文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 矿物绝缘电缆.

矿物绝缘电缆.

矿物绝缘电缆.
矿物绝缘电缆.

表1 矿物绝缘电缆,带塑料外护层或允许接触的裸电缆敷设在木质墙上金属护套温度70℃,环境温度:30℃

注:

1.回路中单芯电缆铜护套两端相互连接在一起。

2.对于允许接触的裸护套电缆其载流量值应按该表乘以0.9。

表2 矿物绝缘电缆不允许人接触的裸电缆敷设在砖石墙上

金属护套温度105℃,环境温度:30℃

注:

1.回路中单芯电缆铜护套两端相互连接在一起。

2.成束敷设时,电缆载流量值不需要校正。

表3 矿物绝缘电缆,塑料外护层或允许接触的裸电缆敷设在空气中

金属护套温度70℃,环境温度:30℃

注:

1.回路中单芯电缆铜护套两端相互连接在一起。

2.对于允许接触的裸护套电缆其载流量值应按该表乘以0.9。

3.有间距敷设时留有的间距应至少有1根电缆外径。

表4 矿物绝缘电缆,不允许人接触的裸电缆敷设在空气中

金属护套温度105℃,环境温度:30℃

注:

1.回路中单芯电缆铜护套两端相互连接在一起。

2.成束敷设时,载流量不需要校正。

3.有间距敷设时留有的间距应至少有1根电缆的外径。

表5 环境空气温度不等于30℃时的校正系数

表6 敷设方式一览表(查取各种敷设方式载流量的索引)

电缆附件

一、终端

安装在矿物绝缘电缆末端的一个完整端部,通常包括一个封端和一个填料函或者一个组合的封端/填料函。每根电缆都需安装终端。

终端的表示方法:铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端,额定电压750V,适用于单芯4mm2电缆

表示为: ZA-750 1×4

1、终端封端:电缆终端的一部分,用以密封电缆的端部,防止潮气进入。封端包括黄铜密封罐、密封罐盖板、终端密封料、导体外露部分绝缘管。单芯电缆可以不带密封罐及密封罐盖板。

2、终端填料函:电缆终端的一部分,主要是用于连接电缆和开关柜、分支箱,它包括填料函本体、压缩环、填料函螺母、锁紧螺母。

电缆附件包括:终端、接线端子、接地片、中间连接器附件

二、接线端子

用于连接导体和控制柜接线柱或电源。它由压装螺母、压装斜块、端子本体构成。接线端子有二种形式,其一、压装型接线端子,适用于35mm2以上电缆的连接,其二、压接型接线端子,适用于6-25mm2电缆的连接。小规格电缆4mm2及以下可以不带接线端子。

压装型接线端子

电缆铜护套用作接地时或与电缆铜护套连接的其它电气设备的接地,需要采用接地片

电缆附件的选配方法(不带中间连接器附件)

备注:根据实际需要选配电缆附件 .

四、中间连接器附件

当电缆长度不够长时需要采用中间连接器附件,它是将两种相同规格的电缆连接起来成为一根电缆的装置,包括中接填料函、中间连接铜管、两套终端密封罐(单芯电缆不需要)、热缩套管、中间连接端子、防火瓷柱。其中中接填料函包括填料函本体、压缩环、填料函螺母,主要用于连接中间连接管和电缆。中间连接端子是用于连接两根相同规格电缆的导体,它有三种形式:其一、压接型,适用连接4mm2及以下电缆,其二、压装型,适用连接35 mm2以上电缆,其三、螺丝连接型,适用连接6-25mm2的电缆。

中间连接器附件表示方法:铜芯铜护套矿物绝缘电缆中间连接,额定电压750V,适用于单芯4mm2电缆的连接。

表示为:TGZJ-I 750 1X4

表8 中间连接器附件

表10 终端及中间连接密封罐

表11 压装型接线端

表12 压接型接线端子(铜鼻子)

表13 接地片

密封绝缘附件

密封绝缘附件有密封料、导体外露部分绝缘套管两种。密封料适用多芯电缆,导体外露部分绝缘套管适用单芯电缆。

1、密封料:密封泥呈腻状,最高使用温度为250℃。

2、导体外露部分绝缘套管:分为塑料热收缩套管和瓷套管,塑料热收缩套管分70℃、250℃两种,250℃的塑料绝缘套管是采用辐照聚稀烃材料;瓷套管是采用陶瓷材料压制而成,主要用于高温及防火场

所。表14 热收缩套管规格表

表15 中间连接套管规格

中间连接器附件

表16 中接填料函

中间连接端

A、压装型中间连接端子:由压装螺母、压装斜块、端子本体组成。主要适用于35mm2及以上的电缆导体连接。(见表17)。中间连接端子

B、压接型中间连接端子:(铜鼻子),在市场上有标准件。主要适用于1.5-4mm2的电缆导体连接。

C、螺丝连接型中间连接端子:主要适用于6-25mm2的电缆导体连接。(见表18)

分支电缆

矿物绝缘可以实现分支,通过采用T接、十字接分支接线盒,解决了矿物绝缘电缆在任何地方、任何场合分支的问题,同时也解决了一般耐火塑料电缆分支处的阻燃、耐火特性。矿物绝缘电缆分支接线盒的选用:用户只要提供主干进线及分支线的规格,根据主干进线确定分支接线盒的规格,分支接线盒的结构由我们来设计。

