文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑自动消防设施检查仪器使用说明

建筑自动消防设施检查仪器使用说明

建筑自动消防设施检查仪器使用说明
建筑自动消防设施检查仪器使用说明

建筑自动消防设施检查仪器使用说明

一、感烟探测器试验装置

1、用途:用于感烟探测器的火灾响应试验,在试验时模拟感烟探测器动作与报警的条件,即产生烟雾

2、使用方法:

a、根据检测高度确定检测杆的长短

b、将发烟器的上接头按指示方向旋下,把香柱插入下接头内,然后将连接好上下接头

c、将发烟器轻轻顶于感烟探测器下方,发烟口对准感烟探测器,发烟器内电机转动,将烟吹入探测器内。

3、抽检数量:100只以下的抽检10只,100只以上的,按规定5%—10%抽检,不少于10只。

二、感温探测器试验装置

1、用途:用于感温探测器进行火灾响应试验,使探测器加热升温,模拟火灾条件下探测器所处环境温度变化情况。

2、使用方法:

a、松开抱紧套,使加热笔底部充气口露出。

b、从加热笔尾部向加热笔内注满丁烷气体,重新装好加热笔。

c、向上推开关,点燃燃烧嘴。

d、将热气吹入感温探测器内部,十几秒后,即可给出模拟火灾讯号。

3、抽检数量:100只以下的抽检10只,100只以上的,按规定5%—10%抽检,不少于10只。

三、消火栓系统检测装置

1、用途:消火栓系统试水检测装置,用于检测室内消火栓的静水压力,出水压力,并可用来校核水枪充实水柱的专用装置。

a、测量消火栓栓口的静水压力和出水压力

注:建筑高度不超过100米,高层建筑最不利点消火栓静压不应低于0.07MPa,建筑高度超过100米,最不利点消火栓静压不应低于0.15MPa。

室外消火栓的水压不得低于1公斤,室内消火栓栓口处出水压力大于5公斤应设置减压装置,静水压力超过10公斤,应采用分区给水装置。

b、校准消火栓的充实水柱长度

注:多层建筑不小于7米,高层建筑高度不超过100米,水柱不应小于10米,建筑高度超过100米时,充实水柱应不小于13米。

2、使用方法:

a、消火栓栓口静水压力的测量

(1)将消火栓试水检测装置接到消火栓栓口,压力表向上

(2)在消火栓试水装置出口处装上端盖。

(3)缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的值为消火栓栓口的静水压力。(4)测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表,使消火栓试水检测装置内

的水压泄掉,然后取下端盖。

b、消火栓栓口出水压力的测量

(1)将水带连接到消火栓栓口

(2)将水带接到消火栓试水检测装置的进口。

(3)打开消火栓阀门放水此时不应折压水带,压力表显示的水压既为消火栓口的水压力。

四、水喷淋系统试水检测装置(检测时,可直接在末端试水处进行试验)

1、用途:该装置可用于摸拟一只喷头开放,进行灭火功能试验。

2、使用方法:将接头与水喷淋系统管道末端的实验阀门连接,将装置的末端的螺母卸下,开启水喷淋系统末端的实验阀门,即可进行检测。在检测时,装置的压力表可围绕管道轴线自动转动,以便检测时观察压力表的示值。

五、游标卡尺

1、用途:游标卡尺构造简单,使用方便,测量范围大,用途广泛。游标卡尺主要用于测量制件的外尺寸和内尺寸(如长度、宽度、内径和外径),孔距,深度和高度。

2、构成:尺身和游标尺上面都有刻度。以准确到0.1毫米的游标卡尺为例,尺身上的最小分度是1毫米,游标尺上有10个小的等分刻度,总长9毫米,每一分度为0.9毫米,比主尺上的最小分度相差0.1毫米。量爪并拢时尺身和游标的零刻度线对齐,它们的第一条刻度线相差0.1毫米,第二条刻度线相差0.2毫米,……,第10条刻度线相差1毫米,即游标的第10条刻度线恰好与主尺的9毫米刻度线对齐。

当量爪间所量物体的线度为0.1毫米时,游标尺向右应移动0.1毫米。这时它的第一条刻度线恰好与尺身的1毫米刻度线对齐。同样当游标的第五条刻度线跟尺身的5毫米刻度线对齐时,说明两量爪之间有0.5毫米的宽度,……,依此类推。

在测量大于1毫米的长度时,整的毫米数要从游标“0”线与尺身相对的刻度线读出。

3、使用方法:

a、查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。如果对齐就可以进行测量

b、右手拿住尺身,大拇指移动游标,左手拿待测外径(或内径)的物体,使待测物位于外测量爪之间,当与量爪紧紧相贴时,即可读数.

