一、施工准备

(一)作业条件

1、厕浴间楼地面垫层巳做完,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管巳做完,并

巳固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊

模板)。

2、厕浴间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整,无空

鼓、裂缝、起砂等缺陷,合水率不大于9%。

3、找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转角处、

管根部位,均要抹成半径为10mm的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹

子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。

4、涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫千净,表面残留灰浆硬块及高出部

分应刮平、扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑

洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=1:1.5:2.5砂浆修补。

5、基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发

生渗漏的部位,应做附加层。

6、厕浴间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)有防水的部位,墙面

基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及

固定卡具应提前安装,并使基层在距管50mm范围内凹进表层5mm,管根做成半径

为10mm的圆弧。

7、根据墙上的+0.5m水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交

界线,涂料涂刷时要与此线平。

8、厕浴间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。

9、防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有

足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服、软底鞋,并设专业工长监管。

10、环境温度保持在+5℃以上。

11、操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格

后方可全面施工。

(二)材料要求

1、主体材料

氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型八以聚氯乙烯乳状液与乳化石油沥青在一定条件下均匀掺合乳化后,呈深棕色。氯丁胶乳沥青防水涂料使用前,必须经过复试合格后方可使用(现场见证取样),其质量与技术性能应符合以下要求:

外观:深棕色乳状液

固体含量:≥43%

粘结强度:≥0.67Mpa

柔度:-10℃,2h绕ф10mm圆棒无裂纹

耐热度:80℃,5h无变化

不透水性:动水压O.lMPa,恒压0.3MPa、0.5h不透水

2、主要辅助材料

玻璃纤维布:如设计无特殊要求时,用中碱涂膜玻璃纤维布(幅宽9Ocm,14目)或无纺布。

砂粒:直径2mm左右,粘结过渡层用,含泥量不大于l%。

众霸胶或108胶:修补基层用。

水泥:32.5级硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,修补基层用。

(三)施工机具

电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材、风机等。

三、工艺流程

基层处理→涂刮氯丁胶乳沥青水泥腻子→刷第一遍涂料→细部构造和加强层→铺贴玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍涂料→铺第二层布刷第三遍涂料→铺第三层布刷第四遍涂料→蓄水试验

四、操作工艺

(一)基层处理

先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,泛水坡度是否符合设计要求,面层有凹凸不平处时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,用钢丝刷、铲刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,用笤帚将尘土扫干净。

(二)基层满刮氯丁胶乳撅青水泥腻子

将搅拌均匀的氰丁胶乳沥青防水涂料倒入小桶中,掺少许水泥搅拌均匀,用刮板将基层满刮一遍,管根及转角处要厚刮并抹均匀。

(三)第一遍防水涂料

将氯丁胶乳沥青防水涂料搅拌均匀,倒人小桶中使用,下班时应将余料倒回大桶中保存,防止干燥结膜影响使用。待基层氯丁胶乳水泥腻子干燥后,开始涂刷第一遍涂料,用棕刷或滚刷蘸涂料满刷一遍,涂刷要均匀,表面不得有流淌堆积现象。

(四)细部构造加强层

阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用棕刷刷氯丁胶乳沥青防水涂料,要贴实、刷平,不得有折皱,墙面防水加强层往墙面四周卷起100mm高,平层铺150mm。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150mm,同时刷氯丁胶乳沥青防水涂料,要贴实贴平。

(五)铺玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍防水涂料

细部加强层做完,可进行大面积涂布操作,将玻璃丝布(或无纺布)按基面形状、尺寸剪裁,摊平,同时用刷子蘸涂料在已铺好的布上均匀涂刷,使布均匀地粘结在基层上,不得有漏涂和皱折。一般平面施工从低处向高处刷,按顺水接磋从里往门口刷,先做水平面后做垂直面,玻璃丝布(或无纺布)搭接不少于100mm。

(六)铺第二层布刷第三遍涂料

待第二层涂料干燥后,同上述方法铺第二层布刷第三遍涂料。

(七)铺第三层布刷第四遍涂料

第三遍涂料干燥后,再铺一层布同时满刷最后一遍涂料,表面撒一层石渣,干透后做蓄水试验。氯丁胶乳沥青防水涂料的涂刷遍数和玻璃丝布(或无纺布)的层数,均根据设计要求去操作,可参照上述方法。

(八)防水层细部做法

1、管根与墙角(见图4-1)

2、地漏处细部做法(见图4-2)

3、门口细部做法(见图4-3)

(九)氯丁胶乳沥青防水涂料防水层的验收

根据防水涂层施工工艺流程,对每道工序进行认真检查,做好记录,合格后方可进行下道工序施工。防水层施工完成并实干后,对涂层质量进行全面验收,要求满涂不间断,薄厚均匀一致,封闭严密,涂布层数达到设计要求,无起鼓、脱落、开裂、翘边等缺陷,表面光滑,经检查验收合格,后可进行蓄水试验,水面高出标准地面20mm,24h无渗漏为合格,合格后可进行保护层施工。

五、成品保护

1、涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿过地面及墙面等处的管件和

套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜时,不得污染其他部位的墙地面、门窗、电气线盒、暖卫管道、卫生器具等。

2、涂膜防水层施工后,要严格加以保护,在厨厕问门日要设醒目的禁入标志,在保护层

强度形成之前,任何人不得进人,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。

3、在防水施工之前地漏或排水口应采取保护措施,以防杂物进入;确保排水畅通,蓄水

合格后,要将地漏内清理干净。

4、做故防水保护层时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精心

细做,不得损坏防水层。

六、应注意的质量问题

1、涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,底胶涂刷不匀或者找平层潮湿.