分支接线盒的型号规格

一、矿物绝缘电缆敷设的一般要求

1、矿物绝缘电缆敷设方法见表6

2、电缆在敷设前,均应检查电缆是否完好,绝缘电阻是否达到标准要求。

3、电缆敷设时,其固定点之间的间距,除支架敷设在支架处固定外,其余可按下表推荐的数值固定。

在明敷部位,如果相同走向的电缆大、中、小规格都有,从整齐、美观方面考虑,可按最小规格电缆标准要求固定,也可分档距离

固定。当电缆倾斜敷设时,电缆与垂直方向成30°及以下时,按垂直间距固定;大于30°时,按水平间距固定。

4、电缆敷设时,在转弯处、中间连接器两侧,有条件固定的应加以固定。

5、计算敷设电缆所需长度时,应考虑留有1%的余量。

6、对电缆在运行中可能遭受到机械损伤的部位,应采取适当的保护措施。

7、单芯电缆敷设时,应逐根敷设,待每组布齐并矫直后,再作排列绑扎,绑扎间距以1-1.5m为宜。

8、电缆在对铜护套有腐蚀作用的环境中敷设时,或在部分埋地或穿管敷设时,应采用聚氯乙烯外护套或低烟无卤外护套。

9、布线过程中,电缆锯断后应立即对其端部进行临时性密

封。10、电缆全长均为直线敷设或联接用电器可能产生振动时,要在允许的场合设置膨胀环。

11、一般矿物绝缘电缆无需穿管敷设,特殊场合必须穿管的参见右表(单芯电缆不允许单独穿金属管敷设)。

12、可以埋地敷设,但最好不要有中间接头,如无法避免,则接头处需

做好防水处理或设置电缆井。

13、对于大截面单芯电缆,用于交流电网时应采取涡流消除措施,在交变电流作用下,铜护套上会形成横向涡流,会造成能量损耗。当线路负荷特别大而需要两组以上的电缆时,可按图1 a.b的的形式排列两组或多组电缆,但每组之间要留有两倍电缆外径的距离,而且每组电缆接线位置应相同。此外,在电缆进配电箱、柜时,为固定电缆需在箱柜的板面上打孔,同样为防止电缆在进箱、柜的铁皮面上产生旋涡,在箱柜板面上应按图2所示的方式开孔,或加垫非磁性材料的隔板固定电缆,这种支架一般采用铝母线或铜母线加工制作、

打孔,当采用扁钢或角钢制作支架时,这时也应参照上述方法开孔,以防涡流产生。

14、单芯电缆敷设时,推荐按表19中列出的电缆排列方法进行敷设,且每路电缆之间留有不少于电缆外径2倍的间隙,如不留间

隙则应考虑载流量减少系数。

矿物绝缘电缆技术规范(新) (1)

矿物绝缘电缆技术规范书

目录 1.总则 2.投标范围 3.执行标准 4.使用条件 5.技术条件 6.试验 7.包装储运 8.保修期间及其它工作

1.总则 1.1本技术规范是为用户工程提供矿物绝缘电缆(MI电缆)而作的规定。 1.2本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运。 1.3供方提供的矿物绝缘电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明 产品质量优良、安全可靠。 1.4矿物绝缘电缆采用氧化镁粉自动灌装法及铜带纵包连续轧制法两种工艺, 利用国外先进设备进行大长度生产。 1.5本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的效力。 2.投标范围 2.1投标商将提供清单上列明的产品、配件及附件。并负责运输,并负责通过验收。 2.2投标商所提供的产品,都是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟的产品。 3.执行标准 3.1 GB/T 19001-2008ISO9001:2008 《国家质量标准》 3.2 GB/T 24001-2004ISO14001:2004 《国家环境标准》 3.3 GB/T19022.1-2000 《国家计量标准》 3.4 GB/T 12706、GB/T 18380.3 《设计标准》 3.5 GB/T 18380.1-2008、 IEC 60332 《电缆在火焰条件下的燃烧试验》3.6 GB/T 3048-2007 《电线电缆电性能试验方法》3.7 GB/T 3956-2008 《电缆的导体》 3.8 GB/T19216-2003 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》3.9 BS 6207-2001 《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》3.10 GB/T 13033-2007 《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》3.11 IEC 60702-2002 《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》3.12 IEC 364-5-523-1999 《建筑物电气装置—布线系统载电缆流量》 3.13 GB/T 16895.15-2002 《建筑物电气装置—布线系统电缆载流量》 3.14 GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》 3.15 GB 50016-2006 《建筑设计防火规范》 3.16 GB/T 6995-2008 《电线电缆识别标志》 4.使用条件 4.1 运行条件

