宁南220KV变电站新建工程土建项目施工组织设计

二○一○年五月

目录

前言 1

第一章工程概况与项目实施条件析 (3)

1.1 工程概况 (3)

1.1.1 工程简述 (3)

1.1.2 工程规模及承包范围

1.2 工程特点及施工条件分析 (4)

1.2.1 建筑工程设计特点 (4)

1.2.2 建筑工程施工特点 (4)

1.2.3 施工条件分析 (4)

1.3 项目管理特点及总体要求

(6)

1.3.1 项目管理特点 (6)

1.3.2 总体要求 (6)

第二章:项目施工管理组织结

构 (8)

2.1 施工现场管理组织结构的设臵

(8)

2.1.1 机构设臵 (8)

2.1.2 施工组织机构关系图

(8)

2.2 主要人员简介 (9)

2.2.1 项目经理类似工程简历

(9)

2.2.2项目技术负责类似工程简历 (9)

2.2.3项目责任工长工程简历

(9)

2.2.4 特种作业人员作业资格证

(9)

2.3 职责与权限 (10)

第三章施工现场平面布臵及工地管理 (13)

3.1 施工平面布臵 (13)

3.1.1 施工总平面布臵图 (13)

3.1.2 施工总平面布臵原则

(13)

3.1.3 施工水源 (13)

3.1.4 施工电源 (13)

3.1.5 施工道路 (13)

3.1.6 通信 (13)

3.2 土地使用权和出入权

(14)

3.3 土地管理方案与制度

(14)

3.3.1 工地管理方案…………………………………………………

14

3.3.2 工地管理制度…………………………………………………

15

第四章工期目标和施工进度控制 (16)

4.1 工期目标 (16)

4.2 进度计划编制说明…………………………………………………

16

4.2.1 变电站施工作业效率 (16)

4.2.2 施工进度安排…………………………………………………

16

4.3 进度计划图表 (16)

4.3.1 施工进度计划横道图16

4.4 进度计划风险分析及控制措施17

4.4.1 本工程进度计划风险因素分析17

4.4.2 施工进度保证措施 18

4.4.3 注重科学管理,加强施工进度计划控制:19

第五章资源需求计划22

5.1 技术准备计划22

5.1.1 施工技术资料的准备22

5.1.2 施工生活场地、通讯、材料准备22

5.2 劳动力需求计划22

5.2.1 劳动力配臵22

5.3 主要施工机械工器具需求计划22

5.4 主要材料需求计划23

5.5 成本控制及资金计划 23

5.6 主要生活及办公用品计划24

第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施26 6.1 质量方针26

6.2 质量目标26

6.3 工序施工及控制方法 26

6.3.1 施工工序的总体安排26

6.3.2 重要工序的施工方法27

6.3.3 关键工序质量控制 30

6.3.4 质量薄弱环节的控制30

6.4 质量目标保证措施33

6.4.1 质量管理组织机构 33

6.4.2 质量管理组织机构的主要职责33

6.4.3 质量管理措施35

6.4.4 工程“精品点”设臵控制措施39

6.4.5 执行的主要质量管理文件39

6.4.6 执行的主要技术规范40

第七章安全保证措施、环境保护及文明施工42 7.1 安全管理目标42

7.1.1 安全目标:42

7.1.2 职业安全健康与环境方针 42

7.2 安全施工管理办法及制度42

7.2.1 安全管理组织机构42

7.2.2 安全管理的主要职责43

7.2.3 安全管理制度及办法45

7.3 安全薄弱点及控制措施46

7.3.1 本工程实施安全风险预测47

7.3.2 风险防范对策和主要措施47

7.3.3 贯彻执行国家《安全生产法》49

7.3.4 加强职业安全健康管理力度49

7.3.5 安全保证资源配臵 50

7.3.6 项目部主要安全管理资料50

7.4 安全目标保证措施52

7.4.1 安全对策52

7.4.2 安全施工过程控制 53

7.5 环境保护及文明施工 53

7.5.1 加强施工管理,严格保护环境53

7.5.2 文明施工的目标、组织机构和实施 54

7.5.3 文明施工方案54

7.5.4 文明施工考核、管理办法57

第八章计划、统计和信息管理 58

8.1 计划统计58

8.1.1计划、统计报表的传递58

8.2. 信息管理59

8.2.1 目标59

8.2.2 采取的措施59

8.2.3 信息网络传递图59

8.2.4 公司远程交互信息网络拓补图59

8.3 协调与沟通61

第九章承诺63

9.1 郑重承诺63

9.2 特别承诺63

第十章重要施工方案67

10.1 重要施工方案计划64

10.2 变电站工程回填施工方案64

10.2.1 加强对回填材料的控制64

10.2.2 针对不同的地形、地质状况采用不同的作业方法和措施

65

10.2.3 明确具体的质量标准并加以贯彻66

10.2.4 成品保护 67

10.2.5 避免工程质量通病、分析其产生原因并作出具体的防治措施

67

10.3 雨季施工方案70

前言

我公司按照《宁南220KV变电站工程分包招标书》的要求,依据招标指南和本公司建立的《质量管理、职业健康安全管理、环境管理体系》程序文件编制该施工组织设计,旨在为优质、安全、高效地完成本次施工任务提供技术保证,特编制本施工组织方案。

遵照施工组织设计的承诺,我公司将选派一流的管理人员、一流的技术人员、一流的施工队伍和一流的机械设备,对施工质量、安全、进度和成本实施全过程控制,为业主建造一个质量优良、运行可靠、投资更省的变电站工程。同时特别向业主作出以下承诺:

安全:杜绝工程重大人身伤亡事故,推行“无隐患”管理。

质量:竣工验收合格率100%,分项、分部工程优良率100%。工程资料内容真实、准确,整理规范、移交及时。

工期:组织严密、调配合理,严格控制关键工序进度,响应四川电力送变电建设公司建筑安装二分公司的工期要求。

保修:工程竣工移交后,我公司将按照合同及相关法律、法规的要求进行保修服务。保修期满后若出现质量问题,我公司在得到通知后将立即组织力量实施抢修。

协调:施工期间我们将在业主的管理下,接受监理工程师对工程的严格监理,妥善协调工程项目内外、远近的各种关系。

第一章工程概况与项目实施条件分析

1.1 工程概况

1.1.1 工程简述

本工程站址位于四川省西昌市宁南县景星乡黑泥沟村。新建进站道路从站区南侧的S212 省道引接,长度1970m,其中新建道路长度70m,1900m 原乡道需加以改造。。

该工程为新建工程,站区总用地面积合计:16.785亩,所区围墙内用地面积合计:12.609亩;建筑面积约900m2 左右。主变容量最终2×180MVA,本期2×180MVA;房屋建筑含主控通信楼、35kV室内配电装臵室、GIS设备基础、消防小室及砂池等,主控通信楼和35kV配电装臵室设计均为单层框架结构,采用柱下独立基础。

1.1.2 工程分包范围

土建工作。

主要工作内容:

1.2.2.1进站道路约1970米

1.2.2.2主变容量最终2×180MVA,本期2×180MVA;

1.2.2.3房屋建筑含主控通信楼、35kV室内配电装臵室、GIS设备基础、消防小室及砂池;

