文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工图设计要点

建筑施工图设计要点

建筑施工图设计要点
建筑施工图设计要点

建筑设计施工图设计要点

一、总平面布置图

送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题有:

1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。

2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。

3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是:

(1)竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。

(2)场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。

(3)场地及其道路的标高不利于排水。

(4)场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。

4.没土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方,增加造

价,造成经济损失。

5.总图设计必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排水沟、广场、活动场地、停车场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来困难,也无法保证总图的合理性。

6.消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于5米,不满足消防登高面要求。

二、建筑设计说明部分

1.装饰做法光是文字说明表达不完整。最好是有各种材料做法一览表+各部位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。总说明中占地面积一般都缺标注。

2.门窗表。一般都有,但关键对一些组合窗,非标准窗表示不清楚,对组合窗及非标窗,应画出立面图,并应把拼接件选择、固定件、窗扇的大小、开启方式等内容标注清楚,如组合窗面积过大,请注明要经有资质的门窗生产厂家设计方可,还有就是对门窗性能,如防火、隔声、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等技术要求应加以说明。比如建筑物1-6层和七层及七层以上对门窗气密性要求不一样(1-6层为3级,七层及以上为4级)。

3.防火设计说明普遍存在问题。按《建筑工程设计文件编制深度规定》要求每层建筑平面中要注明防火分区面积和分区分隔位置示意图,宜单独成图,如为一个防火分区,可不注防火分区面积。

4.有关“夏热冬冷地区”节能设计的说明,也普遍存在问题(居住建筑的节能设计):

(1)外窗,特别东西窗缺保温隔热措施。

(2)导热系数的主体部位值与平均值概念不清,把建筑主体部位的K值作为平均K值说明。

(3)缺节能设计计算书及节能设计审查文件,造成节能设计不经济。

5.幕墙工程。(包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等)及特殊的屋面工程,与其它特殊构造,对其设计、制作、安装等技术要求未加说明。

6.缺电梯(自动扶梯),选择及性能说明包括(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等等)。

7.墙体预留孔及楼板预留孔,管道井楼层的封堵方式等未说明。

8.屋面防水等级未说明,或屋面具体做法不符合相应的防水等级要求。

常见问题为:把屋面砼结构层作为一道防水设防,或卷材厚度不符合相应防水等级要求。

9.有关民用建筑,建筑材料有害物质限量未说明。这一点建设部《关于加强建筑工程室内环境质量管理工作的若干意见》(建办质(2002)17号)文件及《民用建筑工程室内

环境污染控制规范》GB50325-2001都有了明确规定,应加以说明。

三、建筑平面图

1.底层平面常见的问题有:

(1)缺指北针;

(2)缺剖面图在底层平面图上的位置表示;

(3)缺散水坡在底层平面图上的表示;

(4)缺标准墙斗或柱网细部尺寸;

(5)缺标注承重墙、非承重墙上墙厚;

(6)缺设变形缝的位置尺寸及其详图索引;

(7)缺标注标高及房间名称;

(8)缺地面伸缩缝;

(9)缺标注最大允许设计活荷,如有地下室那么底层平面出应标注清楚;

(10)缺主要建筑设备和固定家具的位置及相关做法索引,如卫生间的器具、雨水管、水池、橱柜、洗衣机位置等;

(11)缺标注电梯、自动按需分配北规格、缺楼梯上下方向及其编号和索引;

(12)缺主要结构和建筑构造部件的位置及尺寸标注和做法索引,如中庭、天窗、地沟、重要设备基础、各平台、夹层、人孔、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟等做

法索引;

(13)缺楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟道、垃圾道等位置、尺寸和做法索引,以及墙体预留空调机孔的位置、尺寸及标高;

(14)缺标注室外标高、各层标高、屋面标高?

15)缺标准车库的车位数的通行路线;

(16)缺屋顶平面上有关女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊(分水线)变形缝、楼梯间水箱间、电梯机房间、屋面上人孔、检修梯等的详图索引号,及相应标高等;

(17)对局部复杂的部位缺局部放大的平面图。

四、建筑立面图审查中的一些问题

1.立面图与平面不一致。立面图两端无轴线编号,立面图除图名还需标比例。

2.立面图外轮廓尺寸及主要结构和建筑构造的部位。

如女儿墙顶、檐口、烟囱、雨篷、阳台、栏杆、空调隔板、台阶、坡道、花坛、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水立管、粉刷分格线条等以及关键控制标高的柱注都应表示清楚。而多数立面图只表示层高的标高。立面图上应该把平面图上、剖面图上未能表达清楚的标高和高度均标注清楚。

3.在平面图上未能表示清楚的窗口位置。在立面图上也应该加以标注,但往往没表示。

4.立面图上装饰材料名称、颜色在立面图上标注不全。特别是底层的台阶、雨篷、橱

窗细部较为复杂的未能标注。也无标注构造索引。

五、剖面图审查中常见的问题

1.剖面位置不是选择在层高不同、层数不同、内外空间比较复杂,具有代表性的部位。局部较复杂的建筑空间以及平面、立面表达不清楚的部位,也没有绘制局部的剖面图。总之剖面图偏少。

2.剖面图漏注墙、柱、轴线编号及相应尺寸,特别是厂房,其墙、柱、轴线之间的尺寸关系未标注清楚。

3.剖切到或可见的主要结构和建筑构造部位。如室外地面、底层地坑、地沟、夹层、吊顶、屋架、天窗、女儿墙、台阶、坡道、散水等及其他装修等可见的内容没能完整的表示。

4.高度尺寸标注不完整。一般只注外部尺寸及标高,而内部尺寸,如地沟深度、隔断、内窗、内洞口、平台、吊顶等平立面未能表达清楚的尺寸未表示。

5.有些节点构造详图索引号在平面图上、立面图上表示不清楚。而应在剖面图上标注详图索引的,也未能标注。

六、构件安全与防火性能审查中常见的一些问题

(一)楼梯

1.梯段踏步级数。有出现违反不应超过18步,亦不小于3步的规定,出入口平台下(梁下尺寸)不满足≥

2.0米,梯段净高不满足≥ 2.2米的规定。楼梯平台净宽不满足,应从扶手中心线标起,不小于梯段宽度,并不得小于 1.20米。

2.有儿童使用的建筑。楼梯梯井大于0.2米时,未设安全防护措施,住宅、托、幼建筑、中小学校及少年儿童专用活动场所、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观等允许儿童进入活动场所,楼梯竖向立杆间距大于0.11米,不满足规范要求。