4、读数:读数时首先以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数,即以毫米为单位的整数部分。然后看游标上第几条刻度线与尺身的刻度线对齐,如第6条刻度线与尺身刻度线对齐,则小数部分即为0.6毫米(若没有正好对齐的线,则取最接近对齐的线进行读数)。

六、数字万用表

1、用途:数字万用表用于测量电压、电阻、电流等数据。

2、使用方法:

a、电压的测量

(1)直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量工业电器。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。(2)交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。

b、电流的测量

(1)直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于

200mA的电流,则将红表笔插入“200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。

交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔。

C、电阻的测量

将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200” 档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为“KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。

七、数字照度表:

1、用途:用于测量采取应急照明措施的场所照度

注:疏散逃生主要通道的照度不应低于0.5LX;消防控制室、高低压配电室、发电机房,照度值不应低于50-100LX;消防水泵房、防排烟机房、电梯机房照度值不低于30LX。

2、使用方法:

a、打开电源,将选择档置于200LX。

b、打开光检测器头盖,并将光检测器放在欲测光源之水平位置,读取照度计显

示屏测量值。

c、读取测量值,如左测最高位数1显示,既表示过载现象,应立刻选择较高档

位测量。

八、数字微压计:

1、用途:用于测量高层建筑内机械加压送风部位的余压值。

注:防烟楼梯间为40-50Pa;前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层为25-30Pa。

2、使用方法:

a、开机预热15min。

b、接通电源,缓缓转动调零旋钮,使显示屏示零。

c、用胶管连接正(右)、负(左)压接嘴,将正压接嘴用胶管置于机械加压送风部位,负压接嘴胶管置于常压部位。

d、观察微压计显示屏显示值,稳定后记录测量结果。

九、数字风速计

1、用途:用来测量送风口和排烟口的风速。

注:送风口风速不宜大于7m/s,排烟口风速不宜大于10m/s。规范要求机械加压采用金属管道的不宜大于20 m/s,采用非金属管道的不宜大于15 m/s。

2、使用方法:

a、打开电源

b、手持风扇或固定于脚架上,让风由风扇上吹过。

c、按下RECORD键,风速器便会开始记录风速变动的平均值,风速器会每秒更新一次并显示。

十、红外测温仪(检测范围—32℃—300℃)

1、用途:用于测量电气导线、电缆、断路器、变压器、保险丝、开关、总线和配电盘等的温度。

注:导体运行温度最高限值为:橡皮绝缘线65℃;塑料绝缘线70℃、塑料电缆65℃、交联聚乙烯电缆90℃。

2、使用方法:

a、扣动板手,打开机器——对准测试点进行测试,读取数值。

b、点测量:测定物体全部表面温度,像发动机或其他设备

c、温差测量:比较两个独立点的测量温度,像连接器或断路器

d、扫描测量:探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室

十一、激光测距仪(可测量0.3米——60米)

1、用途:可用来测量距离、面积、体积和利用勾股定律测量坡度的高度。常用在火灾调查、消防验收等工作中。

2、使用方法:

开机——选择测量方式——选择仪器从前从后算起——按显示屏提示,对准测量点,调水平进行测量。

消防器材检查记录表

设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。(一)消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。 (二)防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚。 (三)安全疏散设施管理制度 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 (四)消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 2、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 3、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。 4、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。 5、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

每 消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 检查 项目 月份

消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检 查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防器材设施管理制度

消防器材设施管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

消防器材设施管理制度 1、根据消防器材、设施的安全特殊性,有安委办、负责选型、配发、登记和统一管理,公司安排统一采购。 2、消防器材、由各部门、车间负责人领取并成为管理责任人、责任人应根据实情对消防器材、设施实行细化管理,具体落实到每个员工,要经常检查,按规定配置消防器材,不留安全消防死角。 3、消防器材和设施的日常管理 3.1部门配备的灭火器材及设施(水枪、水带),安全管理部门根据型号、规格、数量、金额、位置进行编号挂卡(每个灭火器打号,另挂管理卡片),分类入册,区域负责人要把每个灭火器和消防栓落实到班组成员,将要固定位置,专人负责(按编号挂卡落实到具体人),做到“四包”,即包在位、包齐全、包完好、包清洁。人员落实后(含以后的人员变动)及时报安委后办公室。 3.2各生产班组、工作区域上班前后要检查灭火器材、设施的“四包”情况,并制表填写检查记录,建档存放,形成制度,“四包情况”的交接是班与班工作交接的重要内容之一。 3.3各部门负责人要经常教育所属员工知道自己岗位的放火责任,清楚防火任务,懂得遵守操作过程的极度重要性,能熟练使用各种消防器材和设施。 3.4消防器材和设施非火警不得动用,因火警动用后,要在48小 第 2 页共 2 页