1.2.2.4主控通信楼和35kV配电装臵室设计均为单层框架结构,柱下独立基础等。

1.2 工程特点及施工条件分析

1.2.1 建筑工程环境特点

本工程站址位于四川省西昌市宁南县景星乡黑泥沟村属于新建220KV

变电站工程。

1.2.2 施工条件分析

1.2.2.1 图纸供应

本工程所有图纸有招标单位提供。

1.2.2.2 临建搭设

进场后立即进行临建搭设工作,办公区和生活区应分散布臵。具体布臵见施工总平面布臵。

1.2.2.3 施工水源

根据现实实际情况,合理调配生活及施工用水。

1.2.2.4 施工电源

甲方提供施工电源接入点,施工配电房布臵在本次新建变电站的施工红线围墙内,并安装计量及低压配电装臵,以便于对全站施工用电进行控制;电力线布设采用三相五线制,确保用电安全。

1.2.2.5 对外通讯

现场安装固定电话及传真机用于对外联络,现场主要管理人员均配臵移动电话,通过移动电话、网络等与业主、建设、监理、设计单位和公司本部联系;中标后,我们将及时将项目部通讯录报送有关单位以方便联系。

1.2.2.6 气候条件

雨季对本工程施工影响相对较大,将编制专门的雨季施工方案。

1.2.2.7 本公司完成宁南2200KV变电站新建工程具有利条件:

质量保证能力:我公司从取得质量体系认证以来,通过多年不断改进与完善,公司的施工质量过程控制能力达到了一个同行业较高水平;公司工程部施工技术质量管理人员坚持定期和不定期结合工序对工程进行检查,确保施工过程处于受控状态。

安全保证能力:我公司将通过职业安全健康与环境体系认证,在公司安全管理思路的指导下积极投入足够的安全保证资源,将使本工程项目安全管理处于受控和在控状态。

人员优势:我们选派到本工程的主要施工人员长期进行变电站工程相关施工,能在工程协调方面通过自身的努力解决很多问题,让业主少付出精力成本。

技术装备:我公司根据招标文件要求,充分满足施工现场我公司所提供的施工用具,确保施工顺利完成。

材料供应:根据招标文件所规定我方提供的必备材料,我方进场所对施工环境市场进行周密调研,保证施工材料的供应。

建设单位:完全服从总包单位的指挥,将不遗余力的搞好工程质量管理和安全管理,回报总包单位的信任。

设计单位:我公司与电力设计公司周密联系合作,尽早了解设计设计意图,能最大限度把设计思想用工程表达出来。

1.3 项目管理特点及总体要求

1.3.1 项目管理特点

1.3.1.1 本工程的施工管理模式为施工项目管理

我们公司中选后,作为承包商,我公司将全面承担合同规定承包范围内的项目施工组织协调、项目施工质量控制、项目施工安全控制、项目施工进度控制、项目施工成本控制、项目施工合同管理、项目施工信息管理等内容,并实现安全文明施工、环境保护目标。同时与业主代表和监理工程师的项目管理相协调,执行业主代表和监理工程师对本项目管理的指令。

1.3.1.2 管理规范

系》标准要求制定的《质量管理手册》及相应的《质量管理体系程序

文件》;执行我康(OSH)和环境管理体系(EMS)程序文件》。

1.3.1.3 管理制度

彻如下几点:

项目经理责任制

施工安全管理责任制:

施工质量管理责任制:

项目管理目标责任书:

项目成本核算制:

上述5项内容将在本工程中进行PDCA循环管理。项目管理要求坚持与时俱进,持续提高,努力使本工程的管理成为我公司提高项目管理水平道路上的又一个里程碑。

1.3.1.4 管理手段

合同手段:严格执行业主与公司签订的施工承包合同所订条款,做到诚实守信;内部管理执行项目与公司员工的劳务合同,明确责、权、利,遵约重誉,不造成遗留问题。

经济手段:执行公司经济责任制,细化工作职责,做到责任到人、到位、措施落实,采取绩效考核制,奖罚分明,并确保落实到位。

科学手段:适时利用科学管理手段将实际的进度、资源用量、费用等与目标进行比较、分析,评估出计划执行情况,结合实际作出下一步计划安排,从而实现对工程的动态控制,做到科学管理,提高项目管理水平。

1.3.2 总体要求

1.3.

2.1 对本工程项目管理工作的总体要求:

有全面合理的规划。

有坚强、高效、适应力强、执行力强的组织机构。

有切合实际、行之有效的管理制度。

有真实、及时、完整的记录。

有适时、畅通的信息交流。

1.3.

2.2 对本工程项目管理工作的总体目标:优质、高效、圆满完成施工合同任务

第二章项目施工管理组织机构

2.1 施工现场管理组织机构的设臵

2.1.1 机构设臵

我公司中选后,按照公司的管理制度和项目特点,成立了宁南220KV 变电站工程项目经理部。项目部设一名项目经理、责任工长,主管整个工程的施工;下设“五大员”,内业技术员、质安员、信息员、机材员、施工员。

何兴选同志为本工程项目经理;

屈俊同志任本工程责任工长;

2.1.2 施工组织机构关系图

项目部设一名项目经理、责任工长,主管整个工程的施工;下设“五大员”,内业技术员、质安员、信息员、机材员、施工员。变电站工程项目经理部的组成如下:

组织机构图

2.2 主要人员简介

2.2.1 项目经理类似工程简历

2.2.3项目技术负责类似工程简历

2.2.4 特种作业人员作业资格证

特种作业人员作业资格一览表

焊工

机械

2.3 职责与权限

2.3.1项目经理职责:

分包项目经理由公司经理授权,决策本工程的各项重大事宜;

贯彻执行公司质量方针、安全方针,并对本项目工程质量目标、安全目标的实现负全面责任,项目经理为本工程的第一安全责任人;

全面负责公司为配合本工程达标投产创一流,专门制定的《宁南220KV 变电站工程投产达标创一流施工管理规定》的实施和检查工作;

负责对施工人员的合理安排、任用,确保工程按合同要求如期竣工;

负责工程的资金调配使用,保证工程顺利进行;

负责整个工程的经济责任制的制定和落实;

项目经理将根据项目制管理方法,对工程的全过程进行计划、组织、协调和控制;

负责组织实施质量、安全、文明施工等管理制度,明确职责和权限,并监督运行。负责项目部精神文明建设工作,负责制定工程文明施工管理制度几实施细则,并组织实施和监督检查。

2.3.2技术负责人职责:

负责指导项目部技术科的工作,主持工程项目的技术管理及施工图会审工作;

主持编制施工组织设计、补充作业指导书、质量、安全保证措施,并组织实施;

负责组织为工程质量、安全目标的实现提供技术支持;

贯彻执行本纲要,负责施工组织设计的实施;

负责开工前的技术培训和考核工作,并验证开工条件;

负责贯彻执行ISO9000系列质量体系标准,确保质量体系在本工程中有效运行。

2.3.3技术员职责

负责技术措施的贯彻执行、参与施工图会审、合同评审;

主持日常技术管理工作,适时统计工程施工进度计划并根据工程情况调整;

负责编制施工组织设计、补充作业指导书、达标投产创一流实施方案、施工手册等有关技术资料,并对特殊及重大施工项目提出施工方案,报项目总工审批;

负责现场施工的技术指导及新技术、新工艺的开发与使用;

协助质量、安全专业进行质量、安全检查;

采用微机编制工程技术报表,按时上报上级主管部门;

负责本工程的计量管理工作。

2.3.4安全员职责:

主持日常质量安全管理工作,组织本工程质量安全检查工作;

根据工程特点对本工程各工序的全过程进行质量安全控制,设臵质量安全控制点;

协助监理工程师进行现场质量安全检查;

负责制作质量安全报表,并向业主和上级主管部门报送;

负责质量安全记录收集归档,结合达标投产创一流活动,做好工程资料的管理工作;