3.需设防烟楼梯间的建筑。室外辅助防烟楼梯,在楼梯周围2米范围内的墙上开设窗洞口,不满足规范要求。

4.封闭楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上。有开设其它门洞或封闭楼梯间门采用一般胶合门板等,未采用乙级防火门或双向弹簧门(用于低层建筑)。

5.需设封闭楼梯间的建筑的首层楼梯间。将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但未采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

6.儿童使用场合的栏杆防攀登的措施,不同程度存在问题。

7.疏散门常见采用卷帘门,而不是采用向疏散方向开启的平开门。

(二)电梯设计

1.消防电梯的一些构造要求不满足。特别突出的问题是消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间未采用耐火极限不低于

2.00h的墙隔开,当在隔墙上开门时未按规

定开设甲级防火门。此外常见消防电梯前室未按规定设消火栓。

2.消防电梯井道底应考虑排水,但往往没设计排水设施和贮水的空间。

3.电梯机房顶部预留承重挂钩。

4.缺少电梯机房地面留洞设计,或者设计太滞后。

(三)建筑构配件

1.防火墙设在转道附近时。内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间的最近边缘水平距离不满足≥ 4.00米的要求,又没有采取相应的防火措施;还有紧靠防火墙两侧窗的水平距离满足不了≥ 2米的要求,又没有采取相应的防火措施。

2.分别独立设置的电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井、井壁上设检查门,其检查门未采用丙级防火门。

3.阳台、外廊、室内回廊、上人屋面及室外楼梯等临空栏杆(栏板)、女儿墙等安全防护(包括高度、防攀登、防坠落和竖杆间距等)。经常会不满足规范要求(防护栏杆高度应从可踏面算起)。

4.无直接对外开窗的卫生间需设排气道。并需设有进风口,设计时(住宅)往往缺排气道或进风口的具体定位。

(四)建筑无障碍设计内容涉及面广

无障碍设计(在工程建筑强制性条文中)规定了:办公、科研建筑;商业服务建筑;文

化、纪念建筑;观演、体育建筑;交通医疗建筑;学校、园林建筑;高层、中层住宅及公寓建筑等以及它们需设计无障碍设计的范围,各施工图存在问题较多。业主往往认为,我单位无残疾人员,不必作无障碍设计,有些设计人员一味迁就业主,不作无障碍设计,有的仅在入口处设计坡道,漏做无障碍厕所及电梯,针对这一问题,有待于设计人员和全社员提高认识,重视无障碍设计(如北京市就明文规定,建筑总说明中必须写明无障碍设计内容),以体现社会对残疾人的关怀和人性化设计。以上问题只要设计人员在设计中引起重视,认真一一检查,就可避免。

浅析建筑施工图设计要点与注意问题

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4315040789.html, 浅析建筑施工图设计要点与注意问题 作者:孔咏欣 来源:《城市建设理论研究》2013年第08期 摘要:近年来,随着社会经济的快速发展,给建筑业的蓬勃发展带来了历史性的好机 会,与之相关联的建筑施工图设计工作量渐大,使得设计周期不断压缩,设计者在设计过程中难免出现考虑不周和忽略的问题,从而导致施工图纸和项目施工出现诸多问题。 关键词:建筑;施工图;设计 Abstract: In recent years, with the rapid development of social economy, the vigorous development of the construction industry to bring good historic opportunity, and the workload of design construction joint gradually, make the design cycle time compression, the designer is the emergence of ill-considered and ignore the problems in the design process, which leads to many problems construction drawings and construction project. Keywords: architectural design; construction drawing; 引言:建筑施工图设计是技术性强的工作,也是从事建筑设计的工作者必须具备的技能。同时,建筑施工图设计还是一项综合性强的工作,它涉及到建筑材料、设备、结构、施工工艺以及美观艺术等各方面的知识。建筑施工图设计是建筑方案的下一道程序,建筑方案对它有指导的作用,它对建筑方案有深化和完善的作用。 中图分类号:F407.9 1、建筑施工图设计中存在的主要问题 1)总平面图缺项问题 集中表现在一些中小型设计项目缺少总平面图或总平面图的设计深度不符合建设部批准发布的《建筑工程设计文件编制深度的规定》。大部分设计的总平面图中只有建筑单体的平面定位,缺少建筑间距、广场、道路布置、挡土墙及道路的转弯半径、宽度、交叉点、变坡点、标高、坡度、坡长、坡向等竖向设计内容,用地红线、建筑红线、道路红线、绿地保护线等的标注也是容易忽视的问题,很多项目总图设计中缺坐标网格、缺指北针(或风向玫瑰图)、缺各种出入口标注的问题也是比较常见的。 2)节能设计问题 在国内,建筑节能设计作为一门新兴的、比较系统、独立的学科,部分设计人员对它重视并不够,也不够熟悉。在设计过程中时常出现类似窗墙比不符合要求,且未调整外墙、屋顶等

