危险分析:

1.电动工具使用2,.焊接、切割与热处理高处作业

3.高出作业4,消防隐患

5.起重工具作业

安全措施:

一.电动工具使用规定

1.电动工器具的电源线必须采用三芯(单相工具)或四芯(三相工具)软橡胶电缆,且不得任意接长或拆换。

电动工器具使用前应检查下列各项:

1)外壳、手柄无裂缝、无破损。

2)保护接地线或接零线正确、牢固。

3)电缆或软线完好

4)插头完好。

5)开关动作正常、灵活、无破损。

6)电气保护装置完好。

7)转动部分灵活。

2.电动工器具的电气部分经维修后,必须进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验,试验电压为380V,试验时间为1分钟。

3.连接工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设漏电电流动作保护器,金属外壳应接地;禁止一闸接多台设备。

4.电流型漏电保护器的额定漏电动作不得大于30mA,动作时间不得大于0.1秒;电压型漏电保护器的额定漏电动作电压不得大于36V。

5.电动机具的操作开关应置于操作人员伸手可及的部位。当休息、下班或工作中突然停电时,应切断电源。

6.使用可携式或移动式电动工器具时,在移动工具时,不得提着电线或工具的转动部分。

7.在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内使用类绝缘的电动工器具时,必须采取可靠的绝缘措施并设专人监护。电动工器具的电源开关应设在监护人伸手可及的地方。

8.磁力吸盘电钻的磁盘平面应平整、干净、无锈,进行侧钻或仰钻时,应采取防止失电后钻体坠落的措施。

9.使用电动扳手时,应将反力矩支点靠牢并确实扣好螺帽后方可开动。

10.电动工器具的绝缘电阻应定期用500V的兆欧表进行测量,如带电部件与外壳之间绝缘电阻值达不到2MΩ时,必须进行维修处理。

二.焊接、切割与热处理

1.焊接、切割与热处理工作场所应保持良好的照明,采取措施排除有害气体、粉尘和烟雾。打磨钨极应使用专用砂轮机和强迫抽风装置。

2.进行氩弧焊、等离子弧切割或有色金属焊接时,宜戴静电防护口罩。

3.在管道、容器内进行有毒有害涂料和防水防腐作业时,配备足够的通风设备并使用防护用品,施工人员不得少于二人。在密闭容器内进行油漆等防腐作业时,容器外必须有人监护。使用汽油、松香水、丙酮等稀释剂时保持空气流通。

三.高处作业

1.高处作业必须编制安全施工措施、经批准后严格执行。

2.高处作业的平台、走道、斜道等应装设1.05m高的防护栏杆,中间加腰杆和1.8cm高的挡脚板或设防护网。

3.特殊高处作业应与地面设联系信号或通讯装置并由专人负责。

4.在夜间或光线不足的地方进行高处作业,必须备足够的照明。

5.气温高于350C进行高处作业时,施工集中区域应设凉棚并配备适当的防暑降温设施和饮料。

6.遇有六级及六级以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业,在霜冻或雨雪天气进行高处作业时,应采取防滑措施。

7.高处作业必须系好安全带,安全带的保险钩应挂在上方的牢固可靠处,高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底鞋。

8.高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上不得堆放超过允许载荷的物件,施工用的物料应随用随吊。

9.上、下脚手架应走斜道或梯子,不得沿绳、脚手立杆或栏杆等攀爬,也不得任意攀登高层建筑物。

10.高处作业不得站在栏杆处工作或凭借栏杆起吊物体。

11.高处作业使用割炬切割钢材时下方应有防止火星飞溅的措施,切割的工件、边角余料等应放置在牢固的地方或用铁丝扣牢,有防止坠落的措施,并做好落手清工作。

12.高处作业区附近有带电体时,传递绳应使用干燥的麻绳或尼龙绳,严禁使用金属线。13.在石棉瓦、油毛毡等轻型或简易结构的屋面上进行工作时,必须有防止坠落的可靠措施。14.在电杆上进行作业前应检查电杆及拉线埋设是否牢固,强度是否足够,并应选用适合于杆型的脚扣,系好安全带,地面应有专人监护,联络和登高工具应进行检查、试验。15.特殊高处作业的危险区应设围栏及“严禁靠近”的警告牌,并派人监护,危险区内严禁人员逗留或通行。