时内及时报安委会办公室并书面报告火警的全部情况以及消防器材的 使用情况,以便领导做出相应的安全整改决策。 3.5确属特殊情况需动用消防水带和消防水,申请部门必须向安委会办公室写出书面申请,生产期间动用消防水必须经生产部经理同意,由消防管理人员查看现场,提出具体要求后,方可动用,否则按违章动用处理。 3.6消防栓和灭火器的周围,不准堆放杂物。 3.7班组要设立兼职安全员,消防器材及设施不止在班组位置上的,班长要协助兼职安全员管理好,发现灭火器压力偏低、药剂失效、泡沫结块等异常现象,要及时书面报告安全管理部门(写清灭火器编号),克服麻痹思想,确保灭火器材的“三性”(使用性、可靠性、安全性)完好。 3.8各部位配置的消防器材和设施,要严格按编号、位置进行管理,禁止乱拿、乱放,严防认为损坏和丢弃(车间内的壁式消防栓和管理区域内地式消防栓,水泵结合器等水井阀落实到责任人后,报安委会备案)。 3.9安全管理部门对消防器材及设施,要不定期进行检查,规范管理,作好登记,建立档案,发现问题及时纠正,严重的要速报安委会进行处理和整改,对配备的消防器材及设施,做到位置清楚、数量、性能心中有数,每月向安委会办公室书面汇报消防器材及设备的综合情况。 3.10要确保消防设施安全过冬,各部门根据生产管理区域的划分, 第 2 页共 2 页

每月消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。消防设施器材维护管理制度

消防设施、器材维护管理制度 一、消防设施维护管理制度 (一)按每年、每月、每日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全责任人组织,每月由消防安全管理人会同维保单位组织,每日由各科室负责人实施。 (二)每日工作: 1、检查报警控制器功能是否正常; 2、检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态; 3、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常; 4、检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常; 5、检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态; 6、将有关情况记入运行记录。 (三)每月工作: 1、自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气溶胶自动灭火系统、火灾应急广播的控制、显示、运行、联动功能; 2、每月选取不同区域进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况; 3、对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况; 4、检查主电源,备用电源供电、充电是否正常; 5、定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大型检修项目应填写设备技术档案。 (四)每年工作: 1、委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。 2、每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在12月做好防冻措施,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。

二、消防器材维护管理制度 (一)由院办负责组织落实消防器材维护管理制度。 (二)消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。 (三)院办负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。 (四)每月由各部门维护管理责任人配合院办检查责任区域的消防器材情况。 1、灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方;贮气压力是否符合要求,喷射软 管有无老化破损及喷嘴堵塞、灭火器箱上锁锁闭现象; 2、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象; 3、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭 火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。 上海浦东市南养老院信你自己罢!只有你自己是真实的,也只有你能够创造你自己

消防器材日常检查制度

消防器材日常检查制度 目的: 确保消防检查落到实处,保证安全工作万无一失 范围: 本厂区 内容: 1、消防栓检查细则 1.1检查消防栓构件:压力调节枪头、消防水带是否齐全,消 防栓玻璃门是否完好,玻璃是否有破损,水带是否卷好、是否有破损; 1.2消防栓阀门、水带接头是否有锈蚀、破损、漏水现象; 1.3检查消防水压:选择一个消防栓,将水带展开至两米处折 叠,并将展开一端接头同水阀实现接驳,然后迅速打开消防水阀,如消防水带迅速膨胀,则水压正常;将整理好的备用水带换下使用过的消防水带,将使用过的消防水带晾干后保存备用; 1.4检查消防栓周围是否被物品堵塞; 1.5在消防栓日常点检卡上签名,并坚持每半月检查一次! 2、灭火器检查细则: 2.1由车间负责人建立《灭火器管理维护档案》,对全厂灭火器 配置类型、配置数量、设置部位、日常检查维护情况实行档案管理;

