文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅论人民防空地下室结构设计计算方法

浅论人民防空地下室结构设计计算方法

浅论人民防空地下室结构设计计算方法
浅论人民防空地下室结构设计计算方法

人民防空地下室结构设计计算方法

随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计中已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要。大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须对结构分析软件的计算结果,进行分析判断,确认其合理,有效后方可作为工程设计依据。如何判断:当然只能依靠概念设计来判断;另外大家一定要注意,编程序的人以再讲“设计者采用他们的程序计算,出了问题他们并不负责,仍然由设计者负责”;另外施工图审查单位只承担相应的技术审查失察责任,主要的质量责任还由设计者负责(在合理使用年限内负终身责任)。

一、上部结构与防空地下室分析模型

上部结构与防空地下室组成一个承力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。地下室外的回填土对结构侧向有一定的约束作用。地下室楼层侧移刚度通常较大。

上部结构与防空地下室分析模型可简化为①分离模型(有条件的):将上部结构与地下室分开,分别设计计算。按规范确定嵌固层作为二者分界。②共同工作分析(无条件的):将上部结构与地下室作为一个整体,考虑共同作用,采用如下两种方式之一来考虑地下室外回填土对结构的约束作用。方法1:地下室水平位移的侧向嵌固(-K法)。方法2:地下室水平位移的有限(弹簧)约束(K 法)。

地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。

上部结构固定端,当高层建筑仅设单层地下室且底板采用天然地基筏板基础或桩一筏基础时,通常选择基础底板而非首层作为结构嵌固端,这有利于充分利用其基础的“无限”刚度,为首层楼面的灵活结构选型创造条件,即使是首层楼面留有大孔洞,或选用无梁楼盖结构,都不会有什么影响。此外,规范规定地下室负一层的抗震等级与上部结构必须一致,以基础底板作为嵌固端不会造成地下室结构造价的提高,反而可能取得较好的经济效益。即使单层地下室底板是以桩为基础的普通梁板结构,一般情况下仍然取底板处为结构嵌固端,唯一例外的是地下室作为抗爆级别较高的防空地下室时,其顶板通常具有作为结构嵌固端的刚度,因此可取其作为上部结构的嵌固端。

二、可用于人防地下室结构设计设计软件

可用于人防地下室结构设计软件有:1、理正人防设计软件包,只能计算顶、

底板,外墙、临空墙、内隔墙,门框墙等构件,不能进行整体结构计算。2、pkpm 软件包中的一个SATWE模块可算高层下的人防地下室顶板和顶板梁,但对临空墙、门框墙等构件及底板不能计算。box模块也可算人防地下室,并可计算底板,可惜BOX只能用于箱形基础。箱形基础计算机辅助设计软件BOX可对三层内任意不规则平面形状的箱形基础进行结构计算和五、六级人防设计计算,并可绘制结构施工图。结构设计计算内容包括:按箱基规程和人防规范等要求,进行基础沉降与反力计算,箱基整体与局部弯矩及配筋计算,墙体、洞口、过梁等内力及配筋计算。结构施工图包括:各层顶板和底板以及墙体的配筋图,洞口图等。本程序可与PMCAD和TAT接力计算,数据共享,无需填写数据文件。计算结果有图形显示,可随时对计算结果和施工图的绘制进行干预。虽然用SATWE和TAT均可完成地下室的设计,但用TAT计算得到结果仅作参考,最好用设有地下室人防设计功能的SATWE[17]。3、若手头没有以上软件,用TBSA计算人防结构也未偿不可,不过要注意材料的调整系数。

近期,由中国建筑标准设计研究院与北京金土木软件技术有限公司又开发了人防地下室结构分析与设计软件ADABS。ADABS基于新版人民防空地下室规范编制,对结构进行整体分析计算、考虑战时核武器和常规武器荷载、按战时和平时状态包络进行设计、给出构件计算书。程序以整体建模与构件计算相结合、与PKPM和ETABS实现数据兼容,突出了全面性与易用性的特点。ADABS以一种全新的操作方式展现给中国工程师。该系统将三维建模与菜单式操作结合起来,达到程序的灵活性与智能化的平衡。计算过程透明度高,并辅以规范条款及使用说明,分析、设计过程可以由工程师干预、控制。ADABS继承了ETABS 的强大建模、分析功能,是中国规范与国际知名结构分析内核的经典结合。

在设计单位普遍采用PKPM中SATWE做人防设计的时候,为什么还要再选择ADABS呢?理由1:密肋楼盖设计ADABS有优势.SATWE设计密肋楼盖,柱上框架梁配筋太大,不能考虑柱上板带非柱上梁参与柱上板带的弯矩分配。这是因为SATWE中板是不参与刚度计算的。ADABS计算时楼板是需要剖分的,板的刚度参与计算。结果更接近实际。理由2:现浇空心楼板设计ADABS有优势。PKPM中SLABCAD计算现浇空心楼板没有办法计算空心楼板的刚度折减和两个方向的刚度差,ADABS的核心模块同SAP2000和ETABS,可以准确的解决上述两个问题。理由3:柱帽的设计。PKPM中SLABCAD中的柱帽计算是按照平板刚度分配以后,再按照柱帽高度计算配筋,没有考虑柱帽刚度对内力分配的影响,配筋偏小。ADABS采用壳单元计算柱帽(仅平板柱帽,变截面柱帽计算要在SAP2000中完成),可靠度增加。理由4:基础变截面筏板计算。PKPM 基础JCCAD计算框架柱下变截面筏板很难定义。ADABS直接定义壳单元,采用面弹簧计算基础荷载,直接准确。

目前,设计人员习惯使用的方法,

...............一是将整个人防结构拆成多个结构构件,使用“理正人防工程结构设计软件”进行设计计算(参见例一);二是将“理正人防工程结构设计软件”配合“pkpm软件包”中的一个“SATWE模块”一起使用。即用“pkpm软件”设计计算顶板和顶板梁,用“理正人防工程结构设计软件”设计计算外墙、临空墙、内隔墙、门框墙、柱和底板(参见例二)。基础形式为预应力混凝土时,也有采用“pkpm软件”将底板梁按倒楼盖法分析(参见例三)。基础形式为桩筏基础时,用“理正人防工程结构设计软件”按倒无梁楼盖计算底板可能更简便;三是查表法[11]、[9]、[4]。“查表法”比用“pkpm软件”设计计算结果省,就是说用“pkpm软件”设计计算结果偏.大.。

用pkpm建模时将地下室底板一同建入参加satwe整体计算,这时仅有一层的地下室将有两个标准层,在satwe中地下室层数填2(因为地下室底板参加建模为第一标准层,地下室顶板建模为第二标准层,这样地下室就有两层,此刻地下室层数该填2),这样做可以简化计算,基础顶面荷载准确。整体一次性建模的目的是导荷明确,减少地下室与上部结构分别计算容易出现错误,提高劳动效率。但存在一个新问题即第一标准层的柱高该取多少才合理?一般取2500,2000,1500,估计也不大,不就是柱的自重大点嘛。对于上部的周期、位移等等影响不大。因为一般你填了地下室层数后,电脑就默认地下室顶板处为嵌固层了,所以底下的布置与上部无多大关系,当然不能变化太大。

现在新版PKPM能计算人防顶板梁和板筋了,底板通常拿出来另外算,把人防荷载反过来输入算的,新版的PKPM里有定义人防荷载的,在人防规范里查找到你需要的人防等效荷载,在SATWE里就有输入的地方,顶板底板、梁的算法一样,门框墙、临空墙等最好用理正人防来算,防空地下室结构设计这本书里也有能查表查到大多数情况下的配筋。

注意用PKPM来计算人防是有局限的。2005版的新人防规范把核6级人防细分为核6级和核6B级,核6B级人防荷载比核6级要小不少,这部分人防荷载,注意要在PKPM核6级下修改。另外PKPM的人防顶板等效静荷载不考虑板的跨度,与人防规范要求也不相符。

pkpm软件的东西太理论化了,直接用来施工,给施工带来很多不便,需要进行调整。调整的原则是根据计算得出的配筋信息,能归并的尽量归并,能拉通的钢筋尽量拉通,这样有利于结构整体的刚度。对于构造上的要求一定要保证满足,例如,整榀框架需要在上部设置两根通长的角筋。梁的钢筋最好采取小直径小间距,这样有利于抗裂。对于相差不大的配筋可以归并,是施工当中减少钢筋种类,使配筋简单明了。