在施工全过程中,负责执行公司《质量奖惩条例》和《安全奖罚条例》。

2.3.5信息员职责:

负责本工程经营管理工作,编制施工生产计划、落实部门及施工队的经济责任制;

负责本工程财务、统计工作,编制财务和工程进度产值报表,所有报表用微机制作,按合同规定定期报出并备份存档;

负责成本分析和管理,根据施工要求制订工程资金使用计划,合理控制资金使用;

负责工程用款的落实。

负责内部工程款结算,下达内部承包费用指标。

负责工程财务报表、进度报表等的传送,负责合同履行的监督。

负责本工程对内、对外文件和资料的收发、保管、存档等文秘工作;

负责劳动保护、医疗及工程后勤管理工作;

负责和各级地方政府的联系,组织沿线各施工队开展与当地政府的“互帮互助”活动,配合业主做好政策性处理工作,负责处理本工程施工中的赔偿工作。

2.3.6材料员职责;

负责建立健全自购材料、业主供应材料、设备管理的各项规章制度,按公司质量体系要求,编制材料、设备购臵计划并负责具体实施。

负责施工物资的保管、收发、质量的控制及自供材料的采购,保证物资供应。

负责机械设备的运输、保管、保养、维修及计量器具的配臵、检修工作,并确保其使用的有效性。

负责计量器具的审核管理,设备机具的使用和调拨工作。

参加业主供应的材料在采购中的管理;

会同质安科对业主供应的材料在交接时进行质量验收工作;

负责业主供应的材料在交接时的卸车、运输以及现场保管;

负责除业主供应的材料以外的材料的采购、运输以及现场保管;

对本部门采购材料的质量负责,会同质安科进行进货检验及送检。

2.3.7施工员职责:

实施现场管理机构的决策和施工计划安排;

负责组织施工班组工程质量、安全措施和管理制度的落实、实施、检查工作;

合理组织施工班组施工力量,安全优质地完成施工班组的生产任务;

负责施工班组的环保和文明施工工作,严格执行施工过程中的自检制度;

土建工程施工方案

土建工程施工方案 1.主控楼施工方法 1.1施工顺序 1.2土方工程 1.2.1根据挖填方的数量,首先拟订土方平衡调配方案,为使现场清洁文明和各工序合理交叉顺利进行,视现场情况合理调配。 1.2.2挖土视桩基情况,采用机械和人工相结合的施工方法。土方运输采用自卸汽车或机动翻斗车运至业主指定地点堆放。 1.2.3基坑周围设置排水沟及集水井,用潜水泵排除积水。 1.2.4回填土采用蛙式打夯机夯实。回填时分层夯实,每层控制200mm,严格控制土壤含水率,按规范规定测定土壤密实度,并达到设计和规范规定要求。 1.2.5做好地基检测和地基验槽记录,经勘察设计单位及监理

(业主)签字后方可进行基础施工。 1.3模板工程 1.3.1* 1.3.2模板采用定型钢模及胶合板制作,支撑系统采用φ48×钢管搭设组合支撑系统。立杆应支承在夯实的地基上并用枕木垫起防止下 沉。 1.3.3墙板及截面高度大于600mm的梁,均采用φ10对拉螺栓加固,以保证截面尺寸的准确。 1.3.4预埋螺栓、预留孔(洞)位置的控制和固定,均采用固定架和固定板控制,固定架和固定板必须有可靠的刚度,并应与基础模板、钢筋、浇灌用脚手架脱开,形成独立的“三不靠”支撑系统,确保预埋螺栓、预留孔(洞)位置的准确。 1.3.5模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性均需通过验算。 1.3.6模板安装前必须刷隔离剂,拆除时不得自由坠落,并应随拆随修,及时周转使用。 1.4钢筋工程 1.4.1现场设置钢筋加工场,钢筋在加工场地集中制作,现场就位绑扎成型。 1.4.2钢筋进场应分类堆放整齐,不得有污垢和油渍,标识清楚,持有合格证,同时应取样复试,合格后方可使用。 1.4.3" 1.4.4钢筋采用对焊连接,施焊人员应有施焊上岗操作证,先做试件合格后方可使用,接头处的毛刺要打磨加工。

穿越河道顶管施工方案

XXX工程 穿 越 河 道 顶 管 专 项 施 工 方 案

XX工程 专项施工方案 编写: 审核: 批准:

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程概况 (1) 二、地形地貌及气候 (2) 三、现状河道附图 (3) 第二章施工方案 (4) 一、施工组织 (4) 二、施工工艺流程图 (5) 一、)测量放线 (6) 二)围堰的施工方法 (7) 三)污水沉淀的处理措施 (9) 四)便道施工 (10) 五)管道顶进 (10)

六)围堰的拆除 (11) 七)河堤的拆除 (11) 八)河堤的恢复施工 (12) 第三章质量保证措施 (15) 一、组织保障措施 (15) 二、思想保障措施 (15) 三、技术保障措施 (16) 四、安全保证措施 (17) 第四章、雨季的工作安排 (17) 第五章施工现场环保措施 (20) 一、施工期内主要环境污染因素特征 (20) 二、主要环境影响的控制 (21) 三、防汛措施 (21)

管道穿越河道施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 1.本工程 XXXX,因地铁站点的实施需主要迁改并还建武青北路及培风东路D600、d1000污水管道DN1200、D1600雨水管道。将对地铁实施有影响的既有管线进行迁改。因地铁站点污雨水管线迁改的实施需穿越河道污水顶管穿越河道段共计D1200mmm污水管道长16米(WA1~WA2,WA6~WA8)采用围堰施工,雨水顶管有2处(Ye1~Ye2管径d1200mm,Y6~Y7管径1600mm)的出水口位于河道内,在施工雨水出水口时均采用半幅围堰施工,围堰采用麻袋装土,污水管道围堰长度96米。雨水Ye1~Ye2管径d1200mm围堰长度为:18m,Y6~Y7管径1600mm围堰长度为17m.围堰上口宽米,高3米。土袋尺寸:。预留2根Φ1000导流管道。导流管道共计139m. ~WA2污水顶管段的河道共计8米宽,为保证河水畅通,采用半幅围堰施工,待左侧管道施工完成后,再进行右侧河道施工,施工时严格按照河道管理要求施工。雨水出水口施工时均采用半幅围堰施工,需破除河堤米宽左右,待雨水口施工完后,按照原样恢复河堤。 3.本工程污水管道埋深6米左右,根据实际测量数据显示,本次施工的污水管道管顶与河底板高差为100cm,根据各方对现场的调查情况,经研究决定,河道内采用中间填土,外侧加土袋围堰的施工方法,因此主管采用顶管施工,顶管工作井兼做污水检查井。污水顶管穿越的土层

装配式电缆沟施工方案

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 湖北省送变电工程公司 卧龙500kV变电站新建工程项目部(章) 2015年 8月 3日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 审批页 批准:年月日 技术审核:年月日 质量审核:年月日 安全审核:年月日 编写:年月日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 目录 一.适用范围: (1) 二.编制目的: (1) 三.编制依椐: (1) 四.工程概况: (1) 五、施工工艺流程及操作要点 (1) 5.1施工准备 (2) 5.1.1、人员准备 (2) 5.1.2材料与设备准备 (2) 5.2 预制件加工 (3) 六、质量管理主要控制要点 (8) 6.1 质量工艺要求 (8) 6.2 质量检查项目及要求 (8) 6.3施工技术关键点控制 (8) 七、强制性条文的要求及安全文明施工主要控制要点 (9) 7.1全站施工电源的安装及管理 (9) 7.2工程施工使用机具、机械必须遵循《建筑机械使用安全技术规程》------JGJ33-2012中强制性条文的要求: (9) 7.3全站作业人员施工过程中必须遵循《电力建设安全工作规程(变电所部分)》---DL 5009.3—2013 (9) 7.4安装过程应自觉遵守DL 5009.3《电力建设安全工作规程(变电所部分)》的相关安全规定。 (10) 7.5主要危险源及安全技术措施 (10) 八、绿色施工和环境保护主要控制要点 (12) 8.1 节材措施 (12) 8.2 节水与水资源利用 (12) 8.3 节能与能源利用 (12) 8.4 职业健康与安全 (13)

