常用电子元器件参考资料部分电气图形符号

一.电阻器、电容器、电感器和变压器

二.半导体管

三.其它电气图形符号

第二节.常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一.电阻器和电位器

1.电阻器和电位器的型号命名方法

号意义号

B 温度补偿用

C 温度测量用

示例:

(1)精密金属膜电阻器

R J7 3

第四部分:序号

第三部分:类别(精密)

第二部分:材料(金属膜)

第一部分:主称(电阻器)

(2) 多圈线绕电位器

W X D 3

第四部分:序号

第三部分:类别(多圈)

第二部分:材料(线绕)

第一部分:主称(电位器)

2.电阻器的主要技术指标

(1) 额定功率

电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。

(2) 标称阻值

阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表3所示。E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。

(3) 允许误差等级

3.电阻器的标志内容及方法

(1)文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误差等级等。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。如1R5表示1.5Ω,2K7表示2.7kΩ,

表5

例如:

RJ71-0.125-5k1-II

允许误差±10%

标称阻值(5.1kΩ)

额定功率1/8W

型号

由标号可知,它是精密金属膜电阻器,额定功率为1/8W,标称阻值为5.1kΩ,允许误差为±10%。

(2)色标法:色标法是将电阻器的类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点)标注在它的外表面上。色标电阻(色环电阻)器可分为三环、四环、五环三种标法。其含义如图1和图2所示。

标称值第一位有效数字

标称值第二位有效数字

标称值有效数字后0的个数

允许误差

2

3

10±10%

±20%

图1 两位有效数字阻值的色环表示法

三色环电阻器的色环表示标称电阻值(允许误差均为±20%)。例如,色环为棕黑红,表示10?102=1.0kΩ±20%的电阻器。

四色环电阻器的色环表示标称值(二位有效数字)及精度。例如,色环为棕绿橙金表示15?103=15kΩ±5%的电阻器。

五色环电阻器的色环表示标称值(三位有效数字)及精度。例如,色环为红紫绿黄棕表示275?104=2.75MΩ±1%的电阻器。

一般四色环和五色环电阻器表示允许误差的色环的特点是该环离其它环的距离较远。较标准的表示应是表示允许误差的色环的宽度是其它色环的(1.5~2)倍。

有些色环电阻器由于厂家生产不规范,无法用上面的特征判断,这时只能借助万用表判断。

标称值第一位有效数字

标称值第二位有效数字

标称值第三位有效数字

标称值有效数字后0的个数

允许误差

图2 三位有效数字阻值的色环表示法

4.电位器的主要技术指标

(1) 额定功率

电位器的两个固定端上允许耗散的最大功率为电位器的额定功率。使用中应注意额定功率不等于中心抽头与固定端的功率。

(2) 标称阻值

标在产品上的名义阻值,其系列与电阻的系列类似。

(3) 允许误差等级

实测阻值与标称阻值误差范围根据不同精度等级可允许±20%、±10%、±5%、±2%、±1%的误差。精密电位器的精度可达±0.1%。

(4) 阻值变化规律

指阻值随滑动片触点旋转角度(或滑动行程)之间的变化关系,这种变化关系可以是任何函数形式,常用的有直线式、对数式和反转对数式(指数式)。

在使用中,直线式电位器适合于作分压器;反转对数式(指数式)电位器适合于作收音

机、录音机、电唱机、电视机中的音量控制器。维修时若找不到同类品,可用直线式代替,但不宜用对数式代替。对数式电位器只适合于作音调控制等。

5.电位器的一般标志方法

WT-2 3.3k ±10%

允许误差±10%

标称阻值3.3kΩ

额定功率2W

碳膜电位器

WX-1 510ΩJ

允许误差±5%

标称阻值510Ω

额定功率1W

线绕电位器

二.电容器

1.电容器型号命名法

示例:

(1) 铝电解电容器

C D1 1

第四部分:序号

第三部分:特征分类(箔式)

第二部分:材料(铝)

第一部分:主称(电容器)

(2) 圆片形瓷介电容器

C C1-1

第四部分:序号

第三部分:特征分类(圆片)

第二部分:材料(瓷介质)

第一部分:主称(电容器)

(3)纸介金属膜电容器

C Z J X

第四部分:序号

第三部分:特征分类(金属膜)

第二部分:材料(纸介)

第一部分:主称(电容器)

2.电容器的主要技术指标

(1) 电容器的耐压:常用固定式电容的直流工作电压系列为:6.3V,10V,16V,25V,40V,63V,100V,160V,250V,400V。

(2) 电容器容许误差等级:常见的有七个等级如表7所示。

表7

(3) 标称电容量:

注:标称电容量为表中数值或表中数值再乘以10,其中n为正整数或负整数,单位为pF。

3.电容器的标志方法

(1)直标法容量单位:F(法拉)、μF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法或微微法)。

1法拉=6

10纳法=6

10微微法

10微微法,1微法=3

10微法=12

1纳法=3

10微微法

例如:4n7 表示4.7nF或4700pF,0.22 表示0.22μF,51 表示51pF。

有时用大于1的两位以上的数字表示单位为pF的电容,例如101表示100 pF;用小于1的数字表示单位为μF 的电容,例如0.1表示0.1μF。

(2) 数码表示法一般用三位数字来表示容量的大小,单位为pF。前两位为有效数字,

后一位表示位率。即乘以10i ,i 为第三位数字,若第三位数字9,则乘10-1。如223J 代表22?103pF =22000pF =0.22μF ,允许误差为±5%;又如479K 代表47?10-1pF ,允许误差为±5%的电容。这种表示方法最为常见。

(3)色码表示法 这种表示法与电阻器的色环表示法类似,颜色涂于电容器的一端或从顶端向引线排列。色码一般只有三种颜色,前两环为有效数字,第三环为位率,单位为pF 。有时色环较宽,如红红橙,两个红色环涂成一个宽的,表示22000pF 。

三.电感器

1.电感器的分类

常用的电感器有固定电感器、微调电感器、色码电感器等。变压器、阻流圈、振荡线圈、偏转线圈、天线线圈、中周、继电器以及延迟线和磁头等,都属电感器种类。

2.电感器的主要技术指标 (1) 电感量:

在没有非线性导磁物质存在的条件下,一个载流线圈的磁通量与线圈中的电流成正比 其比例常数称为自感系数,用L 表示,简称为电感。即:

I L ?

=

式中:?=磁通量 I =电流强度

(2) 固有电容:线圈各层、各匝之间、绕组与底板之间都存在着分布电容。统称为电感 器的固有电容。

(3) 品质因数:

电感线圈的品质因数定义为:

R L

Q ω=

式中:ω-工作角频率,L -线圈电感量,R -线圈的总损耗电阻 (4) 额定电流:线圈中允许通过的最大电流。 (5) 线圈的损耗电阻:线圈的直流损耗电阻。 2.电感器电感量的标志方法

(1) 直标法。单位H (亨利)、mH (毫亨)、μH (微亨)、 (2) 数码表示法。方法与电容器的表示方法相同。

(3) 色码表示法。这种表示法也与电阻器的色标法相似,色码一般有四种颜色,前两种 颜色为有效数字,第三种颜色为倍率,单位为μH ,第四种颜色是误差位。

四.半导体分立器件

1.半导体分立器件的命名方法

(1)我国半导体分立器件的命名法

1) 锗材料PNP型低频大功率三极管:2) 硅材料NPN型高频小功率三极管:3A D50C3D G201 B

规格号规格号

序号序号

低频大功率低频大功率

PNP型、锗材料PNP型、锗材料

三极管三极管

3) N型硅材料稳压二极管:4) 单结晶体管:

2C W51B T3 3 E

序号规格号

稳压管耗散功率

N型、硅材料三个电极

二极管特种管

半导体

(2)国际电子联合会半导体器件命名法

表10 国际电子联合会半导体器件型号命名法

示例(命名):

A F239S

AF239型某一参数的S档

普通用登记序号

高频小功率三极管

锗材料

国际电子联合会晶体管型号命名法的特点:

1) 这种命名法被欧洲许多国家采用。因此,凡型号以两个字母开头,并且第一个字母是A,B,C,D或R的晶体管,大都是欧洲制造的产品,或是按欧洲某一厂家专利生产的产品。

2) 第一个字母表示材料(A表示锗管,B表示硅管),但不表示极性(NPN型或PNP 型)。

3) 第二个字母表示器件的类别和主要特点。如C表示低频小功率管,D表示低频大功率管,F表示高频小功率管,L表示高频大功率管等等。若记住了这些字母的意义,不查手册也可以判断出类别。例如,BL49型,一见便知是硅大功率专用三极管。

4) 第三部分表示登记顺序号。三位数字者为通用品;一个字母加两位数字者为专用品,顺序号相邻的两个型号的特性可能相差很大。例如,AC184为PNP型,而AC185则为NPN 型。

5) 第四部分字母表示同一型号的某一参数(如h FE或N F)进行分档。

6) 型号中的符号均不反映器件的极性(指NPN或PNP)。极性的确定需查阅手册或测量。

(3) 美国半导体器件型号命名法

美国晶体管或其它半导体器件的型号命名法较混乱。这里介绍的是美国晶体管标准型号命名法,即美国电子工业协会(EIA)规定的晶体管分立器件型号的命名法。如表11所示。

表11美国电子工业协会半导体器件型号命名法

例:

1) JAN2N29042) 1N4001

JAN2N2904 1N4001

EIA登记序号EIA登记序号

EIA注册标志EIA注册标志

三极管二极管

军用品

美国晶体管型号命名法的特点:

1) 型号命名法规定较早,又未作过改进,型号内容很不完备。例如,对于材料、极性、主要特性和类型,在型号中不能反映出来。例如,2N开头的既可能是一般晶体管,也可能是场效应管。因此,仍有一些厂家按自己规定的型号命名法命名。