使用pkpm软件需要特别注意的地方是构造要求的短柱需要全柱加密等的信息,软件并不能自动的全部给出,需要设计人员在后期的绘图中自己添加上去;对于框架结构,需要在楼梯房间的四周设置柱,在填充墙中设置构造柱。

结构施工图中的构件定位是很重要的,在施工图中一定要和建筑图配合,根据外观的需要,来决定梁柱的定位。对于次梁等在pkpm中不能显示轴线的构件,必须在后期的施工图绘制中添加上去。

对于用pkpm自动生成的图纸,要根据需要改变字体样式,符合美观的要求。应使用探索者的外部接口工具来改变字体、编号、尺寸等。要对照施工图设计深度文件看漏掉什么内容,在后期的施工图绘制过程当中补充进来。有些内容在pkpm中不能表现的,需要在这里发现并添加,例如次梁的定位。

注意,目前(直至20060326版)PKPM计算人防梁有问题,主要是错误的套用了人防规范的4.10.4

理正人防工程结构设计软件3.0根据现行《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)和修订中的《人民防空地下室结构设计手册》为依据编制。与《人民防空工程结构设计手册》配套使用,自动导算人防荷载,完成不同防护等级的板、连续梁、井字梁、无梁楼盖、刚架、扁壳及截面计算,输出完整规范的计算书。采用等效静荷载法进行结构动力计算,将结构体系拆成顶板、外墙、底板等结构构件,分别按单独的等效自由度体系进行动力分析。分别采用有限元精确分析和调整系数的简化计算方法,完成整个人防结构工程设计计算。该软件集成化程度高,可连续选择多个构件、多项设计内

容;计算速度快、结果准确可靠。采用动态可视化技术、图形与文件双重输出方式,自动生成全中文、规范化、图文混排的计算书,是人防工程设计、管理、审核、存档的有效手段。该软件操作简单、使用方便,在配筋计算时已按规范要求对材料强度进行了调整。

三、将结构体系拆成顶板、外墙、底板等结构构件的计算

(一)、人防地下室顶板计算

可完成嵌固、简支边界条件下的顶板的内力、配筋计算,可考虑相邻板支座弯矩的作用。

顶板为梁板结构时,通常情况按四边固定双向板计算。板长和板宽均取纵横两方向梁轴与梁轴之间尺寸。

(二)、人防地下室外墙计算

可完成嵌固、简支边界条件下的外墙的内力、配筋计算,可考虑相邻板支座弯矩的作用。

通常情况按上下固接左右简支的单向板计算。即根据边界约束条件,上、下顶、底板作为外墙的嵌固端,左、右的扶壁柱不能承受墙体传来的侧向力(因扶壁柱配筋计算一般没有考虑该侧向力),故不能以扶壁柱为两侧支座。在计算时取外墙的单位墙长

..一般取..10米,按变形协调原理,假设左右两侧为简支。墙宽

地下室层高。

有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。建议:除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间) 外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。

地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,这方面问题在地下车道中最为典型,车道侧壁为悬臂构件,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。地下室底板标高变化处也经常发现类似问题:标高变化处仅设一梁,梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩难以满足要求。地面层开洞位置(如楼梯间)外墙顶部无楼板支撑,计算模型和配筋构造均应与实际相符。车道紧靠地下室外墙时,车道底板位于外墙中部,应注意外墙承受车道底板传来的水平集中力作用,该荷载经常遗漏。

(三)、人防地下室底板计算

可完成嵌固、简支边界条件下的底板的内力、配筋计算,可考虑相邻板支座弯矩的作用。

竖向荷载为设计值;底板及覆土荷载均为标准值(荷载组合有利);水浮力为设计值。组合后荷载(设计值)= 竖向荷载(设计值)+人防结构等效静荷载+水浮力(设计值)-底板及覆土自重荷载(标准值)* 1.0。

内力和配筋计算同顶板。

(四)、人防地下室临空墙计算

可完成嵌固、简支边界条件下的临空墙的内力、配筋计算,可考虑相邻板支座弯矩的作用。

临空墙即出入口临空墙,按板计算:一般按四边固定或三边固定一边铰接计算[4]。当临空墙厚度小于顶板厚度时,上节点为固接(本图集为Ⅰ型);当临空墙厚度大于等于顶板厚度时,上节点为铰接(本图集为Ⅱ型)。临空墙下节点一般为固接。计算时根据不同的长、宽比,取为双向板。

(五)、人防地下室防护单元隔墙计算

可完成嵌固、简支边界条件下的单元隔墙的内力、配筋计算,可考虑相邻板支座弯矩的作用。

相邻防护单元间隔墙(防护单元与防护单元之间、人防地下室与普通地下室之间)。

防护单元隔墙按板计算,一般按四边固定或三边固定一边铰接计算。当防护单元隔墙厚度小于顶板厚度时,上节点为固接(本图集为Ⅰ型);当防护单元隔墙厚度大于等于顶板厚度时,上节点为铰接(本图集为Ⅱ型)。防护单元隔墙的下节点一般为固接。计算时,根据不同的长、宽比,取为双向板[4]。

应根据防护单元隔墙两侧抗力等级及所处的位置,确定墙体两侧的等效静载

标准值。按两侧水平等效静载单侧作用分别计算[4]。

(六)、人防地下室门框墙计算

门洞边长大于或等于2倍墙体悬挑长度,墙体按悬臂梁或牛腿计算。当不满足上述条件时,在门洞边设梁或设柱[4]。

当采用门洞设梁或柱的方法时,应根据相邻临空墙的支座及工程的具体情况,另行计算临空墙配筋并采用相应的构造[4]。

防护密闭门上挡墙符合h 2≤a/2时,采用悬臂或牛腿计算[4]。

当上挡墙符合a/2<h 2≤2250时,5级防空地下室采用三边固定一边简支的计算模式,6级防空地下室采用三边固定一边自由的双向板计算模式。

板厚

顶板厚

活门槛时

门洞宽/2<≤2250板厚防护区外防护区内

级上挡墙级上挡墙板厚门洞宽/2<≤2250且≥20

(七)、人防地下室窗井墙计算

窗井墙示意图

计算同门框墙。

(八)、人防地下室连续梁计算

可完成三十跨以内的连续梁内力、配筋计算,每跨可设置不同跨长、截面尺寸及多种荷载形式,按照人防工程的特殊要求进行支座及跨中弯矩的调幅。

连续梁的左、右支座可简化为:支承在独立柱上、扶壁柱上、梁上、内隔墙上、外墙上均为简支..;支承在剪力墙上为固接..

。 (九)、人防地下室井字梁计算

采用有限元方法可完成多跨、多区格、多点柱支承的井字梁及密肋楼盖的内力、配筋计算。可以选择不等跨、变截面、多种边界条件及不同荷载分配模式。

(十)、人防地下室无梁楼盖计算

采用等代框架法计算30跨以内的中间楼盖或顶层楼盖两种计算模型。可计算柱上及跨中板带的弯矩(根据人防要求进行调幅)和配筋,并完成对柱帽、板的冲切验算。

无梁楼盖的柱网宜采用矩形,任一区格的长、短边之比不宜大于1.5。无梁楼盖通常以纵横两个方向划分为柱上板带和跨中板带进行配筋。板带的宽度取垂直于计算方向柱距的一半,划分区格如图所示。

柱上板带和跨中板带划分区格示意图

采用等代框架法计算其内力(全截面),然后根据用户交互的板带分配系数

计算出柱上板带及跨中板带的内力值及配筋值。

等代框架示意图

柱帽支反力分布图

无梁楼盖结构的设计计算详见[18]。

(十一)、人防刚架计算

可完成人防工程特有的单、多跨拱洞或全封闭刚架的内力和配筋计算。杆件包括直杆、曲杆、折杆,可选用多种荷载形式,可设定多种约束条件。

(十二)、人防矩形(方形)底球面扁壳计算

连续等跨边界条件示意图

壳体示意图

壳板内力示意图

按照《人民防空工程结构设计手册》中的计算图表计算。完成四边简支矩形底面的球面扁壳的内力与配筋计算。

(十三)、人防正六边形底球面扁壳计算

壳体示意图

壳板内力示意图

按照《人民防空工程结构设计手册》中的计算图表计算。完成周边简支正六边形底面的球面扁壳的内力与配筋计算。

(十四)、人防圆形底球面扁壳计算

壳体示意图

壳体内力示意图

壳体边界条件示意图

按照《人民防空工程结构设计手册》中的计算图表计算。完成弹性支承圆形底面的球面扁壳的内力与配筋计算。

(十五)、人防梁截面配筋计算

对梁截面进行配筋计算,包括抗弯计算、抗剪计算、抗扭计算、剪扭计算。除混凝土和钢筋的材料强度修正按《人民防空地下室设计规范2005年版(GB 50038-2005)》规定外,计算方法同《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002。具体事项参阅本技术条件的“第二部分1.7.1节”。