建筑施工图设计中的注意事项分析

摘要:施工图是建筑施工的主要依据,它关系到整个建筑的施工质量,因此必须明确建筑施工图设计中的注意事项,为施工质量提供保障。本文主要阐述在常见的民用建筑施工图设计中容易出现和需要注意的问题,对建筑方案的合理性,绘制建筑施工图应达到的设计标准等问题以及解决处理方法作了简单的阐述。 关键词:建筑施工图;问题;规范;要求;节能 中图分类号: TU7 文献标识码: A 文章编号: 引言 在建筑施工过程中,施工图的设计直接影响施工图的质量,从而影响建筑的施工质量。当进入到建筑施工图设计阶段时,对建筑方案的审视工作极为重要,对待建筑方案成果,不要盲目地相信它的绝对正确,要用理性和科学的态度去对待。在建筑施工图的设计文件中,常常会出现一些问题,这些问题中,有的是施工图在设计上面的问题,有的则是建筑方案上的问题,现在总结一些和大家一起探讨。 1、建筑施工图设计中存在的主要问题 1.1总平面图缺项问题 集中表现在一些中小型设计项目缺少总平面图或总平面图的设计深度不符合建设部批准发布的《建筑工程设计文件编制深度的规定》。大部分设计的总平面图中只有建筑单体的平面定位,缺少建筑间距、广场、道路布置、挡土墙及道路的转弯半径、宽度、交叉点、变坡点、标高、坡度、坡长、坡向等竖向设计内容,用地红线、建筑红线、道路红线、绿地保护线等的标注也是容易忽视的问题,很多项目总图设计中缺坐标网格、缺指北针(或风向玫瑰图)、缺各种出入口标注的问题也是比较常见的。 1.2节能设计问题 在国内,建筑节能设计作为一门新兴的、比较系统、独立的学科,部分设计人员对它重视并不够,也不够熟悉。在设计过程中时常出现类似窗墙比不符合要求,且未调整外墙、屋顶等围护结构传热系数的问题;在不少设计中对不同墙体、不同热工要求,不做热工计算且节能材料选择不当等等,节能设计过程中也多出现忽视材料防火性能要求的问题。 1.3防火设计问题 一是总图设计中道路转弯半径、消防车道宽度、消防扑救场地宽度和深度不满足规范要求的,消防扑救场地的覆土绿化不满足消防车承载要求的,还有就是借用市政道路作消防扑救场地的区域不得种植影响消防的树木。在具体实施过程中,开发商和设计师为了满足绿地率的要求,往往在地下车库顶板上覆土种植绿化,很多地方规定车库顶板覆土深度达到一定深度时才能将该部分绿地计入到绿地率中,所以车库顶板覆土深度往往比较深,一般在0.6米以上,与之矛盾的是覆土深度大于一定数值时该区域不能作为消防扑救场地和消防车道。二是地下室、半地下室与上层共用楼梯时,应在首层与地下室或半地下室的出入口处作防火分隔,但目前在带有地下室的多层住宅设计中,却普遍忽略了地上、地下部分的防火分隔。三是汽车库贴邻其他建筑时,必须采用防火墙隔开,而审查中发现未采用防火墙隔开的项目仍然很多。四是高层建筑变形缝一般留得比较宽,缝内自然形成一个上、下贯通的竖井,有很强的拔火作用。而在工程设计中

景观设计土建施工图设计说明-精选.pdf

设计说明 一.工程概况 1.1工程名称: 1.2建设单位: 1.3项目位于: 二.设计依据 2.1国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准 2.2甲方()与乙方()签定的委托合同 2.3甲方认可的景观规划设计方案及初步设计文件 2.4甲方提供的本工程建筑总平及其它相关设计资料 三.设计深度 3.1按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的 有关要求的设计深度 四.技术说明 4.1本工程总平面图与分区平面图设计标高采用绝对标高值,园建单体及立、剖设计采用 相对标高值;其±0.00相对绝对标高值,详见各图中附注;本工程设计绝对标高为 甲方提供的标高值 4.2本工程设计中除标高以米(m)为单位外,其余尺寸均以毫米(mm)为单位 4.3本工程设计中所指距地高度均指离开完成面的高度 4.4其它相关专业(结构、水、电等)的配合,应于室外环境工程施工前由甲方负责组织 相关专业施工图设计,经本设计单位会审通过后方可施工 4.5本工程所用的各类设备(给排水、机电等)应在本工程室外环境工程施工之前由甲方 负责组织相关的设备技术施工图,经本设计单位会审通过后,由厂家或安装单位派专 人赴现场配合室外环境工程施工 五.基础及构造措施 5.1所有建筑物及构筑物的基础垫层采用C15混凝土,如遇基础的设计底标高不能落在持 力层上,必须除去非持力层,用砂夹石回填并分层夯实(分层厚度≤300),压实系数≥0.95;如遇膨胀土地基时,除去膨胀土,用砂夹石换填并分层夯实(分层厚度≤300),换填至基底标高(压实系数≥0.95),换填后地基的承载力必须满足150Kpa 5.2连续的地面混凝土垫层应设置纵横向缩缝,纵向缩缝采用平头缝, 其间距6-12m,横 向缩缝采用假缝,其间距为3-6m,缝宽5-20mm, 深度宜为垫层厚度的1/3,面层与垫层对齐;连续的路面垫层沿纵向宜设置伸缝,其间距采用20-30m,缝宽20-30mm,缝内填沥青类材料,沿缝两侧的混凝土边缘应局部加强 5.3本次园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构,本设计如无特殊指明, 则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计 5.4本工程所有砖基础部分用M10水泥砂浆、MU10页岩砖(240×115×53)砌筑;砌砖部 分用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5排水沟: 5.5.1砖砌排水沟用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5.2排水沟如遇填土,沟底C15混凝土垫层下应加铺50-70mm粒径卵石(或碎石) 一层夯入土中 5.5.3排水沟与勒脚交接处设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏,深50mm 5.5.4每30-40m设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏

施工图深化设计要点教案资料

施工图深化设计 1.施工图设计现状 1.1问题的产生 建筑设计包括方案设计、扩初设计和施工图设计。方案设计和扩初设计需要长时间的思考和积累,需要智慧和创造力。施工图设计尽管图纸数量较多,工作量较大,但创造性相对较少,机械性较强,主要是要求配合施工全过程,重点处理设计与施工的协调,根据施工需要不断补充和修改图纸,及时解决施工现场问题。 按理说:设计单位应专注于工程项目的方案设计、效果设计、扩初设计。施工单位应充分发挥现场经验丰富的优势,往前延伸到施工图设计,并与设计单位紧密配合,共同进行施工图深化设计。 但现状是:(1)在“设计-招标-建造”(dbb)模式下,施工图设计阶段,施工单位和监理公司尚未确定,业主管理人员往往缺乏专业知识或专业不专,一般施工图都是设计单位独家完成。(2)设计单位最关心的是工程项目的技术风险,不注重工程造价,设计人员不愿下工地,不了解施工工艺和现场需求,缺乏施工行业的实践经验,设计单位独家完成的施工图往往是:不够完善,不尽人意。(3)目前的设计取费中,工用项目(民建项目)施工图设计取费占总设计取费的40%(50%)。因此,大部分设计单位还比较注重施工图设计,不愿意将施工图设计环节下移到施工单位。(4)施工单位最为关心的是利润,为压低成本,不愿多聘请专业技术人员,施工管理人员对设计规范的把握不熟悉,参与深化施工图设计能力不足。