2) 组成型号的第一部分是前缀,第五部分是后缀,中间的三部分为型号的基本部分。

3) 除去前缀以外,凡型号以1N、2N或3N 开头的晶体管分立器件,大都是美国制造的,或按美国专利在其它国家制造的产品。

4) 第四部分数字只表示登记序号,而不含其它意义。因此,序号相邻的两器件可能特性相差很大。例如,2N3464为硅NPN,高频大功率管,而2N3465为N沟道场效应管。

5) 不同厂家生产的性能基本一致的器件,都使用同一个登记号。同一型号中某些参数的差异常用后缀字母表示。因此,型号相同的器件可以通用。

6) 登记序号数大的通常是近期产品。

(4) 日本半导体器件型号命名法

日本半导体分立器件(包括晶体管)或其它国家按日本专利生产的这类器件,都是按日本工业标准(JIS)规定的命名法(JIS-C-702)命名的。

日本半导体分立器件的型号,由五至七部分组成。通常只用到前五部分。前五部分符号及意义如表12所示。第六、七部分的符号及意义通常是各公司自行规定的。第六部分的符号表示特殊的用途及特性,其常用的符号有:

M-松下公司用来表示该器件符合日本防卫厅海上自卫队参谋部有关标准登记的产品。

N-松下公司用来表示该器件符合日本广播协会(NHK)有关标准的登记产品。

Z-松下公司用来表示专用通信用的可靠性高的器件。

H-日立公司用来表示专为通信用的可靠性高的器件。

K-日立公司用来表示专为通信用的塑料外壳的可靠性高的器件。

T-日立公司用来表示收发报机用的推荐产品。

G-东芝公司用来表示专为通信用的设备制造的器件。

S-三洋公司用来表示专为通信设备制造的器件。

第七部分的符号,常被用来作为器件某个参数的分档标志。例如,三菱公司常用R,G,Y等字母;日立公司常用A,B,C,D等字母,作为直流放大系数h FE的分档标志。

示例:

1)2SC502A(日本收音机中常用的中频放大管)

2S C502 A

2SC502型的改进产品

日本电子工业协会登记顺序号

NPN型高频三极管

日本电子工业协会注册产品

三极管(两个PN结)

2)2SA495(日本夏普公司GF-9494收录机用小功率管)

2S A495

日本电子工业协会登记顺序号

PNP高频管

日本电子工业协会注册产品

三极管(两个PN结)

日本半导体器件型号命名法有如下特点:

1) 型号中的第一部分是数字,表示器件的类型和有效电极数。例如,用“1”表示二极管,用“2”表示三极管。而屏蔽用的接地电极不是有效电极。

2) 第二部分均为字母S,表示日本电子工业协会注册产品,而不表示材料和极性。

3) 第三部分表示极性和类型。例如用A表示PNP型高频管,用J表示P沟道场效应三极管。但是,第三部分既不表示材料,也不表示功率的大小。

4) 第四部分只表示在日本工业协会(EIAJ)注册登记的顺序号,并不反映器件的性能,顺序号相邻的两个器件的某一性能可能相差很远。例如,2SC2680型的最大额定耗散功率为200mW,而2SC2681的最大额定耗散功率为100W。但是,登记顺序号能反映产品时间的先后。登记顺序号的数字越大,越是近期产品。

5) 第六、七两部分的符号和意义各公司不完全相同。

6) 日本有些半导体分立器件的外壳上标记的型号,常采用简化标记的方法,即把2S省略。例如,2SD764,简化为D764,2SC502A简化为C502A。

7) 在低频管(2SB和2SD型)中,也有工作频率很高的管子。例如,2SD355的特征频率f T为100MHz,所以,它们也可当高频管用。

8) 日本通常把P cm≥1W的管子,称做大功率管。

2.常用半导体二极管的主要参数

3.常用整流桥的主要参数

表14 几种单相桥式整流器的参数

4.常用稳压二极管的主要参数

表15 部分稳压二极管的主要参数

2CW1A 5 2CW6C 15 5.常用半导体三极管的主要参数

(1) 3AX51(3AX31)型PNP 型锗低频小功率三极管

表16 3AX51(3AX31)型半导体三极管的参数

(2)3AX81型PNP型锗低频小功率三极管

(3)3BX31型NPN型锗低频小功率三极管

(4) 3DG100(3DG6) 型NPN 型硅高频小功率三极管

(5) 3DG130(3DG12) 型NPN 型硅高频小功率三极管

表20 3DG130(3DG12) 型NPN 型硅高频小功率三极管的参数

(5)9011~9018塑封硅三极管

参数

V CES(V) 0.5

V(V)

6.常用场效应管主要参数

表22常用场效应三极管主要参数

五.模拟集成电路

1.模拟集成电路命名方法(国产)

例:

C F 741 C T

金属圆形封装

0 o~ 70 o C

器件代号

线性放大器

中国国家标准

2.国外部分公司及产品代号

表24国外部分公司及产品代号

3.部分模拟集成电路引脚排列

(1)运算放大器,如图3所示:(2) 音频功率放大器,如图所示:

抑抑

正输调电自制制输

电出零源举纹空纹入空

源端端端端波脚波端脚

调负正负输电衬补补负空

零输输电出源底偿偿反脚

端入入源端地地端端馈

端端端端

图3 图4

(3) 集成稳压器,如图所示:

123

输出

图5

4.部分模拟集成电路主要参数

(1) μA741运算放大器的主要参数

表25μA741的性能参数

电气施工图图纸符号大全

配电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

电气工程图形符号

电气工程图形符号

电气工程图形符号 图形符号图集使用的范例和说明 国标名称型号、规格、做法说明变电所 室外箱式变电所 杆上变电所 屏、台、箱、柜的一般符号配电室及进线用开关柜 多种电源配电箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边 边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边 边距地1.4米 电力配电箱(盘) 照明配电箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边边距地2.0米,明装电能表板底距地1.8米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米,明装电能表板底距地1.8米 电源切换箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 事故照明配电箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 组合开关箱画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 电铃操作盘除注明外,底边距地1.2米

吹风机操作盘距地1.2米,容量见设计图纸 配电盘编号圈内的数字为动力或照明的编号 交流电动机除注明外,只做出线口,防水弯头距机座0.2米,均附接地螺丝 按钮盒圈或点数表示按钮数,除注明 外,均为明装,距地1.4米,按钮 组合排列见设计图 立柱式按钮箱 风扇一般符号除注明外,只做出线盒及吊钩暖风机或冷风机 轴流风扇 风扇电阻开关除注明外,距地1.4米 电铃除注明外,距地0.3米 号志箱 交流电钟除注明外,只做出线口(明线时,用明插座),距顶0.3米 明装单相二级插座250伏-10安,距地0.3米,居民 住宅及儿童活动场所应注意安 全插座,如采用普通插座时,应 距地1.8米(见本表注) 明装单相三极插座(带接地) 明装单相四级插座(带接地) 380伏-15安,25安,距地0.3米暗装单相二级插座250伏-10安,距地0.3米,居民 住宅及儿童活动场所应注意安 全插座,如采用普通插座时,应 距地1.8米(见表下注) 明装单相三极插座(带接地) 明装单相四级插座(带接地) 380伏-15安,25安,距地0.3米,容量选用见设计图 暗装单相二级防脱锁紧型插座250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米

常用低压电气图形符号和文字符号

常用低压电气图形符号和文字符号公司图纸常用电气图形符号和文字符号 FU 熔断器 HL 信号灯 EL 照明灯 PA A 电流表 PV V 电压表 PJ KWh 有功电度表 QF 断路器 QS 隔离开关

V 二极管 ~U 逆变器 ~ U 整流器 TA 形式1形式2 电流互感器 电压互感器 QL 负荷开关 QS 刀熔开关 T KM KM 接触器

文字符号 电气的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。 在GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》中将所有的电气设备、装置和元件分成23个大类,每个大类用一个大写字母表示。文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号分为单字母符号和双字母符号两种。单字母符号应优先采用,每个单字母符号表示一个电气大类,如表1-4所示。如C表示电容器类,R表示电阻器类等。 双字母符号由一个表示种类的单字母符号和另一个字母组成,第一个字母表示电器的大类,第二个字母表示对某电器大类的进一步划分。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 文字符号用于标明电器的名称、功能、状态和特征。同一电器如果功能不同,其文字符号也不同,例如照明灯的文字符号为EL,信号灯的文字符号为HL。 辅助文字符号表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征,由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。辅助文字符号可以和单字母符号组合成双字母符号,例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用,例如图1-29中的RD表示信号灯为红色。 图形符号 电气的图形符号目前执行国家标准GB 4728—85《电气图用图形符号》,也是根据IEC国际标准制定的。该标准给出了大量的常用电器图形符号,表示产品特征。通常用比较简单的电器作为一般符号。对于一些组合电气,不必考虑其内部细节时可用方框符号表示,如表1-4中的整流器、逆变器、滤波器等。 国家标准GB 4728—85的一个显著特点就是图形符号可以根据需要进行组合,在该标准中除了提供了大量的一般符号之外,还提供了大量的限定符号和符号要素,限定符号和符号要素不能单独使用,它相当于一般符号的配件。将某些限定符号或符号要素与一般符号进行组合就可组成各种电气图形符号,例如图1-8所示的断路器的图形符号就是由多种限定符号、符号要素和一般符号组合而成的,如图1-32所示。

