目录

一、编制依据

二、工程概况

三、施工要求

四、项目组织管理机构

五、施工部署

六、施工进度安排

七、劳动力计划

八、主要施工机械设备

九、钢结构制作

十、焊接工艺过程

十一、钢结构安装

十二、质量保证措施

十三、安全施工措施

十四、现场文明施工措施

一、编制依据

1、欧尔东(朝阳)环保设备有限公司电器组装车间钢结构设计图

2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50755-2012)

3、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)

4、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

10、《建筑涂装工程施工及验收规程》(JGJ/T29-2003)

11、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ46-2004)

12、相关国家法规、行业标准及地方规定

二、工程概况

1、本工程为欧尔东(朝阳)环保设备有限公司(电器组装车间)工程,本单位施工内容包括钢结构系统的制作与现场安装。

三、施工要求

1、本工程严格执行建设程序和国家颁布的现行的有关规范、标准和规定;

2、钢结构严格按照《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012)施工,各种构件必须先放样后加工,操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证;

3、焊接、焊缝质量符合设计及《建筑钢结构焊接规范》(JGJ81-2002)规定的二级焊缝质量标准,其余焊缝质量等级为三级;

4、钢结构施工要满足工程总进度要求。

四、项目组织管理机构

我司将组建项目经理部,在业主、监理的帮助指导下,统一协调完成钢结构工程的施工,建成业主满意的产品。

现场组织机构图

五、施工部署

1、组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。

2、根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。

3、对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。

4、钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。

5、在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。

6、钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。

7、现场吊装前,应在柱脚埋件上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。

现场场地应平整夯实,没有积水,并且要预留车道。

六、施工进度安排

钢结构工程在土建施工的基础上保证工期计划,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。

七、劳动力计划

钢结构主体工程施工劳动力计划:

1、下料工 4个;

2、组立工6个;

3、焊工 6 个;

4、矫正工 5个;

5、喷漆工 3 个;

6、起重工4个;

7、辅助工 8个。

八、主要施工机械设备

钢结构工程主要施工机械:

1、电渣焊电焊机2台;

2、气割焊 2 组;

3、电动抛丸除锈工具4套;

九、钢结构制作

1、钢结构构件制作时,应按照《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012)进行操作。

2、所有钢构件在制作前均放1:1施工大样,复核无误后方可下料。

3、钢材加工前应进行校正,使之平整,以免影响制作精度。

4、除地脚螺栓外,钢结构构件上螺栓钻孔直径比螺栓直径大1.5~2.0mm。

十、焊接工艺流程

(一)双肢钢管结构柱标准制作工艺

1、排版

排版中应注意焊缝位置避开孔群及劲板位置,管下料留出50mm余量,肩梁部分板需铣平方向加3~5mm余量。

2、下料

2.1 号料前应先确认材质和熟悉工艺要求,然后根据排版图、下料加工单、

零件草图和电脑实样图进行号料。

2.2 钢卷尺(不包括5米以下的卷尺)必须经计量部门与本工程用的标准尺进行校核,并标贴修正值后才能使用,标准尺测定拉力为L≤30m时5kg,以确保划线、制作和现场安装用尺的一致性

2.3 号料的母材须平直无损伤及其他缺陷,否则应先矫正或剔除。划线精度如下(表一)

(表一)

2.4 钢板下料应严格按排版单中指定的钢板号进行下料。三大片下料完毕应在端头标明构件及零件编号,并同整体构件的零部件必须摆放在一起,以便后续装配。

3、切割

3.1切割前应清除母材表面的油污、铁锈和潮气,切割后气割表面应光滑无裂纹,熔渣和飞溅物应除去。气割的尺寸精度要求如下:

3.2切割后须矫直板材由于切割引起的变形(如旁弯等),然后标上零件所属的工作令号、构件号、零件号后才能流入下一道工序。气割的表面精度要求(S=1/1000mm)如(表三):

(表三)

坡口加工的精度如(表四):

4、矫正

4.1 钢材的矫正,一般应在常温下用机械设备进行,矫正后的钢材,表面上不应有凹陷、凹痕及其他损伤。热矫正时应注意不能损伤母材,加热的温度应控制在900℃以下,低合金钢严禁用水激冷,矫正必须避开蓝脆区温度(200℃~400℃)。矫正后的允许偏差应符合GB50205-2001中表7.3.5的要求。

5、预涂装

6.2 拼装后按焊接工艺要领进行焊接和矫正。

6.3构件组装完毕后应进行自检和互检,准确无误后再提交专检人员验收,若在检验中发现问题,应及时进行修理和矫正。构件均应打上钢印并编号,钢印处要预打磨,钢印必须清晰。

7、定位焊

7.1 定位焊应符合与正式焊缝一样的质量要求,焊后应彻底清除熔渣。

7.2定位焊焊接方法必须与打底焊相同,焊接要求同正式焊接。定位焊应牢固可靠,定位焊不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷。

7.3定位焊必须避免在产品的棱角和端部等在强度和工艺上容易出问题的部位进行;T形接头定位焊应在两侧对称进行。定位焊尺寸不大于设计焊缝尺寸的2/3,不小于4mm但不宜大于8mm,特殊情况除外。

8、焊接前

8.1焊前,必须去除施焊部位及其附近50mm~80mm范围内的氧化皮、水份、油污、铁锈和毛刺等影响焊缝质量的杂质,并显露出金属光泽。

8.2焊接前必须由检查员检查坡口,合格后方可施焊。反面焊接前,必须用气刨清根处理,检查员检查合格后方可施焊。设计图中所有坡口焊缝要求进行反面清根,确保熔透。

8.3 为保证焊接质量,在对接焊的引弧端和熄弧端必须安装与母材相同材料的引出板,其坡口形式和厚度宜与构件相同。引出板的长度:手工电弧焊和气体保护焊当板厚>20mm时为80mm*100mm,当板厚≤20mm时为50mm*80mm;半自动焊和埋弧自动焊为100mm*150mm,焊接后用气割切除,严禁用锤击落,损伤母材。

8.4焊接顺序的选择应考虑焊接变形,尽量采用对称焊接,对收缩量大的部位先焊接,焊接过程中应平衡加热量,使焊接收缩量小。

8.5 焊接变形控制措施:

下料、装配时,预留焊接收缩余量,预留焊接反变形;

装配前,矫正每一构件的变形,保证装配公差符合规范的要求;

使用必要的装配胎架,工装夹具,隔板和撑杆;

同一构件上尽量采用热量分散,对称分布的方式施焊。

8.6 板厚与最底预热温度要求应符合以下规定:

常用结构钢材最低预热温度要求

9、焊接中

9.1 零部件组装后必须经检查人员检查确认后方可施焊。

9.2 多层焊接宜连续施焊,每一层焊道焊完后应及时清理检查,清除缺陷后再焊。

9.3 应合理选择焊接电流和电压。

9.4 对CO2气体保护焊,环境风速大于2m/s时,对其它焊接方法,环境风速大于9m/s时,必须采取适当的屏障措施,否则不得进行焊接。

9.5工序(见下页附图):即从材料进场,构件分三部分分别同时进行组装,也就是柱底板、肩梁、钢柱肢体同时进行制作,待三部分组装焊接结束后再进行大组立

9.6焊透部位示意图:

9.7下柱制作:利用胎具制作,因为钢管按实际尺寸采购可以直接上胎具

固定挡块

如图所示在H 型钢垫件上找出两根平行线,使a1与b1距离相等,并AA1

与BB1与钢管中心线保证垂直,钢管固定完后组装中间的管支撑和底板。保证AA1的平直线度(BB1可以拉线),安装柱脚可以按下图做胎具。

与平台面垂直)

6

9.8肩梁的制作方案

首先用数控切割机下好肩梁的腹板和其他零件板

其次进行腹板和下翼缘板的焊接,焊缝为12mm 高的角焊缝,焊接成型后为:

然后插入上柱BH 型钢的左右翼缘板,示意图如下:

再往后一步安装肩梁的上翼缘板,最后安装上柱BH型钢的腹板,最终肩梁图形如下:

9.9柱脚的加工制作

虽然钢柱是双肢或多肢构件,单柱脚的构造基本一直,因此此处就以单个柱脚进行如何安装:

首先进行排板下料,除方板外都应该使用数控切割机进行下料;

1.下料图单进行底板和加强筋板安装和焊接,组装时必须用地脚螺栓孔定位加强筋板,成型如下图所示:

然后把上图和圆管进行组装和焊接,组装时必须用地脚螺栓孔定位十字插板,成型示意图如下:

钢结构厂房施工方案 (4)

钢结构厂房施工方案 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工程序 四、主要施工方法 钢结构预制、组对 钢结构焊接 高强螺栓施工 钢结构吊装 彩钢板施工 五、施工技术措施 六、安全保证措施 七、质量保证措施 八、施工用劳动计划 九、主要施工机械设备表

一、编制依据 招标文件初步设计简介 GB50205-2002钢结构工程施工及验收规范 GB50221-2002钢结构工程质量检验评定标准 国颁部颁现行的有关规程规范标准 中化二建集团ISO9001、ISO14001体系程序文件 二、工程概况 因图纸设计未到位,根据中国天辰化学工程公司所做的初步设计及我公司同类工程的施工经验,本次投标中钢结构形式厂房编制本方案.如我公司中标尚要根据工程具体情况编制详细的单位工程施工方案(本方案未包括基础工程) 三、施工程序 (内业)熟悉图纸,进行图纸会审,编制施工方案,做好施工准备。对施工班组进行交底,落实施工机具及劳动力。 (外业)平整场地,完成钢结构预制场地等建造,铺设钢组对平台及临时水、电线路,机械设备进场,主要材料进场,原材料矫正,构件预制,构件验收,构件组对,基础验收,构件安装,找平找正,螺栓连接(或焊接),基础灌浆。 四、主要施工方法 钢结构预制、组对 4.1.1钢材变形超过允许偏差时,须在划线、下料前进行矫正。矫正首先采用机械方法,可采用千斤顶等工具辅助矫形。用机械方法不易矫正时,可采用火焰矫正法。局部凹凸变形,可用火焰加热,用手锤进行矫形。矫正后的钢材表面不应有明显凹面或损伤,矫正后的允许偏差应符合

GB50205-2001的相关规定。 4.1.2钢结构组对 4.1.2.1结构组对前零部件应检查合格。 4.1.2.2板材、型材的拼接,应在组装前进行,构件的组装应在部件组装、焊接、矫正后进行。 4.1.2.3焊接连接组装的允许偏差应符合GB50205-2001的有关规定。 钢结构焊接 4.2.1焊接方法采用手工电弧焊,焊工经考试合格,持证上岗,焊接应按焊接工艺进行焊接,不得自由施焊及在焊道外的母材上引焊,多层焊的层间接头应错开。 4.2.2焊条使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和温度进行烘焙,焊条烘干后放在100~150℃的保温箱中随用随取,取出4小时内要使用完毕,否则应重新烘焙。 4.2.3在组装好的构件上施焊,应严格按照焊接工艺规定的参数以及焊接顺序进行,以控制焊后构件变形。控制焊接变形,也可以采用反变形措施,。采用多层施焊时,应将前一道焊缝表面清理干净后再进行施焊。 4.2.4安装组对平台,在平台上设置卡具,强制焊缝不变形。 4.2.5选择合适的组焊顺序,尽可能先将小件组焊再总装配和焊接。框架可先组焊短轴方向成片状结构,排架可分构件焊接柱与屋盖系统。 4.2.6柱与柱、梁与梁的对接,应在道木或型钢上放平垫稳,垫块

动力厂房电气施工方案

动力厂房电气施工方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

目录

xxx动力厂房电气安装工程施工方案 一.工程概况 1.工程概况 xxx动力厂房西头三层为10KV配电室部分(其中高压开关柜26台),西头一层有一变配电室(两台干式变压器)及低压配电室(低压开关柜32台)。东头一层厂房为循环水泵房和空气压缩机厂房。10KV高压配电室由35KV变压站高压配电室两路供电。动力厂房总设备装机容量为5600KW。低压配电系统采用放射式与树干式相结合的配电方式。对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电。对于照明及插座等一般负荷采用放射式与树干式相结合的供电方式。 配电室、控制室、操作室采用荧光灯照明,厂房采用高效节能灯照明,潮湿及环境恶劣的场所采用防水灯。 电缆采用沿电缆沟、电缆桥架及穿管敷设方式,局部电缆穿镀锌钢管明配或穿钢管埋地敷设。电缆在进出配电室及配电装置的孔洞采取防火堵料封堵措施。 低压系统采用TN-C-S和TN -S接地保护系统,厂房按三类防雷进行防雷保护。 2.工程量概况 电力电缆越5600米,控制电缆越3000米,照明电线越3100米,照明灯具204套,镀锌钢管越2000米,检修箱、电源箱、照明箱共计25台,干式变压器两台,防雷接地用材料2000米。 二. 编制依据

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96 《电气安装工程 1KV 以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气安装工程验收规范》GB50303-2002 河北建新化工股份有限公司项目扩产工程-动力厂房图号 HX1002-施-08-8. 三. 施工组织 1. 施工总体安排 各区施工又分为三个阶段进行,即前期配合土建施工阶段、电气安装主施工阶段、电气安装收尾调试及配合试车阶段。 2. 施工力量安排 配备电工及调试工20人 3.主要设备及工机具配备