土建施工方案完整版

土建施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

中国石油四川石化有限责任公司421中间原料罐区(三) 土 建 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第九建设公司四川石化项目部 目录 一、工程概况 二、编制说明 三、工程质量控制点

四、施工计量器及检测要求 五、施工前准备 六、施工方法及主要技术措施 七、质量保证体系 八、安全保证体系 九、安全生产制度 十、一般安全措施 十一、劳动组织及主要形象进度 十二、竣工验收资料 十三、附表 十四、附施工平面布置图和施工进度计划表各一份 一、工程概况 中国石油四川石化有限限责任公司系5×3000m3421罐区球罐基础发球钢筋混凝土结构。由中国成达工程有限公司总承包。本工程位于四川省成都市彭州地区。

二、编制说明 本施工方案同以下资料及现场具体情况编制而成: (1)《石油化工企业球罐基础设计规范》(3H/T3062-2007) (2)《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)421球罐基础施工图 (4)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) (5)工程测量规范(GB50026-93) (6)带肋钢筋套筒连接技术规程(JGJ108-96) (7)组合钢模板技术规范(GB50214-2001) (8)砼泵送技术规程(JGJ/T10-95) (9)建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93) (10)建筑施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 三、工序质量控制点 根据建筑施工质量验收标准等规范及设计图纸要求,本工程主要质量控制点源及 四、施工计量器具及检测要求 五、施工前准备 (一)为确保球罐基础顺利进行,对球罐施工前的各项准备工作必须经过停点确认。由有关部门和责任人员认可方能正式开工。 (二)图纸审查和技术交底

长输管道河流穿越施工方案

河流穿越施工方案

1.工程概况 第二十二标段(B段)怀远境内淮河二堤泄洪区近20km左右是较典型的水田水网地区,管线敷设位置水田密布、水网纵横(主要为池塘、河渠和灌溉支渠),施工难度较大。根据现场情况,所穿越的河渠两侧多为农田,部分干渠较深(5m以上),按照常规围堰导流大开挖施工方法很难进行,结合设计要求,河渠采取直接围堰排水大开挖施工方法。 2.施工方法 2.1施工工序 测量放线—→围堰修筑—→排水、晾晒—→施工作业带开拓—→开挖管沟—→布管—→管道组对焊接—→无损检测—→补口补伤—→管线回填及水工保护—→地貌恢复

2.2施工准备 充分与当地水利部门结合,并选择最佳季节,在枯水非灌溉期,通过关闭上游河渠闸门,有效控制水量及流速,直接进行围堰排水施工。根据现场实际情况,确定导流渠的位置和深度等参数,作好各方面准备。 2.3测量放线 测量放线采用GPS 定位,全站仪进行测量。放线时采用木桩进行醒目标记,主要定出管线中心线、作业带边线,确定围堰及导流渠位置、方式。 2.4开挖导流渠 2.4.1依据现场客观实际,河渠周围环境,确定导流渠的方位、走向,根据河水流量,确定导流渠宽度和深度,如下图所示: 2.4.2导流沟沟底必须低于入口处河流水面,且沟底沿水流方向应有一定的坡度。导流沟宽度应根据河水流量的大小确定。 2.5围堰修筑 可根据河流具体情况确定围堰修筑型式,由本段所穿越河流特点 河床标高 b h

决定,采用土袋围堰的方式:

2.5.1围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪尖)0.5-0.7m 。 2.5.2围堰外形应考虑河流断面被压缩后,流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷及影响导流等因素,并满足堰身强度和稳定的要求。 2.5.3堰内平面尺寸应满足基础施工要求。围堰要求防水严密,减少渗漏。 2.5.4围堰施工采用人工配合长臂挖掘机进行,围堰采用装土编织袋修筑,迎水面加设一层无纺布做防渗层。 2.5.5堰顶宽度可为1-2m 。当采用机械挖基时,应视机械的种类决定,但不应小于3m 。堰外边迎水流冲刷的一侧,边坡宽度宜为1:0.5-1:1,背水冲刷的一侧边坡坡度可在1:0.5以内;堰内边坡宜为1:0.2-1:0.5,内坡脚与基坑的距离根据河床土质及基坑开挖深度确定,但不小于1m 。 2.5.6筑堰材料宜用粘性土或砂夹粘土。 2.5.7在筑堰之前,必须将堰底下河床底上的树根、石块及杂物清理干净。 围堰剖面图示意图 无纺布或绸、塑料布坡度1高出水面1.0--1.5m

装配式房屋施工方案

目录 1 编制依据及说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制说明 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 工程简述 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 施工人员组织 (2) 3.3 施工机具、仪器的配置 (2) 4 施工流程及工艺 (3) 4.1 地脚螺栓复测 (3) 4.2 钢结构的安装 (4) 4.3维护墙体的安装 (5) 4.4 门窗安装 (5) 4.5 内墙涂料 (6) 5 施工进度计划 (7) 6 质量保证措施 (7) 6.1 质量保证措施 (7) 6.2 强制性条文实施 (8) 6.3 质量验收标准 (8) 7 安全文明施工保证措施 (8) 7.1 安全保障措施 (8) 7.2 安全教育 (8) 7.3 施工安全技术交底 (8) 7.4 施工机械、机具管理规定 (9) 8 安全风险控制 (9)

220千伏坦界变电站工程 装配式建筑施工方案 1 编制依据及说明 1.1 编制依据 1.2 编制说明 为更好的指导装配式建筑的施工,确保安全、优质、高速地完成本工程的施工任务,特编制此施工方案。 本施工方案适用于220kV坦界变电站土建工程装配式建筑物的施工。 2 工程概况 2.1 工程简述 220kV坦界变电站站建于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km处,变电站围墙内占地面积约28730m2,站区总建筑面积1972m2。 本工程装配式建筑物主要为主控通信楼、水泵房及10千伏配室。 主控通信楼、水泵房采用钢框架作结构体系,其中主控楼外形尺寸36m×23.7m、水泵房外形尺寸9.24m×6.4m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18、H200×200×8×12,主梁钢梁为H 型钢HN300×150×6.5×9及HN400×300×8×13,次梁钢梁为HN300×150×6.5×9,墙框采用板块化设计,在工厂集成化制造。两端设柱间和屋面支撑。钢结构采用冷喷锌防腐,防火采用防火涂料,满足耐火等级二级。 屋面:50厚LC30+0.8厚土工布+50厚聚苯乙烯挤塑保温隔热板+复合防水层(防水卷材+防水涂膜)+20厚找平层+60厚陶粒混凝土+压型钢板底模。 外墙面:装饰纤维水泥FC板复合外墙 内墙面:纤维水泥FC板复合墙120厚(考虑涂料)。 10千伏配室采用钢框架作结构体系,外形尺寸75.5m×8.3m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18,主梁为焊热轧H型钢HN600×250×10×14,次梁为热轧H型HN300×150×6.5×9及