(十六)、人防柱截面配筋计算

对柱截面进行配筋计算,包括轴压计算、偏压计算、压剪计算、抗弯计算、双向受压计算和双向受剪计算。除混凝土和钢筋的材料强度修正按《人民防空地下室设计规范2005年版(GB 50038-2005)》规定外,计算方法同《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002。具体事项参阅本技术条件的“第二部分1.7.3节”。

交互参数荷载设计值弯矩Mx(kN.m)、弯矩My(kN.m)、轴力N(kN)、剪力Vx(kN)、剪力Vy(kN)取自“人防(顶板)连续梁计算”支座处。(注:因选的是某支座处较大值,而忽略柱自重。)

(十七)、楼梯计算

楼梯计算时,考虑等效静载正面与反面分别作用,且核爆动荷裁作用方向与构件表面垂直[4]。

楼梯的计算方法与普通工业与民用建筑相同,考虑支座对梯段的嵌固影响,跨中弯矩近似取1/10(qL2)。

(十八)、进排风、排烟竖井(土中竖井结构)计算

规范[2]4.5.10条(抗核武器)3款和4.7.11条(抗常规武器)3款:土中竖井结构,无论有无顶板,均按由土中压缩波产生的法向均布动荷载计算,其值可按规范第4.5.5条和4.7.3条的规定确定。

(十九)、室外出入口、车库出入口坡道两边侧墙计算

规范[2]4.5.10条(抗核武器)1~2款和4.7.11条(抗常规武器)1~2款:

有顶盖段通道结构,按承受土中压缩波产生的核武器爆炸动荷载和按承受土中压缩波产生的常规武器爆炸动荷载计算,其值可按规范第4.5.2~4.5.5、4.5.7条和4.7.2~4.7.4条的规定确定;无顶盖敞开段通道结构,可不验算核武器爆炸动荷载作用和不考虑常规武器爆炸动荷载作用。

车库出入口处的临空墙要考虑人防荷载,另一边侧墙可不考虑人防荷载,按侧墙嵌固入底板计算,就是悬壁板计算。

计算模型图

(二十)、防倒塌棚架计算

防倒塌棚架的水平等效静荷载值对于5级防空地下室为55KN/m2,6级防空地下室为15KN/m2,房屋倒塌产生的垂直等效静载标准值为50KN/m2[4]。

开敞式防倒塌棚架水平荷载简图

柱荷载简图

计算时,采用有限元法对整个棚架进行整体设计。设计时,考虑水平动压和作用在顶板上的倒塌荷载不同时作用、水平动压的作用只考虑作用在檐口,圈梁表面和每根柱的一侧(作用方向相同),并取X、Y向分别作用计算,并按二个方向分别进行对称配筋[4]。

构造要求:顶板应采用水平板,不宜做成折板或拱形板;其上部不应做钢筋混凝土女儿墙;柱宜采用正方形,且截面尺寸不宜过大;柱与围护墙不应采用钢筋连接。

用PKPM计算防倒塌棚架:

当防倒塌棚架的高度、宽度及构造截面不符合<防空地下室结构设计>( FG02)中的要求时,不能直接选值筋,需要手算设计或采用一种简便实用的荷载输入方法应用PKPM计算防倒塌棚架,提高了计算机计算和绘图的效率.

水平等效静荷载(P

1)与垂直等效静荷载(P

2

)不是同时作用的,要分别

计算,,并取配筋计算结果中的较大值。在核爆动荷载和静荷载同时作用或核爆

动荷载单独作用下,材料动力强度设计值要进行调整,可取静荷载作用下材料强度设计值乘以材料强度综合调整系数γd,γd取值见表 1。根据人防结构“ 强柱弱梁、强剪弱弯”的设计原则,《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)规定:按等效静荷载法分析得出的内力,进行梁、柱斜截面承载力验算时混凝土的动力强度设计值应乘以折减系数0.8;进行柱受压构件正截面承载力验算时,混凝土的轴心抗压动力强度设计值应乘以折减系数0.8。但因PKPM在一次计算中不能输入两个不同的混凝土强度等级,且折减系数0.8对混凝土强度等级进行调整后对构件配筋影响不大。为偏安全计算,可只对钢筋动力强度设计值进调整。水平等效静荷载(P

1

)对柱的配筋起支配作

用,垂直等效静荷载(P

2

)对防倒塌棚架顶板及梁的配筋起支配作用[12][14]。水平、垂直等效静荷载标准值均按活荷载输入。

防倒塌棚架承载力设计采用的极限状态设计表达式为:

γO(γG S GK+γQ S QK)≤R

式中:γ

O-

结构重要性系数,取1.0;

γG-永久荷载分项系数,当其效应对结构不利时取1.2,有利时取1.0;S GK-

永久荷载效应标准值;

γQ-等效静荷载分项系数,取1.0;

S

QK

-等效静荷载效应标准值;

R-结构构件承载力设计值。

在PKPM计算软件中,S

QK 按活荷载标准值输入,那么在荷载组合项中,S

Q

活荷载分项系数输入,值为1.0。

在用PKPM计算防倒塌棚架受到以上问题的限制时,可采用下述荷载换算的

方法,简便地输入荷载:

水平等效静荷载(P

1

)作用下:

(1)该面荷载可换算成线荷载。作用于所以柱子上线荷载:P

1

h,h为柱

迎荷面宽度,作用于梁(檐口、圈梁)迎荷面的一侧线荷载P

1

h',h'为梁高。将梁所受水平等效静荷载换算到柱子上。作用于梁侧的线荷载由跨度进一

步换算成集中荷载P

1'=P

1

h'(l

1

+ l

2

/2),l

1

、l

2

为梁的静跨,作用中柱顶

部;换算成集中荷载P

2'=P

1

h'l

1

/2和P

3

'=P

1

h'l

2

/2作用于边柱柱顶。

如图1(a)、(b)所示。

(2)此水平等效静荷载(P

1

)按活荷载输入,标准值为水平等效静荷载标准值。

(a)(b)

图1 水平等效静荷载换算后作用于防倒塌棚架梁、柱

(3)柱依此配筋计算结果配筋。

垂直等效静荷载作用下:

(1)面荷载形式作用于防倒塌棚架屋面板上。

(2)此垂直等效静荷载按活荷载输入,值为垂直等效静荷载标准值。

(3)防倒塌棚架顶板、梁依此配筋计算结果配筋。

材料强度综合调整系数γ d 表1

应用举例:

某工程位于8度区,人防6 级,地下人防室外出入口通道出地面段采用防倒塌棚架,如图2、图3。其地下部分为钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C30 ,钢筋为HRB335、HPB235;柱截面宽、高均为300mm;梁截面宽、高分别为300mm、350mm;屋面板厚150mm,悬挑板厚100mm。

解:(1)水平等效静荷载标准值为15KN/m2,设水平静荷载由X向负向传来

时。已知柱截面宽、高均为300mm,即 h=300,柱高H=3050mm。

根据本文介绍的荷载输入方法:

水平等效静荷载对柱配筋起支配作用。

作用于所有柱子上的活荷载输入:15×0.3=4.5KN/m,沿柱高H分布。

AB、BC梁活荷载输入:15×0.35=5.25KN/m。

换算到柱子上:A柱:(5.25×3.15)/2=8.25KN;B柱:5.25×(3.15+2.4)/2=14.57KN;C柱:5.25×2.4/2=6.3KN,如图3。

图2 防倒塌棚架及地下人防室外出入口剖面图

图3防倒塌棚架屋顶平面图图4 柱配筋结果图

图5柱配筋计算结果图6 梁配筋计算结果

(2)按C30输入混凝土强度等级。

钢筋HRB335级×γd=335×1.35=425,选400输入。

其它数据依常规法输入,得出柱配筋计算结果如图5。

(3)垂直等效静荷载标准值为50HN/m2,设其由Y向正向传来。对防倒塌棚架顶板、梁配筋起支配作用。

板活荷载项输入:50HN/m2。混凝土强度等级、钢筋强度等级的输入步骤同(2)。得出梁配筋计算结果如图6。

此例水平等效静荷载由X、Y向传来计算结果相近,可依由图5的计算结果配筋。又考虑水平等效静荷载可由X正、负两个方向传来,故柱与X轴垂直的两边配筋要相同。由计算结果知箍筋采用I级钢即可,根据钢筋抗拉承载力设