常用电气图形符号和文字符号

开关设备用电气图形符号和文字符号 1范围 本标准规定了开关设备用电气图形符号和相应的文字符号。 本标准适用于高、低压开关设备电气图的绘制。 2 规范性引用文件 GB 4026 电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则 GB 4728 电气图用图形符号 GB 5465 电气设备用图形符号 GB 7159 电气技术中的文字符号制订通则 3 术语 3.1 图形符号 通常用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。 3.2符号要素 一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。 3.3 一般符号 用以表示一类产品和此类产品特征的一种通常很简单的符号。 3.4 限定符号 用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。 注:限定符号通常不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号,如开关的一般符号作为限定符号加到熔断器符号上即构成具有独立报警电路的熔断器。 3.5 方框符号 用以表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。 注:方框符号通常用在使用单线表示法的图中,也可用在表示全部输入和输出接线的图中。 3.6 项目 在图上通常用一个图形符号表示的基本件、部件、组件、功能单元、设备、系统等。如电阻器、继电器、发电机、放大器、电源装置、开关设备等,都可称为项目。 3.7 项目代号 用以识别图、图表、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。 4 基本要求 4.1 图形符号的绘制 4.1.1本标准中的图形符号均按便于理解的尺寸绘出,并尽量使符号互相之间的比例适当。布置图形符号时,应使连接线之间的距离是模数(2.5 mm)的倍数,通常不小于5 mm。

3电气施工图常用符号

3电气施工图常用符号

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第三章电气施工图常用符号 【学习目标】 1.了解电气施工图中文字符号和图形符号意义; 2.熟识各种文字符号和图形符号; 3.了解接线端子标示意义方法。 【知识要点】 1.文字符号分类及表示意义; 2.图形符号的种类及代表所电气设备; 3.接线端子标记方法。 第一节文字符号 一、文字符号用于电气技术领域中技术文件的编制,也可以标注在电气设备、装置和元器件上或近旁,以表示电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特性。 1、文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号, ⑴、基本文字符号 基本文字符号有单字母符号与双字母符号两种。单字母符号按拉

丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等。双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,且以单字母符号在前,另一个字母在后的次序排列,如“F”表示保护器件类,则“FU”表示为熔断器,“FR”表示为热继电器。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 ⑵、辅助文字符号 辅助文字符号用来表示电气设备、装置和元器件以及电路的功能、状态和特征。由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。如“L”表示限制,“RD”表示红色等。辅助文字符号也可以放在表示种类的单字母符号之后组成双字母符号,如“YB”表示,“SP”表示压力传感器等。例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;辅助字母还可以单独使用,如“ON”表示接通,“M”表示中间线,“PE”表示保护接地等。单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用, 2、电器的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。在GB 7159—87《电

电气工程常用图形符号整理

开关 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 接触器 位置触点断开 接触器 位置触点闭合 负荷开关 离开关 具有自动释放功能的负荷开关 熔断器式断路器断路器 隔离开关 熔断器一般符号跌落式熔断器 熔断器式开关 熔断器式隔离开关熔断器式负荷开关

当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 按钮开关 旋钮开关、旋转开关 位置开关 点 限制开关 点 位置开关 点 限制开关 点

热敏开关 点 注 代替 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 动合 注 作开关一般符号动断 先断后合的转换触点 当操作器件被吸合或释放时 合的过渡动合触点 座 的一个极 插头 头的一个极 插头和插座 的和内孔的

接通的连接片 换接片 双绕组变压器 三绕组变压器 自耦变压器 电抗器 扼流图 电流互感器 脉冲变压器 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形 连接 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接

三相变压器 星形 具有有载分接开关的三相变压器 形 三相变压器 星形 操作器件一般符号 具有两个绕组的操作器件组合表示法 热继电器的驱动器件 气体继电器 自动重闭合器件电阻器一般符号 可变电阻器 可调电阻器 滑动触点电位器

电气元件符号常用电气图形符号

电气元件符号 - 常用电气图形符号

交流接触器接线图电动机可逆运行控制电路的调试

1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1 、不启动;原因之一,检查控制保险FU 是否断路,热继电器FR 接点是否用错或接触不良,SB1 按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触 器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不 吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。 电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1 、KM2 换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种 事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行 的控制电路。线路分析如下: 一、正向启动: 1 、合上空气开关QF 接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3 ,KM1 通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1 、L2 、L3 ,即正向运行。 二、反向启动: 1 、合上空气开关QF 接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2 ,KM2 通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3 、L2、L1 ,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1 、接触器互锁:KM1 线圈回路串入KM 2 的常闭辅助触点,KM2 线圈回路串入KM1 的常闭触点。当正转接触器KM1 线圈通电动作后,KM1 的辅助常闭触点断开了KM2 线圈回路,若使KM1 得电吸合,必须先使KM2 断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1 、KM2 同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2 、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2 、SB 3 都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1 、KM2 线圈回路连接。例如按钮SB2 的常开触点与接触器KM2 线圈串联,而常闭触点与接触器KM1 线圈回路串联。按钮SB3 的常开触点与接触器