2.2.干粉灭火器检查细则: 适用于ABC式4.5KG干粉灭火器,公司还有配备的悬挂式灭火器、手推式灭火器可参照此细则执行! 2.2.1灭火器压力表压力值是否正常,压力表外表面是否有 损伤、变形,如压力表指针指向绿色位置为正常,否则为异常; 2.2.2保险销及铅封受否完好; 2.2.3灭火器摆放位置是否被堵塞,摆放位置是否明显,是 否被挪动,标示是否完好; 2.2.4灭火器铭牌是否完整清晰,是否在有效期内; 2.2.5灭火器筒体是否完好,是否有锈蚀、变形现象; 2.2.6灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤; 2.2.7喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤; 2.2.8灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、 锈蚀等影响使用的缺陷; 2.2.9灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂; 2.2.10在灭火器日常点检卡上签名,并坚持每月检查一次! 2.3二氧化碳灭火器检查细则2.

消防设施设备检查判定标准

消防设施设备检查判定标准 点型感烟火灾探测器 一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。 二.检查方法 1.确认点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器正确连接并接通电源,处于正常监视状态。用加烟器向点型感烟火灾探测器施加烟气,观察火灾报警控制器的显示状态和点型感烟火灾探测器的报警确认灯状态。 2.复位火灾报警控制器,观察点型感烟火灾探测器的报警确认灯状态。 三.检验器具 加烟器:能够向点型感烟火灾探测器施加试验烟或气溶胶。 注:试验烟可由蚊香、棉绳、香烟等材料阴燃产生。 点型感温火灾探测器 一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。

二.检查方法 1.确认点型感温火灾探测器与火灾报警控制器正确连接并接通电源,处于正常监视状态。用热风机向点型感温火灾探测器的感温元件加热,观察火灾报警控制器的显示状态和点型感温火灾探测器的报警确认灯状态。 2.复位火灾报警控制器,观察点型感温火灾探测器的报警确认灯状态。 三.检验器具 热风机:能产生使点型感温火灾探测器报警的热气流。 注:点型感温火灾探测器的动作温度一般在54℃~78℃范围内,进行试验时,气流温度应大于80℃。 点型红外火焰探测器

二、检查方法 1.确认点型红外火焰探测器与火灾报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态。将火焰光源(如打火机、蜡烛,火焰高度4cm左右)置于距离探测器正前方1m处,静止或抖动,观察火灾报警控制器的显示状态和点型红外火焰探测器的报警确认灯状态。也可利用生产厂商提供的现场测试光源按其技术要求进行检查。 2.复位火灾报警控制器,观察点型红外火焰探测器的报警确认灯状态。 三、检验器具 打火机或蜡烛; 秒表:测量范围为0s~60s。 点型紫外火焰探测器 二.检查方法

消 防 器 材 使 用 及 检 查 管 理 制 度

消防器材使用及检查管理制度 一、为了进一步加强对消防器材设备的管理,明确管理责任,把保证 消防器材和设施的良好功能,特制定本制度。 二、本制度管理范围:包括消防沙池、消防桶、铁铲、消防栓、水带、 灭火器(各种型号)、防毒面具、灭火毯、烟感报警器、防火通道、安全指示灯、安全门、安全通道。 三、消防器材的维护管理 1.消防沙池应保持充满,保证有足够的消防用沙。并应保持池内沙 的清洁,防止杂物铺盖沙顶,并确保沙池内的消防铲及沙桶为完整无破损能正常使用。 2.消防栓给水系统,至少每半个月进行一次全面的检查,检查的项 目有: (1)消防栓、水枪、水带、消防水喉是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口垫圈是否完整无缺。 (2)消防水泵在火警后5分钟内能否正常供水。 (3)报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。(4)检查消防栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。 (5)定期检查消火栓的完好情况,注意有无土埋、漏水、打不开等情况,并随时排除故障。 (6)消火栓三米范围内不准堆物,不准堵塞消防通道。 (7)消火栓钥匙应保证完好,并放置于消火栓附近明显处,不准随

