文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电变压器密封性检测方法探讨

配电变压器密封性检测方法探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4614785426.html,

配电变压器密封性检测方法探讨

作者:柯文斌

来源:《中国高新技术企业》2014年第17期

摘要:由于变压器的密封性能直接影响到变压器出厂试验和变压器现场运行,因此必须确保变压器是密封状态,即进行密封性试验,要求历经12小时无渗漏和损伤。文章分析了配电变压器密封性的目的和要求,根据变压器密封性的目的和要求提出了一些检测方法,以期为提高变压器的性能提供更有效的检测手段。

关键词:配电变压器;密封性;气压试漏;油压试漏;负压检测

中图分类号:TM421 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)25-0024-02

国家变压器标准中有关6kV,10kV油浸式变压器技术要求中提出变压器在运行中应为密封状态,由此要求变压器在制造过程中必须有手段确保变压器是密封状态,即进行密封性试验,历经12小时无渗漏和损伤,其中波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器,其测试压力规定为:315kVA及以下者应承受20kPa的试验压力;400kVA及以上者应承

受15kPa的试验压力。

1 变压器密封性试验的目的

变压器做密封性试验的目的是检测变压器成品是否是密封状态。因为变压器在运行状态下不能有气体或水渗漏到变压器内部,同时,内部变压器油也不能渗漏到变压器外面。如果变压器密封性达不到要求,可能会产生如下后果:(1)如果有气体或水渗漏到变压器内部,那么变压器内部就可能产生大量的气体,这些气体被气体继电器收集到后,气体继电器就会跳闸,变压器停止工作,电力供应中断。(2)如果变压器油渗漏会导致变压器内部缺油报警,严重的会导致变压器烧毁,电力供应中断。

2 密封性试验方法

2.1 气压试漏

气压试漏方法:将变压器注满油,在注油管口安装三通阀门(一端连接干燥的压缩空气,一端连接注油管,第三端连接压力表),打开压缩空气阀门,慢慢将压缩空气注入变压器中,同时观看压力表的变化,当压力表的指针指向规定的压力时,关闭压缩空气阀门。这时,变压器中的压力达到规定值并保持压力不变,维持压力状态12小时。12小时后观察压力表的指数,压力损失小于10%,同时观看变压器外部没有油渗漏,则说明变压器密封性良好。

注:图示①连接干燥的压缩空气;②连接注油管;③连接压力表。

相关文档