含水率高于9%;涂刷之前未进行含水率检验,造成空鼓,严重者造成大面积起鼓包。

因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。

2、防水层完成,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏

等松动,烟风道下沉,撕裂防水层;其他部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不干净产生空隙,接搓、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层;第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层做完之后,进行第一次蓄水试验,蓄水深度必须高于标准地面20mm,24h不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。修补或返工后,再进行第二

遍蓄水试验,24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。

3、地面排水不畅:主要原因是做地面面层及找平层时未按设计要求找坡,造成倒坡或

凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理再做防水层,面层施工时也要按设计要求找坡。

4、地面二次蓄水做完,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生

器具排水口与管道承插囗处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,或者是后做卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接日处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护。

沥青路面施工技术交底

沥青路面施工技术交底 1、沥青混凝土下面层采用AC—20C密级配,其中一级路段每幅铺筑宽度为10、75m,内侧摊铺控制边线距离道路中心线100cm,厚度为6、0cm;二级路段铺筑宽度为11、40m,厚度为5、0cm。 2、施工前准备 在铺筑沥青砼下面层之前,彻底扫除透层上的石屑、杂物,如有泥土利用压力水冲洗干净,保证透层表面洁净,对于个别轮胎粘起与剥落的位置,使用乳化沥青进行补洒。由项目部测量人员做好在验收的基层上进行中线恢复。 3、沥青混合料的拌与 拌与楼开机后先检验设备运转就是否正常,然后根据设计配比选择冷料仓上料速度,使各种规格集料供应能满足配合比要求,减少溢料与等料现场;同时调试好沥青用量。供料过程中随时检查配合比并进行微调校正。沥青加热温度155—165℃,矿料加热温度165-195℃,沥青混合料的出料温度145-165℃,不得高于195℃,否则予以废弃。混合料在贮料仓贮存温度降低不超过10℃。 拌与楼拌与混合料时,每盘料的生产周期≥45s,干拌时间控制为5-10s。拌好的混合料均匀一致无花白料,无结团成块或严重的粗集料分离现象,所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度,不符合要求时混合料不得使用,并应及时调整,所有过度加热、炭化、起泡或含水的混合料及超过195度的沥青混合料。 沥青混合料拌与出料过程中,拌与楼试验技术人员必须做到逐盘观测外观,检测温度,并及时与拌与楼控制室联系,材料规格或配合比发生改变时,根据室内试验资料进行试拌,做相应的试验检验。运输车运料单上必须注明出厂温度。 拌与料场试验员任务: (1)取样抽提筛分实验检测沥青含量与矿料级配,取样3次以检查沥青用量及级配就是否符合要求。 (2)取样制作马歇尔试件,检测稳定度、流值、孔隙率、饱与度、密度等。 (3)检查控制沥青与矿料加热温度,混合料出料温度。 4、混合料的运输 (1)运输车辆的车厢均清扫干净。为防止沥青混合料与车厢板粘结,在车厢

沥青面层施工安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 沥青面层施工安全技术交底(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

沥青面层施工安全技术交底(通用版) 沥青混凝土路面施工 1)沥青操作人员均应进行体检。凡患有结膜炎、皮肤病及对沥青过敏反应者,不宜从事沥青作业。从事沥青作业人员,皮肤外露部分均须涂抹防护药膏。工地上应配有医务人员; 2)沥青操作工的工作服及防护用品,应集中存放,严禁穿戴回家和进入集体宿舍; 3)沥青混合料摊铺机摊铺作业,应遵守下列规定 (1)沥青混凝土铺装前,应听取天气预报,避开阴雨天施工。若遇上雨天,已经摊铺的沥青混凝土要在雨前及时的碾压封层,未来的及碾压被雨水浸泡的沥青混凝土要在雨后铲除。雨天因视线条件较差,施工人员要与施工机械保持一定的安全距离; (2)施工现场必须做好交通安全工作,施工区段应进行封闭,

严禁非施工车辆入内。交通繁忙的路口应设立警示标志,并设专人指挥。夜间施工,路口及基准桩附近应设置警示等或反光标志,灯光必须明亮且无任何阴暗角落,照明须设专人管理; (3)卸料车卸料和交通导流要设有专人负责指挥和管理,并有专人负责指挥摊铺机摊铺作业; (4)路口处施工要有专人负责指挥和管理。临时封闭交通,要设专人负责指挥社会车辆。等铺装完毕后,及时洒水降温,路面温度冷却后方可恢复交通; (5)现场所有操作人员必须按规定佩戴合格的防护用具; (6)驾驶台及作业现场要视野开阔,清除一切有碍工作的障碍物。作业时无关人员不得在驾驶台上逗留。驾驶员不得擅离岗位; (7)运料车向摊铺机卸料时,须设专人指挥,保证辆车协调动作、同步行进,防止互撞; (8)施工车辆进入现场后行驶速度控制在20Km/h内,摊铺机工作前后100m设立限速施工标志,限速5Km/h,避免车辆高速行驶造成交通事故;

卫生间聚氨酯防水技术交底

卫生间聚氨酯防水技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中国建筑项目管理表格 分项工程(技术)交底卡表格编号 CSCEC8B-TD-B20604工程名称营口万达广场住宅地块-8、10楼 楼栋号8、10号楼 分项工程名 称 卫生间防水工程量分包公司辽宁禹王防水工程有限公司负责人 交底内容: 一作业时间安排 2016年3月1日~2016年3月31日 二材料、机具 序号名称用途序号名称用途 1 毛刷或滚刷刷涂涂料 3 铁锹、扫把等 临时清理基 层 2 铁桶放料用 4 卷尺度量尺寸三操作工艺 1 工艺流程 2 施工方法 (1)防水的基层必须用小扫帚仔细清扫,基层要做到坚固、密实、不起皮、不起砂、平整、坚实,基层必须干燥,含水率不大于9%。 (2)卫生间内所有立管及烟道根部均涂刷水不漏进行细部处理,涂刷半径为100mm。 会签栏 质量负责 人 工程部 长 生产经 理 项目总 工 时间时间时间时间交底人 被交底 人 交底时间 2