房建土建工程施工方案

WJSX新校区室外管网及配套工程 施 工 方 案 河北博泽建筑工程有限公司 2015年7月28日

目录 第一章编制依据......................... 错误!未定义书签。 第二章工程概况 (3) 第三章施工部署及平面布置 (4) 第四章施工程序总体设置及施工段划分 (4) 第五章房建土建工程施工方案 (5) 第六章冬雨季施工措 (22) 第七章确保安全生产的技术组织措施 (25) 第八章确保文明施工的技术组织措施 (29)

一、编制依据 1、WJSX新校区室外管网、道路及配套工程施工招标文件; 2、根据现场踏勘情况; 3、依照配套的施工图纸; 4、按国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程; (1)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) (2)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) (3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002); (4)《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002); (5)《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001) (6)《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001); (7)《工程测量规范》(GB 50026—93); (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001); (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002); (10)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); (11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002); (12)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)(13)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); (14)《给水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); (15)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002); (16)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243—2002); (17)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002); (18)《给水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008);

中、小型河流大开挖穿越施工方案

XXXXXX工程第XXX标段 开挖穿越河流施工方案 编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX XXXXXXXXXXXX工程公司 XXXXXXXXXX项目经理部 XXXX年XX月 1工程概况 XXXXXX工程XX标段西起XX省XX市,东至XX省XX市,线路全长64.488公里。管线地处XX 平原腹地,地层主要为粉质粘土,分布不规则的淤泥、淤泥质粘土;全年雨水充足,地下水位较高,水资源丰富,地表沟渠纵横交错,水面宽度从几米到几十米,沟渠水深超过1米,这些河渠的穿越施工难度较大。 2施工方案的确定 因大部分河渠为主要灌溉渠和排洪渠,施工时不能够断流,因此,对河流穿越采用河道内围堰截坝导流管导流的大开挖穿越施工方法。因河渠较深,为保证管道在河底的埋深,对部分河渠穿越加设纵向弯管,并按照要求进行稳管。 3施工平面图 注:虚线为河流穿越施工时的临时占地面积,具体大小根据河流的宽度确定,通常范围为20米~40米宽,长40米~80米,具体以实际为主。 4施工程序 4.1施工准备 4.1.1 4.1.2 4.1.3

4.1.4对河流穿越采用昼夜连续施工,因此夜间所需材料、用具必须准备齐全,以保证施工正常进行。 4.1.5修筑施工进场便道,便道主要是利用原有道路,将低洼处用石子进行铺垫,并适当加宽,修筑汇车点,过桥时要铺垫钢浮板,防止车辆损坏桥体。 4.2测量放线 根据设计的给定的桩位,参照中线成果表,对河流的穿越位置进行测量,确定管道中心线的位置,并用标桩放出管线穿越位置、留头位置、管沟开挖位置;同时放出作业带边线及堆土场地。 4.3围堰导流 在河的上游距管中心8 米处用麻袋装土筑挡水坝,坝体坡比1:0.75,顶宽7米,坝高根据河底与地表高差确定,坝长按照河岸宽度确定,在坝的迎水面铺土工布挡水以免渗漏,沿坝两边打木桩加固,直径15厘米,间隔0.5米,桩长5米,两排桩间用8号铁丝连接牢固以免承载时向外倾斜,坝顶铺钢浮板,增加坝的承载力;下游距中心10米处筑拦水坝,坝体坡比1:0.75,顶宽4米,坝高根据河底与地表高差确定,坝长按照河岸宽度确定,在坝的迎水面铺土工布挡水以免渗漏,沿坝两边打木桩加固,直径10-15厘米,间隔0.5米,桩长5米,两排桩之间用铁丝连接牢固。 导流管导流,导流管采用φ813钢管,数量根据河水的流量选取,通常为4-6根,保证河道内水流的正常流动。筑坝时预留出导流管安放的位置,待坝体基本完成后,将导流管下入河中,继续筑坝。 4.4用湿式推土机在(见排水示意图) 4.54.6补口、4.7排水示意图

土建工程施工实施方案

土建工程施工方案 一、施工测量放线 1、施工现场所用经纬仪、量具必须经过法定检测单位检测,仪器使用 前进行自检。 2、施工时以“大定小,长定短,以高精度控制低精度,先整体后局部” 得原则进行施测。 3、高程控制网得测设:由甲方提供水准基点,采用闭合水准测量法, 在建筑物东西两侧各设一个高程控制点,控制桩埋入地下600mm 深,混凝上浇筑保护。 4、轴线网得控制:由建设单位提供中重型卡车装配车间接跨得坐标 位置,建立永久性控制桩,并做好保护措施。根据四角永久性控制桩,将南北、东西向得基础轴线测出,离中心点四米外设控制桩、用砖砌保护待用。用白灰标出基坑开挖边界线。 二、土方工程: 1、开挖准备:根据基坑开挖平面图与建设单位提供得轴线定位桩进行 轴线投测,根据轴线向外用白灰放出开挖边线,会同有关部门检验合格后方可开挖。开挖前详细了解场地状况,清除底下障碍物及地下管网,及时与有关部门取得联系,妥善解决。 基坑高程控制:从已知水准点引测至基坑坑壁,在基坑上做好标示桩,控制点得施测进行往返测,已引测得高程控制点为原始点,在坑壁四周做统一高程控制点。 2、土方开挖:根据地质勘察报告得知本工程开挖区域内土质分类为表

面土层1-3米为杂填土,表层土下为粉砂土层。 独立基础用反铲挖掘机作业,由于基础地下水位较浅基坑开挖时应及时做好降水处理。开挖时必须按规定放坡,基坑较深时必须采取加固措施防止塌方。挖至坑底上部30cm改用人工挖土,测量人员要密切配合,及时检查标高及边线,以防超挖。因本工程地下土质大部分为回填土,基础开挖时若遇回填上应全部清除至原土层,随即做钎探,整理资料,及时通知设计、地勘、甲方与监理等有关人员验槽,并确定相应得地基处理方案。 3、地基处理:当基坑开挖深度超过设计标高时,按设计与勘察单位提 供得地基处理方案,当超挖深度少于300 mm时,使用级配砂石回填至设计标高,砂夹石应级配良好,其中石占全重30-50%为宜,最大粒径不大于50mm。严格控制级配砂石含水率,含水量控制在8%-15%。回填面积要求周边挑出基础边缘大于1000mm,严格按施工规范进行放坡。砂石应分层夯实,及时取样进行击实试验,压实系数达到设计要求 4、土方回填:土方回填前,应在基础结构验收后,或办理隐检手续后 进行。要做好击实试验,确定击实系数与土壤最佳含水率。回填前将杂物清理干净,回填土料不得含有腐植物,回填土每层虚铺厚度不得超过30cm,分层夯实。 5、安全保证措施: 基坑开挖时两台挖土机间距应大于10米,挖土应从上而下逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。挖土时应随时注意土壁变动情况,

220kVxx变电站工程装配式围墙施工方案

UlSSlR. E国能建 广东火电工程有限公司GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION LIMITED 送变电工程公司

1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.施工组织和劳动力安排 (2) 4.主要施工机具及附材配备 (3) 5.主要施工工序及技术措施 (4) 6.质量目标及保证措施 (7) 7.安全保证体系及控制措施 (10) 1.工程概况 1.1 工程简介 220kV坦界站站址位于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km。