16.非有关施工人员不得攀登高处。

17.登高参观的外来人员应由专人陪同,并严格遵守有关安全规定。

四.消防规定

1.施工现场不准流动吸烟,吸烟应有指定地点。

2.防火重点部位禁止吸烟,并有明显标志。

3.施工现场道路应保持畅通,材料设备堆放不影响消防通道。

4.施工现场应配置必要的消防设施,并做好维护保养,现场消防设施不得移作他用。5.施工现场不准使用易燃材料搭建临时建筑,不准随意拉接电源。

6.施工现场办公室、工具间严禁存放易燃易爆物品。

7.施工现场各类废油应倒入指定的容器内,严禁随意倾倒,排水沟、电缆沟、管沟内不应有积油。

8.电器设备火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。

9.施工间断或结束时应检查现场,及时清理易燃材料、可燃物品,消除火险隐患。五.起重工具规定

1.使用前应检查吊钩、链条等是否良好,传动及刹车装置是否良好。吊钩、链条、倒卡等有变形时,以及链条直径磨损量达15%时,严禁使用。链条葫芦每月应检查一次。

2.链条葫芦的起重链不得打扭,并且不得拆成单股使用。链条葫芦作为临抛使用时,在物件的重量比较大或时间比较长时,应用钢丝绳做好保险。

3.链条葫芦的刹车片严防沾染油脂。不得超负荷使用,拉链人数不得超过规定。

4吊起的重物如需在空中停留较长时间时应将手拉链栓在起重链上,并在重物上加设保险绳。

5.链条葫芦在使用中如发生卡链情况,应将重物垫好后方可进行检修。

6.千斤顶使用前应搽洗干净,并检查各部分是否完好,油液是否干净。油压式千斤顶的安全栓有损坏,或螺旋、齿条式千斤顶的螺纹、齿条的磨损量达20%时,严禁使用。

7.千斤顶应设置在平整、坚实处,并用垫木垫平。千斤顶必须与荷重面垂直,其顶部与重物的接触面应加防滑垫层。

8.千斤顶严禁超载使用,不得加长手柄,不得超过规定人数操作。

9.使用油压式千斤顶时,任何人不得站在安全栓的前面。

10.在顶升的过程中,应随着重物的上升在重物下加设保险垫层,到达顶升高度后应及时将重物垫牢。

11.用两台及两台以上千斤顶同时顶升一个物体时,千斤顶的总起重能力应不小于荷重的两倍。顶升时应由专人统一指挥,确保各千斤顶的顶升速度及受力基本一致。

12油压式千斤顶的顶升高度不得超过限位标志线;螺旋及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的四分之三。

13.千斤顶不得在长时间无人照料下承受荷重。

14.千斤顶的下降速度必须缓慢,严禁在带负荷的情况下使其突然下降。

15.钢丝绳应保持良好的润滑状态;所用润滑剂应符合该绳的要求并不影响外观检查;钢丝绳每年应浸油一次。

16.钢丝绳不得与物体的棱角直接接触,应在棱角处垫以半圆管、木板或其他柔软物。17.钢丝绳应防止打结或扭曲。严禁与任何带电体接触。

18.钢丝绳在机械运动中不得与其他物体发生摩擦。

19.钢丝绳的报废应严格按规定执行。严禁超载使用。

20.卸卡不得横向受力。卸卡销子不得扣在活动性较大的索具内。

21.不得使卸卡处于吊件的转角处,必要时应加衬垫并使用加大规格的卸卡。

巡视工作危险点分析及控制措施(正式)

巡视工作危险点分析及控制 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 危险点:1、作业人员摔伤、撞伤 控制措施:1、巡视工作应由有电力线路工 作经验人员担任,新人员不得单独巡视。偏僻 山区和夜间巡视必须两人进行,暑天、大雪天 必须两人进行。 2、单人巡线禁止攀登杆塔。 3、在公路、铁路附近注意往来车辆。 危险点:2、巡视人员溺水

控制措施:1、下暴雨洪水上涨,杆塔巡视两人进行。 2、遇有不明深浅的河流,不得趟水过河,春秋两季不得踏薄冰过河。 危险点:3、工作人员跨步电压感电 控制措施:1、事故巡线应始终认为线路带电,即使明知线路已停电,也应认为线路有随时送电的可能。保持必要安全距离。 2、夜间应沿线路外侧进行,大风天沿线路上风侧进行,以免触及断落导线。 3、巡线人员发现导线断落地面或悬挂空中,户外应防止人员靠近断地点8米以内,配电站内应防止人员靠近断线地点4米。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

危险点及其控制措施常用

危险点及其控制措施 (培训资料) 一、停电设备上验电、装设地线 危险点:高低压感电 控制措施: ●验电工作应有两人进行,一人验电,一人监护。 ●验电前必须辨明该设备为停电设备。 ●验电工作要使用合格的相应电压等级的验电器,验电人员应戴绝缘手套。 ●在同杆塔具有多回高低压线路上验电,必须先验低压后验高压,先验下层再验上层,当验明最下层确无电压后必须装设好地线后再验上层,不得碰触或穿越无地线的导线。 ●电缆头上必须逐相验电,放电装设地线后方可进行上层验电、装设地线。 ●设地线工作,先接接地端、后接导线端,拆时与此相反。上述工作人员必须使用合格的绝缘棒,人体不得触碰导线和地线。 危险点:高空摔跌、物体打击 控制措施: ●作业人员必须戴好安全帽。 ●上杆前检查登杆工具是否良好可靠并注意防滑,攀登杆塔脚钉时要检查脚钉是否可靠。 ●到达验电装设地线位置时,必须系好安全带后进行验电、装设地线工作。 ●验电器、地线应用绳索传递(人员不得负重上杆挂接地)。 二、水泥杆运、焊杆工作危险点 危险点:运输-砸伤 控制措施: ●使用车辆运输时不得超载,运输电杆必须绑扎牢固,防止电杆滚动伤人。 ●装卸应防止散堆伤人,当分散装卸时,每卸完一处,必须将车上的电杆绑扎牢固后,方可继续运送。 ●多人抬杆必须同肩,步调一致,起放电杆时应互相呼应。 ●凡用绳子牵引电杆上山,必须将电杆绑牢,钢丝绳不得触磨地面,电杆两侧5m以内不得有人停留或 通过。 危险点:触电 控制措施: ●未经专门培训人员不准进行焊接工作。 ●禁止使用有缺陷的焊接工具和设备。 ●下雪、下雨时,不可进行露天焊接或气割工作,如必须进行焊接时,应采取防雨雪的措施。 ●电焊工作所需用的导线,必须使用绝缘良好的皮线,如有接头时应连接牢固,并包有可靠的绝缘,连接到电焊钳的一端,至少应有5m绝缘软导线。 ●电焊设备应使用带有保险的电源刀闸,并应装在密封箱匣内。 ●电焊设备的装拆、检查和修理工作,必须在切断电源后进行。 ●电焊钳必须符合要求: ●能牢固夹住焊条; ●保证电焊钳和焊条接触良好; ●更换焊条必须便利; ●握柄必须用绝缘耐热材料制成。 ●电焊机裸露导线部分和转动部分以及冷却用的风扇,均应装有保护罩。 ●电焊工在合上电焊机刀闸开关前,应先检查电焊设备,看电焊机的外壳接地线是否良好,电焊机的引出线是否有绝缘损坏,短路或接触不良等现象。 ●电焊工在操作电源刀闸时,应戴干燥的手套,另一支手不得按在电焊机外壳上 三、组立及拆除水泥杆