注:交底卡由专业工程师负责编制,与施工计划安排相配套,交底卡中质量要求应经项目部质量负责人会签,项目部工程部长、生产经理对技术交底进行审核,再由项目总工程师负责批准。当地方主管部门对技术交底表格另有规定时,按地方规定执行。 中国建筑项目管理表格 分项工程(技术)交底卡表格编号 CSCEC8B-TD-B20604工程名称营口万达广场住宅地块-8、10楼 楼栋号8、10号楼分项工程名 称 卫生间防水工程量 分包公司辽宁禹王防水工程有限公司负责人 交底内容: (3)第一道涂膜防水层:将已搅拌好的聚氨酯防水涂料用橡胶或塑料刮板均匀地涂刮在卫生间地面、墙面淋浴区宽2m高1.8m范围、卫生间立管上返200mm、卫生间门口外返300mm,不得有漏刷和鼓泡的缺陷。24小时固化后, 可进行第二道防水涂膜施工。 (4)第二道涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,不得有漏刷和鼓泡的缺陷。24小时固化后,再按上述方法涂刮第三道、第四道涂膜,涂膜总厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行修补,至不出现渗漏为止。 四卫生间防水施工质量控制要点 (1)卫生间基层表面应干净、平整、无浮浆和明显积水。 (2)卫生间基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷。涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形。 (3)聚氨酯涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜 的先后搭接宽度宜为30mm~50mm。不得漏刷漏涂。 (4)涂料防水层的甩槎处接槎宽度不应小于100mm,接涂前应将其甩槎表面处理干净。 五门禁管理 进场工人必须在我项目部安全部办理门禁卡,所有工人进入工地大门时必须使用自己的门禁卡进入,必须一人一卡。 会签栏质量负责 人 工程部 长 生产经 理 项目总 工 3

沥青混凝土施工技术交底31351

施工技术/安全交底记录 项目名称:茂名(粤西)农副产品综合交易中心(一期) 施工单位:山西六建集团有限公司合同号: 监理单位:广州城建项目管理有限公司编号:项目名称沥青混凝土施工会议主持 项目部各部门、施工交底单位广东协强建设集团有限公司接受单位 班组交底部位沥青混凝土面层交底日期 一、施工准备工作 1、项目经理部人员安排好生产生活必要的水、电等各种临时设施,并且备好了路面用的各种级配碎石,AH-70沥青,SBS改性沥青各种路面使用的材料将在拌和场按分级堆放,拌和设备和摊铺机进行试运转。 2、工程技术人员重新复核设计资料,勘测现场,再次复核施工用的水准点。 3、按相关技术《规范》及实际要求,对已成形的基层顶面作弯沉值、平整度、高程等进行检测。 4、对沥青砼铺筑前,应清除基层表面的尘土及泥块、松散材料及其它杂物,再用高压水车冲洗干净,晒干后,尽早洒布透层油和封层油:采用阳离子乳化沥青(PC-2、PC-3),且均匀。洒油后严禁车辆通行和避免其它污染。 5、在铺筑粗粒式(AC-25C)沥青砼底层前,应注意清扫、冲洗干净。 二、沥青混合料的摊铺 沥青混合料采用两台中国三一重工一台宽7. 5m,一台7m的摊铺机梯队联合摊铺沥青混合料,相邻两幅之间的摊铺重叠宽度5 10㎝。相邻两台摊铺机相距8~15m。摊铺速度初定为 ~ 2.5m/min。并配置富有经验的技工。随机配有自动找平装置,摊铺机在开始受料前应在料斗内涂刷少量的防止粘料用的柴油。摊铺机预热熨平板(一般预热20~40分钟) 后,运料车慢速倒至摊铺机前,不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车挂空档,靠摊铺机推动前进,摊铺必须缓慢、均匀、连续,摊铺机不得突然停机或加速度。摊铺拟定松铺系数1.1~1.15摊铺(现场测定),

防水施工技术交底

防水施工技术交底 该工程按设计要求,地下室、屋面、设备用房防水等级为一级防水防水。根据建设单位及设计讨论,将设计施工图防水做法,详如下交底: 一、钢筋砼结构自防水: 1、为了防止地下室底板及剪力墙开裂,严格按设计要求配筋,确保钢筋间距,且有效控制保护层厚度。 2、砼强度等级为C35,抗渗P6,砼为潭建商砼。 3、确保砼密实度,认真做好施工缝的处理(仅于后浇带部位,剪力墙≥300高处及钢筋砼柱部位留置)。 4、做好砼养护,确保14昼夜养护。 5、严格按钢筋砼结构底板、剪力墙分项工程技术交底施工(另予交底)。 二、防水施工工序: ①车库、水泵房、电井等设备井道 a 150厚C20细石砼分仓捣制(内配?6@150双层双向,最厚处150、0.5%坡向排水沟),随捣随光 b 3厚水泥基防水涂料2道 c 钢筋混凝土结构自防水底板,抗渗等级≥P6,表面干净 ②消防水池 a 10厚1::2水泥砂浆抹平压光 b 15厚1:3纤维水泥砂浆打底(内掺杜拉纤维0.9kg/m3砂浆) c 4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 d C20细石砼找坡 e 刷素水泥砂浆一道 f 钢筋砼底板(防水混凝土厚度≥250,抗渗等级≥P8) ③地下室外墙 a 钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级≥P6(表面填平修整) b 20厚1:2.5水泥砂浆找平 c 刷基层处理剂一遍 d 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) e 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) f 30厚挤塑聚苯板,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴保护层 g 三七灰土,分层夯实

④内庭院、地下室顶板 a 种植土或面层 b 土工布过滤层 c 20厚凹凸型排(蓄)水板 d 50~70厚C20细石砼 e 20厚(最薄处)LC5.0轻骨料砼找1%坡 f 干铺油毡隔离层 g 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 h 2.0厚合成高分子防水卷材 i 20厚1:3水泥砂浆找平层 j 钢筋混凝土顶板自防水,随捣随抹平 ⑤连廊平屋顶 a 8~10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝 b 25厚1:3干硬性水泥砂浆 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 20厚1:2.5水泥砂浆找平 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 ⑥宿舍平屋顶 a 35厚490*490,C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ4@150),1:2水泥砂浆填缝 b M5混合砂浆砌筑120*120砖四皮,双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带,高180中距500,砖带端部砌240*120砖四皮 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 2.0厚1:2.5水泥砂浆找平层 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净