电缆技术要求矿物绝缘电缆

1.矿物绝缘电缆 1)产品技术要求 询价涉及的矿物绝缘电缆外层应为无缝铜管构成的铜护套,在铜护套和铜导体线芯 之间是一层经紧密压实的氧化镁粉绝缘层,铜的熔点为1083℃,氧化镁的熔点为 2800℃,且在此温度下,它不会起任何变化。电缆具有其它任何类型有机绝缘电缆 具有最高的耐火、耐高温、防火、防爆、耐机械损伤、防水、防腐蚀、载流量大、过载能力能力。 耐高温特性:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆长期使用温度250℃,在紧急情况下的使 用温度可接近铜护套的熔点温度1083℃。 防火特性:由于铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆中使用的两种材料,铜和氧化镁都是 无机物,电缆不会燃烧,也不会助燃,更不会产生毒性气体。 防爆特性:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆中高度压实的绝缘材料及特制的密封套安装 的电缆终端,可阻止蒸汽、气体和火焰,进入与电缆相连接的电气设备,适用于防 爆要求的场合。 耐腐蚀:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆的铜护套具有高耐蚀性,一般不必附加任何的 防护措施。 打载流特性:传统电缆相比较,铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆所传输的电流教值高,能承受的过载电流大。 高机械强度:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆由于其结构特点而坚固耐用,耐机械损伤,可经受剧烈机械破坏,在电缆直径变形三分之一的情况下仍可正常工作。

高短路故障额定值:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆的线路故障额定值比普通电缆明显提高。 高安全可靠性:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆不需要单独的接地线,电缆铜套同相线配合安装已起到接地作用,有良好的低接地电阻。 中间连接器作为产品的标准配件,矿物绝缘电缆终端附件应在供货时予以详细配 置,以保证产品的可靠使用。中间连接器附件包括但不限于中间封套、中间连接铜管、两套终端密封罐、热缩套管、中间连接端子。 BTTZ电缆护套表面应有永久性的电压标志,标志应是连续性的,标志可以是印刷 标志,也可以压痕标志,BTTZ电缆护套无字样,每圈电缆上应附有标签标明。 成品电缆的两个端头均进行临时性密封,成圈电缆应卷绕整齐,并用热塑料性带子妥善包扎。 2)技术规格要求 电缆导体表面光洁,无油污,铜导体材料采用无氧铜杆,近似圆形实芯导体,符合IEC60228规定。电缆铜材用符合GB/T 5231规定的TU2级或T2级。导体含铜量不小于99.95% 。 绝缘应采用电工级氧化镁, 其电性能符合GB/T 13033.1-2007要求。成品电缆绝缘粉紧密、均匀。绝缘标称厚度符合GB/T 13033.1-2007的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的80%-0.1mm。 铜护套采用GB/T 5231规定的TP级磷脱氧铜管和T2级铜管为材料。 电缆表面圆整, 电缆不圆度小于5%。

矿物绝缘电缆.-共17页

表1 矿物绝缘电缆,带塑料外护层或允许接触的裸电缆敷设在木质墙上金属护套温度70℃,环境温度:30℃ 注: 1.回路中单芯电缆铜护套两端相互连接在一起。 2.对于允许接触的裸护套电缆其载流量值应按该表乘以0.9。 表2 矿物绝缘电缆不允许人接触的裸电缆敷设在砖石墙上 金属护套温度105℃,环境温度:30℃ 注: 1.回路中单芯电缆铜护套两端相互连接在一起。 2.成束敷设时,电缆载流量值不需要校正。 表3 矿物绝缘电缆,塑料外护层或允许接触的裸电缆敷设在空气中 金属护套温度70℃,环境温度:30℃

注: 1.回路中单芯电缆铜护套两端相互连接在一起。 2.对于允许接触的裸护套电缆其载流量值应按该表乘以0.9。 3.有间距敷设时留有的间距应至少有1根电缆外径。 表4 矿物绝缘电缆,不允许人接触的裸电缆敷设在空气中 金属护套温度105℃,环境温度:30℃ 注: 1.回路中单芯电缆铜护套两端相互连接在一起。 2.成束敷设时,载流量不需要校正。 3.有间距敷设时留有的间距应至少有1根电缆的外径。

表5 环境空气温度不等于30℃时的校正系数 表6 敷设方式一览表(查取各种敷设方式载流量的索引)

电缆附件 一、终端 安装在矿物绝缘电缆末端的一个完整端部,通常包括一个封端和一个填料函或者一个组合的封端/填料函。每根电缆都需安装终端。 终端的表示方法:铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端,额定电压750V,适用于单芯4mm2电缆 表示为: ZA-750 1×4 1、终端封端:电缆终端的一部分,用以密封电缆的端部,防止潮气进入。封端包括黄铜密封罐、密封罐盖板、终端密封料、导体外露部分绝缘管。单芯电缆可以不带密封罐及密封罐盖板。 2、终端填料函:电缆终端的一部分,主要是用于连接电缆和开关柜、分支箱,它包括填料函本体、压缩环、填料函螺母、锁紧螺母。 电缆附件包括:终端、接线端子、接地片、中间连接器附件 二、接线端子 用于连接导体和控制柜接线柱或电源。它由压装螺母、压装斜块、端子本体构成。接线端子有二种形式,其一、压装型接线端子,适用于35mm2以上电缆的连接,其二、压接型接线端子,适用于6-25mm2电缆的连接。小规格电缆4mm2及以下可以不带接线端子。 压装型接线端子