电除尘器检修期间的安全措施及注意事项定稿版

电除尘器检修期间的安全措施及注意事项精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

电除尘器检修期间的安全措施及注意事项 电除尘器检修期间的安全措施及注意事项 1)严格按照有关安全工作规程办理好各种工作手续,完成各项安全措施。并经工作许可人及检修负责人批准后,方可进入检修现场,开展检修工作。 2)在除尘器内部及外部高空检修作业按有关规定执行。 3)除尘器内部检修需在停炉后进行自然冷却或通风冷却、除尘器出口温度降至50℃以下,排除电除尘器内的残余气体后进行。在除尘器内部检修过程中应始终保持良好的通风状态。 4)进入电除尘器电场内部检修前,必须将高压隔离开关置于接地位置,用接地线对高压硅整流变压器输出端电场进行放电,每个供电区集尘极均应做好接地措施,以防电场有残余静电。进入电场检修时,为防止意外事故发生,必须临时增加附加接地线,即在明显位置把放电极系统同收尘极系统用金属材料(断面积大于10mm2)连接进行短路接地保护,且每一供电区设一个接地线。注意在检修完后拆除。 5)进入电除尘器电场内部检修前,电除尘器各加热系统解列,停止全部转动设备并停电,检修期间严格执行停、送电操作制度。 6)进入电除尘器电场内部检修前,在控制盘醒目处挂“电场内有人工作”的标示牌。 7)进入电除尘器电场内部检修前,各个电场灰斗内应无存灰。 8)进入电除尘器电场内部检修,至少应有两人,其中一人负责监护,电除尘器人孔门外部另安排一人负责接应。 9)检修用的照明电压不大于12V,电焊线不应有漏放电处。 10)除尘器内部检修完毕后,清理检修时的杂物及临时焊接部件,并且不能留有尖角、毛刺,检修工具不得丢弃在除尘器内部。

倒闸操作的危险点分析及控制措施

编号:SM-ZD-72331 倒闸操作的危险点分析及 控制措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

倒闸操作的危险点分析及控制措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)停、送柱上开关 危险点:1、高、低压感电 控制措施:1、倒闸操作要严格执行操作票,严禁无票操作。 2、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 3、操作机械传动的开关或刀闸应戴绝缘手套,操作没有机械传动的开关或刀闸,应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。 5、登杆操作时,操作人员严禁穿越和触碰低压导线。 危险点:2、弧光灼伤 控制措施:1、停电时应先拉负荷开关,并检查负荷开关在开位后再拉隔离开关。 2、作业结束时,应检查线路地线全部拆除,无妨碍送电

方可操作。 3、负荷天关必须检查合到位。 危险点:3、高空坠落 控制措施:上杆作业应全过程系安全带必须戴好安全帽。 危险点:4、绝缘杆、验电器随处乱放受潮,易造成人身感电 控制措施:操作中使用的绝缘杆应妥善存放,严禁沿地平放,由于受潮,导致绝缘降低。 危险点:5、误拉、合开关 控制措施:操作前认真核对线路名称、杆号,严格执行监护制、复诵制。 (二) 变台停、送电 危险点:1、感电伤人 控制措施:1、操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 2、严禁徒手摘挂跌落式熔丝管。 3、操作应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用带防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。

电除尘新增电场安装安全措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电除尘新增电场安装安全措施 (通用版)

电除尘新增电场安装安全措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、施工前施工技术负责人仔细阅读设备设计图纸和相关资料掌握其结构特点和技术要求,编制施工组织设计,并向施工人员作好安全技术交底。 二、所有参加安装作业人员必须通过三级安全教育,尤其要抓好刚参加工作人员的安全思想教育,提高自我保护的安全能力,安全工作齐抓共管。 三、进入施工现场,需戴好安全帽,并系好帽带,2米以上高处作业必须系好安全带,并正确将安全带挂在上方牢固可靠的地方。 四、钢支架安装前将柱上部两侧画好中心线,用油漆笔作记号并打上洋铳眼。柱子安装就位后用缆风绳将其拉紧,防止偏斜并用经纬仪测量其垂直度,其垂直度偏差应小于5mm,用缆风绳上的倒链调节柱子的垂直度。 五、钢支架吊装时注意钢立柱吊装后易发生倾斜,必须缆风绳将其拉紧防止偏斜。