常见电气元件图形符号文字符号一览表

附录一常见元件图形符号、文字符号一览表 类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制 开关 SA 位 置 开 关 常开触 头 SQ 手动开关 一般符号 SA 常闭触 头 SQ 三极控制 开关 QS 复合触 头 SQ 三极隔离 开关 QS 按 钮 常开按 钮 SB 三极负荷 开关 QS 常闭按 钮 SB 组合旋钮 开关 QS 复合按 钮 SB 低压断路 器 QF 急停按 钮 SB 控制器或 操作开关 SA 钥匙操 作式按 钮 SB 接触器线圈操作 器件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触 头 KM 常闭触 头 FR 常开辅助 触头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助 触头 KM 常开触 头 KA 时间继 通电延时 (缓吸)线 圈 KT 常闭触 头 KA

电器 断电延时 (缓放)线 圈 KT 电 流 继 电 器 过电流 线圈 KA 瞬时闭合 的常开触 头 KT 欠电流 线圈 KA 瞬时断开 的常闭触 头 KT 常开触 头 KA 延时闭合 的常开触 头 KT 常闭触 头 KA 延时断开 的常闭触 头 KT 电 压 继 电 器 过电压 线圈 KV 延时闭合 的常闭触 头 KT 欠电压 线圈 KV 延时断开 的常开触 头 KT 常开触 头 KV 电磁操作器电磁铁的 一般符号 YA 常闭触 头 KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼 型异步 电动机 M 电磁离合 器 YC 三相绕 线转子 异步电 动机 M 电磁制动 器 YB 他励直 流电动 机 M 电磁阀YV 并励直 流电动 机 M 非电量控制的继电器速度继电 器常开触 头 KS 串励直 流电动 机 M 压力继电 器常开触 头 KP 熔 断 器 熔断器FU

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘, 3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 Z R-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。 T M Y-3(80*8)+1(60*6):80*8表示A B C三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。 RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统背景音乐系统布线,消防系统布线。

RVV:铜芯pvc内护p v外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。 BV,B V电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。 开关器件符号说明: TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。 C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极 JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电压互感器):J 电压互感器 Voltage transformer; D 单相Single phase;Z 浇注式Casting type;10 设计序号Design Number;6电压等级(kV)Voltage class(kV);6000/100 额定电压比;0.2/1准确等级 电度表型号DD28;DD10;DD862。 第一个字母D 代表电度表;第二个字母T 代表三相(单相为D);后面的数字是各生产厂商定的。 DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, D T862

电气工程图例符号大全 (3)

电气工程施工图一般符 一、敷设表示 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23,NYAT53 5对,10对------800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32 5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32 4芯-6芯-8芯-9芯------6 型号含义:

电气专业设计图纸符号大全

电器符号大全 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线 管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是 两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明 回路中,为3极开关,额定 电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路 器的一种,额定电流32A, 2极开关 其他那些符号都是关于导 线穿管和敷设方式的一些 表示方法,你对照着查一下 *********************** *********************** **** 型号含义: R-连接用软电缆(电线), 软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚 氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护 套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀 银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或 聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支 电缆。将要颁布的建设部标 准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚 氯乙烯护套A:64编B: 96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W: 物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为 5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P 屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有 32根铜丝0.2:每根铜丝直 径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有 24根铜丝0.12:每根铜丝 直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电 缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘 平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连 接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连

电气工程图例符号大全

电气工程图例符号 概述:电气工程图集中表现了电气工程设计的意图,就是电气设备安装的重要施工依据。电气工程图有以下特点: ---------- 1)电气工程图只表示电气线路的原理与接线,不表示电气设备与元件的准确形状与位置。 2)为了使绘图、读图方便与图面清晰,电气工程图采用国家统一制定的图例符号及 必要的文字标记,来表示实际的线路与各种电气设备与元件。为了能读懂电气工程图,施工人员必须熟记各种电气设备与元件的图例符号及文字标记的意义。目前,有些设备与元件国家还没有规定标准的图例符号,允许设计人员自行编制,所以读图时,还要弄清设计人员自行编制的符号及其意义。 3)读图时要明白设计人员的思路,按设计人员划分不同的分布工程,仔细读图,每个分部工程,先阅读系统图,了解该部分的电气设计总构思,然后结合剖面图、有关安装施工标准图集,理清思路,对施工做好整体规划。现在时 刻:19:45:22 图列符号名称图列符号名称 普通砖墙窗 普通砖墙钢筋混凝土 普通磗柱金属 砂、灰土、及粉刷材料窗 普通砖不可见孔洞 混凝土双扇弹簧门 钢筋混凝土柱墙内单扇推拉门 不可见孔洞自然土壤 坑槽夯实土壤 可见孔洞墙内双扇推拉门 双扇门标高符号(单位m) 轴线与附加轴线污水池