PC装配式工程施工方案

PC装配式工程施工方案 1.工程特点 1、本工程应用叠合板结构体系,地上六至八层,施工难度大、值得借鉴的经验较少。 2、本工程执行试验段指导施工及“样板房引路”的工作方式。一二层为试验段指导施工阶段,我司在主体结构工程施工至二层时的10 个日历天内同步进行毛坯样板房、装修样板房的施工工作。在试验阶段通过边施工边总结的指导思想,与建设单位、监理单位以及有关专家总结经验,不断的改善施工方法。 3、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为5mm叠合板+7.5现浇板。 2.施工准备 1、技术准备 (1)项目负责人提前做好专项施工安全及技术交底,并根据施工方案及图纸认真地做好楼板的现场安装计划。 (2)相关技术施工人员要详细阅读施工图纸及规范规程,熟练掌握图纸内容,列出施工的难点和重点。图纸不明确的地方及时与建设单位工程部及设计院沟通。 (3)组织现场管理人员到大地普瑞公司学习,掌握叠合板相关知识,了解叠合板构造以及施工的难点和重点,借鉴大地普瑞的施工经验。 (4)与建设单位住宅产业化中心及有关专家进行沟通和学习。 2、现场准备 (1)施工现场内设施工道路,并在施工道路边上做好排水沟。(施工道路见施工平面图) (2)在施工现场设置叠合板专用的堆场。 (3)施工前按照施工顺序由运输车辆提前将一部分墙板和支撑运至施工处。

3、材料准备 (1)支撑体系: 墙板支撑体系:墙体可调支撑、锚固螺栓、膨胀螺栓、塑料垫片楼板支撑体系:碗扣式脚手架、四向支撑头、木工字梁。 (2)安装工具: 水准仪、塔尺、水平尺、冲击钻、橡胶垫、专用吊钩、铁锤、撬棍、扳手、锚固螺栓等。 根据设计单位提供的叠合板布置图,我司在现场布置QTZ63塔吊。 4、人员准备 (1)管理人员:施工现场叠合板安装主要施工员和安全员共同负责,并请大地普瑞公司派专业技术人员对现场安装进行技术指导。 (2)作业人员:作业人员经大地普瑞公司相关技术人员培训后方可上岗。 (3)安排取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的塔吊指挥岗位证书的人员指挥塔吊。 5、作业条件 (1)基础底板已按要求施工完毕,混凝土强度达到70%以上。并经建设单位专业工程师和监理工程师验收合格。 (2)楼层平面放线已完成,并经验收合格。 (3)相关材料机具准备齐全,作业人员到岗。 (4)进入基础底板的临时施工通道已修好,运板车辆的通行要求,路面需要硬化且坡度不大于25度。 3.叠合楼板施工

钢结构厂房专项施工方案 (1)

莱芜市金山矿产资源有限公司钢结构工程 专项吊装施工方案 系别:土木建筑系 专业:建筑工程技术 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:2012年 5月23日 目录 1、编制依据1 2、工程概况1 3、钢结构安装2 4.1安装工艺流程2 4.2安装的一般规定2 4.3 安装准备工作3 4.4 基础和支承面4 4.5 钢构件的吊装与校正4 4.6 钢结构安装的连接和固定6 4、墙面、屋面彩板安装- 9 - 5.1 安装工艺规程- 9 - 5.2 屋面压型板、采光板的安装- 9 -

5.3 墙面压型板、采光板的安装- 10 - 5、资源配置计划12 6.1 主要机械设备配置计划12 6.2 主要劳动力配置计划12 6、安全质量环境保证措施12 7.1 安全保证措施12 7.2 质量保证措施16 7.3 夜晚施工保护措施20 8、雨天施工措施20 结束语错误!未定义书签。

1、编制依据 1.1 施工图纸 1.2 主要施工规范、规程 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) (2)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (5)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002,J220-2002 (6)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (7)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) (8)《混凝土结构平表法图集》(03G101-1) (9)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (11)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ33-2001) (12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (13)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (14)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2、工程概况 工程名称:莱芜市金山矿产资源有限公司球磨车间钢结构主体及维护结构安装; 工程地点:莱芜市金山矿产资源有限公司;

结构件厂房电气施工方案-

电气施工方案 一、工程概况 本工程为单层钢结构厂房,电气工程强电部分有配电系统、动力照明系统、防雷接地及等电位联结系统;弱电部分包括:火灾自动报警及消防联动系统、通讯系统与安防监控系统。 电气施工项目为: 1.配电系统、照明系统、动力系统、防雷与接地系统; 2.通讯系统的弱电线槽安装、管路敷设、盒预留预埋; 3.保安监控系统的弱电线槽安装、管路敷设、盒预留预埋。 4.火灾自动报警与消防联动控制系统的弱电线槽安装、管路敷设、箱预留预埋。(一)配电系统 本工程内设低压配电箱,由附近场区引来电源。 (1)本工程采用TN-S接地系统。设等电位端子箱(MEB)。各种与外线连接的金属管道均做等电位接地,并接至MEB箱。 (2)保安监控、消防、通信等重要负荷的供电均采用双路电源末端互投方式,即当

正常电源故障时,备用电源自动投入。 (3)本工程低压配电系统采用放射式与树干式相结合的供电方式,对于单台容量较大的负荷或 重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式供电。 (二)通讯系统 本工程设备选型、系统安装、调试由专业厂家负责。本施工项目包括管路、盒的预埋预留。 (三)火灾自动报警与消防联动控制系统 本工程线缆、设备选型及系统安装、调试由专业厂家负责。本施工项目包括管路、盒的预埋预留。 (四)防雷接地系统 本工程为三级防雷建筑物。接地电阻值不大于1Ω。 (1)本工程在屋顶上设Φ12镀锌圆钢避雷带作为接闪器。避雷网与引下线应可靠焊接。金属屋架、屋面彩钢板与防雷线路进行可靠连接。 (2)本工程按照三级建筑物设置防雷保护措施,采用结构基础作为综合接地装置,防雷保护与电气设备保护接地共用同一接地体,要求综合接地电阻值小于1Ω。本工程

钢结构厂房工程施工方案

佑业精密机电有限公司钢结构厂房工程施 工 方 案 编制单位;惠州市第八建筑工程公司 编制人; 审批人: 编制时间:二 OO 七年十一月五日 目录 一、综述 二、施工组织及部署 三、钢结构制作 四、钢构件的运输 五、钢结构工程的吊装 六、彩板安装 七、质量保证措施 八、安全文明施工保证措施 第一章综述