六、底梁每个空格内安装一个灰斗,由于灰斗体积较大,制造厂散件供货现场组装,接口对角线误差小于±10mm,灰斗上下口中心轴线垂直度偏差小于10mm。焊接后,做渗油试验,合格后进行吊装。 七、灰斗组合时易发生单片滑倒,滑倒的侧板及落物容易伤人,组装时侧板一定要加固支撑。 八、灰斗就位后易从灰斗内向下落物,吊装前应将灰斗底部用钢板临时封闭好。 九、壳体的安装可采取单立柱吊装找正后进行侧墙板的安装。利用经纬仪找正立柱的垂直度,用倒链葫芦将缆风绳拉紧。 十、壳体安装时需注意墙板吊装时易滑落,故在吊装墙板时焊接好吊装所需的吊耳,经起重工检查确认无误后起吊。 十一、高空作业必须注意预防高空坠落、坠物,应搭设好临时脚手架,施工人员系好安全带,并配置工具包。 十二、起吊物体前,须对起重机械的安全装置和其他安全设施进行检查,确认在正常工作状态时才能开工,要根据吊物的重量配置相应索具,吊钩位置应使吊物中心平衡,严禁歪拉斜吊,吊物下不允许人员走动。吊车司机在信号不明确时不能动作,起吊物体须有专业人员指挥,信号明确,措施严密,操作人员必须集中思想听从指挥。

危险点控制措施

交叉作业1、在高空作业时工具应用麻绳系牢,做好防止坠物伤及下面的工作人员。 2、于遇上部有人工作应避免上下同时工作。工作人员在工作过程中应做好防止高温、高压介质漏出伤人的措施。 工作人员应熟悉各种工器具的使用方法,使用砂轮机或内磨机时需带护目镜,不得使用不合格的工器具。 交叉作业;工作现场存在交叉作业是,工作人员应做好防止上部落物掉落扎伤下部人员的安全措施。 工作人员在工作过程中应做好防止带压介质漏出伤人的措施。 冰冻天气防滑:天气寒冷地面结冰不管是户外还是室内工作都要做好防滑措施。 警示:#4机组6月29日(周六)20:00点至21:00点,锅炉9至10楼阀门焊口射线探伤工作,请注意避让 爆炸进入氢站前手摸铜板消除静电,必须交出火种、关闭手机;工作人员在工作过程中须使用铜制工具,如没有铜制工具的条件下,必须在工具上涂有黄油,工作中轻拿轻放,防止产生火花 本房屋面积90㎡设施齐全;全套家具及家用电器;电厂新村不存在有序停电,不怕酷暑严寒,小区内有幼儿园,免费停车场,各类健身设施,网球场;并有24小时保安值班;要求租期不低于一年(小区免收物业管理费),有意可来电看房。#1机所属转动设备文明生产专项整治 动火票措施 1、清理动火区域内可燃物,确认无可燃物后方可动火。 2、现场作业进行切割、打磨、焊接时,应做好防止火花飞溅的措施后,方可允许工作。 3、现场进行氧焊作业时氧气瓶和乙炔瓶应分开放置,相隔距离应不小于8米;现场焊接时焊接地线应搭设在焊接点最近处。 4、动火设备与易燃物有效隔离。 消防措施 1、动火现场准备足够的消防器材(干粉),并派专职消防人员现场监护。 1、通知消防员到现场监护。 2、现场准备好ABC干粉8L灭火器2具。 3、动火完毕后及时清理现场。赶集网:用户名:#ganji_tmp58910698密码:758700 环境该项工作不会产生废水、废酸、废碱对环境无伤害。 氢气置换将系统内氢气进行置换,确认无氢无压后方可工作。 爆炸进入氢站前手摸铜板消除静电,必须交出火种、关闭手机;工作人员在工作过程中须使用铜制工具,如没有铜制工具的条件下,必须在工具上涂有黄油,工作中轻拿轻放,防止产生火花 灼伤工作人员在有酸碱或腐蚀性药液的工作场所工作时,应穿耐酸碱防护服并戴护目镜,不慎溅到身体上后,应立即用清水冲洗,然后送医院救治

电除尘新增电场安装安全措施示范文本

电除尘新增电场安装安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电除尘新增电场安装安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工前施工技术负责人仔细阅读设备设计图纸和 相关资料掌握其结构特点和技术要求,编制施工组织设 计,并向施工人员作好安全技术交底。 二、所有参加安装作业人员必须通过三级安全教育, 尤其要抓好刚参加工作人员的安全思想教育,提高自我保 护的安全能力,安全工作齐抓共管。 三、进入施工现场,需戴好安全帽,并系好帽带,2米 以上高处作业必须系好安全带,并正确将安全带挂在上方 牢固可靠的地方。 四、钢支架安装前将柱上部两侧画好中心线,用油漆 笔作记号并打上洋铳眼。柱子安装就位后用缆风绳将其拉 紧,防止偏斜并用经纬仪测量其垂直度,其垂直度偏差应

小于5mm,用缆风绳上的倒链调节柱子的垂直度。 五、钢支架吊装时注意钢立柱吊装后易发生倾斜,必须缆风绳将其拉紧防止偏斜。 六、底梁每个空格内安装一个灰斗,由于灰斗体积较大,制造厂散件供货现场组装,接口对角线误差小于±10mm,灰斗上下口中心轴线垂直度偏差小于10mm。焊接后,做渗油试验,合格后进行吊装。 七、灰斗组合时易发生单片滑倒,滑倒的侧板及落物容易伤人,组装时侧板一定要加固支撑。 八、灰斗就位后易从灰斗内向下落物,吊装前应将灰斗底部用钢板临时封闭好。 九、壳体的安装可采取单立柱吊装找正后进行侧墙板的安装。利用经纬仪找正立柱的垂直度,用倒链葫芦将缆风绳拉紧。 十、壳体安装时需注意墙板吊装时易滑落,故在吊装