综上,目前施工图设计主要障碍,一是dbb建造模式体制不顺;二是施工企业没有足够能胜任的施工图设计人员,设计单位缺乏施工行业的实践经验;三是设计单位主要依靠施工图设计取得经济收入。其结果是施工图设计深化不够,与工程造价、施工方案一体化考虑不够,施工过程中设计变更较多,工期长,造价高,实用性不强,“可建造性”较差,有的甚至无法建造。 1.2为解决上述问题,当期实践主要做法 首先,设计交底之前甲方(代建)、监理、施工单位详细审图,然后把问题汇总,在设计交底时把图纸中存在的问题尽可能的找出来、解决掉。但是对一些工程浩大、设计复杂、问题较多、时间仓促的工程,一次设计交底末必能够把问题全部解决掉,所以设计交底后还要继续审图,直到把在施工之前能够找出的问题全部找出解决为止。 其次,对于一些设计不完善的工程,要把这些问题提出来,写成书面材料,详细说明这些问题的存在对工程造成的负面影响,尽快与相关部门联系,完善设计,为施工铺平道路。 在整个施工过程中,还不断地会有设计中存在的问题出现,所以甲方(代建)、监理、施工单位要与设计方保持良好的沟通与联系及时解决施工中出现的问题。 上述做法,设计方处于主动地位。实践中为设计变更设计施工双方往往会持截然相反的立场,为统一思想,牵扯了各方大量资源和精力,延长工期,工程实施绩效低下,资金出超严重,对工程的

谈建筑施工图设计中控制节点与注意的问题培训讲学

谈建筑施工图设计中控制节点与注意的问 题

谈建筑施工图设计中控制节点与注意的问题作者:盛旭东 来源:《中国房地产业·下旬》2018年第06期 【摘要】对施工图的严密审核工作是审核人员在进行建筑实地施工之前就要做好的工作,是建筑工程得以顺利开展的保障。本文针对建筑施工图设计中的控制节点以及需要注意的问题进行了分析,以供参考。 【关键词】施工图设计;控制节点;问题 1、建筑施工图设计概述 以下三道程序是在建筑设计相关规定要求指导下实现建筑设计所必须的经历: (1)建筑方案设计:总体纲领,具体指对整个工程建筑风格、建筑类型的初始确定。 (2)初步设计:对建筑方案的进一步发展。建筑施工图的设计一直是是建筑总设计的灵魂,是指引工程进展情况的航标,是对于建筑工程各方面细节的阐述。 (3)建筑施工图设计:主要包括的方面有总平面施工图、结构施工图、建筑施工图、给排水施工图、电气施工图等。施工图的主要组成因素为文字和图形,以此为载体,详细地标注了施工图设计说明、材料做法表、门窗表、节能计算书等。施工图具体内容分为平面图、立体图、剖面图、节点及墙身大样和总平面图。 2、施工图设计主要控制节点 以施工图设计主要工作流程为依据,以下几点是作为一名项目负责人要注意控制的施工要点。 2.1 符合规范 在绘制建筑施工图的过程中,一名合格的设计人员需要时刻强调自己的工作对于这整个工程的重要性,并且在设计的过程中将自己平日里对于建筑工程设计规范和制度的学习与认识表现出来,以确保施工图设计的科学、合理,在有一定自我发挥的同时,严格以相关规范作为指导进行设计。只有这样才能确保施工图中的数据的科学性和准确性有所保障,能有效地反映设计者的设想和意图。以此杜绝施工的盲目。由此,可以从根源上,有效地解决在建筑方案中出现的问题,建筑工程的高质量提供有力保障。 2.2 对方案进行深化调整 设计方案深化调整阶段是在建筑施工图设计之前,就必须做好的一块。就算是业界知名设计师做出的方案图,也需要通过和他人讨论,从而进行深化和调整。特别是,由甲方提供的别的设计单位的设计方案,尤其要给予重视,从而延长设计方案深化调整阶段的周期。方案深化调整过程中对于初始的设计方案按照实际的情况不断进行修改,确保实际过程与方案规划要求

施工图设计总说明 (1)

施工图设计总说明 一、概述 受古蔺县水务局委托,我单位于2014年9月初编制完成了本项目《国家水土保持重点建设工程两河项目区(叙永县)太平溪小流域实施方案》,并于9月9日在四川省水利厅通过了专家技术审查会,按照与会专家修改意见于9月下旬修改完成实施方案后进行报批申请。于10月初领取到四川省水利厅下发的《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水函[2014]1338号)。 该工程实施方案批复情况如下:星光河小流域规划治理水土流失面积23.5km2。共实施坡改梯60.00hm2(石坎48.50hm2,土坎11.50hm2);水土保持林276.0hm2;经济果木林364.0hm2;封禁治理1099.46hm2;保土耕作550.54hm2。小型水利水保工程:塘堰整治7座,蓄水池32口,沟渠12.68km,沉砂凼58个,作业道路7.63km。 星光河小流域水土流失综合治理项目总投资1076.38万元,其中工程措施投资697.48万元,植物措施288.97万元,封禁治理6.95万元,独立费用82.98万元。 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。 二、设计依据 1、设计执行的主要规范和标准 (1)《水土保持规划编制规程》(SL336-2006); (2)《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T 16453.1-2008); (3)《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》(GB/T 16453.4-2008); (4)《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008); (5)《水土保持综合治理技术规范治理技术》(GB/T16453.6-2008); (6)《水土保持综合治理规范通则》(GB/T15772-2008); (7)《水土保持综合治理验收规范》(GBT15773-2008); (8)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007); (9)《水利水电工程制图标准水土保持制图》(SL73.6-2001); (10)《水土保持工程可行性研究报告编制规程》(SL448-2009); (11)《水土保持工程初步设计报告编制规程》(SL449-2009); (12)《水土保持术语》(GB/T20465-2006); (13)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007); (14)《水土保持监测技术规程》(SL277-2004); (15)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328); (16)《水土保持工程概(估)算编制规定及定额》(水利部水总[2003]67号)。 2、基础资料 (1)《国家水土保持重点建设工程四川省实施规划》(2013~2017年)》; (2)《四川省古蔺县水土保持总体规划》(2000年~2015年); (3)《国家水土保持重点建设工程古蔺县实施方案》(2013~2017年); (4)《国家水土保持重点建设工程管理办法》(水保[2013]442号) 三、设计工程概况 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。