1.1 编制说明 1.1.1 编制说明: 本方案为佑业精密机电有限公司工程施工方案之一,是在认真阅读施工图和对现场查勘后的基础上编制的,用以指导钢结构工程的施工管理,以确保严格按照业主及总包需求所确认的原则、优质、高效、安全及文明地完成施工任务。 1.1.2 编制依据; 1. 甲方提供的钢结构工程施工图; 2. 钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001 3. 建筑钢结构焊接规范(JGJ81-91 4. 钢结构工程质量检验评定标准(GB50221-2001 5. 我司的质量保证手册和钢结构制作、安装工程作业指导书。 1.2. 工程概况 1.2.1 工程概况; 佑业精密机电有限公司钢结构厂房占地面积约 14000㎡,由厂房一和厂房二组成, 标高 1米以上全钢结构, 跨度为 18米×4, 柱距 6米, 总长为 90.4米,屋面为 0.476mm 彩钢板加隔热层,厂房屋脊高 11.81米,檐口高为 10米。 钢结构主要包括:钢柱、钢梁及屋面檩条和支撑系统以及 10吨和 5吨吊车梁, 全部钢结构总重约 480T , 该厂房钢柱标高 6.5米处为两等截面 H 型钢交接点, 柱底均是在标高 1米混凝土柱上与 6根φ30的预埋件地脚螺柱连接,其吊装就位后进行第二次细石混凝土浇注。钢梁为变截面 H 型钢, 通过中间檩条和连系梁以及支撑系统连成稳定的体系。

装配式结构专项施工方案

金华市多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)B地块 Ⅱ标段施工招标 技术标 投标人:(盖单位公章-电子签章)法定代表人:(盖印章-电子签章) 2016 年 11 月 18 日

目录 第一章工程概况、编制依据以及工程特点 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节编制依据 (3) 第三节工程特点 (3) 第二章施工部署 (5) 第一节施工准备 (5) 第二节工程目标 (7) 第三章装配式混凝土结构施工 (8) 第一节 PC结构工厂施工 (8) 第二节 PC结构运输、堆场及成品保护 (10) 第三节 PC结构现场施工 (13) 第四章PC装配式混凝土结构质量、安全文明施工 (21) 第一节 PC结构质量施工 (21) 第二节 PC结构质量施工标准 (27) 第三节 PC结构安全文明与施工 (35) 第五章工程资料管理 (43) 第一节资料管理要求 (43)

第一章工程概况、编制依据以及工程特点第一节工程概况 第二节编制依据 PC结构施工图纸以及招标文件 GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50009-2012 建筑结构荷载规范 GB 50010-2010 建筑抗震设计规范 JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程 DG/TJ08-2069-2010 预制整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程 第三节工程特点 1.主要特点 本工程为预制装配式混凝土结构,其主要特点是: (1)现场结构施工采用预制装配式方法,楼板、楼梯等成品构件。 (2)预制装配式构件的产业化。所有预制构件全部采用在工厂流水加工制作,制作的产品直接用于现场装配。 (3)在设计过程中,运用BIM技术,模拟构件的拼装,减少安装时的冲突。 (4)楼梯、叠合、连廊栏杆均在PC构件的设计时考虑点位,设置预埋件,后续直接安装。 (5)按照PC结构的施工特点,采用悬挑外墙脚手架。 2.工程施工特点 本工程采用的PC结构,其要点是:预制构件的工厂制作;现场装配构件的吊装;临时固定连接;配套机械的选用;预制结构和现浇结构的连接;节点防水措施;橡皮条与灌浆施工,专业多工种施工劳动力组织。

某化工厂电气安装施工方案

一、工程概况: 1.1 电气安装工程主要包括变配电房及生产装置、易燃品库房、全厂、罐区、 火炬区、冷却循环水、废水处理站、软水处理、汽车衡系统、实验室等工段的动力、照明及防雷接地部分的安装调试工作(其中高压变电室部分由业主指定单位负责)。 1.2 本装置电源由110KV外变电所引10KV电源至变配电室,安装调试工作由我 司负责。 二、编制依据: 2.1 《电气装置安装工程电缆线路施工和验收规范》GB50168—2006 2.2 《电气装置安装工程接地装置施工和验收规范》GB50169—2006 2.3 《电气装置安装工程旋转电机施工和验收规范》GB50170—2006 2.4 《电气装置安装工程低压电气施工和验收规范》GB50254—96 2.5 《电气装置安装工程爆炸和火灾环境施工和验收规范》GB50257—96 2.6 《建筑电气安装工程质量检验及评定标准》GB50303—2002 2.7 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工和验收规范》GB50171—92 2.8 《全国通用电气装置标准图集》88D264 2.9 《建筑电气装置标准图》88D264 2.10 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.11 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 三、电气施工内容及要求: (1)变压器 变压器的安装应按已批准的施工方案进行施工,采用的变压器应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件和铭牌。验收要点是包装和密封应良好,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全,产品技术文件应齐全,按GBJ148-90进行外观检查;施工前和安装完毕的建筑工程应符合国家现行的施工及验收规范。施工中应制订安全技术措施。 安装变压器的基础应符合设计要求。安装位置应准确,油浸变压器顶盖沿气体继电器方向的升高坡度符合要求,安装应牢固可靠;切换开关的触头及其连接

钢结构厂房施工方案

钢结构厂房施工方案 主要施工工艺流程如下: 施工放线一基础混凝土内预埋螺栓-(钢结构加工制作)门式刚架吊装T吊车梁安装f钢梁安装f 屋架、屋面板及屋檐板安装f墙面板安装f钢结构涂装。 一、施工放线 ( 1)按照设计要求,根据图纸要求,配合土建单位将标高、轴线核实核准。 ( 2)施工前用经纬仪复核轴线,并用水准仪确定标高,并用墨线在不易损坏的固定物上作好记号,注明标高,并做好记录。 ( 3)在确定轴线和标高之后,即放好大样之后,再放小样,也就是确定每个钢柱在基础混凝土上的连接面边线及纵横十字轴线,。 ( 4)在定位钢柱时,要尽量避免钢柱脚与螺栓的碰撞,以避免钢柱底面的变形,从面减少与基础混凝土的接触面,以及螺栓的弯曲变形,造成螺栓纠直之后给螺栓带来的强度损耗。 二、基础混凝土内预埋螺栓 ( 1)在基础混凝土浇捣之前,再仔细核对螺栓的大小、长度、标高及位置,并固定好预埋螺栓。 ( 2)在基础混凝土浇捣之前,黄油及塑料薄膜包住预埋螺栓的丝口部分,以避免混凝土浇捣时对螺栓丝口的污染。 ( 3)在浇捣混凝土之时,派有经验的专人值班,做好混凝土浇捣时对预埋螺栓定位的影响。以避免预埋累栓的位移及标高的改变。 ( 4)基础混凝土浇捣之后,及时清理预埋螺栓杆及丝口上的残留混凝土。 三、钢结构加工制作 工艺过程: 1. 下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2. 放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正 ④放样和样板的允许偏差见下表: 允许偏差 平行线距离和分段尺寸±0.5mm