三级沥青面层施工技术交底

沥青面层施工技术交底 一、沥青混凝土路面面层的施工 沥青混凝土路面结构为:8 cm SBS改性沥青粗粒式沥青混凝土下面层 (AC- 25)+4cm SB敦性沥青细粒式沥青混凝土上面层(AC—13)。沥青混凝土路面施工从拌合、运输、摊铺到碾压均采用机械化施工。 2、沥青混凝土面层施工 1 )施工准备 ①料场 为了保证集料清洁,集料场地清理碾压后用50cm厚山皮土垫层+10cm厚水 泥稳定碎石+10cm厚的水泥砼硬化。 ②原材料 对所需的各种原材料按合同规范要求进行试验,上面层应采用抗滑、耐磨、 石质坚硬、清洁、不含风化颗粒的玄武岩碎石,下面层采用石灰岩石料。所有面层石料要有良好的形状、洁净、干燥、无风化、无杂质的石料,并应具有足够的强度和耐磨耗性。粒径规格符合设计图纸。面层用砂采用机制砂。对于粗集料、细集料必须符合5.2.1质量技术要求,检验合格后并经监理工程师审核批准方可购料进场,进场的粗、细集料按品种规格分类堆放隔离,隔离墙采用砖砌,防止粗、细集料互相交错,进场的细集料用防雨棚遮盖。 填料宜用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨制的矿粉,由专 业生产厂家生产。矿粉必须干燥、清洁。拌和机回收的粉料全部弃掉,以确保沥青面层的质量。矿粉质量符合前述质量技术要求. ③做好施工机械与质量检测仪器的准备工作,必须配备齐全施工机械和配 件,做好开工前的保养、调试和试机。上、下面层均采用两台摊铺机梯队作业,

配备主要机械有:沥青混合料拌和机1台,摊铺机2台,均配备自动找平装置。压路机:重型胶轮压路机2台,双钢轮压路机3台,自卸汽车15辆,沥青储存设备500T。 必须配备性能良好,精度符合规定的质量检测仪器,并配备足够的易损部件。 ④按规范要求进行配合比设计 热拌沥青混凝土配合比设计由马歇尔试验设计、浸水马歇尔试验残留稳定度检测及车辙试验抗车辙能力检测三部分组成,热拌沥青混凝土配合比设计按下列步骤进行:目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段。 a、目标配合比设计: (1)、确定各矿料的组成比例。从施工现场分别取各类矿料进行筛分,用计算机或图解计算各矿料的用量,使合成的矿质混合料级配曲线符合规范的范围,计算要反复进行,使矿质混合料级配曲线应接近一条顺滑的曲线特别注意使0.075mm 2.36mm 4.75mm的筛孔通过量控制接进标准级配的中值。根据作业指导书要求矿料级配的选择应在现行规范规定的级配范围内通过集料的筛分确定三种以上的级配走向曲线,其中包括一条S型级配曲线。 目标配合比 (2)、确定沥青的最佳油石比。根据选定的矿料组成比例,取五个不同的油 石比,按0.5%间隔变化制备马歇尔试件。按最大密度、最大稳定度、目标空隙 率(或中值)、沥青饱和度范围的中值,确定油石比OAC,求出能满足沥青砼各项标准的最大油石比OAC ax和最小油石比OAC n的中值OAC,由此确定的最佳油石比OAC以最佳油石比制备马歇尔试件,各项指标及其水稳性均符合要求,最佳油石比确定为:4.0% b.生产配合比设计:

卫生间防水技术交底.doc

卫生间防水技术交底 一、施工准备 1.材料要求 1)双组分聚氨酯:是以异氰酸酯、聚醚为主要原料,配以各种助剂制成,应有 出厂合格证及检测报告,进场后按规定取样复试,合格后方可使用。 2)Js防水涂料。 3)主要辅助材料 水泥:采用水泥强度等级不低于32.5 Mpa的普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、或矿渣硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆保护层或修补基层使用。 聚酯无纺布、玻纤布或化纤无纺布,做为细部构造为管根等涂膜增强胎体使用。 砂:中砂,含泥量不应大于3%,用于撒砂粘结过渡层及拌制砂浆之用。 2.主要机具 电动搅拌器、拌料桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、油漆刷、滚动刷、弹簧秤、小抹子、油工铲刀、笤帚等机具和消防器材。 3.作业条件 1)厕浴间楼板的所有立管、套管定位安装完毕经验收,管周缝隙用1:3水泥 防水砂浆堵严。缝大于20mm时可用1:2:4豆石防水混凝土堵塞。 2)楼板上垫层找坡向地漏、排水口等细部的排水坡度2%;在地漏边缘向外 50mm内排水坡度5%,找坡层厚度大于30mm时用1:1:6水泥、砂、焦渣垫层;找坡厚度小于30mm时用混合灰。 3)基层泛水坡度应在2%以上,不得倒坡积水。基层与相连接的管件、卫生洁 具、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固。预留管道未安装完不得进行防水层施工。与墙交接处及转角处水泥砂浆应抹成小圆

角。凡是靠墙的管根处抹出5%的坡度,避免此处存水。 4)基层做防水涂膜之前,应将尘土,杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块 和突出部分应铲平,扫净。 二、施工工艺及要点 有沉箱卫生间施工工艺: 清理基层→找平层→通水试验→弹线→刷基层处理剂→防水层→保护层→蓄水试验→排水管安装→陶粒砂浆回填→第二遍防水→保护层→蓄水试验→土工布,20pvc管预留孔→陶粒回填→细石混凝土地骨 无沉箱卫生间施工工艺 清理基层→找平层→防水层→蓄水试验→保护层 1)基层清理 将基层垃圾清理干净,并提前一天浇水湿润 2)1:3水泥砂浆找平,向侧排方向放1%坡度,最薄处15mm厚,阴角做半径10cm 圆弧。 3)弹出1米控制线,聚氨酯防水涂料完成面为1米线以下700mm,墙面防水高 度为1.8m。 4)涂膜防水层施工 聚氨酯防水涂膜厚度为2mm,分成三遍进行涂膜施工。 a)第一层涂膜:将巳搅拌好的聚氨酯涂膜防水涂料用塑料或橡胶刮板横向均 匀涂刮在巳涂好底胶的基层表面上,厚度为1.0mm,要均匀一致,刮涂量以 0.6~0.8kg/m2为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。涂料上反 高度为300mm b)第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第 二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直 ,厚度为0.5mm为宜。 c)第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,