电线电缆规格型号介绍(全套资料)

// 电线电缆规格型号表 电线电缆规格型号表—电缆所有规格型号之一 227 IEC 01(BV) 一般用途单芯硬导体无护套电缆 227 IEC 02(RV) 一般用途单芯软导体无护套电缆 227 IEC 05(BV) 耐温70℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 06(RV) 耐温70℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 07(BV-90) 耐温90℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 08(RV-90) 耐温90℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 10(BVV) 聚氯乙烯绝缘和护套轻型电缆 227 IEC 41(RTPVR) 扁型铜皮软线 227 IEC 42(RVB) 扁型无护套软线 227 IEC 43(SVR) 户内装饰照明回路用软线 227 IEC 52(RVV) 轻型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 53(RVV) 普通型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 71f(TVVB) 聚氯乙烯绝缘和护套电梯及可挠性连接用扁形电缆227 IEC 74(RVVYP) 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套屏蔽型软电缆227 IEC 75(RVVY) 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套非屏蔽型软电缆245 IEC 03(YG) 导体最高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆 245 IEC 04(YYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 05(YRYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 06(YYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 07(YRYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 51(RX) 橡套绝缘软电线和软电缆 245 IEC 53(YZ) 普通强度橡套软线 245 IEC 57(YZW) 普通氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软线245 IEC 58(YSF) 圆形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 58f(YSFB) 扁形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 66(YCW) 重型氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软电缆245 IEC 70(YTB) 编织护套电梯电缆 245 IEC 74(YT) 高强度橡套电梯电缆 245 IEC 75(YTF) 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆

NG A柔性矿物绝缘电缆终端接线方法

防火电缆根据型号不同,终端头安装也不一样,胜华电气防火电缆型号包括BTTZ 矿物绝缘电缆、YTTW柔性防火电缆、BTLY(NG-A)隔离型柔性防火电缆等。 下面就根据这些型号介绍下终端头的安装制作: 一、BTTZ矿物绝缘防火电缆终端头 BTTZ矿物绝缘防火电缆终端头,终端示意图 终端是安装在矿物绝缘电缆末端的一个完整端部,包括一个封端和一个填料函或者一个组合的封端/填料函装置。每根电缆都需要安装终端。 矿物绝缘电缆接头安装与敷设规范 矿物绝缘电缆接头制作视频教程 二、YTTW柔性防火电缆终端

YTTW柔性防火电缆终端结构图 YTTW柔性防火电缆终端安装安装《终端连接器安装示意图》安装即可。 三、BTLY(NG-A)柔性防火电缆终端 柔性防火电缆终端安装制作:《终端连接器安装示意图》如下:

1、准备终端头制作工具,用刀具剥离外护套和斜口钳剥除耐火层。 2、终端铝管剥除长度为7-8厘米,将铝管割出痕迹,但不的损坏云母,以便铝管的剥除。 3、根据端子的插入深度剥除云母绝缘,去掉所有保护层的电缆,用砂纸去除铝管表面的氯化物。 4、将电缆穿过热缩套管,并用电吹风机热缩,安装终端连接器与铝管。

5、将连接处拧紧,选择合适的铜鼻子(接线端子),将其套入剥好的云母带后的线芯。 6、强电缆线芯传入热缩套管,用电吹风热缩,用铜铝过渡端子将连接器和地线相连接,防火电缆终端头就安装完成了。 总之,防火电缆终端头安装简单方便,可以根据厂家提供的资料步骤安装,也可以电缆厂家派人技术指导培训等,胜华电气30年电缆行业经验,拥有一支实力强大的技术团队和一站式解决方案的服务体系,帮助更多企业使用上安全质量保证的防火电缆,提供电力通电保障。

常用电线电缆型号

YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用 一、型号 1. 护套及绝缘层材质。 常见类型: VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 括号中L代表铝芯电缆 脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套 脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套 脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套 脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型: 由于特殊用途电缆种类繁多,在此仅做简单介绍。用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄

氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用 电缆等。

1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 7、A VVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 8、SBVV HY A 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用 9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆

矿物绝缘电缆及其敷设简介.

矿物绝缘电缆及其敷设简介 (前言:标准、规范、规程) 一、矿物绝缘电缆的概念 1、概念或定义 国家标准GB/T13033—2007《额定电压750V及以下 矿物绝缘电缆及终端》(第一部分)中没有给出定 义。 2、住房和城乡建设部的标准JG/T313—2011《额定电压 750V及以下矿物绝缘电缆及终端》(中华人民共和国 建筑工业行业标准) 给出定义不适合BTTZ矿物绝缘 电缆。 具体到今天的介绍主要以国家标准GB/T13033—2007《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》为基础。说的更具体点主要介绍铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,因为《矿物质电缆敷设技术工程》——JGJ232__2011中主要内容就是铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆的敷设规定。它的定义如下:采用高导电率的铜作导体,无机物氧化镁作绝缘,无缝铜管作护套,必要时在金属铜护套外面挤包一层塑料外护套。例如:铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆(以下简称BTTZ 电缆),是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的新型电缆。这个定义与上一个定义相比显得更狭义。