建筑结构施工图的识读

第3章建筑结构施工图的识读 能力要求:通过本章的学习,熟悉基础平面图、楼层结构平面图的图示方法和要求及平面整体表示方法的制图规则。 3.1概述 房屋的结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后画出的图样。结构设计时要根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等。结构施工图必须与建筑施工图密切配合,它们之间不能产生矛盾。 结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工、支承模板、配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也是计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。 1.房屋结构的分类 常见的房屋结构按承重构件的材料可分为: (1) 混合结构—墙用砖砌筑,梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。 (2) 钢筋混凝土结构—柱、梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。 (3) 砖木结构—墙用砖砌筑,梁、楼板和屋架都用木料制成。 (4)钢结构—承重构件全部为钢材。 (5)木结构—承重构件全部为木料。 目前我国建造的住宅、办公楼、学校的教学 楼、集体宿舍等民用建筑,都广泛采用混合结构。 在房屋建筑结构中,结构的作用递给基础,最后由基础传递给地基。如图3一1 所示。 2.结构施工图通常应包括的内容 结构设计总说明(对于较小的房屋一般不必单 独编写),基础平面图及基础详图,楼层结构平面 图,屋面结构平面图,结构构件(例如梁、板、柱、楼 梯、屋架等)详图。 根据建筑各方面的要求,进行结构造型和构件布置,再通过力学计算,决定房屋各承重构件(如图3一z)的材料、形状、大小以及内部构造等等,井将设计结果绘成图样,以指导施工,这种图样称为结构施工图,简称“结施”。

关于建筑施工图设计的要点

关于建筑施工图设计的要点 发表时间:2017-08-09T13:12:02.730Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第7期作者:李森胜[导读] 文章从建筑施工图内容着手,对建筑方案的合理性、建筑施工图设计标准等问题进行研究。 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 519000 摘要:由于我国建筑工程行业不断进步与发展,建筑施工图的设计质量日益得到重视,同时使得建筑和设计周期不断压缩,出现了诸多不良的问题。因此,施工图设计的合理性、有效性会从一定程度上对建筑工程质量产生影响,进而影响建筑企业从建筑工程中获得的经济效益和社会效益。文章从建筑施工图内容着手,对建筑方案的合理性、建筑施工图设计标准等问题进行研究。关键词:建筑工程,施工图设计,设计关键点 随着城市化建设步伐的加快,建筑企业面临竞争压力的增加,建筑企业提升建筑工程质量的需求越来越强烈。但由于其他原因,对建筑方案的评审、推敲及把关上缺少关注,除外,设计单位由于技术力量薄弱、专业水平较低及质量保证体系匮乏,并且对于关键的建筑规范和要求潜意识的进行忽略、误解,导致在建筑施工图的设计过程中出现了较多难以解决的技术问题,甚至由于施工图设计不科学而导致在建筑施工过程中事故发生。 一、建筑施工图的组成 建筑施工图主要分为:“图形”及“文字”两部分。而图形部分主要内容包含有:建筑工程的总平面图、建筑平面图、剖面图及大样详图等;文字部分中主要内容包含建筑设计说明、封面与目录以及建筑施工使用施工材料表等。在建筑工程施工中需要结合合理的施工图设计,进而使得建筑工程更好地满足人们的要求。 二、对建筑施工图设计中存在的问题进行分析 2.1建筑结构设计不合理 建筑结构设计不合理主要表现为:①防火设计不合理。由于部分计人员专业知识水平和能力有限,未能掌握防火相关的规范和规定,不能对建筑物准确分类,导致施工图设计中防火标准执行有误或消防处理不当,如重要场所的安全疏散出口方向不正确,从而存在非常多的安全隐患。②部分结构设计不合理,如荷载取值存在计算错误,不符合相关的规范要求。③设计深度不合理,如设计依据、设计参数、工程类别、安全等级、耐火等级及防火消防处理等重要项目在设计总说明中比较模糊。这些年来,高层建筑发生火灾的频率和次数呈增加趋势,不但造成了巨大的人身财产损失,而且还严重影响着社会的发展。事实上,火灾导致人员伤亡的主要是由于被困人员不能及时、快速的疏散躲避从而导致烟雾中毒或者窒息。因此,设计人员必须同时结合自然排烟和设计排烟相。以民用建筑为例,如图1说明设计人员没有充分掌握相关的建筑标准和规范,从而导致设计人员在对消防通道、疏散楼梯间等的设计过程中存在着很多不足。 2.2总平面图缺项问题 这类问题主要体现在建筑施工图设计时出现的一些房地产项目的设计中出现的总平面图或者说是总平面图设计的深度的缺失,这类问题导致了建设部的审批不过,不能满足建设部的批文《建筑工程设计文件编制深度的规定》的一些规定与要求。大部分设计的总平面图中只有建筑单体的平面定位,缺少建筑间距、广场、道路布置、挡土墙及道路的转弯半径、宽度、交叉点、变坡点、标高、坡度、坡长、坡向等竖向设计内容,用地红线、建筑红线、道路红线、绿地保护线等的标注也是容易忽视的问题,很多项目总图设计中缺坐标网格、缺指北针(或风向玫瑰图)、缺各种出入口标注的问题也是比较常见的。 2.3节能设计问题 作为一门新的系统化和独立性的学科——-建筑节能,在建筑施工设计中也十分重要。在实际设计中,对于新的节能设计部分考虑不到,关注程度不够,并且很大部分的设计人员不能够完全熟练掌握建筑节能设计相关的专业知识。在建筑节能设计过程中,常常会出现以下问题,比如窗墙比不到标准要求或外墙没有进行标准化的结构调整,屋顶没有按照规范标准进行设计,在不少设计中对不同墙体、不同热工要求,不做热工计算且节能材料选择不当的情况也时常出现,因此,建筑节能设计在实际应用中,还存在许多问题。所以在建筑施工图设计中,必须科学的选择节能材料,达到减少资源浪费的效果。同时,需要多利用建筑结构进行遮阳设计,以达到有效的物理降温。图2,几种常见的遮阳基本形式。图3,利用种植屋面,达到隔热的效果。