供电所危险点分析与控制措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.供电所危险点分析与控制 措施正式版

供电所危险点分析与控制措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为坚持贯彻安全第一、预防为主的方针、确保我所安全生产。根据公司有关安全生产规定,结合我所具体工作情况。特编制安全工作中的危险点与控制措施。 一、线路、检修、安装施工。 1、危险点:工作现场工作条件、现场设备状况等检查了解不清。 控制措施:在工作前了解掌握缺陷部位及缺陷产生的原因,制定针对性的缺陷处理措施,同时了解现场条件,停电工作地点和相邻带电设备名称、编号及安全措施。

2、危险点:工作任务不清,安全措施不全。 控制措施:设备缺陷处理,工作前应进行三交待、三检查。 3、危险点:无票进入现场工作。 控制措施:在电气设备上工作(包括高压设备区)必须按安规有关规定填写工作票。 4、危险点:签发工作票未严格把好安全关。 控制措施:工作票签发人必须严格审查工作票所列内容与工作任务相符。 5、危险点:工作许可人审查不细致。 控制措施:工作许可人必须认真审查工作票所列内容,检查安全措施正确完

坍塌事故的原因分析与预防措施

编号:SM-ZD-25528 坍塌事故的原因分析与预 防措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

坍塌事故的原因分析与预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 建筑施工中,坍塌事故对建筑安全的危害程度最为严重。为了探索坍塌事故的规律, 我对178起坍塌事故发生的原因进行了综合分析,并提出预防坍塌事故的主要对策。 珨﹜造成坍塌事故的主要原因 1.在178起坍塌事故中,由于防护、保险信号等装置缺乏或有缺陷的为29起,占事故总数的16396。例如某建筑工程公司在施工中,一排刚搭好高54m、长17m的双排脚手架,由于架子基础不平不实、架子与建筑物连接不牢靠、剪刀撑薄弱等原因而突然坍塌,12名架子工随即坠落,被压在垮塌的架子下面,当场死亡5人,重伤2人,轻伤5人。 2、由于工人违反操作规程或劳动纪律而发生的坍塌事故为70起,占事故总数的39.%。例如某建筑公司对两个塔楼同时进行外装修作业,在两塔楼间搭设了长13.35.m、宽

电除尘器的检修安全措施示范文本

电除尘器的检修安全措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电除尘器的检修安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 a.工作内容: 1、检查灰斗拉筋。 2、检查振打装置。 3、磨损输灰管道焊补、更换 4、检查灰斗流化风、A侧出口档板开关位置检查 b.电除尘器的检修危险点分析: 1、人员触电事故。 2、人员坠落 3、人员烫伤。 4、静电伤人事故。 5、挤碰伤 c.电除尘器的检修安全措施:

1)检修前工作负责人应检查电场确已停电、放电,接地线接地正确,工作票中所列安全措施是否全部落实,防止因误操作而造成人身伤亡、设备损坏。 2) 电除尘经充分通风后,内部温度降至40度以下,灰斗内积灰清除工作人员方可进入电除尘器内部工作,必须有专人在外面监护,监护人不准擅自离开岗位和干其它工作。 3、电除尘内部不得出现上下交叉作业,进入内部检修工作时应戴好安全带,并将安全带挂在牢固的构件上,杜绝发生高空坠落的人身伤亡事故。 4、从事电焊工作时,要做好防烫伤、触电、高空坠落事故。 5、行灯电压不得超过36V,行灯变压器必须放在电除尘器外部。 6、进行内部检修工作时应防止阴极线、振打锤连杆等

电除尘器受限空间作业安全防范措施

编号:SM-ZD-49890 电除尘器受限空间作业安 全防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电除尘器受限空间作业安全防范措 施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 前期准备 1、进入电除尘器内部前需进行受限空间登记,经过现场监护人确认后方可进入。 2、进入前检查所携带物品,严禁与工作无关的杂物带入电除尘器内部。 3、进入电除尘器内部作业需两人以上进行,外部设监护人。内部作业照明要充足,照明等电源必须在外部设置漏电保护器,行灯电压不得高于36 V。 4、进入本体工作人员应穿连身工作服,带防尘口罩。 5、进入电除尘器本体检修前,必须停止锅炉吸送风机运行,微开吸送风机出入口挡板 6、当本体内温度降至40℃以下时,方可进入本体工作。如因工作需要,本体内温度在40℃-50℃时,应根据自

身身体情况轮流工作和休息。超过50℃时,严禁进入本体内工作。进入本体工作时,应由专人负责进出本体人员的管理登记工作,每次进出本体由本人签名。 清理内部积灰: 1、担任除灰工作的人员必须经过培训及训练。 2、除灰时,工作人员应戴手套,穿防烫伤工作服和长筒靴,并将裤脚套在靴外面,以防热灰进入靴内。 3、除灰用的工具(如铁耙、铁钩等),应完整、牢固,使用前应检查。 4、进入灰斗内部捅灰时需使用软梯进入灰斗,将安全带悬挂在灰斗内部钢梁最上层防止人员掉落灰斗内部。 5、清理积灰时应先将四壁较高积灰清理到中心部位,防止四壁积灰脱落将人员掩埋。 6、内外部清理人员要配合默契,外部接灰人员使用专用接灰箱或编织袋接灰时关注出灰量,当容器灰量到3/4时及时关闭阀门,防止大量积灰外溢污染环境。 7、清理的积灰及时清理干净,保持好检修现场卫生。 电除尘器阴阳极、振打系统检修:

干式除尘系统(电除尘除外)安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD689 干式除尘系统(电除尘除外)安全操作规 程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

干式除尘系统(电除尘除外)安全操作 规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.开车前的准备工作: (1)对于皮带传动的通风机,应检查通风机和电动机的稳定性,皮带轮的固定及皮带的张紧程度是否良好; (2)检查通风机和电动机的周围有无遗落的螺钉及其它有害物体; (3)检查泄灰阀和出灰门是否动作灵活,处于关闭严密的状况; (4)检查除尘器下部锥体是否有积灰现象; (5)对于电除尘器还应检查电极的绝缘,接头接触情况以及检查等电位连结情况,静电接地情况。 2.开车程序 (1)开动通风机; (2)观察泄灰阀,出灰门是否有漏风现象; (3)运转5分钟后才许可开动生产设备。 3.停车程序: (1)生产设备停车后15分钟才许可停排尘风机;

电除尘器安装施工安全措施

1.目的 按照国华台电全面提升3#机组( 600mw)安健环水平的整体布置,结合电除尘器的施工特点,特制定 本措施,以确保电除尘器施工过程中所有危险因素得到有效遏制,保证电除尘器施工过程中人身和财产的 安全,达到缔造电除尘安装优质工程的目的。 2.安全管理目标 2.1 无重伤和死亡事故。实现“双零”目标; 2.2.负伤率 <2‰; 2.3 杜绝一般及重大机械设备事故,无交通人身伤亡事故; 2.4 杜绝一般及中大火灾事故。 3.职责分工 序号岗位名称职责分工和权限 1.全面负责电除尘器安装工作的安全。 2.参加对指导书的审核工作,参加安全交底双签字工作,在工作中认真检查指 项目安全导书的执行情况。 1主管 3.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施, 有权责令先停止工作,并立即研究处理。 4.做好事故的调查,分析和处理工作 1.全面负责电除尘器安装工作的安全。 2安监部人 2.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,员有权责令先停止工作,并立即研究处理。 3.做好事故的调查,分析和处理工作。 1.参加安全交底双签字工作 2项目安全 2.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,员有权责令先停止工作,并立即研究处理。 3.负责对员工进行新进场和日常的安全教育 1.负责安全设施布设的策划 锅炉组技 2.负责施工区域的定置化的策划 3 3.负责进行安全交底 术员 4.负责除尘器安装施工的安全监管 5.负责制定施工安全措施 1.全面负责电除尘器安装工作的安全。 2.负责进行安全交底 4项目主管 3.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,有权责令先停止工作,并立即研究处理。 1.全面负责电除尘器安装工作的安全。 2.负责进行安全交底 5民管员 3.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,有 权责令先停止工作,并立即研究处理。

危险点分析和防范措施

风力发电机组检修作业危险点及安全措施 一、登塔作业 危险点: 1、高空坠落、落物 2、机械伤害 3、人身触电 安全措施: 1、特殊气候情况下(东汽风机风速超过 18m/s、雷电天气)严禁进行登塔检修作业。 2、身体不适、情绪不稳定,不得登塔作业。 3、在接近风机时要注意从风机上坠下物体伤人,如螺栓、工具、积雪、冰块等,更不要在塔架下休息。 4、在攀爬之前,必须穿戴好合格的安保用品:工作服、安全帽、头灯、手套、安全鞋、安全带、双钩安全绳,必须仔细检查梯架、安全锁扣、安全带和双钩安全绳,确保安全合格后,方可攀爬。 5、登塔前清空口袋,确保工具包无破损零配件、油脂及工具等单独放在工具袋内,在攀登时把工具包与安全带相连或者背好。携带工具的人应后上先下。 6、登塔前必须确定风机运行方式为“手动停机”,并在转换开关上悬挂“禁止操作,有人工作”标识牌。 7、手中不能有任何物品, 鞋上的泥、油污等必须清理, 爬塔时保证三点接触。 8、当进到塔筒时不要站在梯子的正下方,防止从风机上掉下螺栓、工具等物品。 9、在无法使用助爬器登塔维护检修时,不得两人在同一段塔筒内同时登塔,在一人到达上一节休息平台时将双钩安全绳挂钩挂在挂靠点上,并将平台盖板关闭后,另一人方可继续攀爬。 10、如在工作中,不需要使用吊车或出舱,安全带应放置在顶段塔筒顶部平台处,以防止安全带卷入旋转部件里。 11、登塔时,必须随身配备两种通迅工具,确保通信畅通。 12、使用助爬器登、下塔时,必须要调节到适合自己体重的档位。