意动用。 (8)地下消防栓必须有明显的地上标志。 (9)冬季应做好消火栓的保温措施,以防冻坏。 (10)水枪、水带应装置在消火栓附近的防雨箱内,并经常检查保证质量。 (11)站内各部位应设置足够数量的灭火器,并应定期进行检查和补充。 (12)消防器材应置于便于取用的指定地点,不准随意挪动。每次使用后应及时检查、充药装粉,以备急用。 (13)消防工具应具有固定存放位置,不许乱动,周围不准堆放物品。(14)设专职人员负责全面的消防器材管理、检查、维修、保养。做到不丢失、不随意挪动,对器材存放问题要及时上报解决。 四、干粉、二氧化碳灭火器维护保养 灭火器应存放在灭火器使用温度范围内的场所和便于取的通风、阴凉、干燥处,禁止暴晒,以防止驱动气体因受热膨胀而泄漏,影响使用效果。如发现灭火剂结块或气量不足,应更换灭火剂或补充气量。再行充装好的储气瓶,应进行气密性试验,试验压力为设计压力的1.5倍。 五、推车式干粉灭火器维护检查 检查车架上的转动部件是否灵活可靠;经常检查干粉无结块现象,如发现结块,立即更换灭火剂。检查封件和安全装置,如发现故障,须及时修复,修好后方可使用。

消防设施检测内容及流程

消防设施检测内容及流程 一、火灾自动报警系统 1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况; 2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能; 3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试; 4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能; 5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能; 6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能; 7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能; 8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能; 9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号; 二、消防供水系统 1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况; 2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等; 3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等; 4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等; 5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等; 三、室内消火栓系统 1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;

2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等; 3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状; 4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度; 5、检查手动启泵按钮的设置及其功能; 四、自动喷水(雾)灭火系统 1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等; 2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能; 3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能; 4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等; 5、对报警阀组进行功能试验; 6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验; 五、防排烟及通风空调系统 1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值; 2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能; 3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况; 4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验; 六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁 对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。 1、查看卷帘门的宽度、嵌入轨道内深度等安装情况,现场操作按钮盒控制门的起降,测试升降速率并查看降落后的反馈信号。 2、测试卷帘控制器相关功能。 3、查看防火门的安装情况。 4、查看电动防火门的闭门器。 5、测试防火卷帘、电动防火门和挡烟垂壁的联动情况。 七、气体灭火系统

防火检查制度

一、防火检查人员由校领导和消防安全管理人员和工作人员组成。 二、防火检查应填写检查记录,检查人员负责在检查记录上签名。 三、防火检查内容 1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况; 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况; 3、消防车通道、消防水源情况; 4、灭火器材配置及有效情况; 5、用水、用电有无违章情况; 6、员工对消防指示的掌握情况; 7、消防安全重点部位的管理情况; 8、易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况; 9、安全值班情况和设施运行、记录情况。 四、发现火灾隐患,及时填写火灾隐患当场整改通知书和火灾隐患限期整改通知书,并督促整改。

一、防火巡查人员由管理人员和学校值班人员担任。 二、防火巡查应每2小时进行一次。 三、防火巡查对学校各处特别是易出消防事故的重点部位进行检查。 四、防火巡查人员当及时纠正违章行为,妥善处置火灾隐患。无法处置时,应当立即报告。 五、防火巡查内容: (1)用火、用电有无违章情况; (2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好; (3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; (4)其他消防安全情况。 六、发现火灾隐患应及时火灾隐患整改。

消防安全教育、培训制度 一、全体员工经常性开展教育培训。 二、新上岗和进入新岗位的员工须进行上岗前的消防安全培训。 三、下列人员应接受消防安全专门培训。 1、单位的消防安全责任人、消防安全管理人; 2、专、兼职消防管理人员; 3、消防控制室的值班、操作人员; 4、其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。 四、培训内容: 1、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程; 2、各部门、各岗位的火灾危险性和防火措施; 3、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法; 4、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能; 5、组织、引导在场宾客疏散的知识和技能。 五、消防监控室值班操作员应进行专业培训,考试合格持证上岗。 六、培训方式: 1、由单位兼职消防辅导员组织召集对全体员工的培训;

消防设施单项检查记录

消防设施单项检查记录 单位名称: 记录时间:年月日至年月日 消防设施维护管理制度 一、消防设施的维护管理应明确归口管理,职能部门和专(兼)职管理人员负责。 二、建立消防设施维护档案,档案主要包括:

系统竣工图、设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表、维修记录等相关资料。 三、定期组织人员对消防设施进行检查,检查主要采取巡查、单项检查和联动检查三种方式,巡查应每周至少组织一次,单项检查应每月至少组织一次,联动检查应每年至少组织一次,检查完毕,应分别填写《消防设施巡查记录》,《消防设施单项检查记录》、《消防设施联动检查记录》。 四、及时处置检查中发现的故障,不需要暂停系统的,应填写《消防设施故障处理记录》,并向单位消防安全管理人报告;需要暂停系统的,应经单位消防安全责任人批准;停用超过24小时的,应采取有效措施确保安全,并报当地公安消防机构备案。 消防设施单项检查记录 年月日