施工图审图注意要点

施工图审查常见问题分析 坡地建筑地下室一侧外墙兼做挡土墙,一侧临空,在正常使用阶段,建筑受到土压力侧向作用,地震时水平力叠加。设计应另设永久挡土结构与主体地下室脱开。 天然地基持力层承载力很大,但浅层填土不均匀,厚度变化大。常见一些设计(“九岛梦都”基础设计地基承载力按240Kpa),要求挖至持力层后用砂石分层回填至基底。请注意一般分层回填碾压的砂石层垫层承载力难以达到180KPa以上。 桩基工程设计应提出终止打桩的控制条件。一般按“双控”:桩长、最后压桩力或贯入度(应参照静载试桩的最终压桩值)两个控制条件要求。桩基施工图还应明确±0.00的绝对标高、桩顶标高,以及对工程桩的检测要求。由于地质条件,土层分布的复杂性,仅按桩长控制,存在安全隐患。 剪力墙结构中,一字形剪力墙端头应设端柱或翼墙。常见一些剪力墙结构中,剪力墙端部无柱,也无翼墙,其上支承楼层梁。这种设计应修改,审查不能通过。托柱转换问题。 施工图审查常见的一种问题是,仅单向设托柱梁,另外一个方向不设梁或仅设构造梁。2010抗震规范规定:托柱转换梁“应具有整体多重传递重力荷载途径”。至少两个方向设梁。 框架核心筒结构楼板配筋:楼盖外角宜设双层双向钢筋(“高 规”9.1.5)。单层单向配筋率不宜小于0.3%,钢筋直径不应小于8mm,间距不应大于150mm,配筋范围不宜小于外框架(或外筒)至内筒外墙中距的1/3和 3m。很多的设计未注意这项要求,需引起注意。 框架-核心筒结构的周边柱必须设置框架梁(“高规”9.2.4强条)。常见的问题是结构布置受到建筑立面的影响,往往平面上有缺口,框架梁不能交圈,不能形成完整的外框架,这是结构体系问题,应修改调整。 同一楼层不应同时是薄弱层(楼层受剪承载力小于相邻上一楼层的80%)与软弱层(侧向刚度小于相邻上一层的70%或其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%)。 单层工业厂房,常见不符规范的设计问题: (1)抗震规范规定:屋盖支撑杆件宜用型钢 (9.1.17-5);柱向支撑杆件应采用型钢 (9.1.22-1(3)),支撑形式宜采用交叉 式,其斜杆与水平面的交角不宜大于55度。很多设计采用园钢筋,不符抗震规范。 (2)下柱支撑的下节点和构造措施,应保证将

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

建筑结构施工图设计常见质量问题分析

建筑结构施工图设计常见质量问题分析 摘要:建筑工程中建筑结构的施工质量,稳定性直接影响着建筑工程整体质量,而建筑结构施工图优劣直接影响着建筑结构的施工质量,所以,对建筑结构施工 图进行审查显得非常有必要。本文通过实际工程案例,对建筑结构施工图设计中 常见的问题进行了分析,希望对施工单位提供一定帮助。 关键词:建筑结构;施工图设计;常见质量问题 1、工程背景分析 某商住楼的图纸质量总体来看相对较好,地下室高低跨剖面图标高及配筋标注等相对清楚,设计其它问题相对较少。但在土方开挖后发现已施工的12根管桩大承台不见桩影,经 查原来桩顶设计标高低于承台要求的标高2m,且基坑再往下挖存在不安全因素,后来只好 实施工程变更来解决这一问题,不但严重耽误了施工进度,也影响了工程施工质量。 2、建筑结构施工图设计常见质量问题 设计质量是安全的保证,任何质量问题都可能危及到建筑、人生的安全,甚至造成国家 或个人财产的损失,因此设计人员一定要把确保设计质量放在工作的首位,杜绝因设计质量 而引发工程事故。 2.1建筑结构基础施工图设计问题 有的建筑物建在边坡或者斜坡的附近,为了保证建筑施工的质量,施工单位需要对建筑 的稳定性进行验算,但是很多施工单位并没有做好这项工作,使得建筑存在一定安全隐患。 建筑侧面设有地下室的情况下,主体设计一定要对相关压力的影响进行详细的分析,还要对 建筑结构抗滑、抗倾的稳定性进行验算。有的建筑工程地下水埋设比较浅,建筑结构的地下 构筑物有时会发生上浮的现象,而在审查的过程中,工作人员也没有进行抗浮验算。桩基础 设计时,不能只依据竖向荷载进行布桩,很多施工单位对弯矩作用下的边桩没有进行反力验算。在框剪结构的建筑工程中,剪力墙结构的核心弯矩对建筑有着承载力影响,设计人员一 定考虑到这点。有的建筑所处的位置地下水位较高,审查人员需要对建筑地下室的抗拔力进 行验算。 2.2上部结构问题 (1)在对施工图审查的过程中,对其实际配筋情况检查是一项非常重要但是却非常繁杂 的工作。为了对审查周期进行保证,作为审查人员往往不能够对其中所有的构件都完成核对,这就使其只能够通过抽查的方式对其检验。但是作为施工图的设计人员来说,其在整改的过 程中却只对审查过程中发现的单个构件问题修改,而剩余没有抽查到的构件的配筋情况就没 有做到认真的核对。 (2)在对楼面荷载计算的时候,经常出现荷载计算遗漏、材料不符合要求以及截面尺寸 出入较大的问题,而这种问题却恰恰出现在很多建筑结构的审查过程之中。发生这种问题的 主要原因就是相关结构专业以及建筑专业人员之间没有良好的配合,并且相关设计人员在设 计的过程中以及后续的审核过程中都没有起到应用的作用。而当这种问题出现之后,则只能 通过重新计算的方式对其整改。 (3)在部分建筑结构对屋面板的配筋量进行电算时,在没有对跨度情况以及截面尺寸细 致分析的情况下就对其开展分析工作,并不加区分的统一按照固边支座的约束条件进行相关 的计算,就会使得后续建筑结构部分的边梁处出现钢筋增多的问题,而使得支座板面以及板 跨中的配筋数量不足。而当悬挑板具有较大的跨度时,在边梁设计的过程中也经常出现没有 对其弯矩力充分考虑的现象。 (4)另一个较为普遍存在的问题就是对于非结构构件自身的抗震性能没有被重视。在部 分建筑过程中,因为建筑主体自身设计方面的原因,而需要在屋面中使用高度很大的女儿墙,并且在设计的过程中也仅仅在内部设置了部分压顶梁,却没有对相关抗震、抗风性能进行充 分的考虑,这就会使的当地质灾害发生时,儿墙由于抗震性能不足而带来一定的安全威胁。 而当建设高度较大的女儿墙时,在使用臂挂方式设计的过程中,对于其中的边梁设计的过程 中也没有对存在的扭矩作用充分的考虑,也没有对其附近的屋面板加强,这会为房屋带来较 为严重的隐患。

