooler Freeze Protection Alarm 43Low Cooler Fluid Flow Alarm 44Cir. A Low Suction Temp. Alarm 45Cir. B Low Suction Temp. Alarm 46 A High Suction Superheat Alarm 47 B High Suction Superheat