装配式施工方案

装配式施工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

预 制 装 配 式 结 构 施 工 方 案 目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (3) 第三章现场施工平面布置 (4) 第四章施工准备工作 (4)

第五章机具设备工具计划 (5) 第六章主要项目施工方法 (6) 第一节施工工艺流程 (6) 第二节墙板吊装 (7) 第三节装修工程 (8) 第四节防水工程 (8) 第五节水电安装工程 (9) 第六节冬雨期施工 (9) 第七章质量要求与技术措施 (10) 第一节基础工程 (10) 第二节结构吊装 (10) 第三节装修工程 (12) 第四节防水工程 (12) 第八章技术管理要求 (13) 第九章安全措施 (13)

第一章工程概况 西安市建筑工程总公司蔡家坡百万平米标准厂房项目10#、11#楼主体结构劳务分包施工,位于陕西省宝鸡市蔡家坡镇,建筑面积约㎡。 本工程施工主要特点是:结构施工工期短,装修工程现场作业量少;构件吊装型号较多;焊接工作量较大,板缝处有一定的现浇混凝土量。这些特点在施工各个环节中,应引起重视。 第二章施工部署 按目前施工效率及管理水平,各主要施工阶段工期比例约为:基础(条形基础):结构吊装:水电、装修=2:1:3。 (1)为充分发挥机械设备和劳动力的效率,在结构吊装阶段,本工程拟与小区西北部同类型结构的E号楼以栋号为流水单元交叉施工。每个工号配备一台TQ60/80塔吊及一套吊装工具,共用一个吊装班组,即采用两塔一线的施工组织。工程进度计划及结构吊装进度见附录。 (2)为保证结构吊装阶段连续作业,构件厂生产的构件应分层配套进厂。结构吊装前,现场塔吊下应有一层到一层半配套构件的储备。吊装后每3d进场一层的配套构件。 (3)为保证安全施工和成品完好,室内装修及水电安装可与结构吊装隔层立体交叉作业。一般在结构吊至四层时,水电安装及装修可进人二层分段施工。首层放在最后完成。

厂房临时用电施工方案

SX/LJ-Z13F-SXYHDZXM-004山西银河电子发展公司建设厂房、综合大楼工程临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 山西六建集团有限公司直属十三分公司 二零一三年七月 目录

一、工程概况 二、临时用电设计 三、安全用电技术、组织措施 四、预防发生电气火灾的措施 五、临时用电施工总平面图 六、标准电气接线系统图 第一节TN-S系统示意图 第二节TN-S系统接线示意图 第三节分配电箱至用电设备接线示意图 第四节零线重复接线示意图 第五节用电设备接零保护示意图 七、安全技术交底 一、工程概况 1、生产厂房 工程名称:山西银河电子发展公司建设厂房; 建设地点:山西省晋中市榆次区; 结构类型:门式钢架结构; 2、综合大楼 1)、本工程为山西银河电子发展公司榆次厂区建设项目,位于晋中市榆次区工业园区内,建筑用地面积200亩,办公楼北侧与生产厂房连接,办公楼二层设有连廊通向厂房。 2)、本工程为榆次分厂综合大楼、地上五层,总建筑面积:21251.62㎡,建筑基底面积6170.33㎡; 3)、建筑层数高度: 地上一层、层高5米,使用功能为生产厂房、大厅、展厅及设备用房,建筑面积6170.33㎡; 地上二层,层高5米,使用功能为生产厂房,建筑面积:6031.24㎡。 地上三、四、五层,层高4.3米,使用功能为办公、休息室、

会议室、建筑面积2971.42㎡; 室内外高差为:0.75,建筑高度为:23.65米。 4)、建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度,其耐火等级为一级。 3、工程构成 本工程为单层工业建筑,檐高13m,总建筑面积为39248.05㎡,其中主体厂房建筑面积为27790.01㎡,生产辅房建筑面积为11458.04㎡。本工程耐火等级为二级。抗震设防烈度为8度,主体结构设计使用年限为50年。 墙体0.9m以下为砖砌体,0.9m以下为双层压型钢板复合保温墙体,内隔墙采用轻钢龙骨石膏板,卫生间隔墙采用内水纸面石膏板,库房隔墙采用普通石膏板。屋面为50mm厚聚氨酯屋面恒洁板复合保温屋面,防水等级为Ⅱ级。有防水要求的楼地面采用聚氨酯防水涂料。外门窗采用断桥铝合金双玻中空玻璃窗。地面为混凝土耐磨地面、铸铁地面、地砖地面。楼面为地砖楼面。外墙为面砖外墙。内墙为面砖内墙、乳胶漆内墙。顶棚为乳胶漆顶棚。 4、现场勘察 根据现场情况,电源从建设单位变压器引出线路为三相四线至现场东南角设置总配电箱,在总配电箱位置做总配电室供电。并悬挂警告标志牌 二、临时用电设计 (一)、总体部署 为便于现场配电箱系统的安全技术管理和维护,配电箱作分级配置。总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,做到“一机,一闸,一漏,一箱”。临电设计为三级配电两级保护,一级总配电箱一个,二级分配电箱6个,三级分配电箱根据现场情况临时配置。照明配电与动力配电分别设置,各自形成独立配电系统,采用具有重复接地的TN—S系统,干线各分配电箱采用树干式配电,分配电箱与开关箱采用放射式配电,配电按三相五线布线,总箱处增设PE保护零线,提高安全保护的可靠性能。其中保护零线只作连接电气设备的金属外壳使用,不作它用。 (二)、电源进线 确定电源进线和总配电箱、分配电箱等的装设位置及线路走向:总配电箱设置在现场东北总配电室,配电箱箱体材料选用铁板,配电箱的导线进出口是漏电的多发点之一,因此在导线进出口处加绝缘橡胶套,且进出线一律在箱体的下面。 总配电箱内各设置1个600A透明塑料外壳式断路器,4个225A 透明塑料外壳式断路器,4个225A透明漏电断路器,1个60A隔离开关,1个60A漏电保护器,分5个回路,总配电箱到分配电箱线路埋设电缆,从隔离开关引线接到分配电箱。 施工用电主要机械设备一览表