建筑施工图交底要点

施工图交底要点 建筑工程项目设计图完成并交付后,设计部应根据需要适时组织相关人员 进行设计图纸交底工作。使施工单位能够全面、准确理解设计意图,并与施工、建设单位密切配合,作到按图施工和保证施工质量。为此,特制定本要点。 1建筑专业 1.1工程概述 概要介绍工程设计的类别、性质、功能、规模以及突出特点和特殊要求等,对大而复杂的工程应详细介绍防火分区的划分及人防要求。 1.2建筑物的定位 对地形、地势或建筑物较复杂的工程,要详细介绍平面定位坐标、竖向标高的取值依据,设计数据和参照标志,并说明平面柱网的布置,有关的轴线位置,重要部位的标高等。 1.3外墙、柱 a)砖砌墙体:对砖强度等级、砂浆强度等级、小断面大荷载的小墙垛、柱 等重要部位的要求及预留沟槽、孔洞、埋件、甩筋、哑巴口和防潮等方面的要求; b)各种砌块墙体:应说明其规格、砌筑砂浆,并强调认真按照有关规 定、规及施工验收标准进行施工; c)复合墙体,应说明所用材料的规格品种、拉结构造等。 1.4地面和楼面

对地面和楼面有特殊功能要求(如:防水、防油、防火、防腐、防震、防寒、隔热等)的部分,作必要的说明,并强调严格按施工操作程序,确保工程质量。 1.5门窗 对不同部位所采取的不同性质及作用的门窗(如保温、隔音、防火、防尘、防腐蚀、防辐射等)应做详细的说明。 1.6装饰工程 a)抹灰 外墙面、室过道的阳角处,厨、厕、盥洗室以及抹吸音灰等不同部位的 不同要求。 b)块材贴面。采用石、花岗岩、面砖等块材应交代所选用的名称品种、 颜色、产地以及构造形式和施工注意事项等。 c)涂料。、外墙体采用的不同的涂料交待其品种、颜色、产地及所用部 位和施工注意事项等。 1.7特殊部位、特殊构造要求 对地下防水,地面坑井,管沟,机座、设备层、楼梯间、电梯间及机房、上 人屋面、屋面防水、特种屋面、坡屋面、瓦屋面、老虎窗等特殊部位的作法要求。 1.8其他要求 对设计中采用的新材料、新技术等,应说明的事项和要求。

建筑结构施工图设计说明剖析

第一章建筑设计说明 一、基地 1、区位条件 杞县位于河南省东部,隶属七朝古都开封市,辖城关镇﹑高阳镇、邢口镇、于镇镇等21个乡镇。是开封市第一人口大县。杞县历史悠久,商朝时建立杞国,距今已有3700年的历史。乃历史悠久,人杰地灵,文化积淀丰厚,历代名人辈出之地。 杞县的经度:114.8度,纬度:34.5度,地处豫东平原,属温带大陆性季风气候,光照充足,雨量充沛,四季分明。年平均气温14.1℃,年降水量722毫米,无霜期210~214天。 2、项目概述 项目位于杞县中山街以东、建设东路以南环堤内,项目周边交通方便,地势平坦。本方案为2、3#地块建筑方案设计,总用地面积:136亩。为了全面提升项目人居品质,打造成一个具有全国影响的经典品牌,规划根据基地的山地地形,进行了全方位的总体设计,既保护了良好的生态,又营造出优美的建筑及人文环境。 在建筑形态上,采用欧式古典主义风格,强调方正大气的立面要素;在户型设计上根据当地居民的生活习惯和开发的销售预期等情况。在住宅类型上设置以板式小高层为主,辅以少量点式小高层。在建筑的用材上在追求品质的卓越的同时考虑材料的价格的经济性和合理性,采用以真石漆为主辅以少量的装饰石材。在景观设计上注重体现自然和舒适,尽可能地塑造自然和谐的氛围。 “真诚、高端、精致、完美”的人文理念将在杞国新城的规划建筑设计过程中全面体现。 二、项目定位 1、定位原则 住宅:本项目定位于中高档住宅楼盘; 商业:本项目定位于区域内配套及外向休闲型商业。 三、规划依据 1.《城市规划法》 2.《城市规划编制办法实施原则》 3.《城市居住区规划设计规范》 4.《城市居住区公共服务设施配置标准》 5.《民用建筑设计通则》 6.《建筑设计防火规范》 7.《高层民用建筑设计防火规范》 8.《汽车库建筑设计规范》 9,甲方提供的规划设计条件 10,甲方提供的设计邀请函 四、规划设计原则

论述建筑施工图设计的几个要点问题

论述建筑施工图设计的几个要点问题 摘要:近年来,随着国民经济的快速发展,我国建筑行业得到了空前的发展。 建筑数量、规模的越来越大,建筑施工图设计工作量就越大。在建筑施工图设计中,由于设计周期的压缩,设计过程中难免存在一些问题,导致施工图会出现很 多问题。本文结合作者近年工作经验,着重探讨了建筑施工图设计存在的一些问题,并提出了一些个人的改进意见。 1 建筑施工图设计中存在的主要问题 1.1总平面图缺项问题 总平面图缺项问题主要表现在中小型的设计项目上,总平面图的设计深度不 符合相关设计规定。大部分设计的总平面图中只有建筑单体的平面定位,缺少建 筑间距、广场、道路布置、挡土墙及道路的转弯半径、宽度、交叉点、变坡点、 标高、坡度、坡长、坡向等竖向设计内容,用地红线、建筑红线、道路红线、绿 地保护线等的标注也是容易忽视的问题,很多项目总图设计中缺坐标网格、缺指 北针(或风向玫瑰图)、缺各种出入口标注的问题也是比较常见的。 1.2节能设计问题 在国内,建筑节能设计作为一门新兴的、比较系统、独立的学科,部分设计 人员对它重视并不够,也不够熟悉。在设计过程中时常出现类似窗墙比不符合要求,且未调整外墙、屋顶等围护结构传热系数的问题;在不少设计中对不同墙体、不同热工要求,不做热工计算且节能材料选择不当等等,节能设计过程中也多出 现忽视材料防火性能要求的问题。 1.3防火设计问题 1.3.1总图设计中道路转弯半径、消防车道宽度、消防扑救场地宽度和深度不 满足规范要求的,消防扑救场地的覆土绿化不满足消防车承载要求的,还有就是 借用市政道路作消防扑救场地的区域不得种植影响消防的树木。在具体实施过程中,开发商和设计师为了满足绿地率的要求,往往在地下车库顶板上覆土种植绿化,很多地方规定车库顶板覆土深度达到一定深度时才能将该部分绿地计入到绿 地率中,所以车库顶板覆土深度往往比较深,一般在0.6米以上,与之矛盾的是 覆土深度大于一定数值时该区域不能作为消防扑救场地和消防车道。 1.3.2地下室、半地下室与上层共用楼梯时,应在首层与地下室或半地下室的 出入口处作防火分隔,但目前在带有地下室的多层住宅设计中,却普遍忽略了地上、地下部分的防火分隔。 2建筑施工图设计中应重视的要点 2.1方案设计应符合国家规范 目前,在部分项目中,因为设计人员没有对国家的规范标准理解全面透彻, 致使避难层、合用前室、前室、疏散楼梯间、疏散走廊等一些用来疏散人群的设 施存在着很多防排烟设计方面的缺陷,从而使得高层建筑物上存在严重的安全隐患。在关于高层建筑防火设计的相关规范中规定,公共建筑的前室面积不能小于 6平方米,居住建筑的前室必须要大于4.5平方米。由于管理不到位,一些工程 中的合用前室几乎就没有作用。现在很多设计中,为了增加建筑使用面积,客梯 与消防电梯合用,消防电梯前室与疏散楼梯前室合并,而防火门又是常闭的。这 样的工程在投入使用之后,常常为了行人方便,不仅打开了前室的门,还拆除了 在防火门上安装着的闭门器,防火门一旦拆除,就少了一道挡烟屏障,就会致使 防烟前室起不到防烟作用。