该变电站围墙采用预制装配式围墙,预制清水砼柱+墙板实体围墙,预制混凝土柱柱距约 为2.5m,柱两侧设置凹槽用于固定墙板,下侧置于地梁之上。墙面板采用整块的预制混凝土板,与预制混凝土柱相匹配,围墙顶部设置预制压顶,工厂化制作。预制清水砼柱采用工字形柱,截面尺寸有300X 300,预制混凝土墙板为70mm厚的整块清水砼墙板。 1.2施工范围 装配式围墙施工范围包括:站区围墙。 1.3工程量统计 2. 编制依据 2.1、浙江省电力设计院有限公司提供的《站区装配式围墙施工图》图纸; 2.2、《建筑施工手册》第五版(缩印本); 2.3、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276—2012 2.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2012年版); 2.6、《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第3册:变电土建》 Q/CSG411002-2012 3. 施工组织和劳动力安排 3.1施工组织机构设置

图3.1本工程施工组织机构图 3.2劳动力安排 表3.1计划劳动力安排表 4. 主要施工机具及附材配备 表4.1本工程主要施工机械及工具

建筑工程全套施工方案-建筑施工方案范本免费

施工方案大全

目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接 钢筋冷挤压连接 第三节混凝土工程----------------------------------------105 现场混凝土制备与浇筑

装配式变电站建筑物土建设计探讨

装配式变电站建筑物土建设计探讨 发表时间:2019-05-16T15:04:12.303Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:冯大轩王晓语 [导读] 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 (河北电力工程监理有限公司河北石家庄 050021) 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 关键词:装配式变电站;建筑物;土建设计 引言 变电站是电力基础设施的重要组成部分,变电站的建筑物建造长期以来沿用了就地采购砂石、砖块、钢筋、水泥等建筑材料,现场绑扎钢筋、立模、拌制混凝土、浇筑、养护、砲筑填充墙并粉刷等传统模式,其中的缺点有建筑工人劳动强度大,生产效率低,施工速度慢,建设周期长,材料消耗多等,施工质量容易受到施工队技术水平和天气等因素影响。装配式建筑受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建造效率和质量。目前绿色建筑,装配式建筑等理念在民用建筑领域已被大力推广,同时国家电网公司要求全面推行变电站模块化建设,鼓励变电站采用装配式构件,减少施工湿作业,提高工程建设的效率,减少对环境的污染。这就要求变电站建设适应现代化的需要,采用装配式结构,采用新型建材,用新技术建房。变电站土建装配式应用范围主要有主控通信室、配电装置室等单层或多层建筑,以及构架、防火墙、电缆沟等构筑物。 1装配式的变电站土建设计基本原则 在设计和优化装配式变电站的土建项目时,要根据智能化变电站的实际设计要求和标准配置主动遵循理念创新、技术创新的原则,不断促进变电站施工工程的技术革新和施工技艺发展,突出工业化施工的核心优势,不断进行优化和调整。一般而言,在变电站的土建设计工作中,要始终坚持可持续发展和节能减排、保护生态环保的施工理念,在充分保障施工安全性和可靠性的基础上,提高信息技术和数据分析的支持力度,在多种设计方案的对比分析中选择优化最佳设计,把变电站的建设目标作为周期成本中的最优组合,从而进行有针对性的优化设计与统筹管理,并采用标准化的生产和检验形式实现对施工工序的整体串联与统一控制。 2?装配式的变电站在土建设计中的构件设计要点 2.1模数化设计 在装配式变电站土建设计中,为了实现建筑设计标准化、机械装配化以及建筑构件生产工厂化,首先需要满足模数化要求。为了提升装配式变电站工业化生产程度,减少生产模具数量,该变电站设计采用模数化设计方式,其中:柱网模数为7.2 m、外墙模数为1.2 m、外窗模数为0.6 m。通过应用规整柱网、归并构件的方式,最大程度上减少生产模具数量。 2.2装配式的变电站的防火墙设计要点 装配式变电站的防火墙在设计时要严格按照国家相关建设标准进行设计,保证防火墙具备足够的结构承载力和耐火极限。通常情况下,装配式变电站的防火墙会使用现浇的杯形基础,并在插入立柱以后用预先调制好的细石混凝土进行再次的灌浆填充,并采用包裹的方法保护钢柱两侧及顶部。 2.3装配式钢结构建筑物围护墙板 建筑物墙体是降低建筑能耗的关键因素之一,墙板材料及其构造,是模块化装配式建筑推广的关键技术之一。板材建筑因其具备质轻、防火、施工快捷等优点,在当前的装配式钢结构建筑中得到广泛应用。目前市场常见的预制大板材有:防火石膏板+保温棉、压型钢板复合墙板、ALC板(蒸压轻质加气混凝土板)、铝镁锰板等。防火石膏板一般用于变电站内主控楼、配电装置楼的内墙板。防火石膏板具有轻质、高强、隔热、防火、加工方便等优点。压型钢板复合墙板的外板夹芯板系彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘强剂复合而成的保温复合围护板材。该板材保温隔热性优良,但连接件容易出现锈蚀现像、表面涂层易于老化,一般只有5~20年的使用年限,与国家电网提倡的60年全寿命周期变电站要求相差甚远,因此不适合应用于装配式变电站。ALC板是蒸压加气混凝土板的简称。ALC板材质量较轻,可有效减轻建筑物的自重。该板具有较好的保温隔热性能,适用于内外墙板、屋面板、防火墙等,是一种轻质高强围护结构材料。但缝材易老化,使用过程应注意维护。铝镁锰合金复合幕墙集成墙板由铝镁锰合金板、型钢龙骨、防火保温棉组合而成。由工厂进行单元幕墙板预制,现场进行模块化吊装,与主体结构使用螺栓固定和挂接。铝镁锰合金是一种轻型、耐候、稳定、环保的新型材料,使用寿命长,是未来装配式变电站着重发展的一种外墙围护材料。 2.4主体结构设计 装配式变电站土建主体结构设计存在着装配式建筑普遍存在的问题,即框架梁柱节点的设计构造及传力。在该装配式变电站土建设计中,优选主体结构,应用清晰的传力方式:框架柱为两层整体预制,采用型钢对节点进行加强处理,应用强柱弱梁以及强节点弱构件等概念设计,提升主体结构的抗震性,施工方式便捷,有利于提升施工进度;主梁和次梁采用叠合设计形式,梁端采用型钢与柱(梁)连接。在叠合层设计中,需提高混凝土结构剪切力,避免发生漏浆问题。在楼面板设计中采用格构筋叠合板,加强板的受力性能,增加新旧混凝土的咬合力。此外,为了提高土建主体结构的整体性能,可以将现浇混凝土作为粘合剂。外墙结构和主体结构应用铰接方式连接。 2.5装配式的变电站的电缆沟设计要点 设计装配式的变电站的电缆沟需要符合标准化、工厂化的施工要求,选择合适的设计思维保证混凝土预制工作的顺利进行。此外,要充分考虑电缆沟的预制长度,并根据预制长度合理选择运输途径和安装形式,在控制好电缆沟自重的前提下,保证现场施工的便捷性和防水需求,适当使用密封胶对电缆沟单体之间的缝隙进行密封。另外也需要在预埋的沟壁扁钢之上焊接能起到实际作用的电缆支架,并在每个电缆沟单体的底部位置设置不同的汇水沟槽,从而保证沟底具有一定的排水和防潮能力,为工程建设减少积水影响。 2.6装配式建筑物屋面 建筑楼面,屋面板体系是装配式变电站建筑物构件的受控要件,其性能同时要满足隔音,防火,抗撞击等性能,对于屋面特别要注意防水性能。单(多)层框架钢结构房屋的楼盖系统由楼(屋)面板和梁体系组成。楼盖结构不仅是承受和传递竖向荷载的重要结构体系,同时在传递由风荷载和地震作用所产生的水平力方面也起着重要作用,合理的楼盖结构布置可以有效地提高框架结构的抗侧刚度和整体行,协