13、使用助爬器登塔时,一人登至机舱后,发出准确信息,第二个人得到信息后,方可再次使用助爬器。 14、登塔时,到达爬梯尽头后,必须将双钩安全绳悬挂在固定、牢靠位置后,在拆取助爬器挂钩和安全滑块。待到达平台,确定安全后,在取下双钩安全绳。 15、用助爬器下塔时,必须先将双钩安全绳悬挂在固定、牢靠位置后,在安装安全滑块、助爬器挂钩。在下塔过程中务必使用安全滑块,双手依次紧握爬梯,双脚不得同时离开爬梯。 二、风机机舱内的工作 危险点: 1、人身触电 2、高空坠落、落物 3、机械伤害 4、高温烫伤 5、吸入有毒气体及碳粉 安全措施: 1、将风机停机。 2、在机舱工作时,如不锁定叶轮(片)锁,则禁止进入轮毂。 3、进行维护检修工作时,风电机零部件、检修工具必须传递,不得空中抛接。 4、在机舱里行走时要注意,尽量用手抓住固定部位,不能跳跃,有油渍时要及时擦拭干净。 5、打偏航油脂或更换偏航刹车片等工作时,切忌不要把扳手等工具放在偏航刹车盘上,工具或物品应有序摆放在偏航平台上,检修结束后应清点。 6、打开机舱前,机舱内人员一定要穿好工作服并系好安全带。安全带应挂在牢固构件上,或安全带专用挂钩上。 7、检查机舱外风速仪、风向仪、叶片、轮毂等,应使用两条安全绳并分别固定在两点可靠的位置(挂在专用挂钩或牢固部件上)。 8、风速超过18m/s不得在舱内作业,风速超过12m/s 不得打开机舱盖,工作结束后以及风速超过14m/s 应关闭机舱盖。

测量工作危险点分析及控制措施示范文本

测量工作危险点分析及控制措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

测量工作危险点分析及控制措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)登变台进行变压器测负荷 危险点:1、高、低压感电 控制措施:1、测量工作应由两人进行,一人操作,一 人监护,夜间作业照充足。 2、防止相间短路。 3、从低压侧上变台。 危险点:2、高空坠落 控制措施:测量人员必须戴好安全帽,系好安全带。 (二)测量接地电阻 危险点:1、感电伤人 控制措施:1、测量工作应两人进行,一人操作,一人

监护。 2、解开或恢复接地线时,应戴绝缘手套,严禁接触与地断开的接地线。(不平衡负荷时有电流) (三)测量绝缘电阻 危险点:1、高、低压感电 控制措施:1、测量工作应由两人进行,一人操作,一人监护,夜间作业要有照明。 2、电缆测量绝缘电阻必须测量一相放电后,再进行一相测量工作。 (测量一相时,其余相短路接地) 危险点:2、高空坠落 控制措施:测量人员必须戴好安全帽,系好安全带。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

油化验工作危险点及其控制措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 油化验工作危险点及其控制措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

油化验工作危险点及其控制措施(新版) 油化验工作危险点及其控制措施 序号 作业内容 危险点 控制措施 制订依据 一 水溶酸 1.加热时烫伤 1.1按规定的程序进行,并使用安全防护用具。 二 酸值

1.酒精外喷 1.1酒精加热时瓶口不准对准自己或别人。三 水份 1.引起呼吸道疾病 1.1在强力排风柜内进行,使SO2 及时排出。 四 闪点 1.火灾 1.1经常检查煤气是否泄漏。 五 机械杂质 1.有机溶剂引起皮肤过敏 1.1操作时戴橡胶手套。 六

击穿 1.人身感电 1.1操作人要站在绝缘垫上。 七 介质损耗 1.高温烫伤 1.1使用专用工具提油杯。 八 色谱 1.氢气泄漏引起爆炸 1.1经常检查氢气的各个阀门,氢气瓶放在通风处,附近严禁烟火。 九 配药 1.中毒 1.1易挥发药品在通风柜内进行,工作后要洗手。

十 SF2 试验 1.中毒窒息 1.1工作中带防毒面具穿防护服。 十一 钢瓶运输 1.碰伤手脚 1.1应绑扎固定好,检查钢瓶胶圈齐全完好。十二 工作结束 1.不洗手就餐引起中毒 1.1饭前冼手。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

#2炉脱硫电除尘器的#1-#4电场检修安全技术措施实用版

YF-ED-J8298 可按资料类型定义编号#2炉脱硫电除尘器的#1-#4电场检修安全技术措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

#2炉脱硫电除尘器的#1-#4电场检修安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 a、工作内容: 1、#1-#4电场控制柜内卫生清扫、一次、 二次接线紧固。 2、#1-#4电场高压硅整流变压器及升压设 备检查。 3、阴极振打装置及加热装置的检修。 b、危险点分析: 1、人员触电事故。 2、人员坠落。 c.安全措施:

1、办理#2炉#1-#4电场检修停电工作票,分别断开#2炉脱硫电除尘器#1、# 2、# 3、#4电场电源开关,并分别中#2炉脱硫电除尘#1、#2、#3、#4电场电源开关柜上悬挂“禁止合闸、有人工作”标示牌。 2、分别合上#2炉脱硫电除尘器#1、#2、# 3、#4高压硅整流变压器柜内地刀,分别在#2炉脱硫电除尘器#1、#2、#3、#4高压硅整流变压器负荷侧接一组地线。 3、进入电除尘器内部检修工作时,工作人员应正确佩戴好安全带,采用“高挂低用”方式将安全带挂在牢固的构件上,杜绝人身高空坠落的伤亡事故。 d、技术措施: 1、#2炉脱硫电除尘#1-#4电场检修前,工

倒闸操作的危险点分析及控制措施(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 倒闸操作的危险点分析及控制措 施(新编版)