3、矿物绝缘电缆的发展 矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆。目前按结构特性可以分为刚性和柔性两种。 刚性矿物绝缘电缆(BTTZ)发明较早,19世纪末瑞士工程师Arnold Francois Borel就提出矿物绝缘电缆的设想,并于1896年获得专利权,1934-1936年法、英投入生产以后发展很快。我国也于上世纪六十年代研制,开始用于军事、冶金等领域,80年代中期开始工业化生产,并逐步被建筑领域全面接受。 在1991年我国颁布了GB13033《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》国家标准,但相应的设计标准和规范的制订、修订工作未能跟上,导致该矿物质电缆的使用和推广在我国一直发展缓慢,在应用方面严重滞后于发达国家。近几年,为了提高电气线路的安全等级,减少电气火灾事故的发生及损失,国家建设部、公安部以及一些地方政府相继出台了电气设计规范,并明确规定在一些重要的电气线路或场所宜采用矿物绝缘电缆,进一步拓宽了矿物绝缘电缆的应用范围。 4、现行标准及规范

矿物绝缘BTTE电缆和BTTZ电缆对比

在此将我公司的BTTE柔性电缆与BTTZ刚性电缆的性能比较。以利于 更好的作出选择。 发布时间:2010.10.15 作者:张树涛目前国内市场上矿物绝缘防火电缆分刚性和柔性俩种,一种刚性是采用氧化镁粉作绝缘的传统矿物绝缘电缆(型号为BTTZ),另一种柔性是采用玻璃纤维及云母复合材料作绝缘的无机矿物绝缘电缆(型号为BTTE). 铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆(BTTZ电缆)因其自身特性具有防火、过载保护能力强、工作温度高、防腐、防爆性能好等优点,但同时也存在电缆长度有限、中间接头不防火、运输放线困难、接头处易受潮、施工难度大等不足之处。而且敷设好的电缆还存在着很多隐患。可以说是“先天不足,后天失调”,而我司的BTTE电缆是建立在克服BTTZ“先天不足”的基础上研发成功的全新一代矿物绝缘电缆,在工商银行北京总部大楼、上海双辉大厦等地方投入运行,并一致得到施工单位的好评。 首先让我们来看看BTTZ电缆的“先天不足”之处: 1、电缆制造长度有限:BTTZ电缆虽然生产历史较长,虽然现有在用的生产线有所改造、升级,但产品结构从未更新,制造工艺落后复杂。其导体采用实芯铜杆,护套为铜管拉拔,因此,电缆呈刚性,随着截面增大,电缆制造长度越来越短。 2、中间接头不防火:由于BTTZ电缆生产长度受电缆原材料(铜护套用铜管的长度)长度的限制,所以在电缆敷设安装过程中,需采用中间联接器将二根相同规格电缆联在一起,以保证满足线路长度的需要。该联接器的二端均由内螺纹无缝铜管、黄铜罐或热缩性套管、铜压接管和绝缘热收缩套管所组成。造成BTTZ电缆只能分段防火。所以BTTZ电缆接头,在标准中只字未提,而接头正是必须检测的重要环节。凡是刚性电气产品,有三个指标必须检测,(1)接头温升(或接触电阻);(2)动稳定(带有接头);(3)热稳定(带有接头)。这三个重要指标,没有一家BTTZ电缆制造厂能提供检测报告。 3、运输、放线困难:从BTTZ成品电缆出厂包装与运输来看,小截面电缆的包装是扎成一卷,外加一些保护措施,运输中只要轻吊轻卸不会有多大问题,但在安装放线时,会出现扭结,影响电缆质量。中截面电缆,已比较硬,长度有几十米,扎成较大的卷,在制造厂扎卷比较易,可以将电缆退火后成卷,但在施工现场放线就不易,如果硬拉,会扭结及开裂。大截面电缆长度较短,

《矿物绝缘电缆》word版

矿物绝缘电缆 矿物绝缘电缆的优点 由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。如防火、载流量大、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温、成本低、弯曲半径小、防蚁、防鼠咬、铜护套作保护接地线等特点。 产品表示方法 结构特征电压等级型号名称芯数截面mm2 BTTQ 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆1、2、3、4、7 1-4 轻载500V BTTVQ 轻型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆1、2、3、4、7 1-4 BTTZ 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆1、2、3、4、7、10、12、19 1-400 重载750V BTTVZ 重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆1、2、3、4、7、10、12、19 1-400 产品技术参数 1、矿物绝缘电缆的额定电压;轻载(BTTQ、BTTVQ、WD-BTTYQ)500V和重载(BTTZ、 BTTVZ、WD-BTTYZ)750V。 2、矿物绝缘电缆成品试验电压;轻载2000V/1min,重载2500V/1min 3、矿物绝缘电缆的绝缘电阻应大于1000MΩ,当电缆长度小于100m时,绝缘电阻应大于 10000MΩ 4、矿物绝缘电缆的长期工作温度;矿物绝缘电缆长期工作温度是70℃,在无人触及的场合矿 物绝缘电缆的长期工作温度是105℃,在特殊高温场合,长期工作温度可以在250℃及以下。在 950-1000℃可以持续供电3h以上,短时或非常短时工作温度可以达到1083℃。 5、弯曲半径;矿物绝缘电缆允许最小弯曲半径符合下表的要求