检测项目检测内容 实测记 消防供电配电消防配电柜 (箱) 试验主、备电切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 自备发电机组 试验发电机自动、手动启动功能、试验 发电机启动电源充、放电功能 联动试验实验非消防电源的联动切断功能 火灾自动报警系统火灾报警探测器 试验报警功能(检查数量不少于总数的 25%) 手动报警按钮 试验报警功能(检查数量不少于总数的 25%) 监管装置 试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示 功能 警报装置试验警报功能 报警控制器 试验火警报警、故障报警、火警优先、 打印机打印、自检、消音等功能,火灾 显示盘和CRT显示器的报警、显示功能消防联动控制器试验联动控制和显示功能 消防供水设施消防水池 核对储水量、自动进水阀进水功能,液 位检测装置报警功能 消防水箱 核对储水量、自动进水阀进水功能,模 拟消防水箱出水,测试消防水箱供水能 力、液位检测装置报警功能 消防水泵及控制 柜 试验手动/自动启泵功能和主、备泵切 换功能,利用测试装置测试消防泵供水 时流量和压力 管网阀门 试验管道阀们启闭功能,减压装置减压 功能 消火栓灭火系室内消火栓 试验屋顶消火栓出水和静压,测试室内 消火栓静压 室外消火栓试验室外消火栓出水和静压

常见的消防设施、器材的检查方法和基本要求

常见的消防设施和器材主要有室外消火栓、室内消火栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志等,此外还应掌握安全出口、电气设备及线路等重点项目监督检查的基本知识。 一、消火栓的检查方法和要求 1、室外消火栓:应查看消火栓是否被埋压、圈占,栓体及各部分组件是否完好。抽取至少1具室外消火栓进行测试,有条件的用消火栓测压计和流量表测试水压、流量;不具备条件的,目测其水压、流量是否达到要求。 2、室内消火栓:应查看消火栓标识是否醒目,是否被遮挡和圈占;消火栓内水带、水枪等组件是否完好;栓口离地面高度是否为1.1m,其出水方向是否向下或与设置消火栓的墙面成90°角。同一建筑物内是否采用统一规格的消火栓、水枪和水带。选择屋顶消火栓或最顶层消火栓,有条件的用消火栓测压计和流量表测试水压、流量;不具备条件的,目测其水压、流量是否达到要求。 二、灭火器的检查方法和要求 1、查看灭火器瓶体上的标识。标识内容主要包括灭火器名称、灭火种类代号、灭火级别、使用温度、驱动气体名称和数量(或压力)、灭火器使用说明(图形或文字)、灭火器制造厂名称等,手提式灭火器的底圈或颈圈等部分有该灭火器的水压试验压力值、出厂

年份的钢印。 2、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:A类火灾:固体物质火灾;B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾;C类火灾:气体火灾;D类火灾:金属火灾。E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 3、灭火器主要检查其选型是否正确,数量是否达到配置标准,是否有锈蚀、超压或压力不足的现象,是否达到报废年限,是否定期检修。灭火器设置位置是否明显且便于取用。 4、在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器时。在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。 5、设有室内消火栓的场所,可相应减少10%灭火器配置数量;设有灭火系统的场所,可相应减少30%灭火器配置数量;设有消火栓和灭火系统的场所,可相应减少50%灭火器配置数量。 6、一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 7、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器

日常消防管理制度.docx

日常消防管理制度 一、消防安全检查工作制度 1、为了确保集团安全,做好防火工作,使集团有一个良好的安全环境和经营秩序,必须采用平时检查和定期检查相结合方式,形成长效的管理模式。 2、各部门必须经常开展自查,坚持柜组每天查、部门每周查、集团每月查,做到自查与互查相结合,检查与整改相结合,发现问题或事故,坚持“三不放过”(发现问题不放过、督促整改不放过、事后复查不放过)。 3、大区安全职能部门必须每月组织一次部门级防火检查,每季度组织一次消防安全大检查,节假日前组织重点部门检查,做到“以防为主、防消结合”,防患于未然,并将结果报总部安全部备案。 4、检查内容: (1)、灭火器、消防栓位置是否正确;灭火器是否有灭火剂;灭火器是否能够正常使用;消防栓配件是否齐全。 (2)、紧急出口标记、防火标记、禁烟标志、商场紧急疏散图是否完好无损、位置是否正确。 (3)、紧急出口、消防通道是否畅通。 (4)、火警报警系统是否正常工作。 (5)、紧急事件通讯录是否张贴在明显位置。 (6)、堆积商品、货架、展柜距离消防喷淋头是否至少50CM。(7)、所有电器开关是否完整无损、库房的照明是否符合要求、配电房