木材单扇门 玻璃 楼梯首层 标准层 顶层 表2-2 常用电气图用图型符号 国标序号图形符号名称及说明备注06-19-03 06-19-06 双绕组变压器三绕组变压器 11-15-01 11-15-02 11-15-04 11-15-05 11-15-06 11-15-07 1 (1)屏、台、箱、柜一般符号 (2)电力或电力-照明配电箱 (3)照明配电箱(屏) (4)事故照明配电箱(屏) (5)多种电源配电箱(屏) (6)电源自动切换箱(屏) 画于墙外为明装 距地一般1、8mm 画于墙内为暗装 距地一般1、4mm 2 5 3 6 4 11-16-09 11-16-10 11-16-12 按钮盒一般型及保护型 密闭型防爆型 带指示灯型 点数应符号按钮数目 08-02-01V 电压表A 电流表W 功率表 08-04-03 08-04-15 Wh -有功电能表varh -无功电能表 11-18-19电信插座一般符号可用文字或符号加以区别 TP电话;TV电视;TX电传;M传声器;FM调频

常用电气图形符号

看电气图的基本方法。1,结合电工、电子技术基础知识看图,2,结合电器元件的结构和工作原理侃图,3,结合典型电路识图,典型电路就是常见的基本电路,如电动机的启动、制动、正反转控制、过载保护、时间控制、行程控制,晶体管整流、振荡和放大,晶闸管触发,脉冲与数字电路等。4,结合有关图纸说明看图,5,结合电气图的制图要求看图:a,在绘制电路图时,各种电器元件都使用国家统一规定的文字符号和图形符号。b,)电路部分用粗线画出,控制电路部分以细线画出。一般情况下,主电路画在左边,控制电路图画在右边。c,同一电器的各部分不画在一起、根据其作用原理分散绘出时为了便于识别,它们用同一文字符号标注。d,对完成具有相同性质任务的几个电器元件,在文字符号后加上数码以识别。e,电路中所有电器元件都按平常状态绘制。第二讲:看图的步骤:1,阅读设备说明书,了解设备的机械结构,电气传动方式、对电气控制的要求,电动机和电器元件的布置情况以及设备的使用操作方法,各种按钮开关的作用等。2,看图纸说明,拿到图纸后先要看图纸说明,搞清设计内容和施工要求,图纸说明包括图纸目录、技术说明、元件明细和施工说明。3,看主题栏。在看图纸说明的基础上,接着看主标题栏,了解电气图的名称及标题栏中有关内容。凭借有关电路基础知识,对该电气图的类型、性质、作用等有个明确的认识。4,看概略图(系统图或框图)从而了解整个系统或分系统的概况,即它们的基本组成、相互关系及其主要特征,5,看电路图。这是电气图的核心,对于复杂电路图,应先看相关的逻辑图和功能图。看电路图时,先要分清主电路和控制电路、交流电路和直流电路,其次按照先看主电路再看控制电路的顺序看图。看主电路时要先从下往上看,即从用电设备开始经控制元件往电源看。看控制电路时,应从上而下从左而右,即先电源再各自回路,通过看主电路,要搞清用电设备是咋样从电源取电的,电源经过哪些元件到达负载的,通过看控制电路,要知道它的回路构成、各元件之间的联系(顺序、互锁等)控制关系和什么条件下回路构成通路或断路,进而搞清整个系统的工作原理。6,看接线图。接线图是以电路图为依据绘制的,所以要对照电路图看接线图,看时也要先看主电路再看控制电路。要根据端子标志、回路标号,从电源依次查下去,搞清线路走向和电路的连接方法,每个元件是如何通过连接线构成闭合回路的。看主电路时,从电源输入端开始,顺次经控制元件和线路到用电设备,与看电路图不同,看控制电路时要从电源的一端到电源的另一端,按元件的顺序对每个回路进行分析。接线图中的线号是电器元件间导线连接的标记,线号相同原则上都可以接到一起。由于接线图多采用单线表示,因此对导线的走向应加以辩识,还要搞清端子板内外电路的连接。 ? ?电气元件符号-常用电气图形符号? 序号元件名称新符号旧符号 1 继电器K J 2 电流继电器KA LJ 3 负序电流继电器KAN FLJ 4 零序电流继电器KAZ LLJ 5 电压继电器KV YJ 6 正序电压继电器KVP ZYJ 7 负序电压继电器KVN FYJ 8 零序电压继电器KVZ LYJ 9 时间继电器KT SJ