计值相等原则As

I fy

I

=fy

As

,得As

I

=fy

As

/fy

=As

300/210,其选配结果

应加大为已得出结果的至少1.5倍。

同理,梁配筋依图6计算结果。

综上所述,梁、柱配筋结果如图3、图4。

此例因防倒塌棚架的平面形式不符合选配要求,故需计算配筋,其配得结果比《 5、6级防空地下室出入口部结构设计》提供的最大平面形式的配筋结果大50%以上,可见经计算设计是必要的。

四、多层防空地下室等效静荷载标准值示意图[3]

(a)上、下层为同一防护单元时

q e3

q e1

q e2

q e2

(b)上、下两单元均为5级时

q e1、q e2、q e3按5级取值。 q e3

q e1

q e2

q e2

(c) 上、下两单元均为6级时

q e1、q e2、q e3按6级取值。 q e3

q e1

q e2

q e2

(d) 上、下两单元抗力不同时(较高级别在下层)

q e3q e1

q e2q e2

q e2

q

e2

(d ′)上、下两单元抗力不同时(较高级别在上层)

当同一位置的地下二层为6级,地下一层为5级,地下二层底板和地下二层外墙、临空墙、门框墙按5级等效静载计算,两层之间楼板应按6级等效静载计算。

(d ′)在结构受力及经济上不合理,尽量避免采用[3]。

q e3

q e1

q e2

q e2q e 6

(e)当防地下室设在最下层时

q e1、q e2、q e3按防空地下室相应的等级取值。 q e3

q e2

q e2q e1

(f)当防地下室不设在最下层时

防空地下室不设在最下层并按要求对以下各层采取封堵措施后,防空地下室底板可不计入核爆动荷载作用,由平时使用荷载计算确定,但底板折算厚度≥200mm。防空地下室顶板、防空地下室及其以下各层的内墙、外墙、柱、以及最下层底板均应计入核爆动荷载作用。

从图示可看出,(f)在结构受力及经济上不合理,尽量避免采用

q e1

q e2

q e2

q e3

五、在审图过程中,发现最常见的错误

(一).楼梯

1.在框架结构中,楼梯半层处一般考虑设梯柱,梯柱半层高,起于下层框架梁上。

在整体计算时,就应该将梯段板的荷载换算成作用于下部框架梁上的集中荷载。不然(按楼面荷载输入),应人为适当放大相关梁配筋。

2.由于半层梯梁与某些框架柱相连,使框架柱在一个方向变成短柱,其箍筋应考虑全高加密。

3.这样做的楼梯结构属抗震薄弱环节,而地震发生时楼梯是很重要的。出于人民生命财产考虑,楼梯应适当加强:梯柱配筋适当加大,箍筋宜全高加密至100;另一方向连系梯柱与框架柱的一小段梯梁宜加强,上下均通长配筋。

4.注意楼梯活载取值,工业建筑不小于3.5,民用若为消防疏散用,不小于3.5是强规。

5.梯板带直段时,应注意其构造做法。本人比较推荐03G101-2的做法。《钢筋混凝土构造手册》一书与其不一致。

6.较大跨度的梯板,其配筋有可能是变形控制。必须提供变形部分的计算书。

(二).梁的刚度增大系数

当采用现浇楼面时,梁的刚度增大系数仍取1.0。

计算时底层位移不容易满足,拼命加大柱截面,导致浪费。

还有致使结构偏于不安全的地方:整个结构计算刚度<实际刚度,地震力偏小,导致梁支座处配筋偏小。

(三).周期折减系数

这个问题其实不应该提,但发现还是有好多设计人员概念不清。甚至于认为取值越大越偏于安全。

一定要根据填充墙刚度及其与主结构连系方式取值,如果填充墙刚度很大才取比较小的值。

现在的框架结构多采用砂加气砌块,其刚度较小,与框架柱连接往往采用非刚性连接;周期折减系数可以取0.9甚至更大,以免浪费。

(四)、暗梁当楼面梁使用

这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。

(五)、与上一个问题相对应的是

在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁。典型的问题是不同高程的板之间出现的错台,错台本身平面外刚度比较大,而板的平面外刚度较小,不管你是否愿意,板上的荷载都要传递到错台上,因此应当按梁来设计,尤其是抗剪钢筋应满足要求。地下通道、车站遇到的这种情况较多,其荷载又比较大,但大多数人对错台的处理却非常草率,这很令人担忧。

(六)、框架结构形成事实上的铰接

最常见的是梁刚度比柱大的多,使柱对梁的约束作用较弱,形成事实上的铰。这样减少了超静定次数,于抗震不利,也难以形成“强柱弱梁”。日本坂神地震时,地铁车站柱的破坏相当严重,也提醒我们不能忽视这个问题。地铁车站顶底板可看作筏板,其梁的刚度当然大于柱,但中板处不宜将梁的刚度做得较大。另外,地下工程如通道、涵洞、地铁车站等,有时不小心也容易作成刚度较大的顶底板和刚度较小的侧墙,这样横剖面就形成铰接的四边形,两侧墙土压力相差较大时很容易失稳,也不利于抗震。

(七)、板墙受力钢筋置于分布钢筋的内侧

很多人总把分布钢筋想象成类似梁的箍筋,因此配筋不小心就这样倒置。分布钢筋的作用在于固定受力钢筋位置,传递受力及防止温度收缩裂缝,它不需要象梁柱箍筋那样外包以防止钢筋受压向外鼓出,更重要的是,板墙截面高度较小,为增加有效高度发挥受力筋作用,一般情况下应当外置受力钢筋。某些特殊情况,如地下连续墙,由于施工方便原因可牺牲板有效高度,将受力钢筋内置。

(八)、在紧靠柱的位置框架梁上搭梁

由于紧靠柱支承的位置,框架梁的转动受到约束,当其上所搭的梁荷载较大时,将产生很大的扭矩,使框架梁的配筋变得困难。某些设计人员将此处框架梁与搭接梁的连接看作铰接,这是很不安全的,因为梁的塑性变形能力有限。

(九)、板钢筋不伸入上翻梁受力钢筋之上

这在地面上结构中还不容易出现,但在地下工程中,由于结构形式不够直观,稍有疏忽就会犯错。最常见的是通道入口处顶板有一道收口的横梁,其底部顺板向下倾斜,形成不规则的梁。多数人配筋将此梁受力钢筋仍然沿水平方向布置,板的纵向钢筋则从下侧锚入梁内。地下工程没有完全的分布钢筋,在这个横梁处,

板的纵向钢筋实际上是受力钢筋,不但要按受力钢筋锚固,还应当在梁受力钢筋之上。另外,很多人认为此梁受力小,因而配筋马虎。实际上,此梁由于单边受力,有一定的扭矩,配筋应考虑板上荷载传递到此梁上。

(十)、不计中板开洞。

由于开洞的影响比较难算,也由于部分人对开洞影响没有当成一回事,因而计算时都加以忽略。当开洞较小时,这样也许没有多大影响,但有时在中板沿横向平行布置三排楼、扶梯,严重削弱该处楼板刚度,虽然洞边有加强的梁,但梁高受到限制,中板厚度通常都为400~500,因此不足以弥补其刚度的损失。至于加暗梁来加强洞口,更不能弥补计算模式与实际不符的不足。鉴于加强梁高度受限,建议采用通用软件计算时按空间结构预先计入这一不利影响,否则应加强该处侧墙抗弯、剪能力,并加强该处楼板配筋.