钢结构厂房施工方案完整版

钢结构厂房施工方案3 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

晋城市苗匠邮政分拨中心1#2#仓库工程 投标文件 【招标编号:JDZB2016-007G】 投标人:山东军辉建设集团有限公司 法定代表人或其委托代理人: 日期: 2016年11月15日 目录 一投标函及投标函附录 (3) (一)投标函 (3) (二)报价函附录 (4) 二、法定代表人身份证明书 (5) (一)法定代表人身份证明书 (5) (二)授权委托书 (6) 三、投标保证金凭证 (7)

四银行开户证明 (8) 五施工组织设计 (9) (一)工程概况 (9) (二)施工部署 (10) (三)主要分部分项施工方案 (12) Ⅰ.1#2#仓库墩基础人工挖孔灌注桩施工方案 (12) Ⅱ.1#2#仓库钢结构加工制作及安装施工方案 (32) Ⅲ.1#2#仓库给排水消防施工方案 (96) Ⅳ.1#2#仓库电气防雷接地及火灾自动报警施工方案 (98) 附表一:拟投入本项目的主要施工设备表 (100) 附表二:劳动力计划表 (103) 附表三:进度计划 (104) 附表四:施工总平面图 (106) 六、项目管理机构 (107) (一)项目管理机构组成表 (107)

(二)项目经理简历表 (125) (三)技术负责人简历表 (157) 七、资格部分资料 (166) (一)投标人基本情况表 (166) (二)近年完成的类似项目情况表 (167) (三)正在实施的和新承接的项目情况表 (168) (四)其他资格文件资料(公司资质) (174) 八、公司承诺 (189) 九、工程量清单报价(另册) (190) 一投标函及投标函附录 (一)投标函 投标函 (建设单位)山西汽运集团晋城汽车运输有限公司 1、根据己收到的晋城市苗匠邮政分拨中心1#、2#仓库工程,招标编号:JDZB2016-007G 的招标文件,遵照《山西省建设工程招标投标管理办法》的规定,我单位经考虑现场和研究贵方的招标文件后愿以人民币(大写) 元、小写元的总价承包本期招标范围内的全部工程。

宏光机械厂总装车间工程施工设计方案

宏光机械厂总装车间施工组织设计 一.工程概况 宏光机械厂新建总装车间位于原工厂厂区以东,花溪河以南,沙河村民房群以北,东南为农田。该处地势平坦,现场地形如附图1所示。拟建车间北面与西面有永久道路,水、电源可从附近直接引入现场,供施工使用。本车间为单层工业厂房,预制钢筋混凝土排架结构。纵向为:17×6=102m,横向由2个27m跨组成。两跨各安装100KN吊车一台,平、剖面见附图2和附图3。车间的主要承重构件采用装配式钢筋混凝土结构,除基础和柱子外,其它为标准构件。车间围护结构均为24cm厚清水墙,水泥砂浆勾缝;水泥砂浆粉勒脚和混凝土散水,墙喷白二道;二道联系梁为预制构件;基础梁为现浇钢筋混凝土基础梁;屋面采用二毡三油油毡屋面;车间为现浇混凝土地面。 二.自然条件 基础土方开挖为Ⅱ级土(普通土),设计标高以下可见坚硬土层,4、5 月为雨季,最低温度为 -4℃,地下水位在-3m 以下,仅有表面冻土层。 三.资源供应条件 钢材、木材、水泥和地方材料等,可按需要量供应。钢材及模板考虑在预制厂加工,现场需设临时堆场、临时木工棚和钢筋棚。柱和预应力钢筋混凝土屋架为现场就地预制。其它构件在预制构件厂(设于施工区)集中预制。施工单位起重运输机械设备可满足各种构件的运输和安装,主要起重机械为履带式起重机和汽车式起重机,可以根据就位、吊装要求,按照施工技术手册选用(如W 1 -50、W 1 -100、W 1 -200 等),以满足运输和安装要求。参考定额及机械性能见附表6~表12。 四.施工安排 (一)施工总顺序 根据单栋建筑物“先地下,后地上”;“先主体,后围护”,“先结构,后装修”,“先土建,后设备”的原则,本厂房施工总的程序是:基础工程→预制工程→吊装工程→其它工程。(二)各阶段施工要求 1.基础工程 (1)基础为杯型基础。柱基深度分为两类:一类是C轴12-18轴线,基础基底标高 为-1.4m其余基础基底标高均为-1.0M(见图2说明)。前者按1:0.5放坡,后者不需放坡。 (2)基础土方工程开挖方案,可以采用机械挖土加人工开挖方案。

厂房电气工程施工组织设计方案

1编制依据 有关图纸 中冶南方工程技术有限公司设计的电气施工图纸1.2 有关技术标准和规范 本工程所需的施工及验收规范列于下表:

2 工程简介 2.1 工程内容及供电情况 2.2.1工程主要施工范围 中冶南方机电园项目二期工程,由我方承建的施工范围主要为整个厂房区域的电气工程的施工,包括全厂接地、桥 架、电缆敷设。其主要施工内容为:厂房及电气室、功能房 照明、接地系统安装;厂房吊车滑触线电源安装、公路照明、 通讯、网络设备安装工作。 2.2 工程主要实物量

3 项目施工组织 3.1项目管理 为搞好该工程的建设,真正做到责、权、利结合,调动各层次的积极性,达到优质、快速、低耗、安全的经营目标,对该工程施工实行项目管理。 4 施工总体部署 4.1工程建设目标 以最优的质量、最短的工期、最低的造价、最佳的服务,完成该工程。 4.1.1工期目标 采用新工艺、新机具,运用网络技术和现代化管理手段,最大限度地缩短工期,超前施工准备,紧凑组织,合理穿插,立体交叉,我们确保在2012年2月15日完成本项工程。 4.1.2质量目标 以ISO9000<质量管理与质量保证>标准,建立建全工程质量保证体系,完善质量管理制度,建立有效的质量控制系统,进行全面质量管理(TQC)。 精心组织,严格苛求,消灭通病,一次成优。达到冶金工业优质工程奖标准等级。 信守合同,顾客满意。工程合格率100%,主体单位工程全部

优良,一次试车成功率100%。争创优质工程。 4.1.3安全目标 贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格安全生产管理,落实安全生产规程和责任制,杜绝违章指挥和违章作业,安全措施有的放矢,确保无工亡事故、无中伤事故、无恶性险肇事故、无重大机械事故、无重大火灾交通事故。创无事故的安全目标。 4.2施工部署 ①施工准备阶段 施工技术及管理人员到位,熟悉图纸、规范,作好图纸自审、会审工作,编制具体的施工方案,向施工人员作技术交底。 建设好现场大临,并准备好施工机具和施工材料,安排好各阶段的施工人员,必要时进行技术培训,根据业主及总包方的要求,办理开工前的各种手续。 ②配合土建阶段: 根据现场土建施工情况,作好基础配管及接地等配合工作。 ③设备安装阶段: 该阶段是本工程的重点,也是决定工期的关键阶段,电气施工的主要任务大都集中在这一阶段。本阶段具体施工部署如下: A、坚持供电先行的原则,变电所和配电室为设备和电缆等集中场所,应首先做好该场所的施工准备工作。电气室条件一旦成熟,即可进行该区域内的电缆桥架及照明灯具的安装工作,电气室条件一出来就立即组织拼抢设备安装和电缆敷设,为调试尽早上场创造