建筑电气工程设计常用图形和文字符号

建筑电气工程设计常用图形和文字符号 电力设备的标注方法(新) 序号 名称标注方式说明示例 1 用电设备a - ba-设备编号或设备位号 b-额定功率(KW或KVA) P01B 37kw 热煤泵的位号为p01B,容量为37kw 2 概略图电气箱 (柜\屏)标注) -a+b/c a-设备种类代号 b-设备安装位置的位置代号 c-设备型号-AP1+1.B6/XL21-15动力配电箱种类代号-AP1,位置代号+1.B6即安装位置在一层B.6轴线,型号为AP1 3 平面图电气箱 (柜、屏)标-a A设备种类代号-AP1动力配电箱—AP1, 在不会引起混淆时可取消前缀“-”即表示为AP1 4 照明、安全、控制变压器标注a b/c d a-设备种类代号 b/c- 一次电压/二次电压 d-额定容量TL1 220/36V500VA 照明变压器TL1,变比220/36V,容量500VA 5 照明灯具标注a- b c*d*L f e a-灯数 b-型号或编号(无则省略) c-每盏照明灯具的灯泡数 d-灯泡安装容量 e-灯泡安装高度(m)“-”表示吸顶安装 f-安装方式 L-光源种类5-BYS80 2*40*FL CS 3.5 5盏BYS-80型灯具,灯管为二根40W荧光灯管,灯具链吊安装,安装高度距地3.5米 6 线路的标注a b-c(d*e+f*g)i-jh a-线缆编号 b-型号(不需要可省略) c-线缆根数 d-电缆线芯数 e-线芯截面(mm2) f-PE、N线芯数 g-线芯截面(mm2) i-线缆敷设方式 j-线缆敷设部位 h-线缆敷设安装高度 上述字母无内容则省略该部分WP201YJV-0.6/1kv

建筑电气工程设计常用图形和文字符号

YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆, 22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。 SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设, HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。 TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。 RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。 RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。 BV,BV电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。 开关器件符号说明: TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。 C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的, VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号, N表示分断电流为6000A, C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极 JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电压互感器): J 电压互感器Voltage transformer; D 单相Single phase; Z 浇注式Casting type;10 设计序号Design Number;6电压等级(kV) Voltage class(kV);6000/100 额定电压比;0.2/1准确等级电度表型号DD28;DD10;DD862。第一个字母D 代表电度表;第二个字母T 代表三相(单相为D);后面的数字是各生产厂商定的。DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, 如DT862 DS-三相三线,如DS862 F-复费率, 如DDSF855 Y-预付费, 如DDSY855 S-电子式, 如DDS855 敷设方式和敷设部位 敷设方式:

电气工程图形符号资料

电气工程图形符号 图形符号| 国家标准图形符号| 图集使用范例和说明| 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称| 表达线路敷设方式标注的文字代号| 表达线路敷设部位标注的文字代号 | 表达照明灯具安装方式标注的文 序 图形符号说明 号 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关

15 熔断器式负荷开关 形符号| 国家标准图形符号| 图集使用范例和说明| 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称| 表达线路敷设方式标注的文字代号| 表达线路敷设部位标注的文字代号 | 表达照明灯具安装方式标 序 号 图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁)

23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 (一)电气工程图形符号 图形符号| 国家标准图形符号| 图集使用范例和说明| 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称| 表达线路敷设方式标注的文字代号| 表达线路敷设部位标注的文字代号 | 表达照明灯具安装方式标注的文字代号 序 号 图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点

电气常用图形符号说明

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 2011-06-23 09:49 匿名|分类:建筑学|浏览15460次 谁有电气元件符号大全。图纸上用得到个,能让我了解各种器件的原理图表示符号。。。各电气开关、元件在CAD图纸中代表的什么意思。??电气图中有些符号不知道是什么东西。接触不久,求赐教! 精彩回答 2011-06-23 16:34 YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。 RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。 RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。

电气识图,电气图的常用符号

第二章电气识图 本章要点 ●电气图的分类 ●详细介绍电气原理图的绘制。 ●详细介绍电气原理图的识读。 本章难点 ●电气图的绘制特点。 ●电气原理图的识读。 电气控制系统是由电动机和若干电气元件按照一定要求连接组成,以便完成生产过程控制特定功能的系统。为了表达生产机械电气控制系统的组成及工作原理,同时也便于设备的安装、调试和维修,而将系统中各电气元件及连接关系用一定的图样反映出来,在图样上用规定的图形符号表示各电气元件,并用文字符号说明各电气元件,这样的图样叫做电气图。 第一节电气图的常用符号 电气图,也称电气控制系统图。图中必须根据国家标准,用统一的文字符号、图形符号及画法,以便于设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读。在电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布实施的有关国家标准绘制。如 GB4728—85 《电气图常用图形符号》 GB6988—86 《电气制图》 GB7159—87 《电气技术中的文字符号制订通则》 GB5094—85 《电气技术中的项目代号》 GB5226—85 《机床电气设备通用技术条件》 国家规定从1990年1月1日起,电气图中的文字符号和图形符号必须符合最新国家标准。表2—1给出了部分常用电气图形符号和文字符号。因为目前有些技术资料仍使用旧国标,所以表中给出了新、旧国标对照,以供参考。若需更详细的资料,请查阅最新国家标准。

表2—1 部分常用电气图形符号和文字符号的新旧对照表

一、图形符号 图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。常用图形符号见表2—1。 1.符号要素 它是一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形结合才构成一个设备或概 念的完整符号。如接触器常开主触电的符号就由接触器触点功能符号和常开触点

相关文档