(十一)、地下水与抗浮

地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。

常见设计问题如:地下水位未按勘察报告确定,或勘察报告未提供计算浮力的地下水位及其变幅,违反了GB50007-2002第3.0.2条;斜坡道未进行抗浮验算,斜坡道与主体分缝处未作处理;抗浮验算不满足要求,GB50009-2001第3.2.5条等。

(十二)、保护层和垫层厚度

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通,设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。

地下室顶板钢筋应加强,保护层和混凝土垫层及强度等级应按规范加注(GB50108-2001第4.1.6条)。否则就会产生如下类似问题:地下室外墙、底板等迎水面保护层厚40mm,底板与土接触处钢筋保护层厚35mm,不适合GB50108-2001第4.1.6条;柱保护层25mm,违反GB50010-2002第9.2.1条;地下室垫层采用C10混凝土,或底板下未做混凝土垫层,违反GB50108-2001第4.1.5条和第4.1.5条;未见地下混凝土构件环境类别划分与对应的钢筋混凝土构件保护层厚度,不符合GB50010-2002第9.2.1条等。

(十三)、裂缝及控制方法

地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。

工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉

地下室人防工程结构设计分析

地下室人防工程结构设计分析 摘要:城市建设中,地下室是很多高层楼房建筑建设中的关键内容,建筑工程的质量与地下人防设计的质量有着十分密切的联系。本文通过对地下人防工程结构设计的原则进行简要介绍,分析了地下室人防工程结构设计,以供参考。 关键词:地下人防;工程结构;设计;建筑工程 人防工程主要为了在战争发生的时候,给人们提供一个良好的避难场所,从而有效的保证人们的生命财产安全。因此,地下人防工程也成为现代城市规划建设的重要内容。地下室结构的设计也比较复杂,主要技术问题有:地基承载力及变形问题、抗浮问题、不均匀沉降问题、结构超长问题、基础型式的选取和计算方法问题、人防设计等。 1人防地下室概述 防空地下室主要指具有预定展示防空功能的地下室空间,其应确保人民防空指挥、通信和掩蔽等多种功能,同时在紧急时刻时也需要储存粮食和浇水。战时则能够避免敌人空袭,做好人员与物资掩蔽等工作,其也是保存战争潜力的重要设施。为了满足战时常规武器和生化武器防护的要求,还需对核武器和常规武器的防护要求,可较长时间支持反侵略的工程。为了改善设计效果,还需采取有效措施按照战时的标准满足其使用的要求。人防地下室通常设置在住房、停车场以及商场的下方,将日常应用与战时需要有机结合,能够更好地满足设计的要求。如发生战争时,则需结合平时和战时的方案将其转换为人员与物资掩蔽场所。 2地下人防工程结构设计的原则分析 2.1在地下人防工程结构设计过程中,施工人员通常都是采用等效静载计算方法,将其单个构件进行拆除计算,从而简化人防工程荷载的作用力计算的方法。 2.2地下人防工程结构设计时,要采用平战相结合方法,利用相关可控制的条件,在人防工程设 计结构进行基本的控制,从而提高建筑结构的使用价值。而且在对地板和侧墙进行施工的时候,施工人员还要根据工程管理施工的实际情况和实际要求来进行确定,从而使其到达有效的防护效果。 2.3只进行强度的验算,由于在核爆炸动荷载作用下,结构构件变形极限已用允许延性比控制,且在确定各种构件允许延性比时,已考虑了对变形的限制,因而在结构设计中,不必再单独对结构构件的变形与裂缝开展进行验算。 2.4在对人防工程墙柱结构进行设计施工的时候,施工人员要尽量保证其墙柱和建筑承重结构的相互对应,使得地面建筑的荷载通过人防通常的作用直接转入地基当中,从而提高建筑结构 的稳定性。 2.5注意各部件的协调,以免因设计控制标准不一致而导致结构的局部先行破坏,失去整个防护建筑的作用。 3地下人防工程的结构设计分析 3.1人防平面结构构件的布置、标注、定位 人防平面结构构件的布置主要是将建筑平面人防信息用结构方式表达,根据功能利用线型填充分出人防区和非人防区,分出人防外墙、人防临空墙、人防隔墙、人防门框墙;然后标注各种墙体的编号和门框墙的编号、门洞尺寸、荷载类型,以便下一步计算和编制配筋表;最后定位墙体厚度和门框墙的尺寸。 3.2主体设计

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集.txt生活是一张千疮百孔的网,它把所有激情的水都漏光了。寂寞就是你说话时没人在听,有人在听时你却没话说了! 人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; ·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 ·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。

人防结构设计总说明教学内容

人防结构设计总说明(一) 1、工程概况 本工程位于,为单建式人民防空工程,人防工程平时使用功能为车库,战时使用功能为二等人员掩蔽部和物资库,人防工程共设三个防护单元。 防护类别:甲类,抗力级别:核6级、常6级。 2、基本数据: 建筑结构安全等级:二级。 设计使用年限: 50年。 建筑抗震设防类别:丙类。 抗震等级:框架等级为二级。砼墙抗震等级为二级。 地基基础设计等级:丙级。 地下室防水等级:Ⅰ级。 标高设计:图中±0.000相对于绝对标高732.15。 砌体结构施工质量控制等级:B级。 3、自然条件 3.1 本工程抗震设防烈度:8度(设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.20g)。 3.2 场地标准冻深: 1.40m。 3.3 场地的工程地质及地下水条件: 3.3.1 由********提供的《岩土工程勘察报告》。 3.3.2 根据岩土工程勘察报告,本工程勘察范围内无地下水出露,勘察时水位标高(相对于自然地面,下同)为- 4.8至-12.0m ;防水设计考虑的地下水位为-4.8 m ;抗浮设计考虑的地下水水位为(抗浮设计有关措施另详施工图说明及大样。设计未作说明时,施工单位应在上部主体结构(地面以上无建筑时,应在顶板填土)完工前采取措施以确保地下水位不高于基底或保证基础构件不致因水浮力原因导致变位或损害)。 3.4 本工程地下水对钢筋砼结构具有,地基土对钢筋砼结构具有弱腐蚀性。设计采用对钢筋混凝土的防腐措施等级为中等腐蚀性,具体做法详见第9. 4.2条。 3.5 主体混凝土结构的环境类别为I类,室外构件为II-D类,水库、洗消间为II-C类。 4、本工程设计遵循的标准、规范、规程 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083-97 《建筑结构制图标准》GB/T50105-2001 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版) 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 《砌体结构设计规范》GB 50003-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 *《人民防空工程设计规范》GB 50225-2005 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2001 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 5、本工程设计计算所采用的计算程序 5.1 采用2010年版PKPM系列软件“高层建筑结构空间有限元分析与设计软件-SATWE”进行结构整体分析。

关于人防地下室电气设计的思考

关于人防地下室电气设计的思考 发表时间:2018-05-16T15:36:07.677Z 来源:《防护工程》2018年第1期作者:邵翠[导读] 才能设计出满足平战结合的人防地下室工程,真正满足人民对生活和财产保护的需要,才能真正发挥人防地下室应有的建筑作用中国中元国际工程有限公司北京市 100089 摘要:人防地下室是指平时作为普通地下室一样正常使用,战时具有预定防空功能的地下室,在其上方建有永久性地面建筑物,亦称为附建式防空地下室。防空地下室建设是我国经济建设时期人民防空工程建设的重要内容,也是城市地下空间开发利用的组成部分。随着《中华人民共和国人民防空法》的实施,防空地下室的建设会越来越多。基于此,本文就人防地下室电气设计进行深入探析,供同行们参 考。 关键词:人民防空地下室;电气设计;配电系统;平站转换1人防专用设备 1.1门铃呼叫按钮(亦称防爆按钮) 用于人员进入防空地下室时与防空地下室内值班人员的联系。按钮正面设有防爆盖板,可有效防止冲击波的破坏。采用BV-450/750V-2×1.5mm2导线与通风方式信号控制箱相连。 1.2通风方式信号控制箱 用于接受并显示上级人防指挥所发出的通风方式信号。通风方式分为三种:清洁通风方式,显示为绿色;滤毒通风方式,显示为黄色;隔绝通风方式,显示为红色并发出声响信号。通风方式状态转换时有峰鸣器示警功能或语音提示功能。通风方式信号控制箱上设有电铃,可接受两个门铃呼叫按钮的呼叫信号;按显示方式可分为普通灯光显示方式、发光二极管显示方式和液晶显示方式三种;按其所连接的通风方式信号箱的个数可分为6路和12路两种。通风方式信号控制箱需交流220V电源,功耗不大于20W。 1.3通风方式信号箱 接受通风方式信号控制箱的控制,用于显示通风方式信号。按显示方式可分为普通灯光显示方式、发光二极管显示方式和液晶显示方式。通风方式信号控制箱与通风方式信号箱之间的信号线采用KVV-450/750V-1(6×1.0mm2)控制电缆或BV-450/750V-6×1.5mm2导线相连。 1.4密闭阀门 通过接触器控制其执行机构开、闭密闭阀门,以实现各种通风方式之间的转换。密闭阀门的电气参数为:三相380V,0.37kW。可就地手动、遥控和自动控制,设计时应根据工程的具体情况确定。 1.5双速风机 低速运行用于通风,高速运行用于火灾时的排烟。其电气参数由通风专业提供,双速风机的控制箱可由双速风机厂家配套提供。配电设计应满足其高速运行时的负荷要求和消防设备的有关规定。2配电系统 2.1配电室的设置 随着社会经济发展水平的提高,人民防空法的实施,新建民用建筑的地下室大多数修建成平战两用防空地下室,为了做好人防规划和个体设计的完美结合,满足平战需求。其配电室作为大楼心脏,贯穿于全楼的脉络,其出线绝大部分与人防地下室无关。为了减少穿越线路对人防地下室的破坏,减少临战前对穿越线路的封堵,笔者认为首先应将配电室设在人防围护结构外。人防围护结构:防空地下室中承受空气中冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防护单元隔墙和底板等。人防外墙:防空地下室中一侧与室外岩土接触,直接承受土中压缩波直接作用的墙体。人防临空墙:一侧直接承受空气中冲击波作用,另一侧为防空地下室内部的墙体。防护密闭门门框墙:安装有防护密闭门的墙体及清洁区与染毒区的隔墙。对于高层建筑人防地下室,除引至人防地下室的线路外,其余供给上部建筑的供电线路均沿配电室侧墙引上,经上层建筑与防空地下室之间的夹层引至地上各单元竖井,而对于上部建筑与防空地下室共用的线路,先经夹层引上一层用电负荷再沿竖井垂直引下人防地下室并做好防护密闭措施。这样既满足工程设计规范要求,又最大程度地满足人防地下室的围护结构的整体性及其密闭性。对于地下2层车库(地下2层为二等人员掩蔽所)中间无夹层,配电室出线均沿配电室侧墙引上并沿地下1层顶敷设至车库竖井,而对于上部建筑与防空地下室共用的线路再沿竖井垂直引下人防地下室并做好防护密闭措施(见图1)。 图1人防单元1、人防单元2供电示意图2.2负荷分级与计算