PC装配式工程施工方案模板-模板专项施工方案

PC装配式工程施工方案 1.工程特点 (2) 2.施工准备 (2) 3.叠合楼板施工 (3) 4.试验阶段施工 (7)

1.工程特点 1、本工程应用叠合板结构体系,地上六至八层,施工难度大、值得借鉴的经验较少。 2、本工程执行试验段指导施工及“样板房引路”的工作方式。一二层为试验段指导施工阶段,我司在主体结构工程施工至二层时的10 个日历天内同步进行毛坯样板房、装修样板房的施工工作。在试验阶段通过边施工边总结的指导思想,与建设单位、监理单位以及有关专家总结经验,不断的改善施工方法。 3、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为5mm叠合板+7.5现浇板。 2.施工准备 1、技术准备 (1)项目负责人提前做好专项施工安全及技术交底,并根据施工方案及图纸认真地做好楼板的现场安装计划。 (2)相关技术施工人员要详细阅读施工图纸及规范规程,熟练掌握图纸内容,列出施工的难点和重点。图纸不明确的地方及时与建设单位工程部及设计院沟通。 (3)组织现场管理人员到大地普瑞公司学习,掌握叠合板相关知识,了解叠合板构造以及施工的难点和重点,借鉴大地普瑞的施工经验。 (4)与建设单位住宅产业化中心及有关专家进行沟通和学习。 2、现场准备 (1)施工现场内设施工道路,并在施工道路边上做好排水沟。(施工道路见施工平面图)

(2)在施工现场设置叠合板专用的堆场。 (3)施工前按照施工顺序由运输车辆提前将一部分墙板和支撑运至施工处。 3、材料准备 (1)支撑体系: 墙板支撑体系:墙体可调支撑、锚固螺栓、膨胀螺栓、塑料垫片 楼板支撑体系:碗扣式脚手架、四向支撑头、木工字梁。 (2)安装工具: 水准仪、塔尺、水平尺、冲击钻、橡胶垫、专用吊钩、铁锤、撬棍、扳手、锚固螺栓等。 根据设计单位提供的叠合板布置图,我司在现场布置QTZ63塔吊。 4、人员准备 (1)管理人员:施工现场叠合板安装主要施工员和安全员共同负责,并请大地普瑞公司派专业技术人员对现场安装进行技术指导。 (2)作业人员:作业人员经大地普瑞公司相关技术人员培训后方可上岗。 (3)安排取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的塔吊指挥岗位证书的人员指挥塔吊。 5、作业条件 (1)基础底板已按要求施工完毕,混凝土强度达到70%以上。并经建设单位专业工程师和监理工程师验收合格。 (2)楼层平面放线已完成,并经验收合格。 (3)相关材料机具准备齐全,作业人员到岗。 (4)进入基础底板的临时施工通道已修好,运板车辆的通行要求,路面需要硬化且坡度不大于25度。 3.叠合楼板施工

钢结构厂房施工方案

一、施工测量方案 1、施工测量依据 1.1工程设计总平面图及建筑物施工平面图。 1.2业主或国家正式测绘部门提供的厂区建筑方格网或国家高级控制网点。 1.3 《工程测量规范》(GB50026-93);《中短程光电测距规范》(ZBA76007-87) 2、使用仪器 3、平面和高程控制 3.1 根据厂房库特点,平面控制宜布设成矩形方格网,在厂区建筑方格网的基础上进行加密,以厂区建筑方格网为定位、定向和起算依据进行联测。边长相对中误差小于1/30000,测角中误差小于5″。 3.2高程控制网以国家高级控制点或业主指定的相对控制点为起算依据,沿工程所需的区域布设水准网点,同高级水准点形成闭合水准环线或附合水准线路,各水准点布设在地质坚实,不宜碰动,便于保存和使用的地方,使用徕卡精密水准仪按三等水准测量精度施测,局部加密可按四等水准加密,各点高程需进行严密平差计算后得出。 4、控制网制作 4.1 粗测:将RTK基准站设置在厂区建筑方格网或国家高级控制网点,使用RTK流动站施测控制网各点,并在实地钉上木桩。 4.2 换桩:将控制网各点木桩全部换成预制混凝土桩,混凝土桩及埋设要求如图。(见附图)

测量控制桩埋设示意图 4.3 精测:首先根据厂区建筑方格网测设建筑物控制网的长轴线,长轴线原则上与设计工艺长轴线相一致,其定位点等于、大于3个,长轴为东西方向,以A坐标6200为长轴主轴线,然后检测长轴线的直线度,将长轴线上各点调整到一条直线上。 4.4 以长轴测设短轴线,以南北方向B坐标为短轴线,在十字轴线交点检测长轴线与短轴线的正交度,当正交度与90°差超过±5″,调整短轴线端点。 4.5 根据测定的十字轴线测设出矩形的四边,并沿着矩形的四边丈量距离,埋设距离指标桩,距离指标桩一般选在建筑物行列线上或主要设备中心线上。 4.6 在矩形网各点测角、测边,在外业工作完成后,按“田”字形导线网进行分别平差,求出各点的平差值,并实地进行调整、归化、改正。 4.7 随着建筑物结构的陆续施工,为了建筑物的平面控制网点长久保存,以便继续控制施工放线以及为工程扩建提供依据,还要将距离指标桩的方向线及时补测至建筑物桩侧向固定标志上。 4.8 控制网的主要标桩埋设混凝土标桩,设有护栏,并标有明显标记。 5、施工测量方法 5.1 平面位置放线、定位采用直角坐标法、轴线交会法、极坐标法等。