沥青混凝土路面施工技术交底记录大全

沥青混凝土面层技术交底

机动车道和非机动车道面层结构为沥青混凝土路面,其结构依次为二灰碎石基层上喷洒乳化沥青透层油(1.0L/m2),6cm粗粒式沥青混凝土下面层,4cm中粒式矿物纤维改性沥青砼面层。 二、施工顺序 路面基层养护期结束一乳化沥青透层施工一粗粒式沥青混凝土试验段施工一粗粒式沥青混凝土施工—粘层油施工—中粒式矿物纤维改性沥青砼试验段施工—中粒式矿物纤维改性沥青砼施工。 三、沥青混凝土连接层施工工艺 1、沥青透层施工 ①施工准备 在乳化沥青透层油施工前,应对乳化沥青的各项指标进行检测,实验内容为:筛上剩余量试验、电荷试验、破乳速度试验、蒸发残留物试验。 基层检验及路缘石施工合格后,对基层进行清扫,不得有浮灰、泥土、杂物。若表面过分干燥时,在基层表面少量洒水,以保证渗透性,并待表面稍干后开始洒布。 摊铺沥青混凝土前,雨水口应用相应尺寸的木板盖住。 ②乳化沥青透层油洒布操作 用沥青洒布车喷洒前,专要先对路缘石进行防护,防止污染。洒布车就位后,打开喷

刷洗,并用扫帚清扫,然后以清水冲洗。 ③、粘层材料采用快裂阳离子乳化沥青,用量按照0.3?0.7L/m2 ,施工时应根据现场温度适度调整粘层沥青的稠度与用量,施工后应形成均匀、饱和的油面。 ④、当气温低于10C或路面潮湿时,不得浇洒粘层油。 ⑤、浇洒粘层沥青后,严禁除沥青混合料运输车以外的其它车辆、行人通过。 ⑥、粘层洒布后应等待其破乳、水份蒸发后方可铺筑沥青层,确保粘层不受污染。 ⑦、粘层油用于沥青层被污染的情形,以及与沥青混凝土接触的路缘石、雨水进水 口、检查井等侧面必须喷洒粘层油,其技术指标应满足《沥青路面施工及验收规范》(GB 50092- 96)对粘层油的要求。 ⑧、粘层乳化沥青在铺筑覆盖层之前24h内采用沥青洒布车或人工喷洒,并在喷洒前将下承层清扫干净。沥青洒布车每次洒布一个车道,从靠近中央车道开始,依次洒布,洒布中保证车速均匀,不随意变速、转弯或急刹车,以免产生漏油,或油量集中,对漏油部位,以人工补油。最后进行交通管制。 3沥青面层施工 当基层验收及路缘石施工合格,方可施工粗粒式沥青混凝土下面层、中粒式矿物纤维改性沥青砼面层。 ①施工准备 基层表面干燥、整洁、无任何松散集料和尘土、污染物,并整理好排水设施。透层已经按要求喷洒,并已经洒布石屑。路缘石安装稳固。拌和设备、运料设备、摊铺机及压实设备已上场并调试好。标高控制设施已设好或摊铺机控制摊铺厚度已调好,并经复查无误。 ②拌和

沥青路面施工技术交底(路面面层)

浏阳蕉溪岭至黄花机场公路(浏阳段)第五标段 施工技术交底 编号: 工程项目沥青混凝土路面面层施工合同 05C 号 单位工程名称路面工程 施工单位湖南对外建设集团有限公司里 K0+000~K3+690程 交底日期年月日交底地 项目部会议室点 交底内容: 沥青混凝土路面施工技术交底 一、施工与验收依据 1.两阶段设计图文件 2.《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2016) 3.《改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SAM )施工技术规程》(DBJ13-54-2003) 4.《公路沥青路面施工技术规程》( JTG F040-2004) 5.其他有关规范及规程 二、设计概况 本项目浏阳蕉溪岭 -黄花机场公路(浏阳段)二期工程,起止桩号为 K0+000~K5+490 本标段为第 5 合同段,起止桩号为 K0+000~K3+690,路线长 3.69km。 主线为双向四车道一级公路,设计速度80 公里 /小时、一般路基宽度28 米,路面标准横坡 2.0%。匝道为单向单车道,标准横断面为9m。G319 段内右侧加宽处理,右幅标准断面为:3.5×2m 行车道 +0.5m 路缘带 +2.00m集散车道 +0.5m 路缘带 +3.5m 行车道 +3.00m 硬路肩 +0.75m 土路肩。 沥青路面结构设计: 主线、G319 加宽路面面层:煤油稀释沥青透层 +1cm 厚 SBS 改性沥青同步碎石封层 +7cm 粗粒式沥青混凝土( AC-25C )+乳化沥青黏层 +5cm 中粒式沥青混凝土( AC-20C ) +乳化沥青黏层 +4cm 细粒式改性沥青混凝土( AC-13C); 匝道路面面层:煤油稀释沥青透层+1cm 厚 SBS 改性沥青同步碎石封层+乳化沥青黏层

厨房、卫生间防水分部工程技术交底

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平

不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。工程名称:施工单位:编号:防水-001-03 施工技术交底记录

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录

施工单位技术交底人签字:施工班组接受人签字: 执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号; 应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录

防水工程施工技术交底

1材料、机具准备 材料准备:3mm、4mm厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型、氯丁胶乳沥青底油、工业汽油。 机具准备:小平铲、扫帚、滚动刷、铁桶、汽油喷灯、剪刀、卷尺、干粉灭火器。 2技术准备 2.1由总工组织技术部、工程部相关人员熟悉图纸。 2.2编制分项分部工程施工方案,对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 2.3事先准备本工程的各项检查资料,填报完整及时归档。 3地下室防水施工工艺 3.1基础要求 基础表面应平整,用直尺检查,基层含水率不高于9%; 卷材满粘部分基层表面应抹平、坚实并充分干燥,无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm; 穿出基层的构件须安装完毕; 防水挡墙施工完毕; 防水挡墙高度为(防水保护层厚度)+(基础底板厚度)。 3.2主要施工工序 基层处理→阴阳角、细部节点等部位涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→大面积涂刷基层处理剂→弹线→