是否有易燃物品。 (8)、行政部储物间易燃物品是否采取安全措施。 (9)、电力、燃气设备的操作员工是否有上岗证。 (10)、每日是否有消防检查记录和存档记录。 (11)、检查重点区域、重点部位和安全死角是否存在火险隐患,对隐患下达整改通知和整改情况的是否全部反馈。 (12)、有无私拉乱接现象;有无违反消防管理规定而擅自使用热得快等禁止使用的电热器具; (13)、消防会议是否每周召开;是否互通信息;是否定期更新消防宣传栏并有最新的商场消防组名单。 (14)、防损员以及商场员工是否会使用灭火器;消防演习是否定期进行;各项记录是否存档。 (15)、商品库或小库内物品摆放是否堵塞通道,有无防火间距。(16)、商场内的消防疏散通道和安全出口有无堵塞;消防器材和设备有无掩盖和遮挡。 (17)、重要设备的安全制度执行是否到位;电梯、扶梯是否有安全使用规定和警告标志;配电房、锅炉房是否有安全管理制度和安全操作规程及执行情况记录。 (18)、各区域配电柜、配电箱和照明器具是否完好。 (19)、配合上级有关部门开展的各项防火检查和同系统之间的相互检查,对查出问题落实整改。 (20)、对上一次查出的消防安全隐患整改情况进行复查。

消防设施、器材检查维修管理制度(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 消防设施、器材检查维修管理制 度(新编版)

消防设施、器材检查维修管理制度(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为加强XX供电分公司消防设施及消防器材的检查、检测、保养、维修和管理,使其经常保持完整好用,随时处于良好的待用状态,适应扑救火灾的需要,根据国家消防法规和企业规章制度,特制定本制度。 一、消防设施及消防器材包括:自动防火报警系统及监控系统、手动报警系统、自动灭火及控制系统、消防广播、消防水泵系统、消防给水管道、消防水箱、防烟及排烟设备、防火门及防火卷帘、消火栓、火灾救助器材及防护器材、消防器材及器具、随车灭火器具等。上述消防设施及消防器材的检查、检测、保养、维修、配备和管理,必须列入分公司年度工作计划,并由分公司生技科、实业公司维修组认真组织实施。 二、消防设施及消防器材是分公司和各单位进行火灾报警、初期火灾扑救的设备,各单位及人员不得用于非消防方面,要落实责任制,达到会使用,指定专人保管和管理,并负责定期检查、检测、维护和

消防器材检查记录表

消防器材检查记录表 Last revised by LE LE in 2021

消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出

※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。消防设施设备检查判定 标准 Last revised by LE LE in 2021

消防设施设备检查判定标准 点型感烟火灾探测器 1.确认点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器正确连接并接通电源,处于正常监视状态。用加烟器向点型感烟火灾探测器施加烟气,观察火灾报警控制器的显示状态和点型感烟火灾探测器的报警确认灯状态。 2.复位火灾报警控制器,观察点型感烟火灾探测器的报警确认灯状态。 三.检验器具 加烟器:能够向点型感烟火灾探测器施加试验烟或气溶胶。 注:试验烟可由蚊香、棉绳、香烟等材料阴燃产生。 点型感温火灾探测器 二.检查方法 1.确认点型感温火灾探测器与火灾报警控制器正确连接并接通电源,处于正常监视状态。 点型紫外火焰探测器 二.检查方法 1.确认点型紫外火焰探测器与火灾报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态。将火焰光源(如打火机、蜡烛)置于距离探测器正前方1m处,观察火灾报警控制器的显示状态和点型紫外火焰探测器的报警确认灯状态。 2.复位火灾报警控制器,观察点型紫外火焰探测器的报警确认灯状态。 线型光束感烟火灾探测器 二.检查方法 1.确认线型光束感烟火灾探测器与火灾报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态。将减光值为0.9dB的滤光片置于线型光束感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近接