非常经典钢结构厂房施工方案

非常经典钢结构厂房

目录 第一卷概况 (4) 第一章 1.1编制依据 (4) 第二章 1.2工程概况 (4) 第三章 1.3主要技术规范、规程 (5) 第四章 1.4施工条件 (5) 第五章 1.5工程特点 (6) 第二卷主要工程数量 (7) 第三卷施工组织及进度安排 (11) 第一章 3.1施工组织机构框图及主要施工管理人员表 (11) 第二章 3.2施工队伍部署及任务划分 (12) 第三章 3.3主要施工机具及劳动力配备 (12) 第四章 3.4工程总体进度安排 (17) 第四卷临时工程 (19) 第一章 4.1安排原则 (19) 第二章 4.2现场协调 (19) 第三章 4.3临时水电及通讯 (19) 第五卷主要工程施工方案和施工技术措施 (20) 第一章 5.1 施工准备 (20) 第二章 5.2 土建工程施工 (21) 第三章 5.3钢结构及围护施工 (34) 第一节 5.3.1主构件制作 (34) 第二节 5.3.2屋面檩条、墙面檩条制作 (42) 第三节 5.3.3其它附件制作 (44) 第四节 5.3.4彩板的选型、加工 (45) 第五节 5.3.5钢结构、围护门窗安装 (46) 第四章 5.4水、电、暖施工 (54) 第一节 5.4.1电力工程 (54) 第二节 5.4.2给排水、采暖、动力管道施工方案及技术措施 (64) 第六卷工程创优规划和工程质量保证措施 (71) 第一章 6.1 工程质量创优目标 (71) 第二章 6.2 质量创优制度 (71) 第三章 6.3 质量保证体系 (72) 第四章 6.4 保证质量主要施工技术措施 (73) 第一节 6.4.1 土建工程 (73) 第二节 6.4.2钢结构工程 (74) 第三节 6.4.3水、电、暖及动力管道工程 (75) 第七卷工期、安全保证措施 (76) 第一章 7.1 保证工期的主要措施 (76) 第一节 7.1.1 组织措施 (76) 第二节 7.1.2 技术措施 (77) 第二章 7.2 安全保证措施 (78) 第一节 7.2.1 指导思想 (78) 第二节 7.2.3 安全生产责任制 (78)

3集装箱组装施工方案

一、概述:昆山开发区微山湖路改造工程项目部,本工程集装箱共计 21 间。 二、材料采用:活动房材料,必须是具有法人资格和合法经营手续的企业(厂家)生产的产品。应选择采用合格活动房产品,该产品必须经过法定检测机构检测合格,有合格证书、主要技术指标(结构强度、刚度、楼面墙面承载能力、抵抗风力等级)。外墙板采用2.0mm镀铝锌板,内墙 板采用1.2mm镀锌板,内隔墙采用铝合金钢化玻璃隔断;屋面板采用内外 板0.5 厚75mm岩棉夹芯板;门采用钢质乙级防火平开门;窗采用铝合金推拉窗外加防盗窗;主骨架材料由口100*6 方管连接而成,屋面檩条口80*40*3.0 方管连接而成。 二、安装前准备工作 3.1机具和材料准备 3.1.1主要机具:手电钻、冲击钻、电锤、拉铆枪、电刨子、电锯、电 焊机、火焊工具、钻头、锤头. 等。 3.1.2放样工具:线坠、墨斗、水平尺、水管、钢卷尺、钢板尺、线绳. 3.1.3安装工具:螺丝刀、橡皮锤、铁锤、壁纸刀、大力钳、活搬手、 钳子. 3.1.4安装小料:自攻钉、膨胀螺栓、水泥钉、镀锌螺栓、拉铆钉、电 焊条、螺丝. 3.1.5辅助材料:密封胶、胶枪. 3.1.6配合工具:人字梯、马凳、麻绳、绳扣. 、等。 3.2暂设

3.2.1设置施工用棚蓬一顶,长×宽×高=5m× 3m×1.5m。 3.2.2规划出材料堆放场地一块,场地大小见施工总平面图。 3.2.3临时用水、用电,甲方指定水、电源。 3.2.4设置临时配电盘一块,夜间施工临时照明灯两盏。 3.3 材料运输 3.3.1踏查道路情况,选择最佳运输路线。 3.3.2材料运输应按照安装顺序成套进行,先安先运,后安后运。 3.3.3不同构件应选择不同的运输方法。如:窗、门、人字架应立放,相互间用非金属材料隔开,五金件要相互错开。 3.3.4构件要轻拿轻放,不得撬、甩、摔依次提取码放。 3.3.5装车仔细,绑扎合理牢靠,保持清洁,防止车辆颠振损坏构件。 3.3.6构件在运输、保管和施工中,应采取防止损坏,变形,丢失的措施。 3.4 看护、清点、修理 3.4.1材料进场后应设专人看护,严防丢失。 3.4.2安装前,应按照板房构件明细表对构件仔细清点,对缺少的构件及时上报名称、规格、数量;对变形、掉漆的构件应及时修理;对物件表面的油污、泥砂、灰尘等杂物及时清理。

钢结构车间施工组织设计方案_范文

钢结构车间施工组织设计方案_范文 第一篇编制说明 【一】编制依据 (一)、本工程的工程图纸及有关工程技术条件 (二)、国家有关工程施工验收规范、标准 (三)、我公司ISO9001贯标文件和有关作业指导书 【二】编制范围 施工图全部相关内容 第二篇工程概况 【一】工程概况 本工程位于湖北省黄石市,建筑面积大约2500平方米,外观设计新颖美观。【二】工程形式 (一)本工程结构为单层门式钢架结构。 (二)本工程展销厅屋面为双层彩钢夹芯玻璃丝棉。 〔三〕维修车间屋面采纳50厚彩钢夹心板。 〔四〕本工程展销厅采纳相贯线网架结构,四周采纳点式玻璃幕墙。 〔五〕本工程窗户为塑钢窗。 〔六〕本工程大门为推拉门。 第三篇设计总说明 【一】设计总说明 本工程采纳**建筑设计研究院设计的图纸 【二】施工规范 (一)《建筑结构可靠度设计统一标准》〔GB50068—2001〕 (二)《建筑抗震设计规范》〔GB50011-2001〕 (三)《钢结构设计规范》〔GBJ17-88〕 (四)《建筑结构荷载规范》〔GB50009-2001〕 (五)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》〔GB50018-2002〕 (六)《钢结构工程施工质量验收规范》〔GB50205-2001〕 (七)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》〔CECS102:2002〕 (八)《建筑钢结构焊接技术规程》〔JGJ81-2002〕 〔九〕《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》〔JGJ82-91〕 〔十〕《碳素结构钢》〔GB700-88〕 〔十一〕《低合金高强度结构钢》〔GB/T1591-88〕 〔十二〕《钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》〔YB9238-92〕 〔十三〕《混凝土结构设计规范》〔GB50010-2002〕 〔十四〕《建筑地基基础设计规范》〔GB5007-2002〕 〔十五〕《压型金属板设计设计规程》〔JBJ82-91〕 〔十六〕《建筑压型钢板》〔GB/T12755-91〕 〔十七〕《彩钢板工程验收及验收规范》〔JBJ82-91〕 〔十八〕《建筑地基处理技术规范》〔JBJ79-2002〕〔J220-2002〕 【三】荷载状况 钢结构荷载状况: 见图纸

相关文档
相关文档 最新文档