空铺第一道SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收第一道SBS卷材→弹线铺贴第二层SBS卷材→热熔满粘第二道SBS卷材→热熔焊合搭接缝→检查、验收→成品保护 3.3地下室基础底板、立面施工工艺 3.3.1涂刷阴阳角、细部节点等部位冷底油,阴阳角、细部节点等部位冷底油用油漆刷刷涂,要求涂刷均匀,并干燥4小时以上方可进行下道工序。 3.3.2细部节点附加层增强处理:在平立面交接处、转折处、阴阳角等部应设置卷材附加增强层,采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。阴阳角的裁剪方法见下图:

沥青砼路面面层施工技术交底

qqqqqqqqqqqq一级公路 沥青混凝土路面面层施工 技术交底 qqqqqqqqq公路LM-1标 二〇一一年三月 沥青混凝土路面面层施工技术交底内容

本工程的道路面层为沥青砼面层,一级路段面层共分为三层:从上至下分别为:1、4cm细粒式沥青混凝土上面层(改性沥青);2、6cm中粒式沥青混凝土中面层;3、10cm粗粒式沥青稳定碎石下面层。二级路段面层共分为二层:从上至下分别为:1、5cm中粒式沥青混凝土(AC-16)(改性沥青);2、7cm中粒式沥青混凝土(AC-20)。 1、施工准备 1.1施工机械 沥青面层施工队必须配备齐全的施工机械和配件,做好开工前的保养、调试和试机,并尽量避免在施工期间发生有碍施工进度和质量的故障。沥青面层应采用单幅全宽机械化连续摊铺作业,对于单幅双车道面层,应实施两摊铺机梯队作业,以确保铺面的质量,因而必须配备以下主要施工机械(一个施工点)。 (1)间歇式沥青混合料拌和楼(4000型及以上),另配有80t以上热贮料仓。全部生产过程由计算机自动控制,并有打印装置。拌和楼应配备良好的二级除尘装置。 (2)进口沥青混合料摊铺机二台(应满足合同要求)。 (3)中上面层施工时,应配备非接触式平衡梁装置两套(4只)。 (4)压路机:25t以上轮胎压路机2台, 8~13.5t双钢轮压路机4台,另配小型手扶振动压路机1台。 (5)载重量15t以上的自卸汽车不少于20辆。 1.2检测仪器 必须配备性能良好、精度符合规定的质量检测仪器,并配备足够

的易损部件。主要检测仪器如下: 面层工地试验室主要检测仪器配备标准

面层工地试验室主要试验项目精确度表

防水工程施工技术交底

XXXX项目地下室防水施工技术交底 地下室底板按建设单位要求采用0.6mm厚聚乙烯丙纶防水,侧墙、顶板以及底板放大角和相应后浇带及阴阳转角处附加层采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,为保证工程的施工质量,特制定施工方案如下: 一、施工准备 1、主材: (1)选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材(型号SBS I PY PE4 10),该产品应符合GB18242-2008标准要求。 序号项目名称4mm厚SBS卷材指标 1 可溶物含量 g/m 2 ≥4mm 2900 2 不透水性压力,MPa ≥0. 3 保持时间,min ≥30 3 耐热度,℃ 90 无滑动、流淌、滴落 4 拉力,N/50mm ≥纵向 500 横向 5 最大拉力时延伸率,% ≥纵向 30 横向 6 低温柔度,℃ -20 无裂纹 辅助材料:基层处理剂(冷底油) (2)选用0.6mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材(型号FS2-PE-100),该产品应符合GB18173.1-2006标准要求。 项目0.6mm厚聚乙烯丙纶指标断裂拉伸强度N/cm 常温≥48 胶断伸长率,% 常温≥200 撕裂强度,N ≥20 不透水性,30min,无渗漏0.3MPa 低温弯折,℃≤-20

配套材料:水、水泥、水性水泥建筑胶。 2、施工机具的配备(数量为满足工程需要) 序号名称用途序号名称用途 1 喷枪热熔卷材7 圆角抹子热熔辅助工具 2 软管输气8 壁纸刀下料 3 液化气罐储装液化气9 铁锹临时清理基层 4 腻刀、扫帚清理基层10 料桶盛胶粘剂用 5 弹线盒卷材定位11 电动搅拌器搅拌水泥胶粘剂 6 卷尺度量尺寸12 橡胶或塑料刮板涂刮水泥胶粘剂 二、施工 (一)作业条件 1、地下工程防水卷材施工必须在上一道工序验收合格后进行。 2、防水层施工期间应做好降水工作,将地下水位降至防水工程底部最低标高以下300mm,直至防水工程全部完成。 3、卷材防水层应铺到整体混凝土结构或整体水泥砂浆找平层的基面上。整体混凝土或水泥砂浆找平层基层应平整,基面找平层应平整无积水积雪。 4、卷材防水层铺贴前,所有穿过防水层的管道、预埋件等均应施工完毕,并做防水处理。防水层铺贴后,严禁在防水层上打眼开洞,以免引起渗漏水。 5、基层表面的阴阳角处,均应做成圆弧形或钝角,圆弧半径应大于50mm。 6、严禁在雨天、在雪天施工;五级风及其以上时不得施工;冬季施工时应采取保温措施,施工时应采取防雨措施。热熔法施工气温不低于-10℃。 (二)施工工艺 1、SBS防水卷材施工工艺:

卫生间防水技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、厕浴间楼地区性面垫层已做完,穿过厨厕间地面及楼而后所有立管、套管已做 完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼 板底需吊模板)。 2、厕浴间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整, 无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3、找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转 角处、管根部位,均要抹成半径为10㎜的均匀一致、平整光滑的小圆角,要 用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。 4、涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出 部分应刮平、扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷浆灰尘等清除,如 有坑洼不平处或阴阳角末抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=1:1.5:2.5砂浆 修补。 5、基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易 发生渗漏的部位,应做附加层。 6、厕浴间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300㎜)有防水的部位,墙 面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管 道及固定卡具应提前安装,并使基层在距管50㎜,管根做成半径为10㎜的圆 弧。 7、根据墙上的+0.5m水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的 交界线,涂料涂刷时要与此线平。 8、厕浴间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9、防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备 有足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服、软底鞋,并设专业工长监 管。 10、环境温度保持在+5℃以上。 11、操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合 格后方可全面施工。 (二)材料要求 1、主体材料 氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型,以聚氯乙烯乳状液与乳化石油沥青在一定条件 下均匀掺合乳化后,呈深棕色。 氯丁胶乳沥青防水涂料使用前,必须经过复试合格后方可使用(现场见证取样), 其质量与技术性能应符合以下要求: 外观:深棕色乳状液 固体含量:≥43% 粘结强度:≥0.67Mpa 柔度:-10℃,2h绕直径10㎜圆棒无裂纹 耐热度:80℃,5h无变化 不透水性:动水压0.1 Mpa ,恒压0.3 Mpa 、0.5h不透水 2、主要辅助材料

卫生间防水施工技术交底(标准版)

卫生间防水施工技术交底(标 准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0312

卫生间防水施工技术交底(标准版) 一、准备工作 1、材料及主要机具 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 1)主体材料: 甲组份:异氰酸基含料:以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量,以0.7±0.1%为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强日光直晒的库房(或场地)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。

2)主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107胶:修补基层用。 玻璃丝布(幅宽90㎝,14目)或无纺布。 石渣:ф2mm左右,粘结过渡层用。 水泥:425号普通硅酸盐水泥,补基层用。 2、作业条件 1)穿过厕浴间楼板的所有立管、套管均已做完并经验收,管周围缝隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密实(楼板底需支模板)。 2)厕浴间地面垫层已做完,向地漏处找2%坡,厚度小于30㎜时用混合灰,大于30㎜厚用1∶6水泥焦渣垫层。 3)厕浴间地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1㎡橡胶板,

沥青砼路面面层施工技术交底

. .. . 路面下面层沥青混凝土施工技术交底 交底容: 本工程的道路面层为沥青混凝土面层,路段面层共分为二层:从上至下分别为:1、5cm细粒式沥青混凝土上面层(改性沥青);2、7cm中粒式沥青混凝土下面层。 1、施工准备 1.1施工机械 沥青面层施工队必须配备齐全的施工机械和配件,做好开工前的保养、调试和试机,并尽量避免在施工期间发生有碍施工进度和质量的故障。沥青下面层应采用左右幅全宽机械化连续摊铺作业,对于单幅三车道面层,应实施两摊铺机梯队作业,以确保铺面的质量,因而必须配备以下主要施工机械(一个施工点)。 (1)间歇式沥青混合料拌和楼(4000型及以上),另配有80t以上热贮料仓。全部生产过程由计算机自动控制,并有打印装置。拌和楼应配备良好的二级除尘装置。 (2)沥青混合料摊铺机二台(应满足合同要求)。 (3)压路机:25t以上轮胎压路机2台,8~13.5t双钢轮压路机4台,胶轮压路机一台。 (4)载重量15t以上的自卸汽车不少于10辆。 1.2检测仪器 必须配备性能良好、精度符合规定的质量检测仪器,并配备足够的易损部件。

下面层工地试验室主要试验项目精确度表 开工前要求加强对拌和楼、检测仪器等设备的校验和标定工作,监理、建设单位必须对校验和标定情况进行检查、核验,确保拌和及检测数据真实可靠。施工过程中应加强对拌和楼、检测仪器等设备的检修、维护,以便能及时发现设备出现的问题。对拌和楼筛网等配件应经常检查,发现堵塞和破损现象应及时进行清理和更换,以便更好

的控制配合比。 1.3检查与清扫 (1)施工下面层前,应检查封层的完整性与基层表面的粘结性,对局部基层外露和封层两侧宽度不足部分应按封层施工要求进行补铺;对已成型的封层,用硬物刺破后应与基层表面相粘结,以不能整层被撕开为合格。对封层表面浮动矿料应扫至路面以外,表面杂物亦清扫干净,灰尘应提前冲洗,风吹干净。并应再次对基层反射裂缝情况进行仔细检查。 1.4原材料的储备 (1)承包人进场后,应抓紧进行集料料源情况的调查工作,集料必须为经监理验收合格的矿点所提供,并符合规及设计级配要求。经试验检测合格、拌和场建设完成后,应抓紧备料工作;大规模施工之前,拌和场必须备足原材料,确保能满足连续施工要求。 (2)与沥青供应商签订供货合同,对双方的责任和义务、供应时间、供应数量等事项进行明确施工,对沥青库存数量、沥青质量进行动态掌握。运到拌和场的普通沥青、改性沥青要采用不同的储油罐进行存放。 2、施工工艺 2.1沥青混合料的拌制 (1)拌和楼料斗隔板应加高,避免不同规格集料发生串料现象;装载机从底部垂直装料,装料应尽量均匀,以确保生产配合比的准确性。 (2)严格掌握沥青和集料的加热温度以及沥青混合料的出厂温

卫生间防水技术交底

卫生间防水技术交底 湘质监统编 施202-11 施工技术交底记录工程名称:华远?金外滩1#地块项目总承包工程施工单位:中建八局编号: 项目技术负责人: 项目专业施工员: 项目专业质量检查员: 专业班组长: 交底时间:年月日交底地址:施工现场 交底内容(建筑装饰、装修防水工程) 一、施工目标要求 1.1、质量目标及质量标准 质量目标确保达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的“合格”标准,同时满足招标文件、技术规范及图纸要求,确保“芙蓉杯”优质奖。在淋浴区防水高度为建筑完成面以上1.8m,浴缸区防水高度为建筑完成面以上0.9m,其余部位防水高度为建筑完成面以上0.3m,门口向外延展0.3m,防水的厚度为1.5mm。 二、施工前准备 2.1 材料 单组分聚氨酯防水涂料 2.2 主要机具 涂料涂刮工具:橡胶刮板。 地漏、转角处等涂料涂刷工具:油漆刷。 清理基层工具:铲刀。 修补基层工具:抹子。 2.3 作业条件 基层处理完毕,地漏、管根、阴阳角等处封堵完毕。 三、施工工艺流程