土建工程主要施工方案

土建工程主要施工方案 第一节施工测量控制 本工程将作为我公司的重点工程,施工测量控制工作由测量专业的工程师负责主持。 在本工程施工测量放线之前,除了检查好所有使用的测量仪器及工具外,还将做好以下准备工作。 1.熟悉和核对设计图中的各部位尺寸关系; 2.制定各细部的放样方案; 3.准备好放样数据。 一、了解施工部署、制定测量放线方案 从施工流水的划分、开工次序、进度安排和施工现场暂时工程布置情况等方面,了解测量放线的先后次序、时间要求以及测量放线人员的安排。 根据现场施工总平面与各方面的协调。选好点位,防止事后相互干扰,以保证控制网中主要点位能长期稳定地保留。根据设计要求和施工部署,制定切实可靠的测量放线方案。根据场地情况、设计与施工的要求,按照便于控制全面又能长期保留的原则,测设场地平面控制网与标高控制网。 各分项工程在测量放线后,应由测量工程师及专职质检员验线以保证精度、防止错误。 二、主轴线的控制 根据本工程的实际情况,建立一个方格网。在建立方格网的过程

中,点位布置要考虑便于方格网测量和施工定线需要,布设在建筑周围、次要通道或空隙处,这样能长期保存。 在标桩的顶端安装一块10×10厘米的钢板,钢板下面焊有锚固钩,然后将其埋固于桩身混凝土之中。标板上最后标定点位时,在钢板上钻一个直径为1-2毫米的小孔,通过中心区一个十字线。小孔周围用红漆画一圆圈,使点位醒目。施工中,在标桩四周打入保护桩,在上面围绕铁丝,对测量标桩加以保护,防止受毁坏。 三、主轴线的竖向传递 本工程竖向轴线的引测,主要是各层放线和结构竖向控制的依据,其中,以建筑物轮廓轴线和控制电梯井轴线的投测更为重要。施工中对竖向偏差的要求高,为了满足测量精度的要求,进行轴线的竖向投测。在标桩顶安置激光基点,用200×200×10毫米的钢板焊接锚固钩,设置到预定位置,用经纬仪投测各级轴线,定出如图所示激光基准点。在钢板上凿刻一小圆心即为激光控制点。在施工控制中,将铅垂仪架在这些激光基准点上对中、整平。在板面预留的激光洞孔盖上一块接收靶,然后使激光器起辉放光,光斑显示在接收靶上。为了保证激光控制点的准确性,在每次施测之前必须检查铅垂仪,使其激光点和十字丝中心点重合。另外为了消除竖轴不垂直水平轴的误差,需绕竖轴转动照准部,让水平度盘分别在0度、90度、180度、270度四个位置上,观察光斑变动位置,并作标注,若有变动,其变动的位置成十字的对称型,对称连线的交点即为精确的铅垂中点。重复此方法投出其余的激光点。检查无误后可弹墨线,作为放线依据。

大开挖穿越小型河流施工方案

大开挖穿越小型河流施工方案

大开挖穿越小型河流施工方案 根据招标人下发的招标文件以及对现场进行的勘察可知,本标段大开挖穿越小型河流共19次。管线途经区域地形起伏较大,河流分布于U 型谷地中,两侧一般较为平坦。在丰水期呈现量大、流急的特点;在枯水期则水流量和水面宽度较小,且水深较浅。需穿越河流近年来经过当地政府改造已经成为当地排涝和灌溉的主力河流,为了不影响当地的正常农业生产和排洪安全,施工作业期选在春灌以后、雨季之前。中型河流施工选在该河流的枯水期。针对以上特点拟在枯水期采取半幅围堰截流方式穿越中型河流。 1.施工工序 2.施工准备 2.1施工前应详细阅读施工图纸及设计文件,详细调查穿越处水文、地质情况,并现场落实河道冲刷深度或清淤深度,确保施工 测量放施工准 草袋围堰 检查验收、管沟 稳管 开挖导流堰间排水、清穿越段管道施管沟开挖、管道围堰拆除、地貌

后的管顶埋深距离冲刷线不小于 1.0m,然后制定制定施工方案,报监理单位批准。 2.2根据土壤性质、水流速度、开挖深度或试挖资料等因素确定河底管沟的沟底宽度和边坡尺寸。 2.3对测量的仪器进行校核,备全测量所用的物、料。 2.4根据管沟开挖深度及开挖坡比,估算用地宽度,提前做好超占用地手续。 2.5根据施工总体计划安排和施工实际进度情况,在河流穿越前20天由外协人员向当地水利部门上报河流穿越的报告,征得其同意并获得审批。 3.测量放线 根据确定的沟底宽度和坡度,施工前,测量人员在岸边打标志桩、撒白灰线,标明管沟中心线、管沟边线、围堰边线,并拉两条细线,标明作业带边线。 4.开挖导流渠 在围堰前,在预制管段侧的河流对岸开挖导流渠,将截流后的上游河水引至下游。导流渠上口宽4m、下口宽1.5m(也能够根据现场河流实际流量确定),深度根据现场实际情况确定,长度为100m左右(导流渠布置示意见下图)。用挖掘机开挖导流渠,

方案一、土建工程施工方案

方案一:土建工程施工方案 1.主控楼施工方法 1.1 施工顺序 1.2 土方工程 1.2.1根据挖填方的数量,首先拟订土方平衡调配方案,为使现场清洁文明和各工序合理交叉顺利进行,视现场情况合理调配。 1.2.2挖土视桩基情况,采用机械和人工相结合的施工方法。土方运输采用自卸汽车或机动翻斗车运至业主指定地点堆放。 1.2.3基坑周围设置排水沟及集水井,用潜水泵排除积水。 1.2.4回填土采用蛙式打夯机夯实。回填时分层夯实,每层控制200mm,严格控制土壤含水率,按规范规定测定土壤密实度,并达到 设计和规范规定要求。 工程项目:海洋石油化肥项目-合成氨装置第1页共15页招标书编号:CT/ITB/200103-AM-FP 日期:13-4-20

1.2.5做好地基检测和地基验槽记录,经勘察设计单位及监理(业主)签字后方可进行基础施工。 1.3 模板工程 1.3.1模板采用定型钢模及胶合板制作,支撑系统采用φ48×3.5钢管搭设组合支撑系统。立杆应支承在夯实的地基上并用枕木垫起防止下沉。 1.3.2墙板及截面高度大于600mm的梁,均采用φ10对拉螺栓加固,以保证截面尺寸的准确。 1.3.3预埋螺栓、预留孔(洞)位置的控制和固定,均采用固定架和固定板控制,固定架和固定板必须有可靠的刚度,并应与基础模板、钢筋、浇灌用脚手架脱开,形成独立的“三不靠”支撑系统,确保预埋螺栓、预留孔(洞)位置的准确。 1.3.4模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性均需通过验算。 1.3.5模板安装前必须刷隔离剂,拆除时不得自由坠落,并应随拆随修,及时周转使用。 1.4 钢筋工程 1.4.1现场设置钢筋加工场,钢筋在加工场地集中制作,现场就位绑扎成型。 1.4.2钢筋进场应分类堆放整齐,不得有污垢和油渍,标识清楚,持有合格证,同时应取样复试,合格后方可使用。 1.4.3钢筋采用对焊连接,施焊人员应有施焊上岗操作证,先做 工程项目:海洋石油化肥项目-合成氨装置第2页共15页招标书编号:CT/ITB/200103-AM-FP 日期:13-4-20