倒闸操作的危险点分析及控制措施(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 (一)停、送柱上开关 危险点:1、高、低压感电 控制措施:1、倒闸操作要严格执行操作票,严禁无票操作。 2、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 3、操作机械传动的开关或刀闸应戴绝缘手套,操作没有机械传动的开关或刀闸,应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。 5、登杆操作时,操作人员严禁穿越和触碰低压导线。 危险点:2、弧光灼伤 控制措施:1、停电时应先拉负荷开关,并检查负荷开关在开位后再拉隔离开关。 2、作业结束时,应检查线路地线全部拆除,无妨碍送电方可操作。 3、负荷天关必须检查合到位。

危险点:3、高空坠落 控制措施:上杆作业应全过程系安全带必须戴好安全帽。 危险点:4、绝缘杆、验电器随处乱放受潮,易造成人身感电 控制措施:操作中使用的绝缘杆应妥善存放,严禁沿地平放,由于受潮,导致绝缘降低。 危险点:5、误拉、合开关 控制措施:操作前认真核对线路名称、杆号,严格执行监护制、复诵制。 (二)变台停、送电 危险点:1、感电伤人 控制措施:1、操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 2、严禁徒手摘挂跌落式熔丝管。 3、操作应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用带防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。 5、操作时应戴绝缘手套。 危险点:2、物体打击 控制措施:操作人员戴好安全帽。 XX设计有限公司

电除尘内部检修安全措施

作业内容电除尘内部 清灰、检查 作业部位 电除尘电场 内部 班组名称 作业负责人作业监护 人 作业人数 1、作业危害危险因素辨识: 窒息、中毒、摔伤、触电、吸入粉尘、眯眼、灼伤等 2、作业项目的实施步骤或方案: 1)首先主抽停机,除尘器所有电器全部断电,并在配电室挂好检修牌,除尘器顶部隔离开关箱达到接地位置。 2)打开电除尘人孔,用对流方式使空气进行内部残存的烟气置换。置换最低30分钟以上,在人进入电除尘内部前半小时以内,进行气体检测,标准为23%≦O2≦19.5%;CO的浓度应<24PPm。安全员监测合格后方可进入电除尘内部检查或清料。同时应检测内部电场的温度,电场温度应低于40度以下时方可进入内部作业。 3)进出入电除尘内部的人员应签署《进出入密闭空间签字确认表》,戴好防尘面具、安全绳、安全带、手灯或由电工接临时的低压行灯等。 4)人孔门处设置监护人,监护人在监护期间不许私自离开监护岗位,确有特殊情况离开的应指定专人替班值守。监护人随时监控内部人员作业状况,一旦有呼救声应及时采取救援措施。 5)进入电除尘内部必须两人或两人以上,做好互保监护工作。 6)除尘器灰斗清料,应系好安全绳,挂好安全带应高挂抵用,清料人员不许站在除尘灰或积料上,安全带的坠落高度不许超过1米,防止人员掉进除尘灰内造成窒息事故。 7)电除尘内部向上攀爬作业时,应确认好爬梯是否牢靠,在上面平台上作业时应系好安全带,以防坠落。 8)进入电除尘内部应佩戴好防尘面具和风镜,应做好个人的劳动防护。 9)人员撤出时应将所有使用的工器具或下线的备件等物清理出来,并及时清点人员和工具设施,不许遗漏物品,确认无误后方可封堵人孔。 3、作业中的安全要求: 1)未经安全员进行内部气体检测合格,作业人员不许进入电除尘内部作业。 2)人员在电除尘内部作业时,不许给电除尘的任何电器实施送电调试、试车作业。 3)进入电除尘内部防护用品必须穿戴齐全,内部照明充足 4)进出入电除尘必须签署《进出入密闭空间签字确认表》,封堵人孔前必须核对人员和工器具。 5)清灰时应系好安全带,办理受限空间和高空作业票。 4、作业项目的应急防范措施 1)电除尘内部作业人员一旦出现中毒、摔伤、眯眼、触电等事故,严格按照相关的应急救援措施将受伤人员及时抬出,按照受伤的类型进行现场急救,并及时拨打公司的急救电话(5761120)及时送往医院救治。 交底人被交底人 车间:作业时间:年月日

倒闸操作的危险点分析及控制措施

编号:SY-AQ-05532 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 倒闸操作的危险点分析及控制 措施 Dangerous point analysis and control measures of switching operation

倒闸操作的危险点分析及控制措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 (一)停、送柱上开关 危险点:1、高、低压感电 控制措施:1、倒闸操作要严格执行操作票,严禁无票操作。 2、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 3、操作机械传动的开关或刀闸应戴绝缘手套,操作没有机械传动的 开关或刀闸,应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用有防雨罩的绝 缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。 5、登杆操作时,操作人员严禁穿越和触碰低压导线。 危险点:2、弧光灼伤 控制措施:1、停电时应先拉负荷开关,并检查负荷开关在开位后再 拉隔离开关。 2、作业结束时,应检查线路地线全部拆除,无妨碍送电方可操作。

3、负荷天关必须检查合到位。 危险点:3、高空坠落 控制措施:上杆作业应全过程系安全带必须戴好安全帽。 危险点:4、绝缘杆、验电器随处乱放受潮,易造成人身感电 控制措施:操作中使用的绝缘杆应妥善存放,严禁沿地平放,由于受潮,导致绝缘降低。 危险点:5、误拉、合开关 控制措施:操作前认真核对线路名称、杆号,严格执行监护制、复诵制。 (二)变台停、送电 危险点:1、感电伤人 控制措施:1、操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 2、严禁徒手摘挂跌落式熔丝管。 3、操作应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用带防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。 5、操作时应戴绝缘手套。