人民防空工程设计规范

第一章? 总??? 则 第二章? 总平面布局和平面布置第一节? 一般规定 ℃ 防火地面建筑类别和耐 间距 (m) 火等级人防工程类别 民用建筑丙、丁、戊类厂房、库房 高层民用建 筑 甲、乙类 厂房、库 房一、二级 三 级 四 级 一、二级三级四级主体 附 属 丙、丁、戊类生产车间、物品库房10 12 14 10 12 14 13 6 25 其他人防工程 6 7 9 10 12 14 13 6 25 注:1.防火间距按人防工程有窗外墙或排烟竖井壁相邻地面建筑外墙的最近距离计算。 2.当相邻的地面建筑物外墙为防火墙时,其防火间距不限。 第三章防火、防烟分区和建筑构造 第一节防火和防烟分区 贮存物品类别防火分区最大允许使用面积 ( m2 ) 丙闪点≥60℃的可燃液体500 可燃固体700 丁1000 戊1500 一、每个防烟分区的使用面积不应大于400m2。但当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。第二节系统的形式及设备布置 第三节装修和构造

当风道通过防火墙或设有甲级防火门的隔墙时,应采取阻火措施。 第四节防火门和防火卷帘 第四章安全疏散 第一节一般规定 三、人防工程的使用面积不超过50m2,且经常停留在人数不超过10人时,可只设一个直通地上的安全出口。 四、坑道、地道工程必须有两个或两个以上直通地上的安全出口。 一、房间内最远点至房间门口的距离不应超过15m。 二、房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m;旅馆应为30m;其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离不应超过上述相应距离的一半。 工程名称 安全出口、楼梯的净宽 (m) 疏散走道净宽(m) 单面布置房间双面布置房间 电影院、礼堂、商场、展览厅、旱冰场、体 育场、舞厅、电子游艺场等 1.50 1.50 1.30 医院 1.30 1.50 1.80 旅馆、餐厅 1.00 1.20 1.50 车间、库房及其他工程 1.00 1.20 1.50 第二节疏散楼梯间、楼梯 三、使用面积超过1000m2的商场、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、餐厅等其他类似工程。 一、防烟楼梯间入口处应设前室,前室面积不应小于10m2; 二、防烟楼梯间及其前室应设防烟排烟设施; 三、通向前室和楼梯间的门应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。 工程名称楼梯最小净宽 (m) 商场、展览厅、餐厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等 1.50

探析建筑人防地下工程的结构设计要点 王俊杰

探析建筑人防地下工程的结构设计要点王俊杰 发表时间:2019-06-19T14:49:25.170Z 来源:《建筑模拟》2019年第17期作者:王俊杰 [导读] 通过本文的解析人们了解到,建筑人防地下工程设计主要由当地结构来决定,在此基础之上它充分满足了人们的生活要求,并建立的安全防护建筑设施,是我国未来建筑行业发展不可或缺的重要组成部分,也是未来人们购房参考条件的重要加分项。 王俊杰 广州宇烈建筑设计院有限公司广东广州 510670 摘要:跟随时代的脚步,人们已经重视到建筑人防地下工程的重要性,它既满足了人们生活水平的追求又有效的保护了人们的生命安全与财产安全。通过本文的解析人们了解到,建筑人防地下工程设计主要由当地结构来决定,在此基础之上它充分满足了人们的生活要求,并建立的安全防护建筑设施,是我国未来建筑行业发展不可或缺的重要组成部分,也是未来人们购房参考条件的重要加分项。 关键词:建筑人防;地下工程;结构设计要点 1导言 随着社会变化发展,建筑人防地下工程结构也以经济、美观、坚固为主,逐渐的从地道式结构演变成为现在的附建式结构,并且为了充分利用人防工程的使用价值,通常采用平战结合的方法,对人防工程结构进行合理设计,从而充分发挥人防工程的作用。 2建筑人防地下工程的概述 现代建筑人防地下工程与建筑工程中单体工程相连而建,主要是因为附建式人防地下工程施工工艺比较简便,成本消耗较低,而且可以有效的节约土地资源。附建式人防工程在平时的使用过程中人们就将人防工程可以当作车库、地下储藏室或者地下商业来使用。而在发生战争时,人防工程可以作为避难场所使用,这样充分的发挥出了建筑结构的使用价值。人防地下工程结构设计时,要充分考虑到在战争发生过程中存在的这个因素,尤其是核弹爆炸所认识的冲击波。因此人防地下工程建设需要通过准确计算,合理进行结构设计。 3建筑人防地下工程结构设计的主要特征 建筑人防地下工程特征主要包含了相关规定方面、设计结构方面、动力效应方面、结构塑性方面等主要特征,其主要细分为以下几种:第一,相关规定方面,在最初设计时,建筑人防地下工程承压等级确定后,需要根据我国相关法律法规严格控制建筑人防地下工程的建设施工质量,通过科学计算研究出承受核爆炸的冲击波,配置建设相应的减压设施,最终确保地下工程的安全性,而这一切皆需要明确楼板、次梁、主梁的等效静荷载之后,制作截面图进行相应设计;第二,设计结构方面,在设计实施时需要综合的考虑到整个建筑层的结构体系,通过合理承重压力分布,来设计地产工程关于次梁、主梁以及墙体的机构,以此来保证建筑人防地下工程的安全性;第三,动力效应方面,根据建筑层的承重能力,以及随时变化的重量动力,设计师在设计时需要将动力效应计算在内,通过科学的推理将建筑层由静力到动力,再由动力到静力的动力效应转换过程中,产生建筑变形的程度。以此来保证地下工程的稳固结构;第四,结构塑性方面,通常情况下,民用建筑的结构可塑性会相比公用建筑的结构可塑性较差些,基本无需经过建筑塑性阶段,建筑人防地下工程的结构一般是承受一瞬间的时性荷载,在进行塑性工作时,对建筑施加的动力荷载消失后会在房屋结构基础上产生相应力的变形,而达到极限后则会停止变化,最终完成塑性工作。 4建筑人防地下工程的结构设计特点 4.1建筑人防地下工程概况 举例说明,设某建筑人防的工程设立在建筑层的负一楼,在战时是紧急避难场所,平时用于住户存放汽车,作为地下停车库,负一楼建筑为4.2m(米),建筑总高度为28.2m,以剪力墙作为房屋的整体机构,拟定地下人防工程防护等级为6,属于甲级防护级别,建筑面积为7800m2(平分米),地下人防面积约4400m2. 4.2地下工程构件设计要点 因建筑人防地下工程处于地下,故承受载荷相对较大,同时它还需具有可承受核弹爆炸超强的动荷载的功能,所以地下工程建设所用到的所有材料都要高于普通结构的质量,而地下工程的结构构建横截面尺寸与建筑层相比较大,需要大量的钢筋通过合理的配合进行设计建设,从而防止地下工程在受到荷载的情况下,出现崩塌的现象,这也是整个建筑物质量的有力保障。依照规定采用高强度的双面配筋,高稳定的梅花拉筋机构,都可以很好的控制整个地下工程的受荷载压力。 4.3确定人防地下结构工程载荷。 具体建筑人防地下工程建设过程中,人防地下工程的验收以国家相关法规作为依据,根据有可能会遇到的空袭威胁对地下室人防等级进行划分,该人防工程结构设计要求达到甲类人防级别。根据相关规定:①要考虑到核武器爆炸时的防护要求;②要考虑到常规武器的防护要求;③要考虑到生化武器的防护要求。对工程防护需要以及建筑所处具体位置,决定将地下室设计为全埋式,主体结构为钢筋混凝土。为了满足美观需求,需要对顶板进行覆土绿化处理,覆土厚度大约在1m左右。人防工程地下室各部位等效静载荷分析:①顶板,对该工程上部建筑结构进行分析发现,其底层为填充墙,具体结构为框架,而墙面开孔面积在一半以上,所以在计算载荷时,可以忽略上部建筑的超压作用。具体等效静载荷的确认要参考相关规范,最终确认为70kN/m2(每平方米70千帕);②侧墙,对该工程勘察后发现,地下室位置在地下水位以下,地基主要土质为淤泥,确认载荷时同样要参考相关规范,最终确认为60kN/m2(每平方米60千帕);③底板,上述说明该工程为甲类防护,设计桩基时,要将单桩承载力的特征值作为依据,等效静载荷最终确认为25kN/m2(每平方米25千帕);最后是其他位置,其中门框窗与墙体之间的作用载荷为200kN/m2(每平方米200千帕),标准值要根据实际情况来确定,要看门窗型号,同时也要看门窗尺寸。临空墙的等效静载荷被确认为130kN/m2(每平方米130千帕)。对于隔墙来说,防护单元如果相邻,等效静载荷可以确认为50kN/m2(每平方米50千帕),人防单元与普通地下室之间的等效静载荷可以确认为110kN/m2(每平方米110千帕)。 4.4地下工程结构与平站转换要点分析 通常我国建筑行业设计师在完成建筑人防地下工程结构设计时,通常都会满足以下两个要求;第一完整性;第二密封性,完整性是为了最大化保障整个地下工程的质量,抗压能力良好,而密封性则是为了满足战时紧急避难所的安全防护要求,同时,在和平年代也会最大化保护人们的财产安全。所以在地下工程施工时,要设置最后的后浇带环节,将建筑材料通过沉降而留下的沉降缝彻底密封,在建筑沉降结束后,需要开展后续的浇筑工作进行缝隙密封。楼层的顶板与底板采用高强度的双面配筋,保证内外双层参与拉结的数量,与混凝土保