消防器材检查制度

消防器材定期检查制度 为加强本液化气站消防设施及消防器材的检查、检测、保养、维修和管理,使其经常保持完整好用,随时处于良好的待用状态,适应扑救火灾的需要,根据国家消防法规和企业规章制度,特制定本制度。 一、消防设施及消防器材包括:自动防火报警系统及监控系统、手动报警系统、消防水泵系统、消防给水管道、消防水箱、防烟及排烟设备、防火门及防火卷帘、消火栓、火灾救助器材及防护器材、消防器材及器具、随车灭火器具等。上述消防设施及消防器材的检查、检测、保养、维修、配备和管理,必须列入液化气站年度工作计划,并由专人认真组织实施。 二、消防设施及消防器材是液化气站进行火灾报警、扑救初期火灾扑救的设备,所有人员不得用于非消防方面,要落实责任制,达到会使用,指定专人保管和管理,并负责定期检查、检测、维护和保养。 三、消防设施及消防器材的使用、保管。 (一)液化气站的消防设施(监控系统、手动报警系统、消防水泵系统、消防给水管道、消防水箱、防烟及排烟设备、消火栓等)由专人使用和保管,并建立和执行相关管理制度。

(二)消防设施及消防器材、消防水泵系统、消火栓、推车或手提灭火器、防火沙箱、消防锹、钩、桶等,由专人负责使用和管理。 四、消防设施及消防器材的检查、维护和保养。 1、不定期例行检查、维护和保养。 消防设施及消防器材应有专人保管和使用,值班员交接班前后必须进行检查和擦拭保养,要经常保持消防设施及消防器材的清洁,防止丢失损坏。 2、定期检查、维护保养。 检查时进行各种联动操作试验,通过操作,仔细观察、听、看设备运行是否正常,有无无异声、故障、备用电源是否处于充电状态、电压是否稳定。 发现问题、故障,能修理排除的,立即排除恢复,不能排除需要更换件的应立即报告液化气站,说明原因。消火栓检查时应进行出水实验,看有无压力、出水是否符合要求。检查消火栓轮柄、开关是否灵活,有无锈蚀、滴漏,如锈蚀、滴漏,开关转不动或转动费力,应立即维护修理查、维护和保养。应采取定期或不定期的形式进行检查、维护和保养。对其它消防设施及消防器材每月进行一次全面检查、维护和保养。主要检查消火栓、推车或手提灭火器、消防沙箱、消防锹、钩、桶等的完好程度,有无丢失损坏。

消防设施检测记录表

建筑消防(电气)设施检测记录表 一、汇总表检测时间:年月日至月日 甲方现场负责人:施工单位现场负责人: 电话:电话:

建筑消防(电气)设施检测记录表 二、火灾自动报警系统检测时间: 1.消防控制室□: ⑴设置地点:; ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质/铝合金),防火玻璃□,门开启方向□,感烟探测器□;设备房名称标识□;相关制度□;对外直拨电话□;应急灯□,照明灯具□;无关管路通过□; ⑶正常照明时的工作面照度 lx,应急照明时工作面照度 lx。 ⑷消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路故障时间秒。 ⑸火灾报警控制器(联动型):柜式//琴台式/壁挂式/单列/双列/三列。 型号:数量:台,控制器、控制箱及门接地□; 生产厂家:出厂日期: 安装距离:正面 m,后侧 m,左侧 m,右侧 m,距地: m。 火灾报警控制器绝缘电阻:对地 MΩ,相间 MΩ;接地电阻Ω。 控制器主电直接连消防电源□,。备\专用蓄电池□。 2.不同系统、电压等级、电流类别的导线是否穿在同一管内□,物理位置。 顶棚内布线穿管不到位□,未穿管□,物理位置。 3.手动火灾报警按钮□:安装高度: m, 物理位置,分区最远距离: m。 4.消防广播□: 消防广播扬声器背景噪音 dB,最远点声强 dB,物理位置,消防广播分区最远距离 m。 5.消防电话□:安装高度: m,物理位置。 6.火灾警报装置(声光报警器)□: 背景噪音 dB,声强 dB,物理位置。 7. 火灾探测器内走道安装距离□: ⑴宽度小于3m内走道顶棚设置宜居中布置,感烟间距 m;⑵距端墙距离 m。 ⑶物理位置。 注:火灾探测器安装间距见GB50116-2013/第6.2.4条“在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。” 8.电梯机房□: ⑴设置地点:, ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质);防火玻璃□;门开启方向□;设备房名称标识□; 应急灯□,照明灯具□;消防电话□,安装高度 m; ⑶消防电梯:型号:数量:台;载重量: kg,行驶速度: m/s; 生产厂家:出厂日期: ⑷正常照明时的工作面照度 lx,应急照明时工作面照度 lx。

相关文档