河流穿越专项施工方案 -

龙会002-X2井试采工程河流穿越施工方案 编制: 审核: 审批: 川庆油建重庆分公司 二O一4年五月八日

目录 一、工程慨况 (1) 二、河流穿越施工难点 (1) 三、河流、沟壑穿越施工方案 (1) 1、小型河渠及沟壑开挖穿越施工方案 (1) 2、中小型河流开挖穿越施工方案 (1) 四、施工人员 (6) 五、施工设备及机具 (6) 六、安全文明施工 (6)

一、工程慨况 龙会002-X2井试采工程是我国实施能源战略的重点项目之一,工程位于达县。管道沿线低山、山谷交错,河流、小溪较多,施工难度较大。 由于地处川东北地区,沿线河流、沟渠较多,同时雨水分布不均匀,夏季多阵雨、暴雨,秋季多连绵小雨,河流水量变化大,雨季暴涨水流急。为确保河流穿越施工安全,确保工程质量,合理安排施工,特制定本方案。 二、河流穿越施工难点 龙会002-X2井试采工程穿越沿溪口村跳水河。 1、A02至A03桩段穿越穿越沿溪口村跳水河,水面宽约35米,水深约0.5米,岩石河床,V型河谷,雨后河水暴涨,穿越方式为大开挖,由于河面较宽,管沟开挖和导流围堰施工难度大,施工困难。 三、河流、沟壑穿越施工方案 1、小型河渠及沟壑开挖穿越施工方案 ⑴小型河渠穿越施工一般采取在河岸的一侧进行管道对口焊接预制,然后截坝导流、开挖管沟,整体吊装下沟的方法施工。 ⑵在小型河渠穿越时,可以采用草袋围堰,但优先采用无土围堰代替普通拦水坝。 ⑶导流使用导流管方式导流。 ⑷管沟开挖完毕并检验合格后,在河两岸采用挖掘机或者汽车吊车将管段吊装就位,并进行稳管和河流护底施工。 ⑸管道穿越小型河渠的管段,其试压与所在管段一并进行。 2、中小型河流开挖穿越施工方案 ⑴穿越一般要求 ①以据现场工期要求及工程具体特点,组建专门的施工队伍,配置优良设备集中突击。 ②河流的穿越原则上采用围堰导流,开挖全埋敷设。围堰可根据现场情况采用挖导流渠或设置导流管(或导流槽)的方式进行水流的疏导。若水流量较小,为减少施工难度则在上下围堰上直接跨放导流管(或导流槽),或以潜水泵加长出口软管,将河水直接抽排至下游导流,穿越管线组焊试压完毕后,待管沟开挖完一次埋设。 ③若采用导流管(或导流槽),则导流管尺寸应根据施工期河流水流量的大小及现场情况确定制作。

装配式板安装施工方案

目录 一、适应围 2 二、编制依据 2 三、作业流程 2 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 2 五、质量验评及质量控制式 13 六、安全文明施工 14

一、适用围 本施工案适用于罗源东区110kV变电站工程生产综合楼彩钢岩棉夹芯板安装。 二、编写依据 三、作业流程

图3-1 装配式板施工作业流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 4.1作业准备 4.1.1、人员配备 工序名称工作人数负责人监护人 测量放线3人仁录星 板材就位6人存辉星 板材安装紧固8人存辉星 调整偏差4人存辉星 门窗洞口位置调整4人存辉星 泛水、收边板二次加工2人存辉星 泛水、收边板二次安装3人存辉星 密封2人存辉星 质量验收2人仁录、存辉星 4.1.2、材料准备 序号材料及要求 1 采用彩钢岩棉夹芯板应有产品合格证及复试报告,并根据工程量制定供料计划。 ⑴彩钢岩棉夹芯板,应符合《建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程》CECS304:2001 2 及《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T23932-2009中的有关规定。彩钢岩棉夹芯板应

4.1.3、主要工器具及仪器准备 4.1.4、技术培训及技术交底 生产综合楼外墙板采用彩钢岩棉夹芯板,施工组要进行系统全面的施工技术培训及技术交底,使施工人员掌握熟悉装配式板施工工艺标准、相关的技术要求、要领。组织施工人员熟悉施工图纸,明确施工法,掌握施工工艺,熟悉机具的使用。 4.2定位放线 根据变电站设置的建筑测量定位格网基准点,采用水准仪,拉线、尺量,定出该基准线。施工特点:本工程采用工厂成型彩钢岩棉夹芯板要求板材有效宽度为1000mm,长度为6000mm及8000mm,主变防火墙采用200mm厚彩钢岩棉夹芯板防火墙(耐火极限为3.0h),其它外墙为100mm 厚彩钢岩棉夹芯板。具体板材长度和构造节点做法由多维公司根据建筑图及结构图自行深化设计,并

方案一、土建工程施工方案

工程项目:海洋石油化肥项目-合成氨装置 第1页 共15页 招标书编号:CT/ITB/200103-AM-FP 日期:13-4-7 方案一:土建工程施工方案 1. 主控楼施工方法 1.1 施工顺序 1.2 土方工程 1.2.1 根据挖填方的数量,首先拟订土方平衡调配方案,为使现场清洁文明和各工序合理交叉顺利进行,视现场情况合理调配。 1.2.2 挖土视桩基情况,采用机械和人工相结合的施工方法。土方运输采用自卸汽车或机动翻斗车运至业主指定地点堆放。 1.2.3 基坑周围设置排水沟及集水井,用潜水泵排除积水。 1.2.4 回填土采用蛙式打夯机夯实。回填时分层夯实,每层控制200mm ,严格控制土壤含水率,按规范规定测定土壤密实度,并达到设计和规范规定要求。 定位放线 基础土方开挖 垫 层 放线支模、钢筋绑扎 基础砼浇筑 回填土 搭设楼层及模板支撑架 柱筋绑扎 投点放线 柱模板安装 楼层支模及钢筋绑扎 柱及楼层梁板砼施工 继续二层 柱筋绑扎 墙体砌筑 屋面防水 门窗安装 楼地面 内外装修 零星工程收尾 交 工

1.2.5做好地基检测和地基验槽记录,经勘察设计单位及监理(业主)签字后方可进行基础施工。 1.3 模板工程 1.3.1模板采用定型钢模及胶合板制作,支撑系统采用φ48×3.5钢管搭设组合支撑系统。立杆应支承在夯实的地基上并用枕木垫起防止下沉。 1.3.2墙板及截面高度大于600mm的梁,均采用φ10对拉螺栓加固,以保证截面尺寸的准确。 1.3.3预埋螺栓、预留孔(洞)位置的控制和固定,均采用固定架和固定板控制,固定架和固定板必须有可靠的刚度,并应与基础模板、钢筋、浇灌用脚手架脱开,形成独立的“三不靠”支撑系统,确保预埋螺栓、预留孔(洞)位置的准确。 1.3.4模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性均需通过验算。 1.3.5模板安装前必须刷隔离剂,拆除时不得自由坠落,并应随拆随修,及时周转使用。 1.4 钢筋工程 1.4.1现场设置钢筋加工场,钢筋在加工场地集中制作,现场就位绑扎成型。 1.4.2钢筋进场应分类堆放整齐,不得有污垢和油渍,标识清楚,持有合格证,同时应取样复试,合格后方可使用。 1.4.3钢筋采用对焊连接,施焊人员应有施焊上岗操作证,先做工程项目:海洋石油化肥项目-合成氨装置第2页共15页招标书编号:CT/ITB/200103-AM-FP 日期:13-4-7

相关文档