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家2. 建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 结构设计总说明3.2.3 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、水文地质条件, 以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准, 有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、并对某些构件或部位的材料提出特殊要求。 6、设计±0.000标高所对应的绝对标高值及图纸中的标高、尺寸的

人防地下室结构设计软件ADABS简介

专业软件讲座建筑结构?技术通讯 2007年7月人防地下室结构设计软件知识选讲(一 软件简介 沈万湘王佳 (中国建筑标准设计研究院北京金土木软件技术有限公司 100044 1 概述 继中文版、2000中文版结构分析与设计软件推出之后,在新版《人民防空地下室设计规范》(50038—2005推出之际,由中国建筑标准设计研究院(人防规范主编单位与北京金土木软件技术有限公司共同推出人防地下室结构设计软件。 图1 操作界面 基于新版人民防空地下室规范编制,集实用性与全面性于一身。系统本身自带三维建模操作功能,兼具与结构分析软件、的数据共享功能;能够对防空地下室结构进行整体分析计算,同时具有单个人防构件设计工具箱;自动计算战时核武器和常规武器荷载、对构件按战时和平时状态包络进行设计、同时给出结构整体以及构件计算书和相应图形文件,是一套全面的、适用性强、易掌握的人防地下室结构设计系统。

以三维建模与菜单式操作相结合,达到程序的灵活性与智能化的平衡,是一种全新的操作方式。计算过程透明度高,分析过程参数可以由工程师控制,并辅以规范条款及使用说明,简单易用。 2 主要功能 能够对人防地下室结构进行整体建模设计,同时具有对单个构件设计的功能。操作方式延续了的特点。主要功能特点包括:具有整体三维建模功能,包括坡面建模等空间对象以及强大的模型编辑处理功能;自带中国规范标准混凝土、钢材料。同时可以自定义各种类型、任意数量的材料属性;可以定义多种形状的框架截面属性以及可调用丰富的截面库;具有静力荷载工况定义以及战时荷载定义功能。战时荷载定义包括查表法和公式法两种定义方式。自带规范文本,方便定义战时荷载参考;程序自动根据规范生成荷载组合,工程师也可以自定义荷载组合;具有针对点、线、面对象的编辑操作。多种特殊指定以及荷载指定;人防构件通过指定方式定义;模型整体弹性分析,人防构件弹性/塑性设计功能;数据的多种结果显示方式;构件交互式 设计功能;人防构件设计工具箱,针对单个构件设计及冲切验算,并可打印出计算报告书;与其他结构软件的数据交互。 3 根据人民防空地下室设计规范50038—2005开发 针对新版人民防空地下室设计规范的特点以及较之旧版规范调整内容在开发过程中考虑了如下技术要点以及使用特点: 3.1 防空地下室分类防空地下室分为甲类和乙类。区别在于甲类防空地下室结构应承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载的分别作用,乙类防空地下室结构应承受常规武器爆炸动荷载的作用。对常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载,设计时均按一次作用。 3.2 人民防空地下室等级划分程序中人民防空地下室等级分为:核5级、核6级、核6B级、常5级、常6级。3.3 材料在动荷载和静荷载同时作用或动荷载单 独作用下,材料强度设计值乘以综合调整系数。混凝土的弹性模量取静荷载作用时

人防地下室规划

一、工程项目概况 (一)工程项目名称:吉林市公安局人防地下室 (二)工程项目建设地点:吉林市江城大桥与松江南路交汇处 (三)工程项目类型及规模:附建地下室 本项目建筑层数:地下一层,地上六层,建筑结构形式:无梁空心板、梁板结构。 1、建筑设计 1)人防总建筑面积:7585.73m2;使用面积6447.87m2;总 防护面积6993.38m2,非防护区592.35m2。 本人防工程抗力等级:甲类6级(核武器6级+常规武器6级); 人防防护区A:装备掩蔽部(甲类6级);防化等级:丁级;防护面积3251.48m2,掩蔽车辆:75台。 人防防护区B:二等人员掩蔽部(甲类6级);防化等级:丙级;防护面积1558.38m2,掩蔽面积:795m2,掩蔽人数:795人。 人防防护区C:二等人员掩蔽部(甲类6级);防化等级:丙级;防护面积:1963.19m2,掩蔽面积:993m2,掩蔽人数:993人。 人防防护D:人防柴油电站(甲类6级);防化等级:丁级;人防防护区面积:220.33m2。 2)建筑墙体及构造: 内墙:除砼墙外,均为200厚陶粒砼砌块; 外墙:抗渗砼墙。

2、结构设计 1)建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级; 建筑抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三级,地下室防水等级为二级。 2)本工程抗震设防烈度:7度,基本地震加速度为0.10g。 3、水暖设计: 本设计为甲类6级防空地下室的战时装备掩蔽部、二等人员掩蔽所、柴油电站给水排水工程施工图。 4、电气设计: (四)预计工程造价: (五)工程质量目标: (六)工程项目计划工期: (七)工程项目参建单位: 建设单位:吉林市公安局 勘察单位:吉林市勘测设计院 设计单位:吉林市建筑设计有限责任公司 施工单位: 监理单位:吉林市建铭工程监理有限责任公司 二、监理工作范围 1.本工程施工阶段和保修阶段施工图纸的土建、暖卫、电 气建设内容的监理。 2.本工程施工阶段和保修阶段的质量、进度、投资控制工 作,对设计单位和施工单位与建设单位和其他有关单位之间的协调工作,以及施工现场的施工安全监督和信息管理、合同管理。

人防地下室结构设计经验总结 人防地下室结构设计规范

人防地下室结构设计经验总结人防地下室结构设计规范广东建材2009年第11期建筑设计与装饰 人防地下室结构设计经验 卓毅刚 摘 (广州市人防建筑设计研究院有限公司) 要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下事结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区

和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数Yd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:(1)C40--一C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。(2)人防