电缆数据表

 表3 矿物绝缘电缆,塑料外护层或允许接触的裸电缆敷设在空气中金属护套温度70℃,环境温度:30℃

矿物绝缘电缆

一、设计选型方法 1、型号的选择 BTTZ、BTTVZ、WD-BTTYZ(重载)适用于线芯和护套之间以及线芯和线芯之间的电压不超过750V 交流和直流有效值的场合。 BTTQ、BTTVQ、WD-BTTYQ(轻载)适用于线芯和护套之间以及线芯和线芯之间的电压不超过500V 交流和直流有效值的场合。 下列情况应采用带塑料护套的矿物绝缘电缆 1.1 电缆敷设在对铜护套有腐蚀作用的环境。 1.2 直埋或穿管敷设时。 1.3 明敷设在建筑物非技术空间,有美观要求的场所。有防火要求的地方,应采用无卤低烟的塑料外护套。 2、规格的选择 2.1 根据电缆的敷设环境,确定电缆最高使用温度,合理选择相应的电缆载流量,确定电缆规格。 2.1.1 矿物绝缘电缆按电缆温度不同有两种载流量的选择: 温度为70℃的载流量见表1、表3。 温度为105℃的载流量见表2、表4。 ℃,选用电缆载流量 a. 沿墙,支架,顶板及桥架等明敷线路。 b. 与其他种类电缆共同敷设在同一桥架,竖井,电缆沟,电缆隧道的线路。

c. 其它由于电缆护套温度过高易引起人员伤害的或设备损坏的场所。 2.1.3 电缆单独敷设于桥架,电缆沟,穿管无人触机的场所,可按正常工作温度105℃选用载流量。 2 、2应根据线路实际长度及电缆交货长度,合理确定矿物绝缘电缆规格。 由于矿物绝缘电缆加工长度受到原材料的限制,大规格单芯和多芯电缆的交货长度,无法同塑料电缆一样长(见P18电缆数据表)。因此选择规格时需要考虑电缆的交货长度。尽可能避免使用中间接头。 例1:计算负荷为1000A的线路,按照最高使用温度不超过70℃要求。根据表3选择400mm2。交货长度为60米。若线路长度大于60米则选用240m2双拼,交货长度达到99米,可避免使用中间联接,更长的线路也采用240m2双拼联接。因为线路越长敷设条件越苛刻。采用小规格的电缆易敷设。例2:根据计算负荷采用4x25mm2的多芯电缆,若超过交货长度124米的,可以考虑采用4x(1x25)的单芯电缆,其交货长度可以达到425米。无需中间接头。 3、设计要点: 3.1铜护套可做PE接地线,故一般无需PE线。 3.2对应于16mm2以上塑料电缆可以降截面使用。若塑料电缆设计4x185+95,那么对应的矿物绝缘电缆为BTTZ 4X(1X150)。 3.3双拼、多拼一般无需考虑系数。 3.4利用大截面电缆双拼或多拼代替母线槽,可降低工程投资,增加线路安全性。 3.5 采用我公司专用分支接线盒,可以实现电缆的分支。 产品技术参数

矿物绝缘电缆与母线的比较分析

矿物绝缘电缆与母线的比较分析 一、安装敷设比较 1.母线一般为3.5~4.0米一段,而矿物绝缘电缆的交货长度最短为60米,这样线路的连接工作和附件费用均减少。 2.母线系统安装时如果转弯需加弯头,这样不仅增加了工作量而且也增加了成本,占用了更多的空间,但矿物绝缘电缆就不存在此问题,根据国家矿物绝缘电缆敷设图集,矿物绝缘电缆的弯曲半径最大为6倍半径,足以满足安装时转弯的需要。 二、端面空间比较 以1600A负荷回路为例: 1.矿物绝缘电缆端面空间:7×3.14×13.1×13.1=3772.0mm2 注:矿物绝缘电缆型号:BTTZ-3×(2×300)+1×300 2.母线槽端面空间:185×150=27750.0mm2 由以上计算可以看出选择母线的端面空间为选择矿物绝缘电缆的端面空间的7倍多。因此,选择矿物绝缘电缆替代母线可以节省安装空间。 三、使用环境及寿命比较 矿物绝缘电缆不怕环境的潮湿和水,而母线无法做到全密封,需采取防水措施。且在存储,运输,安装和使用时受到潮湿空气和水的影响会导致绝缘下降,特别是间歇工作时,重新启用须除潮处理,而矿物绝缘电缆则不存在此问题。同时由于矿物绝缘电缆组成的固有特性,保证了该电缆具有非常高的稳定性,耐火性能优异,使用长寿命,是消防和动力干线的首选。在正常使用情况下,寿命可达百年以上,可作为“永久性”敷设。 四、推荐使用场合 大动力点到点回路,如: 1、应急发电机组出线(间歇工作线路) 2、中央空调机组系统配线 3、电源主干线