对施工图纸的审查要点

(一)、其实,我发现除结构和建筑上尺寸有误,钢筋有误之外,还有最重要的就是和图集的不相符,还有我发现一个最重要的就是剪力墙上的门洞也很容易搞错。(二)、我这里有个下的水电的审图要求发上来大家讨论。 一般工程开工前,业主、设计单位、承建单位和质量监督单位等都要参加图纸会审,以发现并解决设计中存在的差错、矛盾及易在施工中产生模糊概念及在将来施工中可能存在的困难等问题,以避免施工中造成不必要的损失。作为配套工程的水电图纸,根据几年来的施工经验,在会审时应注意以下几点。 一、水电施工图是否齐全 通观整套施工图,核对图纸目录,看是否缺少施工图及其图纸中注明的局部大样图或通用图。 二、水电施工图的统一 水电施工的系统图、平面图、大样图、通用图及引用图集的标准图是不是统一。 三、水电施工图与土建施工图的统一 1、土建中墙、柱、梁等是否影响卫生器具、消防设备、灯具、电气器具设备及水电管线的安装。框架结构中,有时候水卫设计未考虑结构柱对卫生器具安装和使用的影响,而实际现场施工时,由于结构柱的尺寸会影响到器具安装应达到的尺寸。消防箱一般设置在楼梯间,应对照土建结构图,看楼梯梁或构造柱是否会影响消防箱的安装。电气施工应注意土建结构图中梁的位置是否影响电气器具的对称布置、光照度等,同时要考虑梁是否会影响吊扇的安装。这些问题如不在施工前提出来,并提出解决方法,就会在后期施工中造成设计变更,给业主或施工单位带来一定的损失。 2、水电图中设备器具用房设置的位置、尺寸及工艺要求,与土建图中的设计要求是否统一。如消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设置明显的标志,而土建设计中要看门的开启方向是否达到上述要求。泵房预埋件土建图是否与水卫图中的尺寸、位置一致。 3、管道的布置是否影响装修效果。如排水管道,当横管很长时,由于总管与主管之间规范要求有一定的高差,再加上管道坡度,沿管道坡度方向到管道最末端时,高差很大,会因此影响整体装修高度。图纸会审时提出来,可以采用放套管及局部改变装修方案等方法加以解决,就会避免出现这种“因点误面”的情况。 4、土建图中轴线、墙中线、柱中线、梁中线等是否与水电图统一。电气配管、水卫预留洞等必须注意这些尺寸。 四、水卫图与电气图的统一 卫生间中灯具、电气管路的安装与给排水管道安装有无矛盾,消防箱与配电箱安装位置是否有冲突。 五、有无特殊要求 参加图纸会审的单位有无特殊要求。 (三)、工程项目的图纸会审 一、图纸会宙应抓住三个重点 第一,找出图纸自身的缺陷和错误。审阅图纸设计是否符合国家有关政策和规定(建筑设计、结构设计和施工规范等);图纸与说明是否清楚,引用标准是否确切;施工图纸标准有无错漏;总平与建筑施工图尺寸、平面位置、标高等是否一致,平、立、剖面图之间的关系是否一致;各专业工种设计是否协调和吻合。

施工图设计总说明书

总说明书 一、任务依据及测设经过 佛山市顺德区三洲路口整治工程为交叉口改造项目,工程位于佛山市顺德区大良镇东北侧,伦教镇东侧。主线道路为碧桂路,被交线道路为龙洲路。本工程近期按菱形立交实施,远期为枢纽式立交,其中以碧桂路跨线桥为主体工程。本工程近期实施方案设计范围,碧桂路南起K59+571.497,北止K61+051.497,长1.48km。 佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审会议于2008年3月14日在顺德区召开。根据评审会意见,我单位组织相关专业人员认真研究后,对相关章节进行了修改补充及完善。2007年12月至2008年3月期间,业主又先后召开了数次“佛山市顺德区快速干线网一、二期工程协调会”,并形成了《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计补充大纲》。本施工图修编设计按照《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审意见》及《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲》及补充大纲等有关文件来编制。 1.1 任务依据 1)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计招标文件。 2)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计合同。 3)三洲路口整治工程可行性研究报告(修编)(天津市市政工程设计研究院,2007年4月)。 4)三洲路口整治工程可行性研究报告评审意见(2007年4月)。 5)佛山市顺德区快速干线网首期工程方案施工图设计原则(佛山市顺德区快速干 线网首期工程勘察设计总体组,2007年12月)。 6)《佛山市顺德区三洲路口整治工程初步设计审查意见的函》佛交函【2007】475号。 7)《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲及补充大纲》(佛山市顺德区快速干线网首期工程勘察设计总体组,2008年3月) 8)《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计审查意见》。 9)有关会议纪要。1.2 采用规范

相关文档