人防工程技术标准(结构)第一版

人防工程结构措施 1一般规定 1.1防空地下室结构选型 1.1.1防空地下室结构的选型,应根椐防护要求、平时和战时使用要求、上部建筑结构类型、工程地质和水文地质条件以及材料供应和施工条件等因素综合分析确定。 1.1.2防空地下室的结构类别一般可分为钢筋混凝土结构和砌体结构二种,应优先采用钢筋混凝土结构。当上部建筑为砌体结构,防空地下室抗力级别较低(一般核6 级、常6 级及以下) 时,防空地下室可采用砌体结构。 1.1.3砌体结构通常有两种情况:一种外墙、内墙均采用砌体;另一种外墙采用钢筋混凝土,内墙采用砌体。对于上述两种情况,由防护密闭门至密闭门的防护密闭段,均应采用整体现浇钢筋混凝土结构。当地下水位埋深位于基础以上或有盐碱腐蚀时,外墙宜采用钢筋混凝土结构。当防空地下室顶板底面高于室外地面时,外墙应采用钢筋混凝土结构。 1.1.4防空地下室钢筋混凝土结构体系常采用梁板结构、板柱结构(无梁楼盖) 以及箱型结构等,当柱网尺寸较大时,也可采用双向密肋楼盖结构、现浇空心楼盖结构,不得采用无粘接预应力混凝土结构。 1.1.5目前在防空地下室中采用的预制装配整体式构件有叠合板、钢管混凝土柱及螺旋筋套管混凝土柱等。其他预制装配式构件如有充分试验依据,也可逐步用于防空地下室。 1.2防空地下室基础选型 1.2.1防空地下室基础的选型,应根椐工程地质和水文地质条件、平时和战时使用要求、上部建筑结构要求以及材料供应和施工条件等因素综合考虑确定。 1.2.2建筑工程中常见的基础类型,如筏板基础(有梁或无梁)、箱形基础、桩基础、刚性条形基础、扩展条形基础、独立柱基础等均可用于防空地下室。当采用条形基础或独立柱基础,且地下水位埋深位于基础以上时,应设置钢筋混凝土防水底板,防水底板应考虑等效静荷载作用。 1.2.3防空地下室结构在武器爆炸动荷载作用下,应验算基础本身的强度(受弯、受剪、受冲切承载力等),可不验算地基承载力与地基变形。基础平面尺寸根据平时荷载组合作用计算确定,在武器爆炸动荷载作用下可不进行验算。 1.3防空地下室结构布置 防空地下室的结构布置,必须考虑地面建筑结构体系。墙、柱等承重结构,应与地面建筑的承重结构相对应,以使地面建筑的荷载通过防空地下室的承重结构直接传递到地基上。 1.4防空地下室结构的设计使用年限 防空地下室结构的设计使用年限应按50年采用。当上部建筑结构的设计使用年限大于50年时,防空地下室结构的设计使用年限应与上部建筑结构相同。 1.5结构重要性系数 在战时荷载组合作用下,结构的重要性已完全体现在抗力级别上,因此当采用极限状态设计表达式进行防空地下室结构承载力设计时,结构重要性系数γ?均取1.0。当防空地下室结构按平时荷载组合作用进行承载力验算时,结构重要性系数γ?应按建筑结构的安全等级或设计使用年限取值。 1.6防空地下室结构设计动荷载 甲类防空地下室结构应能承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载的分别作用,乙类防空地下室结构应能承受常规武器爆炸动荷载的作用。对常规武器爆炸动荷载与核武器爆炸动荷载,结构设计时均按一次作用。 暴露于空气中的防空地下室结构构件,如高出地面不覆土的外墙、不覆土的顶板、口部防护密闭门及门框墙、临空墙等部位,直接承受空气冲击波的作用。其他埋入土中的围护结构构

人防地下室专项施工方案

人防地下室工程施工方案 一、建筑概况 本工程地下室人防工程按平战结合设计,抗力等级核6级,战时功能为二等人员掩蔽所。整个人防地下室由抗爆A单元、抗爆B单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为结构自防水混凝土,抗渗等级S6,商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木。 三、施工方案 (一)地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防电气设计要点

电气专业配合事项 一、电源 低压配电室提供1个人防防护单元电源回路,上级开关电流整 定值为250A 二、照明 1、每个人防防护单元内,均应分别设一个平时使用的正常照明和 应急照明配电箱,分别给本防护单元内的平时使用的正常照明 和应急照明配电;照明线路不能跨越两个防护单元,灯具采用 链吊灯。照明配电箱应多预留2~3个备用回路。 2、应急照明中疏散照明指示灯应沿墻或柱布置, 3、应急照明系统图应有主电/蓄电转换控制, 3、人防区域及相关通道平时使用的由民用设计,人防专用房间及 人防专用通道可不作设计。 三、线路敷设 1、所有与人防地下室无关的电气回路(如塔楼,非人防区域的管 道)尽量在非人防区或覆土层引接,不穿越人防区域。

2、平时所有强电和弱电电气管线(电缆托盘等)不应从封堵框(一 般在防火卷帘门处)、洗消间、滤毒室和防毒(密闭)通道等口 部房间内穿越;并尽可能减少穿越人防墙的次数。 3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置 强电或弱电防爆波电缆井。除留有设计需要的穿管数量外,还 应预埋4~6根管径为50mm~80m,m管壁厚度不小于2.5mm的热 镀锌钢管的防护密闭套管。 4、由于穿越人防墙的强电管线每根电缆应穿一根防护套管,因此 若电井、配电房等处有人防墙体,尽量将线路分散穿越人防墙, 以避免墙体处放置防护套管的面积不足。 5、若有母线穿越人防墙,穿越段应采用防护密闭型母线。 6、在外墙、临空墙、防护(密闭)墙安装的照明配电箱,动力配 电箱、控制箱等均应挂墙式明装。 7、在弱电配电间预留10对电话 四、需要民用提供的资料 1、人防工程引接市电电源和弱电电话接线的位置 2、地下室的正常、应急照明系统图及正常、应急平面图

人民防空地下室结构设计计算方法

人民防空地下室结构设计计算方法随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计中已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要。大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须对结构分析软件的计算结果进行分析判断,确认其合理有效后方可作为工程设计依据。如何判断?当然只能依靠概念设计来判断;另外大家一定要注意,编程序的人一再讲“设计者采用他们的程序计算,出了问题他们并不负责,仍然由设计者负责”;另外施工图审查单位只承担相应的技术审查失察责任,主要的质量责任还由设计者负责(在合理使用年限内负终身责任)。 一、上部结构与防空地下室分析模型 上部结构与防空地下室组成一个承力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。地下室外的回填土对结构侧向有一定的约束作用,地下室楼层侧移刚度通常较大。 上部结构与防空地下室分析模型可简化为:①分离模型(有条件的):将上部结构与地下室分开,分别设计计算,按规范确定嵌固层作为二者分界;②共同工作分析(无条件的):将上部结构与地下室作为一个整体,考虑共同作用,采用如下两种方式之一来考虑地下室外回填土对结构的约束作用。方法1:地下室水平位移的侧向嵌固(-K 法)。方法2:地下室水平位移的有限(弹簧)约束(K法)。 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,对于半

地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位,结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 上部结构固定端,当高层建筑仅设单层地下室且底板采用天然地基筏板基础或桩一筏基础时,通常选择基础底板而非首层作为结构嵌固端,这有利于充分利用其基础的“无限”刚度,为首层楼面的灵活结构选型创造条件,即使是首层楼面留有大孔洞,或选用无梁楼盖结构,都不会有什么影响。此外,规范规定地下一层的抗震等级与上部结构必须一致,以基础底板作为嵌固端不会造成地下室结构造价的提高,反而可能取得较好的经济效益。即使单层地下室底板是以桩为基础的普通梁板结构,一般情况下仍然取底板处为结构嵌固端,唯一例外的是地下室作为抗爆级别较高的防空地下室时,其顶板通常具有作为结构嵌固端的刚度,因此可取其作顶板为上部结构的嵌固端。二、可用于人防地下室结构设计设计软件 可用于人防地下室结构设计软件有:1、理正人防设计软件包,只能计算顶、底板,外墙、临空墙、内隔墙,门框墙等构件,不能进行整体结构计算。2、PKPM软件包中的一个SATWE模块可算高层

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562;(4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集;·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2。 2.抗爆单元: (1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元; (2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2; 专业队装备掩蔽部≤1000m2; 配套工程≤1200m2; (3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位; (4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑(图3.3.3)。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。 3.净面积标准和净高:

人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计 浙江晟元建筑设计有限公司 王忠举 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施: 1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置 外侧加防护挡板的刚性防水套管。 2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。考虑到市场

相关文档
相关文档 最新文档