五、经济性比较 我们把矿物绝缘电缆与母线进行下对比: 1、250A的母线: BTTZ4*(1*70) 就是说每项1根70(载流量为279A)。4根顶5根(外护套做接地线) 总造价:约400元/米 母线:每A/米约为2.40元(不包括插接箱与安装费等)×250A=600元/米 2、400A的母线 BTTZ4*(1*150)(载流量为431A)。 总造价:约600元/米 母线每A/米约为2.30元(不包括插接箱与安装费等)×400A =920元/米。3、800A的母线 BTTZ4*(1*300)(载流量为880A)。 总造价:约1400元/米 母线每A/米约为2.20元(不包括插接箱与安装费等)×800A =1760元/米。 4、1000A的母线 BTTZ4*(1*400)(载流量为1053A)。 总造价:约1700元/米 母线每A/米约为2.20元(不包括插接箱与安装费等)×1000A =2200元。 ●载流量为:400A、500A、630A、800A、1000A、1250A等母线比满足同等使用条件的矿物绝缘电缆价格平均高出20%左右 ●载流量为:2000A、3000A、4000A的母线比满足同等使用条件的矿物绝缘电 缆价格平均高出15%-30%左右 ●母线之间的连接需要连接器,转弯需要弯头,即增加了费用又增加了施工难度。 ●矿物绝缘电缆所用附件费用低与母线所用附件费用,安装方便。 六、综述 1、矿物绝缘电缆在某些性能上优于母线 2、性价比高 3、如替代封闭母线,性价比更高。

电缆型号规格

电缆型号规格 电缆型号2008-03-16 18:43型号名称用途 铜芯 NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。NA-YJV22, NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDNA-YJY,WDNB-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 常见型号名称用途 铜芯铝芯 ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-VV22,ZA-VLV22,ZB-VV22,ZB-VLV22,ZC-VV22,ZC-VLV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJLY,WDZC-YJY,WDZC-YJLY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-JY23,WDZA-YJLY23, WDZB-YJY23,WDZB-YJLY23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJLY23, 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 电缆名称用途 VV、VLV, 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力 VY、VLY ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 VV22、VLV22 ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道、电缆沟及直埋土壤中,电缆能承受压力及其它外力 VV23、VLV23 ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 命名原则及案例: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写

电线电缆规格型号说明及含义资料

电线电缆规格型号说明及含义 作者:本站 来源:https://www.wendangku.net/doc/4b15038859.html, 发布时间:2008-6-28 13:15:00 [收 藏] [评 论 ] 电线电缆规格型号说明 ——第 ——第 乙烯护——铝, ——复 外护层代号含义

常见电缆型号说明及用途 型号名称用途 铜芯 NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJL Y,WDZC-YJY,WDZC-YJL Y,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。

常用电线电缆型号

常用电缆型号 YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用 一、型号 1. 护套及绝缘层材质。用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄100度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150温度摄氏 氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用 电缆等。

1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 7、A VVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用 9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 12、RIB 音箱连接线(发烧线)

矿物绝缘电缆技术规格书

哈尔滨市轨道交通一号线一期工程矿物绝缘电缆技术要求 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 2010.04

矿物绝缘电缆技术要求 1.概述 哈尔滨市轨道交通一号线一期工程是规划路网中1号线的中段,它南起学府路上的医大二院附近,沿学府路——西大直——东大直街——一曼街——南通大街——东直路——桦树街至哈尔滨东站,途经高等学府区、学府路高新技术开发区、城市中央商务区、博物馆广场、游乐园等公共活动中心以及铁路客站等主要客流集散中心,所经地区分属南岗区、太平区管辖。线路预留了向南延伸至平房(新疆大街)、向东延伸至东化工路的条件。一期工程线路全长14.41km,全部为地下线,其中利用既有“7381工程”段(位于东、西大直街、一曼街下)长约5.6km。 一期工程全线共设16座车站,1座车辆段,1座控制中心。其中地下一层侧式站台深埋车站4座(为改扩建车站),地下二层岛式站台车站10座,地下三层侧式站台车站2座(既有人防工程加站),平均站间距0.946km。太平桥车辆段接轨于太平桥站和交通学院站,控制中心设于清滨公园站。轨道交通一期工程与路网中其余4条轨道交通线6次相交,其换乘形式有3种:其中龙江街站与5号线平行换乘;太平桥站与3号线“十”字换乘,医大二院站与4号线十”字换乘;博物馆站与2号线“T”形换乘、烟厂站与4号线“T”形换乘,清滨公园站与3号线“T”形换乘。 哈尔滨市属寒温带大陆性季风气候。主要特点为春季风大雨少,夏季温热湿润降水集中,秋季凉爽、霜来早,冬季漫长,寒冷干燥。一年平均气温 3.6℃,极端最高气温可达36.4℃,极端最低气温-38.1℃。全市年平均降水量523mm,降水主要集中在夏季。冬季降雪占全市降水12.1%,降雪期日数为180多天,年降雪量平均为63.1mm,最大积雪深度达41cm。年平均风速4.1m/s,常年主导风向以西南风为主。年平均日照时数2446小时。年最大冻土深度205cm。 2.工程主要原始资料 环境温度:-15℃~+40℃ 相对湿度:日平均值不大于95%