3.1工人卫生间(有降板)施工工艺流程 清理基层 ? 细部附加层施工 ? 第一遍涂膜防水层 ? 第二遍涂膜防水层 ? 蓄水试验 ? 保护层施工 ?回填?砂浆抹面施工?第一遍涂膜防水层 ? 第二遍涂膜防水层 ? 蓄水试验?保护层、饰面层施工?工程质量验收并移交 3.2卫生间(无降板)、厨房、阳台施工工艺流程 清理基层 ? 细部附加层施工 ? 第一遍涂膜防水层 ? 第二遍涂膜防水层 ? 蓄水试验 ? 保护层、饰面层施工 ?工程质量验收并移交 四、操作工艺 (一)工人卫生间(有降板)施工 4.1.1清理基层 基层表面必须认真清扫干净。如有缺陷用1:2水泥砂浆找平。 4.1.2细部附加层施工 地漏、管根等处管周围凿4cm宽2cm深的槽,用油膏进行处理,并在周围砌施工单位技术负责人签字: 1 施工班组接收人签字: 围挡进行蓄水试验,地面阴角的地方需做水泥砂浆的圆弧角。墙面涂抹高度弹线后用美纹纸平线贴齐,待涂刷完成后撕掉。 4.1.3第一遍涂膜施工 用橡胶刮板在基层表面均匀涂刮,厚度一致,涂刮量以2,2.5kg,m2为宜。厚度以0.6,0.8mm左右为宜。涂刷高度为建筑完成面以上0.3m,门口向外延展 0.3m。 4.1.4第二遍涂膜和粘砂粒施工 在第一遍涂膜固化后(24小时),再进行第二遍聚氨酯涂刮。对平面的涂刮方向应与第一遍刮涂方向相垂直,涂刮量与第一遍相同。防水层经多遍涂刷,单组分聚氨酯涂膜总厚度应大于等于1.5 mm。在第二遍涂膜施工完毕尚未固化时,在其表

屋面SBS防水工程施工技术交底

一、施工准备 (一)、材料及要求 1.防水材料应由产品合格证和性能检验报告、材料的品种、规格、弹性应符合现行国家产品标准和设计要求,并按规定见证,现场抽样复试合格。 2、卷材防水层施工时所用的基层处理剂,密封等配套材料应与铺贴的卷材、材性相容。 3、本屋面工程所使用的材料为,高聚物改性沥青防水卷材、(SBS聚酯胎Ⅱ型)6厚3+3两层。 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量和物理性能应符合下表 表 (二)、主要机具: 1.电动搅拌器,高压吹风机。 2.喷灯或可燃气体焰具,铁抹子、滚动刷、长吧滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小白线等。 (三)作业条件 1.施工前认真审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底,各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。 2、屋面防水必须有专业施工队伍进行施工,持证上岗。 3、铺贴防水层的基层表面,应将灰尘,杂物彻底清除。不得哟快列空鼓及起砂、脱皮等缺陷。设备埋件以安装好。

4、.基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率不应大于9﹪ 5、卷材及配套材料必须验收合格,规格、性能必须符合设计要求及标准规定,存放易燃材料应避开火源。在通风、干燥的室内存放,防止发生意外。 6、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕,。屋面防水层施工完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 7、防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及以上施工,高聚物改性沥青防水卷材采用冷战法施工时环境气温不得低于5℃,热熔法施工时环境温度不低于-10℃。 8、基层表面应保持干燥,并要平整,牢固阴阳角转角处应做成圆弧。干燥成度简易检验方法,是将1㎡卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4小时后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可铺设。 二、操作工艺 1、工艺流程:(热熔法施工) 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层施工。 2、清理基层,施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 3、涂刷基层处理剂,:高聚物改性沥青防水卷材施工,按产品使用说明书配套使用,基层处理机将氯丁橡胶沥青胶黏剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀刷在基层表面上,常温经过4h后开始铺贴卷材。 4、附加层施工:女儿墙、水落斗、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,用热熔法使用改性沥青防水卷材施工,必须粘贴牢固。 5、热熔铺贴卷材:按弹好线的位置,在卷材的一端用煤气焊枪或喷灯火焰将卷材涂盖层溶触,随即固定在基层表面,用焊枪或喷灯火焰对准卷材和基层表面的夹角,喷枪距离交界处300㎜左右,边容融涂盖层边跟随溶融范围缓慢的滚铺改性沥青卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘接牢固,不得空鼓,卷材的长边搭接不应小于80㎜,接缝处要用热风焊枪沿缝焊接牢固,或采用焊枪、喷灯的火焰熔焊粘牢,边远的部位必须溢出热熔的改性沥青胶。随即刮风接口,防止出现张嘴和翘边。 三、卷材铺贴方向应符合下列规定: 1、屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴。 2、屋面坡度在3%以上或屋面受震动时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。 3、上下层卷材不得相互垂直铺贴、热熔铺贴卷材时,焊枪或喷灯嘴应处在成卷卷材与基层夹角中心线上,距粘贴面30mm左右处。 4、如采取双层铺贴防水层,第二层铺贴的卷材必须与第一层卷材错开1/2宽,其操作方法与第一次方法相同。 5、卷材末端收头,在卷材铺贴完后,应采用橡胶沥青粘接剂将末端粘接封严,防止张嘴、翘边,造成渗漏隐患。 6、卷材铺贴全部完成后,必须经过蓄水试验,确认无渗漏合格后,请监理验收后,按设计要求进行下道工序施工,并做好检查记录。 四、质量标准 (一)主控项目 1、防水层所用材料及配套材料,必须符合设计要求。 2、防水层不得有渗漏或积水现象。