矿物绝缘电缆线路敷设工艺标准

矿物绝缘电缆线路敷设工艺标准 1适用范围 本工艺标准适用于建筑电气工程中矿物绝缘电缆线路安装工程。 2施工准备 2.1材料要求 2.1.1 材料规格型号及电压等级、每芯股数符合国家标准要求,有产品合格证。 2.1.2 电缆应无表面伤痕,不扭绞,不漏油,铠装无锈蚀,无老化及裂纹。 2.1.3电缆做绝缘电阻测定 电缆用1KV摇表检测,接线方式如图2.1.4所示。 图2.1.4 电缆绝缘电阻测定接线图 2具有金属统包外皮的电力电缆,其芯线与外皮间存在较大的电容,所以在测量每相绝缘电阻后均应用放电棒对地进行充分放电,放电时间一般不少于2分钟。 2.1.5 绝缘电阻应不小于表2.1.5-1至表2.1.5-5的要求。 表2.1.5-2 (空二格)1千伏聚氯乙烯绝缘电力电缆的绝缘电阻指标 2.1.6 电缆的绝缘电阻不平衡系数应不大于2.5,不平衡系数等于用同一电缆各芯线的绝缘

斗争中最大值与最小值之比。 2.1.7 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓采用镀锌件。电缆敷设辅助材料包括:封铅用焊料、抹布、硬脂酸及8#、16#铁丝,编织好的网套,以及汽油、沥青膏、砖、砂、标牌(铁皮、钢字)、标桩等。 2.2 主要机具 2.2.1机械设备:慢速转扬机、敷设电缆用支架及轴管、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 2.2.2通用和专用工具:钢锯、手锤、板手、电气焊工具、电工工具,对讲机、手持扩音喇 叭。。 2、测量检验工具:兆欧表、万用表、合相器、测电笔等。 3、根据施工现场条件和设计不同机具设备和测量检验工具应合理配置使用。 2.1.6 接地线要求 铠装电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锌铜编织线,截面积不应小于表2.1.6的规定:表2.1.6(空二格)电缆芯线和接地线截面积 2.2.1 通用和专用工具:防风栅,塑料布,压接钳,喷灯,搪瓷盘,钢锯,钢丝刷,剪刀,电烙铁,钢丝钳,电工刀,起子,平锉刀,手锤、安装机具:滑轮,白棕绳,扳手,电焊机,气割工具,手电钻,电锤。 2.2.2测量、检测和试验设备:湿度计,万用表,摇表,钢卷尺。 2.3 作业条件 2.3.1 操作场地应清洁,较宽敝,无易燃物,并备有220伏交流电源或安全电源。 2.3.2 作业场所环境温度5℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、四级以上大风天中施工。 2.3.3 高空作业应搭好平台,室外施工部位上方及四周应搭好棚布以防灰尘和风。 2.3.4 高压设备、母线及金属构件均应安装完毕。电缆敷设到位,富余长度充分。 2.3.5 电缆终端头制作工作前施工员应向作业人员进行书面操作及安全生产交底。具体操作由经过培训有熟练技巧的技工担任,其他人员在前述人员的指导下进行工作。 3 操作工艺 3.1工艺流程 (矿物绝缘电缆的施工准备、测量定位、支架安装、支架接地、电缆电气绝缘检测、绝缘测试等工序施工与普通电缆相同,以下主要介绍电缆线路敷设、中间接头、终端接头的施工工艺。)

矿物绝缘防火电缆(BTT)系列

矿物绝缘防火电缆(BTTW /YTTW /BTTRZ)系列 柔性矿物绝缘防火电缆的设计参数,是严格遵循英国BS6387标准,以 及国际电工委员会IEC标准。这些技术参数,已经分别通过了国家消 防总局与国家防火建筑材料质量监督检验中心专项检测。由于防火电 缆全都是用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾, 不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点是1083℃、氧化镁的熔点是2800℃, 因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电,是一 种真正意义上的防火电缆。 柔性矿物绝缘防火电缆BTTRZ(BTTW / YTTW)系列 燃烧不短路短路不燃烧 产品介绍 产品名称:柔性矿物绝缘防火电缆(BTTW)

型号规格:(1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯) 1、产品标准: 中国已颁布的各类相关规范、规程主要有: 《高层民用建筑设计防火规 范》【GB50045-95(2005年版)】 《北京市民用建筑电线电缆防火设计规程》【DGJ08-93-2002】 《建筑设计防火规 范》【GB 50016-20 06】 《中国消防手 册》【2007版】 《火灾自动报警系统设计规 范》【GB 50116-98】 《民用建筑电线电缆防火设计规范》【DGJ08-93-2002】《北京市消防局文 件》【京消发{2004}352】

《电力工程电缆设计规 范》【GB 50127-94】 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》【GB 50067-97】 燃烧试验的测试标准 柔性矿物绝缘防火电缆的设计参数,是严格遵循英国BS6387标准,以及国际电工委员会IEC标准。这些技术参数,已经分别通过了国家消防总局与国家防火建筑材料质量监督检验中心专项检测。 由于防火电缆全都是用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点是1083℃、氧化镁的熔点是2800℃,因此该种电缆可以在 注:德昊柔性矿物绝缘防火电缆已通过国际BS6387标准中最高级别C、W、Z试验。